生活水泵房及相关设备设施验收标准

一、水泵房接管土建部分:

顶棚、墙面、地坪、门窗门锁符合要求。

水泵四周排水沟及总排水沟能正常使用。

防噪音:措施合理有效。

卫生设施符合要求。(防小动物的防护设施,窗户需安装纱窗,地面做油漆或地砖防尘处理)

警示、标识牌符合要求。

二、水箱:

附属设施齐全:内外爬梯、透气孔(帽)、

管道同墙体接触处无渗漏

水箱内外垃圾清理干净

水箱溢水管、排气管安装不锈钢防虫网

水箱清洗检测报告

三、设备安装、电气控制柜

安装牢固,便于操作和维修。

电气控制柜内器件及配线符合规范,接线端线路标识清楚,名牌规范。

电气控制柜的控制各种功能同实际运转设备相匹配。

建筑室外控制线同控制柜接口有保护装置。

控制柜前绝缘毯完好。

联合动负荷试车合格。

水泵电机的控制柜与水泵机组隔离。控制柜柜底应高出地面20cm以上。四、水泵及电动机

水泵电动机安装符合规范,启动和运行平稳,无异响。

电动机和水泵运转时,各部件发热正常。

三相电流平衡,并小于电机额定值,。

电动机接线符合规范,且端口有保护措施。

各种部件无异常,各项技术指标符合规范要求。

五、档案资料齐全:

完整竣工图纸同现场安装一致。

隐蔽工程、试运转记录、性能检测记录齐全。

控制柜的原理图、接线图、变更图、操作说明书齐全。

合同复印件(用水协议,设备采购合同)。

给排水系统资料应包含:

1)生活泵控制原理图、PLC、变频器、显示屏维护使用说明书;

2)各类泵出厂合格证;

3)各类阀门维修使用说明书;

4)管网系统竣工图。

水泵变频控制系统应具备:

A.PLC、变频器运行过程出现故障时,应有故障代码指示及故障记录查阅。

B.该系统在突然断电后又恢复正常供电时,该系统应可以自动复位。

C.根据现场实际情况,应可以设置供水压力的上限、下限。

D.根据现场实际情况,应可以设置每台泵运行切换时间。

4、设备在维修时,相应的每台泵应能退出自动切换运行程序,并可复位。

5、生活水管表面应刷绿色。

部件产品的合格证、厂家和施工队的详细联系。

六、阀门

阀门开关完好、灵活。

标识清晰,正确。

七、电气仪表:

安装符合规范,便于观察和维修。

仪表读数正确,偏转流畅,无卡塞现象。

电线敷设布局合理。

八、报警装置

报警功能准确:底水位、高水位、超水位均能报警。

缺水有自动保护,切断电机运转,并报警。

九、照明:

日常照明安装符合要求。

应急照明功能良好,位置合理。

十、其他:

支架安装合理,减震措施得当,管道油漆和标识指示符合规范。

水压试验及保温、防腐措施符合要求:设备、管道不应有跑、冒、滴、漏现象。

维护用工具仪器、仪表及维护备件齐全。

消火栓系统设计及验收规范

消火栓系统设计及验收规范 (总11页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

管道设计及选用 消防给水系统供水管道所采用的消防设施、管材和管件的工作压力不应小于消防给水系统的工作压力。 消防给水系统管网的工作压力应符合下列规定: 1.当水灭火系统直接由市政给水系统供水时,应根据市政给水管网的工作压力确定水灭火系统的工作压力,但当小于时,工作压力按计; 2.高位消防水池供水的常高压消防给水系统其工作压力为高位消防水池的供水压力;市政给水系统供水的常高压消防给水系统其工作压力为市政给水管网的供水压力; 3.屋顶消防水箱稳压的临时高压消防给水系统其工作压力为消防水泵的搅动压力+水泵吸水口净压;稳压泵稳压的稳高压消防给水系统其工作压力为消防水泵的搅动压力+水泵吸水口净压+。 消防给水系统埋地时应采用球墨铸铁管、钢丝网PE塑料管和加强防腐的钢管等管材;室内架空管道应采用热浸镀锌钢管,有特殊美观和腐蚀性要求时可采用铜管、不锈钢管等。 消防给水系统工作压力不大于管道可采用球墨铸铁或钢丝网PE塑料管给水管道,但当系统工作压力大于,须采用镀锌钢管。公称直径DN≤250mm的沟槽式管接头的最大工作压力不应大于,公称直径DN ≥300mm的沟槽式管接头的最大工作压力不应大于。

消防给水系统埋地管道的埋深应符合下列规定。 1.管道的埋深应考虑地面、埋深荷载和冰冻线对消防给水管道的影响; 2.管道最小埋深不应小于; 3.在机动车道下时最小埋深不应小于; 4.在寒冷地区管道的埋深最小应在冰冻线以下; 5.寒冷地区室外阀门井应设置防冻措施。 钢丝网PE塑料管作为埋地消防给水管道时,应符合下列规定:1.消防给水管道用钢丝网PE聚乙烯管道的PE原材料应是不低于PE80; 2.钢丝网PE塑料管道的最小强度不应低于8MPa; 3.连接管件与管材生产厂家应配套,连接方式可靠; 4.钢丝网PE塑料管不宜穿越建筑物、构筑物基础; 7.钢丝网PE塑料管道管顶最小覆土深度,在人行道下不宜小于m,在轻型车行道下不应小于m;在重型汽车道路或铁路、高速公路下应设置保护套管,套管与钢丝网PE塑料管的净距不应小于 100mm; 8.钢丝网PE塑料管道与热力管道间的距离,应在保证聚乙烯管道表面温度不超过40℃的条件下计算确定,但最小净距不得小于m; 9.管道的合拢时间应选择在温度合适的时间,一般宜经过1个夜晚后的第二天早上10点以前;

水泵房验收标准

生活水泵房及相关设备设施验收标准 一、水泵房接管土建部分: ?顶棚、墙面、地坪、门窗门锁符合要求。 ?水泵四周排水沟及总排水沟能正常使用。 ?防噪音:措施合理有效。 ?卫生设施符合要求。(防小动物的防护设施,窗户需安装纱窗,地面做油漆或地砖防尘处理) ?警示、标识牌符合要求。 二、水箱: ?附属设施齐全:内外爬梯、透气孔(帽)、 ?管道同墙体接触处无渗漏 ?水箱内外垃圾清理干净 ?水箱溢水管、排气管安装不锈钢防虫网 ?水箱清洗检测报告 三、设备安装、电气控制柜 ?安装牢固,便于操作和维修。 ?电气控制柜内器件及配线符合规范,接线端线路标识清楚,名牌规范。 ?电气控制柜的控制各种功能同实际运转设备相匹配。 ?建筑室外控制线同控制柜接口有保护装置。 ?控制柜前绝缘毯完好。 ?联合动负荷试车合格。 ?水泵电机的控制柜与水泵机组隔离。控制柜柜底应高出地面20cm以上。四、水泵及电动机 ?水泵电动机安装符合规范,启动和运行平稳,无异响。 ?电动机和水泵运转时,各部件发热正常。 ?三相电流平衡,并小于电机额定值,。 ?电动机接线符合规范,且端口有保护措施。 ?各种部件无异常,各项技术指标符合规范要求。 五、档案资料齐全:

?完整竣工图纸同现场安装一致。 ?隐蔽工程、试运转记录、性能检测记录齐全。 ?控制柜的原理图、接线图、变更图、操作说明书齐全。 ?合同复印件(用水协议,设备采购合同)。 ?给排水系统资料应包含: ?1)生活泵控制原理图、PLC、变频器、显示屏维护使用说明书; ?2)各类泵出厂合格证; ?3)各类阀门维修使用说明书; ?4)管网系统竣工图。 ?水泵变频控制系统应具备: ? A.PLC、变频器运行过程出现故障时,应有故障代码指示及故障记录查阅。? B.该系统在突然断电后又恢复正常供电时,该系统应可以自动复位。 ? C.根据现场实际情况,应可以设置供水压力的上限、下限。 ? D.根据现场实际情况,应可以设置每台泵运行切换时间。 ?4、设备在维修时,相应的每台泵应能退出自动切换运行程序,并可复位。?5、生活水管表面应刷绿色。 ?部件产品的合格证、厂家和施工队的详细联系。 六、阀门 ?阀门开关完好、灵活。 ?标识清晰,正确。 七、电气仪表: ?安装符合规范,便于观察和维修。 ?仪表读数正确,偏转流畅,无卡塞现象。 ?电线敷设布局合理。 八、报警装置 ?报警功能准确:底水位、高水位、超水位均能报警。 ?缺水有自动保护,切断电机运转,并报警。 九、照明: ?日常照明安装符合要求。

水泵项目_验收标准

扬水系统验收标准 1目的与范围 1.1 目的 规定项目工程验收交付工作的职责和流程,确保工程项目按时、全面、有序地完成验收交付工作。 1.2 范围 适用于项目实施完工后的验收和交付。 1.3 职责 1.项目经理负责组织验收交付工作。 2.技术支持人员负责填写各类验收报表,并交用户签署意见。 3.项目开发部门保管相关文件。 2验收标准 2.1安装调试检验规范

3工作程序 3.1 调试准备 3.1.1 确认生产、安装调试过程使用的图纸、文件有效、准确、 完整、清晰。

3.1.2 落实并检查调试所需仪器、仪表,所有仪器、仪表必须在 计量鉴定有效期范围之内。 3.1.3 调试环境应符合设备最终使用环境,并具有良好的接地系 统。 3.1.4 所有仪器、仪表和调试设备必须良好接地。 3.1.5 在整机调试前,调试人员应做加电和输入/输出接口安全 性检查,确认安全后方可进入调试程序。 3.2 调试实施 3.2.1 整机调试主要步骤 1)加电检查 2)功能检查 3)初步测试 3.2.2 确认各分系统或部件连接无误。 3.2.3 初次加电时应注意观、闻,如有异常及时关机,检查原因 并填写记录表。 3.2.4 对方案书和合同要求的所有功能逐一检查,记录检查结果 和修改过程。 3.2.5 对方案书和合同要求的所有技术指标或选择部分主要的、 关键性的指标进行测试,记录测试结果和改进过程。 3.2.6 在调试和测试过程中,对发现的所有安装、设计上的缺陷 应在《设备调试记录表》中做详细记录和说明,并提出改 进意见。

4 工程交接 4.1在验收时,应提交下列资料和文件: 4.1.1 调试记录; 4.1.2 安装技术记录; 4.1.3 系统验收测试报告; 4.1.4 变更设计的证明文件; 4.1.5 产品出厂检验合格报告。 (学习的目的是增长知识,提高能力,相信一分耕耘一分收获,努力就一定可以获得应有的回报)

水泵安装验收规范

乐享科技 水泵安装验收规范 经营 乐享科技 [选取日期] 泵安装工程施工验收规范(一) 第四章泵 第一节一般规定 第4.1.1条本章适用于离心泵、井用泵、立式轴流泵及导叶式混流泵、机动往复泵、蒸汽往复泵、计量泵、螺杆泵和水环式真空泵的安装。 第4.1.2条应检查泵的安装基础的尺寸、位置和标高并应符合工程设计要求。 第4.1.3条泵的开箱检查应符合下列要求: 一应按设备技术文件的规定清点泵的零件和部件,并应无缺件、损坏和锈蚀等;管口保护物和堵盖应完好; 二应核对泵的主要安装尺寸并应与工程设计相符; 三应核对输送特殊介质的泵的主要零件、密封件以及垫片的品种和规格。 第4.1.4条出厂时已装配、调整完善的部分不得拆卸。 第4.1.5条驱动机与泵连接时,应以泵的轴线为基准找正;驱动机与泵之间有中间机器连接时,应以中间机器轴线为基准找正。 第4.1.6条管道的安装除应符合现行国家标准《工业金属管道工程施工及验收规范》的规定外,尚应符合下列要求: 一管子内部和管端应清洗洁净,清除杂物;密封面和螺纹不应损伤; 二吸入管道和输出管道应有各自的支架,泵不得直接承受管道的重量; 三相互连接的法兰端面应平行;螺纹管接头轴线应对中,不应借法兰螺栓或管接头强行连接; 四管道与泵连接后,应复检泵的原找正精度,当发现管道连接引起偏差时,应调整管道; 五管道与泵连接后,不应在其上进行焊接和气割;当需焊接和气割时,应拆下管道[在此处键入文档摘要。摘要通常为文档内容的简短概括。在此处键入文档摘要。摘要通常为文档内容的简短概括。]

或采取必要的措施,并应防止焊渣进入泵内; 六泵的吸入和排出管道的配置应符合设计规定。当无规定时,可按本规范附录二的规定进行。 第4.1.7条润滑、密封、冷却和液压等系统的管道应清洗洁净保持畅通;其受压部分应按设备技术文件的规定进行严密性试验。当无规定时,应按现行国家标准《工业金属管道工程施工及验收规范》的规定执行。 第4.1.8条泵的试运转应在其各附属系统单独试运转正常后进行。 第4.1.9条泵应在有介质情况下进行试运转,试运转的介质或代用介质均应符合设计的要求。 第二节离心泵 第4.2.1条泵的清洗和检查应符合下列要求: 一整体出厂的泵在防锈保证期内,其内部零件不宜拆卸,只清洗外表。当超过防锈保证期或有明显缺陷需拆卸时,其拆卸、清洗和检查应符合设备技术文件的规定。当无规定时,应符合下列要求: 1 拆下叶轮部件应清洗洁净,叶轮应无损伤; 2 冷却水管路应清洗洁净,并应保持畅通; 3 管道泵和共轴式泵不宜拆卸; 二解体出厂的泵的清洗和检查符合下列要求: 1 泵的主要零件、部件和附属设备、中分面和套装零件、部件的端面不得有擦伤和划痕;轴的表面不得有裂纹、压伤及其他缺陷。清洗洁净后除水分应将零件、不见和设备表面涂上润滑油和按装配的顺序分类放置; 2 泵壳垂直中分面不宜拆卸和清洗。 第4.2.2条整体安装的泵,纵向安装水平偏差不应大于0.10/1000,横向安装水平偏差不应大于0.20/1000,并应在泵的进出口法兰面或其它水平面上进行测量;解体安装的泵纵向和横向安装水平偏差均不应大于0.05/1000,并应在水平中分面、轴的外露部分、底座的水平加工面上进行测量。 第4.2.3条泵的找正应符合下列要求: 一驱动机轴与泵轴、驱动机轴与变速器轴以联轴器连接时,两半联轴器的径向位移、端面间隙、轴线倾斜均应符合设备技术文件的规定。当无规定时,应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范)的规定; 二驱动机轴与泵轴以皮带连接时,两轴的平行度、两轮的偏移应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》的规定; 三汽轮机驱动的泵和输送高温、低温液体的泵(锅炉给水泵、热油泵、低温泵等)在常温状态下找正时,应按设计规定预留其温度变化的补偿值。 第4.2.4条高转速泵或大型解体泵安装时,应测量转子叶轮、轴套、叶轮密封环、平衡盘、轴颈等主要部位的径向和端面跳动值,其允许偏差应符合设备、技术文件的规定。 第4.2.5条转子部件与壳体部件之间的径向总间隙应符合设备技术文件的规定。 第4.2.6条叶轮在蜗室内的前轴向、后轴向间隙、节段式多级泵的轴向尺寸均应符合设备技术文件的规定;多级泵各级平面间原有垫片的厚度不得变更。高温泵平衡盘(鼓)和平衡套之间的轴向间隙,单壳体节段式泵应为0.04~0.08mm,双壳体泵应为 0.35~lmm;推力轴承和止推盘之间的轴向总间隙,单壳体节段式泵应为0.5~1mm,双壳体泵应为0.5~0.7mm。 第4.2.7条叶轮出口的中心线应与泵壳流道中心线对准;多级泵在平衡盘与平衡板靠紧的情况下,叶轮出口的宽度应在导叶进口宽度范围内。

水泵房验收标准精选文档

水泵房验收标准精选文 档 TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-

生活水泵房及相关设备设施验收标准 一、水泵房接管土建部分: ?顶棚、墙面、地坪、门窗门锁符合要求。 ?水泵四周排水沟及总排水沟能正常使用。 ?防噪音:措施合理有效。 ?卫生设施符合要求。(防小动物的防护设施,窗户需安装纱窗,地面做油漆或地砖防尘处理) ?警示、标识牌符合要求。 二、水箱: ?附属设施齐全:内外爬梯、透气孔(帽)、 ?管道同墙体接触处无渗漏 ?水箱内外垃圾清理干净 ?水箱溢水管、排气管安装不锈钢防虫网 ?水箱清洗检测报告 三、设备安装、电气控制柜 ?安装牢固,便于操作和维修。 ?电气控制柜内器件及配线符合规范,接线端线路标识清楚,名牌规范。?电气控制柜的控制各种功能同实际运转设备相匹配。 ?建筑室外控制线同控制柜接口有保护装置。 ?控制柜前绝缘毯完好。 ?联合动负荷试车合格。 ?水泵电机的控制柜与水泵机组隔离。控制柜柜底应高出地面20cm以上。

四、水泵及电动机 ?水泵电动机安装符合规范,启动和运行平稳,无异响。 ?电动机和水泵运转时,各部件发热正常。 ?三相电流平衡,并小于电机额定值,。 ?电动机接线符合规范,且端口有保护措施。 ?各种部件无异常,各项技术指标符合规范要求。 五、档案资料齐全: ?完整竣工图纸同现场安装一致。 ?隐蔽工程、试运转记录、性能检测记录齐全。 ?控制柜的原理图、接线图、变更图、操作说明书齐全。 ?合同复印件(用水协议,设备采购合同)。 ?给排水系统资料应包含: ?1)生活泵控制原理图、PLC、变频器、显示屏维护使用说明书; ?2)各类泵出厂合格证; ?3)各类阀门维修使用说明书; ?4)管网系统竣工图。 ?水泵变频控制系统应具备: ?、变频器运行过程出现故障时,应有故障代码指示及故障记录查阅。 ? B.该系统在突然断电后又恢复正常供电时,该系统应可以自动复位。 ? C.根据现场实际情况,应可以设置供水压力的上限、下限。 ? D.根据现场实际情况,应可以设置每台泵运行切换时间。 ?4、设备在维修时,相应的每台泵应能退出自动切换运行程序,并可复位。

水泵制造、安装及验收标准

水泵制造、安装及验收标准

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

水泵制造、安装及验收标准 一、水泵采用的主要相关专业标准: 1. IS02858-1975(E)《轴向吸入离心泵(16bar级)一标记,额定性能点和尺 寸》。说明:参照采用了其标记,额定性能点标准,但大大扩充了其范围,具体有IS02858规定的泵口径范围为Dg50-Dg200,基础性能范围,流量为12.5m3/h400m3/h。 2. JB/6878.1-93《管道式离心泵型式与基本参数》 说明:参照采用了其形式,基本参数等标准,且大大扩充其范围。列:JB/T6878.1-93,规定的泵的口径Dg<150,流量Q<200m3/h,配套功率P<45KW,最高工作压力<1.0Mpa, 吸入压力一般为0.3mpa,改变材质可达到<1.0mpa。 TPG系列泵的口径DN<500,流量Q<1200m3/h,配套功率<160kw。最高工作压力一般<1.6mpa,改变材质可达到2.5mpa。吸入压力一般<0.3mpa。 3. JB/T6878.2-93〈管道式离心泵技术条件〉参照采用。 4. JB/T53058-93〈管道式离心泵,产品质量分等〉参照采用。 5. GB3216-89 〈离心泵、混流泵、轴流泵和旋转泵试验方法〉等效采用。 6. GB10889-89〈泵的振动测量与评价方法〉等效采用。 7. GB10890-89〈泵的噪声测量与评价方法〉等效采用。 8. NBK22007-88〈Y系列(1P44)三相异步电动机技术条件〉参照采用。 9. JB4127-85 〈机械密封技术条件〉等效采用。 10. JBT4297-92 等效采用。 11. JB/T6880.1-93 〈泵用灰铸铁件〉参照采用。 12. JB/T4297-92 〈泵产品涂漆技术条件〉 13. JB/T6880.3-93〈泵用抗磨白口铸件〉 14. JB/T69133-93〈泵产品清洁度〉 15. JB/T6880.2-93〈泵用铸钢件〉参照采用。 16. JB/T6879-93〈离心泵铸件过流部位尺寸公差〉参照采用。 二.本公司泵类产品采用的相关专业标准: 1. GB/T16907-1997 〈离心泵技术条件(I类)〉 2. GB/T5656-94 〈离心泵技术条件〈II类〉 3. GB/T5657-94 离心泵技术条件〈III类 4. GB/T13006-91〈离心泵、混流泵和轴流泵汽蚀余量〉 5. JB/T1050-93〈单级双吸清水离心泵型式与基本参数〉 6. JB/TQ805-89 〈立式多级离心泵型式与基本参数〉 7. JB/T8687-1998 〈泵类产品抽样检查〉 8. GB5659-85 〈多级离心泵技术条件〉 9. JB5118-91 〈农用污水污物潜水电泵型式与基本参数〉 10. 〉JB5119-91 〈农用污水污物潜水电泵技术条件〉 11. CJ/T3038-1995 〈潜水排污泵〉 12. JB/NQ222.1-90 〈农用污水污物潜水电泵产品质量分等一质量指标〉 13. JB/NQ222.1-90 〈农用污水污物潜水电泵产品分等标准一试验方法〉 14. JB/NQ222.3-96 〈农用污水污物潜水电泵产品分等标准一检验规则 15. JB/T6881-93 〈泵可靠性验证试验〉

二次供水泵房建设标准要求

二次供水系统建设标准 XXXXXX公司 20XX年X月

目录 一、总则 二、二次供水系统的建设要求 1、泵房建设的技术要求 2、二次供水设备的技术要求 3、泵房安全防护的技术要求 4、水质安全保障的技术要求 5、二次供水给水管道建设、验收标准

一、总则 1.1 按照国家四部委的总体要求,为提高我公司供水区域内二次供水系统的建设和管理水平,保障居民安全稳定供水、二次供水水质不受污染,注重系统节能、环境保护、节约能源,规范和引导我公司供水区域内二次供水工程建设和运行维护,特制定本标准。 1.2 本标准适用于新建、扩建、改建工程中生活饮用水二次供水系统设计、施工、峻工验收。 1.3 二次供水系统的设计、施工、骏工验收、运行管理,除执行本规程外,还应符合国家、行业和我省现行的有关标准、规范的要求。二次供水设备机组选型方案应由有设计资质的单位(设计院)根据管网设计图纸进行设计。 1.4 二次供水设备叠压市政压力值建议取0.2mpa计算扬程。二次加压设备流量建议以一年中最高日最大时流量公式计算。 1.5 二次供水系统的设计、建设、施工应严格执行国家相关规范,参照标准条文 《二次供水工程技术规范》CJJ140 《箱式式叠压给水设备》GB/T24603 《建筑给水排水设计规范》GB50015 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242 《室外给水设计规范》GB 50013 《城市居民生活用水量标准》GB/T 50331 《民用建筑节水设计标准》GB50555

《低阻力倒流防止器须用技术规程》CECS259:2009 《离心泵技术条件》 《离心泵效率》 《泵产品涂漆技术条件》 《离心泵、混流泵、轴流泵汽蚀余量》 《离心泵、混流泵、轴流泵和旋涡泵试验方法》 《泵的振动测量与评价方法》 《泵的噪音测量与评价方法》 《供配电系统设计规范》GB50052 《低压配电设计规范》GB50054 《用电质量公用电网谐波》GB/T14549 《电力工程电缆设计规范》GB50217 《建筑物电气装置》GB/T16895.15 《建筑物防雷设计规范》GB50057 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343 《通用用电设备配电设计规范》GB50055 《调速电气传动系统》GB 12668.3 《电气控制设备》GB/T 3797 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303 《外壳防护等级》GB/T4208 二、二次供水泵房的建设要求

设备质量验收规定(离心泵)

离心泵质量验收规定 1 适用范围 本规定制定了离心泵从制造、到货验收及安装施工检查、现场质量控制及验收标准。 适用于一般离心泵、多级离心泵和立式管道离心泵的验收。 2 引用规范文件 2.1 本规定根据该泵的技术协议,结合企业设备管理相关规定及工程质量相关的管理标准、行业技术标准编制,引用规范如下:GB 50231《机械设备安装工程施工及验收通用规范》 GB 50275《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》 GB 50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB 50252-2010《工业安装工程施工质量验收统一标准》 SY 4201.1-2007《石油天然气建设工程施工质量验收规范设备 安装工程第1部分机泵类设备》SL 317-2012《泵站设备安装及验收规范》 2.2 本部分应与《设备质量验收通用规定》配套使用。 2.3 离心泵类设备安装除执行本标准外,必须执行国家现行泵类设备安装的有关法律法规和技术标准,并遵循公司机泵设备管理的相关规定。 3多级离心泵验收标准 3.1 技术要求

该多级离心泵由泵体、防爆电机、配套底座、不锈钢过流部件组成。主要为气举工艺模拟试验装置中模拟地层供液提供动力源。主要技术参数如下: 3.2 验收标准 5.2.1 到货验收 (1)按《设备质量验收通用规定》与技术协议进行到货包装、件数、附件、备件、随机工具及资料等进行开箱验收和记录,并符合技术协议和购置合同要求。 (2)外观验收 1)泵体、电机、底座等各部件,均应按要求进行表面预处理和涂漆防护,涂层不能出现起泡、皱纹、脱落等现象,并保持颜色一致。 2)设备名牌、转向、安全警示等,应置于醒目位置,并标识清楚,项目齐全。 3)设备型号、附件型号以及件数必须符合技术协议要求。

离心泵的安装施工及验收规范

离心泵的安装施工及验收规范 第一条泵的清洗和检查应符合下列要求: 一、整体出厂的泵在防锈保证期内,其内部零件不宜拆卸,只清洗外表。当超过防锈保证期或有明显缺陷需拆卸时,其拆卸、清洗和检查应符合设备技术文件的规定。当无规定时,应符合下列要求: 1.拆下叶轮部件应清洗洁净,叶轮应无损伤; 2.冷却水管路应清洗洁净,并应保持畅通; 3.管道泵和共轴式泵不宜拆卸; 二、解体出厂的泵的清洗和检查应符合下列要求: 1.泵的主要零件、部件和附属设备、中分面和套装零件、部件的端面不得有擦伤和划痕;轴的表面不得有裂纹、压伤及其它缺陷。清洗洁净后应去除水分并应将零件、部件和设备表面涂上润滑油和按装配的顺序分类放置; 2.泵壳垂直中分面不宜折卸和清洗。 第二条整体安装的泵,纵向安装水平偏差不应大于0.10/1000,横向安装水平偏差不应大于0.20/1000 ,并应在泵的进出口法兰面或其它水平面上进行测量;解体安装的泵纵向和横向安装水平偏差均不应大于0.05/1000,并应在水平中分 面、轴的外露部分、底座的水平加工面上进行测量。 第三条泵的找正应符合下列要求: 一、驱动机轴与泵轴、驱动机轴与变速器轴以联轴器连接时,两半联轴器的径向位移、端面间隙、轴线倾斜均应符合设备技术文件的规定。当无规定时,应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》的规定;二、驱动机轴与泵轴以皮带连接时,两轴的平行度、两轮的偏移应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》的规定;三、汽轮机驱动的泵和输送高温、低温液体的泵(锅炉给水泵、热油泵、低温泵等)在常温状态下找正时,应按设计规定预留其温度变化的补偿值。 第四条高转速泵或大型解体泵安装时,应测量转子叶轮、轴套、叶轮密封环、平衡盘、轴颈等主要部位的径向和端面跳动值,其允许偏差应符合设备、技术文件的规定。 第五条转子部件与壳体部件之间的径向总间隙应符合设备技术文件的规定。 第六条叶轮在蜗室内的前轴向、后轴向间隙、节段式多级泵的轴向尺寸均应符合设备技术文件的规定;多级泵各级平面间原有垫片的厚度不得变更。高温泵平衡盘(鼓)和平衡套之间的轴向间隙,单壳体节段式泵应为0.04?0.08mm 双壳体泵应为0.35?1mm推力轴承和止推盘之间的轴向总间隙,单壳体节段式泵应为0.5

循环水泵房施工方案

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (2) 3.1、人员配备及特殊工种的资格要求 (3) 3.2、对配合工种的要求 (3) 3.3、机械、工具配备 (4) 3.4、对设备、材料的要求 (4) 3.5、力能供应 (4) 3.6、施工场地布置 (5) 四、作业方法及工艺要求 (5) 4.1、工艺流程 (5) 测量放线→土方开挖→地基处理→基础工程→主体结构施工→主体验收 (5) 4.2、作业方法与步骤 (5) 1、钢筋的进场、堆放及检验 (6) 2、钢筋加工工艺及质量要求 (7) 4、钢筋的绑扎 (9) 4.3、工艺质量控制措施 (19) 五、作业质量标准 (20) 六、职业安全健康管理措施 (22) 七、环境管理措施 (23) 八、文明施工措施 (24) 九、重要危险源及其控制措施 (25)

攀钢1×300MW煤矸石综合利用自备电厂工程 循环水泵房施工方案 一、工程概况 本工程位于攀枝花市西区格里坪镇马上坪,距格里坪镇5km,距攀枝花市中心约32km,东距格里坪火车站约3.5km,西距华坪县约40km,在攀钢504电厂厂区内。结构平面尺寸为:32500x27000mm,混凝土:垫层:C15,基础、柱、基础梁:C25,梁、板:C30,底板、侧壁:C30W6。 本单位工程主要材料:钢筋采用HPB300和HRB335两种等级,钢筋保护层厚度:柱35mm,梁35mm,板25mm,独立基础40mm。±0.00m标高相当于绝对标高1074.00m。 二、编制依据 2.1、《火力发电厂工程测量技术规程》(DL/T5001-2005); 2.2《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012; 2.3《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2010); 2.4《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2002); 2.5《电力建设施工质量验收及评定规程》第1部分:土建工程DL/T5210.1-2012; 2.6《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2002; 2.7《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)

水泵房配电室房方案

赤峰云铜汽轮机拖动项目(水泵房及配电室工程) 施工方案 审批人: 审核人: 编制人: 二○一五年十一月

施工方案编制说明 本施工方案根据国家有关规定和招标文件的有关规定,结合本地区施工现场实际情况,特编制此施工方案。 编制的主要依据有: 1、内蒙古地区现行建筑安装工程施工规范。 2、内蒙古地区建安工程预算定额和劳动定额; 3、建筑安装工程施工及安全操作规程 4、建筑施工安全检查标准; 5、建筑施工扣件式钢脚手架安全技术规范; 6、施工现场临时用电安全技术规范。 其它未尽事宜按施工验收规范等相应标准执行。

1、工程概况: 1.1、该工程为云铜汽轮机拖动项目---二氧化硫风机房工程,轻钢结构。总长24.0m,宽9.44m。其中水泵房长18.0m,基础为钢筋混凝土伐板基础,标高为-4.0m,伐板上为泵基础,地下墙体为M7.5水泥砂浆砌筑370厚红砖墙体。配电室基础为钢筋混凝土梁式基础。主体为轻钢结构,彩色压型钢板屋面。室内地面为150厚C25砼地面。砼强度等级:垫层C15商砼,基础C25商砼。地上+0.5m以下为240厚红砖墙体。 1.2、室内设备基础:钢筋混凝土结构,砼强度等级:垫层C15商 砼,基础C30商砼。基础最深-1.94m。 2、项目管理目标 2.1、质量目标:合格 2.2、工期目标:2015年11月20日——2016年4月15日 2.3、安全文明目标:完全响应公司的安全施工管理规定,严格执行《建筑工程安全生产管理条例》的规定,创安全事故为零的安全生产工地。 3、项目组织 3.1、组织机构 项目经理:泥子超 技术负责人:孙冠男 施工员:王志刚 安全员:张久令

水泵验收标准流程

水泵操作标准流程 适用于离心泵、井用泵、立式轴流泵及导叶式混流泵、机动往复泵、蒸汽往复泵、计量泵、螺杆泵和水环式真空泵的安装。 1.应检查泵的安装基础的尺寸、位置和标高并应符合工程设计要求。 2.泵的开箱检查应符合下列要求: ●应按设备技术文件的规定清点泵的零件和部件,并应无缺件、损坏和锈蚀等;管 口保护物和堵盖应完好; ●应核对泵的主要安装尺寸并应与工程设计相符; ●应核对输送特殊介质的泵的主要零件、密封件以及垫片的品种和规格。 ●出厂时已装配、调整完善的部分不得拆卸。 3.驱动机与泵连接时,应以泵的轴线为基准找正;驱动机与泵之间有中间机器连接时,应以中间机器轴线为基准找正。 4.管道的安装除应符合现行国家标准《工业金属管道工程施工及验收规范》的规定外,尚应符合下列要求: ●管子内部和管端应清洗洁净,清除杂物;密封面和螺纹不应损伤; ●吸入管道和输出管道应有各自的支架,泵不得直接承受管道的重量; ●相互连接的法兰端面应平行;螺纹管接头轴线应对中,不应借法兰螺栓或管接头强 行连接; ●管道与泵连接后,应复检泵的原找正精度,当发现管道连接引起偏差时,应调整管 道; ●管道与泵连接后,不应在其上进行焊接和气割;当需焊接和气割时,应拆下管道或 采取必要的措施,并应防止焊渣进入泵内; ●泵的吸入和排出管道的配置应符合设计规定。当无规定时,可按本规范附录二的规 定进行。 5.润滑、密封、冷却和液压等系统的管道应清洗洁净保持畅通;其受压部分应按设备技术文件的规定进行严密性试验。当无规定时,应按现行国家标准《工业金属管道工程施工及验收规范》的规定执行。 6.泵的清洗和检查应符合下列要求: 6.1 整体出厂的泵在防锈保证期内,其内部零件不宜拆卸,只清洗外表。当超过防锈保证期或有明显缺陷需拆卸时,其拆卸、清洗和检查应符合设备技术文件的规定。当无规定时,应符合下列要求: ●拆下叶轮部件应清洗洁净,叶轮应无损伤;

中水水泵房接管验收标准

水泵房接管验收流程 一、水泵验收前开发单位需提交以下资料,验收时开发单位、厂家的人员必须到场: 1、订货合同; 2、设计以及安装图纸,及电气控制系统的相关资料、图纸; 3、设备清单、设备说明书、产品合格证、维保证明等; 4、供水系统的试压报告,排水系统的通球、通水报告; 5、安装调试报告、开发单位的验收合格报告; 6、竣工验收报告; 7、政府有关部门的合格检验证和消防验收报告。 8、水泵等设备的维修、保养记录; 二、水泵房:检查消防灭火设施、标识等是否到位,土建等按照《房屋接管验收标准作业规程》进行检查。 1、对水泵以及主要给水系统进行如下检查: (1)检查生活水池的水位是否正常,水池自动注水装置是否正常(检查方法:实地观察); (2)检查转动各阀门,是否正常; (3)检查各阀门管路有无漏水现象,压力表读数是否正常; (4)逐一运行各个水泵,检查水泵有无振动及异常响声(检查方

法:观察;无强烈震动或强烈摩擦声)。检查仪表工作情况(检查方法:观察); (5)检查机械密封是否滴漏水,排除不正常的漏水现象(检查方法:轴封漏水不超过20滴/分,且不呈连线状滴落于地面); (6)检查电气控制柜和电气柜信号灯(检查方法:观察是否与实际情况相符);变频器的工作情况(检查方法:观察指示灯是否与实际情况相符); (7)检查电气柜接触器,紧固接线头线柱螺钉; (8)转动平时不用的阀门,开启备用泵; 2、各种设备、管道应检查外表面,看有无锈蚀以及明显的碰撞现象; 3、验收完毕后,填写《接管验收情况表》。 接管验收情况表

移交单位:移交负责人: 接管单位:接管负责人: 参与检查人员: 年月日

水泵房电气安装工程施工方案

某工程循环水泵房电气安装工程施工方案 一、工程概况: 1、业主名称: 2、工程名称: 3、设计单位: 4. 监理公司: 4、工程内容及特点: 天钢3500mm 中厚板循环水泵房电气安装工程主要包括:设备安装、滑触线安装、电缆桥架及电缆线路、管路安装及泵房内的电气照明施工等工程的安装及调试; 该工程主要实物量:电缆桥架850 米,电气管路安装1500米,盘箱柜安装约80 余台套,电缆约35KM ,车间内照明灯具65 套,它具有工期紧、任务急,工序间交叉作业施工难度加大等特点。 二、施工部署: 2.1施工部署的依据 a) 本工程的现场情况及部分图纸资料 b) 工程特点 c) 我公司资源状况

2.2施工部署以指挥部的总体安排为主线,按工程进度要求组织人力资源、设备资 源、安排部署电气设备及电气装置安装,施工准备及基础配合与电气设备 安装及试车调试穿插进行,争时间,抢速度,确保工程按期投产。 三、施工总平面布置 本电气专业项目部按工程总施工平面规划组织施工,做到专人管理,保证施工物流畅通。现场的临时生产设施不应妨碍正式工程的施工,随着工程施工进展,实施动态定置管理,文明施工。 四、施工准备: 4、1技术准备 4.1.1 审查施工图纸及有关技术资料,参加设计交底,做好设备的交接保管工作,组织分项工程施工技术交底,制定施工技术措施。 4.1.2技术措施 组织有关技术人员熟悉施工图纸和随机资料,核对设备的接口部分。及时与设计院、监理及业主联络,解决设计和施工中出现的技术问题。把技术要求传达到施工班组,保证施工符合设计要求,质量符合冶金部行业的标准。 4.1.3技术标准配备: 主要技术标准: GB50303—2002 建筑电气工程施工及验收规范

IEC 60193 水泵水轮机模型验收规程 标准译文 (1)

目录前言 目次 1总则 1.1范围和目的 1.1.1范围 1.1.2目的 1.2引用文献 1.3术语、定义、符号和单位 1.3.1概述 1.3.2单位 1.3.3术语、定义、符号和单位表 1.4与水力性能有关的保证值的性质和范围1.4.1概述 1.4.2模型试验法验证的主要水力性能保证值1.4.3模型试验法不能验证的保证值 1.4.4附加性能数据 2试验的执行 2.1试验安装和模型的要求 2.1.1试验室选择 2.1.2试验装置安装 2.1.3模型要求 2.2模型和真机的尺寸检查 2.2.1概述 2.2.2需检查的模型和真机的尺寸 2.2.3表面的波浪度和粗糙度 2.3水力相似、试验条件和试验程序 2.3.1水力相似 2.3.2试验条件 2.3.3试验程序 2.4测量方法介绍 2.4.1主要水力性能保证值的测量 2.4.2附加数据与测量 2.4.3数据的采集和处理 2.5物理性质 2.5.1概述 2.5.2重力加速度 2.5.3水的物理性质

2.5.4大气的物理性质 2.5.5水银密度 国际标准IEC60193由IEC TC4即水轮机技术委员会编制。 第二版IEC60193将取消和替代1965年出版的第一版IEC60193及其补充1(1977),IEC60193A(1972)以及IEC60497(1976)和IEC60995(1991)。 本标准的第1至第3章覆盖了上述出版物,第十章给出。 3附加内容 本标准的文本基于下列文献: 上表的表决报告给出了本标准表决标准的所有情况。 附录B、F、G、K、L和M内容是本标准不可分割的一部分。 附录A、C、D、E、H、J、N和P是供参考内容。

水泵安装验收规范

. . .. . c. . . .. LUZEFENG. 泵安装工程施工验收规 [键入文档副标题] luzefeng [选取日期] [在此处键入文档摘要。摘要通常为文档容的简短概括。在此处键入文档摘要。摘要通常为文档容的简短概括。]

泵安装工程施工验收规(一) 第四章泵 第一节一般规定 第4.1.1条本章适用于离心泵、井用泵、立式轴流泵及导叶式混流泵、机动往复泵、蒸汽往复泵、计量泵、螺杆泵和水环式真空泵的安装。 第4.1.2条应检查泵的安装基础的尺寸、位置和标高并应符合工程设计要求。 第4.1.3条泵的开箱检查应符合下列要求: 一应按设备技术文件的规定清点泵的零件和部件,并应无缺件、损坏和锈蚀等;管口保护物和堵盖应完好; 二应核对泵的主要安装尺寸并应与工程设计相符; 三应核对输送特殊介质的泵的主要零件、密封件以及垫片的品种和规格。 第4.1.4条出厂时已装配、调整完善的部分不得拆卸。 第4.1.5条驱动机与泵连接时,应以泵的轴线为基准找正;驱动机与泵之间有中间机器连接时,应以中间机器轴线为基准找正。 第4.1.6条管道的安装除应符合现行国家标准《工业金属管道工程施工及验收规》的规定外,尚应符合下列要求: 一管子部和管端应清洗洁净,清除杂物;密封面和螺纹不应损伤; 二吸入管道和输出管道应有各自的支架,泵不得直接承受管道的重量; 三相互连接的法兰端面应平行;螺纹管接头轴线应对中,不应借法兰螺栓或管接头强行连接; 四管道与泵连接后,应复检泵的原找正精度,当发现管道连接引起偏差时,应调整管道; 五管道与泵连接后,不应在其上进行焊接和气割;当需焊接和气割时,应拆下管道或采取必要的措施,并应防止焊渣进入泵;

水泵房改造施工方案{zx}

一期水泵房改造工程 由于原一期水泵房设备无法同时满足一二期工程要求,经设计院出更改图纸,实施一期水泵房改造。主要内容为消防泵高压出水管更换及试压。 水泵房改造时将对一期工程的消火栓管网停水,届时对一期建筑的防火安全产生一定的影响。故编制本施工组织技术指导文件,力求在最短的进度内更好地完成本工程的改造,降低一期建筑消防隐患。 (一) 施工组织技术指导文件 1、 施工进程安排图: 2、 本案的特别说明 1) 施工范围的确定 进场后,第一步切断消火栓泵的电源。从地下车库的消防箱内取两处水龙带连接在消火栓栓口上,轻启阀门,将管网内水排至地下室的排水沟内。注意水流的速度,不要将水溢到车库地面。

待水排净后,从技术指导文件图中所示的、两点解开卡箍,使用盲板堵住。 接通电源,微开消火栓管网至消防水池泄压管处的联通管阀门。打开三台消火栓泵,调节联通管上的阀门,使水泵出口处的压力表保持在,仔细检查各渗水点。重点检查部位为水泵出水口至明杆闸阀段的橡胶接头,各管道及阀门间连接的垫片,阀门、泄压阀的工作状态。如各处均无渗水,将按技术指导文件图施工,如橡胶接头或技术指导文件图云线外的部位渗水,将扩大改造范围,按技术指导文件图施工。 2)鹅卵石路面的破除 在剪力墙开孔后,量出开孔位置至原一期预留的喷淋给水管的位置的距离。然后在室外进行试探性挖掘,找出开孔位置。然后从开孔位置到管道施工的终点画线,采用切割机进行切割,然后再进行路面的破除,尽量将损失减少到最小。 3)剪力墙埋设套管后的堵漏 剪力墙开孔采用液压开孔器开孔,开孔尺寸为。开孔后,用錾子将孔扩大,并将内表面打毛,用水洗净。将的套管放进去,然后使用膨胀水泥砂浆分层铳实。在凝固的过程中保持砂浆的水分,确保牢固,不渗水。 、一般说明 )管材本改造工程室内部分管材使用镀锌钢管,卡箍连接。室外部分采用无缝钢管,焊接。 )防腐室内管道刷两道防锈漆,再刷两道红面漆。室外管道防腐采用三油两布。支架防腐在支架焊接处刷两道防锈漆,再刷两道

水泵检验标准

水泵检验标准,水泵出厂标准,水泵出厂检验标准 1.水泵检验标准 水泵作为一个工业产品,在输送介质及作为动力源方面已经获得越来越广泛的应用,适用于各种专门场合的船用泵、消防泵、排污泵、潜水泵等也越来越多。某些专用泵,如消防泵,其发展迅速,日趋高压力、大流量泵方向发展,原先单一的常压泵也出现了朝中低压、高低压或高中低压泵发展的趋势,原有的一些检验装置已显得不相适应,因而,为使泵产品的质量能得到有效控制和提高,设计建造一些新的检验装置尤为必要。 在自动化大功率消防水泵检验装置研制的基础上,对泵的检验装置的设计要素进行总结,以供同行参考。 2.水泵检验装置的组成 一个完整的水泵检验装置应包括以下几个主要部分: 1).动力源;2).传动系统;3).测量与控制系统;4).辅助系统; 3.各组成部分的设计要素 a.明确试验对象,确定动力源功率各单位设计检验装置的目的有所不同,有的只是为本单位的产品作试验用,有的需要为各种各样的泵服务(如检验中心),所以动力源的功率应根据实际情况来确定。 水泵检验标准计算公式如下: P动=P泵/(η齿×η扭×η离×η泵)=Q×P×H/(102×η齿×η扭×η离×η泵) 式中:P动所需的动力源输出功率KWP泵被试泵的水功率KW η齿齿轮箱效率% η扭扭矩仪效率%η离离合器效率%η泵水泵的效率%Q 水泵的流量m3/s H水泵的扬程mV 水的重度Kg/m3 我们可以以η泵为参考量,通过计算,作出P动与P泵的关系曲线,计算中可以假定假定η齿、η扭和η离分别为0.95、0.98和0.98。当P泵和η泵已知时,就可从确定所需的动力源输出功率。 b.动力源型式 目前常见的有电动机与柴油发动机两种。前者一般不调速,适用于一般的工业泵。由于各种工业泵的转速有差异,因此泵的流量压力功率等参数一般需要通过特定转速(电动机转速)下的测量值,换算到泵的规定转速下的对应值,导致测量误差放大。前者若需调速,直流电

水泵房设备及管道技术标准(壹城)

1.施工工艺: 水泵房给水设备及管道安装工艺流程: 2.施工准备 1)技术准备:给水设备安装前,应按设计图纸对设备基础的混凝土强度、标高、几何尺寸和螺栓孔位置进行复核或检验。施工时宜采用预留螺栓孔洞的方法,进行二次灌浆,待混凝土达到设计强度后,再进行给水设备的安装。设备基础的做法必须满足荷载要求,位置应满足水泵房空间布局的要求。 2)设备及材料准备:设备及材料应符合设计要求和施工规范的要求,并有产品合格证和标识。设备进场后,应根据现场情况,准备叉车、汽车吊或其他卸车设备,设备运输应准备卷扬机、倒链、滚杠等转运吊装设备工具。 3.工作面要求 1)水泵房设备基础砌筑完成,水箱基础面贴砖完成,排水沟及集水坑结构预留完成,泵房土建工程施工完成,天花及墙面刮白完成。 2)穿墙、板预留套管施工完成,位置、标高、尺寸符合设计要求。 3)水泵房场地清理完成,施工用电及施工照明满足安全生产需求。。 4.施工质量控制要点 4.1 水池、水箱 4.1.1水池池体在土建施工完并强度达到设计要求后,必须进行蓄水满水试验,保证不渗不漏。 4.1.2.水池体预留预埋套管、人孔等位置、数量、标高、规格符合设计要求,设备运行时有管道震动可能的必须预留防水套管柔性防水钢套管(如水泵进水吸引管)。

4.1.3应将集中给水的蓄水池、园林水景、泳池等进水管与住户用水主管分开设置,以免在水池、泳池补水时,对住户用水造成影响。 4.1.4水池设计水位控制,如报警水位(溢流水位、水池及水箱的最低水位)、启泵水位、停泵水位等,将相关的电信号反应到控制室,报警水位信号应传至值班控制室。 4.1.5生活组合水箱应采用304不锈钢制作,钢板厚度满足设计要求;非生活用水箱可采用其他材质,但应按设计要求做好防腐防锈措施。 4.1.6水箱基础、支架或底座安装,其尺寸及位置应符合设计规范要求,平整牢固,美观大方,水箱安装时应保证水箱底水平。

水泵房保养规程

水泵房保养规程 水泵房运行管理细则 目录 1.水泵房完好标准 2.安全操作规程 2.1深井泵操作规程 2.2离心清水泵操作规程 2.3水泵房运行安全操作规程 3.制度 3.1凭证操作制度 3.2岗位责任制 3.2.1水泵房班长责任制 3.2.2给水工岗位责任制 3.3水泵房交接班制度 3. 4水泵房巡回检查制度 3.5水泵房安全制度 3.6水泵房运行记录制度 4.设备日常保养、定期保养、小修的内容及要求 4.1日常保养的内容及要求 4.2设备定期保养的内容及要求 4.3设备小修的内容及要求 5.运行记录凭证管理 [附录]各种运行记录凭证及表格 1.水泵房完好标准 1. 1水泵房站房布置合理,符合《室外给水站设计规范》(TJ13—74)。技术性能(流量、扬程、水质)基本到设计标准。卫生防疫部门验收合格。 1.2设备运转正常、平稳、无异常噪音。 1.3设备本身及附属装置(消毒设施、阀门、仪表等)完整无缺、好用。 1. 4各阀门启闭灵活,密封良好,无漏税水、漏油、漏气现象。 1. 5电机及电器系统齐全,启动装置灵活好用,保护装置齐全可靠,接地线符合要求。 1.6润滑应符合下列要求: 1)设备有润滑图表; 2)油质、油位符合规定; 3)油压及注油量符合技术要求; 4)油温不超过60℃,润滑油定期更换,有换油记录。 1.7设备及附属装置无严重腐蚀,基础牢固。 1.8站房内必须布置有厂区给水管道平面图、给水站工艺流程图、站房设备平面布置图和站管道系统图。 1.9站房环境保护及文明生产符合下列要求: 1)站房清站、照明适当。2)站房周围环境整洁,道路畅通,水源设置有卫生防护带,其范围要求符合国家《生活饮用水卫生标准》的有关规定。在防护带周围设有防护围墙,并有明显的标志和固定的告示牌。 3)站房噪音不超过90分贝。 4)更衣室、休息间起居用具及其设施干净清洁。 5)室内地面无油污、无积水。 6)备件、物品放置整齐。 7)厕所清洁。 1. 10站房设施齐全可靠。半地下式水泵房各防水套管防水性能好,屋顶检修孔、屋盖盖好。水塔没有避雷装置,接地良好。 2.规程 2.1深井水泵操作规程 2.1.1启动前的准备工作 1)检查电机或皮带轮传动装置的轴承部分注入了润滑油否(可用二号锭子油或二号机油等),油位是否合适。 2)检查泵的转子是否按安装使用说明书的要求,提起适当高度。提升泵转子的办法是拧电机上的调整螺母,由调整螺母的螺距及提升时旋转的角度可算出转子提升高度,转子提起后用手旋转泵应比较轻松。 3)检查泵的旋转方向是否正确。方法是从传动轴上端向下看,水泵是反时针方向转动。电动机没有与水泵 连接以前,应检查其转向是否与水泵要求的转向一致,否则重新更换接线位置,还应检查传动装置上的防逆装置是否失灵,否则必须修理。 4)打开预润阀门或预先由灌水管用漏斗向泵内灌不少于50升的清水以润滑泵内的橡胶轴

相关文档