文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施工现场临时用电专项施工方案

施工现场临时用电专项施工方案

施工现场临时用电专项施工方案
施工现场临时用电专项施工方案

长春经济圈环线高速公路九双段辅道工程建设项目

(FDLM01合同段)

临时用电方案

山西省灵石交通工程有限公司

临时用电方案一、编制依据

建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2001);

建筑施工安全检查标准(JGJ59-99);

施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46);

建设工程施工现场供用电安全规范(GB50194-93);

二、用电设备技术参数及用电总量核算

(一)、施工区各类机械设备总计

(三)、办公、生活区用电设备

(四)、用电总量核算

通过分别和结构装饰阶段的用电设备的分析,得出不同阶段的用电总量计算式为:

P总=1.05(K1P1/ COS¢+K2P2+K3P3+K4P4)

P1--电动机额定功率总量:结构、装修阶段140.9KW

P2--室内照明办公区用电总量:结构、装修阶段108KW

P4--室外照明总量:结构、装修阶段47KW

C0S¢——电动机的平均功率因数(在施工现场最高时0.75~0.78,一般0.65~0.75)这里取0.75;K1、K2、K3、K4、—需要系数,按现场所用数量统计分别定为:0.6、0.6、0.8、1.0;

P总=1.05(0.6×140.9/0.75+0.6×230+108×0.8+1×47=384.12KV A﹤400KVA

通过计算现场提供的总电源400KW A分别能够满足结构装饰阶段的用量要求。

五、电缆选用及线路走向

(一)、电缆截面选用

根据结构类型,施工区总电缆线选用95平方毫米铜芯线,施工区1#—10#分线箱电缆线选用16平方毫米BL型铜芯线;对焊机专用箱选用35平方毫米BL型铜芯线;办公区总电缆线选用50平方毫米BL 型铜芯线。下面对所选用的电缆线截面进行核算。

电缆截面的选用必须满足以下要求

1、按机械强度选择:导线必须保证不致因一般机械伤折断;

2、按允许电流选用:导线必须能承受负载电流长时间通过所引起的温升,本工程采用四相五线制,线路上的电流按下式计算:

I线=K.P/ 3.U线COS¢

I线—电流值(A)

K—需要系数,取0.6

P—供电设备总需要容量(KV A)

U线—电压(V);施工区为380、办公区为220

COS¢---功率因数,取0.75;

1、总电源线截面核算(按Ⅰ~Ⅲ号分配箱最大负荷计算):

I线=(0.6*299.6*1000)/ (3*380*0.75)=179760/855=210A

通过查表得:施工区总动力电源线选用95平方毫米BL型铜芯线容许电流值为255A>210A,可以使用。

2、总电源线截面核算(生活区Ⅳ号分配箱)

I线=(0.6*108*1000)/ (3*220*0.75)=64800/495=130.1A

通过查表得:施工区总动力电源线选用50平方毫米BL型铜芯线容许电流值为178A>130.1A,可以使用。

施工区、办公区的线路结构组织图(附图)

配电图

1.配电变压器630KW A

2.配电主进线柜1000A电动式断路器

3.配电分路器出线柜

600A分路漏电断路两路

400A分路漏电断路两路

4.补偿电容器柜

补偿电容20KW×10只

5.配电线路分为

4×120地埋线,3×150+1×70地埋线、3×185+1×70地埋线、

3×240+1×95mm2地埋电缆。

安全用电技术措施和电气防火措施

(一)、用电管理

临时用电组织设计及变更时,必须履行“编制、审批、批准”程序,由电气工程技术人员组织编制,经相关部门审核及具有法人资格企业的技术负责人批准后实施,变更用电组织设计时应补充有关图纸资料。

临时用电工程必须编制、审核、批准部门和使用单位共同验收,合格后方可投入使用。

临时用电施工组织设计的编制者必须参加验收工作。

电工必须进过国家现行标准考核合格后持证上岗操作,其他用电人员必须通过相关安全教育培训和技术交底、考核合格后可上岗工作。

临时用电必须建立安全技术档案,并应包括下列内容:用电组织设计的全部资料、修改组织设计资料,安全技术交底验收资料,接地电阻、绝缘电阻和漏电保护测试记录、定期检查记录和工作记录、巡视维修记录。

临时用电工程定期检查应按分部、分项工程进行,对安全隐患必须及时处理,并履行验收手续。

用电施工单位必须建立安全责任制,明确用电安全负责人,并建立值班人员责任,应由实践经验丰富的电工担任。施工单位主要负

责人(项目经理)对本项目的安全生产工作全面负责,专职安全员是用电安全责任人,现场值班人员为现场维修电工。

(二)、临时用电安全技术措施

1、临时用电系统接地与防雷

1—1、在施工现场专用变压器的供电的TN—S接零保护系统中,电气设备的金属外壳必须与保护零线连接。保护零线应由工作配电室(总配电箱)电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线处引出。

1—2、当施工现场与外电线路共用一供电系统时,电气设备的接地零保护应与原系统保持一致,不得一部分设备昨保护接地,另部分吧作保护接零。

采用TN—系统做保护接零时,工作零线(N线)必须通过总漏电保护器。保护零线(PE线)必须由电源进线零线重复接地或总漏电保护器电源侧零线处,引出形成局部TN—S接零保护系统。

1—3、在TN接零保护系统中,通过总漏电保护器的工作零线之间不得再做电气连接PE线应单独敷设,重复接地必须与PE线连接,严禁与N线连接。

1—4、保护零线的截面应不小于工作零线的截面,其最小截面应符合下表规定,并使用统一标志的绿/黄双色线,任何情况下不得将绿/黄双色线作负荷线。

保护零线必须采用绝缘导线,与电气设备相连的不小于2.5m ㎡的绝缘多胶铜线。手持或电动工具相连的不小于1.5m㎡的绝缘多胶铜线,应连接可靠,不得采用铰连接。

PE线上严禁装设开关或熔断器,严禁通过工作电流,且严禁断线。

1—5、容量超过100KV A的电力变压器的工作接地电阻值大于4欧姆

1—6、TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统中间处和末端处做重复接地。

在TN系统中,保护零线每一处重复接地装置的接地电阻值不应大于10欧姆。在工作接地电阻允许达到10欧姆的电力系统中,所有重复接地的等效电阻值不应大于10欧姆。

严禁将单独敷设的工作零线再做重复接地,不得采用吕导体做接地体或地下接地线。

垂直接地宜采用角钢、钢管或光面圆钢,不得采用螺纹钢。

1—7、施工现场内的井字架及钢管脚手架和其他金属结构当在相邻建筑物的防雷装置闪器的保护范围以内时,机械设备架设高度≥20m时,应装设防雷装置,机械设备上的接闪器长度为1~2m。

2、配电线路

2—1、电缆中必须包含全部工作芯线和作保护零线或保护线的芯线。需要四相五线制配电的电缆线路必须采用五芯线。五芯线电缆必

须包含淡蓝、绿/黄2种颜色绝缘芯线。淡蓝色芯线必须作N线;绿/黄双色芯线必须作PE线,严禁混用。

电缆线路应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明敷,并应避免机械损伤和介质腐蚀,埋地电缆路径应设方位标志。

2—2、严禁电缆沿脚手架、树木或其它设施架空敷设。在建工程电缆线路必须采用电缆埋地引入,严禁穿越脚手架引入。垂直敷设可利用在建工程的竖井、孔洞,并宜靠近负荷中心。固定点每楼层不得小于一处。电缆水平敷设宜沿墙或门口固定最大弧垂距地面不得小于2m。严禁勇金属裸线做绑线。严禁采用四芯或三芯电缆外加一根电线代替五芯或四芯电缆。严禁使用老化电线,破皮的应进行包扎过更换。

2—3、装饰装修工程或其它特殊阶段,应补充编制单项施工用电方案。电源线可沿墙面、地面敷设,但应采取防机械损伤和电火措施。

2—4、电缆直埋敷设深度要求符合保护要求,根据环境条件选择电缆,埋地时应在电缆四侧均匀敷设细砂。过路路面应采用金属保护管,然后覆盖硬质保护层。

2—5、室内配线必须采用绝缘导线或电缆。主干线距地面高度不得小于2.5m,导线截面应根据用电设备或计算符合确定,但铜芯线不应小于1.5m㎡,吕芯线不应小于2.5m㎡。对穿管敷设的绝缘导线线路,其短路保护熔断器的熔体额定电流不应小于2.5m㎡。对穿管敷设的绝缘导线线路,其短路保护熔断器的熔体额定电流不应大于穿管绝缘导线长期连续负荷允许截流量的2.5倍。

3、配电箱及开关箱的设备

3—1、每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁勇同一各开关箱直接控制2台或3台以上用电设备(含插座)

3—2、动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,当合并设置为同一配电箱时,动力和照明应分路配电,动力开关箱和照明开关箱必须分设。

3—3、配电箱和开关箱应采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作,钢板厚度应为1.2~2.0mm,其中开关箱钢板厚度不得小于1.2mm,配电箱不得小于1.5mm箱体表面应做防腐处理。安装应端正、牢固或装地稳定支架,固定式配电箱、开关箱的中心点距地面应为1.4~1.6m。移动式距地面宜为0.8~1.6m。

配电箱的电器安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板。N 线端子板必须与金属安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装版做电器连接。

进出线中心的N线必须通过N线端子板;PE线必须通过PE线端子板连接。

金属箱体、金属电器安装板、金属底座、外壳等必须通PE线端子板与PE线做电气连接,箱门必须应编织软铜线做电气连接,外形结构应能防御、防尘。

3—4、电器装置应选择通过3C认证的合格产品,总配电箱应装设电压表、总电流表、电镀表及基本需要的仪器。分配电箱应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分断路器或总熔断器、分熔

断器。开关箱必须装设隔离开关、断路器或熔断器以及漏电保护器。隔离开关应采用分断时具有可见分断点,能同时断开电源所有的隔离电器,并设电源进线端。

3—5、开关箱中漏电保护器的额定漏电动作不应大于30mA,额定动作时间不应大于0.1S

使用潮湿或由腐蚀介质场所的漏电包哦呼气应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1S。

总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作应大于30mA,额定漏电动作时间大于0.1S,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA*S。

漏电保护器应装设在总配电箱、开关箱靠近负荷的一侧,且不得用于启动电气设备的操作,漏电保护器每天使用前应启动漏电试验按钮试跳一次,不正常时严禁使用。

3—6、配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头和插座活动连接。

3—7、对配电箱、开关箱进行定期检查维修,检查时必须将其前一级相应由电源隔离,开关分闸断电,并悬挂“禁止合闸,有人工作”停电标示牌,严禁带电工作。

操作必须按下列顺序操作(但出现电气故障紧急情况可除外):送电操作顺序为:总配电箱分配电箱开关箱

停电操作顺序为:开关箱分配电箱总配电箱

任何情况下严禁带负荷分断隔离开关,应线断开负荷开关后,再分断隔离开关,送电则相反。

3—8、配电开关箱内的电器和接线严禁随意改动,进出线严禁承受外力,严禁与金属尖锐断口,强腐蚀介质和易燃易爆勿接触,不得放置任何杂物,并保持清洁。

3—9、配电箱内应编号,标明电器文件参数及分路名称和系统图。

标明名称、用途、维修电工姓名和按规定定时检查的时间的姓名。

4、用电设备及手持电动工具

4—1、施工用电设备和电动工具应符合国家现行有关强制必标准的规定,且有产品合格证和说明书,应按使用说明检查、维修和使用。

4—2、用电设备应连接PE线,手持电动工具中塑料外壳Ⅱ类工具和一般场所手持电动工具中电动Ⅱ类工具不可连接PE线。

4—3、每台电动建筑机械或手持电动工具的开关箱内,除应装置保护器外,还应装设隔离开关过具有可见分断点的熔断器,以及控制装置,正反转控电器应采用接触器、断电器等自动控制器,不得采用手动双向转换开关作为控制器。

4—4、物料提升机在每日工作前对行程开关

限位开关、紧急开关、驱动机构和控制器进行空载检查,正常后使用,检查时有防垂落措施

4—5、交流弧焊机一次侧地啊暖线长度不应大于5m,其电源进线处必须有防护罩,二次线采用防水橡皮铜芯软电缆,长度不大于30m,不得采用金属构件或钢管代替二次线的地线,严禁露天暴雨从事电焊

作业。

4—6、手持电动工具,空气湿度小于75%的一般场所可选用Ⅰ类或Ⅱ类手持电动工具,其金属外壳与PE线连接点不得少于2处;除塑料外壳Ⅱ类工具外,相关的开关箱中漏电保护器漏电动作电流不应大于15mA*0.1s,其负荷线插座应具备专头用的保护触头,所有插头和插座在结构上应保持一致,避免导电触头和保护触头混用。

4—7、手持电动工具的负荷线应采用耐候型橡皮护套铜芯软电缆,并不得由接头,工具必须完好无损、绝缘电阻Ⅰ类>2M欧姆、Ⅱ类>7M欧姆、Ⅲ类>1M欧姆。在绝缘合格、行动正常方可使用。

4—8、混凝土搅拌机、插入式振动棒、平板振动器、钢筋加工机械、木工机械的负荷线必须采用耐候型橡皮保护套铜芯软电缆,何破损和有任接头不得。

4—9、水泵的负荷必须采用防水橡皮保护套铜芯软电缆,何破损和有任接头不得,并不得承受任何外力。

4—10、盾构机械的负荷线必须固定坚固,距地高度不得小于2.5m。

4—11、对混凝土搅拌机、钢筋加工机械、木工机械等设备进行清理、检查、维修时,必须首先将其开关箱分闸断电,呈现可见电源分断点,并关门上锁。

5、现场照明

5—1、施工现场照明用电应单独设置照明配电箱,箱内应设置隔离开关、熔断器和漏电保护器,漏电保护器漏电动作保护电流不得大于30mA,动作时间不小于0.1s,熔断器熔断电流小于15A。

5—2、室外灯具的安装高度应大于3m,室内灯具应大于2.5m,大功率的金属卤化灯的内灯大于5m。普通灯具与易燃物距离不宜小于300mm,聚光灯、碘钨灯等高热灯具与易燃物距离不宜小于500mm,且不得直接照射易燃物,达不到距离时,应采取隔热措施。

5—3、灯具内接线必须牢固,外接线必须可靠防水,施工现场照明器具金属外壳需要保护接零必须使用三芯橡皮电缆,严禁使用花线和护套线,导线不得随地拖拉或缠绑在脚手架灯设施构架上。拉线开关距地高度为2~3m,其它开关距地高度1.3m,相线必须经过开关控制。

5—4、对夜间影响飞机或车辆通行和在建工程及机械设备,必须设置醒目的红色信号灯,其电源应设在施工现场总电源开关的前侧,并应设置外电线卤停止供电的应急自备电源。

5—5、一般场所宜选择用额定电压为220v的照明器。

下列特殊场所应使用安全特低电压照明器:

1、隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比较潮湿或灯具离地面低于2.5m等场所的照明,电源电压不应大于36v;

2、潮湿和易触及带体场所的照明,电源电压不得大于24v。

3、特别潮湿场所导电良好的地面、锅炉或金属容器内的照明电源电压不得大于12v。

5—6、使用行灯时,电压不得大于36v,灯体手柄绝缘、耐热、耐潮、坚固,灯泡外部由金属网,低压照明场所其电压允许偏差移值为额定电压的-10%~5%;其余场所均为±6%

5—7、照明变压器必须使用双绕组型安全隔离变压器,严禁使用自耦变压器。

5—8、携带式变压器的一次侧电源应采用橡皮护套或塑料护套铜芯软电缆,中间不得由接头,长度不得超过3m,其中绿/黄双色线只做PE线使用,电源插销有保护触头。

5—9、单相二线及二路线中,零线截面与相线截面相同,四相五线制线路中,当照明器为白炽灯时,零线截面不小于相线截面的50%,当照明器为气体放电灯时,零线截面按最小负荷的电源选择,在逐相切断的三相照明电路中,零线截面与最大负荷相线截面相同。

6、外电线路防护

6—1、在建工程不得在外电架空线路下施工,搭设作业棚、建造生活设施或对方构件、材料及其他杂物等。

6—2、在建工程(含脚手架)和周边与外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离应符合下表:

6—3、施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时,架空线路的最低点与路面的最小垂直距离应符合下表:

6—4、起动机严禁越过无防护设施的外电架空线路作业,在外电

架空线路附近吊装时,起重机的任何部位或被吊物边缘在最大偏斜时与架空线路边线的最小安全距离应符合下表:

6—5、施工现场开挖沟槽边缘与外电埋地电缆沟槽边缘之间的距离不得小于0.5m。

6—6、当达不到6—2、6—3条规定的必须采取绝缘隔离防护措施,并悬挂醒目的警告标志,架设防护设施时,必须经有关方面批准,采用暂时停电或其它安全技术措施,并有电气技术人员和专职安全员监护。防护设施应坚固、稳定,且对外电线路的隔离防护应达到IP30级(防护>2.5的构件)防护设施与外电线路之间的安全距离不应小于下表:

当防护措施无法实现时,必须与有关部门协商,采取停电,迁移外电线路或改变工程位置等措施,未采取措施严禁施工。

6—7、在外电架空线路附近开挖沟槽时,必须会同有关部门采取加固措施,放置电杆倾斜、悬倒。

(三)、电气防火措施

1、电工经专业培训并经考试合格后方可持证上岗。

2、施工现场临时用电的设备和线路的安全维修,应执行《施工现场临时用电安全技术规范》。

3、新设、新增的电气设备,应经主管部门检查合格后方可使用。

4、各种电气设备或线路不应超过安全负荷,并要绝缘良好和安全合格,保护装置禁用铜丝、铁丝代替保险丝。

5、放置及使用易燃液体、气体的场所,应采取防爆型电气设备及照明灯具。

6、定期检查电气设备的绝缘电阻,要求达到1K欧姆/V,不合格应及时更换。

7、不能用纸巾或其他可燃材料做无骨架灯具,灯泡距可燃物应保持一定距离。

8、作业现场的宿舍严禁私自使用电炉、电热器具和大功率灯泡取暖。

9、变配电室保护清洁、干燥;禁止吸烟、生火、及保存与配电无关物品。

10、电气设备和线路应经常检查,发现可能引起火花短路、发热的绝缘损坏等情况,应及时修理。

11、当电线穿过墙壁、苇篱或其它物体接触时,应在线路上套瓷管等非燃材料加以隔绝。

12、各种机械设备的开关箱内,不得堆放其它物品。

13、电气设备应妥善的防雨、防潮措施。

14、每年雨季前检查避雷装置、避雷针接点要牢固,接地电阻不大于

10欧姆。

15、在配电间和用电设备集中点应设置电气灭火装置。

安全用电和电气防护管理制度

(一)、安全用电管理制度

(1)、建立健全用电管理制度,各处设立专职的值班电工,配合安全员对临时用电进行管理。做好业内资料,经常进行检查,对查处的问题限期整改。值班电工必须持证上岗,经常对现场的电气线路和设备进行安全检查,定期测试电气绝缘、接地接零电阻、漏电饱和器等开关是否完好。

(2)、建立总配电室、各路配电箱、供电线路及电气设备检查、维修、保养等安全管理制度,严禁电气设备带病运行。

(3)、配电箱投入正常使用后,应由专业人员每月测试一次,并作书面记录。各级配电箱明确专人负责,做好检查维修和清洁工作。施工现场的固定式露天电箱、分配电箱必须架设端正牢固,其中心与地面垂直距离应为1.4~1.6m,移动式配电系那个开关箱应架设坚固、稳定支架上其中心电与地面垂直距离宜为0.8~1.6m,箱内应保持清洁,不准存放任何物品,箱周围应保持通道的畅通。

(4)、配电箱周围必须无杂物,有操作位置。电源介入配电箱后,必须先检测再使用,不接负荷,分别合闸,依次检测每一漏电断路器,试验按钮应迅速自动分闸,断开电源,操作手柄退回道“分”或“0”位置为合格。

(5)、使用各种规格的配电箱必须遵守:空气断路器仅作总开关,转

接勇;30mA的可作负载前端用,凡断路器合不上闸,自动跳闸,禁止强行合闸,应查处原因、排查故障后才能合闸送电,50mA的漏电断路器制作转接用(100mA除外)

(6)、电源进线电缆应遵循下进上出的原则,在箱内经固定后分别接配电箱的L、N、PE各端。视负载额定容量,正确选择熔体,使用熔断器可靠的、有效的起到短路保护和断开点的作用。熔体应采用合格的铅合金熔丝,严禁勇铁丝、铝丝等非专用熔丝代替,严禁勇多胶熔丝代替一根较大的熔丝。

(7)、分配电箱与开关箱的距离不超过30cm,开关箱与其控制的用电设备水平距离不超过3m,所有的机械必须使用二次降压器,其一次侧电源应用橡套电缆线,长度不得超过5m。

(8)、所有配电箱必须符合宁波市有关规定,具有合格证,配好门锁,做好跨接,总配电箱、分配电箱下口应三面封闭,做好油漆,露天配电箱应搭好双层防坠棚。

(9)、选用配电箱应计算匹配,负载的额定电流应小于控制箱额定电流,居住限位必须介入箱内标注“限位接线”处,电缆必须选用五芯橡皮电缆,保护零线严禁通过任何开关和熔断器,与工作零线不可混用,重复接地必须加在PE线上。

(10)、现场总配、分配都应做好重复接地。

(11)、手持电动工具必须选用Ⅱ类工具,必须由额定漏电电流不大于30mA、动作时间不大于0.1s的漏电开关保护,室内垂直干线应采用护套电缆,其固定点间距不大于3m,不准直接绑扎在金属支架上。

(12)、所有电气设备的保护零线应以并联方式与零干线连接,零线的断面不应小于相线载流量的一半,零线上不准装设开关和熔断器,单相电气设备必须设置单独的保护零线,不得利用设备自身的工作零线兼做接零保护。

(13)、遵守送电、停电的操纵程序,用电操作程序为:总开关——分路开关——电源末端的漏电开关,停电操作程序为:电源末端——分路开关——总开关。

(14)、移动式碘钨金属灯架应有可靠的接地(接零)保护和漏电保护,灯具距地不低于2.5m。

(15)、如要使用36v电压,则采用小型变压器将220v降压36v使用,施工现场的照明电压必须执行如下规定:

(16)、每台电气设备必须执行三级配电、二级漏电保护装置,每台电气设备应用各自的开关箱,必须实行“一机、一闸、一漏、一箱”制,严禁勇同一只开关箱直接控制二台及二台以上的用电设备(含插座)

施工临时用电施工方案

濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程施工临时用电方案 安徽凤阳龙兴建设工程有限公司编制日期:2016年1月10日 目录

一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工现场及周围环境描述 (1) 四、成立临时用电组织机构 (2) 五、工地临时供电设计 (2) 1、用电需要量的确定 (2) 2、用电量计算及电缆截面确定 (3) 3、电线架设 (4) 六、工地临时用电示意图 (4) 1、变压器内总配电箱接线示意图 (4) 2、三级配电关系示意图 (4) 3、专用变压器供电TN-S系统架空线路排列示意图 (5) 4、现场总配电箱接电示意图 (5) 5、线路敷设 (6) 6、架空线路布置 (6) 七、工地临时用电接地措施 (7) 八、安全用电技术措施 (8) 九、安全用电组织措施 (12) 十、安全用电防火措施 (13) 十一、临时用电管理制度 (13) 十二、安全用电救援(应急处置) (15) 1、断开触电人与其所接触的带电体 (15) 2、触电人的紧急抢救 (16) 3、电烧伤及救护 (17) 4、适时送医院治疗 (17) 5、紧急救援注意事项 (17) 6、广泛宣传触电事故紧急救护知识 (18) 7、应急状态的恢复和终止 (18) 8、预案演练 (18)

施工现场临时用电专项方案 一、工程概况 濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程管线总厂为1818.2m,设计内容为新增污水管,排水方向从西现状一期污水管道接入W146检查井,拟采用支护开挖、顶管施工施工等方式进行施工。工程总投资:5957910.88元;总工期:120天; 二、编制依据 (1)《濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程施工图》(安徽省路联交通规划设计有限公司); (2)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)。 (3)《建筑工程施工现场供电安全规范》(GB50194-2014)。 (4)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 (5)甲方提供的施工现场使用范围和配电房位置。 三、施工现场及周围环境描述 濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程整个施工计划分二大片区,即西侧起点至海棠路片区、海棠路至终点片区,范围广、工程复杂,小型机具多,用电量分散,且无固定的施工用电接入点,需对整个片区进行统一规划,找到施工作业面最近的电网接入点,同供电部门协商,接入施工用电。 临时用电现场调查如下:

施工临时用电安全专项方案

和榆高速公路LJ2合同段施工临时用电专项安全方案 编制:安全部 复核:宋向红 审核:杨志兵 二○一○年五月一日

和榆高速公路LJ2合同段 施工临时用电专项安全方案 一、编制目的 和榆高速公路LJ2合同段针对本工程施工点多且分散,使施工现场临时用电的安全性受到严重威胁,易导致各类触电安全事故发生,为防止各类触电等安全用电事故的发生,保障施工现场安全用电,特编制本专项方案。 二、编制原则和依据 依据本合同段施工总体进度和计划,及其在施工高峰期间所需用的电容量,其中马家庄1号桥、2号桥及T梁场投入一台400KW变压器,小常家会桥投入两台250KW变压器作为临时施工用电供应设备,主要供应整个施工现场用电,同时放置4台120KW发电机作为施工用电应急供电设备。以确保整个施工现场用电供应为原则。 本专项方案依据建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(JGT46—2005)同时结合本合同段施工临时用电实际进行编制。 三、工程概况 和榆高速公路LJ2合同段全长 3.439km,大桥三座共长1003.2m,挖孔灌注桩251根共2918m,墩柱54根,盖梁62个,40mT梁预制140片,30m箱梁预制112片,路基挖方72.4万

m3。填方51.1万m3,涵洞7道,工期约16个月。 四、安全生产管理体系 项目部建立以项目经理为第一安全责任人的安全生产管理体系,安全生产管理网络分布到各个分部、分项工程和下属作业班组,严格安全管理,做到“横向到边,纵向到底”,达到一级抓一级,一级保一级,全面安全控制目标,以确保本工程各个工序、各个环节的安全施工。 项目部设有安全部,项目部配备持证专职安全员3名,各协作工队配备现场安全员10名。 五、专项安全生产保证措施 (一)开工前需做好的准备工作: 1.落实现场电工和各类用电人员,并进行相关安全教育。 2.参与本工程的电工属特种作业人员必须持证上岗,施工前由项目部安全部进行检查确认,登记备案。 3.对施工电气设备、安全用电防护用品进行检查验收,确保各项设备和处于良好的安全状态。 (二)人工挖孔桩安全用电保证措施 1.根据人工挖孔桩工作面用电情况,选择导线截面,移动闸箱等。 2.施工现场电源线路,必须按“三相五线”制,TN-S系统要求布置,并按“三级配电”两级漏电保护。井底照明须用低压电源,如防水带罩的安全灯具或安全矿灯。

临时用电专项施工方案

1工程概况 本工程由15栋高层及附属商业及公共建筑组成,总建筑面积约389328平米,建筑总高约95.5米,层高2.5m、3.0m、3.6m、4.5m不等,本工程施工用电总电源在施工现场内,供电容量暂定3个630KV A,由建设单位提供,目前,用电回路已基本确定,用电负荷见用电机械设备表。 现场线路布置采用埋地敷设,整个配电系统采用TN-S系统敷设,室外分段用总分配电箱接至用电设备,开关箱由末级分配电箱配电,动力和照明分路设置,各大型用电设备做重复接地。 2配电线路及电气装置 2.1配电线路 具体布置见《施工用电总平面布置图》。 本工程配电线路将严格按照JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范设置配电线路及其保护设施,在每个施工用电回路分别设置独立的TN—S接零保护系统,在配电室总配电屏处作重复接地,并在配电线路中间处及未端处做重复接地,当部分总箱与分箱间距大于50米以上时,应增加一组重复接地。接地线应与保护零线(PE线)可靠连接。正常情况下,所有配电设施,用电设备的不带电金属外壳,均与PE线可靠连接。 专用保护零线由配电室的零线和第一级漏电保护器电源侧零线引出,单独敷设,不作他用,材料选用黄绿双色多组铜芯线,其截面要求不小于工作零线,与设备连接的保护零线截面应大于等于2.5mm2。接地体采用DN50的镀锌钢管或L50×50镀锌角钢砸入地下2.5m,其顶部距地0.8m。接地体安装完毕后,应做接地电阻测试,并做好记录归档,接地电阻阻值应不大于10Ω,其中配电总配电屏处接地电阻阻值应不大于4Ω。2.2防雷系统 在工程施工现场内所有外脚手架,均需安装防雷装置。避雷针采用2米长DN25镀锌钢管。引下线利用电气连接的设备金属结构体。 接地体安装同TN—S系统,接地电阻阻值不大于10Ω。 2.3配电装置 本工程施工用电为三级配电两级漏电保护系统,配电装置主要有总配电箱,分配电

现场临时用电施工方案(1)

施工临时用电专项方案 工程名称:车库及宿舍 编制人: 职务(职称): 审批: 职务(职称): 监理: 职务(职称): 施工单位: 北镇市建筑安装工程有限责任公司

一、编制依据: 本工程施工用电组织设计依据《建设工程施工现场供用电安全规范》 (GB50194-93);《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005);《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)及本工程施工组织设计编制。 二、工程概况 1、工程概况 1、建设地点:辽宁省营口市经济技术开发区滨海工业园区内 2、建筑结构类型;框架。 3、建筑层数:六层。建筑高度:室外地坪到女儿墙顶为22.7米。 4、建筑占地面积:12472.11㎡。 2、现场勘探 (1)本工程所在地区为新建地区,施工现场范围无上、下水管道,无各种埋地线路,现场南侧有建设单位提供380V电源,专门作为建筑施工电源。 (2)根据施工现场用电设备布置情况,配电线路分设四个动力分配电箱,一个照明分配电箱,再由分配电箱引至各用电设备的开关箱。 (3)根据《施工现场临时用电安全技术规范》本施工供电系统采用TN-S三相五线制供电。 三、施工现场临时用电布置 该系统采用放射式供电方式,线路敷设为埋地敷设,作法符合安全施工规范,各设备位置及编号见施工现场临时用电平面图,系统中重复接地,防雷接地见图示。

四、负荷计算 施工现场用电设备表: 1、估算设备总用电量,选择变压器 ∑P 1 P= (K 1 +K 2 ·∑P 2 + K 3 ·∑P 3 + K 4 ·∑P 4 ) COSφ 电动机额定功率 ∑P 1 41.6+15+12.1+6+6+15+8.8+10 K 1 × =0.6× COSφ 0.75 =57.6KVA 电焊机额定容量 K 2·∑P 2 =0.6×42.7KVA=25.62KVA;(P 2 为暂载率(ε=100%)时的电焊机铭牌额定容量) P=(57.6+25.62+0.8×4+1.0×6)=92.42KVA 2、选择变压器:

施工临时用电安全措施(正式)

施工临时用电安全措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、施工现场用电应采用三项五线制供电系统,且工作接地电阻值不得大于4Ω;供电线路始端、末端必须作重复接地;当线路较长时,线路中间应增设重复接地,其电阻值不应大于10Ω。 2、施工用电应进行施工用电设计,并采用三级配电二级保护方式。 3、用电设备应实行一机一闸一漏(漏电保护)一箱(配电箱);漏电保护装置应与设备相匹配。不得用一个开关直接控制二台及以上

的用电设备。 4、电缆线路敷设的安全措施: 1)电缆线应根据环境条件,采取埋地或架空敷设,严禁沿地面敷设; 2)电缆类型应根据负荷大小、允许电压损失计算确定; 3)电缆线路与热力管道的平行间距不得小于2m,交叉间距不得小于1m。 5、配电箱及开关箱的安全使用措施: 1)固定式配电箱及开关箱的底面与地面垂直距离不得小于1.3m,移动式配电箱及开关箱的底面与地面垂直距离应大于0.6m。 2)配电箱及开关箱应安装在干燥、通风及常温场所,严禁设在有瓦斯、烟气、蒸汽及其他介质中;

施工现场临时用电专项施工方案68961

施工现场临时用电专项方案 编制目的 无锡科技城项目天渝骏园三、四期楼宇亮化工程,此用电方案对外墙泛光照明整个施工过程用电进行整体规划,充分考虑了各施工阶段用电机具的用电量,能够满足三、四期亮化施工过程的用电要求,现将现场临时供电布置做详细说明如下; (一)、用电管理 ⒈临时用电必须按“《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005”编制用电施工组织设计制定安全用电技术措施和电气防火措施。 ⒉临时用电工程图纸必须单独由电气工程技术人员绘制,经技术负责人审批后作为临时施工的依据。 ⒊临时用电施工组织设计的内容和步骤: ⑴现场勘探,确定电源进线总配电箱(柜),分配电箱的位置及线路走向。 ⑵进行负荷计算,选择导线截面和电器的类型、规格。 ⑶绘制电气平面图,立面图和接线系统图。 ⑷制定安全用电技术措施和电气防火措施。 ⒋施工现场临时用电安全技术档案: ⑴临时用电施工组织设计及修改施工组织设计的全部资料。 ⑵技术交底资料。 ⑶临时用电工程检查验收表。 ⑷接地电阻测定记录。 ⒌安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成,电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。 (二)、电工 ⒈电工必须经过专业及安全技术培训,经(地)市劳动部门考试合格发给操作证,方准独

立操作。 ⒉电工应掌握用电安全基本知识和所有设备性能。 ⒊上岗前按规定穿戴好个人防护用品。 ⒋停用设备应拉闸断电,锁好开关箱。 ⒌负责保护用电设备的负荷线,保护零线(重复接地)和开关箱。 ⒍移动用电设备必须切断电源,在一般情况下不许带电作业,带电作业要设监护人。 ⒎按规定定期(工地每月、公司每季)对用电线路进行检查,发现问题及时处理,并做好检查和维修记录。 ⒏应懂得触电急救常识和电器灭火常识。 (三)、安全距离与外电防护 外电线路:指施工现场临时用电线路以外的任何电力线路。 ⒈不得往高、低压线路下方施工、搭设临时设施或堆放物件、架具、材料及其他杂物。 ⒉安全距离: ⑴在建工程(包括脚手架)的外侧与架空线路之间的最小安全距离1kv不小于4m,1~10kv不小于6m,35~110kv不小于8m。架空导线最大弧垂与施工现场地面最小距离≥4.0m 与机动车道≥6.0m。 ⑵起重臂或被吊物边缘与10kV的架空线路水平距离≥2m。 ⑶机动车道与外电架空线路交叉的最小距离1kv以下为6m,10kv以下为7m。 ⒊外电防护: ⑴达不到安全距离要求,必须采取防护措施,增设屏障、遮栏、围栏或保护网,并悬挂醒目的警告标志牌。 ⑵带电体至遮栏的安全距离10kv应大于95cm,35kv应大于115cm. ⑶带电体至栅栏(封闭)的安全距离10kv应大于30cm,35kv应大于50cm。 ⑷在架设防护设施时,应有电气技术人员或专职安全员监护。 ⑸无法防护时必须采取停电,迁移线路或更改工程位置,否则不准施工。 (四)、供电路线

建筑工程临时用电施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (2) 三、施工用电案 (2) 1、总体案 (2) 2、本工程拟投入的用电设备 (3) 3、线路设计 (3) 4、配电箱设计 (4) 5、现场照明 (5) 四、安全用电组织措施 (5) 1.用电管理措施 (5) 2.电气防火措施 (6) 3. 线路的敷设 (6) 4、配电箱及开关箱的设置 (7) 5、电器装置选择 (7) 6、安全用电措施 (8) 临时用电施工案 一、编制依据 (1)对现场自然条件及施工条件的踏勘了解。 (2)本公司现有的技术、设备、人员以及类似工程施工经验。

(3)《低压配电设计规》GB50054-95中国建筑工业 (4)《建筑工程施工现场供电安全规》GB50194-93中国建筑工业 (5)《通用用电设备配电设计规》GB50055-93中国建筑工业 (6)《供配电系统设计规》GB50052-95中国建筑工业 (7)《施工现场临时用电安全技术规》JGJ46-2005中国建筑工业(8)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 二、工程概况 工程名称:松岗街道“十大重点工程”(切块管理项目)-社区公园及广场工程 建设单位:市宝安区松岗街道办事处 设计单位:文科园林股份 监理单位:市东鹏工程建设监理 施工单位:省湘天建设工程 开工日期:2017年3月30日 竣工日期:2018年5月30日 合同工期:425日历天 合同价款:15718.009878万元 松岗街道"十大重点工程"(切块管理项目)-社区公园及广场工程位于市宝安区松岗街道,本次共新建或改造松岗街道辖区的21个公园和6个广场。工程主要容包含:道路工程、景观工程、绿化工程、给排水工程、电气工程(包括照明工程)等。 三、施工用电案 1、总体案

施工现场临时用电施工方案12

一、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》 2、《建筑安全施工安全检查标准》 3、《建筑电器安装图集》 4、施工图纸和施工现场平面布置图 5、施工组织设计 二、工程概况 我项目部承建的富力湾山海豪庭P区工程施工项目共约20000多平方米. 广珠城际轨道工程ZH-3标段中2座特大桥、4座大桥、3座车站及站台特大桥、1座涵洞、1197.64 m 区间路基及409.64m 站场路基。本工程位于中山市及珠海市境内,施工里程为DK68+269.81-DK90+191.85 ,DK95+821.17-DK97+109.43 ,电网密集、繁忙,施工用电量大、线路停电时 间少,但由于本地区电力短缺,人为拉闸限电时间较多,给施工带来很多不便。 三、主要施工机械设备和现场照明用电基本情况列表

四、电源负荷计算: 根据P='' IVcos $或P=IVcos 0,动力功率因数cos 0=0.8,照明功率因数cos $ =0.95。 1、钻机 I钻机=P/ ' Vcos 0=70 X45/ VT X380 X0.8=5.98kA 2、泥浆泵 I泥浆泵=P/ Vcos 0=70 X22/3- X380 X0.8=2.92kA 3、电焊机 I电- = P/ Vcos 0=20 X10 / /T X380 X0.8=0.038kA 4、钢筋切断机 I 切=P/ Vcos 0=2.2 X10/ X380 X0.8=0.057kA 5、钢筋弯曲机 I 弯=P/ '? Vcos 0=3 X10/ : — X380 X0.8=0.057kA 6、钢筋调直机 I 调=P/ - Vcos 0=2.2 X10/ X380 X0.8=0.042kA 7、插入式捣固器

临时用电安全施工专项方案

醴陵至茶陵高速公路12合同段临时用电工程安全生产 专 项 施 工 方 案 编制: 审核: 江西际洲醴茶高速12标项目部 201

醴陵至茶陵高速公路J1 施工技术方案申报批复单 承包单位:江西际洲建设工程集团有限公司合同号:T12 监理单位:福建中交工程监理咨询有限公司编号: 临时用电安全施工专项方案编制依据 1.交通部《公路工程施工安全技术规范》 (JT076-95 )

2. 《湖南省公路水运工程安全生产监督告知书 (厅质量安2007年55号)》的要求和其它安全施工的规定进行。 3. 湖南醴茶高速公路建设项目施工安全管理办法 4. 湖南醴茶高速公路12 标两阶段施工图纸 5. 全线结构物分布及生产用施工机械设备 二、工程概况 1、本合同段本合同段起点桩号为K76+300,终点桩号为K83+110,全长共6.81Km, 土方36.025 万方,石方78.4014万方,污工防护4.3万方,大桥3座,分离式立交1座,涵洞及通道共15道。 三:安全目标 本合同段严格贯彻执行“安全第一,预防为主、综合治理”和“管生产必管安全”的原则, 争取将事故发生频率控制在3%。以内,将安全事故费用降到最低,杜绝重、特大人身伤亡事故发 生,杜绝一切机械设备重大损失事故和交通运输事故的发生。争做安全、文明、和谐施工的标准化工地。 四:安全组织保证措施 1 、安全生产规章制度: 1.1 项目部建立健全各项安全生产责任制度和安全生产教育培训制度及安全生产技术交底制度,制定安全生产规章制度和操作规程,保证安全生产条件所需资金的投入,对工程进行定期和专项安全检查,并做好安全检查记录。 1.2 项目部成立施工用电“安全生产领导小组” ,组长程志刚,副组长周建中,组员由项目部安全员汪允泉、谢建国、徐志成及施工队谭建中担任,建立安全生产网络,建立健全安全生产责任制度,安全操作规程,并制定相应的经济制的措施,安全责任要层层签约,从而保证安全教育,安全管理规章制度的落实,安全生产工作的布置检查,安全交底,安全措施,隐患整改等各项工作要做到及时到位,责任到人,从而使安全管理真正做到“纵向到底、横向到边” 。 1.3 项目经理程志刚全面负责工程施工安全,具体落实安全生产各项制度,确保安全生产费用的有效使用,并根据工程特点组织制定安全施工措施,消除安全事故隐患,及时、如实报告生产安全事故。 1.4 项目部桥梁工程师:夏辉、苏李明负责施工安全技术要求,在每项工程开工前同项目部技术负责人一起向施工作业班组、作业人员进行技术交底,并由交底双方签字确认,作业人员应当遵守安全施工的工程建设强制性标准、规章制度,正确使用安全防护用具、机械设备等。特别是电工等电气设备操作人员未经安全生产教育培训考核或者培训考核不合格的,不得上岗作业。 1.5 施工现场配备专职安全员:湛诗良、刘伯宁。现场专职安全员:湛诗良、刘伯宁每天在施工现场对安全生产进行现场监督检查,并做好检查记录,如发现生产安全事故隐患,及时向项目负责人和安全生产管理机构报告;违章指挥、违章操作和违反劳动纪律的,应当立即制止。 1.6 项目部确保施工安全生产费用,以及施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善,不得挪作他用。 五、用电安全施工方案 1 、临时供电设施 针对本合同段的施工特点及用电需要,临时用电以拌和站、梁场、钢筋加工场等沿线桥梁施工 为主,其电源均由附近10KVt压电路线引入,沿线涵洞、通道用电以自备小型发电机发电为主。搅拌站、梁场配备100 KVA勺发电机。工地试验室设在项目部院内,其项目部生活用电均由当地镇政府附近变压器提供。拌和站、桥梁施工用电采用三相四线制,A B、C相、工作零线N的颜色分 别是黄、绿、红、黑。并配有标准配电柜,电缆线采用架设方式。拌和站、梁场设分配电箱、照明箱,各施工

临时用电专项施工方案(最新)64158

目录 第一章编制依据 (1) 第二章工程概况 (2) 第三章用电布置 (3) 第四章用电负荷计算 (4) 第五章临时用电施工安全技术措施 (5) 5.1 外线防护现场踏勘 (5) 5.2 接地、接零保护系统及防雷保护 (5) 5.3 漏电保护器 (5) 5.4 支架的架设 (6) 5.5 现场照明 (6) 5.6 配电箱和开关箱 (6) 5.7 配电室 (6) 5.8 建筑机械和手持电动工具 (7) 5.9 防触电措施与触电急救 (7) 第六章安全防火及灭火注意事项 (9) 第七章用电管理 (10)

第一章编制依据 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88) 第二章工程概况 西港片区学院路道路海绵化改造工程位于固原市西港片区学院路(明堡路~古雁街段),本工程编制范围为:中水管道工程、雨水管道工程、绿化工程、节水灌溉、人行道铺装、场地平整等,桩号K0+000-K1+579。 第三章用电布置 根据本工程的特点和施工现场地形环境,结合我公司的施工经验,经过认真分析,认为用电布置应着重考虑配电房、单位工程的以下分部工程施工: 1、基础工程的施工 本工程采用机械钻孔灌注桩基础,计划投入20KW桩机4台,塔机功率25KW;混凝土搅拌机和钢筋加工机械两套。 2、主体结构施工 在基础施工过程完成大功率机械布置之后,还需增加砂浆搅拌机、物料提升机、其它手持电动工具应用较多。 电源使用专线变压器,可以满足整个工程的现场 施工和生活用电。施工用电从变压器点(用电缆引入施工现场内总配电箱,同时引入总配电箱的电缆应满足工程用电高峰的需求量为配线原则,现场施工用电再用电缆线将电源引至现场各动力用电设置的配电箱。 施工现场临时用电工程采用三相五线制,即“TN-S”供电系统(三相五线制)设置专用的保护零线。 配电系统采用“三级配电两级保护”,开关箱必须装置保护器,(漏电工作电流不大于30mA或15mA,动作时间0.1S)。 主要用电设备表

临时用电工程施工设计方案(最终版)

临时用电施工方案
一、工程概况 抢风岭隧道左线出口、右线进口段地处大同市浑源县境内,左线全长 2785
米(右线 2785 米),属特长隧道。采用双洞单向行车双车道(上下行分离)形式,
由我单位施工抢风岭隧道出口段左洞 ZK75+750~ZK78+535,长 2785m,右洞
K75+750~K78+535 长 2785m。隧道纵断面设计左线为 1.914%的下坡,右线为 0.424%
的下坡。
二、适用范围与目的
适用于灵山高速公路第七 B 合同段工程施工现场及临时建筑物的安全用电控
制。目的是通过该方案的实行,对施工现场及生活、照明线路进行有效的验算,
有效地指导现场施工安全用电,以及将工程施工中电对人的伤害或设备财产的损
失风险降至可容许的程度。
三、编制依据
1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46@2005)
2、《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)
3、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303 一 2002)
4、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33@2001)(J119@2001)
5、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-92)
四、负荷计算表
用电设备名 数量

(台)
空压机
5
空压机
3
空压机
1
通风机
3
通风机
2
砼输送泵机 3
砼搅拌机
1
砼搅拌机
2
砼喷浆机
4
砼喷浆机
5
挤压注浆泵 1
挤压注浆泵 1
液压注浆泵 1
电焊机
8
电焊机
7
型号及名牌技术数据
型号
功率(KW) 电压(V)
Y315M2-84L-25/7
132
380
L-20/8
132
380
L-3.5-20/7
132
380
SSF-N010
30
380
YOK60-A
75
380
HBT60C
110
380
PLY1000 型
150
380
JS500 型 56.8 380
ZSP-6
12
380
8
380
GHB2
5.5
380
GJB2
5.5
380
YZB-50L/D
11
380
B×1-500
20
单项 380
B×1-315
12
单项 380
合计功率 Pe(kw)
660 396 132 90 150 330 150 113.6 48 40 5.5 5.5 11 160 84

施工现场临时用电施工方案2

施工现场临时用电施工方案 一、工程概况 本工程位于成都市老马路;配套水、电、通风、消防安装;通讯网络线路工程;总平道路;场地照明;配套管网设施工程绿化工程中的花台砌筑工程组成。农贸市场建筑面积约11478.58平方米,为地下1层,地上4层的全现浇钢筋混凝土框架结构。 现场施工用电由甲方指定的配电房内接出,现场临时用电线路敷设采用三相五线制,以穿电缆沿围墙埋地敷设为主的方式。照明和动力用电分开,采用“一机一闸一保护”安全用电的方案,分配电箱严格采用安全部门监制的标准电源开关箱,并配有安全用电漏电保护系统,对住宿、食堂、办公室用电作了严格的安全保护措施。 严格按照JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》和JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》,编制现场施工用电方案,以加强对现场临时用电的管理,保证施工用电安全可靠,经济合理,达到用电设备安装、维修方便和保障现场作业人员人身安全及机械设备安全的目的。 二、施工现场主要用电机械 主要施工机械配备一览表

三、施工临时用电计算: (一)总用电量计算 电动机额定功率ΣP1=444.5KW 电焊机额定功率ΣP2=599KVA 照明用电按动力用电的10%计算:P计1.05×1.1(K1ΣP1/COSΦ+ K2ΣP2)

K1=0.7 K2=0.6 COSΦ=0.75 P计=1.05×1.1(0.7×444.5/0.75+0.6×599)=894.3KVA 实际施工中应合理安排机械设备的工作时间,砼浇筑时间同电渣压力焊、对焊的工作时间错开。因而实际用电量按同期使用系数0.7。 (二)变压器的选择 业主已为现场施工配备了一台400 KVA的配电柜,根据现场用电实际情况还应再配一台500KVA的配电柜才能满足施工要求。为保证工程质量,现场配备一台120KW 发电机,并与市电进行连锁,为停电应急用,不影响施工。 为了使各分支电路电荷基本均衡,电路从配电总屏出来后,分别按4路供电(一路供办公用电,一路供生产用电;另一配电柜出来的线一路供生活区用电,另一路供生产用电),并对每一支路实施独立设置断路控制。具体供电线路走向为:第一路生产用电供塔吊1号、塔吊2号、北面钢筋房及木工房、商砼搅拌站;在第一路线路走向中的塔机1、塔机2及钢筋房、木工房、商品砼搅拌站等均设专用配电箱,所有用电均由箱中引出。第二条办公用电线路主要供办公区和管理人员住宿区用电。第三条供电线路中生产用电线路主要供塔机3、塔机5、塔机6及行政楼外的钢筋房、木工房,每个用电点为一个专用配电箱引出用电线。第四条供电线路中生活用电主要是供厕所、浴室、食堂、及民工宿舍区;施工楼层用电从两条生产用电线路中引出并设成为2条供电线路;安装、装修用电从首层配电箱及各楼层开关箱处接线,为了保证供电质量,防止架空线与水平、垂直运输等机具的相互干扰。同时为施工现场的标准化、文明化管理创造有利条件,输电线路在非围墙边均按埋地敷设,各主要供电线路沿墙均设支架架空敷设(详附图)。 四、线路布置及线路截面选择

施工现场临时用电方案及安全措施

六)、施工现场临时用电方案及安全措施: 确定电源进线,总配电箱、分配电箱位置及线路走向。 电源进线:由业主提供电源。 电箱位置:由甲方提供电源,总箱设在施工中心50m 半径范围内,从配电室引出,直接进入总配电箱;从总配电箱分别引出3?5路电源进入分配电箱。 现场施工用电按《施工现场临时用电安全技术规范》执行,工地设配电室,大型设备用电另设分电箱,所有电源闸箱按规定设门、销、防雨盖板、危险标志等。 用电线路架设符合规程规定。现场施工用电所铺设的地下电缆应做明显标志,注意保护、避免损坏。每台机械都要有专用开关箱,开关箱中装设触电保护器。用电设备按规定接地(零),熔丝搭配合理。 1、配电间 配电间配电室门外开,高度满足配电箱能出入,建筑面积满足配电箱安装、维修与操作所需安全距离。 2、配电线路形式选择 2.1 、线路敷设方式 根据该工程现场容量特点,机械设备多,集中符合大等因素,决定选用放射式配电线路,可从现场临时配电间引出3-5 个回路供现场设备机械及施工临时照明,这样可提高供电可靠性,发生故障不互相影响,而且维修方便,停电面小。但此种方式成本高。系统灵活性差,施工时应注意节约,灵活施工、最大限度的压缩用电量。 2.2 、系统保护方式 按照有关规定进行施工。该工程采用TN-S 保护接零系统。并在保护零线上做补充重复接地,且阻值不大于10Qo 2.3 、电线敷设 电线敷设必须按照国家有关规定进行施工,还应注意以下几点: 2.3.1、根据已有各拟建建筑的位置,选择离配电间最近处考虑分电箱的位置。 2.3.2、尽量避免穿越、交叉弱电电缆。且满足国家规定中电缆之间、电缆与管道、道路、建筑物之间平行交叉时最小安全距离。 2.3.3、移动式橡胶软电缆应注意不受到各种机械损伤,外力砸伤及化学腐蚀。

施工现场临时用电专项施工方案word

施工现场临时用电 施工方案 编制人: 审核人: 审批人:

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、用电设备技术参数及用电总量核算 四、电缆选用及线路走向 五、安全用电技术措施和电气防火措施 六、安全用电和电气防护管理制度

一、编制依据 建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2012); 建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011); 施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005); 建设工程施工现场供用电安全规范(GB50194-2014); 二、工程概况 (一)、概况 1、建设单位:阜平环阜生态环境科技发展有限公司 2、工程名称:阜平国际农林示范区-生态养殖区建设项目 3、建设地点:阜平县平阳镇 (二)施工用电区域的划分 施工用电区域主要分施工区、办公生活区和加工区。主电缆由甲方提供的箱变敷设到加工区的总配电箱(一级箱),分配箱(二级箱);活动配电箱(三级箱)。施工区的各单体技术参数见下表: 办公生活区主要分布在场地的东北侧,配套了相应的办公用房及生活设施。(三)、现场平面布置 现场供电条件 在施工现场的东区南端,由业主提供一台630KvA的变压器。电缆线全部采用地下埋设,分区段设置配电箱,以满足不同施工段,施工期的各种用电设备的需要。

三、用电设备技术参数及用电总量核算(一)、施工区各类机械设备总计 序号设备名称 型号规 格 数 量 国别 产地 额定功 率(KW) 总功率备注 1.弯曲机GF20 1 上海 2.2 2.2 2.钢筋切断机GQ40 1 上海 2.2 2.2 3.砂轮切割机J36-40 2 杭州 2.2 4.4 4.数控钢筋调直机YGT4-12 1 成都9 9 5.交流电焊机BX3-300 2 杭州30KVA 60 6.砼搅拌机J350 1 宁波 7.5 7.5 7.插入式振动机ZH-50 3 杭州 1.1 3.3 8.平板振动机ZW-J 1 宁波 1.5 1.5 9.木工圆锯机MJ-105A 2 中国 4 8 10.潜水泵PYX100 1 杭州 1.2 1.2 11.办公区空调 6 1.5 9 生活区照明12 0.6 7.2 合计总功率115.5 (二)、用电总量核算 通过用电设备的分析,得出不同阶段的用电总量计算式为: P总=1.05(K1P1/ COS¢+K2P2+K3P3+K4P4) P1--电动机额定功率总量:结构、140.9KW P2--电焊机额定容量总量:结构、230KW P3--室内照明办公区用电总量:结构、108KW P4--室外照明总量:结构、47KW C0S¢——电动机的平均功率因数(在施工现场最高时0.75~0.78,一般0.65~0.75)这里取0.75;K1、K2、K3、K4、—需要系数,按现场所用数量统计分别定为:0.6、0.6、0.8、1.0; P总=1.05(0.6×140.9/0.75+0.6×230+108×0.8+1×47=384.12KV A﹤400KVA 通过计算现场提供的总电源400KWA分别能够满足结构装饰阶段的用量要求。 四、电缆选用及线路走向 (一)、电缆截面选用

临时用电施工方案

临时用电管理 1、建立现场临时用电检查制度,按现场临时用电管理规定对现场的各种线路和设施进行定期检查和不定期抽查,并将检查、抽查记录存档。 2、临时配电线路必须按规范架设,架空线必须采用绝缘导线,不得采用塑胶软线,不得散束架空敷设,也不得沿地面明敷设。 3、施工机具、车辆及人员,应与内、外电线路保持安全距离。达不到规范规定的最小距离时,必须采用可靠的防护措施。 4、配电系统必须实行分级配电。现场内所有电闸箱的内部设置必须符合有关规定,箱内电器必须可靠、完好,其选型、定值要符合有关规定,开关电器应标明用途。电闸箱内电器系统须统一式样、统一配制,箱体统一涂桔黄色,并按规定调协围栏和防护棚,流动箱与上一级电闸箱的联接,采用外插联接方式。 5、独立的配电系统必须按部颁标准采用三相五线制的接零保护系统,非独立系统可根据现场的实际情况采取相应的接零或接地保护方式。各种电气设备和电力施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护。 6、在采用接地和接零保护方式的同时,必须设两级漏电保护装置,实行分级保护,形成完整的保护系统。漏电保护装置的选择应符合规定。 7、各种高大的设施必须按规定设避雷装置。 8、电动工具的使用应符合国家标准的有关规定。工具的电源线、插头和插座应完好,电源线不得任意接长和调换,工具的外绝缘应完

好无损,维修和保管应由专人负责。 9、施工现场的临时照明一般采用220V电源照明,结构施工时,应在顶板施工中预埋线管,临时照明和动力电源应穿管布线,必须按规定设灯具,并在电源一侧加装漏电保护器。 10、电焊机应单独设开关。电焊机外壳应做接零或接地保护。施工现场内使用的所有电焊机必须加装电焊机触电保护器。电焊机一次线长度应小于5米,二次线长度应小于30米。接线应压接牢固,并安装可靠防护罩。焊把线应双线到位,不得借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋作回路地线。焊把线无破损,绝缘良好。电焊机设置地点应防潮、防雨、防砸。 临时用电施工方案 1、敷设方式:地沟内暗敷 2、电线采用BLV35穿50波纹管 3、配电箱采用采用可移动式支架放置于8-9轴线之间 4、供电方式:TN—S系统3相5线制输电 四川蜀渝石油建筑安装工程有限责任公司 采气院改造工程项目部 2008年10月20日

施工现场临时用电施工方案正式版

目录 一、编制依据 二、工程概况及施工条件 三、用电负荷计算 四、安全用电技术措施 五、施工现场预防发生电气火灾的措施 六、施工现场平面布置图 一、编制依据 施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005 高平市公共资源交易中心(含档案馆)施工图纸 施工现场平面布置图 二、工程概况及施工条件 1、高平市公共资源交易中心(含档案馆):位于高平市三馆三中心东南侧,结构为框架结构。建筑物局部地下室一层,地上五层。建筑面积17578.12m2,层高为24m,室内外高差0.6m。 2、本工程在现场较开阔,主要施工设备分布在拟建工程的北侧,钢筋制作场地,木工场地、搅拌机场地、模板堆放场地等。 3、临时用电电源由甲方供给,总配电箱设在场地西北角,现场供电方式主要采用TN-S系统。 4、施工现场设备用电统计

施工现场设备用电统计表 三、负荷计算 1、现场用电距离小,不考虑电压降,系统总容量为: ∑P1 P=1.05( K 1 ------ + K 3 ∑P3 ) cos φ 0.7×196.9 =1.05×( ------------ +0.7×111 ) 0.75 =274.55(KW ) 按导线的允许电流选择: U P I 线 100 31000== 电源至总配电室采用截面为(4×120+2× 70)铜芯电缆线。

施工现场临时用电施工方案报审表 2、AL1路:钢筋弯曲机、钢筋弯箍机、钢筋调直机、钢筋切断机 1)总箱至分箱导线选择 A COS U P I 线67.3675 .038031 .181********=??= = ? 查表选用(3×25+2×16)铜芯电缆线。 2)钢筋弯曲机导线选择: A COS U P I 线46.475 .038032 .2100031000=???= = ∑? 查表选用(3×2.5+2×2.5)防水电缆软线。 3)钢筋弯箍机导线选择: A COS U P I 线46.475 .038032.2100031000=???= = ∑? 查表选用(3×2.5+2×2.5)防水电缆软线。 4)钢筋调直机导线选择: A COS U P I 线21.1675 .038038100031000=???= = ∑? 查表选用(3×4+2×2.5)防水电缆软线。 3)钢筋切断机导线选择: A COS U P I 线09.775 .038035.3100031000=???= = ∑? 查表选用(3×4+2×2.5)防水电缆软线。 3、AL2路:塔吊、砼输送泵、(施工电梯后期用暂不考虑) 1)总箱至分箱导线选择: A COS U P I 线75.29375 .03803) 9055(100031000=?+= = ? 查表选用(3×100+2×70)铜芯电缆线。 2)砼泵导线选择: A COS U P I 线33.18275 .0380390 100031000=??== ? 查表选用(3×50+2×25)防水电缆软线。 3)塔吊导线选择:

临时用电安全专项施工方案样本

G354紫云县城至乐纪公路 改扩建工程 ( K0+000-K27+742.976) 中国交建 CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION 临时用电安全施工方案 编制: 复核:

审批: 中交第四公路工程局有限公司 G354紫乐公路改扩建工程项目经理部 6月27日

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、用电布置 (1) 四、临时用电施工安全技术措施 (3) 1、外线防护现场踏勘 (3) 2、接地、接零保护系统及防雷保护 (3) 3、漏电保护器 (4) 4、支架的架设 (4) 5、现场照明 (5) 6、配电箱和开关箱 (6) 7、配电室 (7) 8、机械和手持电动工具 (7) 9、防触电措施与触电急救 (9) 五、安全防火及灭火注意事项 (10) 六、用电管理 (11)

一、工程概况 本项目地处贵州省安顺市下辖紫云苗族布依族自治县、镇宁苗族布依族自治县境内, 由原S309省道改扩建而成。该项目的实施, 有利于改进区域路网, 更好的适应未来区域经济发展, 加快沿线乡镇城镇化进程, 改进沿线农民生产生活条件、出行安全, 促进脱贫致富。 G354紫云县城至乐纪公路改扩建工程起于紫云县城西南处, 与原S309K255+720( 本项目起点K0+000) 顺接, 经五里碑、烂田、望天洞、林场、大田包包、燃灯、板母水厂、新寨、小院、弄林、坝雨、新寨至与镇宁至乐纪公路K48+519.529( 本项目终点K27+742.9756) 顺接, 路线全长27.742976Km, 其中新建路基6.9公里, 利用老路面拓宽改建20.8公里, 老路利用率为 75.1%。 二、编制依据 1、《G354紫云县城至乐纪公路改扩建工程招标文件》 2、 G354紫云县城至乐纪公路改扩建工程《两阶段施工图设计》 3、《公路工程技术标准》( JTGBO1- ) 4、《公路交通安全设施施工技术规范》( JTGF71- ) 5、《施工企业安全生产评价标准》( JGJ/T77- )

临时用电专项施工方案

永春县呈祥乡堤防治理工程临时施工用电专项方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期: 2014年月日

目录 一、工程概况 (1) 二、接地与接零保护系统 (1) 三、电源负荷计算 (2) 四、自备发电机组 (3) 五、变压器安装运行 (3) 六、配电室的建造 (4) 七、配电箱与开关箱 (5) 八、漏电保护器 (8) 九、现场照明 (9) 十、避雷针装置及其安装 (12) 十一、触电与救护 (12) 十二、建立健全临时用电安全技术档案 (12)

一、工程概况 1、工程概况及主要工程项目 工程所在地呈祥溪发源于海拔1316.2m的雪山,为桃溪流域的发源地之一,流经龙阁、丘山头、西村等自然村于下游柴桥头与锦溪汇合后汇入桃溪,呈祥溪在西村村口峡谷头实然跌落,形成一条细长的瀑布,瀑布近于90°下落,高差40m。本次整治段位于呈祥溪上游,集雨面积7.64km2,主河道河长4.85km,主河道坡降109.12‰。 本次永春县呈祥乡堤防治理工程综合治理河道长度 2.276km,涉及范围为乡政府以上1.02km处至乡政府以下1.256km的河道,其中河道清障总长2.276km,新建堤防总长2574m。 本工程保护人口0.42万人,耕地0.31万亩。本工程防洪标准为10年一遇,堤防工程级别为5级。排涝标准采用5年一遇,当发生小于等于上述标准洪水时,要求能排泄洪峰流量,河水不向两岸漫溢。 主要施工项目:河道清淤、土方开挖、C20埋石砼基础、C20埋石挡墙、堤身土方回填、堤身防护、堤顶路、人行桥及附属工程等。 二、接地与接零保护系统 1.本工程施工现场比较宽广,用电设备较多,用电量大。为防止在TN-C 三相四线接零保护情况下由于共用中性线而使中性线带电,造成触电事故而采用TN-S三相五线接零保护。 2.TN-S三相五线接零保护架设要求 (1)保护零线严禁通过任何开关或熔断器。 (2)保护零线作为接零保护的专用线,必须独用,不能他用,电缆要

相关文档
相关文档 最新文档