文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 悬挑防护架施工方案

悬挑防护架施工方案

悬挑防护架施工方案
悬挑防护架施工方案

荣和山水美地A地块第三组团1#、2#、3#、7#、8#楼工程悬挑防护架施工方案

编制单位:广西二建二分公司荣和项目部

编制日期:2003年7月10日

悬挑防护架施工方案

一、工程概况:

荣和山水美地A地块第三组团1#~3#、7#、8#楼工程,钢管双排外脚手架1#楼施工到四层楼面,2#楼施工到二层楼面,3#楼施工到二层楼面,7#楼施工到四层楼面,8#楼施工到三层楼面。由于南宁市湘明建筑模具租赁部中途退出,后经双方协商,同意先搭设各栋楼的单排悬挑防护架,现在已施工的双排钢管外架全部拆除,待南宁市湘明建筑模具租赁部退出后再另行搭设双排钢管外架。

二、施工准备:

1、材料准备

钢梁:采用工字型钢梁,3.0×0.2的规格。质量合格,数量应能满足施工需求。

钢管:钢管采用Ф48×3.5,长度为6m、3m、1.8m、1.2m等规格,数量应能满足施工的需求。

扣件:十字扣、对接扣、活动扣配套使用,能满足施工的需求。

竹脚手板:规格25×270cm,质量合格。

安全网:密目式安全网,规格1.8×6m,质量合格。

安全带:必须有生产合格证及使用合格证。

安全帽:队组自备,必须有生产合格证。

2、机具准备

工具:300活动板手,每人一把。钢管割刀1-2把。

3、人员配备

工长:项目部配备一名架子工长,负责架子搭设、拆除的施工管理、技术管理和安全管理。

质安员:项目部配备一名质量安全员负责质量检查和安全检查。

操作人员:配备梁人秒队架子工25名,要求持证上岗。

三、施工工艺:

1、各楼的单排防护架的搭设方案如下:

1#、7#楼将现有的双排钢管外架拆除至三层楼面处后,从三层楼面开始斜挑出钢管做单排防护架。2#、3#楼在有车库顶板的一边直接按单排防护架搭设,没有车库顶板的一面从一层楼面开始斜挑出钢管做单排防护架。8#楼拆完钢管后直接从二层楼面的钢梁上搭设单排防护架。

2、将各楼层周边的材料清理干净,然后开始搭设单排防护架,各楼的斜挑大样如节点详图1所示。即在楼面水平伸出钢管,用钢管顶托支撑加固后加斜撑到下一层楼面支撑,在水平悬挑管上设置一水平大横杆,在大横杆上设置立杆。立杆与建筑物外边线距离为30cm宽。

3、单排防护架的立杆间距为1.5m,在斜挑钢管与立杆相交处设置一根大横杆,大横杆的间距为1.8m。

4、纵向水平杆对接扣件应交错布置:两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步且同跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm;各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3。

5、剪刀撑设置:悬挑架子外侧满设剪刀撑。剪刀撑杆接长采用搭接,搭接长度1000mm,两端用旋转扣扣紧,中间加一个旋转扣,每个搭接处最少有3个旋转扣连接。剪刀撑与立杆交叉点均应用旋转扣连接。剪刀撑倾斜度应在45°至60°之间。剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm。

6、脚手板铺设:底层在水平伸出的钢管上满铺脚手板,用铁线加固。

7、挂安全网:架子立杆的内侧满挂密目安全网,安全网上下与水平杆连接牢固,网与网连结形成密封整体。安全网的宽度应和大横杆的间距一样宽,安全网用铁丝绑到横杆上,应度度绑紧、绑牢。操作层应满挂水平安全网。

8、架子与建筑物的连结:架子与建筑物的连结:在二层以上楼面周边设置连接点,即用Φ8钢筋埋进砼梁内与立杆连结紧固,垂直间距为4m,水平距为7m。

同时设小横杆内顶结构物,使架体稳定,屋面同样设置连接点。同时设置刚性连接点,即在每层用钢管将外架与柱子连接。连结点见附图2。

9、在窗和构造柱部位采用水平斜拉杆与立杆或水平杆扣接作钢丝连结,以加强架子的刚度。

10、每一个连接点均应设置一条小横杆与梁顶接,并加木板垫住,以限制脚手架向内倾倒。

四、脚手架的拆除

1、应全面检查脚手架的扣件连接、连接件、支撑体系等是否答合要求;应根据检查结果补充完善施工组织设计中的拆除顺序和措施,经主管部门批准后方可实施。

2、应由单位工程负责人进行拆除安全技术交底。

3、连接件必须随脚手架而拆除,严禁先将连接件整层拆除后再拆除脚手架。

4、脚手架采取分段、分立面拆除。严格遵守拆除顺序,由上而下,后绑者先拆,先绑者后拆,一般是先拆栏杆、脚手架、剪刀撑,而后拆小横杆、大横杆、立杆等。严禁上下同时进行作业。

5、统一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一人有关的结扣时应先告知对方,以防坠落。

6、搭拆脚手架时,地面应设围栏和警戒标志,并派专人看守,严禁非操作人员入内。

五、质量保证措施

1、严禁φ48和φ51钢管及其相应扣件混用。

2、各种连接扣件必须扣接牢固,防止杆件打滑。

3、上、下相邻的两根大横杆的接头必须错开,不得集中在一组主柱间距之间驳接。

4、严格按照规定的构造尺寸进行搭设,控制好立杆的垂直偏差和横杆的

水平偏差,并确保节点联接达到要求(绑好、拧紧或插挂好)。

5、在设置第一排连墙件前,每隔5跨设一抛撑,以确保架子稳定。连墙钢丝和剪刀撑要及时设置,不得滞后超过1步。

6、剪刀撑的斜杆与基本构造架结构杆件之间至少有3道结接,其中在斜杆对接处必须有一道连结。剪刀撑斜杆搭接时要三个回转扣固定。

7、把好材料、加工和产品质量关,加强对架设工具的管理和维修保养工作,避免使用质量不合格的架设工具和材料。

8、脚手架搭设最大的允许偏差:

六、注意事项

1、架体材料必须采用符合检查标准的钢管、扣件、脚手板、安全网。

2、所用钢管要求无裂缝、弯曲、压扁、严重锈蚀。

3、落地架立杆与垫板之间无松动现阶现象。

4、架子连结节点的扣件必须紧固无松动。

5、悬挑钢梁必须安装紧固,垂直,悬挑端的斜拉杆必须紧固无松动。

6、架子验收合格交付使用后,任何人不得随意改动、拆除脚手架设施。

7、架子搭设应比施工作业面高1.2m以上。

8、拆除架子,周围应设围栏或警戒标志,或设专人看管,禁人入内。

9、拆除材料,应一步一清,不准上下同时作业,禁止往下投扔材料。

10、悬挑架子拆除:架子全部拆除后才能拆除悬挑钢梁。

11、雨天或大风天气禁止搭设或拆除架子。夜间不得架子施工。

七、安全防护措施:

1、脚手架搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术

考核管理规则》(GB 5036)考核合格的专业架子工。上岗人员应定期体检,合格者方可持证上岗。

2、搭设脚手架人员必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。

3、作业层的外侧面应设挡板、围栅或安全网。

4、设置供人员上下使用(包括携带工具和少量材料)的安全扶梯、爬梯或斜道,梯道上应有可靠的防滑措施。

5、加强使用过程中的检查,发现问题应及时解决。

6、作业层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载。不得将模板支架、

缆风绳等固定在脚手架上,严禁悬挂起重设备。

7、在脚手架使用期间,严禁拆除下列杆件:主节点处的纵、横向水平杆,纵、横向扫地杆和连接件。

八、质量记录

1、《建筑安装工程外脚手架搭设验收单》(桂建安2-90)。

2、变更记录。

相关文档