文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电缆桥架价格查询(2020)

电缆桥架价格查询(2020)

电缆桥架价格查询(2020)
电缆桥架价格查询(2020)

电缆桥架价格查询(2020)

电缆桥架适用范围:高强度电缆桥架适用于电压世界10千伏电力电缆及控制电缆、照明配线等室内、室外或架空电缆、隧道电缆敷设。

电缆桥架形式:

1.托盘电缆桥架

托盘电缆桥架广泛应用于石油、化工、电力、轻工、电视、电讯、煤炭等面进行敷设电缆具造型美观、结构简单、安装便(散热、透气性)等特点。

2.梯级式电缆桥架

适用于力电缆要求适用于控制电缆敷设采用隔板进行同层电缆桥架敷设力电缆控制电缆梯级、托盘电缆桥架其表面处理静电喷涂、镀锌、热浸锌及镀锌再喷涂四种别用于同环境重腐蚀环境应作特殊防腐处理。

3.槽式电缆桥架

适用于铺设计算机电缆、通信电缆、热电偶电缆、高灵敏度系统控制电缆等。

电缆桥架价格查询(2020):

电缆桥架国家新标准

电缆桥架国家新标准 以钢制电缆桥架工程设计规范CECS31∶91为基础,由中国工程建设标准化协会电气工程委员会修订。 具体内容如下: 1 范围 本标准规定了钢质南京桥架的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。 2 规范性引用文件 GB/T 93-1987弹簧垫圈 GB/T 97.1-2002平垫圈 A级 GB/T 912-1989 碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板及钢带 GB/T 1720-1979 漆膜附着力测定法 GB/T 1743-1979 漆膜光泽度测定法 GB/T 1764-1979 漆膜厚度测定法 GB/T 1804-2000 一般公关未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 4956-1985 磁性金属机体上非磁性复盖层厚度测量磁性方法 GB/T 5117-1995 碳钢焊条 GB/T 5780-1989 六角头螺栓C级 GB/T 6170-1986 六角螺母A级和B级 GB/T 10125-1997 人造气氛腐蚀试验盐雾试验 GB/T 11253-1989 碳素结构钢和低合金结构钢冷轧薄钢板及钢带 3分类 1. 3.1 电缆桥架按主体结构型式不同分为槽式、托盘式、合资经营级式和组合式四种类型。分别用代号 C、P、T、ZH表示。 2. 3.2 电缆桥架按表面防护层不同分为热镀锌、电镀锌或锌合金、粉末喷涂或喷漆、镀锌后喷涂或喷漆。 3. 3型号 4. 4基本结构参数 电缆桥架的基本结构参数见表1。 表1 单位为mm 3.5 板材厚度 电缆桥架允许最小板材厚度见表2。 表2 单位为mm 4.要求 4.1 正常使用条件:

a) 温度-20℃~+55℃; b)相对湿度<95%; c)海拔高度不超过2000m。 注:特殊使用条件由供需双方约定。 4.2 电缆桥架应按规定程序批准的图样和技术文件制造,并符合本标准的要求。 4.3 材料 4.3.1制造电缆桥架用板材应符合GB/T912、GB/T11253中有关规定。 注:所用板材由供需双方约定。 4.3.2电缆桥架焊接用焊条应符合GB/T5117规定。 4.3.3表面防腐层材料应符合相应的标准规定。 4.3.4螺栓、螺母、平垫、弹垫应分别符合GB/T 5780、GB/T 6170、GB/T 97.1、GB/T 93的规定。 4.4 外观 4.4.1电缆桥架镀、涂层表面质量应符合表3规定。表3 4.4.2电缆桥架加工成形后,断面形状应端正,无弯曲、扭曲、裂纹、边沿毛刺等缺陷。 4.4.3电缆桥架的走线槽应光滑、平整,无损伤电缆绝缘的凸起和尖角。 4.5 焊接要求:焊接件所有焊缝应均匀,不得有漏焊、虚焊、裂纹、夹渣、烧穿、弧坑等缺陷。 4.6 电缆桥架表面处理 4.6.1电缆桥架表面应根据工作环境的要求进行镀涂防护处理,各种防护层厚度和附着力应符合表4规定. 4.6.2附件表面防腐处理应与电缆桥架主体结构相一致。特殊要求供需双方商定。 4.6.3喷涂处理后的表面光泽度应不低于60%。 4.6.4表面防护层经48h耐盐雾试验(中性NSS),应不低于表5中规定的3级。

电缆桥架设计优化

电缆桥架设计在施工中的优化 【摘要】本文主要阐述现场电气安装工程师如何对桥架设计图纸进行审核和优化,合理布置桥架的层数、大小及走向,对现场的一些特殊情况做因地制宜的设计。 【关键词】电气安装技术电缆桥架安装技术电缆桥架设计桥架设计优化; 在冶金建设工程中,电缆桥架安装是电气安装工程的一大主要分项工程,是电缆敷设工程的必要条件。电缆桥架设计的是否合理,既关系到桥架施工的质量,又制约电缆敷设工程,会影响整个工程的电气施工进度。由于设计院的桥架设计图纸缺乏现场因地制宜的条件。因此在桥架施工中,现场的电气工程师需对桥架设计图纸根据现场实际情况进行审核,对桥架的设计合理性进行考虑和修改,以便于电缆敷设工程顺利进行,避免在电缆敷设过程中发现桥架设计不合理,出现电缆桥架路径不通、桥架容量不足等情况,从而需要对桥架进行修改,这样会导致如下三个不良后果:其一,造成返工打破工程施工的连续性,延误工期;其二,对桥架的修改破坏了桥架的连贯性、整体性,桥架施工质量大大降低;其三,在电缆敷设中再次动火作业将对电缆敷设工程造成安全隐患。因此必须对桥架的设计进行合理及建设性优化。 电缆桥架、立柱是电缆桥架安装的两大主要部件,在桥架施工中首先焊接的是立柱,立柱需要确定其长度、走向及焊接位置,立柱布置完成后,整个桥架的走向就已成雏形,在电缆桥架的安装中可以根据桥架的连通情况根据施工规范增加立柱。其次是电缆桥架安装,需确定电缆桥架的层数、间距、电缆桥架的规格及桥架的连通形式。同时在冶金工程建设中,电缆桥架施工可分为电气室部分、电缆隧道部分,电气室电缆桥架的布局相对比较复杂一点,因为电气室设计的系统较多,也是全场电缆出线源头,因此也对这两种不通的安装地点进行不同的考虑。 电缆桥架的设计是一个系统工程,不能孤立的思考某一区域的电缆桥架布局,而应该以全局观去统筹考虑,把握整个工程的电气系统,从整个电气系统的线路设计考虑电缆桥架的布局,因此要合理优化电缆桥架设计就得对整个电气的高压系统、低压动力系统、变频传动系统、自动化控制系统做到心中有数,我们

电缆桥架标准-JB-T10216-2000

电缆桥架标准-JB-T10216-2000

电缆桥架标准JB-T10216-2000 作者:admin 发表时间:2008-1-21 16:05:18 阅读:次 £02819:1980) 1范围 本标准规定了电控配电用电缆桥架的定义、型号代号、要求、试验 方法、检验规则、标志、运输和储存等。 本标准适用于工业与民用建筑室内外、高低压输配电工程的电缆 桥 架。 2引用标准 F 列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条 文。在标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本 标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB/T 12-1988半圆头方颈螺栓 GB/T 93-1987弹簧垫圈 GB/T 97.1-1985 垫圈 GB/T 700-1988碳素结构钢 GB/T 1408.1-1999 固体绝缘材料电气强度试验方法 工频下的试验(eqvIEC60243-1:1988) GB/T 1410-1989固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法 GB/T 1720-1993 漆膜附着力测定法 (eqvlEC93:1980) GB/T 1764-1989 漆膜厚度测定法 GB/T 2423.4-1993 电工电子产品基本环境试验规程 试验Db: 交变温热试验方法 (eqvIEC68-2-30:1980) GB/T 2423.17-1993 电工电子产品基本环境试验规程 试验Ka: 盐雾试验方法 (eqvIEC68-2-11:1981) GB/T 2423.46-1997 电工电子产品环境试验第 2部分:试验方法试验Ef:撞击摆锤 (idt IEC68-2-62:1991) 玻璃纤维增强塑料耐水性试验方法 玻璃纤维增强热固性塑料耐化学药品性能试验方法 GB/T 2575-1989 GB/T 3857-1987 GB/T 3880-1997 铝及铝合金轧制板材 GB/T 4208-1993 GB/T 4956-1985 GB/T 5270-1985 外壳防护等级(IP 代码)(eqvIEC 529:1989) 磁性金属机体上非磁性覆盖层厚度测量 磁性方法(eqvISO 2178:1982) 金属机体上的金属覆盖层(电沉积层和化学沉积层)附着强度试验方法(eqv

钢制电缆桥架设计规范

中国工程建设标准化协会标准 钢制电缆桥架工程设计规范 Code for design of steel cable tray engineering CECS 31:2006 主编单位:中国工程建设标准化协会 电气专业委员会 批准单位:中国工程 施行日期:2006年8月1日 条文说明 1 总则 制定本规范总的原则要求。 把工程设计与制造共同遵守的规则,纳入同一标准,这是电缆桥架工程应用实践的需要。 电缆桥架工程是一个系统工程,涉及面广、合理的布局可达到节省空间,缩短距离,减少浪费,安全运行的目的。 确保产品质量和工程质量是制定本规范的目的。针对桥架市场存在未经检测、鉴定,不符合国家标准的产品涌入工程的实际情况,必须明确桥架产品实行质量检测(型试试验)合格。 根据《标准化工作导则》GB/T 1标准,新产品试制应通过鉴定或评定。 电缆敷设工程使用钢制电缆桥架时,还应遵守现行有关工程设计标准的规定。 2 术语 本条对电缆桥架作出了明确的定义,着重指出它是一个支承电缆线路的刚性结构系统。 将直接承托电缆线路荷重的部件称为托架,它仅是桥架系统组成部件之一。从其作用和含义上同“桥架”加以区别。

根据实际部件定义。 与美国电气制造商协会标准定义为“实底型电缆托架”相似,现称“无孔托盘”较简明。 根据实际部件定义。但从国内外产品及安装使用看,组装托盘是托架的一种形式。 与标准的定义相同。 与标准相似。 本条1、2款系按部件功能定义。需指出的是:标准对“适合连接在同一平面上不同宽度的电缆托架配件”称为“收缩节”。现扩大了其范围,即“变径直通:一段改变尺寸的直通。”,这样定义内涵较明确。 用以改变电缆桥架方向和尺寸的一种装置,在标准中称为电缆托架配件。根据其功能和大多数厂家的习惯,现定义为“弯通”。这样含义明确,又避免与其他附件混淆。 本条1~7款系按部件功能定义。 弯通的弯曲半径应定义为弯通内侧两直角边的内切圆半径。 折弯形弯通,是大多数厂家的习惯做法。折弯线即内切圆两切点连线,其长度为√2R。内切圆两切点连线与内侧两直角边形成两个135°钝角,使敷设电缆圆滑转弯,不致损伤电缆(如图1所示)。

电缆桥架类型分析 标准型号及设计选型

用途:电缆桥架适用于电压10千伏以下的电力电缆以及控制电缆、照明配线等室内、室外架空电缆沟、隧道的敷设。 优点:桥架具有品种全、应用广、强度大、结构轻、造价低、施工简单、配线灵活、安装标准、外形美观、维护检修方便等。 一、种类: 1.按材料分 1)钢质电缆桥架(不锈钢) 2)铝合金电缆桥架 3)玻璃钢电缆桥架(手糊和机压两种) 4)防火阻燃桥架(阻燃板(无机)、阻燃板加钢质外壳、钢质加防火涂料) 2.按形式分 1)槽式 2)托盘式 3)梯级式 4)组合式 3.按表面处理分 1)冷镀锌及锌镍合金 2)喷塑 3)喷漆 4)热镀锌 5)热喷锌 二、执行标准: 1.JB/T10216-2000《电控配电用电缆桥架》 2.企业标准:Q/321182AEG001-1997 3.QB/T1453-92电缆桥架 4.JB/T6743-93户内户外钢制电缆桥架防腐环境技术要求 5.DB32/144-1996电缆用防火槽合 标准适用范围:有于工业与民用建筑室内外、高低压输配电工程的电缆桥架。 三、技术条件: 1.正常使用条件 1)安装地点的海拔高度不超过2000米。 2)不同气候的环境选用不同气候环境等级的参数、按温度、湿度、防火等情况选定。2.特殊使用条件 1)敷设在不同化学腐蚀环境:盐雾、硫化氢、氯化氢等。 2)敷设在消防线路中。 3)敷设在海拔2000米以上。 3.电缆桥架的结构要求 1)防护等级:无孔托盘(槽式)户内不低于IP30 户外不低于IP33 2)防护等级:耐火桥架户内不低于IP40 户外不低于IP44 材料应符合自身的相关标准 钢制宜采用冷轧钢板GB/T700-1988 GB/T11253 铝制GB/T3880和GB/6892 玻璃钢GB/T15568

电缆桥架的型号和规格大全

电缆桥架的型号和规格大全 电缆桥架是一款为维护电缆而衍生的产品,是电缆的维护壳,防止电缆收到外界因素的损坏。主要由支架、托臂和安装附件组成,桥架主要类型可以分为梯式桥架、无孔托盘式桥架(槽式桥架)、有孔托盘式桥架(托盘式电缆桥架)等。桥架既可独立架设安装,全部零件均需进行镀锌处理,可安装在建筑物外露天。也可以敷设在建筑物和管廊支架上。在地下停车场、工厂厂房等许多外露电线需要被维护的供电环境都会见到电缆桥架的使用。 一、电缆桥架都有什么类型 1、梯级式电缆桥架,CQ1-T型梯级式电缆桥架是根据国内外有关资料而改进设计的。它具有重量轻、成本低、造型别具、安装方便、散热、透气好等优点。他适用于一般直径较大电缆的敷设,适合于高、低压动力电缆的敷设。 2、托盘式电缆桥架,托盘式电缆桥架是石油、化工、轻工、电讯等方面应用最广泛的一种。它具有重量轻、载荷大、造型美电缆桥架(20张)观、结构简单、安装

方便等优点。它即适用于动力电缆的安装,也适合于控制电缆的敷设。 3、槽式电缆桥架,槽式电缆桥架是一种全封闭型电缆桥架。它最适用于敷设计算机电缆、通信电缆、热电偶电缆及其他高灵敏系统的控制电缆等。它对控制电缆的屏蔽干扰和重腐蚀中环境电缆的防护都有较好的效果,梯级式、托盘式、槽式电缆桥架各自优缺点:梯级式汇线桥架具有良好的通风性能,不防尘、不防干扰。槽式、托盘式汇线桥架具有防尘、防干扰性能。 4、大跨距电缆桥架,当前大跨距电缆桥架一般是由拉挤玻璃钢型材组装而成,适用于电力电缆、控制电缆、照明电缆及配件等。与铁制桥架相比,具有使用寿命长(一般设计寿命为二十年)、安装方便且成本低(比重仅为碳钢的1/4,施工中无需动火,单根桥架长度可达8米,甚至更长)、切割方便、不需维护等优越性。

电缆桥架厚度标准介绍(2020)

电缆桥架厚度标准介绍(2020) 电缆桥架是我们周围经常可以见到的一种建筑材料,而且分为槽式、托盘式和梯架式、网格式等几种类型。很多消费者都在问电缆桥架的厚度标准有哪些呢,我们看看介绍吧。 电缆桥架型号介绍 梯式桥架:梯式桥架是一种由国内外最新资料研发出的一种新型桥架,它不仅外形独特像梯子一样,它的散热性以及承受能力可以说是非常的强大。 无孔电缆线托盘桥架(槽式桥架):槽式桥架是一种全密封型的电缆桥架,由于

它的密封,使得它的抗腐蚀能力以及抗干扰能力非常的强大。 有孔电缆线托盘桥架(托盘式桥架):托盘式桥架是半密封型,它跟槽式桥架的形状十分类似,它具备重量较轻、荷载大、造型美、构造简易、安裝便捷等优势。 电缆桥架厚度标准介绍(2020)

怎样选择适合的电缆桥架: 一、桥架水平敷设时距地上的高度一般不低于于2.5m,垂直敷设时距地上1.8m 以下部分应加金属盖板保护。 二、在工程规划中,桥架的安顿应根据经济合理性、技术可行性、工作安全性等要素概括比较,以承认最佳方案,还要充分满足施工设备、保护检修及电缆敷设的要求。专用房间内时在外。电缆桥架水平敷设在设备夹层或上人马道且低于 2.5m,应采用保护接地方法。 三、环境和耐久性的要求。对耐腐蚀功用要求较高或要求洁净的场所,宜选用铝合金电缆桥架。 四、桥架在有防火要求的区段内,可在电缆梯架,托盘内添加具有耐火或难燃功用的板,网等材料构成封闭或半封闭式结构。 五、不同电压、不同用途的电缆不宜敷设在同一层电缆桥架内。 六、桥架、线槽及其支吊架运用在有腐蚀性环境中,应选用耐腐蚀的刚性材料制造.或采用防腐蚀处理,防腐蚀处理方式应满足工程。 电缆桥架的厚度标准有哪些呢?通过上面的介绍,大家都有了一定的了解了吧。

电缆桥架国家标准

电缆桥架国家标准 (2010-01-26 22:25:30) 转载 分类:电工电气 标签: 杂谈 电缆桥架国家标准,设计规范 第一章总则 钢制电缆桥架(以下简称桥架)的设计、制造及工程使用中,必须贯彻执行国家有关技术方针政策,应做到技术先进、经济合理、安全适用,确保质量。 本规范适用于工业与民用建筑桥架工程设计、施工以及桥架制造、试验和检测。桥架产品应经国家的电缆桥架专业质量检测机构检测与认证。 电缆敷设工程使用桥架时,除应按照本规范执行外,尚应按国家有关标准的规定执行。 第二章电缆桥架 第一节电缆桥架名称定义、结构类型及品种 桥架是由托盘、梯架的直线段、弯通、附件以及支、吊架等构成,用以支承电缆的具有连续的刚性结构系统的总称。 桥架可包含下列结构类型:

一、有孔托盘:是由带孔眼的底板和侧边所构成的槽形部件,或由整块钢板冲孔后弯制成的部件。 二、无孔托盘:是由底板与侧边构成的或由整块钢板弯制成的槽形部件。 三、梯架:是由侧边与若干个横档构成的梯形部件。 四、组装式托盘:是由适于工程现场任意组合的有孔部件用螺栓或插接方式连接成托盘的部件。 桥架可包含下列结构品种: 一、直线段是指一段不能改变方向或尺寸的用于直接承托电缆的刚性直线部件。 二、弯通是指一段能改变方向或尺寸的用于直接承托电缆的刚性非直线部件,可包含下列品种: 1.水平弯通:在同一水平面改变托盘、梯架方向的部件,分30°、45°、60°、90°四种; 2.水平三通:在同一水平面以90°分开三个方向连接托盘、梯架的部件,分等、变宽两种; 3.水平四通:在同一水平面以90°分开四个方向连接托盘、梯架的部件,分等、变宽两种; 4.上弯通:使托盘、梯架从水平面改变方向向上的部件,分30°、45°、60°、90°四种;

电缆桥架分类及国家标准

电缆桥架分类及国家标准 桥架分成槽式、托盘的来式和梯架式、网文件格式等构造,由支撑架、托臂和安裝配件等构成。房屋建筑内电缆桥架能够单独搭建,还可以附属在各种各样建(构)筑物和地下综合管廊自支撑架上,应反映构造简易,造型设计美观大方、配备灵便和检修便捷等特性,所有零件均需开展热镀锌解决。安裝在房屋建筑外室外的电缆桥架,如果是在相邻海滩或归属于浸蚀区,则材料务必具备防腐蚀、耐湿气、粘合力好,抗冲击抗压强度高的物理性能特性。 电缆桥架分类: 常常能够看到的桥架型号规格分别是:没孔托盘的电缆桥架(槽式电缆桥架)、梯式桥架、有孔托盘电缆桥架(托盘式电缆桥架)。这三种电缆桥架都有各的优势,是现阶段中国应用数最多的型号规格,接下去大家看一下详解。 1.槽式桥架是一种密封式型桥架,它很适用铺设计算机电缆、电力电缆、热电阻电缆线以及它高精度系统软件的变频电缆的屏蔽掉影响和重浸蚀自然环境中

电缆线的安全防护都是有不错的实际效果,考虑到槽式直达作屏蔽掉时、金属表面处理用热镀锌。 2.托盘式桥架是原油、化工厂、电力工程、轻工业、电视机、通讯器材等层面运用最普遍的一种,它具备重量较轻、荷载量大、造型设计美观大方、构造简约、安裝便捷等特性,它既合适用以动力电缆的安裝,也适用变频电缆的铺设。 3.梯方式桥架具备净重轻柔、工程造价低、造型设计与众不同、安裝便捷、排热性、透气率好等特性,它一般适用直轻大电缆线的铺设,很适用高、低动力电缆的铺设。

电缆桥架国家标准薄厚: 注:国家行业标准一般是比较严密对安全系数标准很高的建筑项目而应用的较多。 <100毫米电缆桥架总宽<150mm~时,厚薄需挑选1.5mm <150mm电缆桥架总宽<400mm~时,厚薄就得挑选1.5mm至1.8mm <400mm电缆桥架总宽<600Mm~时,挑选1.8mm至2.0Mm <600Mm电缆桥架总宽<1200Mm~时,挑选2.0Mm至2.5mm

各种材料电缆桥架性能价格对比说明

各种材料电缆桥架性能价格对比说明 一.黑金属类电缆桥架:(热浸锌、镀锌、喷涂、镀锌喷涂) 价格较低、机械强度较高、防腐性能差、其原因是:①防腐层很薄,在运输、安装使用过程喠受外力直接损坏防腐层,通过损坏部分向里面腐蚀蔓延,很快将防护层脱落,失去保护作用,不防腐。②因防腐层很薄,腐蚀性介质很容易通过防腐层渗透到金属体,防腐层脱落失去保护作用。此类电缆桥架一般使用在非防腐性环境下,若用在腐蚀性环境下一般使用寿命3-5年。为此腐蚀性环境,不宜使用该类电缆桥架。 二.玻璃钢电缆桥架 价格取中比黑金属高,比铝合金、复合环氧树脂、不锈钢要低,机械强度低(但比铝合金要高),有一定的防腐能力,但最好要注明防腐环境介质是什么性质,以便用不同的树脂进行防腐。玻璃钢只防单一介质的腐蚀,但对氟化介质防腐很差,千万不要用玻璃钢电缆桥架,因为氟化物对硅腐蚀非常快,玻璃钢中含有大量的硅,抗老化性能非常差。因不饱和树脂是一种有机材料,是C离子连接在一起形成C链,构成不饱和树脂,此类材料经紫外线照射后,C链断开,形成小分子,失去了原有性能,变的机械强度很差,褪色、分层、脆化。一般玻璃钢电缆桥架在室外使用3-5年就褪色、变脆,不易上人及更换电缆。玻璃钢电缆桥架一般为拉挤成型,优点是生产效率高、成本低、几何尺寸一致性好,但强度差、整体性能差,因拉挤成型制品只有纵向玻璃丝没有横向玻璃丝,为此制品的横向承载能力很差,电缆易将电缆桥架裂开。拉挤电缆桥架一般是邦与底是用螺丝连接成型,一般螺丝被腐蚀,电缆桥架就解体,不能再使用,为此玻璃钢用来制作电缆桥架是不适合的。无论用在防腐性环境还是非防腐性环境都不适合。 三、铝合金电缆桥架 质轻、安装运输较为方便、价格较高,比黑金属的要高,比玻璃钢的大跨距及复合环氧树脂的要高10%~30%,机械强度低,是电缆桥架中强度最差的一种,不易放电力电缆,组装成后整体性也很差,邦与底是用螺栓连接,螺栓一但被腐蚀,电缆桥架就解体,不能使用。最大的弱点是表面吸热系数大,夏季铝合金表面温度高达70℃以上,电缆长期在上面与此接触,电缆的绝缘层极易老化,影响电缆寿命,造成输电故障。铝合金电缆桥架只耐一般性的酸性介质的腐蚀,对碱性介质防腐性能很差,为此铝合金电缆桥架不适宜走动力电缆,不适宜露天使用、直接太阳照射。不适宜碱性环境也不适宜大跨距(大于2米)及集中敷设电缆的地方。 四、不锈钢电缆桥架 机械强度高、价格高,是所有电缆桥架价格最高的一种,表面吸热系数较高,有较好的防腐性能,但对一些有氯介质是不防腐的,也就是盐化工不易用不锈钢材料,为此在一般场合不采用不锈钢电缆桥架。 六、复合环氧树脂复合型电缆桥架: 机械强度极高,是所有种类电缆桥架中机械强度最高的一种,电缆桥架既有金属的钢性又有非金属的韧性,耐腐蚀性能好,抗老化性能很强,使用寿命长(同复合环氧树脂)。价格取中,比复合环氧树脂略低,其独特的制作工艺及特殊材料使该产品有特殊的功能,防腐性能最好,机械强度最高,使用寿命长达30年以上,不老化,不褪色,价格适中。 通过以上性能价格对比,推荐使用范围:在一般非腐蚀性环境条件下使用黑金属材料的电缆桥架,价格便宜,外表美观;在腐蚀性环境下使用复合环氧树脂及复合环氧树脂复合型电缆桥架。复合环氧树脂复合型电缆桥架最适合在腐蚀性环境、大跨距、重载荷条件下使用。 1

电缆桥架报价参考表(2020最新版)

电缆桥架报价参考表(2020最新版) 电缆桥架分为槽式、托盘来式和梯架式、网格式等结构,由支架、托臂和安装附件等组成。建筑物内桥架可以独立架设,也可以附设在各种建(构)筑物和管廊自支架上,应体现结构简单,造型美观、配置灵活和维修方便等特点,全部零件均需进行镀锌处理。安装在建筑物外露天的桥架,如果是在邻近海边或属于腐蚀区,则材质必须具有防腐、耐潮气、附着力好,耐冲击强度高的物性特点。那么电缆桥架的价格是多少呢?相信大家心里都还有点疑问,今天我们就来说一下电缆桥架报价表(2020版)。 电缆桥架类型介绍: 无孔电缆托盘桥架(槽式桥架):槽式电缆桥架是一种全封闭型的电缆桥架。最适用于敷设计算机电缆、通信电缆、热电偶电缆及其他高灵敏系统的控制电缆等。它对控制电缆的屏蔽干扰和重腐蚀环境中电缆的防护都有较好的效果。 梯式电缆桥架:梯式桥架简称“梯式电缆桥架”它外型独特像梯子形状,中

间焊有横杆加固支撑使得重量轻、成本低、承受能力极强、透气性好,一般直径比较大的电缆和高、低动力电缆的敷设都会使用到。 有孔电缆托盘桥架(托盘式电缆桥架):托盘式桥架是半密封型,它跟槽式桥架的样子非常相似,它具有重量轻、载荷大、造型美观、结构简单、安装方便等优点。既适用于动力电缆的安装,也适用于控制电缆的敷设。 如何挑选电缆桥架 1、电缆桥架的布置应根据经济合理性、技术可行性、运行平安性等因素综合比拟,工程设计中。以确定最佳方案,还要充分满足施工装置、维护检修及电缆敷设的要求。

2、敷设在电气专用房间内时除外,电缆桥架水平敷设在设备夹层或通道且低于2.5m应采取维护接地措施。电缆桥架水平敷设时距地面的高度一般不低于于 2.5m垂直敷设时距地面1.8m以下局部应加金属盖板保护。 3、应采用耐腐蚀的刚性资料制造.或采取防腐蚀处理,电缆桥架、线槽及其支吊架使用在有腐蚀性环境中。防腐蚀处置方式应满足工程环境和耐久性的要求。对耐腐蚀性能要求较高或要求洁净的场所以选用铝合金电缆桥架。 4、可在电缆桥架,电缆桥架在有防火要求的区段内。托盘内添加具有耐火或难燃性能的板,网等资料构成封闭或半封闭式结构,并采取在桥架及其支吊架外表涂刷防火涂层等措施。其整体耐火性能应满足国家有关规范或标准的要求。工程防火要求较高的场所不宜采用铝合金电缆桥架。 5、需要屏蔽电磁干扰的电缆线路.或有防护外部影n向如户外日照。腐蚀性液体、易燃粉尘等环境要求时.应选用无孔托盘式电缆桥架。 6、电缆桥架应选用盖板;公共通道或室外跨越道路段.底层桥架上宜加垫板或使用无孔托盘,容易积聚粉尘的场所。

电缆桥架国家标准

电缆桥架国家标准|线槽国家标准 以钢制电缆桥架工程设计规范CECS31∶91为基础,由中国工程建设标准化协 会电气工程委员会修订。 电缆桥架宽度~允许最小板厚 电缆桥架宽度<100~ 1 100≤电缆桥架宽度<150~ 1.2 150≤电缆桥架宽度<400~ 1.5 400≤电缆桥架宽度<800~ 2 800<电缆桥架宽度~2.5 具体内容如下: 1 范围 本标准规定了钢质电缆桥架的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。 2 规范性引用文件 GB/T 93-1987弹簧垫圈 GB/T 97.1-2002平垫圈A级 GB/T 912-1989 碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板及钢带 GB/T 1720-1979 漆膜附着力测定法 GB/T 1743-1979 漆膜光泽度测定法 GB/T 1764-1979 漆膜厚度测定法 GB/T 1804-2000 一般公关未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 4956-1985 磁性金属机体上非磁性复盖层厚度测量磁性方法 GB/T 5117-1995 碳钢焊条 GB/T 5780-1989 六角头螺栓C级 GB/T 6170-1986 六角螺母A级和B级

GB/T 10125-1997 人造气氛腐蚀试验盐雾试验 GB/T 11253-1989 碳素结构钢和低合金结构钢冷轧薄钢板及钢带 3分类 1. 3.1 电缆桥架按主体结构型式不同分为槽式、托盘式、合资经营级式和组合式 四种类型。分别用代号C、P、T、ZH表示。 2. 3.2 电缆桥架按表面防护层不同分为热镀锌、电镀锌或锌合金、粉末喷涂或喷 漆、镀锌后喷涂或喷漆。 3. 3型号 4. 4基本结构参数

电缆桥架类型分析 标准型号及设计选型

电缆桥架类型分析标准型号及设计选型 用途:电缆桥架适用于电压10千伏以下的电力电缆以及控制电缆、照明配线等室内、室外架空电缆沟、隧道的敷设。 优点:桥架具有品种全、应用广、强度大、结构轻、造价低、施工简单、配线灵活、安装标准、外形美观、维护检修方便等。 一、种类: 1.按材料分 1)钢质电缆桥架(不锈钢) 2)铝合金电缆桥架 3)玻璃钢电缆桥架(手糊和机压两种) 4)防火阻燃桥架(阻燃板(无机)、阻燃板加钢质外壳、钢质加防火涂料) 2.按形式分 1)槽式 2)托盘式 3)梯级式 4)组合式 3.按表面处理分 1)冷镀锌及锌镍合金 2)喷塑 3)喷漆 4)热镀锌 5)热喷锌 二、执行标准: 1.JB/T10216-2000《电控配电用电缆桥架》 2.企业标准:Q/321182AEG001-1997 3.QB/T1453-92电缆桥架 4.JB/T6743-93户内户外钢制电缆桥架防腐环境技术要求 5.DB32/144-1996电缆用防火槽合 标准适用范围:有于工业与民用建筑室内外、高低压输配电工程的电缆桥架。

三、技术条件: 1.正常使用条件 1)安装地点的海拔高度不超过2000米。 2)不同气候的环境选用不同气候环境等级的参数、按温度、湿度、防火等情况选定。2.特殊使用条件 1)敷设在不同化学腐蚀环境:盐雾、硫化氢、氯化氢等。 2)敷设在消防线路中。 3)敷设在海拔2000米以上。 3.电缆桥架的结构要求 1)防护等级:无孔托盘(槽式)户内不低于IP30 户外不低于IP33 2)防护等级:耐火桥架户内不低于IP40 户外不低于IP44 材料应符合自身的相关标准 钢制宜采用冷轧钢板GB/T700-1988 GB/T11253 铝制GB/T3880和GB/6892 玻璃钢GB/T15568 耐火桥架GB8624-1997中B级 3)常用规格 高40 50 60 80 100 150 200 宽60 80 100 150 200 250 300 400 500 600 800 1000 1200 4)板材厚度 钢制桥架允许最小板厚: 宽B 允许最小板厚& B1<00 1.0 100≤B<150 1.2 150≤B<400 1.5 400≤B≤800 2.0 800<B<1000 2.5 1000<B<1200 3.0 连接片的厚度至少按桥架同等板厚选用也可选厚一个等级 盖板的板厚可以按桥架的厚度选低一个等级

托盘式直通桥架 GBT2314-2008

电器- 托盘式直通电缆桥架100801064 ,适用质量标准电缆桥架标准,标准号JB-T10216-2000 ,序列编号电器-01 。 说明: 本标准规定了电控配电用电缆桥架的定义、型号代号、要求、试验方法、检验规则、标志、运输和储存等。 要求: 2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。在标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB/T 12-1988 半圆头方颈螺栓 GB/T 93-1987 弹簧垫圈 GB/T 97.1-1985 垫圈 GB/T 700-1988 碳素结构钢 GB/T 1408.1-1999 固体绝缘材料电气强度试验方法工频下的试验(eqvIEC60243-1:1988) GB/T 1410-1989 固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法(eqvIEC93:1980) GB/T 1720-1993 漆膜附着力测定法 GB/T 1764-1989 漆膜厚度测定法 GB/T 2423.4-1993 电工电子产品基本环境试验规程试验 Db: 交变温热试验方法 (eqvIEC68-2-30:1980) GB/T 2423.17-1993电工电子产品基本环境试验规程试验 Ka: 盐雾试验方法 (eqvIEC68-2-11:1981) GB/T 2423.46-1997电工电子产品环境试验第2部分: 试验方法试验Ef: 撞击摆锤 (idt IEC68-2-62:1991) GB/T 2575-1989 玻璃纤维增强塑料耐水性试验方法 GB/T 3857-1987 玻璃纤维增强热固性塑料耐化学药品性能试验方法 GB/T 3880-1997 铝及铝合金轧制板材 GB/T 4208-1993 外壳防护等级(IP代码) (eqvIEC 529:1989) GB/T 4956-1985 磁性金属机体上非磁性覆盖层厚度测量磁性方法 (eqvISO 2178:1982)

钢制电缆桥架设计规范

精心整理 中国工程建设标准化协会标准 钢制电缆桥架工程设计规范 Codefordesignofsteelcabletrayengineering CECS31:2006 1总则 1.0.11.0.2 1.0.31.0.4 1.0.52术语 2.0.1本条对电缆桥架作出了明确的定义,着重指出它是一个支承电缆线路的刚性结构系统。 2.0.2将直接承托电缆线路荷重的部件称为托架,它仅是桥架系统组成部件之一。从其作用和含义上同“桥架”加以区别。 2.0.3根据实际部件定义。

精心整理 2.0.4与美国电气制造商协会(NEMA.VE1)标准定义为“实底型电缆托架”相似,现称“无孔托盘”较简明。 2.0.5根据实际部件定义。但从国内外产品及安装使用看,组装托盘是托架的一种形式。 2.0.6与NEMA.VE1标准的定义相同。 2.0.7与NEMA.VE1标准相似。 本条1、2款系按部件功能定义。需指出的是:NEMA.VE1标准对“适合连接在同一平面上不同宽度的电缆托架配件”称为“收缩节”。现扩大了其范围,即“变径直通:一段改变尺寸的直通。”, 2.0.8 本条1~ 2.0.9 3桥架 3.1 3.1.1 3.1.2 一。 3.2 3.2.1 3.2.2 3.3附件 3.3.1本条仅列出常用的桥架附件。对于特殊的桥架附件,本规范不予限制。 3.4支吊架 3.4.1本条仅列出常用的桥架支吊架。对于特殊的桥架支吊架,本规范不予限制。 3.5型号和规格 3.5.1列出了型号编制的主要内容。但对荷载等级、防腐类别在型号上不作统一规定,可由厂家自定或在订货技术要求中反映,以照顾到目前各生产厂产品样本的实际情况,不因执行规范而进行大的改动。

电缆桥架的填充率例子

电缆桥架的填充率例子 作者:admin 发表时间:2008-12-28 16:15:12 阅读:次 在综合布线工程中,桥架穿线是消耗人力最大、与其它工种交叉面最多的一环。由于桥架多安装在走廊吊顶上,往往出于隐蔽空间的总体平衡考虑,给综合布线系统用的桥架空间往往只能达到建筑标准中规定的尺寸。 在工程实践中发现,桥架的尺寸是否宽松会给水平双绞线的敷设带来极大的影响。 由于综合布线系统所用桥架大多为金属全封闭桥架,根据《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》(GB50312-2007)的规定,在线槽中敷设时,线槽的截面利用率(以下简称“截面利用率”)不应超过50%。这一数值若直接作为桥架/ 线槽的设计依据,在实际穿线时容易出现穿线困难的现象。笔者认为其原因在于以下两点: ※该截面利用率引自《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)中对控制电缆和通信电缆的条款,而该条款要求线缆在桥架中排列整齐(参见《电气安装工程手册》),这与综合布线中水平双绞线的排列方式不同; ※为了保证水平双绞线的高频传输性能,桥架内的水平双绞线通常不进行绑扎,而是顺其自然的将双绞线放在桥架中。

某IDC机房的桥架 1 填充率的来源及计算方法 填充率为桥架内所有电力电缆的总截面(包括外护层)与桥架的有效截面之比。它的来源可参考以下资料: ※根据《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)第9.11节的规定,“在电缆桥架上可以无间距敷设电缆,电缆在桥架内横断面的填充率:电力电缆不应大于40%;控制电缆不应大于50%。”在对应的条文说明中,明确说明“控制、信号线路等非载流导体,不存在因散热不良而损坏导线绝缘问题,填充率可增至50%”。该数据引自NEC法规第362-5条和日本《电气设备技术标准》第197 条。(说明:这里的填充率即为截面利用率)

电缆桥架国家标准修订版

电缆桥架国家标准 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

电缆桥架国家标准 (2010-01-26 22:25:30) 转载 分类:电工电气 标签: 杂谈 电缆桥架国家标准,设计规范 第一章总则钢制电缆桥架(以下简称桥架)的设计、制造及工程使用中,必须贯彻执行国家有关技术方针政策,应做到技术先进、经济合理、安全适用,确保质量。本规范适用于工业与民用建筑桥架工程设计、施工以及桥架制造、试验和检测。桥架产品应经国家的电缆桥架专业质量检测机构检测与认证。电缆敷设工程使用桥架时,除应按照本规范执行外,尚应按国家有关标准的规定执行。第二章电缆桥架第一节电缆桥架名称定义、结构类型及品种桥架是由托盘、梯架的直线段、弯通、附件以及支、吊架等构成,用以支承电缆的具有连续的刚性结构系统的总称。桥架可包含下列结构类型:一、有孔托盘:是由带孔眼的底板和侧边所构成的槽形部件,或由整块钢板冲孔后弯制成的部件。二、无孔托盘:是由底板与侧边构成的或由整块钢板弯制成的槽形部件。三、梯架:是由侧边与若干个横档构成的梯形部件。四、组装式托盘:是由适于工程现场任意组合的有孔部件用螺栓或插接方式连接成托盘的部件。桥架可包含下列结构品种:一、直线段是指一段不能改变方向或尺寸的用于直接承托电缆的刚性直线部件。二、弯通是指一段能改变方向或尺寸的用于直接承托电缆的刚性非直线部件,可包含下列品种: 1.水平弯通:在同一水平面改变托盘、梯架方向的部件,分30°、45°、60°、90°四种; 2.水平三

通:在同一水平面以90°分开三个方向连接托盘、梯架的部件,分等、变宽两种; 3.水平四通:在同一水平面以90°分开四个方向连接托盘、梯架的部件,分等、变宽两种; 4.上弯通:使托盘、梯架从水平面改变方向向上的部件,分30°、45°、60°、90°四种; 5.下弯通:使托盘、梯架从水平面改变方向向下的部件,分30°、45°、60°、90°四种; 6.垂直三通:在同一垂直面以90°分开三个方向连接托盘、梯架的部件,分等、变宽两种; 7.垂直四通:在同一垂直面以90°分开四个方向连接托盘、梯架的部件,分等、变宽两种; 8.变径直通:在同一平面上连接不同宽度或高度的托盘、梯架的部件。桥架附件是指用于直线段之间、直线段与弯通之间的连接以构成连续性刚性的桥架系统所必需的连接固定或补充直线段、弯通功能的部件,可包括:一、直线连接板,可简称直接板。二、铰链连接板,可简称铰接板,分水平、垂直两种。三、连续铰连板,可简称软接板。四、变宽连接板,可简称变宽板。五、变高连接板,可简称变高板。 六、伸缩连接板,可简称伸缩板。七、转弯连接板,可简称弯接板。八、上下连接板,可简称上下接板,分30°、45°、60°、90°四种。九、电缆桥架盖板。十、隔板。十一、压板。十二、终端板。十三、引下件。十四、竖井。十五、紧固件。支、吊架是指直接支承托盘、梯架的部件,可包括:一、托臂:直接支承托盘、梯架且单端固定的刚性部件,分卡接式、螺栓固定式。二、立柱:直接支承托臂的部件,分工字钢、槽钢、角钢、异型钢立柱。三、吊架:悬吊托盘、梯架的刚性部件,分圆钢单、双杆式;角钢单、双杆式;工字钢单、双杆式;槽钢单、双杆式;异型钢单、双杆式。四、其它固定支架:如垂直、斜面等固定用支架。第二节电缆桥架型号及规格桥架型号内容可含有名称、规格、荷载等级、防腐层类别:一、名称:可用大写拉丁字母表示。二、规格:托盘、梯架的直线段和弯通依次标明宽度、高度;附件和支、吊架标明一个或几个主要技术特性的尺寸。三、荷载等级:A、B、C、D四级。四、防腐层类别:涂漆或烤漆(Q)、电镀锌(D)、喷涂粉末(P)、热浸镀锌(R)、电镀锌后喷涂粉末(DP)、热镀锌后涂漆

电缆桥架分析比较说明

电缆桥架产品类型分析比较说明 桥架从结构形式分:槽式、盘式、梯式;从原材料分铝合金、玻璃钢、钢制、复合型材质;从表面处理方式分电镀锌、热镀锌、喷塑、热镀锌+喷塑。 在房地产工程中,常用的桥架从结构形式分:水平桥架用槽式,垂直桥架用梯式;从原材料一般都用钢制;上述表面处理方式基本都是常用的。现在就从表面处理方式来分析一下,在房地产工程中桥架如何选用。 电镀锌也叫冷镀锌,是通过外加电场,把镀液中的锌离子还原在被镀材料的表面,形成一层均匀的致密的镀层,因此外观漂亮(如下图)。 热镀锌分热浸锌和热镀锌板直接加工成型两种。热浸镀锌,其制作的工艺过程是将钢件或铸件浸入熔融的锌液中在其表面形成锌、铁合金或锌和锌、铁合金覆盖层的工艺过程和方法。热镀锌镀层较厚,抗腐蚀能力较强(如下图)。

喷塑也就是我们常讲的静电粉末喷涂,它是利用静电发生器使塑料粉末带电,吸附在铁板表面,然后经过180~220℃的烘烤,使粉末熔化黏附在金属表面,喷塑产品多用于户内使用的箱体,漆膜呈现平光或哑光效果。喷塑粉主要有丙烯酸粉末、聚酯粉末等(如下图)。

镀锌加喷塑电缆桥架承载了镀锌和喷塑工艺的优点。(如下图)。 镀锌加喷塑桥架 上述这几种表面处理,热浸镀锌的防腐效果最好,价格也是最高的,一般房地产工程中不使用;电镀锌由于耐腐蚀性较差,现较少使用。现在常使用的桥架,一般为防腐喷塑、热镀锌板直接加工、热镀锌板+防腐喷塑。价格由低到高的顺序为:防腐喷塑桥架大概是6000元/吨,热镀锌板桥架大概为6400元/吨,热镀锌板+防腐喷塑大概为7400元/吨,热浸镀锌桥架大概为9000元/吨。从经济的角度分析,防腐喷塑桥架和镀锌板桥架为房地产工程中的首选。 在地下室环境中,由于通风消防的需要都设有通风、排烟风道,这些风道一般都是镀锌板风道,桥架和风道最好能有所区分,不建议选用镀锌板桥架。环境潮湿,腐蚀性强,建议选用热镀锌板+防腐喷塑桥架,一般环境选用防腐喷塑桥架。地面以上或者是管道井内,可选用防腐喷塑桥架或热镀锌板桥架。

2011年电缆桥架国家规范标准[1]

2011年电缆桥架国家标准线槽国家标准 电缆桥架国家标准|线槽国家标准 以钢制电缆桥架工程设计规范CECS31∶2006为基础,由中国工程建设标准化协会电气工程委员会修订。(施行日期:2006..8.1) (托盘、梯架宽度) 电缆桥架宽度~允许最小板厚 电缆桥架宽度≤150~ 1.0 150<电缆桥架宽度≤300~ 1.2 300<电缆桥架宽度≤500~ 1.5 500<电缆桥架宽度≤800~2.0 电缆桥架宽度>800~ 2.2 具体内容如下: 1 范围 本标准规定了钢质电缆桥架的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。 2 规范性引用文件 GB/T 93-1987弹簧垫圈 GB/T 97.1-2002平垫圈A级 GB/T 912-1989 碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板及钢带 GB/T 1720-1979 漆膜附着力测定法 GB/T 1743-1979 漆膜光泽度测定法 GB/T 1764-1979 漆膜厚度测定法 GB/T 1804-2000 一般公关未注公差的线性和角度尺寸的公差

GB/T 4956-1985 磁性金属机体上非磁性复盖层厚度测量磁性方法 GB/T 5117-1995 碳钢焊条 GB/T 5780-1989 六角头螺栓C级 GB/T 6170-1986 六角螺母A级和B级 GB/T 10125-1997 人造气氛腐蚀试验盐雾试验 GB/T 11253-1989 碳素结构钢和低合金结构钢冷轧薄钢板及钢带 3分类 1. 3.1 电缆桥架按主体结构型式不同分为槽式、托盘式、合资经营级式和组合式四 种类型。分别用代号C、P、T、ZH表示。 2. 3.2 电缆桥架按表面防护层不同分为热镀锌、电镀锌或锌合金、粉末喷涂或喷漆、 镀锌后喷涂或喷漆。 3.3型号 4.4基本结构参数 电缆桥架的基本结构参数见表1。 表1 单位为毫米 结构参数长度L宽度B高度B 尺寸系列 2000、3000、 4000、6000100、200、300、 400、500、600、 800 60、75、100、150、200 注:尺寸系列以外的特殊要求,可按合同双方协议制造。3.5 板材厚度 电缆桥架允许最小板材厚度见表2。 表2 单位为毫米 宽度B允许最小板厚

B-1.20 电缆桥架作业 05 12

B-1.20 电缆桥架作业 1.0 范围 本规程提供了保证电缆桥架作业安全性的方法和信息。其意图是防止人员伤害,防止财产损失,以及防止干扰正常生产。 2.0 定义 本规程中带有下划线词语的定义能够在FCSM规程B-1.0中找到。 3.0 危害 执行电缆桥架作业时最常遇到的危害有: – – – – – – – 当试图进入或离开桥架时的人员坠落; 在桥架上或桥架内执行作业过程中的人员坠落; 损坏电缆桥架; 损坏桥架中的电缆; 来自未正确接地的桥架的电击; 来自桥架中绝缘退化或损坏的电缆的电击;由于损坏桥架中的电缆而导致对生产的干扰。 4.0 工作计划要求 对于在电缆桥架中和桥架上的作业,当人员需要由电缆桥架支撑、或者当人员需要移动或搬运带电的电缆时,就需要一个授权的工作计划或现场程序。 4.1 工作计划准备 在准备工作计划中,须考虑使用脚手架、梯子、和高空作业车。不得仅仅为了方便而将人员只支撑在电缆桥架上。我们不鼓励使用电缆桥架作为人员作业平台;只有经过认真研究,表明其它支撑方式不可行,以及电缆桥架能够支撑所需的负荷时,才可以考虑此方法。施工工程师/协调员、胜任人员、和工作小组的主管应该审核工作现场,以确定最好的支撑方法。 4.2 目的和审核 工作计划必须清楚地说明,为什么有必要使用电缆桥架作为工作平台。工作计划必须通过由安全专家审核,并获得作业工程师/协调员的批准。当需要移动或搬运带电的电缆时,代表工业部门的胜任人员必须批准工作计划。指定执行此任务的人员必须认真查看批准后的计划。 4.3 接地 对于含有带电电缆的桥架,工作计划必须包括对电缆桥架接地系统的现场检验。需要有接地来提供接地故障回流路径,以及排泄感应电压。当桥架被改变或部分被拆除时,有可能会失去其接地连续性。 4.4 气候条件 工作计划必须包括进行电缆桥架作业时可以接受的气候条件。下雨或下雪会导致工作平台湿滑。在雨中,搬运和移动带电电缆会变得更加危险。 5.0 注意事项 5.1 电缆搬运 在原有电缆桥架上的电缆拖拉作业经常会涉及到接触、移动、和搬运带电电缆。在开始电缆拖拉作业之前,电气主管必须目测检验原有电缆是否存在分解,老化迹象、异物、脆化、裂缝、刻痕、和切口。 如果电缆系统没有损坏,工作人员就可以通过戴上耐压手套来搬运或移动此电缆。偶尔接触(但不是搬运)绝缘状态良好的带电电缆是允许的,不需要耐压手套。

相关文档
相关文档 最新文档