文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 设备防腐技术要求

设备防腐技术要求

设备防腐技术要求
设备防腐技术要求

设备表面油漆防腐技术要求

1.主要标准规范

《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》 SH/T3022-2011 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 GB8923-88

2. 一般规定

2.1涂料的选择

(1) 与被涂物的使用环境相适应;

(2) 与被涂物表面的材质相适应;

(3) 各层涂料正确配套;

(4) 安全可靠,经济合理;

(5) 具备施工条件。

2.2 设备表面油漆防腐范围:

碳钢,低合金钢制的塔器、容器、储罐表面及相应的平台梯子等结构。其中塔器、容器表面油漆防腐由制造厂按照JB/T4711-2003标准及业主要求完成。

2.3 除另有规定外,下列表面不需要防腐

(1) 不需隔热的不锈钢的表面;

(2) 镀锌材料的表面;

(3) 已精加工的表面;

(4) 涂塑料或涂变色漆的表面;

(5) 铭牌及其它标志板或标签。

3. 防腐要求

3.1 设备外表面防腐除锈等级

储罐外表面除锈等级为Sa2.5级,设备平台梯子表面除锈等级为St3级,防腐蚀涂层使用寿命应不少于两年。

3.2 不保温设备表面防腐要求

当设备设计温度≤100℃时,选用无机富锌底漆(两道)+各色环氧防腐漆(两道),涂层干膜总厚度应大于等于200μm。当设备设计温度100℃

选用无机富锌底漆(两道)+有机硅耐高温防腐面漆(两道),涂层干膜总厚度应大于等于200μm。

3.3 保温设备表面防腐要求

当设备设计温度0℃

4. 设备的表面色和标志

设备的表面色和标志按照《石油化工设备管道钢结构表面色和标志规定》SH3043-2003的规定执行。

防腐技术规范

一. 工程名称:常熟星宇新兴建材有限公司清洗1#线循环区防腐 二. 业主: 常熟星宇新兴建材有限公司(以下称甲方)。 三. 承包厂商: 承包本工程之施工厂商(以下称乙方)。 四. 交货日期: 五. 工程范围: 常熟星宇新兴建材有限公司清洗1#线循环区防腐,具体包含: 1.废水坑及排水沟两布三油并贴砖防腐(面积约86㎡) 2.循环区其余区域和侧墙从地面向上做800mm高做环养油漆防腐(面积约280㎡) 注:施工范围详见图纸。 六. 工程说明: 一)一般规范: 1)严格按图纸施工。 2)乙方应依据图纸及施工说明之规定制作,若因乙方未依规范施工或施工技术不良及施工不当,以至须重新修改时,乙方应负修改,不得推委及要求加价。 3)在验收过程中,甲方对乙方的材质有权提出质疑,乙方应提出整齐全面的材质报告或证明。 4)若施工后有任何缺陷,乙方必须无条件到星宇现场进行修改。 二)材料: 两布三油防腐材料: 昭和乙烯基树脂或MFE-2乙烯基树脂 无碱布 20mm厚的耐碱砖 环养油漆防腐材料: 防水、防碱环养树脂油漆(确保氢氧化钠5% 80℃:30d 在上面无变化即可)三)防腐施工规范 环养油漆防腐规范 1、性能指标 面漆外观:平整光滑粘结强度Mpa:≧2.50 附着力(格法):≦1 固体含量%:≧80

铅笔硬度H:≧3 耐氢氧化钠5% 80℃:30d 无变化 抗冲击性J:5 耐45#机油:30d 无变化 耐磨性(1千转,750g)g:≦1 2、施工步骤 1)表面处理 用研磨机打磨混凝土表面的浮灰层,若有裂纹的地方,挖成V形后,用树脂砂 浆或原子灰来填充。 2)底漆涂布 依结构面之状况选择适当底漆,按比例将主剂与硬化剂以电动搅拌器充分混 合,在可使用时间内均匀涂布,是其形成一道紧密防潮层。待干燥后进入下一 道工序。 3)树脂砂浆 中涂漆依比例将主剂与化剂搅拌均匀后,加入石英粉依规格做镘涂待干燥后进 入下一道工序。 4)中涂补土 依施工比例将主剂与硬化剂搅拌均匀后,加入石英粉全面做一层皮覆,填平砂 孔,使表面平整,待干燥后全面砂磨,清扫吸尘并做面漆涂布之准备。 5)面漆涂布 彩色面漆依比例将主剂与硬化剂搅拌均匀后,滚涂均匀涂布,等干燥后,再进 行第二次滚涂。 贴砖规范 1、施工步骤: 1)彻底打扫清理施工面,仔细检查灰尘、污点。发现油污应用工业清洗剂或手工进行清污,处理下来的灰尘用吹风机彻底清除,然后用喷灯进行烘烤处理 后方能施工,做到坚固、干燥、无尘、无油、无油脂。 2)封底层(隔离层)材料配制时,应充分搅拌均匀,加入固化剂30分钟内用完,彻底与基础进行粘拉、渗透,达到防渗漏及密封之要求,宜采用滚涂法,待 完全硬化后做3mm的密封底层。 3)采用防腐树脂胶泥、石黑批刮打灰法,胶泥比重为1.65kg/I,用修平刀将工作面的微小坑凹填平批平,槽边口用异形耐碱砖按图施工,铺设耐碱砖块,需

无缝钢管防腐技术要求

钢管防腐技术要求 一、管道防腐 钢管的防腐按图纸要求,采用环氧煤沥青漆外包玻璃丝布,外涂面漆防腐 外壁施工工艺流程:管道除锈→涂底漆→第一遍面漆→第二遍面漆→缠玻璃丝布→面漆→面漆; 内壁施工工艺流程:管道除锈→涂底漆→第一遍面漆→第二遍面漆→第三遍面漆 1、管道除锈 涂底漆前管子表面应清除油垢、灰渣、铁锈、氧化铁皮。采用喷砂除锈其质量标准达到Sa2.5级。 2、管子表面除锈后涂底漆,之间时间间隔不超过8小时,涂底漆时,基面应干燥。底漆涂刷均匀、饱满,不得有凝块、起泡现象,管两端150~250mm范围内不得涂刷。 3、底漆表干后涂刷面漆和包扎玻璃丝布,底漆和第一遍面漆涂刷的时间间隔不超过24小时。 4、环氧煤沥青涂料采用双组份,常温固化型的涂料;玻璃丝布采用干燥、脱蜡、无捻、封边、中碱、经纬密度为10*12根/cm~12*12根/cm的玻璃丝布。面漆涂刷后立即包扎玻璃丝布,玻璃丝布的压边宽度为30~40mm,接头搭接长度不小于100mm,各层搭接接头相互错开。玻璃丝布油浸透率达95%以上,不得出现大于50mm*50mm的空白,管端

留出150~250mm阶梯形搭茬。 5、管道接口处施工要在焊接试压合格后进行,新旧防腐压边不小于50mm,接头搭接长度不得小于100mm,接茬处应粘接牢固、严密。 6、钢管外壁涂层机构:一底两面一布两面,干膜总厚度400μm。 7、钢管内壁涂层机构:一底三面,干膜总厚度300μm。 8、外防腐施工完毕后按设计要求或?给水排水管道工程施工及验收规范?中表4.3.11中相对应的要求进行质量检测。 9、 二、管道防腐检测 1、涂层检查与验收: ①表面涂装施工时和施工后,应对涂装过的工件进行保

设备防腐技术要求

设备表面油漆防腐技术要求 1.主要标准规范 《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》 SH/T3022-2011 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 GB8923-88 2. 一般规定 2.1涂料的选择 (1) 与被涂物的使用环境相适应; (2) 与被涂物表面的材质相适应; (3) 各层涂料正确配套; (4) 安全可靠,经济合理; (5) 具备施工条件。 2.2 设备表面油漆防腐范围: 碳钢,低合金钢制的塔器、容器、储罐表面及相应的平台梯子等结构。其中塔器、容器表面油漆防腐由制造厂按照JB/T4711-2003标准及业主要求完成。 2.3 除另有规定外,下列表面不需要防腐 (1) 不需隔热的不锈钢的表面; (2) 镀锌材料的表面; (3) 已精加工的表面; (4) 涂塑料或涂变色漆的表面; (5) 铭牌及其它标志板或标签。 3. 防腐要求 3.1 设备外表面防腐除锈等级 储罐外表面除锈等级为Sa2.5级,设备平台梯子表面除锈等级为St3级,防腐蚀涂层使用寿命应不少于两年。 3.2 不保温设备表面防腐要求 当设备设计温度≤100℃时,选用无机富锌底漆(两道)+各色环氧防腐漆(两道),涂层干膜总厚度应大于等于200μm。当设备设计温度100℃

400℃时,选用无机富锌底漆(两道)+有机硅耐高温防腐面漆(两道),涂层干膜总厚度应大于等于200μm。 3.3 保温设备表面防腐要求 当设备设计温度0℃

设备技术协议范文

设备技术协议范文 四川省电力公司眉山公司眉山电力通信网光板大修项目光纤通信设备子框技术协议协议编号买方xxxxx公司卖方xxxxx公司公司二零一二年三月六日第2页共4页 一、总则xxxxx公司(以下简称买方)与xxxxx公司公司(以下简称卖方)经双方友好协商达成以下具体协议1.概况1.1本技术规范书适用于xxxxx公司光纤通信设备子框设备的功能设计、结构、性能和试验等方面的技术要求。 1.2本技术规范书所提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方保证提供符合现行技术规范书和现行工业标准的优质产品。 1.3卖方提供的产品应完全符合买方以书面方式提出的有关各供货设备的技术条文。 1.4在签订合同之后,买方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充修改要求,具体款项由买、卖双方共同商定。 2、卖方的责任2.1卖方应严格按照买方提供的技术资料、进行生产、严格执行买方所提供的技术资料中的制造规范和检验标准。 2.2卖方负责履行设备制造和交货进度。 卖方保证不能因正在履约的其它项目及其他任何原因,而影响到本投标设备按期保质保量的完成与交货。 2.3买方与卖方执行的标准不一致时,按较高标准执行。

2.4卖方在设备制造供应过程中发生侵犯专利权的行为时,其侵权责任与买方无关,应由卖方承担相应的责任,并不得影响买方的利益。 二、设备技术条件 1、设备使用条件:(S-1.1,LC)成品板单元华为-OptiX OSN3500用 2、设备型号:SSN1SLQ1(S-1.1,LC)4xSTM-1光接口板2. 1、接口规格及数量4光口短距传输((S-1.1,LC)4xSTM-1)2. 2、功能描述:光接口板实现4路STM-1光信号的接收和发送,完成STM-1信号的光电转换、开销字节的提取和插入处理,并上报线路上产生的告警。 3、附件根据安装需要配置。 第3页共4页 4、设备布局图样图1.SSN1SLQ1布局图 三、供货范围及交货期 1、SSN1SLQ1(S-1.1,LC)4xSTM-1光接口板5个。 2、交货期合同签订后3月20日前。 3、交货地点眉山公司仓库。 四、制造及检验标准1.按买方提供技术文件。 2.卖方制造合同产品时所采用的标准、规范、使用的材料应符合国家最新颁发的现行有关标准规范。 3.卖方提供的《安全、使用维护说明书》。 4.设备(包括外购件)的外观质量要达到。

防腐技术协议模板

4 技术要求 4.1 总则 防腐材料(玻璃钢、玻璃鳞片和橡胶衬里)的设计、制造、施工检验和试验应符合国内最新标准协议的有关要求。施工前按照本协议书的要求,编制质量控制计划和质量检验计划报需方认可。 对于招标文件要求的技术标准,供方可根据自身的技术特点,提出不低于招标文件要求的标准和技术方案。 4.2性能要求 4.2.1对玻璃钢衬里的要求 4.2.1.1一般要求 4.2.1.1.1 本协议书包括了玻璃钢衬里的设计、制造、安装和质量控制的最低要求。 4.2.1.1.2 对于在此没明确指定的条款。供方遵守严格的制造和检查规定标准。 4.2.1.1.3 总的系统设计应考虑:本项目的设计条件(液体、温度、压力、安装条件和气候等) 4.2.1.1.4 供方提供的玻璃钢内衬的设计和制造标准供需方确认。 4.2.1.1.5 本协议书中所有玻璃钢内衬由合格的单位完成。 4.2.1.1.6 所有投标单位应证明他们有丰富的经验、具有进行设计、制造、安装 及其检查的高素质的工作人员 4.2.1.2材料和施工 4.2.1.2.1 接头和附件保持额定管径。 4.2.1.2.2 由于接头将传递应力,采用胶粘承插式连接,接头外部有覆盖层。4.2.1.2.3 内衬由连接层和树脂基质中断续的玻璃绞线组成。结构层为缠绕的细 线,组件结构为手工叠加和纤维缠绕相结合。所有FRP部件都有外层树 脂保护。以防止紫外线和腐蚀性大气造成损伤。 4.2.1.2.4 供方应要求树脂合同商提供: ?树脂的技术数据单。 ?推荐的处理系统(添加剂、浓度、温度)。 ?反应曲线。

?树脂验收说明书。 4.2.1.2.5 对于现场贮存和使用的特别建议 4.2.2 对鳞片衬里的施工、检验要求 4.2.2.1 一般要求 4.2.2.1.1 本协议包含了在钢结构表面上进行内衬的最低要求。但并没有包含内 衬的所有技术协议。供方应使用最新工业标准和提供最好的工艺设计。 鳞片采用进口材料或优质国产产品(分别报价)。 4.2.2.1.2 供方应提供采用的标准和制定质量保证计划并经过需方同意,以保证 根据设计要求正确施工。提供检查备忘录,检查备忘录包括以下内容:?表面检查 ?内衬记录(温度等) ?内衬检查 ?验收报告 4.2.2.1.3 在内衬完成后不进行任何种类的焊接。 4.2.2.1.4 设备壳体相对的两面作上标记,在每一面顶部的醒目位置写下字体至少150mm高的以下文字“鳞片内衬,不允许焊接”。 4.2.2.2 表面准备 4.2.2.2.1部件填角焊缝被加工成圆弧形,所有需内衬的纵向焊缝连续,并同相接表面保持平滑。 4.2.2.2.2 表面焊接缺陷(如裂缝和凹陷)通过重新焊接加以填补,同邻近表面保持平滑。 4.2.2.2.3 清除表面上所有焊渣,采用切削的方式,最后打磨至平滑。 4.2.2.2.4 所有内、外的加固件,吊环、支撑和夹子都应在内衬施工开始前焊接到容器或管道上。临时性的夹子或吊环在施工前去掉,并且将该区域打磨平滑,所有内衬的拐角和边缘加工成圆弧形。 4.2.2.3 喷吹 4.2.2.3.1 需要内衬的金属表面应根据协议进行喷吹处理,以获得“白色金属”表面。 4.2.2.3.2喷吹介质应由使用者选择并在备忘录中说明。喷吹介质清洁干燥。压

防腐涂料的技术要求

11.8 防腐涂层 11.8.1 总则 1、本规程适用于混凝土内壁接触污水的聚氨酯防腐涂料和预埋钢构件的防腐工程。 2、防腐蚀涂料工程施工应在基层质量检验合格的基础上进行。 3、防腐蚀涂料工程施工的安全技术、劳动保护、防火措施等相关事项必须按国家有关规定执行。 4、承包商应将防腐保护涂层的全部资料提交项目监理批准。 11.8.2 防腐范围 1、污水处理构筑物的迎水面,即池内壁的范围内应要设置防腐保护涂层。 2、预埋钢构件表面处理。 11.8.3 材料 本规程规定使用的材料种类为混凝土内壁污水聚氨酯防腐涂料、预埋钢构件污水交联型高氯化聚乙烯防腐涂料和复合层防腐蚀涂料配套品种。 混凝土内壁污水聚氨酯防腐涂料的主要技术指标应符合产品规定的技术指标(见表3-8-1)。 钢结构污水交联型高氯化聚乙烯防腐涂料的主要技术指标应符合产品规定的技术指标(见表3-8-2)。 耐厚面漆、耐人工老化试验1000小时,粉化0级,变色2级。 防锈漆与面漆不咬底,复合层盐雾试验1000小时,无锈斑、不起泡、不开裂、不掉粉。 在污水工程中用的聚氨酯防腐涂料、交联型高氯化聚乙烯防腐涂料,其性能必须符合产品规定的技术标准及有关要求,具备生产厂的质量保证书,并经施工单位验收合格方可使用。 混凝土内壁防腐涂料工程中所用的腻子应与混凝土有较好的粘结性能、干燥

要快,抗碱渗透底漆必须与基面和涂料有好的结合力。 11.8.4 基层 1、混凝土基层 混凝土基层的质量要求应符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001。 混凝土基层表面,不得有残留沾污物。 基层不得有裂缝或凹凸缺陷现象。 旧基层不得有风化现象。 混凝土基层涂刷溶剂型涂料时,其含水率不得大于8%。 2、钢结构基层 手工和电动工具除锈,其表面应无油脂和污垢,无附着不牢的氧化铁、铁锈和旧涂料层等物。 喷砂或抛射除锈,其表面应无油脂、污垢、氧化皮、铁锈和涂层等物。 3、混凝土基层处理和检查 起壳、裂缝、缺棱掉角,凹凸不平、脚手支撑点应修补平整,并按规定养护。 清除混凝土基面的垃圾、油垢、残浆和浮灰。 处理已风化的旧基层。 混凝土内壁防腐蚀涂料施工前应对基层的清洁、平整度、修补养护、含水率等质量指标进行验收,并作记录。认可后,方可涂装施工。 4、钢结构基层处理和检查 手工及电动工具除锈,是以电动工具、钢丝刷、刮刀、锤、铲、铁砂皮等,工具将表面的铁锈、焊渣、氧化铁皮、油脂、污垢等杂物清除干净,除锈质量等级标准为St2或St3级。 喷砂除锈是将铁锈、氧化皮、油脂、污垢和涂层等物清除干净,其残留痕迹仅为点状、条纹或轻度色斑,除锈质量等级标准为Sa2级或Sa3级。 除旧漆,采用手工除旧漆(包括电动工具、钢丝刷、铁砂皮和脱漆剂),将旧漆或残留的铁锈、油脂、污垢等物除干净。 钢结构防腐涂料施工前应对基层处理的质量指标进行验收,并作记录。认可

(完整版)烟囱技术协议

扬州港口污泥发电有限公司钛钢复合板内筒烟囱防腐 技术协议 2014年01月 需方:扬州港口污泥发电有限公司 供方:江苏佳锦建设工程有限公司

钛钢复合板烟囱防腐技术协议 1.总则 1.1 本技术协议适用于扬州港口污泥发电有限公司在150米高烟囱内建造钛-钢复合板内筒,内筒钛钢合金高度不小于153米,包括筒体基础建设,原烟囱部分内衬拆除,集灰平台拆除,所有拆除物垃圾清理外运,内筒、烟道排水管设置,内筒与两侧水平烟道对接,工程施工中其它的拆除恢复,钢复合板材的材料性能、质量控制、供货、检验、安装等方面的技术要求。 1.2 本技术协议提出的要求和供货范围是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合本技术协议和有关最新工业标准的先进、成熟的优质产品及相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准必须满足其要求。 1.3 如果供方没有以书面形式对本技术协议的条文提出异议,或虽提出异议但未取得需方认可,需方则可认为供方完全接受和同意技术协议的要求。 1.4 供方须执行本技术协议所列要求、标准,本技术协议未提及的内容均应满足或优于现行相关的国家、行业标准。本技术协议所使用的标准如遇与供方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。如果本技术协议与现行使用的有关国家、行业标准有明显抵触的条文,供方应及时书面通知需方进行解决。 1.5 本技术协议所使用的标准如遇与供方所执行的标准发生矛盾时,经设计方同意后才能执行。 1.6 本技术协议提出的仅仅是一般性的要求,最终的要求以设计单位提供的施工图为准。 1.7 本技术协议作为买卖合同的技术附件,经需方、供方确认后,与合同正文具有同等的法律效力。 1.8 在合同签定后,需方有权因规范、标准、规程发生变化而提出一些补充要求,具体内容双方共同商定。 1.9 本工程现场勘察、设计、采购、施工、报检等; 工程项目施工所需的一切材料、设备、物资的采购和服务(包括但不限于运输、交付、保管和监造); 工程项目的烟囱钛-钢复合板内筒、基础设计和建造,与原两侧水平烟道对

脱硫防腐项目技术协议

烟气脱硫防腐技术协议 烟气脱硫防腐技术协议 发包方:****有限公司 承包方:****有限公司 日期:2016 年**月**日

第一章编制依据 一.GBJ46—88《施工现场临时用电安全技术规范》 二.GB50046—95《工业建筑防腐蚀设计规范》 三.GB50212—2002《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》 四.HG/T2640—2004《玻璃鳞片衬里施工技术条件》 五.公司ISO9000:2000质量体系控制书 六.GB8923-88《涂装前钢材表面锈蚀和除锈等级》 七.GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》 八.HGJ229-91《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》 第二章防腐施工方案 第一节本工程的内衬要求 (1)出口烟道衬1.8mm普通玻璃鳞片 (2)吸收塔进烟口衬1.8mm高温玻璃鳞片。 (3)吸收塔底部以上的浆液区(循环池)和以上的气液接触区衬2mm普通玻璃鳞片。 (4)吸收塔浆液喷淋区及塔内件支撑梁衬耐磨玻璃鳞片+FRP,总厚度达4mm。 (5)吸收塔除雾器区衬2mm普通玻璃鳞片。 (6)吸收塔顶流分配箱、事故浆液池、废水池、滤液池、吸收塔地坑、白泥化浆池等内衬2mm普通玻璃鳞片。 (7)沟槽内表面衬1.5mmFRP。 第二节玻璃鳞片树脂防腐衬里结构图 5

2 1 钢基体中温结构 钢基体高温结构 第1层 钢基体 第1层 钢基体 第2层 中温底涂 第2层 高温底涂 第3层 一遍中温鳞片 第3层 一遍高温鳞片 第4层 二遍中温鳞片 第4层 二遍高温鳞片 第5层 中温面漆 第5层 高温面漆 钢基体中温耐磨结 构 钢基体中温加强结 构 第1层 钢基体 第1层 钢基体 第2层 中温底涂 第2层 中温底涂 第3层 一遍中温鳞片 第3层 一遍中温鳞片 第4层 二遍中温鳞片 第4层 二遍中温鳞片 第5层 中温耐磨层 第5层 FRP 加强层 第6层 中温面漆 第6层 中温面漆 第三节 施工准备 一.准备针对本工程的开工报告,中间验收报告,施工记录,隐蔽施工记录及质量检查表格,并做好本工程的施工方案。 2 1 2 1 2 1

金属表面防腐通用技术标准

金属表面防腐通用技术标准

金属表面防腐通用技术标准 1 主题内容与适用范围 本标准规定了金属件(铜、铝、碳钢)防腐处理的一般技术要求、验收等内容。 本标准适用于金属件表面的镀锌、镀铬、阳极氧化、达克罗表面处理。 2 引用标准 下列标准所包含的条款,通过在本标准中引用而构成为本标准的条款。 GB 2828-87 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查) GB/T10125-2012 人造气氛腐蚀盐雾试验 GB 6461-86 金属覆盖层对底材为阴极的覆盖层腐蚀试验后的电镀试样的评级 JB 2864-81 汽车用电镀层和化学处理 GB-T18684-2002 达克罗国家标准 GB/T 8005.3-2008 铝及铝合金表面处理 3镀锌、镀铬 3.1外观 3.1.1外表应致密、平滑、均匀,镀层应不起层、不起泡、不发脆。 3.2工艺 3.2.1镀锌流程:化学除油--水洗--电解除油--热水洗--水洗--强腐蚀--水洗--电镀锌铁合金--水洗(2次)--出光--钝化--水洗--干燥。 3.2.2镀铬流程:出油--水洗--侵蚀--水洗--闪镀氰铜(镍)--水洗--酸铜--水洗--亮镍--水洗--镀铬--水洗--干燥。 3.3深镀指标规定孔径或缝隙的宽度<5mm的零件,镀层的技术要求一般不做规定,孔径或缝隙的宽度≥5mm的零件,孔径或缝隙内镀层的深度应大于孔径或缝隙宽度。 3.4 对于镀层厚度无特殊要求的,镀层厚度应达到表1所列的范围: 2

3.5 外观检测 3.5.1允许缺陷: a)少有不明显的水迹(光亮镀层除外),不均匀的颜色。 b) 零件的锐边上允许有不影响装配的轻微粗糙。 c) 在不影响装配质量及不降低零件质量条件下,镀层厚度大于规定值。 3.5.2不允许缺陷:镀层结晶应均匀细致,不允许有下列缺陷存在。 a) 有未镀到的地方、可擦取的镀层, 有未洗净的盐类痕迹。 b) 镀层有针孔、麻点、气瘤、起泡、暴皮等缺陷,呈树枝状、海绵状或条纹状。 c) 零件尺寸或形状的改变,超过技术条件规定中允许的误差范围。 3.6 镀层结合力要求 对于一般零件,在镀层表面上,用钢针或尖刀,划4-6条彼此间距1-2mm的深达金属基体的平行线,再划4-6条与此垂直的平行线(划线应按同一方向),在直线交叉处镀层不起皮,不脱落。 3.7 白色钝化和彩色钝化层要求: 3.7.1 白色钝化:表面光洁,不失光、不挂灰、不发黑。 3.7.2彩色钝化:钝化膜应具有红中透绿、绿中透红的美丽的彩虹色,色彩协调,不应有层次分明、色彩生硬或有淡黄色和白色现象存在。 3.8耐蚀性 3

防腐技术要求20130424

防腐技术要求 一、管道防腐 1、架空钢管外壁进行防腐,采用重加强级防腐,具体作法如下: 采用IPN8710高分子防腐涂料,按四油两布防腐,即先涂底漆一道,外包玻璃丝布一道,再涂底漆一道,外包玻璃丝布一道,最后外刷两道面漆,平均用量应大于0.8~1.0kg/m2,面漆颜色由排水公司确定。 ①管道除锈 涂底漆前管子表面应清除原防护层、油垢、灰渣、铁锈、氧化铁皮。采用人工除锈。 ②管子表面除锈后涂底漆,之间时间间隔不超过8小时,涂底漆时,基面应干燥。底漆涂刷均匀、饱满,不得有凝块、起泡现象。 ③底漆上好后包扎玻璃丝布,用力向一个方向颤裹严实,便于被与涂料充分互穿渗透。 ④待第一道底漆干透后,重复刷底漆和包玻璃丝布工序,最后外刷两道面漆(第一层面漆干透后刷第二层面漆)。 ⑤IPN8710底漆由聚氨酯聚乙烯、改性环氧树脂、无毒防锈颜填料、助剂等组成。IPN8710面漆由环氧、橡胶树脂改性,无毒防锈颜填料、助剂等组成。玻璃丝布采用干燥、

脱蜡、无捻、封边、中碱、经纬密度为10*12根/cm~12*12根/cm的玻璃丝布。底漆涂刷后立即包扎玻璃丝布,玻璃丝布的压边宽度为30~40mm,接头搭接长度不小于100mm,各层搭接接头相互错开。玻璃丝布油浸透率达95%以上,不得出现大于50mm*50mm的空白,管端留出150~250mm阶梯形搭茬。 ⑥钢管外壁涂层机构:一底一布一底一布两面,干膜总厚度不小于500μm±20μm。 ⑦不得在雨天进行施工。 ⑧外防腐施工完毕后按?给水排水管道工程施工及验收规范?中表4.3.11中相对应的要求进行质量检测。 2、下井通道爬梯防腐: 采用IPN8710高分子防腐涂料法,作法为两道底漆,两道面漆,平均用量应大于0.50~0.60 kg/m2, 面漆颜色由排水公司确定。 ①爬梯除锈 涂底漆前爬梯应清除原防护层、油垢、灰渣、铁锈、氧化铁皮。采用人工除锈。 ②爬梯表面除锈后涂底漆,之间时间间隔不超过8小时,涂底漆时,基面应干燥。底漆涂刷均匀、饱满,不得有凝块、起泡现象。 ③第一道底漆干透后,刷第二道底漆。

管道防腐规范

设备与管道涂料防腐设计与施工规范

1总则 1.1 本规范适用于石油化工钢制设备、管道及其附属钢结构的外表面涂料防腐蚀 工程。 本规范不适用于表面温度超过500C的设备和管道的外表面涂料防腐蚀。本规范不包括设备和管道的表面色和长输管道的涂料防腐蚀。 1.2 执行本规范时,尚应符合现行有关强制性标准规范的规定。

2名词、术语 2.1 涂料coating 涂覆于物体表面能形成具有保护、装饰或特殊性能(如绝缘、防腐等)的固态涂膜的一类液体或固体材料之总称。在具体的涂料品种名称中可用“漆”字表 示“涂料”,如防锈漆、耐酸漆等。 2.2漆膜或涂膜paint film 将涂料均匀地涂覆于物体表面上所形成的连续的膜,它可以由一道或几道涂 层构成。 2.3 清漆vernish 不含着色物质的一类涂料,常作面漆使用,能形成具有保护、装饰或特殊性能的透明漆膜。 2.4 磁漆enamel 涂覆后,所形成的漆膜坚硬?、平整光滑,外观通常类似于搪瓷的一类涂料。 2.5底漆或底层priming coat 多层涂装时,直接涂覆于钢材表面上的涂料。 2.6 二道底漆surfacer 多层涂装时,用来修正不平整底漆表面的一类涂料。 2.7中间漆或中间层in termediate coat 介于底层与面层之间的涂层,其主要作用是较多地增加防腐蚀涂层的厚度,且能与底漆和面漆良好附着。 2.8面漆或面层top coat 多层涂装时,涂覆于最上面的一层涂料,一般为I —2道。 2.9 附着物adhere nd 主要包括焊渣、焊接飞溅物,可溶性盐类、油脂、污垢、氧化皮、铁锈和旧漆涂层等。 2.10 遮盖力covering power 在物体表面均匀地涂覆一层涂料,使物体表面被完全遮盖而不再呈现原来的状态。此时,每平方米所用的涂料克数称为遮盖力。单位:g/m2。 2. 11 附着力adhere nee 附着力表示漆膜与被涂物两种物质表面通过物理和化学力的作用结合在一起的牢固程度。一般用“级”来表示。

(完整版)净水设备技术协议

净水站设备采购 技术协议 甲方: 签字: ________________ 乙方:宜兴市华达水处理设备有限公司 签字: ________________ 2009年4月2日 、基本定义 1.1、本技术协议为合同的附件,为合同不可分割的一部分。 1.2、本技术协议仅提供有限的技术要求,并未对一切技术细节做出规定, 也未充分引述有关标准的详细条文,乙方的产品应保证符合有关国家、行业技术规范和标准以及乙方提供的技术资料的要求。

1.3、在合同签订之后,如需提出修改和补充,具体项目和条款由甲乙双方商疋。 1.4、本协议与所关联的商务合同同时生效。 、供货范围 管道只提供设备本体内部连接管道,不包括设备与设备之间的系统连接管道,所有与外部联接的电缆由甲方提供。 三、主要技术参数 技术性能参数

)、变频恒压供水设备技术要求

【A 、200T/h 成套净水设备】 1、设备技术标准; FA 型高效全自动净水装置 Q/320282BBG001 — 2000 SQ 型全自动过滤装置 Q/320282BBG002 — 2000 SD 型高效全自动沉淀装置 Q/320282BBG004 — 2000 WA 型加药装置 Q/320282BBG003 — 2000 聚合氯化铝(PAC ) 水处理设备制造技术条件 水处理设备油漆包装技术条件 手工电焊焊接的基本型式及尺寸 焊剂层下自动焊与自动焊焊接接头的基本型式及尺寸 GB986-1996 机电产品通用技术条件 2、设计参数 GB15892 —1995 JB2932-1996 ZBJ98003-1987 GB958-1996 GB/T13384-1992

防腐合同范本

防腐工程合同 甲方:侯马市安达商品混凝土有限责任公司 乙方:河南省特种防腐有限公司 为了保护企业财产,延长设备的使用寿命,经甲、乙双方协商同意订立如下合同条款: 一、工程名称:水泥贮罐设备除锈防腐 二、施工地点:侯马市安达商品混凝土有限责任公司 三、承包方式:乙方包工包料,所用工具及安全用具均由乙方自负,生活自理,甲方提供住宿场所。 四、施工范围及技术要求甲方委派同志作为工程代表,乙方委派李山同志为工程代表,共同对施工进行监理,乙方对甲方单位的水泥贮罐及设备进行除锈防腐处理,除锈应达st2级标准,然后刷两底两面共四道漆,共五道工序,(第一遍底漆15微米,第二遍底漆18微米,两遍面漆共40微米),施工所用的主要材料应与提供施工方案中提供的品牌、型号一致,严格按照施工方案中提供的程序和技术要求进行,质保期为三年,质保期内如发现脱漆生锈现象,免费维护(维护时用同样的材料和同样的操作步骤)。 五、工程结算方式工程造价:28 元/㎡(不含税),按实际面积结算,工人进入工地后,工程进行第三道工序付20000元,工程验收合格后,2011 年10月25日前付到总价的90%,留总价的10%作为质保金(一年以后视情况再付)。

六、施工期间乙方工作人员应遵守甲方企业规章制度,在施工期间,由于乙方责任造成的安全事故由乙方承担。 七、开工时间2011年8月25日,竣工时间:2011年10月25日。 八、如超过规定的施工期限,没超过一天罚总工程款的2%,最高不超过10%。(由于甲方原因、自然灾害,乙方工期顺延) 九、本合同未尽事宜,经双方代表协商可做补充修改。 十、本合同一式肆份,甲、乙双方各执贰份,自合同签字之日起生效。 甲方(签字):乙方(签字): 签订日期:年月日

线路杆塔防腐涂装技术要求

线路杆塔防腐涂装技术要求 编制: 审核: 批准: 年月日

线路杆塔防腐涂装技术要求 一、工程概况 本次施工内容一是古赵线92#、96#,机东线9#、88#,九位线17#,天晶北线28#、29#,天九南线72#,冯方线20#,电王线16#等电杆采用碳纤维防腐加固。二是北西线6#、10#、14#、26#、27#、36#、38#,古赵线2#、6#、12#~16#、18#、94#,机东线84#、87#、93#,焦东北线2#、8#、14#,焦东南线9#,马罗线35#、38#、40#,七王线3#、7#,七朱线2#、3#、31#,天晶北线35#、36#,天九北线20#、21#、72#、79#、86#,天九南线76#、78#、85#,夏冯线10#、13#、15#、18#,新馨线2#,演九I线10#,赵赵南线25#、27#,电王线15#、17#,冯九南线15#等电杆采用普通补强加固处理。三是马罗线35#、七王线3#、七朱线22#等电杆接箍(60个)碳纤维补强加固。四是天九南线91#,天九北线92#铁塔采用冷涂锌防腐处理。五是机东线56#、57#、58#塔过渡架采用冷涂锌防腐处理。根据施工内容和施工要求,恢复其设备及构架的正常面貌,保证电力设施安全运行。具体防腐面积统计如下: 二、编制依据

1.《表面处理规范》SIS—055900 2.《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923—88 3.《涂装作业安全规程,涂装前处理工艺安全》GB7692 4.《建筑钢结构防腐蚀技术规范》 5.《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205—2001 6.《涂料涂覆技术条件》GB 756—86 7.《漆膜附着力测定法》GB1720 8.《漆膜厚度测定法》GB1764 9.《漆膜硬度测定法、摆杆法》GB/T1730—93 10.《漆膜柔韧性测定法》GB/T1731—93 11.《漆膜耐冲击测定法》GB/T1732—93 12.《建筑安装质量检验评定统一标准》(GBJ300-88) 13.《树脂浇铸体性能试验方法》GB/T2567~2571-1995 14.《混凝土结构加固技术规程》(CECS25: 90) 15.《结构加固修复用碳纤维片材》GB/T 20490-2008 三、冷涂锌防腐涂装技术要求 1.1 材料的有关技术指标及用途: (1)组成:环氧树脂、超细锌粉、聚酰胺树脂、防沉剂等多种助剂组成。 (2)特性:漆膜中锌粉含量高,具有阴极保护作用。具有优异的防腐性能和良好的耐热性、干燥快。附着力强,耐冲刷、耐磨性优良。耐酸碱、耐油性、耐水性和耐溶剂性好。

重防腐涂料施工方法及技术要求【最新版】

重防腐涂料施工方法及技术要求 一、涂装前的准备及要求 1.涂装前应对被涂表面进行处理,将污物清理干净,经检查合格方可涂装。 2.防腐涂料应有产品质量合格证,产品符合出厂质量标准。过期的涂料必须经检查合格后,方可使用,必要时应进行小样试涂。 3.不同种类的涂料,如需混合调配使用,应经实验确定,不同品种涂料不可掺和使用 4.使用稀释剂时,其种类和用量应符合涂料生产厂标准规定。配制涂料时,应搅拌均匀,必要时可用细钢丝筛网过滤后使用。 5.设备和管道的焊缝必须在热处理(需要热处理时)、强度试验、气密试验合格后才能涂装。 二、喷砂处理规定 1.采用喷砂处理时,应采取妥善措施,防止粉尘扩散。

2.压缩空气应干燥洁净,不得含有水分和油污,并经一下方法检查合格后方可使用:将白布或者白漆板置于压缩空气流中1分钟,其表面用肉眼观察应夫油、水等污迹。空气过滤器的填料应定期更换,空气缓冲罐内积液应及时排出。 3.磨料应具有一定的硬度和缓冲韧性,磨料必须净化,使用羊应经筛选,不提含有油污的天然砂应选用质坚有棱的金刚砂、石英砂、硅质河沙等,其含水量不应大于1%,严禁使用海砂。 4.喷砂处理薄钢板时,磨料粒度和空气压力应适应。 5.要求达到Sa3级和Sa2级时,不宜使用河砂作为磨料。 6.当喷嘴出口端的直径磨损超过内径的20%时,喷砂嘴不应继续使用。 7.磨料需重要使用时,必须符合有关规定。 8.磨料的堆放场地及施工现场应平整、坚实、防止磨料受潮、雨淋或是混入杂质。 9.表面不作喷砂处理的螺纹、密封面及光洁面应妥善保管,不得

受损。 10.喷砂作业时,储罐金属表面温度必须高于空气露点温度3℃以上,否则应停止作业。 三、涂料的施工规定 1.涂料防腐蚀工程的原材料质量,应符合相关规范的规定。 2.腻子、底漆、中间过渡漆、面漆、罩面漆应根据设计文件规定或产品说明书配套使用。不同厂家、不同品种的防腐涂料,不宜掺和使用。 3.施工环境温度宜在5℃-38℃,相对湿度不宜大于85%(漆酚防腐漆除外),被涂物表面的温度至少应比露点温度高3℃。 4.防腐蚀涂层全部完工后,应完全固化(7天以上养护期)方可交付使用。 5.不应在风沙、雨、雪天进行室外施工。 6.防腐涂料品种的选用和图层的层数、厚度应符合设计规定的要求。

管道防腐施工方案

钢质管道防腐施工方案 1、工程概况: 烟台万华聚氨酯股份有限公司16万吨/年MDI工程地下管网项目包括生活给水 (1#)、生产给水管(2#)、源水给水管(6#)、一期循环给水及回水管(7a#、8a#)、二期循 环给水及回水管(7b#、8b#)、稳高压消防管(Fs#)、泡沫消防管(Pm#)、罐区夏季喷淋冷 却给水管(Gq#)、生活污水管(9#)、雨水及生产净下水管(10#)、初期雨水管 (10a#)、经 预处理生产污水排水管(12#)共14个系统。其中钢质管道约26250米埋地钢管及钢制管件的防腐:采用复合聚乙烯胶粘带防腐层,防腐带T150,保护 带T240,防腐层为加强级,厚度不小于1.4mm所有穿管的埋地套管及埋地铸铁管采用冷底子 油一道,石油热沥青二道。 2、编制依据 2.1 招标文件 2.2 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923-88 2.3 《炼油、化工施工安全规程》SHJ505-87、HGJ233-87; 3.4 《埋地钢制管道氯乙烯胶粘带防腐层技术标准》SY/T0414-98 。 3、施工准备 3.1 技术准备 组织施工人员、由技术负责人进行技术交底、认真学习有关技术文件、图纸资料、规范、施工技术及质量要求、并进行安全交底,做好记录。 3.2 机具准备 机具准备:各种施工机具应试运转、确保运转正常无误、并有专人负责。机具配置 符合现场施工要求。 3.3 材料准备

3.3.1 材料准备:聚乙烯胶粘带和底漆应有产品说明书、合格证、产品检验报告等。 3.3.2 材料保管:聚乙烯胶粘带和底漆应置于专用库房,防止日光直接照射,并隔绝 火源,远离热源。储存温度宜为-20~35 C。 4、施工程序 5、施工方法 5.1表面处理 管道的表面处理采用在现场喷砂除锈的方法,除锈等级为Sa2.5。 5.2管道防腐蚀施工 管道的防腐采用工厂化预制。现场补口、补伤。 6施工技术措施 6.1表面处理 6.1.1在管道实施喷砂除锈前,其加工表面必须平整,表面凹凸不得超过2mm焊缝上 的焊瘤、焊渣、飞溅物均应彻底打磨清理干净,表面应光滑平整,圆弧过渡。 6.1.2经过喷砂处理后的金属表面应呈现均匀的粗糙度,除钢板原始锈蚀或机械损伤造成的 凹坑外,不应产生肉眼明显可见的凹坑和飞刺。 6.2涂底漆 6.2.1喷砂除锈检验合格后的表面应在6小时内涂刷底漆。涂漆前必须干燥、干净。 6.2.2涂漆前钢管表面必须清洁、干净无灰尘,并保持干燥,在雨天或潮湿的天气下禁止施 工。施工的环境温度应大于 5 C,相对湿度低于85% 6.2.3施工时必须严格按油漆制造厂商的使用说明书的规定进行,涂料配制时,搅拌应均匀,避免产生气泡,同时避免水和杂物混入。当底漆较粘稠时,应加入与底漆配套的稀释

设备外表面涂料防腐工程技术条件

公司标准70BJ033-2012 代替: 设备外表面涂料防腐工程技术条件 第 1 页共 7 页 目 次 1 范围 (1) 2 引用文件 (1) 3 一般规定 (2) 4 涂料配套 (3) 1范围 本标准规定了石油化工钢制设备及附属钢结构外表面涂料防腐的技术要求。 本标准适用于石油化工企业的新建、扩建、改建工程中的钢制设备及附属钢结构外表面涂料防腐的技术要求。 本标准不适用于设备外表面温度超过600°C的钢制设备。 2 引用文件 GB 8923 涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级 SH/T 3022 石油化工设备和管道涂料防腐蚀设计规范 SH 3043 石油化工设备管道钢结构表面色和标志规定 SH/T 3548 石油化工涂料防腐蚀工程施工质量验收规范 SH/T 3606 石油化工涂料防腐蚀工程施工技术规程 编制校审标准化审核审定发布日期实施日期

第 2 页 共 7 页 70BJ033-2012 3一般规定 3.1 除本标准规定外,设备及附属钢结构的涂料防腐蚀还应符合SH/T3022及业主有关文件的规定。 3.2 本标准按大气对钢材表面腐蚀程度主要分为一般腐蚀地区和强腐蚀地区。强腐蚀地区包括腐蚀性气体环境地区(SH/T 3022中腐蚀性气体的C、D类)、多雨潮湿地区(空气相对湿度>75%)和沿海地区,其余属于一般腐蚀地区。 3.3 涂料的选用应符合下列要求: a) 与被涂物的使用环境相适应; b) 与被涂物表面的材质相适应; c) 与运行设备表面金属温度相适应; d) 各道涂层间应具有良好的配套性和相容性; e) 具备施工条件; f) 安全可靠,经济合理。 3.4 碳钢、低合金钢设备外表面及附属钢结构表面应涂漆。 3.5 除设计文件另有规定外,下列情况不应涂漆: a) 不锈钢表面; b) 镀锌表面(标志色漆除外); c) 已精加工的表面; d) 涂塑或涂示温漆的表面; e) 铭牌、标志板或标签。 3.6 下列情况应在施工现场涂漆: a) 在施工现场组装的设备及附属钢结构; b) 在制造厂已涂底漆,需在施工现场修整和涂面漆的设备及附属钢结构; c) 在制造厂已涂面漆,需在施工现场对损坏的部位进行补漆的设备及附属钢结构; d) 在制造厂仅涂运输防护漆,需在施工现场重新涂漆的设备及附属钢结构。 3.7 局部保温的设备,涂料选用应符合不保温设备的防腐要求。 3.8 在制造厂,法兰密封面宜涂临时保护作用的防锈油。 3.9 同一设备的外表面防腐涂料的底漆、中间漆和面漆宜使用同一涂料生产厂家的产品。 3.10 修补用涂料应与原使用涂料的种类相同或匹配。 3.11 防腐涂料的技术指标应符合SH /T3022的规定。 3.12 涂装前钢材表面应进行喷射或抛射除锈。对于不便喷射或抛射除锈的部位,应进行手工或动力工具除锈。金属表面除锈等级应按表1~表17的规定。 3.13 需海运的碳钢或低合金钢设备,凡运输途中与大气接触的碳钢或低合金钢表面,应按表4、表5、表8、表10、表12的规定进行防腐;需海运的不锈钢设备,凡运输途中与大气接触的不

70BJ 033-2012 设备外表面涂料防腐工程技术条件

目 次 1 范围 (1) 2 引用文件 (1) 3 一般规定 (2) 4 涂料配套 (3) 1范围 本标准规定了石油化工钢制设备及附属钢结构外表面涂料防腐的技术要求。 本标准适用于石油化工企业的新建、扩建、改建工程中的钢制设备及附属钢结构外表面涂料防腐的技术要求。 本标准不适用于设备外表面温度超过600°C的钢制设备。 2 引用文件 GB 8923 涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级 SH/T 3022 石油化工设备和管道涂料防腐蚀设计规范 SH 3043 石油化工设备管道钢结构表面色和标志规定 SH/T 3548 石油化工涂料防腐蚀工程施工质量验收规范 SH/T 3606 石油化工涂料防腐蚀工程施工技术规程 赵建新朱玫李法海顾月章2012-03-31 2012-04-01编制校审标准化审核审定发布日期实施日期

第 2 页 共 7 页 70BJ033-2012 3一般规定 3.1 除本标准规定外,设备及附属钢结构的涂料防腐蚀还应符合SH/T3022及业主有关文件的规定。 3.2 本标准按大气对钢材表面腐蚀程度主要分为一般腐蚀地区和强腐蚀地区。强腐蚀地区包括腐蚀性气体环境地区(SH/T 3022中腐蚀性气体的C、D类)、多雨潮湿地区(空气相对湿度>75%)和沿海地区,其余属于一般腐蚀地区。 3.3 涂料的选用应符合下列要求: a) 与被涂物的使用环境相适应; b) 与被涂物表面的材质相适应; c) 与运行设备表面金属温度相适应; d) 各道涂层间应具有良好的配套性和相容性; e) 具备施工条件; f) 安全可靠,经济合理。 3.4 碳钢、低合金钢设备外表面及附属钢结构表面应涂漆。 3.5 除设计文件另有规定外,下列情况不应涂漆: a) 不锈钢表面; b) 镀锌表面(标志色漆除外); c) 已精加工的表面; d) 涂塑或涂示温漆的表面; e) 铭牌、标志板或标签。 3.6 下列情况应在施工现场涂漆: a) 在施工现场组装的设备及附属钢结构; b) 在制造厂已涂底漆,需在施工现场修整和涂面漆的设备及附属钢结构; c) 在制造厂已涂面漆,需在施工现场对损坏的部位进行补漆的设备及附属钢结构; d) 在制造厂仅涂运输防护漆,需在施工现场重新涂漆的设备及附属钢结构。 3.7 局部保温的设备,涂料选用应符合不保温设备的防腐要求。 3.8 在制造厂,法兰密封面宜涂临时保护作用的防锈油。 3.9 同一设备的外表面防腐涂料的底漆、中间漆和面漆宜使用同一涂料生产厂家的产品。 3.10 修补用涂料应与原使用涂料的种类相同或匹配。 3.11 防腐涂料的技术指标应符合SH /T3022的规定。 3.12 涂装前钢材表面应进行喷射或抛射除锈。对于不便喷射或抛射除锈的部位,应进行手工或动力工具除锈。金属表面除锈等级应按表1~表17的规定。 3.13 需海运的碳钢或低合金钢设备,凡运输途中与大气接触的碳钢或低合金钢表面,应按表4、表5、表8、表10、表12的规定进行防腐;需海运的不锈钢设备,凡运输途中与大气接触的不