文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 发电机组技术参数资料

发电机组技术参数资料

发电机组技术参数资料
发电机组技术参数资料

一、鑫明100KW柴油发电机组技术说明

柴油发电机组:

1、技术标准

机组符合下列中华人民共和国标准

1)GB755-2000 《旋转电机基本技术要求》

2)GB/T7064-2002《透平型同步电机的技术要求》

3)IEC34-1(第八版)《旋转电机第一部分—额定值和性能》

4)IEC34-3《汽轮发电机的特殊要求》

5)GB/T 2819-1997《移动电站通用技术条件》

6)GB/T 2820《往复式内燃机驱动的交流发电机组》

7)GB4712-1996《自动柴油发电机组分级要求》

8)JB/T 8186-1999《工频柴油发电机组额定功率、电压及转速》9)JB/T 10303-2001《工频柴油发电机组技术条件》

2、主要组成部分

1)柴油发动机;

2)交流同步发电机;

3)冷却系统;

4)自启动切换系统,

5)燃油系统;

6)排气系统和排烟系统;

7)电动起动系统;

8)24VDC蓄电池组(密封铅酸电池);

9)低噪音静音和高效消音系统;

10)空气、燃油、润滑油过滤器;

11)机组控制系统

12)出口断路器、出口断路器柜

13)24V全自动浮动充电系统

3、机组主要性能及结构

1)使用条件

机组在下列条件能可靠工作(1)海拔高度<1000m、(2)环境温度: -5~+40℃;(3)相对湿度:9%~100% 。

2)主要技术指标

(1)机组连续输出功率为:标准功率

(2)额定电压:400V,电压波动率≤0.5%;

(3)瞬态电压调整率20%~-15%;

(4)频率:50HZ,三相四线,瞬态频率调整率<±5%(电子调整器);

(5)功率因数:0.8(滞后);

(6)转速:1500转/分钟;

(7)电压稳定时间≤1s;

(8)频率稳定时间<3s;

(9)噪声:不超过80dB(离机1.m,离地面1m);

3)机组的运行

机组能连续满容量运行,机组能通过运行方式选择开关,选择机组所处状态,运行方式选择开关有下列四个位置即“自动”、“手动”、“试验”、“零位”,机组正常处于准启动状态即“自动”状态,该开关装于机组控制柜上。“自动”:保安段失电立即自动启动, 5-360 秒内自动并网供电(可调),自动启动可以连续三次“手动”可在机组控制屏上手操作启动、停机。具备同期检测闭锁功能。“试验”:机组可进行自启动试验,但主开关自锁,不合闸。“零位”:闭锁控制屏上手动和自动启动功能,可安全进行设备维护和检修。

机组的启动:保证机组自启动快速性和成功率,使机组正常处于热态,即采取对机组冷却水的预热手段。发动机能根据控制信号自起动和停机,起动用直流电动机,电源由镍镉电池供,充电器设在一单独柜内。并设有直流电动机过热保护装置,起动用蓄电池容量能满足无需充电连续5次起动,电池可长期处于浮充状态。

4)电气接线

(1)一次接线所有电器元器件装设于配电柜内,按招标人要求进行安装。

(2)二次接线:机组的控制启动、保护、测量、信号系统采用交(直)流 V 电压(由我方提供)。机组的控制、保护具有可通讯的接口,并提供完整通讯协

议。

控制:除自动控制的要求外,机组还有就地控制屏控制。电源的正常切换是利用机组的馈线断路器和交流事故保安段上的工作电源进线断路器相互联锁实现。当保安段母线电压失压时,经3-6秒的延时(躲开断电保护和备用电源自动投入时间),通过保安段母线电压监视继电器及辅助继电器联动机组自动启动,同时联锁保安段工作电源进线断路器跳闸和机组馈线断路器合闸,机组开始向保安段母线供电。当所有保安段工作电源恢复时,停机工作,按程序手动发出停机指令,机组跳闸,自动停机。

保护:

柴油机及发电机的保护由我方统一配置并安装,其保护包括下列内容:

1.发电机装设过电流(当过电流保护灵敏度不符合要求时,装设纵联差动保护)及过负荷保护;过频、低频保护;在发电机出口加装过电压、低电压保护。发电机及出线装设接地保护装置。相间短路与单相接地保护动作于断路器跳闸;过负荷保护动作于信号。发电机及其总出线的短路保护的动作选择性应配合。

2.柴油机保护柴油机装设水温过高,机油油压过低,超速保护,保护动作于停机:装设水温高,机油压低等保护,保护动作于信号。

信号

我方提供预告信号参考值、事故信号跳闸值,用于跳闸回路的发讯器(压力开关、温度开关)与测量一次组件分开。

测量

1.电气回路装设下列测量表计:

发电机:交流电压表、交流电流表,有功功率表、功率因数表、频率表、24V 直流电压表、计时表、电流、电压切换开关、转子电流表。

交流仪表准确等级不低于0.5级,直流仪表准确等级不低于0.5级。

5)发电机励磁

5.1、发电机配用励磁(自并励)系统具备自动调压和强行励磁性能,对于自动励磁调整装置,其设计可调电压满足±10%额定电压,强励倍数大于2,励磁回路的反速度不大于0.05秒,动态和稳态调压性能满足的要求。

6)通风冷却方式

机组的通风方式以轴向通风方式为主,冷却水的水质为除盐水。

水箱和冷却水管中加防冻液,发电机的冷却方式采用自然冷却。

7)柴油机的燃油、润滑油

燃油牌号 0# 轻柴油

润滑油牌号 CD15W-40级柴油机油

燃油消耗率≤ 213.7 g/kWh

8)容量标定

机组容量的标定应按买方提供使用地点的环境条件下12小时持续输出有效功率表示。

9)噪声

柴油机在排气管路上装设消音器,装设消音器后距离机组 1.米,高度为1米处的音压不大于80dB(A)。

10)机组及其配套设备的结构特点

机组为单元性成套设备,机组及底座应根据地震烈度及机组正常运行的要求采取相应的抗震及减震措施,(机组振动值在额定负载下单振幅值不大于0.5毫米)。电气控制屏内断路器采用德力西公司产品,继电器采用欧姆龙公司产品。机组采用电热暖机方式。柴油机配置可安装于室内的容量不小于机组连续满载运行8小时油量的日用燃油箱。整套机组应无漏水、漏油等现象。

4、400V出口断路器、出口断路器柜

1) 型式及数量:户内铠装式金属封闭开关柜1面,为断路器柜,采用名牌断路器。

1) 额定电压:400V

2) 相数:3相

3) 额定频率:50Hz

4) 额定电流:180A

5) 辅助电源电压:AC 220V

8) 断路器柜配有保护测控装置,设有电流速断保护和过流保护。

9) 应配置过电压保护装置,以有效抑制运行时和真空断路器操作过程中可能出现的有害过电压。

10) 断路器柜的断路器位置接点,手车位置接点及断路器储能状态接点均应能引入保护测控装置并通过通信上传至电站监控系统。

11)断路器柜内安装有三相电流互感器。

5、试验

1)型式试验按国标进行

2)工厂试验

交流耐压试验

(1)空载和短路特性试验

(2)绕组直流电阻测量

(3)所有绕组绝缘电阻测量

(4)温升试验

(5)绝缘试验

其他试验

(1)外观检查

(2)启动试验

(3)带负荷试验

(4)过转速试验

(5)调速试验

(6)停机安全装置检查

(7)绕组电阻测量

(8)励磁线圈极性

(9)温升试验

(10)振动测量

(11)励磁线圈绝缘电阻测量

(12)介质试验

(13)介质损失角测量

(14)控制程序试验

(15)其他必须的试验

6、机组控制系统

(1)自启动功能:机组保证在停电事故中,快速自启动带载运行,在无人值守的情况下,接到启动指令后在 5 秒内一次启动成功,在60秒内实现一个自启动的循环(即三次试启动),机组接到自控或遥控的启动指令自动启动,启动成功率大于99%。一个启动循环包括三次启动,两次启动之间的间歇时间为10-15秒。机组启动成功后,当机油压力达到规定值时应能自动加载,加载时间通常为10秒。机组三次启动失败后不再启动,并发出启动失败报警信号。

(2)带负载稳定运行功能:机组自启动成功后,允许首次加载不低于50%额定负载。在首次加载后的30秒内带满负载运行。并在负载额定容量不高于110%时允许长期运行。

机组能在功率因数为0.8的额定负载下,稳定运行12小时中,允许有一小时1.1倍的过载运行,并在24小时内,允许出现上述过载运行二次,发电机允许15秒的1.6倍的过载运行(过载:额定电压下的过电流)。

(3)自动调节功能:加装自动并机功能的发电机组,在两台机组并机时,先启动一台发电机组,当一台发电机组的负载功率达到满载设定值时,自动并机柜自行介入控制第二台发电机组启动发电并入主电网共同供电,当主电网的用电负载降低时,自动并机柜控制关闭任意一台发电机组进入待命状态。我公司机组的空载电压整定范围为90-110%,线电压波形畸变率不大于5%。机组在带功率因数为0.8-1.0的负载,负载功率在0-100%内渐变时应能达到:稳态电压调整率≤0.5%(单机运行时),稳态频率调整率可调0-1%(电

子调整器),电压、频率波动率≤0.5%(负载功率在25-100%内渐变时),电压、频率波动率≤1.0%(负载功率在0-25%内渐变时)机组在空载状态,突加功率因数<0.4(滞后),额定容量为0.2Pe的三相对称负载或在已带80%Pe的稳定负载再突加上述负载时,发电机的母线电压0.2秒后应不低于75%Ue,发电机瞬态电压调整率δU≤+20%~-15%,电压恢复到最后稳定电压的±3%以内所需时间不超过1秒,瞬态频率调整率≤5%(电子调整率),频率稳定时间<3秒,突减额定功率容量为0.2Pe的负载时,机组升速不超过额定转数的10%。

机组在功率因数为0.8~1.0三相对称负载下,功率在0~75%范围内,然后其中任意一相上加上不大于25%额定相功率的电阻性负载,但该相的总负载电流不超过额定值时,应能连续正常工作,发电机线电压的最大值(或最小值)与三相线电压平均值相差不超过三相线电压平均值的5%,机组各部分温升不超过额定运行工况的水平。

(4)自动控制功能:机组属无人值守电站,采用微处理器设备进行监控,并具有下列功能:

1)电站近区400V开关站母线电压自动连续监测;当监测有母线段失电时,能根据设定程序启动柴油发电机组。

2)运行状态的机组自动检测、监视、报警、保护;

3)自动远方、就地手动、机房紧急手动停机、单元控制室后备远方手操启动;

4)蓄电池自动充电,具有自动内外部切换功能及蓄电池电压监测;

以上功能在机组控制屏上自动启动及监控。

5)发动机的油箱为底座油箱,设在发电机组下,油箱容量能满足机组连续满负荷运行8h,

(5)模拟试验功能:机组备用状态时应模拟保安段母线电压低至25%Ue 或失压状态,使机组能够快速自启动运行,并带交流事故保安负荷运行(在调试和定期试验时进行同期)。

100KW机组技术参数

发动机的技术数据表

发电机技术数据

HGM6110控制器技术数据

概述

HGM6110电站自动化控制器用于单台发动机组自动化系统,可实现机组的自动开机/停机、自动合分闸(ATS切换)、数据测量、报警保护功能。控制器采用大屏幕液晶(LCD)显示,中英文自由切换界面,操作简单,运行可靠。

HGM6110电站自动化控制器采用微处理器技术,实现了多种参数的精密测量、定值调节以及定时、阈值整定等功能,所有参数既可从控制器前面板调整,又可使用PC机通过编程接口调整。其结构紧凑、接线简单,可靠性高,可广泛应用于各类型发电机组、水泵机组自动化系统。

性能和特点

HGM6100系列有两种型号:

HGM6110:用于单机自动化,通过远端开机信号控制发电机组自启停;

其主要特点如下:

?液晶显示LCD为128x64,带背光,两种语言(简体中文、英文)显示,轻触按钮操作;

?适合于三相四线、单相二线、二相三线(120/240V)电源 50/60Hz系统。

?采集并显示市电/发电三相电压、三相电流、频率、功率参数;

市电发电

线电压 Uab,Ubc,Uca 线电压 Uab,Ubc,Uca

相电压 Ua,Ub,UC 相电压 Ua,Ub,UC

频率 F1 频率 F2

负载

电流 IA,IB,IC

有功功率 PWR

无功功率 PWR

视在功率 PS

功率因数 PF

发电累计电能 kWh

?市电具有过压、欠压、缺相功能,发电具有过压、欠压、过频、欠频、过流功能;

?精密采集发动机的各种参量:

温度WT ℃/℉同时显示

机油压力OP kPa/Psi/Bar同时显示

燃油位 FL 单位:%

转速SPD 单位:RPM

电池电压VB 单位:V

充电机电压VD 单位:V

计时器HC 可累计999999小时

累计启动次数最大可累计999999次

?控制保护功能:实现柴油发电机组自动开机/停机、合分闸(ATS切换) 及完善的故障显示保护等功能;

?具有得电停机、怠速控制、预热控制功能,且均为继电器输出。

?参数设置功能:允许用户对其参数进行更改设定,同时记忆在内部FLASH存储器内,在系统掉电时也不会丢失,控制器所有参数均可以在前面板进行设置,也可通过编程口用PC机测试软件进行设置(使用SG72适配器);

?多种温度、压力、油位传感器可直接使用,并可自定义参数;

?多种起动成功条件(转速传感器、油压、发电)可选择;

?供电电源范围宽(8-35)VDC,能适应不同的起动电池电压环境;

?所有参数均采用数字化调整,摒弃了常规电位器的模拟调整方法,提高了整机的可靠性和稳定性;

?模块化结构设计,可插拔式接线端子,嵌入式安装方式,结构紧凑,安装方便。

规格

操作按键功能描述

停机/复位键在手动/自动状态下,均可以使运转中的发电机组停止。在发电机组报警状态下,可以使任何的告警复位。

在停机模式下,按键3秒钟以上,可以测试面板指示灯是否正常(试灯)。

开机键在手动模式或手动试机模式下,按此键可以使静止的发电机组开始起动。

手动键按下此键,可以将控制器置于手动状态。自动键按下此键,可以将控制器置于自动状态。

带载运行键在手动状态下,在发电正常时,可以让油机带载运行。(HGM6110无此功能)

设置/确认键进入设置菜单,并在设置中移动光标及确认设置信息。

上翻/增加翻屏,在设置中向上移动光标及增加光标所在位的数字。

下翻/减少翻屏,在设置中向下移动光标及减少光标所在位的数字。自动开机停机操作

按键,该键旁指示灯亮起,表示发电机组处于自动开机模式。

自动开机顺序:

1.HGM6120:当市电异常(过压、欠压、缺相)时,进入“市电异常延时”,LCD屏幕显示倒计时,

市电异常延时结束后,进入“开机延时”;

2.HGM6110:当远程开机输入有效时,进入“开机延时”;

3.LCD屏幕显示“开机延时”倒计时;

4.开机延时结束后,预热继电器输出(如果被配置),LCD屏幕显示“开机预热延时 XX s”;

5.预热延时结束后,燃油继电器输出1s,然后起动继电器输出;如果在“起动时间”内发电机组

没有起动成功,燃油继电器和起动继电器停止输出,进入“起动间隔时间”,等待下一次起动;

6.在设定的起动次数内,如果发电机组没有起动成功,LCD显示窗第四行反黑,同时LCD显示窗第

四行显示起动失败报警;

7.在任意一次起动时,若起动成功,则进入“安全运行时间”,在此时间内油压低、水温高、欠速、

充电失败以及辅助输入(已配置)报警量等均无效,安全运行延时结束后则进入“开机怠速延时”

(如果开机怠速延时被配置);

8.在开机怠速延时过程中,欠速、欠频、欠压报警均无效,开机怠速延时过完,进入“高速暖机时

间延时”(如果高速暖机延时被配置);

9.当高速暖机延时结束时,若发电正常则发电状态指示灯亮,如发电机电压、频率达到带载要求,

则发电合闸继电器输出,发电机组带载,发电供电指示灯亮,发电机组进入正常运行状态;如果发电机组电压或频率不正常,则控制器报警停机(LCD屏幕显示发电报警量);

自动停机顺序:

1.HGM6110:当远程开机输入失效时,开始“停机延时”;

2.停机延时结束后,开始“高速散热延时”,且发电合闸继电器断开,经过“开关转换延时”后,

市电合闸继电器输出,市电带载,发电供电指示灯熄灭,市电供电指示灯点亮;

3.当进入“停机怠速延时”(如果被配置)时,怠速继电器加电输出;

4.当进入“得电停机延时”时,得电停机继电器加电输出, 燃油继电器输出断开;

5.当进入“发电机组停稳时间”时,自动判断是否停稳;

6.当机组停稳后,进入发电待机状态;若机组不能停机则控制器报警(LCD屏幕显示停机失败警告)。手动开机停机操作

1.HGM6110: 按键,控制器进入“手动模式”,手动模式指示灯亮,然后按键,则起动

发电机组,自动判断起动成功,自动升速至高速运行。柴油发电机组运行过程中出现水温高、油压低、超速、电压异常等情况时,能够有效快速保护停机(过程见自动开机操作步骤4~9)。

发电机组高速运行正常后,若远端开机信号有效则控制器发出发电合闸信号,远端开机信号无效则控制器不出发电合闸信号。

2.手动停机: 按键,可以使正在运行的发电机组停机。(过程见自动停机过程3~7)

保护

警告

当控制器检测到警告信号时,控制器仅仅警告并不停机,且LCD显示警告量报警类型。

控制器警告量如下表:

序号警告量类型描述

1 速度信号丢失

警告

当控制器检测到发电机组的转速等于零且速度丢失延时设为0时,控制器发

出警告报警信号,同时LCD屏幕上显示速度信号丢失警告字样。

2 发电过流警告当控制器检测到发电机组的电流大于设定的过流阈值且过流延时设为0时,控制器发出警告报警信号,同时LCD屏幕上显示发电过流警告字样。

3 停机失败警告当得电停机延时/等待发电机组停稳延时束后,若发电机组输出有电,则控制器发出警告报警信号,同时LCD屏幕上显示停机失败警告字样。

4 燃油位低警告当控制器检测到发电机组的燃油液位值小于设定的阈值时,控制器发出警告报警信号,同时LCD屏幕上显示燃油液位低警告字样。

30千瓦发电机组技术参数

30KW柴油发电机组技术参数 机组规格30(GF)频率50(HZ) 额定功率30(KW)额定电流54(A) 额定容量37.5(KVA)额定电压400/230(V) 额定转速1500(r/min)功率因数0.8滞后 使用环境:1、大气压力:100Kpa 2、环境温度:25℃3、相对湿度:60% 机组在一定的三相对称负载下,在其中一相上再加25%额定功率的电阻性负载,但该相的总负载电流不超过额定值时,能争产工作;线电压的最大或最小值与三相电压平均值差不超过三相电压平均值的5%;机组的空载电压整定范围不小于95%-105%额定电压。 电压频率 稳态调整 率%瞬态调整 率% 稳定时间 S 波动率%稳态调整 率% 瞬态调整 率% 稳定时间 S 波动率% ≦±2.5≦±10≦±1.5≦±0.5≦±5≦±7≦±5≦±0.5 机组具有高强度公共底盘,底盘上有吊耳,机组重心在吊耳中间,便于起吊和汽车载运。 发动机参数 东风康明斯4BT3.9-G2 发动机型号东康4BT3.9-G2 生产厂家东风康明斯发动机有限公司 常用功率30(KW)备用功率40KW 额定转速1500(r/min)机油消耗率0.4g/kw.h 气缸数直列4满负荷耗油量 3.1㎏/h 缸径X行程105×120(㎜)起动电流200a 排量 3.9(L)压缩比16.5:1 冲程四冲程调速方式机械或电子调速 冷却方式水冷起动时间≦5S 启动方式24V直流电启动 机组重量800㎏ 机组尺寸2030×838×1245(㎜×㎜×㎜) 电机技术参数 电机型号TFW2-30-4生产厂家上海科浦电机有限公司 额定功率30KW额定电流54A 额定容量37.5KVA励磁方式无刷自励 额定转速1500r/min额定电压400/230V 频率50HZ功率因数0.8滞后 相数与接法三相四线效率95%

柴油发电机安全操作规程

柴油发电机安全操作规程 一、初次上岗人员,必须认真阅读发电机组使用说明书,按受培训,并在有经验的操作人员指导下,学会正确的操作、维护本机并掌握紧急情况处理方法后,方可独立操作。 二、操作人员上岗前应着装整齐、工作服要三紧(即:领口、袖口和衣服下摆束紧),不得穿拖鞋,女工发辫必须盘起,并戴好工作帽。 三、发电机启动前须认真检查机油油位、水箱水量、柴油存量及油路系统是否正常;各电气开关手柄及供油手柄位置是否正确;机器安全防护装置是否齐全有效。 四、发电机启动后应首先观察机油压力是否正常,在空负荷试运转十分钟后方可合闸送电,运行中要注意观察电流表、电压表和周波表、保证供电质量。如发现水温过高、机组有异响、异味、机油压力下降等情况,应作出认真判断、必要时应及时停机检查。 五、电气开关的切换必须十分谨慎、细致、严防误操作,不得带负荷送电。 六、运行中注意不要触及机组旋转部位,同时与柴油机排气管等发热部位保持一定距离,以免烫伤。易燃物品要远离排气管。开启水箱盖时要防止被高温蒸汽烫伤。 七、发电机连续运行时,电压波动范围不超过额定值的±15%;频率变动范围不超过额定值±,如发现机组超负荷,应对用电负荷进行限制和调整,防止长时间超负荷运行。 八、运行中如遇柴油机发生“飞车”事故,在按下供油手柄后而无法降低转速时,应果断切断柴油机供油油路要或堵塞进气口迫使柴油机立即熄火。 九、在运行中如遇柴油机因冷却系统和润滑系统故障,造成机器高温高热而停机后,不得马上向水箱内添加冷水,庆缓慢盘机,防止柴油机烧瓦、抱轴、拉缸,尽可能减少损失。 十、机组及机房应保持进出风道畅通。机组长期停机应对空气滤清器进气口、排气管出气口作防潮、防水保护。停机期间,每周应启动一次,作空负荷运转20分钟;潮湿天气和长期停机,应注意检查电机相间和对地绝缘。 十一、蓄电池应轻拿轻放,防止腐蚀性液体溢出伤人,同时保持电瓶线紧固无松动;不得将工具等物放在蓄电池上,以防止极间短路,造成人身伤害和损坏蓄电池。 十二、机器运行中,不得进行维修作业或拆卸电气连线。 十三、应按说明书要求定期维护、保养机器,作好各种螺栓的和转动部位的润滑工作;及时清洁空气滤清器;保持柴油管路不松动、不漏油,防止混入空气,造成启动困难。 十四、操作人员须认真填写运行及交接班记录,对本机本班发现、处理的问题和维修,更换零部件等情况须如实填写,对影响安全运行的问题必须向上级主管领导汇报。 XX有限公司

发电机组技术参数资料

亠、鑫明100KW柴油发电机组技术说明 柴油发电机组: 1、技术标准 机组符合下列中华人民共和国标准 1)GB75& 2000《旋转电机基本技术要求》 2)GB/T7064- 2002《透平型同步电机的技术要求》 3)IEC34—1 (第八版)《旋转电机第一部分一额定值和性能》 4)IEC34- 3《汽轮发电机的特殊要求》 5)GB/T 2819—1997《移动电站通用技术条件》 6)GB/T 2820《往复式内燃机驱动的交流发电机组》 7)GB471—1996《自动柴油发电机组分级要求》 8)JB/T 8186—1999《工频柴油发电机组额定功率、电压及转速》 9)JB/T 10303—2001《工频柴油发电机组技术条件》 2、主要组成部分 I)柴油发动机; 2)交流同步发电机; 3)冷却系统; 4)自启动切换系统, 5)燃油系统; 6)排气系统和排烟系统; 7)电动起动系统; 8)24VDC蓄电池组(密封铅酸电池); 9)低噪音静音和高效消音系统; 10)空气、燃油、润滑油过滤器; II)机组控制系统 12)出口断路器、出口断路器柜 13)24V全自动浮动充电系统 3、机组主要性能及结构

1 )使用条件 机组在下列条件能可靠工作(1)海拔高度<1000m (2)环境温度:-5?+40C;( 3)相对湿度:9 %?100%。 2)主要技术指标 ( 1 )机组连续输出功率为:标准功率 (2)额定电压:400V,电压波动率W 0.5%; ( 3)瞬态电压调整率20%?-15%; (4)频率:50HZ三相四线, 瞬态频率调整率<±5%(电子调整器); ( 5)功率因数:0.8 (滞后); (6)转速:1 500转/分钟; (7)电压稳定时间w 1s; (8)频率稳定时间v 3s; (9)噪声:不超过80dB(离机1.m,离地面1m); 3)机组的运行 机组能连续满容量运行,机组能通过运行方式选择开关,选择机组所处状态,运行方式选择开关有下列四个位置即“自动”、“手动”、“试验”、“零位”,机组正常处于准启动状态即“自动”状态,该开关装于机组控制柜上。“自动”:保安段失电立即自动启动,5-360 秒内自动并网供电(可调),自动启动可以连续三次“手动”可在机组控制屏上手操作启动、停机。具备同期检测闭锁功能。“试验”:机组可进行自启动试验,但主开关自锁, 不合闸。“零位”:闭锁控制屏上手动和自动启动功能,可安全进行设备维护和检修。 机组的启动:保证机组自启动快速性和成功率,使机组正常处于热态,即采取对机组冷却水的预热手段。发动机能根据控制信号自起动和停机,起动用直流电动机,电源由镍镉电池供,充电器设在一单独柜内。并设有直流电动机过热保护装置,起动用蓄电池容量能满足无需充电连续5 次起动,电池可长期处于浮充状态。 4)电气接线 (1)一次接线所有电器元器件装设于配电柜内,按招标人要求进行安装。 (2)二次接线:机组的控制启动、保护、测量、信号系统采用交 (直)流V 电压(由我方提供)。机组的控制、保护具有可通讯的接口,并提供完整通讯协 控制:除自动控制的要求外,机组还有就地控制屏控制。电源的正常切换是利用机组的

柴油发电机组技术参数说明(20201201175956).docx

柴油机 ******************************************************************************************************** *** ※功率说明 额定功率它适用于替代市电在变化的负载下无时间限制地供电。对于变化的 负载而言,平均每12 工作小时有一个小时可以有10%的超载能力,但每年超载运行 累计不超过25 小时。每 250 工作小时变化的负载不可超过额定功率的70%,每年在100%额定功率下运行累计不可超过500 小时。 备用功率相当于在正常电源中断时运行连续发电的功率。它适用于在建立良 好电网的地区,市电断电的情况下,在变化的负载下提供备用功率。此功率没有超 载能力。每年在 100%额定功率下运行累计不可超过 25 小时。每年累计运行时间不可超 过 200 小时,发动机最多使用 80%的负载因素。 ※功率修正 发动机功率依据ISO3046 标准大气条件, 100kpa 大气压, 25℃进气温度及30%相对温度来设定。如果现场条件与标准条件不同,则必须按照相应的发动机功率修正 程序修正发动机的输出功率。 修正程序考虑到海拔高度、相对温度和环境温度等负面影响,来降低相对于标准大气状态下的发动机最大 输出功率。若不修正,可能导致排气温度升高、排烟量增加及涡轮增压器转速升高。 ※负载承受特性 机组在突然加载时,发动机必须有足够的频率恢复能力。频率下降反应主要取决 于涡轮增压器的惯性,其次是燃油系统。 ※冷却系统 大皇冠柴油发电机组标准配置采用自带风扇闭式循环液体冷却方式。其冷却系统 循环回路包括水泵、发动机缸体与盖内的水管、节温器、节温器体与水泵间的旁通 管、散热水箱、管路和软管扩机油冷却器。 对于非标准机组,如分体散热水箱型机组,水箱散热器由热交换器代替,同时还有补充水箱和远程冷却 风扇等,如远程冷却风扇安装位置相对较高,还应增加过渡水箱,以防止热交换器因内压大而损坏。

最全发电机组技术经验参数名词解释

发电机组各技术参数名词解释 发电机组的工作环境:环境条件(环境温度:;环境湿度:;海拔高度:;)和地理条件(o 普通平原地区o沙漠干燥地区o风沙多地区o潮湿盐雾地区等) 一、发电机组主要技术参数 1、机组型号:发电机组的命名编号 柴油发电机组型号排列和符号含义 其中符号和数字代表的型号含义如下: 1---输出额定功率(KW),用数字表示。 2---输出电压种类G代表交流工频;P代表交流中频;S代表交流双频;Z代表直流。 3---发电机组类型;F代表陆用;FC代表船用;Q代表汽车用;T代表挂车用(如拖拉机)。 4---控制特征,缺位为手动(普通型)机组;Z代表自动化机组;S代表低噪声机组;SZ代表低噪音自动化机组。 5---设计序号,用数字表示。 6---变型代号,用数字表示。 7---环境特征,缺位普通型;TH代表湿热型。 例:120GFSZ1:代表输出额定功率120KW、交流工频、陆用、低噪声、设计序列号为1的自动化柴油发电机 组。 其他发电机组型号排列和符号含义 如:?500GF1-3RW 500GF-RZ? 400GF-PT ???500——发电机组的标定功率 ???G——工业频率,50HZ ???F——发电机组的简称 ???1—发电机组序列号 ???3—第三次变型 ???R——采用热交换器冷却 ???P——配套(风扇、水箱) ???PW——配套卧式水箱 ???W——瓦斯发电机组 ???Z——沼气发电机组 ???J——焦化发电机组 ???T——天然气发机组 ???Fm——发生炉煤气 2、控制屏型号 3、视在功率(KVA):机组容量,kVA是设备的输出容量,等于网络端钮处电流、电压有效值的乘积,而有效值能 客观地反映正弦量的大小和他的做功能力,因此这两个量的乘积反映了为确保网络能正常工作,外电路需传 给网络的能量或该网络的容量。1KW有功功率=视在功率。 ?单口网络:只有两个端钮与其它电路相连接的网络,称为二端网络。当强调二端网络的端口特性,而不关心网络内部的情况时,称二端网络为单口网络,简称为单口(One-port)。 4、额定功率(KW/KVA):是指该台发电机在可变负载情况下长期安全运行的最大输出(有功)功率。额定(有 功)功率(kw)=常用功率=柴油发动机标定12小时功率(kw)×。 ?柴油发电机组的额定功率指12小时可连续运行的功率。主要为:160~1500kW; ?燃气发电机组的额定功率主要为:20~700kW

柴油发电机组学习资料汇总

柴油发电机组的组成 (全世界的发电机组均由发动机、发电机和控制系统组装而成,没有任何一家厂家既生产发动机,又生产发电机和控制系统,同时组装生产发电机组.所以严格来讲,所有发电机组均为组装机) 柴油发电机组由柴油机、发电机、控制系统三大部分及其他辅助设备组成。常规机组结构图如上。 柴油发电机工作原理 简而言之,就是柴油机驱动发电机运转。 在汽缸内,经过空气滤清器过滤后的洁净空气与喷油嘴喷射出的高压雾化柴油充分混合,在活塞上行的挤压下,体积缩小,温度迅速升高,达到柴油的燃点。柴油被点燃,混合气体剧烈燃烧,体积迅速膨胀,推动活塞下行,称为‘作功’。各汽缸按一定顺序依次作功,作用在活塞上的推力经过连杆变成了推动曲轴转动的力量,从而带动曲轴旋转。 将无刷同步交流发电机与柴油机曲轴同轴安装,就可以利用柴油机的旋转带动发电机的转子,利用‘电磁感应’原理,发电机就会输出感应电动势,经闭合的负载回路就能产生电流。 这里只描述发电机组最基本的工作原理。要想得到可使用的、稳定的电力输出,还需要一系列的柴油机和发电机控制、保护器件和回路。 1、柴油机: (1)柴油机分类: (a)按冷却系统分:风冷、水冷、开式、闭式 (b)按调速方式分:机械离心、机械液压、电子调速、电子燃油喷射 (c)按结构分:直列式、V形 2、发电机 (1)、构成:定子、转子、励磁系统、自动电压调节等 (2)、类型: 按有无电刷分:有刷;无刷; 按励磁系统分:相复励;可控相复励;三次谐波可控硅励磁;基波(辅绕组)可控硅励磁;脉宽调制;永磁机可控硅励磁; 目前,无刷发电机,基波(辅绕组)可控硅励磁是主流产品。近年来,永磁机可控硅励磁开始受到市场的接受。 3、控制系统 控制系统作用:柴油发电机组工作过程的监示和控制,包括柴油机工作参数的测量显示、发电机电量测量显示、发电机输出主回路控制、柴油机、发电机保护及发电组过程控制。 控制系统分类: 按结构分:(a)一体化控制箱;(b)分体控制屏 按功能分: (a)手动型 (b)自动化型 (c)并联型 手动并联 自动并联 自动并联、自动调频调载 发电机负荷过低时,排气管有时为什么会滴油?

柴油发电机资料

柴油发电机检修工艺规程 1.1 概述及设备系统简介 ××××发电有限公司2×600MW机组柴油发电机为英国制造。我厂安装使用的柴油发电机的设备规范见下表。 设备规范: 1.3 检修项目 1.3.1小修检修标准项目 1.3.1.1柴油发电机引线、电缆、电缆接头检查; 1.3.1.2柴油发电机表面灰尘及通风系统清理; 1.3.1.3轴承检查,增添轴承润滑脂,必要时应更换轴承润滑脂; 1.3.1.4柴油发电机电气试验(测绝缘、直流电阻)、组装就位; 1.3.1.5柴油发电机二极管检查; 1.3.1.6工作结束,发电机试运。 1.3.2大修检修标准项目 1.3. 2.1柴油发电机引线,电缆、电缆接头检查; 1.3. 2.2柴油发电机解体,清除灰尘、污垢; 1.3. 2.3柴油发电机定子的检修; 1.3. 2.4柴油发电机转子的检修; 1.3. 2.5柴油发电机轴承的检修; 1.3. 2.6柴油发电机其它部件检修; 1.3. 2.7柴油发电机更换二极管; 1.3. 2.8柴油发电机电气试验(测绝缘、直流电阻)、组装就位; 1.3. 2.9工作结束,柴油发电机试运。 1.4检修前的准备工作 1.4.1填写设备检修文件包,办理相关的审批手续; 1.4.2准备设备检修所需工具、材料、备件、照明设施以及抽芯起吊工具; 1.4.3检修场地布置,检查起吊用的电葫芦应满足起吊重量的要求; 1.4.4了解所修设备运行工况、存在的缺陷、历次检修中发现的缺陷及历次检修过程中的 经验教训; 1.4.5办理检修设备工作票、动火票; 1.4.6工作负责人检查所做的安全措施与工作票内容相符、完备; 1.4.7工作负责人对检修班成员进行检修交底。 主要工器具准备:

柴油发电机应急操作培训资料.docx

柴油发电机应急操作培训 一、应急预案 当柴油发电机系统发生故障时,必须及时执行相应的应急预案、采取相应的措施,解决故障、恢复系统正常运行。 若柴油发电机系统发生供电故障,会影响到EPS应急供电系统、UPS不间断电源供电系统、移动通信系统、排烟风机、气体灭火控制系统、水炮及水喷雾灭火控制系统、消防电梯、消防排水泵、电力监控系统、消防控制中心、楼宇管理中心等的应急供电及长水机场应急疏散流程。 (一)、当柴油发电机不能自动启动时,值班人员应立即赶到现场,进行以下应急流程: 1、检查柴油发电机操作电源是否正常。若柴油发电机操作电源异常,迅速恢复操作电源后手动启动柴油发电机。若柴油发电机操作电源正常,应立即检查柴油发电机水温是否符合启动条件。 2、若水温不符合启动条件,进行手动冷机启动。若水温符合启动条件,应立即检查柴油发电机电池电压是否正常。 3、若柴油发电机电池异常,更换备用电池后手动启动柴油发电机。 4、若柴油发电机电池正常,柴油发电机仍无法启动,立即上报部门值班领导并通知相关维保单位。 (二)、当柴油发电机自动启动后无法供电时,值班人员应立即赶到现场,进行以下应急流程: 检查柴油发电机是否有电压输出。若有电压输出,则检查柴油发电机控制室各馈出柜断路器是否自动合闸,若断路器未合闸立即手动合闸。若无电压输出,立即上报部门值班领导并通知相关维保单位。 (三)、当区域某台柴油发电机在运行中发生火灾,值班人员应立即赶到现场,进行以下应急流程: 1、迅速按下柴油发电机紧急停机按钮。 2、关闭该油机的主、副油箱供油阀门。 3、切断该油机的启动电源。 4、立即拨打长水机场消防报警电话报警并上报部门值班领导。

发电机组技术参数

30KW扬动防雨箱发电机组技术参数 1、发电机组主要参数 机组型号:ZSYD-30GF 额定功率:30KW/37.5KVA 额定电压:400V/230V 额定电流:54A 额定频率:50Hz 额定功率因素:COS=0.8滞后 稳态电压调整率:≤±0.5% 瞬态电压调整率:≤-15%/ +20% 电压稳定时间:≤1.5sec 电压波动率:≤0.5% 电压波形失真度≤8% 稳态频率调整率:≤3% 瞬态频率调整率:≤10% 频率稳定时间:3sec 频率波动率:≤0.25% 满载燃油耗量:215g/kw.h 开架机组外形尺寸(mm): 1450*720*1200 开架机组重量:650KG 防雨箱机组外形尺寸(mm)1800*1000*1600 防雨箱机组重量:1100KG 2、柴油机主要参数 品牌:扬动 柴油机型号:YSD490ZLD 额定功率:32KW/40KVA 类型:四冲程,直接喷射压燃式 冷却方式:自带风扇水箱强制闭式循环水冷却 排列型式:直列型 气缸数:4缸 缸径*行程:90mm*100mm 排量: 2.534L 机油容量:12L 转速:1500r/min 转速调节:机械调速 启动方式:DC24V 电启动 3、发电机主要参数 发电机品牌:上海领驭 产地:江苏 发电机型号:KHI-30 类型:封闭、防滴自通风保护、自励磁、自调节、带

自动电压调节器的旋转无刷同步发电机相数接法:Y型,三相四线 绝缘等级:H级 温升:H级 防护等级:IP22 额定频率:50HZ 额定功率因数:0.8(滞后) 额定电压:400/230V 额定转速:1500r/min 励磁方式:无刷自励磁 4、机组组成部分 1)柴油机 2)发电机 3) 普通柜 4)防雨箱 6、参考图片 扬动发电机组

柴油发电机组中文说明书(DOC)

斯坦福柴油发电机组 使用说明书 上海斯坦福动力设备有限公司

1.概述 斯坦福柴油发电机组采用柴油动力,为四冲程、水冷、直列、直喷、带涡轮增压柴油机,或者根据客户制定要求进行匹配,可靠性好、寿命长、具有良好的配套适应性,可满足客户的不同要求。适用于工矿、工地、通讯、小型城镇作为流动或固定电源,供给动力、照明、通讯或其它应急备用电源。 本说明书主要对斯坦福系列柴油发电机组的工作条件、机组结构、性能指标及安装使用和维护作简要说明。 2.工作条件 1.机组在下列标准状况下应能输出标定功率,标定功率分常用功率和备用功率两种。常用功率是指机组能以此功率连续工作12h,其中包括过载10%工作1h;备用功率是指机组能以此功率连续工作1h,无超负载能力,备用功率在机组型号后用S表示。 大气压力100kPa。 环境温度为298K(25℃)。 空气相对湿度为30%。 若超过上述规定的条件连续运行时,(在按使用说明书规定进行保养的条件下)其输出功率按柴油机规定功率的90%修正后折算的电功率,但此电功率最大不得超过发电机的额定功率,当使用条件与该规定不符时,其输出功率应为按GB/T 6072.1-2000规定的方法修正柴油机功率后折算的电功率,但此电功率最大不得超过发电机的额定功率。 2.机组在下列条件下应能输出规定功率(允许功率修正)并可靠地工作。 a) 海拔高度不超过4000m。 b) 环境温度为(5~40)℃。 c) 空气相对湿度为90%(25℃时)。 当试验海拔高度超过1000m(但不超过4000m时),环境温度的上限值按海拔高度每增加100m降低0.5℃修正。 3.机组只适宜在室内或具有避免日晒雨淋的场合使用(有防雨性能的箱式机组除外),机组不适宜在空气中带有导电尘埃、腐蚀性气体的场合使用。

柴油发电机组有关资料

柴油发电机组的防护等级是什么意思?共分为几级?各级达到什么标准? IP(INTERNATIONAL PROTECTION)防护等级系统是由IEC (INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION)所起草。将灯具依其防尘防湿气之特性加以分级。这里所指的外物含工具,人的手指等均不可接触到灯具内之带电部分,以免触电。IP防护等级是由两个数字所组成,第1个数字表示灯具离尘、防止外物侵入的等级,第2个数字表示灯具防湿气、防水侵入的密闭程度,娄字越大表示其防护等级越高,两个标示数字所表示的防护等级如表一及表二。 表一:第一个标示特性号码(数字)所指的防护程度 第一个标示数字防护等级定义 0 没有防护对外界的人或物无特殊防护 1 防止大于50mm的固体物体侵入防止人体(如手掌)因意外而接触到灯具内部的零件。防止较大尺寸(直径大于50mm)的外物侵入。 2 防止大于12mm的固体物体侵入防止人的手指接触到灯具内部的零件防止中等尺寸(直径大12mm)的外物侵入。 3 防止大于2.5mm的固体物体侵入防止直径或厚度大于2.5mm的工具、电线或类似的细节小外物侵入而接触到灯具内部的零件。 4 防止大于1.0mm的固体物体侵入防止直径或厚度大于1.0mm的工具、电线或类似的细节小外物侵入而接触到灯具内部的零件。 5 防尘完全防止外物侵入,虽不能完全防止灰尘进入,但侵入的灰尘量并不会影响灯具的正常工作。 6 防尘完全防止外物侵入,且可完全防止灰尘进入。 表二:第二个标示特性号码(数字)所指的防护程度 第二个标示数字防护等级定义 0 没有防护没有防护 1 防止滴水侵入垂直滴下的水滴(如凝结水)对灯具不会造成有害影响。 2 倾斜15度时仍可防止滴水侵入当灯具由垂直倾斜至15度时,滴水对灯具不会造成有害影响

发电机组技术参数

一、鑫明100KW柴油发电机组技术说明 柴油发电机组: 1、技术标准 机组符合下列中华人民共和国标准 1)GB755-2000 《旋转电机基本技术要求》 2)GB/T7064-2002《透平型同步电机的技术要求》 3)IEC34-1(第八版)《旋转电机第一部分—额定值和性能》 4)IEC34-3《汽轮发电机的特殊要求》 5)GB/T 2819-1997《移动电站通用技术条件》 6)GB/T 2820《往复式内燃机驱动的交流发电机组》 7)GB4712-1996《自动柴油发电机组分级要求》 8)JB/T 8186-1999《工频柴油发电机组额定功率、电压及转速》9)JB/T 10303-2001《工频柴油发电机组技术条件》 2、主要组成部分 1)柴油发动机; 2)交流同步发电机; 3)冷却系统; 4)自启动切换系统, 5)燃油系统; 6)排气系统和排烟系统; 7)电动起动系统; 8)24VDC蓄电池组(密封铅酸电池); 9)低噪音静音和高效消音系统; 10)空气、燃油、润滑油过滤器; 11)机组控制系统 12)出口断路器、出口断路器柜 13)24V全自动浮动充电系统 3、机组主要性能及结构 1)使用条件

机组在下列条件能可靠工作(1)海拔高度<1000m、(2)环境温度: -5~+40℃;(3)相对湿度:9%~100% 。 2)主要技术指标 (1)机组连续输出功率为:标准功率 (2)额定电压:400V,电压波动率≤0.5%; (3)瞬态电压调整率20%~-15%; (4)频率:50HZ,三相四线,瞬态频率调整率<±5%(电子调整器); (5)功率因数:0.8(滞后); (6)转速:1500转/分钟; (7)电压稳定时间≤1s; (8)频率稳定时间<3s; (9)噪声:不超过80dB(离机1.m,离地面1m); 3)机组的运行 机组能连续满容量运行,机组能通过运行方式选择开关,选择机组所处状态,运行方式选择开关有下列四个位置即“自动”、“手动”、“试验”、“零位”,机组正常处于准启动状态即“自动”状态,该开关装于机组控制柜上。“自动”:保安段失电立即自动启动, 5-360 秒内自动并网供电(可调),自动启动可以连续三次“手动”可在机组控制屏上手操作启动、停机。具备同期检测闭锁功能。“试验”:机组可进行自启动试验,但主开关自锁,不合闸。“零位”:闭锁控制屏上手动和自动启动功能,可安全进行设备维护和检修。 机组的启动:保证机组自启动快速性和成功率,使机组正常处于热态,即采取对机组冷却水的预热手段。发动机能根据控制信号自起动和停机,起动用直流电动机,电源由镍镉电池供,充电器设在一单独柜内。并设有直流电动机过热保护装置,起动用蓄电池容量能满足无需充电连续5次起动,电池可长期处于浮充状态。 4)电气接线 (1)一次接线所有电器元器件装设于配电柜内,按招标人要求进行安装。 (2)二次接线:机组的控制启动、保护、测量、信号系统采用交(直)流 V 电压(由我方提供)。机组的控制、保护具有可通讯的接口,并提供完整通讯协

中国电信培教材训资料之--柴油发电机组

第三章 柴油发电机组维护 第一节 柴油发电机组的维护总体要求 一、普通发电机组(包含移动电站) (1)额定电压44m/230v。 (2)额定频率50Hz。 (3)功率因数0.8(滞后)。 (4)机组在空载额定电压时的线电压波形正弦畸变率不大于5%。 (5)机组在95%—100%额定电压时电压和频率的性能指标见下表: 名 称 稳态调整率(%) 瞬态调整率(%) 稳定时间(s) 波动率(%) 电压 ±4 ±20 2.4 0.8 频率 4 ±9 6.5 0.8 (6)机组带整流器和电池负载时应不产生低频振荡。 (7)油机的水温、油温和机油压力符合产品的规定值。 (8)油机所用的机油和燃油应严格按照产品要求的牌号选用。 (9)油机开机前,应检查油底壳中的油位是否在上、下限之间。 (10)油机的滤清装置(空气、机油、燃油)按照产品说明书上的规定要求进行清洗和更换。 (11)定时检查启动蓄电池的电压、容量和添加蒸馏水。 二、无人值守自动化发电机组 微波、光缆中继站等用的无人值守自动化发电机组除具有普通发电机组的技术指标外,还应具有以下自动化指标: 1、自启动 当市电中断、缺相或电压超过380V(-15—+10%)范围或接地遥开指令后,机组应能自动启动,启动循环包括三次,每次启动时间3—10s,启动间隔不少于30s,启动总时间不超过120s,启动成功率应大于99%。 2、自动加、卸载倒换 市电停电、机组自启动成功后,自动倒换到主用机组加载供电,若主用机组故障时,自动倒换到备用机组供电。当市电恢复正常后,自动倒到市电供电,这时机组卸载自动延时3

—5min后停机。 3、自动保护停机 当机组出现下列故障之一者,机组自动保护停机,并发出送信信号: (1)电压高或电压低: (2)油压低; (3)水温高(水冷机组); (4)转速高或转速低; (5)频率高或频率低。 4、机组应能自动保持机油温度在20—30℃范围内,冷却水温度在30—50℃范围内。 5、机组应能对启动蓄电池进行自动充电燃油、机油和冷却水的自动补给应能满足连续(或累计)运行240h。 第二节 柴油发电机组的操作 一、柴油机的起动 (一)起动前的准备 1、检查柴油机各部分是否正常,各地件连接是否可靠,并排除不正常的现象; 2、加灌冷却水(开式循环冷却系统水源水面应高于柴油机淡水泵),添加机油至规定的油面位置,加足所需的燃料量; 3、检查电动系统电路接线是否正确,蓄电池充电是否充足; 4、检查均匀正常后,开启燃油箱有关阀门,用输油泵上的手泵排除燃油系统中的空气。此时,先旋开喷油泵上的放气螺钉,然后压动手泵,直至放气螺钉处不断流出的燃油无气泡为止。 (二)常温时起动 指环境温度高于5℃时的起动,其起动步骤如下: 1、将喷油泵供油调速手柄推到空载、转速700转/分左右的位置。②、将电钥匙打开( 2、4缸柴油机无电钥匙;12缸柴油机将电钥匙转向“右”位),按下起动按钮,使柴油机起动。如果在5~10秒钟内未能起动,应即释放按钮,待停车1分钟后再作第二次起动。如连续三次不能起动时,应停止起动,找出原因并排除故障后再行起动。③、柴油机起动成功后,应即释放按钮,将电钥匙拨回中间位置(12缸V型柴油机应转向“左”位),同时注意各仪表

(江苏星光发电设备有限公司)柴油发电机组培训讲义

柴油发电机组培训讲义

目录 一、前言 二、用途及主要性能 三、结构简介 四、使用环境要求 五、机组存放与安装 六、起动前的准备 七、运转 八、机组在运行中的维护 九、停机 十、关于机组用燃油、润滑油及冷却水十一、关于机房的几个要求 十二、保养 十三、故障及排除方法

二、用途及主要性能 机组均可输出其额定功率,额定电压为400V,额定频率为50Hz的交流电,使用于工厂、矿山工地、农村、小型集镇作固定或流动电站,供动力和照明用。 1、机组在0-100%额定功率,和功率因数COS=0.8-1时,三相对称负载下,静态电压市政率≤5%,空载时能在95%-105%额定电压的范围内调节。 2、机组在三相不对称情况下运行时,若每项电流都不超过额定值,且三相电流之差均不超过20%,则机组可以长期运行。 3、机组在三相对称负载时,输出由0-100%额定功率突变或渐变时,电压稳定时间不大于3结构简介 三、结构简介 所述机组均系滑行式,无外罩的结构、由柴油机、发电机、控制屏、联轴器和底盘等组成。除控制屏外,其余部件都安装在用型钢和钢板焊接而成的同一底盘上,移动和安装方便。 柴油机与发电机之间采用圆柱销型弹性联轴器,确保机组在突变负载的情况下,产生冲击时,具有缓冲减震作用。 机组的柴油机主要为沃尔沃系列的柴油机,其主要结构可参阅相应的使用说明书。 机组配用的发电机,主要的是斯坦福系列发电机 控制屏为独立式的,用钢板与角钢焊接而成。有前后门,便于检查和维修,在控制屏前门上装有各种测量登记表,转换开关,电压调节器,信号灯及按钮等。屏内装有自动空气断路器,仪表用互感器等。 四、使用环境要求 机组的转向,从散热水箱或油冷器端为顺时针。 1、机组的额定功率系指大气压为100K pa,室温为20℃,相对温度为60%时的12小时连续运转功率。 2、机组在超过过12小时以上连续使用时,其输出功率按额定功率的90%折算。 3、机组在不同的大气压力,环境温度及相对温度下使用时,输出功率应按“柴油机使用保养说明书”的规定进行修正。

发电机组技术要求

发电机组技术要求 一、工程概况: 本次招标为常用280KW柴油发电机组的设备供货。 二、柴油发电机组选型: 2.1、功率参数:输出功率常用 280KW 备用300KW。 2.2机组对环境要求的限值: ·环境温度为-10℃~+70℃; ·环境相对湿度不大于90%(25℃); ·机组应无漏油、漏水、漏气现象; ·机组应根据需要设减震装置,机组工作时振动的单振幅值应不大于0.5mm; ·在距机组柴油机和发电机机体1m处的噪声声压级平均值≤105dB(A); 三、柴油发电机组配套主要设备及技术要求: “★”柴油发电机组要求:为了机组性能更好发挥,要求柴油机、发电机、控制系统必须为同一品牌并是品牌厂家生产的原装机组,并需提供生产企业或代理商授权证书,原件备查。 3.1柴油发电机组成套设备包括,但并不限于下列各项: 3.1.1 柴油机、发电机、自启动控制器等; 3.1.2 冷却系统、排风管、散热器和风扇; 3.1.3 消声器、排气软连接、吊挂装置、排气系统等; 3.1.4 油箱、输油管、阀门、等全套燃料输送系统设备; 3.1.5 24V(或12V)起动蓄电池及充电整流器,提供直流电起动系统。 3.1.6 其他配置需求: ①配置蓄电瓶一组,保证正常启动主机。 ②发电机组自带油泵,能及时对发电机供油。 ③按规定装配油箱。 3.2、柴油发电机组的技术要求: 3.2.1柴油发电机组电气性能指标

3.2.2 柴油发电机组自动控制功能 (1)、机组输出正常及稳定后,自动或人工投入负载。 (2)、市电恢复达30~60s(可调)后,自动将负载换回市电,机组继续空转运行,经冷却延时约5min后(或根据厂家的标准规定时间)自动停机。 3.2.3 柴油发电机组的自保护功能 (1)、发动机发生轻故障(如冷却水温高、机油温度高、机油压力低、过负荷、起动失败等)应发出声光报警,并允许手动或自动停车。 (2)、发动机发生重大故障(如冷却水温过高、机油温度过高、机油压力过低、超速等)应立即自动紧急停机,并发出声光告警。 (3)、发电机在过电流、供电母线短路、断相、电压过高、失压、逆功率及燃油高低油面处于限制位置时应自动跳闸,并发出声光报警信号。 (4)、柴油发电机组应包括但不仅限于以下护功能:紧急停机保护,低油压停车报警,高水温停车报警,发动机超速停车报警,速度过低停车报警,频率过高过低停车报警,电压过高过低停车报警,充电机故障公共报警,蓄电瓶电压过高过低公共报警,启动前机油压力低公共报警,运行时机油压力低公共报警,运行时水温过高公共报警,频率过高过低公共报警。 3.2.4 机组减震、抗震要求:

发电机参数及技术要求

货物参数及技术要求(采购数量:1套) 运行方式:机组在额定工况条件下,能连续运行12h(其中包括过载10%运行1h)。 额定工况:绝对大气压力100kPa;环境温度25℃;空气相对湿度30%。 发电机组常用功率500KW,包括柴油发动机,交流发电机及所需的完整配套系统可随时供应所需的电力,应符合国家相关质量及安全标准,报价人需提供3C认证体系证书。(另外还包括机组配套的日用油箱及燃油管道,消音器,喷淋箱等) 承担发电机组的安装及连接本单位电网的工作。 安装相应的进风和排风消音系统及相关消音材料,以避免噪音干扰。 ★.承担售后维修保养服务,免费保修三年。 能够在大电网断电情况下响应5分钟内自动供电保障。 负责铺设、安装连接发电机的240㎡专业电缆100米。 1、发电机组主要技术参数:

2、机组要求 2.1发动机: (1)柴油发动机,知名品牌。 (2)启动方式:24V蓄电池自动启动。 (3)冷却系统:带全封闭式散热水箱及风扇。 (4)燃油系统:带燃油过滤器。 (5)排气系统:软连接。 (6)排烟系统:带排烟消音器、排烟异径接头及法兰,波纹管。 (7)润滑油:提供原厂配套机油,带润滑滤清器。 (8)发动机需使用的柴油、润滑油应符合国家相关的牌号及标准。 (9)减震措施:要求安装多个减震弹簧在机组底架之间或底架与地面之间。 (10)不平衡负载:在连续条件下可承受约25%的不平衡负载。 (11)超速能力:可承受超速,超速时间应当能够满足用户实施应急措施。 (12)技术资料:提供机组操作维护手册、发动机操作维护手册、发电机操作维护手册、发电机组控制柜操作手册,零件手册。 (13)浮充装置:柴油发电机组原厂配套,根据蓄电池充电特性曲线进行充电,无需人工看守,确保蓄电池使用寿命。 (14)预热装置:柴油发电机组原厂配套,保障机器的油水温度控制在设定的温度范围之内,保证发电机组安全开启并快速加载。 (15)提供发电机组首保项目:提供一套柴油发电机组原厂的磨合期保养专用机组机油滤清器、柴油滤清器、空气滤清器、专用防锈水。 (16)提供发电机组静音箱: (17)免费提供原厂配套储油箱及连接,储油箱容量不少于1000升的304不锈钢日用油箱及油泵和附件(含安装)。 2.2交流发电机: 知名品牌;无刷;自励;AVR电压调整器;自通风;空载至满载电压保持±0.5%之间;发电额定情况下的温升不超过125°C;采用2/3标准节距;矽钢片采用平整度极佳的冷轧片;真空浸漆绝缘处理。

柴油发电机培训资料

柴油发电机培训资料 第一章发电机组部分 发电机在目前品牌众多,比较出名的有:美国康明斯(cummins)、英国劳斯莱斯(又名珀琼斯Perkins)、日本三菱(MITSUBISHI)、美国卡特彼勒(CATERPILLAR)、美国底特律(Detroit)、德国的道依茨(Deutz)、斯堪尼亚(Sxania)、瑞典的沃尔沃(又名富豪,VOLVO)、日本的日野(Hino)、德国的奔驰(Benz/MTU)、日本的日产(又名尼桑Nissan)、日本的五十铃(ISUZU)、意大利的依维柯(Iveco)、日本的小松(Komatsu)、日本的羊马(YANMAR)、美国的科勒(又名底特律,KOHLER)、德国的曼(低速机Man)、英国的多盟(低速机Dorman)。 其中“康明斯”在东南亚占有相当大的销售市场,特别是在珠江三角洲(大概有65%的市场占有率),其次分别是“劳斯莱斯”、“三菱”、“卡特彼勒”、“沃尔沃”等。 发电机组从结构上可以分为:引擎(发电机)和电球(电机)两大部分,或分为:引擎(发电机)、电球(电机)和控制屏(控制箱)三大部分。 发电机组从转速可分为:低速机(350r/min左右)、中速机(650r/min左右)、高速机(1500r/min左右)。 发电机组从频率上可分为:50赫兹(HZ)发电机和60赫兹(HZ)发电机两种。 发电机组从能量上可分为:核、水力、风力、火力。其中火力又分为煤、柴油、汽油、煤气。我们现在经营的发电机主要是柴油机发电机。柴油又分轻质柴油(0#柴油,常用于高速柴油机)和重油(120#、180#柴油,常用于中速柴油机和低速柴油机)。 第一节高速柴油发电机组

国产400KW柴油发电机组技术参数

国产400KW柴油发电机组技术参数 机组结构组成: 该柴油发电机组规格型号为400GF型,主要由柴油机、发电机、冷却水箱等其它部分组成,共同固定在一个共用底盘上。由于此型为国产著名品牌“百强”机组,日后维修方便、保养费用低、配件价格便宜。 使用条件: 海拔高度:1000米以下,环境温度:+5~+40℃,室内使用通风条件良好,无化学腐蚀性气体和无导电尘埃的场所。 A 柴油机动力系统部分 1、柴油机型号:12V135BZLD 2、生产厂家:上海柴油机厂 3、额定输出功率:400 KW 4、备用输出功率:445KW 5、额定转速:1500r/m 6、100%负载耗油率:200g/kwh 7、缸数:12缸 8、缸体类型:V型 9、调速器级别:电子调速 10、吸气方式:旋风式 11、缸径:135mm 12、行程: 155mm 13、电池容量: 2×200A/hr

14、机房最小进风面积:3m2 15、机房最小排风面积: 2.5m2 16、闭式循环冷却 B 发电机部分 1、发电机型号:400GF 2、生产厂家:百发电机 3、励磁方式:无刷励磁 4、绝缘等级:F 5、防护等级:IP22 本系列发电机采用具有可控硅自动电压调节器(AVR)的相互励励磁系统,可保证发电机具有优异的恒压特性和良好的动态性能。 C机组性能及参数 1、型号:400GF 2、额定功率:400KW 3、备用功率:445KW 4、额定电压:400V/230V 三相四线 5、额定频率:50HZ 6、额定转速:1500r/min 7、额定电流:720A 8、功率因素:COSφ0.8(滞后) 9、发电机电压调整率:±2.5% 10、电压波动率:0.25%(负载从0~100%变化) 11、电压畸变率:≤2%(空载)

柴油发电机最全资料

柴油发电机组 资料 青岛大祤实业有限公司

目录 目录 (1) 柴油发电机组的安全使用规则 (2) 第一章柴油发电机组的结构 (3) 第二章柴油发电机组的工作原理 (3) 一交流发电机 (4) 二发动机-柴油机 (5) 三对燃油、机油、冷却水的要求 (8) 第三章柴油发电机组的分类 (8) 第四章柴油发电机组的控制系统 (10) 一柴油发电机组的控制系统的作用 (10) 二柴油发电机组的控制系统的组成 (10) 三柴油发电机组的功能选择 (11) 四举例介绍(RC-140GF-SY) (12) 第五章柴油发电机组的配置 (15) 一柴油机 (15) 二发电机 (15) 第六章柴油发电机组的安装 (16) 第七章日常维护及注意事项 (22) 一发动机日常维护及注意事项(以东风康明斯发动机为例) (22) 二美国GACESD5500E调整方法简介 (25) 三发动机故障判断与排除 (26) 四发电机的日常维护及注意事项 (26) 五控制屏的日常维护及注意事项 (27) 第八章常见故障及处理 (27)

只有正确地操作、维护和保养才能保证设备安全地运行,避免人身和设备危害的唯一方法是严格遵守操作规程和有关安全规则。 ◆注意触电危险 发电机组的电力进入公用线路必须经过具有机械连锁的转换开关(ATS),确保与市电的隔离。 机组必须可靠接地,必须使用绝缘工具进行带电设备的检修,在潮湿的环境下更要注意触电危险。 遵守所有的电气规定,设备的电气部分安装和检修必须由具备资格的专业电气人员进行。 ◆废气有毒 应该有合适的废气排出系统,保证发动机的废气完全排出室外,要经常检查废气排出系统有无漏气。当发电机房内有废气时,应先开门窗排出废气再进屋,以防废气中的一氧化碳使人中毒。 ◆运行安全 不要在有爆炸物危险的地方使用发电机组。 靠近运转的发动机很危险。宽松的衣服、头发和坠落的工具会造成人身及设备的重大事故。 运行中的发电机组,部分裸露的管道和部件处于高温状态,要防止触摸灼伤。 ◆火灾预防 金属物品将导致电线短路,可引发火灾发生。 发动机要保持清洁,过量的油污有可能引发机体过热所造成损坏及火灾发生。 气体灭火器。 要在发电机房内方便的地方放置数个干粉或CO 2 ◆铅酸电池使用安全 铅酸电池的稀硫酸电解液有毒并具有腐蚀性,接触到皮肤会造成灼伤,应立即用清水冲洗。 如果溅入眼睛,要立即用大量洁净水冲洗并送医院治疗。 电池在使用过程中会释放爆炸性气体,要保证室内通风良好并禁止明火靠近。 ◆启动安全 在极寒冷的环境下,启动发电机组需要预热装置,千万不能用明火烘烤机体,蓄电池电解液温度最好保持在10℃以上,才能使蓄电池提供出足够的电力。

柴油发电机培训测试试题

部门姓名分数 一、填空题(每题2分,共20分) 1.发电机组与ATS配套使用可实现市电停电后发电机组自启动、自动转换至备用电源供电,市电恢复后自动转换至主用电源供电、发电机组自动停机。 2.发电机组与UPS联合使用可实现长时间不间断供电。 3.柴油机是以柴油为燃料的内燃机,是将柴油的化学能转化为机械能的设备。 4.柴油机活塞走完四个冲程完成一个工作循环,称该机为四冲程柴油机;活塞走完二个冲程完成一个工作循环的柴油机,称为二冲程柴油机。 5.柴油机的组成可分为两大机构大机构、五大系统。 6.润滑油的作用:润滑作用、冷却作用、清洁作用、防锈、防腐蚀。 7.冷却液的作用:冷却带走发动机工作过程中产生的部分不可利用的热量热量,降低发动机温度,确保各部件能够持续稳定工作。 8.充电发电机及控制回路,在柴油机运行期间给蓄电池充电。 9.发电机是将机械能转换成电能的装置。 10.发电机的结构是由固定的定子和旋转的转子组成。 二、判断题(每题2分,共40分,对的打“√”错的打“×”) 1. MEC控制器显示READY LED是油机当前处于AUTO位置并显示状态,无停机和报警信号。 () 2.SPEED SIGNAL LED。灯亮表明已检测得速度信号。()3.当有停机故障,为了使控制器复位,必须同时按下“INCREMENT”和“ENTER”按钮。复位时油机必须停止,控制器处于“OFF”位置。()4.按下“PREVIOUS”和“DECREMENT”按钮,即可达到消声功能。()5.SPEED SIGNAL LED。灯亮表明已检测得速度信号。()6.蓄电池的容量以KVA为单位。(×)7.0号柴油可以在环境温度为00C时正常使用。()8.在选用机油时只要满足级别要求就可以。()9.发电机自动电压调接板一般简称“AVR”。(√)10.发电机组的组装需要发动机与发电机同轴连接安装。(√)

相关文档