文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 继电保护考试试题1

继电保护考试试题1

继电保护考试试题1
继电保护考试试题1

检修试验工区2013年继电保护专业调考(A )

姓名: 分数: 一、选择题(共20题,每题1分)

1:在小电流接地系统中发生单相接地短路时,为使电压互感器开口三角电压3U0为 100V ,电压 互感器的变比应选用( C )

A :U N /3/100/3/100;

B :U N /3/100/3/100/3;

C :U N /3/100/3/100/3;

D :U N /100/3/100/3;

2:故障点零序综合阻抗大于正序综合阻抗时,与两相接地短路故障时的零序电流相比,单相接地 故障的零序电流( A )

A :更大;

B 更小:

C 大小相同;

D 无法比较

3:电流互感器二次绕组采用同相两只同型号电流互感器并联接线时,所允许的二次负载与采用一 只电流互感器相比( B )

A :增大一倍;

B :减小一倍;

C :无变化;

D :增大3倍

4:高频保护中,功率绝对电平L px 与电压绝对电平L ux 之间的换算关系为( A )(其中Z 为被测 处的阻抗值)

A :)/600lg(10Z L L UX PX +=;

B :)/600lg(10Z L L UX PX -=;

C :)600/lg(10Z L L UX PX -=

D :)600/lg(10Z L L UX PX +=;

5:220kV 采用单相重合闸的线路使用母线电压互感器。事故前负荷电流700A ,单相故障双侧选跳 故障相后,按保证100Ω过渡电阻整定的方向零序IV 段在此非全相过程中( C )

A :虽然零序方向继电器会动作,但零序电流继电器不可能动作,IV 段不会出口

B :零序方向继电器会动作,零序电流继电器也动作,IV 段可出口

C :零序方向继电器动作,零序电流继电器也可能动作,但IV 段不会出口

D :零序继电器盒零序电流继电器均不会动作,IV 段也不会出口

6:一般220kV 线路保护,当断路器在分闸状态,控制电源投入时,用万用表测量主保护跳闸出口 连接片,其上端头对地为( A ),下断头对地为( C );上下端头之间为( C ) A :+110 V B :-110 V C :0 V D:220 V 7:接地距离保护的相阻抗继电器接线为( C )。 A :

ΦΦ

I U ; B :)3(0I K I U +ΦΦ; C :ΦΦΦΦI U ; D :)

3(0I K I U +ΦΦΦ

8:需要加电压闭锁的母差保护,所加电压闭锁环节应加在( A )

A :母差各出口回路;

B :母联出口;

C :母差总出口;

D :保护逻辑程序中

9:某35/10.5kV 变压器的接线形式为Y/Δ-11,若其10kV 侧发生AB 相间短路时,该侧A 、B 、C

相短路电流标幺值分别为I k ,-I k ,0,则高压侧的A 、B 、C 相短路电流的标幺值为( C ) A :I k 、I k 、0; B :

3K I 、3

K I

-、0; C :

3K I 、32K I -、3K I ; D :3K I -、32K I 、3

K I

- 10:母线充电保护是( B )

A :母线故障的后备保护;

B 利用母联或分段断路器给另一母线充电的保护

C :利用母线上任一断路器给母线充电的保护;

D :母线故障的主保护

11:某工程师对一母差保护进行相量检查,所需接入母差的三组电流已全部接入,以该母线电压互

感器的U A 为基准,测得U A 超前3组A 相电流IA1、IA2、IA3(均为极性端接入)的角度依 次为100、1700、2200。请正确判断( C )

A :该母差保护A 相电流回路相量正确;

B :该母差保护A 相电流回路相量错误;

C :不能判定;

D :各支路变比相同的情况下有可能正确 12:部颁反措要点要求,防止跳跃继电器的电流线圈与电压线圈间耐压水平应( B )。

A :不低于2500V 、2min 的试验标准;

B :不低于1000V ,1min 的试验标准;

C :不低于2500V ,1min 的试验标准;

D :不低于1500V ,2min 的标准 13:查找直流接地时,所用仪表内不应低于( B )

A :1000?/V ;

B :2000?/V ;

C :3000?/V ;

D :1500?/V 14:高压断路器控制回路中防跳继电器的动作电流应小于断路器跳闸电流的( A ),线圈压降应 小于10%的额定电压。

A :1/2;

B :1/3;

C :1/5;

D :2; 15:接地阻抗原件要加入零序补偿系数K ,当线路Z0=3.7Z1时,K 为( C )。

A :0.8;

B :0.75;

C :0.9;

D :0.85 16:在电压回路中,当电压互感器在( B ),至保护和自动装置的电压降不得超过其额定电压的 3%。

A.正常负荷下;

B.最大负荷下;

C.额定负荷下; D :事故时负荷

17:PSL-621C 接地距离元件,为了使各段的电阻分量便于配合,电阻侧边界线的倾角与线路阻抗 角( A ),以便于上下级线路距离保护之间灵敏度的配合。

A :相同 ;

B :不同 ;

C :按定值整定单整定; 18:Y,d-11接线的变压器△侧发生两相短路时,Y 侧有一相电流比另外两相电流大,该相是( B )。 A :同名故障相中的超前相; B :同名故障相中的滞后相; C :同名的非故障相;

D :不确定 19:在运行中的高频通道上进行工作时,( B )才能进行工作。

A :相关的高频保护停用;

B :确认耦合电容器低压侧接地绝对可靠;

C :结合滤波器二次侧短路并接地

D :拆除高频电缆并接地

20:方向阻抗继电器引入第三相电压是为了防止( C )。

A:距离保护暂态超越; B:故障点过渡电阻的影响;

C:正方向出口相间短路拒动及反方向两相故障时误动

D:防止出口短路电压死区;

二、填空题(共10题,每题1分)

1:小接地电流系统单相接地时,故障相对地电压为零,非故障相对地电压升至线电压,零序电压大小等于相电压。

2:电流互感器的二次绕组接成三角形或者两相电流差时,在正常负荷电流下,其接线系数是3;当接成星形或者两相不完全星形时,在正常负荷电流下,其接线系数是1。3:某断路器距离I段二次整定值为1 ?,由于电流互感器变比由原来的600/5改为750/5,其距离I 段二次定值应整定为 1.25 ?。

4:断路器跳合闸电压的合格范围应在30 %至65%之间。

5:助增电流一般使测量阻抗增大,汲出电流一般使测量阻抗减小。

6:工作电压要与极化电压比较相位,因此要求极化电压在各种短路情况下做到相位始终不变,幅值不要降到零,期望构成最好的性能特性。

7:大型变压器都有过励磁保护,能反应系统电压升高或频率下降两种异常状态。8:分相电流差动保护是通过架空地线复合光缆(OPGW)经光电转换,比较线路两侧电流的幅值和相位,来判别故障点范围的。

9:按照《静态继电保护及安全自动装置通用技术条件》规定,在对静态型保护装置进行出厂检验时,其逆变电源的直流220V输入回路对地回路之间应承受的工频实验电压为1500V ,其直流逻辑回路对地回路应承受的工频试验电压为500V;而其交流变换器初级对地回路应承受的工频试验电压为2000V。

10:变压器短路故障的后备保护,主要是作为相邻元件及变压器内部故障的后备保护。

三、判断题(共20题,每题1分)

1:由于系统振荡会造成距离保护误动,工频变化量距离继电器需要经振荡闭锁。(╳)2:BC相金属性短路时,故障点的边界条件为IKA=0;UKB=0;UKC=0。(╳)3:零序电流方向保护做不了所有类型故障的后备,却能保证在本线路经较大过渡电阻接地时仍有足够灵敏度。(√)4:在开关场至控制室的电缆主沟内敷设一至两根100mm2的铜电缆,除了可以降低在开关场至控制室之间的地电位差,减少电缆屏蔽层所流过的电流之外,还可以对开关场内空间电磁场产生的干扰起到一定的屏蔽作用。(√)5:当线路发生BC相间短路时,输电线路上的压降UBC=(IBC+K3I0)Z1。其中,K=(Z0-Z1)/ 3Z1。

(╳)6:把三相不对称相量分解为正序、负序及零序三组对称分量时,其中B相正序分量和负序分量的计算式分别为:B1=1/3(a2A+B+aC) B2=1/3(aA+B+a2C) (√)7:大电流接地系统中线路空载发生A相接地短路时,B相和C相的零序电流为零。(╳)8:三相重合闸后加速和单相重合闸的后加速,应加速对线路末端故障有足够灵敏度的保护段。如

果躲不开后合侧断路器合闸时三相不同期产生的零序电流,则两侧的后加速保护在整个重合闸周期中均应带0.1S延时。(√)9:接地距离保护的零序电流补偿系数K应按线路实测的正序、零序阻抗Z1、Z0,用式K=(Z0-Z1)/3 Z1计算获得。装置整定值应大于或接近计算值。(╳)10:对于终端站具有小水电或自备发电机的线路,当主供电源线路故障时,为保证主供电源能重合成功,应将其解列。(√)11:5P10代表在10倍电流互感器一次额定电流下的短路电流时,其二次电流误差不超过5%。(√)12:为减少二次回路中的电磁干扰,应尽可能使同一回路的电缆芯安排在同一根电缆内,尽量避免同一回路的“+”“-”极电缆芯不在同一根电缆内。(√)13:当变压器差动保护电流互感器接成星形时,带负载能力比电流互感器接成三角形时大。(√)14:电流互感器本身造成的测量误差是由于有励磁电流的存在。(√)15:正方向不对称故障时,对以没有记忆作用的正序电压为极化量的动作方程式相间方向阻抗器,稳态阻抗特性圆不包括原点,对称性故障恰好通过原点。(×)16:断路器失灵保护的相电流判别元件的整定值,在为了满足线路末端单相接地短路时有足够的灵敏度,可以不躲过正常运行负荷电流。(√)17:Y。/△—11接线变压器差动保护,Y。侧保护区内单相接地时,接地电流中必有零序分量电流,根据内部短路故障时差动回路电流等于内部故障电流,所以差动电流中也必有零序分量电流。

(×)18:大型变压器设有过激磁保护,能反应系统电压升高或频率下降以及频率下降同时电压升高的异常运行状态。(√)19:大电流接地系统线路断相不接地,所以没有零序电流。(×)20: 90°接法(接I A的接U BC,余此类推)方向元件的缺点是健全相元件往往与故障相元件一起动作。(√)

四、简答题(共5题,每题4分)

1:电力系统振荡与短路的区别

1、振荡时系统各点电压和电流均做往复性的摆动,而短路时电流、电压是突变的。

2、振荡时电流、电压值的变化速度较慢,而短路时电流、电压值突然变化量很大。

3、振荡时系统任何一点电流与电压的相位角都随着工角 的变化而变化,短路时,

电流和电压之间的相位角基本不变。

2:线路距离保护振荡闭锁的控制原则是什么?

1、单侧电源线路和无振荡可能的双侧电源线路的距离保护不应经振荡闭锁;

2、35kV及以下线路距离保护不考虑系统振荡误动问题;

3、预定作为解列点上的距离保护不应经振荡闭锁控制;

4、躲过振荡中心的距离保护瞬时段不宜经振荡闭锁控制;

5、动作时间大于振荡周期的距离保护段不宜经振荡闭锁控制;

6、当系统最大振荡周期为1.5s时,动作时间不小于0.5s的距离保护I段、不小于1.0s的距离保护II段和不小于1.5s的距离保护III段不应经振荡闭锁控制。

3:变压器差动保护通常采用哪几种方法躲励磁涌流?

1:采用具有速饱和铁芯的差动继电器;

2:辨别间断角原理;3:二次谐波制动原理;

4:波形不对称原理制动;5:励磁阻抗判别

4:装有重合闸的线路、变压器,当它们的断路器跳闸后,在哪些情况下不允许或不能重合(至少6种)?

(1)手跳;(2)断路器失灵跳闸;(3)远方跳闸;(4)断路器操作气压下降到允许值以下时跳闸;(5)重合闸停用时跳闸。(6)重合闸至单重,三相跳闸:(7)重合于永久故障又跳闸;(8)母差保护动作;(9)变压器差动、瓦斯保护等动作跳闸。

5:双母线完全电流差动保护在母线倒闸操作过程中应怎样操作?

在母线配出元件倒闸操作过程中,配出元件的两组隔离开关双跨两组母线,配出元件和母联断路器的一部分电流将通过新合上的隔离开关流入或流出该隔离开关所在母线,破坏了母线差动保护选择元件差流回路的平衡,而流过新合上的隔离开关的这一部分电流,正是他们共同的差流。此时如果发生区外故障,两组选择元件都将失去选择性,全靠总差流启动元件来防止整套母线保护的误动作。

在母线倒闸操作过程中,为了保证在发生母线故障时,母线差动保护能可靠发挥作用,需将保护切换成由气动元件直接切除双母线的方式,但对隔离开关为就地操作的变电站,为了确保人身安全,此时,一般需将母联断路器的跳闸回路断开。

5:纵联保护中其它保护停信(发信)和开关位置停信(发信)的作用是什么?

答:当母线故障发生在电流互感器与断路器之间时,母线保护虽然正确动作,但故障点依然存在,依靠母线保护出口继电器动作停止该线路高频保护发信,让对侧断路器跳闸切除故障。

跳闸位置继电器停信,是考虑当故障发生在本侧出口时,由接地或距离保护快速动作跳闸,而高频保护还未来得及动作,故障已被切除,并发出连续高频信号,闭锁了对侧高频保护,只能由二段带延时跳闸。为克服此缺点,采用由跳闸位置继电器停信,使对侧自发自收,实现无延时跳闸。

四、计算题(8分)

Y/Δ-11变压器,在Y侧端口BC两相金属性短路时,设额定电压为Un=1(标幺值),试分析Δ侧三相电压Uab、Ubc、Uca、Ua、Ub、Uc的大小和相位。(提示:通过画出高压侧正负序分量计算)

五、问答题(10分)

1、如图所示,当BC线路发生距C端10%处永久性B相接地故障时,试分析DL3、DL4所配保护的动作行为。若DL2由于所配纵联距离保护用收发信机原因未发闭锁信号,则分析DL1、DL2的保护动作行为(均只写出何种保护元件动作即可)。

注:DL1、DL2所配保护:光纤纵联差动+载波纵联距离

DL3、DL4所配保护:光纤纵联差动+光纤纵联距离

答:1.BC线路发生单相永久接地故障时,

DL3应有如下保护动作:纵联差动、纵联距离、重合闸动作,零序后加速、接地后加速动作。

DL4应有如下保护动作:纵联差动、纵联距离、接地距离Ⅰ段动作出口,重合闸动作,零序后加速、接地后加速动作。(工频变化量阻抗)

2.若DL2侧收发信机未发闭锁信号,则DL1侧的纵联距离动作出口,选相元件灵敏度足时掉B相,重合闸动作(零序后加速、接地后加速动作)。选相元件灵敏度不足时掉三相,不重合。DL2侧不应有保护动作。六、论述及分析题(12分)

如图所示,在线路L1的A侧装有按UΦ/(IΦ+K3I0)接线的接地距离保护(K=0.8),阻抗元件的动作特性为最大灵敏度等于80°的方向圆,一次整定阻抗为Zzd=40∠80°Ω。在K点发生A相经电阻接地短路故障:

(1)写出阻抗元件的测量阻抗表达式。

(2)该阻抗元件是否会动作?并用阻抗向量图说明之。

注:(1)I1与I2同相

(2)ZL1为线路L1的线路正序阻抗,ZL3k为线路母线B到故障点K的线路正序阻抗,ZL1=ZL3k=5∠80°Ω

A B

I1=100A

L1 ZL1

K

C

I2=200A L3 ZL3k

Rg=10Ω

L2

(1)测量阻抗

Zca=ZL1+[(I1+I2)+K(I1+I2)ZL3k]/(I1+KI1)+(I1+I2)Rg/(I1+KI1)=ZL1+(I1+I2)ZL3k/I1+(I1+I2)Rg/(I1+0.8I1)

=20∠80°+17 (2分)

(2)该阻抗元件会动作,在K点短路时阻抗元件的允许接地电阻为20Ω,现测量的K点接地电阻为17Ω,所以能动作。(1分)(图2分)

Z0

17

Ω

20∠80°

150MV A

继电保护考试试题【B卷答案】

继电保护考试试卷[B] 单位_____________姓名________________ 得分________________ 【本卷说明】: 本卷共9页、五大题,总分100分,考试时间150分钟,闭卷考试。 【考核范围】: 继电保护专业技术、技能、规程规范等。 一、填空题(每空1分,共15分) 1.保护用5P20电流互感器,是指互感器通过短路电流为(20 )倍额定电流时,变比误 差不超过(5% )。 2.总调网管管理的PCM、SDH(不含与线路保护、安稳装置接口的板卡、线缆)、光缆检修, 时间小于( 2小时),受影响的纵联差动保护装置在具备两个运行正常的不同传输路由,或受影响的其它线路纵联保护在具备运行正常的自愈环方式通道时,可以申请不退出。3.相电流差突变量选相元件的几个中间数据,IAB=8.25A,ΔIBC=20.25A,ΔICA=10.27A,据 此判断故障相别(BC )相故障; 4.继电保护所用的电流互感器稳态变比误差不应大于(10% ),而角误差不应超过 (7度)。 5.某开关距离保护Ⅰ段二次定值整定1欧,由于开关电流互感器由原来的600/5改为900/5, 其距离保护Ⅰ段二次定值应整定为( 1.5 )欧。 6.分相电流差动保护是通过架空地线复合光缆OPGW经光电转换,比较线路两侧电流的( 幅 值)和( 相位)来判别故障点范围的。 7.在系统振荡过程中,系统电压最低点叫(振荡中心),位于系统综合阻抗的(1/2 )处。 8.南网调度规程规定保护装置新投入运行或保护装置所接的电流互感器、电压互感器等二次 回路有改动时,应采用(负荷电流)和(工作电压)校验正确后,方可正式投运。9.3/2 开关接线的开关保护退出运行时,原则上应将开关停运。开关保护因更改定值退出运 行,超过(1h )时间以上时该开关应停运。

继电保护试题及答案

继电保护试题 一、填空题 1、对动作于跳闸的继电保护,在技术上一般应满足、、、四个基本要求。 2、过电流继电器的启动电流返回电流,其返回系数1。 3、后备保护包括和。 4、运行中应特别注意电流互感器二次侧不能;电压互感器二次侧不能。 5、三段式电流保护中,段灵敏度最高,段灵敏度最低。 6、中性点可接地或不接地运行变压器的接地后备保护由和组成。 7、阻抗继电器的精确动作电流是指使动作阻抗降为时对应的测量电流。 8、采用单相自动重合闸的线路上发生单相短路故障时,由继电保护动作跳开,经一定时间延时后重合,若不成功再跳开。 9、变压器纵差动保护需要进行和,以使正常运行时流入到差动回路中的电流为0。 10、中性点直接接地系统发生短路故障后,的故障分量电压最大,的故障分量为0。 11、一般重要的电力元件配备两套保护,一套称为主保护,一套称为___________。答案:后备保护 12、电流继电器返回系数的概念是指返回电流与___________的比值。 答案:动作电流 13、电流速断保护的优点是简单可靠、___________。 答案:动作迅速 14、通过所研究保护装置的短路电流为最大的运行方式称为___________。 答案:最大运行方式 15、定时限过电流保护的动作时限是按_______来选择的。 答案:阶梯原则 16、对于中性点可接地或不接地的变压器需要装设零序电流保护和_______。 答案:零序过电压保护 17、零序过电流保护与相间过电流保护相比,由于其动作电流小,所以灵敏度_______。 答案:高 18、电流继电器的_______电流与动作电流的比值称为继电器的返回系数。 答案:返回 19、能使过电流继电器动作的最小电流称为继电器的_____。 答案:动作电流 20、在电流保护的基础上加装方向元件,是为了保证继电保护的_____。 答案:选择性 二、简答题 2距离保护中选相元件的作用有哪些 4重合闸前加速保护有哪些优点? 5对于纵差动保护,产生不平衡电流的最本质原因是什么? 6变压器一般应装设那些保护?其中那些是主保护?

继电保护复习题

练习题 一、简答、分析题 1、继电保护的基本任务是什么? 2、何谓主保护、后备保护?何谓近后备保护、远后备保护? 3、在电流保护的整定计算中,为什么要引入可靠系数,其值考虑哪些因素后确定? 4、功率方向判别元件实质上是在判别什么?为什么会存在“死区”?什么时候要求它动作最灵敏? 5、下列电流保护的基本原理、使用网络并阐述其优缺点: 6、方向性电流保护为什么有死区?死区由何决定?如何消除? 7、 三段式电流保护各段的保护范围如何? 哪些作主保护?哪些作后备保护? 8、单相接地时零序分量特点有哪些? 9、中性点不接地电网发生单相接地时有哪些特征? 10、有一方向阻抗继电器,若正常运行时的测量阻抗为Ω∠0 305.3要使该方向阻抗继电器在正常运行时不动作,则整定阻抗最大不能超过多少?(设075=sen ?) 11、什么是保护安装处的负荷阻抗、短路阻抗、系统等值阻抗? 12、距离保护装置一般由哪几部分组成?简述各部分的作用。 13、什么是阻抗继电器的测量阻抗、整定阻抗、起动阻抗?以方向阻抗继电器为例来说明三者的区别。 14、当纵联差动保护应用于线路、变压器、母线时各有什么特殊问题?这些问题可用什么方法加以解决? 15、什么是纵联电流相位保护的闭锁角?那些因素决定闭锁角的大小? 16、纵联保护依据的最基本原理是什么? 17、纵联保护与阶段式保护的根本差别是什么? 18、高频闭锁方向保护动作跳闸的条件是什么?如果通道遭到破坏,当内部故障和外部故障时,保护的工作会受到何影响? 19、画出线路纵联差动的原理图,并试述其工作原理。 20、线路纵差保护有哪些优缺点? 21、闭锁式方向纵联保护动作于跳闸的条件是什么?若通道破坏,内、外部故障时保护能否正确动作? 22、高频闭锁方向保护的原理框图如下。 (1)分别叙述保护动作区内部与外部故障时的保护的动作过程; (2)说明原理框图中各元件的功能与作用; (3)如果通道遭到破坏,当内部故障和外部故障时,保护的工作会受到何影响? 23、在高频保护中,高频信号的作用分哪三种? 试分述各种信号的作用。 24、变压器纵差动保护中消除励磁涌流影响的措施有哪些?它们分别利用了励磁涌流的那些特点? 25、变压器差动保护的差动回路中形成不平衡电流的因素有哪些? 26、大型变压器的主要故障有哪些?通常装设的保护有哪些? 27、对于纵差动保护,产生不平衡电流的最本质原因是什么? 28、变压器一般应装设那些保护?其中那些是主保护? 29、变压器纵差动保护动作电流的整定原则是什么? 30、利用电力系统正常运行和故障时参数的差别,可以构成哪些不同原理的继电保护? 31、为什么要采用重合闸?经济效果有哪些? 32、什么是自动重合闸?为什么要使用自动重合闸?使用自动重合闸对一次系统运行有何不利影响? 二、填空题: 1、在继电保护整定计算中,通常要考虑系统的 两种极端运行方式。 2、继电保护的可靠性是指保护装置应该动作时,它不应 ;而不应该动作时,它不应 。 3、继电保护装置一般由 元件、 元件、 元件三部分组成。

2016年电力考试网继电保护技师题库第3套详解

继电保护工-技师试卷满分:100 一.单选题(每小题1.0分,共26.0分) 1.对于“掉牌未复归”小母线PM,正确的接线是使其()。 A.正常运行时带负电,信号继电器动作时带正电 B.正常运行时不带电,信号继电器动作时带负电 C.正常运行时不带电,信号继电器动作时带正电 D.正常运行时带正电,信号继电器动作时带负电。 该题得分:0 正确答案:A 2.由反应基波零序电压和利用三次谐波电压构成的100%定子接地保护,其基波零序电压元件的保护范围是()。 A.由中性点向机端的定子绕组的85%~90%线匝 B.由机端向中性点的定子绕组的85%~90%线匝 C.100%的定子绕组线匝 D.由中性点向机端的定子绕组的50%线匝。 该题得分:0 正确答案:B 3.高频保护载波频率过低,如低于50kHz,其缺点是()。 A.受工频干扰大,加工设备制造困难 B.受高频干扰大 C.通道衰耗大 该题得分:1.0 正确答案:A 4.系统振荡与短路同时发生,高频保护装置会()。 A.误动 B.拒动 C.正确动作 D.不定。 该题得分:1.0 正确答案:C 5.新安装或一、二次回路有变动的变压器差动保护,当被保护的变压器充电时应将差动保护()。 A.投入 B.退出 C.投入退出均可 D.视变压器情况而定。 该题得分:0 正确答案: A

6.按躲过负荷电流整定的线路过电流保护,在正常负荷电流下,由于电流互感器极性接反而可能误动的接线方式为()。 A.三相三继电器式完全星形接线 B.两相两继电器式不完全星形接线 C.两相三继电器式不完全星形接线 D.两相电流差式接线。 该题得分:1.0 正确答案:C 7.在正常负荷电流下,流过电流保护测量元件的电流,当()。 A.电流互感器接成星形时为Iph B.电流互感器接成三角形接线时为Iph C.电流互感器接成两相差接时为零 D.电流互感器接成三角形接线时为Iph。 该题得分:0 正确答案:B 8.利用纵向零序电压构成的发电机匝间保护,为了提高其动作的可靠性,则应在保护的交流输入回路上()。 A.加装2次谐波滤过器 B.加装5次谐波滤过器 C.加装3次谐波滤过器 D.加装高次谐波滤过器。 该题得分:0 正确答案:C 9.发电机转子绕组两点接地对发电机的主要危害之一是()。 A.破坏了发电机气隙磁场的对称性,将引起发电机剧烈振动,同时无功功率出力降低 B.无功功率出力增加 C.转子电流被地分流,使流过转子绕组的电流减少 D.转子电流增加,致使转子绕组过电流。 该题得分:1.0 正确答案:A 10.如图所示系统为大接地电流系统,当k点发生金属性接地故障时,在M处流过 线路MN的3I0与M母线3U0的相位关系是()。 A.3I0超前M母线3U0约为1100 B. B.取决于线路MN的零序阻抗角 C. C.3I0滞后M母线3U0约为700 D. D.3I0滞后M母线3U0约为1100。

继电保护考试试题【A卷答案】

继电保护考试试卷[A] 单位_____________姓名________________ 得分________________ 【本卷说明】: 本卷共9页、五大题,总分100分,考试时间150分钟,闭卷考试。 【考核范围】: 继电保护专业技术、技能、规程规范等。 一、填空题(每空1分,共15分) 1.电压互感器的误差表现在(幅值误差)和(相角误差)两个方面。 2.线路阻抗保护应用(电流启动)和(电压回路闭锁)共同防止失压误动。 3.接口装置仅用于一套保护的一个通道时,接口装置采用线路名称+(保护名称)+ (通道名称)进行标识。 4.相电流差突变量选相元件的几个中间数据,IAB=8.25A,ΔIBC=20.25A,ΔICA=10.27A,据 此判断故障相别(BC )相故障; 5.在进行交流二次电压回路通电试验时,必须可靠地断开至电压互感器(二次侧)的回 路,以防止(反充电)。 6.由变压器、电抗器瓦斯保护启动的中间继电器,应采用(较大启动功率的)中间继 电器,不要求快速动作,以防止(直流正极接地)时误动。 7.某开关距离保护Ⅰ段二次定值整定1欧,由于开关电流互感器由原来的600/5改为900/5, 其距离保护Ⅰ段二次定值应整定为( 1.5 )欧。 8.南网调度规程规定保护装置新投入运行或保护装置所接的电流互感器、电压互感器等二次 回路有改动时,应采用(负荷电流)和(工作电压)校验正确后,方可正式投运。9.3/2 开关接线的开关保护退出运行时,原则上应将开关停运。开关保护因更改定值退出运 行,超过(1h )时间以上时该开关应停运。

二、判断题(每题1分,共15分) 1.电流互感器的10%误差特性曲线,是指以电流误差等于10%为前提,一次电流对额定电 流的倍数与二次阻抗之间的关系曲线。( √) 2.需要为运行中的变压器补油时先将重瓦斯保护改接信号再工作。( √) 3.电流互感器的一次电流由一次回路的负荷电流决定,不随二次回路的阻抗改变而变化。 ( √) 4.变压器本体的重瓦斯保护和差动保护可以同时停用,但必须保证变压器后备保护正常投入 运行。(×) 5.变比相同、型号相同的电流互感器,其二次接成星型时比接成三角型所允许的二次负荷要 大。(√) 6.对于没有通道投退压板、通道切换开关和纵联保护功能压板,而有保护通道接口装置的允 许式纵联保护和光纤电流差动保护,可采用投切保护通道接口装置电源的方式进行保护通道的投退;保护屏上和保护通信接口屏上均有通道接口装置时,采用投切保护屏上的通道接口装置电源进行通道投退。(√) 7.如果电流互感器一、二次都以从星标端流入的电流为正方向,当忽略励磁电流时,一、二 次电流相位相反。(√) 8.电力系统对继电保护最基本要求是它的可靠性、选择性、灵敏性和速动性。(√) 9.带电的电压互感器和电流互感器的二次回路均不允许开路。(×) 10.变压器的重瓦斯保护和差动保护都是主保护,均应同时投入运行。(√) 11.瓦斯保护能反应变压器油箱内的任何故障,如铁芯过热烧伤、油面降低等,但差动保护对 此无反应。(√)。 12.空载长线路充电时,末端电压会升高。这是由于对地电容电流在线路自感电抗上产生了电压 降。( √)。 13.设K为电流互感器的变比,无论电流互感器是否饱和,其一次电流I1与二次电流I2始终保 持I2=I1/K的关系。( ×) 14.对于线路纵联保护原因不明的不正确动作不论一侧或两侧,若线路两侧同属一个单位则评 为不正确动作,若线路两侧属于两个单位则各侧均按不正确动作一次评价。(√)15.距离保护安装处分支与短路点所在分支连接处还有其他分支电源时,流经故障线路的电

继电保护试卷(试题、答案)

2011– 2012学年度第二学期期末考试 《 继电器保护原理课程 》试卷(A 卷答卷) 教学中心: 专业层次: 继续教育本科 学号: 姓名: 座号: 注意事项:1. 本试卷共 五 大题,满分100分,考试时间120分钟,闭卷; 2. 考前请将密封线内各项信息填写清楚; 3. 所有答案直接做在试卷上,做在草稿纸上无效; 出卷要求: 1、所有试卷必须依据教学大纲和考试大纲的要求出题; 2、试卷内容难度:基础内容约占60%、中等难度内容约占30%、较难内容约占10%; 3、题型一般应该多样化,如:判断题、选择题、填空题、概念解释题、简答题、论述题、计算题、设计题,操作题、作图题、分析题、编程题等; 4、题量适当,考试时间不低于90分钟,一般为120分钟; 5、同一份试卷中,相同内容不得出现在不同题型中;出卷应出A 、B 、C 卷,题型相同且难易程度相当,同题型试题内容重复率不得超过20%; 6、试卷应合理分配各题型分数,且注明各小题分数; 7、按照学院统一试卷格式要求排版,每份试卷表头、得分表及密封线均应与试卷模版所给相同; 8、每份卷给出标准(参考)答案,其中论述题、分析题、操作题等应指出得分要点; 9、试卷与答案一起上交(含电子版),出卷教师在试卷纸版背面签名确认。 一. 判断题(每题1分,共15分) 1. 电力系统发生故障时,继电保护装置如不能及时动作,可能破坏电力系统运行的稳定性。 ( √ ) 2. 继电保护装置的测量部分测量被保护元件的某些运行参数并与保护的整定值进行比较。 ( × ) 3. 电力系统发生故障时继电保护装置通常应在保证选择性的前提下,尽快动作。 ( √ ) 4. 采用900接线的功率方向继电器,两相短路时有电压死区。 ( × ) 5. 电力系统发生不对称相间短路时,短路电流中含正序分量、负序分量、零序分量。 (× ) 6. 中性点不接地电网发生单相接地时,故障线路保护通过的零序电流为本身非故障相对地电 容电流之和。 (× ) ( 密 封 线 内 不 答 题 )

电网继电保护复习题

继电保护复习题 第一章绪论 一、基本问答题 1.什么是继电保护装置?其基本任务是什么? 答:继电保护装置就是指能反应电力系统中电气元件发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。 继电保护装置基本任务是: (1)自动、迅速、有选择性地将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭到破坏,保证无故障部分迅速恢复正常运行。 (2)反应电气元件的不正常运行状态,并根据运行维护的条件而动作于信号,以便值班员及时处理。 2.继电保护基本原理是什么? 答:继电保护的原理就是利用被保护线路或设备故障前后某些突变的物理量为信息量,当突变量达到一定值时,起动逻辑控制环节,发出相应的跳闸脉冲或信号。如根据短路故障时流过电气元件上的电流增大而构成电流保护,根据故障时被保护元件两端电流相位和大小的变化,可构成差动保护,根据接地故障时出现的电流﹑电压的零序分量,可构成零序电流保护,根据电力变压器部故障产生的气体数量和速度而构成瓦斯保护。 3.什么是主保护和后备保护? 答:主保护是指被保护元件部发生的各种故障时,能满足系统稳定及设备安全要求的、有选择的切除被保护设备或线路故障的保护。 后备保护是指当主保护或断路器拒绝动作时,用以将故障切除的保护。 远后备保护是指主保护或断路器拒绝动作时,由相邻元件的保护部分实现的后备。 近后备保护是指当主保护拒绝动作时,由本元件的另一套保护来实现的后备。如当断路器拒绝动作时,由断路器失灵保护实现的后备。 4.对继电保护装置的基本要什么? 答: (1)选择性:当电力系统中的设备或线路发生故障时,其继电保护仅将故障的设备或线路从电力系统中切除,尽量减小停电面积,以保证系统中的无故障部分仍能继续安全运行。 (2)速动性:是指继电保护装置应能尽快地切除故障,以减少设备及用户在大电流、低电压情况下运行的时间,降低设备的损坏程度,提高系统并列运行的稳定性。 (3)灵敏性:是指电气设备或线路在被保护围发生故障或不正常运行情况时,保护装置的反应能力。 (4)可靠性:是指对继电保护装置既不误动,也不拒动。 5.继电保护装置通过哪些主要环节完成预定的保护功能?各环节的作用是什么? 答:继电保护装置由三个部分组成,即测量部分、逻辑部分、执行部分。测量部分的作用是测量与被保护电气设备或线路工作状态有关的物理量的变化,以确定电力系统是否发生了短路故障或出现不正常运行情况;逻辑回路的作用是当电力系统发生故障时,根据测量回路的输出信号,进行逻辑判断,以确定保护是否应该动作,并向执行元件发出相应的信号;执行回路的作用是根据逻辑回路的判断,发出切除故障的跳闸脉冲或指示不正常运行情况的信号。

电力考试网继电保护技师题库第套

继电保护工-技师 试卷满分:100 一.单选题(每小题1.0分,共26.0分) 1.对于“掉牌未复归”小母线PM,正确的接线是使其()。 A.正常运行时带负电,信号继电器动作时带正电 B.正常运行时不带电,信号继电器动作时带负电 C.正常运行时不带电,信号继电器动作时带正电 D.正常运行时带正电,信号继电器动作时带负电。 该题得分:0 正确答案:A 2.由反应基波零序电压和利用三次谐波电压构成的100%定子接地保护,其基波零序电压元件的保护范围是()。 A.由中性点向机端的定子绕组的85%~90%线匝 B.由机端向中性点的定子绕组的85%~90%线匝 C.100%的定子绕组线匝 D.由中性点向机端的定子绕组的50%线匝。 该题得分:0 正确答案:B 3.高频保护载波频率过低,如低于50kHz,其缺点是()。 A.受工频干扰大,加工设备制造困难 B.受高频干扰大 C.通道衰耗大 该题得分:1.0 正确答案:A 4.系统振荡与短路同时发生,高频保护装置会()。 A.误动 B.拒动 C.正确动作 D.不定。 该题得分:1.0 正确答案:C 5.新安装或一、二次回路有变动的变压器差动保护,当被保护的变压器充电时应将差动保护()。 A.投入 B.退出 C.投入退出均可 D.视变压器情况而定。 该题得分:0 正确答案:A 6.按躲过负荷电流整定的线路过电流保护,在正常负荷电流下,由于电流互感器极性接反而可能误动的接线方式为()。

A.三相三继电器式完全星形接线 B.两相两继电器式不完全星形接线 C.两相三继电器式不完全星形接线 D.两相电流差式接线。 该题得分:1.0 正确答案:C 7.在正常负荷电流下,流过电流保护测量元件的电流,当()。 A.电流互感器接成星形时为Iph B.电流互感器接成三角形接线时为Iph C.电流互感器接成两相差接时为零 D.电流互感器接成三角形接线时为Iph。 该题得分:0 正确答案:B 8.利用纵向零序电压构成的发电机匝间保护,为了提高其动作的可靠性,则应在保护的交流输入回路上()。

继电保护题库(含答案)

一、选择题: 1、距离保护Ⅱ段的保护范围一般为(C )。 A、线路全长85%; B、线路全长; C、线路全长及下一线路的30%~40%; D、线路全长及下一线路全长 2、过流保护加装复合电压闭锁可以( C )。 A、加快保护动作时间; B、增加保护可靠性; C、提高保护的灵敏度; D、延长保护范围。 3、零序保护能反应下列哪种故障类型( A )。 A、只反映接地故障; B、反映相间故障; C、反映变压器故障; D、反映线路故障。 4、系统在( C )下出现负序电流。 A、正常时 B、三相对称短路时 C、两相短路或单相接地时 5、接线组别为Y/d11接线时变压器高低侧相位相差( B )且低压侧超前。 A、15° B、30° C、45° D、60° 6、变压器发生内部故障时的主保护是(A)保护。 A、瓦斯; B、差动; C、过流; 7 、电流互感器极性对(C )没有影响。 A、差动保护 B、方向保护 C、电流速断保护 D、距离保护 8、两台变压器并列运行的条件是(D)。 A、变比相等; B、组别相同; C、短路阻抗相同; D、变比相等、组别相同、短路阻抗相同 9、备用电源自动投入装置应保证动作几次?( A ) A、一次; B、二次; C、三次; D、四次 10、电流互感器变比为600/5,当一次电流为1200安培时,二次电流为( B )。 A、5A; B、10A; C、12A 二、判断题 1、变压器中性点装设阀型避雷器是为了防止操作过电压。(√) 2、距离保护突然失去电压时要误动作。(√) 3、断路器跳闸时间加上保护装置的动作时间就是切除故障的时间。(√)

4、瓦斯保护和差动保护的范围是一样的。(×) 5、复合电压闭锁过流保护中复合电压元件由负序电压和低电压两部份元件组成。(√) 6、投入保护装置的顺序为:先投入出口压板,后投入直流电源;停用保护装置的顺序与此相反。(×) 7、继电保护的三误是误碰、误试验、误接线。(√) 8、对继电保护的基本要求是:正确性、快速性、灵敏性、可靠性。(×) 9、为提高保护动作的可靠性,不允许交直流共用一根电缆。(√) 10、零序保护中的3IO可以从中性点电流互感器和各相电流互感器零序接线中获取。(√)

(完整版)南理工紫金电力系统继电保护复习题

第一章绪论 1.电力系统继电保护一般应满足速动性、灵敏性、选择性、可靠性四个基本要求。 2.继电保护的灵敏性是指其对保护范围内发生故障或不正常工作状态的反应能力。 3.继电保护的选择性是指继电保护动作时,只能把故障元件从系统中切除,使系统非故障部分继续运行。 4.继电保护的可靠性是指保护在应动作时不拒动,不应动作时不误动。 5.电力系统相间短路的形式有三相短路和两相短路。 6.电力系统发生短路故障后,总伴随有电流的增大、电压的降低、线路始端测量阻抗的减小和电压与电流之间相位角的变化。 7.电力系统发生故障时,继电保护装置应动作于断路器跳闸,电力系统出现不正常工作时, 继电保护装置一般应根据运行条件,发出告警信号,减负荷或跳闸。 8.电力系统最危险的故障是______。C (A)单相接地; (B)两相短路; (C)三相短路。 9.继电保护的基本任务? 答:(1)自动、迅速、有选择性地将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭到损坏,保证其他无故障部分迅速恢复正常;(2)反应电力设备的不正常运行状态,并根据运行维护条件,而动作于发出信号或跳闸。 10.对继电保护的基本要求? 答:(1)选择性:仅将故障元件从电力系统中切除,使停电范围尽量缩小,保证系统中非故障部分的正常工作。 (2)速动性:保护装置能迅速动作切除故障。 (3)灵敏性:指对于其保护范围内发生故障或不正常运行状态的反应能力。(4)可靠性:指对于该保护装置规定的保护范围内发生了它应该动作的故障时它不拒动,而在任何其它该保护不应动作的情况下,则不应误动。 第二章电流保护 1.在三段式电流保护中,电流I段又称为电流速断保护,电流II段又称为限时电流速断保护,电流III段又称为定时限过电流保护。 2.中性点经消弧线圈接地根据补偿程度可分为完全补偿、欠补偿和过补偿三种方 式,实际应用中都采用过补偿方式,其中 ∑∑ -= C C L I I I P称为过补偿度,一般取P=5%~10%。 3.线路装设过电流保护一般是为了作本线路的近后备保护及作相邻下一线路的远后备保护。

《电力系统继电保护原理》期末考试试题及答案

《电力系统继电保护原理》期末考试试题及答案 一、填空题(每空1分,共18分) 1、电力系统发生故障时,继电保护装置应将部分切除,电力系统出现不正常工作时,继电保护装置一般应。 2、继电保护的可靠性是指保护在应动作时,不应动作时。 3、瞬时电流速断保护的动作电流按大于本线路末端的 整定,其灵敏性通常用 来表示。 4、距离保护是反应的距离,并根据距离的远近确定的—种保护。 5、偏移圆阻抗继电器、方向圆阻抗继电器和全阻抗继电器中, 受过渡电阻的影响最大, 受过渡电阻的影响最小。 6、线路纵差动保护是通过比较被保护线路首末端电流的和 的原理实现的,因此它不反应。 7、在变压器的励磁涌流中,除有大量的直流分量外,还有大量的 分量,其中以为主。 8、目前我国通常采用以下三种方法来防止励磁涌流引起纵差动保护的误动,即, 和。 二、单项选择题(每题1分,共12分) 1、电力系统最危险的故障是( )。 (A)单相接地 (B)两相短路 (C)三相短路 Ksen2、继电保护的灵敏系数要求( )。

K,1K,1K,1sensensen(A) (B) (C) 3、定时限过电流保护需要考虑返回系数,是为了( )。 (A)提高保护的灵敏性 (B)外部故障切除后保护可靠返回 (C)解决选择性 4、三段式电流保护中,保护范围最小的是( ) (A)瞬时电流速断保护 (B)限时电流速断保护 (C)定时限过电 流保护 5、三种圆特性的阻抗继电器中, ( )既能测量故障点的远近,又能 判别故障方向 (A)全阻抗继电器; (B)方向圆阻抗继电器; (C)偏移 圆阻抗继电器 Z,,:,860set6、有一整定阻抗为的方向圆阻抗继电器,当测量阻抗 Z,,:,430m时,该继电器处于 ( )状态。 (A)动作 (B)不动作 (C)临界动作 7、考虑助增电流的影响,在整定距离保护II段的动作阻抗时,分支系数应取( )。 (A)大于1,并取可能的最小值 (B)大于1,并取可能的最大值 (C)小于1,并取可能的最小值 8、从减小系统振荡的影响出发,距离保护的测量元件应采用( )。 (A)全阻抗继电器; (B)方向圆阻抗继电器; (C)偏移圆阻 抗继电器 9、被保护线路区内短路并伴随通道破坏时,对于相差高频保护( )

电力系统继电保护试题以及答案

电力系统继电保护试题以及答案 电力系统继电保护试题以及答案 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分 1.过电流继电器的返回系数(B) A.等于0 B.小于1 C.等于1 D.大于1 2.限时电流速断保护的灵敏系数要求(B) A.大于2 B.大于1.3~1.5 C.大于1.2 D.大于0.85 3.在中性点非直接接地电网中,由同一变电所母线引出的并列运行的线路上发生两点异相接地短路,采用不完全星形接线保护的动作情况是(A) A.有机会只切除一条线路B.有机会只切除一条线路 C.100%切除两条故障线路D.不动作即两条故障线路都不切除 4.在双侧电源系统中,采用方向元件是为了提高保护的(D) A.方向性B.可靠性 C.灵敏性D.选择性 5.在中性点直接接地电网中,零序功率方向继电器采用的接线方式是(D) A.90°接线B.3 0、3 0 C.-3 、-3 D.-3 0、3 0 6.正方向出口相间短路,存在动作“死区”的阻抗继电器是(B) A.全阻抗继电器B.方向阻抗继电器 C.偏移特性阻抗继电器D.上抛圆阻抗继电器 7.在中性点直接接地系统中,反应接地短路的阻抗继电器接线方式是(D) A.0°接线B.90°接线 C.3 0、3 0 D.A、A+ 3 0零序补偿电流的接线方式 8.由于过渡电阻的存在,一般情况下使阻抗继电器的(A) A.测量阻抗增大,保护范围减小B.测量阻抗增大,保护范围增大 C.测量阻抗减小,保护范围减小D.测量阻抗减小,保护范围增大 9.在距离保护的Ⅰ、Ⅱ段整定计算中乘以一个小于1的可靠系数,目的是为了保证保护动作的(A) A.选择性B.可靠性 C.灵敏性D.速动性 10.在校验距离Ⅲ段保护远后备灵敏系数时,分支系数取最大值是为了满足保护的(C)

继电保护复习题以及答案

电力系统继电保护试题以及答案 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.过电流继电器的返回系数( B ) A.等于0 B.小于1 C.等于1 D.大于1 2.限时电流速断保护的灵敏系数要求( B ) A.大于2 B.大于1.3~1.5 C.大于1.2 D.大于0.85 3.在中性点非直接接地电网中,由同一变电所母线引出的并列运行的线路上发生两点异相接地短路,采用不完全星形接线保护的动作情况是( A ) A.有机会只切除一条线路 B.有机会只切除一条线路 C.100%切除两条故障线路 D.不动作即两条故障线路都不切除 4.在双侧电源系统中,采用方向元件是为了提高保护的( D ) A.方向性 B.可靠性 C.灵敏性 D.选择性 5.在中性点直接接地电网中,零序功率方向继电器采用的接线方式是( D ) A.90°接线 B.3 0、3 C.-3、-3D.-3 0、3 6.正方向出口相间短路,存在动作“死区”的阻抗继电器是( B ) A.全阻抗继电器 B.方向阻抗继电器 C.偏移特性阻抗继电器 D.上抛圆阻抗继电器 7.在中性点直接接地系统中,反应接地短路的阻抗继电器接线方式是( D )A.0°接线 B.90°接线 C.3 0、3 D. A 、 A +3 零序补偿电流的接线方式 8.由于过渡电阻的存在,一般情况下使阻抗继电器的( A ) A.测量阻抗增大,保护范围减小 B.测量阻抗增大,保护范围增大C.测量阻抗减小,保护范围减小 D.测量阻抗减小,保护范围增大

继电保护技师考试题库简答题(60题)

中等 4.试分析方向阻抗继电器消除各种类型故障的死区的方法。 答案要点:记忆回路和引入非故障相电压(或第三相电压);(1分)记忆回路在发生对称故障和不对称故障时的快速段保护中起作用;(1分)引入非故障相电压在发生不对称故障时的快速段保护和延时段保护中起作用。(2分) 中等 4.数字滤波与模拟滤波相比有何优点? 答:1.不存在元件特性的差异,一旦程序设计完成,每台装置的特性就完全一致。(1分)2.可靠性高,不存在元件老化、温度变化对滤波器特性的影响。(1分)3.灵活性高,只要改变算法或某些滤波系数即可实现滤波器特性的目的。(1分)4.不存在阻抗匹配的问题。(1分) 易 4.电流互感器10%误差不满足要求时,可采取哪些措施? 答:1.增大电缆截面。(1分)2.串接备用电流互感器使允许负载增大1倍。(1分)3.改用伏安特性较高的二次绕组。(1分)4.提高电流互感器的变比。 中 4.试说明数字滤波器的优点。答:滤波精度高:通过增加数值字长可很容易提高精度。(1分)可靠性高:滤波特性基本不受环境、温度的影响。滤波特性改变灵活方便:(1分)通过改变算法或系数,即可改变滤波特性。(1分)可用于时分复用:通过时分复用,一套滤波算法即可完成所有交流通道的滤波任务。(1分)中 4高频闭锁式纵联保护的收发讯机为什么要采用远方启动发信? 答:1.采用远方启动发信,可使值班运行人员检查高频通道时单独进行,而不必与对侧保护的运行人员同时联合检查通道。(2分)2.还有最主要的原因是为了保证在区外故障时,近故障侧(反方向侧)能确保启动发信,从而使二侧保护均收到高频闭锁信号而将保护闭锁起来。防止了高频闭锁式纵联保护在区外近故障侧因某种原因拒绝启动发信,远故障侧在测量到正方向故障停信后,因收不到闭锁信号而误动。(2分)中 4.试述自耦变压器有什么优缺 点? 答:优点:1.节省材料,造价 低。2.损耗少(包括铜损及铁 损)。3.重量轻,便于运输安装, 能扩大变压器的极限制造容量。 (2分) 缺点:1.自耦变压器由于原边 与副边之间除磁耦合外还有电 气直接耦合,增加保护配置的复 杂性。2.中性点绝缘水平低, 故中性点必须直接接地,增加系 统单相短路容量。3.使不同电 压的零序网络相连通,给零序保 护的配合带来困难(2分) 易 4.为什么发电机纵差保护对匝 间短路没有作用而变压器差动 保护对变压器各侧绕组匝间短 路有保护作用? 答:发电机同一相发生匝间短 路,虽然短路电流可以很大,但 差动继电器中无差流。(2分)而 变压器各侧绕组的匝间短路,通 过变压器铁心磁路的耦合,改变 了各侧电流的大小和相位,使变 压器差动保护对匝间短路有作 用。(2分) 中等 4.怎么样利用工作电压通过定 相的方法检查发电机同期回路 接线的正确性? 答:试验前有运行人员进行倒闸 操作,腾出发电厂升压变电所的 一条母线,然后合上发电机出口 开关的隔离刀闸和发电机出口 开关,直接将发电机升压后接至 该母线上。(2分)由于通过该母 线的电压互感器和发电机电压 互感器加至同期回路的两个电 压实际上都是发电机电压,因此 同期回路反映发电机和系统电 压的两只电压表的指示应基本 相同,组合式同步表的指针也应 指示在同期点上不动;否则,同 期回路的接线认为有错误。(2 分) 中 4.变压器零差保护相对于反映 相间短路的纵差保护来说有什 么优缺点? 答:1)、零差保护的不平衡电流 与空载合闸的励磁涌流、调压分 接头的调整无关;因此,其最小 动作电流小于纵差保护的最小 动作电流,灵敏度较高。(1分) 2)、零差保护所用电流互感器变 比完全一致,与变压器变比无 关;(1分) 3)、零差保护与变压器任一侧 断线的非全相运行方式无关;(1 分) 4)、由于零差保护反映的是零序 电流有名值,因而当其用于自藕 变压器时,在高压侧接地故障 时,灵敏度较底;(0.5分) 5)、由于组成零差保护的互感器 多,其汲出电流(互感器励磁电 流)较大,使灵敏度降低。(0.5 分) 难 4.什么叫传输衰耗?画图说明 如何进行单侧通道传输衰耗的 测试? 答:1)、传输衰耗是当信号接入 四端网络后输入端与输出端的 相对电平bt=10log(Pi/P0) Pi---输入功率,P0---输出功率 (1分) 2)、测试传输衰耗时,启动 高频收发信机在工作频率 下进行测试。测试接线图如 下:(1分) 计算式为:Zi=U1/I1 bt=10log(U1*I1/U22*400)dbm(1 分) 若无高频交流电流表,可在收发 信机出口处串一只R=5Ω左右小 电阻,用选频表测两端相对电平 Lr,换算成电流。由于测量时串 入一只电阻,将产生一定的附加 衰耗,但只要取的足够小,如R=5 Ω, 仅为通道阻抗的5%,所以可 以认为这个误差是允许的。(1 分) 中等 4.保护采用线路TV时应注意的 问题及解决方法是什么? 答:在线路合闸于故障时,在合 闸前后TV都无电压输出,姆欧 继电器的极化电压的记忆回路 将失去作用。为此在合闸时应使 姆欧继电器的特性改变为无方 向性(在阻抗平面上特性圆包围 原点)。(1分)在线路两相运行 时断开相电压很小(由健全相通 过静电和电磁耦合产生的),但 有零序电流存在,导致断开相的 接地距离继电器可能持续动作。 (1分)所以每相距离继电器都 应配有该相的电流元件,必须有 电流(定值很小,不会影响距离 元件的灵敏度)存在,该相距离 元件的动作才是有效的。(1分) 在故障相单相跳闸进入两相运 行时故障相上储存的能量,包括 该相并联电抗器中的电磁能,在 短路消失后不会立即释放完毕, 而会在线路电感、分布电容和电 抗器的电感间振荡以至逐渐衰 减,其振荡频率接近50Hz,衰减 时间常数相当长。所以两相运行 的保护最好不反映断开相的电 压。(1分) 中等 4.在零序电流保护的整定中,对 故障类型和故障方式的选择有 什么考虑? 答:零序电流保护的整定,应以 常见的故障类型和故障方式为 依据。 1)、只考虑单一设备的故障。对 两个及以上设备的重叠故障,可 视为稀有故障,不作为整定保护 的依据。(1分) 2)、只考虑常见的、在同一地点 发生单相接地或两相短路接地 的简单故障,不考虑多点同时短 路的复杂故障。(1分) 3)、要考虑相邻线路故障对侧断 路器先跳闸或单侧重合于故障 线路的情况,但不考虑相邻母线 故障中性点接地变压器先跳闸 的情况(母线故障时,应按规定, 保证母联断路器或分段断路器 先跳闸)。因为中性点接地变压 器先断开,会引起相邻线路的零 序故障电流突然增大,如果靠大 幅度提高线路零序电流保护瞬 时段定值来防止其越级跳闸,显 然会严重损害整个电网保护的 工作性能,所以必须靠母线保护 本身来防止接地变压器先跳闸。 (1分) 4)、对单相重合闸线路,应考虑 两相运行情况(分相操作断路器 的三相重合闸线路,原则上靠断 路器非全相保护防止出现两相 运行情况)。(0.5分) 5)、对三相重合闸线路,应考虑 断路器合闸三相不同期的情况。 (0.5分) 易 5.主变零序后备保护中零序过 流与放电间隙过流是否同时工 作?各在什么条件下起作用? 答:①两者不同时工作(1分) ②当变压器中性点接地运行时 零序过流保护起作用,间隙过流 应退出(1分)③当变压器中性 点不接地时,放电间隙过流起作 用,零序过流保护应退出(2分) 1

继电保护试题库(最终版)

继电保护试题库 一、选择题: 1、省电网220千伏及以上线路、母线、发电机、变压器、电 抗器等电气元件正常运行均应有( C );若快速保护退出,必须采取临时措施,否则一次设备必须停役。 (A)高频保护; (B)后备保护; (C)快速保护; (D)过流保护 2、距离保护Ⅱ段的保护范围一般为( C )。 (A)线路全长85%; (B)线路全长; (C)线路全长及下一线路的30%~40%; (D)线路全长及下一线路全长 3、110kV线路TV二次电压回路断线时对重合闸同期的影响是 ( B )。 (A)可实现同期合闸; (B)不能实现同期合闸; (C)可能能实现同期合闸; (D)也有可能不能实现同期合闸、可实现检无压合闸 4、当变压器外部故障时,有较大的穿越性短路电流流过变压 器,这时变压器的差动保护( C )。 (A)立即动作; (B)延时动作; (C)不应动作; (D)视短路时间长短而定 5、PT失压时,线路微机保护应将( C )自动闭锁。 (A)电流差动保护; (B)电流速断保护; (C)距离保护;

(D)零序电流保护 6、继电保护室(含高压室)空调设备应随时处于完好状态, 温度设为( C )℃,应控制继保室内(含高压室)环境温度在5~30℃范围内,应防止不良气体和灰尘侵入。 (A)15; (B)20; (C)25; (D)30 7、零序电流的大小,主要取决于( B )。 (A)发电机是否接地;(B)变压器中性点接地的数目; (C)用电设备的外壳是否接地;(D)故障电流。 8、只有发生( C ),零序电流才会出现。 (A)相间故障; (B)振荡时; (C)接地故障或非全相运行时; (D)短路。 9、过流保护加装复合电压闭锁可以( C )。 (A)加快保护动作时间; (B)增加保护可靠性; (C)提高保护的灵敏度; (D)延长保护范围。 10、零序保护能反应下列哪种故障类型( A )。 (A)只反映接地故障;(B)反映相间故障;(C)反映变压器故障;(D)反映线路故障。 11、在大接地电流系统中,线路发生接地故障时,保护安装处 的零序电压( B )。 (A)距故障点越远就越高; (B)距故障点越近就越高; (C)与故障点距离无关; (D)距离故障点越近就越低。 12、大电流接地系统中,任何一点发生单相接地时,零序电流

电力系统继电保护复习题

一、单项选择题(选考15题,共30分) 1.反应故障时电流增大而动作的保护为( B ) A.低电压保护B.过电流保护 C.过负荷保护D.过电压保护 2.电力系统发生故障时,由故障设备(或线路)的保护首先切除故障,是继电保护( B )的要求。 A.速动性B.选择性C.可靠性D.灵敏性 3.为防止电压互感器一、二次绕组间绝缘损坏击穿时,高电压窜入二次回路,危及人身安全,应将二次侧( B ) A.屏蔽B.接地C.设围栏D.加防护罩 4.在中性点非直接接地电网中的并联线路上发生跨线不同相两点接地短路时,如果保护的动作时限相等,则两相不完全星形接线电流保护只切除一条线路的机会为( B ) A.100%B.2/3 C.1/3 D.0 5.功率方向继电器的潜动是指( B ) A.只给继电器加入电流或电压时,继电器不动作。 B.只给继电器加入电流或电压时,继电器就动作。 C.加入继电器的电流与电压反相时,继电器动作。 D.与加入继电器的电流电压无关。 6.以下不属于功率方向继电器90°接线方式的是( C ) A.U AB、I C B.U BC、I A C.U AC、I B D.U CA、I B 7.在中性点直接接地电网中发生接地短路时,零序电压最高处为(C )A.保护安装处B.变压器接地中性点处 C.接地故障点处D.发电机接地中性点处 8.中性点经消弧线圈接地电网通常采用的补偿方式是( C ) A.完全补偿B.欠补偿 C.过补偿D.不补偿 9.反应相间短路的阻抗继电器接线方式是(A )

A.0°接线B.90°接线 C.3U o,3I o D.27°接线 10.阻抗继电器的精确工作电流是指,当φK=φsen,对应于( B ) A.Z act=0.8Z set时加入阻抗继电器的电流B.Z act=0.9Z set时加入阻抗继电器的电流C.Z act=Z set时加入阻抗继电器的电流D.Z act=1.1Z set时加入阻抗继电器的电流11.在具有分支电源的电路中,由于助增电流的影响,一般有(B ) A.测量阻抗增大,保护范围也增加。B.测量阻抗增大,保护范围缩小。C.测量阻抗减小,保护范围缩小。D.测量阻抗减小,保护范围增加。12.电力系统振荡时,阻抗继电器误动作,原因是(C ) A.振荡中心在保护范围以外B.振荡中心在保护的反方向 C.振荡中心在保护范围内D.振荡中心在相临线路上 13.实现输电线路纵差保护必须考虑的中心问题是( C ) A.差动电流B.励磁涌流 C.不平衡电流D.冲击电流 14.在比率制动差动继电器中,制动线圈的作用是抑制(B ) A.励磁涌流B.稳态不平衡电流 C.暂态不平衡电流D.短路电流 15.对于大型发电机,反应转子表层过热的主保护是(C ) A.低电压起动的过电流保护B.复合电压起动的过电流保护 C.负序电流保护D.阻抗保护 16.“四性”是对动作于跳闸的继电保护提出的基本要求,以下不属于“四性”要求的是(C) A.可靠性 B.灵敏性 C.灵活性 D.速动性 17.过电流继电器的返回系数(B) A.小于0 B.小于1 C.大于l D.等于l 18.在中性点非直接接地系统中,线路上某点发生单相接地故障时,接在母线上的电压互感器二次开口三角侧的电压大小(C)