殡仪馆建设项目节能评估报告书1
抚顺市殡仪馆建设项目
节
能
评
估
报
告
二〇一二年十月
前言
01评估的目的和意义
能源是制约我国经济社会可持续健康发展的重要因素解决能源问题的根本出路是坚持开发与节约并举节约放在首位的方针大力推进节能降耗提高能源利用效率固定资产投资项目在社会建设和经济发展过程中占据重要地位对能源资源消耗也占较高比例
本《节能评估报告》可为相关管理部门的工作提供参考同时也可通过对企业能源和资源消耗系统能效分析为企业实际运行中有效控制能耗提供参考
02评估过程
受抚顺市殡仪馆迁址新建指挥部委托抚顺市建筑工程设计院于7>2012年7月组织专家对抚顺市殡仪馆迁址新建指挥部建设的抚顺市殡仪馆建设项目进行了节能分析评估并且承担评估报告的编制工作项目评估报告编制过程中我院认真遵循《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法2010年第6号令》及《贯彻执行国家发改委《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法第6号令》的实施细则》综合运用了标准对照法专家判断法
项目摘要表
项目名称抚顺市殡仪馆建设项目
项目概况项目建设单位抚顺市殡仪馆迁址新建指挥部联系人及电话王强节能评估单位抚顺市建筑工程设计院联系人及电话周华明1XXXXXXXXXX 项目建设地点抚顺市顺城区会元乡金花村抚顺市奶牛示范园区原址所属行业市政项目性质新建√改建扩建项目总投资910058万元投资管理类别审批√核准备案项目拟竣工时间 2012年11月建设规模和主要内容规划建设用地面积57092㎡总建筑面积298615㎡包括主礼楼火化用房骨灰寄存楼车库等10栋公共建筑物
项目年综合能源消费量主要能源种类计量单位年需要实物量折标系数折标煤量tce 电万kWh 51999 1229当量63907 345等价179396 原煤采暖 t
35952 07143 25680 燃气液化石油气 t 478 17143
819 柴油t 10000 14571 14571 新水千M3 2880 00857 247 项目年综合能源消费总量tce 当量值 105224 等价值220713 对所在地能源消费影响对所在地完成节能目标的影响
项目建成使用后其能源消费增量为105224吨标准煤对抚顺市的节能降耗指标完成情况影响很小有利于项目所在地完成节能目标对辽宁省地区的节能降耗指标完成情况影响较小可研报告提出的主要节能措施和节能效果
1通过控制体型系数外围护结构屋面保温隔热处理等措施减少了建筑物能量的散失改善了建筑热环境的质量
2项目通过换热器供热管道的保温措施热效率可提高起到了节省能源降低耗能的效果
3采用高效供水设备按照《国家节能技术政策大纲》和当前国家推广的节能产品设计合理的供水系统供水设计充分利用市政管网压力利用市政管网压力供水
4公共走廊楼梯间门厅等公共场所的照明采用集中控制并按建筑使用条件和天然采光状况采取分区分组控制和时间控制
5充分利用太阳能资源如使用太阳能热水器项目可行性研究报告在节能方面存在的主要问题
缺少建筑保温供热系统的保温节能措施缺少电气设备的具体节
能措施和用水器具的具体节能措施节能评估提出的主要节能措施及节能效果
1屋面保温材料采用憎水性岩棉容重不小于150kgm3导热系数为K≤0045W ㎡K 屋面导热系数为K 040W ㎡K
2建筑部分外墙采用200mm厚混凝土小型空心砌块砌筑空洞率≥50强度等级≥MU50容重小于1000千克立方米外墙外贴100mm憎水性岩棉薄抹灰容重不小于150kgm3墙面导热系数为K 045W ㎡K 3公共建筑部分外门户门采用不锈钢三防门传热系数为15W ㎡K 外窗为单框三玻塑钢窗传热系数为20W ㎡K
4在供热管网各环路的建筑路口处安装采暖平衡阀并设置阀门井以利于管道的水力平衡达到节能目的
5变电所低压侧装设集中无功功率自动补偿装置对大容量设备或重要设备设置就地无功功率补偿以提高设备的运行功率因数达09以上降低线路损耗
目录
第一章评估依据 1
11评估的范围和内容 1
12评估的依据 1
第二章项目概况介绍 5
21项目建设单位概况 6
22项目建设方案 6
皮匠网—开放、共享、免费的咨询方案报告文库
咨询人士学习成长与交流平台23项目用能情况8
24项目所在地能源供应条件及消费情况9
第三章项目建设方案节能评估 12
31 项目选址总平面布置节能评估12
32 工艺流程技术方案节能评估13
33 主要用能工艺和工序节能评估23
34 主要耗能设备节能评估30
35 辅助生产和附属生产设施节能评估33
36本章评估小结34
第四章节能措施评估34
41节能技术措施概述34
42节能管理措施评估35
43建筑节能措施36
44建筑暖通节能措施37
45建筑给排水节能措施38
46建筑电气节能措施38
47其它节能措施41
48节能措施效果评估41
第五章项目能源消费及能效水平评估41
51项目对所在地能源消费增量的影响评估41