1、概述

DTSD25(6F/6F2)、DSSD25(6F/6F2)型电子式三相多功能电能表是采用最先进的微电子技术、计算机技术和SMT制造技术,由我公司精心设计和制造的新一代电能表,它可以直接精确地测量正向反向的有功和无功电能以及分相电能,能依据相应费率和需量等要求进行处理,并可显示当前各相电流电压及功率。全部性能指标符合GB/T 17883《0.2S级和0.5S级静止式交流有功电度表》和DL/T 614《多功能电能表》标准对多功能电能表的各项技术要求,其通讯规约符合DL/T 645《多功能电能表通信规约》的要求。本系列产品具有四种费率、12个时段、6个时区、8套日时段表、百年日历时钟、红外遥控抄表、手动停电唤醒等功能(其中6F2型电表具有两个相互独立的RS485通讯接口),其性能稳定、精确度高、操作方便,是适应电能管理现代化的理想计量器具。

2.操作使用说明

1. 参数和功能说明

1.1 编程允许:由授权人打开编程按钮铅封,按一下编程按钮,LCD状态显示

栏显示编程符号“”,电能表即处于编程允许状态,此时可用PC

机或掌上电脑等手持终端与电能表通讯完成编程设置。

1.2 编程禁止:当电能表编程完毕后,按一下编程按钮,LCD状态显示栏中显

示的编程符号“”消失。此时电能表处于编程禁止状态,电能

表的内部参数只能被读出,而不能被修改。

注:为防止编程开关打开后忘记关闭,被非授权人操作,表内特别设置30分钟准许编程时间,当时间超过时,电表即自动转入编程禁止状态,

符号“”消失。

1.3 通讯波特率:红外通讯和RS485②口均采用恒定的波特率,1200 bps。RS485

①口通讯波特率可分别设置为1200 bps、2400 bps、4800 bps、9600

bps中的一种。(详见状态字说明的波特率特征状态字) *注:6F型多功能表没有RS485②口。

1.4 电表常数:电表进行计量及校表的参数,出厂前已设置好。校表时按照电

能表面板上标注的脉冲常数进行测试。

1.5 表号:终端与电能表通讯时的识别号(12位)。在抄表或设表时,必须正

确输入电能表的表号,终端才能和电能表正常通讯。可通过查看73.02

项和73.03项的内容获知该表的表号。

1.6 用户号:用于识别不同的用户。

1.7 设备号:用于管理所有的电表。

1.8 轮显方式:可根据需要,选择按厂家默认方式(方式0)轮显或按用户自

己设定的参数轮显(方式1)。详见“轮显说明”

1.9 轮显时间:电能表轮显时,每一项的显示时间。

1.10 循显时间:电能表轮显时,一个循环所用的时间。

1.11 停显时间:电能表轮显时,一个循环内LCD轮显完毕然后保持不显示的

时间。

1.12 按显时间:每次按动轮显按钮以后,该项数据在LCD上保持显示的时间。

按显时间与轮显时间相等。

1.13 遥控显示时间:用遥控器选中某项后,该项数据保持显示的时间。该时间等于

250秒。

1.14 轮显内容编码:用户根据自身需要编设轮显项目内容的编码,详见“轮

显说明”,在LCD上该项是以16进制的形式显示,但在掌上电脑等

手持抄表设备是以10进制形式输入。

1.15 数据清零和需量复位:如果电能表被设为手动抄表方式,且在当前日期

时,将编程按钮按一下至编程允许状态,即电表出现符号“”时,

按下轮显按钮8秒左右至LCD显示“CLR”且显示了“”符号,

电表即完成手动结算功能,将当前数据滚入上月数据,当前需量清

零,当前电量将在原有基础上继续累加,“”符号255秒后消失。

如将“当前日期”设置为“96年1月1日”,在编程允许状态下按

下轮显按钮8秒左右至LCD显示“CLR.CLR”且显示了“”符号,

电表即完成对所有电量、需量记录及事件记录的清零,各种参数设

置不变。此操作将清除原有计量数据等请小心使用。

1.16 最大需量周期:可以设置为5、15、30、60分钟,电能表默认为 15分

钟。

1.17 滑差时间:依次递推来测量最大需量,且小于需量周期的时间间隔可设

置为1、3、5分钟。

1.18 失压和失流的判断方法:

a. 失压定义

某相1分钟平均电压低于78%Ub,且此时刻对应1分钟平均电流>2%Ib时,该相判为失压。

三相四线表的A、B、C相电压对应相电流为A、B、C相电流;

三相三线表的AB、CB线电压对应电流为A、C相电流。

b. 失流定义

某相电流失流条件:

三相四线表的A、B、C相电流或三相三线表的A、C相电流中至少有一相电流>5%Ib且此时刻有如下条件成立:

[最大相电流(1分钟平均)-某相电流(1分钟平均)]

×100%>30%

最大相电流(1分钟平均)

则某相电流判定为失流。

1.19自动抄表日时:可以设置为每月1-28日任意一天的任意一个整点时刻。

如果电能表被设为自动抄表方式,当时间到了设置的自动抄表日时,

电表将结算一次用电量。(数据转存到上一月,当前用电量在原有基

础上累加。)

1.20 负荷代表日:当负荷代表日设为00时,电表将刷新记录每一天24小时

的整点有功电能。而设为某一日期时,当电表运行到每月的该日期

时,电表将记录该日期当天0:00至23:00共24个小时的整点有

功电能。

1.21 零点电能冻结:每日00时00分自动完成正反向电能数据的冻结。

1.22 即时电能冻结:通过RS485①口或远红外口对电能表发广播冻结命令,

电能表在接收到命令时刻完成正反向电能数据的冻结。

1.23 时区:把时间上连续(除周休日和公共假日外),而又可以采用相同的日

时段表的一段时期划分为一个时区,每年最多可以划分6个时区。

1.24 时段及费率号:把一天分割成若干个时段(最多12个时段),每个时段

内采用一种费率进行计费。费率1对应尖,费率2对应峰,费率3

对应平,费率4对应谷,当电表处在某个费率下,LCD上显示与之

相应的符号。

1.25 广播校时:电能表提供无密码校时功能(即广播校时),可在5分钟的范

围内校正本机时钟。此功能一天只允许操作一次。

1.26 计量方式选择:

正向有功电能的计量方法取决于77.00项(“有功电能计量方式选择”)的内容。

当77.00为00时正向有功电能=正向有功(实际)

当77.00为01时(用户表) 正向有功电能=正向有功(实际)+反向有功(实际)正向无功电能的计量方法取决于77.01项(“无功电能计量方式选择”)的内容。

当77.01为00时(国标)正向无功电能=Ⅰ象限无功+Ⅱ象限无功

当77.01为01时(用户表)正向无功电能=Ⅰ象限无功+Ⅳ象限无功

当77.01为02时正向无功电能=Ⅰ象限无功+Ⅱ象限无功+

Ⅲ象限无功+Ⅳ象限无功(总无功)反向无功电能的计量方法取决于77.01项(“无功电能计量方式选择”)的内容。

当77.01为00时(国标)反向无功电能=Ⅲ象限无功+Ⅳ象限无功

当77.01为01时(用户表)反向无功电能=Ⅱ象限无功+Ⅲ象限无功

当77.01为02时反向无功电能不计

2. 状态字的说明

2.1 电表运行状态字:

0位:抄表方式自动(0)/手动(1)

1位:保留位

2位:电池电压正常(0)/欠压(1)

3位:EEPROM 正常(0)/故障(1)

4位:有功用电正向(0)/反向(1)

5位:无功用电正向(0)/反向(1)

6位:保留位

7位:时钟正常(0)/故障(1)

2.2 电网状态字:

0位:A相是否断电是(1)/否(0)

1位:B相是否断电是(1)/否(0)

2位:C相是否断电是(1)/否(0)

3位~7位:保留位

2.3 周休日状态字:

0位:星期天 1位:星期一

2位:星期二 3位:星期三

4位:星期四 5位:星期五

6位:星期六 7位:保留位

当某位被设置为1时,对应的一天为工作日

当某位被设置为0时,对应的一天为休息日

2.4 波特率特征字:

0位:保留位 1位:保留位

2位:保留位 3位:1200bps

4位:2400bps 5位:4800bps

6位:9600bps 7位:保留位

3位到6位中某一位被设为1,则表示选中该位对应的波特率,有且仅有一位为1

2.5 失压失流状态字:

0位:A相是否失压是(1)/否(0)

1位:B相是否失压是(1)/否(0)

2位:C相是否失压是(1)/否(0)

3位:保留位

4位:A相是否失流是(1)/否(0)

5位:B相是否失流是(1)/否(0)

6位:C相是否失流是(1)/否(0)

7位:保留位

3. 轮显及费率设置说明

3.1 轮显方式

75.00 X X

00:厂家默认轮显方式0

01:用户设置轮显方式

说明:

①当75.00项目(轮显方式)的内容设为00时,电能表按厂家默认的轮显方式轮显

显示号顺序为:1.00→1.01→1.02→1.03→1.04→2.00→3.00→4.00→65.01

→65.02→65.03→66.01→66.02→66.03→71.00→71.01

②当75.00项(轮显方式)的内容设为01时,电能表按用户设定的轮显编码次序进

行轮显。

③当75.00项(轮显方式)的内容设为00、01以外的数据时,电能表将它视为00,

这时它的轮显方式为厂家默认轮显方式。

注:出厂时电能表75.00项内容设为01,显示号顺序为:1.00→1.01→1.02→1.03→1.04→2.00→3.00→4.00→65.01→65.02→65.03→66.01→66.02→66.03→73.02→73.03→71.00→71.01

3.2 轮显内容的设置

轮显编码共有8组(每组分两屏显示),每组可编设4个轮显编码,故最多可编设32个轮显项。76.10为轮显时第A1、A2项的轮显编码,76.11为轮显时第A3、A4项的轮显编码,……76.25为轮显时第B15、B16项的轮显编码。

76.10 X X X X X X X X

顺序号为A1的轮显编码,轮显方式为01时此

项为0000则电能表只显示当前有功总电能

顺序号为A2的轮显编码,为0000时返回76.11 X X X X X X X X

顺序号为A3的轮显编码,为0000时返回

顺序号为A4的轮显编码,为0000时返回

3.3 时区的设置

第80.00-80.05项所显示的数据表示各个时区的起始日期以及该时区所采用的日时段表的表号

X X .X X : X X

该时区所采用的日时段表的表号

该时区的起始日期(某月某日)

3.4 时段费率的设置

第81.00-88.11项所显示的数据表示8个日时段表中各个时段的起始时间及其对应的费率号。

X X :X X X X

01:尖费率 02:峰费率

03:平费率 04:谷费率

费率起始时间(小时:分钟) 若要把81.00项设为10:25.01,在掌上电脑费率设置的第一日处的“1:”

后输入102501即可,其它依次类推。注意:若在设置费率的时候,不需要把12个时段都设置完毕,则必须设置成闭环(即最后一条设置的时段应与第一条设置成一样)。