文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 通信施工技术规范书(集团专线)

通信施工技术规范书(集团专线)

通信施工技术规范书(集团专线)
通信施工技术规范书(集团专线)

全业务接入---集团专线施工技术规范书

第一章施工现场要求

1.1设备安装要求

第1条网络箱安装要求

(1)建筑物综合箱(网络箱)、楼层综合箱(网络箱)的安装高度,楼道安装应为箱底距离地面1.5m~2m,竖井内安装应为箱底距离地面1.0m~1.5m。其中,综合设备箱处应单独提供一个专用220V、10A带有保护接地的扁圆孔多用(二孔、三孔)电源插座,供箱体内的设备使用。

(2)组线(分线)箱的安装位置和高度应设置在不影响人员进出的地方。组线(分线)箱安装位置尽量在楼梯侧的墙面内,距楼层门口水平距离不少于1.0m,箱底距离地面1.8m。

(3)建筑物综合箱、楼层综合箱应有良好的接地,箱体处应设接地装置并与建筑物体等电位相联结。接地线采用16mm2 或以上截面的绝缘铜导线。

第2条综合架内设备安装

(1)安装在设备综合架内的设备的排列应符合工程设计的要求,应优先占满综合架下部空间。

(2)根据设备的不同出线方式,综合架内所安装设备在架内的前后位置应保证设备连线后(在满足线缆布放弯曲半径要求条件下),综合架前、后门能正常开关。(3)集装架内如果带有配线模块应安排在综合架正面顶部或背面

(4)安装在设备综合架内的设备应和综合架的加固立柱进行加固,质量较大的设备除与立柱加固外应同时采用托板支撑。设备安装加固件应优先采用设备原厂配

套器件。

(5)宽度小于综合架左右加固立柱标准间距的设备可以放置在机架内的托板上,但是必须采取紧固措施,避免设备在机架倾斜时发生位置移动。

(6)机架内的设备安装间距、托板设置应不影响设备散热,架内设备与设备之间应留有足够的散热空间。

(7)设备机框内暂未使用的空槽位应采用厂家提供的空插板安装。

第3条设备安装

(1)严格按照设计平面布置要求安装主设备及配套设备和器材, 在综合架内的安装要求。

(2)机盘安装:核对机盘的型号是否与现场要求的机盘型号、性能相符;安插时应依据设计中的面板排列图进行;各种机盘要准确无误地插入子架中相应的位置。(3)采用台面式安装时,安装位置宜靠近光纤信息插座,以便光跳线连接至光纤信息插座。

(4)设备安装应牢固、排列整齐。

第4条ODF模块安装要求

(1)光纤分配子架(ODF模块)放置在综合柜内的最下端。设备尾纤接入ODF模块内,做好标签,多余尾纤绕于ODF盘纤区内。

(2)光纤分配架(ODF模块)上法兰盘的安装位置,应正确、牢固、方向一致。(3)端子板应有可靠保护接地。

(4)已成端的ODF应有标签,标签格式符合规范要求。

第5条通信线缆布放要求

(1)电缆布放应整齐,无明显扭绞和交叉,同时考虑预留出设备扩容的布线位置。

电缆不溢出槽道,拐弯适度,无死弯,电缆进出槽道部位应绑扎牢固。(2)电缆余留长度应统一。

(3)电缆各层的开剥尺寸应与电缆插头相应部分相适应。

(4)芯线焊接端正、牢固、焊锡适量,焊点光滑、不带尖、不成瘤形,无虚焊。(5)组装同轴电缆插头时,配件应齐全,位置正确,装配牢固。

(6)电缆端要有标签,标签上要标明路由。

第6条光纤布放要求

(1)光纤连接线的规格型号应符合设计规定及相关产品技术要求。

(2)光纤连接线宜布放于架内的两侧。布放尾纤时,要注意做好尾纤头及尾纤的保护,无死弯、绷直现象。盘留的尾纤要顺序整齐,曲率半径要符合要求,捆绑力量要适中。

(3)光纤缠绕的最小半径应大于30mm。

(4)光纤接头应保持清洁。

(5)光纤连接线宜用活扣扎带绑扎,无明显扭绞。

(6)光缆用线夹固定时,在每个转角也应该用线夹固定。

(7)电源线与信号线及尾纤应分离布放。

(8)光缆端要有标签,标签上要标明路由。

第7条电源线布放要求

(1)交、直流电源电缆必须分开布放;电源电缆和信号线缆应分离布放。

(2)电源线必须采用整段线料,中间无接头。

(3)电源线走线采用地槽或架上走线时,应避免交叉,布线要整齐。

(4)电源线和信号线应分井引入,若分井敷设确有困难的,电源线与信号线必须作

适当隔离;

(5)直流馈电线的每对馈电线应保持平行。

(6)交流电源线和直流电源线应分井引入,若有困难,应将交流线和直流线在同一井内分两边引入。

(7)机房电源线布放方式如下:

(8)采用上走线方式时,交、直流电源线应尽量分架布放。在机房空间紧张且电源线较少时,交、直流电源线可在同一个走线架上分两边隔离走线。如果设备机

柜没有上线孔,则需要顺其集装架安装爬梯或爬线槽。

(9)如必须采用地板下槽道走线时,槽道须架空,交、直流电源线之间应隔离。(10)所有进入机房的电缆均应采用阻燃电缆。

(11)活动地板下禁止设电源接线板和用电终端设备。

(12)敷设电源线应平直并拢、整齐,不得有急剧弯曲和凹凸不平现象;在电缆走道或走线架上敷设电源线的绑扎间隔应符合设计规定,绑扎线扣整齐、松紧合

适。绑扎电源线时不得损伤电缆外皮。

(13)电源线与设备应可靠连接,连接时应符合下列要求:

a.截面在10mm2及以下的单芯电源线打接头圈连接时,线头弯曲方向应与紧固螺

丝方向一致,并在导线与螺母间加装垫圈,所有接线螺丝均应拧紧;

b.截面在10mm2以上的多股电源线应加装接线端子,其尺寸应与导线线径相配合;

c.所有电源线剖头部分均缠绝缘胶带缠扎厚度与绝缘外皮一致,各电源线缠扎长度

应一致。

d.线鼻子与设备的接触部分应平整洁净,接触处涂一薄层中性凡士林,安装平直端

正,螺丝紧固。

e.电源线与设备接线端子连接时,不应使端子受到机械应力。

f.电源线两端要有标签,标签上要标明路由。

1.2线路施工要求

第1条光缆桥架和线槽施工要求

(1)光缆线槽、桥架安装的最低高度应高出地坪2.2m以上。顶部距楼板不宜小于

0.3m,在过梁或其他障碍物处不宜小于0.1m。

(2)水平敷设桥架、线槽时在下列情况应设置支架或吊架:桥架、线槽接头处;每隔2m处;距桥架终端0.5m;转弯处。

(3)桥架、线槽在垂直安装时,固定点不应大于2m,距终端及进出箱(盒)不应大于0.3m,安装时应注意保持垂直、排列整齐、紧贴墙体。

(4)线槽不应在穿越楼板或墙体处进行连接。

第2条光配线架、光分纤箱安装要求

(1)按照YD5051-97《本地网通信线路工程验收规范》。

第3条楼层光配纤箱或楼道分纤盒

(1)楼层光配纤箱或楼道分纤盒等必须安装在建筑物的公共部位,应安全可靠、便于维护。

(2)楼层光配纤箱或楼道分纤盒安装高度,箱体或盒底边距地坪1.3m为宜。

第4条 3.2.4用户光终端盒(室外接头盒)

(1)用户端光终端盒安装高度,盒底边距地坪1.3m为宜。

第5条综合信息箱

(1)采用综合信息箱或智能终端盒作为用户家庭布线汇聚点时,安装位置应选择合适,进出的线路方便,箱/盒内的220V电源线布防应尽量靠边,电源线中间

不得做接头,电源的金属部分不得外露,通电前必须检查线路是否安装完毕,以防发生触电事故。

第6条光纤插座(盒)

(1)应安装在墙面等固定结构上,安装位置应离地面30cm以上。

第7条光分路器安装

(1)光分路器可安装在光配线架、集装架(综合架)、光交接箱、光分纤箱、光终端盒、光缆接头盒、楼层光配纤箱或楼道分纤盒及弱电盒(井)中。机架式光分路器应安装在光配线架、集装架(综合架)上。

(2)光分路器的每一纤芯均应有标识,标识格式符合规范要求。

(3)光分路器的安装应工整、美观、坚固,其所有尾纤均有一定富余量,方便维护时取出和还原。

第8条光缆施工要求

(1)光缆施工:按照YD5051-97《本地网通信线路工程验收规范》和《中国移动通信集团成都有限公司传输工程建设规范(GC-GF007-2008)》中的传输管线工程建设规范用。

(2)建筑物内光缆施工:

1)PVC管或槽板敷设

a.敷设线槽和暗管的两端应有标志,明确服务对象。

b.管道内应无阻挡,道口应无毛刺,并安置牵引线或拉线。

c.敷设暗管宜采用钢管或阻燃硬质PVC管。

2)光缆、光纤敷设

a.缆线布放前应该对规格、程式、路由及位置与设计规定相符。

b.缆线的布放应平直,不得产生扭绞、打圈等绞结现象,不应受到外力的挤压和

操作损伤。

c.缆线在布放前两端应贴有标签,以表明起始和终端位置,标签书写应清晰、端

正和正确。标识格式符合规范要求。

d.电源线、室内光缆、光纤及建筑物内其他弱电系统的缆线应分离布放。各缆线

间的最小净距应符合设计要求。

e.明敷上升光缆时应选择在较隐蔽的位置,在人接触的部位,应加装1.5m引上

保护管。

f.线槽内敷设光缆应顺直不交叉,光缆在线槽的进出部位、转弯处应绑扎固定;

垂直线槽内光缆应每隔1.5m固定一次。

g.布放室内光缆、光纤时,暗管的截面利用率应为25%-30%。预埋线槽宜采用

金属线槽,线槽的截面利用率不应超过40%

h.桥架内光缆垂直敷设时,在光缆的自上端,每隔1.5m绑扎固定,水平敷设时,

在光缆的首、尾、转弯处和每隔5-10m处应绑扎固定。

i.竖向管中允许穿放多根光缆,水平管宜穿放一根光缆。从光分配箱到用户家庭

光终端盒宜单独敷设,避免与其他线缆共穿一根预埋管。

j.皮线光缆敷设的最小弯曲半径应符合下列要求:敷设过程中皮线光缆弯曲半径不应小于40mm;固定后皮线光缆弯曲半径不应小于20mm。

k.在敷设皮线光缆时,牵引力不应超过光缆最大允许张力的80%。瞬间最大牵引力不得超过光缆最大允许张力660N。光缆敷设完毕后应释放张力保持自然弯曲状态。

l.皮线光缆可采用钉固式、明敷塑料线槽或明敷PVC管,应选择不易受外力碰

撞,安全的地方。穿越墙体时应套保护管。可以在地毯下布放。

m.布放皮线光缆预留长度应满足下列要求:楼层光分配箱一端预留1m;用户光终端盒一端预留0.5m;

n.皮线光缆在户外采用挂墙或架空敷设时,应采用自承皮线光缆,应将皮线光缆的钢丝适当受紧,并固定牢靠。

o.室内光缆和尾纤铺设应有胀缩余量。

p.室内光缆和尾纤敷设应严格做到“防火、防鼠、防挤压”要求。

q.楼道垂直与平行交叉处室内光缆、尾纤布放,应做保护处理。

第9条光缆接续要求

(1)光纤的接续方法按照使用的光缆类型确定,使用常规光缆采用热熔接方式,在使用皮线光缆时可采用机械接续方式。

(2)光纤接续衰耗应符合规范要求。

(3)光纤曲率半径应符合规范要求:用户光终端盒一侧,采用L型快接式光插座,多余的皮线光缆顺势盘留在光纤终端接线盒(A86)内,在盖面板前应检查光缆的外护层是否有破损、扭曲受压等,确认无误方可盖上面板。

1.3设备和线缆标签格式

第1条标签粘贴要求

(1)设备标签应在设备施工结束后粘贴完毕;跳尾纤标签、电缆标签、业务电路标签应在电路开通过程中粘贴完毕;保修服务卡应在客户确认电路开通后粘贴完毕;固定资产标签应在投产转固完成后,根据财务部门管理要求,及时粘贴。(2)粘贴时应保证标签位置准确,方向端正,粘贴牢固;应注意所用标签完整干净,不能破损;标签尺寸大小适中,可用时间一般应保证三年。如已粘贴标签剥落、

破损、陈旧,维护人员应及时予以更换。

(3)设备(机框)标签、机架与连接设备架标签内容应包括中国移动标志、客户名称、服务编码设备(机框)通用名称(或型号)、序号、二维码,各项内容必须与资源管理系统命名相同。

(4)设备(机框)标签、机架与连接设备架标签粘贴时,粘贴位置应醒目明了,首选在设备(机框)正面左上角处(如遇厂商规格标牌,紧靠标牌右侧粘贴),若正面不便粘贴,可粘贴在顶部。

(5)连接设备配线模块标签应顺序编号:同一机架内粘贴在DDF左侧位置,空缺的子板依次编号,DDF在一个数字配线架或机柜内的标识唯一。对于纵向排列的DDF(标签大小可调整),从左到右依次粘贴。

(6)光缆标签应包含如下内容:中国移动标志、光缆型号、服务编码、光缆纤序和光缆容量,这些内容的具体命名、编号一般以资源管理系统为准。

(7)跳纤标签应粘贴/挂在ODF架、光交接箱、光终端盒设备内跳纤的两端,距光纤接头5-10公分之间,尾纤标签粘贴/挂在靠设备一侧的尾纤一端。室内标签内容包括业务名称、服务编码、光路的收与发;室外跳纤内容包括服务编码。(8)动力电缆标签内容包括电源类型(交、直流)、电压和输出端子名称。该标签应选用阻燃材料制作。

第2条服务编码命名原则及要求

(1)服务编码作为业务的唯一的身份,是由业务类型代码和业务编号组成。

(双跨根据集团规范标签制作加上服务编码、客户经理)。

(2)业务类型代码:

a.语音类: IMS(310)、语音中继(311)

b.互联网类:互联网专线(312)、热点WLAN(313)、MPLS-VPN(314)

c.传输类:电路组网(315)、双跨专线(316)、裸纤(317)、

d.GPRS类:APN(318)

e.短彩类:MAS(319)

f.增值类:城视通(320)、云监控(321)

g.公司自有业务:(333)

(3)业务编号:

业务编号代码是由5位数字组成,从00000到99999进行编排。

(4)实体编码

a.主体编码是针对汇聚型的业务而设置,主要是多条服务编码组成,服务编码作

为逻辑状态存在。

b.主体编码是由5位数字组成,数字2作为编码识别嘛,编码从20000到29999

进行编排。

(5)汇聚型组网业务:

汇聚型组网业务服务编码是由一个主体编码和多个服务编码组成。

例:建行MSTP电路组网,启用两个155Mbit/s汇聚端口,这两个端口汇聚全省所有MSTP电路。

第一个155Mbit/s汇聚端口实体编码:20000

承载业务:建行总部-德阳逻辑编码:3160000

建行总部-绵阳逻辑编码:3160001

第二个155Mbit/s汇聚端口实体编码:20001

承载业务:建行总部-达州逻辑编码:3160002

建行总部-广元逻辑编码:3160003 第3条标签样本规范

(1)设备标签样本

长:6cm 宽:4cm

(2)线缆标签:

2.1室外线缆标签

长:8cm 宽:1.5cm

2.2室内线缆标签:

长:8cm 宽:1.5cm

第二章业务开通时限要求

投标方应满足以下业务开通时限要求。

第1条有资源情况

第2条无资源情况

第3条说明

(1)以上业务开通时限是指从市场部门发起业务开通工单起,至工程维护

部门开通完成并反馈前端所经过的全部时长。

(2)以上业务开通时限分别对应于资源预覆盖情况下和无资源覆盖的情况下,在同一地市同一客户不超过5个接入点情况下适用。如同一客

户的接入点数量为(5≤数量<10),则以1.5的倍数取整延长时限;

如同一客户的接入点数量为(10≤数量),则以2.5的倍数取整延长

时限;

(3)例如某市某客户本地无资源需开通11个专线接入点,服务需求均为标准级,则业务开通时限应为20×1.5=30,取整为30工作日。(4)其中由于用户原因导致的业务无法开通,不在此时限范围内。(5)以上业务开通时限仅针对小型项目,大型重点项目和省级重点客户的开通时限根据市场部门与客户商定的具体开通时限执行。

(6)如业务需求客户对业务开通时限提出要求,我方应按照市场部门与客户沟通确认的项目时限要求制定时限执行。

(7)业务开通总历时的计算:从发送设计方案开始计算,至客户确认业务开通为止;若设计方案无法实施需设计复勘,则扣除设计复勘时间(设

计复勘时间是指:从施工、监理、设计三方确认需要复勘开始到设计

院完成复勘重新发送设计方案为止)。

第三章其他要求

第1条中标人需根据招标方项目组织方式,组建区域化的项目团队,必须根据工程匹配施工力量,满足入围选型方工程管理需要。详细组织方案在施

工组织计划中阐述。

第2条参加设计单位工程物资清单的审核,并对审核后的清单签字确认。工程

完工后剩余材料如果超过采购部门给出的许可范围,多余部分材料金额

由施工单位负担30%,设计承担50%,监理负担20%。

第3条参加设计方案、工程预算和施工图预审,以及设计会审。设计预算范围和标准外的费用,在工程实施过程中原则上不进行签证。

第4条为推进招标方实施的“当家人”计划,降低工程造价,应答人应提供施工过程的工艺创新、工程管理、成本控制等方面采取的思路和措施(不

少于1000字)。

第5条中标人负责入围选型方的资源管理系统的数据填报工作。

第6条中标人须接受入围选型方按照《工程建设部门网络建设项目合作单位规范化管理》进行考核,根据考核情况进行奖励或处罚。

第7条破路、园林、河道等相关手续由应答方负责,入围选型方负责提供相应文件、证明。入围选型、应答方在入围选型期间有关的函件、书信等书

面材料可作为附件依据。

第8条中标人必须负责对施工现场进行清理,保持施工现场的清洁卫生。

第9条中标人必须负责对施工现场的设备到货进行清点签收,并由招标方或招标方委托的单位进行确认。

第10条如果中标人中标后出现以下情况之一,招标方有权取消中标人的中标资格,按年度入围选型的名次依次递补。

(1)中标人未按招标方规定拟定施工组织计划的:

(2)未按照招标方规定时间提交施工组织计划;

(3)中标人拟派项目经理不具备项目经理资质;

(4)中标人提供的施工组织计划拟派的技术及施工人员、工程机

具配置不合理,发现同期在建的工程项目超过40%以上的施工人

员相同;

(5)中标人提供的施工组织计划不满足工期要求;

(6)中标人提供的施工组织计划未包括安全生产管理措施;

(7)中标人提供的施工组织计划未包括质量控制措施。

(8)由于中标人原因造成重大安全事故的;

(9)由于中标人原因造成重大全网故障或省内严重故障的安全事故;

(10)中标人将工程施工转包(如确需更换主要项目负责人,需报建设中心审批及备案),如:发现超过30%以上的施工人

员与应答书所报人员不符的。

(11)两次未按招标方的书面要求提供资料的。

(12)一个月内连续发生2次合理的分公司或其他部门书面投诉。

(13)连续两个月在该标段的月度任务进度考核中未到达80%。

(14)连续三个月合作单位标段综合考核中排名最后三位。

(15)不能按照施工组织方案安排人员及施工机具或不能按照施工组织方案安全生产管理措施和质量控制措施执行的。

(16)因中标人施工质量原因造成招标方组织验收不合格的。

(17)因中标人原因造成一个单项工程不能按照计划进度保障工期的。

第11条本工程不得转包。

第12条施工单位对工程质量负责,建设单位以项目为单位对验收一次通过率进

行考核。一次通过率不得低于80%,每低5%,扣罚月度综合评分20

分。一次通过率=一次验收通过的站点(段)数/合同约定的本期工程站

点(段)数,一次验收通过的站点(段)数根据经维护部门签字确认的

单站验收单统计为准。

第13条施工单位负责所承担工程的施工内容资源录入工作,派驻专人负责,接受建设单位资管系统录入相关制度管理和考核。施工内容完成后1个工

作日内将现场资料信息反馈至派驻人员处,由派驻人员完成录入工作。

派驻人员须具备现场工程管理经验,根据工作量大小,施工单位每标段

派驻人员1至3名。

第14条新建网元入网开通前须完成资管录入和单点验收。施工组织计划中要包含资管录入的人员、车辆以及组织管理相关内容。按照工程建设部门资

源管理实施细则要求及时准确地进行资源录入。(见附件《四川移动网络

综合资源管理实施细则》《工程建设部门网络综合资源管理实施细则》)第15条施工单位须安排工程售后服务队伍负责工程试运行期间的故障处理,在规定时限要求内完成因工程原因造成的故障和质量问题。

第16条应答方应在施工完成后在设备或光缆上粘贴写有工程名称、施工单位、施工人员姓名的标签。

第17条招标方委托监理单位按照工程建设部门《专注100基础网络质量现场管理体系》进行现场质量管理。招标方按照专注100巡检定期或不定期进

行检查打分。建设单位按月度对施工单位检查评分排名,对排名靠后的

施工单位进行通报,连续两次被通报的施工单位将对季度综合评分扣分,

扣罚标准按一次书面通报扣季度综合评分20分。

第18条应答人需严格按照招标方制定的总体工程进度推进,愿意接受招标方根据工程总体进度要求按月度进行考核,未完成当月进度(选点、工程物

资等非乙方原因除外),将扣月度综合评分10分。

第19条招标方在工程期间将按照《工程建设部门安全巡检管理办法规范》对应答人所承担工程进行安全检查。一旦发现工程建设存在重大安全隐患有

权要求施工方立即停工整改和书面警告,若两次被书面警告,将扣季度

综合评分20分。(见附件《工程建设部门安全巡检管理办法规范》)第20条应答人在工程期间必须严格按照《网络割接管理程序》、工程建设部门《割接管理规范》等管理规范、管理流程和割接方案实施工程割接。如因应

答人违反相关割接管理流程和割接方案造成网络安全事故,一次扣罚合

同金额5%,同时应答人须承担招标方相关损失赔偿责任,招标方有权

根据事故严重程度终止与应答人的合同关系。

第四章规范性引用文件

7.1 行业标准

(1)GB/T 13993.3-2001 通信光纤系列第3部分:综合布线用室内光缆

(2)GB/T 13993.4-2002 通信光缆系列第4部分:接入网用室外光缆

(3)YD/T 1475-2006 接入网技术要求—基于以太网方式的无源光网络(EPON)(4)YD/T 1636-2007 光纤到户(FTTH)体系结构和总体要求

(5)YD/T 1809-2008 接入网设备测试方法—以太网无源光网络(EPON)系统互通性

(6)YD/T 1995-2009 接入网设备测试方法吉比特的无源光网络(GPON)

(7)YD/T 5121-2010 通信线路工程验收规范

(8)YD/T 5140-2005 有线接入网设备安装工程验收规范

(9)YD/T926 大楼通信综合布线系统总规范

(10)YD/T 1051-2010 通信局(站)电源系统总技术要求(11)GB4028-2008 外壳防护等级

(12)GB/T 50605-2010 住宅区和住宅建筑内通信设施工程设计规范(13)GB50311-2007 综合布线系统工程设计规范

(14)GB50312-2007 综合布线系统工程验收规范

(15)GB50373-2006 通信管道与通道工程设计规范

(16)YD5206-2011 宽带光纤接入工程设计规范

(17)YD5207-2011 宽带光纤接入工程验收规范

(18)中国移动PON网络工程施工规范

7.2 内部规范

(1)中国移动集团客户及宽带接入(客户侧)工程施工规范

(2)2011年集团专线业务验收规范(更新二)

(3)中国移动四川公司**分公司工程建设部门——合作单位考核条例(4)中国移动四川公司**分公司工程建设部门——集团专线验收管理条例(5)中国移动四川公司**分公司工程建设部门——集团专线故障处理条例(6)四川移动网络综合资源管理实施细则

(7)工程建设部门网络综合资源管理实施细则

(8)基础网络质量现场管理体系

(9)网络割接管理程序

通信光缆线路工程施工技术标准和要求概览

通信线路工程施工规范 架空光缆部分 一、路由: 1、设计图纸是工程施工的重要依据,它关系到工程预算;材料计划、采购供应、网络规划,在施工中,如无特殊情况,应严格按照设计图纸进行施工。 2、在施工中,由于特殊情况不能按照设计图纸进行施工的,可进行原设计变更,设计变更的程序是:施工单位提出变更理由,报监理单位进行审查核实,然后向建设单位上报设计变更,待建设单位同意后方可按照变更后的路由进行施工,较大的变更需要设计单位重新设计,施工单位无权自行改变设计。 3、涉及到敷设方式变更的,应由施工单位、监理单位、设计单位共同报建设单位批准。 4、需要设计变更的,由施工单位填写《设计变更单》并绘出变更示意 图,一式三份,建设单位、监理单位、施工单位各一份,报建设单位审批。 二、路由的勘察、测量、定位: 1、路由勘测、测量的原则是:路由简捷、线路稳固、便于施工、方便维护。 2、杆距:杆位测量定位时,原则上每50米一档杆,如遇特殊情况,可适当延长和缩短杆距,但一般不得超过45—55米。 3施工单位不得任意改变杆距,如遇特殊情况,可与现场监理共同处理 i

任意加大杆距不合格工程,后果应由施工单位负责 三、立杆: 2、立杆前,应对设计路由进行认真复测,反复比较,本着赶路稳固、 路由简捷、线路安全、便于维护的原则,测出最佳路由。 3、电杆位置立在线路中心线上,其差距左右不应大于5公分,电杆上下垂直,杆根培土牢固。 4、角杆应在线路转角点做内移,水泥杆内移值为10—15公分,木杆内移值为20—40公分。 5、终端杆树立后,杆稍应向拉线倾斜10—20公分。 6、水田地立杆必须要时加盘底,松软地、水田地角杆加盘底、上卡盘距地面40公分,下卡盘距坑底30公分。 2

电缆终端技术规范书

电缆终端技术规范书-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

高低压电缆头安装作业指导书 1.工程概况及工作量: 2.编制依据和相关文件: 2.2《电气装置安装工程质量检验及评定规程》2002版 2.4《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006 2.5《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006 2.6《电力建设安全施工管理规程》 DL5009.1-2002 2.7《电力建设安全工作规程》 DL4007.1-2002 2.8《电力建设安全工作规程(火力发电厂部分)》 DL5009.1-2002 2.9《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GBJ50150-2006 2.10热缩材料厂家热缩型终端头使用说明书。 2.11工程建设标准强制性条文 2.12《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》 3.作业进度及劳动力安排: 3.1作业进度安排: 本项目作业计划于2009年5月 15日开始,并根据电气设备安装情况进行相应的施工。 3.2劳动力安排:组长:2人;安装工:4人。 4.作业准备工作及条件: 4.1作业人员的资质要求: 4.1.1作业组长应具有五年以上安装工作经验,工作细心,能安排、组织好安装工作。 4.1.2凡是参加作业的人员都要具备一定程度的现场施工经验,掌握有关工具的正确操作方法,工作细心,听从指挥。 4.1.3凡是参加作业的人员都要通过身体检查及有关的安全考试和培训。 4.2作业工具要求: 4.2.1使用的液压钳必须具有生产厂家的合格证。 4.2.2施工所用工具必须检验合格、并在有效期内。 4.2.3施工所需要的材料、工器具及机械一览表: 序号工具名称规格型号数量序号工具名称规格型 号数量 1 电工工具 2套 6 液压钳 YQK-240 4套 2 钢卷尺 1m 2把 7 电烙铁 300W 2支 3 梅花扳手 8-2 4 2套 8 布砂纸若干 4 热缩枪 1000W 2把 9 白布手套若干 5 钢锯 2把 10 白布若干 4.3作业材料、半成品的质量要求: 4.3.1安装所用的材料均要符合设计要求,并有产品合格证及相关技术资料。 4.3.2采用的各种型号规格线鼻子应符合设计要求,并有产品质量合格证,必须镀锡层表面光滑、无裂纹、伤痕、砂眼。 4.3.3 采用的热缩终端头应符合国家标准。 4.4 作业环境的质量要求: 4.4.1施工区域照明充足、规范,通风良好,通道畅通。

公司一级施工技术交底书(样本)

建设工程一级施工技术交底书 工程名称: _____________________________________________ 建设单位: _____________________________________________ 施工单位: _____________________________________________ 一、工程概况 ]、程地点: ___________ 2、 结构类型: __________ 3、 建筑面积: __________ 4、 分部工程主要内容:_ ① 、地基与基础: ③ 、建筑装饰装修; ⑤、建筑给、排水及采暖: ⑦、电梯; 二、工程合同质量等级: 三、工期要求: _________________ 四、安全文明施工目标: ___________________________ 五、QC (全面质量管理活动的要求):依本工程策划要求本工程需进行QC 小 组活动,要求项LI 部成立以项口经理为组长的QC 小组,山项目总工负责活动的实施,活 动结束后将成果移交集团公司技术部。 六、 统计技术应用的要求:项LI 部应针对施工活动存在的问题采用统汁技术加以分 析,采取纠正预防措施,提高工程质量。 七、 新工艺、新技术、新材料推广应用的要求:项LI 部在土建、水电暖通的施工 过程中,至少在新技术、新工艺、新材料应用上实施其中的一项内容。该工作由项目总 工负责。 丿I 、施工样板要求: _______________________________ 在施工前必须制作 样板,经公司工程管理部评定验收后,方能大面积比照样板山近及远施工。 九、“设计变更提示”及“技术核定单”:项LI 部在对施丄队班组操作工人技术 平方米 ②、主体结构; ④、建筑屋面; ⑥、建筑电气; ⑧、通风 策划等级 ______

第一部分通信 第三篇 技术规格书汇总

第三篇 通信光电缆线路维护作业指导书 1 适用范围及内容概述 (1)本作业指导书结合中南项目经理部长期路外工程维护经验以及目前路外通信光电缆线路维护要求编制,适应路外线路工程维护。 (2)本作业指导书与建设单位要求不一致时,按其要求执行。 (3)内容概述 基于公司目前通信线路维护主要以架空光缆线路为主,管道、直埋光缆为辅,而电缆线路维护 则较少的情况,以架空光缆线路维护为重点编制本作业指导书。 2 架空光缆线路维护 2.1 维护作业内容 主要包括架空光缆线路日常维护、技术维护、障碍处理、大修等。 2.2 维护作业准备 2.2.1维护现场准备 施工的现场准备工作,主要是为了给施工项目创造有利的施工条件和物资保证。 (1)光缆线路维护工程 A 现场考察:熟悉现场情况、考察实施项目所在位置及影响项目实施环境因素;确定临时设施建立地点,电力、水源给取地,材料、设备临时存储地;了解地理和人文情况对施工影响因素。 B 建立临时设施:包括项目经理部办公场地、财务办公场地、材料、设备存放地、宿舍、食堂设施的建立,安全设施、防水、防火设施的设置,保安防护设施的设立。 建立临时设施的原则是:距离施工现场就近;运输材料、设备、机具便利;通信、信息传递方便;人身及物资安全。 C 建立分屯点:在施工前应对主要材料和设备进行分屯,建立分屯点的目的是便于施工、便于运输,还应建立必要的安全防护设施。 D 材料与设备进场检测:按照质量标准和设计要求(没有质量标准的按出厂检验标准),对所有进场的材料和设备进行检验。 材料与设备进场检验应有业主和监理在场,并由业主和监理确认。将测试记录备案。 E 安装、调试施工机具:做好施工机具和施工设备的安装、调试工作,避免施工时设备和机具发生故障,造成窝工,影响施工进度。 F 做好冬雨期施工准备工作:施工人员的防范措施;施工设备运输及搬运的防护措施;施工机具、仪表安全使用措施。 G 特殊地区施工准备:高原、高寒地区、沼泽地区等地区的特殊准备工作。 2.2.2维护技术准备 ·167·

(完整版)通信线路工程施工技术规范(新)

通信线路工程施工技术规范 通信线路工程 施工技术规范 一、施工测量 1.各施工班组进场后,根据初步设计为依据的前提下,以安全、稳固,便于维护,便于施工、减少投资等综合因素考虑选择路由,进行测量,测量时杆距为45-55米,无其他特殊情况不得小于45米、大于55米; 2.杆路跨越公路、铁路、河流两侧不能设角杆; 3.杆路跨越村路、县道应距公路路界5米外立杆,省道应距公路路界10米外立杆,测量时注意与原杆路保持倒杆距离; 4.测量时杆距为70-100米两端做终端拉线,100-120米两端做三方拉(加辅助线),120米以上两端做门形杆(8米电杆)。 二、打洞、立杆、挖沟 1.立杆,附注洞深:7米杆综合土1.5米,软石1.4米,坚石1.2米;8米杆综合土1.6米,软石1.5米,坚石1.3米;9米杆综合土1.7米,软石1.6米,坚石1.4米;10米杆综合土1.8米,软石1.7米,坚石1.5米; 2.杆洞土质如为坚石,洞深1.2米,另做石护墩保护; 3.立杆应做好相关安全工作; 4.立杆人员8-10人; 5.准备好立杆工具;

6.必须开好马槽、清理杆洞; 7.杆路不得有眉毛弯、S弯、梅花桩,杆根偏差不可以大于5厘米; 8.角杆杆根必须内移15厘米,杆稍向外偏移25度; 9.与高压线交越时,两端杆子在立杆前应先做好穿心地气线; 10.杆稍顶是空洞的,必须先用水泥浆堵好; 11.跨公路等特殊情况根据地形实际情况配杆。 三、吊线布放、拉线规格及程式 1.布放吊线时应用千斤顶或转盘布放,严禁打圈及死结; 2.与电力交越时,施工前应先做好防护措施; 3.吊线离地面高度不得低于3.5米,过公路不得低于5.5米,过铁路不得低于7.5米; 4.双方拉每隔8档一个,四方拉每隔32档一个,如遇到角杆时需前后移动2根电杆,遇到特殊情况时可前后移动; 5.拉线位置要打在角平分线上,角拉、双方拉、四方拉必须做拉线地气; 6.角深在7米以下装7/2.6拉线一条,7米以上装7/2.6拉线两条。 四、光缆敷设 1.杆路每隔500米需安装预留支架,每个支架盘留10-12米光缆; 2.挂钩间隔为50公分,必须全部一致;

同轴电缆技术规范书

同轴电缆技术规范书 中国电信集团公司内蒙古网络资产分公司 二OO九年三月

同轴电缆技术规范书一、概述 同轴电缆分为细缆RG-58 和粗缆RG-11两种。本次招标主要应用于机房2M线。 粗缆(RG-11)的直径为1.27厘米,最大传输距离达到500米。由于直径相当粗,因此它的弹性较差,而且RG-11连接头的制作方式也相对要复杂许多。由于粗缆的强度较强,最大传输距离也比细缆长。粗缆的阻抗是75Ω。视频同轴电缆英文简称SYV,常有的有75-7,75-5,75-3,75-1等型号,特性阻抗都是75欧姆,以适应不同的传输距离。 二、参数指标 1、主要电气参数 (1)同轴电缆的特性阻抗同轴电缆的平均特性阻抗为50±2Ω,沿单根同轴电缆的阻抗的周期性变化为正弦波,中心平均值±3Ω,其长度小于2米。 (2)同轴电缆的衰减指500米长的电缆段的衰减值。当用10MHz的正弦波进行测量时,它的值不超过8.5db(17db/公里);而用5MHz的正弦波进行测量时,它的值不超过6.0db(12db/公里)。 (3)同轴电缆的传播速度需要的最低传播速度为0.77C(C为光速)。 (4)同轴电缆直流回路电阻电缆的中心导体的电阻与屏蔽层的电阻之和不超过10毫欧/米(在20℃下测量)。 2、同轴电缆的物理参数同轴电缆是由中心导体、绝缘材料层、网状织物构成的屏蔽层以及外部隔离材料层组成.同轴电缆具有足够的可柔性,能支持254mm(10英寸)的弯曲半径。中心导体是直径为 2.17mm±0.013mm的实芯铜线。绝缘材料必须满足同轴电缆电气参数。屏蔽层是由满足传输阻抗和ECM规范说明的金属带或薄片组成,屏蔽层的内径为 6.15mm,外径为8.28mm。外部隔离材料一般选用聚氯乙烯(如PVC)或类似材料。 3、对同轴电缆进行测试的主要参数 (1)导体或屏蔽层的开路情况。(2)导体和屏蔽层之间的短路情况。(3)导体接地情况。(4)在各屏蔽接头之间的短路情况。 三、规格型号 本次招标主要针对SYV-75-2类型,必须包含但不仅限于以下几种: SYV-75-2-1 SYV-75-2-1*2 SYV-75-2-2 SYV-75-2-2*8 1

技术规格书格式

第一节一般要求 1. 工程说明 1.1 工程概况 1.1.1 本工程基本情况如下: 。 1.1.2 本工程施工场地(现场)具体地理位置如下: 。 1.2 现场条件和周围环境 1.2.1 本工程施工场地(现场)已经具备施工条件。施工场地(现场)临时水源接口位置、临时电源接口位置、临时排污口位置、建筑红线位置、道路交通和出入口、以及施工场地(现场)和周围环境等情况见本章附件A:施工场地(现场)现状平面图。 1.2.2 施工场地(现场)临时供水管径。 施工场地(现场)临时排污管径。 施工场地(现场)临时雨水管径。 施工现场临时供电容量(变压器输出功率)。 1.2.3 现场条件和周围环境的其他资料和信息数据如下: 。 1.2.4 承包人被认为已在本工程投标阶段踏勘现场时充分了解本工程现场条件和周围环境,并已在其投标时就此给予了充分的考虑。 1.3 地质及水文资料 1.3.1 现场地质及水文资料和信息数据如下: 。 1.4 资料和信息的使用 1.4.1 合同文件中载明的涉及本工程现场条件、周围环境、地质及水文等情况的资料和信

息数据,是发包人现有的和客观的,发包人保证有关资料和信息数据的真实、准确。但承包人据此作出的推论、判断和决策,由承包人自行负责。 2.承包范围 2.1 承包范围(如分标段,须按标段分别描述,并明确界面责任分工) 2.1.1 承包人自行施工范围 本工程承包人自行施工的工程范围如下: 。 各标段界面责任分工如下: 。 2.1.2 承包范围内的暂估价项目 2.1.2.1 承包范围内以暂估价形式实施的专业工程见第五章“工程量清单”表 4.10-3“专业工程暂估价表”。 2.1.2.2 承包范围内以暂估价形式实施的材料和工程设备见第五章“工程量清单”表4.10-2“材料和工程设备暂估价表”。 2.1.2.3 上述暂估价项目与本节第2.1.1项承包人自行施工范围的工作界面划分如下: 。 2.1.3 承包范围内的暂列金额项目 2.1. 3.1 承包范围内以暂列金额(包括计日工)方式实施的项目见第五章“工程量清单”表 4.10-1“暂列金额明细表”(不包括计日工)和表 4.10-4“计日工表”,其中计日工金额为承包人在其投标报价中按表 4.10-4“计日工表”所列计日工子目、数量和相应规定填报的金额。 2.1. 3.2 暂列金额明细表中每笔暂列金额所对应的子目,包括计日工,均只是可能发生的子目。承包人应当充分认识到,合同履行过程中所列暂列金额可能不发生,也可能部分发生。即便发生,监理人按照合同约定发出的使用暂列金额的指示也不限于只能用于表中所列子目。 2.1. 3.3 暂列金额是否实际发生、其再分和合并等均不应成为承包人要求任何追加费用和

电力通信光缆工程施工规范

电力通信光缆工程施工规范

目录 1 总则 (1) 2 引用标准 (1) 3 定义 (2) 4 光缆的出厂检验 (2) 5 光缆材料的运输和仓储 (3) 6 光缆的到货检查和验收 (4) 7 线路复测 (6) 8 光缆配盘 (6) 9 光缆敷设 (6) 10 光缆接续 (19) 11 光缆成端 (21) 12 竣工验收 (21) 附录1 光缆开盘测试报告 (26) 附录2 直埋光缆底宽和顶宽及埋深要求 (28) 附录3 架空光缆的净距、挂勾程式和敷设工艺 (29) 附录4 光纤接头、光纤编号及光纤色谱表 (33) 附录5 光缆全程损耗测试记录 (35)

电力通信光缆工程施工规范 一总则 本规范规定了电力通信用光缆运输和仓储、到货开盘检验、安装和施工、竣工和验收要求,是电力光缆线路工程施工质量检验、随工检验和竣工验收的依据。适用于本系统新建、扩建和改建的电力光缆线路工程。 各种光缆线路工程所用器材的规格、质量等均应符合本规范和设计文件要求,工程中不准使用未经鉴定合格的器材。 施工单位制定的施工操作规程应贯彻本规范的要求。 本规范适用于电力光缆通信线路,包括光纤复合架空地线(OPGW)、全介质自承式光缆(ADSS)和普通光缆。 本规范未包含的内容按设计文件办理。 二引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本规范中引用而构成本规范的条文。本规范实施时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本规范的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB/T12357 通信用多模光纤系列 GB/T 9771-2000(所有部分)通信用单模光纤系列 GB/T15972-1998(所有部分)光纤总规范(eqv IEC 60793-1-1995) GB/T 7424.1-1998 光缆第1部分总规范(eqv IEC794-1-1-1996) GB/T 7424.4-2003 光缆-第4部分:分规范光纤复合架空地线 GB/T 12507.1-2000 光纤光缆连结器第1部分:总规范 DL/T 832-2003 光纤复合架空地线 DL/T 788-2001 全介质自承式光缆 DL/T 767-2003 全介质自承式光缆(ADSS)用预绞丝金具技术条件和试验方法 DL/T 766-2003 光纤复合架空地线(OPGW)用预绞丝金具技术条件和试验方法 YD 5102-2005 长途通信干线光缆传输系统线路工程设计规范 YD 5137-2005本地通信线路工程设计规范 YD 5138-2005本地通信线路工程验收规范 YD 5148-2007 架空光(电)缆通信杆路工程设计规范 YD/T 908-2000 光缆型号命名方法 YDJ 44-89 电信网光纤数字传输系统工程施工及验收暂行技术规定

光缆施工技术规范书

光缆施工技术规范书 1、光缆储运 a)光缆运抵工地前,应根据线行情况,核对光缆盘号、光缆长度、光缆外径等相关信息,防止出错; b)光缆储运过程应保持缆盘两个板垂直放置,不允许光缆侧卧和堆放; c)光缆短距离装卸必须按光缆盘标示方向短距滚动,不允许从车上或高处直接滚下; d)使用吊车装卸光缆,应用高强度钢轴穿入轴孔的方式装卸,防止钢索索坏缆盘; e)光缆长期不用,应存放在室内或高处干燥环境,并有遮盖物的环境内加以保护; f)每次只许吊装一盘光缆,光缆吊装过程,应避免挤压和任何的机械性冲击; g)光缆储运温度应控制在-40°C~+60°C 的范围内。 2、光缆到货盘检 2.1 光缆本体检查 (详细检查记录见《光缆现场单盘开箱检验记录表》电力光缆单位工程质量验评标准1.1.1)a)核查光缆缆盘数量、规格、型号、盘号、长度是否符合合同要求; b)核查光缆缆盘包装方式、外观和标识是否符合合同要求,检查外观与盘架的完整性;c)检查出厂检验证明和产品合格证; d)检查光缆外观是否完好,盘绕排列是否整齐有序,无翘线情况,光缆端头包封是否密封完整; e)核查光缆结构和尺寸是否符合合同要求; f)核查OPGW 外层绞合方向是否符合合同要求,检查外观有无损伤、挤压、松股、鸟笼现象;g)检查ADSS 和导引(管道)光缆的外护套有无损伤、扭曲、鼓泡、挤压等现象。 2.2 光纤类型、色谱、组别检查 a)选择适合的长度对光缆进行开剥; b)核查光纤类型和数量是否符合合同要求; c)核查光纤组别分配和色谱是否符合合同要求,色谱色序为:蓝、橙、绿、综、灰,白、红、黑、黄、紫、粉红、粉蓝。 2.3 光纤传输性能测试 a)使用V型槽将光纤临时成端; b)使用光时域反射仪(OTDR)和与光纤同类型的活动连接器(跳纤)对光纤进行测试并存档,必 要时配备一定长度的裸纤配合测试; c)核查光纤长度与光缆盘长是否一致; d)核查单位长度的光纤衰减指标是否符合合同要求。 2.4、光缆金具、附件开箱检查 a)核查金具和附件的型号、数量和包装方式是否符合合同要求; b)检查金具和附件的装箱单、合格证和出场检验证明; c)检查金具、附件外观是否完好,检查金具之间、金具与光缆之间的连接性能; d)检查管道光缆用接续盒外观是否完好无损,检查接续盒封装后的气密性; e)检查光纤配线架(ODF)所配活动连接器(跳纤)排序是否遵循全色谱,其光纤类型与光

施工技术规范方案最终版

广东铁塔公司2015年第一批新建及改造站点工程项目施工 技术标准和要求 一基站配套部分 二土建装修部分 三其他说明 一基站配套部分 1.施工要求 1.1施工准则 1.1.1施工单位必须严格按照批准后施工图设计进行施工。 1.1.2施工单位接到任务书,应制订详细的施工方案、计划和进度,保证按时完成任务。1.1.3施工单位接到施工图后,应组织相关的施工人员、讲解本次施工的要点、要求和注意事项,使施工人员明确施工的性质、内容和任务。更好的,按期、按质、按量完成施工任务。 1.1.4施工单位必须遵守国家或部委颁发的法规、标准和规范。 1.1.5施工单位必须严格执行国家或部委颁发的工程施工及验收技术规范或工程及验收暂行技术规定,以及中国铁塔公司的有关文件规定和要求。 1.1.6施工质量应以施工质量第一位宗旨,施工单位必须加强施工现场的管理和施工监督,严格执行施工规范。做到施工工艺精良,各种测试项目齐全、记录清楚、文字端正、数据准确。符合相关技术要求。 1.1.7施工单位必须严格按施工操作程序施工,做到文明施工、文明生产。施工中应做好防

火、防电、防雷、防化学气体、防事故等预防性的工作,做到施工人员的安全及设备材料的安全。 1.1.8施工完毕,各项测试指标合格,需对电路进行割接时、施工单位应制订出详细的割接方案、步骤和方法报建设单位和主管单位批准后进行割接并保证做到万无一失。 1.2施工工艺要求和测试要求 1.2.1设备安装 设备机架安装应按施工图平面设计位置安装。机架安装要求垂直、牢固、安装位置正确、方向一致,符合原邮电部及信息部通信设备安装抗震加固或设计文件抗震加固要求。新旧设备内的各种插件应按设计文件进行插接,不能插错,插接位置正确、牢固、不松动。 1.2.2槽道或走线梯的安装 槽道或走线梯安装位置应符合施工图的设计要求,与设计高度或原有槽道高度、水平一致,吊挂要垂直,安装位置正确,各种连接件、紧固件安装牢固符合抗震加固要求。 1.2.3音频线的布放 1.2.3.1 音频线的布放应按施工图设计指引的路由和方向布放,在水平和垂直的位置,电缆布放要平直不弯曲,绑扎要整齐、松紧要适度,转弯的地方要弯位适当、整齐、美观。 1.2.3.2 MDF架端的音频电缆制作。电缆在MDF架上排列应整齐,出线及预留长度应一致,卡接或绕接端子芯线应牢固,接触良好,不留尾巴。 1.2.4射频电缆布放及制作 1.2.4.1射频电缆应按施工图设计的路由布放,布放要顺直,转弯要符合相关规定。绑扎要松紧适度并符合设计要求。 1.2.4.2射频电缆余留长度应统一,同轴电缆各层的剥开尺寸应与电缆插头相应部分相适合。 1.2.4.3芯线焊接要端正、牢固,焊锡适量,焊点圆滑、不带尖、不成瘤形,组装同轴电缆

通信线路工程施工技术规范新精修订

通信线路工程施工技术 规范新 SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

通信线路工程施工技术规范 通信线路工程 施工技术规范 一、施工测量 1.各施工班组进场后,根据初步设计为依据的前提下,以安全、稳固,便于维护,便于施工、减少投资等综合因素考虑选择路由,进行测量,测量时杆距为45-55米,无其他特殊情况不得小于45米、大于55米; 2.杆路跨越公路、铁路、河流两侧不能设角杆; 3.杆路跨越村路、县道应距公路路界5米外立杆,省道应距公路路界10米外立杆,测量时注意与原杆路保持倒杆距离; 4.测量时杆距为70-100米两端做终端拉线,100-120米两端做三方拉(加辅助线),120米以上两端做门形杆(8米电杆)。 二、打洞、立杆、挖沟 1.立杆,附注洞深:7米杆综合土米,软石米,坚石米;8米杆综合土米,软石米,坚石米;9米杆综合土米,软石米,坚石米;10米杆综合土米,软石米,坚石米; 2.杆洞土质如为坚石,洞深米,另做石护墩保护; 3.立杆应做好相关安全工作;

4.立杆人员8-10人; 5.准备好立杆工具; 6.必须开好马槽、清理杆洞; 7.杆路不得有眉毛弯、S弯、梅花桩,杆根偏差不可以大于5厘米; 8.角杆杆根必须内移15厘米,杆稍向外偏移25度; 9.与高压线交越时,两端杆子在立杆前应先做好穿心地气线; 10.杆稍顶是空洞的,必须先用水泥浆堵好; 11.跨公路等特殊情况根据地形实际情况配杆。 三、吊线布放、拉线规格及程式 1.布放吊线时应用千斤顶或转盘布放,严禁打圈及死结; 2.与电力交越时,施工前应先做好防护措施; 3.吊线离地面高度不得低于米,过公路不得低于米,过铁路不得低于米; 4.双方拉每隔8档一个,四方拉每隔32档一个,如遇到角杆时需前后移动2根电杆,遇到特殊情况时可前后移动; 5.拉线位置要打在角平分线上,角拉、双方拉、四方拉必须做拉线地气; 6.角深在7米以下装7/拉线一条,7米以上装7/拉线两条。

【2019年整理】通信电缆技术标准

3.1 导线 3.1.1 导线直径 导线直径设计满足部颁标准YD/T322-1996中导体直流电阻之要求。 3.1.2 导线断裂伸长率见下表1 表1 导线断裂伸长率 3.1.3 导线的电性能电阻率ρ20≤0.017241Ω.mm2/m 3.2 绝缘采用符合部颁标准YD/T760-95规定的高密度聚乙烯料,其密度≥0.941g/cm3 3.2.1 高压火花测试 DC2-6kv 每12km不得超过1个击穿点。 3.2.2 色谱 a线:白红黑黄紫 b线:兰桔绿棕灰 绝缘颜色符合GB6995.2或YD/T322-1996标准中附录A(标准的附录)的规定 3.2.3 绝缘的机械物理性能 3.2.3.1 绝缘颜色迁移

试验温度80±2℃时间24h不迁移 3.2.3.2 绝缘抗张强度(中值)≥16Mpa 3.2.3.3 绝缘断裂伸长率(中值)≥300% 3.2.3.4 绝缘低温卷绕试验 试验温度-55±1℃时间1h 10个试样应无开裂0/10 3.2.3.5 绝缘热收缩率 试验温度115±2℃时间1h≤5% 3.2.3.6 绝缘热老化后的耐缠绕性能 热老化处理温度115±2℃处理时间24×14h 再次老化温度70±2℃处理时间24h 试验结果应不开裂 3.2.4 绝缘外径 导体直径0.4mm,绝缘外径为0.72±0.01mm;导体直径0.5mm,绝缘外径为0.88±0.01mm 3.3 线对 3.3.1 由分别称作a线和b线的两根不同颜色的绝缘芯线均匀地绞合成线对。 成品电缆上,任意线对绞合节距在3m长度上测得的算术平均值不大于155mm,且与标称节距误差不大于±2%。 3.3.2 绝缘芯线应按表2规定的色谱和序号构成线对

大楼改造工程施工项目技术规范书

技术规范书 工程概况 烟台分公司大海阳通信大楼是烟台市联通公司的通信枢纽楼,该大楼地上13层,地下1层。底下层为电缆进线室、水泵房、水箱间,1-11层是机房(其中2、3、4、6、7、9、10、11层采用机房气体灭火系统,1层是测量台,8层是话务机房),12、13层是办公室。 通信大楼机房层多,走线量大,竖向走线道和横向走线孔洞比较多。近几年移动机房扩容较多,放线频繁,虽然施工结束后都能及时回复封堵,但时间长了也慢慢变得不规范。竖井封堵尚可,横向孔洞只采用阻火包封堵,封堵不牢固,也不规范,存在较大的安全隐患。 为保障该大楼消防安全,及时消除火灾隐患,拟对该通信大楼的防火封堵进行改造,保障消防封堵的良好效果,加强大海阳通信大楼的消防安全防范能力。 招标人现场统一介绍工程内容,投标人可进行现场勘查,并对勘察结果负责。技术要求 1、通信大楼电缆竖井改造。 打好底部支撑,中间填充阻火包,表面和边缘利用柔性堵料塞严塞实,切实起到防火封堵的作用。

2、机房内横向空洞改造。 当机房内通过隔断的各种空洞,采用防火板封堵。防火板安装后应无缺口、裂纹,外观平整美观;防火板周边及与贯穿物之间的环形间隙应采用防火封堵材料密闭; (上述材料及施工质量达到相关行业标准和要求) 6、本工程工期为15天。 7、保修期时间不少于24个月;服务响应时间不高于1小时; 8、施工期间,施工方要做好各项安全防护措施,做好安全警示,对所发生的安全事故负全责; 9、承包商必须建立健全施工质量检验制度,严格工序管理,作好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程在隐蔽前,施工单位应当通知业主。 10、为保证整个工程装饰效果的统一性,工程主要材料须达到相关规范要求且经甲方认可后方可采购使用。 11、材料到现场后,承包商须按技术标准要求提供相关证书及检验报告,并按有关规定和检验标准需进行质量抽样检验的必须抽检合格方可使用。材料抽检费用由承包方承担。 12、投标单位要列出整个改造项目的施工安排,制定详细的施工进度计划。注意事项 1.投标单位应认真阅读招标文件中的所有内容,如果投标单位编制的投标文件实质上不响应招标文件的要求,其投标文件将被招标单位拒绝。 2.投标文件的组成: (1)投标函 (2) 授权委托书 (3)投标详细资料(分技术和商务两部分) 技术部分主要包括施工组织设计(包括项目部机构人员情况、项目经理简历表、项目技术负责人简历表、进度安排、现场组织计划、质量、工期、安全

第二课通信电缆的结构、类型以及参数

第二课通信电缆的结构、类型以及参数 2.1 通信电缆分类以及用途 从事通信电缆工程设计、施工和维护,首先对通信电缆产品要有清晰、准确的认识。 2.1.1全塑电缆的分类 1.按电缆结构类型分——非填充型和填充型。 2.按导线材料分——铜导线和铝导线; 3.按芯线绝缘结构分——实心绝缘、泡沫绝缘、泡沫/实心皮绝缘; 4.按线对绞合方式分——对绞式和星绞式; 5.按芯线绝缘颜色分——全色谱和普通色谱; 6.按缆芯结构分——同心式(层绞式)、单位式、束绞式、SZ绞; 7.按屏蔽方式分——单层涂塑铝带屏蔽、多层铝及钢金属带复合屏蔽,而屏蔽带又分绕包和纵包; 8.按护套分——单层塑料护套、双层塑料护套、综合护套、粘接护套、密封金属/塑料护套和特种护套;

9.按外护层分——单层、双层钢带铠装和钢丝铠装塑料护层; 10.按用途分——传输模拟信号和传输数字信号; 11.按敷设方式分——架空、管道、直埋、水底电缆等。 2.1.2全塑电缆的型号 电缆型号是识别电缆规格程式和用途的代号。按照用途、芯线结构、导线材料、绝缘材料、护层材料、外护层材料等,分别用不同的汉语拼音字母和数字来表示,称为电缆型号。按照原邮电部行业标准(YD2001—92),全塑电缆型号的表示方法和意义为: 1.类别 2.绝缘 3.屏蔽护套 4.特征(派生) 5.外护层 [示例] HYA—100×2×0.5 HYA—100×2×0.5表示铜芯、实心聚烯烃绝缘、涂塑铝带粘接屏蔽、容量100对、对绞式、线径为0.5mm的市内通信全塑电缆。 2.2 全色谱全塑双绞通信电缆的结构与类型 2.2.1 电缆结构 全塑市内通信电缆的缆芯主要由芯线、芯线绝缘、缆芯绝缘、缆芯扎带及包带层等组成。 1.芯线 芯线由金属导线和绝缘层组成。导线是用来传输电信号的,要求具有良好的导电性能、足够的柔软性和机械强度,同时还要求便于加工、敷设和使用。导线的线质为电解软铜,铜线的线径主要有0.32、0.4、0.5、0.6、0.8mm等五种。2.绝缘材料与绝缘结构 全塑市内通信电缆的芯线绝缘主要采用高密度的聚乙烯、聚丙烯或乙烯一丙烯共聚物等高分子聚合物,称为聚烯烃塑料。 3.芯线扭绞:有对绞和星绞两种,芯线扭绞常用对绞方式。如下图所示。 4.缆芯色谱 电缆的缆芯色谱可分为普通色谱和全色谱两大类。 (1)普通色谱通信电缆 普通色谱对绞同心式通信电缆已经很少采用。 (2)全色谱通信电缆 全色谱的含义是指电缆中的任何一对芯线,都可以通过各级单位的扎带颜色以及线对的颜色来识别,换句话说给出线号就可以找出线对,拿出线对就可以说出线号。 (1)全色谱对绞同心式缆芯(很少用) (2)全色谱对绞单位式缆芯 ①全色谱对绞单位式缆芯色谱在全塑市话电缆中使用最多。它是由白(代号W)、红(R)、黑(B)、黄(Y)、紫(V)作为领示色(代表a线),蓝(Bl)、桔(O)、绿(G)、棕(Br)、灰(S)作为循环色(代表b线)十种颜色组成25对全色谱线对,称25对基本U单位。 25对基本单位线对色谱如下图所示。

通信线路作业安全技术规范优选稿

通信线路作业安全技术 规范 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

通信线路作业安全技术规范第一章总则 一、为贯彻执行“安全第一,预防为主”的方针,加强安全生产管理,规范作业人员的安全行为,保护人身安全,制定本规程。 二、本规程适用于电信线路施工和维护的各类作业。 本规程所称电信线路施工和维护,是指敷设和维护架空电缆、光缆(以下称“线缆”),埋式线缆、管道线缆、水下线缆、天馈线和线路附属设施等。 三、施工和维护人员在进行高处、供用电、起重、电(气)焊接、爆破、潜水等作业时,除遵守本规程外,还须执行国家现行相关安全技术标准和规定。 四、对环境复杂或危险性较大的作业,设计单位应当在设计中提出保障作业人员安全和预防事故的措施,施工作业前应逐级进行安全技术交底并签字。

五、施工和维护单位必须为作业人员提供符合国家或行业标准的劳动防护用品、用具;作业人员在作业中必须按规定正确穿戴和使用。 六、施工和维护作业的人员,必须经过安全知识教育和安全操作技能的专业培训与考核,持证上岗。 七、施工和维护作业中使用的电气设备、机械设备以及仪器、仪表等,应由专业人员操作。 八、施工和维护作业中使用的各类工具、用具、设备及防护用品等在作业前必须进行检查。 九、施工和维护作业前,必须对作业现场和周围环境进行检查。 十、施工和维护单位负责人依法对施工和维护作业的安全全面负责。 十一、线路工程的建设、维护、监理单位的人员应熟悉本规程,并严格执行。 十二、本规程由中国电信集团公司负责解释或修订。

第二章作业环境安全 第一节城镇及道路作业 一、在城镇及道路的下列地点作业时,必须设立明显的安全警示标志,必要时设防护围栏,特殊情况下请交通警察协助。 (一)街巷拐角、道路转弯处。 (二)有碍行人或车辆通行处。 (三)需要车辆临时停止通行处。 (四)挖掘的坑、洞、沟处。 (五)架空线缆接续处。 (六)已揭开盖的人(手)孔处等。

工程施工要求和技术规范

第五章工程施工要求和技术规范 5.1施工要求 5.1.1施工准则 5.1.1.1施工单位必须严格按照批准后施工图设计进行施工。 5.1.1.2施工单位接到任务书,应制订详细的施工方案、计划和进度,保证按时完 成任务。 5.1.1.3施工单位接到施工图后,应组织相关的施工人员、讲解本次施工的要点、 要求和注意事项,使施工人员明确施工的性质、内容和任务。更好的,按期、按质、按量完成施工任务。 5.1.1.4施工单位必须遵守国家或部委颁发的法规、标准和规范。 5.1.1.5施工单位必须严格执行国家或部委颁发的工程施工及验收技术规范或工 程及验收暂行技术规定,以及省电信公司的有关文件规定和要求。 5.1.1.6施工质量应以施工质量第一位宗旨,施工单位必须加强施工现场的管理和 施工监督,严格执行施工规范。做到施工工艺精良,各种测试项目齐全、记录清楚、文字端正、数据准确。符合相关技术要求。 5.1.1.7施工单位必须严格按施工操作程序施工,做到文明施工、文明生产。施工 中应做好防火、防电、防雷、防化学气体、防事故等预防性的工作,做到施工人员的安全及设备材料的安全。 5.1.1.8施工完毕,各项测试指标合格,需对电路进行割接时、施工单位应制订出 详细的割接方案、步骤和方法报建设单位和主管单位批准后进行割接并保证做到万无一失。 5.1.2施工工艺要求和测试要求 5.1.2.1设备安装 设备机架安装应按施工图平面设计位置安装。机架安装要求垂直、牢固、安装位置正确、方向一致,符合原邮电部及信息部通信设备安装抗震加固或设计文件抗震加固要求。新旧设备内的各种插件应按设计文件进行插接,不能插错,插接位置正确、牢固、不松动。 5.1.2.2槽道或走线梯的安装 槽道或走线梯安装位置应符合施工图的设计要求,与设计高度或原有槽道高度、水平一致,吊挂要垂直,安装位置正确,各种连接件、紧固件安装牢固符合抗震加固要求。 5.1.2.3音频线的布放 5.1.2.3.1 音频线的布放应按施工图设计指引的路由和方向布放,在水平和垂直的位置,电缆布放要平直不弯曲,绑扎要整齐、松紧要适度,转弯的地方要弯位适当、整

信号电缆技术规格书

综合护套铁路信号电缆 一、技术要求 总体原则:产品需经省部级鉴定或技术审查,符合TB/T2473·3-93和TB/T2476·3-93的有关规定。 (一)电缆应用范围 适用于额定电压交流500V或直流1000V以下传输铁路信号、音频信号或自动信号装置的控制电路。 (二)电缆名称 聚乙烯绝缘综合护套钢带铠装聚乙烯外护套铁路信号电缆。 (三)电缆型号 PTYA23 (四)技术规范 1.电缆的规格及参考外径表: 2.工作条件 2.1电缆的使用环境温度为-40℃~+60℃; 2.2电缆导体长期工作温度不超过70℃; 2.3电缆具有良好的屏蔽性能,适用于需要设置屏蔽电缆的电

气化区段; 2.4电缆允许弯曲半径应不小于电缆外径的15倍。 (五)技术要求与试验方法 1.导体: 采用软圆铜线 2.绝缘 2.1绝缘应采用聚乙烯塑料,并制成红、绿、白、兰四种颜色; 2.2绝缘标称厚度为0.6mm,允许偏差为0.1mm。 3.线组 3.1对线组由两根不同颜色的绝缘单线绞合而成; 3.2星形四线组由四根不同颜色的绝缘线芯绞合而成,不同绞合节距的星形四线组应疏绕不同颜色的非吸湿性丝或带; 3.3对线组和星形四线组均为左向绞合,其绞合节距应不大于300mm; 4.缆芯 4.1除四芯电缆外,其它规格缆芯外层绞合方向均为右向,相邻层绞合方向相反; 4.2缆芯外绕包一层合适的包带,绕包重叠率为带宽的10~20%; 5.综合护套 5.1复合带的纵包与挤包聚乙烯层一次完成,统称为综合护套; 5.2复合带纵包重叠部分应不小于6mm,9芯以下电缆的纵包重叠部分宽度应不小于带宽的20%,接缝处圆整。

低频长途对称通信电缆技术规范

低频长途对称通信电缆技术规范 1 适用范围 本技术规格书适用于油膏填充长途低频对称电缆 2电缆型号、规格和名称 2.1 型号、规格:HEYFLT 23 2.2 电缆名称:长途低频对称通信电缆、市话电缆 3技术要求及试验方法 3.1导体 3.1.1导体采用符合GB 3953规定的TR软圆铜线。 3.1.2 导体的机械物理性能符合GB3953中相关规定。 3.1.3 制造长度内导体允许接续,接续方法采用无酸性熔焊,接头处光滑平整无毛刺,焊接处抗张强度不低于相邻导体无接头处强度的80%。 电缆导体采用符合GB 3953规定的TR软圆铜线,导体的机械物理性能符合GB3953中相关规定,制造长度内导体允许接续,接续方法采用无酸性熔焊,接头处光滑平整无毛刺,焊接处抗张强度不低于相邻导体无接头处强度的80%。 3.2 绝缘 3.2.1绝缘为聚乙烯绝缘,其厚度应满足本规格书对电缆电气性能要求。 3.2.2 绝缘采用颜色识别标志。绝缘颜色符合GB 6995的规定,颜色不迁移、不褪色。 电缆绝缘为聚乙烯绝缘,其厚度满足本规格书对电缆电气性能要求;绝缘采用颜色识别标志。绝缘颜色符合GB 6995的规定,颜色不迁移、不褪色。 3.3 低频四线组 3.3.1 低频四线组由红、绿、白、蓝四根不同颜色的绝缘线芯星形绞合而成,红和白、蓝和绿各组成一个工作对。四线组外按要求分别疏绕红、绿、白、蓝、棕颜色的聚酯纱。同层相邻四线组节距应互异。四线组A端色谱排列应符合图1的规定。 红绿 蓝白 图1 四线组A端色谱排列

电缆低频四线组由红、绿、白、蓝四根不同颜色的绝缘线芯星形绞合而成,红和白、蓝和绿各组成一个工作对。四线组外按要求分别疏绕红、绿、白、蓝、棕颜色的聚酯纱。同层相邻四线组节距互异。四线组A端色谱排列符合上图1的规定。 3.3.2低频对绞线对由红、绿、白、蓝两根不同颜色的绝缘线芯即红/白、绿/白、蓝/白、红/绿、红/蓝、绿/蓝绞合而成。 电缆低频对绞线对由红、绿、白、蓝两根不同颜色的绝缘线芯即红/白、绿/白、蓝/白、红/绿、红/蓝、绿/蓝绞合而成。 3.4 缆芯 3.4.1电缆缆芯按同心式绞合,缆芯同一层相邻四线组的节距互异,内外层绞向相反,最外层为右向。四线组以红组为第一组,绿组为第二组,A端绿组在红组的顺时针方向的右侧。缆芯A端色谱排列应符合下图的规定。 HEYFLT 4×4×0.9 23 电缆缆芯按同心式绞合,缆芯同一层相邻四线组的节距互异,内外层绞向相反,最外层为右向。四线组以红组为第一组,绿组为第二组,A端绿组在红组的顺时针方向的右侧。缆芯A端色谱排列符合上图的规定。 3.4.2缆芯内间隙及表面连续均匀填充通信电缆专用油膏并且符合YD/T 839的要求,油膏充满度大于90%。填充复合物与缆芯及包带相容。 电缆缆芯内间隙及表面连续均匀填充通信电缆专用油膏并且符合YD/T 839的要求,油膏充满度大于90%。填充复合物与缆芯及包带相容。 3.4.3填充油膏是均质的,非吸湿性的,且不含有灰尘、金属颗粒和其它杂质,对于霉菌是无营养的。油膏内无正常视力可见的气泡。 电缆填充油膏是均质的,非吸湿性的,且不含有灰尘、金属颗粒和其它杂质,

工程施工项目技术规范书

技术规范书 项号 工程综合说明:内容规定 工程名称:2012年烟台联通大海阳通信大楼防火封堵改造工程建设单位:烟台联通公司 1建设地点:xxxx通信大楼。 招标内容:通信大楼防火封堵改造。 质量等级:按国家和建设部现行质量评定标准,相关材料标准和施工技术规范规程执行。验评达到合格等级。 投标单位资质等级要求: 应具备独立法人资格,持有国内合法营业执照,具备消防设施工程2 专业承包二级及以上资质(含二级)并具有良好业绩的竞标人可申请参加投标。 工程概况 烟台分公司大海阳通信大楼是烟台市联通公司的通信枢纽楼,该大楼地上13层,地下1层。底下层为电缆进线室、水泵房、水箱间,1-11层是机房(其中2、3、4、6、7、9、10、11层采用机房气体灭火系统,1层是测量台,8层是话务机房),12、13层是办公室。 通信大楼机房层多,走线量大,竖向走线道和横向走线孔洞比较多。近几年移动机房扩容较多,放线频繁,虽然施工结束后都能及时回复封堵,但时间长了也慢慢变得不规范。竖井封堵尚可,横向孔洞只采用阻火包封堵,封堵不牢固,也不规范,存在较大的安全隐患。 为保障该大楼消防安全,及时消除火灾隐患,拟对该通信大楼的防火封堵进行改造,保障消防封堵的良好效果,加强大海阳通信大楼的消防安全防范能

力。招标人现场统一介绍工程内容,投标人可进行现场勘查,并对勘察结果负责。 技术要求 1、通信大楼电缆竖井改造。 打好底部支撑,中间填充阻火包,表面和边缘利用柔性堵料塞严塞实,切实起到防火封堵的作用。 2、机房内横向空洞改造。 当机房内通过隔断的各种空洞,采用防火板封堵。防火板安装后应无缺口、裂纹,外观平整美观;防火板周边及与贯穿物之间的环形间隙应采用防火封堵材料密闭; (上述材料及施工质量达到相关行业标准和要求) 6、本工程工期为15天。 7、保修期时间不少于24个月;服务响应时间不高于1小时;8、施工期间,施工方要做好各项安全防护措施,做好安全警示,对所发生的安全事故负全责; 9、承包商必须建立健全施工质量检验制度,严格工序管理,作好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程在隐蔽前,施工单位应当通知业主。 10、为保证整个工程装饰效果的统一性,工程主要材料须达到相关规范要求且经甲方认可后方可采购使用。 11、材料到现场后,承包商须按技术标准要求提供相关证书及检验报告,并按有关规定和检验标准需进行质量抽样检验的必须抽检合格方可使用。材料抽检费用由承包方承担。 12、投标单位要列出整个改造项目的施工安排,制定详细的施工进度计划。 注意事项

相关文档