流水施工应用实例

某五层四单元砖混结构(有构造柱)住宅,建筑面积平方米,基础为钢筋混凝土条形基础,主体工程为砖混结构,楼板为现浇钢筋混凝土;装饰工程为铝合金窗、夹板门,外墙为浅色面砖贴面,内墙、顶棚为中级抹灰,外加106涂料,地面为普通抹灰;屋面工程为现浇钢筋混凝土屋面板,屋面保温为炉渣混凝土上做三毡四油防水层,铺绿豆砂;设备安装及水、暖、电工程配合土建施工。具体劳动量见下表

本工程是由基础、主体、屋面、装修、水电等五个分部工程组成,因其各分部工程劳动量差异较大,应采用分别流水法,先组织各分部工程的流水施工,再考虑各分部工程之间的搭接。

一.基础工程

基础工程包括基础挖土、混凝土垫层、绑扎基础钢筋(包含侧模安装)、浇筑基础混凝土、浇筑混凝土基础墙基和回填土等六个施工过程。

考虑基础混凝土与素混凝土墙基是同一工种,班组施工可合并成一个施工过程。

由于该建筑占地面积940m2左右,考虑工作面的因素,将其划分为两个施工段,流水节拍和流水施工工期计算如下。

(1)基础挖土劳动量为384工日,施工班组人数20人,采用两班制,其流水节拍计算如下

t挖= 394/20×2×2=(d)取5d

(2)素混凝土垫层,其劳动量为161工日,施工班组人数20人,采用一班制,垫层需养护1D,其

流水节拍计算如下

t垫= 161/20×2=4(d)

(3)基础绑扎钢筋(含侧模安装),劳动量为152工日,采用一班制,施工班组人数20人,其流

水节拍计算如下

t扎= 152/20×2=(d)取4d

(4)基础混凝土和素混凝土墙基劳动量为316工日,施工班组人数20人,采用两班制,其完成后

需养护1d,其流水节拍计算如下

t混= 316/20×2×2=(d)取4d

(5)基础回填土劳动量为150工日,施工班组人数20人,采用一班制,其流水节拍计算如下

t回= 150/20×2=(d)取4d

二、主体工程

主体工程包括搭拆脚手架、绑扎构造柱钢筋、砌砖墙、安装构造柱模板、浇构造柱混凝土、安梁板模板、绑扎梁板筋、浇梁板混凝土、拆除模板等分项工程。主体工程由于有层间关系,

m=2,n=9,mn工作班组会出现窝工现象,由于砌砖墙为主导过程,必须安排砌墙的施工班组一定要连续施工,其余施工过程的施工班组与工地统一安排。所以主体工程,只能组织间断的异节拍流水施工。

(1)构造柱钢筋劳动量88工日,班组人数9人,施工段数m=25,采用一班制,其流水节拍计算如

t构筋= 88/9×2×5=(d)取1d

(2)砖墙砌筑其劳动量1380工日,施工班组人数20人,施工段数m=25,采用一班制,其流水节

拍计算如下

t砌= 1380/20×2×5=(d)取7d

(3)构造柱模板劳动量98工日,施工班组人数10人,施工段数m=25,采用一班制,其流水节拍

计算如下

t构模= 98/20×2×5=(d)取1d

(4)构造柱混凝土劳动量360工日,施工班组人数20人,施工段m=25,采用两班制,其流水节拍

计算如下

t构混= 360/20×2×5×2=(d)取1d

(5)梁板模板(含梯)劳动量708工日,施工班组人数25人,施工段m=25,采用一

班制,其流水节拍计算如下

t板模= 708/25×2×5=(d)

(6)梁板钢筋(含梯)劳动量450工日,施工班组人数23人,施工段m=25,采用一班制,其流水

节拍计算如下

t板筋= 450/23×2×5=(d)取2d

(7)梁板混凝土(含梯)劳动量978工日,施工班组人数25人,施工段m=25,采用两班制,其流水

节拍计算如下

t板混= 978/25×2×5×2=(d)取2d

(8)拆柱梁板模板劳动量146工日,施工班组人数15人,施工段数m=25,采用一班制,其流水节

拍计算如下

t拆= 146/15×2×5=(d)

模板拆除待梁板混凝土浇筑12d后进行,主体工程流水工期计算如下:

因除砌砖墙为连续施工外,其余过程均为间断式流水施工,故工期计算所采用分析计算如下

T主=t构筋+10t砌+t构模+t构混+t板模+t板筋+t板混+t养间+t拆

=1+10×7+1+1+3+2+2+12+1

=93(d)

三、屋面工程

屋面工程包括屋面板找平层、屋面隔汽层、屋面保温层、屋面找平层、卷材防水层(含保护层)等,考虑防水要求较高,采用不分段施工。

(1)屋面板找平层劳动量47工日,施工班组人数8人,采用一班制,其工作延续时间为t找平= 47/8=6(d)

(2)屋面隔汽层,劳动量为23工日,施工班组人数6人,采用一班制,其工作延续时间为t隔= 23/6=4(d)

隔汽层待找平层干燥10天后进行

(3)屋面保温层劳动量为80工日,施工班组人数20人,采用一班制,其工作延续时间为t保= 80/20=4(d)

(4)屋面找平层劳动量为54工日,施工班组人数12人,采用一班制,其工作延续时间为t找= 54/12=5(d)

(5)卷材防水层劳动量为68工日,施工班组人数10人,采用一班制,其工作延续时间为t防= 68/10=7(d)

防水层待找平层干燥15d后进行。

屋面工程工期计算

T屋=t找+t间+t隔t保+t找+t间+t防

=6+10+4+4+5+15+7

=51(d)

四、装修工程

装修工程分为楼地面、楼梯地面、天棚、内墙抹灰、外墙面砖、铝合金窗、夹板门、油漆、室内喷白、台阶散水等。

装修阶段施工过程多,劳动量不同,组织固定节拍很困难,故采用连续式异节拍流水施工,每一层划分为一个施工段,共5段。

(1)楼地面及楼梯抹灰(含垫层)劳动量392工日,施工班组人数20人,采用一班制,m=5,其流水节拍

t楼地抹= 392/20×5=4(d)

(2)天棚中级抹灰劳动量466工日,施工班组人数25人,采用一班制,m=5,其流水节拍为

t棚抹= 466/25×5=4(d)

天棚抹灰待楼地面抹灰完成后8d后进行。

(3)内墙中级抹灰劳动量为1164工日,施工班组人数30人,采用一班制,m=5,其流水节拍为

t墙抹= 1164/30×5=8(d)

(4)铝合金窗扇、夹板门劳动量158工日,施工班组人数8人,采用一班制,m=5,其流水节拍为

t窗门= 158/8×5=4(d)

(5)室内涂料劳动量为59个工日,施工班组人数6人,采用一班制,m=5,其流水节拍为

t涂= 59/6×5=2(d)

(6)油漆劳动量26工日,施工班组人数3人,采用一班制,m=5,其流水节拍为

t油= 26/3×5=2(d)

(7)外墙面砖劳动量657工日,施工班组人数22人,采用一班制,m=5,其流水节拍为

t外墙= 657/22×5=6(d)

外墙装修可与室内装饰平行进行,考虑施工人员状况,可在室内地面完成后开始外装修。

(8)台阶散水劳动量为35工日,施工班组人数6人,采用一班制,m=5,其工作延续时间为

t台= 35/6=6(d)

其与室内油漆同步进行。

装修工程工期

T装=K地、棚+K棚、内墙+K内墙、窗+K窗、涂+K涂、油+T油

=8+4+24+12+2+2×5

=60(d)

五、总工期计算

(1)在基础工程第一段回填土结束后,主体工程构造柱钢筋绑扎即开始,基础工程与主体搭接时间为4d。

(2)在主体工程梁板混凝土浇完后,装修工程即开始,主体工程与装修工程搭接时间为13d.

(3)装修工程与屋面工程平行施工,屋面工程在主体工程梁板混凝土浇完后,第8d开始施工。

该工程总工期

T=T基+T主+T装-t基、主-t主、装

=28+93+60-4-13

=164(d)

防水施工方案范本

XXXXXXX防水工程 (1) 第一章编制前言 (2) 第二章主要防水材料性能简介 (2) 第三章施工进度计划 (4) 第四章防水工程组织架构 (5) 第五章施工组织总体布置 (5) 第六章施工机械设备 (6) 第七章防水层施工工艺 (6) 第九章安全文明施工措施 (10) 第十章工期保证措施 (10) 第十一章其它施工措施 (11)

XXXXXXX防水工程 施工方案 第一章编制前言 一、编制依据 1.现行国家建筑安装工程施工与验收规范(规程)、质量检验评定标准; 2.国家标准《地下防水工程技术规范》(GB 50108-2008); 3.国家标准《地下防水工程质量验收规范》(GB 50208-2002); 4.标准图集; 5.公司质量控制文件、程序文件等; 6.本工程图纸、现场施工特点、自然环境等。 二、施工目标 1.质量目标 工程质量达到设计要求标准。 2.工期目标 根据业主工期要求,集中人力、财力、物力确保工期不延误,在正常施工条件下按施工计划完成该项工程施工任务。 3.安全目标 防止重伤、杜绝死亡,达到无重大伤亡事故、无重大机械事故、无火灾事故、无食物中毒事故等“四无”要求。 第二章主要防水材料性能简介 ?SPU防水涂料: 地下室侧墙施工缝多、穿墙管多,混凝土也客易出现裂缝,应采用高弹性的防水材料,“BAC防水卷材”的配套产品——SPU防水涂料是最好的选择,可以抵抗普通的裂缝而不漏水。

1.SPU防水涂料属单组份湿固化聚氨酯防水涂料,具有超强的弹性,阻止裂缝 漏水。 2.地下室侧墙接近底板的地方,通常有施工缝,是最容易出现漏水的溥弱环节, 由于此处地势低而狭窄,墙体难以干燥,常规靠水蒸发的涂料也难以固化, SPU防水涂料遇水固化,不受此影响。 3.BAC卷材自粘胶面与SPU防水涂料能融为一体,牢固粘结,不存在涂料与防 水卷材接头漏水问题。同时解决了穿管,收头和连接等难题。 4.超强的基层粘接性能,液态冷施工,可在建筑物外形成大面积无缝防水膜。 使防水层就象生长在建筑物上的“皮肤”一样。 5.有高强度、高延伸率、高弹性、抗疲劳、耐老化等优异特点。 6.新环保型防水涂料,无溶剂、无毒、无污染,可用于饮用水工程 ?贴必定BAC双面自粘防水卷材 一、材料介绍:BAC防水卷材是一种复合双面自粘防水卷材,具有与水泥(砂)浆粘结 和被后浇筑混凝土粘结得性能。该卷材胶料中的高分子聚合物(链段)与水泥水化物(硅酸盐网络)形成(界面)互穿网络 (IPN)结构,水泥初凝前可流动、渗透或 浸渍,凝固强度日增,粘结力增强。水泥 浆的可流动性使卷材与水泥浆之间实现 微观满粘,因粘结面积增大而增大卷材与 基层的粘结力,从而使BAC防水卷材成为 结构混凝土的“皮肤”,即使出现破坏点, 也不会出现“窜水”现象。(技术指标附 BAC卷材与基层粘贴效果后) 二、应用BAC防水卷材特点: 1.对工期的影响:BAC卷材可直接在潮湿基面施工,不受基层含水率的约束,几乎 不受天气影响,雨后扫除明水即可施工,节约工期效果明显。底板防水施工在 混凝土垫层浇筑完成并能够上人行走后即可开始施工。节约工期,将极大的支

水闸设计规范(SL_265-2001)

中华人民共和国行业标准 SL 265-2001 水闸设计规范 Desidn specification for sluice 2001-02-28发布 2001-04-01实施 中华人民共和国水利部发布 中华人民共和国行业标准 水闸设计规范 Desidn specification for sluice SL 265-2001 主编单位:江苏省水利勘测设计研究院 批准部门:中华人民共和国水利部 施行日期:2001年4月1日 中华人民共和国水利部关于批准发布《水闸设计规范》SL 265-2001的通知 水国科[2001]62号 部直属各单位,各省,自治区,直辖市,计划单列市水利(水务)厅(局),新疆生产建设兵团水利局: 根据部水利水电技术标准制定,修订计划,由水利水电规划设计总院主持,以江苏省水利勘测设计研究院为主编单位修订的《水闸设计规范》,经审查批准为水利行业标准,并予以发布.标准的名称和编号为: 《水闸设计规范》SL 265-2001(代替SD133-84). 本标准自2001年4月1日起实施.在实施过程中,请各单位注意总结经验,如有问题请函告主持部门,并由其负责解释. 标准文本由中国水利水电出版社出版发行.二○○一年二月二十八日 前言 根据水利部水利水电规划设计总院水规设字(1995)0037号"关于开展《水闸设计规范》(SD133-84)修订工作的意见",水利部水利水电规划设计管理局水规局技[1997]7号"关于印发水利水电勘测设计技术标准修订工作会议有关文件的通知",对SD133-84,(以下简称原规范)进行修订. 修订后的SL 265-2001《水闸设计规范》,(以下简称本规范) 主要包括下列技术内容: ---水闸的等级划分及洪水标准; ---水闸的闸址选择和总体布置; ---水闸的水力设计和防渗排水设计; ---水闸的结构设计; ---水闸的地基计算及处理设计; ---水闸的观测设计等. 对原规范进行修订的主要技术内容如下: ---拓宽了原规范的适用范围,在各章节中增加了有关山区,丘陵区水闸及建于岩石地基上水闸设计的若干规定; ---增加了有关水闸等级划分及洪水标准的规定; ---对有关水闸闸址选择方面的规定内容进行了修改和增订; ---增加了有关水闸枢纽布置的规定,并对有关水闸闸室结构,防渗排水设施,消能防冲设施

建筑防水工程承包合同范本

建筑防水工程承包合同 甲方: 乙方: 经甲、乙双方协商,根据甲方防水工程的需要及施工技术和工期要求,乙方向甲方承包建筑防水工程施工。为了明确双方的责任和义务,本着互助互利的原则,依照《中华人民共和国经济合同法》和国务院《建筑安装工程承包合同条例》及省、市有关规定,双方达成合同条款如下: 一、工程项目与工程量 防水工程施工,包括屋面整体防水、厨厕防水、剪力墙防水、地下室防潮等工程项目,乙方按照甲方设计、规范及施工技术要求进行防水施工,地点: 。各项防水工程量按实际施工面积计算。 二、承包形式与材料供应 乙方包工包料完成防水施工任务,水泥除外,所需一切材料由乙方自备。 三、工程质量与工程验收 乙方根据施工图、施工说明书和甲方现场施工代表的具体要求,严格按照国家现行的屋面防水施工操作技术规范,精心组织施工,现场把好质量关。工程竣工后,甲、乙双方按照国家现行的防水《施工验收规范》、《质量检

查评定标准》予以检查,逐一验收,并作48小时关水试验,无渗漏达到合同标准,乙方应会同甲方现场管理人员办好相关的交接手续,甲方应对防水屋面采取保护措施予以保护。凡不符合质量要求改造成的返工损失费用均由乙方承担。如甲方人为损坏或甲方施工造成的防水层损失的,由甲方承担返工工费及材料等一切费用。四、施工进度与工期要求 在执行本合同中,乙方负责好技术力量和劳动力的组织工作,按照甲方确定的具体施工时间和工期要求完成施工任务,天气变化、下雨等特殊原因工期顺延。 五、工程造价、费用计取与付款方式 1、按照四川省现行的《建筑安装工程计价定额》和《建筑安装工程维修计价定额》及有关规定并结合甲方选用材料计取工程费用,屋面防水、厨厕防水、剪力墙防水、地下室防潮,工程造价按实际施工面积结算。 2、工程采用材料:丙纶(厂家:山东海王,300g)单价:9.5元/㎡;SBS防水(厂家:泸州河川,3mm厚)单价:23元/㎡。以上单价不含税收。 3、付款方式:工程3#、4#、5#栋坡屋面全部完工后付到总价的 80 %,综合验收后3个月内付到总价 97 %。 4、扣总价3%留作保修金,待保修期满后退还于乙方。

防水施工方案

洪塘水厂扩建工程 防 水 工 程 专 项 施 工 方 案 福建勤马集团有限公司 2020年7月6日

目录 一、工程概况 (1) 二、施工准备工作 (1) 三、施工人员组织安排 (2) 四、主要施工工具 (2) 五、施工程序 (2) 六、施工方法 (2) 七、施工注意事项 (4) 八、质量保证措施 (5)

防水工程施工方案 一、工程概况 工程概况及计算依据: 工程概况: 第一节工程概述

本工程由清水池、二级泵房与加氯间、配电室与控制室、片区供水服务中心、机修间及库房等工程组成。本工程为钢筋混凝土框架剪力墙结构,总建筑面积9290.1 m2,其中地下建筑面积4251.3 m2,工程明细如下: 清水池:建筑面积1969.44*2=3938.88m2,水池净空5.0M,筏板基础,框架剪力墙结构。 二级泵房与加氯间:建筑面积959.53m2,高度8.4m,主体结构使用年限50年,建筑等级三级,耐火等级二级。框架结构,抗震裂度7度。 配电房与控制室建筑面积830.64 m2,计容面积830.64 m2,高度10.65m。主体结构使用年限50年,建筑等级三级,耐火等级二级。框架结构,抗震裂度7度。 供水服务中心:建筑面积为2074.66 m2,计容面积2074.66 m2,高度14.40m。主体结构使用年限50年,建筑等级三级,耐火等级二级。框架结构,抗震裂度7度。 机修房与库房建筑面积212.80 m2, 高度7.20m。主体结构使用年限50年,建筑等级三级,耐火等级二级。框架和剪力墙组合结构,抗震裂度7度。 该工程地下室防水等级为二级,选用1.0mm厚水泥基渗透结晶型防水涂料(配料比为粉:水=1:0.3(质量比))、2.0mm厚合成高分子防水卷材。屋面防水等级为二级,两道防水设防,采用用刷3mm厚高聚物改性沥青防水卷材,2mm厚合成高分子防水涂料。为确保工程质量和施工安全,配合工程进度,特制定以下施工方案。

水闸工程施工方案

一、工程概况 (2) (一)项目概况 (2) (二)工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、施工部署 (3) (一)组织机构 (3) (二)劳动力安排计划 (4) (三)投入的主要施工机械设备 (4) (四)技术准备 (5) 四、施工进度计划 (5) 五、主要施工方法 (5) (一)施工工艺流程 (5) (二)施工方法 (6) 六、安全施工措施 (14) 七、文明施工措施 (15)

一、工程概况 (一)项目概况 珠海市金凤路翠屏段市政道路工程作为连接珠海市主城区南北向的重要道路,它的实施将会有效的缓解主城区的交通压力,改善明珠路交通拥堵状况,开辟新的北部城区和中山地区通往南湾地区、澳门及西部地区的重要通道。 珠海市金凤路翠屏段共分两期实施,一期工程为高速公路部分;二期工程为市政部分,主要包括市政道路、排洪渠及相关市政配套设施,设计范围与高速公路一致。 本排洪渠工程是珠海市金凤路翠屏段市政道路工程的子项,该排洪渠在上游上冲检查站处与金凤路排洪渠相接,下游在造贝路与现状造贝路排洪渠相接,最终汇入前山河,全长4.209km。翠屏路现状排洪渠现状并没有贯通,自人民路立交处至翠微路为现状土渠,从翠微路到造贝路现状已经渠化;现状金凤路排洪渠自上冲检查站处进入中山境内,最终汇入中山灌溉渠;现状梅华西路排洪渠经长沙圩汇入中山灌溉渠;现状东大路排洪渠自上冲汽车总站处汇入中山灌溉渠。规划排洪渠沿线共承接四条汇入支渠,分别是位于梅华立交处的梅华西路支渠、位于东大路的东大支渠、位于翠景工业区的翠景工业区排洪渠和位于翠微路的翠微排洪渠。由于现状用地及下游排洪渠行

洪能力限制,规划排洪渠沿线共设三道承担一部分洪水流量的分洪渠,分别是位于上游起点处的下坑冲分洪渠、位于梅华立交处的长沙圩分洪渠和位于上冲汽车总站的上冲分洪渠。 为防止在设计洪水重现期时,洪水对分洪渠及其下游造成影响,现规划在三道分洪渠上分别设置水闸,以控制洪水流量。 (二)工程概况 本工程有3座水闸,分别为下坑涌水闸、长沙圩水闸、上冲坑水闸。下坑涌水闸闸孔为3孔,过流净宽15m,水闸总宽19m;长沙圩水闸闸孔为2孔,过流净宽10m,水闸总宽12.8m;上冲坑水闸闸孔为3孔,过流净宽15m,水闸总宽19m。 二、编制依据 (1)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)(2)《建设工程质量验收统一标准》(GB50300-2001) (3)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) (4)《水利水电工程钢闸门制造安装及验收规范》(DL/T5018-2004) (5)《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002) (6)金凤路翠屏段市政道路工程T1段水闸施工图 三、施工部署 (一)组织机构 为确保优质、高速、安全、文明地完成本工程建设,我公司本着科学管理,精干高效、结构合理的原则,已选派了具有开拓进取

浅谈水利水电工程中的水闸施工技术 李京京

浅谈水利水电工程中的水闸施工技术李京京 发表时间:2018-11-16T09:36:53.390Z 来源:《基层建设》2018年第30期作者:李京京[导读] 摘要:随着社会经济的发展以及科技的进步,我国水利工程建设越来越多。 河北省水利工程局第三工程处河北石家庄 050000 摘要:随着社会经济的发展以及科技的进步,我国水利工程建设越来越多。水利水电工程中水闸的作用是十分重要的,它能够作为泄水与挡水的建筑物,同时在不同的水利工程中扮演者不同的角色,但是如果在设计水闸时施工条件、地质条件出现了问题都会直接影响到水土工程的顺利进行,针对这种现象,本文就对水闸施工技术在水利水电工程中的应用进行具体的分析。 关键词:水闸;施工技术;应用 引言 水闸施工对水利工程具有非常重要的意义,在具体施工过程,要应用有效的技术措施,从而实现水闸的引水和排涝作用。为进一步提高管理效率,要重视每个施工环节,通过合理技术的引入,以及科学管理方法的制定,才能够更好地保证水利工程的施工质量。从而进一步为国家经济发展提供有效保证。 1水闸工程的重要性 水闸的施工技术在水利水电工程中是一项综合性很强的工程施工技术,水利水电工程的泄水、挡水功能都取决于此。在水利水电工程的挡潮、拦洪和水位的有效抬高上,水闸工程更是占据着不可替代的位置。由于水闸工程是水利水电项目中至关重要的组成部分,其施工质量直接影响了整个水利水电项目的品质,因此,要想发挥一个水利水电项目的有效功能,就必须搞好水利水电项目的水闸工程,准确把握水闸工程的施工进度、施工质量,重视水闸工程的施工技术。 2水利水电工程中水闸施工技术 2.1施工前期准备 第一,需要实地勘察工程实际情况,并对止水以及地基项目建设进行重点分析。第二,科学选择施工方案。在实际施工环节,要求根据工程实际情况来合理选择最优方案,并且还需能够对相关技术人员来进行有效协调,对活动方案进行审核,从而确保设计的合理与可行。第三,需要严格会审施工设计图纸,由各个方面来对施工技术的合理性进行论证,并且能够正确掌握施工过程中各类技术质量指标,能够及时整改对水利工程施工不利之处,切实降低安全隐患。第四,还需严格审核施工人员执业情况,保证施工技术人员的素质与数量职业素养与施工要求相符。 2.2导流和截流施工技术 (1)导流在水闸施工中具有重要意义。围堰修建是目前常用的方式,但考虑到所处的地理因素,滩池束窄则是目前使用最多的方式,也就是围堰时离河道近一些。例如,在某次施工中,因为岸坡构成并且很窄,坡度也存在,所以就会有坍塌发生的危险。围堰中要重视所使用的材料,可以考虑使用浆砌石,它有良好的抗冲刷能力,性价比高,对此围堰时,做到底部时加固使用木桩形式,外部堆砌黏土。(2)截流施工技术。截流的目的是进行水坝的围堵工作,与外国相比,我国在这方面做的较好。堵坝工作方案,首先是对方案的可行性进行模型试验,如果设计合理就可以进行堵坝工作了,立堵与平堵可结合使用。为避免出现沉降,原料使用时应和计划要求相比较,避免材料浪费。水坝进行截流,也要重视河床护底工作,护底时应做到,确定料物抛投位置,应紧密排列。为了准确定位,需找准水下移动距离。 2.3开挖工程 在水闸施工过程中,开挖施工是较为重要的一项施工内容,其施工工期较长,对施工现场具有较高的要求。在水闸施工过程中,由于其断面较大,一旦操作不科学必然会对后续工程带来较大的影响。开挖工程作为水闸施工中非常重要的一个环节,需要对开挖质量进行有效控制,确保其与施工要求相符,然后才能进行后续施工。在具体开挖施工之前,需要仔细勘察施工地区的地形条件,并要求施工技术人员根据具体的施工理论和经验来设计开挖方案,选择适宜的位置来进行断面开挖,将断面大小控制在安全范围内。在具体开挖作业过程中,施工人员的操作要与实际方案保持一致性,以此来保证断面的质量,使其与水闸施工要求相符。 2.4地基处理技术 地基处理是水闸施工的一项重要内容,如若在施工过程中遇到较深的淤泥或是软基时,则应当要采取换填法来进行,也就是说全部替换掉基坑中的土,且进行夯实,以获得一个较为稳固的持力层。归纳来说,水闸施工中地基处理方法主要是“挖”、“填”、“换”、“夯”、“压”、“挤”、“拌”,较为常用的技术主要包括高压旋喷法、化学加固法、深层挤密法、预压法-排水固结法、夯实法、换填法等。 2.5水闸混凝土浇筑技术 在水闸混凝土工程施工管理中,水闸混凝土有着举足轻重的作用,其直接影响施工过程能否顺利进行,所以让水闸混凝土浇筑保障措施的管理行之有效是非常关键的。施工人员需要认真遵照规定进行施工,首先混凝土浇筑要与闸底板同时进行,接着适时振捣闸底板浇筑,才能确保水闸混凝土浇筑的密度,也能避免孔隙过多的现象发生。在施工完成之后应由专人对此进行严格的监督和管理,除此之外,混凝土的温度在浇筑期间必须抓紧时间加以控制,为了确保浇筑温度的均匀性波动稳定,同时调节水温也是一个在各方面调整混凝土温度的不错方法,浇筑期间最为重要的是,整个水闸工程的质量只有确保浇筑工作是否顺利完成才能保证。不可或缺的还有混凝土原材料的管理,这关系到整个工程施工质量,而把握好材料质量好与坏是混凝土生产过程的关键,为了做好这一点,就需要注意以下几方面工作:第一,施工的配合比要科学分析混凝土中骨料的粒径以及砂石的含水率并得到严格的保证,水利水电工程的性能的强弱就取决于这些准确的数据,所以精确的混凝土施工配合比是成功的一半,对水泥以及其他材料进行配比必须严格依据与之有关的规定条例,不容一点马虎,确保最后的混凝土质量能与具体的施工要求达成一致。水闸的主要组成部分,假如施工时间选在了低温或寒冷的季节,则施工的部位必须保持整体状态不能将其分散开来,保温措施要在低温季节来临之前做好准备,以防混凝土裂缝现象发生,为了防止冰雪一定要在低温季节来临之前将砂石筛选完毕,在个别情况下,进行防冻覆盖工作也是非常有必要的。接着可依据当地的气候条件对原材料的加热、输送、浇筑等采取与之对应的保温措施,尽可能降低运距与倒运次数。把握良好的刚度与强度是安装闸墩模板的关键,才能满足浇筑混凝土的一系列要求,其次还必须要让闸墩模板的表面有一定程度的光滑,立模操作的方法有多种,可根据加固钢管和钢筋对拉螺栓的方式完成,该方法即使较为复杂耗费材料,但是同样适用于中小型的水闸工程。

防水工程施工合同书-完整版

金家律师修订 本协议或合同的条款设置建立在特定项目的基础上,仅供参考。实践中,需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等,修改或重新拟定条款。本文为Word格式,可直接使用、编辑或修改 防水工程施工合同 总包方:___________________〔甲方〕 分包方:___________________〔乙方〕 按照《中华人民共和国合同法》、《华人民共和国建筑法》及其他有法律、法规等,结合本工程实际情况,遵守平等、自愿、公平和诚实信用原则,就防水工程施工事宜协议一致,订立本合同: 一、合同工程承包范围: 地下室顶板、后浇带、上人屋面等防水及甲方要求需防水施工的部位。 二、承包内容、施工做法、合同价款:

本工程合同最终结算金额以双方确认的竣工图工程量计算为准。 备注:。 三、承包方式 1、本工程合同承包模式为综合单价包干。本工程综合包干单价已包含人工费、机械费、设备费、辅材费、主材费、材料损耗、风险、成品保护、采保费、措施费、管理费、工期、质量、安全文明、验收通过等费用,同时已包含了按规范要求施工相关费用,不因任何因素的影响而调整(包括但不限于工作面的延期提交、临时设施的搭设、交通费用、各种原因致材料价格的上涨及政策性调整),且不因工程量的变化而调整。 2、对于工程变更,变更部位按有效的设计变更或甲方指令执行,合同价款没有类似可参照的项目综合单价按本合同第二条的计价方式(组价模式及费率)执行,主材价格根据市场询价情况双方协商确定。 四、签证及结算: 1、工程量计算规则约定:按防水层与基层接触面积计算,搭接部分、阴阳角附加层面积不予计算;后浇带、施工缝防水加强层另计面积。工程进度款支付工程量按完工部位对应施工图按计算规则约定计算,结算工程量按经甲方确认的实际施工的竣工图按计算规则约定计算。 2、如甲方要求增加的图纸以外的零星工程应按主合同的单价计算,乙方应及时安排施工,不得以各种理由推脱,增加的工程以现场签证的形式进行结算。如未发生设计变更的情况,结算时乙方不得以任何理由提出增加签证。 3、在施工过程中,无论是设计变更或甲方另行要求的其他原因引起的工程量变更,均应有甲方书面认可,变更工程量签证单应在变更项目完成7天内报送甲方工程部经办人审核、签字,同时报送至甲方成本管理部备案,超过时限不予确认。 4、工程验收合格之前,因施工工艺不到位、验收不过关造成的项目返工,

水闸工程资料集锦

水闸工程资料集锦 水闸:主要利用闸门挡水和泄水的中低水头水工建筑物。 水闸 sluice,建在河道、渠道及水库、湖泊岸边,具有挡水和泄水功能的低水头水工建筑物。关闭闸门,可以拦洪、挡潮、抬高水位,以满足上游取水或通航的需要;开启闸门,可以泄洪、排涝、冲沙、取水或根据下游用水需要调节流量。水闸由闸室、上游连接段和下游连接段组成。 水闸主体结构的施工方法 本篇从水闸混凝土工程施工、止水设施的施工、平面闸门门槽施工讲解水闸主体结构的施工方法。>>>详细 水闸工程施工的质量管理 水闸工程作为引水和排涝建筑物,在现今社会中的作用越来越大,不仅关系到人民的财产和生命安全,而且是地方经济发展的保证,大部分水闸工程甚至成为旅游景点。>>>详细大中型病险水闸除险加固建设设计要点 有实测流量资料的采用实测资料计算,没有实测流量资料时可采用雨量资料或等查值线图推算。应采用多种方法进行计算。>>>详细 箱涵拍门水闸及计算说明书 启闭架计算书,水闸箱涵计算书,水闸闸室计算书等等>>>

详细 水闸和灌注桩施工方案 闸底板砼设计强度为C25,一块大底板,平面尺寸为19×,底板厚,上下游齿槽深,每块底板约170m3。>>>详细 闸室是水闸的主体,设有底板、闸门、启闭机、闸墩、胸墙、工作桥、交通桥等。闸门用来挡水和控制过闸流量,闸墩用以分隔闸孔和支承闸门、胸墙、工作桥、交通桥等。底板是闸室的基础,将闸室上部结构的重量及荷载向地基传递,兼有防渗和防冲作用。闸室分别与上下游连接段和两岸或其他建筑物连接。 某水闸设计图 某水闸设计图:水闸平面布置图,剖视图,检修闸槽门框装配图及材料表,吊耳装配图及结构图,闸门配筋图及材料表,工作闸槽门框装配图及材料表,闸门门体装配图及材料表等等>>>详细 大型水闸设计图 节制分水闸平面图,节制分水闸剖面图,渠首电站节制分水闸平面图,渠首电站节制分水闸剖面图等等>>>详细 小型节制闸结构图 包括养殖池东闸平面布置图、养殖池东闸纵剖面图、进水池段挡墙剖面图、断面配筋图、钢闸门设计图等>>>详细 分水闸门及配筋图

防水工程施工合同范本

甲方: 乙方: 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程结构:剪力墙结构层数:地下一层,地上23-27层 4、工程质量目标: 5、承包形式:乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。 7、开、竣工日期: 8、使用材料名称: 9、甲方驻工地代表:乙方驻工地代表: 二、工程价格及结算办法 1、总工程量: 2、价格: 3、总金额: 4、预付款:(总金额的 %): 5、预付款结付时间及手续: 6、工程结算时间及手续: 三、质量要求及保修期限 1、甲方对本工程找平层要做到平整、光滑、干净、符合国家验收规范要求,特殊部位要接受乙方的技术要求; 2、乙方对本工程防水层要做到无渗漏现象,按国家施工规范施工,并接受甲方

和质检部门的规范化验收;乙方对本防水工程保修年; 3、保修范围:材料老化,搭接开裂,立墙脱落(找平层开裂,基础沉陷,造成材料断裂或人为损坏,不属于保修范围)。 四、双方责任 1、甲方免费提供电力,卷扬机械,,同时提供劳工的食宿方便; 2、建立交接手续,对防水成品层,甲方有加强保护的责任,谁损坏谁负责; 3、乙方要向甲方提供产品合格证书和检验报告单,及施工的其它档案资料; 4、乙方有自我保护的责任,安全事故一概由各自负责。 五、其它条款 本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,具有同等的法律效力。 本合同执行中的争议解决;先协商解决,协商无效在当地人民法院依法解决。本合同的执行和终止,自签订日起至工程结算清日为止。 六、法律责任 1、甲方违约:防水工程验收合格柒天后,如不按期付款,甲方承担乙方一切经济损失;该款按10%的月利息,作为违约金,并承担由此而产生的一切法律责任。 2、乙方违约:在没有特殊情况下,如乙方不按期施工和一次性交验不合格所造成的适当的经济损失由乙方承担。 甲方:乙方: 法定代表人:法定代表人: 委托代表人:委托代表人: 电话:电话: 开户银行:开户银行:

防水施工方案

第一章、工程概况 港东新城海川园工程位于天津市大港区港东新城海景一路以东,旭日路以北。由天津市宏晟广源房地产有限公司投资兴建。 1#、2#建筑面积地上7649.02m2,地下347.53m2。建筑基底面积每栋360.19m2,建筑设计使用年限为50年。建筑层数和建筑高度:地下21层、地上1层;建筑高度64.45米。 6#建筑面积1910.7m2,建筑基底面积:每栋414.1m2,建筑设计使用年限为50年,建筑层数和建筑高度:地上5层,15.75米,框架剪力墙结构。 7#建筑面积:地上1945.5m2,建筑基底面积每栋409.1m2,建筑设计使用年限为:50年,建筑层数和建筑高度:地上5层,地下1层,15.75米。框架剪力墙结构。 8#建筑面积:地上1902.3m2,建筑基底面积:每栋397.1m2,建筑设计使用年限为50年,建筑层数和建筑高度:地上5层,地下:1层;15.75米。框架剪力墙结构。 9#建筑面积地上1945.5m2,建筑基底面积每栋409.1m2,建筑设计使用年限为50年,建筑层数和建筑高度:地上5层,地下1层,高度15.75米,防水设计耐火等级:二级,地下为一级。人防工程抗力(防护)等级:无人防。屋面防水等级为2级,主要结构类型:框架剪力墙结构。 16#、17#、18#建筑面积地上每栋3997.91m2(地下建筑面积计入地下车库),建筑基底面积每栋310.3m2,建筑设计使用年限50年,建筑层数和建筑高度地上14层、地下1层,43米。 地下车库3平时地下车库停车库、地下室总建筑面积:15218.43m2,

人防建筑面积:4839m2,建筑层数:地下一层,建筑层高:地下一层,建筑层高:地下一层为3.9米,钢筋混凝土框架结构。 建设单位:天津市宏晟广源房地产投资有限公司 设计单位:天津市建筑设计院 监理单位:天津市建设工程监理有限公司 勘察单位:天津市地质工程勘察院 施工单位:天津三建建筑工程有限公司 第二章编制依据 一、国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》; 二、国家标准《地下工程防水技术规范》; 三、国家标准《地下防水工程质量验收规范》; 四、本工程特点、施工现场环境、自然条件等 第三章材料选用 1、材料名称:弹性体(SBS)改性沥青防水卷材 2、材料规格: 3、执行标准:GB18242-2008 4、材料特点:弹性改性沥青防水卷材是以聚酯毡为胎基,用SBS热塑橡

荷载计算与组合规定—水闸设计规范.

荷载计算与组合规定——水闸设计规范 (1)作用在水闸上的荷载可分为基本荷载和特殊荷载两类. 基本荷载主要有下列各项: 1)水闸结构及其上部填料和永久设备的自重; 2)相应于正常蓄水位或设计洪水位情况下水闸底板上的水重; 3)相应于正常蓄水位或设计洪水位情况下的静水压力; 4)相应于正常蓄水位或设计洪水位情况下的扬压力(即浮托力与渗透压力之和); 5)土压力; 6)淤沙压力; 7)风压力; 8)相应于正常蓄水位或设计洪水位情况下的浪压力; 9)冰压力; 10)土的冻胀力; 11)其它出现机会较多的荷载等. 特殊荷载主要有下列各项: 1)相应于校核洪水位情况下水闸底板上的水重; 2)相应于校核洪水位情况下的静水压力; 3)相应于校核洪水位情况下的扬压力; 4)相应于校核洪水位情况下的浪压力; 5)地震荷载; 6)其他出现机会较少的荷载等. (2)水闸结构及其上部填料的自重应按其几何尺寸及材料重度计算确定.闸门,启闭机及其他永久设备应尽量采用实际重量. (3)作用在水闸底板上的水重应按其实际体积及水的重度计算确定.多泥沙河流上的水闸,还应考虑含沙量对水的重度的影响. (4)作用在水闸上的静水压力应根据水闸不同运用情况时的上,下游水位组合条件

计算确定.多泥沙河流上的水闸,还应考虑含沙量对水的重度的影响. (5)作用在水闸基础底面的扬压力应根据地基类别,防渗排水布置及水闸上,下游水位组合条件计算确定. (6)作用在水闸上的土压力应根据填土性质,挡土高度,填土内的地下水位,填土顶面坡角及超荷载等计算确定.对于向外侧移动或转动的挡土结构,可按主动土压力计算;对于保持静止不动的挡土结构,可按静止土压力计算.土压力计算公式见附录D. (7)作用在水闸上的淤沙压力应根据水闸上,下游可能淤积的厚度及泥沙重度等计算确定. (8)作用在水闸上的风压力应根据当地气象台站提供的风向,风速和水闸受风面积等计算确定.计算风压力时应考虑水闸周围地形,地貌及附近建筑物的影响. (9)作用在水闸上的浪压力应根据水闸闸前风向,风速,风区长度(吹程),风区内的平均水深以及闸前实际波态的判别等计算确定.浪压力计算公式见附录E. (10)作用在水闸上的冰压力,土的冻胀力,地震荷载以及其他荷载,可按国家现行的有关标准的规定计算确定.施工过程中各个阶段的临时荷载应根据工程实际情况确定. (11)设计水闸时,应将可能同时作用的各种荷载进行组合.荷载组合可分为基本组合和特殊组合两类.基本组合由基本荷载组成;特殊组合由基本荷载和一种或几种特殊荷载组成,但地震荷载只应与正常蓄水位情况下的相应荷载组合. 计算闸室稳定和应力时的荷载组合可按表1的规定采用.必要时还可考虑其他可能的不利组合. 表1 荷载组合表 荷 载组合计算情况 荷 载 沙 压 力 压 力 压 力 压 力 冻 胀 力 震 荷 载 其 它 说明 基本组合 完建情况√ - - - √ - - - - - - √必要时,可考虑地下水产生的扬压力正常蓄水位 情况 √√√√√√√√ - - - √ 按正常蓄水位组合计算水重,静水压 力,扬压力及浪压力 设计洪水位 情况 √√√√√√√√ - - - - 按设计洪水位组合计算水重,静水压 力,扬压力及浪压力 冰冻情况√√√√√√√ - √√ - √ 按正常蓄水位组合计算水重,静水压 力,扬压力及冰压力 特殊施工情况√ - - - √ - - - - - - √ 应考虑施工过程中各个阶段的临时荷 载

水闸工程的基础施工与技术要点

水闸工程的基础施工与技术要点 在进行水闸工程的基础部分施工建设中,主要是应用混凝土灌注施工技术进行水闸工程基础部分加固施工,避免水闸工程基础部分强度不足对于施工质量造成不利影响。此外,水闸基础施工还包括采用钢筋混凝土进行水闸底板的加固施工以及水闸闸墩施工等,都有对混凝土技术的施工应用。 首先,在采用混凝土灌注桩技术进行水闸基础的加固施工中,在进行混凝土灌注孔的钻进施工时,通常情况下,为了保证混凝土灌注后钻孔的孔壁保持平衡,通过使用钻机进行钻孔钻进过程中,要保证钻孔使用的钻机泥浆的比重控制在1.2左右,而对于淤泥层的钻孔施工中,钻机的泥浆比重要控制在1.-3左右。其次,在进行水闸基础的混凝土灌注桩灌注施工中,应保证进行混凝土灌注使用的导管具备足够的抗拉强度,以能够对于导管自重以及灌注混凝土重量进行承受,同时要将导管的最下端的长度设置长一点,保证导管的内径一致并且光滑无阻,注意对于导管的埋深以及混凝土灌注后导管的拔管幅度与速度进行控制,避免影响混凝土灌注施工的质量与效果。 其次,在进行水闸基础的钢筋混凝土底板施工中,根据施工建设的实际情况与需求,通常会将这一部分的施工分为三个层次。首先,在水闸基础的钢筋混凝土底板施工中,将钢筋混凝土浇筑到水闸输水廊道的底板部分,同时为了保证第二层的钢筋混凝浇筑施工中不出现漏浆情况,在水闸输水廊道的第一层浇筑施工中,应注意在水闸输水廊道

的侧墙进行1O厘米高的悬空模板架设应用,以和水闸输水廊道底板之间形成钢筋混凝土浇筑施工的高程线。而水闸基础施工中输水廊道的第二层钢筋混凝土浇筑施工,通常要浇筑到水闸输水廊道的侧墙顶部,在进行这一部分的钢筋混凝土浇筑施工中,主要应用定型加工的大模板,通过和下层模板之间连成一个整体,并保证模板的安装位置和钢筋混凝土浇筑设计边线之间的偏差控制在2毫米以内,同时将水闸输水廊道两边的侧墙模板连成一个整体,以保证输水廊道浇筑施工中结构宽度造成的偏差为最小。最后,对于水闸基础部分的输水廊道浇筑施工中,通常第三层钢筋混凝土浇筑施工需要到达输水廊道的顶板位置处,在进行这一层的钢筋混凝土浇筑施工中,为了避免混凝土浇筑施工中控制模板下沉现象发生,专门采用了加工承重钢管,以进行水闸基础的钢筋混凝土浇筑施工。 最后,在进行水闸基础部分的闸墩施工中,由于水闸闸墩的高度与厚度比较突出,再加上对于水闸闸墩位置要求比较严格,所以进行水闸闸墩的施工,关键是闸墩立模以及混凝土浇筑施工。通常情况下,在进行闸墩模板的安装施工中,不仅要保证模板的强度与厚度能够满足闸墩施工要求,而且要保障模板安装质量。闸墩模板安装施工中,常用的方法为立模支撑法和滑模施工法,其中立模支撑法在小型的水闸工程施工中比较常用,而闸墩混凝土浇筑施工中多采用滑模施工法。完成闸墩的模板安装施工后,就是进行闸墩混凝土浇筑,浇筑施工前应做好模板以及闸墩底面的清理工作,避免影响浇筑质量与效果。

防水工程施工承包合同范本

发包单位:(以下简称甲方) 承包单位:(以下简称乙方) 鉴于甲方采取邀请方式选择防水工程施工承包单位,乙方自愿接受邀请并对本工程承包内容作出实质性响应,承诺全面履行本合同义务。故甲方在充分让利的情形下,以合理低价法确定乙方作为施工单位,结合本工程的实际情况,经双方协商一致,特订立本合同,共同遵照执行。 甲方以邀请方式确定乙方为施工单位,故乙方对本合同全部内容已经充分知悉,是其真实意思表示,不存在合同无效或者被撤消的法定事由,同时乙方也明知甲方是在做出很大让利以合理低价方式选定的,而其并非报价最低的施工单位。 第一条项目简介 1.1工程名称:。1.2工程地点:。1.3承包范围:(1)部分城市防水工程(具体栋号及施工部位以甲方书面通知指定为准,即本合同乙方施工承包范围只是城市防水工程的一部分),包括施工图纸、规范要求,经甲方批准的施工组织设计,设计变更和审图意见所包含的所有地下室、外墙面、屋面防水工程。 1.4承包方式:本项目防水工程采用“大包干”的形式。一次性包定,包所有人工、材料、机械设备、工期、质量、安全、文明施工、临时设施、生活和施工用水用电及材料送检、资料、管理费、利润、税金等其他一切费用,包一次验收通过。 1.5工期:总工期天,开工日期、栋号及施工部位以甲方通知为准。 1.6材料品牌及施工要求:挡土墙、厨房、卫生间和外墙面防水材料采用“ 有限公司”生产的“”聚合物防水材料涂膜型;屋面和地下

室顶板防水材料采用“有限公司”生产的“”911防水材料涂膜型。其厚度(涂膜型最少涂刷四遍)以不小于现行验收规范规定的厚度为准并且保证不漏水。 1.7合同价格: 1、本工程采用“大包干”的形式,一次性包死的“交钥匙价”为:外墙面按 元/平方米,挡土墙、厨房、卫生间按元/平方米,地下室顶板和屋面按元/平方米,合同价格不因政策和市场价格变化或其他原因而作任何形式的调整。尽管施工图纸和监理审查的施工组织设计、国家有关标准、规范及本协议要求施工时须加强的部位,其合同单价也不做调整。 2、本合同结算办法是按经甲方验收合格的工程量(面积)×本合同单价来结算(由甲方和监理验收审定的实际面积)。 3、本合同单价是乙方在清楚其承包范围、技术要求和甲方的要求,并在充分考虑了一切条件的情况下,依据现行的标准、规范、城市施工图纸、经甲方批准的施工组织设计、设计变更和审图意见等,为完成本工程施工承包范围内全部项目所需的一切费用,一次性包定,不做任何调整方承诺并保证已计取了本合同承包范围内所涉的一切必要费用。已包括但不限于如下内容: (1)本工程的施工组织措施费、不可预见费、工程风险费、工期补偿费、赶工费、施工时间和工序调整措施增加费,垃圾弃运费、现场安全文明施工费临时设施费、施工水电费、保险费等已包括在合同价款中。 (2)所有材料现场内一次和多次转运费。 (3)停电、停水等造成成本增加费。 (4)材料按规定的试验费、检测费。 (5)国家规定要缴纳的承包工程之营业税和城市维护建设税等费用,及合同执行中政府规定的或增加的由乙方支付的各种税费。

冬季防水施工方案

大地都市美郡1#、2#、5#、8#、9#楼 及二期车库工程 冬 季 防 水 工 程 施 工 方 案 施工单位:山东鸿顺集团有限公司 编制人: 一、概述:冬季施工的防水工程主要施工主楼-1层及车库外墙立面防水,防水施工主要材料为4厚高聚物改性沥青防水卷材SBS,因1.5厚高分子防水卷材立面粘贴质量不能保证,冬季施工无法进行,经各单位协商主楼地下室外墙防水也改为同车库外墙防水做法。 二、防水具体做法: 1.防水钢筋混凝土外墙面局部找补;包括:基础、墙面的表面清理;螺栓孔眼全部用发泡胶封堵;砼上翻沿接茬处抹灰进行找平。 2.刷基层处理剂冷底子油一道,油要满刷不得有漏刷现象,防水层施工前基层处理剂要干燥不粘手。

3.粘贴4厚高聚物改性沥青防水卷材;防水层粘贴前要先做附加层,阴阳角及管道口要按规范要求进行粘贴附加层,附加层的宽度要符合规范要求,一侧的附加宽度不得小于250mm。 4.砌筑保护层;保护层与防水之间空隙要用砂浆满灌,不得有漏砌现象。 5.素土分层夯填。 三、冬季SBS防水施工注意事项: SBS外墙防水采用热熔法施工,冬季延长热溶时间能进行正常施工,符合规范等相关规定。 (1)SBS沥青防水卷材的铺贴时注意要点:外墙面必须达到设计强度并且基层表面干燥,含水率不大于9%,并要平整牢固时方可铺贴。外墙面如有局部潮湿时,用喷灯将潮 湿处烘烤干燥。干燥后,应将基层表面尘土杂物清扫干净;表面残留的灰浆硬块及突 出部分应清除干净,不得有空鼓,开裂及起砂、脱皮等现象。如局部受冻空鼓现 象,要及时剔掉重新修补,并且要用喷灯进行烘烤。在墙面上涂刷冷底子油,冷底 子油要涂刷两道,涂刷要均匀,阴阳角、管根部位可用毛刷涂刷。待干燥至不粘手时 可进行卷材的铺设粘贴,SBS改性沥青防水层当温度底于-10℃不得进行施工。 (2)基于主楼基础防水层为高分子防水卷材,经现场实验基础四周原高分子防水卷材能充分的粘贴到SBS防水卷材上,为了防止接茬处渗水施工两种材料接茬处时注意:先在 基层铺贴SBS防水卷材,原高分子防水卷材清理干净表面砼后用喷灯烘烤粘贴到SBS 防水上面,接茬处再用SBS防水卷材做附加层一道,最后再用砂浆抹面并铺砌保护 层。施工该节点处防水时要求工人要细致施工,专人监管。

泵站水闸施工编制原则及依据

泵站水闸施工编制原则及依据 施工组织设计是编制工程报价和组织工程施工和管理 的指导性文件,切实可行的施工组织设计可以指导正常施工。本工程按以下编制依据和原则进行施工组织设计编制工作。 第一节编制原则 1.根据工程实际情况,制定切实可行的施工组织设计方案,在此基础上,合理安排施工顺序,保证施工目标的圆满实现。 2.据工期要求,在保持人、材、机均衡安排的前提下,制定切实可行的施工进度计划 3.合理布置施工现场,尽量减少工程消耗,降低生产成本。 4.积极采用新工艺、新技术和新材料,增加工程产品的科技含量。 5.采用平行、流水施工和网络计划组织施工,进行有序、均衡、连续的施工。 第二节编制依据 1.由设计单位提供的设计图纸及地质勘察报告。 2.工程招投标文件 3.现行《水利水电设计及施工规范》、《施工技术规范及规

程》以及其他国家标准及行业规范、招标文件技术条款。 4.现场调查、采集、咨询所获取的资料。 5.我司拥有的机械机具设备、管理水平、技术设备以及多年积累的类似工程施工经验。 6.现行法律、法规、技术规范、标准和施工验收规程: 《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL631~ SL 637-2012) 《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007) 《水利水电建设工程验收规程》(SL223一2008); 《泵站安装及验收规范》(SL317-2004) 《水闸施工规范》(SL27-2004) 《水利泵站施工及验收规范》(GB/T 51033-2014) 《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303一2004); 《水利水电工程施工测量规范》(SL52一1993)。 《水利工程建设安全生产管理规定》;(水利部令第26号) 《水利水电工程施工通用安全技术规程》(SL398一2007); 《水利水电工程土建施工安全技术规程》(SL399一2007); 《水利水电工程金属结构与机电设备安装安全技术规程》(SL400一2007); 《水利水电工程土建施工安全技术规程》(SL401一2007); 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202一2002);

水利施工中水闸施工技术分析 蒋可琼

水利施工中水闸施工技术分析蒋可琼 发表时间:2018-07-09T13:57:11.843Z 来源:《基层建设》2018年第13期作者:蒋可琼 [导读] 摘要:随着我国水利事业不断发展,各类水利建设项目越来越多,在水利水电工程建设过程中,水闸技术是必不可少的应用技术,其应用非常普遍。 身份证号码:33901119760128xxxx; 浙江广川建设有限公司浙江诸暨 311800 摘要:随着我国水利事业不断发展,各类水利建设项目越来越多,在水利水电工程建设过程中,水闸技术是必不可少的应用技术,其应用非常普遍。水闸在水利建设中起着重要的作用,其施工质量影响着水利水电工程的整体质量。基于此,文章主要通过对水利水电工程中水闸施工技术进行详细论述,进一步提出相应技术解决措施。文章针对水闸施工技术进行了简要分析,目的在于更好地推进我国水利施工中水闸施工水平的提升。 关键词:水利水电;水闸施工;技术应用 1水闸工程概述 水闸对于水利工程具有关键的调节作用,目前我国水利工程中,水利水闸施工品质对水利项目整体质量起到了关键的影响作用。水闸工程的主要作用是挡水和排水,这项功能对于水利工程来说不可或缺。降水量大的时候,通过水闸可以进行泄洪,对水量进行调节。在干旱时通过水闸的挡水作用可以实现蓄水功能。不仅水库可以用到水闸,在河湖中也可以应用水闸进行水量的调节,最为典型的就是都江堰。 水闸主要由上游连接区、闸室以及下游连接区三部分构成,这三部分相互联系,且分工不同。其中,闸室由交通桥、工作桥以及闸墩、闸门、底板、胸墙和启闭设备构成,底板作为最重要的结构主要用于将底板上方的负载传导到地基中,还有着防渗的作用。而上游连接段的主要作用是将水流平顺的引导至闸室中,避免由于水流过激而损坏两岸、河床,并且同闸室构成了长度足够的渗径,以达到稳定抗渗的作用,确保对闸机、两岸的保护。下游连接段主要作用是对从闸室出来的水流进行扩散引导、降低水流速度的作用,通过下游连接段有效消除水流过闸动能,避免水流对河床、两岸的侵蚀冲刷。 2水利施工中水闸施工技术分析 2.1施工前期准备工作 首先应当进行现场勘察,对止水、基础项目进行重点分析。其次,结合工程实际情况制定科学合理的施工方案,并且同相关技术人员对方案进行修改调整,以保证设计符合实际施工需要,这是保证施工质量的前提。最后成立专项施工质量监管部门。由该专项管控部门结合工程的实际需要,针对水闸施工制定相关管理制度,并对制度的落实情况予以监督,从而保证施工品质。 2.2施工技术分析 2.2.1基础施工 基础施工时水闸施工的重点环节,若施工过程中遇到软土基础,则需要进行处理,最为常用的方式为换填,即替换原土,并进行夯实处理,从而令基础的稳定性增加。目前使用较为广泛的软基处理技术包括灌浆加固、预压、排水固结、夯实、换填等措施。软基的处理方式需要依照工程的实际需要进行选择。 2.2.2开挖施工 一般水利工程施工规模、施工区域较大,相应的水闸施工的规模和工程量也相对较大,需要进行大量的挖掘作业,并且由于地质条件和地理原因,开挖质量会直接影响水闸后期施工质量。如果开挖断面过大,那么后期就需要利用大量的混凝土灌注填补,施工成本必然增加。如果开挖断面过小,那么水闸工程强度就满足不了水利工程需要,一旦发生严重的灾害,该工程必然无法应对。因此开挖作业必须严格依照设计方案,严格计算开挖量,并确保质量验收合格。 2.2.3混凝土施工 水闸施工中混凝土施工是最重要的环节,施工中需要浇灌大量混凝土材料,想要确保混凝土施工质量必须严格检验混凝土质量,确保材料的品质和强度符合工程质量标准要求,并且对混合料配比应当严格依照设计要求。同时,需要注意的是,施工中所使用的大体积混凝土结构是最容易出现温度裂缝的,并且一旦产生温度裂缝将会给水闸结构埋下严重的安全隐患。一般大体积混凝土结构多集中在水闸底板以及闸墩等位置,因此施工过程中应当采取针对性措施控制温度,降低温度裂缝的发生率,以确保结构稳定。 2.2.4导流技术以及截流技术 (1)导流方法。在选择水闸施工的导流方案时,施工单位可以选择在束窄的滩地修建合适的围堰的方法。由于水闸施工容易受到地形限制,施工单位在布置围堰时需要靠近主河道岸边,但是主河道岸坡地质条件一般不太理想,极易出现坍塌情况。因此,施工单位需要修建结构简单但是抗冲刷能力较强的浆砌石围堰,掌握施工导流方式,并以木桩加固围堰基础,以粘土夯实围堰的外侧,还可以通过迎水面铺设防渗塑膜,堆砌装土编织袋加固围堰,提高围堰的坚固程度。而常见的导流方式有分段围堰法导流跟全段围堰法导流两种,其中全段围堰法导流可以分为明渠导流、隧洞导流、涵管导流。(2)截流方法。在堵坝截流的时候,施工单位需要采取合适的截流方法,先以模型和现场的试验对截流设计严格论证,再利用平堵和立堵相互结合的方法进行合龙。同时,考虑到计算用料和实际用料之间的出入,施工单位在截流施工中需要增加备料量,确保截流施工用料的充足。此外,在截流施工前,施工单位需要增加护堤宽度,并对其进行严密的排列,按照抛投料物地点的流速和水深安排移动的距离,确保截流施工中抛投料物准确性和稳定性。 3 如何做好水闸施工的质量控制 做好水闸施工的质量控制主要从4个方面入手: 3.1 扎实细致的前期准备 做足水闸施工前的准备,能够保证开工后工程的正常施工,能够避免因仓促的施工又更改施工计划导致的工期延误现象。 1)对于施工前期准备,对施工单位提交技术方案、管理制度和质量保证体系等严密审核,尤其在施工技术人员综合水平的要求。2)其次,讨论并审核施工技术质量指标和可能会出现的问题,并做好应急预案。3)设计图纸的会审工作也不是一蹴而就的,周密详细的分析是必须的,尽可能的消除可能存在的质量问题。扎实细致的前期准备是施工质量得以保证的第一步。

相关文档