文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高压线下施工安全专项施工方案

高压线下施工安全专项施工方案

高压线下施工安全专项施工方案
高压线下施工安全专项施工方案

高压线下施工安全专项施工方案

高压线下施工安全专项施工方案

一、编制依据

(1)新建海南西环铁路工程施工图及相关设计文件;

(2)《中华人民共和国电力法》;

(3)《建设工程安全生产管理条例》;

(4)《电力设施保护条列》;

(5)其它有关安全管理办法。

(6)现场施工环境实地调查情况。

二、编制原则

在确保工程质量和施工安全的前提下,力求施工方案的适用性、先进性相结合的原则。

三、适用范围

适用于一分部高压线附近及下方的施工作业面。

四、工程概况及周围环境条件

(1)工程概况

中建港务实施XHZQ-6标段一分部工程,全长21.535km(起点里程DK270+000,终点里程为DK291+535),西接中铁十四局,东接中建六局。工程范围内共有双线桥梁3座(水内、佛罗特大

桥2座,谷姑大桥1座),跨线公路桥2座(8~30m一座、23~30m一座),箱型桥五座,车站地道一座,涵洞97座。共有填方251万立方,砼21.2万立方,级配碎石25.7万立方,土工布26.2万平方,CFG桩70392m,水泥搅拌桩107281根。

(2)周围环境条件

1.1地形地貌

西环铁路位于沿海平台地、山前丘陵及过渡带上。线路穿越滨海海湾堆积平原区、火山岩台地区、剥蚀残丘准平原区、构造剥蚀丘陵区等地貌单元。总体上全线地市比较平坦。

1.2气象

海南岛地处热带北缘,属热带季风气候,长夏无冬,年平均气温22~26℃,年光照为1750~2650小时,光照率为50~60%,光温充分,光合潜力高。年平均降水量1263mm,5~10月雨季,台风季节往往雨水增多,降水量占全年的80~90%;11月至次年4月为旱季,降雨量占全年降雨量的10~20%。线路位置在北回归线以南,日照时间长、平均气温高、蒸发量大、平均风速大,旱季较长、全年无霜。

1.3交通运输、通讯情况

工程所在地交通发达,施工用大型机械设备可经过225国道及既有乡村公路和便道运至施工现场,土石方运输沿纵向贯通便道调运。

本段路基范围内通讯发达,主要管理人员、指挥人员、技术人员配备移动电话,现场施工员防护员配备对讲机,负责对外对内联络及信息传递。

五、安全方针、目标

以“安全第一、预防为主”为指导方针,以“从严治本、基础取胜”为指导思想,以创立安全标准工地为载体,落实安全生产逐级负责制,强基达标,强化管理,以控制惯性事故的发生为重点,杜绝施工重大责任事故的发生,以坚持规范管理和日常安全检查为手段,积极开展事故预想、预防,认真落实施工安全措施,使安全生产始终处于有序可控状态。

安全目标:杜绝触电伤亡事故;杜绝一切因违反《电子法》、《电力设施保护条例》而造成高压线跳闸、断线、倒杆塔等事故。

六、危险源辨识及安全控制措施

高压线下施工被我分部列为重要危险源之一进行监控。

安全控制措施

1、组织措施

一分部成立以项目经理为组长、副经理、项目总工为副组长的高压线下施工安全领导小组,做到分工明确、责任到人,组织有力,行动迅速。

领导小组成员:

组长: 崔水忠

副组长:梁智军、熊朝阳

组员:林海兵、沈根喜、姚燕勇、鲍二群、孙海凌、陈旭刚卫利丰、尹有根、李月坤、郁强、杨云鹏、邵新林

王延军、陆志伟、方仁喜、张金辉、周君、曾祥春

张朝春、张健

领导小组下设应急指挥中心,办公室设在项目经理部一分部安全质量部,24小时值班电话:

主任:尹有根

组员:方仁喜陆志伟、陆林奇、张金辉

职责:掌握项目经理部一分部事故灾害及险情情况,及时向应急救援领导小组报告;负责项目经理部一分部应急救援处理所需资源的统一调配,传达应急救援各项指令;根据组长指令负责向上级部门(相关单位)应急机构报告险情及信息沟通。

2、管理措施

制定高压线附近施工安全专项方案,对一分部所有作业队实行安全风险抵押金制度,做到对高压线下施工安全的全员、全覆盖管理;涉及高压线下施工的必须由专职的安全员和技术人员实行安全值班制度。

每个工点开工前,一分部组织相关专业技术人员和安全人员对施工作业人员进行安全教育培训,提高现场施工人员高压线下作业的安全意识;技术人员要对高压线距施工现场的垂直及水平距离进行测量,保证安全距离具体参照下列表式:

外电线路及电气设备防护

4.1 外电线路防护

4.1.1 在建工程不得在外电架空线路正下方施工、搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架具、材料及其它杂物等。

4.1.2 在建工程(含脚手架)的周边与外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离应符合表 4.1.2规定。

注:上、下脚手架的斜道不宜设在有外电线路的一侧。

4.1.3 施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时,架空线路的最低点与路面的最小垂直距离应符合表4.1.3规定。

4.1.4 起重机严禁越过无防护设施的外电架空线路作业。在外电架空线路附近吊装时,起重机的任何部位或被吊物边缘在最大偏斜时与架空线路边线的最小安全距离应符合表4.1.4规定。

4.1.5 施工现场开挖沟槽边缘与外电埋地电缆沟槽边缘之间的距离不得小于0.5m。

4.1.6 当达不到规范要求第4.1.2~4.1.4条中的规定时,必须采取绝缘隔离防护措施,并应悬挂醒目的警告标志。

架设防护设施时,必须经有关部门批准,采用线路暂时停电或其它可靠的安全技术措施,并应有电气工程技术人员和专职安全人员监护。

防护设施与外电线路之间的安全距离不应小于表4.1.6所列数值。

防护设施应坚固、稳定,且对外电线路的隔离防护应达到

IP30级。

并对现场施工员进行安全交底,保证施工安全。

3、现场控制措施

在施工现场必须有安全警示标志,并在高压线杆上张贴“高压危险”安全警示标识;重视个人自我防护,进入工地按规定佩戴安全帽,进入高压线下施工现场的,必须戴好安全帽、穿戴绝缘手套、穿防护鞋、绝缘衣服才能进行施工;严禁穿拖鞋进入施工现场。在高压线下立警戒杆,标杆顶以下为安全作业空间。

高压线下进行挖装作业时,必须有专人进行指挥,施工高度不得高于安全作业空间,防止施工机械碰触高压线。

针对不同区段高压线离地距离,采取不同的安全防护措施,必要时通知电力部门派专人,进行现场管控,钢筋笼吊装除采用钢筋笼分节制作、分节安装的方案,起重机械吊装作业时,必须采取绝缘防护措施并设专业人员负责指挥,同时应有施工负责人,安全人员盯场。起重设备操作人员、指挥人员及其它各种工作人员必须是取得操作合格证。起重设备顶部必须安装绝缘套,起重机的吊装小钩必须加设小钩反弹装置,以防止吊物突然下落时起重小

高压线处理方案

中心城区排水管网建设一期工程-清河北岸(南马坊西路-北苑东路)污水截流管线工程第一标段(1#井-52#井) 11#高压线防护施工方案 编制: 审核: 审批: 北京城建集团有限责任公司 2016年2月18日

11#高压线防护施工方案 一、编制说明 由于11#位于一10KV高压线下方,为保证11#~8#顶管能在一个安全的环境下正常工作和顺利完成施工任务,现根据吊车使用环境安全有关要求及有关对施工区域内高压电线防护措施要求,特制定此防护施工方案。 二、编制依据 1、施工现场实地勘察; 2、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); 3、国家相关规范规定。 三、工程概况及现场概况 为解决清河北岸(南马坊西路~北苑东路)沿线地区的排水问题,并完善清河第二污水处理厂配套污水干线系统和清河污水厂流域内超过处理能力的污水量,改善清河河道水质,受北京市排水集团的委托,依据北京市城市规划设计研究院编制的《清河北岸(南马坊西路~北苑东路)污水截流管道规划》进行清河北岸(南马坊西路~北苑东路)污水截流管线工程施工图(含初设)设计。 2、现场概况 在现场11#处高压线距离地面高度约为15米。 四、防护方法 因施工所用的吊车需要360度回转,同时根据现场实际情况,拟分别对北侧进行防护。

防护方法:采用绝缘材料毛竹搭设防护栏,搭设参数为:采用三排式脚手架,脚手架步高1.8m,搭设高度应超过高压线2m。同时在高压线保护栏上设警示牌,警示牌上写:“高压线危险”。此处需防护总长度约10米。 五、施工技术要求 1、搭设材料: 1.1根据现场实际情况,用毛竹搭设防护脚手架。毛竹必须选用生长期三年以上毛竹或楠竹,不得使用弯曲、青嫩、枯脆、腐烂、裂纹连通两节以上以及虫蛀的竹杆。立杆、顶撑、斜杆有效部分的小头直径不得小于75㎜,横向水平杆有效部分的小头直径不得小于90㎜,栏杆的有效部分小头直径不得小于60㎜。对于小头直径在60㎜以上,不足90㎜的竹杆可采用双杆。 1.2绑扎铁丝用12#脚手专用铁丝,镀锌铁丝使用时不允许用火烧,次品和锈蚀严重的镀锌铁丝不得使用。 1.3 围护材料采用:高压线上下均采用竹笆板进行防护。 2、搭设尺寸要求: 2.1防护架总长按现场内高压线长度确定,立杆间距为1.5米,为确保脚手架稳定采用三排式脚手架,水平杆步距为1.8米,第一步扫地杆距地0.15米。 2.2防护栏每隔5米设抛撑一根,抛撑必须与地面牢固连接。 2.3 每根立杆及抛撑下均打设一根Φ20钢筋,钢筋打入深度不小于30㎝,上部出地面20㎝与立杆绑扎牢固,以保证其下部牢固、

高压线防护施工方案及计算书

紫光绅苑四期19#楼工程 高压线防护专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:吉林市建筑安装工程有限公司19项目部

目录 一、编制依据---------------------------------------------- 2 二、工程概况---------------------------------------------- 2 三、防护架子搭、拆操作重、难点分析------------------------ 2 四、施工现场主要危险因素分析与防范------------------------ 2 五、施工准备---------------------------------------------- 3 六、施工部署---------------------------------------------- 4 七、搭、拆高压线防护架子安全施工要点---------------------- 6 八、计算书----------------------------------------------- 12 九、搭设高压线防护架安全技术措施------------------------- 21 十、搭、拆高压线防护架子需特别注意的安全事项------------- 23

一、编制依据 1、《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-2014); 2、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); 3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 4、《建筑施工脚手架实用手册》; 二、工程概况 施工现场与周围环境 1.高压线位置及搭设前提条件 根据本工程施工现场实际情况,项目部经过与建设单位、监理单位协商,一致决定对建筑物北侧塔吊旋转半径范围内的高压线路进行采取搭设松木防护架防护措施,施工通道处采用钢架+松木防护架搭设,并悬挂醒目的警告标志,为确保正常供电和施工人员的人身安全,必须采取切实可行的防护措施,编制专项防护方案。 2.方案的可行性研究及建议 我们考虑搭设松木防护架。为了保证施工安全,在工程开工阶段,松木防护架应及时搭设完成,直至工程竣工才能拆除。 三、防护架子搭、拆操作重、难点分析 由于高压线防护架子搭设长度较长、范围较大,而该高压线路不可能为此长时间保持停止通电,故8m以下采取带电作业方式;8m以上须在高压线断电情况下进行操作,整个施工过程中,施工人员必须全程穿绝缘服装,戴绝缘手套。所以确保在高压线带电情况下进行搭设防护架子的安全施工,是本方案操作实施的安全重点;高压线断电是本方案操作实施的难点,需要建设单位协调相关单位在需要断电施工时将高压线断电。

建筑施工安全专项整治工作方案详细版_1

文件编号:GD/FS-1556 (方案范本系列) 建筑施工安全专项整治工 作方案详细版 The Common Structure Of The Specific Plan For Daily Work Includes The Expected Objectives, Implementation Steps, Implementation Measures, Specific Requirements And Other Items. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

建筑施工安全专项整治工作方案详 细版 提示语:本方案文件适合使用于日常进行工作的具体计划或对某一问题制定规划,常见结构包含预期目标、实施步骤、实施措施、具体要求等项目。文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 为认真贯彻落实国务院召开XX年全国安全生产工作会议精神,加强建筑施工安全生产监督管理,遏制重、特大事故发生,经研究,决定自XX年3月至12月在房屋与市政工程建设、铁路工程建设、公路工程建设、电力工程建设、重点水利工程建设和通信工程建设等领域开展建筑施工安全专项整治工作。现提出以下意见: 一、指导思想 以“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,以《安全生产法》、《建筑法》、《建设工程安全生产

管理条例》、《安全生产许可证条例》等有关安全生产法律法规和标准为依据,以治理建筑施工企业不符合安全生产条件和“三违”行为为重点,以建立安全生产长效机制和遏制建筑施工重、特大安全事故为目标,抓住重点,集中整治,务求实效,促进建筑施工安全形势的进一步稳定好转。 二、总体目标 通过专项整治,进一步加强建筑安全监管工作力度,完善建筑施工安全监管体制和机制;强化企业的责任主体,落实安全责任制;集中解决建筑施工安全管理中存在的突出问题,提高建筑施工安全生产的总体水平;进一步提高从业人员安全意识和防护自救能力;实现建筑施工坍塌、坠落等重、特大事故上升势头得到有效遏制、建筑业事故死亡人数较XX年总体下降3%以上的目标。

高压线维护施工方案与高压线输变电施工方案汇编

高压线维护施工方案与高压线输变电施工方案汇编 高压线维护施工方案 2.《建筑施工脚手架实用手册》 3.《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 2.工程概况: 2.1施工现场与周围环境 2.1.1通道和高压线位置及搭设前提条件 北京**商场临时道路位于施工现场东侧,路宽8m。路边缘离槽边上口距离在2~3m之间,临时道路和现场由2m高围墙隔开,高压线紧邻东部围墙从南到北贯穿整个工地,总长度225m,电压为10KV。后经甲方与相关单位协商后,拆除部分线杆,所以实际防护长度80m,在我项目二部塔吊回转半径的覆盖范围之内,且在1#楼南侧有变压器一台。高压线杆高度约为10m。线杆距离槽上口1.5~2m。 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)第一部分高压线防护要求如下:在建工程的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。最小安全操作距离应不小于4~6m。第3.1.4规定,旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与10KV以下的架空线路边线最小水平距离不得小于2m。由于现场东侧的三个塔吊的塔臂回转半径均覆盖高压线,且达不到《施工现场临时用电安全技术规范》第3.1.2条和第3.1.4条规定的最小距离,《建筑施工高处作业安全技术规范》第5.2.5条之规定。为确保正常供电和施工人员的人身安全,必须采取切实可行的防护措施,编制专项防护方案。

2.1.2方案的可行性研究及建议 我们考虑搭设双排杉槁脚手架,里排紧邻槽边,外排立在围墙外。为了保证施工安全,建议在基础及主体结构施工阶段,楼东侧边坡空地不得作为散料和半成品周转区,这样可以人为减少安全隐患。由于建筑物高度62.2m,外墙距围墙6m。所以安全防护用架要等到工程竣工才能拆除。 3.施工安排 3.1工期安排 为确保行人和塔吊吊卸时高压线的安全,高压线防护架子应及时搭设。 3.1.1搭设日期:2003年11月20日至2003年11月26日 3.1.2防护日期:2003年11月26日至2004年12月25日 3.1.3拆除时间:2004年12月26日至2006年12月31日 3.2施工组织及任务划分: 由项目部生产经理主管,项目部安全员组织四川架子组搭设防护架子。在架设防护设施时,项目部临时用电电工、安全员及架子组长必须在现场旁站监督施工。 3.3高压线防护脚手架形式选择 根据防护架子搭设的目的及安全生产的施工要求,靠近高压线一侧的防护须采用绝缘材料并保证一定的安全距离。所以里排脚手架顶端高过高压线1.5m。架体安全网距高压线应不小于1m。(因为围墙、槽边和高压线走向有变化,所以距离有所变动),其防护架子详见附图所示 4.施工准备

高压线防护施工方案完整版

高压线防护施工方案标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

高压变压器抬架外围防护施工方案 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 2、2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 3、3、《建筑变形测量规范》(JGJ8-2007) 4、 5、4、《建筑施工脚手架实用手册》 6、6、本公司有关安全生产的管理规定; 7、二、工程概况 8、本工程为B地块。19#楼西南角,在本栋楼的塔吊安装和使用过程有安全隐患,本栋楼塔吊大臂56m,变压器距塔吊基座48.6m,为了工程施工安全为以高变压器搭设外围棚保护。 9、1、本工程南北方向有高压线,埋地敷设场地敷设高西南向高压线高建筑物最近距离为13米宽,中间隔有一条4米宽道路。<施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)第一部分高压线防护要求如下:在建工程的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距高。最小安全操作距离应不小于4~6m。第3.14规定,旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与10KV以下的架空线路边线最小水平距离不得小于2m。由于现场南向高压线在塔吊的塔臂回转半径均覆盖范围内,达不到<施工现场临时用电安全技术规范》第3.1.2条和第3.14条规定的最小距离,<建筑施工高处作业安全技术规范》第525条之规定。为确保正常供电和施工人员的人身安全,必须采取切实可行的防护措施,编制专项防护方案。

10、2方案的可行性研究及建议根据本工程施工现场实际情况,项目部经与相关参建单位,一致决定对高压线路进行高压线路变压器木方加板脚手架防护架隔高措施,并悬挂醒目的警告标志。为确保正常供电和施工人员的人身安全,必须采取切实可行的防护措施,编制专项防护方案。 11、三、防护架子搭、拆操作重、难点分析 12、3.1操作重点 13、由于高压线防护架子搭设长达4.2M、宽3.4m,高1.85m的砖砌底座配装一扇方钢焊接的检修门,而该高压线路不应在搭设期间保持断电,所人确保在绝对安全的情况下进行搭设防护架子的安全施工,是本方案操作实施的安全重点。 14、3?2操作难点 15、本工程高压用电总体较高、垂直高度高达到12M,确保防护架子整体稳定性是操作难点。 16、四、施工现场主要危险因素分析与防范 17、4?1本工程西向建筑物距高压线距离较近,在施工过程中容易发生掉落物体碰到高压线的事故。防范措施合理安排施工时间,明确操作流程,对操作工人做好安全教育,任何物件不准乱丢乱放,操作现 18、场安排专人负责指挥,确保材料转运过程中不发生任何安全事故。建筑物外架采用全封闭施工,杜绝任何物体掉落到外架外的现象。

安全施工专项施工方案

安全施工专项施工方案 施工单位:深圳市新宝通建设集团有限公司 工程地点: 项目部安全施工目标:不发生人身死亡事故(零死亡率),不发生重大施工机械设备损坏事故,不发生一般或重大火灾事故,不发生一般或重大垮(坍)塌事故。文明施工目标:为确保现场周围公共区域正常工作环境不受干扰,我项目部根据施工现场的特点编制一整套严格的施工作业管理措施。 1. 为加强现场管理,我项目部将全面负责现场的安全、保卫、消防、噪音、卫生环保、建筑垃圾清理、施工废水处理、暂住人口管理、计划生育等工作;并设有专职安全员、治安员、消防员,且落实到位; 2. 我项目部施工人员将持证上岗,管理人员和操作人员均挂牌施工,并严格遵守总包的各种管理制度,做到文明施工; 3. 项目部实行周度检查、月度检查,所有安全控制资料保证齐全; 4. 安全文明施工、环保措施符合有关部门颁发的法令及法规。 三.安全生产保证措施安全文明施工是工程按计划施工的前提条件,也是有关部门对施工企业的强制性要求。我项目部将按文件要求及总包的安全管理制度规定做好安全文明施工工作,并对容易发生施工安全事故的环节采取有力措施,保证施工安全一直处于受控状态。 具体措施如下: 1、安全技术交底和安全技术教育:根据我公司ISO9001国际质量体系、ISO14001环境保障体系及OHSAS18001职业健康体系文件,所有施工人员必须通过安全培训,考核合格才有资格上岗操作。所有操作者在开工前必须进行安全技术交底和安全技术教育。安全技术交底及安全技术教育应有相关的质量记录;特种作业人员需持证上岗,如架工、焊工、电工、机操工等。无相应证件作业者,一经发现,立即清除出施工现场,并对有关责任人员进行重罚;针对工程的特点,对进行较易发生安全问题的施工作业人员进行上岗前特别安全、技术交底,确保施工过程零事故率。 2、安全检查:切实落实施工安全规范,按照规范要求设置安全检查员,安全检

高压线维护施工方案实用版

YF-ED-J6170 可按资料类型定义编号 高压线维护施工方案实用 版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

高压线维护施工方案实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 第一节、外电防护 1.编制依据: 1.北京***商场施工组织设计 2.《建筑施工脚手架实用手册》 3.《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005 2.工程概况: 2.1 施工现场与周围环境 2.1.1 通道和高压线位置及搭设前提条件 北京****商场临时道路位于施工现场东 侧,路宽8m。路边缘离槽边上口距离在2~3m

之间,临时道路和现场由2m 高围墙隔开,高压线紧邻东部围墙从南到北贯穿整个工地,总长度225m,电压为10KV。后经甲方与相关单位协商后,拆除部分线杆,所以实际防护长度80m,在我项目二部塔吊回转半径的覆盖范围之内,且在1#楼南侧有变压器一台。高压线杆高度约为10m。线杆距离槽上口1.5~2m。 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)第一部分高压线防护要求如下:在建工程的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。最小安全操作距离应不小于4~6m。第3.1.4 规定,旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与10KV 以下的架空线路边线最小水平距离不得小于2m。由于现场东侧的三个塔吊的塔臂回转半径均覆

10kV高压线防护施工方案

西南(华南城)国际金属材料物流中心工程 外电防护施工方案 中建八局第四建设有限公司 西南(华南城)国际金属材料物流中心工程项目部 年月日

目录 第一章、编制依据 (1) 第二章、工程概况 (1) 第一节、高压线位置及搭设前提条件 (1) 第二节、方案的可行性研究及建议 (2) 第三章、施工现场主要危险因素分析与防范 (2) 第四章、施工准备 (2) 第一节、技术准备 (2) 第二节、物资准备 (3) 第五章、施工部署 (4) 第一节、组织架构 (4) 第二节、岗位职责 (4) 第三节、工期安排 (5) 第四节、施工组织及任务划分 (5) 第六章、搭、拆高压线防护架子安全施工要点 (5) 第一节、搭设护线架子施工程序 (5) 第二节、杆件连接和绑扎方法 (7) 第三节、拆除防护架子安全操作要点 (8) 第七章、搭设高压线防护架子安全技术措施 (8) 第一节、架子工岗位要求 (8) 第二节、安全操作要点 (9) 第八章、搭、拆高压线防护架子需特别注意的安全事项 (10) 第九章、防护架的计算 (10) 第一节、计算参数 (10) 第二节、荷载计算 (11) 第三节、脚手架单肢杆件稳定性验算 (11) 附图: (12)

第一章、编制依据 1、《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB 50194-93) 2、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005) 3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-99) 4、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 5、《建筑施工脚手架实用手册》 6、《中华人民共和国电力设施保护条例》 第二章、工程概况 第一节、工程概况高压线位置及搭设前提条件 建设概况一览表 本工程A2#楼东侧地上7层,总建筑高度31.1米,建筑面积14186.73平方米,建筑物东侧存在10KV高压线一条,高压线线杆距建筑外架最近距离4m,线路边线距建筑外架最近距离3.2m,电线杆高度12m。根据施工现场平面布置图,该条高压线在2#塔吊覆盖范围内,因此需要对该条高压线搭设防护架,搭设长度为105m,以起到保护和警示作用。 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)第一部分高压线防护要求如下:第3.1.4 规定,旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与10KV 以下的架空线路边线最小水平距离不得小于2m。由于现场2#塔吊的塔臂回转半径覆盖高压线不满足规定,又由于本工程施工现场空间不足的实际情况,故对该10kv高压线路采取绝缘隔离防护措施,并悬挂醒目的警告标志,为确保正常供电和施工人员的人身安全,必须采取切实可行的防护措施,编制专项防护方案

安全专项施工方案标准版本

文件编号:RHD-QB-K6351 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 安全专项施工方案标准 版本

安全专项施工方案标准版本 操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 第一章、工程概况 一、工程概述 本工程为年产20万吨已内酰胺一期工程厂外西侧规划道路第二标段,设计使用年限为50年,安全等级为二级,设计抗震烈度6度。工程范围:道路位于巴公镇兰花新材料门前,是一条南北向的主干道,全线现状为土路面,路面破损严重,全长约520.44m宽约12m,为保证施工过程原有道路、交叉道路、出入口的通车、过人功能,同时保证施工运输车辆安全进入工地,特编制交通维护组织措施。

二、编制说明 1、B/T 50903-2013《市政工程施工组织设计规范》。 2、工程施工图纸及相关文件。 3、市政道路施工的相关技术规范。 4、其他有关的国家及地方强制性规范和本工程现场实际情况。 5、我公司现阶段施工能力、管理水平及历年来承担类似工程的施工经验。 第二章、工程特点 一、工程特点 1、本工程道路两侧为临建房屋和厂区围墙及护坡,贯穿于厂区和天辰工程部中间。上下班人流量较大。 2、工期短,又逢雨季及冬季施工,施工难度

大。 第三章、交通维护组织措施 二、基本措施: 1、危险地段,悬挂警示标志; 2、车辆进入施工区域,应有专职人员指挥疏导; 3、进行道路临时封闭施工,并派专人监守,并设置明显临时交通引导标志和禁令标志,确保行人与车辆的安全。 三、施工路段的交通组织 1、交通组织设计 本路段设置临时封闭措施,天辰工程部西侧设置临时道路。 2、设置交通标志及设施 建设工程施工现场,应在明显位置及主要通道、

建筑施工安全专项整治工作方案

建筑施工安全专项整治工作方案 为认真贯彻落实国务院召开2011年全国安全生产工作会议精神,加强建筑施工安全生产监督管理,遏制重、特大事故发生,经研究,决定自2011年3月至12月在房屋与市政工程建设、公路工程建设、电力工程建设、重点水利工程建设和通信工程建设等领域开展建筑施工安全专项整治工作。现提出以下意见: 一、指导思想 以“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,以《安全生产法》、《建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》等有关安全生产法律法规和标准为依据,以治理建筑施工企业不符合安全生产条件和“三违”行为为重点,以建立安全生产长效机制和遏制建筑施工重、特大安全事故为目标,抓住重点,集中整治,务求实效,促进建筑施工安全形势的进一步稳定好转。 二、总体目标

通过专项整治,进一步加强建筑安全监管工作力度,完善建筑施工安全监管体制和机制;强化企业的责任主体,落实安全责任制;集中解决建筑施工安全管理中存在的突出问题,提高建筑施工安全生产的总体水平;进一步提高从业人员安全意识和防护自救能力;实现建筑施工坍塌、坠落等重、特大事故上升势头得到有效遏制、建筑业事故死亡人数较2005年总体下降3%以上的目标。 三、专项整治重点和部门职责分工 (一)房屋与市政工程建设:由国土所负责组织实施,以预防建筑施工高处坠落等事故为重点开展专项整治工作。 (二)公路工程建设:由公路站负责组织实施以地质条件复杂地区的县、乡道路为主,重点预防隧道坍塌、突水突泥事故,以及脚手架坍塌、高处坠落等事故的专项整治。 (三)重点水利工程建设:由水利站负责组织实施,对我镇境内直属在建水利工程建设项目和地方所管辖的在 建重点水利工程建设项目,开展以预防坍塌、坠落等事故为重点的专项整治。

高压线防护施工方案25179

高压线防护施工方案 1、编制依据 《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB 50194-93); 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005); 《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-99); 本公司有关安全生产的管理规定; 2、工程概况 大径山旅游集散中心工程,位于杭州市余杭区径山镇槽雅路,由杭州余杭径山旅游度假有限公司投资建设、浙江明康工程咨询有限公司监理、中国联合工程公司总承包。总建筑面积约21932㎡,其中地上建筑面积4187㎡,地下建筑面积17745㎡。地下一层局部二层、地上二层,建筑物 总高度17.45m。 2.1、本方案护线架子所在位置: 本方案高压电护线架子搭设位置在工地现场的西边靠槽雅路,见下图:

2.3、现场情况: 本方案防护部位位于地下室边、现场临时围墙内侧,10KV高压线为南北走向,拟搭设长度65m,下线杆距主楼外墙脚手约3.50-4.0米,为防止施工中触碰高压线引起安全事故,项目部经过研究,一致决定对该10kv高压线路采取隔离防护措施即搭设竹槁防护架子,顶端防护架由北向南10m范围内采用双层竹笆防护,北端立面距离高压线引下处,上下各2米范围内用竹笆全封闭,并在防护架处悬挂醒目的警告标志,以确保安全生产。 3、防护架子搭、拆操作重、难点分析 3.1、操作重点 高压线防护架子搭设周期相对较短,施工过程中应请业主向当地电力主管部门申请停电作业,但该高压线路不可能为此长时间处于停电状态,所以,在与电力主管部门协商确定停电日期后,准备充足的材料,精心组织施工力量,确保在规定的时间内完成高压线防护架的搭设工作,这是工作的重点之一。 3.2、操作难点 3.2、1本工程高压外电线路防护架搭设地段在业主规划的建筑红线内,距离建筑物近,需请业主协调好防护架的搭设场地,这是难点之一。 3.2、2本工程高压外电线路防护架子垂直高度较大,受季风影响较大,在无其他支承点的情况下确保防护架子整体稳定性是操作难点之二。 4 、施工现场主要危险因素分析与防范 4.1、搭、拆防护架子操作过程违章操作造成高处坠落事故。

安全专项施工方案

第一章工程概况 一、工程概况 ..。 二、施工工期 本工程计划开工:2018年10月8日,计划完工时间:2019年4月30日。 三、安全承诺 始终贯彻“安全第一、预防为主”的方针,建立健全安全保证体系,制定完善的安全管理制度,确保施工期间无重大安全事故和人员伤亡事故。 四、环保承诺 严格遵守国家建设项目的环保规定和本公司的三标一体体系文件,按照环境保护原则办事,既要达到工程建设的规划目标,又要达到美化绿化环境的目的,实现生态效益、经济效益以及社会效益的协调发展。

第二章安全施工保证措施 根据国家行政主管部门制定的各项安全生产法规、规章和制度,结合工程特点,制定本项目的安全生产保证体系。 一、安全生产目标 确保无重大安全生产事故,工伤事故频率控制在0。 二、安全生产保证体系 安全生产体系运转图 三、安全生产管理组织及职责 1、公司经理是企业的法人代表,对公司的劳动保护和安全生产总负责,公司安全领导小组负责对公司所属一切生产、工作场所进行安全督促检查,消除隐患,防止各类事故,保证施工安全生产秩序。 2、部门经理、主任、主管应对本部门劳动保护和安全生产工作具体负责任,认真执行安全生产规章制度并按规章指挥,制定和实施安全技术措施,经常进行安全检查,消除事故隐患,制止违章作业,对职工进行安全技术和安全纪律教育,发生事故要及时上报,并根据“三不放过”(即事故原因没有分析清楚不放过,事故责任者没有受到教育不放过,没有采取切实可行的措施不放过)的原因认真分析事故原因,提出和实现改进措施。 3、班组长负责本班的安全作业,有权拒绝违章指挥,上班前要对所使用的工具、设备、防护用具、作业环境进行安全检查,发现问题立即采取改进措施,指导和督促工人执行各项安全生产规章制度,经常进行现场检查,纠正违章作业现象,及时消除事故隐患。负责对新工人进行班组安全教育,开展经常性的安全教育,督促操作人员正确使用防护用具。发生了工伤事故要立即上报所在部门经理、主管,保护现场,并参加事故调查,组织安全生产竞赛,在评奖时应把安全生产情况作为考核内容之一。 4、专职安全员要经常对所属部门员工进行安全生产教育,督促员工遵守安全操作规程和各种安全生产制度,正确地使用个人防护用品,检查和维护本班组的安全设施,如发现生产中有不安全、不卫生情况,要及时报告,并参加事故的分析和研究,协助公司安全领导小组实施防止事故的措施。 5、生产工人要认真学习并严格遵守各项安全生产规章制度不违章作业,并

建筑施工安全生产专项整治工作实施方案

建筑施工安全生产专项整治工作实施方案 -------施工安全生产专项整治工作实施方案精品篇 为进一步贯彻落实国家有关建筑施工安全生产的法律、法规,根据国家建设部、省建设厅和州政府关于开展安全生产专项整治的要求,不断深化建筑施工安全监督管理,防止和减少重大安全事故,结合我州工作实际,制定本实施方案。 一、指导思想 以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,以认真学习贯彻国家《安全生 产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》和《特种设备安全监察条例》为主线,以治理施工企业、施工现场不符合安全生产条件 和“三违”行为为重点,全面落实安全生产责任制,不断加大建筑施工安全生产监督管理力度,保障人民生命和财产安全,促进**州建筑业健康、快速发 展。 二、工作目标 1.预防和减少建筑施工伤亡事故。杜绝三级以上重大安全事故,事故死亡率在20xx年的基础上下降30;重伤事故频率控制在0.35‰以下。 2.认真贯彻国家行业标准《施工企业安全生产评价标准》、《建筑施工安全检查标准》。建筑施工企业安全生产评价合格率达到90以上;建筑工程施工现场安全生产抽检合格率力争达到100;一级建筑施工企业的施工现场安全生产优良率达到80,二级建筑施工企业的施工现场安全生产优良率达到70,三级建筑施工企业的施工现场安全生产优良率达到60;杜绝施工现场安全生产不合 格工程。推动我州建筑工程安全标准化工作。 三、专项整治范围、内容和依据 专项整治范围:全州房屋建筑和市政建设工程。 专项整治内容:控制和预防施工中的高处坠落和各类坍塌事故。预防高处坠落事故的重点是:临边、洞口坠落,施工吊篮、升降机坠落等;预防坍塌事故的重点是:基坑、边坡土方坍塌,脚手架坍塌,高支撑模板坍塌等;以及其他易发生群死群伤重大事故的作业环节和部位。

变压器、高压线防护施工方案

变压器、高压线防护施工方案 (总9页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

中国哈尔滨国际农业博览中心·世贸花园国际公 寓03地块 变压器、高压线防护施工方案 编制人: 审核人: 施工单位:江苏南通二建集团有限公司 2017年5月25日

目录 1.编制依据 (1) 2.工程概况及施工部位 (1) 2.1工程概况 (1) 2.2 变压器的位置及规范要求 (1) 3、施工现场主要危险因素分析与防范 (2) 4.施工准备 (2) 4.1材料准备 (2) 4.2人员准备 (3) 5、施工部署 (3) 5.1组织架构 (3) 5.2?岗位职责 (3) 5.3 施工组织及任务划分: (3) 5.4搭设范围和设置要求 (3) 6.施工方法 (4) 6.1搭设防护架工艺流程 (4) 6.2、节点绑扎方法 (4) 7.安全保证措施 (5) 7.1施工安全措施 (5) 7.2安全技术措施 (6) 7.3防护架体检查 (6) 7.4防护架拆除 (6) 附图: (6)

1.编制依据 1.1《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); 1.2《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 1.3《工程建设标准强制性条文》[2013] 1.4《建筑施工脚手架实用手册》 1.5公司有关安全生产的管理规定 2.工程概况及施工部位 2.1工程概况 本项目由会展、酒店、办公、商业、住宅、公寓等业态组成,属典型的超大型城市综合体建筑群,总规模近188万m2,最高建筑350m,建成后将成为世界一流、亚洲最大的现代高科技农业博览中心,将成为哈尔滨最高地标建筑群。 2.2 变压器的位置及规范要求 因工程需要,建设单位在位于现场基坑的南侧新设315KAV变压器组(7台),东侧新设315KAV变压器组(3台)、后期拟设315KAV变压器组(9台),北侧新设 315KAV变压器组(3台)、后期拟设315KAV变压器组(3台),西侧后期拟设315KAV 变压器组(3台)。现场变压器和高压线位置如下图: 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)第一部分高压线防护要求如下:在建工程的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。最小安全操作距离应不小于4~6m。第3.1.4 规定,旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与10KV 以下的架空线路边线最小水平距离不得小于2m。由于现场变压器位置在塔吊的塔臂回转半径均覆盖范围内,达不到《施工现场临时用电安全技术规范》第3.1.2 条和第3.1.4 条规定的最小距离,《建筑施工高处作业安全技术规范》第 5.2.5 条之规定。

10kV高压线防护施工方案

10kV高压线防护施工方案 1、编制依据 《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB 50194-93); 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005); 《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-99); 本公司有关安全生产的管理规定; 2、工程概况 2.1、本方案护线架子所在位置: 本方案高压电护线架子搭设位置在工地现场的东南角、9#楼外侧,1#塔吊回转半径范围之内,见下图:

2.3、现场情况: 本方案防护部位位于9#楼东南角、现场临时围墙外侧,10KV高压线为南北走向,处于塔吊覆盖范围内约36米左右,拟搭设长度45m,下线杆距9#楼外墙脚手约2.50米,为防止施工中触碰高压线引起安全事故,项目部经过与建设单位、监理单位协商,一致决定对该10kv高压线路采取隔离防护措施即搭设竹槁防护架子,顶端防护架由北向南10m范围内采用双层竹笆防护,北端立面距离高压线引下处,上下各2米范围内用竹笆全封闭,并在防护架处悬挂醒目的警告标志,以确保安全生产。 3、防护架子搭、拆操作重、难点分析 3.1、操作重点

高压线防护架子搭设周期相对较短,施工过程中应请业主向当地电力主管部门申请停电作业,但该高压线路不可能为此长时间处于停电状态,所以,在与电力主管部门协商确定停电日期后,准备充足的材料,精心组织施工力量,确保在规定的时间内完成高压线防护架的搭设工作,这是工作的重点之一。 3.2、操作难点 3.2、1本工程高压外电线路防护架搭设地段不在业主规划的建筑红线内,需请业主协调好防护架的搭设场地,这是难点之一。 3.2、2本工程高压外电线路防护架子垂直高度较大,受季风影响较大,在无其他支承点的情况下确保防护架子整体稳定性是操作难点之二。 4 、施工现场主要危险因素分析与防范 4.1、搭、拆防护架子操作过程违章操作造成高处坠落事故。 防范措施:架子工必须经过专门安全培训,考核合格,持证上岗;施工操作前做好安全教育,高空作业按要求佩挂安全带及其他劳动保护用品;搭、拆过程中严格执行安全技术交底,随搭(拆)随加固,不能一次性完成搭(拆)作业时,离开现场前必须做好架体临时支撑,确保架体稳定。 4.2 、在高压外电线路正下方搭设防护架子,竖立杆时高举竹槁触及高压线发生事故。 防范措施:搭拆防护架应选择在晴好天气,严禁阴,雨天搭拆,在防护架最高层搭设时应选用干燥,不导电的竹槁搭设;对工人加强安全教育,搭、拆过程中注意与高压线路保持安全距离;施工操作人员做好个人劳保用品。

工程专项安全施工方案实用版

YF-ED-J6612 可按资料类型定义编号 工程专项安全施工方案实 用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

工程专项安全施工方案实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 第一节模板安装与拆除的一般安全要求 一、一般安全要求 (一)模板安装的一般要求 1.模板安装必须按模板的施工设计进行,严禁任意变动。 2.楼层高度超过4m或二层及二层以上的建筑物,安装和拆除钢模板时,周围应设安全网或搭设脚手架和加设防护栏杆。在临街及交通要道地区,尚应设警示牌,并设专人维持安全,防止伤及行人。 3.现浇整体式的多层房屋和构筑物安装上

层楼板及其支架时,应符合下列要求: (1)下层楼板混凝土强度达到1.2MPa以后,才能上料具。料具要分散堆放,不得过分集中。 (2)下层楼板结构的强度要达到能承受上层模板、支撑系统和新浇筑混凝土的重量时,方可进行。否则下层楼板结构的支撑系统不能拆除,同时上下层支柱应在同一垂直线上。 (3)如采用悬吊模板、桁架支模方法,其支撑结构必须要有足够的强度和刚度。 4.当层间高度大于5m时,若采用多层支架支模,则在两层支架立柱间应铺设垫板,且应平整,上下层支柱要垂直,并应在同一垂直线上。 5.模板及其支撑系统在安装过程中,必须

建筑施工安全生产专项整治方案29469

建筑施工安全生产专项整治方案 为贯彻执行并落实公司转发银川市建设局《关于开展2006年建筑施工安全专项整治工作的通知》精神。加强施工现场安全管理,坚持。“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,遏制和减少施工伤亡事故的发生,进一步提高建筑施工安全管理水平,结合本工程实际, 特制定本方案。 一、工程施工过程情况及危险源分析、评价 二、主体工程于2007年7月封顶。目前,正在进行室内外装饰装 修中,根据当前这一施工情况和建筑施工行业特点及我公司“三标一体”化,,管理体系对重大危险源的识别、评价,并结合《专项整治通知》有关内容,确认以下事故为目前本工程施工中所涉及到的并容易发生的事故: 1、高处坠落(涉及项目:“四口”、“五临边”,脚手架) 2、触电(涉及项目:施工临时用电) 3、起重伤害(涉及项目:物料提升机(垂直运输机械)) 4、中毒(涉及范围:食物性中毒、工业性中毒) 以上危险源对施工现场安全生产已构成了严重威胁,需要在施工 中严加防范,重点整治。 二、具体预防控制和整治措施 1、高处坠落事故的整治措施: 高处作业,根据其作业环境的不同,又分为临边高处作业,洞口高处作业,悬空高处作业和攀登作业四种类型。 1)、临边高处作业: 本工程楼梯问的楼梯梯段边,由于其工作面的边沿并无维护设施,均属于临边部位。因此在以上各临边部位进行的各种作业活动均为临边高处作业。根据《建筑施工高处作业安全技术规范》关于临边高处作业安全防护的规定,对以上临边作业部位设置严密的安全防护

措施,具体做法如下: (1)、在以上各临边中48钢架管及扣件,搭设防护栏杆,防护栏杆由上下两道横杆及栏杆柱组成上杆离地面高度1.2m,下杆离地面高度为0.6m,在横杆长度大于2m时,加设立杆作为栏杆柱,并在主要部位与建筑物矿柱等进行拉接,从整体上保证防护栏杆的牢固和稳定性。一 (2)、采用密目式安全网将防护栏杆自上而下牢固绑扎,进行严密封闭防护,确保能阻挡住作业人员在可能状态下的下跌和防止物料的坠落。从而达到预防临边高处坠落事故的发生。 (3)、对楼梯问的楼梯口和梯段旁边分别设置两道防护栏杆,并由一层连续设置直到主楼封顶层楼梯口处。 2)、洞口高处作业: 对本工程主楼内各层出现的预留洞口、管道井口、电梯井口、通道151以上料口,因在施工过程中作业人员经常在附近工作,因而称为洞口作业。根据《规范》中对洞口高处作业安全防护的有关规定,针对洞口作业部位采取了安全可靠的防护措施。 (1)、对楼层内的预留洞口、管道井口、设置盖板、进行严密牢固的覆盖防护,对2m×3m较大的设备预留孔,采用扣件、钢管扣接而成的网络,并在其上满铺脚手板进行防护。 (2)、对主楼通道口,根据具体情况设置固定的工具式钢筋栅门,并对屋面的竖向落地式洞口,采用钢管搭设防护栏杆固定牢固。 (3)、对施工现场西南面的两处安全通道,采用钢管、扣件搭设双层防砸、防护棚,在其上沿纵横方向分别满铺脚手板,并覆盖密目式安全网,严密防护。同时对通道附近的楼梯口、进出通道口等敞口处设置各种安全标志牌示警。 (4)、对楼南面的物料提升机上料口,根据实际情况采用钢筋焊接固定的工具式防护门,并在屋面女儿墙处搭设卸料平台,满铺脚手板,两侧设

高压线绝缘隔离防护防护方案与高压线维护施工方案汇编

高压线绝缘隔离防护防护方案与高压线维护施工方案 汇编 高压线绝缘隔离防护防护方案 2.《建筑施工脚手架使用手册》 3.《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 二、工程总体概况 工程名称:通州区青年东路延伸段A1、A2及车间 工程地址:川姜镇姜灶镇东侧 建设单位:通州区川姜镇人民政府 设计单位:南通中房建筑设计研究院有限公司 结构层次:框剪1+11+1框架3 建筑面积:25000㎡ 三、工程情况 1.施工现场与周围环境 1.1通道与高压线位置及搭设前提条件 高压线位于在建房屋的南侧,高压线与施工区域南侧平行,总长度为100m,电压为30KV,在施工现场的西侧塔吊回转半径覆盖范围之内,且施工用脚手架距离高压线的距离不满足JGJ46-2005的规定。以上实际防护长度总长约1200m,高压线杆高度约为15m。 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)第一部分高压线防护要求如下:在建工程的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。最小安全操作距离应不小于6m(表4.1.2)

第4.1.4的规定,旋转臂式起重机的任何部位或北吊物边缘与30KV以下的架空线路边线最小沿水平距离不得小于2m,沿垂直方向3m,由于现场三台塔吊的塔臂回转半径均覆盖高压线,达不到《施工现场临时用电安全技术规范》第4.1.2条和第4.1.4条规定的最小距离,不符合《建筑施工高处作业安全技术规范》(JAJ80-91)第5.2.5条之规定。为确保正常供电和施工人员的人身安全,必须采取切实可行的绝缘隔离防护措施,编制专项绝缘隔离防护方案。 1.2搭设方法 搭设防护架距离高压线根据《施工现场临时用电安全技术规范》(见表4.1.6)进行搭设。脚手架步距、立杆横距1.5m,纵距1.5m,横杆步距1.8m,五排架中立杆顶端不能超过最低的高压线下1.7m。脚手架应设置剪刀撑和横向斜撑。立杆必须与地面牢固连接。防护架毛竹搭接不小于1.5m。为了保证施工安全,在基础及主体结构施工阶段,高压线下不得作为散料和半成品周转区,这样可以人为减少安全隐患。安全防护架要等到工程竣工才能拆除。在不违背原则的情况下,根据实际情况调整,防护架顶部须白天挂彩旗,夜间挂红灯。 表4.1.6防护设施与外电线之间的最小安全距离: 四、施工安排 1.为确保行人和塔吊吊卸时高压线的安全,高压线防护架应及时 1.1搭设日期:2012年2月1日至2012年2月10日 1.2拆除时间:工程竣工后 2.施工组织及任务划分 由项目经理沈国林,现场负责人张勇组织架子工班组搭设防护

相关文档