文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 试述输电线路运行故障的分析与防治

试述输电线路运行故障的分析与防治

试述输电线路运行故障的分析与防治

500kV输电线路故障诊断方法综述_魏智娟

2012年第2期 1 500kV 输电线路故障诊断方法综述 魏智娟1 李春明2 付学文1 (1.内蒙古工业大学电力学院,呼和浩特 010080;2.内蒙古工业大学信息学院,呼和浩特 010080) 摘要 对近几年国内外具有代表的中外文献进行了学习研究,重点论述了输电线路故障诊断的四种方法:阻抗法,神经网络和模糊理论等智能算法,小波理论,行波法。综合输电线路的四种故障诊断方法,建议采用小波熵原理对输电线路故障模型进行故障类型识别,运用基于小波熵的单端行波测距方法实现故障定位。 关键词:故障诊断;阻抗法;智能算法;小波理论;行波法 The Survey on Fault Diagnosis in the 500kV Power Transmission Lines Wei Zhijuan 1 Li Chunming 2 Fu Xuewen 1 (1.The Power College of Inner Mongolia University of Technological, Inner Mongolia, Hohhot 010080; 2.The Information College of Inner Mongolia University of Technological, Inner Mongolia, Hohhot 010080) Abstract Based on the overview of typical literatures at home and abroad, this research focused on the four methods of failure diagnosis of transmission lines, namely, Impedance method, Intelligent method such as Neural Network Theory and Fuzzy Theory, Wavelet Theory and Traveling Wave method. And based on the synthesis of the four methods, this research suggested that simulation should be conducted to the failure models of transmission line by applying Wavelet Entropy Principle and the results of the simulation should be analyzed in order to identify the failure types; and the failure simulation should be conducted by the single traveling wave distance-testing method of wavelet entropy, and the results of the simulation should be analyzed in order to realize failure location. Key words :failure diagnosis ;impedance method ;intelligent algorithm ;the Wavelet Theory ;the traveling wave method 超高压输电线路是电力系统的命脉,它担负着传送电能的重任,其安全可靠运行是电网安全的根本保证。输电线路在实际运行中经常发生各种故障,如输电线路的鸟害故障[1]、输电线路的风偏故障等[2],及时准确地对输电线路进行故障诊断就显得非常重 要。国家电网公司架空送电线路运行规程明确规定 “220kV 及以上架空送电线路必须装设线路故障测 距装置”[3-4]。由于我国幅员辽阔,地形地貌的多样 性致使输电线路工作环境极为恶劣,输电线路发生 故障导致线路跳闸、电网停电,对电力系统安全运 行造成了很大威胁,所以,在线路发生故障后迅速 准确地进行故障诊断,减少因故障引起的停电损失, 降低寻找故障点的劳动强度,尽最大可能降低对整 个电力系统的扰动程度,确保电力系统的安全可靠稳定运行具有十分重要的意义。本文在总结前人的基础上,重点论述了超高压输电线路的4种故障诊断方法,建议采用小波熵原理对输电线路故障类型 进行故障识别,利用基于小波熵的单端行波测距方法实现故障定位。 1 输电线路故障诊断 当输电线路发生故障时,早先的故障定位通常是由经验丰富的运行人员在阅读故障录波图的基础上,综合电力用户提供的信息,进行预测、判断可能出现的故障位置,然后派巡线人员通过查线确认故障位置并及时排除故障。在电力市场竞争日渐激

架空输电线路常见故障及预防措施

架空输电线路常见故障及预防措施 发表时间:2018-06-15T09:54:08.047Z 来源:《电力设备》2018年第3期作者:邓烨 [导读] 摘要:架空输电线路是电力输送的终端,是电力系统的重要组成部分。 (中国电建集团贵州电力设计研究院有限公司贵州贵阳 550001) 摘要:架空输电线路是电力输送的终端,是电力系统的重要组成部分。架空输电线路因点多、面广、线长,路线复杂,设备质量参差不齐,受气候、地理环境的影响较大,又直接面对用户端,供用电情况复杂,这些都直接或间接影响着架空输电线路的安全运行。输电线路一旦出现故障,则有可能造成供电区域的供电安全和供电效率,严重时甚至会造成不可估量的损失,危及到社会安全和发展。基于此,本文就架空输电线路常见故障及预防措施进行深入分析,旨在为日后同行工作提供相关的依据。 关键词:架空输电线路;常见故障;预防措施 1架空输电线路的作用 随着社会的不断发展,电力电流的输送可以通过架空输电线路来实现,这种方法具有以下几点作用:1)可以在节省经济成本的基础上为大面积居民供电。2)能够使电力电流在电力系统或者电网中实现交换、分配、调节。3)有利于电力系统安装大型机组设施,从而建设大型电厂。4)有利于分担高峰期的电力负荷,为大面积居民供电创造良好的条件。5)由于分担了电力负载力,有利于减少电力系用的电力容量,并且输送电流的距离也缩短了。6)架空输电系统可以有利于电力系统更加稳定的运行,并且能够提高电力系统的抗震能力以及抗击能力。 2架空输电线路常见故障分析 2.1倒塔、断线 引起倒塔、断线的原因很多,发生的机率非常小,因其恢复和故障抢修难度大,时间长,因此对线路供电和安全造成极大影响。 2.2绝缘子污闪 绝缘子污闪是造成电网大面积停电的主要原因,国内外均发生过因绝缘子污闪造成电网大面积停电的事例。绝缘水平低是造成污闪的根本原因,大面积的污、湿条件是造成绝缘子污闪的直接原因。引起大面积的污、湿条件主要由自然环境生成,如大雾、小雨雪等。 2.3导线风偏 输电线路受风的影响非常大,风力对线路的作用力是线路设计中考虑的重要因素。但往往也因为设计的不合理,导致导线风偏故障的发生。导线风偏大致可分为两种,一种是导线自身在风力作用下,相与相之间发生不同步摆动,甚至是与相邻较近的线路或建筑物发生放电。另一种是杆塔上的导线跳线因预留弧度过大,导致跳线在风力作用下与塔身距离过近,击穿空气间隙放电。另外,线路舞动是一种特殊的风偏,尤其易发生在大雪、冰雨造成导线覆冰后,在垂直线路方向(大于45度)风力小于4米/秒的条件下,导线产生纵向的波动,振幅可达几米。导线舞动对金具及导线本身的机械强度是一种很大的考验,极易在金具与导线的连接部位产生金属疲劳,轻者造成导线断股,严重的将产生断线危险。 2.4外力破坏 外力破坏是造成输电线路掉闸的首要因素。主要有以下几种类型:机械碰线造成单相接地、飘浮异物引起单相或相间短路、邻近高层建筑线材掉落引起短路等等,同时线下建房、植树等均对线路安全造成极大影响, 2.5雷击 雷击是造成线路掉闸的第二大因素,虽然线路有地线作为防雷的主要措施,但受到耐雷水平、防雷保护角、接地电阻的影响,加之线路杆塔往往在野外是最高的构筑物,往往成为雷击的首要目标。 2.6鸟害 对于高压输电线路而言,鸟害的成因并不在于鸟本身,而在于鸟粪,且往往发生在直线杆塔悬垂绝缘子串上。当大型鸟类站在直线绝缘子串上方邻近位置时,往往在起飞的瞬间进行排粪,鸟类粪便浓度较小,在空中逐渐拉伸,且因有各类杂质具有较好导电性,因延面放电电压要远小于直接击穿空气间歇的电压,当拉伸的鸟粪邻近绝缘子串时,将造成短接绝缘子串高低压端的空气间隙,造成闪络。 3架空输电线路常见故障的预防措施 3.1架空输电线路的掉线或断线预防措施 要做好架空输电线路的掉线或断线的预防措施,首先一点就是在线路架设之前就需要考虑到线路因各种外界物理条件的变化产生的影响,例如因风力原因产生的风振现象,因气温变化而产生的热胀冷缩现象,要严格计算传输导线、接地线和绝缘子等构成部件在各种条件下的变化幅度,要设置在一个合理的范围之内,既要保证线路的导电性能,又要使各种参数都在条件允许的阀值之内。并且要对各段线路做好运营管理,在春秋季节要定期进行巡检工作,一定要细致,对出现锈蚀较为严重或失去弹性的部件要做好及时更换。 3.2架空输电线路的污闪预防措施 要解决架空输电线路的污闪事故的发生,最重要的一点就是要建立完善的污闪管理系统,负责污闪的各级管理部门需要明确分工,明确其职责,加强污闪事故的预防能力和应急解决能力。对架空输电线路上的绝缘材料要定期检查,保持其良好的工作状态,并通过在线监测等手段时刻监测其运行状态,对天气变化剧烈的地区要进行重点关注,并制定好详细的防污闪分布图。还有就是在鸟类较多的地区要做好防鸟措施等等。 3.3防雷电的预防措施 在架空输电线路的故障中雷电所造成的雷击导致的线路跳闸故障占很大的比重,因此为了保障架空输电线路的稳定性与安全性,对雷电的预防应该放到—个重要的位置。在传统的机构式的防雷措施,严重根不上现代化电网的发展要求,目前对防雷措施有了进一步的升级与改变。现在架空线路进行防雷击大多数选用防绕击避雷针,再配合上完善的避雷网,应用高性能的绝缘材料提升架空输电线路的绝缘能力,使用导电能力更强的复合材料降低接地线的电阻等等,这些措施在防雷电方面都有明显的效果。 3.4外力破坏预防措施 (1)线路建设、运行等各阶段根据现场情况前瞻性地设置保护措施,例如防撞、防雨水冲刷设施。(2)合理应用防盗螺栓技术。(3)加强线路巡视维护、综合治理。(4)不失时机地做好线路保护宣传工作,如在发现在线路附近有开挖、大型机械运作的地点设置警

输电线路故障跳闸原因分析报告模板)

输电线路故障跳闸原因分析报告(模板) XX月XX日XXXkVXXX线路故障跳闸原因分析报告(模板) 1 线路概况 1.1 简介(电压等级、线路名称、线路变更情况、线路长度、杆塔数、海拔、地形、地质、建设日期、投运日期、资产单位、建设单位、设计单位、施工单位、运行单位) 1.2设计气象条件 1.3 故障点基本参数 1.3.1杆、塔型。 1.3.2导、地线型号。 1.3.3 绝缘子(生产厂家、生产日期、绝缘子型式、外绝缘配置) 。 1.3.4基础及接地。 1.3.5线路相序。 1.3.6线路通道内外部环境描述。 2 保护动作情况 保护动作描述、重合闸动作情况、保护测距情况、重合不成功强送电情况、抢修恢复时间。 3 故障情况 3.1 根据保护测距计算的故障点 3.2 现场实际发现的故障情况 3.3 现场测试情况 4 故障原因分析 4.1 近期运检情况 4.2 气象分析故障(当日天气情况) 4.3 故障点地形、地貌 4.4 测试分析(雷电定位、接地电阻测量、绝缘子检测、绝缘子盐密和灰密(绝缘子污秽程度) 、复合绝缘子憎水性、绝缘试验情况、在线监测等) 4.5设计校验(故障点基本参数、绝缘配置、防雷保护角、鸟刺加装、弧垂风偏校验) 4.6现场走访情况 (向故障点周边群众了解故障当时的天气、外部环境变化、异响、弧光等) 4.7其它故障排除情况(故障排除法) 5 故障分析结论 6 暴露的问题 7 防范措施 7.1 已采取措施 7.2 拟采取措施(具体措施、措施落实责任人、措施落实时限) 附件一:现场故障现象(故障周边环境、故障点受损部件、引发故障的外部物件)图片 附件二:现场故障测试图片 附件三:现场故障处理图片 附件四:相关资质单位的试验鉴定报告 附件五:保护动作及故障录波参数 附件六:参加故障分析人员名单 单位:日期:

高压输电线路故障诊断及预防措施

高压输电线路故障诊断及预防措施 高压线路作为电力系统非常重要的组成部分,其对电网运行的安全性和稳定性具有非常重要的影响。高压输电线路运行过程中极易受到外界因素的影响,一旦发生故障,则会对电力系统运行的安全带来较大的威胁,给电力企业带来严重的经济损失,所以需要做好高压输电线路故障诊断及预防工作,确保高压输电线路运行的安全性。文中从高压输电线路中常见的故障种类入手,分析了高压输电线路故障的诊断方法,并进一步对防止高压输电线路故障的有效措施进行了具体的阐述。 标签:高压输电线路;故障种类;诊断方法;措施 前言 高压输电线路多处于野外恶劣的环境,其在运行过程中受环境影响较大,而且运行时间一长,极易出现绝缘老化。高压输电线路在电力系统中具有非常重要的作用,一旦出现故障,则会直接威胁到电力系统的安全。所以需要针对高压输电线路中常见的故障采取切实可行的诊断方法,有效的防止高压输电线路故障的发生,确保高压输电线路运行的安全性和可靠性。 1 高压输电线路中常见的故障种类 运行过程中的高压输电线路,不仅线路自身可能存在故障隐患,而且在外界环境影响下输电线路也极易发生故障。从而导致局部供电受到破坏,给正常的工作和生活带来较大的影响。所以需要针对输电线路常见故障的种类采取切实可行的预防措施。 1.1 雷击故障 雷击是导致输电线路受到破坏的最主要因素,而且在雷击作用下,不仅输电线路破坏的程度较大,而且破坏的范围也很大。在雷击故障中,以第一片绝缘子对导线放电的现象较为常见。绝缘子具有较好的隔离功能,当主放电点在悬垂线夹出口外的导线上时,这时由于塔材还没有进入到横担以下,电弧则会直接绕到横担侧第一片绝缘子地表面处,钢帽则会被充电。而这时如果能够起到承载作用的瓷绝缘子数量较少时,则会在雷击作用下,部分绝缘子钢帽则会被击破,从而导致停电事故的发生。 1.2 风偏故障 风偏故障的发生具有明显的地域性特点。其在大风作用下,一定区域地段内的线路会处于高故障发生率的状态。部分地区由于风力强度较大,在强风作用下,导线会发生偏转及位移,在这种情况下,由于空间场强会变大,从而导致在导电金属的尖端与杆塔构件的尘端会有高场强产生,这些位置也是故障高发区,会导

架空输电线路防雷措施通用范本

内部编号:AN-QP-HT547 版本/ 修改状态:01 / 00 The Production Process Includes Determining The Object Of The Problem And The Scope Of Influence, Analyzing The Problem, Proposing Solutions And Suggestions, Cost Planning And Feasibility Analysis, Implementation, Follow-Up And Interactive Correction, Summary, Etc. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 架空输电线路防雷措施通用范本

架空输电线路防雷措施通用范本 使用指引:本解决方案文件可用于对工作想法的进一步提升,对工作的正常进行起指导性作用,产生流程包括确定问题对象和影响范围,分析问题提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,执行,后期跟进和交互修正,总结等。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 架空输电线路是电力网及电力系统的重要组成部分。由于它暴露在自然之中,故极易受到外界的影响和损害,其中最主要的一个方面是雷击。架空输电线路所经之处大都为旷野或丘陵、高山,输电线路长,遭遇雷击的机率较大。 架空输电线路雷害事故的形成通常要经历这样四个阶段:输电线路受到雷电过电压的作用:输电线路发生闪络;输电线路从冲击闪络转变为稳定的工频电压;线路跳闸,供电中断。针对雷害事故形成的四个阶段,现代输电线路在采取防雷保护措施时,要做到“四道防

输电线路故障及预防(2021年)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 输电线路故障及预防(2021年)

输电线路故障及预防(2021年)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 输电线路就好比电力系统中的“大动脉”,一旦发生故障,则可能影响到一片或几片区域的供电安全,甚至造成不可估量的损失。因此,预防输电线路故障历来是供电企业的一项重要工作。输电线路故障就是线路的组成部件,如导线、避雷线、绝缘子、金具、杆塔、基础、接地装置等,由于原有的电气性能或机械性能受到损坏,或带电体与接地体之间的距离小于规定值而造成的线路不正常运行状态。以克拉玛依地区来说,输电线路先后出现过雷电绕击主变压器、绝缘子劣化、污闪、杆塔拉线被盗、鸟害、导线弛度下降以及配电线路故障越级等造成的输电线路故障。为保证输电线路安全运行,必须采取有效的预防措施。 1雷害故障原因及预防措施 1.1雷害故障原因 在克拉玛依地区雷害并不普遍,这是因为该地区气候干燥,全年雷雨天气相对较少。虽然如此,雷害仍然给克拉玛依供电公司带来过

对35kV及以上输电线路故障分析及处理方法研究

对35kV及以上输电线路故障分析及处理方法研究 发表时间:2016-12-02T14:54:23.710Z 来源:《电力设备》2016年第18期作者:吴志力 [导读] 本文对35kV及以上输电线路故障形式、故障原因做了分析并提出了可行性的处理方法。 (国网浙江省电力公司庆元县供电公司 323800) 摘要:输电是用变压器将发电机发出的电能升压后,再经断路器等控制设备接入输电线路来实现。输电线路在电力输送、联网过程中担任着重要的角色。输电线路故障分析工作对检修输电线路、确保输电网安全稳定运行具有重要的意义。本文对35kV及以上输电线路故障形式、故障原因做了分析并提出了可行性的处理方法。 关键词:输电线路;故障分析;处理方法 整个输变电过程包括:发电,升压,输电,降压。其中,输电作为转换、调配电能的重要组成部分,通过升压降压满足居民生活、一般工商业、大工业、农业生产等用电需求。输电线路分为架空输电线路、电缆线路,长时间暴露在外面,特别容易被外接因素干扰、破坏,进而影响供电的安全性、稳定性。供电单位可以根据输电线路故障分析结果,及时派遣工作人员对其检修、处理,最大程度的降低因线路故障造成的损失。 一、输电线路故障形式 随着我国对电力系统改革的不断深入,各种输电线路被广泛应用,尤其是35KV及以上的输电线路。输电线路在实际运行过程中,频繁受到各种不利因素的影响,导致输电线路屡屡发生故障。35KV及以上的输电线路故障形式主要有:开路型、低阻型、闪络型。 (一)开路型。电缆线路属于输电线路的一种,由线芯、绝缘层、屏蔽层、保护层四个部分组成。其中线芯是电缆的主要部分,其性能优劣影响着输电功能。例如:35KV高压输电线路,在导体绝缘层完好的情况下,线芯断开导致电能、电信号传输中断,造成电压值稳定性降低,严重影响着电网高效运行、电缆传输次序。 (二)低阻型。对电压高低的调控主要以电阻值为参数。输电线路采取架空、电缆的方式都会导致电阻偏低。电缆导体线芯阻值在低于正常值的情况下,会因无法承受高荷载而被烧坏。另外,电阻值过高,会导致电阻运行通道不顺畅,增加电能消耗。 (三)闪络型。这类形式的故障具有瞬时性的特点。在不利因素的影响下,会出现暂时性的故障。例如:架空线路在雷雨天气经常会被雷击,导致线路5-10s出现中断传输,进而影响到整个电网的运行秩序。闪络型故障出现频率高,影响输电线路的传输效率。 二、输电线路故障原因 (一)设备出现故障 设备故障主要包括:保护插件被损坏,绝缘体出现自爆现象导致出现单相接触地面的故障,跌落熔断器烧坏,合闸线圈等导致跳等,这些设备故障侧面反映了输电系统存在很多缺陷,应将本质安全落实到在设计、选型、制造等各个环节中。 (二)外力因素的破坏 偷盗、导线周边环境等都对输电线路产生外力破坏,其中割断盗走杆塔拉线引起倒杆断线、拉线接触地面等属于偷盗破坏,在外力破坏中占据着很大比例。另外,风筝、夯路机的吊臂等都会导致输电线路出现故障。 (三)鸟类动物破坏 鸟类动物会引起跳闸。由于鸟类生活习性,它们在群体迁移、活动频繁地时候,对输电线路造成压力。鸟类喜好停留在线路杆塔上面,容易引起电路故障。虽然近年来,电力管理单位将鸟害重点区扩大到整个线路,也安装了很多防鸟刺的同基塔杆等,但是仍然没有很好地预防效果[1]。采取综合预防措施防止鸟害,刻不容缓。 (四)雷击破坏 在下雨多雷的季节,雷击故障频频出现。雷击故障多表现为线路靠近边坡的导线相,双回线路在雷击的时候,故障甚为明显。 (五)输电线路上结冰 天气寒冷的时候,输电线路上面会存有很多结冰。覆盖线路的冰块会加重输电线路的负荷,导致导线下垂弧度增大,引起混线跳闸。此外,覆盖的冰还会引起绝缘子冰闪。大雾、雨夹雪等恶劣天气,都会引起输电线路表面结冰。电力相关部门应该加大输电线路的投资力度,从本质上提高防御覆冰的性能。 (六)其他因素的破坏 除了上述的破坏因素之外,保护动物、原因不明等也会造成输电线路故障。故障问题的存在,也表明了35KV设备的安全性能较低,线路大都存在安全问题。同时,在输电线路的运行、维护、故障检修等工作方面也存着很多不足。 三、35kV及以上输电线路故障及处理方法 (一)输电线路技术方面的保障 设备的质量好坏,关系到输电线路的稳定运行。为改善输电电线路故障,应加大技术层面的投资力度。 1、预防外力因素产生的破坏。通过安装杆塔防盗帽,将拉线深埋土壤或者用混凝土浇筑,提高人们保护输电线路意识,加强监管、打击力度等以杜绝偷盗行为。 2、预防鸟类的破坏。根据研究鸟类的季节习性、活动区域,采用可行性的综合性措施防止鸟害。例如:安装伞群各异的绝缘子,阻止“鸟粪导线”接地故障,安装惊鸟器、防鸟刺等阻止鸟类在杆塔部位休息、逗留,出动人力驱赶鸟等。 3、预防结冰造成输电线路故障[2]。在选择输电设备的时候,要注意其参数是否符合防结冰要求。如:在重度结冰的区域是否将输电线路三相导线水平排列;通过人力、技术对线路进行溶冰;设立专项资金,推动绝缘子等的研究。 4、预防雷击危害。在多雷的区域,以安装避雷器,降低接触地面的电阻值等方式,进行抵御雷击造成的输电故障。 (二)运行、检修保障 电力单位工作人员应恪尽职守,做好输电线路故障分析、检修等工作,及时清除隐患,为安全可靠供电奉献自己的力量。 1、做好信号收集工作。很多不利因素都能导致输电线路出现故障,为精确找到线路故障点,工作人员必须加强信号采集的各项工

架空输电线路鸟害故障分析与防治策

架空输电线路鸟害故障分析及防治对策 架空输电线路大多运行在荒郊野外,它覆盖面广,生态环境又变化无常,无疑要受到鸟类活动对它的影响。鸟害已严重地威胁着电力系统及网络的安全运行,必须引起运行经管部门和电力线路工作人员的高度重视,线路的防鸟害工作刻不容缓。 鸟类对架空电力线路的危害 鸟类筑巢 春季鸟类开始在输电线路杆塔上筑巢、孵化。经实地观察,多是乌鸦、青鹳、苍鹰等鸟类。这些鸟口叼树枝、铁丝、柴草等物,在线路上空或导线之间穿越飞行,当铁丝等物落在横担与导线之间,就会造成线路故障。刮风时,杆塔上的鸟巢被风吹散掉落在带电导线或悬瓶上,会造成短路接地故障。 鸟类飞行 体形较大的鸟类,如黑鹳,其体长1M多,翅膀展开更大。体形较大的鸟类空中争斗时飞行在导线间可能造成相间短路或单相接地故障。 鸟粪闪络 鸟粪闪络是指由栖息在杆塔上的鸟类排泄物引起的闪络事故。鸟粪(特别是青鹳拉的稀屎)污染绝缘子串,在空气潮湿、大雾时易发生闪络。鸟站在瓷瓶串(或硅子)上部的横担上向下拉稀屎并沿瓶串下流时造成单相接地,或者鸟粪随风吹向带电体造成空气间隙击穿,引起闪络。 河套地区鸟害情况 地处河套平原的内蒙古巴彦淖尔电业局所辖的输电线路基本上都处于河套灌区,受自然环境及外力的影响较大,近几年连续不断发生多次鸟害故障,已严重威胁到输电线路的安全、稳定运行。经统计,1996年-2006年,地区电网共计发生鸟害造成的线路跳闸35次,占同期各类障碍跳闸总数51次的68.63%。下面是近10年来发生的鸟害情况:

表一:220千伏线路鸟害故障统计 年份1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 故障次数2 3 1 0 3 4 2 1 3 3 0 表二:110千伏线路鸟害故障统计 年份1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 故障次数1 0 0 1 2 3 0 0 1 3 2 从以上统计数字可以看出,220千伏线路较110千伏线路鸟害故障率高,而且呈逐年上升趋势。受地区气候特点和地理环境影响,2001年河套地区运行的21条输电线路鸟害故障达到高峰期。 鸟害故障原因分析 地形地貌 输电线路鸟害故障具有明显的地形地貌特征。经观察,鸟害引起故障的杆塔周围环境,多在靠近河流(排水渠)、稻田、鱼池、低洼潮湿地带,有较大树木和一些村庄少、僻静开阔的庄稼地带。加之,近年来河套地区养殖业不断扩大,再加上套区排灌,洼地积水多,引来大量的候鸟在此栖息、觅食。根据河套地区的资料统计,鸟害分布区域特征如表3所示。 季节特征 鸟害造成线路故障时的气象条件大多是晴天、阴雨天。鸟害一年四季均有发生,但各季情况又有所不同,其季节特征见表4。 表3:鸟害分布区域特征 分布区域河流农田森林开阔地平地沼泽地其他分布率(%)38 17 12 9 16 4 6 季节一季二季三季四季发生率(%)9 17 58 18 表4:鸟还故障的季节特征 河套地区鸟害故障随着季节变化表现出一定的规律性。每年6月初-11月,大批的候鸟返回套区,这段时间在套区生活的候鸟食物主要来源于鱼虾、虫类等。进入冬季,又全部返回南方,留在套区的候鸟也只有

架空输电线路故障诊断及故障点定位

架空输电线路故障诊断及故障点定位 摘要:电网的整体输电线路对于整个电力系统的正常工作是至关重要的,它的 正常工作与否直接影响到整个供电系统的安全性和稳定性。架空输电线路的运行 和维护管理受到多种因素、多个方面的影响,因此需要加强输电线路运行维护及 管理。同时如何及时、准确的对电力系统架空输电线路中故障的位置进行确定, 最大限度的提高恢复供电的效率,降低电力企业以及电网用户的损失。 关键词:架空输电线路;故障;诊断 引言 架空输电线路作为电网的重要环节,具有点多、面广、线长等特点,长期暴 露在野外,极易遭受各种外力的损害。因而,危及到整个架空输电线路的安全隐 患时有发生,部分线路甚至存在着极大的安全不确定性。例如一些来自偶然的虫 鸟危害、雷电的击打、冰雹等,这些自然因素都会对整个供电线路带来极大的危 害和威胁,并且这样的意外灾害的破坏力是极大的。故障发生后,由于线长面广,采用以往凭经验,分段、逐段、逐基杆塔检查等传统方法进行排查,费时费力, 停电范围大、时间长,很难快速、准确的查清,隔离故障区段。同时,由于大多 线路处在山坡、沟壑之上,故查找过程中人身安全风险系数增大。 1.输电线路故障分析原因 1.1短路故障的原因 产生短路故障的基本原因是不同电位的导体之间的绝缘击穿或者相互短接而 形成的。三相线路短路一般有如下原因:倒杆造成的三相接地短路、线路带地线 合闸、线路运行时间较长绝缘性能下降、受外力破坏等。两相短路故障的原因是:线弧垂大,遇到刮大风导线摆动,两根线相碰或绞线形成短路;外力作用,如杂 物搭在两根线上造成短路;受雷击形成短路,绝缘击穿,电路中不同电位的导体 间是相互绝缘的。 1.2断路故障的原因 断路为最常见的故障,其最基本的表现形式是回路不通。在某些情况下,断 路还会引起过电压,断路点产生的电弧还可能导致电气火灾和爆炸事故。断路点 电弧故障:电路断线,尤其是那些似断非断的点,在断开瞬间往往会产生电弧, 或者在断路点产生高温,电力线路中的电弧和高温可能会酿成火灾;三相电路中,如果发生一相断路故障,一则可能使三相电路不对称,各相电压发生变化,使其 中的相电压升高,造成事故;二来会使电动机因缺相运行而被烧毁。三相电路中,如果零线(中性线)断路,则单相负荷影响性更大。线路断路一般有如下原因: 架空输电线路的一相导线因故断开;导线接头接触不良或烧断;外力作用造成一 相断线;配电低压侧一相保险丝熔断等。 1.3线路接地故障原因 线路接地一般有如下原因:导线接头处氧化腐蚀脱落,导线断开落地;外力 破坏造成导线断开落地;线路附近的树枝等碰及导线。如在线路附近伐树到在线 路上,线跨越道路时汽车碰断等;电气元件绝缘能力下降,对附近物体放电。 1.4自然灾害引起的故障 (1)雷电危害。雷电的危害是引起电力危害的主要原因之一,雷电造成的输电线路故障情况时有发生,一般情况下的故障表现方式是变电跳闸,特别是在一 些地形极其复杂的地区,雷电天气比较多,输电线路遭受到雷电的损失更为巨大,遭遇雷电的次数更加频繁,雷电产生的故障率也格外的多。

架空输电线路的防雷(标准版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 架空输电线路的防雷(标准版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

架空输电线路的防雷(标准版) 1架设避雷线 架设避雷线是输电线路防雷保护的最基本和最有效的措施。避雷线的主要作用是防止雷直击导线,同时还具有以下作用:①分流作用,以减小流经杆塔的雷电流,从而降低塔顶电位;②通过对导线的耦合作用可以减小线路绝缘子的电压;③对导线的屏蔽作用还可以降低导线上的感应过电压。 通常来说,线路电压愈高,采用避雷线的效果愈好,而且避雷线在线路造价中所占的比重也愈低。因此规程规定,220kV及以上电压等级的输电线路应全线架设避雷线,110kV线路一般也应全线架设避雷线。 同时,为了提高避雷线对导线的屏蔽效果,减小绕击率。避雷线对边导线的保护角应做得小一些,一般采用20°~30°。220kV

及330kV双避雷线线路应做到20°左右,500kV及以上的超高压、特高压线路都架设双避雷线,保护角在15°及以下。 为了起到保护作用,避雷线应在每基杆塔处接地。在双避雷线的超高压输电线路上,正常的工作电流将在每个档距中两根避雷线所组成的闭合回路里感应出电流并引起功率损耗。为了减小这一损耗,同时为了把避雷线兼作通讯及继电保护的通道,可将避雷线经过一个小间隙对地(杆塔)绝缘起来。雷击时,间隙被击穿,使避雷线接地。 2降低杆塔接地电阻 降低杆塔接地电阻可以减小雷击杆塔时的电位升高,这是配合架设避雷线所采取的一项有效措施。规程要求,有避雷线的线路,每基杆塔的工频接地电阻在雷季干燥时不宜超过表1所列数值。 表1有避雷线输电线路杆塔的工频接地电阻 土壤电阻率Ωm100及以下100~500500~10001000~20002000以上 接地电阻Ω1015202530

输电线路运行安全影响因素分析及防治措施示范文本

输电线路运行安全影响因素分析及防治措施示范文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

输电线路运行安全影响因素分析及防治 措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 在电力供应系统中,输电线路是最重要的组成部分, 是传输电力资源的唯一途径,肩负着将电力输送到千家万 户的重要任务。然而,大部分的输电线路都处于室野外, 长时间暴露在恶劣的自然环境中,容易受到各种不利因素 的影响,这些因素经常会影响输电线路的正常运行,导致 线路出现安全隐患。此外,一些人为因素或线路本身的质 量问题也同样会影响输电线路的运行安全。如果不对这些 这些不利因素进行有效的预防和控制,就会造成输电线路 出现异常或损坏。因此,人们必须针对这些不利因素采取 相应的防治措施,减少这些因素对线路的不良影响,提高 输电线路的安全性。

一、影响输电线路运行安全的主要因素 1.自然环境因素 在供电系统中,大部分的输电线路都位于野外,导致这些线路不得不暴露在自然环境中,然而自然环境中一些恶劣的气候条件会对输电线路的运行安全造成一定的影响。在各种天气条件中,暴雨、雷电、大风、冰冻以及高温等天气都会对输电线路运行安全产生不良影响,严重时会造成输电线路电压过高、线路接地、导线断开、线杆折断等线路故障,一旦发生这些故障,就会对供电安全造成严重的影响,并且给供电企业造成巨大的经济损失。在这些天气因素中,对输电线路影响最大的是雷电天气和冰冻天气,一旦线路遭受雷击或者冰冻,就会直接导致线瘫痪,无法正常供电。因此,在对输电线路进行保护的过程中,要尤其重视这两种天气因素。当闪电击中输电线路时,输电线路中会产生高出自身承载能力数倍的电流,电

关于输电线路的故障及预防措施

关于输电线路的故障及预防措施 发表时间:2019-10-28T14:18:51.453Z 来源:《电力设备》2019年第12期作者:祁志平高心新冯德宾欧洋邱鑫[导读] 摘要:本文结合新疆地区的实际情况,对雷害、污闪、绝缘子性能劣化、鸟害、导线机械损伤等引起的输电线路故障,进行了原因分析,阐述了预防输电线路故障的重要性,并针对具体原因提出了相应的预防措施意见。 (国网新疆阿克苏供电公司新疆阿克苏 843000)摘要:本文结合新疆地区的实际情况,对雷害、污闪、绝缘子性能劣化、鸟害、导线机械损伤等引起的输电线路故障,进行了原因分析,阐述了预防输电线路故障的重要性,并针对具体原因提出了相应的预防措施意见。本文论述的内容对新疆地区线路技术工人预防和维护、维修线路故障等工作有一定的帮助和指导作用,对工业用电,居民正常生活用电等带来方便,降低不良影响等方面也有一定的社会作 用。 关键词:输电线路;故障;预防措施 0引言 输电线路就好比电力系统中的“大动脉”,一旦发生故障,则可能影响一片或几片区域的供电安全,甚至造成不可估量的损失。因此,预防输电线路故障历来是供电企业的一项重要工作。输电线路元件是线路的组成部分,如导线、避雷线、绝缘子、金具、杆塔、基础、接地装置等,由于原有的电气性能或机械性能受到损失,或带电体与接地体之间的距离小于规定值而造成的线路不正常运行状态。新疆地区先后出现过雷击、绝缘子劣化、污闪、杆塔拉线被盗、鸟害、导线弛度下降等造成的输电线路故障。为保证输电线路安全运行必须采取有效的预防措施。 1雷害故障原因及预防措施 1.1雷害故障原因 在新疆地区雷害并不普遍,这是因为该地区气候干燥,全年雷雨天气相对较少。虽然如此,雷击杆塔及导线的事故偶尔也会出现。 1.2预防措施 对于雷电灾害的预防,从理论上讲,采用架设避雷线的方法是可以满足需求的。但还是应加强对接地装置的检查、维护,降低杆塔及接地装置的接地电阻,高度重视输电线路存在的接地不良的现象。 2污闪故障原因及防污措施 2.1污闪故障原因 当输电线路绝缘子表面附着各种污秽物质,如灰尘、烟土、盐类时,在一定湿度条件下,如雾天、下霜或微雨时,污秽物质溶解与水中,形成电解质的覆盖膜,或含有导电性质的化学气体包围着绝缘子时,都会大大降低绝缘子的绝缘性能,致使绝缘子表面泄漏电流增加,导致绝缘子闪络故障。 2.2 预防措施 将瓷质绝缘子更换为防污能力较强的合成胶绝缘子,还可采取定期对绝缘子进行清扫或在绝缘子表面涂抹防污涂料(如硅脂、硅油、石蜡)等措施来预防。 3绝缘子劣化故障原因及预防措施 3.1绝缘子性能劣化的原因 3.1.1瓷件焙烧不良,水泥胶合剂干缩较大,导致瓷瓶产生空隙吸潮; 3.1.2因瓷体成型压力不均、冷却不良而产生内在应力,以及应瓷体、水泥、金具的热膨胀系数差异产生内应力,是瓷体产生裂纹; 3.1.3水泥中的微量水分在自然环境中反复地冻结融化,使水泥劣化; 3.1.4运输、施工或污闪使瓷体表面受到损伤,因气候变化或导线震动引起的应力作用使绝缘子最终损坏; 3.1.5绝缘子钢脚被电化腐蚀,产生腐蚀膨胀,或绝缘子质量不合格,使瓷体损坏,同时钢脚的机械强度大大减低,甚至发生钢脚脱落。 3.2预防措施 3.2.1安装前加强质量检查,防止受损的绝缘子投入运行; 3.2.2对运行中的绝缘子进行定期检测,检测出的不合格绝缘子及时更换。 4杆塔结构故障原因及预防措施 4.1杆塔结构故障原因 在线路运行中,时常有外力破坏导致杆塔﹑拉线及基础结构损坏而造成线路故障,原因大致有: 4.1.1大风荷载超过结构的承受能力,引起构件损坏; 4.1.2拉线﹑基础受洪水冲刷破坏造成杆塔损坏; 4.1.3杆塔构件受车辆﹑机械撞击或其他人力破坏造成线路故障; 4.1.4杆塔设计不合理,造成线路故障。 4.2预防措施 4.2.1严把质量关,确保施工质量; 4.2.2加强线路巡视维护工作﹑综合治理工作及新型的输电线路防盗器材的引进和应用; 4.2.3在洪水冲刷地段,采用混凝土加固杆基和拉线的方法来预防线路杆塔损坏。 5鸟害故障原因及预防措施 5.1鸟害故障原因 鸟害历来是造成线路故障的一个重要原因。由于输电线路多位于野外,容易招致鸟类在杆塔上筑巢或站立,鸟类带至杆塔上的树枝或其他物品及鸟粪在杆塔绝缘子上的堆积都容易造成线路跳闸。 5.2预防措施

架空输电线路鸟害故障分析及防范措施 张宜钊

架空输电线路鸟害故障分析及防范措施张宜钊 发表时间:2018-12-05T21:53:53.530Z 来源:《电力设备》2018年第22期作者:张宜钊梁修鹏赵祥杨帅张腾飞[导读] 摘要:近年来,由于社会经济发展和人民生活水平的提高,电能的需求量越来越大,电网发展迅速。 (国网新疆电力有限公司喀什供电公司新疆喀什 844000)摘要:近年来,由于社会经济发展和人民生活水平的提高,电能的需求量越来越大,电网发展迅速。遍布城乡的输电线路及电网,为经济的发展和人民生活品质的改善提效增速。同时,随着人们环保意识的提高,人与自然和谐发展的理念不断深入,自然环境得到极大改善,鸟类活动也日益频繁。鸟类在输电线路杆塔上做巢、繁衍、生活等自然习性给输电线路正常运行带来极大安全隐患。现对架空输电线 路鸟害故障分析及防范措施做具体阐述。 关键词:架空输电线路;鸟害故障;防范措施 1架空输电线路发生鸟害问题的原因概述 1.1地域环境因素 在此我们以金华电网举例。金华位于我国东部沿海,所在气候为亚热带型气候,春天降水量充沛,全年气候适宜,植被茂密,生物多样性极其丰富,适合多种动植物的大量繁殖及生存,是众多种鸟类频繁活动的良好地带。随着经济建设的不断进步,金华地区的电路铺设工程已取得较大进步,一张覆盖面广、供电能力强的架空电路网已经初步构建成功,许多地区随处可见高耸的输电塔建设在林间地头。这就导致了许多鸟类把窝安在了输电塔两端的区域,筑巢期间大量鸟类活动频繁,为电的运输和电力输电线路运转带来了巨大的压力,已经发生了多起鸟害故障等事件。具体原因主要包括以下几个方面: 1.1.1大多数鸟类在筑巢时都会选择就近取材,筑巢的材料主要有树枝、草茎、野藤、周围的工业残渣用料或者各类包装物为主,鸟类在衔运过程中易发生筑材与带电导体安全距离过短而引起的线路短路等问题。 1.1.2鸟类筑巢的位置大概都在距离输电塔30cm左右的位置,而鸟类筑巢的季节往往都在雷雨天气多发的春夏季,加上春季多大风,往往导致鸟类筑巢的材料被风吹散,许多会挂在线路周围导致放电事故的发生。 1.1.3鸟类在产卵或者养育幼鸟期间,粘稠的鸟类粪便往往会洒在电塔的两端,并且长期覆盖电路的绝缘子串,类此情况伴随着潮湿的天气,曾多次导致电线周围局部地区发生跳闸事件。近些年的统计资料表明,众多鸟类在筑巢期间的活动范围都是相当广泛的,往往覆盖本地220kV等电压等级共六十多处的线路2000多条,并且鸟类筑巢往往会选择空旷的电塔高处或者丘陵地段的输电线路两端,尤其是当周围分布有水塘、水库、沼泽时,空气潮湿,事故更加多发。 1.2鸟害故障问题的分析 架空输电线路的鸟害故障问题具备极大特点,季节性明显,时间性多发,且具有较强的突发性,与季节关系较大。季节性明显具体指的是鸟害故障其中非常重要的一种———筑巢期间导致的线路故障问题,往往是在每年的春季和夏季,也就是大多数鸟类的繁殖期间。时间性多发具体指的是发生此类事故的具体时间上,根据相关统计资料和记录表明,在正常的天气环境下,此类事故大多发生在清晨六点左右,次之的便是凌晨两点左右,原因主要在于这两个时间点空气中的湿度较大,鸟类的巢穴同时受潮,鸟类觅食前后会进行排便,粘稠的粪便排出往往散落在线路周围,或者黏连在线路上,导致线路短路或者跳闸情况的发生。而季节的突发性是指,鸟害故障往往与突发天气情况挂钩,如强降雨天气或者强大风对流天气,或者春夏季节时雷雨频繁之际。 2防治鸟害故障的技术措施防治鸟害故障的主要技技术措施,可以细分为引导型防治措施、隔离型防治措施、以及驱鸟型防治措施三种不同的类别。 2.1驱鸟型措施 驱鸟型防治措施的核心就是驱逐鸟类在输电线路附近活动,主要是通过一定的方式而是鸟类原理输电设施。当前我国架空输电线路采用多种驱鸟装置防止鸟害,较为常见的为风车式驱鸟器。 2.1.1风车式驱鸟器 这种驱鸟器是我国最早使用的驱鸟器之一。它的工作原理是在输电线路杆塔上安装以后,可以通过风力驱动使驱鸟器旋转,对鸟类形成恐吓作用。部分驱鸟器上涂有反光物质,可以反射阳光驱赶鸟类。 此类驱鸟器的优点是便于运用、成本较低。其缺点在于需要依靠于风力驱动、使用寿命较短、自然破损相对严重以及容易出现老化。并且,因为鸟具有十分强大的适应能力,在一段时间之后,鸟类便习惯了此类器具,恐吓作用便不复存在。 2.1.2防鸟刺 防鸟刺是一束向上的钢刺,其将绝缘子串上方的横担罩住,通常运用于多股钢绞线。其优点在为便于制作以及安装,然而也具有诸多缺陷。 (1)防鸟刺是螺栓固定型,易生锈而导致难以打开。 (2)随着时间推移,易发生形变,当形变至一定程度时,大鸟依然可以在上面进行栖落。 (3)假使“钢丝型”鸟刺的直径过小,不会对鸟类的栖息造成威胁,而直径过大又会给之后的检修工作带来困难。而且如果钢针出现变形或者脱落,也会对线路造成威胁。 2.1.3脉冲驱鸟器 脉冲驱鸟器的工作原理是通过将电、声集合为一体,当鸟落在上面就会触发高压电子脉冲,通过点击作用驱使鸟类飞离,同时这种装置产生的电流较弱,一般不会伤害鸟类。 2.1.4声音驱鸟器 声音驱鸟器分为两类:一种是采用语音芯片通过扬声器发声;第二种,通过MP3技术对天敌的叫声、鸟类的哀鸣进行录制,实现驱鸟的作用。 语音芯片发声驱鸟器的优势在于技术难度低,制作成本低;其不足之处在于:声音种类少,鸟类很快会适应而以致失效。而MP3驱鸟器的优势在于声音逼真;其弊端是技术相对复杂、制作成本较高。但是有些时候,鸟类以为这种声音是在召唤同伴,反而闻声而至。 2.2隔离型措施

相关文档
相关文档 最新文档