文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 落地式双排脚手架搭设方案

落地式双排脚手架搭设方案

落地式双排脚手架搭设方案
落地式双排脚手架搭设方案

江油市武都镇团山路8、9幢工矿棚户区改造工程(武都镇)

落地式双排脚手架

施工方案

四川国兵建设工程有限公司

年月日

目录

一、工程概况……………………………………………

二、脚手架搭设方案……………………………………

1、施工准备…………………………………………………

2、材料检验…………………………………………………

3、脚手架搭设顺序…………………………………………

4、脚手架搭设的基本要求…………………………………

三、架子搭设

1、承重平台架的搭设………………………………………

2、外脚手架的搭设……………..………………………..

四、质量要求及搭设中的注意事项…………………

1、质量要求……………………………………

2、搭设中的注意事项…………………………………

五、安全维护…………………………………………..

1、脚手架的安全与维护……………………………………

2、脚手架的拆除……………………………………………

六、安全交底及责任制…………………………………

1、安全技术措施及安全技术交底……………………………

2、架工组安全生产责任制…………………………………

附图一

脚手架搭设施工方案

第一节:工程概况

工程名称:江油市武都镇团山路8、9幢工矿棚户区改造工程(武都镇)。建设单位:四川长钢房地产有限公司。

设计单位:北京森磊源建筑规划设计有限公司。

建设地点:江油市武都镇。

工程规模:建筑总面积2271.69平方米,六层,框架结构。其中配套商业门面共849.21平方,住宅1414.56平方(共24户)。建筑高度18.75米。层高2.8米;耐火等级为二级,防雷等级为三级,抗震设防烈度为七度,属于多层公共建筑,建筑使用年限为50年。本项目设计文件包括建筑、安装、结构、给排水。

要求工期:240日历天。

根据工程实际情况,主体结构及装饰工程施工时外防护架为落地式双排脚手架,从一层地面开始搭设,搭设高度为18米,沿建筑物一周环形布置,以确保架体有足够的承载能力。

第二节脚手架搭设方案

本工程脚手架、支模架材料采用φ48×3.5钢管、扣件搭设;脚手板采用木脚手板。

一、施工准备

1、根据施工进度要求,组织脚手架材料的进场,并按规定进行检查验收。验收合格后方可使用。进场后的材料应按品种、规格分类堆放,堆放场地按施工平面布置图所示的位置进行,并要求堆场坚实平稳,有一定的排水措施。

2、本工程脚手架基础放置于一层地面,地面先硬化并设有排水沟。搭设立杆时应在每根脚手架立杆下沿纵向铺设木垫板。

3、脚手架基础验收合格后,方可放线定位。

4、搭设人员必须是经过考核合格并持有《特种作业操作证》的专业架子工,同时身体状况符合高处作业要求。

6、搭设前应组织专业技术人员进行交底,并作好交底记录。

二、材料检验

钢管杆件包括立杆、纵向平杆(大横杆)、横向平杆(小横)、剪刀撑、斜杆和抛撑(在脚手架立面之外设置的斜撑),贴地面设置的平杆亦称“扫地杆”,在作业层设置的、用于栏杆的平杆亦称为栏杆。

钢管采用外经48mm、壁厚3.5mm的焊接钢管。用于立杆、大横杆、剪刀撑、斜杆的钢管长度为4~6m,横向平杆(小横杆)的钢管长度为1.8~2.2m。

脚手架杆件使用的钢管必须进行防绣处理:即对构进行除锈,然后内壁擦涂两道防锈漆,外壁涂防锈漆一道和面漆两道。

扣件为杆件的连接件用机械性能不低于KT33-8的锻铸铁制造;扣件不能有裂纹、气孔、疏松、砂眼等铸造缺陷。扣件与钢管贴面要接触良好,扣件夹紧钢管时,开口处最小距离要小于5mm。

钢脚手板采用厚2mm的钢板压制而成,表面有均匀分布防滑孔,板长2-4m,宽250mm,木脚手板采用厚50mm杉木或松木制成,板长3-6m,宽不小于210mm。

新钢管的检验应符合下列规定:

1、有产品质量合格证;

2、有质量检验报告,钢管材质检验方法应符合现行国家标准《金属拉伸试验方法》(GB/T228)的有关规定,质量应符合规范要求。

3、钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道。

4、钢管外径、壁厚、端面等的偏差,应分别符合下表:

构件的允许偏差

三、双排扣件式钢管脚手架搭设

1)脚手架搭设的基本要求和顺序:

搭设场地应平整、夯实并设置排水措施;立于土面之上的立杆底部应加设宽度≥200mm、厚度≥50mm的垫木、垫板或其它刚性垫块,每根立杆的支垫面积应符合设计要求且不小于0.15m2;搭设之前,必须对进场的脚手架杆配件进行严格的检查,禁止使用规格和质量不合格的杆配件;搭设脚手架的场地必须分层夯实平整,每根立杆底部应设钢底座,并垫厚度大于50mm的木板,木板面积不小于0.15m2。立杆底部加设纵横扫地杆,减少架体不均匀沉降。脚手架搭设程序为立杆→大横杆→小横杆→剪刀撑→脚手板→护身栏杆。

(1)立杆横距lb为0.9~1.2m,纵距la为1.4~2.0m。单立杆双排脚手架的搭设50m以上的脚手架时。35m以下应采用双立杆,或自35m起采用分段卸载措施,且上部单立杆的高度应小于30m。相邻立杆的接头位置应

错开布置在不同的步距内。与相近大横杆的距离不宜大于步距的三分之一。立杆与大横杆必须用直角扣件扣紧,不得隔步设置或遗漏。当采用双立杆时,必须都用扣件与同一根大横杆扣紧,不得只扣紧1根,以避免其计算长度成倍增加。

(2)大横杆步距为1.5~1.8m。上下横杆的接长位置应错开布置在不同的立杆纵距中,与相近立杆的距离不大于纵距的三分之一。同一排大横杆的水平偏差不大于该片脚手架总长度的1/250,且不大于50mm。相邻步架的大横杆应错开布置在立杆的里侧和外侧,以减少立杆偏心受载情况。

(3)剪刀撑应联系3~4根立杆,斜杆与地面夹角为45°~60°;35m 以上脚手架,沿脚手架两端和转角处起,每7~9根立杆设一道,且每片架子少于三道。剪刀撑应沿架高连续布置,在相邻两排剪刀撑之间,每隔10~15m 高加设一组长剪刀撑。剪刀撑的斜杆除两端旋转扣件与脚手架的立杆或大横杆扣紧外,在其中间应增加2~4个扣结点。

(4)小横杆贴近立杆布置,搭于大横杆之上并用直角扣件扣紧。在相邻立杆之间根据需要加设1根或2根。在任何情况下,均不得拆除作为基本构架结构杆件的小横杆。

(5)连墙件:可按二步三跨或三步三跨设置。

连墙件一般应设置在框架梁或楼板附近等具有较好抗水平力作用的结构部位。

(6)水平斜拉杆设置在有连墙杆的步架平面内,以加强脚手架的横向刚度。

(7)护栏和挡脚板在铺脚手板的操作层上必须设2道护栏和挡脚板。上

栏杆高度≥1.1m。挡脚板亦可用加设一道低栏杆(距脚手板面0.2~0.3m)代替。

2)门洞构造

外脚手架需要开设通道门洞时,根据开洞宽度,可采用在洞口上挑空1~2根立杆并相应增加斜杆加强的构造方式。当门洞较宽,需挑空2根上立杆时,亦可采用以φ48钢管杆件焊制的定型梁。洞边立柱承载力较大:挑空1个立柱时为1.5N;挑空2根立柱为2N(非洞边立柱的荷载为N)。因此,架高≥20m时,门洞边立柱一般需采用双立杆。

3)人行梯设置

架梯设在1.8m×1.8m框架内,其上有挂钩,直接挂在横杆上。梯子宽为540mm,一般1.2m宽脚手架正好布置两个,可在一个框架高度内折线布置.人行梯转角处的水平框架要铺设脚手板,在立面框架上安装斜杆和横杆作为扶手。

4)安全网彩条布或塑料板防护设置:一般沿脚手架外侧要满挂安全网及彩条布或塑料板,以防止人或物件掉落至脚手架外侧。立网应与脚手架立杆、横杆绑扎牢固,绑扎间距小于0.30m。

5)安全挡板设置:根据规定在脚手架底部和层间设置水平安全挡板。安全挡板直接固定在脚手架上。

第三节架子搭设

一、承重平台架的搭设

1、立杆间距1500mm;步距离1500mm。

2、搭设高度本方案设计尺寸为18m。

3、连墙点设置

(1)宜靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于300mm;(2)、

应从底层第一步纵向水平杆处开始设置,当该处设置有困难时,应采用其它可靠措施固定;(3)宜优先采用菱形布置,也可采用方形、矩形布置;(4)一字型、开口型脚手架的两端必须设置连墙件,连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高,并不应大于4m(2步)。

、对高度在24m以下的单、双排脚手架,采用刚性连墙件与建筑物可靠连接,亦可采用拉筋和顶撑配合使用的附墙连接方式。严禁使用仅有拉架工作业应2至3人配合进行,不允许一人从事架工工作,传递钢管需2人或3人协调作业,管扣应装筐,用绳提,不准从下向上抛接,及避免物打击伤害和坠落伤害他人。

○3、当脚手架下部暂不能设连墙件时可搭设抛撑。抛撑应采用通长杆件与脚手架可靠连接,与地面的倾角应在45°~60°之间;连接点中心至主节点的距离不应大于300mm。抛撑应在连墙件搭设后方可拆除。

沿建筑物周边框架柱连接,每层连接点不得小于两点,间距不得超过6m,若周边没有柱子则可与地梁柱连接一道再与框架梁相连接。每根连墙件的覆盖的面积≤40m2。

4、抛撑的设置未与建筑物相邻的纵向架子应沿垂直于纵向架子设抛撑,抛撑间距离为6m。

5、剪刀撑的设置沿纵向设置剪刀撑,每道剪刀撑宽度不应少于与立杆间距,斜面与地面的倾角在内450—600之间。距离立杆的斜撑与地面的倾角为600时不得超过于5根。

二、外脚手架的搭设

1、主体及装饰施工阶段外脚手架均为双排外脚手架搭设,外周用安全密目网搭设。

立杆间距纵距1.5m,步距1.5m

连墙件的设置与承重平台相同

剪刀撑的设置按3距3步设置跨中间不得大于15m

2、外脚手架搭设一定要慎重,严格按操作规程施工。外脚手架的施工顺序:(1)定位放线。

(2)脚手架立杆下沿纵向铺设木垫板。

(3)沿脚手架四周设置排水沟。

(4)垫板不晃动,底座不滑动、不下沉。

(5)架子的操作严格按脚手架搭设的基本要求执行。

三、满堂脚手架的搭设

1、主体结构施工全部搭设满堂脚手架。现浇有梁板底模支撑立杆的间距为:板下纵横间距不大于1000,梁下间距不大于800。

2、内装饰搭设活动架。

第四节质量要求与施工中应注意的问题

1)脚手架搭设的质量要求

立杆垂直偏差:纵向垂直偏差不大于H/200,且不大于100mm,横向偏差不大于H/400,且不大于50mm(H为搭设高度)。

纵向水平杆偏差:水平偏差不大于总长度的1/300,且不大于20mm,

横向水平杆水平偏差不大于10mm。

脚手架步距、立杆横距偏差不大于20mm,立杆纵距偏差不大于50mm。扣件紧固力宜在45-55N.m。连墙点数量足够,连接牢固,无松动现象。

2)施工中应注意的问题

脚手架必须有足够的承载能力、刚度和稳定性。在施工过程中能承受各种荷载作用而不发生失稳倒塌以及超过容许要求的变形、倾斜、摇晃或扭曲现象,以确保安全施工。

大横杆与立杆的交点处处必须设置小横杆与大横杆卡牢。

外脚手架沿建筑物连续封闭搭设,确实不能封闭处,应设置必要的横向支撑,端部加强连墙点。脚手架搭设满足工人操作、材料堆放及运输等使用要求,同时保证搭设升高、周转脚手板和操作安全方便。

第五节安全维护

一、脚手架的安全与维护

1、操作层及人行道板必须满铺,板端搁置在小横杆上,在同一排横杆上搭接大于200,严禁出现探头板,脚手板两端全部用8#元丝绑扎。

2、操作层外侧设1200mm高安全横杆。

3、安全网布设

外脚手架外侧均需张设安全网进行全封闭围护,以保证施工安全,支好后

的安全网应能承受160KG的冲击力,凡霉料、有漏孔等不得使用。架设水平安全网时,其伸出宽度应大于2m,外口应高于内口,搭接牢固,每隔一定距离应用拉绳将斜杆与地面锚拉牢固,安全网应随楼层施工进度上升。

4、防雷电措施

脚手架搭设应远离高压线,在使用期间,严禁与带电体接触。此外,搭设的外脚手架若处于雷雨季节,则应设置避雷措施。该工程防雷使用φ8圆钢焊接于脚手架扫地杆上。

二、脚手架的拆除

1、脚手架使用完毕后,应由专业架子工拆除,拆除应遵守以下原则:

(1)单位工程负责人或项目经理确认后方可拆除,必须编制拆除方案。

(2)脚手架拆除应从上往下,水平方向一步拆完再拆下步。

(3)拆除前应先消除脚手板上的垃圾杂物,消除时严禁从高空向下抛掷。(4)拆除脚手架时,设专人看管,划出安全区,设立警戒标志。

(5)拆外架时,应对墙的饰面做好清洁和保护工作。

(6)如需保留局部脚手架,应附加专项技术措施,经技术负责人批准,安全部门验收后方可使用。

(7)脚手架的拆除顺序是:

拆除安全网→挡脚板→脚手板→拆除小横杆→拆除剪刀撑→拆除连墙杆件2、斜道的构造应符合下列规定:(1)斜道宜附着外脚手架或建筑物设置。(2)运料斜道宽度不宜小于1.5m,坡度宜采用1:6;人行斜道宽度不宜小于1m,坡度宜采用1:3。(3)拐弯处应设置平台,其宽度不应小于斜道宽度。(4)斜道两侧及平台外围均应设置栏杆及挡脚板,栏杆高度应为1.2m,挡

脚板高度不应小于180mm。

(5)每两步应加设水平斜撑。

3、斜道脚手板构造应符合下列规定:

(1)脚手板横铺时,应横向水平杆下增设纵向支托杆,纵向支托杆间距不应大于500mm。

(2)脚手架顺铺时,接头宜采用搭接;下面的板头应压住上面的板头,板头的凸棱处宜采用三角木填顺。

(3)人行斜道和运料斜道的脚手板上应每隔250—300mm设置一根防滑木条,木条厚度宜为20—30mm。

第六节安全交底及责任制

一、安全技术措施及安全技术交底

脚手架搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》(GB 5036)等考核合格的专业架子工,持证上岗。架工入场应接受施管人员的安全入场教育,所有人员进现场必须载好安全帽,同时不许穿带钉易滑的硬底鞋,悬挑作业必须系好安全带,安全带应挂在作业面的上方。

架工作业应2至3人配合进行,不允许一人从事架工工作,传递钢管需2人或3人协调作业,管扣应装筐,用绳提,不准从下向上抛接,及避免物打击伤害和坠落伤害他人。架工的工具应系挂在操作者身上,不许把工具置于架板上或挂在架管上。

架工升搭架或拆架,翻架时应铺木架板,站在木架板上作业,往下方放钢管扣件,木架木板必须安排专座人看护。

作业层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载。不得将模板支架、缆风

绳、泵送混凝土等到固定在脚手架上;严禁悬挂起重设备。

当有≥六级大风和雾、雨雪天气时应停止脚手架搭设与拆除作业。

脚手架使用中,应定期检查杆件的设置的连接,连墙件、支撑、门洞桁架等的构造是否符合要求;地基是否有积水,底座是否有松动,立杆是否悬空;扣件是否松动;脚手架的垂直度偏差;安全防护措施是否符合要求;是否超载。

在脚手架使用期间严禁拆除主节点处的纵、横向水平杆、扫地杆及连墙件。

不得在脚手架基础及相邻处进行挖掘作业,否则应采取安全措施。

在脚手架上进行电、气焊作业时,必须有防火措施和专人看守。

搭拆脚手架时,地面应设围栏和警戒标志,并派专人看守,严禁非操作人员入内。

二、架工组安全生产责任制

一、进场施工人员,必须戴好安全帽,不得喝酒和穿拖鞋进行作业。

二、架工组组长应定期对工人开展安全生产责任学习和安全活动。

三、建立安全生产责任制度和组织机构,责任应分配落实到专人头上。

四、施工时应按照设计要求和施工规范进行施工。

五、应严格遵守项目部安全生产管理制度。

六、建立安全生产责任制奖惩制度,已带动工作人员安全生产积极性。

七、临边高空作业应栓好安全绳。

八、任何作业人员不得随意旷工。

相关文档