第一章 主变的选择

1、1 设计概念

变电站是电力系统的重要组成部分,是联系发电厂和用户的中间环节。它起着变换和分配电能的作用。

变电站的设计必须从全局利益出发,正确处理安全与经济基本建设与生产运行。近期需要与今后发展等方面的联系,从实际出发,结合国情采用中等适用水平的建设标准,有步骤的推广国内外先进技术并采用经验鉴定合格的新设备、新材料、新结构。根据需要与可能逐步提高自动化水平。

变电站电气主接线指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务,变电所的主接线是电力系统接线组成中的一个重要组成部分。

一次主接线的设计将直接影响各个不同电压侧电气设备的总体布局,并影响各进出线的安装间隔分配,同时还对变电所的供电可靠性和电气设备运行、维护的方便性产生很大的影响。主接线方案一旦确定,各进出线间和电气设备的相对位置便固定下来,所以变电所的一次主接线是电气设计的首要部分。

1.2 初步方案选定

1.2.1负荷分析计算

根据任务书可知初建变送容量MVA S 35001=,且预测负荷增长率%

4=W 每年,所以有如下每年的负荷变化量。

MVA S 3501=

MVA S W S 364350%)41(1)1(2=?+=+=

2)1(3W S +==1S 350%)41(2?+56.378=MVA

3)1(4W S +=350%)41(13?+=S 702.393=MVA

MVA

S W S 450.409350%)41(1)1(544=?+=+=

MVA S W S 829.425350%)41(1)1(655=?+=+=

MVA S W S 862.442350%)41(1)1(766=?+=+=

576.460350%)41(1)1(877=?+=+=S W S MVA 1.2.2 主变压器台数、容量的确定

(1)台数的确定

根据变电站主变压器容量一般按5——10年规划负荷来选择。根据城市规划、负荷性质、电网结构等综合考虑确定其容量。对重要变电站,应考虑当1台主变压器停运时,其余变压器容量在计及负荷能力允许时间内,应满足I 类及II 类负荷的供电。变电站主变压器的台数,对于枢纽变电站在中、低压侧已形成环网的情况下,变电站以设置2台主变电站为宜,而且330kv 及以下电力系统中,一般应选用三相变压器。

所以可预先确定主变台数为2台,且为三绕组变压器。(具体分析思

路会在以下部分中解释。)

(2)容量的确定

根据电力系统规划中的要求:按一台变压器故障或检修切除,另一台过负荷30%能满足最大负荷选择。

∑=+S S S N T N T 3.0 ……○

1 ∑∑==S S S N T 77.03.1/ ……○

2 N N S KS S 85.0==∑ ……○

3

K …………………………………同时系数

当5S S N =时,由式○2○3可得585.077.0S S TN ??=

=0.77450.40985.0??=267.985MVA

又由任务书可知,110V 侧的负荷分配为总容量的75%,35KV 侧的为总容量的25%。

所以,110kv 侧应有的容量不小于267.985?0.75=200.989MVA

35kv 侧应有的容量不小于MVA 996.6625.0985.267=?

通过查阅《电力设备手册》可知,应选择的变压器型号为:

SFPS( )___240000/220

同理,当8S S N =时,110kv 侧的容量应不小于301.447?0.75=226.085MVA 35KV 侧的容量应不小于301.447?0.25=75.362MVA 通过查阅《电力设备手册》可知,应选择的变压器型号仍为

SFPS( )___240000/220,与前述一致,符合设计要求。

第二章 主接线的设计

2.1 方案的选定

(1)方案的提出

方案一

220kV采用双母线带旁路母线接线方式,110kV也采用双母线带旁路母线接线,根据《电力工程电气设计手册》可知,220kV出线5回以上,装设专用旁路断路器,考虑到220kV近期6,装设专用母联断路器和旁路断路器。根据《电力工程电气设计手册》、《发电厂电气部分》和变电所的基本数据,220kV 主接线形式如图2-1:

图2-1 220kV主接线形式图

110kV母线上近期负荷为1出线,根据《电力工程电气设计手册》可知,110kV出线为8回及以上时装设专用旁路断路器。而由原始资料可知,110kV出线为8回,装设专用母联断路器和旁路断路器。根据《电力工程电气设计手册》、《发电厂电气部分》和原始资料,110kV主接线形式如图2-2:

方案二

220kV采用3/2接线,每一回路经一台断路器接至母线,两回路间设一联络断路器形成一串,运行时,两组母线和全部断路器都投入工作,形成环状供电,具有较高的供电可靠性和运行灵活性。

110kV近期出线7回,可采用双母线接线方式,出线断路器检修时,可通过“跨条”来向用户供电。而任一母线故障时,可通过另一组母线供电。但由于双母线故障机率较小,故不考虑。

方案三

220kv采用双母线加六氟化硫断路器

110kv侧也是一样的

(2)方案的选择

220kV、110kV都采用双母线带旁路,并且设计专用的旁路断路器,使检修或故障时,不致于破坏双母线接线的固有运行方式并且不致于影响停电。

220kV采用3/2接线方式时,任一母线故障或检修,均不致于停电,除联络断路器故障时与其相连的两回线路短时停电外,其它任何断路器故障或检修都不会中断供电,甚至两组母线同时故障(或一组检修,另一组故障时)的极端情况下,功率仍能继续输送。

110kV采用双母线接线方式,出线回路较多,输送和穿越功率较大,母线事故后能尽快恢复供电,母线和母线设备检修时可以轮流检修,不至中断供电,一组母线故障后,能迅速恢复供电,而检修每回路的断路器和隔离开关时需要停电。

方案三使用了六氟化硫断路器可以不使用旁路使得设备减少,投入降低。可靠性也高。满足要求。可靠性比方案二高,经济性比方案一好。所以选择方案三。(电气接线图附后)

第三章短路电流的计算

3.1 概述