一、型钢布置

1、16#工字钢由800挑板外边缘外挑1400mm。

2、U型定位环埋入300×700mm梁中。

3、两个受力环间距不小于200mm,受力环距工字钢端部不小于200mm.

4、工字钢按轴心距1500mm水平布置。

5、主楼四角采用4根工字钢横置,交接处用直径16圆钢卡环卡紧。

6、工字钢贯入压环后三边用木楔加固。

7、工字钢悬挑端部100mm处焊接钢筋环,用14#钢丝绳对其工字钢在上层45°~60°之间卸载,隔一卸一,转角处全数卸载。

二、双排脚手架搭设

1、在工字钢上表面分别距结构外皮300mm、1350mm 处横置两根通长扫地杆。

2、按立杆间距1500mm,步距1800mm搭设双排脚手架。

3、小横杆置于大横杆之上,每步距在跨中中部设置二道水平杆。

4、脚手板铺设在不少于3根小横杆上,且采用对接平铺,接头处必须设置两根小横杆,脚手板两端用14#铁丝

与小横杆绑扎牢固。

5、作业层脚手板必须满铺,其次每隔一步架满铺一层脚手板。

6、脚手板层设180mm高踢脚板,并用铁丝绑扎牢固。

7、连墙件按纵向4200mm,横向4500mm双钢管布设,并于楼层预埋预埋件连接牢固,连墙件采用梅花或菱形布置,转角处垂直全数连接。

8、每道剪刀撑宽度不小于4跨,且不应小于6000mm 斜杆与地面的倾角在45°~60°之间。剪刀撑连续设置,起始端、终端、转角处均设置剪刀撑其他部位每五跨设置一道剪刀撑。剪刀撑斜杆采用搭接,搭接长度不小于1000mm,不少于3个转向扣件并与之相交的小横杆伸出端或立杆上连接。

三、安全措施及防范要求:

1、脚手架搭设人员必须时经《特种作业人员安全技术考核管理细则》考核合格的专业架子工。架子操作人员必须熟知与本工程有关的规范规程,上岗人员应定期体检,合格者可持证上岗。

2、搭设脚手架必须戴安全帽,系安全带,工具及零配件要放在工具袋内,穿防滑鞋工作,袖口、裤口要扎紧,不能酒后作业。遇六级以上大风和雾、雨、雪天气时,应停止作业,雨雪后上架作业应有防滑措施,并扫除积雪。

3、脚手架上严禁超载,不能将模板、支撑件、砼输送管等固定在脚手架上;严禁悬挂起重设备。吊运脚手架管等必须用专用索具吊运,堆放平稳,并严格控制脚手架上的施工荷载。

4、防火要求:不得将钢筋、电弧焊火星等掉到架板和防护网上。焊接时,应用模板将火星围挡,并专人看守。

5、工地临时用电线路的架设应按《施工现场临时用电安全技术规范JGJ46—2005》有关规定执行。施工现场带电线路如无可靠的安全措施,一律不准通过脚手架。

6、脚手架接地、避雷措施:将工程接地避雷端子与脚手架焊接连通,每隔四层连接一次。

7、在脚手架使用期间,严禁拆除下列杆件:主节点的纵、横向水平杆、纵横向扫地杆、连墙杆。

8、脚手架拆除:由上而下逐层进行。严禁上下层同时作业,严禁先将连墙件及卸荷钢丝绳整层或数层拆除后再拆脚手架,连墙件及卸荷钢丝绳必须随脚手架逐层拆除,拆除件用钢丝绳捆绑好,用塔吊吊下。严禁将拆卸构件抛掷至地面。地面应设围栏和警戒标志,并派专人看守,严禁非操作人员入内。将脚手架采取分段、分立面拆除时,对不拆除的脚手架两端临空处用横杆和安全网封闭。

外悬挑脚手架技术交底大全

. .

处两个直角扣件的中心距不应大于150mm 。作业层处的非主节点处的横向水平杆宜根据脚手板的需要等间距设置,最大间距不得大于1/2纵距。横向水平杆两端应用直角扣件固定在立杆上。横向水平杆应设在纵向水平杆与立杆的交点处,与纵向水平杆垂直。横向水平杆端头伸出外立杆应大于100mm ,伸出里立杆为300mm 。同一立面的小横杆,应对等交错设置,设置立杆上下对齐。 17、十字型、开口型双排脚手架的两端均必须设横向斜撑,中间宜每隔6跨设置一道(高度在24米以下的封闭型脚手架可不设置横向斜撑,24m 以上脚手架,除拐角应设置横向斜撑外,中间应每隔6跨设置一道)。 18、脚手架架体四角作好防雷接地保护。所有扣件紧固力矩,应达到45~55N ?m 。 19、脚手架使用电焊气割工艺时,应严格按照国家特殊工种的要求和消防规定执行。增派专职人员,配备料斗(桶),防止火星和切割物溅落。严禁无证动用焊割工具。 20、当日完工后,应仔细检查岗位周围情况,如发现留有隐患的部位,应及时进行修复或继续完成至一个程序、一个部位的结束,方可撤离岗位。 21、脚手架沿建筑物四周通长搭设。脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度高出操作层不宜大于一步架。脚手架上不能随意悬挑卸料台。 22、施工电梯处悬挑脚手架断开,具体位置见施工电梯详图。 三、注意事项: 1. 搭设架子前应进行保养,除锈并统一涂色,颜色力求环境美观。脚手架立杆、防护栏杆、踢脚杆统一漆黄色,剪力撑统一漆红白色500mm 。底排立杆、扫地杆均漆红白相间色,楼层分隔线涂刷斜向黑黄漆,间距300mm 。 2. 水平悬挑梁必须保证有足够的锚固强度和截面抗屈曲能力,水平悬挑梁的纵向间距与上部脚手架立杆的纵向间距相同,立杆直接支承在悬挑梁上。上部脚手架立杆与挑梁支承结构应有可靠的定位连接措施,以确保上部架体的稳定。采用在挑梁或纵向钢粱上焊接 150-200mm 、外径φ40mm 的钢管,立杆套座其外,并同时在立杆下部设置扫地杆。当水平悬挑梁遇剪力墙时,墙模板安装应预留型钢160mm*210mm 洞口。型钢固定选用三个固定锚环,锚环必须预埋至砼梁、板底层钢筋位置,并应与砼梁、板底层钢筋焊接或绑扎牢固,锚固长度应符合现行国家标准《砼结构设计规》中钢筋锚固的规定,锚环距构件边缘0.2米处做开口锚环,单面焊接10d ,其他锚环见大样图。工字钢安装完成后锚环(预留洞)上部及两侧用木楔子对塞加固,严禁工字钢和拉环直接焊接。具体构造详见下图: 21016#工字钢 卡木楔子 外墙 外墙留洞剖面 脚手架立杆 20mm 钢筋 角焊接 悬挑梁 见详图

悬挑脚手架安全技术交底记录(新版)

悬挑脚手架安全技术交底记录 (新版) Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0214

悬挑脚手架安全技术交底记录(新版) 交底内容: 1、脚手架搭设须严格执行《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ130-2011》相关要求。 2、脚手架搭设相关安全技术要求: (1)、悬挑粱要求: 1、标准要求: 悬挑梁必须使用不小于16的工字钢,预埋悬挑梁楼内外长度比至少为2∶1,即压2挑1。 (2)交底与验收:脚手架搭设前,施工技术负责人必须组织作业人员进行交底,交底要有书面记录,搭设完毕后组织有关人员按照施工方案要求进行检查验收。交底、验收要严肃认真,要对检查情况做好记录,签字日期要齐全有效,不得代签字。

(3)荷载2KN/㎡;悬挑架上不准存放大量材料、过重的设备,施工人员作业时,尽量分散脚手架的荷载。 (4)悬挑梁要求: (5)悬挑脚手架一次性搭设高度不应大于20米,超过20米须进行专家论证。 (6)悬挑梁必须固定牢固,悬挑梁在楼的同一侧时必须设置在同一水平线上,两梁之间距离为1.5米,必须进行等间距设置。 (7)悬挑式脚手架固定,用可调式钢丝绳斜拉连接,绳两头的回定绳卡不少于三个,卡方向全部朝主力绳一方。钢丝绳要留有足够的绳头,绳头长度能够打成绳扣。钢丝绳直接要根据施工方案的计算来定。 (8)脚手架防护:做好兜底网防护:横向扫地杆下面悬挑梁的上方必须设水平网进行防护,上面满铺脚手板,铺设必须严密。 (9)悬挑梁楼内部分固定,必须设至少两个以上锚固点,锚固点预留使用不小于Φ18的圆钢制作成“U”形钢筋拉环或锚固螺栓,固定方法采用辫结焊制和螺栓钢压板固定(钢压板尺寸不应小于

悬挑式外脚手架安全技术交底

安全技术交底 工程名称科技研发楼 分项工程 (班组)名称 悬挑式外脚手架搭设 交底时间2016年9月28日交底人 安全术交底内容 一、脚手架构配件的质量要求: 1、钢管: (1)钢管采用外径40mm,壁厚3.5mm的焊接钢管,应用产品质量合格证、检验报告。锈蚀严重的必须更换,不得用于搭设架体。(2)钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道,有严重锈蚀的、弯曲、压扁、损伤和裂纹的 不得使用。 (3)钢管应涂刷防锈漆:立杆及横杆涂刷黄色防锈漆,剪刀撑及扶手栏杆用钢管涂刷黄黑相间防锈漆。每根钢管的重量不应大于25kg。钢 管上严禁大洞。 (4)立杆、纵向水平杆的钢管长度为3~6米,横向水平杆钢管长度为 1.1~1.3米,横向斜撑钢管长度为3~4米。 2、扣件: (1)新扣件应有生产许可证、产品质量合格证和检验报告。旧扣件使用前应进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必 须更换。新、旧扣件均应进行防锈处理。锈蚀严重的扣件及损坏的 扣件及时修理更换螺栓。螺栓上油保障使用方便。 (2)扣件与钢管的贴合面要接触良好,扣件夹紧钢管时,开口处的最小

距离要小于5mm。所用扣件在螺栓扭紧力达65N.m时,不得发生 破坏。 3、脚手板: (1)脚手板采用焊接钢笆片,用18#铁丝将其捆扎在大横杆上。 (2)钢笆片出现脱焊、锈蚀严重的禁止使用。 (3)绑扎所用的铁丝必须使用18#铁丝绑扎,且每块钢笆片必须绑扎4道以上。 二、脚手架的搭设施工工序、方法及要求: (一)脚手架的架体形式:本工程采用18#工字钢悬挑单立杆双排外脚手架。悬挑脚手架步距1.8米,立杆纵距1.5米,内外排立杆间距0.8 米;小横杆设在大横杆下方,外侧大横杆间距为0.6米,内侧大横杆间距为1.8米,小横杆中部增加一条水平横杆。 (二)脚手架的搭设施工工序: 1、架子悬挑梁的安放: (1)挑梁吊环按方案要求预埋,位置准确,尺寸合适。 (2)按脚手架的纵距、横距要求进行放线、定位。 (3)逐一安放挑梁工字钢,工字钢安放好后,拉通线定位后,用钢筋焊接锚固。 (4)挑梁吊运时要轻吊轻放,减小对混凝土结构的扰动安全影响。(三)脚手架的搭设方法及要求: 1、扫地杆搭设要求: 纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底座上皮不大于100mm处的立杆

悬挑式脚手架搭设技术交底

悬挑式脚手架搭设技术交底 《建筑施工扣件钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011),其中型钢类型及规格、锚固构造、锚环直径、锚环埋设方式、附加钢筋、卸荷钢丝绳直径、防滑构造、排布方式、上部架体构造等等,涉及内容较多,今天我们通过视频学习!本技术交底适用于世和二期(2-2#地块)项目中的外脚手架工程施工。 《建筑施工扣件钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011),其中型钢类型及规格、锚固构造、锚环直径、锚环埋设方式、附加钢筋、卸荷钢丝绳直径、防滑构造、排布方式、上部架体构造等等,涉及内容较多,今天我们通过视频学习! 本技术交底适用于世和二期(2-2#地块)项目中的外脚手架工程施工。 1、技术准备 (1)所有相关工程施工有关人员必须认真熟悉施工图纸和现场相关情况; (2)施工前由技术部编制可行的外脚手架施工方案,并对施工工长做方案交底;

(3)施工前工长应对分包管理人员和操作人员进行详细的、可操作性强的施工技术交底; 2、劳动力准备 为保证外脚手架工程的顺利施工,必须保证人员充足,各工种相互协调及时完成外脚手架悬挑搭设工作及平网和外网挂设、底部封闭、刷漆防锈等相关工作。 3、材料准备 工字钢选择18#号工字钢,预埋环采用直径20HPB300钢筋。卸载钢丝绳采用直径16mm 优质钢丝绳,预埋拉结吊环采用直径20HPB300钢筋。钢管、防护网等相关材料均应满足规范及方案要求。根据现场场地及施工进度情况,制定周密的材料进场计划,合理安排材料进场时间。所有材料进场后作好检验工作,根据有关规定进行抽样检验,要绝对保证各种原材料的质量,杜绝不合格的材料进入下道工序。 4、生产准备 (1)各种材料堆放在塔吊工作半径范围内,以便于直接吊装; (2)材料堆放区内材料堆放须分规格、分类型堆放整齐。 (3)相关预埋件埋设完毕,验收合格且相关资料完毕; (4)做好施工前交底工作。 二、施工工艺及技术要点 1、悬挑式外脚手架搭设应遵循有关施工工艺和技术要点。 2、悬挑脚手架搭设流程 第N层结构施工→第N+1层结构施工(预埋抱箍,附加钢筋)→第N+1层结构强度达到75%)→安装悬挑层钢梁,焊接抱箍、定位钢筋等→安装顶撑、连梁→N+2层结构预埋吊筋→达到75%强度安装钢丝绳卸载→按照落地式外脚手架的搭设方法搭设脚手架→底部封闭→底部硬隔离。

悬挑架安全技术交底

安全技术交底

(3)预埋件固定完毕后,浇筑混凝土前,由技术负责人负责验收,检查位置、数量是否正确; (4)浇筑混凝土时,架子工必须安排责任心强的人负责看护,防止预埋件被挪动、移位、倾倒; (5)悬挑梁、连系梁安装固定完毕,及定位筋焊接完毕后,由安全员负责根据图纸检查定位筋位置确定的准确性,及有无缺漏的,验收完毕方可继续下一道工序; (6)悬挑架首层架体搭设必须用水平管等工具,保证架体横平竖直; (7)首层架体搭设完毕后,由技术负责人会同安全科、架子班组长进行联合验收,测量人员配合,使用仪器测量垂直度和水平度,不符合要求的杆件无条件返工; (8)各验收和监督人员对验收结果负责,保留追朔性。 B、搭设流程: (1)放置预埋件:平台模板出来后,放线员根据图纸画出预埋件位置,锚环必须由架子工班组长亲自放置; (2)放置连系梁前,悬挑梁必须固定完毕; (3)焊接定位筋及拉环,注意电焊火花下落引起火灾的危险;悬空人员全部系安全带,并且与安全绳连接固定; (4)连系梁与主梁连接处用预埋件锁紧,连系梁外伸长度大于搭接长度的,连梁与主梁交叉点设置锚固拉环固定; (5)悬挑梁、连系梁锁紧等,选取质量完好的跳板辅助施工,严禁在挑梁上行走、跨越、骑卧; C、架子构造要求: (1)架子杆距严格按图尺寸设置,小横杆外伸距离为10cm; (2)护身杆与立杆交接处全部扣件连接,安全网相邻卷起在钢管后侧,达到平面无安全网接缝;安全网内侧张拉一层加强网;

(3)严禁出现同步同跨两个接头,对接扣件开口必须向上向内(横杆向上,立杆朝内) (4)转角设内护角钢管,阳角安全网必须直角;转角架体必须按照井字型不值 (5)安全网要撑紧,绑扎牢固; (6)剪刀撑按图起止点设置,与立杆交接处必须设置扣件连接; (7)钢丝绳拉环预埋点,混凝土浇筑前由安全员验收; (8)连墙件样式如下:; (9)踢脚板每跳悬挑架设置两道(底部一道,中部一道),必须设置齐平、牢固;平网第一步开始,每4步设置一道,平网必须拉到建筑结构面,与建筑物之间无间隙;同时踢脚板沿阳角竖向布置。 (10)连墙件必须满足规范要求,2步3跨,从第一步纵向水平杆开始设置。

悬挑式脚手架安全技术交底大全

附件4: 中建四局五公司安全技术交底记录表编号:

鞋。作业时精力集中,团结合作,互相呼应,统一指挥,不得走“过档”和跳跃架子。 5、架子组装、拆除作业必须3人以上配合操作,必须按照程序支搭、组装和拆除脚手架。严禁擅自拆卸任何固定扣件、杆件及连墙件。 6、班组接受任务后,必须组织全体人员认真领会脚手架专项施工组织设计和技术措施交底,研讨搭设方法,明确分工,由一名技术好、有经验的人员负责搭设技术指导和监护。 7、脚手架要结合进度搭设,搭设未完的脚手架,在离开作业岗位时,不得留有未固定的构件和不安全隐患,确保架子稳定。 8、风力六级以上(估六级)、高温、大雨、大雪、大雾等恶劣天气,应停止露天高处作业。风、雨、雪后应对架子进行全面检查,发现倾斜、下沉、脱扣、崩扣等现象必须进行处理,经验收合格后方可使用。 9、架上作业应按规范或设计规定的荷载使用,严禁超载。并应遵守如下要求: (1)架面荷载应力求均匀分布,避免荷载集中于一侧。 (2)不得在脚手架上堆放材料。 (3)较重的施工设备(如电焊机等)不得放置在脚手架上。严禁将模板支撑等固定在脚手架上及任意悬挂起重设备。 10、架上作业时,不要随意拆除基本结构杆件和连墙件,因作业的需要必须拆除某些杆件自连墙点时,必须取得施工主管和技术人员的同意,并采取可靠的加固措施后方可拆除。 11、架上作业时,不要随意拆除安全防护设施,未有设置或设置不符合要求时,必须补设或改善后,才能上架进行作业。 12、脚手架拆除作业前,应制订详细的拆除施工方案和安全技术措施。并对参加作业全体人员进行技术安全交底,在统一指挥下,按照确定的方案进行拆除作业,注意事项如下:(1)一定要按照先上后下、先外后里、先架面材料后构架材料、先辅件后结构件和先结构件后附墙件的顺序,一件一件地松开联结,取出井随即吊下(或集中到毗邻的未拆的架面上,扎捆后吊下)。 (2)拆卸脚手板、杆件、门架及其他较长、较重、有两端联结的部件时,必须要两人或多人一组进行。禁止单人进行拆卸作业,防止把持杆件不稳、失衡而发生事故。拆除水平杆件时,松开联结后.水平托持取下。拆除立杆时,在把稳上端后,再松开下端联结取下。 (3)多人或多组进行拆卸作业时,应加强指挥,并相互询问和协调作业步骤,严禁不按程序进行的任意拆卸。 (4)困拆除上部或一侧的附墙拉结而使架子不稳时,应加设临时撑拉措施,以防因架子晃动影响作业安全。 (5)拆卸现场应有可靠的安全围护,并设专人看管,严禁非作业人员进人拆卸作业区内。 (6)严禁将拆卸下的杆部件和材料向地面抛掷。已吊至地面的架设材料应随时运出拆卸区域,保持现场文明。 13、搭设和拆除作业中的安全防护:

悬挑外脚手架质量技术交底

悬挑外脚手架分项工程质量技术交底卡 GD2301003 口

悬挑外脚手架分项工程质量技术交底卡 GD2301003 □ □

、脚手架搭设 2.1工艺流程 立杆定位放线预埋悬挑梁锚环固定悬挑梁r 放置立杆r放置扫地杆->第一步纵向水平杆 ->第一步横向水平杆 "加设抛撑(连墙件)"第二步纵 交 底 内 容

、顶层立杆为搭接或对接方式。 当搭接时长度连接采用个旋转扣件固定, 端部扣件盖板边缘至立杆端距离为 100mm 立杆顶端应出女儿墙上皮 1.2m,高出檐 口 1.5m 。 5、为保证高空作业安全,在搭脚手架时,必须先升内杆及内侧大横杆,把安全 带扣在内侧大横杆或立杆上,然后再升外侧立杆及大横杆。 三) 、纵向水平■杆要求 1、 纵向水平杆应设于立杆内侧,其长度不小于 3跨且不小于6作 2、 纵向水平杆接长采用对接扣件连接,对接扣件应交错布置,两根相邻纵向水 平杆的接头设置在不同步或不同跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错 开的距离不小于500mm 各接头中心至最近主节点距离不大于纵距的 1/3。 3、 在横向水平杆中部增设一道纵向水平杆,采取搭接或对接连接方式。当搭接 时长度1^采用3个扣件连接,作为钢脚手网片支座。 四) 、横向水平■杆要求 主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件连接,严禁拆除。主节点处两 个直角扣件的中心距不应大于 150mm 杆件外伸部分统一为 100mm 五) 连墙件 1、连墙件靠近主节点设置,中心至主节点不大于 300mm 从五层处开始设置。 连墙件水平设置,若不能水平设置时,与脚手架连接的一端向下斜连接,不得采用 上斜连接。 2、 当脚手架施工操作层高出连墙件 2步时,应采取临时稳定措施,直到上一层 连墙件搭设完后 方可根据情况拆除。 3、 连墙杆按两步三跨设置,水平间距 3.6m,竖向间距每层设置,上下错开,成 菱形布置,建筑 物各拐角部位两侧增加设置拉接点。 交 底 内 容

悬挑脚手架交底记录

施工方案交底记录 表格编号 JB32 1、施工部署 本工程自一层结构地面往上采用工字钢悬挑双排脚手架,高层脚手架内立杆距离 结构外墙0.35M,多层悬挑架内立杆距离结构外墙0.55M,转角等部位根据实际情况进 行悬挑,保证悬挑工字钢与结构内工字钢的距离比大于1:1.25。双排悬挑架纵距为 1500mm,横距为900mm,步距为1800mm;与商业相连接的高层及多层,连接区域采用落 地式双排脚手架施工至二层顶,开始悬挑架施工。 多层悬挑架剖面图

钢筋,钢筋高出混凝土面300mm端部套丝,下部压在楼板下层钢筋下面,如图所示。 工字钢埋件节点详图 3)工字钢 钢梁采用16号工字钢,长度主要为4000mm和6000m(局部特殊处理),悬挑长度分别为1350、1550mm和2150mm,在每根立杆的相应位置焊Ф25钢筋,高度为150mm,放置立杆时,将立杆套在钢筋上,以防止立杆偏位。在浇筑楼板砼后及时安装工字钢并进行焊接固定,在上层混凝土浇筑完毕后用直径16的钢丝绳拉结卸载。 1)悬挑梁的位置必须根据图纸进行细化部署,按确定的位置设置预埋件; 2)悬挑梁的悬挑支承点应设置在结构梁上,不得设置在悬挑板上(有加固的除外); 3)悬挑梁末端应由三道的预埋U型螺栓固定,锚固位置设置在现浇楼板上时,楼板内增设两根1500mm长的直径18的钢筋;

悬挑架阳角处立杆布置图 U悬挑架剖面图 4)立杆 立杆纵向间距1.8m,横向间距0.9m。立杆接头除顶层顶步外,其余各层各步接头采用对接扣件连接,立杆与纵向水平杆采用直角扣件连接。接头交错布置,两个相邻立杆接头避免出现在同步同跨内,并且在高度方向至少错开500mm;各接头中心距主节点的距离不大于步距的1/3(本工程取500mm)。立杆的垂直度偏差要不大于架高的 1/300,且不大于50mm。 5)纵向水平杆 纵向水平杆步距1.8米,采用6m钢管,局部4m调整,外侧纵向水平杆增加俩道拦腰杆,间距为0.6m,置于横向水平杆之下,立杆的内侧,用直角扣件与立杆扣紧; 纵向水平杆采用扣件连接,其接头交错布置,不在同步同跨内;相邻接头水平距离不小于500mm,各接头距立杆距离不大于纵距的1/3(本工程不大于500mm),纵向水平杆在同一步架内纵向水平高差不超过全长的1/300(本工程不超过20mm),同跨内两根纵向水平杆高差不超过10mm; 高于楼板面的大横杆在马道位置处搭设临时脚手板倾斜通向楼板,保证施工人员行走方便。高于作业面的横杆外侧满挂安全网,且水平杆搭设不超过作业面2步。作业层内力杆与墙体之间在施工时满铺脚手板,施工完毕后满挂安全平网。 6)横向水平杆

悬挑脚手架技术交底

技术交底记录

2)架体须超过施工操作层1.8m高,中间须加防护栏杆。 3)密目式安全网应紧随架体搭设高度满挂。 4)每步均铺设竹芭,防止物体坠落,脚手架的顶层应满铺脚手板,以保证脚手架的顶端有足够的横向水平刚度。 5)每步架与建筑物处空隙用模板封严。 五、悬挑脚手架节点搭设详图 悬挑脚手架立面图 连墙件节点详图

六、悬挑脚手架验收 1、悬挑脚手架验收的依据:《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011、《表一:悬挑脚手架卡环及吊环隐蔽验收记录》、《表二:悬挑式钢管脚手架验收表》。 2、悬挑脚手架的验收由公司安全部组织进行,卡环及吊环隐蔽验收由项目组织进行。首步脚手架验收合格后才能继续搭设,并在明显部位挂验收合格,同意使用标牌。 3、悬挑脚手架搭设时应分阶段进行质量检查和验收,发现问题及时校正: 1)型钢安装后及脚手架搭设前; 2)操作层上施加荷载前; 3)每搭设两步架后必须进行检查验收,并填写悬挑脚手架验收表。 4、架子未经检查、验收,除架子工外,严禁其他人员攀登。验收合格的架子任何人不得擅自拆改,需局部拆改时,要经技术负责人同意,由架子工操作。 七、脚手架安装和拆除的安全技术措施 1、悬挑脚手架搭设安全技术措施 1.1脚手架搭设前,应做好各项准备工作。应配合施工进度搭设,一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上二步。 1.2每搭设完一步脚手架后,应按照规范要求校正步距、纵距、横杆及立杆的垂直度。 1.3 脚手架搭设时,严禁将壁厚不同的钢管混合使用。 1.4在脚手架搭设到一定高度后,应及时按照方案和规范要求随工程进度设置连墙件和剪刀撑。 1.5脚手架搭设应做到竖向垂直,横向交圈,间距均匀,满足垂直度和间距尺寸要求。

悬挑脚手架技术交底记录

中铁四局3#地块型钢悬挑脚手架 安 装 与 拆 除 技 术 交 底 中铁四局郑州航空港河东四棚户区一标项目经理部 2016年10月

一、脚手架搭设方式 根据施工现场实际情况,经项目部研究决定,本工程外脚手架搭设使用一次落地架和五次型钢悬挑脚手架,搭设高度分别如下: 落地架:从车库顶板搭设至一层顶,搭设高度为:5.17+1.7 = 6.87m 悬挑架:第一次:从二层搭设至七层,搭设高度为:2.8×6=16.8m 第二次:从八层搭设至十三层,搭设高度为:2.8×6=16.8m, 第三次:从十四层搭设至十九层,搭设高度为:2.8×6=16.8m, 第四次:从二十层搭设至二十五层,搭设高度为:2.8×6= 16.8m, 第五次:从二十六层搭设至屋面机房层,搭设高度为:2.8×6+1.5=18.3m 为了预防高坠事故和人员来往的安全,故在悬挑层分别用多层板做一次封闭。并在三层位置设置一道平网。 悬挑型钢采用16号工字钢。 二、悬挑脚手架的搭设 2.1悬挑脚手架的设计 本工程计划采用16号工字钢作挑架,1#-6#楼外架从一层顶开始搭设型钢悬挑脚手架至顶层,共悬挑5次,前四次每次悬挑高度为:2.8X6=16.8米,第五次悬挑高度为:2.8X6+1.5=18.3米。 通过计算,悬挑架采用16号工字钢制作悬挑架,将工字钢直接用φ16的U型环固定在楼面上,普通悬挑主梁部位选用3米长16号工字钢,外挑1.2米,锚固端长1.8米;转角采用5.2米长工字钢,外挑2.3米,锚固2.9米,阳台采用6米长工字钢,外挑2.6米,锚固3.4米。

架体采用钢管扣件搭设,立杆间距不大于 1.5米,每步架体操作面铺设脚手板,外侧用密目网封闭,底层架体操作面与结构之间用多层板封闭,施工作业层与结构层之间设置隔离网。 人货电梯料台部位悬挑架搭设时应按料台设计方案单独进行搭设,外部横杆、剪刀撑及防护网应按常规部位搭设方式设置,并与相邻架体可靠连接,后期待安装电梯时根据需要局部拆除。 2.2搭设架体的要求 2.2.1外架立杆横向间距0.8米,步距1.8米,纵距1.5米,内立杆距离外墙外边线0.25米。 2.2.2脚手架搭设流程 搭设作业程序:熟悉方案和图纸→放线以便确定悬挑杆件U型环定位预埋→悬挑杆件定位→杆件与U型环的固定(每个U型环用木楔三方塞牢,严禁焊接)→立杆定位→转角处摆横向工字钢→摆入纵向扫地杆→逐根树立杆(随即与纵向扫地杆扣紧)→安放横向扫地杆(与立杆或纵向扫地杆扣紧)→安装第一步纵向水平杆和横向水平杆→安装第二步纵向水平杆和横向水平杆→加设临时抛撑(上端与第二步纵向水平杆扣紧,在设置二道连墙杆后可拆除)→安装第三、四步纵向和横向水平杆;设置连墙杆→安装横向斜撑、增设卸荷钢丝绳→接立杆→加设剪刀撑→铺脚手板→安装护身栏杆→挂设安全网。外架四周从一步架起等距设置双道栏杆至顶层。 2.3悬挑方法及要求 2.3.1U型环制作与设置:U型环采用φ16的螺杆制作,U型环内径宽度为100㎜,高度为350㎜。U型环必须在楼板底筋下,U型环的两角附加横向钢筋2φ18@1.5m,增加抗拉力。安装工字钢与U型环锚卡间隙处用木楔塞紧,再用铁钉固定。每个悬

悬挑式脚手架技术交底

悬挑式脚手架技术交底 一、材料使用 1 、①48.3 X 3.6钢管、扣件、脚手板、密目网、16号工字钢,14#钢丝绳,16①锚环,螺帽,压铁等 2 、进场材料质量必须符合国家标准《GB/T700》中Q235-A钢的规定和《GB15831〉的 规定,不合格产品严禁入场。 3 、构配件按品种、规格分类,堆放时应整齐、平稳,堆放场地不得有积水。 二、脚手架的结构设计 1 、悬挑架由工程四层底板开始悬挑, 每六层一挑, 悬挑高度不大于20 米. 2 、架体搭设 按工程平面形状,悬挑工字钢梁外挑长度为1.25m,选用16号槽钢,端部14号斜拉钢丝绳卸荷,钢梁按架体纵向间距按1.5 m布置(立杆纵距),架体横距 1.05 m,里排立杆 间距离外墙皮0.3 m,步距1.8 m..挑梁和预埋环制作及连墙杆连接如图.外侧搭设连续 式剪刀撑,满挂密目网用绳扣紧,必须拉紧绷平.转角处采用工字钢横挑,长度5米,采 用预置钢筋锁扣锁紧。 架体材料选用16#槽钢,扣件式钢管架体,底部满铺50 mm厚木脚手板?操作层根据 需要铺设三层脚手板,每层均设二道扶手栏杆0.6m、 1.2m 。悬挑钢梁的锚环尾部设置两道,间距200,梁口一道,钢梁在铺设 时内置部分的梁端头应距第一道锚环20cm(如遇墙体口部锚环取消,需增设大头塞 加固)如下图示。 悬挑脚手架楼面构造 悬挑脚手架穿墙构造 1 、木楔侧向楔紧2、两根1.5米长直径18mm勺HRB335钢筋 悬挑脚手架构造 3 、施工工艺流程 工字钢加工-设置预埋环-工字钢安装就位-放扫地杆-竖立杆与扫地杆扣紧-安装第一步大横杆和小横杆-连接附墙杆-铺脚手板、围护栏杆、踢脚板、挂网-随主体施工接高架体、加剪刀撑

悬挑外脚手架技术交底(新编版)

悬挑外脚手架技术交底(新编 版) Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0492

悬挑外脚手架技术交底(新编版) 度上连续设置剪刀撑,剪刀撑斜杆的接长采用搭接。剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件的中心线至主节点的距离不宜大于300mm。 3.5.2脚手架外侧立面的两端各设置一道剪刀撑,并应有底至顶连续设置;剪刀撑斜杆的接长宜采用搭接,搭接长度不小于1m,应采用不少于3个旋转扣件固定。旋转扣件距搭接边缘不小于100mm。 3.6连墙件 3.6.1脚手架与结构的拉结采用钢管扣件硬拉结方式,本工程标准层高为3.9m,垂直方向拉结点按照楼层设置。在主体结构施工时,按照拉结点设置位置对应脚手架立杆位置在交底内容: 一、施工准备 1.1材料准备

16#字钢,15#钢丝绳。钢丝绳卡、HPB300钢筋直径为16、20、电焊机、A48.3钢管、直角扣件、旋转扣减、对接扣件、木脚手板。 脚手架钢管管采用A48.3长4m、6m、2.5m钢管。 木脚手板采用现场剩余模板废料定制 搭设前必须对脚手管、扣件等进行挑选,凡钢管及扣件表面有凹凸疵点、裂纹、变形、严重锈蚀和扭曲等现象,一律不得使用,每根钢管的两端必须平直,不得有斜口、毛口、卷口等现象。有变形、裂纹、砂眼的扣件不得使用,扣件要和脚手管相配套,保证与钢管扣紧时接触良好。 1.2技术准备 1.2.1搭设悬挑脚手架前对现场实际进行勘测,确定预留锚环位置、悬挑长度,确定所需物资。 1.2.2依照方案设计在模板上划线,定位锚环位置。 二、工艺流程 锚环埋设→水平悬挑→立杆及纵横向扫地杆→大横杆、小横杆→剪刀撑→连墙件→绑安全网→检查验收

悬挑脚手架技术交底范文

悬挑脚手架技术交 底

中铁四局3#地块型钢悬挑脚手架 安 装 与 拆 除 技 术 交 底 中铁四局郑州航空港河东四棚户区一标项目经理部 10月

一、脚手架搭设方式 根据施工现场实际情况,经项目部研究决定,本工程外脚手架搭设使用一次落地架和五次型钢悬挑脚手架,搭设高度分别如下:落地架:从车库顶板搭设至一层顶,搭设高度为:5.17+1.7 = 6.87m 悬挑架:第一次:从二层搭设至七层,搭设高度为:2.8× 6=16.8m 第二次:从八层搭设至十三层,搭设高度为:2.8×6=16.8m, 第三次:从十四层搭设至十九层,搭设高度为:2.8×6=16.8m,第四次:从二十层搭设至二十五层,搭设高度为:2.8×6= 16.8m, 第五次:从二十六层搭设至屋面机房层,搭设高度为:2.8× 6+1.5=18.3m 为了预防高坠事故和人员来往的安全,故在悬挑层分别用多层板做一次封闭。并在三层位置设置一道平网。 悬挑型钢采用16号工字钢。 二、悬挑脚手架的搭设

2.1悬挑脚手架的设计 本工程计划采用16号工字钢作挑架,1#-6#楼外架从一层顶开始搭设型钢悬挑脚手架至顶层,共悬挑5次,前四次每次悬挑高度为:2.8X6=16.8米,第五次悬挑高度为:2.8X6+1.5=18.3米。 经过计算,悬挑架采用16号工字钢制作悬挑架,将工字钢直接用φ16的U型环固定在楼面上,普通悬挑主梁部位选用3米长16号工字钢,外挑1.2米,锚固端长1.8米;转角采用5.2米长工字钢,外挑2.3米,锚固2.9米,阳台采用6米长工字钢,外挑2.6米,锚固3.4米。 架体采用钢管扣件搭设,立杆间距不大于 1.5米,每步架体操作面铺设脚手板,外侧用密目网封闭,底层架体操作面与结构之间用多层板封闭,施工作业层与结构层之间设置隔离网。 人货电梯料台部位悬挑架搭设时应按料台设计方案单独进行搭设,外部横杆、剪刀撑及防护网应按常规部位搭设方式设置,并与相邻架体可靠连接,后期待安装电梯时根据需要局部拆除。 2.2搭设架体的要求 2.2.1外架立杆横向间距0.8米,步距1.8米,纵距1.5米,内立杆距离外墙外边线0.25米。 2.2.2脚手架搭设流程

悬挑外脚手架安全技术交底

悬挑外脚手架安全技术交底 施工单位: 工程名称分部分项 工程工种交底内容: 一、脚手架说明 1、脚手架用φ48*3钢管和扣件搭设成双排架,立杆下部支承在用工16工字钢制作的水平悬挑梁上,工字钢端头处焊接两根φ25的短钢筋头,间距是脚手架的横距,以便钢管套在上面。 工字钢悬挑顶端用钢丝绳与上一层边梁或墙柱上拉接,工字钢伸进楼层的一端用预埋的钢筋环固定。 2、工字钢悬挑的部位是阳台或有悬挑构件时,应在工字钢下部垫 20cm~30cm厚的木块,以防阳台或悬挑构件受力。 3、脚手架基本数据 (1)单管立杆、钢管扣件双排脚手架,架宽1050mm,步距1800mm,最大纵距1800mm,内立杆距墙350mm。 (2)自然土至三层顶采用临时性落地脚手架,三层顶以上采取用16号工字钢悬挑式脚手架。 4、脚手架悬挑构造要求 (1)基本结构分两部分:一是主要受力的悬挂挑工字钢支架;二是以悬挑工字钢支架为支撑作为整个施工的操作平台的钢管扣件双排脚手架,作用同一般双排脚手架。悬挑工字钢支架承受自重及上部传来的脚手架架体恒载和施工活荷载,部份风荷载等,并将其传递到建筑物上。 (2)工字钢挑梁及斜支撑是本外脚手架的主要受力构件,其搭设必须严格按照一般部份、阳台部份、转角部位的构造要求进行安装操作。

(3)主体四角大阳角部位采用斜支撑,斜支撑采用直径48㎜的架子用钢管,下端与预埋铁进行焊接,上端与悬挑架的工字钢上钢管进行连接,成三角形斜支撑。 (4)工字钢挑梁与其上的双排脚手架的立杆一一对应,上部双排的搭设同一般双排脚手架。 (5)外架每次搭设的最大高度为十三步架,第一次悬挑为结构上翻时每满十三步架(或挑满8层)。 (6)悬挑结构采用16号的工字钢作挑梁,外挑出外墙面1.5m(垂直于外墙面),锚固长度为2.3米。 (7)在16号工字钢挑梁挑出端焊接φ38×3.0mm的钢管套管,长度为 100mm,作为双排脚手架的底座,其焊接拉置与双排脚手架立杆位置相对应。挑梁内侧为外侧的1.5-2倍长度,尾端及支点内侧用直径16的圆钢弯成锚固长度预埋与板砼同时浇筑,,用木针塞紧固定。 5、本工程的脚手架搭设要求如下: (1)立杆设置:立杆间距1.50m,排距1.05m,步距为1.80m,内立杆距墙350mm,顶端立杆超出女儿墙顶面不小于1.5m。 (2)大横杆:大横杆设于立杆里侧,每侧外伸长度不大于150,大横杆的搭接宜采用直接头;当采用搭接时,其搭接长度不应小于1M,不少于2个旋转扣件固定,扣件中心至杆端的距离不应小于100MM。 (3)小横杆:小横杆设于大横杆上面,间距同立杆,小横杆在大横杆两边外露100。 (4)剪刀撑:外脚手架的两端转角处开始设置剪刀撑,每6米设置一组,剪刀撑与地面角度45-600,搭接长度不小于1米,扣件三个一组,搭接两头外露不小于100。剪刀撑的设置应在外侧立面整个高度上连续设置。每道剪刀撑跨越立杆的根数必须符合规范规定,每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6m。剪刀撑搭设应随立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设,各底层斜杆下部均必须支撑在基础垫板上。(5)木板:搭完架体后,铺木板,应从第二步开始每

悬挑外脚手架-安全技术交底 - 制度大全

悬挑外脚手架:安全技术交底-制度大全 悬挑外脚手架:安全技术交底之相关制度和职责,施工单位:工程名称分部分项工程工种交底内容:一、脚手架说明1、脚手架用phi;48*3钢管和扣件搭设成双排架,立杆下部支承在用工16工字钢制作的水平悬挑梁上,工字钢端头处焊接两根phi;25... 施工单位:工程名称分部分项工程工种交底内容:一、脚手架说明1、脚手架用φ48*3钢管和扣件搭设成双排架,立杆下部支承在用工16工字钢制作的水平悬挑梁上,工字钢端头处焊接两根φ25的短钢筋头,间距是脚手架的横距,以便钢管套在上面。工字钢悬挑顶端用钢丝绳与上一层边梁或墙柱上拉接,工字钢伸进楼层的一端用预埋的钢筋环固定。2、工字钢悬挑的部位是阳台或有悬挑构件时,应在工字钢下部垫20cm~30cm厚的木块,以防阳台或悬挑构件受力。3、脚手架基本数据(1)单管立杆、钢管扣件双排脚手架,架宽1050mm,步距1800mm,最大纵距1800mm,内立杆距墙350mm。(2)自然土至三层顶采用临时性落地脚手架,三层顶以上采取用16号工字钢悬挑式脚手架。4、脚手架悬挑构造要求(1)基本结构分两部分:一是主要受力的悬挂挑工字钢支架;二是以悬挑工字钢支架为支撑作为整个施工的操作平台的钢管扣件双排脚手架,作用同一般双排脚手架。悬挑工字钢支架承受自重及上部传来的脚手架架体恒载和施工活荷载,部份风荷载等,并将其传递到建筑物上。(2)工字钢挑梁及斜支撑是本外脚手架的主要受力构件,其搭设必须严格按照一般部份、阳台部份、转角部位的构造要求进行安装操作。(3)主体四角大阳角部位采用斜支撑,斜支撑采用直径48㎜的架子用钢管,下端与预埋铁进行焊接,上端与悬挑架的工字钢上钢管进行连接,成三角形斜支撑。(4)工字钢挑梁与其上的双排脚手架的立杆一一对应,上部双排的搭设同一般双排脚手架。(5)外架每次搭设的最大高度为十三步架,第一次悬挑为结构上翻时每满十三步架(或挑满8层)。(6)悬挑结构采用16号的工字钢作挑梁,外挑出外墙面1.5m(垂直于外墙面),锚固长度为2.3米。(7)在16号工字钢挑梁挑出端焊接φ38×3.0mm的钢管套管,长度为100mm,作为双排脚手架的底座,其焊接拉置与双排脚手架立杆位置相对应。挑梁内侧为外侧的1.5-2倍长度,尾端及支点内侧用直径16的圆钢弯成锚固长度预埋与板砼同时浇筑,,用木针塞紧固定。5、本工程的脚手架搭设要求如下:(1)立杆设置:立杆间距1.50m,排距1.05m,步距为1.80m,内立杆距墙350mm,顶端立杆超出女儿墙顶面不小于1.5m。(2)大横杆:大横杆设于立杆里侧,每侧外伸长度不大于150,大横杆的搭接宜采用直接头;当采用搭接时,其搭接长度不应小于1M,不少于2 个旋转扣件固定,扣件中心至杆端的距离不应小于100MM。(3)小横杆:小横杆设于大横杆上面,间距同立杆,小横杆在大横杆两边外露100。(4)剪刀撑:外脚手架的两端转角处开始设置剪刀撑,每6米设置一组,剪刀撑与地面角度45-600,搭接长度不小于1米,扣件三个一组,搭接两头外露不小于100。剪刀撑的设置应在外侧立面整个高度上连续设置。每道剪刀撑跨越立杆的根数必须符合规范规定,每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6m。剪刀撑搭设应随立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设,各底层斜杆下部均必须支撑在基础垫板上。(5)木板:搭完架体后,铺木板,应从第二步开始每间隔一层铺满木板,并用铁丝扎牢,五层以下不得少于三层脚手板,且采用对接平铺,四个角应用1.2mm的镀锌铁丝固定在纵向水平杆上。在每个阳台转角处应设兜网。(6)安全网:脚手架搭设好之后,张挂符合规范的合格安全网,安全网不能有孔洞,并且按照规范要求每一个结点都扎牢。(7)内档防护:在里立杆与墙体之间,用小兜网设置内挡防护,防护从第二步脚手架开始设置,每隔三步设置一挡防护,全高不少于二道内挡防护。操作层必须设置内挡防护。(8)扫地杆设置:每根立杆的底座向上200mm处,应设置纵、横向扫

落地式普通悬挑式脚手架技术交底(优秀工程范文)

落地式、普通悬挑式脚手架技术交底 1.单排脚手架搭设高度不应超过24米;双排脚手架搭设高度不宜超过50米,高度超过50米的双排脚手架,应采用分段搭设等措施. 2.脚手架纵向水平杆的构造应符合下列规定: (1)纵向水平杆应设置在立杆内侧,单根杆长度不应小于3跨. (2)(2)纵向水平杆接长应采用对接扣件连接或搭接,并应符合下列规定: 1)两根相邻纵向水平杆的接头不应设置在同步或同跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500米米;各接头中心至最近主节点的距离不应大于纵距的 1/3. 2)搭接长度不应小于1米,应等间距设置3个旋转扣件固定;端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不小于100米米. 3.当采用冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板时,纵向水平杆应作为横向水平杆的支座,用直角扣件固定在立杆上;当使用竹笆脚手板时,纵向水平杆应采用直角扣件固定在横向水平杆上,并应等间距设置,间距不应大于400米米. 4.横向水平杆的构造应符合下列规定: 1)作业层非主节点处横向水平杆,宜根据支撑脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距的 1/2; 2)当采用冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板时,双排脚手架的横向水平杆两端均应采用直角扣件固定在纵向水平杆上;单排脚手架

的横向水平杆的一段应用直角扣件固定在纵向水平杆上,另一端应插入墙内,插入长度不应小于180米米. 3)当使用竹笆脚手板时,双排脚手架的横向水平杆的两端,应用直角扣件固定在立杆上;单排脚手架的横向水平杆的一端,应用直角扣件固定在立杆上,另一端插入墙内,插入长度不小于180米米. 5.主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接,严禁拆除. 6.脚手板的设置应符合下列规定: 1)作业层脚手板应铺满、铺稳、铺实. 2)冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板等,应设置在三根横向水平杆上.当脚手板长度小于2米时,可采用两根横向水平杆支撑,但应将脚手板两端与横向水平杆可靠固定,严禁倾翻.脚手板的铺设应采用对接平铺或搭接铺设.脚手板平铺时,接头应设置两根横向水平杆,脚手板外伸长度应取130米米-150米米,两块脚手板外身长度的和不应大于300米米;脚手板搭接铺设时,接头应支在横向水平杆上,搭接长度不应小于200米米,其伸出横向水平杆的长度不应小于100米米 3)竹笆脚手板应按其主竹筋垂直于纵向水平杆方向铺设,且应对接平铺,四个角应用直径不小于1.2米米的镀锌钢丝固定在纵向水平杆上. 4)作业层端部脚手板探头长度应取150米米,其板的两端均应固定于支撑杆件上.

悬挑脚手架施工技术交底

悬挑脚手架施工技术交底 一、本工程3#楼五层悬挑,6#楼四层、九层悬挑,10#楼八层、十四层悬挑,11#楼七层、十三层悬挑。 二、施工工艺流程 1 工字钢焊接钢筋头→定位预埋U型拉环→放置两端工字钢并固定→依据两端工字钢调整中间工字钢并固定→钢丝绳拉结→立杆→纵向扫地杆→横向扫地杆→小横杆→大横杆(搁栅)→连墙件→剪刀撑→铺脚手板→扎防护栏杆→扎安全网。 2 悬挑梁选用16号工字钢,根据立杆位置确定工字钢安装位置,悬挑长度和锚固长度比例为1:1.25。分别在距工字钢悬挑端100mm、1000mm处焊接长度为200mm高的直径20钢筋头,竖直放置,作为立杆的固定点;每根悬挑工字钢外侧立杆的固定点对应的工字钢底部水平焊接一根长200mm的20钢筋头,作为钢丝绳防滑移的固定点。 3 预埋U型钢筋拉环 悬挑工字钢固定端采用预埋16U形钢筋拉环与建筑结构板(梁)固定。在工字钢悬挑楼层混凝土浇筑前,根据悬挑工字钢布置图用尺量出预埋U形钢筋拉环位置,并作好标记,后固定U型钢筋拉环。 U型钢筋拉环底部内侧固定2根L=1500mm,φ18抗拉拔加强钢筋,与楼板筋固定, 4 固定工字钢 1)放置工字钢前,先在外立面两端拉线定位立杆位置,以保证立杆在一条直线上。固定段长度不应小于悬挑段长度的1.25倍。 2)将工字钢穿到U型钢筋拉环中并使用钢压板及螺栓进行固定预埋环与工字钢之间的空隙使用木楔子卡住,以保证工字钢的稳定。 3)在局部位置处工字钢应加长,以保证其在结构上的锚固长度,具体工字钢长度、位置详见悬挑工字钢布置图。 4)在结构外立面阳角等部位,使用U型钢筋拉环及螺栓进行工字钢搭工字钢。 5 拉结钢丝绳

悬挑式脚手架技术交底

表C2-1 编号02-00-C1-011 工程名称6#教工宿舍楼等3项(北京华文 学院新校区) 交底日期2014年8月17日 施工单位中集建设集团有限公司分项工程名称主体 交底提要悬挑式脚手架技术交底 交底内容: 一、施工准备 1、施工准备: 1.1 施工技术准备 1.1.1 工长及分包管理必须仔细审阅图纸,清楚各部位的尺寸关系。 1.1.2 认真考虑悬挑架施工方案,通过对施工进度、质量、经济效益等方面的综合考虑。 1.1.3 专业工长在施工前提出一次性备料计划。 1.2 机具准备 1.2.1 劳务分包队伍提前准备好自备工具,如扳手、锤子等。 1.3 材料准备 1.3.1做好钢管、扣件、方木、多层板等主要材料的进场准备。 1.3.2 所有材料进场均应由工长、质检员严格检查,凡不符合要求的严禁进场使用。 1.3.4主要周转材料计划 2、人员准备 1、为确保工程进度的需要,同时根据本工程的结构特征和外脚手架的工程量,确定本工程外脚手架搭设人员需要20~40人,均有上岗作业证书。 2、建立由项目经理、技术负责人、安全员、技术员组成的管理机构,安全员负责人负有指挥、调配、检查的直接责任。 3、外脚手架的搭设和拆除,均应有项目技术负责人的认可,方可进行施工作业,并必须配备有足够的辅助人员和必要的工具。 审核人交底人接受交底人 1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写"分项工程名称"栏,其他技术交底可不填写。

表C2-1 编号02-00-C1-011 工程名称6#教工宿舍楼等3项(北京华文 学院新校区) 交底日期2014年8月17日 施工单位中集建设集团有限公司分项工程名称主体 交底提要悬挑式脚手架技术交底 交底内容: 二、搭设要求 1、1、6#教工宿舍楼等3项(北京华文学院新校区)工程,剪力墙结构,建筑面积38228.25平方米,建筑高度42米,地基为粉质粘土地基,位于北京华文学院西北侧,根据本工程特点,6#楼、7#楼在二层面、七层面、十一层面悬挑,一到二层搭设双排落地式脚手架(地下部分及一到二层采用双排落地式脚手架,地上部分考虑地下防水及回填土及时施工因此采用悬挑式脚手架,地下部分落地式脚手架与悬挑脚手架钢管搭设要求一致,严格按照JGJ130-2011搭设验收),具体脚手架搭设方式见下表,采用悬挑梁18#、22a#工字钢作悬挑托架,加斜拉14mm钢丝绳至主体结构上;最大悬挑高度为14.1m。悬挑脚手架与落地脚手架形成整体,横杆连接步距同悬挑架步距。 脚手架搭设方式表 楼栋号层 数 高度 室外高 差 标准层高脚手架搭设方式 6#楼13 层 36.4 米 1.2米 2.8米 2层顶以上一段悬挑搭设、下部双排 落地脚手架搭设。一段悬挑楼层标 高:5.5m-16.7m。7层以上二段悬挑 搭设,二段悬挑楼层标高: 16.7m-27.9m。三段悬挑楼层标高: 27.9-36.4m。 7#楼15 层 42米 1.2米 2.8米 2层顶以上一段悬挑搭设、下部落地 搭设。一段悬挑楼层标高: 5.5m-1 6.7m。7层以上二段悬挑搭 设,二段悬挑楼层标高: 16.7m-27.9m。三段悬挑楼层标高: 27.9-42m。 审核人交底人接受交底人 1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写"分项工程名称"栏,其他技术交底可不填写。