文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 三(电力变压器)单选

三(电力变压器)单选

三(电力变压器)单选
三(电力变压器)单选

三、单选题(电力变压器)

1. 非晶态合金铁芯的变压器就是用(A.高导磁率)的非晶态合金制作变压器铁芯。

2. 变压器的额定电流等于绕组的额定容量除以该绕组的额定电压及相应的相系数(D.单相为1)。

3. 绕组是变压器的(A.电路)部分,一般用绝缘纸包的铜线绕制而成。

4. 变压器运行中需补油时,(A.10kV)及以下变压器可补入不同牌号的油,但应作混油的耐压试验。

5. 对电压互感器的准确度,(B.0.5)级一般用于测量仪表。

6. 用环氧树脂浇注或缠绕作包封的干式变压器即称为(B.环氧树脂干式变压器)。

7. 三相变压器Dyn11绕组接线表示二次绕组接成(A.星形)。

8. 对于(A.小容量)的变压器,绕组和铁芯所产生的热量经过变压器油与油箱内壁的接触,以及油箱外壁与外

界冷空气的接触而自然地散热冷却,无须任何附加的冷却装置。

9. 变压器铜损是指(B.变压器线圈中的电阻损耗),与电流大小的平方成正比,它是一个变量。

10. 变压器在正常运行时,允许过负载是因为变压器在一昼夜内的负载(A.有高峰,有低谷)。

11. 连接于线路(B.始端)的变压器(即升压变压器),其二次侧额定电压与线路始端(电源端)电压相同。

12. 吊箱壳式油箱,多用于(D.8000kVA)及以上的变压器,其箱沿设在下部,上节箱身做成钟罩形,故又称钟

罩式油箱。

13. 变压器中,一般情况下是在(A.高压绕组)上抽出适当的分接。

14. 变压器铭牌上,调压方式用(A.Z)表示有载调压。

15. 三相变压器的一次和二次绕组采用不同的连接方法时,会使一、二次线电压有不同的(D.相位)关系。

16. 从变压器绕组中抽出分接以供调压的电路,称为(B.调压电路)。

17. Yyn0连接的变压器其中性线电流不应超过低压侧额定电流的(D.25%)。

18. 当变压器负载一定(即损耗不变),而周围环境温度不同时,变压器的实际温度就(B.不同)。

19. 电力变压器利用电磁感应原理将(A.一种电压等级的交流电转变为同频率的另一种电压等级的交流电)。

20. 电流互感器分为测量用电流互感器和(B.保护)用电流互感器。

21. 一般无励磁调压的配电变压器的调压范围是(A.±2×2.5%)。

22. 变压器可以按绕组耦合方式、相数、(A.冷却方式)、绕组数、绕组导线材质和调压方式分类。

23. 变压器运行时各部件的温度是不同的,(C.绕组)温度最高。

24. 变压器的额定电流为通过(B.绕组线端)的电流,即为线电流的有效值。

25. 变压器在正常运行中,若容量在(C.630kVA)及以上,且无人值班的,每周应巡视检查一次。

26. 由于(C.心式)铁芯结构比较简单,绕组的布置和绝缘也比较容易,因此被我国电力变压器主要采用。

27. 电流互感器的变流比为一次绕组的额定电流与二次绕组(C.额定电流)之比。

28. 常用的变压器油有国产25号和(B.10)号两种。

29. 并列运行就是将两台或多台变压器的一次侧和(B.二次侧绕组)分别接于公共的母线上,同时向负载供电。

30. 变压器除装设标有变压器的技术参数主铭牌外,还应装设标有关于附件性能的铭牌,需分别按所用附件(A.套

管、分接开关、电流互感器、冷却装置)的相应标准列出。

31. 我国电力变压器大部分采用(A.A级)绝缘材料,即浸渍处理过的有机材料,如纸、棉纱、木材等。

32. 变压器理想并列运行的条件包括变压器的接线组别相同、阻抗电压相等、(A.变压器的一、二次电压相等)。

33. 电流互感器型号中,常用(B.L)表示电流互感器。

34. 在变压器内部发生故障(如绝缘击穿、相间短路、匝间短路、铁芯事故等)产生(A.气体)时,接通信号

或跳闸回路,进行报警或跳闸,以保护变压器。

35. 电流互感器的一次绕组匝数很少,串联在线路里,其电流大小取决于线路的(A.负载电流)。

36. Dyn11连接的变压器与Yyn0连接的变压器比较,一般是(A.绝缘强度要求高,成本也稍高)。

37. S11-M(R)-100/10表示三相油浸自冷式,双绕组无励磁调压,卷绕式铁芯(圆截面),密封式,额定容量100kVA,

高压侧绕组额定电压为(A.10)kV电力变压器。

38. 气体绝缘变压器为在密封的箱壳内充以(A.SF6)气体代替绝缘油,利用该气体作为变压器的绝缘介质和冷

却介质。

39. 电压互感器的准确度等级是指在规定的一次电压和二次负荷变化范围内,负荷功率因数为额定值时,误差的

(A.最大限值)。

0. 电力变压器按照(D.冷却介质)可以分为油浸式和干式两种。

41. 变压器上层油温正常时一般应在85℃以下,对强迫油循环水冷或风冷的变压器为(D.75℃)。

42. 变压器匝数多的一侧电流比匝数少的一侧电流(B.小)。

43. 对于电流互感器准确度,保护一般用(C.B级)、D级、5PX、10PX级等。

44. 变压器(C.调压方式)通常分为无励磁调压和有载调压两种方式。

45. 三相变压器的同一侧三个绕组,有(A.星形连接)、三角形连接或曲折形连接三种接线。

46. 接在二次侧的电流线圈的阻抗很小,电流互感器正常运行时,相当于一台(B.短路)运行的变压器。

47. 变压器铭牌上,一般(A.8000kVA)及以上的变压器标出带有分接绕组的示意图。

48. 在额定电压下,变压器铁损(C.是一个恒定量),是衡量变压器能耗的重要指标。

49. 额定电压是指变压器(B.线电压),它应与所连接的输变电线路电压相符合。

50. 对电压互感器的准确度,1.3、3P、(A.4P)级一般用于保护。

51. Dyn11连接的变压器,其零序阻抗比Yyn0连接的变压器的零序阻抗要(A.小得多)。

52. 变压器的额定电流为通过绕组线端的电流,即为(A.线电流)的有效值。

53. S9系列配电变压器通过增加铁芯截面积以降低磁通密度、高低压绕组均使用铜导线,并加大导线截面以降低绕

组电流密度,从而降低了(A.空载损耗和负载损耗)。

54. 变压器的额定频率即是所设计的运行频率,我国为(B.50)Hz。

55. 变压器接在电网上运行时,变压器(A.二次侧电压)将由于种种原因发生变化,影响用电设备的正常运行,

因此变压器应具备一定的调压能力。

56. 如果忽略变压器的内损耗,可认为变压器二次输出功率(B.等于)变压器一次输入功率。

57. 电压互感器的准确度等级是指在规定的一次电压和二次负荷变化范围内,负荷功率因数为(D.额定值)时,

误差的最大限值。

58. (A.0.5)级的电流互感器是指在额定工况下,电流互感器的传递误差不大于0.5%。

59. 变压器理想并列运行的条件之一是(A.变压器的一、二次电压相等)。

60. Dyn11表示当一次线电压指在时钟12点时,则三相变压器二次侧线电压应指在(B.11)点。

61. 变压器内部主要绝缘材料有变压器油、(C.绝缘纸板)、电缆纸、皱纹纸等。

62. 电压互感器的绝缘方式中干式用(B.G)表示。

63. 对于三相变压器Dyn11连接组别,n表示(D.中性线)引出。

64. 变压器过负载能力可分为正常情况下的过负载能力和(A.事故情况)下的过负载能力。

65. 卷铁芯变压器总空载电流仅为叠装式的(B.20%~30%),适用于630kVA及以下变压器。

66. 电流互感器是按(C.电磁感应原理)工作的,其结构与普通变压器相似。

67. 停用电压互感器,为防止(C.反充电),应先将二次侧保险取下,再拉开一次侧隔离开关。

68. 用于继电保护设备的保护级电流互感器,应考虑暂态条件下的综合误差,5P20是指在额定电流(C.20)倍时其综合误差为5%。

69. 为提高变压器运行的经济性,可根据(D.负载的大小)调整投入并列运行的台数,以提高运行效率。

70. 变压器一、二次侧绕组因匝数不同将导致一、二次侧绕组的电压高低不等,匝数少的一边电压(B.低)。

71. 一般变压器在正常运行时,储油柜油位应该在油位计的(B.1/4~3/4)之间位置。

72. 对于时钟表示法,通常把一次绕组线电压相量作为时钟的长针,将长针固定在(C.12)点上,三相变压器二

次绕组对应线电压相量作为时钟短针,看短针指在几点钟的位置上,就以此钟点作为该接线组的代号。

73. 电流互感器的二次回路只能有(A.一个)接地点,决不允许多点接地。

74. 变压器分(A.单相和三相)两种,一般均制成三相变压器以直接满足输配电的要求。

75. 当金属块处在变化的磁场中或相对于磁场运动时,金属块内部产生感应电流,金属块中形成一圈圈的闭合电流

线,类似流体中的涡旋,称为(A.涡流)。

76. 当电网电压大于变压器分接头电压,对变压器的运行将产生不良影响,并对变压器的绝缘(A.有损害)。

77. 用于继电保护设备的保护级电流互感器,应考虑暂态条件下的综合误差,(A.5P20)是指在额定电流20倍

时其综合误差为5%。

78. 变压器的允许温度主要决定于绕组的(D.绝缘材料)。

79. 变压器的冷轧硅钢片的厚度有0.35、(B.0.30)、0.27mm等多种。

80. Yyn0表示三相变压器二次侧线电压与一次侧线电压是同相位的,且都指在时钟的(A.0)点,因此这种绕组

的连接组别为Yyn0。

81. 用于继电保护设备的保护级电流互感器,应考虑暂态条件下的综合误差,5P20是指在额定电流20倍时其综合

误差为(B.5%)。

82. 气体绝缘变压器测量温度方式一般为热电耦式测温装置,同时还需要装有密度继电器和(C.真空压力表)。

83. 电流互感器分为测量用电流互感器和(B.保护)用电流互感器。

84. 当交流电源电压加到变压器一次侧绕组后,就有交流电流通过该绕组,在铁芯中产生交变磁通,这个交变磁通(D.不仅穿过一次侧绕组,同时也穿过二次侧绕组),两个绕组分别产生感应电势。

85. 变压器是一种静止的电气设备,它利用(C.电磁感应原理)将一种电压等级的交流电转变成同频率的另一种

电压等级的交流电。

86. 在电流互感器二次开路时,一次磁势全部用于励磁,铁芯过度饱和,磁通波形为平顶波,而电流互感器二次电

势则为尖峰波,因此二次绕组将出现(A.高电压),对人体及设备安全带来危险。

87. 变压器的连接组是指三相变压器一、二次绕组之间连接关系的一种代号,它表示变压器一、二次绕组对应(A.电

压)之间的相位关系。

88. 连接于线路终端的变压器称为降压变压器,其一次侧额定电压与输变电线路的电压等级(D.相同)。

89. 对于同心式绕组变压器,为了便于(B.绕组和铁芯绝缘),通常将低压绕组靠近铁芯柱。

90. 变压器补油后要检查气体(瓦斯)继电器,及时放出气体,若在(C.24h)后无问题,可重新将气体(瓦斯)

保护接入跳闸回路。

91. 电压互感器的容量是指其二次绕组允许接入的负载功率(A.以VA值表示),分额定容量和最大容量。

92. Yyn0表示三相变压器一次绕组和二次绕组的绕向相同,线端标号一致,而且一、二次绕组对应的相电势是

(A.同相)的。

93. 变压器运行时,其绕组和铁芯产生的损耗转变成(A.热量),一部分被变压器各部件吸收使之温度升高,另

一部分则散发到周围介质中。

94. 目前国内生产的10kVA、630kVA及以下卷铁芯变压器,其空载损耗比S9系列变压器下降(C.30%)。

95. 对于三相变压器,额定容量是三相容量之(A.和)。

96. 关于变压器绕组,(B.接入电源的一侧叫一次侧绕组,输出电能的一侧为二次侧绕组)说法是正确的。

97. 变压器一、二次电流之比与一、二次绕组的匝数比(B.成反比)。

98. 变压器油是流动的液体,可充满油箱内各部件之间的气隙,排除空气,从而防止各部件受潮而引起绝缘强度的

(B.降低)。

99. 对于强迫油循环的风冷变压器,其上层油温不宜经常超过(C.75℃)。

100. 变压器一、二次侧的漏电抗压降分别等于(A.一、二次侧的漏磁通)。

101. 变压器的(B.允许温度)主要决定于绕组的绝缘材料。

102. 当变压器绝缘材料的工作温度(A.超过)允许值时,其使用寿命将缩短。

103. TP级保护用电流互感器的铁芯带有小气隙,在它规定的准确限额条件下(规定的二次回路时间常数及无电流时间等)及额定电流的某倍数下其综合瞬时误差最大为(B.10%)。

104. 单相变压器多为(C.柱上式),通常为少维护的密封式,与同容量三相变压器相比,空载损耗和负载损耗都小,特别适用于小负荷分布分散且无三相负荷区域。

105. (D.铁损)是指变压器的铁芯损耗,是变压器的固有损耗,在额定电压下,它是一个恒定量,并随实际运行电压成正比变化,是鉴别变压器能耗的重要指标。

106. 变压器油运行中,应结合变压器运行维护工作,定期或不定期取油样作油的(C.击穿电压),以预测变压器的潜伏性故障,防止变压器发生事故。

107. 变压器吸湿器中装有氯化钙浸渍过的硅胶,以吸收空气中的(D.水分)。

108. 变压器的温升,对于空气冷却变压器是指测量部位的温度与冷却空气温度之(B.差)。

109. 变压器极性接错,有可能导致两个绕组在铁芯中产生的(A.磁通)就会相互抵消。

110. S11变压器油箱上采用(A.片式)散热器代替管式散热器,提高了散热系数。

111. SC10-315/10表示三相干式浇注绝缘,双绕组无励磁调压,额定容量(A.315)kVA,高压侧绕组额定电压为10kV电力变压器。

112. 变压器的阻抗电压一般允许有(A.±10%)的差值,若差值大而并列运行,可能阻抗电压大的变压器承受负荷偏低,阻抗电压小的变压器承受负荷偏高,影响变压器的经济运行。

113. 当变压器容量由冷却方式而变更时,则额定容量是指(A.最大的容量)。

114. 电流互感器型号中,常用(A.C)表示户外式。

115. 变压器的一、二次电压一般允许有(A.±0.5%)的差值,超过则可能在两台变压器绕组中产生环流,影响出力,甚至可能烧坏变压器。

116. 目前国内生产的10kV、630kVA及以下卷铁芯变压器,空载电流比S9系列变压器下降(A.10%)。

117. 并列运行时,如果其中一台变压器发生故障从电网中切除时,其余变压器(B.仍能继续供电)。

118. S9系列配电变压器通过增加铁芯截面积以降低磁通密度、高低压绕组均使用铜导线,并加大导线截面以降低(A.绕组电流密度),从而降低了空载损耗和负载损耗。

119. 在不损害变压器绝缘和降低变压器使用寿命的前提下,变压器在较短时间内所能输出的最大容量为变压器的(A.过负载能力)。

120. 当两台同型号的电压互感器接成(A.V)形时,必须注意极性正确,否则会导致互感器线圈烧坏。

121. 三相变压器Dyn11绕组接线表示一次绕组接成(B.三角形)。

122. 对于一般配电变压器,为了使变压器油不致过速氧化,上层油温一般不应超过(C.85℃)。

123. 变压器在正常运行中,对于强迫油循环水冷或风冷变压器,一般应(A.每小时)巡视1次。

124. 变压器可以在绝缘及寿命不受影响的前提下,在负载高峰及冬季时(B.适当)过负载运行。

125. 用于继电保护设备的保护级电流互感器,应考虑暂态条件下的综合误差,一般选用(C.P级或TP级)。126. 施加于变压器一次绕组的电压因(A.电网电压)波动而波动。

127. 0.5级的电流互感器是指在额定工况下,电流互感器的传递误差不大于(A.0.5%)。

128. 变压器油的作用是(D.绝缘和冷却)。

129. (C.安全气道)位于变压器的顶盖上,其出口用玻璃防爆膜封住。

130. 更换成组的电压互感器时,还应对并列运行的电压互感器检查其(D.连接组别)一致,并核对相位。131. (A.三角形连接)是三个变压器绕组相邻相的异名端串接成一个三角形的闭合回路,在每两相连接点上即三角形顶点上分别引出三根线端,接电源或负载。

132. 电压互感器二次回路允许有(A.一个)接地点。

133. 变压器的冷却装置是起(B.散热作用)的装置,根据变压器容量大小不同,采用不同的冷却装置。134. 对于交叠式绕组变压器,为了减少绝缘距离,通常将(C.低压绕组)靠近铁轭。

135. 变压器内部主要绝缘材料有(A.变压器油)、绝缘纸板、电缆纸、皱纹纸等。

136. H级绝缘干式变压器中,用作绝缘的NOMEX纸具有非常稳定的化学性能,可以连续耐(C.220℃)高温,属于C级绝缘材料。

137. 变压器的电源电压一般不得超过额定值的(B.±5%)。

138. 为了供给稳定的电压、控制电力潮流或调节负载电流,均需对变压器进行(A.电压)调整。

139. 对于电流互感器准确度,标准仪表一般用(A.0.2)、0.1、0.05、0.02、0.01级。

140. 变压器铭牌上,冷却方式用(C.F)表示油浸风冷。

141. 变压器产品系列是以高压的电压等级区分的,为10kV及以下,20kV、35kV、110kV系列和(C.220kV)系列等。

142. 对于交叠式绕组变压器,为了(C.减少绝缘距离),通常将低压绕组靠近铁轭。

143. 对于(A.同心式)变压器绕组,为了便于绕组和铁芯绝缘,通常将低压绕组靠近铁芯柱。

144. 在变压器二次侧(B.带负载)下的调压为有载调压。

145. 对于油浸式变压器绕组温升限值,A级绝缘在98℃时产生的绝缘损坏为正常损坏,绕组最热点与其平均温度之差为13℃,保证变压器正常寿命的年平均气温是20℃,绕组温升限值为(C.65℃)。

146. 当变压器过负载时,一般会发出(A.很高且沉重的嗡嗡声)。

147. 在额定电压下,变压器铁损是一个恒定量,它随实际运行电压(B.成正比变化),是衡量变压器能耗的重要指标。

148. 一般两台并列变压器的容量比也不能超过(A.3:1),否则会影响经济性。

149. 变压器的冷轧硅钢片的厚度有0.35、0.30、(A.0.27)mm等多种。

150. 在正常运行情况下,电流互感器的一次磁势与二次磁势基本平衡,励磁磁势(B.很小),铁芯中的磁通密度和二次线圈的感应电势都不高。

151. 当铁损和铜损相等时,变压器处于最经济运行状态,一般在其带额定容量的(D.50%~70%)时。

152. 变压器可以按绕组耦合方式、相数、冷却方式、绕组数、绕组导线材质和(B.调压方式)分类。153. 电流互感器型号中,常用(A.C)表示瓷绝缘。

154. 非晶态合金铁芯的变压器与同电压等级、同容量硅钢合金铁芯变压器相比,空载损耗要低(A.70%~80%)。155. 互感器是一种特殊的(A.变压器)。

156. 为提高变压器运行的经济性,可根据(D.负载的大小)调整投入并列运行的台数,以提高运行效率。

157. 变压器在正常运行中,在负载急剧变化或变压器发生短路故障后,都应增加(A.特殊巡视)。

158. 电流互感器的容量,即允许接入的二次负载容量,其标准值为(C.5~100VA)。

159. 当铁损等于铜损时,变压器处于(A.最经济运行)的状态。

160. 电压互感器及二次线圈更换后必须测定(B.极性)。

161. 对于三相变压器Yyn0连接组别,n表示(D.中性线)引出。

162. 变压器运行中需补油时,(B.35kV)及以上变压器应补入相同牌号的油,也应作油耐压试验。

163. 变压器套管由带电部分和绝缘部分组成,带电部分一般是导电杆、导电管、电缆或(A.铜排)。

164. 电压互感器二次回路只允许有一个接地点,若有两个或多个接地点,当电力系统发生接地故障时,各个接地点之间的地电位可能会相差很大,该电位差将叠加在电压互感器二次回路上,从而使电压互感器二次电压的幅值及相位发生变化,有可能造成阻抗保护或方向保护(A.误动或拒动)。

165. 当变压器吸湿器中的硅胶(C.受潮)到一定程度时,其颜色发生变化。

166. 对于(C.容量更大)的变压器,则应安装冷却风扇,以增强冷却效果。

167. 对于A级绝缘材料,其允许最高温度为105℃,由于绕组的平均温度一般比油温高(B.10℃),同时为了防止油质劣化,所以规定变压器上层油温最高不超过95℃。

168. 变压器铜损,与电流大小(C.平方成正比),它是一个变量。

169. 变压器铭牌上,绕组数用(A.S)表示三绕组。

170. 卷铁芯变压器总空载电流仅为叠装式的20%~30%,适用于(B.630kVA)及以下变压器。

171. 由于电压线圈的内阻抗很大,所以电压互感器运行时,相当于一台空载运行的变压器,故二次侧不能(B.短路),否则绕组将被烧毁。

172. 气体绝缘变压器测量温度方式一般为热电耦式测温装置,同时还需要装有(D.密度继电器)和真空压力表。173. 变压器二次(D.不带负载),一次也与电网断开(无电源励磁)的调压,称为无励磁调压。

174. (C.星形连接)是三相变压器绕组中有一个同名端相互连在一个公共点(中性点)上,其他三个线端接电源或负载。

175. 变压器负载运行时,由于变压器内部的阻抗压降,(B.二次电压)将随负载电流和负载功率因数的改变而改变。176. 强迫油循环水冷却器或强迫油循环风冷却器的主要差别为冷却介质不同,(A.前者为水,后者为风)。177. 一般配电变压器常采用(A.Yyn0)和Dyn11两种连接组。

178. 对电压互感器的准确度,通常电力系统用的有0.2.0.5、(A.1)、3、3P、4P级等。

179. (A.电流互感器)是将高压系统中的电流或低压系统中的大电流改变为低压的标准小电流(5A或1A),供测量仪表、继电保护自动装置、计算机监控系统用。

180. 对于A级绝缘材料,其允许最高温度为105℃,由于绕组的平均温度一般比油温高10℃,同时为了防止油质劣化,所以规定变压器上层油温最高不超过(C.95℃)。

181. 变压器的损耗包括(B.铁损)和铜损。

182. (D.电压调整率)能说明变压器二次电压变化的程度大小,是衡量变压器供电质量好坏的数据。

183. 一些新型的特殊结构的配电变压器,如非晶态合金铁芯、卷绕式铁芯和密封式变压器,在型号中分别加以H、R和(D.M)表示。

184. 一般大型变压器的效率在(D.98%~99.5%)。

185. 非晶态合金铁芯的变压器与同电压等级、同容量硅钢合金铁芯变压器相比,空载电流可下降(C.80%)左右。186. Dyn11配电变压器较Yyn0配电变压器有利于抑制高次谐波,因为(C.3n)次谐波励磁电流在三角形接线的一次绕组中形成环流,不至于注入高压侧公共电网中去。

187. 当运行中的电压互感器发生接地、短路、冒烟着火故障时,对于(B.110kV)以上电压互感器,不得带故障将隔离开关拉开,否则,将导致母线发生故障。

188. (C.电压互感器)的作用是将系统的高电压转变为低电压,供测量、保护、监控用。

189. 一般有人值班变电所和升压变电所每天巡视次数(C.不少于1次)。

190. 三绕组电压互感器的(C.第三绕组)主要供给监视电网绝缘和接地保护装置。

191. 在不损害变压器绝缘和降低变压器使用寿命的前提下,变压器在较短时间内所能输出的(A.最大容量)为变压器的过负载能力。

192. H级绝缘干式变压器在外观上与普通干式变压器没有区别,只是在(B.绝缘材料)上有了改进。

193. 在闭合的变压器铁芯上,绕有两个互相绝缘的绕组,其中,接入电源的一侧叫一次侧绕组,输出电能的一侧为(C.二次侧绕组)。

194. 当电力系统或用户变电站发生事故时,为保证对重要设备的连续供电,允许变压器(A.短时)过负载的能力称为事故过负载能力。

195. 在电流互感器二次开路时,一次磁势全部用于(A.励磁),铁芯过度饱和,磁通波形为平顶波,而电流互感器二次电势则为尖峰波,因此二次绕组将出现高电压,对人体及设备安全带来危险。

196. Dyn11连接的变压器其中性线电流一般不应该超过低压侧额定电流的(B.40%),或按制造厂的规定。197. 对于(D.交叠式)变压器绕组,为了减小绝缘距离,通常将低压绕组靠近铁轭。

198. 变压器的稳定温升大小与周围环境温度(D.无关)。

199. 变压器是一种(D.静止)的电气设备,它利用电磁感应原理将一种电压等级的交流电转变成同频率的另一种电压等级的交流电。

200. 电流互感器一次绕组匝数(A.小于)二次绕组的匝数。

201. 变压器理想并列运行的条件之一是(A.变压器的接线组别相同)。

202. 一些新型的特殊结构的配电变压器,如非晶态合金铁芯、卷绕式铁芯和密封式变压器,在型号中分别加以(A.H)、R和M表示。

203. 变压器的过负载能力一般用变压器所能输出的最大容量与额定容量之(A.比)来表示。

204. 当运行中的电压互感器发生接地、短路、冒烟着火故障时,对于6~35kV装有(B.0.5A)熔体及合格限流电阻时,可用隔离开关将电压互感器切断。

205. 当吸湿器中的硅胶受潮到一定程度时,其颜色由蓝变为(C.白色、粉红色)。

206. 电流互感器(A.不能)与电压互感器二次侧互相连接,以免造成电流互感器近似开路,出现高电压的危险。207. GB 50052—1995《供配电系统设计规范》规定,低压为TN及TT系统时,宜选用(B.Dyn11)连接的变压器。208. 变压器铭牌上,一般8000kVA及以上的变压器标出带有分接绕组的示意图,每一绕组的分接电压、分接电流和分接容量,极限分接和主分接的短路阻抗值,以及超过分接电压(D.105%)时的运行能力等。

209. 变压器一、二次侧绕组因匝数不同将导致一、二次侧绕组的电压高低不等,匝数多的一边电压(A.高)。210. 根据(A.高低压绕组的排列方式),变压器绕组分为同心式和交叠式两种。

211. (C.曲折形连接)也属星形连接,只是变压器每相绕组分成两个部分,分别绕在两个铁心柱上。

212. (A.电流互感器)可以将电力系统的一次电流按一定的变比变换成二次较小电流,供给测量表计和继电器。213. 一般中小型变压器的效率约为(D.95%)。

214. 电流互感器的一次线圈(A.串联)接入被测电路,二次线圈与测量仪表连接,一、二次线圈极性应正确。215. 双绕组变压器的(A.额定容量)即为绕组的额定容量。

216. 在闭合的变压器铁芯上,绕有两个互相绝缘的绕组,其中,接入电源的一侧叫(C.一次侧绕组),输出电能的一侧为二次侧绕组。

217. 在给定负载功率因数下二次空载电压和二次负载电压之差与二次额定电压的(D.比),称为电压调整率。218. 变压器绝缘部分分为(B.外绝缘和内绝缘)。

219. S11变压器铁芯绝缘采用了(A.整块绝缘),并且在绕组出线和外表面加强绑扎,提高了绕组的机械强度。220. 变压器中,变换分接以进行调压所采用的开关,称为(A.分接开关)。

221. 三相变压器的同一侧三个绕组,有星形连接、(A.三角形连接)或曲折形连接三种接线。

222. 变压器极性接错,有可能导致两个绕组在铁芯中产生的磁通就会相互抵消,绕组中没有(A.感应电动势),将流过很大的电流,把变压器烧毁。

223. 变压器铁芯的结构一般分为心式和(B.壳式)两类。

224. 吊器身式油箱,多用于(A.6300kVA)及以下的变压器,其箱沿设在顶部,箱盖是平的,由于变压器容量小,所以重量轻,检修时易将器身吊起。

225. 变压器的铁芯一般采用(B.硅钢片)叠制而成。

226. (D.气体(瓦斯)继电器)位于储油柜与箱盖的联管之间。

227. 当变压器二次侧短路,一次侧施加电压使其电流达到额定值,此时所施加的电压称为(A.阻抗电压)。228. 对电压互感器的准确度,(A.1)、3、3P、4P级一般用于保护。

229. 变压器电压高的一侧电流比电压低的一侧电流(B.小)。

230. 对于A级绝缘材料,其允许最高温度为(B.105℃),由于绕组的平均温度一般比油温高10℃,同时为了防止油质劣化,所以规定变压器上层油温最高不超过95℃。

231. 当变压器二次绕组开路,一次绕组施加额定频率的额定电压时,一次绕组中所流过的电流称(D.空载电流)。232. 变压器铭牌上,绕组耦合方式用(B.O)表示自耦。

233. 多绕组变压器应对每个绕组的额定容量加以规定,其额定容量为(A.最大的绕组额定容量)。

234. 个别电压互感器在运行中损坏需要更换时,应选用电压等级与电网电压相符,(A.变比相同、极性正确、励磁特性相近)的电压互感器,并经试验合格。

235. 当变压器二次侧短路,其从电源吸取的功率为(A.短路损耗)。

236. 关于电力变压器能否转变直流电的电压,(B.变压器不能转变直流电的电压)是正确的。

237. S11-160/10表示三相油浸自冷式,双绕组无励磁调压,额定容量160kVA,高压侧绕组额定电压为(A.10)kV电力变压器。

238. 根据变压器的工作原理,常采用改变变压器(A.匝数比)的办法即可达到调压的目的。

239. 变压器油本身绝缘强度比空气(A.大),所以油箱内充满油后,可提高变压器的绝缘强度。

240. 对于油浸式变压器绕组和顶层油温升限值,A级绝缘在98℃时产生的绝缘损坏为正常损坏,绕组最热点与其平均温度之差为13℃,保证变压器正常寿命的年平均气温是(B.20℃),绕组温升限值为65℃。

GB1094.3_2003电力变压器第3部分绝缘水平绝缘试验和外绝缘空气间隙

GB 1094.3-2003电力变压器第3部分:绝缘水平绝缘试验和外绝缘空气间隙 目次 前言 IEC前言 IEC引言 1 范围 2 引用标准 3 定义 4 总则 5 设备最高电压和绝缘水平 6 适用于某些特殊类型变压器的规则 7 绝缘要求和绝缘试验的基本规定 7.1 总则 7.2 绝缘要求 7.3 绝缘试验 7.4 绕组中性点端子的绝缘要求和绝缘试验 8 带分接绕组的变压器的试验 9 重复的绝缘试验 10 辅助接线的绝缘 11 外施耐压试验 12 感应电压试验(ACSD、ACLD) 12.1 总则 12.2 高压绕组为全绝缘的变压器短时感应耐压试验(ACSD) 12.3 高压绕组为分级绝缘的变压器短时感应耐压试验(ACSD) 12.4 高压绕组为分级绝缘和(或)全绝缘的变压器长时感应电压试验(ACLD) 13 雷电冲击试验(LI) 13.1 总则 13.2 试验顺序 13.3 试验时的连接 13.4 试验记录 13.5 试验判断准则 14 波尾截断的雷电冲击试验(LIC) 14.1 总则 14.2 截断间隙和截断特性 14.3 试验顺序和试验判断准则 15 操作冲击试验(SI) 15.1 总则 15.2 试验顺序及记录 15.3 试验时的连接 15.4 试验判断准则 16 外绝缘空气间隙 16.1 总则 16.2 按变压器绝缘耐受电压确定套管空气间隙的要求 附录A(提示的附录)按12.2、12.3和12.4对变压器在感应耐压试验时进行局部放电测量的使用导则 附录B(提示的附录)由高电压绕组向低电压绕组传递的过电压 附录C(提示的附录)询价和定货时应提供的有关变压器绝缘要求和绝缘试验的信息 附录D(标准的附录)ACSD试验的试验电压 附录E(提示的附录)采用说明

电力变压器主要技术参数

电力变压器主要技术参数 变压器在规定的使用环境和运行条件下,主要技术数据一般都都标注在变压器的铭牌上。主要包括: 额定容量、额定电压及其分接、额定频率、绕组联结组以及额定性能数据(阻抗电 压、空载电流、空载损耗和负载损耗)和总重。 A、额定容量(kVA): 额定电压.额定电流下连续运行时,能输送的容量。 B、额定电压(kV): 变压器长时间运行时所能承受的工作电压.为适应电网电压变化的需要,变压器高压侧都有分接抽头,通过调整高压绕组匝数来调节低压侧输出电压. C、额定电流(A): 变压器在额定容量下,允许长期通过的电流. D、空载损耗(kW): 当以额定频率的额定电压施加在一个绕组的端子上,其余绕组开路时所吸取的有功功率。与铁心硅钢片性能及制造工艺、和施加的电压有关. E、空载电流(%): 当变压器在额定电压下二次侧空载时,一次绕组中通过的电流.一般以额定电流的百分数表示. F、负载损耗(kW): 把变压器的二次绕组短路,在一次绕组额定分接位置上通入额定电流,此时变压器所消耗的功率. G、阻抗电压(%):

把变压器的二次绕组短路,在一次绕组慢慢升高电压,当二次绕组的短路电流等于额定值时,此时一次侧所施加的电压.一般以额定电压的百分数表示.H、相数和频率: 三相开头以S表示,单相开头以D表示。中国国家标准频率f为50Hz。国外有60Hz的国家(如美国)。 I、xx与冷却: 变压器绕组或上层油温与变压器周围环境的温度之差,称为绕组或上层油面的温升.油浸式变压器绕组温升限值为65K、油面温升为55K。冷却方式也有多种: 油浸自冷、强迫风冷,水冷,管式、片式等。 J、绝缘水平: 有绝缘等级标准。绝缘水平的表示方法举例如下: 高压额定电压为35kV级,低压额定电压为10kV级的变压器绝缘水平表示为LI200AC85/LI75AC35,其中LI200表示该变压器高压雷电冲击耐受电压为 200kV,工频耐受电压为85kV,低压雷电冲击耐受电压为75kV,工频耐受电压为35kV.奥克斯高科技有限公司目前的油浸变压器产品的绝缘水平为LI75AC35,表示变压器高压雷电冲击耐受电压为75kV,工频耐受电压为35kV,因为低压是400V,可以不考虑。 K、联结组标号: 根据变压器一.二次绕组的相位关系,把变压器绕组连接成各种不同的组合,称为绕组的联结组。为了区别不同的联结组,常采用时钟表示法,即把高压侧线电压的相量作为时钟的长针,固定在12上,低压侧线电压的相量作为时钟的短针,看短针指在哪一个数字上,就作为该联结组的标号.如Dyn11表示一次绕组是(三角形)联结,二次绕组是带有中心点的(星形)联结,组号为 (11)点 B1双绕组变压器损耗电量分两部分计算

电力变压器试验报告

电力变压器试验报告 装设地点:幸福里小区运行编号:14#箱变试验日期:2013.07.25 试验性质:交接天气:晴温度:36 ℃ 相对温度: 一、设备型号: 型号电压比制造厂家出厂编号S11—M—630/10 10000/400 南阳市鑫特电气有限公司130274 容量相数接线组别出厂日期630KVA 3 DY0—11 2013.07 二、试验项目: 1、绝缘电阻及吸收比: 测量部位R15”(MΩ)R60”(MΩ)吸收比 高压/低压及地2500 低压/高压及地2500 2、直流电阻:

绕阻S位置 实测值(mΩ)最大不平衡 率% AB BC AC 高压1 1049 1050 1050 0.1 2 993.8 994.2 993.9 3 937.7 938.6 938.1 低压a~o b~o c~o 2.8 1.271 1.281 1.307 3、交流耐压试验: 交流耐压:38 KV 时间:60 S 结论:合格 三、试验结论:合格 四、试验仪器及编号:BCSB系列多用型实验变压器、JRR-10直流电阻测试仪、ZC-7绝缘摇表 五、试验负责人: 六、试验人员: 七、备注: 电力变压器试验报告

装设地点:幸福里小区运行编号:15#箱变试验日期:2013.07.25 试验性质:交接天气:晴温度:36 ℃ 相对温度: 一、设备型号: 型号电压比制造厂家出厂编号S11—M—650/10 10000/400 南阳市鑫特电气有限公司131105 容量相数接线组别出厂日期630KVA 3 DY0—11 2013.07 二、试验项目: 4、绝缘电阻及吸收比: 测量部位R15”(MΩ)R60”(MΩ)吸收比 高压/低压及地2500 低压/高压及地2500 5、直流电阻: 实测值(mΩ)最大不平衡绕阻S位置 率% AB BC AC 高压 1 1050 1048 1050 0.1

电力变压器、电源、电抗器和类似产品的安全 第3部分:控制变压

I C S29.180 K41 中华人民共和国国家标准 G B19212.3 2012/I E C61558-2-2:2007 代替G B19212.3 2006 电力变压器二电源二电抗器和类似产品的安全第3部分:控制变压器和内装控制变压器的电源的特殊要求和试验 S a f e t y o f p o w e r t r a n s f o r m e r s,p o w e r s u p p l i e s,r e a c t o r s a n d s i m i l a r p r o d u c t s P a r t3:P a r t i c u l a r r e q u i r e m e n t s a n d t e s t s f o r c o n t r o l t r a n s f o r m e r s a n d p o w e r s u p p l i e s i n c o r p o r a t i n g c o n t r o l t r a n s f o r m e r s (I E C61558-2-2:2007,S a f e t y o f p o w e r t r a n s f o r m e r s,p o w e r s u p p l i e s, r e a c t o r s a n d s i m i l a r p r o d u c t s P a r t2-2:P a r t i c u l a r r e q u i r e m e n t s a n d t e s t s f o r c o n t r o l t r a n s f o r m e r s a n d p o w e r s u p p l i e s i n c o r p o r a t i n g c o n t r o l t r a n s f o r m e r s,I D T) 自2017年3月23日起,本标准转为推荐性 标准,编号改为G B/T19212.3 2012三 2012-06-29发布2013-05-01实施中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

完整版电力变压器

电力变压器 、电力变压器的结构组成 电力变压器的主要结构是由铁芯、绕组、油箱、附件等这几部分组成。其中铁芯和绕组装在一起构成的整体叫器身。在当今市场中,运用高端技术造就的复杂结构的变压器具有容量大、电压高、重量受到严格限制等优点,这是设计师在数年成功制造电力变压器积累了丰富经验的基础上,对那些不合理的落后的结构进行了改进同时采用新型技术的结晶,使得现在的变压器在结构上更加趋于合理,经济,耐用。 1.电力变压器各部分的结构组成: (1)铁芯 铁芯是电力变压器的磁路部分,也是器身的骨架,由铁芯柱(柱上套装绕组)、铁轭(连接铁芯以形成闭合磁路)组成。为了减小涡流和磁滞损耗,提高磁路的导磁性,铁芯采用0.35mm-0.5mm厚的硅钢片涂绝缘漆后交错叠成。小型变压器铁芯截面为矩形或方形,大型变压器铁芯截面为阶梯形,这是为了充分利用空间。 为缩短绝缘距离,降低局部放电量,在铁芯外面置一层由金属膜复合纸条黏 制而成的金属围屏。金属膜本身厚度很薄,宽度也仅有50mn而已,因此,一方面不会在自身中形成较大的涡流,另一方面对铁芯的尖角产生了较好的屏蔽作用。与此同时,在铁芯的旁轭内侧也置有金属膜围屏,用以保护高压线圈。 夹件则多采用大板式腹板和鱼刺状支板结构,这在很大程度上降低了金属构件垂直线圈顶部的漏磁面积。再配上纸板结构,将大大降低杂散损耗。线圈引线的引出结构也在不断被简化,不仅省去了夹件加强板,还方便中低压引线的排布, 从而可将强油导向循环的导油管和下夹件连为一体。这也促进了杂散损耗值的降低,对大型电力变压器来讲意义更为重大。因为杂散损耗在变压器总损耗中所占比例会随着容量的增大而增大。因此,有效提高了线圈的电流密度,减轻电力变压器的重量。 上铁轭下部用楔形绝缘撑紧,进一步加强器身短路的机械强度;下铁轭垫块分块制造分块安装,在器身装配完成以后,仍能方便地固定在铁轭上均匀分布的夹紧钢带螺栓。 铁芯油道共4层,为提高散热效率,使用6mn厚纸板直接黏在铁芯片上,并在铁芯每隔100mn放置一层0.5mm的纸板,防止铁芯片的相对滑动。 (2)绕组 绕组是电力变压器的电路部分,采用绝缘铜线或铝线绕制而成,一般有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈(或原绕组),其余的绕组叫次级线圈(或副绕组),原、副绕组同心套在铁芯柱上。为便于绝缘,一般低压绕组在里,高压绕组在外,但大容量的低压大电流变压器,考虑到引出线工艺困难,往往把低压绕组套在高压绕组的外面。线圈以及匝绝缘高压线圈使用高密度的电缆纸包导线:中压线圈和低压线圈分别采用绝缘强度较好的高密度电缆纸包换位导线、丹尼森纸包换位导线。线圈配置了内外导向隔板,目的是提升油的冷却效率。高压线圈的两端以及中压线圈的首端都安装了 30mn厚、馒头状均压环, 这极大地改善了端部的电场分布。并且所有的线圈端部出头和第

电力变压器试验规范标准[详]

电力变压器试验记录

试验单位:试验人:审核:

电力变压器、消弧线圈和油浸电抗器试验规程 第1条电力变压器、消弧线圈和油浸式电抗器的试验项目如下: 一、测量线圈连同套管一起的直流电阻; 二、检查所有分接头的变压比; 三、检查三相变压器的结线组别和单相变压器引出线的极性; 四、测量线圈连同套管一起的绝缘电阻和吸收比; 五、测量线圈连同套管一起的介质损失角正切值tgδ; 六、测量线圈连同套管一起的直流泄漏电流; 七、线圈连同套管一起的交流耐压试验; 八、测量穿芯螺栓(可接触到的)、轭铁夹件、绑扎钢带对铁轭、铁芯、油箱及线圈压环的绝缘电阻(不作器身检查的设备不进行); 九、非纯瓷套管试验; 十、油箱中绝缘油试验; 十一、有载调压切换装置的检查和试验; 十二、额定电压下的冲击合闸试验; 十三、检查相位。 注: (1)1250千伏安以下变压器的试验项目,按本条中一、二、三、四、七、八、十、十三项进行; (2)干式变压器的试验项目,按本条中一、二、三、四、七、八、十三项进行; (3)油浸式电抗器的试验项目,按本条中一、四、五、六、七、八、九、十项进行; (4)消弧线圈的试验项目,按本条中一、四、五、七、八、十项进行; (5)除以上项目外,尚应在交接时提交变压器的空载电流、空载损耗、短路阻抗(%) 和短路损耗的出厂试验记录。 第2条测量线圈连同套管一起的直流电阻。 一、测量应在各分接头的所有位置上进行;

二、1600千伏安以上的变压器,各相线圈的直流电阻,相互间差别均应不大于三相平均的值2%;无中点性引出时的线间差别应不大于三相平均值的1%;三、1600千伏安及以下的变压器相间差别应不大于三相平均值的4%,线间差别应不大于三相平均值的2%; 四、三相变压器的直流电阻,由于结构等原因超过相应标准规定时,可与产品出三厂实测数值比较,相应变化也应不大于2%。 第3条检查所有分接头的变压比。 变压比与制造厂铭牌数据相比,应无显著差别,且应符合变压比的规律。 第4条检查三相变压器的结线组别和单相变压器引出线的极性。 必须与变压器的标志(铭牌及顶盖上的符号)相符。 第5条测量线圈连同套管一起的绝缘电阻和吸收比。 一、绝缘电阻应不低于产品出厂试验数值的70%,或不低于表1—1的允许值; 油浸式电力变压器绝缘电阻的允许值(兆欧) 表1—1 二、当测量温度与产品出厂试验时温度不符合时,可按表1—2换算到同一温度时的数值进行比较; 油浸式电力变压器绝缘电阻的温度换算系数表1—2

电力变压器的详细技术参数

电力变压器技术参数详解 变压器在规定的使用环境和运行条件下,主要技术数据一般都都标注在变压器的铭牌上。主要包括:额定容量、额定电压及其分接、额定频率、绕组联结组以及额定性能数据(阻抗电压、空载电流、空载损耗和负载损耗)和总重。 A、额定容量(kVA):额定电压.额定电流下连续运行时,能输送的容量。 B、额定电压(kV):变压器长时间运行时所能承受的工作电压.为适应电网电压变化的需要,变压器高压侧都有分接抽头,通过调整高压绕组匝数来调节低压侧输出电压. C、额定电流(A):变压器在额定容量下,允许长期通过的电流. D、空载损耗(kW): 当以额定频率的额定电压施加在一个绕组的端子上,其余绕组开路时所吸取的有功功率。与铁心硅钢片性能及制造工艺、和施加的电压有关. E、空载电流(%): 当变压器在额定电压下二次侧空载时,一次绕组中通过的电流.一般以额定电流的百分数表示. F、负载损耗(kW): 把变压器的二次绕组短路,在一次绕组额定分接位置上通入额定电流,此时变压器所消耗的功率. G、阻抗电压(%):把变压器的二次绕组短路,在一次绕组慢慢升高电压,当二次绕组的短路电流等于额定值时,此时一次侧所施加的电压.一般以额定电压的百分数表示. H、相数和频率:三相开头以S表示,单相开头以D表示。中国国家标准频率f为50Hz。国外有60Hz的国家(如美国)。 I、温升与冷却:变压器绕组或上层油温与变压器周围环境的温度之差,称为绕组或上层油面的温升.油浸式变压器绕组温升限值为65K、油面温升为55K。冷却方式也有多种:油浸自冷、强迫风冷,水冷,管式、片式等。 J、绝缘水平:有绝缘等级标准。绝缘水平的表示方法举例如下:高压额定电压为35kV级,低压额定电压为10kV级的变压器绝缘水平表示为 LI200AC85/LI75AC35,其中LI200表示该变压器高压雷电冲击耐受电压为200kV,工频耐受电压为85kV,低压雷电冲击耐受电压为75kV,工频耐受电压为35kV.奥克斯高科技有限公司目前的油浸变压器产品的绝缘水平为

第三章 电力变压器题库.

一、第三章电力变压器(181题占17.37%) 一、选择题(78题) 1、国家标准规定,变压器运行时其周围环境温度最高为()。 A. 400C B. 450C C. 500C 正确答案:A 2、变压器一、二次侧感应电势之比等于()之比。 A. 一、二次侧绕组匝数 B. 一、二次电压最大值 C. 一、二次电压瞬时值 正确答案:A 3、变压器的储油柜位于变压器油箱的上方,通过()与油箱相通。 A. 冷却装置 B. 气体继电器 C. 吸湿器 正确答案:b 4、变压器正常运行时,各部件的温度是( )。 A. 互不相关的

B. 相同的 C. 不同的 正确答案:C 5、变压器正常运行时,()的温度最高。 A. 绕组 B. 铁芯 C. 变压器油 正确答案:A 6、变压器的绕组一般用绝缘纸包的()或铝线绕制而成。 A. 绝缘 B. 铜线 C. 硅钢片 正确答案:B 7、在变压器()带负载时的调压称为有载调压。 A. 一次侧 B. 二次侧 C. 高压侧 正确答案:C 8、绕组Yy联接的三相变压器的一次侧的额定电压等于()。

A. 变压器额定容量除以一次侧额定电流的3倍 B. 变压器额定容量除以一次侧额定电流的2倍 C. 变压器额定容量除以二次侧额定相电流的3倍 正确答案:A 9、变压器一次绕组加额定电压,二次绕组带负载运行时,二次电压大小将随负载电流大小和()的改变而改变。 A. 负载功率因数大小 B. 励磁阻抗大小 C. 负载大小 正确答案:A 10、在单相变压器( )的铁芯上绕有两个互相绝缘的绕组。 A. 闭合 B. 断开 C. 并联 正确答案:A 11、电流互感器工作时,一次绕组与被测电路()。 A. 混联 B. 串联 C. 并联

干式变压器技术标 技术参数

3.2.2.5 武钢冷轧新脱脂机组项目 10kV干式变压器 招标技术附件 二0一一年三月

目录 1 概述及通用说明 2 技术资格 3 技术规格 4 供货范围 5 设计、制造、检验标准 6 资料交付 7 设备监制及验收 8 设备制造进度和保证措施 9 功能指标、保证值和考核方法 10 技术服务

1.概述及通用说明 本招标技术附件涉及武钢冷轧新脱脂机组配套用SCB10-10和ZSCB10-10系列环氧树脂浇注干式电力变压器和整流变压器。其各项性能指标均应符合GB、IEC、DIN、ZBK等最新标准。 该产品应具有下述特点: ●阻燃能力强,不会污染环境。 ●防腐、防潮性好,可在100%湿度下正常运行,定运后不需处理即可再 次进网运行。 ●局部放电量小于8Pc(对SCB8),SCB10应好于此值。 ●空载损耗比国际ZBK41003技术条件组I所规定的数值下降10%(对 SCB8)以上,SCB10应好于此值,散热性能好,过载能力强,强迫风冷 时可使额定容量提高50%。 ●低压采用铜箔绕组,匝间电容增大,安匝分布平衡,抗短路、耐雷电冲 击性好。 ●高压绕组须在真空状态下进行浇注,浇注后线圈无气泡,不会因温度骤 变导致线圈开裂,机械强度高。 ●体积小,质量轻,安装方便,经济性能好。 SCB10-10和ZSCB10-10系列环氧树脂浇注干式电力变压器和整流变压器应好于上述性能指标。 所有干式变压器采用F级绝缘,一次、二次均采用电缆进/出线,采用标准的附件和安装材料,制造和试验按照GB和IEC标准,(若有标准不一致时,取高值)。要求损耗小,过载能力强,环保性能好,具有防潮和抗环境温度突变的能力,运行可靠,维护方便。 2.技术资格 2.1卖方应具有生产干式变压器设备的经验和能力。 2.2卖方应提交其过去参加和已建厂的厂名、厂址、性能指标,包括可靠性 和可用性的数据,以及其提供设备实际所具有的特性指标和保证数值的证书,并具有切实可行的质量体系及管理制度。 2.3卖方应提供所投标设备的生产(制造)的许可证。

三绕组电力变压器继电保护设计

电力系统继电保护课程设计题目:31.5MV A三绕组电力变压器继电保护设计 姓名:XXXXXX 所在院系:工学院电气与电子工程系 所学专业:电气工程及其自动化 班级:电气工程XXXX 学号:XXXXXXXXXXXX 指导教师:XXXXXXX 完成时间:XXXXXXXXX

继电保护课程设计要求 继电保护课程设计是学生在学完继电保护课程之后的实践性教学环节,是学生运用所学专业知识对实际问题进行设计(研究)的综合性训练,通过课程设计可以培养学生运用所学知识解决实际问题的能力和创新精神,培养工程观念,以便更好的适应工作需要。 一、基本情况 学时:1周学分:1学分适应班级:电气工程1204 二、课程设计的目的要求 1、熟悉国家能源开发的策略和有关技术规程、规定。 2、巩固和充实所学专业知识,能做到灵活运用,解决实际问题。 3、初步掌握继电保护工程设计的流程和方法,能独立完成工程设计、工程计算、工程绘图、编写工程技术文件等相关设计任务。 4、培养严肃认真、实事求是和刻苦钻研的工作作风,锻炼学生自主学习的能力、独立工作的能力。 5、培养学生创新精神,创新精神和科学态度相结合,设计构思、方案确定,尽量运用新技术新理论,设计内容有一定的新颖性。利用计算机绘图。 三、课程设计的依据 课程设计应根据“设计任务书”和国家有关政策以及有关技术规程、规定进行。 四、进度安排 课程设计共安排1周,具体时间分配如下: 原始资料分析半天 确定保护方案半天 电流互感器的选择半天 根据原始资料进行保护的整定计算2天 画出保护的原理图和展开图1天 撰写设计说明书半天

五、考核方法 课程设计的考核方式为考查。出勤10%,过程考核20%,说明书质量70%。 90~100分优秀 80~89分良好 70~79分中等 60~69分及格 60分以下不合格 六、设计成品 设计说明书一份(含计算),0.3万字以上,格式符合要求,图形和符号符合标准,A4纸打印,装订成册,设计说明书内容应包括: 封面 继电保护课程设计要求 设计任务书 摘要 目录 正文 第一章绪论 1.1继电保护发展趋势 1.2 对原始资料的分析 第二章对继电保护的基本要求 第三章电力变压器常见故障和继电保护配置 第四章电力变压继电保护整定计算, 原理图 第五章电流互感器与继电器的选择 总结 参考文献 附录:继电保护展开图

2014国家电网变压器试验标准

变压器试验项目清单10kV级 例行试验 绕组直流电阻互差: 线间小于2%,相间小于4%; 电压比误差: 主分接小于0.5%,其他分接小于1%; 绝缘电阻测试:2500V摇表高压绕组大于或等于1000MΩ,其他绕组大雨或等于500MΩ; 局部放电测量(适用于干式变压器) 工频耐压试验 感应耐压试验 空载电流及空载损耗测试 短路阻抗及负载损耗测试 绝缘油试验 噪声测试 密封性试验(适用于油浸式变压器) 附件和主要材料的试验(或提供试验报告) 现场试验: 按GB50150相关规定执行 绝缘油试验 绕组连同套管的直流电阻

变压比测量 联结组标号检定 铁心绝缘电阻 绕组连同套管的绝缘电阻 绕组连同套管的交流工频耐压试验 额定电压下的合闸试验 抽检试验 绕组电阻测量 变压比测量 绝缘电阻测量 雷电全波冲击试验 外施耐压试验 感应耐压试验 空载电流及空载损耗测试 短路阻抗及负载损耗测试 绝缘油试验 xx试验 油箱密封性试验(适用于油浸式变压器)容量测试 变压器过载试验 联结组标号检定

突发短路试验 长时间过载试验 35kV级 应提供变压器和附件相应的型式试验报告和例行试验报告 例行试验 绕组电阻测量 电压比测量和联结组标号检定 短路阻抗及负载损耗测量 1.短路阻抗测量: 主分接、最大、最小分接、主分接低电流(例如5A2负载损耗: 主分接、最大、最小分接 3短路阻抗及负载损耗均应换算到75℃ 空载损耗和空载电流测量 1.10%-115%额定电压下进行空载损耗和空载电流测量,并绘制出励磁曲线 2.空载损耗和空载电流进行校正 3.提供380V电压下的空载损耗和空载电流 绕组连同套管的绝缘电阻测量: 比值不小于1.3,或高于5000MΩ绕组的介质损耗因数(tanδ)和电容测量 1.油温10-40℃之间测量 2.报告中应有设备的详细说明

油浸式电力变压器技术全参数和要求

油浸式电力变压器 技术参数和要求 GB/T 6451--2008 1范围 本标准规定了额定容量为30 kVA及以上,电压等级为6 kV、10 kV、20 kV、35 kV、66 kV、110 kV、220 kV、330 kV和500 kV三相及500 kV单相油浸式电力变压器的性能参数,技术要求,测试项目及标志、起吊、安装、运输和贮存。 本标准适用于电压等级为6 kV,--500 kV、额定容量为30 kVA及以上、额定频率为50 Hz的油浸式电力变压器. 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB 1094.1 电力变压器第1部分:总则(GB 1094.1--1996,eqv IEC 60076-1:1993) GB 1094.2 电力变压器第2部分:温升(GB 1094.2--1996,eqv IEC 60076-2,1993) GB 1094.3电力变压器第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙(GB 1094.3--2003,IEC 60076-3:2000,MOD) GB 1094.5 电力变压器第5部分:承受短路的能力(GB 1094. 5--2003,IEC 60076-5:2000,MOD) GB/T 2900.15--1997 电工术语变压器、互感器、调压器和电抗器(neq IEC50(421):1990;IEC50(321),1986) GB/T 15164油浸式电力变压器负载导则(GB/T 15164--1994,idt IEC 60354:1991) JB/T 10088--2004 6 kV—-500 kV级电力变压器声级 3术语和定义 GB 1094.1和GB/T2900.15中确立的术语和定义适用于本标准. 4 6kV、10 kV电压等级 4.1性能参数 4.1.1额定容量、电压组合、分接范围、联结组标号、空载损耗、负载损耗、空载电流及短

电力变压器主要技术参数

电力变压器主要技术参数 变压器在规定得使用环境与运行条件下,主要技术数据一般都都标注在变压器得铭牌上。主要包括:额定容量、额定电压及其分接、额定频率、绕组联结组以及额定性能数据(阻抗电压、 空载电流、空载损耗与负载损耗)与总重。 A、额定容量(kVA):额定电压、额定电流下连续运行时,能输送得容量。 B、额定电压(kV):变压器长时间运行时所能承受得工作电压、为适应电网电压变化得需要, 变压器高压侧都有分接抽头,通过调整高压绕组匝数来调节低压侧输出电压、 C、额定电流(A):变压器在额定容量下,允许长期通过得电流、 D、空载损耗(kW): 当以额定频率得额定电压施加在一个绕组得端子上,其余绕组开路时所吸 取得有功功率。与铁心硅钢片性能及制造工艺、与施加得电压有关、 E、空载电流(%): 当变压器在额定电压下二次侧空载时,一次绕组中通过得电流、一般以额 定电流得百分数表示、 F、负载损耗(kW): 把变压器得二次绕组短路,在一次绕组额定分接位置上通入额定电流,此 时变压器所消耗得功率、 G、阻抗电压(%):把变压器得二次绕组短路,在一次绕组慢慢升高电压,当二次绕组得短路电 流等于额定值时,此时一次侧所施加得电压、一般以额定电压得百分数表示、 H、相数与频率:三相开头以S表示,单相开头以D表示。中国国家标准频率f为50Hz。国外 有60Hz得国家(如美国)。 I、温升与冷却:变压器绕组或上层油温与变压器周围环境得温度之差,称为绕组或上层油面得温升、油浸式变压器绕组温升限值为65K、油面温升为55K。冷却方式也有多种:油浸自冷、 强迫风冷,水冷,管式、片式等。 J、绝缘水平:有绝缘等级标准。绝缘水平得表示方法举例如下:高压额定电压为35kV级,低压额定电压为10kV级得变压器绝缘水平表示为 LI200AC85/LI75AC35,其中LI200表示该变压器高压雷电冲击耐受电压为200kV,工频耐受电压为85kV,低压雷电冲击耐受电压为75kV,工频耐受电压为35kV、奥克斯高科技有限公司目前得油浸变压器产品得绝缘水平为

电力变压器预防性试验分析报告

电力变压器预防性试验 分析报告 Revised by Petrel at 2021

电气设备预防性试验报告试验日期温度:℃湿度:% 试验仪器日本共立3125A绝缘电阻测试仪、福禄克F17B数字万用表、武汉特试JYR50B直流电阻测试仪、扬州宝测AI-6000自动抗干扰精密介损仪 一、试验项目及要求 引用规程规范:DL/T596-2005《电力设备预防性试验规程》序号试验项目技术要求 1 绕组绝缘电阻和 吸收比 1)试验电压≥DC2500V。 2)绝缘电阻换算至同一温度下,与前一次测试结果相比应无明 显变化。 3)吸收比(10-30℃)不低于1.3。 2 绕组直流电阻1)只测试运行档位。 2)各相绕组直流电阻值相互间差别不应大于三相平均值的4%。 3)线间差别不大于三相平均值的2%。 4)与前一次相同部位测得值比较,其变化不应大于2%。 3 绕组泄漏电流1)高压侧试验电压40kV,低压侧试验电压10kV。 2)1min时泄漏电流值与前一次测试结果相比应无明显变化。 4 绕组的1)20℃时高压侧tgδ不大于0.8%,低压侧不大于1.5%。 2)tgδ值与历年的数值比较不应有显着变化(一般 不大于30%) 3)试验电压10kV。 4)非被试绕组应接地或屏蔽 一、设备型号及铭牌数据 名称电力变压器型号额定容量额定电压额定电流额定频率相数联结组别海拔冷却方式空载电流空载损耗负载损耗短路阻抗出厂编号出厂日期生产厂家 二、绝缘电阻(ΜΩ) 测试绕组试验 电压 2018年交接试验 15s 60s 吸收比15s 60s 吸收比 高压-低压及地 2500V 低压-高压及地 结论 三、绕组直流电阻 试验项目2018年交接试验

变压器交接试验记录

电力变压器(交接)试验记录 工程名称南京六合文化城博物 馆10/0.4KV变电所 电压等级10kV 试验地点现场 主变编号1#变压器接法Dyn11 试验日期2016.12.26 型式SCB11-800/10 电压比10000/400V 天气晴 出厂编号201603270 电流比46.2/1155A 额定容量800kV A 制造厂家镇江天力变压器 有限公司 制造年月2016.4 温湿度10℃/50% 一、绝缘电阻:试验用仪器:兆欧表ZC11D-10; 接线/项目高压对其它接地低压对其它接地绝缘电阻(2500V)2500MΩ2500MΩ 二、直流电阻:试验用仪器:直流电阻测试仪3395; 抽头位置 高压相别 ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦA-B(Ω)0.8855 0.8616 0.8380 0.8135 0.7894 / / B-C(Ω)0.8853 0.8613 0.8373 0.8133 0.7893 / / C-A(Ω)0.8856 0.8615 0.8375 0.8136 0.7896 / / 低压相别a-0 b-0 c-0 直流电阻0.0004962Ω0.0004996Ω0.0004940Ω三、变比:试验用仪器:变比测试仪6638; 抽头位置ⅠⅡⅢⅣⅤA-B +0.01 +0.02 +0.01 +0.01 +0.02 B-C +0.01 +0.02 +0.01 +0.01 +0.02 C-A +0.01 +0.01 +0.02 +0.01 +0.02 四、空载损耗、负载损耗 试验项目空载电流空载损耗负载损耗短路阻抗试验结果0.53% 1312W 7197W 6.09% 五、交流耐压:试验用仪器:高压试验变压器TSB; 接线/项目高压对其它接地低压对其它接地交流耐压(kV)28 1min 2.4 1min 六、结论(附注): 审核:李国东试验者:徐丽贺传斌日期:2016年12月26日 合格

电力变压器第一部分总则

中华人民共和国国家标准 UDC621.314.222.6 电力变压器 第一部分总则 GB1094.1—85 代替GB1094—79 Power transformers Part1:General 国家标准局1985-11-22发布1986-07-01实施本标准参照采用国际标准IEC76-1(1976)《电力变压器第一部分总则》。 1范围 本标准适用于电力变压器(包括自耦变压器),下列小型及特殊变压器除外: 额定容量小于1kVA的单相变压器及额定容量小于5kVA的多相变压器; 互感器; 静止变流器用变压器; 起动变压器(指供电动机降压起动用的变压器); 试验变压器; 机车变压器; 焊接用变压器。 但上述变压器或其他特殊变压器没有相应的标准时,本标准可全部或者部分适用。 2使用条件 2.1正常使用条件 a.海拔 海拔不超过1000m。 注:海拔超过1000m时,见本标准第2.2条。 b.环境温度 最高气温+40℃; 最高日平均气温+30℃; 最高年平均气温+20℃; 最低气温-30℃(适用于户外式变压器); 最低气温-5℃(适用于户内式变压器)。 注:超过这些温度规定时见本标准第2.2条。 c.冷却水最高温度 冷却器入口处+30℃。 d.电源电压的波形 电源电压的波形近似于正弦波。 e.多相电源电压的对称性 多相变压器的电源电压应近似对称。 2.2特殊使用条件

使用部门应在询价及订货时提出本标准第2.1条正常使用条件中未包括的条件。 对不符合本标准第2.1条规定的正常使用条件而设计的变压器,其定额及试验方面的补充要求按以下规定: a.运行地点的气温超过本标准第2.1条规定的限值者,按GB1094.2—85《电力变压器第二部分温升》第2.2条的规定。 b.运行在海拔超过1000m的所有型式的变压器,按GB1094.2第2.3条和GB1094.3—85《电力变压器第三部分绝缘水平和绝缘试验》第2章的规定。 c.超出本标准第2.2条规定的温度条件和特殊运行条件,例如冷却空气循环受到限制等,应由制造厂与使用部门协商确定。 3名词术语 下述名词术语适用于本标准,其他有关名词术语均见GB2900.1—82、GB2900.15—82、GB2900.19—82《电工名词术语》的规定。 3.1概述* *除了自耦或增压变压器之外的变压器称为独立绕组(separate winding)变压器。双绕组变压器,可以使用双绕(double-wound)变压器一词。 3.1.1变压器 借助于电磁感应,以相同的频率,在两个或更多的绕组之间变换交流电压和电流的一种静止的电器。通常各绕组的电压和电流值并不相同。 3.1.2自耦变压器 至少有两个线圈具有公共部分的变压器。 3.1.3增压变压器 具有一个改变线路电压的串联线圈和一个励磁线圈的变压器。 3.1.4油浸式变压器 铁心和线圈浸在绝缘油中的变压器。 注:本标准将合成绝缘液体也看作是一种油。 3.1.5干式变压器 铁心和线圈不浸在绝缘液体中的变压器。 3.1.6密封式变压器 一种为尽量避免变压器内所含冷却介质与外部大气间互相交换的非呼吸式变压器。 密封式变压器分两类: a.在整个工作温度范围内,变压器内部的油、气体、空气或任何其他混合物的总体积保持不变。 b.在整个工作温度范围内,变压器内部的油、气体、空气或任何其他混合物的总体积是变化的,这种变化由一种密封的可以变形的容器或膜来调节。 3.2端子及中性点 3.2.1端子 把线圈与外部导体连接起来的导电件。 3.2.2线路端子

变压器标准大全

变压器标准大全 变压器行业标准大全 分类:民用配电 一、变压器产品标准 1)GB1094.1-96 电力变压器第一部分总则 2)GB1094.2-96 电力变压器第二部分温升 3)GB1094.3-96 电力变压器第三部分绝缘水平和绝缘试验 4)GB1094.5-85 电力变压器第五部分承受短路能力 5)GB/T6451-95 三相油浸式电力变压器技术参数和要求 6)GB/T16274-96 油浸式电力变压器技术参数和要求500kV 7)GB1207-97 电压互感器 8)GB1208-97 电流互感器 9)GB6450-86 干式电力变压器 10)GB10228-88 三相空气自冷干式电力变压器技术条件 11)GB10229-88 电抗器 12)GB10230-88 有载分接开关 13)ZBK41005-89 6~220kV级变压器声级 14)GB4109-97 高压套管技术条件 二、试验标准 1)GB311.1-97 高压输变电设备的绝缘配合 2)GB/T16927.1-97 高电压试验技术第一部分,一般试验要求 3)GB/T16927.2-97 高电压试验技术第二部分,测量系统 4)GB311.6-87 高电压试验技术第五部分,测量球隙 5)GB311.7-88 高压输变电设备的绝缘配合使用导则 6)GB10237-88 电力变压器绝缘水平和绝缘试验,外绝缘的空气间隙 7)GB7354-87 局部放电测量 8)GB5583-85 互感器局部放电测量 9)GB7449-87 电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则 10)GB4859-84 电气设备的抗干扰特性基本测量方法 11)GB11604-89 高压电气设备无线电干扰测量方法 12)GB7328-87 变压器和电抗器的声级测定 13)JB/T501-91 电力变压器试验导则 14)JB/T5356-91 电流互感器试验导则 15)JB/T5357-91 电压互感器试验导则 16)JB/T8314-96 有载分接开关试验导则 三、变压器油及其试验标准 1)GB2536-90 变压器油 2)GB7595-87 运行中变压器油质量标准 3)GB7597-87 电力用油(变压器油)取样方法 4)GB507-87 绝缘油介电强度测定法 5)GB5654-85 液体绝缘材料工频相对接地常数,介质损耗因

油浸式变压器技术参数和要求

油浸式变压器技术参数和要 求 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

油浸式变压器技术参数和要求 1.变压器连接组别: 据GB/T 6451-1999《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》规定,配电变压器可采用Dyn11联结。 我国新颁布的国家规范《民用建筑电气设计规范》、《工业与民用供配电系统设计规范》、《10KV及以下变电所设计规范》等推荐采用Dyn11联结变压器用作配电变压器。 现在国际上大多数国家的配电变压器均采用Dyn11联结。 2.分接范围: 据GB/T 6451-2008 《油浸式电力变压器技术参数和要求》规定:±5% 。根据需要可以提供分接范围为±2×2.5%的变压器。 3.损耗: 据GB/T 6451-2008 《油浸式电力变压器技术参数和要求》规定: 空载损耗:0.56W; 空载电流:1.4%; 负载损耗:3.20kW; 短路阻抗:4%。 4.短路承受能力: 据GB 1094.5-2008 《电力变压器第5部分:承受短路的能力》规定:短路后绕组温度的最大允许值:250℃; 绝缘系统温度最大允许值:105(绝缘耐热等级A)。 (注:当绝缘耐热等级不为A时,可与制造商协商温度的最大限值) 6.绝缘水平: 据GB/T 10237-1988 《电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙》规定: 设备的最高电压(有效值):11.5kV; 额定短时工频耐受电压(有效值):30kV; 额定雷电冲击耐受电压(峰值):75kV; 7.温升限值: 据GB/T 6451-2008 《油浸式电力变压器技术参数和要求》规定:顶层绝缘液体温升限值:60K;

变压器技术参数

干式电力变压器损耗水平代号的确定按表9。 表9干式电力变压器损耗水平代号 表10 6kV、10kV级10型干式无励磁调压配电变压器空载损耗和负载损耗

南阳市瑞光变压器有限公司 10kV三相干式变压器 技术协议 2016年4月 1、总则 本协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也为充分引述有关标准和协议的条文,我方的制造标准以现行国家标准及两部共同的有关条件作为依据。本协议书所使用的标准如遇我方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 如果我方没有以书面形式对本协议书的条文提出异议,这意味着我方提供的设备完全符合本协议书的要求。 本协议书经供需双方确认作为订货合同的技术附件,包括投标书及澄清文件与合同正文具

有同等的法律效力。 遵循的标准 —2013 《总则》 电力变压器第2部分温升 —2003 电力变压器第3部分绝缘水平 电力变压器第5部分承受短路的能力 —2007 《干式电力变压器》 GB/T10228—2008 《干式电力变压器技术参数和要求》 GB/T17211—1998 《干式电力变压器负载导则》 GB/T17468—1998 《电力变压器选用导则》 CECS115:2000 《干式电力变压器选用、验收维护规程》 GB/T7354 局部放电测量 JB/T 10088-2004 《6—500KV级变压器声级》 JB/Y3837—2010 《变压器类产品型号编制办法》 2、使用环境条件 最高环境温度+40℃ 最低环境温度—40℃ 最大日温差 25K 户内相对湿度:日平均值≤95% 月平均值≤90% 耐地震能力 地面水平加速度;垂直加速度同时作用。采用共振、正弦、拍波试验方法;激振5次,每次5波,每次间隔2s。安全系数不小于。 系统额定频率:50Hz 安装位置:户内 外绝缘爬电比距:户内≥20mm/KV 3、供货范围 三相环氧树脂浇注绝缘干式变压器

电力变压器试验报告

电力变压器试验报告装设地点:幸福里小区运行编号:14#箱变试验日期: 试验性质:交接天气:晴温度:36 ℃ 相对温度: 一、设备型号: 二、试验项目: 3、交流耐压试验: 交流耐压:38 KV 时间:60 S 结论:合格 三、试验结论:合格 四、试验仪器及编号:BCSB系列多用型实验变压器、JRR-10直流电阻测试仪、ZC-7绝缘摇表 五、试验负责人: 六、试验人员: 七、备注: 电力变压器试验报告 装设地点:幸福里小区运行编号:15#箱变试验日期: 试验性质:交接天气:晴温度:36 ℃ 相对温度: 一、设备型号:

二、试验项目: 6、交流耐压试验: 交流耐压:38 KV 时间:60 S 结论:合格 三、试验结论:合格 四、试验仪器及编号:BCSB系列多用型实验变压器、JRR-10直流电阻测试仪、ZC-7绝缘摇表 五、试验负责人: 六、试验人员: 七、备注: 电力变压器试验报告 装设地点:幸福里小区运行编号:4#箱变试验日期: 试验性质:交接天气:晴温度:36 ℃ 相对温度: 一、设备型号: 二、试验项目:

9、交流耐压试验: 交流耐压:38 KV 时间:60 S 结论:合格 三、试验结论:合格 四、试验仪器及编号:BCSB系列多用型实验变压器、JRR-10直流电阻测试仪、ZC-7绝缘摇表 五、试验负责人: 六、试验人员: 七、备注: 电力变压器试验报告 装设地点:幸福里小区运行编号:4#箱变试验日期: 试验性质:交接天气:晴温度:36 ℃ 相对温度: 一、设备型号: 二、试验项目: 12、交流耐压试验: 交流耐压:38 KV 时间:60 S 结论:合格 三、试验结论:合格