文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水源多联机与传统大型水机和风冷多联机比较

水源多联机与传统大型水机和风冷多联机比较

水源多联机与传统大型水机和风冷多联机比较
水源多联机与传统大型水机和风冷多联机比较

水源多联机与传统大型水机和风冷多联机比较

水源多联机系统是将水源热泵技术与空气源多联机系统相结合,冷热源侧与水源热泵系统相同,采用水作为能量运输介质,室内侧与多联机系统相同,采用制冷剂作为能量运输介质。

水源变频机多联机汇合了风冷变频多联机、水地源热泵机组两者的优点,既有多联机的变负荷处理的灵活、部分负荷能效比高、配置自由多变的特点,又有水地源热泵机组的高能效、运行平稳的优点,极大地提高了机组的整体运营效能。

下面分别将水源变频多联机与传统大型水机和风冷多变频多联机做比较:

1、水源多联机与传统大型水机系统空调方案的综合比较

2、水源多联机与风冷多联机空调方案综合比较

风管机、水冷机和多联机区别

风管机、水冷机和多联机区别 一、风管机-风管式系统 风管式系统顾名思义是以空气作为输送介质,它利用冷水机组集中制取冷量,将新风冷却 / 加热,与回风混合后送入室内。如果没有新风,则只将回风加热 / 冷却。风管式系统的室外即可有多台压缩机和一台风冷冷凝器组成,室内机是由蒸发器和循环风机组成,其台数与压缩机台数相同,形式有多种如天花式,暗藏天花式等。 1、工作原理: 制冷原理上与家用柜机相同,都是采用压机和氟利昴制冷,不同的是家用柜机热交换器(蒸发器)在房间内,热空气从进风口吸入后与被热交换器冷却后送出冷风。而风管机的蒸发器是在房间外,蒸发器通过一个风箱冷却空气,再集中把冷风通过风道送往各个房间。 2、优点:相对于其他的家用小型中央空调型式,风管式系统初投资较小。新风系统使得空气质量提高,人体舒适度提高。 3、缺点: 1)、风管安装要求高,要求保温性能,密封性能良好。如保温,密封不好容易造成,漏水,和冷量的流失,整个机组的耗电量增加。 2)、如不做电子控制部分,只要你开房间内任一个风口,整个外机则全速运行。则运行费用较高。 3)、如风系统设计不当(风压过小),则易产生各房间温度达不到设计要求。回风设计有难度。如设计不当易产生噪音。整体噪声(风噪)偏大。 4)、风管穿梭于各个房间,要求吊顶隐蔽,有时可能要破坏过梁。受层高,家庭装潢和吊顶的限制。 5)、冷量损耗大,从而导致耗电量加大。 4、前期投资:略低 5、运行费用:中 二、水冷机

冷 /热水机组的输送介质通常为水或者乙二醇溶液。它通过室外主机产生出空调冷/热水,由管路系统输送至室内的各末端装置,在末端装置处冷/热水与室内空气进行热量交换,产生冷/热风,从而消除房间空调负荷。它是一种集中产生冷/热量,分散处理个房间负荷的空调系统形式。冷/热水机组的末端装置通常为风机盘管。 1、工作原理: 与家用柜机相似,不同的是在房间外,在水箱内蒸发器将水或乙二醇溶液冷却后,通过水管到各个房间,冷水再由房间内的风机盘通过风机与室内的热空气进行冷热交换。冷冻水系统由冷冻泵、补水阀、水箱、防空阀、平衡阀和循环水管线组成。 2、优 1)、运转噪音低,还您安逸静谧的环境。 2)、温控精度高、温度恒定,无忽冷忽热现象,舒适性好。 3)、易与室内装潢协调、配合,体现出高雅格调。 4)、本机运行费用低,即使只有一个房间使用,因有水温控制开关,停机时间长,不会浪费电能。 3、缺 1)、对水系统安装、保温要求较高,须专业队伍操作,以防发生漏水问题。 2)、选用水管材质要求高,建议采用PP-R管。 3)、各房间对水压的要求较高,系统设计要专业。 4)、维护麻烦,在北方每年冬天都要放水,第二年春天在加水。 5)、制热效果不好。 4、前期投资:略低 5、运行费用:中 三、多联机型系统(一拖多) 即便制冷剂流量系统。顾名思义是一种制冷剂系统,它以压缩制冷剂为输送介质,采用一台压缩机带动多台室内机,室外主机由外侧换热器、压缩机和其他附件组成。室内机由直接蒸发式换热器和风机组成。 1、工作原理:

空调系统安装施工方案(多联机和水机)

------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------- XXXX一期工程 综合服务大楼---空调系统 施工组织设计 编制单位:XX集团责任有限责任公司 编制人:X X ---------------------------------------------------------精品文档

------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------- 编制日期:2009-12-22 目录 一:工程概况 二:编制依据 三:施工内容 四:施工方案 五:劳动力安排、进度计划、施工机具 六:质量控制措施 七:安全防护措施 八:成品保护措施 九:降低成本措施 十:文明施工管理、环境保护措施 十一:其它 ---------------------------------------------------------精品文档

------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------- 空调系统施工方案 一:工程概况 本工程为XX一期工程——综合服务办公大楼,位于XX,总建筑面积为54020.32 m2,建筑总高度为102.9m,防火类别为一类高层民用建筑。 二:编制依据 2.1 《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) 2.2 《公共建筑节能设计标准》(50189-2005) 2.3 《公共建筑节能设计标准》(DBJ50-052-2006) 2.4 业主的设计要求和工艺、土建等专业设计资料 三:施工内容 3.1 综合服务办公大楼空调系统(一层至24层空调风管、空调水系统、多联机空调系统、空调设备安装及设备配电。) 四: 施工方案 技术准备工作 根据工程特点认真做好图纸自审、会审,并作好记录,充分了解设计意图。 ---------------------------------------------------------精品文档

多联机和水机对比 (2)

金宝大厦冷水机组与多联机的比较: 中央空调的类型主要有两种型式:冷水机组和多联机。冷水机组,效能比较高,适用于开停机时间较为固定、空间比较大的场所,如大商场、超市。但在办公楼、写字楼等建筑,不同楼层、不同房间空调的开停时间不统一,特别是周末加班时间负荷很少的情况下,多联机更节能。 具体比较如下: 1.使用灵活:冷水机组以服务整栋大楼为对象,对功能多变、空调运行时间极不统一的情况非常不合适。多联机可以自由的分区开停机并可以分区实现电费的计量。 2.扩展能力上:冷水机组扩展能力不足,设计上不够灵活。多联机可以灵活组合扩展,分区控制。 3.占用空间:冷水机组需要专门的机房、制冷机组、冷却水泵及冷却塔,风管或冷水管道也占用较大的空间,降低了室内的可用高度。而多联机不需要独立的机房,并直接采用制冷剂作为能力输送介质,输送用的铜管跟水管、风管相比小很多。 4.部分负荷时耗能:冷水机组虽然可以采用变容量措施实现部分负荷,但是部分负荷时水泵或风机的耗功并不能有效地减少,从而使空调系统在部分负荷运行时能耗较高。而多联机可以通过区域组合和变频技术最大程度地节约能源,对不需进行供冷或供热的区域可以完全停机。 5.噪声:无论是室外机还是室内机,冷水机组的噪声一般高于多联机。

6.安装和维护成本:冷水机组要高于多联机。冷水机组安装的工作量要大于多联机,并且需要专人维护,一旦发生故障需要整个系统停机检修,而多联机不需要专人维护,一个子系统发生故障不会影响到其他子系统的运行。 7.总费用:虽然多联机在一次性投资方面与冷水机组稍微多一点,但在运行费用、使用寿命、维护管理等方面具有明显优势。 因此对于本项目来说,总费用上多联机会低一点。

中央空调工程VRV与水系统对比

本文主要将多联机与水机两种空调方式的性价作一比较,建筑面积为4278.4 m2,供用户参考。 关键词:一拖多电制冷多联机冷水机组风机盘管 一拖多中央空调是由一台室外机配置多台室内机组成,被誉为模块一拖多中央空调系统,改变了高层建筑的空调问题.一拖多中央空调系统可为办公大楼、公寓、商场、酒店、医院和学校等场所提供广泛而多样的应用,与其它中央空调形式相比,一拖多中央空调中央空调具有如下优点: 1、用冷媒直接蒸发式对室内空气进行冷却,效率高、耗能低。对比与其它中央空调二次交换特点,在制冷时间响应上比其它中央空调更迅速。而且在室内避免了冷冻水的跑、冒、滴、漏等现象,从而使吊顶、网线不会受到破坏。 2、只用“电”这一种能源,就可以解决全部问题(不像其它空调系统还需要其它能源),并且大大降低对环境的污染。 3、制冷室外温度:-5℃—43℃DB 制热室外温度:-20℃—21℃WB 比其它中央空调运行范围广。 4、不同于其它中央空调,一拖多中央空调不需要另设空调机房,室外机可放置于屋顶或地面,节省了大量有限的建筑面积,可节省出地下室用来做停车场,而且不需要冷却塔、循环水泵、软化水等繁琐的附属设备,设备管理及维修明显减少,使设备后期投资大大降低。 5、一拖多中央空调系统属于电制冷范围,比其它电制冷中央空调形式省掉了循环水泵、冷却塔及附属设备,在系统规模上显得更加简单,且设备运行时不需要专人管理,室内、外机由电脑进行控制。 6、具有很高的设计自由度,室内、外机的配管长度可达150m,所以室外机可根据现场情况灵活摆放。室内、外机的外型尺寸非常精巧,而且连接铜管也很细,室内机自身附带冷凝排水泵,可提高冷凝水管的安装高度,这样就可大大节省吊顶空间,保持高水准办公环境,节省土建的基本投资,和水系统中央空调相比可节省400mm的吊顶高度。 7、一拖多中央空调系统安装极其方便,因为室内、外机连接管路简单不需要空调机房及大量的附属设备,所以安装周期较短。 8、一拖多中央空调真正做到每个房间实行独立控制,且能做到电费独立计算,便于管理;而水系统中央空调,只要有一个房间使用空调,其冷水机组、循环水泵及辅助设备也都要投入使用,无法达到节约能源的目地。 9、一拖多中央空调有多种款式,可针对房间吊顶,能分别采用嵌入式、内藏风管式,使室内机与房间装潢紧密配合。 10、大楼的空调采取有线控制或集中控制,做到大楼自动化控制,而水系统中央空调要达到上述功能还要增加BA弱电系统。 11、一拖多中央空调系统是一种无水的中央空调系统,不存在冬季水管路防冻问题,而水系统中央空调冬季为防止水管路冻裂,其循环水泵24小时不能停止运行,如果停止,将导致整个空调系统损坏。 12、一拖多中央空调中央空调系统采用有线控制或集中控制,当系统中有一台室内机发生故障,其故障信息会直接显示在控制面板上,这样对排除故障带来方便。而水系统中央空调系统若发生故障,排除故障十分困难。 现以两种空调方式作一比较,建筑面积约4278.4 m2,供用户参考。 方案一:多联机中央空调系统。 方案二:水冷螺杆式冷水机组+风机盘管系统。 一、一次性投资比较 方案一:数码多联机系统投资约为140万元左右。(含设备、安装、材料) 方案二:水冷螺杆式冷水机组160冷吨中央空调机组系统110万元左右。(含设备、安装、材料)

多联机与中央空调对比

摘要:本文对多联机与集中式中央空调在造价,运行费用,维护管理等方面进行比较。阐述了各种系统的优缺点。 关键字:多联机集中式中央空调 ●项目概况: 南通某单位食堂原建筑面积1600 ㎡左右,现改造后建筑面积增加到2300 ㎡左右,楼层为三层(局部四层),功能包括职工食堂,包厢,会议室等。每层建筑面积约650 ㎡,根据甲方要求现增设中央空调设计。 ●空调负荷: 单位面积空调冷负荷取310W/㎡,空调面积约2000 ㎡,总冷负荷为620KW。 ●比较方案: ◆螺杆机组+冷却塔+循环水泵+风机盘管 ◆风冷热泵+循环水泵+风机盘管 ◆多联机中央空调 1 原理比较 1.1 螺杆机组中央空调系统 螺杆机组的核心是采用螺杆式压缩机。该压缩机是一种回转式的容积式气体压缩机,能在低蒸发温度或高压缩比工况下可单级压缩,通过滑阀装置,使制冷量可在10~100%范围内进行调节。螺杆机组COP 值较高,但通过水载体输送到客户末端,有一定的冷量损失,而且只能实现单冷,制热还需另外配置锅炉等加热装置。 1.2 风冷热泵集中中央空调系统 风冷热泵机组的输送介质通常为水溶液。它通过室外主机产生空调冷/热水,由管路系统输送至室内的各末端装置;在末端装置处冷/热水与室内空气进行热量交换,产生出冷/热风,从而消除房间冷/热负荷。它是一种集中产生冷/热量,但分散处理各房间负荷的空调系统型式。 该系统的室内末端装置通常为风机盘管。目前风机盘管一般均可以调节其风机转速(或通过旁通阀调节经过盘管的水量),从而调节送入室内的冷/热量,因此该系统可以对每个空调房间进行单独调节,满足各个房间不同的空调需求,同时其节能性也较好。但冷热水输配系统所占有一定安装空间。 1.3 多联式空调机组

水机与多联机的优缺点_secret

优缺点 水冷机 优点: 1,冷媒管路与冷冻水管路分开,无冷媒泄露危险。 6,外机运转功率取决于风机盘管开启数量,当使用较少风机盘管时,外机以较少功率运行,达到节能的目的。 缺点: 4,室外机体型较大,重量大,不适合用在2层以上单元、公寓式住宅中。 风管机 优点: 1,室内、外机少,一个楼层一机组就能满足。 2,控制简单。 3,美观。空调隐在吊顶内,室内只能看能见风口,不破坏装潢格局。 4,冷量分配均匀。通过合理设计风管,可满足业主全送空调要求,例如:4平方米的卫生间,一般多联机或分体机,无合适机型与之配套,易造成资源浪费。 5,可集中引入新风,使每个空间房间能得到新鲜空气。 6,造价较低。 缺点: 5,一般需要提供三相电源,不适合只有单相电源的建筑。 多联机 优点: 1,室外机较少,不影响建筑物的外观。 2,造价较水冷机低,运行费用较低。 3,控制灵活,个别品牌还可以通过电话和调制解调器实现远程控制。 4,噪音较低,运转宁静。 5,安装简单,无须三相电源,工期短。 缺点: 1,冷媒管长度、室内外机高差有严格限制,不适用房间纵深较大的房 型。 2,机外静压小,送风距离短。 3,一套机组的制冷(热)能力有限,不能满足较大房间的空调要求。 4,一般一台内机需要一套控制线路,接线烦琐,易出故障。 2,外机少,一般一台室外机可拖7~8台风机盘管,满足整体空调要求。 3,室内机采用风机盘管,噪音低,运转宁静。 4,通过电磁三通阀,可灵活控制风机盘管启动。 5,因家庭房间较多,同时使用系数较小,因此可适当减小室外机型号,此功能同变频机相似。 1,造价较高,初期投资大。 2,冬季不用空调制热时,仍需为机组通电防冻。; 3,附件多,如补水阀、排气阀等,个别机型还需装膨胀水箱,增加泄漏点。 1,需要大面积的吊顶,且吊顶高度较高,减少了房间的层高。 2,不装风量调节阀时,无法实现各个房间单独控制。 3,任一房间需要时,均要全部开启空调机组,资源浪费严重。 4,设备噪音较大,一般需要单独的分隔间摆放内机及静压箱。

中央空调工程中多联机、模块机、水系统的区别

在日常生活中学会明智地管理冷藏冷库 工程 冷藏冷库工程它又称之为冷库工程,它的含义是:利用降温设备创造适宜的低温和湿度条件的一种保鲜仓库,是一个加工、贮存肉食产品的最佳场所。保鲜库工程能摆脱气候的影响,延长各种鲜肉或农产品的贮存期限,以调节各大市场的供应。 我们在使用冷库的同时,也不能忘记要抓好日常的维护检修工作,做到使用好、管理好已安装的冷库。以下简单地列出在日常生活中对冷库的使用管理要求: 1、冷库的使用:应按设计的要求充分发挥冻结、冷藏功能以确保安全生产和产品质量,养护好冷库的建筑结构。 2、冷库是用隔热材料建造的,具有怕潮、怕水、怕热气、怕跑冷的特性;要注意把好水、冰、霜、门、灯五个方面。 3、内排管和冷风机要及时扫霜和冲霜,以提高冷库的制冷效能,冲霜时必须按照规程操作,冻结期间至少要做到清一次库,冲一次霜。而且保证冷风机水盘内和库内不得有积水。 4、一些有经过冻结的货物,不得直放入冷藏库,以确保商品的质量和防止损坏冷库。 5、要严格管理好冷库门,当商品进出冷库时,要随时关门,当库门有损坏时要及时维修好,做到开启灵活、关闭严密、并防止跑冷而造成冷库资源的浪费。 6、各类的冷库必须按设计规定的用途而使用,一些冷却物及结冻物在冷藏间不能混淆使用。 7、在没有地坪防冻措施的冷藏间,其冷库温度不得低于0℃,以免冻臌。 8、冷库的地下自然通风道应长期保持畅通,不得积水、积霜,不得堵塞,另外在北方地区要做到冬堵春开。如果有需要的,必要时须考虑加装通风换气工程。 9、冷库必须合理利用仓容,不断总结、改进对产品的堆垛方法,注意安全、合理地安排货位和堆垛的高度,从而提高冷库的利用率。 10、库内的电器线路要经常检测和维护,防止漏电,出冷库房时要随手关灯。 11、冷库不宜采用包库的制度,防止一些违章使用冷库的情况出现。 值得注意的是:应用于医药生产中的GMP洁净工程中的洁净冷库在设计、安装、使用过程中要充分考虑到GMP洁净要求与可能会造成的交叉污染。使用过程中一定要建立健全良好的管理机制。 所以说,冷库工程又是食品冷藏企业的重要组成部分,担负着易腐易变质食品的冷冻加工和储藏的任务,起着促进农副渔业生产、调节市场季节供求、配合完成国内出口任务的作用。

多联机氟系统和水系统比较

在建筑物或者一些大型场所使用的中央空调一般采用氟系统或者水系统,用户需要根据实际的情况和需要来合理选择。我们就这两种设备进行详细的介绍和对比,来帮助您更好地选择。 先来了解一些水系统和氟系统这两种的特点: 水系统的中央空调是个综合类的工程,根据设计的方案和工程情况的不同进行选择,主机常见的有离心机、水冷螺杆机、风冷螺杆机、风冷涡旋模块机等。 氟系统:温度调节精度高、室内外机都能变频、节能、噪音小、使用维护保养简单方便。但由于氟机:设备和管道成本高、安装对现场焊接等技术工艺水平要求很高,因此初装成本比较高。

具体差别如下: a.初投资方面:水系统初投资少,氟系统初投资多。 b.后期运行费用方面:水系统运行费用低,氟系统运行费用高。 c.施工难易程度:水系统施工复杂,氟系统施工简单。 d.运行方面:水系统运行稳定,氟系统运行故障率高。 e.人体舒适度方面:水系统舒适,氟系统出风过于凉。 f.故障率方面:水系统故障率低,氟系统故障率高。 通过详细地对比帮助您进一步了解这两种系统的差别: 一、水系统运行比较稳定 多联机:多联机系统内外机之间的管道内为制冷剂,换热方式为直接蒸发式。由于制冷剂在管道内的物态变化(液态变气态/气态变液态)比较复杂且频繁,容易造成有的房间过冷而有的房间却不够冷。

水系统内外机之间的管道内为循环冷冻水,换热方式为二次换热。由于水的传热性比较稳定,所以整个系统运行比较稳定。 二、除湿量,人体舒适度 多联机系统:多联机系统的直接蒸发式换热和家用空调的其实是同一种换热方式,容易造成室内机除湿很厉害,人在其中工作容易疲乏不适。 水系统:水系统的二次换热,室内机换热式无需过度除湿,可以让房间内保证比较适宜的湿度,人体舒适度也很好。 三、节能 多联机系统:多联机系统只要外机关机,室内机就不能再进行制冷或者制热; 水系统:水系统中由于水的传热性有一定滞后,所以在下班前半小时或者一小时提前关闭主机,只保证水泵循环,都能满足室内需求。 四、容易查找故障点 多联机:多联机系统一旦系统有漏点,整个系统中的制冷剂都会全部挥发,影响整个系统使用,而且漏点很难查找。 水系统:水系统如果有漏点,水不会蒸发,只需要关闭故障点附近的阀门即可检修,不影响其他部分的使用。 五、适合场所 多联机:多联机系统最主要的特点是室内只有50%房间以下使用时比较节能,但是对于办公楼来说,日常使用基本会达到70%以上,一般来说,室内面积在3000平米以下的建筑。广泛适用与别墅和电梯公寓,别墅氟系统空调占有率达九成以上 水系统:3000平米以上之后,水机从各方面来看都更适合。

多联机机组与冷水风冷模块机组方案比较分析

多联机与冷水风冷模块机组方案分析 本工程总建筑面积11350㎡,商业使用空调部分面积按照8241㎡,针对全年舒适性空调设计要求,从初投资、经济性运行分析、维修保养费用及系统四个方面阐述: 一、初投资: 拟定空调使用面积8241㎡,负一层单位平均复合140w/㎡,一层单位平均复合140w/㎡,,二、三层单位平均复合140w/㎡,则总负荷1140kw。 冷水风冷模块机组:约195万元 多联机机组:约249万元 二、经济性运行分析 假设机组制冷周期一天运行8小时,一个月运行30天,共运行3个月,电费按1元每度计算,室内温度为27℃。

水冷系统分析 水冷机组压缩机为涡旋式压缩机,无变频调节。其名牌功率仅为涡旋式压缩机功率,并没有考虑压缩机意外的其他耗电设备功率,如:风机盘管、水泵等的耗电功率。其耗电量如下表: 该水系统中,其额外设备耗电费用约为50400元。 即:综合运行费用:14.688万元+5.04万元=19.728万元 多联机机组分析 即:综合运行费用:26.4888万元。

三、维护保养费用 冷水机组: 由于冷水机组运行需要专人维护和定期清洗,维护人员实行倒班,需要2人,每人年工资大约1.8万元左右,按10年计算则需要36万。每年每次的清洗费用大概在2.5万,按十年计算,一年清洗俩次,则需要50万。设备的机油更换每年大概需要2万元,则10年需要20万元。 冷水机组的总体保养费=36万元+50万元+20万元=106万元 多联机机组: 系统操作简单,不需要人工维护,无需保养费用,大大的降低了成本。按10年计算,零部件的损坏及人工所需费用大概在10万元。 多联机机组总体保养费=10万元。 四、系统比较 综合分析: 1、水系统,先冷却水,水再冷却空气,属于二次转换,二次冷媒系统,故此存在能量损失。 多联机则是一次冷媒,只有一次冷量转换,因而相对节能。

多联机与中央空调比较

多联机中央空调 多联机中央空调是户用中央空调的一个类型,俗称”一拖多”,指的是一台室外机通过配管连接两台或两台以上室内机,室外侧采用风冷换热形式、室内侧采用直接蒸发换热形式的一次制冷剂空调系统。多联机系统目前在中小型建筑和部分公共建筑中得到日益广泛的应用。 目录 产品特点 多联机空调与集中式中央空调方案设计比较 产品特点 多联机空调与集中式中央空调方案设计比较 展开 编辑本段产品特点 与传统的中央空凋系统相比,多联机中央空调具有以下特点: · 节约能源、运行费用低。 · 节省占用空问。 · 控制先进,运行可靠,维修方便。 · 机组适应性好,制冷制热温度范围宽。 · 设计自由度高,安装和计费方便。 多联机家用中央空调自面市以来受到了广大消费者的青睐。 多联机空调与传统空调相比,具有显著的优点:运用全新理念,集一拖多技术、智能控制技术、多重健康技术、节能技术和网络控制技术等多种高新技术于一身,满足了消费者对舒适性、方便性等方面的要求。 多联机空调与多台家用空调相比投资较少,只用一个室外机,安装方便美观,控制灵活方便。它可实现各室内机的集中管理,采用网络控制。可单独启动一台室内机运行,也可多台室内机同时启动,使得控制更加灵活和节能。 多联机空调占用空间少。仅一台室外机可放置于楼顶,其结构紧凑、美观、节省空间。 长配管、高落差。多联机空调可实现超长配管125米安装,室内机落差可达50米,两个室内机之间的落差可达到30米,因此多联机空调安装随意、方便。

多联机空调采用的室内机可选择各种规格,款式可自由搭配。它与一般中央空调相比,避免了一般中央空调一开俱开,且耗能大的问题,因此它更加节能。此外,自动化控制避免了一般中央空调需要专用的机房和专人看守的问题。 多联机中央空调的另一个最大的特点是智能网络中央空调,它可以一台室外机带动多台室内机,并且可以通过它的网络终端接口与计算机的网络相连,由计算机实行对空调运行的远程控制,满足了现代信息社会对网络家电的追求。 编辑本段多联机空调与集中式中央空调方案设计比较 原理比较 1.1 螺杆机组中央空调系统 螺杆机组的核心是采用螺杆式压缩机。该压缩机是一种回转式的容积式气体压缩机,能在低蒸发温度或高压缩比工况下可单级压缩,通过滑阀装置,使制冷量可在10~100%范围内进行调节。螺杆机组COP 值较高,但通过水载体输送到客户末端,有一定的冷量损失,而且只能实现单冷,制热还需另外配置锅炉等加热装置。 1.2 风冷热泵集中中央空调系统 风冷热泵机组的输送介质通常为水溶液。它通过室外主机产生空调冷/热水,由管路系统输送至室内的各末端装置;在末端装置处冷/热水与室内空气进行热量交换,产生出冷/热风,从而消除房间冷/热负荷。它是一种集中产生冷/热量,但分散处理各房间负荷的空调系统型式。 该系统的室内末端装置通常为风机盘管。风机盘管一般均可以调节其风机转速(或通过旁通阀调节经过盘管的水量),从而调节送入室内的冷/热量,因此该系统可以对每个空调房间进行单独调节,满足各个房间不同的空调需求,同时其节能性也较好。但冷热水输配系统所占有一定安装空间。 1.3 多联式空调机组 其工作原理是:由控制系统采集室内舒适性参数、室外环境参数和表征制冷系统运行状况的状态参数,根据系统运行优化准则和人体舒适性准则,通过变频等手段调节压缩机输气量,并控制空调系统的风扇、膨胀阀等一切可控部件,保证室内环境的舒适性,并使空调系统稳定工作在最佳工作状态。 多联机空调系统是在空调系统中,通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内换热器的制冷剂流量,适时地满足室内冷热负荷要求的高效率冷剂空调系统。多联机空调系统需采用变频压缩机、多极压缩机、卸载压缩机或多台压缩机组合来实现压缩机容量控制;在制冷系统中需设置电子膨

水机知识整理

室外机:风冷冷水机组、水冷冷水机组、螺杆机组(我所知道的)。 室内机:风机盘管,吊顶风柜。 第一:主机 第二:末端 第三:管道 第四:各种阀门、保温、管道支架、水泵、铝合金风口、末端控制器、电源线缆、末端风管(确认是镀锌风管,复合风管还是软风管,风管也需要详细计算到各种转接口,三通,大小头,风阀等材料中去)、新风管道、排风管道。 第五:新风和排风设备(注意新风和排风的管道材料已经在第四点所列出) 中央空调水机水机流量不同是可以并联的,但是必须每台主机一台水泵 其实,咱们很多用户一直对水机和风冷系统有一个误区,就是认为水系统吹出来的风比较舒服,诸不知,不管是制冷剂还是水都只是在管子里,吹出来的一样是冷风或者热风,不存在什么水舒服。。。其二,两个方式都是优秀的,看个人喜好及房间用途,如果是度假用房请千万不要用水系统。 当然是水舒适了啊 各种形式风机盘管;吊顶式(立式)新风机组、组合式空气处理机组;吊顶式(立式)新风换气机;热水(蒸汽)暖风机;风幕机;风机箱及各种风机(排烟、混流、斜流、轴流、离心、屋顶等风机);玻璃钢冷却塔、不锈钢冷却塔;铝合金风口、风阀、防火阀、风机盘管三速开关、风机盘管温控器、风机盘管电动阀等系列空调配件;消防水箱等产品。 多联机主要针对个人消费,水冷媒机组主要针对集团消费。 针对个人就是家庭消费,多联机一般用于面积较大的住宅,这个就及房地产市场的发展密切相关了。集团消费主要是商场等公众消费场所,这个及整个国家经济发展有关。 制热效果好还是多联机,现在有的品牌可以做到零下20度启动,但是衰减比较大.水机制热有很多问题,比如防冻,如果小区有供暖的话,建议采用水机加装风机盘管,可以连接小区供暖,制冷,采暖使用同一条管路,不用单独安装暖气片. 冷水机组现有 R-134a ( 一种中压的氟碳氢化合物, HFC) 。和 R-22 两种冷媒。 如选用新风处理机组,需将中央空调冷量提高30%。 新风机是一种有效的空气净化设备,能够使室内空气产生循环,一方面把室内污浊的空气排出室外,另一方面把室外新鲜的空气经过杀菌,消毒、过滤等措施后,再输入到室内,让房间里每时每刻都是新鲜干净的空气,新风机运用新风对流专利技术,通过自主送风和引风,使室内空气实现对流,从而最大程度化的进行室内空气置换,新风机内置多功能净化系统保证进入室内的空气洁净健康。新风机主要分为排风式新风机和送风式新风机两种类型,可以在绝大部分室内环境下安装,安装方便,使用舒适。新风机是家居生活的健康伴侣。

多联机与风冷模块对比(2).doc

多联机系统与风冷模块方案的对比 比较项目VRF多联式空调系统对比方案:风冷模块 间接冷却,机组冷却冷冻水、冷室内机直接蒸发冷却室内空冻水通过末端装置(风机盘管、冷却方式 工气空调箱等)于室内空气进行热交作换 通过一台遥控器直接进行冷热泵机组提供热水,通过末端进性 冷暖转换 能暖转换行热交换 冷负荷增增加容易,根据需要直接增加增加困难,机组变化将使系统发加机器生变化 制冷能力 制冷能力衰减小制冷能力衰减小 衰减 能 冬天温度较低时,衰减较大, 冬季制热效果不好,可利用城市量冬季制热 制热效果不好,对郴州这种气 利能力热网或锅炉制热 候影响很小。 用 冷媒管直接连接,室内机直接间接冷却,经两次热交换,能量能量损失 冷却能量损失小损失较大 大冷热源设本项目:本项目 空备(因大1)二楼右边包房设计总1)二楼右边包房设计总热间空间不集热负荷为:,配置一台负荷为:,须配一个 65 和 1 个系中,须单MMY-HP3614HT8-C1的主机40 的模块 统独分别配2)三楼中间大堂设计总2)三楼中间大堂设计总热

配置系统)热负荷为:,配置一台负荷为:,须配一个65 模块 置MMY-HP2214HT8-C1的主机3)四楼左边设计总热负荷3)四楼左边设计总热负荷为:,须配置二个65 的模块 为:,配置一台 MMY-HP4824HT8-C1的主机而 SMMSi 系列多联机产品平均综 合能效比 IPLV 值为 冷冻水泵(二备一):三个系统 共六个水泵 1)水泵流量: 24m3/h,扬程 20 米,电机功率, 输配系统多联机无需配置水泵 2) 水泵流量: 12m3/h,扬程 20 米,电机功率 3KW, 3) 水泵流量: 24m3/h,扬程 20 米,电机功率 水泵总耗电量为 14KW 比较复杂,包括冷冻水系统的设设设计简单,只有室内机、室外 计、末端装置的布置以及冷冻水计设计内容机的布置,冷媒管的连接和冷 管和冷凝水管的布置 特凝水管的布置

多联机与传统水机对比分析

水冷多联机与传统水冷冷水机对比分析 序 号 方案 比较内容 水冷螺杆(离心)系统水冷变容量多联机系统 1 系统组成水冷螺杆(离心)冷水机组、冷却塔、冷却 水泵、冷冻水泵、水处理装置、定压补水装 置、集分水器、换热装置、冷却水处理装置; 末端空气处理设备:新风机组、风机盘管、 连接管道(钢管) 系统为一个整体中央空调系统组成,系统复 杂冷却塔、冷却水泵、水冷变容量多联机室外机、室内机、新风机组、冷却水连接管道(钢管)、室内外机连接管道(铜管) 系统由很多个独立空调系统组成,系统简单 2 安装安装复杂,安装周期长。 冷源管道系统为水管路,占据空间大。而且 容易在室内造成冷冻水的跑、冒、滴、漏等 现象,从而使吊顶、网线受到破坏安装简单,安装周期短。 冷源管道系统为铜管,占据空间小。具有很高的设计自由度,室内、外机的配管长度可达150m,所以室外机可根据现场情况灵活摆放 3 运行管理系统复杂,不方便,冷却水、冷冻水系统及 主机需须专人管理, 由于附属设备较多,运行费用、系统维护费 用、系统检修费用高,且需要停机维修 主机要通过水来换热,存在两次二次换热, 能量就会有大量的损失,能量的利用率不高 压缩机为定频压缩机,调节方式为滑阀式调 节,部分负荷下运行机组不经济、不节能系统简单灵活,较方便, 冷却水系统需须专人管理,主机无需专人管理 设备管理及维修明显减少,使设备后期投资大大降低 机组因为是冷媒直膨式,中间不存在二次换热,故能量的利用率很高 机组的压缩机是数码涡旋式的,比定频的机组要节能30%以上 4 维修保养必须停机维修,一旦遇到故障就会影响营业 与办公,造成比较大的损失 系统若发生故障,排除故障十分困难 费用较高每个系统都可以做到不停机维修,不会影响正常的营业与办公 系统采用有线控制或集中控制,当系统中有一台室内机发生故障,其故障信息会直接显示在控制面板上,这样对排除故障带来方便 费用很低 5 全年综合能 效比在满负荷时COP 高,在部分负荷时COP值 低,全年大部分在部分负荷下运行,全年综 合能效比低 满负荷运行时,较低,但在部分负荷时 COP值高,全年大部分在部分负荷下运 行,全年综合能效比高,是节能的主要 原因 6 过渡季使用只要有一个房间使用空调,其冷水机组、循 环水泵及辅助设备也都要投入使用,无法达 到节约能源的目地,运行费用很高由很多个独立空调系统组成,任何一个房间单独开机使用时,仅开启其对应的外机设备,耗电很小,运行费用很低 7 系统改造难 易程度难改造,大的改造维修影响整个系统运行易改造,影响面极小,且系统维修改造 时间短

多联机优缺点知识讲解

多联机优缺点

中央空调空气调节系统的选择 系统分类 中央空调通常按承担室内热湿负荷所用的介质不同,可分为全空气系统、全水系统、空气——水系统和制冷剂系统;按空气处理设备的集中程度可分为集中式空调系统、半集中式空调系统和分散式空调系统;按热量传递的原理来分,可分为对流方式空调和辐射方式空调;按被处理空气的来源来分,又可分为封闭式系统、直流式系统和混合式系统。 多联机空调系统 近年来多联机系统在商业用中央空调系统中应用的越来越广泛。由于多联机系统不需要冷冻水而直接依靠制冷剂流量变化来进行冷量调节,所以多联机空调系统也往往被称为变制冷剂流量空调系统。多联机空调系统在南方地区特别受用户青睐,是广泛用于商业用中央空调和家用中央空调的一种方式,特别是变制冷剂流量多联分体式空调系统的应用越来越广泛。 变制冷剂流量多联分体式空调系统(简称多联机系统),是一台室外空气源制冷或热泵机组配合的多台室内机,通过改变制冷剂流量以适应各空调区负荷变化的直接膨胀式空调系统。它以制冷剂为输送介质,是由制冷压缩机、电子膨胀阀、其他阀门附件以及一系列管路构成的环状管网系统。该系统由制冷剂管路连接的室外机和室内机组成,室外机由室外侧换热器、压缩机和其他制冷附件组成;室内机由风机和直接蒸发器组成。一台室外机通过管路能够向若干个室内机输送制冷剂液体,通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内各个换热器的制冷剂流量,可以适时的满足室内的冷热负荷要求。多联机系统具有节约能源、智能化调节和温度控制精确等诸多优点,而且各房间可独立调节,

能满足不同房间不同空调负荷的需求。但该系统控制复杂,特别是针对由于环境温度过低与管路过长带来的液体回流和回油困难等问题,需要增加一些辅助回路和附件。且该系统对管路材质、制造工艺和现场焊接等方面的要求非常高,因此多联机机组的生产对初投资及技术储备基础的要求都很高。 VRV的一台室外机连接8台、13台、16台甚至32台室内机,每台室内机可以自由的运转和停止,可实现区域控制和集中控制。在单台室外机运行的基础上,同时发展出多台室外机并联,可同时对多达256台室内机进行自由的运转和停止控制及实现区域或集中控制。 多联空调系统的分类 1)按改变压缩机制冷剂流量的方式,可分为变频式和定频式(如数码涡旋、多台压缩机组合等)两类。对于变频式压缩机,当室内冷(热)负荷发生变化时,可以通过改变压缩机的频率来调节制冷剂的流量。在部分室内机开启的情况下,能效比要比满负荷时高。系统在使用率为50%—80%的情况下,能效比较高。而对于定频式压缩机,当室内负荷发生变化时,则通过压缩机输送旁通等方式来调节制冷剂流量。在部分室内机开启的情况下,能效比要比满负荷时低。 2)按系统的功能可分为单冷型、热泵型、热回收型和蓄热型四类。单冷型多联机系统仅向室内房间供冷;热泵型多联机系统在夏季向室内供冷,冬季向室内供暖;热回收型多联机系统可同时向室内供冷和供暖,它用于有内区的建筑,因内区全年有冷负荷,热回收型多联机系统可实现同时对周边区供暖和内区供冷,实现了回收内区的热量;蓄能型多联机系统可利用夜间电力将冷量

多联机与传统空调比较

●项目概况: 运管局综合办公楼建筑面积3700㎡左右,其中空调面积3000㎡左右,根据甲方要求现增设中央空调设计。 ●空调负荷: 单位面积空调冷负荷取80W/㎡,空调面积约3000㎡,总冷负荷约为240KW。 ●比较方案: ◆螺杆机组+冷却塔+循环水泵+风机盘管+新风系统 ◆多联机中央空调+新风系统 1原理比较 1.1螺杆机组中央空调系统 螺杆机组的核心是采用螺杆式压缩机。该压缩机是一种回转式的容积式气体压缩机,能在低蒸发温度或高压缩比工况下可单级压缩,通过滑阀装置,使制冷量可在10~100%范围内进行调节。螺杆机组COP值较高,但通过水载体输送到客户末端,有一定的冷量损失,而且只能实现单冷,制热还需另外配置锅炉等加热装置。 1.2风冷热泵集中中央空调系统 风冷热泵机组的输送介质通常为水溶液。它通过室外主机产生空调冷/热水,由管路系统输送至室内的各末端装置;在末端装置处冷/热水与室内空气进行热量交换,产生出冷/热风,从而消除房间冷/热负荷。它是一种集中产生冷/热量,但分散处理各房间负荷的空调系统型式。 该系统的室内末端装置通常为风机盘管。目前风机盘管一般均可以调节其风机转速(或通过旁通阀调节经过盘管的水量),从而调节送入室内的冷/热量,因此该系统可以对每个空调房间进行单独调节,满足各个房间不同的空调需求,同时其节能性也较好。但冷热水输配系统所占有一定安装空间。 1.3多联式空调机组 其工作原理是:由控制系统采集室内舒适性参数、室外环境参数和表征制冷系统运行状况的状态参数,根据系统运行优化准则和人体舒适性准则,通过变频等手段调节压缩机输气量,并控制空调系统的风扇、电子膨胀阀等一切可控部件,保证室内环境的舒适性,并使空调系统稳定工作在最佳工作状态。 多联机空调系统是在空调系统中,通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内换热器的制冷剂流量,适时地满足室内冷热负荷要求的高效率冷剂空调系统。多联机空调系统需采用变频压缩机、多极压缩机、卸载压缩机或多台压缩机组合来实现压缩机容量控制;在制冷系统中需设置电子膨胀阀或其它辅助回路,以调节进入室内机的制冷剂流量;通过控制室内外换热器的风扇转速积,调节换热器的能力。 在变频调速和电子膨胀阀技术逐渐成熟之后,变频多联机空调系统普遍采用变频压缩机和电子膨胀阀。 空调系统在环境温度、室内负荷不断变化的条件下工作,而且系统各部件之间、系统环境与环境之间相互影响,因此多联机空调系统的状态不断变化,需通过其控制系统适时地调节空调系统的容量,消除其影响,是一种柔性调节系统。 分析结果:螺杆机组与风冷热泵通过二次载体水进行传送冷热量,冷热量会有一定的损失,而多联机是直接通过冷媒进行冷热交换,无二次载体,比较节能。 2造价比较 2.1、螺杆式冷水机组+供热锅炉+板式换热器+循环水泵+冷却塔+风机盘管 项目名称造价预算(万元) 螺杆式冷水机组60.0

多联机系统与风冷水系统方案对比说明

多联机系统与风冷水系统方案对比说明 一、系统说明 多联机系统 多联机系统以制冷剂为输送介质,采用变制冷剂流量技术,室外主机由室外侧换热器、压缩机和其他制冷附件组成,室内机由直接蒸发式换热器和风机组成。一台室外机通过管路能够向若干个室内机输送制冷剂。通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内各换热器的制冷剂流量,可以适时地满足室内冷、热负荷要求。其多联机的节能优势在负荷为50%~75%时能够更好的体现,能更好满足用户个性化的使用要求,设备占用的建筑空间比较小,而且相对节能。适合于办公楼、宾馆、工厂、学校、医院、广场商铺等建筑工程项目。 多联机还具有集中控制管理环节,可以远程监控管理末端各组空调系统,是一种比较完善的控制方式,对于一个已设计了楼宇自控系统的智能大楼,能合理的、最大限度的发挥其系统功能,减少系统设备的重复投资,提高系统集成技术能力。 风冷水系统 风冷冷(热)水机组是以空气为冷(热)源,以水为供冷(热)介质的中央空调机组。作为冷热兼用型的一体化设备,风冷冷(热)水机组省略了冷却塔、冷却水泵、锅炉及相应管道系统等许多辅件,系统结构简单,安装空间小,维护管理方便且节约能源,适用广泛。因此,风冷冷(热)水机组通常适用于既无供热锅炉,又无供热管网或其它稳定可靠热源的工程,是设计中优先选用的方案。主机与风机盘管、空调箱等末端装置所组成的集中式、半集中式中央空调系统,具有布置灵活、控制方式多样等特点,尤其适用于商场、医院、宾馆、工厂、办公大楼等场合使用。 二、使用性能说明

三、设计灵活性说明

四、安装方面说明

六、费用方面说明 案例: 1、建筑概况 建筑类型:办公 建筑面积:4000㎡,空调面积3500㎡ 夏季冷负荷:设计冷负荷200W/㎡,总冷负荷700KW 冬季热负荷:设计冷负荷180W/㎡,总热负荷630KW 2、可选方案如下表:

多联机与模块机的对比方案

多联机与模块机的对比方案 一、对比方案概述 本方案针对一套两层建筑的空调系统进行对比,该建筑为框架结构,平顶,层高4.5米,每层的建筑面积为1600平方米,一层人流量大设计冷负荷为250w/m2,二层办公室设计冷负荷为170 w/m2。 方案一、数码涡旋多联机组方案 该方案根据该建筑的冷负荷估算指标672KW,结合综合性高档写字楼的高档定位,决定选用1.0的同时使用系数;设计室内机为49台,室外机由36个模块组成,平均每个模块承担的冷负荷为18.8kw;设备满负荷运行时可供冷量674KW。 方案二、风冷热泵模块机组方案 该方案根据该写字楼的实际情况,整栋大楼冷负荷估算指标约为672KW,,考虑大楼的同时使用空调情况,拟使用0.9的同时使用系数;室内末端为61台;室外机由19台65kw模块组成,设备满负荷运行时可供冷量675KW。

二、经济性对比 1、设备与工程经济性对比 2、设备安装与维护经济性对比

3、运行经济性分析 比较条件设定: A、设备使用寿命按20年计算;每年空调运行时间按200天计算; B、空调设备使用时间为上班时间9:00至晚上24:00 C、早上9:00至下午18:00为正式上班时间,空调使用系 数按0.7计算; D、晚上18:00至24:00为非正式上班时间,空调使用系数 按0.1计算;

E、电费按1.0元/度计算; 方案一、数码涡旋多联机组 由于数码涡旋空调系统为一次冷媒风冷式空调系统,它具有制冷制热快速的优点,故无需提前开机;同时,该类型的空调系统的能效比(即EER)受室外的干球温度的影响很大,附图1为美的MDV多联空调系统能效比随室外环境干球温度的变化 根据图1,可查得对应的美的MDV的能效比如下: 1、早上9:00至下午18:00: 当空调的使用系数为0.7时,只需70%的空调系统运行即可完全满足用户需要; 其总供冷量为:674×0.7=472KW

变频多联机与水机对比分析

变频多联机与水机比较 变频多联机即一拖多智能楼宇中央空调,是近十来年电子技术高度发达的中央空调产品,弥补了传统中央空调的缺陷和不足,已广泛用于办公大楼、公寓、酒店、机场、轻轨、智能楼宇等场所,提供广泛而多样的应用形式,与传统老中央空调(水系统)形式相比,多联机中央空调具有如下优点: 1、变频多联用冷媒直接蒸发对室内空气进行冷却,效率高、耗能低。对比与传统中央空调二次交换特点,在制冷时间响应上比其它中央空调更迅速。避免了水机系统冷冻水的跑、冒、滴、漏等现象,从而使吊顶、网线不会受到破坏。 2、水系统中央空调冷媒一般为氟利昂,已被列为限期淘汰的冷媒。变频多联机为R410A环保冷媒,避免了对环境的污染。 3、多联机中央空调不需要另设空调机房,室外机可放臵于屋顶或地面,节省了大量有限的建筑面积,可节省出地下室用来做停车场,而且水系统需要冷却塔、循环水泵、软化水等繁琐的附属设备,后期使用维护成本较高。

4、多联机中央空调真正做到每个房间实行独立控制,室外机根据室内机容量自动调节能量输出,最小功率可达0.8P, 即便只有一间房使用空调,都可以很方便自如地使用空调,比传统中央空调节能30%以上,且便于管理;而水系统中央空调,只要有一个房间使用空调,其冷水机组、循环水泵及辅助设备也都要投入使用,仅一个水泵运转就几十个千瓦,能源浪费较大。 5、传统水系统中央空调在冬季水管有可能冻裂,使用一段时间后水管内壁会结垢,严重的会堵塞,影响热交换导致空调效果衰减,管道外表容易氧化生锈,且影响使用寿命。多联机中央空调系统是一种无水的中央空调系统,管道为铜质,不氧化使用寿命大大延长。 6、多联机操作简单,无需专人值班,免除管理人员工资;水机系统需要配臵专门的值班人员,统一管理操作。 7、主机噪音方面变频多联机要小得多,避免传统中央空调主机噪音大对附近居民的影响。室内四面出风嵌入机面板可自动升降,方便过滤网的清洗拆换。 8、变频多联机冷媒系统管道最大管径为φ38.1㎜,加上保温及支架为100㎜;,仅需要楼层梁下100㎜层高;因此

相关文档
相关文档 最新文档