文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 住宅小区建筑消防设计说明_消防设计专篇6

住宅小区建筑消防设计说明_消防设计专篇6

住宅小区建筑消防设计说明_消防设计专篇6
住宅小区建筑消防设计说明_消防设计专篇6

目录

一、XX. XX.XXX 消防设计说明书 (2)

(一) 建筑部分 (2)

1. 设计依据 (2)

2. 工程概况 (2)

3. 总图消防设计 (2)

4. 建筑单体消防设计 (3)

5. 防火分区 (3)

(二) 结构专业防火说明 (3)

1. 建筑结构形式 (3)

2. 结构消防设计 (4)

(三) 给排水部分 (4)

1. 工程概况 (4)

2. 给排水消防设计 (4)

(四) 电气部分 (5)

1. 防护等级 (5)

2. 火灾自动报警系统设计范围 (5)

3. 消防控制室 (5)

4. 火灾自动报警系统 (5)

5. 消防电源及系统接地 (6)

6. 应急照明系统 (7)

7. 气体灭火系统 (7)

8. 电气火灾报警 (8)

9. 其他 (8)

(五) 通风部分 (8)

1. 项目概述 (8)

2. 设计依据 (9)

3. 设计内容 (9)

4. 设计概述 (9)

5. 施工说明 (10)

二、各专业图纸 (10)

一、XX. XX.XXX 消防设计说明书

(一)建筑部分

1.设计依据

1)《民用建筑设计通则》GB50352-2005

2)《建筑设计防火规范》(GB50016-2005)

3)《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)(2005 年版)

4)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97)

5)《人民防空工程设计防火规范》GB50098-98

6)《商店建筑设计规范》(GJ48-88)

7)国家其他相关法律法规。

2.工程概况

1)本工程项目为XXX,建设用地西临XXX、东临XX 路,用地被X 米规划路划分为东西

两个地块。规划净用地面积:XXX 平方米,总建筑面积:XXX 平方米。其中;地上建筑面积:XXXX 平方米,地下建筑面积:XXX 平方米。

2)建筑种类为办公、多层商业、高层住宅及带商业网点的高层住宅楼;地下为地下商业、

地下车库及平战结合的地下车库。

3)地上部分建筑定性

a)XX 为一类高层综合楼(商业+公寓式办公)

b)X#为多层综合楼(商业+办公)

c)X#为一类高层塔式住宅(带两层底层商业网点)

d)X#为二类高层塔式住宅(8#、12#带两层底层商业网点)

e)X#为多层内廊式非住宅类居住建筑(带两层商业网点)

f)X#为多层商业楼

4)地下为地下商业、地下车库及平战结合的地下车库。地下为地下商业、地下车库及平

战结合的地下车库。

3.总图消防设计

1)总平面图严格按《XX 市城市规划技术管理规定》进行设计,每单元均可通达机动车。

高层建筑均设有不小于4 米的环形消防车道,并保证1/4 周长的扑救面。

2)道路为X 米宽道路,为一块板结构;小区主要道路为X 米宽,支路为X 米宽,住宅

单元入楼道宽为X 米。主要道路和支路均可通行消防车辆,另外还设置X 米宽的隐形消防道路,车辆转弯半径X 米,道路尽端均设置X 米xX 米和X 米xX 米的回车

场地。

3)高层建筑防火间距均大于X 米,多层建筑保证至少一个长边为消防扑救面。高层建筑

大部分设置环形消防车道,无法环通的部分高层建筑在其两个长边设置消防车通道,以满足消防设计规范要求。

4.建筑单体消防设计

1)通往地下室的楼梯采用封闭楼梯间,与通往上部的楼梯之间用防火墙隔开。汽车库室

内最远点至安全出口的距离≤60 米。

2)单体消防设计

a)X#主楼部分设两部独立的防烟楼梯间(前室+楼梯间)、一部消3 防电梯,其中

一部楼梯和消防电梯合用前室。水电井检修门开向疏散走道,不得开向前室或合

用前室。走道净宽度:单面布房1.3 米,双面布房1.5 米。裙房消防及疏散按《建

筑设计防火规范》进行设计。

b)X#设两部封闭楼梯间。

c)X#设两部防烟楼梯间(前室+楼梯间)、一部消防电梯。两部楼梯为剪刀楼梯,

其中一部楼梯和消防电梯合用前室,另一部楼梯设独立前室。走道净宽度大于等

于 1.2 米。

d)X#设一部防烟楼梯间(前室+楼梯间)、一部消防电梯,防烟楼梯间与消防电梯

合用前室。走道净宽度大于等于1.2 米。

e)X#设一部封闭楼梯间及一部室外疏散楼梯。

f)X#为多层商业楼,设封闭楼梯间,

3)合用前室面积大于6.0 平方米(住宅)或10 平方米(公建);独立前室:面积大

于 4.5 平方米(住宅)或6.0 平方米(公建)。

5.防火分区

1)本小区地下设自动喷水灭火系统,地下车库每个自然停车区域防火分区面积不超过

4000 平方米,每个复式停车区域防火分区面积不超过2600 平方米,车库内各个防火分区均满足疏散口数量,宽度及距离要求。每个防烟分区建筑面积不超过500 平方米。

2)商业每个防火分区不超过2000 平方米,疏散宽度按每100 人不小于1 米计算,满

足规范要求。

(二)结构专业防火说明

1.建筑结构形式

附属工程为钢筋混凝土框架结构,E#楼为设置构造柱的混合结构,A#、B#、C#、D#楼为钢筋混凝土框架剪力墙结构;建筑结构的抗震设防类别为标准设防类,也称丙类,抗震设防烈度为6度。

2.结构消防设计

1)现浇钢筋混凝土板最小厚度250mm,为不燃烧体,钢筋保护层厚度20mm,耐火

极限>2.65h。

2)现浇钢筋混凝土梁,为不燃烧体,钢筋保护层厚度25mm,耐火极限>2.00h。

3)现浇钢筋混凝土柱最小截面600×600,为不燃烧体,钢筋保护层厚度30mm,耐

火极限>5.00h。

4)填充墙为200厚加气混凝土砌块墙,为不燃烧体,耐火极限≥8.00h。

5)以上各构件及材料满足一级防火要求。

(三)给排水部分

1.工程概况

1)本工程位于XX 市X 区X 路与X 路交界处。项目东临X,南临X 路,北临X 路。

2)主要分为X、二地块,共X 幢X 层建筑及X 个地下室,X 建筑高度均小于100M。

其中X#为一类高层综合楼;

3)本工程给排水设备用房设于X#地下室。

2.给排水消防设计

1)消火栓系统:本小区统一考虑消防给水系统。室外设置低压消防给水系统,用水量为

30L/S,室外消火栓布置间距不大于120 米,小区从X 路及X 路各引DN150 的市政进水管,管网布置为环状。依据《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95 2005 年版)建筑设计防火规范》(. 《GB50016-2006 要求,小区内所有高层住宅.地下室等建筑均按要求设置临时高压室内消火栓给水系统,管网布置为环状;设计流量为40L/S,用水时间为3 小时,用水量为432 立方米。

2)自动喷水灭火系统:根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005 年版).

《汽车库.修车场.停车场设计防火规范》GB50067-97 要求,本小区内的地下车库、高层公共建筑及一类高层普通住宅的公共部位均按要求设置湿式自动喷水灭火系统,设计危险等级为中危险II 级,设计流量为25L/S,用水时间为1 小时,用水量为90 立方米。

3)灭火器配置:本小区各栋建筑均按《建筑灭火器配置设计规5 范》GB50140-2005 要求

布置灭火器。其中地下室、商业、高层公共建筑及设备用房按中危险级布置,单具灭火器最小配置灭火级别为2A;普通住宅按轻危险级布置,单具灭火器最小配置灭火级别为1A 灭火器选用均为磷酸铵盐干粉灭火器。

4)设备及设备用房:本小区消防水池及水泵房布置于1#地下车库,室内消火栓水池容

积为432 立方米,自动喷淋水池容积为90 立方米,屋顶稳压水箱(18 立方米)及稳压装置设置于2 栋屋顶。室内消火栓设一组消防给水泵(两用一备);自动喷水灭火系统设一组喷淋给水泵(一用一备)。湿式报警阀设置于各地下室的湿式报警阀间内。

5)气体灭火系统:本工程柴油发电机房及高低压配电均设置S 型气溶胶灭火系统;型气

溶胶灭火设计密度为0.15kg/m3 ;S 设计喷射时间≤90 秒;浸渍时间10min。

(四)电气部分

1.防护等级

1)本工程X#楼属一类高层综合楼;X#属一类高层住宅;X#,X#楼属二类高层住宅;X#

为二类高层综合楼;X#属于多层商业;X#楼为多层住宅建筑;X#地下车库属于一类汽车库。

2)火灾自动报警系统的保护对象分级为一级。

2.火灾自动报警系统设计范围

火灾自动报警系统、消防联动控制系统、火灾应急广播系统、火灾警报装置及消防通信、电梯运行监视控制系统、应急照明控制及消防系统接地、气体灭火系统、电气火灾报警。

3.消防控制室

1)消防控制室分别在X 地块设置,X 地块设在X#楼地上一层,X 地块设在X#楼地上

一层,其入口处设置明显的标志;隔墙的耐火极限不低于2h,楼板的耐火极限不低于

1.5h,并与其他部位隔开和设置直通室外的安全出口。

2)消防控制室内设有火灾报警控制器、消防联动控制台、应急广播设备、中央电脑、CRT

显示器、打印机、电梯运行监控盘及消防专用电话总机、UPS 电源设备等。

3)消防控制室内设有直接报警的外线电话。

4)消控室应采用防静电地板架高30 公分,所有消防设备应按实际订货尺寸进行布置,并

符合GB50116-98 第6.2.5 条要求。

4.火灾自动报警系统

1)本工程为控制中心报警系统,对整个小区的火灾信号和消防设备进行监视及控制。

2)在《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005 年版)、《汽车库、修车库、停

车场设计防火规范》GB50067-97 等有关国家规范、标准规定的场所及根据火灾危险程度及消防功能要求需要的各有关场所设置火灾探测器,每个防火分区均设置手动火灾报警按钮,从一个防火分区内的任何位置到最邻近的一个手动火灾报警按钮的距离7 均不大于25m。所有报警信号均通过总线进入火灾报警控制器。

3)消防联动控制设备可通过总线实现以下控制及显示功能:

a)手动或自动切断有关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明灯和疏

散标志灯;

b)启动或关闭有关部位的排烟阀、送风阀或电动防火阀、常开防火门,并接收其反

馈信号;

c)显示室内消火栓启泵按钮的位置;显示水流指示器、压力开关(每组报警阀各一

个)、安全信号阀的工作状态等;

d)显示消防水池及水箱、消防水泵电源和备用动力等是否处于正常状态的反馈信号;

4)消防联动控制设备可通过多线实现以下控制及显示功能:

a)控制消火栓泵、喷淋泵、防烟和排烟风机的启、停并显示其工作及故障状态,能

手动直接控制。消火栓启泵按钮应能直接启动消火栓泵,压力开关应能直接启动

喷淋泵;压力表电接点应能直接联动稳压泵,并在超低水压时直接启动喷淋泵并

联锁停稳压泵;

b)控制电梯全部停于首层,并接收其反馈信号,并切断客梯电源;

c)显示消防稳压泵工作及故障状态。

d)防火门的控制由火灾自动报警控制器自动控制防火门的释放器;火灾时自动控制

释放器释放,使常开防火门自动关闭,并将动作信号报至消防控制室。

5)彩色CRT 应能显示保护对象的重点部位、疏散通道及消防设备所在位置的平面图等。

6)在水泵房、变配电室、公共电力配电间、排烟机房、柴油发电机房、消防电梯机房与

矫厢等处设消防专用电话分机,手动火灾报警按钮处设置电话塞孔,以保证火灾时的消防通讯。

7)本工程地下室及商场设置火灾应急广播扬声器,每个扬声器的额定功率为3W,火灾

应急广播具有手、自动选择防火分区的功能。

8)火灾发生时,消防控制室值班人员根据火情,自动或手动进行火灾应急广播,及时指

挥、疏导人员撤离火灾现场。

9)楼层消防各种消防模块均就近安装在其监控设备旁,底边距地2.0 米安装,四个及以

上模块集中放置时应配置相应规格的模块箱。各火灾探测器吸顶安装在楼板或顶棚下,

0.5m 范围内不应有遮挡物,到墙壁、梁边的水平距离不应小于0.5 米,探测器到送

风口边的水平距离不应小于 1.5 米,消防专用电话分机及手动报警按钮底边距地1.4 米,声光报警器距地 2.0 米,地下室的火灾应急广播扬声器选用壁挂式喇叭,距地

2.5m,其余详图标注。

10)本工程报警系统采用总线传输方式。报警传输信号线路、消防通讯线路采用

ZB-RVS-2x1.5mm2 型绝缘导线,报警系统主机电源线选用ZR-BV-2x2.5mm2 型电线,消防控制线路采用ZB-KVV-0.6/1KV-1.5mm2 型多芯控制电缆或ZR-BV-1.5mm2 型绝缘导线。导线的根数与所穿管管径关系见本说明第五条第1 款或平面图标示。

11)导线在管内或线槽内不应有接头或者扭结,导线的接头应接线盒内焊接或用端子连接。

除另有注明外,线路在竖井内沿金属线槽或穿扣压式薄壁钢管敷设,水平线路穿扣压薄壁钢管暗敷在混凝土板内,其保护层厚度不应小于30mm,也可沿金属线槽或穿管明敷,明敷时其金属线槽、桥架、护管、支撑件等均应作防火保护措施。报警联动线路,消防通讯线路应单独布管,同一线槽敷设时应有独立的槽孔。所有消防线路沿金属线槽明敷时应改用ZR-BV-750V 型线缆。消防线路室外部分均应改用阻燃型多芯电缆穿管埋地暗敷。

5.消防电源及系统接地

1)供电电源

a)本工程小区公用消防设备以及服务于一类高层以及地下车库消防设备用电的消防

设备用电为一级负荷;服务于二类高层的消防设备为二级负荷;其它为三级负荷。

b)消防用电设备的配电装置根据负荷等级划分提供相应的供电回路,并当发生火灾

切断生产、生活用电时,仍能保证消防用电。火灾报警控制器配备UPS 作为备

用电源,此电源设备由设备承包商负责提供。

c)本工程部分低压出线回路断路器及各层插接箱内断路器均设有分励脱扣器,当消

防控制室确认火灾发生后用来自动切断相关非消防电源。

2)系统接地

消防系统接地利用大楼综合接地装置作为其接地极,设独立引下线。引下线采用BV-1x25 导线。要求综合接地电阻不得大于1 Ω。

6.应急照明系统

1)在下列部位设置火灾应急照明:

a)楼梯间、防烟楼梯间及前室,消防电梯间及其前室、合用前室。

b)配电室、消控室、消防水泵房、防排烟机房、自备发电机房、电话机房等。

c)人员密集场所。

d)疏散走道。

e)图中设计的其它场所。

2)应急照明系统根据规范要求配相应的电源系统,应急照明和疏散指示标志采用蓄电池

作备用电源,持续供电时间大于30min。

3)疏散走道的地面最低水平照度≥0.5lx;人员密集场所内的地面最低水平照度≥1.0lx;楼

梯间内的地面最低水平照度≥5.0lx;消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房、配电室和自备发电机房、电话总机房等发生火灾时仍需坚持工作的房间的应急照明,仍保持正常照明的照度。

4)本工程所有疏散走道及各安全出口、人员密集场所的疏散门设置灯光疏散指示标志。

其安全出口和疏散门的正上方采用“安全出口” 作为指示标志;疏散走道的灯光疏散指示标志设置在疏散走道及其转角处距地面高度1m 以下的墙面上,且灯光疏散指示标志间距不应大于20m;对于袋形走道,不应大于10m;在走道转角区,不应大于1.0m,其指示标志符合现行国家标准《消防安全标志》GB13495 的有关规定。

5)应急灯和灯光疏散指示标志选择设有玻璃保护罩的灯具。

6)地下室与地上层共用楼梯的首层与地下室出口处设有明显疏导标志以防发生火灾时误

入地下室。

7.气体灭火系统

1)在发电机房、变配电室设置气体灭火系统。

2)气体灭火系统的控制如下:

a)火灾自动报警系统的要求:气体灭火系统作为一个相对独立的系统,单独配置了

自动控制所需的火灾探测器,可独立完成整个灭火过程。

b)自动控制:消防控制室能显示系统的自动、手动工作状态;能在气体灭火系统报

警、喷射各阶段有相应的声光信号,并关闭相应的防火门、窗,停止相关的通风

空调系统,关闭有关部位的防火阀。

c)该系统同时具有手动控制及应急操作功能。

8.电气火灾报警

1)本小区火灾自动报警系统保护对象为一级,在楼层电表箱、重要负荷配电箱等处的配

电线路上设置了漏电火灾报警装置,报警信号传至消防控制室。该装置自成系统,由现场漏电报警器、总线制传送仪、PC 机控制台和组态软件组成。

2)漏电火灾报警系统控制器设在消防控制室(值班室)内。消防控制室的PC 机可对现场

的漏电火灾报警器进行控制、监测,可实现中心与现场的双向通信功能。

9.其他

1)消火栓泵、自动喷水泵设自动巡检装置,定期对消火栓泵、自动喷水泵进行检测、试

车,以便确保火灾发生时消防泵能正常运行。

2)火灾自动报警系统的每个回路地址编码总数预留15%~20%的余量。

3)燃气表间、锅炉房等场所燃气关断阀的控制,由燃气公司确定。

4)系统的成套设备,包括火灾自动报警控制器、消防联动控制台、应急广播设备、中央

电脑、CRT 显示器、打印机、电梯运行监控盘及消防专用电话总机、对讲录音电话、UPS 电源设备等均由承包商成套供货,并负责安装、调试。

(五)通风部分

1.项目概述

1)上部建筑总面积:Xm2,其中住宅建筑面积:Xm2;

2)单体描述:

a)X 栋为一类高层综合楼(商业+公寓式办公)

b)X栋为多层综合楼(商业+办公)

c)X 栋为一类高层塔式住宅(带两层底商)

d)X 栋为二类高层塔式住宅(X 栋有底商)

e)X 栋为多层内廊式住宅楼(带两层底商)

f)X 栋为多层商业楼

3)建筑地下部分:

a)适用范围:本项目地下车库及地下商业部分。地下车库为复式汽车库,采用机械

停车,部分采用自然层普通停车。地下商业为小商铺及超市。

b)层高:本项目地形为坡地,高差复杂,仅给出各部分最小层高,13 设计人员

在保证各部分最小层高下,可适当调整以顺应地形。采用自然层普通停车区域层

高最低3.6 米;采用双层无避让停车设备区域层高最低5.0 米;采用三层升降横

移式机械停车设备区域层高最低 6.8 米。X#地下室商业保证梁下净高 3.0 米;

X#地下室地下超市层高最低4.5 米。

2.设计依据

1)《采暖通风与空气调节设计规范》【GB50019—2003】

2)《公共建筑节能设计标准》【GB50189—2005】

3)《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)2005

4)《建筑设计防火规范》【GB 50016--2006】

5)《汽车库设计规范》【JGJ100-98】

6)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》【GB50067-97】

7)《通风与空调工程施工验收规范》【GB50243—2002】

8)《城市区域环境噪声标准》【GB53096—95】

9)《全国民用建筑工程设计技术措施节能专篇暖通空调·动力》【2007 年版】

10)《全国民用建筑工程设计技术措施暖通空调·动力》

【GB50045-2003】

11)业主及建筑专业提供的有关设计资料。

3.设计内容

1)核心筒的加压送风防烟系统设计;

2)不具备自然排烟条件的内走道的排烟系统;

3)地下车库的平时通风、排烟系统设计

4.设计概述

1)正压送风系统

a)对不满足规范规定的防烟楼梯间及防烟楼梯间与消防电梯的合用前室分别设置正

压送风系统。对不满足规范规定的防烟剪刀楼梯间及其前室,采用剪刀楼梯间

合用风道送风及前室单独送风的形式;对于防烟剪刀楼梯间与消防电梯的合用前

室单独设置送风系统。防烟楼梯间正压送风口为自垂式百叶风口,前室的正压

送风口为电控风口,平时为常闭,常闭型正压送风口与电气专业的消防自动报

警系统联锁火灾时能自动开启着火及上下层,同时联动开启相应的正压送风机;

b)各防烟系统防烟量按《高层民用建筑设计防火规范》【GB50045-95-2005 年版】

第8.3.2 条规定及计算选取最大值;

c)不具备自然排烟条件的内走道设机械排烟系统,系统采用竖井排屋顶排烟风机

的形式,风机排烟量按不小于最大防烟分区面积的120m3/h 计算,排烟口

按不小于最大防烟分区的60m3/h 计算。

d)对不满足自然通风条件的住宅卫生间采用机械排风,排风量按6-10 次换气次数计

算,系统采用排气扇+竖井的形式。

2)汽车库:排烟量按换气次数6 次/h 计取,同时消防补风量为≥排烟量的50%;机械

排烟、机械补风,排烟风机采用280℃,能连续工作30min 的消防风机,风机设置在专用机房内,系统出口设置烟气温度超过280℃能自动关闭的排烟防火阀。排烟口按不超过区内最远点30m 水平距离设置。15

5.施工说明

1)防烟楼梯间前室及合用前室正压送风口为每层设置,其安装高度为风口下端距楼面

300mm;

2)楼梯间正压送风口采用自垂式百页风口,隔层设置(常开);

3)前室及合用前室正压送风口的动作规律为第n 层发生火灾时,N 层及N±1 层防烟楼

梯间前室及合用前室正压送风口打开,同时联动开启屋顶的正压送风风机;

4)楼梯间正压送风系统由火灾自动报警系统开启;

5)正压送风机采用耐高温消防专用轴流风机;

6)正压风机及正压风口安装严格按国家图集07K103 执行。

二、各专业图纸

消防设计专篇范文

建筑消防设计专篇建设单位:区锦明 工程名称: 设计单位: 日期:××××年××月××日

设计单位法定代表人(签名或盖章):技术总负责人:(签名或盖章): 项目总负责人:(签名或盖章): 消防工程设计负责人:

目录 A、建筑篇: B、消防篇 1、设计依据 (4) 2、工程概况 (4) 3、消防系统设计 (5) 4、应急照明设计 (5) 5、灭火器配置 (5)

A、建筑篇 一、设计依据: 《建筑设计防火规范》GB50016-2006 《民用建筑设计通则》GB50352-2005 二、设计范围 工业建筑设计 三、、工程概况 本工程位于××××,建筑总面积为13254平方米。其中办公楼建筑面积为3491平方米,建筑结构形式为框架结构,抗震设防为7度,其耐或等级为二级;厂房建筑面积为9763平方米,建筑结构为框架结构,抗震设防为7度,其耐或等级为二级。 四、建筑设计 1、建筑物间的间距符合建筑防火规范的固定。 2、办公楼耐火等级为二级,每一层都有两部疏散楼梯,位于两安全出口之间的房间门距最近安全出口距离均小于40米,满足防火设计规范关于安全疏散距离的要求;厂房的耐火等级为二级,每层设有两部疏散楼楼,设置封闭楼梯间,楼梯疏散及距离均满足规范要求。 B、消防设备篇 一、设计依据“ 《建筑设计防火规范》GB50016-2006 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 三、消防设置系统: 1.室内、外消火栓系统; 2.灭火器配置系统

四.消防系统设计: 1.室外消火栓系统 本建筑室外消火栓用水量为30L/S,由市政管网直接供给。室外消火栓系统设为环状,干管管径为DN150。设2具室外消火栓,建筑物40米范围内有一具市政消火栓。 2、室内消火栓系统 室内消火栓系统采用常高压给水系统。消火栓用水量为10L/S,火灾延续时间为2小时,合计室内消火栓用水量72m3,由市政管网直接供给。消防立管设为支状,立管管径为DN100。消火栓箱采用单门单栓箱XZ-303,配备25m水带,d19水枪, d25小口径自救式卷盘,栓口直径为DN65. 五、应急照明设计 1、公共建筑疏散走道、疏散门口灯设置消防应急灯。沿疏散走道和在安全出口、人员密集场所的疏散门正上方设置灯光疏散指示标志。应急灯和疏散指示标志均采用经检验合格产品,当正常电源停电时灯具能连续工作30分钟以上。 六、灭火器配置系统 本工程灭火器配置场所的危险级别为中危险级,单具灭火器最小配置灭火器级别为2A,单位灭火最大保护面积为75m2/A,每处灭火器设置部位放置2具磷酸铵盐干粉灭火器(手提式)-MF/ABC-4KG-2A。 七、其他未提及的,均按国家有关规范执行。

五星级酒店设计-消防专篇

消防专篇 一、建筑消防 1、设计执行主要规范 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95 2005年版) 《民用建筑设计通则》(GB50352-2005) 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97) 2、建筑类别及耐火等级 本项目为高级酒店,共九层,建筑高度40.05米,属于一类高层建筑,耐火等级为一级。附属车库为地下车库,耐火等级为一级。 3、总平面布局 (1)总平面中建筑四周设有环形消防通道。 (2)本工程与周围其它多层建筑之间的距离大于9米,满足防火间距要求。 (3)消防控制中心设于首层,设有直通室外的安全出口。 4、防火分区及防烟分区 (1)本工程为一类高层,室内设有自动灭火系统及自动报警系统,依此确定防火分区面积。 (2)建筑一,二层为高层裙房,其中健身房区域,大宴会厅区域不在高层投影下,无楼梯与高层直接连接,在一层直接对外疏散,按照裙楼考虑,室内设有自动灭火系统及自动报警系统,防火分区<5000 m2。裙房其余区域,大空间(包括大堂,会议,商业等)根据每个功能区域,每个防火分区<4000 m2。办公,餐饮,洗浴,棋牌室,小会议区,以及设备用房区域,每个防火分区<2000 m2。二层局部客房区域,防火分区<2000 m2。车库部分每个防火分区<4000 m2。 (3)建筑三—九层为客房层,每个防火分区<2000 m2。 (4)防烟分区及挡烟垂壁:大厅厅及停车库每2000m2设一个防烟分区,其它部位每500m2设一个。挡烟垂壁利用结构梁或采用500MM高防火夹丝玻璃或隔墙。 (5)各层防火分区面积表:

电气消防设计说明专篇范文

电气消防设计说明 专篇

电气施工图消防设计说明 1、设计依据 1.1 建筑概况 1.1.1工程位于省市区。 1.1.2(对于建筑群的工程概况,由我院总体负责工程) ·总建筑面积㎡,一、二类建筑面积㎡。 ·工程由个单体组成,单体性质。 ·工程供电电压。电源为路(回)。 ·消防控制室设在。 ·消防水泵房设在。 1.1.3对单项工程(本单体工程为建筑群的一个子项) ·总建筑面积㎡。地下层,主要功能。地上层,主要功能。 ·消防控制室设在。 ·本工程属于类建筑,建筑主体高度 m,裙房建筑高度 m。耐火等级为级,按级火灾自动报警系统保护对象设计。 1.2 消防部门对初步设计的审批意见。 1.3 建设单位提供的设计任务书及设计要求。 1.4 相关专业提供给本专业的工程设计资料。

1.5 国家现行的主要规范、规程及相关行业标准: 《供配电系统设计规范》 GB50052- 《低压配电设计规范》 GB50054- 《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-95() 《建筑设计防火规范》 GB50016- 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-98 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 GB50067-97 《民用建筑电气设计规范》 JGJ 16- 《气体灭火系统设计规范》 GB50370- 等。 2、设计范围 本项目设计包括红线以内的以下系统。 (1)火灾自动报警及消防联动系统。 (2)火灾警报及应急广播系统。 (3)消防电话系统。 (4)气体灭火系统 (5)漏电火灾报警系统 3、火灾自动报警及消防联动系统 3.1.消防控制室 3.1.1本工程消防控制室设在层,设有直接通往室外的出口,且门口处应设置明显的标志。 3.1.2消防控制室报警控制设备,由火灾报警控制主机、联动控

建筑消防设计专篇模板

建筑工程消防设计专篇工程名称 设计单位(盖章) 年月日

目录 一?自审承诺书............................ (3 ) 二?编制依据.................................... (4 ) 三.工程基本概况.............................. (4 ) 四.工艺设计 (4) 五?总平面设计.................................. (7 ) 六. ........................................... 建筑设计(7 ) 七. ........................................... 建筑构造(9 )八?消防给水和灭火设计......................... .(9 ) 九?防排烟设计................................ . (10 ) 十?电气设计.................................. (15 ) 十^一?燃气设计................................ (15 ) 十二.存在的问题和解决设想..................... (17 )

一、自审承诺书 (建设单位名称) : 我单位出具的消防设计图纸及本消防设计专篇完全真实(含电子文件与图纸的一致性) , 并经过自审小组严格审查, 符合

工程建设国家消防标准。如有违反, 愿意承担相应法律责任特此承诺。 自审小组签字组长: 建筑自审员: 水专业自审员电专业自审员空调自审员: 二、编制依据 本节应详细列明本工程消防设计的设计依据本节应包括以下内容: 三、工程基本概况 1、概述项目名称、建设地点、建设单位、设计单位、用地面积、投资金额、总建筑面积、栋数等总括性指标。 2、若有裙楼、多栋组成的应以列表的形式,列出每栋的面积、户数、层数(地上、地下)、高度、用途、停车数等分栋性指标使人能一目了然。如下表:

消防设计说明专篇

*** 综合楼一、二,库房一、二,生产车间一~四 消 防 设 计 说 明 书 *****有限公司 2012-10

法定代表人: 总建筑师: 设计总负责人: 专业负责人建筑专业负责人: 结构专业负责人: 给排水专业负责人: 电气专业负责人:

设计文件目录 第一章建筑消防设计说明 第二章消防给水设计说明 第三章电气消防设计说明 第四章消防给水和灭火设施 第一章建筑消防设计 1、设计依据 (1)经新都区规划委员会通过审查通过的成都市新都区梦迪嘉沙发厂总平图。 (2)由业主提供的用地红线及地形图。 (3)设计任务书,即,设计合同 (4)该项目所在地区的水文、气象、地震等自然条件;即,地勘报告 (5)主要国家及地方规范

建筑专业: 《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分2002版) 《建筑制图标准》(GB/T50104-2001) 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 《房屋建筑制图统一标准》(GB/T50001-2001) 《建筑采光设计标准》(GB/T50033-2001) 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 《砌体结构设计规范》(GB50003-2001) 《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS102:2002) 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001) 2、建设规模及设计范围 3、项目组成:综合楼一、二,库房一、二,生产车间一~四 设计范围:单体的建筑、结构、给排水、电气四个专业的方案图及施工图设计。 4、总指标 用地面积:35 亩;净用地面积:31.3亩合20882.350平方米;建筑面积:14282.597平方米;容积率:0.996 5、采用新技术新结构 生产车间采用轻型门式刚架结构形式 6、总平面 建设地点:本工程用地位于四川省新都新繁家具工业园 竖向布置为:平坡式

消防设计说明范文

建筑工程消防设计文件 项目名称:义乌市某厂厂房、综合楼 设计单位:浙江建筑设计有限公司 日期: 2010.10.26

设计文件目录

某工程建筑工程消防设计说明书工程名称:厂厂房、综合楼 设计单位:浙江建筑设计有限公司 日期: 2010.10.26

说明书目录 第一章:工程设计依据及设计所执行法规、规范 (1) 第二章:建筑设计规模和范围 (2) 第三章:建筑电气设计 (5) 第四章:建筑消防给水和灭火设施设计 (7) 第五章:防烟排烟设计 (10) 第六章:生产工艺流程和生产人员分布 (11)

第一章:工程设计依据及设计所执行法规、规范 一.有关批准文件及相关资料 1.建设审批单位对本工程项目批准的有关文件(请写项目通知书、 政府或相关部门的批文等具体文号或标题) 2.城市建设规划管理部门对本工程规划设计要求及红线图、建设用 地平面布置图;(请写规划许可证及编号,红线图或总平面的编号) 3.建设单位提供的有关使用要求和生产工艺。(按实际工艺情况提 供,征求建设单位的同意) 二.有关建筑消防设计规范 1.《全国民用建筑工程设计技术措施-规划建筑》2009版; 2.《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》(房屋建筑工程部 分)2009版; 3.《民用建筑设计通则》GB50325-2005 4.《建筑设计防火规范》GB50016-2006 5.《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版) 6.《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 7.《火灾自动报警系统设计规范》GBJ116-98 8.《民用建筑照明设计规范》 GBJ133-90 9.《民用建筑电气设计规范》 10.国家其它现行有关规范规程。 (有关在本工程中用到的消防规范必须提供,且是现行执行的消防技术规范)

建筑消防设计专篇

消防设计专篇 项目名称:娄底市龙凤东宫小区 设计人: 校对人: 审核人: 设计单位:湖南省建筑工程集团设计研究院 2011.09

消防设计专篇 1.建筑篇 一、设计依据: (一)与甲方签定的设计合同。 (二)建筑方案设计的批文,详附件 (三)人防工程设计批文, 详附件 (四)项目所遵循的有关技术标准、规范: 《城市居住区规划设计规范》GB50180-93(2002年版) 《民用建筑设计通则》GB50352-2005 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95 (2005年版) 《住宅设计规范》GB50096-1999(2003年版) 《住宅建筑规范》(2006年版) 《商店建筑设计规范》JGJ48-88(试行) 《汽车库建筑设计规范》JGJ100-98 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97 《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005 《人民防空工程设计防火规范》GB50098-2009 《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2004 K10410-2004 《中南地区通用建筑标准设计》 《建筑工程设计文件编制深度规定》 《国家建筑标准设计》

国家及地方其他相关规范、规定 二、项目概况: (一)工程名称及项目所在地址: 项目名称为:龙凤东宫小区,规划用地位于城南新区,南临湘中大道,东依桃子路(尚未修建),北靠新娄街(尚未修建)。湘中大道为城市主干道,宽80米,桃子路与新娄街均为城市支路,规划路幅宽20米。龙凤东宫小区距湘中大道与新星南路转盘仅250米,交通便捷。总用地面积为11700.4㎡,总建筑面积71211.6㎡。 (二)项目类别: 龙凤东宫小区居住小区工程项目由四栋建筑群组成,其中1、2栋为一类高层综合楼(2+24层),耐火等级一级, 地下室2层,3、4栋为一类高层综合楼(2+23层),地下室1层,耐火等级一级,地下室耐火等级一级. (四)项目主要特征表:

建筑工程设计说明消防专篇内容.doc

建筑工程设计说明消防专篇内容 新建、扩建、改建建筑工程应编写《建筑工程消防设计消防专篇》,《建筑工程消防设计消防专篇》应包括如下内容(注:带*号的为必须说明事项,其他可根据需要确定是否进行说明): 一、土建(民用建筑) (一)概况: *1、列举设计所依据的消防技术规范。 *2、概述建筑物的层数、高度、总建筑面积、各层的具体使用功能。 *3、根据建筑物的使用性质按《高规》第3.0.1条确定建筑物的建筑功能分类:商住楼、住宅楼、综合楼、医院、教学楼、办公楼等等。说明建筑物是否设有中央空调系统,确定建筑物是否属于高级旅馆、高级住宅,是否属于重要的办公楼、科研楼、档案楼。划分建筑类别:一类高层、二类高层、多层。 *4、说明建筑物的耐火等级(一级至四级),各建筑构件的燃烧性能、耐火极限及采取的防火保护措施。 5、建筑物外墙设置玻璃幕墙时,应说明玻璃幕墙的防火措施。 (二)总平面布置 *1、概述建筑物四周(具体到东、西、南、北面)其他建构筑物的基本情况(建筑高度、层数、功能等),四周有厂房、仓库、储罐时,应明确厂房、仓库、储罐的生产(储存)火灾危险性类别,仓库及储罐应进一步明确储量等技术参数,说明拟建建筑与四周建筑物的防火间距。防火间距不足时,应说明采取了哪些保护措施。 *2、说明建筑物的消防车道设置情况,消防车道的形式属于环形消防车道或沿建筑物某两个长边设置消防车道,如设有穿过建筑物的消防车道应说明车道的位置;说明消防车道的设置要求,如离建筑物外墙的距离,消防车道的净宽、净高等参数。设置回车场时应说明回车场的具体位置及回车场的大小;说明中应确定某一个面作为消防车登高操作面,说明登高面的地面承重及路面平整情况等。(三)平面布置 *1、说明消防控制室、消防水泵房的设置部位,明确消防水泵房是否直通安全出口,消防控制室是否设有直通室外的门。如消防控制室、消防水泵房设在其他已建建筑内应予以说明并应符合现行消防规范的要求。 2、当建筑物内设有柴油发电机、燃油燃气锅炉房、油浸电力变压器等特殊房间,应说明上述设备用房的设置部位,说明具体的防火措施,如发电机房与储油间之间用防火墙和防火门分隔、锅炉房的单台容量及总容量是多少等等,对比规范是否符合要求。 3、如设有歌舞娱乐场所、多功能厅等特殊功能用房,应说明其设置楼层及具体的特殊防火措施,设有何种自动消防系统,是否设有发光疏散指示标志等。 4、如建筑物内使用丙类液体燃料或设置液化石油气瓶组间,应说明丙类液体储罐、液化石油气瓶组间的储量及设置部位,采取了哪些防火保护措施。 5、如建筑物内设有汽车库,应说明汽车库的设计停车数量,并据此确定汽车库类别(一、二、三、四类);按汽车库的汽车疏散方式对车库分类(坡道式疏散汽车库、电梯疏散出口汽车库、机械立

消防报建-消防设计说明专篇

广州市越秀区凯膳会餐厅室内装修工程 消防设计说明专篇 建设单位(盖章):广州港饮食有限公司 装修设计单位(盖章):广东省美术设计装修工程有限公司

消防设计单位(盖章):广州市东亚有限公司 2014 年 03月 03 日 建设单位(盖章):广州港饮食有限公司 技术负责人: 项目负责人: 专业负责人: 装修设计单位(盖章):广东省美术设计装修工程有限公司 技术负责人: 项目负责人: 专业负责人:

消防设计单位(盖章):广州市东亚有限公司 技术负责人: 项目负责人: 专业负责人: 设计文件目录 一、施工图设计依据 二、工程概况 三、施工图设计说明 四、施工用料说明

五、消防说明 六、电气编制说明 七、装修材料专业说明 广州港饮食有限公司室内装修工程 设计说明

一.施工图设计依据 1.原有建筑设计施工图(包括结构/设备施工图) 2.国家或地方颁布的有关设计规范、标准 ⑴.《民用建筑设计通则》(GB50352-2005) ⑵.《建筑内部装修设计防火规范(2001年版)》(GB50222-1995) ⑶.《高层民用建筑设计防火规范(2005年版)局部修订》(GB50045-1995<2005>) ⑷.《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) (5).《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) (6).《内装修》(J502-1—3) (7).《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2010) (8).《剧场建筑设计规范》(JBJ57-2000) (9).《无障碍设施设计标准》(DGJ08-103-2003) (10). 国家或地方颁布的有关规范、标准、规定 二.工程概况 1.项目名称:广州港饮食有限公司室内装修工程 2.项目地点:广州市越秀区沿江东路一街418号第二层自编208-212铺 3.建设单位:广州港饮食有限公司 4.项目规模:建筑面积约__400_平方米。 5.设计内容:室内空间装修设计及机电设备、消防专业末端调整设计。 三.施工图设计说明 1.本工程图纸所注尺寸均以毫米为单位,标高以米为单位. 2.施工图中的平、立、剖面图及节点详图等使用时应以所注尺寸为准, 不能直接以图纸比例量度测算。 3.设计标高:本工程设计标高±0.000为装饰完成面标高,吊顶标高相对于该层

施工图消防设计专篇

消防设计说明项目名称: 设计单位: 建设单位: 日期:2011年1月10日 XX.XXX消防设计说明 建筑部分 一、设计依据 (1)、《民用建筑设计通则》GB50352-2005 (2)、《建筑设计防火规范》(GB50016-2005) 年版)2005()GB50045-95(《高层民用建筑设计防火规范》)3(.(4)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97)(5)《人民防空工程设计防火规范》GB50098-98 (6)《商店建筑设计规范》(GJ48-88) (7)、国家其他相关法律法规。 二、工程概况

1.本工程项目为XXX,建设用地西临XXX、东临XX路,用地被X米规划路划分为东西两个地块。规划净用地面积:XXX平方米,总建筑面积:XXX平方米。其中;地上建筑面积:XXXX平方米,地下建筑面积:XXX平方米。 2.建筑种类为办公、多层商业、高层住宅及带商业网点的高层住宅楼;地下为地下商业、地下车库及平战结合的地下车库。 1、地上部分建筑定性 (1)XX为一类高层综合楼(商业+公寓式办公) (2)X#为多层综合楼(商业+办公) (3)X#为一类高层塔式住宅(带两层底层商业网点) (4)X#为二类高层塔式住宅(8#、12#带两层底层商业网点)(5)X#为多层内廊式非住宅类居住建筑(带两层商业网点) (6)X#为多层商业楼 2、地下为地下商业、地下车库及平战结合的地下车库。 三、总图消防设计. 1.总平面图严格按《XX市城市规划技术管理规定》进行设计,每单元均可通达机动车。高层建筑均设有不小于4米的环形消防车道,并保证1/4周长的扑救面。 2.道路为X米宽道路,为一块板结构;小区主要道路为X米宽,支路为X米宽,住宅单元入楼道宽为X米。主要道路和支路均可通行消防车辆,另外还设置X米宽的隐形消防道路,车辆转弯半径X米,道路

消防设计专篇说明

一、设计依据 (1)、《建筑工程设计编制深度的规定》(建设部2008版);(2)、《民用建筑设计通则》(GB50352-2005); (3)、《高层民用建筑设计防火规范》(GB50054-95)(2005年版);(4)、《民用建筑室内环境污染控制规范》(GB50325-2010);(5)、《无障碍设计规范》(GB50763-2012); (6)、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97);(7)、《建筑给排水设计规范》(GB50015-2010); (8)、《室外给水设计规范》(GB50013-2006); (9)、《室外排水设计规范》(GB50014-2006)(2014年版);(10)、《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013);(11)、《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001);(12)、《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005); (13)、《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010); (14)、《供配电系统设计规范》(GB50045-2009); (15)、《低压配电设计规范》(GB50054-2011); (16)、《住宅设计规范》(GB50096-2011); (17)、《20KV及以下变电所设计规范》(GB50053-2013);(18)、《电力工程电缆设计规范》(GB50217-2007); (19)、《通用用电设备配电设计规范》(GB50055-2011);(20)、《工程建筑标准强制性条文》; (21)、其他有关国家消防设计规范及标准; (22)、供电部门、电信部门等上级单位提供的有关资料及文件。

建筑工程消防设计专篇

建筑工程消防设计专篇 项目名称: 设计单位: 日期:

设计单位法定代表人:技术总负责人: 项目总负责人: 建筑设计负责人: 消防给水系统负责人:防排烟系统负责人:自动报警系统负责人:

目录 一.工程概况 二、设计依据 三、建筑消防设计 四、消防给水 五、防排烟系统 六、消防电气

一.工程概况 1.工程名称: 2.工程地点: 3.建设单位: 4.工程规模 建筑占地面积:4406.38m2 总建筑面积:47561.11㎡ 地上总计容建筑面积40818.84㎡,(其中1.住宅建筑面积:34941.19㎡; 2.车库建筑面积:382.93㎡; 3.商业建筑面积:549 4.72㎡; 地下室建筑面积:6742.27㎡ 建筑层数,高度: H-09#(Q4)楼为11层,建筑高度32.95m; H-09a#(Q4)楼为2层,建筑高度7.65m; H-10#(Q3)楼为25层,建筑高度76.05m; H-11#(Q5)楼为18层,建筑高度53.75m; 5、建筑功能特征: H-09#(Q4)楼为二类高层住宅建筑,一、二层设商业服 务网点;H-09a#(Q4)楼为多层公共建筑;H-10#(Q3)楼为一类高层 住宅建筑,一、二层设商业服务网点;H-11#(Q5)楼为二类高层住 宅建筑,一层设停车库。 地下室,功能为停车库、设备用房及储藏间。 6.耐火等级:H-09#(Q4)、H-09a#(Q4)楼耐火等级为二级;H-10#(Q3)、H-11#(Q5)楼及地下室耐火等级为一级。 7.抗震设防烈度:六度。

8.主要结构体系:钢筋混凝土框架剪力墙结构。 主体结构合理使用年限:50年。 二、设计依据 1、《建筑设计防火规范》GB 50016-2014版 2、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-2014 3、《商店建筑设计规范》(JGJ 48-2014) 4、《住宅建筑规范》(GB50368-2005) 5、《住宅设计规范》(GB50096-1999、2003年版) 6、《民用建筑设计通则》(GB50352-2005) 7、国家现行有关建筑设计的规范和佳木斯市的有关规范。 三、建筑消防设计 1、消防通道:每栋楼均有消防车可以到达,高层住宅均设有一不小 于建筑长边的消防车登高操作场地,消防车通道转弯半径(内径) 均至少为12米。消防通道设置满足规范要求。 2、防火分区设置 地下室防火分区面积<4000 平方米,地下室设备用房及储藏间防 火分区面积<1000 平方米。 H-09#(Q4)楼一、二层局部为商业服务网点,每个防火隔间面积<300㎡,每个防火分区面积<3000㎡;H-09a#(Q4)楼每层为一个防火分区,面积<1500㎡;H-10#(Q3)楼一、二层为商业服务网点,每个防火隔间面积<300㎡,三至二十五层,每层为一个防火分区,面积<1500㎡;H-11#(Q5)楼每

综合楼《消防》设计专篇

杭州市萧山区技工学校改扩建工程 综合楼消防专篇 杭州萧山建筑设计研究有限公司

杭州市萧山区技工学校改扩建工程 综合楼消防专篇 一.工程概况 1.工程名称: 杭州市萧山区技工学校改扩建工程综合楼 2.建设单位:杭州市萧山区技工学校 3.建设地点:杭州市萧山区 4.建筑占地面积:3271.87平方米 5.建筑面积:11969.74平方米 6.建筑层数:4层 7.建筑高度:21.500米 8.结构安全等级为二级,使用年限50年 9.耐火等级:二级 10.抗震设防烈度:6度 11.屋面防水等级:Ⅱ级 12.结构类型:框架结构. 二.总平面布局和平面布置 本工程四周设有消防环道,与周围建筑间距满足规范要求,与周围建筑之间间距均大于6米. 三. 安全疏散 本工程为七个防火分区,每个防火分区的安全出口均有两个,楼

梯梯段的净宽均大于等于1750。同时满足人均疏散宽度.安全疏散距离也满足规范要求,面积均符合防火分区要求。 四.节能设计 屋面保温材料为:55厚泡沫玻璃板 外墙保温材料为:30厚无机保温砂浆 以上材料均为A级不燃烧保温材料。 五、给排水专业消防设计说明 根据《建筑设计防火规范》和《建筑灭火器配置设计规范》,本工程设置室内消火栓系统、室外消火栓和灭火器配置。 室内消火栓系统:本工程市政供水压力为0.32。本工程室内消防用水量为15,室内消火栓的布置保证有两支水枪的充实水柱同时达到任何部位。室内消防给水管道有两条进水管与室外环状管网连接,并且室内管道均连成环状。屋顶设10立方米消防专用水箱,保证火灾前期10分钟消防用水。水箱旁设消防增压泵3.6/10-80L两台(一用一备),本工程消火栓内均设有能直接启动增压泵的按钮。 室外消火栓:本工程室外消防用水量为30,由市政给水管网接入2根150给水管,并在厂区内作环网布置,本工程共设有5套室外地上式消火栓,型号采用100/65型,室外消火栓的保护半径为120米,其间距不超过80米,距道路不大于0.5米,管材采用球墨铸铁管。 本工程灭火器配置场所为A类,中危险级,灭火器配置为:4公

建筑设计防火专篇

建筑设计防火专篇 工程名称:甘肃省白银市白银有色集团股份有限公司职工医院 项目名称:门急诊综合楼 设计单位:山东省建筑设计研究院

建筑部分 1 设计依据: 、甘肃省白银市白银有色集团股份有限公司职工医院提供的设计任务书。 、甘肃省白银市白银有色集团股份有限公司科技发展部和职工医院关于同意白银有色集团股份有限公司职工医院门急诊综合楼可行性研究报告的函。 、白银惠通地质基础工程公司编制的《岩土工程勘察报告》。 、甘肃省白银市白银有色集团股份有限公司职工医院提供的由甘肃省测绘工程院和甘肃省基础地理信息中心于1999年8月绘制的1:1000的院区地形图。 、甘肃省白银市白银有色集团股份有限公司职工医院与我院签订的设计合同。 、经甲方及有关部门认可的方案设计、初步设计文件以及施工图设计任务书。 、遵循的规范 (1)《建筑设计防火规范》 GB50016-2006(2)《综合医院建筑设计规范》 JGJ49-88(3)《综合医院建设标准》建标110-2008(4)《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2001(2005年版)(5)《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-98(6)《建筑内部装修设计防火规范》 GB50222-95(2001修订版)(7)《建筑灭火器配置设计规范》 GB50140-2005、其他相关国家、地方法规规范。 2 工程概况: 白银市白银有色集团股份有限公司职工医院位于白银市白银区四龙路222号,南临四龙路,西临人民路,北临友好路。交通方便,

环境优美。四龙路为城市次干道,是主要人流方向。本工程为白银市白银有色集团股份有限公司职工医院门急诊综合楼工程,位于医院西南侧,详建施01总平面位置图。设计合理使用年限50年,结构形式为钢筋混凝土框架结构。全楼设自动喷水灭火系统,变配电室设气体灭火系统。 3 建筑分类、耐火等级: 建筑分类:多层。 耐火等级:二级。 4 总图设计: 本工程建筑的周围设环形消防车道,消防车道宽度≥4m,车道距建筑外墙≥5m,消防车道上空4m以下范围内没有障碍物。 门急诊综合楼工程位于院区西南侧,与现有多层建筑距离大于6米,与现有高层建筑距离大于9米,满足《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005版)和《建筑设计防火规范》GB50016-2006建筑的防火间距的要求。 5 防火分区、防烟分区设计: 、建筑项目主要特征: 门急诊综合楼地下层层高4.2米,一层高4.5米,二层高4.2米,三层高4.2米,四层高4.2米,五层高4.2米。建筑高度为21.60米。 门急诊综合楼为多层,耐火等级为一级。 、建筑主要功能分布 地下一层:中西药库; 一层:门诊大厅、急救中心、儿科、输液大厅、导医挂号收费大厅、放射科、鲜花超市银行; 二层:内科门诊、外科门诊、眼耳鼻喉科、B超、ECT、血管造影、功能检查; 三层:中医理疗、脑康复、口腔、康复科、妇产科、内镜中

消防设计专篇实例.

XXXX有限公司XXXX项目设计号:LN-2010-03 XXXX设计研究院有限公司 年月沈阳

目录 第一章…………………………总说明第二章…………………………建筑第三章…………………………结构第四章…………………………给排水第五章…………………………暖通第六章…………………………电气第七章…………………………电讯第八章…………………………消防专篇第九章…………………………环保专篇

第一章总说明 一、工程设计的主要依据 1.建设单位提供的《设计任务书》 2. 建设单位提供的《建设项目选址意见书》 3. 建设单位提供的1:500红线图 4. 建设单位提供的宗地图 5. 建设单位提供的《建设用地许可证》 6. 建设单位提供的《规划设计方案审定通知书》 7. 国家及市颁发的现行有关技术规范、规程、规定 二、基地概况 本工程位于市区,西临街、南临路、北侧为路,总用地面积78367.2平方米,总建设规模约27万平方米。 三、自然条件 本工程位于市区,该区域属温带半湿润季风型气候,由于受大陆性和海洋性气团控制,其特征是冬季漫长寒冷,春季多风干燥,夏季炎热多雨,秋季湿润凉爽。据市中心气象台多年资料统计,气温多年平均为7.9℃,最高为35.7℃,最低为-30.5℃,年平均降雨量为734.5㎜,集中在6~9月份,年平均相对湿度为65%;西北风,夏季多西南风,春秋两季风大,风向不定,最大风速12~15米/秒。地冻深度市区一般为1.0米左右,标准冻结深度为1.20米。 依据《全国建筑热工设计分区图》该地区属严寒地区。该地区基

本风压为0.55KN/㎡,基本雪压为0.5KN/㎡,抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度为0.1g,属设计地震第一组。 四、工程设计规模和设计范围 1. 基地环境 本工程位于市区,占地面积:15050.17㎡。场地设计标高51.600(51.850)m,±0.000相当于绝对标高51.900m,室内外高差0.300m。 2. 工程项目性质: 本工程包括1~19号楼和地下车库共计20个子项目,其中3~18号楼为高层住宅,地下车库为车库、设备用房、人防物资 库及人员掩蔽工程;1、2号楼为商住楼;19号楼为办公楼。 3. 建筑物设计使用年限和耐火等级 本工程为高层住宅建筑,设计使用年限为50年,耐火等级为一级。 4. 结构形式:本工程高层住宅为剪力墙结构,地下室为框架结构, 基础采用阀板基础和独立基础。 5. 抗震设计:本工程抗震设防烈度为七度。 6. 建筑节能 依据《居住建筑节能设计标准》(DB21/T1476-2006)沈阳市地方标准,本工程节能设计采用以上标准进行节能设计(详细设计见建筑专业说明)。

消防设计专篇的基本要求

一、实施时间和范围 从即日起,报送公安机关消防机构审批的新建、扩建建设工程消防设计文件,必须按照规定格式制作消防设计专篇,否则将不予受理。改建建设工程,有条件的可参照执行。 二、专篇格式和装订要求 建设工程消防设计专篇应单独成册,并设有封面、扉页、正文。专篇成册规格统一为A4纸(210*297)大小。 (一)封面:项目名称、编制单位、编制年月。 (二)扉页:编制单位法人代表、技术总负责人、项目总负责人和各专业负责人姓名,并经上述人员签署或授权盖章。 (三)正文:文字部分纸张规格为A4纸,图纸部分纸张规格采用A3纸,A3纸在装订时需叠成A4大小与文字部分装订成一册。 三、工作要求 (一)各设计单位要高度重视消防设计专篇的编写工作,各专业负责人要强化对各自专业消防设计专篇的自审工作,确保专篇内容全面、准确,符合规定格式要求。 (二)专篇应使用规范用语,专篇内容应反映项目实际,不得用规范原文或套话填充相应内容,杜绝消防设计专篇流于形式,千篇一律的现象。 (三)化工工厂和石油化工装置基础工程等建设工程在完成规定格式消防设计专篇基本要点外,还应遵守《化工工厂初步设计文件深度规定》(20688-2000)、《石油化工装置基础工程设计内容规定》(033-2008)等行业标准。 消防设计专篇基本要点(新建、扩建)

一、消防设计依据 (一)设计所执行的主要法规和所采用的主要标准(包括标准的名称、编号、年号和版本号) (二)政府有关主管部门的批文号(规划部门的批复必须注明); 二、工程概况 (一)描述地理位置、设计范围(包括具体的项目地点、承担的设计范围与分工、分期建设内容和续建、扩建的设想及相关措施); (二)基本情况 (1)建设规模和项目组成(如:建筑总面积、地上、地下建筑面积、建筑占地面积和反映建筑功能规模的技术指标) (2)描述基地内共有几栋建筑,每栋建筑的建筑高度(按照消防技术标准定义的建筑高度)、层数、建筑面积以及剧院、体育场馆等场所的座位数、车库的停车位数量、厂房、库房等的火灾危险性类别等。 (三)按照消防技术标准,每栋建筑的建筑防火类别、耐火等级要求、结构选型、建筑构件的构造及燃烧性能、耐火极限。 (四)每栋建筑的具体使用功能、工艺要求,建筑的功能分区、平面布局、立面造型与周围环境的关系,重要设备用房(包括消防控制室、消防水泵房、固定灭火系统的设备室、通风空气调节机房、锅炉房、变配电站、柴油发电机房、燃气调压站)的分布位置。 建筑主要消防技术指标统计表 装置主要消防技术指标统计表

消防设计专篇及消防设计专篇包含的内容

消防设计专篇及消防设计专篇包含的内容 国家、省级重点工程和其他设置建筑自动消防设施的建筑工程设计应当编制消防设计专篇。该专篇包括设计依据、工程概况说明和工程项目中涉及的下列内容: (1)总平面布局如平面布置中涉及消防安全的防火间距、消防车道、消防水源等; (2)建筑的火灾危险性类别和耐火等级; (3)建筑防火防烟分区和建筑构造; (4)安全疏散和消防电梯; (5)消防给水和自动灭火系统; (6)防烟排烟和通风空调系统的防火设计; (7)消防电源及配电; (8)火灾应急照明、应急广播和疏散指示标志; (9)火灾自动报警系统和消防控制室; (10)建筑内部装修的防火设计; (11)建筑灭火器配置; (12)有爆炸危险的甲、乙类厂房的防爆设计; (13)国家工程建设标准中有关消防设计的其他内容。 注:对于消防用水量、水池容量、排烟量、送风量等需要计算的数据应附计算过程。

建筑工程设计说明消防专篇内容 建筑工程设计说明消防专篇内容 新建、扩建、改建建筑工程应编写《建筑工程消防设计消防专篇》,《建筑工程消防设计消防专篇》应包括如下内容(注:带*号的为必须说明事项,其他可根据需要确定是否进行说明): 一、土建(民用建筑) (一)概况: *1、列举设计所依据的消防技术规范。 *2、概述建筑物的层数、高度、总建筑面积、各层的具体使用功能。 *3、根据建筑物的使用性质按《高规》第3.0.1条确定建筑物的建筑功能分类:商住楼、住宅楼、综合楼、医院、教学楼、办公楼等等。说明建筑物是否设有中央空调系统,确定建筑物是否属于高级旅馆、高级住宅,是否属于重要的办公楼、科研楼、档案楼。划分建筑类别:一类高层、二类高层、多层。 *4、说明建筑物的耐火等级(一级至四级),各建筑构件的燃烧性能、耐火极限及采取的防火保护措施。 5、建筑物外墙设置玻璃幕墙时,应说明玻璃幕墙的防火措施。 (二)总平面布置 *1、概述建筑物四周(具体到东、西、南、北面)其他建构筑物的基本情况(建筑高度、层数、功能等),四周有厂房、仓库、储罐时,应明确厂房、仓库、储罐的生产(储存)火灾危险性类别,仓库及储罐应进一步明确储量等技术参数,说明拟建建筑与四周建筑物的防火间距。防火间距不足时,应说明采取了哪些保护措施。 *2、说明建筑物的消防车道设置情况,消防车道的形式属于环形消防车道或沿建筑物某两个长边设置消防车道,如设有穿过建筑物的消防车道应说明车道的位置;说明消防车道的设置要求,如离建筑物外墙的距离,消防车道的净宽、净高等参数。设置回车场时应说明回车场的具体位置及回车场的大小;说明中应确定某一个面作为消防车登高操作面,说明登高面的地面承重及路面平整情况等。 (三)平面布置 *1、说明消防控制室、消防水泵房的设置部位,明确消防水泵房是否直通安全出口,消防控制室是否设有直通室外的门。如消防控制室、消防水泵房设在其他已建建筑内应予以说明并应符合现行消防规范的要求。 2、当建筑物内设有柴油发电机、燃油燃气锅炉房、油浸电力变压器等特殊房间,应说明上述设备用房的设置部位,说明具体的防火措施,如发电机房与储油间之间用防火墙和防火

消防设计说明(专篇)

太康县金仓房地产开发有限公司 万鹤赉天宁购物公园6#、10#、15#楼消防设计说明书 机械工业第六设计研究院 二O一二年五月

太康县金仓房地产开发有限公司 万鹤赉天宁购物公园6#、10#、15#楼 机械工业第六设计研究院 二O一二年五月

各专业负责人

目录 1、工程设依据。 2、建设规模和设计范围。 3、消防设计。

1、工程设计依据 《建筑设计防火规范》(GB 50016-2006) 《民用建筑设计通则》(GB 50352-2005) 《商店建筑设计规范》(JGJ 48-88) 《建筑给排水设计规范》(GB 50015-2003) 《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140-2005) 《民用建筑电气设计规范》(JGJ 16-2008) 《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-98) 《大型商业建筑设计防火规范》(DBJ41/T085-2008) 国家和地方政府颁布的有关防火设计规范及技术法规。 2、建设规模和设计范围 太康县金仓房地产开发有限公司万鹤赉天宁旅游购物公园位于河南省太康县城于宁寺坑,近邻建设路,北接支家路,东面接团结路。建成后的天宁旅游购物公园集商业、住宅、酒店、影院、休闲、餐饮、娱乐为一体的全功能性的综合性的商业服务区。项目建设用地,规划总建筑面积m2,其中地下建筑面积m2。 本次建设范围为6#、10#、15#楼,均为商业建筑,构成如下: 6#楼总建筑面积为m2,为多层框架结构,建筑层数三层,建筑高度米,耐火等级二级。 10#楼总建筑面积为m2,为多层框架结构,建筑层数三层,建筑高度米,耐火等级二级。

消防设计专篇

永州市金池房地产开发有限公司 潇湘蜜城项目 消 防 设 计 专 篇 广东华方工程设计有限公司 2015

1.设计总说明 1.1工程设计的主要依据 1.1.1主要设计依据 1)《民用建筑设计通则》(GB50352-2005) 2)《住宅设计规范》(GB 50096-2011) 3)《住宅建筑规范》(GB 50368-2005) 4)《城市居住区规划设计规范》(GB50180-93) 5)《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 6)《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95 2005年版) 7)《无障碍设计规范》(GB 50763-2012 2012年版) 8)《汽车库建筑设计规范》(JGJ100-98) 9)《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》(GB50067-97) 10)《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/T50353-2005) 11)《屋面工程技术规范》(GB50345-2012) 12)《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008) 13)《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ134-2010) 14)《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) 15)《托儿所、幼儿园建筑设计规范》(JGJ39-87) 16)《商店建筑设计规范》(JGJ48-88) 17)其他现行的国家及地方各项相关规范、规程。 1.1.2政府有关主管部门批准的批文和建设单位要求 1)建设单位提供的城市道路、基地红线及相关基础资料。 2)湖南省永州市城乡建设规划局二0一四年三月对《蜜城》的批复。 3)建设单位有关本次项目设计及修改的发文、函件、会议纪要等文件。 4)建设单位提供的当地有关部门的其他设计资料。 5)建设单位提供的《工程地质勘查报告》。 1.1.3工程所在地区的气象、地理条件、建设场地的工程地质条件 1)永州市属亚热带季风气候区,长夏无冬,日照充足,雨量充沛,温差振