文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 综合管廊专项施工方案

综合管廊专项施工方案

综合管廊专项施工方案
综合管廊专项施工方案

济南中央商务区(一期)市政工程三标

综合管廊专项施工方案

工程名称:济南市中央商务区市政道路及地下综合管廊等基

础设施建设项目(一期)编写单位:济南市中央商务区(一期)市政项目三标项

目经理部

二〇一六年七月

目录

一、编制依据 ............................ 错误!未指定书签。

二、编制原则 ............................ 错误!未指定书签。

三、工程概况 ............................ 错误!未指定书签。

四、施工计划 ............................ 错误!未指定书签。

施工机械及人员配置.................. 错误!未指定书签。

施工工期计划安排.................... 错误!未指定书签。

五、施工程序与工艺流程................... 错误!未指定书签。

六、施工方法 ............................ 错误!未指定书签。

施工前准备.......................... 错误!未指定书签。

测量放样............................ 错误!未指定书签。

基坑开挖............................ 错误!未指定书签。

垫层及底板防水施工.................. 错误!未指定书签。

综合管廊钢筋砼浇筑.................. 错误!未指定书签。

变形缝处理 (18)

墙身及顶板防水处理.... 错误!未指定书签。附属构筑物施工 (20)

接地体(线)的连接 (22)

沟槽回填 (22)

七、质量控制及检验 ...................... 错误!未指定书签。

.质量保证........................... 错误!未指定书签。

管理措施............................ 错误!未指定书签。

质量要求............................ 错误!未指定书签。

验收标准............................ 错误!未指定书签。

八、安全环保 ............................ 错误!未指定书签。

安全要求及措施...................... 错误!未指定书签。

环保措施............................ 错误!未指定书签。

综合管廊施工方案

一、编制依据

1、济南市中央商务区及市政道路及地下综合管廊等基础设施建

设项目(一期)三标段招标文件;

2、济南市中央商务区及市政道路及地下综合管廊等基础设施建

设项目(一期)三标段设计图纸;

3、《城市综合管廊工程技术规范》(GB50838-2015)

4、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012)

5、《钢筋机械连接通用技术规程》(TGJ107-2003)

6、《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008)

7、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011)

8、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2009)

9、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011)

10、《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008)

11、《城镇综合管廊工程施工及验收规范》(J12139-2012)

二、编制原则

1.在充分理解设计文件的基础上,以设计图纸为依据,采用先进、

合理、经济、可行的施工方案。

2.充分应用先进的科学技术和施工设备,做到机械化作业、标准化作业、流水作业,坚持技术先进性、科学合理性、经济适用性、安

全可靠性相结合原则。

3.强化质量管理,树立优良工程观念,创一流施工水平,创精品

工程。

4.实施项目法管理,通过对劳务、设备、材料、资金、方案、信息、时间与空间条件的优化处置,实现成本、工期、质量及社会效益

的预期目标。

5.遵守招标文件各项条款要求,全面响应招标文件,认真贯彻招

标文件要求。

三、工程概况

天辰路综合管廊起点茂岭二号路,终点茂岭三号路,长度约514m。天辰路与茂岭三号路交叉口放在天辰路中,交叉口北侧计算至第一道变形缝,南侧按照天辰路道路红线宽度外扩10m。天辰路与茂岭二号路交叉口放在天辰路中,按照天辰路道路红线宽度每边外扩10m。设计为三舱室(热力舱、综合舱、备用舱),断面为×,布置在

机动车道下方。

综合管廊为钢筋混凝土结构,采用现浇施工,结构混凝土等级为C35抗渗防水混凝土,抗渗等级为P8。

综合管廊断面图

四、施工计划

施工机械及人员配置

主要施工机械投入计划表

主要施工人员配备计划表

施工工期计划安排

五、施工程序与工艺流程

因本综合管廊施工长度较长,故在施工的时候按照设计以15-30米为一个施工单元,其施工程序为:

施工前准备→测量放样→基坑开挖→地基处理→浇筑垫层混凝土→综合管廊底面防水处理→架设底板模板及底层钢筋→底板钢筋砼浇筑→架设墙身及顶板模板、钢筋→墙身及顶板钢筋砼浇筑→墙身

及顶板防水处理→基坑回填

六、施工方法

施工前准备

1、由总工组织技术员熟悉图纸并进行技术交底,技术员对各施

工班组及机械手进行技术交底,确保在施工过程中准确无误。

2、采用挖掘机平整场地,平整范围为综合管廊基坑开挖线位置外2米,要求场地平顺。如场地为鱼塘、沟渠等,先进行处理后,再

回填至与附近地面高程。

测量放样

对综合管廊平面位置进行放样,放样位置为综合管廊基坑开挖线位置,直线段每20米一个桩,曲线段每10米一个桩,桩与桩之间撒

白石灰,每个桩标明下挖深度。

基坑开挖

根据本项目工程地质勘察报告及综合管廊设计图纸,基坑开挖采

用机械结合人工开挖。

本综合管廊平均开挖深度为,开挖边坡均为1:,边坡放坡较平缓,故在综合管廊基坑开挖时基本不需要做开挖边坡支护措施。

综合管廊特是地段为深基坑深基坑长度为,开挖深度为。开挖深度在采用在边坡开挖3m宽度的二级台阶以保证安全,深度大于时采用土钉支护的方案。

土钉支护示意图

一般基坑开挖横断面

具体开挖施工如下:

1、基坑开挖采用挖掘机开挖,机械站立在基槽两米外以减轻土侧压力,所有开挖的土方外运至弃土场,做到随挖随外运,禁止堆放

基槽两侧。

2、每次基坑开挖过程中对开挖边坡进行校核,保证基坑开挖过程中不超挖也不欠挖,以防止开挖放坡过缓形成浪费或者开挖放坡过

陡造成边坡坍塌。

3、基坑开挖至距基底10cm应立即停止开挖,改为用人工进行清

理,禁止出现超挖现象,保证基底以下土体稳定。

4、基坑内积水要求及时排除,每隔20m设置一个集水坑,以保

证土体稳定性。

5、在基坑两侧使用挖机开挖坡道,供施工人员上下基坑及材料进出基坑;人工开挖时要求观测员全程观测,基坑两边各安排一个安全员进行来回巡查,确保基坑内作业人员安全。

垫层及底板防水施工

基坑开挖时,基底标高应比设计底标高低10cm,人工清理基坑后,浇筑C20素混凝土找平垫层,垫层轮廓线应大于管廊轮廓线15cm 作为操作空间。垫层作为管廊钢筋及混凝土施工的底模,素混凝土表面应保持平整,标高应与综合管廊设计底标高一致。

垫层施工完成后开始施工底板防水,

1、基层处理。

防水层施工前先对基层面进行检验,基层应做到平整、无尖锐异物,不起砂、不起皮,无凹凸不平现象,无浮渣、浮灰、油污等,在根部无蜂窝、麻面。如若不满足,则应对基层进行处理,处理后的基层必须坚实、平整、干燥、干净,不得过于光滑,需有一定的粗糙度,基层不得有明水。防水涂料及防水卷材的施工最宜温度均为5~35°之间,气温超出其温度范围时应采取相应措施,严禁雨天施工。

2、防水卷材纵向宜整幅铺设,当防水卷材进行搭接时,若需要纵向搭接,允许进行一次纵向搭接,搭接宽度不得小于100mm,搭接压满粘结并通过排汽压实,边缘处挤出形成密封。

3、防水卷材铺设时应注意,较低的一副防水卷材粘贴完毕后,方可铺贴另一幅,两层利用自带粘贴部分粘贴密实。铺贴时应用刮板将防水推压平整,并使防水卷材的边缘和搭接处无翘起,其他部分无

空鼓。

底板防水构造如下:

底板防水构造示意图

综合管廊钢筋及砼浇筑

综合管廊纵向每隔30m设置变形缝,变形缝区段范围内连续浇筑,施工中不准留设竖向施工缝。竖壁设置一道水平施工缝,其位置在底板以上50cm处。钢筋混凝土浇筑分两次浇筑,第一阶段先浇筑底板上50cm,第二阶段墙身及顶板一起浇筑,第一阶段和第二阶段

采用钢板止水带连接。

1、钢筋加工

(1)钢筋调直和清除污锈应符合下列规定

①钢筋表面应清洁,使用前应将表面油渍、漆皮、鳞锈清除干净。

②钢筋应平直、无局部弯折,成盘的钢筋和弯曲的钢筋均应调直。

③钢筋宜选用无延伸功能的机械设备进行调直,也可采用冷拉方法调直。当采用冷拉方法调直时,HPB235、HPB300光圆钢筋的冷拉率不宜大于4%,HRB335、HRB400、HRB500等带肋钢筋的冷拉率不宜

大于1%。

(2)受力钢筋的弯钩和弯折应符合下列规定:

①HPB235级钢筋末端应做180°弯钩,其弯弧内直径不应小于钢

筋直径的倍,弯钩的弯后平直部分不应小于钢筋直径的3倍。

②当设计要求钢筋末端需做135°弯钩时,HRB335级、HRB400级钢筋的弯弧内直径不应小于钢筋直径的4倍,弯钩的弯后平直部分

长度应符合设计要求。

③钢筋做不大于90°弯折时,弯折处的弯弧内直径不应小于钢

筋直径的5倍。

(3)除焊接封闭环式箍筋外,箍筋的末端应做弯钩,弯钩的形式应符合设计要求;当无具体设计要求时,应符合下列规定:

①箍筋弯钩的弯弧内直径除应满足上述规定外,尚应不小于受力

钢筋直径;

②箍筋弯钩的弯折角度:对一般结构,不应小于90°;对有抗

震等要求的结构,应为135°。

③箍筋弯后平直部分长度:对一般结构,不宜小于箍筋直径的5

倍;对有抗震等要求的结构,不应小于箍筋直径的10倍。

(4)钢筋宜在常温状态下弯制,不宜加热。钢筋宜从中部开始逐步向两端弯制,弯钩应一次完成。

2、钢筋安装

①采用焊接接头的钢筋,焊接长度单面焊不得小于10d,双面焊不得小于5d。焊接接头应符合《混凝土结构设计规范》GB50010-2010相关规定要求。受力钢筋接头的位置应错开,同一连接区内钢筋接头数量不应大于总数量的50%。

②钢筋遇到孔洞时,应尽量绕过,不得截断。若必须截断时,应与孔洞口加固筋焊接锚固。

③钢筋的描固长度,搭接长度应符合国家规范和设计要求,操作工人须持证上岗。

④钢筋采用扎丝绑扎,节点可间隔绑扎,绑扎牢固。

⑤做好水电预埋件安装,安装位置准确无误,牢固稳定,不易位移。

⑥管廊施工时,预埋好人孔、气孔等洞口预埋钢筋。

3、钢筋保护层控制

钢筋保护层厚度,底板、顶板、侧墙迎土面50mm,其余均为30mm。采用预制的水泥砂浆垫块,垫块要垫稳,布置间距为1m,呈梅花型布置,施工完毕后禁止在钢筋上践踏,以防止钢筋受力过重导致位移或垫块损坏。

4、钢筋验收

①钢筋进场时必须对钢筋的规格尺寸抗弯抗剪强度等进行检测,大批

量的必须进行抽查,检验合格后才能进场使用。

②钢筋制作安装完成后,经自检合格,上报相关单位进行隐蔽验收,验收合格后进入下道工序施工。其各项验收标准列表及各项允许偏差见下表。

钢筋加工的允许偏差值表

5、模板工程

模板工程是保证砼施工质量,加快工程施工进度的关键环节之一,因此,结合工程特点、规模,选择适宜的模板及支撑体系,是模板工程施工必须考虑的主要因素。模板及其支撑体系必须具有一定的强度、刚度和稳定性,能可靠承受新浇筑砼的自重,侧压力及施工过

程中所产生的荷载。

(1)模板选择

三标模板选用三种材质模板分别为竹胶板、塑料模板、钢模板。顶模采用竹胶板、塑料模板进行拼装,拼装时注意木模与木模的补缝。管廊顶板支架采用满堂支架,顶板板面铺完后,对细部的节点进行修补处理,要保证平整、严密、牢固,特别是接头部位板周边。

管廊壁模采用大块胶合板,使用一次性止水拉杆对拉固定,布置间距为50cm,呈梅花型布置,拉杆长度为d+20cm的Ф14圆钢(d=

墙壁厚度)。当砼强度达到规范要求强度后方可拆除模板及支撑。

(2)顶板满堂支架

顶板支模搭设满堂碗扣支架,支架布置为60cm(横向)×60cm (纵向)×90cm(步距),在顶托上铺设10×10cm方木作为纵向分配梁,间距与横向立杆间距相同;接着在纵向分配梁上按30cm间距铺设横向8×8cm方木,根据放样出的中线铺设δ=12mm的竹胶板做为底模;支架立杆和横杆均采用碗扣式支架,材料壁厚,外径φ48mm;上下托均采用60cm高可调式上下托;剪刀撑采用外径φ48mm普通钢管,壁厚。板拼缝采用夹双面胶带或涂抹玻璃胶的方法进行封堵,以防漏浆。顶板模板经监理检查验收后,绑扎顶板钢筋。

支架横向布置图

(3)模板安装的技术要求:

①操作人员在作业前必须充分熟悉图纸,了解设计意图,严格按施工规范、操作规程进行作业,并掌握基础和结构的轴线、标高、各部位尺寸和技术要求等,根据工程结构特点和施工条件,尚应熟悉模板工程的施工方案及模板配制图等。

②模板安装前应仔细检查各类模板配置是否完好、齐备、是否已刷脱模剂。

③模板安装前应根据图纸仔细检查作业部位的位置尺寸、规格、标高和上道工序质量以及钢筋放置是否正确。

④模板安装完毕后,应进行全面检查模板的各种尺寸数据是否符合图纸要求以及模板的支撑情况是否牢固,不松动,符合质量要求,以保证在砼浇筑过程中,模板有足够的刚度和稳定性。

⑤安装模板中应采取有效措施,防止出现模板使用中常发生的位

移、跑模、模板间隙大等质量通病。

⑥模板工长在作业过程中,应经常组织有针对性自检自查,防止发生质量问题,对有不符合质量要求的应立即采取纠正措施。

⑦模板安装时如果选择的是钢模板还将注意选用合理的隔离剂,隔离剂的选用应考虑脱模容易,不污染构件表面,对砼及钢筋无损害。

模板安装允许偏差

注:H为墙的高度(mm)

(4)模板拆除:

①侧模应在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模

板而受损时,方可拆除;一般混凝土强度达到时方可拆除模

板。

②底模及其支架拆除时的混凝土强度应符合设计要求;

当设计无具体要求时,应在与结构同条件养护混凝土试块达

到下表强度时方可拆除。

缝现象时,方可拨除,拔除时间通过试验确定,以混凝土强度达到时为宜,拔出时不应损伤结构混凝土。

④变形缝模板拆除与侧墙一致。如设计对拆除承重模板、支架另

有规定时,应按照设计规定执行。

⑤模板拆除的技术要求:

A、模板拆除应按照设计要求的顺序进行。设计无规定时,应遵循‘先支后拆,后支先拆’的顺序;先拆不承重的模板,后拆承重部分的模板。拆除时严禁将模板从高处向下抛扔。

B、卸落支架应按拟定的卸落程序进行,分几个循环卸完,卸落量开始宜小,以后逐渐增大;在纵向应对称均衡卸落,在横向同时一起卸落。自上而下,支架先拆侧向支撑,后拆竖向支撑。

C、拆除模板,卸落支架时,不允许用猛烈的敲打和强扭等方法

进行;不应对顶板形成冲击荷载。

D、模板、支架拆除后,应维修整理,分类妥善存放。

E、冬季施工时,模板应在混凝土表面温度与周围气温温差较小

时拆除,温差不宜超过15℃,拆除模板后立即覆盖保温。

6、混凝土工程

本工程结构砼强度等级为C35防水混凝土,抗渗等级P8,混凝土中最大氯离子含量应小于%,最大碱含量应小于m3。

浇筑混凝土前,应将扶梯、墙管、预埋铁等预埋件按图预先埋设牢固,防止混凝土浇筑时松动。安装附属设备以前,预埋孔洞应事先留出,不得事后敲凿。

本工程采用商品混凝土,采用汽车泵进行浇注,必须在混凝土工程施工前完成原材料取样送检及配合比实验。

主体结构横向分两阶段施工,如下图所示;

(1)混凝土振捣

①混凝土底板浇筑时,混凝土从侧墙墙口处灌入,根据混凝土自然流动到底板观察口(振捣口),利用振捣棒在振捣口进行振捣,振捣要做到振捣布置均匀,快插慢拨,快插是为了防止先将表面混凝土振实与下层混凝土发生分层,离析现象,慢拨是为了使混凝土填满振动棒抽出时间所造成的空洞。

②混凝土浇筑墙、顶板部分浇筑与振捣应密切配合,第一层混凝土下料速度应减慢,待混凝土充分振实后再继续进行,应注意振实,混凝土表面处理,混凝土初凝前,木杠刮平,用木搓搓毛。

(2)混凝土养护

①养护时间应根据温度情况,分程度进行调整。

②墙身、顶板浇筑8-12小时之内开始养护,待拆模后涂混凝土养护剂予以养护。当温度低于-10℃,应覆盖草垫或薄膜养护。

③养护时间不得小于14天。

、变形缝处理

变形缝应按施工设计图纸施工,沿整个综合管廊设置通缝,采用中埋式钢边橡胶止水带。沿着板(墙)厚方向具体处理为30*50mm

双组份聚硫密封膏+聚乙烯低发泡填缝板。如图所示:

墙身及顶板防水处理

综合管廊墙身防水采用厚MPU白色单组份聚氨酯防水涂料+厚MBA-CL交叉层压膜自粘防水卷材+5cm厚聚苯乙烯泡沫塑料板;顶板厚MPU白色单组份聚氨酯防水涂料+厚MBA-CL交叉层压膜自粘防水卷材+油毡隔离层+7cm厚C20细石混凝土;底板采用厚MBP-P高分子自粘胶膜防水卷材。如下图所示:

(1)施工工艺

①涂刷胶粘剂(氯丁胶粘剂或SBS粘合剂),应一次涂刷均匀。

②将卷材按预定位置放好后,开始铺贴,纵横向均应留出10cm 的搭接缝,用胶粘剂粘平,干燥数分钟后用压辊压实。操作时卷材不要拉太紧,并注意方向沿标准线进行,以保证卷材搭接宽度。每铺完一张卷材,应用干净的滚刷从卷材的一端向另一端用力滚压一遍,以将空气排出。为使卷材粘结牢固,应用外包橡皮的铁辊再滚压一遍,不允许有气泡或折皱现象存在。

③铺贴时,要注意卷材的搭接量,纵向及横向搭接长度均为100mm,相邻两幅卷材的接缝应错开1/3幅宽。在转角处增加附加层,每个转角附加层成直角铺设30cm+30cm的防水材料。

③卷材收头处理:卷材收头必须用聚氨酯密封膏封闭,封闭处固化后,在收头处再涂刷一层聚氨酯涂膜防水材料。

④防水层经检查合格后,粘贴聚乙烯泡沫板保护。

⑤土方回填时应对称进行,注意保护成品。

⑥涂刷防水涂料时应按照配合比准确计量,搅拌均匀,并应根据有效时间确定没次配制的用量;涂料应分层涂刷或喷涂,涂层应均匀,

涂刷应待前边涂刷层干燥成膜后进行,同层涂膜的先后搭压宽度宜为3cm-5cm;涂料防水层的甩槎处接槎宽度不应小于10cm,接涂前应将甩槎表面处理干净。

(2)注意事项

①防水基面(找平层)必须坚硬、平整、干燥(含水率不宜大于10%)、清洁、不应有反砂及各种尖利物品。

②卷材不宜在负温条件下施工,如必须在负温下施工时,应采取措施保证铺好后的防水层不得有龟裂及粘结等不良现象。

③在做卷材铺贴时应随时注意用手挤压排除空气,以免产生鼓包现象。

④搬运卷材时应轻拿立放,不得扔摔,避免损坏。

⑤先铺平面,后铺立面,交接处应交叉搭接;临时性保护墙宜采用石灰砂浆砌筑,内表面宜做找平层;从底面折向立面的卷材与永久性保护墙的接触部位,应采用空铺法施工;卷材与临时性保护墙或围护结构模板的接触部位,应将卷材临时贴附在该墙上或模板上,并应将顶端临时固定;当不设保护墙时,从底面折向立面的卷材接槎部位应采取可靠的保护措施;混凝土结构完成,铺贴立面卷材时,应先将接槎部位的各层卷材揭开,并应将其表面清理干净,如卷材有局部损伤,应及时进行修补。

附属构筑物施工

①施工中应采取相应的技术措施,避免管道主体结构与附属构筑物之

间产生过大差异沉降,而导致结构开裂、变形、破坏。

②管道接口不得包覆在附属构筑物的结构内部。

③井室的混凝土基础应与管道基础同时浇筑。

④管道穿过井壁的施工应符合设计要求;设计无要求时

A、金属类无压力管道,其管外壁与砌筑井壁洞圈之间为刚性连接时

水泥砂浆应饱满、密实。

B、金属类压力管道,井壁洞圈应预设套管,管道外壁与套管的间隙

应四周均匀一致,其间隙宜采用柔性或半柔性材料填嵌密实;

C、对于现浇混凝土井室,井壁洞圈应振捣密实。

⑤综合管廊工程检查井、投料口、出线口、通风口、排风口等工程采

用现浇钢筋混凝土结构的井室施工应符合下列规定:

A、浇筑前,钢筋、模板工程经检验合格,混凝土配合比满足设计要

求;

B、振捣密实,无漏振、走模、漏浆等现象;

C、及时进行养护,强度等级未达到设计要求时不得受力;

D、浇筑时应同时安装踏步,踏步安装后在混凝土未达到规定抗压强

度前不得踩踏。

E、有支管、连接管接入的井室,应在井室施工的同时安装预留支管、连接管,预留管的管径、方向、高程应符合设计要求,管与井壁衔接

处应严密,符合防水要求。

F、井盖选用的型号、材质应符合设计要求;设计未要求时,宜采用标志明显的球墨铸铁井盖;道路上的井室必须施工重型井盖,装配稳

固。

接地体(线)的连接

①接地体(线)的连接应采用焊接,焊接必须牢固无虚焊。接至电气

设备上的接地线,应用镀锌螺栓连接;有色金属接地线不能采用焊接时,可用螺栓连接。螺栓连接处的接触面应按现行国家标准《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GB50149的规定执行。

②接地体(线)的焊接应采用搭接焊,焊接的焊缝平整、饱满,无明

显气孔、咬肉等缺陷;气搭接长度必须符合下列规定:

A、扁钢为其宽度的2倍(且至少3个棱边焊接);

B、圆钢为其直径的6倍;

C、圆钢与扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍;

D、扁钢与钢管、扁钢与角钢焊接时,为了连接可靠,应在其接触部位两侧进行焊接外,并应焊以由钢带弯成的弧形(或直角形)卡子或直角由钢带本身弯成弧形(或直角形)与钢管(或角钢)焊接

E、接至电气设备、器具和可拆卸的其他非带电金属部件接地(按零)

的分支线,必须直接与接地干线相连,严禁串联连接;

F、接地体安装位置正确,连接牢固,接地体埋深距地面不小于60cm。

沟槽回填

综合管廊土建完成后,管廊外侧及顶部采用合格填料回填,路堤

范围内满足道路技术要求。

土方回填工作沿管廊顶及四周分层均匀回填,防止超填。顶板表面覆土时避免大力夯填,顶板及侧墙外范围内采用人工回填,用小型蛙式夯实机进行夯实,其余部分采用12T压路机分层进行夯实回填。回填土压实度不低于设计值,已建好的管廊必须及时回填覆盖,严格

长期暴露。

七、质量控制及检验

.质量保证

质量保证组织机构

根据招标文件及本公司质量体系的要求,本工程的质量目标为:单位工程交工验收合格率100%,分部工程合格率100%,分项工程验收合格率100%,交工验收阶段抽查项目的平均合格率95%以上。确保优良工程,正常优质工程。杜绝重大质量事故,有效防止一般事故。质量方针是“科学决策,规范管理,创一流质量,铸精品工程”。将质量管理职能分解到每一个部门、每一个岗位。项目经理部执行总的质量方针,满足业主提出的质量目标要求,建成以项目经理为第一责任人的管理职责及职权体系,形成一个完整的质量体系。并由总工程师作为管理者代表对质量体系运行负责。二名经验丰富的桥梁工程师负责质量体系的日常工作,确保体系正常运行。

质量保证体系框图

综合管线施工方案-综合管廊专项施工方案模版(精华)

综合管廊专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人: XX公司XX项目部 20XX年XX月XX日

目录 一、编制依据 (3) 二、编制原则 (3) 三、工程概况 (4) 四、施工计划 (5) 4.1施工机械及人员配置 (5) 4.2施工工期计划安排 (6) 五、施工程序与工艺流程 (6) 六、施工方法 (7) 6.1施工前准备 (7) 6.2测量放样 (7) 6.3基坑开挖 (7) 6.4垫层及底板防水施工 (8) 6.5综合管廊钢筋砼浇筑 (9) 6.6墙身及顶板防水处理 (16) 6.7沟槽回填 (18) 七、质量控制及检验 (18) 7.1. 质量保证 (18) 7.2 管理措施 (20) 7.3质量要求 (20) 7.4验收标准 (20) 八、安全环保 (21) 8.1安全要求及措施 (21) 8.2环保措施 (23)

综合管廊施工方案 一、编制依据 1、合肥市上海路(裕溪路-锦绣大道)工程施工二标段招标文件; 2、合肥市上海路(裕溪路-锦绣大道)工程施工二标段设计图纸; 3、《城市综合管廊工程技术规范》(GB50838-2015) 4、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012) 5、《钢筋机械连接通用技术规程》(TGJ107-2003) 6、《地下工程防水技术规范》(GB 50108-2008) 7、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011) 8、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2009) 9、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011) 10、《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008) 二、编制原则 1.在充分理解设计文件的基础上,以设计图纸为依据,采用先进、合理、经济、可行的施工方案。 2.充分应用先进的科学技术和施工设备,做到机械化作业、标准化作业、流水作业,坚持技术先进性、科学合理性、经济适用性、安全可靠性相结合原则。 3.强化质量管理,树立优良工程观念,创一流施工水平,创精品工程。 4.实施项目法管理,通过对劳务、设备、材料、资金、方案、信息、时间与空间条件的优化处置,实现成本、工期、质量及社会效益的预期目标。 5.遵守招标文件各项条款要求,全面响应招标文件,认真贯彻招

明挖法综合管廊施工方案

明挖法综合管廊施工方案 1施工方案 1.1施工顺序 测量放线T土石方开挖T垫层施工T底板防水T底板施工T侧墙、顶板施工f防雷接地工程f防水工程f管廊内装饰工程f 土石方回填 1.2施工测量 1.2.1控制点复测 平面控制网测设 接收到设计单位移交的平面控制网点及成果后,进行施工控制网复测和加密的准备工作。平面控制网的复测及施工控制网的布设联合进行。 平面控制网布设原则: (1)平面控制遵循先整体、后局部、高精度控制低精度的原则。 (2)平面控制网的坐标系统与工程设计所采用的坐标系统相一致。根据现场实际情况布设控制点,前视后视距离保证一致。 (3)施工控制网根据工程规模及建筑物施工放样的要求确定。 (4)在通视条件良好、安全、易保护的地方选点。 (5)对控制点进行保护,并用红油漆作好标记。 1.2.2水准导线测量 高程控制网的布设原则 (1)为保证主路线及其他建筑物施工的竖向精度要求,在施工区域内建立高程控制网,以此作为保证施工竖向精度的首要条件,水准控制点与平面控制点点位一致。 (2)依据现场设计单位给定的水准点布设施工高程控制网。 (3)根据设计单位给定的水准点,在现场适当部位引测加密水准点,形成一条附合水准路线。在整个施工区域建立高程控制网,作为道路及建筑物高程控制的依据。测设一条附合水准路线,联测场区高程竖向控制点。 1.3施工降排水

根据实际情况,基坑首先考虑挖集水坑降水,在基底两侧采用人工开挖排水沟,排水沟尺寸为30cm K 30cm,排水沟采用3cm厚砂浆抹面,距离坡顶线1 米处挖截水沟,截水沟尺寸为50x 50cm截水沟采用3cm厚砂浆抹面,若局部地下水丰富,可米取井点降水,米取的相关措施、产生的工程量由现场签证确认。排水沟布置示意图如下: 根据现场实际情况,若地下水位高于沟槽基础底面可采用管井降水,双排线状 布置,在距离基坑边缘约2.0m处布置井点吸水管位置,井点布置间距为20m,井深 10m,现场管井布置数量根据降水的效果增加或减少,降水深度距沟槽底面1m。管井采用岩心钻机成孔,井径50cm,滤水管内径大于35cm,井管内径大于水泵外径5cm,每口深井内配置1台深井泵。根据现场实际情况确定工程量。 在基础结构施工完成以后,经监理工程师批准后进行停抽封井。为了保证封堵安全,在拆封前先用砂砾回填,上部0.5m填粘土夯实。 管井降水示意图

综合管廊专项施工方案(1)

董家口经济区 综合管廊专项施工方案 编制: 审核: 批准: 2016年7月10日 董家口经济区 综合管廊专项施工方案 一、编制依据 1、根据青岛市市政工程设计研究院有限责任公司提供的施工图。 2、根据青岛捷达建筑工程咨询有限公司提供的综合管廊工程工程地质详细勘察报告。 3、根据施工现场场地实际情况进行编制。 4、相关技术规范 《城市综合管廊工程技术规范》(GB50838-2012)

《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2009) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011) 《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008) 二、工程概况 1、地理位置 本项目位于黄岛区琅琊镇,线路总长1400m. 2、工程概况 2.1、设计使用年限为100年,安全等级为一级; 2.2、管廊共分2孔,综合管廊为矩形二仓断面,其中西侧仓标准段内净宽高尺寸为2.3m* 3.0m,东侧标准段内净宽高尺寸为3.0m*3.0m。标准节宽6.2m,高3.6m,端部井、投料口、通风口、管线引出井、分变电所等结构局部加宽,且多为上下两层结构; 2.3、管廊全线布设,K0+820~K2+205,总长1205m;管廊位于道路的西侧,埋深 3.0m 4、砼为C40P8抗渗砼、垫层砼为C15素砼;钢筋为热轧HPB300级和HPB400级钢筋; 5、砼保护层迎土侧为5cm,其它部位为3cm; 6、变形缝处采用型号为CB350*8-30带钢边橡胶止水带,变形缝结构两侧采用3cm双组份聚硫密封胶嵌缝3cm厚; 7、底板防水采用3mm厚自粘聚合物改性沥青砂面防水卷材+50mm厚C20细石砼;顶板采用2mm厚单组份纯聚氨酯防水涂料+油毡隔离层+50mm厚C20细石砼;侧墙采用2mm厚单组份纯聚氨酯防水涂料+50mm厚聚乙烯泡沫板保护层。 8、电力、电缆(信息管线)进出综合管廊采用DN200专用橡塑预埋件。 9、水平施工缝宜设置距底板面以上不小于400mm处,采用3mm厚30cm宽折边镀锌钢板。 10、综合管廊砼强度达到设计要求时,应尽快组织施工验收,待合格后尽快进行基坑回填。 11、施工时如遇管廊的同一沉降缝区段穿越不同土层至粉砂岩层,应将该区段范围内岩层超挖500mm并采用中粗砂回填。 三、管廊专项施工方案 1、施工流程 基坑成形、施工前准备→测量放样→浇筑垫层混凝土→综合管廊底面防水处理→底层钢筋、模板、止水钢板、带钢边止水带→底板钢筋砼浇筑→墙身钢筋、模板,顶板支架要、模板、钢筋→墙身及顶板钢筋砼浇筑→墙身墙身及顶板防水处理→基坑回填 2、施工前准备 A、由总工组织技术员熟悉图纸,了解设计意图,并进行技术交底,技术员对各施工班组进行技术交底,确保在施工过程中准确无误; B、选择经验丰富的施工班组; C、按设计要求采购各项主体结构所需的材料,包括砼、钢筋、带钢边止水带、止水钢板、各

外管廊钢结构施工方案(参考模板)

中以溴化物工程 外管廊钢结构施工方案 编制:李玉萍石庚常 批准:郑其标 中国化学工程第十三建设公司 第七分公司 二○○一年八月十日

1.编制说明 本方案适用于常州港石化码头工程管支架钢结构安装工程的施工。 为了较好地控制施工质量,确保预制安装工作的顺利进行,特制定本方案,作为指导性文件。施工中除应符合本方案的同时,还应符合设计图纸及相应的国家标准。 2.编制依据 2.1招标文件 2.2GB50235-95《钢结构工程施工及验收规范》 2.3GB50221-95《钢结构工程质量检验评定标准》 3.施工准备 3.1材料采购及检验 3.1.1工程技术人员应准确看懂施工图纸,并依据施工图纸编制详细的材料计划书。 3.1.2 在编制材料计划书时,应充分考虑现场预制情况,注明定型定长尺寸。3.1.3 按设计要求的材质、规格订货,不得随意代用,如需代用,应事先征得设计单位同意。 3.1.4 材料进厂时,钢结构所用的钢材、配件以及焊接材料必须具有产品合格证,或复验报告,并应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。 3.1.5 为了避免混料,应严格执行保管制度,按照种类、钢号、规格分别验收堆放,明确区分支柱、主梁、支梁、加强板及其他构件。 3.1.6 材料领用、发放要有专人负责,并详细记录。现场材料保管员要对材料不定期地进行整理、核查,便于管理。 3.1.7 钢材表面或断面上不得有裂纹、结疤、折叠、气泡、夹杂和分层,表面麻点、锈蚀或划痕的深度不得大于该钢材厚度偏差值的1/2 。 3.2 技术人员向有关施工人员进行技术交底。 3.3 预制现场应具备满足施工要求的平台、半自动切割机、起重机械、电焊机、喷砂设备等生产设备、设施。施工现场道路畅通、场地平坦,电力满足施工需要。 3.4 施工所需机索具等配置齐全,完好率达到100%。 4 钢结构施工流程图 施工准备→材料检查→矫正→喷砂除锈、防腐→构件制作→ →放样、号料、切割→→基础交接→ →材料矫正→→柱、梁安装或构件吊装就位→ →构件组装→→现场安装→→找正找平→→ →焊接→→焊接→ →构件验收→→梯子平台栏杆安装→ →构件编号→ 防腐→工程验收 注:上图中顺序亦可视具体情况调整、交叉

综合管廊模板施工方案

目录 一、工程概况.............................. 二、编制依据.............................. 三、施工准备.............................. 3.1 、技术准备. .............................................. 3.2、劳动力准备. ............................................. 3.3 、机械设备准备. .......................................... 3.4 、材料准备. .............................................. 四、主要施工方法............................. 4.1 、模板选择. .............................................. 4.2 、模板设计. .............................................. 4.3 、模板施工要点. .......................................... 4.4 、模板支撑体系的计算...................... 4.5 、模板安装的技术要求...................... 4.6 、模板拆除的技术要求...................... 4.7 、质量要求. .............................................. 五、避免工程质量通病........................... 5.1 、梁模板............................ 5.2 、柱模板............................ 5.3 、模板接缝不严质量通病的防治措施。................ 六、主要安全技术措施................. 错误! 未指定书签 6.1 、模板安全管理措施....................... 6.2 、混凝土浇注安全管理措施.....................

地下综合管廊工程模板支架施工方案

目录 1、编制依据、原则、范围 (1) 1.1编制依据 (1) 1.2编制原则 (1) 1.3编制范围 (1) 2、工程概况 (1) 2.1项目简介 (1) 2.2设计概况 (1) 2.3项目建设相关单位 (2) 3、模板支架设计方案 (2) 3.1设计说明 (2) 3.2顶板支架体系设计 (2) 3.3顶板模板体系设计 (2) 3.4侧墙、隔墙模板体系设计 (3) 5、支架施工 (3) 5.1 支架材料要求 (3) 5.2支架搭设 (3) 5.3剪刀撑设置 (4) 5.4支架搭设要求 (4) 5.5支架安全注意事项 (4) 5.6支架拆除 (5) 4、模板施工 (5) 4.1模板施工流程 (5)

4.2模板安装要求 (5) 4.3模板安装及拆除 (6) 4.3.1模板加工 (6) 4.3.2 模板存放 (6) 4.3.3模板拆除 (6) 4.4模板验收 (6) 4.4.1模板安装允许偏差 (6) 4.4.2预埋件、预留洞允许偏差 (7) 6、安全应急预案 (7) 6.1 安全预防措施 (7) 6.2 应急处理措施 (8) 6.3高处作业防护 (8) 6.4临时用电管理 (8) 6.5应急救援工具 (9) 7、文明施工措施 (10) 8、其他 (10)

宜昌市将军路(江城大道~江南二路)市政工程及地下综合管廊工 程模板支架施工方案 1、编制依据、原则、范围 1.1编制依据 宜昌市将军路(江城大道~江南二路)市政工程及地下综合管廊工程施工有关图纸及文字说明; 《建筑施工扣件式钢管支架安全技术规范》(JGJ130-2011); 《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008); 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012); 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-1991); 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 1.2编制原则 (1)认真贯彻执行国家方针、政策、标准和设计文件,严格执行基本建设程序,实现项目的全部功能。 (2)全面履行协议,确保实现业主所要求的工期、质量、安全、环保目标。 (3)以总体施工部署、施工进度安排、主要施工项目及关键工序的施工方案和各项保证措施为本施工组织设计的重点内容。 1.3编制范围 本方案编制范围包括宜昌市将军路(江城大道~江南二路)地下综合管廊工程主体结构模板支架施工。 2、工程概况 2.1项目简介 宜昌市将军路(江城大道~江南二路)综合管廊工程总长约1842m,共分为三舱。 2.2设计概况 宜昌市将军路(江城大道~江南二路)地下综合管廊采用三舱形式,分

综合管廊施工组织设计

六、施工组织设计

目录第一章施工技术方案 第一节工程概述 一、工程概况 二、编制说明 三、工程施工目标 第二节施工部署 一、施工构想 二、施工准备 三、施工过程布置 第三节管廊工程施工方案 一、管廊土建工程 二、管廊电气安装工程施工方案 三、管廊消防工程施工方案 四、通风工程 第四节排水工程施工方案 一、施工顺序 二、施工方法 第五节道路工程施工方案 一、路基工程 二、路面工程 三、交通工程 第二章质量承诺及保证措施 第一节质量目标及承诺 一、质量目标 二、质量承诺 第二节质量管理体系 一、建立质量管理体系 二、项目质量管理人员职责

第三节质量保证体系 一、建立质量保证体系 二、质量保证体系运行 第四节建立质量控制体系 一、质量控制体系 二、质量控制体系的运行 三、施工过程质量控制措施 第五节保证措施 一、施工组织设计审批制度 二、技术复核、隐蔽工程验收制度 三、技术、质量交底制度 四、二级验收及部分分项质量评定制度 五、实行工程质量奖罚制度 六、竣工图的编制、审核、移交制度 七、工程技术资料管理制度 八、回访保修制度 第三章施工主要工序 第一节管廊工程施工工序 一、管廊土建工程施工工序 二、电气安装工程施工工序 三、消防工程施工工序 四、通风工程施工工序 第二节排水工程施工工序 一、排水工程施工工序 二、检查井施工工序 三、闭水试验施工工序 第三节道路工程施工工序 一、路基挖方施工工序 二、抛石挤淤毛石换填施工工序

三、路基毛石换填施工工序 四、钢筋混凝土盖板涵施工工序 五、土夹石填筑施工工序 六、防渗土工布施工工序 七、级配碎石基层施工工序 八、水泥稳定碎石施工工序 九、沥青混凝土面层施工工序 十、人行道施工工序 十一、安砌侧石施工工序 十二、现浇混凝土路缘石施工工序 十三、交通工程施工工序 第四章安全文明施工保证措施 第一节安全生产保证措施 一、安全生产目标 二、安全生产承诺 第二节安全生产保证体系 第三节制度保证措施 一、安全教育制度 二、技术交底制度 三、建立施工现场安全检查制度 第四节分项施工的安全要求 一、现场用电安全措施措施 二、现场施工机械的安全技术措施 三、土方工程安全技术措施 四、混凝土浇捣工程的安全技术 第五节治安保卫措施 第六节防火防爆措施 一、防火防护设施 二、保证措施

综合管廊专项施工方案

济南中央商务区(一期)市政工程三标 综合管廊专项施工方案 工程名称:济南市中央商务区市政道路及地下综合管 廊等基础设施建设项目(一期) 编写单位:济南市中央商务区(一期)市政项目三标 项目经理部

二〇一六年七月

目录 一、编制依据 (5) 二、编制原则 (6) 三、工程概况 (6) 四、施工计划 (7) 4.1施工机械及人员配置 (7) 4.2施工工期计划安排 (8) 五、施工程序与工艺流程 (8) 六、施工方法 (8) 6.1施工前准备 (8) 6.2测量放样 (9) 对综合管廊平面位置进行放样,放样位置为综合管廊基坑开挖线位置,直线段每20米一个桩,曲线段每10米一个桩,桩与桩之间撒白石灰,每个桩标明下挖深度。 (9) 6.3基坑开挖 (9) 根据本项目工程地质勘察报告及综合管廊设计图纸,基坑开挖采用机械结合人工开挖。 (9) 本综合管廊平均开挖深度为4.3m,开挖边坡均为1: 0.3,边坡放坡较平缓,故在综合管廊基坑开挖时基本不需要做开挖边坡支护措施。 (9) 综合管廊特是地段为深基坑深基坑长度为392.76m,开挖深度为5.3-6.5m。开挖深度在 4.3- 5.3m采用在边坡开挖3m宽度的二级台阶以保证安全,深度大于5.3m时采用土钉 支护的方案。 (9) (10)

一般基坑开挖横断面 (10) 具体开挖施工如下: (10) 1、基坑开挖采用挖掘机开挖,机械站立在基槽两米外以减轻土侧压力,所有开挖的土 方外运至弃土场,做到随挖随外运,禁止堆放基槽两侧。 (10) 2、每次基坑开挖过程中对开挖边坡进行校核,保证基坑开挖过程中不超挖也不欠挖, 以防止开挖放坡过缓形成浪费或者开挖放坡过陡造成边坡坍塌。 (10) 3、基坑开挖至距基底10cm应立即停止开挖,改为用人工进行清理,禁止出现超挖现象, 保证基底以下土体稳定。 (10) 4、基坑内积水要求及时排除,每隔20m设置一个集水坑,以保证土体稳定性。 (11) 5、在基坑两侧使用挖机开挖坡道,供施工人员上下基坑及材料进出基坑;人工开挖时 要求观测员全程观测,基坑两边各安排一个安全员进行来回巡查,确保基坑内作业人员安全。 (11) 6.4垫层及底板防水施工 (11) 1、基层处理。 (11) 防水层施工前先对基层面进行检验,基层应做到平整、无尖锐异物,不起砂、不起皮,无凹凸不平现象,无浮渣、浮灰、油污等,在根部无蜂窝、麻面。如若不满足,则应对基层进行处理,处理后的基层必须坚实、平整、干燥、干净,不得过于光滑,需有一定的粗糙度,基层不得有明水。防水涂料及防水卷材的施工最宜温度均为5~35°之间,气温超出其温度范围时应采取相应措施,严禁雨天施工。 (11) 2、防水卷材纵向宜整幅铺设,当防水卷材进行搭接时,若需要纵向搭接,允许进行一 次纵向搭接,搭接宽度不得小于100mm,搭接压满粘结并通过排汽压实,边缘处挤出形成密封。 (11) 6.5综合管廊钢筋及砼浇筑 (12) 综合管廊纵向每隔30m设置变形缝,变形缝区段范围内连续浇筑,施工中不准留设竖向施工缝。竖壁设置一道水平施工缝,其位置在底板以上50cm处。钢筋混凝土浇筑分两次浇筑,第一阶段先浇筑底板上50cm,第二阶段墙身及顶板一起浇筑,第一阶段和第二阶段采用钢板止水带连接。 (12) 6.7墙身及顶板防水处理 (21) 6.8附属构筑物施工 (23) 6.9接地体(线)的连接 (24) 6.10沟槽回填 (25) 综合管廊土建完成后,管廊外侧及顶部采用合格填料回填,路堤范围内满足道路技术要求。 (25) 土方回填工作沿管廊顶及四周分层均匀回填,防止超填。顶板表面覆土时避免大力夯填,顶

综合管廊模板施工方案 。

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工准备 (2) 3.1、技术准备 (2) 3.2、劳动力准备 (2) 3.3、机械设备准备 (3) 3.4、材料准备 (3) 四、主要施工方法 (3) 4.1、模板选择 (3) 4.2、模板设计 (4) 4.3、模板施工要点 (4) 4.4、模板支撑体系的计算 (5) 4.5、模板安装的技术要求 (6) 4.6、模板拆除的技术要求 (6) 4.7、质量要求 (6) 五、避免工程质量通病 (9) 5.1、梁模板 (9) 5.2、柱模板 (9) 5.3、模板接缝不严质量通病的防治措施。 (9) 六、主要安全技术措施 (10) 6.1、模板安全管理措施 (10) 6.2、混凝土浇注安全管理措施 (10) 6.3、安全技术交底 (10) 6.4、模板施工的安全措施 (10) 七、模板的使用与维护 (11) 7.1、模板的使用 (11) 7.2、模板的维护 (11) 7.3、模板成型保护 (11)

地下管廊模板工程专项施工方案 一、工程概况 ********************综合管廊为矩形单舱综合管廊,净空尺寸为B×H=2.9m×3.0m。顶板覆土厚度约为2.5m~3.3m时,管廊侧墙、底板、顶板厚度均为300mm。顶板覆土厚度约为3.3m~7.0m时,管廊侧墙、底板、顶板厚度均为450mm。 本工程综合管廊标准断面尺寸详见图1.1-3和1.1-4所示。 图1.1-3 综合管廊标准断面示意图(一) 图1.1-4 综合管廊标准断面示意图(二) 二、编制依据 (1)本工程施工图; (2)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015);

综合管廊施工方案版

标项目I西安市地下综合管廊建设PPP 段户县西苑北段项目施工组织设计书 云南保山鹏程建筑工程有限责任公司青堡路A2合同段项目经理部 七月一七年0二 目录 第一章施工组织综合说明 一、编制说明 工程概况二、 工程目标三、 项目管理策划四、 第二章专项施工方案 一、主要材料用量及要求 二、总体施工工艺 三、各施工工序专项施工方案 1、施工前准备 平整场地、2测量放样3、 综合管廊钢筋砼浇筑、4 变形缝及施工缝的处理5、总体质量要求6、 进度计划表7、人员、材料、机械计划表8 、 临时设施布置及施工用水、用电情况9、第三章保证措施 质量保证措施一、 安全保证措施二、 工期的保证体系及保证措施三、文明施工保证措施四、

检测监控措施五、 雨季施工保证措施六、 环保保证措施七、应急预案八、第四章工程交验后的服务措施 一、工程交付 二、服务及保修 word 编辑版. 第一章施工组织综合说明 一编制说明 户县西苑路北段路综合管廊工程施工图》编制。。.1《11.2相关技术规范《城市综合管廊工程技术规范》(GB50838-2012) 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012) 《钢筋机械连接通用技术规程》(TGJ107-2003) 《地下工程防水技术规范》(GB 50108-2008) 《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2009) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011) )(CJJ1-2008《城镇道路工程施工与质量验收规范》工程概况二 户县西苑路北段综合管廊平面位置布置在道路中央分隔带下,综合管廊为钢筋混凝土结构,采用现浇施工,混凝土为C40防水混凝土,抗渗等级P8。 综合管廊平面线形基本上与所在道路平面线形一致。对于圆曲线半径,满足收纳管线的最小转弯半径及要求,并尽量与道路圆曲线半径一致。合理布置通风口、投料口、人员进出口、管线引入引出口等节点,在满足使用和安全的前提下,尽

综合管廊施工组织设计

乌鲁木齐市城北主干道(中亚大道-河滩路) 综合管廊二标段工程 专 项 施 工 方 案

2017年4月20日 目录 一、编制依据------------------------------------------ 1 二、工程概况------------------------------------------ 2 三、过安宁渠路口平面图-------------------------------- 3 四、重点、难点施工技术控制---------------------------- 4 五、工程进度计划-------------------------------------- 18 六、人员、材料、机械安排------------------------------ 21 七、质量保证措施-------------------------------------- 23 八、安全文明施工保证措施------------------------------ 25 九、雨季施工保证措施---------------------------------- 30 十、环保措施------------------------------------------ 31 十一、应急预案---------------------------------------- 33

乌市城北主干道(中亚大道-河滩路)综合管廊 二标段工程 一、编制依据 1、根据上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司提供的《乌鲁木齐市城北主干道(中亚大道-河滩路)综合管廊工程二标段(安宁渠路口路-百圆路)(K1+380-K3+480)施工图设计》编制。 2、根据施工现场场地实际情况进行编制。 3、相关技术规范 《城市综合管廊工程技术规范》(GB50838-2015) 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012) 《钢筋机械连接通用技术规程》(TGJ107-2003) 《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2009) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011) 《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008)

市政道路综合管廊施工方案

创新转化园道路项目 (原科技成果转化区道路项目)- 兴隆122号路综合管廊 施工方案 编制人: 复核人: 审核人: 中国建筑一局(集团)有限公司 福州路西段等九个项目指挥部 二O一六年二月

目录 1编制依据 (4) 1.1编制依据 (4) 1.2编制说明 (5) 2工程概况 (5) 2.1工程简介 (5) 2.2工程地质与水文情况 (5) 2.2.1气象 (5) 2.2.2水文 (6) 2.2.3地形地貌及地质情况 (7) 地层结构 (7) 2.3主要材料 (9) 2.3.1混凝土 (9) 2.3.2普通钢材 (9) 3 施工组织总体部署及规划 (10) 3.1工期、质量、安全及环保文明施工目标 (10) 3.1.1工期目标 (10) 3.1.2质量目标 (10) 3.1.3安全目标 (10) 3.1.4环保、文明施工目标 (11) 3.2组织机构 (11) 3.3施工组织部署和协调管理 (11) 3.3.1施工组织部署 (11) 3.3.2 施工协调组织管理 (12) 4施工前期规划和临时设施的建设 (15) 4.1施工准备 (15) 4.2施工便道 (15) 4.2.1新建施工通道布置依据与原则 (15) 4.2.2施工便道 (16) 4.3供电、供水及通信系统布置 (16) 4.3.1施工供水 (16) 4.3.2施工供电 (16) 4.4施工通信 (16) 4.5施工进出口洗车设施 (16) 4.6临时建筑 (16) 4.7打围 (17) 4.8交通组织 (17) 4.9弃土场规划 (17) 5施工进度计划及资源配置计划 (17) 5.1施工进度计划 (17) 5.2资源配置计划 (17) 6施工方案 (17)

综合管廊专项施工方案

合肥市上海路(裕溪路-锦绣大道)工程 施工二标段 综合管廊专项施工方案 工程名称:合肥市上海路(裕溪路-锦绣大道)工程 施工二标段 编写单位:安徽路桥合肥市上海路(裕溪路-锦绣大 道)工程施工二标段项目经理部 二〇一六年一月

目录 一、编制依据 (3) 二、编制原则 (3) 三、工程概况 (4) 四、施工计划 (5) 4.1施工机械及人员配置 (5) 4.2施工工期计划安排 (6) 五、施工程序与工艺流程 (6) 六、施工方法 (7) 6.1施工前准备 (7) 6.2测量放样 (7) 6.3基坑开挖 (7) 6.4垫层及底板防水施工 (8) 6.5综合管廊钢筋砼浇筑 (9) 6.6墙身及顶板防水处理 (16) 6.7沟槽回填 (18) 七、质量控制及检验 (18) 7.1. 质量保证 (18) 7.2 管理措施 (20) 7.3质量要求 (20) 7.4验收标准 (20) 八、安全环保 (21) 8.1安全要求及措施 (21) 8.2环保措施 (23)

综合管廊施工方案 一、编制依据 1、合肥市上海路(裕溪路-锦绣大道)工程施工二标段招标文件; 2、合肥市上海路(裕溪路-锦绣大道)工程施工二标段设计图纸; 3、《城市综合管廊工程技术规范》(GB50838-2015) 4、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012) 5、《钢筋机械连接通用技术规程》(TGJ107-2003) 6、《地下工程防水技术规范》(GB 50108-2008) 7、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011) 8、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2009) 9、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011) 10、《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008) 二、编制原则 1.在充分理解设计文件的基础上,以设计图纸为依据,采用先进、合理、经济、可行的施工方案。 2.充分应用先进的科学技术和施工设备,做到机械化作业、标准化作业、流水作业,坚持技术先进性、科学合理性、经济适用性、安全可靠性相结合原则。 3.强化质量管理,树立优良工程观念,创一流施工水平,创精品工程。 4.实施项目法管理,通过对劳务、设备、材料、资金、方案、信息、时间与空间条件的优化处置,实现成本、工期、质量及社会效益的预期目标。 5.遵守招标文件各项条款要求,全面响应招标文件,认真贯彻招

综合管廊主体结构施工方案

都匀经济开发区东部新城综合管廊项目(11号路东段) (K0+800—K2+840) 主体结构施工方案 编制单位:中冶天工集团有限公司 都匀经济开发区东部新城综合管廊项目(11号路东段) 项目经理部 编制时间: 2016年03月

目录 1 编制依据 根据贵州省建筑设计研究院设计的《都匀经济开发区东部新城综合管廊项目(11号路东段)施工图》编制。

根据施工现场场地实际情况进行编制。 相关技术规范 《城市综合管廊工程技术规范》GB50838-2015 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012) 《钢筋机械连接通用技术规程》(TGJ107-2003) 《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2008) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011) 《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 《给水排水构筑物施工及验收规范》GB50141-2008 《楼地面建筑构造》图集12J304 《工程做法》图集 05J909 《自粘防水材料建筑构造(一)》图集 11CJ23 2 工程概况 地理位置 本项目位于贵州高原东南斜坡的苗岭山脉南侧,是以黔南山原中低山为主,兼有丘陵、坝地地貌,平均海拔500m~1000m。由于地势向南部和东部倾斜以苗岭山脉为分水岭,岭北为长江流域,岭南为珠江流域。 工程概况 本工程位于都匀市经济开发区匀东镇五星村11号路东段中央绿化带之下,施工段落为K0+800-K2+840,管廊标准断面为(+)*,开挖深度约5~10m,分为综合仓和燃气仓,沿线预留若干支线。 综合管廊顶面距路面约米,综合管廊为钢筋混凝土结构,采用现浇施工,混凝土为C30抗渗混凝土,抗渗等级P6。 气象条件 本项目所在地属亚热带季风性湿润气候。冬无严寒,最冷1月份日平均气温℃。夏

综合管廊模板施工方案 。

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (3) 三、施工准备 (3) 3.1、技术准备 (3) 3.2、劳动力准备 (3) 3.3、机械设备准备 (4) 3.4、材料准备 (4) 四、主要施工方法 (4) 4.1、模板选择 (4) 4.2、模板设计 (5) 4.3、模板施工要点 (6) 4.4、模板支撑体系的计算 (6) 4.5、模板安装的技术要求 (8) 4.6、模板拆除的技术要求 (8) 4.7、质量要求 (9) 五、避免工程质量通病 (12) 5.1、梁模板 (12) 5.2、柱模板 (12) 5.3、模板接缝不严质量通病的防治措施。 (12) 六、主要安全技术措施 (12) 6.1、模板安全管理措施 (12) 6.2、混凝土浇注安全管理措施 (13)

6.3、安全技术交底 (13) 6.4、模板施工的安全措施 (13) 七、模板的使用与维护 (14) 7.1、模板的使用 (14) 7.2、模板的维护 (14) 7.3、模板成型保护 (15)

地下管廊模板工程专项施工方案 一、工程概况 ********************综合管廊为矩形单舱综合管廊,净空尺寸为B×H=2.9m×3.0m。顶板覆土厚度约为2.5m~3.3m时,管廊侧墙、底板、顶板厚度均为300mm。顶板覆土厚度约为3.3m~7.0m时,管廊侧墙、底板、顶板厚度均为450mm。 本工程综合管廊标准断面尺寸详见图1.1-3和1.1-4所示。 图1.1-3 综合管廊标准断面示意图(一) 图1.1-4 综合管廊标准断面示意图(二)

二、编制依据 (1)本工程施工图; (2)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015); (3)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011); (4)《建筑施工手册》(第五版,中国建筑出版社); (5)《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008); (6)《建筑施工碗口式脚手架安全技术规范》(JGJ166-2008); (7)《工程测量规范》GB50026-2007; (8)《城市综合管廊工程技术规范》GB50838-2015; (9)《城市工程管线综合规划规范》GB50289-98; (10)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); (11)《建筑施工安全技术统一规范》(GB50870-2013)。 三、施工准备 3.1、技术准备 组织项目部各部门人员熟悉图纸、相关施工图集和施工规范,将图纸中存在的问题先在项目进行内审,然后以书面形式报至监理审核,再参加由业主组织项目监理、施工单位、设计院的图纸交底会,请求解决。同时在熟悉图纸的基础上,根据结构特点确定模板选型、配模原则以及施工顺序等。绘制木模板配模图,交至操作工人进行加工。木工工长应根据施工图纸、施工规范及施工方案针对基础板、墙、柱、梁、板、楼梯等不同部位进行有针对性的技术交底,技术交底重点突出施工工艺及操作方法,尽量采用数字及图形说明问题。 3.2、劳动力准备 序号工种人数主要工作 1 木工30 墙、柱、板模板、梁侧模、梁底模制作

综合管廊模板施工方案

空港新城启动区综合管廊及道路 一体化工程 桥和路西延段道路工程(海云路~福园二路) 综合管廊模板 架体施工方案 深圳空港新城启动区综合管廊及道路一体化工程 项目经理部 2018 年 8 月

1、编制说明 为了满足深圳空港新城启动区综合管廊及道路一体化工程桥和路西延段综合管廊施工的需要,根据综合管廊的结构形式和现浇墙、板厚度,以及净空高度,为了保证管廊主体施工木模板及架体支设的质量要求及稳定性,编制此项方案。 2、模板、支架设置 2.1 材料选用 1)模板承重支架采用Ф48×3mm钢管脚手架体系; 2)侧墙、上倒角、板模板采用 15 ㎜厚胶合木模板; 3)板次楞采用 100mm×50mm 木方,主楞(支撑托梁)采用100mm×100mm 木方;侧墙次楞采用Φ48×3mm 的钢管、主楞采用 2 根双拼Φ48×3mm 的钢管; 4)下部倒角采用 700*300 钢制加腋倒角模; 5)采用 15mm 厚胶合面板,板底采用钢管支撑,承重架采用扣件式钢管脚手架,由扣件、立杆、横杆、支座组成,采用φ48×3 钢管; 6)墙体配套φ14穿墙螺栓使用,加固通过在双钢管处打孔拉结穿墙螺栓用"3"型卡子固定在双钢管上。斜撑采用钢管+U 型托。外墙和临空墙螺栓采用止水螺栓,内墙采用普通可回收螺栓。 2.2 支架设置 1)立杆和水平杆采用φ48×3的轮扣钢管脚手架,立杆间距为900mm×900mm,水平步距为1200mm,立杆顶部采用顶托支撑,上部托梁采用100mm×100mm 木方,上铺50×100木方间距为@200mm。做扫地杆用得水平杆离地高不得超过200mm。 立杆伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度不应超过 0.5m; 2)剪刀撑: 中间在纵横向应每隔10M左右设由下至上的竖向连续式剪刀撑,宽度宜为4~6米,并在剪刀撑部位的顶部,扫地杆处设置水平剪刀撑.剪刀撑杆件的底端应与地面顶紧,夹角宜为45度~60度。 3、模板安装方案 3.1底板模板施工 底板模板关键在于两侧斜角梗肋模板。在两侧斜角梗肋部位专门制作异型钢模,模板支撑体系采用φ48×3mm 钢管、φ14mm 拉杆和蝶形扣件,支撑体系用钢管横纵拉

管廊地下结构施工方案

综合管廊结构施工方案 1 编制依据 1.1 施工图纸 湘潭市建筑设计院2012年8月霞光东路(东二环路-板马路)综合管廊工程施工图设计及2012年9月设计变更通知单。 1.2 主要规范、规程 《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2-2008及《给排水管道施工及验收规范》(GB50268-2008)。 2 工程概况 工程位于霞光东路(东二环路-板马路)北侧的人行道下,总长1680m,综合管廊净宽3.5m,净高3.81m,分隔为三个隔室以满足管线纳入要求。在两个综合管廊一般段间对应管线设臵一个连接井。平面尺寸5*3.5m。沿综合管廊轴线分隔为三个隔室以满足管线纳入要求。结构采用钢筋混凝土,底板(400mm厚)、侧壁(30mm厚)、中板(120mm 厚)及顶板(250mm)均为预制,结构底部设臵100mmC15垫层。 3 施工部署 3.1 施工组织机构 3.1.1 项目经理部遵照企业项目管理模式建立的质量保证体系 来运作,形成以全面质量管理为中心环节、专业管理的管理体制。高效组织和优化各生产要素,确保工程质量目标的最终实现,兑现对业主的各项承诺。 3.1.2 项目管理人员具体职责

⑴、项目经理 全面负责本项目技术、质量、安全、健康、环境和进度,控制项目的成本,协调该项目与本公司之间的关系。 做好合同、信息、现场管理及组织协调工作。负责协调与业主、监理单位、设计单位、参建单位等各方关系。 加强技术改造,推进技术进步,积极推广采用新材料、新技术、新工艺,提高职工队伍的技术业务素质。 负责主持对工程进行质量策划,明确内部质量职能分工,负责项目部人员的安排和调配。加强质量工作人员的培训和考评,搞好施工全过程的质量控制,对工程进度、工程质量状况及质量体系文件的执行情况进行监督检查,组织做好纠正和预防措施的实施工作。制定工程项目质量目标责任制。 依据公司下达的成本控制指标,组织制订、实施项目成本控制计划;定期召集、主持经济活动分析会。负责项目最终结算,组织办理各种签证、项目索赔、造价调整等工作。 ⑵、生产经理 负责施工现场人、财、物调配,优化资源配臵。负责审核材料计划、加工计划中的进出场时间和劳动力需用计划并严格监督组织实施;负责进出场材料、设备的质量管理;负责监督、检查和指导限额领料工作,严格控制施工成本。 制订单位工程进度计划和月度施工生产计划并严格监督组织实施,参与重点工程施工组织设计或施工方案的编制。

综合管廊模板工程施工方案

综合管廊模板工程施工方案 模板工程是保证砼施工质量,加快工程施工进度的关键环节之一,因此,结合工程特点、规模,选择适宜的模板及支撑体系,是模板工程施工必须考虑的主要因素。模板及其支撑体系必须具有一定的强度、刚度和稳定性,能可靠承受新浇筑砼的自重,侧压力及施工过程中所产生的荷载。 1、模板选择 顶模采用15mm厚多层胶合板进行拼装,拼装时注意木模与木模的补缝。管廊内模板支架采用钢管搭设满堂支架,顶板板面铺完后,对细部的节点进行修补处理,要保证平整、严密、牢固,特别是接头部位板周边。在接缝处必须附加一根5×10cm木方。 管廊壁模采用15mm厚多层胶合板,地面以下壁模均使用一次性止水拉杆,布置间距为50cm,呈梅花型布置,拉杆长度为d+20cm的Ф14圆钢(d=墙壁厚度)。当砼强度达到规范要求强度后方可拆除模板及支撑。 模板加固细部示意图如下:

2、脚手架采用满堂脚手架,沿着每趟管廊搭设。用Ф48× 3.5㎜钢管作支架搭设。 2.1、立杆:顶板下立杆横向间距为600㎜,纵向间距900mm,为了钢管脚部不损坏底板在立杆脚部加设10cm×10cm木垫板。 2.2、大横杆 大横杆布置在立杆内侧,与立杆交接处用直角扣件扣紧,不得遗漏。 大横杆采用一字扣件对接,接头与相邻立杆距离≤ 500mm。相邻大横杆的接头必须相互错开且不小于500mm,不得出现在同步同跨内,接头与相邻立杆距离≤500mm且与相

近立杆的距离不大于立杆纵距的1/3。同一排大横杆水平偏差≤该片脚手架总长度1/250且≤50mm。 2.3、小横杆 小横杆贴近立杆布置,搭于大横杆上并用直角扣件扣紧,其端头伸出扣件盖板边沿应大于100mm,该杆轴线偏离主节点距离不大于150mm。为了使立杆在受荷时偏心减小,小横杆上下步应交叉设置于立杆的不同侧面,在任何情况下不得拆除靠近主节点位置处的小横杆。横杆步距1500㎜,所有立杆纵横向均加设距地面200㎜高的扫地杆。 2.4、支撑体系立杆布置应保证垂直同轴,以防因局部应力过大而破坏结构。 2.5模板安装前,校核轴线,标出标高、中心线和模板安装内边线平行。搭设模板支撑架时应按设计规定起拱。 2.6、模板安装完毕后,全面检查其强度、刚度和稳定性,全面复核其中心线、标高断面尺寸、平整度和预埋等项目,验收合格后方可绑扎钢筋。 2.7、管廊墙体模板加固采用止水拉杆加固。 2.8、主木楞间距60cm,尺寸5cm×10cm,置于U型金属顶托之上。

相关文档