1、适用范围

适用于新建、改建、扩建项目各类桩基工程施工与验收。

2、编制依据

《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011、《载体桩设计规程》JGJ135-2007

《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008、《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2003

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002

3、施工工艺

3.1 施工准备

3.1.1材料质量要求

3.1.1.1预应力桩质量应符合设计要求和施工规范的要求,并有产品合格证和

标识,成品管桩外观检查无裂缝等缺陷,管壁厚度符合标准要求。

3.1.1.2桩基及护壁使用的砼、钢筋及水泥等原材料的质量应符合国家标准及

设计要求,有出厂合格证及见证取样试验报告。

3.1.1.3焊条型号及质量应符合设计要求和相关标准的规定,有产品合格证。

3.1.1.4护壁泥浆应通过比重测试仪确定配合比。

3.1.1.5外加剂、掺合料有出厂合格证明和配合比试验报告,外加早强剂应通

过试验选用。

3.1.1.6 预应力PC桩的混凝土强度等级不低于C50,PHC(高强)桩的混凝土

强度等级不低于C80。

3.1.1.7桩尖、桩帽的制作及焊接应符合设计要求。

3.1.2设备质量要求

桩基施工机械及质量检测设备应符合施工专项方案及施工工序、质量检测标准的要求,有出厂合格证及有效期内校验证明。

3.2作业条件

3.2.1 工程地质资料齐全,桩基设计图纸已组织会审,桩基专项施工方案已审批。

3.2.2 已排除桩基范围内高空、地面和地下障碍物,场地已平整压实,桩基施工机械能在场地内正常运行,雨期施工已落实排水措施。

3.2.3 根据现场实际情况,打桩场地附近建(构)筑物已采取隔振措施。

3.2.4桩基轴线和水准基点控制桩已设置完毕,并经复核已办理确认移交手续。

3.2.5 桩位已复核无误,用木桩、短钢筋或白灰撒线等做出标志。

3.2.6 已选择和确定打桩设备进出路线和桩基施工顺序。

3.2.7 检查管桩外观质量合格,将需用的桩按平面布置图堆放在打桩机附近,

不合格管桩已做好标记并安排退场处理。

3.2.8 桩基施工设备已安装,检查桩基施工机械设备及起重工具是否完好,铺

设水电管线。

3.2.9 管桩、旋挖桩等施工前应根据设计要求进行试桩,试桩数量应满足设计

要求,一般不少于2 根。人工挖孔桩一般不进行试挖桩,但地质情况复杂、设

计有明确要求时可试挖桩,并经勘察、设计单位查看、确认后进行大面积开挖。

3.3工艺流程

3.3.1冲孔桩:

3.3.2旋挖桩:

3.3.3预应力管桩(静压、锤击):

3.3.4人工挖孔桩:

4.各工序质量控制要点

4.1冲孔桩:

4.1.1 成孔时应先在孔口设圆形 6~8mm钢板护筒,护筒(圈)内径应比钻头直径大200mm,深度一般为1.2~1.5m,冲孔机就位,开始冲孔作业前,应及时加块石与粘土泥浆护壁,使孔壁挤压密实,泥浆密度和冲程应符合相关规范规定,在造孔时将孔内残渣排出孔外。

4.1.2 造浆用材料及泥浆质量应自检符合要求,冲孔时应随时测定和控制泥浆密度,每冲击 1~2m深度应排渣一次,直至设计深度。排渣时须及时向孔内补充泥浆,以防亏浆造成孔内坍塌。

4.1.3 在钻进过程中每1~2m应复查成孔垂直度,发现偏斜应立即停止钻进,采取措施进行纠偏。

4.1.4 成孔后应测量孔深,复核无误后开始进行清孔。清水置换应使泥浆密度控制在1.15~1.25之间。

4.1.5 清孔后立即放入钢筋笼,并固定在孔口钢护筒上,防止钢筋笼在浇灌混凝土过程中浮起或下沉。钢筋笼安装完毕并检查无误后,应立即浇筑混凝土,避免泥浆沉淀和塌孔。

4.1.6 针对水下混凝土浇注一般采用导管法在水中灌注。

4.1.6.1 导管的选用和连接应符合规定,并防止法兰盘挂住钢筋笼影响钢筋笼就位。导管拼接前应进行密封性试压检查,试水压力为0.6~1.0MPa,或应符合设备规定,以不漏水、不冒气为合格。

4.1.6.2 导管每次接管1~7m,接至高出孔深1m处,埋管深度应满足2~4m 的规定,严禁埋管深度小于2m或大于6m。

4.1.6.3 水下砼施工须连续进行,每根桩的灌注时间按砼的初凝时间控制,一般不超过3小时,灌注过程中应有专人负责测量砼顶上升高度,随时掌握导管埋深。第一斗砼施工时,导管下端离孔底宜控制在300~500mm间,且第一斗砼投入完后,导管埋深应在0.8m以上。

4.1.6.4 水下混凝土浇注过程中监理和项目部工程师应跟踪检查,及时督促整改存在问题。

4.2旋挖桩:

4.2.1作业前根据土质情况进行护壁泥浆制备工作,使用的造浆材料应符合设计和规范要求。

4.2.2在较松软的土层上施工时,应设置井口钢护筒(壁厚不小于10mm),对周边土石进行防护,以免渣土坠落,影响成孔清孔质量。

4.2.3钻孔机械就位符合要求应平整、稳固,防止在钻进过程中发生倾斜或移动。钻架上应有控制深度标尺,施工中进行观测、记录。

4.2.4钻进0.5~1.0m深后,应进行首次检查,钻进5~8m后进行二次检查,

监理工程师对检查结果进行确认,对发现的偏移及时采取纠正措施。钻进达到

设计深度及设计要求持力层(满足入岩深度)后停钻,提钻,检查成孔质量结

果合格并保留检查记录后,方可移动钻机至下一桩位。

4.2.5钻进过程中,排出孔口的土应随时清运,孔底虚土厚度超过标准时,应

分析原因,采取措施处理。

4.2.6 清孔用新泥浆的性能应符合设计或相关规范要求,清孔完成采用测锤测

定孔底沉渣,沉渣厚度应小于50mm。钢筋笼下放后,浇注砼前须再次进行桩孔

探底检查,如发现孔底沉渣过厚,必须将钢筋笼拔出,再次进行清孔。

4.2.7钢筋笼钢筋的种类、规格、数量及尺寸、保护层厚度应符合设计要求。

钢筋笼吊放时应轻提慢放,注意避免碰撞孔壁土方,如有土方掉落则需重新清孔。

4.2.8钢筋笼放置好后应及时固定钢筋笼,并立即灌注混凝土,以防塌孔。

4.2.9混凝土浇筑应连续进行(砼灌注间隙时间不应大于20分钟),分层振实,分层高度一般不得大于1.5m,连续灌注导管埋深为3.0~4.0m,最小埋深1.5~2.0m。浇筑至桩顶时,应适当超过桩顶设计标高500-1000mm,应凿除桩顶浮浆

层满足设计标高要求。

4.2.10 桩顶有插筋时,应垂直向下插入,且位置应准确,避免插斜或插偏。

4.2.11 坍孔的处理:

4.2.11.1钻进时如严重坍孔,有大量的泥土时,需回填砂或粘土重新钻孔或往

孔内倒少量土粉或石灰粉。如遇有含石块较多的土层,或含水量较大有软塑粘

土层时,应注意避免钻杆晃动引起孔径扩大,致使孔壁附着拢动土和孔底增加

回落土。

4.2.11.2对于塌孔特别严重的,可采用钢板自制加工成套筒,壁厚不小于10mm,自上而下均匀压入,浇筑砼时拔管应控制拔出时间,分段拔出,砼及时跟进,

确保不塌孔和套筒的重复使用。

4.2.11.3成孔作业过程中为防止发生塌孔,应采用粘土造浆法进行护壁处理。

4.2.12 冬期施工应保证砼入模温度不低于5oC,并采取保温措施。在桩混凝土

强度未达到设计强度50%前不得撤除保温措施。

4.2.13 雨期施工现场应采取有效防雨、排水措施。桩成孔后立即下钢筋笼浇筑混凝土,以避免桩孔灌水造成塌孔。

4.2.14终孔验收:由项目部组织,桩基施工单位、监理单位、勘察及设计单位

参加验收,并办理验收记录。

4.3预应力管桩(静压、锤击):

4.3.1试桩

4.3.1.1应提供给设计方的沉桩记录包括下以项目:每米锤击数、最后2~3m

每30cm锤击数、总锤击数、落锤高、桩垂直度、桩偏差、焊接时间、桩节段组成、焊缝操作等,以确定施工用桩机、桩锤及桩锤性能、衬垫及其参数,核对

地质资料,并配合设计工作。

4.3.1.2根据各类桩型及所处的方位、桩长、倾斜度、持力层情况和地形、地

貌条件选取,数量以设计方、项目部确认为准,沉桩工艺报告经项目部、监理

认可后方可进行大面积施工。

4.3.2桩基施工

4.3.2.1吊桩

采用两点起吊时,应将管桩送至桩机起吊位置3m 内,起吊时应防止管桩损坏、断裂。混凝土预制桩的混凝土强度达到100%时方可起吊。

4.3.2.2沉桩

1)静压桩

①沉桩时应控制桩身垂直度符合规定,并使桩锤、桩帽、桩身中心线在一条直线上,以免沉桩时发生偏击、造成桩头破损。

②当桩入土50cm时,应校正桩的垂直度和平台的水平度,桩沉入地面3m 左

右时,再次测量桩身垂直度,以保证桩的纵横双向垂直偏差不得超过0.5%。

③依据设计和规范规定,桩身垂直度应控制在1%L 以内(L为桩长),第一节桩的沉桩垂直度应控制在0.5%L。

④混凝土预制桩的混凝土强度达到强度设计值的100%才能进行沉桩施工。

2) 锤击桩:

①桩尖应按设计要求制作,现场应由监理检查验收后进行焊接安装,为防止

桩头在锤击时损坏,打桩前,要在桩头顶部放置桩帽,其上放置硬木制减震木垫。

②按桩基础施工流水顺序施工依次向后退打,群桩基础或桩心距小于3.5倍桩径时应采取跳打法施工。

③沉管过程中如发生或可能发生水或泥进入桩管的,应先在管内灌入高1.5m

左右砼,方可开始沉管。

④打桩时,应检查、校正桩架导向杆及桩的垂直度,并保持锤、桩帽与桩在同一轴线上,桩的贯入深度应满足设计和规范要求。当沉至桩顶高出地面

60~80cm时停止锤击,进行接桩,当桩顶标高离地有一定差距,而不采用接桩时,可用送桩器将桩打到设计标高。

⑤锤击施工最后三阵必须严格控制,每阵贯入度应符合设计要求。

⑥停锤原则:当桩端位于一般土层时,以桩端设计标高为主控条件,贯入度

为参考依据,当桩端位于其它土层时,则反之。

⑦若出现严重偏位、倾斜、断桩等情况,应及时知会设计单位进行处理。

4.3.2.3接桩

①钢筋混凝土预应力管桩宜采用焊接法接桩,接桩采用的焊条应符合设计要求,一般采用E43系列焊条。接桩处的焊缝经验收合格(必要时进行探伤检测),

方可继续施工。

②接桩一般在距地面1m左右进行。上下桩的中心线偏差应小于10mm,节点弯

曲矢高不得大于1%桩长。

4.3.2.4沉桩停打

1) 沉桩停打标准以确定的停锤标准为准,沉桩完毕后,及时填盖送桩孔;

2) 沉桩过程中遇到下列情况之一,及时通知现场监理和项目部工程师,并联系地勘、设计单位,经各方研究确定处理方案;

①贯入度剧变,或最后贯入度相对设计值或试桩资料过大过小;②桩身突然

发生倾斜、偏移或锺击时有严重回弹;③桩顶严重破裂或桩身产生裂缝;④

桩架剧烈晃动;⑤其他异常情况。

3) 正常情况下,压桩施工应连续进行,同一根桩的中间停歇时间不宜超过

30min。

4.3.2.5对于出现断桩,应会同设计等单位现场确定处理方案。

4.3.2.6压桩顺序:

①应按照批准的桩基施工方案进行;②当建筑面积较大,桩数较多时,可将基桩分为数段,压桩在各段范围内分别进行;③多桩台施工时,应符合桩基施工方案要求,严禁两边向中间压桩。

4.3.2.7管桩混凝土填芯

①施工前对应对管桩进行清孔,填芯混凝土的高度应满足各地设计具体要求。

②截桩:桩顶标高允许偏差±50mm,对于直径L≥800mm的桩,桩顶进入承台

的高度不宜小于100mm,对于直径250≤L<800桩,桩顶进入承台的高度不宜

小于50mm,截割桩头宜采用电动锯桩器,严禁采用人工剔凿的办法施工。

③接桩:桩顶低于设计标高2个桩直径以上时,可以利用现场截桩下来的短

桩进行接桩;当底桩桩头离地0.5~1.0m时,应暂停锤击,进行管桩接长;接

桩时,应先清理接头泥土、铁锈等至露出金属光泽,再扣上特制接桩夹具,将

待接桩吊入夹具内,对接偏差不宜大于2mm,焊接完毕清除焊渣,焊缝质量由

监理单位组织验收合格方可继续施工。

4.4人工挖孔桩:

4.4.1 根据测量基准点与测量基线放样定位,在施工单位自检合格的基础上,由监理单位组织对基桩桩位、轴线标高进行复核,并形成记录。

4.4.2 桩身砼灌注量不得小于计算体积,桩孔直径偏差、护壁混凝土厚度应符合设计及规范要求。

4.4.3 桩顶混凝土应高出设计标高300-500mm,在浇注承台混凝土前,需凿除

桩头浮浆,以利新旧混凝土结合,并注意对钢筋的保护。

4.4.4 终孔验收应由地勘单位参加,基岩应留岩样及图片,成孔深度应符合设计要求。

4.4.5 钢筋焊接接头质量应符合集团发布的标准及规范规定,并取样送检。钢筋笼的制作应预先完成,严禁在桩孔内进行钢筋绑扎作业。

4.4.6 孔桩护壁质量控制:采用砼护壁时,配筋加工制作及安装、每节砼护壁高度、厚度及强度应符合设计要求。设计无要求时,第一节护壁以高出地坪150~200mm为宜,壁厚比下面壁厚增加100~150mm,以便于挡土地、挡水。

4.4.7 成孔质量控制:应有施工方案,经审批,并按方案实施,方案中应考虑基底有溶沟、溶槽、溶洞、裂隙、夹缝等情况时,相应处理的措施,扩底尺寸应符合设计要求。

4.4.8桩的养护:对桩头部位进行覆盖,夏天气温较高时应专人按时浇水养护,冬期施工应保证砼入模温度不低于5oC,并采取保温措施。在桩混凝土强度未

达到设计强度50%前不得撤除保温措施。

4.4.9 雨季施工应编制雨季施工方案,现场应有防洪、排水措施,防止地面雨水流入桩孔内造成桩孔塌方。

5、质量标准及验收方法

5.1质量标准

5.1.1 冲孔桩及旋挖桩

5.1.1.1护壁泥浆制备:泥浆的使用材料和质量应按规定进行自检,必要时委

托检测单位进行相关指标的检测。

5.1.1.2钢筋笼制作:检查钢材的质保资料,按设计及规范要求验收钢筋的直径、长度、规格、数量和制作质量。

5.1.1.3桩基混凝土强度应符合设计要求和施工规范的规定。成孔深度、沉渣

厚度符合设计要求,采用沉锤法进行测量,当沉渣厚度超过设计要求时,应进行清渣。

5.1.1.4浇筑后的桩顶标高、插筋位置及浮浆处理,必须符合设计要求和施工

规范的规定。

5.1.1.5允许偏差及检验方法应符合设计及规范要求,桩基质量检测应委托第

三方按相关标准要求进行。

5.1.2 预应力管桩(静压、锤击):

5.1.2.1预应力管桩质量必须符合设计和相关要求,施工前由监理单位组织对

进场的管桩进行外观及资料检查,不合格桩应做好标记并及时退场处理。

5.1.2.2管桩施工过程中应检查轴线、垂直度、压力、贯入度、接桩间歇时间、接桩焊缝外观质量等,必要时应当地规定进行接桩焊缝探伤检测。

5.1.2.3桩的接头、桩头插筋等节点处理应符合设计要求和施工规范的规定。

5.1.2.4底板防水施工时,桩头部位防水做法应符合设计及相关规范要求。

5.1.2.5钢筋混凝土预制桩承载力检验方法及检验数量应满足设计和相关标准

要求,一般采用静载荷试验的方法进行检验。

5.1.3 人工挖孔桩:

5.1.3.1原材料合格证、检验报告齐全,并按规定进行送检,混凝土配合比、

坍落度及强度等级应符合设计要求和施工规范的规定。

5.1.3.2灌注混凝土的桩顶标高及浮浆处理,必须符合设计要求和施工规范的

规定。

5.1.3.3钢筋笼制安及焊接应符合相关施工规范的规定和设计的要求。

5.1.3.4沉渣厚度允许偏差应符合以下规定:端承桩≤50 mm,磨擦桩≤150 mm。

5.1.3.5挖孔中心线与桩中心线应重合,轴线的偏差不得大于20mm,同一水平

面上的孔圈,正交直径的极差不得大于50mm。

5.1.3.6人工挖孔桩混凝土护壁厚度、强度及配筋应符合设计要求,护壁强度

应达到设计强度70%方可拆模进行下一节桩孔土方开挖。

5.2桩基终孔验收及质量检测:

5.2.1桩基质量检测及验收

5.2.1.1灌注桩桩身完整性检测:检测前对需检测的桩头凿除桩头浮浆、清除

浮渣或松动的混凝土,凿平桩头处理。

5.2.1.2桩身混凝土质量及桩底沉渣检测应采用抽芯检测并保留芯样,根据芯

样判断混凝土质量情况,并做好记录,取芯样进行抗压强度试验。

5.2.1.3灌注桩桩长≤15米时可采用低应变动力检测法,并按10%的比例采用

声波透射法进行检测。

5.2.1.4 当桩长大于15米时应采用超声波透射法进行检测。检测桩身缺陷及其位置,判定桩身完整性类别。

5.2.1.5 声测管埋设数量应符合如下要求:桩身直径D≤800mm,2根管;800<

D ≤2000mm,不少于3根管;D>2000mm,不少于4根管。声测管安装时应间距均匀。

5.2.1.6 预应力管桩施工完成后,进行静载试验及桩身完整性检测。

5.2.2桩基验收程序规定:

5.5.2.1桩基全部完成、养护龄期满足28d要求后,按规定进行桩基检测并提

交检测报告

5.5.2.2桩基验收由监理单位组织,各施工、监理、勘察设计和项目部相关人

员参加,验收通过后形成由各单位签字确认的验收报告,桩基未验收前,不得

进行下道工序。

6、成品保护措施

6.1桩基的轴线桩和水平基点桩要有防护措施或显眼标记,避免碰撞和振动而

造成位移。

6.2基坑开挖应根据施工方案确定的开挖顺序和保护措施进行施工,防止桩身

倾斜或位移,施工完成应及时进行复核。

6.3施工完成的桩,应有专人看护或围档、标识,避免车辆压过或从邻近经过,造成断桩、桩位偏移。

6.4桩头钢筋应有防护措施,避免车辆碾压弯折或压断。

6.5针对灌注桩已成形的钢筋笼,不得扭曲、松动变形。吊入钢筋笼时防止碰

撞孔壁,串桶应垂直放置,避免混凝土斜向冲击孔壁,造成孔壁塌落形成夹渣。

6.6灌注桩

6.6.1 在凿除灌注桩高出设计标高的桩顶混凝土时,应自上而下进行,不横向

凿打,以免桩受水平冲击力而受到破坏或松动。

6.6.2 冬期施工桩头混凝土强度未达到设计强度的40%时,应采取适当保温措施,防止受冻。

6.6.3灌注桩新浇筑混凝土后,不宜立即进行相邻桩孔施工,宜采取间隔施工,防止振动或土体侧向挤压而造成桩基变形、断裂。

6.6.4 成孔内放入钢筋笼后,应在4h内浇筑混凝土。在浇筑过程中,应有不使钢筋笼上浮和防止泥浆污染的措施。

6.6.5 人工挖孔桩桩孔上口外圈应做好挡土台,防止灌水及掉土。

6.6.6 现场绑扎成形的钢筋笼应防止被泥浆污染;浇筑混凝土时,在钢筋笼顶

部固定牢固,限制钢筋笼上浮。

6.6.7 桩基混凝土浇筑完毕,桩头应用塑料布等覆盖,防止混凝土发生收缩、干裂。

6.7预应力管桩:

6.7.1已进场的预制管桩堆放整齐,堆放高度不宜超过4层,每层应用方木支垫,上下支点在同一垂直线上,并注意防止施工机械碰撞。

6.7.2 施工完成的桩头应防止车辆碰撞、碾压,防止桩头损坏。

6.7.3 打桩过程中应设桩帽防止桩头损坏。

7.容易出现的质量问题

7.1 灌注桩

7.1.1 冲孔桩成孔过程和终孔时液面过低(孔内液面应高于地下水位1.5~

2.0m),导致孔壁坍塌、缩孔。

7.1.2 冲孔桩泥浆比重较低,孔壁出现流砂现象。

7.1.3 钢筋笼无加劲箍,出现变形、扭曲、泥浆污染。桩头预留钢筋变形、折断,钢筋笼主筋接头未错开,焊接接头质量差。钢筋笼安装时损坏孔壁、砼浇筑时出现上浮、偏位。

7.1.4灌注桩浇注桩身混凝土时有土或其它杂物掉落,出现缩颈、孔洞、夹土、断桩或强度不足现象,桩头混凝土高出垫层标高。

7.1.5 旋挖桩钻孔时,未及时清理虚土或遇地下水塌方。

7.1.6 桩底沉渣厚度不符合规定,未及时清理。

7.1.7 桩位控制措施不到位,桩位施工发生偏移。

7.1.8 未按规定要求进行泥浆护壁或支护,出现塌孔现象。

7.1.9 人工挖孔桩桩孔开挖过程未进行复核,桩孔垂直度和开挖尺寸偏差超过规范要求,护壁上下节混凝土未连接。

7.1.10人工挖孔桩施工时遇地下水,未进行降水处理,造成土层扰动或孔壁坍塌。

7.1.11人工挖孔桩钢筋笼在桩孔内进行绑扎,现场质量验收难以进行,并存在安全风险。

7.2 预应力管桩

7.2.1 不合格桩未标识,未退场处理,用于桩基施工中。

7.2.2 成品管桩混凝土强度未达到设计强度的 100%,进行桩基施工。

7.2.3 桩基施工前未清除桩位周边及地下的障碍物,桩身平直度不符合规定,上下节桩不在同一轴线上,压桩时出现断裂或横向位移。

7.2.4接桩时焊缝焊接质量不符合规定,焊接完成未进行自然冷却就继续施工。

桩基础施工工艺大全

桩基础施工工艺大全 常用的桩基础通常可分为沉入桩基础和灌注桩基础,按成桩施工方法又可分为: 沉入桩、钻孔灌注桩、人工挖孔桩; 本条文简要介绍施工方法及其机械设备选择要点。 一、沉入桩基础 常用的沉入桩有钢筋混凝土桩、预应力混凝土桩和钢管桩。 注:什么是沉入桩? 沉入桩,是靠桩锤的冲击能量将预制桩打(压)入土中,使土被压挤密实,以达到加固地基的作用。沉入桩所用的基桩主要为预制的钢筋混凝土桩和预应力混凝土桩。沉入桩的施工方法主要有:锤击沉桩、振动沉桩、射水沉桩、静力压桩以及钻孔埋置桩等。 (一)准备工作

1.沉桩前应掌握工程地质钻探资料、水文资料和打桩资料。 2.沉桩前必须处理地上(下)障碍物,平整场地,并应满足沉桩所需的地面承载力。 3.应根据现场环境状况采取降噪声措施;城区、居民区等人员密集的场所不应进行沉桩施工。 4.对地质复杂的大桥、特大桥,为检验桩的承载能力和确定沉桩工艺应进行试桩。 5.贯人度应通过试桩或做沉桩试验后会同监理及设计单位研究确定。 6.用于地下水有侵蚀性的地区或腐蚀性土层的钢桩应按照设计要求做好防腐处理。 (二)施工技术要点 1.预制桩的接桩可采用焊接、法兰连接或机械连接,接桩材料工艺应符合规范要求。

2.沉桩时,桩帽或送桩帽与桩周围间隙应为5~lOmm;桩锤、桩帽或送桩帽应和桩身在同一中心线上;桩身垂直度偏差不得超过0.5%。 3.沉桩顺序:对于密集桩群,自中间向两个方向或四周对称施打;根据基础的设计标高,宜先深后浅;根据桩的规格,宜先大后小,先长后短。 锤击过程应采用重锤低击。 4.施工中若锤击有困难时,可在管内助沉。 5.桩终止锤击的控制应以控制桩端设计标高为主,贯人度为辅。 6.沉桩过程中应加强邻近建筑物、地下管线等的观测、监护。 注:什么是桩帽? 桩帽是为了防止打入桩桩头被打坏而使用的一种施工设施,不属于建筑结构范围。 在桩基施工时为了保护桩不被打坏安装上桩帽主要起保护作用。桩帽一般的材料是采用抗冲击强的钢材制成。

桩基础工程施工方案38766

新建上海紫竹新兴产业技术研究院 (一期)项目 (桩基工程) 施 工 组 织 设 计 中达建设集团股份有限公司 2013年2月26日

目录 第一章编制依据及原则 (1) 1.1编制依据 (1) 1.1.1本工程相关的施工合同、施工图纸及地质资料 (1) 1. 1.2与本工程相适应的法律、法规、规章 (1) 1.2编制原则 (2) 1.2.1全面响应施工合同和设计文件要求的原则 (2) 1.2.2严格执行法律法规、规范、规程和规则等技术标准的原则 (3) 1.2. 3确保工期的原则 (3) 1.2.4确保工程质量的原则 (3) 1.2.5确保创建安全、文明标准工地的原则 (3) 1.2.6水土保持及环境保护的原则 (4) 1.2.7建立高效的组织机构,加强施工现场管理的原则 (4) 第二章工程概况 (6) 2.1区域特征 (6) 2.2工程概况 (6) 2.3工程地质条件 (7) 第三章施工准备工作 (8) 3.1技术准备工作 (8) 3.2生产准备工作 (8) 第四章施工管理组织机构建立及职责 (10) 4.1组织管理机构的建立 (10)

4.2本项目管理机构及人员的主要职责 (11) 第五章施工部署 (16) 5.1工程质量管理总目标 (16) 5.2施工安全总目标 (16) 5.3工程进度要求 (16) 5.4文明施工总体要求 (16) 5.5环保目标 (17) 5.6本次目标投入的主要施工机械设备 (17) 5.7劳动力计划 (18) 第六章施工现场平面布置与管理 (19) 6.1平面布置 (19) 6.2平面管理 (20) 6.3 临时用电方案 (21) 第七章施工进度计划及确保工期的措施 (25) 7.1总进度计划 (25) 7.2工程进度安排 (25) 7.3保证工期的技术措施 (26) 7.4材料计划及准备 (26) 第八章工程质量保证措施 (28) 8.1质量管理目标 (28) 8.2质量管理保证体系 (28) 8.3质量管理组织措施 (30)

钻孔灌注桩质量控制要点

钻孔灌注桩质量控制要点 1、基本要求 施工前,监理工程师应对水泥、砂、石子(如现场搅拌)、钢材等原材料进行检查,并对水平和高程控制网以及桩位的放样进行复核,对施工组织设计中制定的施工顺序、监测手段(包括仪器、方法)也应检查。 施工中,监理工程师应对成孔、清渣、放置钢筋笼、灌注混凝土等进行全过程检查,嵌岩桩必须有桩端持力层的岩性报告。 施工结束后,监理工程师应检查混凝土强度,并应做桩体质量及承载力的检验。 实际浇筑混凝土量严禁小于计算体积,桩身任意一段平均直径与设计直径之比严禁小于1。 .浇筑后的桩顶标高及浮浆的处理必须符合设计要求和施工规范的规定(桩顶标高至少要比设计标高高出)。 2.灌注桩质量检验标准 桩位的放样允许偏差:群桩20mm,单排桩10mm。 灌注桩平面位置和垂直度允许偏差必须符合下表1规定。 表1 灌注桩钢筋笼质量检验标准(mm)见表2

表2 表3

质量风险分析 钻孔灌注桩应用相当普及,它属于现场制作的细长构件,施工的工序较为复杂,施工工艺变化较多,其中成孔工艺、泥浆护壁性能及水下混凝土灌注质量对钻孔灌注桩质量的目标影响较大,钻孔灌注桩常见质量问题包括桩位偏差、孔斜、断桩、缩径、桩身混凝土疏松、沉渣超厚及钢筋笼上浮等。 冬期施工混凝土使用的防冻剂必须是确认合格产品,剂量控制要准确,混凝土搅拌、加热、保温、养护必须符合混凝土冬期施工要求,防止混凝土

受冻事故的出现。 水下浇筑混凝土是灌注桩的质量关键问题,施工单位要切切把好此关,在审查施工组织设计时,应优先选用混凝土泵车进行水下加压浇筑;如无条件则可采用导管浇筑,但要选用高位浇筑法进行浇筑。 4.质量控制点 .桩位控制 桩位控制包括桩在水平方向的位置,桩顶埋深(垂直方向位置),以及桩身垂直度的控制。桩在水平方向位置控制包括检查红线、灰线、护筒埋设情况及钻机就位情况。由于桩位放样随施工阶段性进行,监理工作主要采取抽样检查的方法。桩顶埋深主要通过控制吊筋长度及混凝土上翻高度进行检测。吊筋长度采用理论计算值与实际长度相比较的方法来控制,避免吊筋采用统一长度而不考虑地坪和机架标高的变化。在混凝土浇捣结束之前,监理检查实测的上翻高度。桩身垂直度通过控制桩架垂直度(目测)、测斜,以及钢筋笼下放顺利程度来进行。 .桩长控制 控制桩长是保证灌注桩承载性能的重要措施。桩长控制措施一方面是检查钻具长度。钻具在施工过程中有一定的变化,包括钻具伸缩、磨损和更换。监理在施工过程中对钻具进行多次复测,并与施工单位校核,保证钻具长度的真实性。另一方面检查钻孔转盘标高,控制钻杆上余量,确保实际钻杆上余量与理论钻杆上余之差控制在误差范围内(10cm)。监理在每根桩终孔之前检查钻杆上余量,经监理许可方可进行下一道工序施工。 .桩径控制 桩径是反映桩承载能力的另一个重要指标,监理工作为保证桩径,主要采取控制桩成孔操作,钻头直径、测井以及控制钻孔静止时间,同时由于平均桩径变化与充盈系数密切相关,存在以下关系: 实际桩径=设计桩径×充盈系数 因此监理工作将充盈系数作为控制桩径的一大依据。钻孔操作与桩径密切相关,钻孔操作不当容易产生缩颈和扩颈现象,把好钻孔操作关是成桩质量得以保证的重要方面。监理督促施工单位针对不同机械和土层,制定相应的钻孔操作方案,确保成孔质量。通过测井和充盈系数变化情况来控制钻头直径,也是监理工作的一个部分。一方面监理要求施工单位明确钻头直径范围值,同时针对桩头磨损及更换作经常性检查,确保钻头使用直径。准确钻孔静止时间是保证桩径的一项重要措施,准确控制钻孔静止时间过长容易引起软土

沉入桩基础施工安全控制要点

——方案计划参考范本——沉入桩基础施工安全控制要点 ______年______月______日 ____________________部门

1.钢筋混凝土桩、预应力混凝土桩采用锤击沉桩或震动沉桩时, 施工现场应保持平整清洁。打桩机的移动轨道,铺设要平顺、轨距要 准确、钢轨要钉牢。轨道端部应设止轮器; 2.各种沉桩及桩架等拼装完成后,应对机具设备及安全防护设施,如作业平台、护栏、扶梯、跳板等进行全面检查验收,确认合格,方 可施工。降雪或冰冻时,应及时清扫; 3.打桩机移位时,禁止将桩锤悬起,必须将锤头稳放在销子上后,方准移位。严禁随移随起锤,机架移到桩位上稳固后方准起锤。远距 离移位时,要事先拆除管路与电线; 4.采用滚筒滑移打桩架,应专人指挥,作业人员不得在打桩架内 操作; 5.打桩机拆装时,桩架长度半径(并加一定安全系数)内不准拆 装作业以外的人员进行。在起落机架时,要专人指挥,并禁止任何人 在机架底下穿行或停留; 6.在高压线下两侧安装打桩机械,应根据电压,保证打桩机与高 压线最近距离大于安全距离。打桩机顶部上方2m内不准有任何架空障 碍物; 7.锤击沉桩或振动沉桩,均应选用适合的桩帽或桩垫。桩帽应与 桩边接牢固,桩垫破碎时,应及时更换。 在城镇和有人员居住地点附近,采用锤击或振动沉桩作业时,应 采取减小噪音和震动影响的措施;

8.水上打桩采用的固定平台,必须搭设牢固,底座与平台误码连接牢靠。 在水上采用浮式沉桩机锤击沉桩时,柱架与船体必须连接牢固,对其稳定性应进行验算和试验。施工中,应防止浮船晃动或偏载; 9.降落锤头,不准猛然骤落,在起吊沉桩或桩锤时,严禁作业人员直接在吊钩下或在桩架龙门口停留或作业; 10.打桩架及起重工具,须经常检查维修。检查维修桩锤,必须将桩锤放落在地下或平台上,用销子或卡子固定于桩架上。严禁在桩锤悬挂状态下进行维修; 11.遇有大风及恶劣天气,应停止打桩作业。雷雨时,作业人员不得在桩架附近停留。在水上用浮式沉桩机锤击或振动沉桩时,当波峰高于0.25m,或流速超过1.5m/s时,均不得从事沉桩作业; 12.预制钢筋混凝土桩、参见预应力混凝土桩或钢管桩等,应检查合格后,方能起吊。桩节之间的联结法兰盘,必须安装密贴,上满拧紧螺栓。起吊时,必须在设计吊点处拴以吊具; 13.吊桩时,应有统一的指挥信号。桩的下部应拴以溜绳,在指挥人员发出信号后,方可作业; 14.钢筋混凝土沉桩完成后,应立即用木板或草袋将桩头盖好。露出地面的桩头钢筋,应做好安全保护; 15.作业间隙,应将桩锤固定在桩架龙门挺的方木上,作业人员不得在其下边走动或停留; 16.采用浮式打桩船或浮式平台沉桩,应有足够的锚碇设施。当有船只通过时,应暂停沉桩作业。施工中,应对锚碇设施经常检查及进行必要的调整;

预应力管桩工程的施工质量控制要点(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 预应力管桩工程的施工质量控制要点(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-4860-42 预应力管桩工程的施工质量控制要 点(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管 理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 随着我国改革开放的深入发展,建筑工程领域的各项新技术、新工艺、新材料也在飞跃的发展,在短短的几年内,预应力管桩基础在国内得到了大力的推广,特别是昆明地区许多小区的多层、高层的基础都在大量使用预应力管桩作为基础;预应力管桩与沉管灌注桩相比具有自身的优点:管桩工厂化生产、质量易于控制和检查,施工速度快,沉桩质量比灌注桩有保证(特别是软土地基,沉管灌注桩因挤土效应容易产生断桩),施工现场噪音小、对环境污染小、振动小对周围建筑物影响相对较小。俗话说:“万丈高楼从地起”,虽然预应力管桩基础具有以上特点,但作为桩基础工程,其施工质量尤为重要,不能有半点马虎,笔者通过近年来负责过大面积(100万平米建筑面积)的预应

桩基础施工控制要点

桩基础施工控制要点 提要:本文结合工程建设标准强制性条文,总结桩基工程施工监理中旁站、巡视、平行检验的实践活动特点。浅述加强地基基础和主体结构安全性控制是施工监理重要内容。 桩基工程属于隐蔽工程,施工技术复杂、造价高、工期长,这就要求现场监理人员在桩基工程施工过程中,应该采用以旁站监理为主,加强巡视和平行检验的监理方法,做到事前、事中控制,及时消除隐患。这里我们通过对桩基工程的施工监理,并结合国家标准强制性条文,谈一谈桩基工程中的几种常见工程桩(主要有泥浆护壁灌注桩、沉管灌注桩、人工挖孔桩、预制方桩和预制管桩)的监理要点。 一、几种常见工程桩质量控制的共同点: 1、事前控制阶段 1)根据不同的工程编制监理规划和实施细则。 2)认真做好图纸自审、会审工作。这项工作很重要不可轻视,例如:某工程基础采用冲(钻)孔泥浆护壁灌注桩,我监理人员在图纸自审时发现桩的长细比不能满足规范要求,这时应及时与设计人员取得联系及时修正。 3)审核施工单位报送的施工组织设计和桩基施工方案;“地质勘察报告”是桩基工程施工的主要依据,因此也应该认真阅读,并对地质剖面图有一个清晰的印象。 4)现场项目监理部人员组织机构配置要合理,测量检测仪器、工具书要到位。 5)检查三通一平是否满足施工要求。施工现场原始地形、地貌、标高等应进行认真复核,必须处理架空线(高压线)和地下障碍物,场地应平整,排水应通畅,并满足打桩所需的地面承载力;检查桩基施工是否对周边建筑物造成不良影响。 6)审核施工设备报验单:了解和验算施工机械及其配套设备的技术性能资料及有关参数,成桩机械必须经鉴定合格,不合格机械不得使用。 7)报验材料的审校:在开工前应对施工单位报验的建筑材料根据规范要求进行检验,符合要求后同意投入使用。 8)协助业主在桩基现场正式施工前做好试打桩工作,目的有二:一,检验施工能力是否符合要求;二,提取和确定桩的有关技术参数。要做好试桩记录并防止试桩工作走过场。 2、事中控制阶段: 1)对桩基轴线进行复核,无误后,再对桩位进行复核,桩位放样允许偏差为:群桩≤20mm、

钻孔灌注桩基础质量控制要点

钻孔灌注桩工程质量控制要点 1.施工准备 (1)施工范围内的场地应平整,必须处理高空和地下障碍物,周围应保持排水畅通。 沉桩机械所处场地应有足够的承载力,以保证桩架竖直。 (2)定桩基轴线和桩位标志,应从基线开始,量测基线必须与控制平面位置的基线网相联系。 2.明挖地基 (1)基坑开挖不得扰动基底土。如发生超挖,严禁用土回填。 (2)填土经碾压、夯实后不得有翻浆、“弹簧”现场。 (3)填土中不得含有淤泥腐殖土,有机物质不得超过5%。 3.钻孔灌注桩 (1)施工准备 ①钻孔灌注桩施工前,必须试钻孔。数量不少于两个,以便核对地质资料,检验 所选机具设备、施工工艺及技术要求是否适宜。如测得的孔径、垂直度、孔壁稳定和回淤等现场实测指标不符合设计要求时,应拟定补救技术措施或重新考虑施工工艺。 ②护筒顶端高程必须满足孔内水位设置高度的要求。护筒中心应对准测量标定的 桩位中心,应拟定补救技术措施或重新考虑施工工艺。 (2)成孔 ①钻机安装就位后,底座和顶端应平稳,在钻进过程中不应产生位移和沉陷。回 转钻机顶部的起吊钢索、转盘中心和护筒中心应在同一垂直线上,其偏差不得大于2cm。 ②钻孔灌注桩的钻头直径应等于桩的设计直径。成孔直径必须达到设计桩径,成 孔用钻头应有保径装置。 ③反循环回转钻机适用于粘性土、砂性土、砂夹卵石层中钻进,但卵石粒径不得 超过钻杆内径的2/3,含量不大于30%;钻孔过程中,必须连续不断地补充水量或泥浆,使护筒内水位稳定维持应有的高度。 ④成孔施工应一次不间断地完成,不得无故停钻。因故停钻时,应将钻头提离孔 底。孔内应保持规定的水位,并应采取有效措施,尽快复钻。 ⑤严禁施工人员进入没有防护措施的成孔中处理故障。 ⑥成孔质量检验除需在施工前按规定进行两个试成孔外,尚应在工程桩中均匀随 机抽查成孔径,抽查数量不得少于总数的10%。

旋挖钻孔灌注桩成孔及质量控制要点简述

旋挖钻孔灌注桩成孔及质量控制要点简述 一、 施工工艺流程 二、 施工操作工艺 1、测量放线及定桩位 依据设计资料,复核桩位轴线控制网和高程基准点。确定桩位中心,以中心为圆心、以大于桩身半径在四周设立十字护桩,做好标记并固定好。 泥浆备料 泥浆池 平整场地 桩位放样 埋设护筒 钻机就位 钻 进 终孔质量检查 下钢筋笼 安装导管 检查沉渣厚度及泥浆指标,必要时清孔 水下混凝土灌注 拔除护筒 凿除桩头 下道工序 泥浆供应 混凝土制 备及输送 检查混凝土质量及 顶面标高、制作试件 拼装检查导管 钢筋笼制作 出渣外运

2、配置泥浆 钻孔前应拌制足够护壁泥浆,本工程采用优质泥粉为主、少量的粘土为辅的泥浆制备材料,新拌制的泥浆应放置24小时以上或加分散剂,使膨润土充分水化后方可使用。造孔用的泥浆材料必须经过现场检测合格后,方可使用。泥浆质量控制主要指标为比重 1.1~1.25,粘度18~25s,含砂率≤5%,必要时,加适量的添加剂;泥浆必须经过制浆池、沉淀池及储存池三级处理,泥浆制作场地以利于施工方便为原则。钻孔过程中要经常测定泥浆技术指标,根据工程钻进需要,随时调整泥浆比重,保持各项指标符合要求,不因泥浆过浓影响进度,过稀导致塌孔等。 表一:注入孔口泥浆性能技术指标 项目技术指标测试方法 泥浆比重≤ 1.10 比重计表二:排出孔口泥浆性能技术指标 项目技术指标测试方法 泥浆比重≤ 1.25 比重计表三:清孔后泥浆性能技术指标 项目技术指标测试方法 泥浆比重≤ 1.20 比重计 3、埋设钢护筒 护筒直径至少比桩径大200-300mm,以便钻头在孔内自由升降,护筒的制作及埋设的原则:

预应力管桩施工控制要点

预应力管桩施工控制要点 预应力管桩施工控制要点预应力混凝土管桩系指预应力高强混凝土管桩 (代号PHC、预应力混凝土管桩(代号PC)和预应力混凝土薄壁管桩(代号PTC)。预应力砼管桩基础,因其在施工中具有低噪声、无污染、施工快等特点,在工程上越来越得到广泛应用。为了保证其施工质量,在预应力管桩的施工前和施工过程中,应对其进行控制。根据对预应力管桩施工监理工作的实践总结,特拟定预应力砼管桩基础监理要点,供监理工程师在工作中参考、使用。 预应力砼管桩基础施工相关标准及技术规范 1、建筑桩基技术规范 JGJ94-94 ; 2、建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2001 ; 3、建筑地基与基础施工质量验收规范 GB50202-2002 ; 4、砼结构工程施工质量验收规范 GB50204-2002 ; 5、砼强度检验评定标准 GBJ107-87 ; 6、先张法预应力砼管桩 GB13476-1999 ; 7、预应力混凝土管桩(图集) 03SG409. 二、施工准备 1、场地要求: 1)施工场地的动力供应,应与所选用的桩机机型、数量的动力需求相匹配,其供电电缆应完好,以确保其正常供电和安全用电。 2)施工场地已经平整,其场地坡度应在 10%以内,并具有与选用的桩机机型相适应的地耐力,以确保在管桩施工时地面不致沉陷过大或桩机倾斜超限,影响预应力管桩的成桩质量。

3)施工场地下的旧建筑物基础、旧建筑物的砼地坪,在预应力管桩施工前,予以彻底清除。场地下不应有尚在使用的水、电、气管线。 4)场地的边界与周边建(构)筑物的距离,应满足桩机最小工作半径的要求,且对建(构)筑物应有相应的保护措施。 5)对施工场地的地貌,由施工单位复测,作好记录;监理人员应旁站监督,并对测量成果核查、确认。 2 、桩机的选型及测量用仪器: 1)监理工程师应要求施工方提交进场设备报审表,并对选用设备认真核查。桩机的选型,一般按 1.2-1.5 倍管桩极限承载力取值。桩机的压力表,应按要求检定,以确保夹桩及压力控制准确。按设计如需送桩,应按送桩深度及桩机机型,合理选择送桩杆的长度,并应考虑施工中可能的超深送桩。 2)建筑物控制点的测量,宜采用有红外线测距装置的全站仪施测,而桩位宜采用J2 经纬仪及钢尺进行测量定位。控制桩顶标高的仪器,用水准仪监测即可。测量仪器应有相应的检定证明文件。 3、对施工单位组织机构及相关施工文件的审查: 1)审查施工单位质量保证体系是否建立健全,管理人员是否到岗。 2)审查施工组织设计(施工技术方案)内容是否齐全,质量保证措施,工期保证措施和安全保证措施是否合理、可行,并对其进行审批。 3)核查其施工设备、劳力、材料及半成品是否进场,是否满足连续施工的需要。 4)审查开工条件是否具备,条件成熟时批准其开工。

桩承台基础施工方案完整版

基础施工方案 编制人; 审批人: 工程名称:XXXXX幼儿园新建工程 施工单位:XXXXXX建工集团有限公司

目录 1、工程概况 2、桩基承台基础施工准备 3、施工工艺 4、质量标准 5、成品保护 6、应注意的质量问题 7、安全注意事项

1、工程概况 工程名称:XXXXXXX幼儿园新建工程 建设单位:XXXXXX教育体育委员会 监理单位:XXXXXX国际工程建设监理公司 设计单位:XXXXX设计院有现公司 施工单位:XXXXXX建工集团有现公司 建设地址:XXXXXXX新区,XXXX燕飞路与腾逸路交口处 本工程基础为桩承台基础,承台形状有三种:长方形、正方形、三角形、单桩承台高为700mm,承台顶面标高为-1.25米,垫层厚100,桩锚入承台35-40d。钢筋:钢筋型号6~22,均为HPB300、HRB400级钢筋。 砼:垫层为C20,承台及基础梁为C35混凝土、地下室墙柱C40、零层梁板C30、零层柱C40,注;本工程局部地下室处底板、承台、外墙采用防水混凝土,抗渗等级P6,±0.000以下临水部位混凝土掺入钢筋阻锈剂。地下室基础外墙完成验收后墙外侧2:8灰土回填、回填范围详建施Y-1。 2 、桩基承台、基础梁施工准备 2.1材料及主要机具: 2.1.1商品混凝土:垫层砼采用C20、承台及基础梁砼采用C35,地下室处承台基础砼采用C35抗渗等级P6、墙体C40抗渗等级P6。 2.1.2钢筋:钢筋的级别、直径必须符合设计要求,有出厂证明书及复试报告,表面无老锈和油污,出厂合格证和复试检验合格。 2.1.3垫块:用1∶3水泥砂浆埋22号大铅丝提前预制成或用塑料卡垫。 2.1.4火铅丝:规格18~20号铁丝。 2.1.5外加剂、掺合料,根据施工需要通过试验确定。 2.1.8主要机具 2.1.8.1绑扎钢筋:应备有钢筋钩子、扳手、小撬棍、铡刀(切断火烧丝用)、

旋挖钻钻孔桩施工的质量控制要点

旋挖钻钻孔桩施工的质量控制要点 钻孔桩作为一种基础形式,以承载能力高、稳定性好、沉降及差异变形小、沉降稳定快、抗震能力强及能适应各种复杂地质条件且适用范围广等特点广泛地应用于桥梁及其它工程领域。钻孔桩的施工大部分是在水下进行的,其施工过程无法观察,成桩后也不能进行开挖验收。因此,必须加强桩基础施工技术措施、施工质量管理、技术装备及配置等环节的控制。 1 钻孔桩施工工序 钻孔桩施工的主要施工工序:场地整理、测量放线→埋置护筒→制备泥浆→钻机就位→清孔、验孔→钢筋笼的制作和吊装就位→安装导管→二次清孔→浇注水下混凝土→拔导管、清洗导管。 2 钻孔前质量控制 准备工作 1)在施工前要认真熟悉设计图纸、有关施工、验收规范,调查地质条件。对灌注桩在施工过程中可能会发生的一些问题进行分析后制定出施相关有效措施以及应急预案等,以便有效地对桩基施工质量加以控制; [ 2)根据现场设置的工程控制网点,测放各桩位的中心坐标及开挖位置,经复核无误后,做出明显标识,并做好交桩的记录。 埋设护筒 护筒采用8mm~16mm的钢板卷制,其内径比桩径大20cm,为保证其刚度.防止变形.在护筒上、下端和中部外侧各焊一道加劲肋。每节长度为~,采用旋挖钻机等径或稍大直径的钻头开转,钻至要求埋设深度后,再将护筒吊入孔内。根据“十”字护桩中心对护筒中心进行调整,倾斜度不能大于1%,并保证护筒顶面高于顶面20cm~30cm,防止孔口坍塌和地表水流入孔内,再用粘土将护筒周围夯填密实。 钻机就位

埋设好护筒后,即可进行钻机就位。钻头要对中、钻孔要垂直,钻桩平台要水平,定位垫板安装正确。 制备泥浆 泥浆在钻孔中的作用是:1)可防止塌孔;2)具有护壁作用,同时将孔内外水流切断,能稳定孔内水位;3)泥浆比重大,具有浮渣作用,利于钻渣的排出。 【 制浆前,先把黏士尽量打碎,使其在搅拌中容易成浆,缩短成浆时间,提高泥浆质量。制浆时,可将打碎的黏土直接投入护筒内,使用钻头制浆,待黏土已冲搅成泥浆时,即可进行钻孔。多余的泥浆用管子导入钻孔外泥浆池贮存,以便随时补充孔内泥浆。制浆时,尽量采用膨润土造浆,形成护壁。 3 钻孔中质量控制 做好记录 钻孔施工过程,必须填写钻孔施工记录,注意地层变化,在地层变化处捞取渣样检查,判明后记入记录表,并与地质剖面图核对。若发现地质情况与设计不相符,应及时通知监理工程师和设计院,以便出相应处理措施。并随时检查钻孔的垂直度。 钻孔 1)钻具联结要牢固,铅直,初期钻进速度不要太快,在孔深以内,不超过2m/h,以后不要超过3m/h。在覆盖层始终要减压钻进,钻进速度与泥浆排放量相适应; 2)注意随时观察钻机位置,防止孔位偏斜,钻头碰孔壁; 3)钻进过程中,经常测试泥浆指标变化情况,并注意调整钻孔内泥浆浓度; : 4)经常注意观察钻孔附近地面有无开裂或护筒、桩架是否倾斜; 5)钻进过程中注意泥浆高度,挖孔时随时补浆,防止孔壁坍塌; 6)钻至设计深度时,要由监理工程师在现场与施工单位有关人员共同判断并准确测定孔深。以此作为终孔标高的依据; 7)基底若为泥质岩,宜尽快成桩。 钻孔的连续性

钻孔灌注桩质量控制要点

钻孔灌注桩质量控制要点1、基本要求 1.1 施工前,监理工程师应对水泥、砂、石子(如现场搅拌)、钢材等原材料进行检查,并对水平和高程控制网以及桩位的放样进行复核,对施工组织设计中制定的施工顺序、监测手段(包括仪器、方法)也应检查。 1.2 施工中,监理工程师应对成孔、清渣、放置钢筋笼、灌注混凝土等进行全过程检查,嵌岩桩必须有桩端持力层的岩性报告。 1.3 施工结束后,监理工程师应检查混凝土强度,并应做桩体质量及承载力的检验。 1.4 实际浇筑混凝土量严禁小于计算体积,桩身任意一段平均直径与设计直径之比严禁小于 1。 1.5. 浇筑后的桩顶标高及浮浆的处理必须符合设计要求和施工规范的规定(桩顶标高至少要比设计标高高出 0.5m)。 2. 灌注桩质量检验标准 2.1 桩位的放样允许偏差:群桩 20mm,单排桩 10mm。 2.2 灌注桩平面位置和垂直度允许偏差必须符合下表 1 规定。表1 页7 共页 1 第

2.4 灌注桩质量检验标准见表 3 表3

页7 共页2 第 质量风险分析钻孔灌注桩应用相当普及,它属于现场制作的细长构件,施工的工序较为复杂,施工工艺变化较多,其中成孔工艺、泥浆护壁性能及水下混凝土灌注质量对钻孔灌注桩质量的目标影响较大,钻孔灌注桩常见质量问题包括桩位偏差、孔斜、断桩、缩径、桩身混凝土疏松、沉渣超厚及钢筋笼上浮等。 冬期施工混凝土使用的防冻剂必须是确认合格产品,剂量控制要准确,混凝土搅拌、加热、保温、养护必须符合混凝土冬期施工要求,防止混凝土受冻事故的出现。 水下浇筑混凝土是灌注桩的质量关键问题,施工单位要切切把好此关,在审查施工组织设计时,应优先选用混凝土泵车进行水下加压浇筑;如无条件则可采用导管浇筑,但要选用高位浇筑法进行浇筑。 4. 质量控制点 4.1. 桩位控制桩位控制包括桩在水平方向的位置,桩顶埋深(垂直方向位置),以及桩身垂直度的控制。桩在水平方向位置控制包括检查红线、灰线、护筒埋设情况及钻机就位情况。由于桩位放样随施工阶段性进行,监理工作主要采取抽样检查的方法。桩顶埋深主要通过控制吊筋长度及混凝土上翻高度进行检测。吊筋长度采用理论计算值与实际长度相比较的方法来控制,避免吊筋采用统一长度而不考虑地坪和机架标高的变化。在混凝土浇捣结束之前,监理检查实测的上翻高度。桩身垂直度通过控制桩架垂直度(目测)、测斜,以及钢筋笼下放顺利程度来进行。 4.2. 桩长控制控制桩长是保证灌注桩承载性能的重要措施。桩长控制措施一方面是检查钻具长度。钻具在施工过程中有一定的变化,包括钻具伸缩、磨损和更换。监理在施工过程中对钻具进行多次复测,并与施工单位校核,保证钻具长度的真实性。另一方面检查钻孔转盘标高,控制钻杆上余量,确保实际钻杆上余量与理论钻杆上余之差控制在误差范围内( 10cm)。监理在每根桩终孔之前检查钻杆上余量,经监理许可方可进行下一道工序施工。 4.3. 桩径控制 桩径是反映桩承载能力的另一个重要指标,监理工作为保证桩径,主要采取控制桩成孔操作,钻头直径、测井以及控制钻孔静止时间,同时由于平均桩径变化与充盈系数密切相关,存在以下关系: 实际桩径=设计桩径×充盈系数因此监理工作将充盈系数作为控制桩径的一大依据。钻孔操作与桩径密切相关,钻孔操作不当容易产生缩颈和扩颈现象,把好钻孔操作关是成桩质量得以保证的重要方面。监理督促施工单位针对不同机械和土层,制定相应的钻孔操作方案,确保成孔质量。通过页7 共页3 第测井和充盈系数变化情况来控制钻头直径,也是监理工作的一个部分。一方面监理要求施工单位明确钻头直径范围值,同时针对桩头磨损及更换作经常性检查,确保钻头使用直径。准确钻孔静止时间是保证桩径的一项重要措施,准确控制钻孔静止时间过长容易引起软土层内缩径,及由于孔壁泥皮增厚影响桩的直径。钻孔静止时间不宜大于 24 小时,尽可能保证灌注桩施工的连续性。为防止坍孔应严格控制泥浆比重。 4.4. 桩身质量控制 控制桩身质量包括钢筋笼制作及安装质量,混凝土质量及混凝土浇捣质量。钢筋笼

桩基础施工安全管理要点

仅供参考[整理] 安全管理文书 桩基础施工安全管理要点 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共6 页

桩基础施工安全管理要点 一、人员管理 1、人员进场需提供: (1)身份证复印件,(2)平安卡复印件,无平安卡的必须办理平安卡,(3)特种作业人员需提供特种作业操作证(省级建设行政主管部门颁发),桩基础施工阶段,特种作业人员即特殊工种包括:电工、焊工、架子工、桩机操作工、挖掘机司机、汽车吊司机、起重机械信号指挥与司索工等。 2、人员进场作业前必须进行三级安全教育和安全技术交底,履行签字手续。 3、作业人员必须佩戴安全劳动防护用品:进入现场必须戴好安全帽,扣好帽带,禁止以草帽替代安全帽;严禁赤脚、穿拖鞋、赤膊进入施工现场;高处作业(如在机架上作业)必须系好安全带;焊工作业必须戴绝缘手套、穿绝缘鞋、戴防护面罩;电工必须穿绝缘鞋。 4、作业班组长每天进行班前安全活动,填写班前活动记录,设备维修及设备作业人员适时填写设备(机具)维修保养记录、机械设备运行记录,以备查验。 5、作业人员必须严格遵守本工种安全技术操作规程。不是特种作业人员不得进行特种作业。 二、设备管理 1、机械设备进场时必须报验,报验内容包括:设备合格证、特种作业人员操作证。进场安装完毕必须经过项目部相关人员验收合格后才能使用。 2、作业人员应经常检查桩机各总成件、零部件、附件及附属装置 第 2 页共 6 页

齐全完整,安装牢固;各操作杆、制动踏板动作灵活、准确;金属构件不得有弯曲、变形、开焊、裂纹;销轴安装可靠,开口销禁止用铁丝或焊条代替;各螺栓连接紧固;传动部位和传动带配置的防护罩应齐全,安装应牢靠;操作棚有防雨措施。 3、钢丝绳的规格、型号应符合该机说明书的要求,并与滑轮相匹配,穿绕正确;钢丝绳不得有扭结、压扁、弯折、断股、短丝、断芯、笼状畸变等变形;钢丝绳润滑应良好;卷筒上钢丝绳应排列整齐,放出时应保留3圈及以上;钢丝绳端部固接应达到规定的强度。 4、钢丝绳的端部固接: (1)当钢丝绳的端部采用编结固接时,编结部分的长度不得小于钢丝绳直径的20倍,并不应小于300mm;(2)当钢丝绳采用绳夹固接时,18及18mm以下的,最少用三个绳夹,18~26mm的最少用四个绳夹,26~36mm的,最少用五个绳夹;钢丝绳夹压板应在钢丝绳受力绳一边,绳夹间距不应小于钢丝绳的6倍,需要提醒的是,首次采用绳夹固接的,第二天应重新拧紧一次,以防绳夹松脱。 5、乙炔、氧气瓶的使用:乙炔瓶不能平放,与氧气瓶之间的间距应为5米以上,氧气瓶、氧气表及焊割工具上严禁沾染油脂;气瓶与明火的距离应大于10米;存放时,乙炔瓶与氧气瓶间距应大于5米。 三、用电管理 1、用电必须符合TN-S系统,主电缆使用五芯电缆,所有电缆必须完好,绝缘强度符合要求,基坑内电缆专人维护整理,必须架空,不得拖地和泡在泥水里。 2、重复接地线即PE线接线正确,配电箱接地符合要求,电机外壳接地符合要求;PE线接在专用端子上。 第 3 页共 6 页

桩基础控制要点(总结)

灌注桩基础工程控制要点 1、试桩:参考附件一《桩基础打试桩的程序》。 2、正试施工前,必须将《施工方案或施工组织设计》和《技术交 底》签字盖章后报管理方审批。 3、工程桩: (1)、详细填写《工程灌注桩打桩记录表》此表可用于测桩身小应变及竣工结算的依据。 (2)、桩编号随现场施工编写或由施工单位提供现场复核。 (3)、桩钢筋隐蔽验收记录:由三方办理验收书面材料(钢筋的种类、型号应符合设计要求,钢筋笼的长度、钢筋根数、 间距、焊接质量、焊条规格要符合要求)。 注:若钢筋笼提前制作,注意后期是否有锈。 (4)、桩钢筋笼下放后的标高控制,施工中随时复检。待破桩头后三方抽验,达不到标准就罚款。 (5)、桩身砼试块,依据规范留制,由监理监督执行,建设方抽检。(6)、控制桩身长度,注意桩头部分应扣除。以标高及小应变控制(7)、详细记录施工过程中出现的质量问题,形成书面材料。(8)、必要时,为便于管理,开具《罚款通知单》。 4、竣工资料:参考附件二《桩基础工程质量文件汇总表》 工程竣工后一周内报送监理审核,竣工后两周内根据监理审核结果整改合格。 注:撤出工地前给施工单位发文,并注明逾期罚款。

5、办理进出场证明文件(控制工期)。 6、交接进出场时的水电用量。 7、若砼进行现场搅拌,场地若甲方已平整完毕,施工单位需下挖 土层以便安置机械,则退场前应将下挖部分用3:7灰土垫至基础砼垫层底标高。 8、若砼进行现场搅拌,其沙石水泥若为甲供,做好双方的收料管 理。 9、 附件一: 桩基础打试桩的程序 1、通知设计院,预定某日试桩,请其出具试桩要求及试桩平面图 (施工一份,监理一份,工程部一份,公司存档一份,共计四份)。 2、通知桩基施工单位提前几天桩机进场组装,以备在预定的某日 开始施工试桩。 3、通知监理单位某日试桩,约其至现场旁站记录施工试桩的过 程。 4、桩基施工单位进场时,记录其进场时间,将试桩要求、试桩平 面图及试桩施工通知单交施工单位签收。 5、试桩开始施工时,做好各项详细记录:《工程灌注桩试桩打桩 记录表》、《钢筋隐蔽验收单》等 6、试桩施工完成后,15天后进行静载测试(提前通知有关单位 及人员)。

桩基础施工工艺流程

工作行为规范系列 桩基础施工工艺流程(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-12350桩基础施工工艺流程 Pile foundation construction process 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 桩基础施工工艺流程 1、桩机就位→起吊预制桩→稳桩→打桩→接桩→送桩→中间检查验收→移桩机至下一个桩位 2、桩机就位:打桩机就位时,应对准桩位,保证垂直稳定,在施工中不发生倾斜、移动。 3、起吊预制桩:先拴好吊桩用的钢丝绳和索具,然后应用索具捆住桩上端吊环附近处,一般不宜超过30cm,再起动机器起吊预制桩,使桩尖垂直对准桩位中心,缓缓放下插入土中,位置要准确;再在桩顶扣好桩帽或桩箍,即可除去索具。 4、稳桩:桩尖插入桩位后,先用较小的落距冷锤1~2次,桩入上一定深度,再使桩垂直稳定。10m以内短桩可目测或用线坠双向校正;10m以上或打接桩必须用线坠或经纬仪双向校正,不得用目测。桩插入时垂直度偏差不得超过0.5%。

桩在打入前,应在桩的侧面或桩架上设置标尺,以便在施工中观测、记录。 5、打桩:用落锤或单动锤打桩时,锤的最大落距不宜超过1.0m。;用柴油锤打桩时,应使锤跳动正常。打桩宜重锤低击,锤重的选择应根据工程地质条件、桩的类型、结构、密集程度及施工条件来选用。打桩顺序根据基础的设计标高,先深后浅;依桩的规格宜先大后小,先长后短。由于桩的密集程度不同,可自中间向两个心向对称进行或向四周进行;也可由一侧向单一方向进行。 6、接桩:在桩长不够的情况下,采用焊接接桩,其预制桩表面上的预埋件应清洁,上下节之间的间隙应用铁片垫实焊牢;焊接时,应采取措施,减少焊缝变形;焊缝应连续焊满。接桩时,一般在距地面lm左右时进行。上下节桩的中心线偏差不得大于10mm,节点折曲矢高不得大于l‰桩长。接桩处入土前,应对外露铁件,再次补刷防腐漆。 7、送桩:设计要求送桩时,则送桩的中心线应与桩身吻合一致,才能进行送桩。若桩顶不平,可用麻袋或厚纸垫平。送桩留下的桩孔应立即回填密实。

桩基础质量控制规范标准

(四)工程桩应进行承载力检验。对于地基基础设计等级为甲级或地质条件复杂,成桩质量可靠性低的灌注桩,应采用静载荷试验的方法进行检验,检验桩数不应少于总数的1%,且不应少于3根。 (五)桩身质量应采用低应变进行检验。对混凝土预制桩,检验数量不应少于总桩数的10%,且不得少于10根。每个柱子承台下不得少于1根。如检测中发现桩破坏,应增加检测数量,达到总桩数的100%。 (六)对砂、石子、钢材、水泥等原材料的质量、检验项目、批量和检验方法,应符合国家现行标准的规定。 (七)除第(四)、(五)条规定的主控项目外,其他主控项目应全部检查,对一般项目,除已明确规定外,其他可按20%抽查,但混凝土灌注桩应全部检查。 二、先张法预应力管桩 1、施工前应检查进入现场的成品桩,接桩用电焊条等产品质量。 2、管桩装卸应轻起轻放,严禁抛掷、碰撞、滚落着地拖拉等。 3、施工过程中应检查桩的贯入情况、桩顶完整状况、电焊接桩质量、桩体垂直度、电焊后的停歇时间。重要工程应对电焊接头做10%的焊缝探伤检查。 4、施工结束后,应做承载力检验及桩体质量检验。 5、先张法预应力管桩的质量检验应符合表3的规定。

6、按总锤击数控制时,任一单桩总锤击数不宜超过2500,;最后1m的锤击数不宜超过300。 7、桩帽和送桩器与管桩周围的间歇应为5mm~10mm;桩锤与桩帽、桩帽或送桩器与桩顶之间应加设弹性衬垫,衬垫厚度应均匀,且经锤击压实后的厚度不宜小于120mm,打桩期间应经常检查,及时更换和补充。 8、沉桩时应保证桩锤、桩帽或送桩器、桩身在同一轴线上,第一节管桩插入地面时的垂直度偏差不得超过3%。 . . .

钻孔灌注桩质量控制要点

1施工前监控 1.3施工技术及相应资料交底应从以下4个方面进行交底工作: ①组织施工图纸设计交底,认真熟悉设计图纸,使施工方透彻理解设计意图;学习有关施工、验收规范,掌握地质资料,核查有关灌注桩方面的资料。 ②进行施工组织设计审查(主要从审查该项目施工质量管理体系、技术和安全管理体系、质量保证体系等方面来体现)。 ③对灌注桩在施工过程中可能会发生的问题进行分析后制订相应施工质量标准、验收实施方案并进行交底。主要包括测量放样方案、建材质量控制措施方案、成孔设备操作及成孔质量控制方案、钢筋笼制作与吊装方案、混凝土灌注方案、以及成品保护方案等的交底。 ④进行施工过程资料记录交底。包括建材质量保证资料的收集整理,每根桩的成孔记录、钢筋笼制作与吊装记录、混凝土灌注记录等方面,以便有效对桩基施工质量监控。 1.4施工材料质检控制业主(监理)必须做到: ①严格检查验收与钢材同期进场的钢材质量保证书,并立即现场监督取样复检,如发现实样有质量缺陷或与质保书不符的应立即清场;对不合格或检测结果未出来之前的钢材,严禁用于桩体; ②严格检查验收进场混凝土原料的质量保证书,如发现实样与质量保证资料或送检批不符,应立即取样复查,对不合格的原材料严禁用于桩体; ③成孔泥浆相对密度、粘度、含砂率、沉淀量(稳定性)、造模性等应根据地质勘察资料在规定允许范围内按设计要求通过试成孔确定;根据试成孔确定的泥浆配比选用专门制备泥浆、高塑性粘土、膨润土或就地取土配制,在钻孔灌注桩施工过程中必须严格控制。 1.5钻孔灌注桩测量定位放样 业主(监理)必须要求施工方在钻孔灌注桩基础开始施工前,根据设计提供的坐标及高程控制点对桩定位放样或设置不受施工影响的临时测量控制点,并提供完整的测量结果资料。业主(监理)对施工方提供的测量结果资料必须及时复核,复核无误后方可同意开钻施工,否则施工方必须重测后再次复核,直到测量结果符合设计要求为止。同时,业主(监理)应要求施工方对经复核无误的测量结果采取有效的保护措施并指定专人负责。 2施工阶段监控 如果说施工准备阶段的资料控制属于事前控制(主动控制),那么施工阶段则属于事中、事后控制(被动控制)阶段,是钻孔灌注桩质量形成的关键环节,施工期间的任何闪失都可能造成桩基的永久缺陷,而此时工程质量的保证主要取决于施工方的施工经验和操作人员的技能及其责任心。 2.1成孔阶段质量控制成孔是钻孔灌注桩施工中的一个重要环节,其质量如控制不好,则可能导致穿孔、坍孔、缩颈、桩孔偏斜、桩端达不到设计持力层要求、桩身加泥砂以及断桩等,将直接影响桩身质量并造成桩承载力下降。故在成孔质量监控方面业主(监理)应着重监控: ⑴根据桩型、钻孔深度、地层地质情况、泥浆排放及处理等条件综合选定成孔机具及其工艺,对孔深大于30m的端承桩,宜采用反循环工艺成孔或清孔。

桩基础工程施工方案

浙江工商职业技术学院 建筑工程专业技能综合实训 项目六:××住宅小区16#楼桩基础工程施工方案编制 班级:建工1122 组员名单:严飞丽、章燕、林慧慧、 李敏、余克勇 指导老师:邓志勇

目录 浙江工商职业技术学院 0 建筑工程专业技能综合实训 0 第一章 (2) 工程概况及编制依据 (2) 1.1 工程概况 (2) 第二章 (2) 施工部署与组织机构 (2) 2.1 施工准备 (2) 质量保证措施 (22) 6.1、质量目标 (22) 6.2、质量目标达标措施 (23) 6.3、质量管理组织机构图 (41) 6.6、质量保证体系。 (47) 8.2.雨季施工措施 (75)

第一章 工程概况及编制依据 1.1 工程概况 XX住宅小区桩基工程位于XX市区人民西路与中山北路交叉处,拟建场区地形相对平坦,原大部分是稻田;小区总建筑面积82074.88m2,其中地下车库2109m2,住宅19221.6m2。 1.2 编制依据 二、主要规范、标准、规程、图集、相关法规及文件 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001 2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202—2002 3、《混凝土强度检验评定标准》 4、《预制混凝土构件质量检验评定标准》 5、《工程测量规范》 6、《城市测量》 7、《建筑桩基技术规范》 8、《建筑机械使用安全技术规程》 9、《施工现场临时用电安全技术规范》 10、其他相关规范、标准 第二章 施工部署与组织机构 2.1 施工准备 1、技术准备 (1)有关技术人员认真熟悉图纸和工程地质、水文地质资料,组

织图纸会审,组织各工种技术交底,使全体有关工作人员熟悉有关技术要求,真正做到心中有数。 (2)熟悉桩位布置平面图,进行认真分析,做出区划和流水作业施工方案,编排桩位号,以利制定出详细的桩位号、施工桩机号、施工日期的施工进度计划与施工现场平面布置图。 (3)熟悉结构构件通用图集《先张法预应力混凝土管桩》(浙G03-2002),并根据“预应力管桩说明”制定详细焊接工艺来进行施工,使接桩满足规范要求。 (4)向材料供应单位索取各种材料合格证、检验试验报告等保证资料,为确保工程质量提供依据。 2、现场施工准备 (1)经现场踏勘,施工区域内障碍已清理干净、场地平整,无地下管线。 (2)按施工现场平面布置图安排现场施工人员住宿、食堂、办公室及工具库房(使用集装箱式活动房),或与业主协商后确定。 总之整个现场布置要以简捷、实用、安全、文明为原则,体现企业形象。 (3)按施工现场平面布置图布置临时设施布置图,或与业主协商后确定,在场地上特定地点硬化地面,建好房,架好线路,确保用电安全。由业主指定接水口接入生活用水。 (4)测量放线 3、物资材料准备 (1)编制各种材料及施工周转材料需用量及进场计划,并按要求陆续组织进场,按指定位置堆放整齐。 (2)工程所用材料进场后,需要进行试验的材料要在监理的监督下及时取样试验,材料合格后方能使用,主要材料需要计划见下表。检测报告、材料合格证及时存档。 (3)针对野外施工的特殊性,材料供应过程中尚应强调以下几