边坡变形监测技术分析

边坡变形监测技术分析 ?简介:边坡的开挖、加固和防护,是矿山、水利、交通等领域中常涉及的工程项目,而边坡的稳定性,是工程技术人员经常关注和研究的课题。目前,我国对于边坡施 工中的监测工作还不够重视,往往是在工程出现险情时,或是在项目实施过程中才 开始考虑监测问题,导致工作被动,应该在项目开展的初期就着手边坡变形监测工 作。 ?关键字:边坡变形监测,技术分析,边坡监测技术 边坡的开挖、加固和防护,是矿山、水利、交通等领域中常涉及的工程项目,而边坡的稳定性,是工程技术人员经常关注和研究的课题。目前,我国对于边坡施工中的监测工作还不够重视,往往是在工程出现险情时,或是在项目实施过程中才开始考虑监测问题,导致工作被动,应该在项目开展的初期就着手边坡变形监测工作。 1 边坡变形监侧的作用 在土木工程各个建设领域中,通过边坡工程的监测,可以起到以下作用。 1. 1 评价边坡施工及其使用过程中边坡的稳定性,并作出有关预测预报,为业主、施工单位及监理提供预报数据,跟踪和控制施工过程,合理采用和调整有关施工工艺和步骤,取得最佳经济效益。 1.2 为防止滑坡及可能的滑动和蠕变提供及时支持。预测和预报滑坡的边界条件、规模滑动方向、发生时间及危害程度,并及时采取措施,以尽量避免和减轻灾害损失。 1. 3 监测已发生滑动破坏和加固处理后的滑坡,监测结果是评价滑坡处理效果的尺度。 1.4 为进行有关位移反分析及数值模拟计算提供参数。 2 边坡工程监测的方法 目前,我国边坡变形监测方法主要采用简易观测法、设站观测法、仪表观测法和远程监测法等。 2.1 简易观测法 简易观测法是通过人工观测边坡中地表裂缝、鼓胀、沉降、坍塌、建筑物变形及地下水位变化、地温变化等现象。

边坡变形监测方案实施及数据处理分析

边坡变形监测方案实施及数据处理分析 【摘要】边坡工程施工过程中,由于填挖面大,引起周边环境变形的可能性就高,需要对边坡进行有效的变形监测,针对变化及时采取一些方法处理,以保证设施的安全。这种项目就需要正确地采用一个合理的监测方案,对数据处理、分析。本文结合已完成项目的实例,对边坡进行水平位移和沉降监测,采用监测方法为精密二等水准、极坐标法,并对其进行分析。 【关键词】变形监测;基准网;变形点;边角网;极坐标法;闭合水准路线 1 工程概况 某变电站东南侧边坡于2011年发生滑坡,后采用42根抗滑桩进行加固处理。根据施工单位的反映,抗滑桩施工2012年3月施工完毕后至2012年5月初,抗滑桩发生位移,附近水泥地面发现裂缝,呈放大趋势。为了准确了解抗滑桩变形情况,要求对桩顶水平及垂直位移进行变形监测。 2 监测方案的实施 2.1 基准控制点和监测点的布设 2.1.1 基准网的建立 选择通视良好、无扰动、稳固可靠、远离形变护坡高度3倍即45m外比较稳定的地方埋设四个工作基点,其中三个工作基点A1、A2、A3采用有强制归心装置的观测墩,照准标志采用强制对中装置的觇牌。A2、A3为观测墩,地面高度约1.2m,埋深至基岩位置,A4为主要检核点,埋设在加固坎上,地质较为稳定。 A3、D12、SZ1为沉降基准点,D12在是4×4m的高压电塔加固水泥墩上,建成已超过一年,SZ1在另一电塔水泥墩上,墩台3.5×3.5m,建成时间超过三年,非常稳固。 2.1.2 变形点的建立 变形点应布置在边坡变形较大并能严格控制变形的边坡边沿位置。在边坡顶上布置27个变形监测点,编号分别为东侧为1-27。用膨胀螺栓垂直植入护坡混凝土中,螺栓孔深不小于100mm,露出地面30-80mm,用红色油漆在螺栓上做标记,并将螺栓顶部磨半圆。 基准点与各点位埋设完毕等候5天后,水泥凝固稳定后方可开始进行观测。 2.2 监测精度及频率要求

边坡施工技术交底(最新版)

边坡施工技术交底(最新版) Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0048

边坡施工技术交底(最新版) 一、锚杆施工 (一)施工准备 1、材料 (1)锚杆杆体材料选用II级高强螺纹钢筋,钢筋直径为φ32、φ25、φ22。其中GHH”锚杆钢筋为两根II级φ32的钢筋,ABCDEFG 段锚杆钢筋采用II级φ25、φ22的钢筋. (2)锚孔灌浆材料采用M30砂浆(内掺适量微膨胀剂)。砂浆采用中细砂,粒径不应大于2.5mm。砂浆配合比为水泥∶砂=1∶0.7~1∶0.8(重量比),水灰比宜为0.38~0.50。锚杆与砂浆的粘接强度≥2.4Mpa,砂浆与中风化岩石的粘接强度≥0.3Mpa。灌浆施工时应使锚杆位于锚孔中部,要求杆体周围水泥砂浆保护层厚度部小于 25mm。采用符合要求的水质,不得使用污水,不得使用PH值小于4

的酸性水。 (3)注浆管材料:应具有足够的强度,保证其在加工和安装过程中不致损坏,具有抗水性和化学稳定性,与水泥砂浆和防腐剂接触无不良反应。 2、作业条件 (1)在锚杆施工前,应根据设计要求、土层条件和环境条件,合理选择施工设备、器具和工艺方法。 (2)根据设计要求和机器设备的规格、型号,平整出保证安全和足够施工的场地。 (3)施工前,要认真检查原材料型号、品种、规格及锚杆各部件的质量,并检查原材料和主要技术性能是否符合设计要求。 (4)工程锚杆施工后,进行张拉试验。 (二)操作工艺 1、钻孔 ①采用专业钻孔机由专人进行钻孔,并严格按照设计图纸要求的间距进行钻孔设置。

声测管安装规程

混凝土灌注桩用钢薄壁超声波检测管安装规范 1、基桩检测与声测管的埋设布置应符合JTG/T F81-01的规定。 2、声测管自进入工地现场后起,在装卸、搬运、安装过程中,要避免使声测管管体扭曲、挤压变形。声测管要存放在有遮雨设施的场地,避免管体生锈。进场安装的声测管,首先要对管体进行检验,扭曲变形的声测管不允许进入安装程序。 3、声测管可直接固定在钢筋笼的内侧,固定点的间距不超过2米,其中声测管底端和接头部位必须设固定点,对于无钢筋笼的部位,声测管可用钢筋支架固定。 4、声测管与钢筋笼的固定方式,优先采用钢管卡子,卡接压紧声测管后,卡子与钢筋焊接,固定点声测管与钢筋笼的绑扎方法:先把铁丝在钢筋上缠绕两圈,然后以编辫子的方法编至70-80㎜长,再把铁丝叉开捆住声测管,然后拧紧铁丝(所有固定点的铁丝绑法都按此方法)。如采用推插式声测管,在安装声测管时,定位耳要平行对直,并且在上下管推插到位后(刻度线3㎜内),用绑丝将上下定位耳绑紧,使密封圈连接区域不承受拉力;如采用钳压式(液压式)声测管,在安装声测管时,待上下管推插到位后(刻度线3㎜内),把专用的液压工具模头的环状凹部对准承插口(或接头)端部内装有橡胶圈的环状凸部,将对接部位管材同时压紧至六边形状,检查压紧度并用量规确认尺寸是否正确,量规可完全卡入六边形部位,即表示压紧已经到位。 5、钢筋笼放入桩孔时应防止扭曲,管与管平行垂直,声测管随钢筋笼分段安装,每埋设一节均应向声测管内加注清水,声测管安装完毕后应加盖或加塞封闭,以免浇注混凝土时落入异物,堵塞孔道。 6、声测管埋设深度应在灌注桩的底部以上50㎜-150㎜,声测管的上端应高于灌注桩顶面300㎜-500㎜,同一根桩的声测管外露高度相同。 7、在灌注基桩浇注混凝土之前,应检查声测管内的水位,如管内的水不满,则应补充灌满。 8、若声测管需割断,应采用切割机切断,并对管口进行打磨除刺,不得用点焊机烧断。 9、焊接钢筋时,应避免焊液流溅到声测管管体上或接头上。

边坡变形监测

边坡变形监测 滑坡监测包括施工期监测和运行期监测网,两者统筹安排,结合布置。 5.2.2.1 运行期监测 (1)运行期主要根据设计监测布置图布置的位移测点进行位移监测。同时辅以地表巡视检查(记录滑坡表面出现裂缝、渗水、塌滑等情况)。 (2)运行期监测第1 年每月观测2 次,以后每月观测1 次。(3)当位移测值出现陡增时,应加密监测,并及时进行巡视检查,发现异常情况时应及时报告有关方面,以便迅速组织人员撤离。 5.2.2.2 施工期监测 (1)施工期除运行期的测点外,边坡的桩顶均设表面水平位移测点,并于桩顶以下削坡以前起测,主要观测削坡开挖和锚固引起抗滑桩的变形。 (2)施工期观测时间和次数根据施工具体情况由监理工程师确定,但每月观测不少于2 次。 (3)施工期除采用以上各项监测设施进行定点监测外,还应特别重视对滑坡的巡视检查,及时记录滑坡表面出现裂缝、渗水、塌滑等情况。 (4)当位移测值出现陡增时,应加密监测,并及时进行巡视检查,发现异常情况时应及时报告有关方面。 5.2.2.3 水平位移监测网

(1)水平位移监测网网点应根据现场情况选定,测点墩应坐落在稳定岩或原状土基上,并保证通视要求。 (2)网点的高程由施工高程控制网并按二等水准的要求接测,固定点初始坐标由施工控制网施测。 (3)水平位移监测网按一等全测边测角网观测,观测要求按《混凝土大坝安全监测技术规范》(SDJ336-89 试行)的有关规定 执行。 (4)水平位移监测网一般每年观测1-2 次。 5.2.2.4 水平位移测点 水平位移测点的位移采用测边交会法观测,边长采用标称精度不低于±(1.0mm+1.0ppm)测距仪测量。

边坡截水沟施工技术交底

技术交底书 一、结构尺寸 截水沟形状为倒梯形,净空尺寸为60cm (下底)x 120 cm (上底)x 60 cm (深),水沟沟身采用C20现浇混凝土浇筑,厚度为20cm,具体尺寸详见附图。距路堑顶部不小于5m沿等高线布置,应注意排水顺畅,线条圆 顺。 二、施工技术要求 截水沟应结合地形、地质条件大致沿等高线布置,大桩号拦截的水流通过急流槽顺畅排入大桩号的冲沟,小桩号的水流排入小桩号的排水沟。截水沟采用直角梯形断面,采用现浇C20混凝土浇筑,且尽量布设于视线 1 )截水沟按照设计坡比放线、开挖和浇筑,开挖时防止岀现超欠挖,对超挖部分要夯填密实,欠挖部分清挖至设计断面。 2)现浇截水沟每10m设一道缝宽2cm的沥青麻絮伸缩缝(沥青:水泥:砂子比为1:1:4 )填塞。 3)截水沟要随地形合理布置,且尽量设在地形较缓处,出水口要远离路基。 4)截水沟纵坡不应小于0.3%。 5)自然山体陡于1:5时,必须挖0.5?1.0m宽的台阶,回填夯实后方可修筑截水沟。 6)现浇混凝土排水构造物在伸缩缝处铺设1m复合土工膜。 7 )浇筑截水沟处,经人工夯实沟底后方能进行施工。 8)侧模内壁模板采用18mm胶合板,模板接缝处用细海绵胶条填实,防止漏浆。 8)现浇混凝土应分层连续浇筑,采用插入式振捣棒振捣密实,每层浇筑厚度不大于50cm。 8)浇筑完之后应及时进行养护,达到强度后方可拆模。 截水沟位置、断面、尺寸、坡度、材料、复合设计图纸要求,沟渠边坡必须平整、稳定,严禁贴坡,纵坡顺适,沟底平整,排水畅通,无冲刷和阻水现象。不同类型或尺寸的沟渠相接时,应设不小于4m的渐变段。 三、安全保护措施: 1、施工过程中,运料及浇筑人员,一定要高度集中精力,安排专人指挥,防止山上落石伤及自己或他 人。

桩基声测管的制作与安装

钻孔灌注桩薄壁声测管和施工要求 1 范围 本标准规定了钻孔灌注桩薄壁声测管的产品型号、尺寸和重量、技术要求、试验方法和检验规则、包装、标志、质量证明书,以及施工要求。 本标准适用于声波透射法进行桩基检测用钻孔灌注桩薄壁声测管(以下简称薄壁声测管)的产品制造和使用。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过在本标准中引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修订单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本准则,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 222 钢的成品化学成分允许偏差 GB/T 223 钢铁及合金化学分析方法 GB/T 228 [A1] GB/T 241 [A2] GB/T 244 金属管弯曲试验方法 GB/T 246 [A3] GB/T 699 优质碳素结构钢 GB/T 700 碳素结构钢 GB/T 2102 钢管的验收、包装、标志和质量证明书

GB/T 2975 钢及钢产品力学性能试验取样位置及试样制备 GB/T 7735 钢管涡流探伤检验方法 3 产品型号 表示方法: SCG □×□-□ 连接代号 声测管壁厚,mm 声测管外径,mm 声测管代号 示例1:钳压式薄壁声测管,管外径50mm,壁厚1.2mm,表示为:SCG50×1.2-QY。 4 尺寸和重量 4.1 外径、壁厚尺寸及允许偏差 4.1.1 园管型径向换能器常用频率为30kHz~60kHz的,直径为25mm~35mm。声测管内径比换能器直径大10mm~20mm,钢管直径40mm~60mm的,一般选用直径50mm的钢管。常用的外径、壁厚及相应的钢管理论重量(千克/米)见表1。

边坡变形监测方案

边坡变形监测方案 XXXX标 边坡变形监测专项方案 编制: 审核: 批准: XXXXX公司 2016年12月01日 XXX标 边坡变形监测方案 一、工程概况: 我公司承建的XXX标段,桩号范围3+400~6+950。主要建设内容包括:XXXXX.。本工程等级为II等;河道堤防级别为3级,施工临时工程为5级。防洪标准:防洪标准为50年一遇。供水标准:农业灌溉供水设计保证率为95%。 二、监测内容: 本标段边坡监测主要是指路堤边坡监测,监测内容为人工巡视、裂缝观测、坡面观测观测。 1、人工巡视和裂缝观测:人工巡视是一项经常性的工作,我标将安排专职安全员坚持每天进行巡视,对图纸较差处、渗水严重处、边坡较陡处进行重点巡视、检查。当坡体表面发现裂缝时安全员立即采取措施和报告监测组。

边坡变形监测方案 2、坡面观测:边坡坡面的变形观测是指在平台上设置坡面变形观测点,利用GPS进行测量。通过数据处理分析,分析坡面几何外观的变化情况,绘制坡面各点在施工过程中的水平位移变化情况,从而了解边坡滑动范围和滑动情况,提供预警信息,它是一种简单,直接的宏观监测方法。 二、监测方案的实施 1、基准控制点和监测点的布设 1.1基准网的建立 选择通视良好、无扰动、稳固可靠、远离形变护坡高度3倍比较稳定的地方埋设工作基点,其中工作基点采用有强制归心装置的观测墩,照准标志采用强制对中装置的觇牌,埋设在加固坎上,地质较为稳定,本标段工作基点选择桩号点。 变形点布置在边坡变形较大并能严格控制变形的边坡边沿位置。在边坡顶上每100m布置变形监测点,编号分别为左1-32,右1-32。以及对南岸6+581,南岸4+390、北岸5+160、4+000-4+100段附件的建筑物等进行加密监测。 1、顶部用沉降钉垂直植入混凝土中,孔深不小于50mm,基准点与各点位埋设完毕等候5天后,水泥凝固稳定后方可开始进行观测。 2、监测精度及频率要求 根据设计图纸及国家相关规范要求,边坡的变形观测如下: 水平位移监测网主要技术要求为:2.1 边坡变形监测方案

地连墙围护桩测斜管安装方案

目录 1.编制依据 (1) 2.编制背景 (1) 3.工程简介 (1) 4.测斜管安装平面布置 (3) 5.测斜管安装施工 (4) 5.1概述 (4) 5.2验收与保管 (5) 5.3安装与埋设 (5) 6.深层水平位移监测频率及预警值 (8) 7.质量控制措施 (9) 8.安全保证措施 (10) 9.文明施工及环境保护措施 (10) 1

1.编制依据 (1)新建客专高铁设计图图号梅汕施(隧)-33; (2)建筑地基基础工程施工质量验收规范GB 50202-2002; (3)建筑基坑工程监测技术规范GB50497-2009; (4)高速铁路隧道工程施工技术规程Q/CR9604-2015; (5)机场隧道工程监控量测专项施工方案。 2.编制背景 本工程为明挖隧道,监控量测工作是确保周边建(构)造物及施工安全的一项重点工作,监控量测工作中围护桩墙深层水平位移是监控量测必测项目,深层水平位移监控量测工作前提是提前安装好符合要求的测斜管,测斜管安装施工中常常出现堵管等常见问题,造成后续监测工作无法实施,为预防类似问题发生,特在监控量测专项施工方案基础上,依据相关图纸、规范、规程编制测斜管安装方案。 3.工程简介 隧道平面位置位于某市潮汕机场附近,隧道分进口、出口两段,进口段里程为DK110+820~DK112+662.269,长度1842.269m,出口段里程为DK113+248.268~DK114+250,长度1001.732m,隧道全长2844.001m。设计采用明挖顺作法施工,施工顺序依次为围挡支护结构、基底加固、防水降水、基坑开挖、支撑体系、主体结构、土体回填。围挡支护结构及防水根据地质结构及高差分别设计有双侧放坡开挖带锚、网喷支护,单侧放坡开挖带锚、网喷+单侧加固钻孔灌注桩带锚索支护,双侧Φ800@1000mm钻孔桩+Φ850@600mm三轴搅拌桩止水+横向支撑支护,地下连续墙+旋喷桩止水+横向支撑支护及 1

浅析边坡变形监测方法

浅析边坡变形监测方法 核心提示:边坡变形监测对边坡稳定性的判断、防灾救灾对策的制定具有重要价值。边坡地面变形监测方法有:简易观测法、设站观测法、仪表观测法以及远程观测法;边坡地下变形监测方法有:测斜法、应变测量法、重锤法、时间域反射技术以及微震监测技术。 边坡按其成因可分为自然边坡和人工边坡,按介质成份可分为土质边坡和岩质边坡。对于不同的边坡工程,其成因、组成成份各不相同,地质构造和地应力的分布更是千差万别,这样就决定了边坡监测是一个复杂的系统工程,它不仅跟监测手段的高低与仪器设备的优劣息息相关,也与监测技术人员对岩土体介质的了解程度和工程情况的掌握程度密不可分[1]。因而对边坡进行监测时,应在充分了解工程地质背景的基础上,选择相应的方法和手段。 1边坡变形规律 从边坡变形的角度来划分,边坡的状态可分为初始蠕变、稳定蠕变和加速蠕变三个阶段。初始变形阶段,变形速率小,变形趋势不明显,一般在该阶段不一定发生破坏的征兆,监测系统的设计要求精度较高,侧重于长期监测。稳定蠕变阶段,边坡变形发展加快,有时变形宏观可见,坡面或坡顶可能出现张裂缝,坡脚也有可能出现剪切裂缝。此阶段位移量开始增大,监测系统设计要求测试敏感部位,量程和精度均要考虑[2]。加速蠕变阶段,边坡变形速率大,变形趋势明显,监测系统设计对监测仪器的要求可适当降低,侧重于短期监测。 边坡变形的监测内容包括:地面大地变形、地表裂缝、地下深部变形及支护结构的变形,具体的内容选择应根据边坡的等级、地质条件、加固结构特点等综合考虑。 2边坡地表变形监测方法 2.1简易观测法 简易观测法是通过人工观测边坡中坍塌、沉降、地面鼓胀、地表裂缝等现象,适用于监测发生病害的边坡,定期对崩坍、滑坡等宏观变形迹象进行观测,能够从宏观上掌握变形动态及其发展趋势。简易观测法结合其它方法的监测结果,可以大致判定边坡所处的变形阶段并预测短时期内坡体的滑动趋势。简易观测法虽然操作简单,但对于变形速率较大的边坡仍然是十分有效的监测方法。 2.2设站观测法 设站观测法是在边坡上设立变形观测点,在变形区影响范围之外稳定地点设置固定观测站,使用测量仪器定期测量变形区内网点的三维位移变化的一种监测方法。设站观测法包括近景摄影测量、大地测量及GPS测量等。 2.3仪表观测法

测斜管安装交底

年月日 工程名称包头市轨道交通一号线 首开段世纪鹿园站 分部工程基坑围护结构 分项工程名称连续墙(测斜管埋设交底) 交底内容: 连续墙测斜管埋设交底: 1、连续墙测斜管埋设的幅段及埋设深度(见附表)。 2、连续墙测斜管埋设要求。 (1)、测管连接:将4m(或2 m)一节的测斜管用束节逐节连接在一起,接管时除外槽口对齐外,还要检查内槽口是否对齐。管与管连接时先在测斜管外侧涂上PVC胶水,然后将测斜管插入束节,在束节四个方向用自攻螺丝或铝铆钉紧固束节与测斜管。注意胶水不要涂得过多,以免挤入内槽口结硬后影响以后测试。自攻螺丝或铝铆钉位置要避开内槽口且不宜过长(管内的十字与钢筋笼垂直)。 (2)、接头防水:在每个束节接头两端用防水胶布包扎,防止水泥浆从接头中渗入测斜管内。 (3)、内槽检验:在测斜管接长过程中,不断将测斜管穿入制作好的地下连续墙钢筋笼内,待接管结束,测斜管就位放置后,必须检查测斜管一对内槽是否垂直于钢筋笼面,测斜管上下槽口是否扭转。只有在测斜管内槽位置满足要求后方可封住测斜管下口。 (4)、测管固定:把测斜管绑扎在钢筋笼上。由于泥浆的浮力作用,测斜管的绑扎定位必须牢固可靠,以免浇筑混凝土时发生上浮或侧向移动。 (5)、端口保护:在测斜管上、下端口,外套钢管或硬质PVC管,外套管长度应满足以后浮浆混凝土凿除后管子仍插入混凝土50cm。 交底单位:接收单位: 交底人:复核接收人:

年月日 工程名称包头市轨道交通一号线 首开段世纪鹿园站 分部工程基坑围护结构 分项工程名称连续墙(测斜管埋设交底) 交底内容: (6)、吊装下笼:绑扎在钢筋上的测斜管随钢筋一起放入地槽内,待钢筋笼就位后,在测斜管内注满清水,然后封上测斜管的上口。在钢筋笼起吊放入地槽过程中要有专人看护,以防测斜管意外受损。如遇钢筋入槽失败,应及时检查测斜管是否破损,必要时须重新安装。 (7)、冠梁施工:在地下连续墙凿除上部混凝土以及绑扎冠梁钢筋时,必须派专人看护好测斜管,以防被破坏。同时应根据冠梁高度重新调整测斜管管口位置。一般需要接长测斜管,此时除外槽对齐外,还要检查内槽是否对齐。 (8)、最后检验:在冠梁混凝土浇捣前,应对测斜管作一次检验,检验测斜管是否有滑槽和堵管现象,管长是否满足要求。如有堵管现象要做好记录,待冠梁混凝土浇好后及时进行疏通。如有滑槽现象,要判断是否在最后一次接管位置。如果是,要在冠梁混凝土浇捣前及时进行整改。 (9)、绑扎埋设:通过直接绑扎将测斜管固定在钢筋笼上,钢筋笼入槽后,水下浇筑混凝土。测斜管与钢筋笼绑扎埋设,绑扎间距不宜大于1.5米,测斜管与钢筋笼的固定必须十分稳定,以防浇筑混凝土时,测斜管与钢筋笼相脱落。同时必须注意测斜管的纵向扭转,很小的扭转角度就可能使测斜仪探头被导槽卡住。管底宜与钢筋笼底部持平或稍低于钢筋笼底部,顶部达到地面或导墙顶。顶部使用约1.2米长的铁皮或管套保护,避免凿混凝土时破坏。 交底单位:接收单位: 交底人:复核接收人:

声测管安装规程

声测管安装规程 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

如采用推插式声测管,在安装声测管时,定位耳要平行对直,并且在上下管推插到位后(刻度线3㎜内),用绑丝将上下定位耳绑紧,使密封圈连接区域不承受拉力;如采用钳压式(液压式)声测管,在安装声测管时,待上下管推插到位后(刻度线3㎜内),把专用的液压工具模头的环状凹部对准承插口(或接头)端部内装有橡胶圈的环状凸部,将对接

部位管材同时压紧至六边形状,检查压紧度并用量规确认尺寸是否正确,量规可完全卡入六边形部位,即表示压紧已经到位。边坡支护工程施工安全技术交底-

边坡支护工程施工通用安全技术交底 1.边坡支护工程中使用天然和人造纤维吊索、吊带时,应符合下列要求: (1)使用中受力时,严禁超过材料使用说明书规定的允许拉力。 (2)纤维吊索、吊带应由有资质的企业生产,具有合格证。 (3)用纤维吊索捆绑钢性物体时,应用柔性物衬垫。 (4)各类纤维吊索、吊带应与使用环境相适应,禁止与使用说明书中所规定的不可接触的物质相接触,防止受环境腐蚀。天然纤维不得接触酸、碱等腐蚀介质;人造纤维不得接触有机溶剂,聚酰胺纤维不得接触酸性溶液或气体,聚酯纤维不得接触碱性溶液。 (5)纤维吊索、吊带不得在地面拖拽摩擦,其表面不得沾污泥砂等锐利颗粒杂物。 (6)使用中,纤维吊索软索眼两绳间夹角不得超过30°,吊带软索眼连接处夹角不得超过20°。 (7)吊索和吊带受腐蚀性介质污染后,应及时用清水冲洗;潮湿后不得加热烘干,只能在自然循环空气中晾干。 (8)纤维制品吊索应存放在远离热源、通风干燥、无腐蚀性化学物品场所。 (9)使用潮湿聚酰胺纤维绳吊索、吊带时,其极限工作载荷应减少15%。 (10)人造纤维吊索、吊带的材质应是聚酰胺、聚酯、聚丙烯;大麻、椰子皮纤维不得制作吊索;直径小于16mm细绳不得用作吊索;直径大于48mm粗绳不宜用作吊索。 (11)当纤维吊索出现下列情况之一时,应报废: 绳被切割、断股、严重擦伤、绳股松散或局部破裂;绳表面纤维严重磨损,局部绳径变细或任一绳股磨损达原绳股1/3;绳索捻距增大;绳索内部绳股间出现破断,有残存碎纤维或纤维颗粒;纤维出现软化或老化,表面粗糙纤维极易剥落,弹性变小、强度减弱;严重折弯或扭曲;绳索发霉变质、酸碱烧伤、热熔化或烧焦;绳索表面过多点状疏松、腐蚀;插接处破损、绳股拉出、索眼损坏;已报废的绳索严禁修补重新使用。 (12)当吊带出现下列情况之一时,应报废:织带(含保护套)严重磨损、穿孔、切口、撕断;承载接缝绽开、缝线磨断;吊带纤维软化、老化、弹性变小、强度减弱;纤维表面粗糙易剥落;吊带出现死结;吊带表面有过多的点状疏松、腐蚀、酸碱烧损以及热熔化或烧焦;带有红色警戒线吊

声测管技术交底书

技术交底书 交底编号:YGYN-4-3- 工程名称施工部位 施工单位交底日期 声测管技术交底 交底内容: 本技术交底适用于钻孔灌注桩桩身混凝土缺陷检测。 一、加工方法: 1、超声波检测管采用薄壁钢管,当桩基设计桩长在40 米以下时采用φ50mm×1.5mm声测管;当桩基设计桩长在40 米以上时采用φ57mm×1.5mm声测管。 2、钢管下端采用铁皮焊接,焊接牢固,将钢管下端封死。 3、钢管上端采用胶带封堵。 4、声测管连接: 由于钢管均是6m一段,需要将一段段钢管联接起来。对 联接的要求是:有足够的强度,保证声测管不致受力弯曲脱 开;联接部位应当密实不渗漏,保证在浇灌混凝土时不渗漏水泥沙浆。采用套筒螺丝连接,连接处用胶带缠住。 二、埋设方法 1、埋设位置确定: 根据桩径大小预埋超声检测管,桩径为 1.25m,检测管沿桩 基钢筋内侧等间距布设3根,并与钢筋骨架连接,按等边三角形 布置见图2。 2、标高确定: 声测管的埋设深度应与灌注桩的底部齐平,伸入承台30cm。图2 同一根桩的声测管外露高度相同。 3、安装好后将管内注满清水,上部要加盖,防止进入泥浆或异物。 3、声测管的安装固定 声测管预先固定在钢筋笼内。用点焊或铁丝绑扎的方法固定在主筋内侧,也可以采用“U”形钢筋环焊接在主筋上的方式。铁丝绑扎的间距不大于2m。为了保证声测管的相互平行,可以在声测管间点焊三角形钢筋架支撑。 4、声测管布置: 声测管应牢靠固定在钢筋笼内侧。对于钢管,每2m间距设一个固定点,直接点焊于钢筋主筋

上;对于无钢筋笼的部位,声测管可用钢筋支架固定。 布置方式见图3。 4、吊装安装: 声测管与钢筋笼吊装同时进行,吊装过程中注意保护声测 管,避免吊装过程中声测管因震动或碰撞而与钢筋固定开裂, 发生错位或脱落。 三、施工注意事项 1、浇筑砼时,串筒和声测管保持一定间距,防止浇筑时声 测管产生偏移。 2、声测管与主筋点焊时,必须保证其不上下左右移动,且 不得将声测管焊透。 3、声测管安装过程中常见故障及预防措施 1)管体变形:产生原因主要有1. 搬运过程中的野蛮装卸;图3 2. 吊装时钢筋笼扭曲; 3. 浇筑混凝土时法兰撞击管体所致; 4. 安装时人为弯曲。预防措施主要有:1. 装卸时轻拿轻放; 2. 请勿抛扔; 3. 吊装时避免钢筋笼扭曲; 4. 浇注混凝土时导管垂直升降,避免左右摆动确保不直接撞击管体; 5. 安装时保持声测管始终垂直。 2)管体堵塞(非混凝土堵塞):产生原因有 1. 从管体顶端掉入杂物;2. 密封圈损坏。预防措施主要有:1. 下完全部钢筋笼后检查管内是否加满清水,及时密封管体顶端(加盖或内塞);2. 发现密封圈破损及时更换。 3)管体堵塞(混凝土堵塞):产生主要原因有1. 连接压力不到位; 2. 另外加焊固定耳时焊穿管体;3. 运输和封装过程中造成管口变形或密封圈损坏。预防措施主要有:1. 管体连接 时必须用专用液压钳将接头夹紧到位,密封圈必须安放到位;2. 用16#铁丝将管体固定在钢筋笼上; 3. 如发现管口变形,请勿使用并及时通知厂商处理修复,发现密封圈破损及时更换。 六、成品保护 1、浇筑完成后,将管口覆盖,避免不必要的破坏。 2、管口胶带要经常检查,避免人为破坏。 交底人复核人接收人

边坡变形监测方案

边坡变形监测方案探※※※※※※※※ 探※2008届学生 探※《变形监测》探※课程论文探※※※※※※※※ 变形监测方案 论文名称边坡变形监测方案 0802601班班级 杨波,20号,姓名学号 市政与测绘工程学院院系 测绘工程专业 黄长军指导老师 2012年4月25日 目录 、工程概 3 3

、监测内 3 3

三、监测实施流 四、报警方 五、监测点布置及监测方 六、监测技术要 七、人员及仪器 、工程概况: 本项目穿行于重丘地区的群山峻岭之中,填深挖较多,深挖路堑和填路堤边坡普遍存 在,深挖路堑边坡共29处(大于30米),填路堤边坡6处。大部分路段坡度较陡,岩体 破碎松软,节理裂隙发育,断裂构造对本标段路堑边坡稳定性有一定的影响地下水较发 育,对边坡的整体稳定性有一定的影响。 、监测内容: 本标段边坡监测主要是指路堑边坡和路堤边坡监测,监测内容为人工巡视、裂缝观测、

坡面观测、路堤沉降观测和水平位移观测。 1、人工巡视和裂缝观测: 人工巡视是一项经常性的工作,我标将安排专人坚持每天进行巡 视。当坡体表面发现裂缝时监测组及时在裂缝处埋设裂缝观测装置,通过观测裂缝的变化过程和变化规律来分析坡体的变形情况和破坏趋势。 2、坡面观测: 边坡坡面的变形观测是指在平台上设置坡面变形观测点,利用精度为2〃的 全站仪进行观测,采用直角坐标法量测。通过数据处理分析,分析坡面几何外观的变化情况,绘制坡面各点在施工过程中的水平位移变化情况,从而了解边坡滑动范围和滑动情况,提供预警信息,它是一种简单,直接的宏观监测方法。 3、路堤沉降观测和水平位移观测: 沉降观测主要通过埋设沉降板观测路基的沉降情况,通 过数据分析指导施工; 水平位移观测主要为地面水平位移,采用位移边桩观测。 三、监测实施流程 边坡监测工作与边坡施工需要反复交叉开展,为了使边坡监测工作与边坡施工作业协调一致,特制定如下作业流程: 边坡开挖施工准备 不需要 需要埋设监测仪器 测点仪器埋设 不正常 初测、调试开挖边坡停挖或其他措施动态跟踪监测不满足满足稳定标准本级开挖完毕本级加固防护开挖完毕继续监测加固措施不满足满足稳定标准竣工 监测资料1、资料报送程序; 业主、监理审核确定坡面观测点与裂缝观测点监理确认测点仪器坡面及裂缝观测点埋设确定重点监测断面业主、监理等 审核测斜管、测力计埋设与安装监理确认测点仪器监理确认埋设记录监测断面 测点埋设记录埋设记录提交业主、监理、监测单位监测断面仪器埋设记录监理确认埋设记

边坡变形监测

一、监测点布置及监测方法 1、坡顶水平位移和垂直位移观测 a在开始监测前,用全站仪对各测点反复测量多次,待数值稳定后取平均值作为初始坐标值,以后每次测量时用全站仪强制对中测出各个观测点的即时坐标,记录在专用观测表内,与初始坐标相比,计算出累计位移量。前后两次累计位移量之差,即得前后两次的位移量。观测结果当天处理,按规定格式报监理、业主和施工方,根据实测结果及时提供边坡顶时间—水平位移曲线 b、在开始监测前,用高精度水准仪配合铟钢尺,对各测点反复测量多次,待数值稳定后取平均值作为初始高程值,以后每次测量时用高精度水准仪配合铟瓦尺用观测高程的方法测出各个观测点的高程,记录在专用观测表内,与初始高程相比,计算出累计沉降量。前后两次累计沉降量之差,即得前后两次的沉降量。观测结果当天处理,按规定格式报监理、业主和施工方,根据实测结果及时提供边坡顶时间—沉降曲线(3)、监测频率观测时间应根据位移速率、施工现场情况、季节变化情况确定,原则上每周一次,雨季每周两次,暴雨之后连续三天,在边坡顶沉降位移加速期间和发现不良地质情况时逐日连续观测。 (4)、观测数据整理 每次外业观测结束后按规范进行内业整理,按时提交监测成果资料。 (5)、观测数据应用 边坡变形按一级边坡控制,边坡变形的预警值为:水平位移和垂直位移累计值大于35mm,日均位移速率大于2. 0mm/天;当坡顶沉降、水平位移观测数据出现预警值后,监测人员应立即向建设方、设计、监理和施工单位汇报,以利各方及时进行原因分析,商讨和提出解决措施,确保边坡的安全。 2、支护结构沉降和位移观测 按要求在支护结构顶部设置观测点,观测要求与方法同坡顶水平位移和垂直位移观测。 二、监测技术要求 1、人工巡视 巡视检查是边坡监测工作的主要内容,它不仅可以及时发现险情,而且能 系统地记录、描述边坡施工和周边环境变化过程,及时发现被揭露的不利地质状况。项目部将坚持每天安排专人进行巡视,巡视的主要内容包括: (1)、边坡地表有无新裂缝、坍塌发生,原有裂缝有无扩大、延伸; (2)、地表有无隆起或下陷,滑坡体后缘有无裂缝,前缘有无剪口出现,局部楔形体有无

声测管安装质量保证措施

声测管安装质量保证措施 我标段共计桩基251 根(铁坑牌大桥变更图纸未知),其中超声波检测桩基有91 根。超声波检测法是桩身完整性检测最有效、最准确的检测方法,声测管的埋设保护决定了超声波检测法能否正常进行。如若声测管保护不到位,无法满足补充低应变法检测条件或出现异常情况下就需要结合其他的检测方法(如钻心法)来判断桩身完整性。这就给工程带来的不但是经济上的损失,还会影响施工进程。声测管变形、堵管有时还会损坏检测仪器,影响检测单位的工作。因此声测管的控制质量好坏就成为了施工环节中的重要制约点,经过多次讨论与分析及反复的现场实验与总结,我们取得了很多经验教训,现总结如下:一、检测过程中因声测管遇到的问题超声波检测法作为最有效、最准确的检测方法反而会因为声测管的问题影响检测工作和检测结果,甚至造成误判,给工程造成不必要的经济损失、影响工程进度。 (1)声测管变形、堵管问题 声测管变形、堵管问题是检测过程中最常遇到的问题。造成变形堵管的原因主要有以下几种: a、声测管接头或管口、管底密封不严,在施工过程中漏进泥浆甚至混凝土造成 堵管。 b、声测管在灌注过程中因钢筋笼扭曲或导管等的碰撞使声测管变形。出现 这种情况主要原因是选用薄壁的钢质波纹管或内径较小的钢管作为声测管。 c、成孔不好甚至桩打偏,钢筋笼下沉困难时使用非常规手段使声测管变形堵管。 d、破桩头时由于工人的不注意掉进小混凝土块引起的堵管。 声测管变形堵管给检测工作带来了很多的困难,甚至无法进行检测。出现这几种情况时,短桩等满足低应变检测条件的可以采用低应变法,结合有效的声测检测范围和工程资料判断桩身完整性。声测管管材的选取对这种情况的影响很大。为了节省声测管的费用,采用壁厚不到lmm 的钢质波纹管作为声测管,但这种管在安装、施工过程中不易保护,容易造成声测管变形、堵管。解决这个问题的最佳方法是采用管壁厚度在3mm 以上的钢管作为声测管;同时现在的径向 换能器直径多在30mm左右,钢管的内径应满足43?60mm的规范要求;还应当注意声测管安装、施工过程中的工艺方法和做好施工人员对声测管的保护工作;检测工作前对声测管进行探测,可以处理的堵管现象应及时导通,保证声测管在检测时是通畅的。 2)声测管连接问题 声测管连接宜采用螺栓连接;考虑到声测管安装难度和工作效率,通常采用焊接的连接方式。焊接主要会出现焊渣、毛刺等凸出物,防碍径向换能器在接头的上下移动;焊接不好,接头密封性差甚至烧穿管壁,会出现漏浆的情况。

边坡变形监测方案

變形監測方案 論文名稱 邊坡變形監測方案 班級 0802601班 姓名學號 楊波(20號) 院 系 市政與測繪工程學院 專 業 測繪工程 指導老師 黃長軍 2012年 1月 1日 ※※※※※※※※※ ※※ ※※ ※ ※ ※※※※※※※※※ 2008届学生 《变形监测》 课程论文

目錄 一、工程概況: (3) 二、監測內容: (3) 三、監測實施流程 (3) 四、報警方法 (5) 五、監測點布置及監測方法 (6) 六、監測技術要求 (7) 七、人員及儀器設 (7)

一、工程概況: 本項目穿行於重丘地區の群山峻嶺之中,填深挖較多,深挖路塹和填路堤邊坡普遍存在,深挖路塹邊坡共29處(大於30米),填路堤邊坡6處。大部分路段坡度較陡,岩體破碎松軟,節理裂隙發育,斷裂構造對本標段路塹邊坡穩定性有一定の影響;地下水較發育,對邊坡の整體穩定性有一定の影響。 二、監測內容: 本標段邊坡監測主要是指路塹邊坡和路堤邊坡監測,監測內容為人工巡視、裂縫觀測、坡面觀測、路堤沉降觀測和水平位移觀測。 1、人工巡視和裂縫觀測:人工巡視是一項經常性の工作,我標將安排專人堅持每天進 行巡視。當坡體表面發現裂縫時監測組及時在裂縫處埋設裂縫觀測裝置,通過觀測裂縫の變化過程和變化規律來分析坡體の變形情況和破壞趨勢。 2、坡面觀測:邊坡坡面の變形觀測是指在平臺上設置坡面變形觀測點,利用精度為2″の全站儀進行觀測,采用直角坐標法量測。通過數據處理分析,分析坡面幾何外觀の變化情況,繪制坡面各點在施工過程中の水平位移變化情況,從而了解邊坡滑動範圍和滑動情況,提供預警信息,它是一種簡單,直接の宏觀監測方法。 3、路堤沉降觀測和水平位移觀測:沉降觀測主要通過埋設沉降板觀測路基の沉降情況,通過數據分析指導施工;水平位移觀測主要為地面水平位移,采用位移邊樁觀測。 三、監測實施流程 邊坡監測工作與邊坡施工需要反複交叉開展,為了使邊坡監測工作與邊坡施工作業協調一致,特制定如下作業流程:

桩基声测管安装施工方案

二、桩基声测管施工 1. 桩基设计 桩基由中国轻工业南宁设计工程有限公司设计,桩基均为摩擦端承桩,检测桩基质量要求采用无损法超声波检测,需要预埋声测管。声测管为φ50mm钢管,钢筋笼加强筋内侧对称布置3根声测管,安照120°均匀分布如图。 2.桩基声测管施工方案 1)桩基声测管的连接 桩基钢筋笼由两部分组成,主笼长20m为主筋16或20的螺纹钢组成,副笼到达桩底为加强筋和接地钢筋组成,声测管为全桩长布置。施工时,根据吊机能力,钢筋笼分段长度设置为20-22m。钢筋连接采用单面焊接,焊缝长度不小于10d。 声测管底部出厂时已经封死,声测管顶部采用木塞堵塞,防止泥浆进入。声测管分段的连接一般采用以下4种方式:①法兰盘螺丝连接、②套筒式焊接、③套筒式铁丝绑扎、④螺丝扣套筒连接。如下图所示。 2)桩基声测管的施工顺序 ①声测管制作加工 声测管进场后首先要检查管壁是否有破损,接头处是否合格。

其次确定声测管的分段长度。声测管的长度需要根据钢筋笼的分段长度进行确定,不能过长也不能过短,否则无法对上下两节声测管进行连接。声测管一般出厂长度为12m、9m和3m,根据钢筋笼长度合理搭配声测管型号。 声测管的底节在加工厂直接与接地钢筋和加强筋绑扎连接好,连接时应注意每道加强筋处都应将声测管进行绑扎,防止连接不牢固发生脱落现象。 ②声测管的安装 底节声测管与接地钢筋和加强筋是已经绑扎连接好的,可以直接利用吊车进行吊放。底笼吊放至笼顶靠近钻机作业平台位置时,用钢柱或钢轨穿过加强筋位置并放置在作业平台上,进行第二节声测管吊放。因要调整第二节笼的声测管位置,所以第二节声测管是活动的,吊装时需要用钩子临时固定到接地钢筋和加强筋上。第二节笼与底笼连接先焊接接地钢筋,然后调整第二节笼中声测管的高度,连接声测管。依次顺序完成所有的钢筋笼吊装作业,声测管的顶部需要及时安装木塞或者橡胶套,防止泥浆进入声测管。 四、声测管施工通病及措施 1.泥浆通过声测管顶口流入声测管 声测管安装完毕,必须及时用木塞塞住管口或者用橡胶套盖住管口,为后期破桩头时警示作业人员小心管口,另外需要用彩色塑料包裹管口。 2.桩基孔底高压压破声测管,然后如入泥浆

边坡变形监测方案

边坡变形监测方案 Revised as of 23 November 2020

XXXX标 边坡变形监测专项方案 编制: 审核: 批准: XXXXX公司 2016年12月01日 XXX标 边坡变形监测方案 一、工程概况: 我公司承建的XXX标段,桩号范围3+400~6+950。2、坡面观测:边坡坡面的变形观测是指在平台上设置坡面变形观测点,利用GPS进行测量。通过数据处理分析,分析坡面几何外观的变化情况,绘制坡面各点在施工过程中的水平位移变化情况,从而了解边坡滑动范围和滑动情况,提供预警信息,它是一种简单,直接的宏观监测方法。 二、监测方案的实施 1、基准控制点和监测点的布设 基准网的建立 选择通视良好、无扰动、稳固可靠、远离形变护坡高度3倍比较稳定的地方埋设工作基点,其中工作基点采用有强制归心装置的观测墩,照准标志采用强制对中装置的觇牌,埋设在加固坎上,地质较为稳定,本标段工作基点选择桩号点。