电气工程师论文范文
1公路隧道机电工程技术发展的必要性和现状
2公路隧道机电工程设计方案
(1)隧道监控设施。根据隧道交通工程等级合理设置监控外场设备。隧道监控系统的构成大致分为8个部分:中央控制系统(包括
PLC控制系统和有线广播系统)、交通检测系统、交通信号控制系统、视频监控系统、通风检测控制系统、照明检测控制系统、火灾报警
系统、紧急电话系统。
(3)隧道照明设施。本项目隧道均采用无极调光照明,隧道照明
光源选用大功率LED灯。隧道照明包括加强照明、基本照明、应急
照明、有源诱导标及车行横洞、人行横洞照明。
(4)隧道供电设施。全线隧道采用传统供电方式,即在隧道口设
房建变电所或地埋式变电站,通过低压电缆进入隧道内给设备供电。变电所采用一路市电+柴油发电机供电方式,地埋式变电站采用一路
市电供电方式,一级负荷采用EPS应急电源供电。
3公路隧道机电工程技术
3.1隧道监控系统
在隧道设计和建设中,监控系统直接关系着隧道的车辆安全,同时也是在隧道发生紧急情况时,能够快速处理并反映的重要保证。
在本工程中,必需的关键设备均在一期工程中实施。隧道内交通控制、有线广播、闭路电视监视、紧急电话、火灾手动报警按钮、火
灾检测器、防火卷帘门、消防设备、能见度检测器、CO检测器、车
辆检测器为一期实施。基于本项目初期投资控制的原因,洞内能见
度检测器、CO检测器、风速风向检测器一期只按基本要求布设,随
着交通流的增长,隧道洞内环境状况会更差,二期隧道内应增设能
见度检测器、CO检测器,风机等。隧道监控管理救援站;全线13座
隧道中的6座隧道设置监控设备,设置依据主要参照隧道交通工程
分级,并结合贵州省高速公路的整体装备水平而设计。按照业主对
该项目机电设备的联网需求,系统构建的技术要求,以及管理模式
来控制监控设备的布设规模。
3.2隧道消防设施
各隧道的消防箱、火灾报警系统、手动报警按钮、有线广播等均为50m设置一处。短隧道主要设置的消防设施是手提式灭火器,每
50m设置一组,一组包含4具灭火器。灭火器采用MFA4型手提式干
粉灭火器(4kg磷酸铵盐干粉灭火器)4具。灭火器箱面板标有“灭火器”字样。长隧道主要设置的消防设施包括:消火栓、水成膜泡沫灭
火装置、手提式灭火器。
3.3隧道通风设施
射流风机距离洞口200m左右,组间距离150m左右,每两台为一组,采用上置式悬挂安装。一氧化碳/能见度检测器:设于隧道洞内
距入出口约300m处及隧道中间。风速风向检测器:设于隧道洞内距
出口约310m处及隧道中间。
(1)风机选型隧道采用全射流纵向射流通风方式,采用Ф1120型风机。
(2)风机的控制通风控制系统根据检测到的透过率VI、CO浓度数据、交通量数据,控制风机的运行台数、风向和运行时间,实现节
能运行和保持风机较佳寿命的控制运行;并在发生火灾时根据不同地点,进行相应的火灾排烟处理,以保证隧道的安全及运行环境的舒
适性。监控系统对每台风机有正转、反转、停机控制。通风系统将
每台风机的状态(正转、反转、停机)、自动手动状态显示、总故障
信号传给监控系统。通风控制系统控制方式要求有如下三级:监控室:自动控制、人工远程控制;隧道区域控制器:自动控制、人工控制;通
风机开关箱:人工手动控制。
3.4隧道照明设施
运营照明系统设计的基本原则是在保证行车安全和舒适的条件下,使照明回路操作简便,并考虑隧道运营期间养护方便,同时尽量节