文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 多层建筑电气照明系统设计

多层建筑电气照明系统设计

多层建筑电气照明系统设计
多层建筑电气照明系统设计

郑州轻工业学院

课程设计说明书

题目:多层建筑电气照明系统设计

姓名:

院 (系):

专业班级:

学号:

指导教师:

成绩:

时间: 2014 年 6月 9日至 2014 年 6 月 13 日

《电气照明技术》课程设计任务书

一、设计题目

某多层住宅楼建筑电气照明设计

二、设计资料

1、基本概况

本工程就是一栋高六层得住宅楼建筑,其建筑类别为二类建筑、结构形式为剪力墙结构。设计内容为电气照明系统。

(1)建筑为7层住宅楼,地上6层,地下1层。

(2)地下室层高2、19米,地上层高均2、9米。

(3)室内外高差1、2米,建筑高度为18、60米。

给定资料:欧洲风情住宅小区施工图。

2、参考资料

(1)民用建筑电气设计规范及条文解释

(2)2009全国民用建筑工程设计技术措施电气

(3)建筑电气设计手册

(4)国家标准电气制图电气图形符号应用示例图册

(5)有关产品样本

(6)建筑电气施工验收规范

(7)供配电系统设计规范

(8)低压配电系统设计规范

三、设计成果

1、计算书

内容包括:照度计算、负荷计算、线缆及保护管得选择、配电箱得选择。

2、图纸

(1)设计说明、图例、图纸目录

(2)各层照明平面图(1:100)与各层插座平面图(1:100)

(3)供电干线平面图(1:100)

(4)供电干线系统图(1:100)

(5)照明配电箱系统图

3、课程设计说明书

四、设计步骤

1.熟悉资料、设计规范。对已给资料进行整理。根据建筑物得特点,确定供电等级:根据建筑平面图,拟定各户配电箱具体位置;根据外线情况确定进户总箱位置;并在平面图上绘出。

2.绘制照明平面图(包括楼梯间设照明)

根据建筑平面图针对不同得使用功能,按照电气照明设计规范进行照度设计、以满足使用对照度及功能要求、

(1)根据房间得用途确定灯具得种类、型号及安装高度。

(2)查出各房间得照度标准,进行照度计算。

(3)根据计算结果绘出照明平面布置图。

(4)绘出线缆(单线图)。

3、根据房间得用途确定插座得种类、型号及安装高度

(5)绘出插座平面布置图。

(6)绘出线缆(单线图)。

4、绘出各层及总得供电系统图。

5、负荷计算

(1)计算各支线负荷,选择支线线缆(型号、规格)及敷设方式并标注在平面图上,选择支线开

关(型号、规格)并标注在系统图上。

(2)计算每个房间得负荷,选择每个房间得线缆(型号、规格)及敷设方式并标注在平面图上,

选择开关(型号、规格)并标注在系统图上。

(3)计算每层得负荷,选择线缆(型号、规格)及敷设方式并标注在平面图上,选择开关(型号、

规格)并标注在系统图上。

(4)计算整幢楼得负荷,选择进户线缆(型号、规格)及敷设方式并标注在供电干线平面图上,

选择总开关(型号、规格)并标注在系统图上。

6.整理图纸并写出设计说明、图例及图纸目录。

(1)说明书

内容包括:建筑用途、设计依据、负荷等级及电源进户方式、配线、配电箱及等电位联结。

(2)图例

内容包括:符号、名称、规格型号、容量、安装高度、方式及场所。

(3)图纸目录

内容包括:图别、名称、

8、整理计算书

内容包括:照度计算、负荷计算、线缆、开关及配电箱得选择。

9、设计注意

安全、可靠、经济实用、美观。

设计前应先学习有关得规范,严格按照规范设计。

选择导线截面时,留有余地。

保护电器选择要注意满足前后级间得选择性配合。

图纸尺寸及采用图形与文字符号应符合现行标准。

五、时间、进程及教学安排

设计时间:1周(5天)2014、6、9 -6、13

1、熟悉规范、查资料——————1天

2、照度计算——————————0、5天

3、标准层照明平面图——————0、5天

4、标准层插座平面图——————0、5天

5、照明系统图—————————1天

6、设计说明、图例、图纸目录——0、5天

7.计算书整理—————————0、5天

8.答辩—————————1天

六、指导教师:曹祥红指导学生班级:建筑电气与智能化11-1班

注意:本课题个人独立完成,相互之间杜绝抄袭,不能雷同。

郑州轻工业学院电气信息工程学院建筑电气与智能化系

二O一四年六月

摘要

本设计就是对某住宅楼电气照明进行全面设计,保证建筑物里得照明质量、用电经济与安全优质。必须符合《民用建筑电气设计得相关规范与标准》与《照明设计相关规范》。设计内容包括确定建筑得灯具以及光源选择,进行照度计算,各个楼层供电线路中得短路电流得计算,供配电系统得主接线方式、导线电缆得选择及校验。设计过程中需要绘图得部使用天正电气绘图,最后将整个设计过程整理、总结设计文档报告。

关键词:电气照明、照度计算、供配电系统、天正电气。

摘要 (1)

1、工程概况 (1)

2、照明供配电系统 (1)

2、1 照明线路电压与负荷等级得划分 (1)

2、1、1 照明线路电压 (1)

2、1、2负荷等级得划分 (1)

2、2 照明负荷供电方式与照明配电系统 (2)

2、2、1照明负荷得供电方式 (2)

2、2、2照明配电系统 (2)

3、照明负荷计算及导线得选择 (2)

3、1居住场所照明设计 (2)

3、1、1 电光源及灯具得选择 (2)

3、1、2 确定布灯方案与照度计算 (2)

4 照明负荷计算及导线选择 (4)

4、1回路得划分 (4)

4、2插座得选择 (5)

4、3照明负荷计算 (5)

总结 (8)

1.工程概况

本工程就是鹤壁市欧洲风情住宅小区13号住宅楼,建筑层数为7层,地上6层,地下1层,其建筑类别及耐火等级为主体二类二级建筑、总建筑面积为3770、83m2(其中商业建筑面积为:304、17m2,地下室建筑面积为208、16m2)建筑占地面积为716、17m2。建筑总高度为18、60米。地下室高2、19米,地上层高2、9米。室内外高差1、2米。结构形式为剪力墙结构。

本设计内容为电气照明系统设计,内容包括:室内照明、插座以及供配电系统。本工程室内配电部分以及具体灯具待装修后确定。

2、照明供配电系统

2、1 照明线路电压与负荷等级得划分

2、1、1 照明线路电压

供电电压必须符合标准得网络电压等级与光源得电压等级。我国得配电网络电压,在低压范围内得标准等级为500V、380V、220V、127V、110V、36V、24V、12V等。而一般照明用得白炽灯电压等级主要有220V、110V、36V、24V、12V等。

从安全方面考虑,照明得电源电压一般按下列原则选择。

1)在正常环境中,一般照明光源得电源电压应采用220V。

2)在有触电危险得场所,例如地面潮湿或周围有许多易触及金属结构得房间,当灯得安装高度距离地面小于2、4m时,无防止触及措施得固定式或移动式照明得供电电压不宜超过36V。

3)由专用蓄电池供电得照明电压,可根据容量得大小与使用要求,分别采用220V、24V或12V等。

本工程为一般住宅楼,电由近处变电所引来,电压选用为220V。正常情况下,室内照明电压偏移为-5%,应急照明电压偏移不超过10%。

2、1、2负荷等级得划分

本工程为二类建筑,用电多为二级、三级负荷,照明负荷分级如下:

二级负荷:商铺照明、公共场所照明,应急照明。

三级负荷:普通得室内照明及插座。

2、2 照明负荷供电方式与照明配电系统

2、2、1照明负荷得供电方式

(1)二级负荷电源

当电力变压器或线路发生故障时不致中断供电,或中断后能迅速恢复。二级负荷得高压电源可以就是一个电源,但应做到变压器与线路均有备份。

(2)三级负荷(一般)负荷电源

对照明无特殊要求者可由单电源供电,动力与照明负荷功率较大时应分开供电,功率较小时可合并供电。建筑物内有变电所时,照明与动力由低压屏以放射式供电;没有变电所得建筑物,动力与照明应在进户线处分开。

2、2、2照明配电系统

常用得配电方式有四种:放射式、树干式、混合式、链式。在实际应用中,各类建筑得配电方式就是以上四种基本方式得综合应用。

在典型得住宅照明配电系统中,以每一楼梯间作为一个单元,进户线引楼得总配电箱,再由干线引至每一单元配电箱,各单元配电箱采用树干式(或放射式)向各层用户得分配电箱馈电。为了便于管理,住宅楼得总配电箱与单元配电箱一般装在楼梯公共过道得墙面上。分配电箱装设电度表,以便用户单独计算电费。

3、照明负荷计算及导线得选择

3、1居住场所照明设计

3、1、1 电光源及灯具得选择

走廊、楼道、管道井、卫生间采用带防尘罩得吸顶式荧光灯YH40RN,客厅由于会客、美观等要求选择荧光花吊灯、壁灯,每个灯40W(带镇流器损耗),其余全部采用YG2-2普通双管荧光灯。

3、1、2 确定布灯方案与照度计算

(1)选择计算系数

根据《建筑照明设计标准 GB50034-2013》,卧室平均照度为E

av =75lx,厨房E

av

=100lx,

客厅E

av =100lx,餐厅E

av

=150lx,卫生间E

av

=100lx,书房E

av

=300lx。查资料取最低照度系数

Z=1、3,换算成最低照度:

卧室E

min =E

av

/Z=57、7lx

厨房E

min =E

av

/Z=76、9lx

客厅E

min =E

av

/Z=76、9lx

餐厅E

min =E

av

/Z=115、4lx

卫生间E

min =E

av

/Z=76、9lx

洗手间 E

min =E

av

/Z=76、9lx

书房E

min =E

av

/Z=230、8lx

(2)计算高度

带蓄电池得应急照明灯距顶0、2m安装,疏散指示灯距地0、3m安装。该住宅楼层高2、9m,设吊管长度为0、3m,工作面高度为0、75m,则计算高度

卧室、餐厅、厨房、书房卫生间h=2、9-0、3-0、75=1、85m

(3)计算面积

阳台(北):A=5、12m2

阳台(南):A=7、15m2,

主卧:A=20、69m2

次卧:A=9、52m2

卫生间:A=3、13m2

洗手间:A=3、13m2

厨房:A=6、12m2

餐厅:A=8、4m2

客厅:A=33、9m2

书房:A=8、68m2

(4)照度计算(单位容量法)查相关建筑电气设计手册,得各房间得照明单位安装功率p

为:

卧室:p

=5、4w/m2

卫生间:p

=8、3W/m2

洗手间:p

=8、3W/m2

厨房:p

=6、2W/m2

餐厅:p

=12、5W/m2

客厅:p

=6、4w/m2

书房:p

=20W/m2

(5)灯具数量

以B7户型为例

次卧:9、52×5、4÷40=1、2, 取一盏

卫生间:3、13×5、4÷40=0、65, 取一盏

洗手间:3、13×8、3÷40=0、65,取一盏

书房:8、68×20÷40÷4=1、1,取一盏

主卧:20、69×5、4÷40÷3=1、38,取一盏

客厅:33、9×6、4÷40÷(3+2)=1、1,取一盏

餐厅:7、28×12、5÷40÷2=1、13,取一盏

厨房:6、12×6、2÷40=0、95,取一盏

阳台1:5、12×4、2÷40=0、52,取一盏

阳台2:7、15×4、2÷40=0、75,取一盏

其她户型基本类似,再次不再赘述

七层七盏40W双端荧光灯

商铺

商铺1:89、45×19÷40÷2=21、2,取20盏

商铺2:58、98×19÷40÷2=14,取15盏

商铺3:28、6×12÷40÷2=4、3,取4盏

商铺4:45、6×19÷40÷2=10、8,取9盏

商铺5:45、6×19÷40÷2=10、8,取9盏

地下一层储藏室:根据规范其平均照度值要达到100Lx,单位面积安装功率7、2 w/,计算方法与上面户型计算方法一致。

地下室走廊灯每两米布置一盏,尽头灯具与墙距离一米,在走廊灯具中间设置带蓄电池得应急照明,在地下室出口处,设置安全出口指示牌。

4 照明负荷计算及导线选择

4、1回路得划分

根据《住宅建筑电气设计规范》配电箱得供电回路应按下列规定配置:

1 每套住宅应设置不少于一个照明回路;

2 装有空调得住宅应设置不少于一个空调插座回路;

3 厨房应设置不少于一个电源插座回路;

4 装有电热水器等设备得卫生间,应设置不少于一个电源插座回路;

5 除厨房、卫生间外,其她功能房应设置至少一个电源、插座回路,每一回路插座数量不宜超过10个(组)。

所以每户将照明划分为一个回路,厨房插座一个回路,卫生间插座一个回路,空调插座每个插座设一个回路

4、2插座得选择

根据《住宅建筑电气设计规范JGJ242 - 2011》,洗衣机、分体式空调、电热水器及厨房得电源插座宜选用带开关控制得电源插座,未封闭阳台及洗衣机应选用防护等级为IP54型电源插座。住宅建筑所有电源插座底边距地1、8m 及以下时,应选用带安全门得产品。对于装有淋浴或浴盆得卫生间,电热水器电源插座底边距地不宜低于2、3m,

4、3照明负荷计算

在初步设计时,为计算用电量与规划用电方案,需估算照明负荷。估算公式为

A P P d j ?=

式中 P d 就是单位建筑面积负荷(W/m 2)

A 就是被照建筑面积(m 2)

WL1支路:共360W,损耗系数α=0、2;需用系数Kx=1;按将功率因数提高到0、9计算。则有

灯具设备容量:W P P a e 432

)2.01(360)1(1=+?=+=∑α 计算负荷:W P K P e x j 432432111=?==

计算电流:A U P I p j j 18.2)9.0220/(432)cos /(11=?==φ

同理,WL2支路:共540W,损耗系数α=0、2;需用系数Kx=1;按将功率因数提高到0、9计算。则有

灯具设备容量:W P P a e 648

)2.01(540)1(2=+?=+=∑α 计算负荷:W P K P e x j 648648122=?==

计算电流:A U P I p j j 27.3)9.0220/(648)cos /(22=?==φ

WL3支路:插座4只。每只按100W 计算,则有

设备容量:W P P a e 400

10043=?==∑ 计算负荷:W P K P e x j 400400133=?==

计算电流:A U P I p j j 02.2)9.0220/(400)cos /(33=?==φ

同理:WL4支路:插座6只。每只按100W 计算,则有

设备容量:W P P a e 600

10064=?==∑ 计算负荷:W P K P e x j 600600144=?==

计算电流:A U P I p j j 03.3)9.0220/(600)cos /(44=?==φ

WL5支路:空调插座4只。每只按300W 计算,则有

设备容量:W P P a e 120030045=?==∑

计算负荷:W P K P e x j 12001200155=?==

计算电流:A U P I p j j 06.6)9.0220/(1200)cos /(55=?==φ

WL6支路:同支路3

WL7支路:插座5只。

设备容量:W P P a e 500

10057=?==∑ 计算负荷:W P K P e x j 500500177=?==

计算电流:A U P I p j j 53.2)9.0220/(500)cos /(77=?==φ

WL8支路:插座3只。

设备容量:W P P a e 30010038=?==∑

计算负荷:W P K P e x j 300300188=?==

计算电流:A U P I p j j 52.1)9.0220/(300)cos /(88=?==φ

4、4 选择照明线路得导线与开关

1)支路导线得选择:采用3根单芯铜线穿硬塑料管。由于线路不长,故可按允许温升条件选择导线截面,一般也能满足机械强度与允许电压损失要求。计算电流按最大I=6、06A 为依据,查《民用建筑电气设计手册》,选用3跟截面2、5mm 2得BV 型聚氯乙烯绝缘电线,在35?C 时,In=20A>6、06A,满足要求。

2)配电箱进线得选择:采用BV 型聚氯乙烯绝缘铜线穿PVC 管暗敷。据负荷计算,计算电流I j =22、63A,查《民用建筑电气设计手册》,选用5根截面6mm 2得BV 型聚氯乙烯绝缘电

线,在35?C 时,In=30A>22、63A,满足要求、

3)开关得选择:查有关设计手册或产品目录,可选用TIB1-63/3PC25型,In=25A 得自动开关。

总 结

课程设计就是检验与锻炼学生实践能力得一项教学环节,在本次设计中我运用

课本上所得知识以及对参考资料得学习,严格执行设计规范,在老师得耐心指导下完成了该设计,让我对所学知识有了更深刻得了解,对一个系统工程有了完整细致得了解与掌握。同时我认识到自己得不足,瞧问题不全面,在今后得学习中我会加倍努力,学好专业知识,并锻炼自己得动手能力,另外进行实践。

参考文献

[1]电气照明技术课程设计指导书

[2]电气照明技术课程设计任务书

[3]住宅建筑电气设计规范(JGJ242-2011)

[4]欧洲风情住宅小区施工图

[5]《建筑电气照明》黄民德 郭福雁 季中

[6]建筑照明设计标准(GBJ50034-2013)

[7]供配电系统设计规范

[8]低压配电系统设计规范

建筑电气课程设计说明书

建筑电气课程设计(论文)题目:某住宅楼照明设计 院(系):土木建筑工程学院 专业班级: 学号: 学生: 指导教师: 起止时间:2

工业大学课程设计(论文)任务书 院(系):土木建筑工程学院教研室:电工教研室

摘要 近年来,随着建筑行业的迅猛发展,对住宅照明的要求越来越高,建筑电气课程设计目的是:在教师的指导下,通过对选定的某一个具体的民用建筑电气工程的设计,使学生了解建筑电气的设计过程、设计要求、施工要求、设计容和设计方法;达到巩固所学知识,加强分析问题,进一步扩宽专业知识面和多方面能力的培养与提高目的;综合运用专业和基础知识,解决实际建筑工程术问题对的能力;查阅有关国家规、标准、设计和产品手册,以及各种工具的能力;本次课程设计是对住宅楼的低压配电系统的设计,共有8层,每层有两个单元即两户组成,每户建筑面积8.5×14=120㎡。 本次设计主要是针对住宅照明的设计。主要包括:1、确定照度值和选择照明方式; 2、选择光源、灯具;布置灯具; 3、确定照明及常用电器的用电负荷;采用需要系数 法或利用系数法确定计算负荷。4、拟定供配电方案;5、电气照明设计计算。设计中 完住宅的照度计算以及施工图的绘制,包括系统图和平面图。最后根据设计的方案,选用相应的器材的型号和规格,完成该住宅的照明及配电设计。 关键词:照明设计插座设计配电系统

引言 照明是人们生产、工作、学习中最基本和最重要的需求。我国经济正处于高速发展阶段,随着人们生活水平的不断提高,对照明用电的需求也迅速增长,照明用电已成为我国电力需求的重要部分。就目前我国的国情来讲,建筑电气技术仍处于发展中。因建筑电气设计方式和维护管理工作不善而导致工业与民用建筑等场所的电气照明的功效不良,如照度水平该高的地方不高,该低的地方反而很亮,耗电多,达到的照度水平低,照明质量差,既不利于人们劳动或其他活动的视觉工作,而且造成了电气照明能量的严重浪费。能源短缺严重影响我国现代化建设的发展。节能在各行各业中均已得到充分重视。建筑电气设计工作者更应在进行建筑电气设计时,应充分考虑照明设施的维护管理问题,充分发挥电气照明设施的能效。为国家节约每一度电,为现代化建设作贡献,是每一位建筑电气设计工作者责无旁贷的职责与义务。新的建筑照明标准中,指出在满足照度要求的前提下,减少单位建筑面积的照明用量。工厂越来越重视照明对企业生产效率提高的作用,正逐步替换能耗高、照度低的照明灯具。

建筑电气照明安装工程监理细则JL-15

南安市南石咼速东互通安置房A区、南安市南石咼速东互通口整治改造安置房B区、C区、塘尾墩安置房 4#、5# 楼 建筑电气照明安装工程监理细则 专业监理工程师:______________________ 总监理工程师:_______________________

福州成建工程监理有限公司 二0 一二年九月二十日 一、适用范围:本监理细则适用于1KV 及以下用于满足建筑物预期使用功能要求的电气照明安装工程施工质量验收、监控管理。 二、编制依据 1、监理规划; 2、已批准的施工图; 3、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001; 4、建筑电气工程施工质量验收标准GB50303-2002; 5、民用建筑电气设计规范JGJ/T16-92 ; 6、电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范GBJ50171-92; 7、电气装置安装工程低压电器施工及验收规范GB5025-96; 8、建筑电气安装分项工程施工工艺标准; 9、民用建筑电气工程施工技术操作规程DBJ13-22-99; 10、住宅设计规范电气专业实施细则闽建科(2000)45; 三、特点及质量目标(根据具体工程项目编写) 四、监理工作内容 ■成套配电柜、控制柜(屏、台)安装 1、适用范围 本节适用于一般工业与民用建筑1KV 及以下成套配电柜、控制柜(屏、台)安装; 2、准备阶段 2.1 与柜(屏、台)安装有关的建筑物的土建施工标高、尺寸、结构及工程质量均符合设计要求;

2. 2墙面、顶棚喷浆完毕、无漏水,室内地面工程结束,预埋件及预留孔符 合设计要求,安装 场地干净,道路畅通。 2. 3开箱查验设备型号、规格应符合设计要求,合格证、技术文件齐备,附 件备件齐全。实行 生产许可证和安全认证制度的产品,有许可证编号和安全 认证标志。不间断电源柜,有出厂试验记录; 2. 4外观检查符合要求,有铭牌,柜内元器件无损坏丢失; 4. 1根据设计要求加工基础型钢,按图纸标注位置进行埋设。基础型钢安装 允许偏差: 4. 2用40X 4镀锌扁铁在基础型钢的两端分别与接地网进行焊接,焊接面为 扁钢宽度的2倍。型钢 埋设及地线焊好后,外露部份应做好防腐处理; 4. 3按图纸规定的顺序将柜(屏、台)作好标记,然后放在安装位置上。柜 (屏、台)之间,柜 (屏、台)与基础型钢间的连接应用标准件镀锌螺栓连 接,防松零件齐全; 4. 4柜(屏、台)安装垂直允许偏差为 1.5 %。,相互间接缝不大于2伽,成列 盘面不大于5 mm ; 4. 5每台柜(屏、台)应与基础型钢做接地连接。若柜(屏、台)上装有电 器的可开启门,应以裸 编织铜线与接地的金属构架可靠连接,且有标识。成 套柜(屏、台)应有供检修用的接地装置; 4. 6低压成套柜(屏、台)应有可靠的电击保护,柜内保护导体应有裸露的 连接外部保护导体的端子。当设计无要求时,保护导体最小截面积 S 应不小 于 基础型钢制作安装一柜(屏、台)安装一 1、工艺流程 2、监控要求

建筑供配电与电气照明系统安装教学大纲

《建筑供配电与照明系统施工》课程教学大纲 适用对象:建筑水电技术专业 执行时间: 总学时:64课时 一、课程性质 《建筑供配电与照明系统施工》是一门理论与实践密切结合的专业基础课,它有一定的实用性,同时又为其它专业课程做基础,是建筑工程技术(土木施工技术)、建筑经济管理专业的必修课,也可作为其它建筑类专业选修课,它是建筑类各专业工程技术应用型人才整体知识结构和能力结构的组成部分。 二、课程目标 1、通过本课程的学习,学生应了解建筑电气系统组成,掌握交流电的基本知识,了解建筑电气工程内容。 2、通过本课程的学习,使学生熟悉施工现场和建筑供配电、动力控制、建筑电气照明、建筑弱电子系统。 3、通过本课程的学习,让学生掌握一般建筑电气施工图的识读方法,了解施工工艺、施工安装规范和验收规范。 4、掌握安全用电基本知识,熟悉一般触电故障处理。 三、教学方法和手段 课题讲授:以讲授为主,培养学生的自学能力;将课堂知识与工程实例结合,培养学生解决工程实际问题的能力。 四、教学要求 第一章建筑电气基本知识

教学内容: 1.1概述 1.2交流电基本概念 1.3交流电路负载及负载性能 1.4建筑电气工程图基本知识 教学要求:了解交流电基本概念;了解正弦交流电的产生;熟悉交流电路组成元件及各元件性能;掌握电气图的表达形式、电气图的种类及用途。 重点: 1、交流电基本概念 2、建筑电气工程图基本知识 难点: 1、交流电路负载及负载性能 2、建筑电气工程图基本知识 第二章变配电工程 教学内容: 2.1变配电所工程概况 2.2结线方式及特点 2.3变配电所工程图 教学要求:了解电力系统及电力负荷基本知识和基本要求;了解常用10KV 变配电设备;了解主结线方式及特点;熟悉变配电所的平、剖面图;熟悉变配电所工程图。 重点: 1、结线方式及特点 2、变配电所工程图 难点:主结线方式及特点 第三章常用低压电器与基本控制电路 教学内容: 3.1三相交流异步电动机基本结构和工作原理 3.2常用低压控制电器及基本控制电路

照明课程设计报告

扬州大学能源与动力工程学院本科生课程设计 题目:2号办公楼的电气照明施工设计课程:电气照明 专业:建筑电气与自动化 班级:智能0801 姓名: 指导教师:李新兵于照 完成日期:2012年1月13日

电气照明课程设计任务书 一、设计课题 某建筑(指定)电气照明施工图设计 二、工程概况 详各建筑图建筑说明。 三、原始资料 1、各工程土建施工图纸一套(另附) 2、国家标准及相应设计规范。 四、课题要求 1、设计原则:国家现行有关电气设计规范及主管部门规定等。 2、设计范围:电气照明平面布置、照明电气设计、接地与电气安全等 3、设计成果:课程设计报告(设计说明书及计算书等) 电气施工图(系统图、平面图等) 4、设计要求:按工程施工设计深度要求设计、出图,全部图纸要求采用计算机 绘制。 五、日程安排 本次课程设计时间共1.5周,进度安排如下: 设计准备,熟悉有关电气设计规范,熟悉本工程土建图及其它所提条件,绘制电气设计条件图。(1天) 照明平面布置、电气初步设计。(2天) 照明计算、负荷计算。(1天) 电气施工图设计、绘图,要求采用计算机绘制电气施工图。(3天) 整理计算书及图纸、写课程设计报告。(1天) 六、主要参考书 1、GB50054—95 《低压配电设计规范》国标 1996年 2、GBJ50034—2004 《建筑照明设计标准》国标 2004年 3、JGJ16—2008 《民用建筑电气设计规范》行业标准 2008年 4、吕光大主编《建筑电气安装工程图集》(第2版)1、2、3集中国电力出版社 5、照明设计手册(第二版) 北京照明学会中国电力出版社 6、《工厂常用电气设备手册》(第2版)上、下册中国电力出版社 7、《民用建筑电气设备手册》上、下册中国建筑工业出版社 8、《国家标准电气制图应用示例图册》(建筑电气分册)中国标准出版社 9、电气设备生产厂家产品样本及其它资料等 七、课程设计指导书 《电气照明设计指导》刘介才主编机械工业

建筑电气智能照明系统课程设计

目录 照明监控系统设计 (7) 4、各部分照明系统设计 (8) 照明系统详细设计及灯具的选择配置和回路的设置 (8) 书库阅览室照明系统设计 (9) 实验室照明设计 (10) 办公室照明系统设计 (11) 多功能会议室 (13) 小会议室 (14) 活动中心照明系统设计 (15) 走廊,楼梯公共区域照明系统设计 (16) 洗手间照明设计 (16)

.灯具的选择 (18) 总结与体会 (18) 前言 办公环境不仅要有足够的工作照明,更应营造一个舒适的视觉环境,减少光污染。现代办公楼的照明已经成为直接影响办公效率的主要因素之一,因此,越来越引起人们的高度重视。做好照明设计,加强照明控制设计,已成为现代智能办公大楼的一个重要内容。据国内外有关资料介绍,办公照明用电量占整幢大楼能耗的约1/3,办公照明的设备费用(包括照明器件和配布线工程费)约占电气工程费用的10%以上,因此选择合理的照明方案,配置先进的控制系统,不仅能大大简化穿管布线的工作量,而且能有效地节约能源,降低用户运行费用,提高大楼管理水准,具有极大的经济意义和社会效益。在一些欧美发达国家,照明系统的智能化控制已成为智能化大楼不可分割的组成部分,而且应用范围越来越广。 智能照明控制系统的技术,随着现代建筑技术的发展而不断更新以适应各种建筑结构布局,不同灯具的选配,实现多样化的控制模式。由于这是一个开放式的系统,采用标准接口可以方便地与其它系统诸如BA、安保、消防等相互连接完成系统集成功能;同时利用系统配备的监控软件,大楼管理工作人员借助“友好”的用户界面,能极其方便地遥控、监控大楼所有控制设备的工作状态。

建筑电气工程技术课程设计

学号 天津城建大学 建筑电气工程技术课程设计 设计说明书 xxxx综合楼 电气初步设计 起止日期: 2016 年 12 月 26 日至 2016 年 12 月 30 日 学生姓名 班级 成绩 指导教师(签字) 控制与机械工程学院 2016年 12 月 30 日 天津城建大学 课程设计任务书 2016 — 2017 学年第 1 学期 控制与机械工程学院建筑电气与智能化专业 13智能化4班级 课程设计名称: 建筑电气工程技术课程设计 设计题目: xxxx综合楼电气初步设计 完成期限:自 2016 年 12 月 26 日至 2016 年 12 月 30 日共 1 周xL2GZ。 一、设计范围: 1、根据相关设计资料说明得本专业得设计内容,以及与相关专业得设计分工与分工界面; 2、拟设置得建筑电气系统 (1)变、配、发电系统 (2)照明系统 (3)电气节能与环保 (4)防雷

(5)接地及安全措施 (6)火灾自动报警系统 (7)安全技术防范系统 (8)有线电视与卫星电视接收系统 (9)计算机网络系统 (10)通信网络系统 (11)综合布线系统 (12)其她建筑电气系统(广播、扩声与会议系统,呼应信号及信息显示系统,建筑设备监控系统等) (13)需提请在设计审批时解决或确定得主要问题。 二、设计交件: 1、计算书(word); 2、初步设计说明,主要电气设备表(注明设备名称,单位,数量等)、主要干线平面布置图、竖向干线系统图与照明平面图(应包括灯位(含应急照明灯)、灯具规格,配电箱/控制箱位置,不需连线),各系统所属系统图,相关控制室、机房得平面布置图。 三、图纸要求: 1、软件绘图; 2、图幅,电气符号,图线等符号规范与制图要求。 四、时间: 1、设计时间为一周: 第一天上午布置任务 第二天~第四天全天进行相关设计与计算 其余时间画图 最后一天全天进行答辩 2、独立完成,如有抄袭责任自负 五、参考资料: 1、相关专业提供得工程设计资料 2、国家现行主要标准及法规: 《建筑设计防火规范》GB50016; 《建筑照明设计标准》GB50034; 《供配电系统设计规范》GB50052; 《低压配电设计规范》GB50054; 《建筑物防雷设计规范》GB50057; 《住宅设计规范》GB50096; 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116; 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303; 《综合布线系统工程设计规范》GB50311; 《民用建筑电气设计规范》JGJ16; 《住宅建筑电气设计规范》JGJ242; 其她有关国家及地方得现行规程、规范及标准。

安装工程电气专业识图算量总结

第一章电气照明工程 第一节电气照明工程基础知识 一、常用的电气设备等安装高度 1、配电箱:一般箱底距地 1.5m 2、灯具:依据设计管线一般沿顶棚敷设。 3、开关:拉线开关:一般距顶0.3m 板式开关:一般距地 1.3m-1.5m 4、插座:一般插座安装高度距地0.3m,管线一般沿地面敷设。 其它插座:空调插座、防水插座等安装高度距地 1.5m—1.8m,管线一般沿顶棚敷设。 5、聚氯乙烯塑料铜线:BV 6、聚氯乙烯塑料铝线:BLV 二、建筑电气工程施工图常用图形符号 1、动力、照明线路在平面图上的表示方法 ①线路配线方式符号 具体符号: SC 焊接钢管配线 TC (DG)电线管(薄壁钢壁)配线 P (VG)硬塑料管配线(PVC) PC (RVG)软塑料管配线 F(SPG)金属软管(蛇皮管)配线 CT 电缆桥架配线 ②线路敷配部位符号 M (S)沿钢索配线 BE (LM)沿梁或屋架下弦明配线 CLE(ZM)沿柱明配线 WE(QM)沿墙明配线 FC (DA)埋地面(板)敷设 CLE(KZM)跨柱明配线 CE(PM)沿天棚明配线 BC(LA)在梁内或沿梁暗配线CLC (ZA)在柱内或沿柱暗配线 WC (QA)在墙内暗配线 CC (PA)在顶棚内暗配线 ③线路文字标注格式 a-b(c×d)e-f 式中 a——线路编号或线路用途符号; b——导线型号; c——导线根数; d——导线截面,不同截面分别标准; e——配线方式符号及导线穿管管径; f-—敷设部位符号。 2、动力、照明设备在平面图上表示方法

①用电设备标注格式 式中a——设备编号; b——额定功率,kW; c——线路首端熔断片或自动开关脱扣器电流,A; d——安装标高,m。 ②电力和照明配电箱标注格式 当需要标注引入线规格时为: 式中 a——设备编号 b——设备型号; c——设备功率,kW; d——导线型号; e——导线根数; f——导线截面,mm2; g——导线敷设方式及部位。 ③灯具的标注方法 若为吸顶灯则为: 式中 a——灯具数量; b——灯具型号或编号; c——每盏照明灯具的灯泡(管)数量; d——灯泡(管)容量,W;

建筑电气照明课程设计报告书

目录 一.工程概况 (1) 二.照明光照设计 (2) 1.灯具的选用 (2) 2.规要求照度等值 (2) 3.照度及功率密度计算 (2) 4.照明控制方式 (4) 三.照明电气设计 (4) 1.负荷分级 (4) 2.工程负荷量 (4) 3.供电电源 (5) 4.负荷计算及导线选择 (5) 参考文献

建筑电气照明设计说明书 一、工程概况: 本工程为天津公司办公楼,本层为办公楼首层,面积为416.452m ,层高2.9米,工作面高0.75m ,窗高1.6m ,门的面积可忽略,无吊顶,墙壁、顶棚刷大白,地面反射系数为20%。设置有大厅、办公室、卫生间等。 二、照明光照设计: 在走廊、门厅、卫生间等地采用吸顶式安装,而且厕所需要要使用防水,防尘灯罩。 1、灯具的选用:使用)362(26W YG ?-,%86=η ,lm 32502?=Φ,室空间采取吸顶安装。 2、规要求的照度值: 办公室照度值为300lx ,卫生间100lx ,走廊、门厅100lx 。 3、照度及功率密度计算: (1)办公室1(采取吸顶式布灯方式,) ①RCR= w l w l h r ?+)(5=5 2.15(10.812.45) 10.812.45 ??+?=1.8 ②墙面反射比w ρ=0.7,顶棚反射比c ρ=0.7,地面反射比f ρ=0.2,玻璃窗反射系数为0.1。 w ρ= w g A g A A A A ρρωω+-)(= 0.7[(10.812.45 2.152-1.6 2.26]0.1 1.6 2.26 (10.812.45 2.152 ?+????+???+??))=0.6 ③根据RCR=1.8, ρ=0.6, ρ=0.7 查表: 得U=0.72 ⑤按规要求,房间照度标准值为300lx ,选YG6-2型灯具T8管。 8 . 0 2 78 . 0 82 . 0 82 . 0 1 = - = U 7 . 0 2 67 . 0 74 . 0 74 . 0 2 = - - = U 盏 灯数 . 10 8 . 0 72 . 0 6500 134.5 300 = ? ? ? = ? = UK A E N av φ

某教学楼建筑电气照明课程设计1

这次课程设计是为某大学教学楼进行电气照明系统设计。教学楼分为三个部分,西侧为国教大楼,东侧为法政系楼,中间则为各学院办公楼和教室。本楼电源从室外埋地电缆引入,一般照明为三级负荷,电压等级为380V/220V,三相五线制引至各配电总箱。 设计内容包括照明和插座设计两个部分。其中,照明设计包括:一般照明系统的设计和消防照明系统设计。插座设计中包括普通插座,计算机插座和空调插座。 照明系统设计,其中包括照度计算、灯具的选择、照明干线、插座导线截面积的选择以及导线的敷设方式。插座系统按高档住宅标准设计。插座回路与照明回路由同支路供电,一般插座安装高度为0.3米,潮湿场所应装设防潮、防溅型的插座接地系统采用TN—C—S系统。 关键词:照明设计;插座设计;照度计算;CAD。

第一章前言........................................................................................................错误!未定义书签。 1.1电气照明概述...............................................................................................错误!未定义书签。 1.2工程概述.......................................................................................................错误!未定义书签。第二章电气照明系统设计..............................................................................错误!未定义书签。 2.1照明的概述...................................................................................................错误!未定义书签。 2.2照明设计的目的和原则 (4) 2.2.1照明设计的目的 (4) 2.2.2照明的设计原则 (4) 2.3照明的方式和种类 (4) 2.4照明灯具的选择 (6) 2.5照明计算 (6) 2.5.1照明计算的依据 (6) 2.5.2照度计算..................................................................................................错误!未定义书签。第三章开关和插座的选择.. (18) 3.1开关和插座的种类 (18) 3.2开关和插座的安装要求............................................................................错误!未定义书签。第四章供配电系统设计 (19) 4.1负荷分级 (19) 4.1.1供电系统的负荷分级...............................................................................错误!未定义书签。 4.2负荷计算 (19) 4.2.2负荷计算的原则 (19) 4.2.3负荷计算 (20) 参考文献..............................................................................................................错误!未定义书签。致谢......................................................................................................................错误!未定义书签。附录一外文翻译 附录二外文资料原文 附录三设计图纸

电气照明安装工程施工组织设计

XXX小区电气照明安装工程组织设计 一、编制依据 1、设计图纸 2、《黑龙江省建筑工程质量验收标准》DB23/723-2003 3、《建筑电气通用图集》(92DQ) 4、《建筑等电位联结安装》02D501-2 5、《建筑物防雷设计规范》GB50057-94 二、工程概况 本工程为XXX小区住宅楼工程1、2、3、4#住宅楼,其结构形式门市为现浇框架结构。住宅楼标准层部分为砖混结构,每层高度3M,2#楼总建筑面积10009.68平米,总建筑高度21.65M;3#楼建筑面积9677.48平米,建筑高度19.7M;4#楼建筑面积10009.68平米,总建筑高度为22.95米。 三、系统设计简介 电气设计有:1)380/220v配电系统;2)建筑物防雷接地,接地系统及安装措施;3)有线电视系统和电话布线系统;4)门禁对讲系统5)火灾自动报警系统。 3.1、220/380v配电系统 3.1.1、电源由小区箱变供给,照明、动力分别供电,消防用电源均采用双回路供电,末端互投。消防报警设备和应急疏散指示灯自带蓄电池作为备用电源。供电负荷等级为二、三级,消防电梯。潜污泵、消防泵和应急照明等消防负荷电源为二级负荷,其余负荷为三级。 3.1.2、供电方式采用树干式与放射式相结合。 3.1.3、照明、插座分别由独立回路供电,所有插座回路均设漏电保护,漏电动作电流小于30毫安,漏电保护动作时间不应大于0.1s。 3.2、建筑物防雷接地,接地系统及安装措施 3.2.1、本工程防雷等级为三级,屋顶采用φ10圆钢沿屋脊女儿墙敷设避雷针,外墙上的钢构、金属栏杆和门窗等应就近与避雷针装置可靠电气连接。利用结构内钢筋作避雷引下线与接地装置相连,当钢筋直径大于φ16时用对角的两根,小于φ16时用四角的四根。同时在距地0.8M建筑物的两个角加装测试箱。 3.2.2、本工程采用TN-C-S接地系统,建筑物内保护接地、工作接地、防雷接地采用联合接地形式,接地电阻不大于1Ω;接地装置室利用基础筏板主筋做接地电阻大于1Ω时应补做接地极,凡正常不带电,而当绝缘破坏有可能呈现电压的一切电气设备金属外壳均应做可靠连接,竖直敷设的管道和桥架等金属物的顶端和底端应于防雷接地可靠电气联结,2.4M 以下所有金属门窗均作接地保护。保护导体(PE)线水平敷设时50M,垂直敷设20M,长于终端处,应做接地。 3.2.3、本工程采用总电位连接,总等电位由紫铜板制成,应将建筑物内保护干线,设备进线总管等进行联结,总等电位连接线采用40*4镀锌扁钢埋地敷设,总等电位联结均采用等电位卡子,禁止在金属管道上焊接;有淋浴室的卫生间采用局部等电位联结,采用25*4镀锌扁钢从适当位置引出至局部等电位箱(LEB),局部等电位暗接,底边距地0.3M,将卫生间内所有金属管道,金属构件联结。 3.3、有线电视和电话系统 3.3.1、电视信号进户处预埋SC40钢管,干管SC40,支管SC20,埋地、沿墙及楼板暗

建筑电气照明系统设计

建筑电气照明系统设计 目录 1.设计目的1 2.设计任务1 3.设计思路与设计内容与要求1 3.1照明方式和种类1 3.1.1照明方式的分类1 3.1.2照明种类1 3.2照明质量3 3.2.1照度均匀度3 3.2.2光源颜色3 3.3照明电光源4 1.3.1电光源的分类4 1.3.2照明光源、灯具的选用6 3.4照明控制系统8 4.设计计算说明,设备与元器件选择计算与参数选择说明9 4.1确定照度标准值9 4.1.1民用建筑照明照度一般规定9 4.1.2民用建筑照度标准9 4.2照度计算10

5.单位容量计算法10 6.利用系数法11 3.5灯具的选择及计算12 3.1.3对于电气学院办公室,采用系数法计算。12 3.1.4对于电气学院学生科值班室,采用系数法计算13 3.1.5对于电气学院会议室,采用系数法计算13 3.1.6对于电气学院学生科办公室,采用系数法计算14 3.1.7对于电气学院报告厅,采用系数法计算15 3.1.8保安员值班室,因光的损失相对固定,故采用单位容量法15 3.6怀德楼C楼教室照明计算16 3.2.3教室情况:16 3.2.4教室照明标准选择16 3.2.5面积计算16 3.2.6灯型选择16 3.2.7对于教室,采用系数法计算17 3.7照明系统图说明17 1.3.3设备与元器件型号和参数选择目录表20 1.3.4设计小结21 1.3.5设计图纸目录22 1.3.6参考文献目录23 4.3设计目的 建筑电气综合课程设计的目的是进一步强化建筑电气设计理论与建筑电

气工程的设计、施工实践能力的有机结合,更有效地培养本业专业综合设计思维以及施工、安装的实践能力。本课程设计的任务包括高层建筑的强弱电气系统的方案设计以及强弱电气系统电气施工图的设计。 2.设计任务 盐城工学院新校区电信馆B、C楼强弱电系统设计:设计本校新校区电信馆B、C楼含两侧与A楼相连的连接部分的电气照明系统的系统图、平面布置图、设备接线图; 3.设计思路与设计内容与要求 3.8照明方式和种类 3.1.9照明方式的分类 一、照明方式可分为:一般照明、分区一般照明、局部照明和混合照明。 1)一般照明:指不考虑特殊局部的需要,为照亮整个场地而设置的照明。 2)分区一般照明;指根据需要,提高特定区域照度的一般照明。 3)局部照明:指为满足某些部位(如工作面)的特殊需要而设置的照明。 4)混合照明:指一般照明与局部照明组成的照明。 二、照明方式的选择1)当生产条件受到限制,工作地点附近不可能固定灯具而虚以采用混合照明,或者当工作位置密度不大.采用混合照明不合理时,或者不需要考虑特殊局部的需要而使整个工作场所能获得均匀照度时,宜装设单一的较均匀的一般照明。2)在同一照明场所内,当工作场所内某一部分需要高于一 般照明的照度时,可采用分区一般照明。3)对于照度要求较高,而工作场所内工 作位置密度不大,并且要求光线照射方向能随意改变时,采用单一的一般照明显 然不合理,这种情况宜采用混合照明,即增设局部照明。

建筑电气课程设计---M户型住宅楼电气设计

建筑电气课程设计 工程名称:M户型住宅楼电气设计 目录 第一章建筑电气课程设计任务书 (3) 第二章照明系统 (5) 第三章建筑物防雷系统及做法 (9) 参考文献…………………………………………………

第一章建筑电气课程设计任务书 1设计题目:多层住宅楼电气设计 1.1本设计为一栋六层住宅楼的电气设计,一梯两户,层高为3.3m,包含 供配电、照明系统、防雷接地系统三部分。 2设计目的 2.1通过课程设计的实践环节,明确电气设计的流程和步骤,了解相关规 范要求,掌握建筑电气工程设计方法,熟悉电气制图及图形符号国家 标准的应用和电气工程图纸的绘制方法。训练学生的专业设计思维, 培养综合应用理论知识进行实际电气工程设计的能力。 3设计内容 3.1 计算部分 3.1.1电力负荷计算; 3.1.2照度计算及照明线路布置; 3.1.3配电线路截面积的选择计算; 3.1.4防雷、接地计算; 3.2 主要完成图纸 3.2.1干线系统图; 3.2.2配电箱系统图; 3.2.3住宅楼防雷与接地平面; 3.2.4住宅楼电气照明平面图; 3.2.5其他形成整套图纸的必须文件。 3.3 编制、编号的主要表格,文字资料 3.3.1编制设备材料表; 3.3.2编制施工图设计说明书。 4设计要求 4.1 设计原则 4.1.1设计应贯彻实用、经济、运行安全可靠、维护方便等原则,供电照 明灯具的布置、选型、色彩的配合要适当。

4.1.2设计中,在降低工程造价的前提下,应尽量采用新工艺、新技术、 新设备和新产品,达到实用、经济、美观的要求。 4.1.3设计规程、参考资料、设计手册、标准图集由设计者到图书馆查阅。 设计时从规程、手册上取用的数据、定额、计算公式应注明出处。 4.2 设计要求 4.2.1设计应遵守各项规范、定额和规定,综合运用所学理论知识和技能 独立完成工程设计,充分发挥主观能动性,严格要求,一丝不苟, 做到计算准确、说明清楚,图纸清晰美观,要能经受实践的检验; 4.2.2设计成果格式:设计说明书按照封面,任务书,摘要,目录,正文, 参考文献,封底的顺序装订。图纸需遵循绘图规范绘制,图纸幅面 不得小于A3。 4.2.3设计时间:1周,计算1天,选择方案1天,绘图2天,整理设计 说明书1天。 5设计所需原始数据资料 5.1 电源资料 5.2电源为从变电所引来一回380V/220V线路。 5.3 气象资料 5.4设计地点自定,要求同组人员选择地点不得相同。 5.5 水文、地质资料 5.6地面表层为砂质粘地、中性,地下0.5~1.0米以下为砂岩,地耐压力 不低于8T/m2;土壤电阻率雨后数天实测30欧/米;地下水位在5米以 下,含钙镁盐较多。 参考资料 6JGJ16-2008,民用建筑电气设计规范[S]. 7GB 50057-94(2000版),建筑物防雷设计规范[S]. 8GB 50034—2004,建筑照明设计标准[S]. 9段春丽,黄仕元.建筑电气[M].北京:机械工业出版社,2006. 10戴瑜兴.民用建筑电气设计手册[M].北京:中国建筑工业出版社,2000.11《建筑电气设计手册》编写组.建筑电气设计手册[M].北京:中国建筑工业出版社,1991. 12吕大光.建筑电气安装工程图集[M].北京:中国电力出版社,1997. 13戴瑜兴.民用建筑电气设备手册[M].北京:中国建筑工业出版社,1998.

电气照明系统设计论文-范本毕业设计

目录 摘要 (1) ABSTRACT (2) 第一章绪论 (3) 1.1建筑电气技术概述 (3) 1.2建筑电气技术的内涵 (3) 1.3建筑电气的产业链形成 (4) 1.4建筑电气技术的发展趋势 (5) 第二章电气设计概述 (6) 强点系统设计 (6) 第三章照明系统设计 (7) 3.1照明设计标准 (7) 3.2照明质量 (8) 3.3照明方式和种类 (10) 3.4照明设计的步骤 (11) 3.5照明电光源 (12) 3.6照明控制系统 (15) 第四章办公楼照明设计 (17) 4.1确定照度标准值 (17) 4.2照度计算 (18) 4.3灯具的选择及计算 (19) 4.4照明系统图说明 (22) 第五章照明设计存在的问题及展望 (26) 5.1设计总结 (26) 5.2 照明设计展望 (26) 参考文献 (30)

摘要 随着建筑技术的迅速发展和现代化建筑的不断出现,建筑电气所涉及的范围愈来愈广,所跨的学科也进一步加深加宽。它已由单一的供配电、照明、防雷和接地,逐步发展成以近代物理学、电工学、机械电子学、光学、声学、自动控制、计算机技术等科学为基础的一门新兴学科。 本文主要针对设计对象(某高校一栋教学办公大楼照明工程的设计)论述建筑电气技术的现状及今后的发展趋势;电气照明技术的相关理论知识;电气照明设计的相关设计规范;照明设计相关的设计计算及设备的选择。其中重点阐述了依据相关设计规范进行的灯具选择,灯具布置,导线断路器的选择。 最后总结了设计内容,并阐述了建筑电气设计新的发展方向—智能建筑。围绕智能建筑的发展,介绍一些新兴技术在建筑电气设计中的运用,其中重点介绍了建筑电气照明新的发展趋势及相关照明智能控制的内容。 关键词:建筑电气设计照明设计智能照明

建筑电气课程设计

《建筑电气专业方向综合课程设计》说明书 设计课题: 盐城工学院新校区电信馆B 、C 楼 安防与监控 专业 电气工程及其自动化 学生姓名 班级 学号 指导教师 专业系主任 设计地点 电信馆A311 起至时间 2012.1.2-2012.1.13 发放日期 2011年12月26日 电 气 工 程 学 院

目录 1、设计目的 (1) 2、设计任务 (1) 3、设计思路与设计内容与要求 (2) 3.1闭路电视监控系统 (3) 3.2报警系统及门禁控制系统 (4) 3.3火灾报警器系统 (5) 3.4 广播系统 (6) 4、设计设备与元器件选择 (7) 5、设备与元器件型号和参数选择目录表 (10) 6、设计图纸目录 (11) 7、参考文献目录 (11)

1、设计目的 二十一世纪,伴随着以数字化、智能化为代表的信息技术革命的飞速发展,安全防范理论和技术也发生了很大的变化。完全意义上的安全防范从手段上划分可以分为人防、物防和技防三种手段。人防是传统的安全防范手段,是以人为主体,例如保安、护卫、警卫甚至保镖、警察、军队等都属于人防的范围。随着社会的进步、物质资源的丰富、尤其是科学技术的高速发展,人力资源相对越来越宝贵,虽然人防是任何其他防范手段所不能替代的,但物体防范和技术防范也得到了前所未有的发展和越来越广泛的应用。物防是指通过物质实体进行防范,如围墙的加固、加宽、加高;门体加固加厚;安装铁刺、铁网、护栏、隔离墩;双门双墙设计;防攀爬及抗冲击设计;安装路障、阻车器;防弹防爆玻璃等措施和手段都属于物防范畴。技防是指科学技术防范手段,主要包括电视监控系统、报警系统、对讲系统、紧急广播系统和安检系统也应属于技防范围。电视监控系统主要通过在需要防范的位置或地点安装视频图像采集设备,将现场的实际图像实时准确直观地传输到控制中心进行监控和记录。报警系统是通过各种传感器技术,例如主动式红外对射探测器、被动红外探测器、双鉴探测器、玻璃破碎探测器、震动探测器等,在防范区域设防,通过非法事件对传感器状态的改变来触发报警,来达到安全防范目的。同时随着电子技术,数字技术,网络技术、信息技术的高速发展及国际化管理标准体系的建立,网络化和数字化已经成为安全防范系统发展方向和必然趋势。 各种安全防范手段和不同的防范技术是相辅相成,互相配合,互相促进的。建立一套以电子智能化管理为中心的现代化安防系统,已经成为时代的必然产物,采用高科技的技术防范手段,加以人防和物防,进一步提高管理水平和工作效率,同时有效的预防和制止意外或非法事件的发生提供必要的保障,将成为现代化管理不可缺少的一部分。 本设计是针对盐城工学院新校区电信馆B、C楼安防与监控系统设计,电信馆B、C楼主要是档案室,教务科,报告厅,辅导员办公室,党总支办公室,院长办公室和专业实验室。因此安防监控在本楼是必须的。 2、设计任务

建筑电气照明安装工程质量禁忌

第二章建筑电气照明安装工程 第一节配线工程 禁忌 1 电线管材质量不合格。 后果电线管材质量不合格,镀锌质量低劣,管材的化学成分不稳定,造成可弯曲性能较差、壁厚不均匀、管缝处劈裂;塑质管管壁有针孔、气泡,抗压能力及耐冲击力能力差,击穿电压强度低。管外壁无标识,无出厂合格证和产品检测证书,给工程造成严重的质量不合格。 措施电线管产品的技术性能指标应达到国家或部颁现行技术标准的要求,产品必须有材质检测证和合格证。管外壁有规定的中文标明的产品名称,生产厂名和厂址。塑料管及其配件必须由阻燃处理的材料制成,并有氧指数检测书面证明,塑料管外壁应有间距不大于1m 的连续阻燃标记和制造厂标。产品必须经过中国电工产品认证委员会的安全认证,其产品上应带有安全认证标志(长城标志) 。 禁忌 2 电气管路敷设时不与土建配合施工。 后果电气管路敷设时,不随土建进度配合施工,而在土建施工后,再随意剔槽打洞、断筋、或敷设在钢筋外侧,即影响了土建的总体强度和钢筋的正确位置,又不能保证管路有 足够的保护面。 措施在现场施工时,要根据施工图纸的要求,跟随土建的进度,正确的预埋管路和留洞。 (1)随墙(砌体)配管:砖墙、加气混凝土墙、空心砖墙配合砌墙立管时,该管最好放在墙中心,管口向上者要堵好。为使盒子平整,标高准确,可将管先立至距盒200mm 左右处,然后将盒子稳好,再接短管。短管入盒、箱端可不套丝,可用跨接线焊接固定,管口与盒、箱里口平。往上引管有吊顶时,管上端应煨成90°弯直进吊顶内。由顶板向下引的管不宜过长,等砌隔墙时,先稳盒后接短管。 (2)大模板混凝土墙配管:可将盒、箱固定在该墙的钢筋上,接着敷管。每隔1m 左右用铅丝绑扎牢。管进盒、箱要煨灯叉弯。往上引管不宜过长,以能煨弯为准。 (3)现浇混凝土楼板配管:先找灯位,根据房间四周墙的厚度,弹出十字线;将堵好的盒子固定牢然后敷管。有两个以上盒子时,要拉直线。如为吸顶灯或日光灯,应预下木砖。 管进盒、箱长度要适宜,管路每隔1m左右用铅丝绑扎牢,如有吊扇、花灯或超过3kg的灯 具应焊好吊杆。 (4)预制圆孔扳上配管,如为焦渣垫层,管路需用混凝土砂浆保护。素土内配管可用混凝土砂浆保护,也可缠两层玻璃希、刷三道沥青油加以保护,在管路下先用石块垫起50mm,尽量减少接头,管箍丝扣连接处抹铅油,缠麻拧牢。 禁忌 3 敷设的管路弯曲处有折皱,凹扁及裂缝等现象。 后果有折皱、凹扁的管路,虽然带线能穿过去,但穿线有困难,勉强穿过去容易破坏导线的绝缘层,严重者线穿不过去。有裂缝的管子潮气易浸入,降低绝缘强度,严重影响导线的质量。 措施在施工过程中,严把质量关,首先管子应有生产单位提供的生产合格证和材质检测报告,在敷设过程中,电线保护管的弯曲处不应有折皱、凹陷和裂缝,且弯扁程度不应大于管外径的10%。 禁忌 4 进入箱(盒)的排管长度不一,排列不齐或不到位。 后果进入箱体的管口若前后都有,排列不齐,使箱体的二层板极易顶住导线,而使导线的绝缘层受损,有的管路进入箱(盒)不到位,或进入箱(盒)太长,影响箱体的质量。 措施管口入箱(盒)、暗配的黑色钢管可用跨接地线焊接固定在盒棱边上,管口不宜与 敲落孔焊接,管口露出箱(盒)内壁应小于5mm,而且焊后应补涂防腐漆。明配钢管或暗配的镀锌钢管与箱(盒)连接应采用锁紧螺母或者护圈帽固定,用锁紧螺母固定的管端螺纹宜外露出锁紧螺母的丝扣为2?3扣,两根以上管入箱(盒)要长短一致,间距均匀,排列整齐。

浅谈建筑电气照明系统的节能设计

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/8013074604.html, 浅谈建筑电气照明系统的节能设计 作者:廖可奎 来源:《江苏商报·建筑界》2013年第14期 [摘要]现阶段能源问题日益突显,它已经成为制约生产力发展的重要因素.随着能耗地方的增加,能源短缺已经是迫在眉睫。作为能耗一大方面的照明消耗,其节能设计的重要性也越来越重要。本文分析照明设计中要考虑的因素,设计中应遵循的原则,并提出相应解决措施。 [关键词]照明电气;节能设计;因素;原则;措施 我国是个能源大国,同时,也是能源消耗的大国,而在诸多能源中,电能是维持我们正常生产生活的关键因素。在建筑领域的电能消耗中,照明部分的用电量占15%-25%,而实际 上,用于照明体系的电能并不是完全的消耗在照明本身,有一部分则消耗在了照明系统运行的其它环节,我们称这种现象为电能逸损。照明能耗在建筑能耗中占有相当大的比例,2010年 我国总用电量约在25000亿kWh,2011年超过28000亿kWh,而照明用电约占总量的12%,超过500亿kWh。因此,建筑照明体统中蕴含着大量的节能潜力,在这种前提下,如何将节 能环保的功能融入到建筑照明电气设计中来,是我们电气设计工作人员必须解决的问题。 1.建筑电气照明节能设计应遵循的原则 根据当代建筑电气节能照明设计的基本原则,应该倡导绿色照明,即包含高效的节能体系、高效的环保体系、高效的安全体系以及高效舒适体系,这种建筑体系缺一不可。就目前我国的照明节能系统整体来看,节能的潜力还有很大的空间是可以继续提升的,但是不能单纯的为了照明节能而过多的增加了其它方面的投资,要有效的利用无谓消耗能源,在保证不降低照明场所正常视觉要求的前提条件下,尽量的减少照明能量的损失,有效的利用电能,用国际先进的技术手段,经济合理的建筑要求,安全可靠的电力保障,达到节约电能、提高照明的目的。 2.照明设计要考虑节能的因素 2.1合理选择导线截面和材料。通常情况下,电力负荷计算中比较重视动力荷载,照明负荷则是粗略估算。实际上对于照明线路设计,照明负荷要较为准确地算出,以便于合理地选购导线,如果导线截面过大,则浪费材料;如果截面偏小,负荷过大,引起照明线路受损,会产生导线漏电。现在照明线路一般采用暗敷,不容易查找更换,造成不能正常使用和电能损失,同时,线路电阻大,线路损耗高,所以要准确地选择导线截面,并采用阻燃性PVC管作导线保护套管,而且钢度要高,防止导线因破损而漏电。 2.2设计多回路控制和多地(联)控制线路。现在一些住宅的会客厅、娱乐厅,会场、报告厅,从灯光艺术效果和造型设计高度出发,采用多灯组合,或某一区域内较大面积上“星星

建筑电气照明安装工程施工工艺

建筑电气照明安装工程施工工艺 1 施工准备在进行实际的施工前,首先要根据施工图纸的要求,制定合理的施工方案、施工队伍的组建、施工材料的选购、施工设备的准备、施工人员的培训、施工文件的核对、施工技术的选择等。当上述内容准备完成后,还需要总结形成报告,上报给相关的部门和管理人员。 2 施工工艺 2.1 成套配电柜、控制柜、动力、照明配电箱的安装质量控制要点首先,在配电柜、控制柜、配电箱等设备的安装上,要设置好相应的接地线和保护线路。成套配电柜还需要检查交接箱是否连接正确。配电箱、配电柜等设备与接地线之间的绝缘阻值应当大于1M Q,回路上的阻值则应当大于1.5M Q。照明箱内部应当设置专门的零线和保护线路,两者在交汇后从地线并排配出。在同一个端点上,所接的导线不应超过两根,并且要保证垫圈等部件完整。 2.2 电线导管、电缆导管的质量控制要点 金属导管不得采用对口焊接的方式,此外,镀锌的外壁厚度不得超过2 毫米,也不得与套管进行焊接。所有金属导线的线槽必须进行接地设置,在设置过程中还有一些原则需要遵守。首先,镀锌的导管不得采用熔焊的方式与金属线槽、钢导管等焊接在一起,而必须采用专门的接地导线连接在铜芯导线上,并且导线的横截面积不得小于4 平方毫米。其次,当不得不使用镀锌导线时,必须采用螺纹连接的方式,并且需要在导线的连接处用专门的接地线进行固定。再次,当金属线槽不使用接地连接时,金属线的长度应当确保大于接地零线的长度。最后,非镀锌导线与连接板之间应当采用铜芯导线进行连接,镀锌板之间可以不使用接地线,但中间必须用防松螺母进行固定。若绝缘导线埋设在砌体上,

其抗压性应当适当高于原有的标准,并且保护层也应当适当加厚。 2 . 3 电线、电缆穿管和线槽的质量控制要点首先需要对电线的材质进行检查和确认,另外,电线的规格、绝缘性等也必须保持一致。三相和单项的导线必须与其他导线串联在一起才能进入钢导管内部。不同电路、不同电压的导线不得在同一根导管内,也不得进行相互的连接。当周围环境的湿度较低,温度较高时,线路爆炸的危险较高,这时需要保证线路中的电压和电流在安全的范围内,电线必须在钢导管内。 2 .4 槽板配线的质量控制要点槽板内部的导线不需要接头,导线应当与器具相连。槽板与其他设备进行连接时,应当预留出一定的长度。舍不得低端应当压住槽板,防止槽板发生滑动和位移。槽板需要紧贴建筑的表面,并且保持竖直的状态,确保槽板的稳定。不得采用木质材料对槽板进行固定,防止温度过高引起木板燃烧造成安全事故。当不得不使用木质材料进行固定时,必须对材料进行阻燃处理,并且在材料表面使用明显的标志标示材料已经过阻燃处理。 2.5 钢索配线的质量控制要点钢索配线应当采用镀锌的钢索作为材料,并且需要确保钢索内部不含油芯。 此外,钢索的直径必须大于0.5 毫米,在使用过程中,钢索必须保持水平,不得有扭曲,否则钢索极易发生断裂而引起安全事故。钢索两端应当装有拉环埋线,数量至少保证两个以上。钢索的两端采用镀锌线固定捆扎,并与接地线相连。当

相关文档
相关文档 最新文档