轻钢龙骨石膏板隔墙工程编号:GY-GQ-1

轻钢龙骨石膏板墙体是一种轻质隔墙,代替传统的湿作业法。减轻了建筑物自重,加快施工速度,为美化人们的生活提供了较便捷有效的方法。

、施工准备

(一)材料准备:

1.满足设计要求的轻钢龙骨、石膏板、包括沿顶、沿地龙骨、加强龙骨、竖龙骨、

横撑龙骨。支撑卡、卡托、角托连接件、固定件、密圭寸条。

2.其它辅料:射钉(膨胀螺栓)、高强自攻螺丝、木螺丝及嵌缝石膏、嵌缝带等。

3.其它材料:设计要求的玻璃棉、岩棉等。

(二)机具准备:

主要机具为射钉枪、手枪钻、电锤、拉铆枪、砂轮切割机等,门式脚手架、

马镫等,数量可根据施工隔墙数量及施工人员数量确定。

(三)施工作业的相关条件

1.轻钢龙骨石膏板隔墙施工前,外装修应先进行,石膏板安装应待屋面、室内地

面、顶棚和墙面抹灰完成后,水、暖、通风、管道安装完后进行。

2.在与砖砌体墙相接处,在交接处按600MM、可距预埋木砖,以利用固定沿墙竖龙

骨。

3.石膏板质脆、耐水性差,封石膏板前,会污染墙体的工序应先进行。

四、操作工艺

1.工艺流程:

2.施工措施

(1)放线:在结构楼板上放出隔墙位置线、门洞口线及沿顶龙骨位置线。(若做

混凝土墙应放出导墙位置线)。

(2)安装天地龙骨:固定沿顶、沿地龙骨,在放出的隔墙位置线处,准确的将

龙骨固定在混凝土楼板上(或混凝土导墙上)礼,一般用射钉固定,射钉间距< 800MM也可用膨胀螺栓、预埋木砖的方法固定。

(3)安装竖向龙骨:安装竖龙骨将竖龙骨的上下两端插入沿顶、沿地龙骨,按要求调整尺寸,尺寸一般根据石膏板的规格进行确定,石膏板一般规格为1200 X 3000MM竖龙骨分档尺寸为402或603MM使同一平面两块石膏板留有5?8MM

伸缩缝。竖龙骨用抽芯铆钉与天地龙骨固定,固定后的竖龙骨要保证定位准确、

垂直。对于有耐火等级的墙体,竖龙骨长度比上下之间实际距离短10?30MM

以便形成一个膨胀缝,竖龙骨可以与沿顶龙骨不固定。靠墙(或柱)的竖龙骨, 用射钉将其固定、钉距V1000MM

(4)封石膏板:安装单层石膏板墙先装一侧石膏板,从墙的一端开始,用?X

25高强自攻螺钉进行固定,周边螺钉中心距<200MM中间龙骨上螺钉间距<300M M当内有电线管,封石膏板前线管应全部配好。封好一面石膏板后,将岩棉等填充料填入然后封另一侧石膏板。两侧石膏板的接缝应错开一个竖龙骨布置,石膏板可纵向铺设,也可横向铺设,但要使石膏板间接缝落在竖龙骨翼板中央。对于耐火等级的石膏板墙应纵向铺设,且不能将石膏板固定在沿顶、沿地龙骨上。

(5)封多层石膏板:安装双层或三层石膏板墙时,第二层(第三层)石板固定方法与第一层同,但第二层板(第三层板)的接缝不能与第一层板(底二层板)

的接缝落在同一龙骨上。内层石膏板中间螺钉间距可为500M M周边螺钉间距最

大可为300MM防水墙时,石膏板与沿地龙骨均不固定。

(6)石膏板嵌缝:一般采用刮嵌缝腻子,刮腻子前,先将缝内浮土清除干净,用小刮刀将嵌缝腻子均匀饱满的嵌入板缝,并在接缝出刮上宽约60MM厚约1MM

的腻子。随即贴上穿孔纸带,用宽约60MM勺腻子刮刀,顺着穿孔纸带方向,将

纸带内的石膏腻子挤出穿孔纸带。用宽为150M M的刮刀将石膏腻子填满楔型部

分。用宽为300MM勺刮刀,在补一遍石膏腻子宽约300MM其厚度不超过石膏板2MM待腻子完全干燥后,用1*砂纸将嵌缝腻子磨平。

A :阳角嵌缝,将金属护角按所需长度切断,用12MMfe圆钉或阳角护角条固定在石膏板

上,用嵌缝腻子将金属护角埋入腻子中,待完全干燥后,用1 #砂纸打磨光滑。

B :阴角嵌缝:先将角缝填满嵌缝腻子,然后在内角两侧刮上腻子贴上穿孔纸带,用滚

抹压实纸带,用阴角抹子在加一薄层石膏腻子,干燥后用1*砂纸磨边。

五、质量标准

1. 保证项目:所用材料的品种、规格、型号要符合设计和国家标准的要求。面板安装必须牢固,无脱层、翘曲折裂和缺棱掉角等现象。轻钢龙骨安装位置必须正确,连接牢固,无松动等现象。

2.基本项目:罩面板边面平整洁净,拼缝严密顺平,光滑,不露钉帽,无返锈、麻点和锤印,套割电气盒盖位置准确,边缘整齐、套割方正。罩面板接缝均匀、宽窄一致,顺直,位于龙骨上;自攻螺钉间距符合规定。隔墙内的填充物应干燥,铺设厚度均匀一致,填充密实,接头无空鼓,无下坠。

3.允许误差项目:

项次项目允许误差MM 检验方法

表面平整 3 用2M直尺和楔形塞尺检查

立面垂直 3 用2M拖线板检查

接缝高低用直尺和塞尺检查

阴阳角方正 2 用方尺和楔形塞尺检查

六、成品保护措施

1. 运到现场的龙骨及石膏板要轻拿轻放,防止变形。

2. 石膏板、龙骨在现场堆放下边应垫木方或石膏板垫条,堆放高度不超过,防止

石膏板受潮变形、变质;防止龙骨受潮锈蚀。

3.搬运石膏板要使石膏板保持侧立方向,以免石膏板被折断。

4.腻子等材料保存时要注意防潮,下面要用跳板垫上,不能直接放置地面上。

5. 石膏板墙要避免碰撞,防止污染,不能被水浸泡。

七、施工时应注意的质量问题

(1)板缝有痕迹

原因分析: 石膏板端为直角,当贴穿孔纸带后,由于纸带厚度,出现明显的痕迹。

防止措施: 订货时提出要求,考虑用倒角的石膏板;如果没有,可按下图加工倒

30

(2)板缝开裂

原因分析:板缝节点构造不合理,胀缩变形,刚度不足,引起板缝开裂。嵌缝材料选

择不当施工操作及工序安排不合理等都会引起板缝开裂。

防止措施:

① 选择合理的节点做法。一般有两种做法,一种是清除缝内杂物,嵌缝腻子填

至板倒边平,待腻子初凝时(大约30-40分钟)再刮一遍较稀的腻子(厚约1MM,

随即粘贴穿孔纸带,纸带贴好后放置一段时间,待水分蒸发后,在纸带上再刮一遍腻子,将纸带压住,同时把接缝板面找平。另一种做法是在对头缝中勾嵌缝腻

子,用特制工具把主缝勾成明缝,安装时应将多余的粘接剂及时刮净, 顺直

保证明缝清新。

②为了防止施工水分引起石膏板变形裂缝,墙面应尽量采用贴墙纸或刷彩色涂料

等做

法。

(3)石膏板与龙骨连接不牢

原因分析:由于自攻螺丝长度不能满足石膏板厚度要求,或者没有按操作程序施

防止措施:按照石膏板的厚度选择合适的自攻螺丝,严格按照操作要求进行施工。

相关文档