Process Equipment Automation PlantScape Vista/HC900

混合控制系统

Industrial Measurement & Control

目录

简介 (1)

开放的系统体系结构 (2)

系统概貌 (3)

操作接口 (4)

报警/事件管理 (6)

历史记录和趋势 (6)

报表生成 (7)

安全 (8)

生成脚本 (9)

接口 (9)

应用程序启用器 (10)

工程工具 (12)

用户文档 (13)

升级和扩展 (14)

开发系统 (14)

技术规格和规模 (15)

特点 (17)

HC Designer控制策略组态工具 (21)

简述 (21)

功能特点 (21)

组态管理 (22)

组态编辑 (23)

组态文件特性 (24)

在线监测 (25)

HC900混合控制器功能 (26)

概述 (26)

功能汇总 (26)

HC900混合控制器 (28)

冗余控制器 (31)

功能模块 (31)

处方 (32)

报警/事件 (32)

组态 (33)

通讯 (33)

系统软硬件技术指标 (35)

控制功能块 (35)

HC900控制功能块简介 (36)

HC900混合控制器技术指标 (44)

操作员接口 (55)

操作员盘 (55)

HCi触摸屏 (58)

附录 (60)

附录一:HC900 控制机架及扩展机架外型尺寸 (60)

附录二:HCi触摸屏外型尺寸 (61)

附录三:1042操作员盘外型尺寸 (62)

附录四:输入输出模件接线图 (62)

附录五:系统模件选型型号参考 (76)

简介

PlantScape Vista/HC900混合控制系统是Honeywell公司推出的最新面向混合过程应用和设备集成控制的开放型控制系统。该系统由精练设计的先进集成控制器HC900和采用独立的或与开放的以太网络互联的高性能工程师站/操作员站,组成一套完整的、并能真正满足工业行业所有从简单到复杂的各种控制应用要求的集散控制系统。

基于过程数据采集、混合模拟量和开关量过程控制和批量处理、顺序控制等应用要求,并采用功能模块化的组态工具HC Designer。PlantScape Vista/HC900分散控制系统为用户提供了广泛应用于生物制药的反应器蒸馏塔、电厂的锅炉与汽机、冶金的熔炼炉、加热炉、化工的各种设备与过程,以及食品、饮料、建材和工业窑炉等工厂与设备各种控制级的高性能控制系统。

PlantScape Vista提供了强大开放的基于Microsoft Windows 2000/XP Professional的客户机/服务器软件,用于监控和获取数据。PlantScape Vista采用的最新技术包括:

? 一种灵活的基于Microsoft Windows 2000/XP Professional的服务器,具有动态获取数据、报警、人机界面、历史数据采集和报表等功能;

? 标准画面,包括控制/处理数据组、回路细节、趋势和设定点程序界面,以加快应用程序运行速度;? 用于定制HMI人机界面画面的高级画面构建技术;

? 广泛的通讯接口至Honeywell产品如HC900及第三方产品接口,包括OPC;

? 基于安全的因特网浏览器的在线文档和支持。

使用PlantScape Vista后,能简化用户的系统组态,无须再从最基础的部分重新构建。只要点与硬件的组态完成,PlantScape系统即可马上运行,对构建系统的要求降到了最小。使用PlantScape,用户可以在最短时间内进行组态和运行!

开放的系统体系结构

PlantScape Vista 解决方案包含的基本系统组件有: ? 基于Windows 2000/XP Professional 的服务器; ? 基于Windows 2000/XP Professional 的客户机; ? 工业标准TCP/IP 通讯; ? 基于对象的组态工具;

? Honeywell HC900混合控制器

? Honeywell IM&C 其它现场控制器及监控产品 ? 第三方控制器和各种RTU 控制设备; ?

OPC 服务器/客户机

服务器/工作站

? Quick Builder 软件 ? Display Builder 软件 ? Knowledge Builder 软件 工作站循环站

Honeywell

? UDC, ? S9000 / LCS620 ? Micromax 3rd Party

? Modbus/TCP

Logix5550-Serial, DH+, Ethernet OPC

? OPC Client ? OPC Server

终端服务器远程工作站

Vista 解决方案其中一个最重要的特性是其可靠有效的通讯。在质量极差、带宽很低的连接中,使用PlantScape Vista 软件,可以大为优化服务器和客户机之间的通讯。此外,针对服务器和控制器之间的通讯也进行了优化,降低了所需的带宽。

系统概貌

PlantScape Vista是适应性极强的模块化监控软件,集成了最先进的开放式系统技术。PlantScape Vista在基于因特尔的标准计算机上运行,经济、易用,并提供全面的功能。PlantScape Vista集成了大量Honeywell和第三方设备,凭借现有的控制投资就能使得过程信息完全集成。过程信息可由操作员、过程工程师和MIS级别的计算机系统访问,从而通过控制和监控实现更高的生产力,降低成本,提高产品一致性,降低废品率。

PlantScape Vista采用了目前最完美的技术,是一套独立完善的系统。其特性包括:

? Honeywell 画面构建技术-Honeywell的HMIWeb技术?可集成人机界面(HMI)、应用程序数据和业务数据。HMIWeb是Honeywell的下一代操作员接口技术,采用HTML作为原始画面格式。要保留较旧的组态或继续开发,可以使用之前的“Display Builder”图像构建工具,而且所有画面可以与PlantScape Vista工作站的HMI混合使用。

PlantScape Vista面向对象的图形编辑器支持画面脚本语言设计

和Active-X的强大功能

? 实时数据库-服务器具有完全的客户机/服务器架构,在此架构上服务器端的实时数据库为大量客户端应用程序提供数据,这些客户端应用程序包括:

? 操作员站

? 第三方应用程序(例如Microsoft Excel、Microsoft Access)

? OPC客户机

? 开放式系统- PlantScape Vista采用了最新的开放式技术和标准,例如ODBC、Visual Basic和OPC,使得与业务和信息系统的集成更加容易。

? 高级系统基础设施- PlantScape包含了一套完整的基础设施:一套完整的报警/事件管理子系统,可组态报表,扩展历史数据采集和各种标准系统趋势。

? 集成在线文档- PlantScape Vista帮助用户快速访问系统信息,而且支持最新的因特网技术。

Knowledge Builder采用易于在因特尔网上安全浏览的HTML(超文本语言)文档,提供在线帮助和在线技术支持。系统用户不必通过多组文档来搜索。

? 接口-可以对大量Honeywell产品实现数据采集和监控,例如HC900混合控制器、UMC800控制器、UDC控制器、DPR和DR记录仪、Trendview系列记录仪、S9000/620控制器、Micromax LPU以及通用PLC,如罗克韦尔(Allen-Bradley)的PLC。Modicon Modbus接口可通过串行或以太网支持许多产品。OPC客户机功能允许通过OPC服务器为第三方产品和系统提供接口。? 可扩展性- PlantScape Vista在系统寿命内,可按照系统要求更改,而且也可以随着您的企业扩展而不断完善。PlantScape Vista数据库从最小的50点起,可最多扩展至2000点。

标准组画面标准组趋势画面

操作接口

PlantScape人机界面(HMI)采用了两个版本的Display Builder。Honeywell的最新画面技术HMIWeb基于Web标准,将HTML用作原始画面格式来创建画面,可以从安全的PlantScape工作站环境或直接使用微软Internet Explorer浏览器通过循环站访问过程图形画面。使用开放的工业标准文件格式,使用户可在不同的系统之间充分利用现有的资源和重复使用现有的画面,减少了工程用时。此外,其完全支持早期PlantScape版本的文件格式(.dsp)画面,确保可以直接将早期内容移植到现有PlantScape版本的系统。在保证PlantScape安全访问、可靠稳定的设计和高性能的同时,实现了所有这些优点。

PlantScape工作站人机界面符合技术升级标准,基于对象的图形界面向用户提供了强大的功能。采用诸如Microsoft Windows 2000/XP、以太网、HTML和因特网等工业标准,为操作员提供非常熟悉的操作环境,大大降低了对操作员的培训难度,。

工作站环境大量使用可组态的下拉菜单和工具栏,帮助用户简便直观地导航式操作,并快速访问核心过程数据。支持重新调用上一次命令、复制和粘贴、动态视频集成、ActiveX文档、脚本生成等功能进一步增强了操作界面的可用性,而且还支持以下标准外围设备:

? 声卡;? 触摸屏;? 双屏幕视频卡;? 轨迹球

通过专用报警器传递紧急信息,包括报警、控制器通讯故障和操作员/控制器消息。在每副画面底部的专用报警行,显示所有最近(或最早)的具有最高级优先权且未确认的报警。 标准系统画面 便于操作员学习和使用该系统。可用的标准画面包括: ? 菜单/导航式画面 ? 报警汇总 ? 事件汇总 ? 趋势 ? 操作组 ? 点细目

? 系统状态画面 ? 组态画面 ? 回路调节画面 ? 诊断和维护画面 ? 汇总画面

? 处方/SP 设定点程控器接口画面

动态视频 集成是其一个重要特点,使远程站点可以无人操作。操作员不仅可以远程查看实况视频,而且还可以切换摄像机,并且平移、倾斜或聚焦摄像机来专门查看某些特定区域。集成视频不但可以显示来自视频卡的信号,还可以显示现有CCTV 视讯器的信号。

SafeBrowse

可以确保用户安全地浏览局域网或因特网。这可以让系统查看所有文档,例如标准操作

运行中的Honeywell HMIWeb 技术

PlantScape Vista 主菜单

步骤,或让操作员时刻了解相关产品信息。SafeBrowse具有三种安全级别:

? 非限制

? 限制(限制某些URL)

? 禁止访问

循环连接站允许网络上存在任意数量的操作员站,共享预先组态的与PlantScape系统连接的数量。从而让网络上的大量用户可分时段访问生产数据。

报警/事件管理

PlantScape系统提供了综合全面的报警和事件检测、管理和报表生成工具。提高操作员效率的关键在于报警信息显示。

颜色组态,而且这些报警优先权还

将显示在所有过程图形画面上。操

作员可以根据这些信息,立即确定

在其显示器上的哪些报警情况最

为重要。除了该特性外,工作站状

态区的报警器会以最高优先权且

未确认报警的颜色闪烁-对于

工厂员工来说即是另一特性:节约

时间。

可以对每个组态的报警分配

一个优先权,范围从初级、低级、

高级到紧急。

事件汇总存储系统中过去发生的

30,000个事件的在线历史,包括报

警、确认、操作员登录和操作员操作(例如设定点更改)。

历史记录和趋势

历史数据采集可以用平均值和瞬时值格式,按照不同的时间间隔来采集历史数据。采用自动归档允许保留和访问无数量限制的历史数据,大量历史数据因此可以在线保存。

同时采集的历史数据可用于趋势工具、自定义画面、报表、应用程序、电子表格和ODBC兼容数

据库。灵活的趋势组态可使用标准画面,通过简单地输入点并从数据库选择参数,按照需要在线组态

趋势。任何历史采集时间间隔都可以用作基数。

实时数据和历史数据可以显示在同一趋势上。只需滚动到或直接输入合适的时间和日期即可自动访问归档的历史数据。

标准多标点趋势画面

报表生成

监控系统提供了许多内嵌的报表生成功能。标准报表描述包括:

? 报警/事件日志报告指定时间周期内所有的报警和事件。通过使用过滤器,该报表可以提供操作员和/或点跟踪工具。

? 报警持续日志报告了报警发生的时间,以及指定时间周期内特定报警返回正常状态之前所用的时间。

? 集成Excel 报表可以使用Microsoft Excel,以所有其它标准报表类似的方法,构建报表。Microsoft Excel使用“开放式数据访问”选项可访问PlantScape数据库。

? 自由格式报表编写器生成具有灵活格式的报表,其中可能包含最大/最小和标准偏差等数理统计函数。

? 批次报表用于采集与某一生产过程运行时相关的一组点(最多50个)和事件的历史数据。诸如批次号、客户名称、批量大小等静态批次数据也会添加到报表中。报表可导出为.txt(文本格式)、.csv 或.xls(电子表格),该工作表内包括操作员登录、历史数据、事件数据和图形批次图标。每次激活的事件,可激活多个报表。

? 点属性日志报告了显示特定属性的点,例如未扫描、坏数据和报警抑制。

? 点交叉引用决定了对指定点的数据库引用,使得解除点或重命名点时系统易于维护。

可周期性地生成报表,或基于事件驱动或命令生成报表,也可以在线组态报表。报表可直接输出至屏幕、打印机、文件或直接输出到其他计算机通过电子方式用于分析或查看。

批次报表设置页面批次报表文本文件示例

安全

为了保证系统安全,PlantScape提供了可组态的安全级别、控制级别和区域分配。可以为每个操作员单独组态,也可以为每个操作员站单独组态。最多6种安全级别用于限制操作员对PlantScape功能的使用:

级别1:登出模式

级别2:仅限报警确认的查看模式

级别3:级别2加上对现场参数的控制

级别4:级别3的内容加上级别4的现场参数,组态标准系统结构,如报表

级别5:级别4加上用户组态的现场参数

级别6:无限制访问

操作员登入/登出安全提供了最多255种控制级别,以限制操作员对工厂和设备个别项目的控制。操作员启动的任何操作都会按照操作员标识符记录在事件数据库中。另外,只有操作员配置文件中组态的控制级别超过对某点分配的级别,才允许执行对该点的控制操作。

操作员密码是5-6个字母与数字混合组成的加密字符。操作员可以更改他们自己的密码,不过新的密码不能与前3个月中使用的最后10个密码相同。登录时,如果连续密码输入3次不正确,操作员将被锁定一段时间。登录后,操作员可以在任何时间登出,或在定义的非活动时限过后自动登出。

区域分配用以限制操作员对分配了区域的图形、报警和点数据的访问,提供有效的生产分区。操作员登录到系统时,单独的操作员配置文件(包括安全级别、控制级别和区域分配)即被激活。此外,

可创建区域配置文件,在特定时间和日期标准之间激活生产区域启用或禁用控制。

生成脚本

PlantScape在整个监控系统内大量采用VBScript脚本语言。用户可以创建画面激活时运行的脚本,或创建可附加到服务器对象,例如点参数、报警事件、报表完成和其他事件的脚本。

画面脚本

通过为画面对象编写基于事件的脚本,用户可以扩展图形画面的功能。脚本通常用于创建超标准功能的动画。

服务器脚本

服务器脚本包含两种功能。第一个功能是为服务器的行为及其要扩展的运行时间对象提供脚本支持。服务器对象示例:

? 服务器? 点和参数? 报表? 区域? 任务

用户可以组态这些运行脚本,服务器将周期性地运行或在发生特定事件时运行这些脚本。此外,它还提供了标准画面来帮助用户监视脚本的运行状态。

第二个功能是服务器OLE自动对象模块,允许自动控制器访问和处理在服务器运行环境下的对象。自动控制器包括Microsoft Visual Basic、Word、Excel、Access等产品和可以使用Microsoft COM对象的任何编程环境。

服务器脚本使用服务器OLE自动对象模块作为途径,通过它与服务器对象交互。这两种功能共同支持了服务器脚本。服务器脚本采用的该架构使其具有极大的灵活性和功能性。也因此对于某些任务该架构并不优化。

脚本开发人员应该切记没有硬性和快捷的规则,来确定哪些任务服务器脚本能否执行。请注意,如果需要自定义应用程序,您需要利用Experion PKS SCADA来实现该功能。

可能的话,应首先使用现有的服务器功能,然后才考虑编写服务器脚本。这是由于在服务器上实现了这些功能的优化特性。如果现有功能不能恰好满足需要的功能,则也可能需要使用服务器脚本扩展该功能。

接口

作为标准功能,PlantScape Vista提供了数据采集和控制工具来与大量控制器和PLC进行通讯。作为PlantScape Vista软件一部分的控制器/PLC接口的清单如表所示:

带连接描述的设备通讯接口

控制器连接类型Honeywell UMB(Universal Modbus),

用于:

? UDC2300/3300/5300/6300 控制器? VRX100/150/180/VPR 无纸记录仪? UMC800 多回路控制器

? DR4300,/4500 园图记录仪

? DPR100/180/250 有纸记录仪? *HC900 混合控制器

? Trendview 系列无纸记录仪串行

串行

串行

串行

串行

以太网 Modbus/TCP 以太网 Modbus/TCP

Honeywell S9000 以太网

Honeywell LCS620 串行/以太网

Honeywell UDC 串行 ASCII

Honeywell Micromax 串行

Honeywell RM7800燃烧控制系列使用Modicon Modbus RTU 串行驱动程序

Allen Bradley SLC5/xx 串行/以太网/ DH+

Allen Bradley PLC5 串行/以太网/ DH+/ ControlNet

Allen Bradley Logix 555x 串行/以太网/ DH+/ ControlNet

Modicon Modbus 串行RTU/ Modbus+ / ASCII / 以太网

Modbus/TCP

OPC Client 开放式 2.0 标准

*HC900 HC Designer设计组态工具可以在服务器/工作站PC上并行操作。

在线组态-可以从系统中任何操作员站查看、操纵和分析系统中的所有数据,包括通过拨号调制解调器连接实现远程操作。在系统运行时,对数据库实施更改。系统安全功能可阻止未经授权的访问。

诊断-一旦将控制器组态并投入运行后,PlantScape将自动执行对设备的诊断扫描。此外,PlantScape对从控制器获取的所有数据执行数据一致性检查。一旦接收无效或超时的响应,该数据将被忽略,而且该数据交换将作为错误记录。通过通讯标示,通讯中遇到的错误统计由系统保存和显示。每次调用失败的标示值增加,每次调用成功的标示值则递减。此外,系统报警根据用户定义的限制条件区分边缘和失败状态,并告知操作员控制器出现错误。通讯统计在标准系统画面上显示,通过报表子系统或自定义画面也可使用通讯统计。如果控制器故障,所有源于该控制器的点参数值对该操作员显示为错误。

应用程序启用器

PlantScape提供了功能强大的应用程序启用器,内含可组态的(不是可编程的)工具来支持各应用程序的要求。从而大大降低了应用程序执行时间,极大的提高了自动控制的有效性。

处方管理-综述

PlantScape处方管理提供了创建处方和下载处方到指定的过程单元的工具。每个处方可以具有最

多30项,根据需要,处方可链在一起形成更大的处方。处方项目可用于设置成分目标,设置报警限制,设置定时器或将设备置于正确的运行状态。这些项目可按照要求单独启用。

处方管理/ SP设定点程序支持-专用于Honeywell控制器

处方管理和SP设定点程序支持是专为Honeywell HC900、UMC800、S9000和Micromax控制器提供的。对于每个控制器类型,设定点程序(配置文件)可在PlantScape中创建和存储,然后导向控制器。在PlantScape中,可以存储最多50项组成的处方,可选择并加载到控制器。HC900和UMC800支持允许SP配置文件的“组合处方”,支持在组合状态最多可下载50项(变量)。对于HC900和UMC800,可在单页面上根据选定的设定点配置文件预先绘制曲线,而PV则绘制在其上,以易于操作员对程序的监控(请参阅图11)。

HC900 SP程控器设置/操作制表画面 HC900 SP程控器预绘制趋势画面

开放式数据访问-只要另一个应用程序需要源于PlantScape数据库的数据,开放式数据访问就是必需的。需要开放式数据访问的某些示例如下:

? 将数据读入Microsoft Excel电子表格

? 在源于Microsoft Access的数据库上运行查询

? 一台OPC客户机需要点数据

以上每个实例被视为开放式数据访问的“用户”。开放式数据访问有3个主要部分,如下所述:

ODBC驱动器可使用SQL命令从ODBC客户机应用程序(例如Microsoft Access),对服务器数据库进行查询。服务器数据库作为大量只读ODBC表,内含点、事件历史和过程历史。驱动器功能包括:

? 开放式只读访问工厂实时和历史数据

? 实施抑流以避免对性能造成影响

? 用以全面改善生产率的功能示例

通过优化用于Microsoft Access和其他ODBC特别查询/报表应用程序。ODBC驱动器仅包含在超过300点的系统中。

OPC 服务器 - PlantScape OPC 服务器功能允许第三方OPC 客户机应用程序读/写PlantScape 的点参数。OPC 服务器基于Honeywell HCI 服务器工具包,同时基于2.0版OPC 技术规格。该服务器还支持所有强制的OPC 接口。OPC 服务器仅包含在超过300点的系统中。

网络服务器 - 网络服务器为基于网络的应用程序(例如Microsoft Excel Data Exchange )提供及其高效的PlantScape Vista 数据库访问。

? Microsoft Excel Data Exchange 允许Microsoft Excel 从PlantScape 系统获取实时数据和历史数据。该选项提供对一个或多个PlantScape 数据库中的数据读写访问,同时提供了功能强大的数据合并和报表工具。包含Microsoft Excel 的向导有助于建立所需采集的数据。

报警呼叫器 - 这是一种软件选项。使用该选项,可将点报警发送到报警呼叫或消息传送系统。最多可组态多达100个呼叫器,每个呼叫器都具有操作程序,因此只有调用时才可呼叫用户。他们接收的信息是平常显示在报警汇总上的内容。对于每个组态的电话号码,用户可以指定呼叫器每周使用的天数和每天使用的时间。可设置点呼叫一个或多个组态的呼叫器。

工程工具

Quick Builder - Quick Builder 允许用户组态点、控制器、工作站和打印机。Quick Builder 凭借关系数据库引擎(Microsoft Jet 引擎)通过过滤数据库用户视图、多点编辑工具和直观的Windows 样式界面等功能来提供更高的生产率。关系数据库提供的其他功能是用户定义的字段(可用于终端调度、电缆数目等)和报表的标准套件。系统在线时可以对PlantScape 数据库执行添加和修改操作。

Display Builder - Display Builder 是基于对象、全面集成的自定义画面创建工具,用于应用程序特定图形的开发。提供两种类型 - 较新的HMIWeb Display Builder (.htm 文件)和可用于前一个PlantScape 版本的已有的Display Builder (.dsp 文件)。这两者中任何一个画面创建工具定义的画面都可以在站HMI 环境内交互混合使用。可使用简单的指向并与单击式组态,简便快捷地完成画面的动画。为了加速图形开发,Display Builder 提供了工厂常用设备的图库,例如容器、管道、阀门、水箱、电机等。此外,如果系统中重复出现类似的画面,可使用模板画面以降低组态时间。过程对象和调色

Quick Builder 示例

板允许简单快速地创建3D或非3D效果的自定义图像。通过使用Visual Basic脚本、HTML和ActiveX 组件也可显著增强图形显示效果。使用VB脚本还可以改善高速动画,工具提示和对应用程序站控制的效果。此外,它完全支持各种类型的ActiveX组件,例如可调用的播放声音和视频。

Display Builder示例

用户文档

用户可用的PlantScape文档有以下几种形式:

? Knowledge Builder电子在线文档,使用HTML框架浏览器访问所需的信息。文章内提供超级链接以访问有关信息。请参阅图14中的指南和参考列表。

? 在线帮助(可使用F1功能键调用某些应用程序)

? 补充文档是电子格式的支持文档,位于补充CD上,提供了与产品接口(HC900)和特性有关的附加信息。

电子文档描述

PlantScape Vista Installation Guide 软件和有关硬件组件的安装步骤

Server and Client Configuration Guide组态服务器设备、点、报表等的步骤

Display Builder Guide 构建自定义服务器画面(.dsp画面)的步骤

HMIWeb Display Builder Guide 构建自定义服务器画面(.htm画面)的步骤

Operators Guide 操作站的步骤,包括监视和控制,管理报警和生成/查看报

Knowledge Builder示例

升级和扩展

完全支持包括多数据库点(最多2000点)和多工作站的PlantScape Vista系统扩展。对于从以前的PlantScape Vista、SCADA或SCAN3000系统转换到PlantScape Vista,可支持HC900的移植,这些软件包中所需的选项必须在PlantScape Vista中可用。用户若需要在PlantScape Vista中未包括的功能,必须使用Experion PKS SCADA。

开发系统

PlantScape Vista还提供了仅用于开发的许可权限,价格颇具吸引力。开发许可权限包括一个单用户站、2000点许可权限、所有Vista标准工程工具和所有Vista标准功能和选项。用户可脱机使用该系统开发和测试,但是无法使用该许可权限进行在线监视或控制。该系统具有固定的时限。

技术规格和规模

PlantScape 客户机/服务器技术规格服务器平台最低技术要求

处理器

内存

硬盘大小显示分辨率操作系统网络协议端口Pentium III – 800MHz

512 MB

4 GB(推荐10GB或更大)

1024 x 768, 65K色(高彩色)Microsoft Windows 2000/XP专业版TCP/IP

用于PlantScape软件保护设备的并口

客户机平台最低技术要求

处理器

内存

硬盘大小显示分辨率操作系统网络协议Pentium II – 400MHz

256MB

4GB

1024 x 768、65K色Windows 2000/XP专业版TCP/IP、NFS PlantScape服务器性能操作画面更新

最大的可持续画面刷新率1秒

单一站/服务器上每个画面,通常字段更改配有100个参数用于画面更新时间 <2秒

在单一站/服务器上通常画面调用时间配有100个参数(调用时间取决于画面复杂度,这不

包括第一次初始调用)

<2秒

PlantScape历史数据规模

标准历史数据默认持续时间默认样本数量最大持续时间最大样本数量1分钟瞬时值 24小时1441 69天100,000

6分钟平均值7天1682 416天100,000

1小时平均值7天170 11.4年100,000

8小时平均值3月281 91.2年100,000 24小时平均值1年368 273.8年100,000

扩展历史数据

1小时瞬时值7天170 11.4年100,000

8小时瞬时值3月281 91.2年100,000 24小时瞬时值1年368 273.8年100,000

快速历史数据

5秒瞬时值1小时734 138.9小时100,000

PlantScape服务器规模

数据库项目默认规模最大

数据库点数

PlantScape Vista点采用复合点结构。状态点包含一个PV、OP 和一个模式。模拟点包含PV、SP、OP、模式和4个辅助参数。

50 100 300 650 1,000 2,000

可连接工作站数1、2、3、4或

5

可连接打印机数50 50 通讯通道90 99 控制器数100 255 区域1000 1000 自定义画面无限制无限制

自定义画面上的动态对象1000 1000 趋势组3000 3000 操作组16000 16000 报表200 200 操作员400 32767 处方500 32767 并发报警数1000 1000 并发消息数1000 1000 标准历史数据点参数2000 10000 扩展历史数据点参数200 5000 快速历史数据点参数100 1000

用默认值组态系统,可帮助大多数PlantScape Vista客户优化磁盘空间的利用率。一旦系统交付

后,用户仍然可以简便的将任何容量限制重新组态为最大值。

特点

系统架构

客户机/服务器架构

可升级-单站到多站(客户机)

实时数据库

模拟点、状态点、累加器点的复合点结构

使用工业标准,例如:

- Windows 2000/XP - 以太网

- TCP/IP

- Active X - HTML - OPC - ODBC

网络

与Microsoft Windows网络完全兼容

使用循环式连接的操作员站的灵活授权

可用于控制器的以太网连接

采用ODBC兼容数据基础的数据交换

支持通过WAN、RAS或PSTN(拨号)远程连接

对网络客户机的数据库访问(例如Microsoft Excel)

300多种标准画面

复合点细目画面

- 模拟- 状态- 累加器

报警汇总画面

事件汇总画面

趋势画面

组画面

汇总画面包括:

- 画面- 趋势- 组

组态画面包括:

- 报表

- 操作员

- 区域- 键盘

系统诊断画面

系统状态画面

许可权限汇总画面

操作员接口

HMIWeb技术- HTML显示格式允许在自定义图形上集成工厂和业务数据

从站或Microsoft IE6.0查看画面 用户可组态的基于对象的自定义画面

模板画面

300多个预先组态的画面,用于工厂快速启动 可用于Microsoft Windows 2000/XP专业版 显示分辨率1024 x 768

将位图和Active X控件内嵌到自定义画面中 VB脚本

弹出式画面

OLE自动服务器

启动Windows应用程序

全标记名称未知时,调用部分标记来搜寻

动态过程数据上的剪切和粘贴工具

可以组态全屏锁定

真正的WIN32应用程序

报警管理

报警类型包括:

- PV高

- PV低

- PV高高

- PV低低

- 斜率改变

- 偏差高

- 偏差低

- 变送器高

- 变送器低

4级报警优先权:

- 紧急

- 高

- 低

- 初级

报警隔离采用区域分配

可在线启用、禁用和调节报警参数

报警汇总过滤方式:

区域

优先权

仅限未确认

专用的报警区域可显示最近最高优先权的未确认报警

所有报警和返回正常状态的情况都被记录在事件汇总中

单个或页面确认

报警终止

外部更改报警

控制超时

分级报警

报警中可附加消息

报警确认写入控制器

标准规定零部件的选用及主要零部件的设计

3 标准零部件的选用及主要零部件的设计[][][]789 3.1 法兰的选用[]10 法兰标准分为压力容器法兰标准和管法兰标准,其尺寸和密封面的形式的确定是由法兰的公称直径和公称压力来确定的。 3.1.1 容器法兰的选用 由于长颈对焊凸凹密封面法兰,安装时易于对中,还能有效的防治垫片挤出压紧面,并且利于密封,适用于 6.4PN MPa ≤的压力容器。小段的管箱与管板及筒体的连接选用如图3—1所示的法兰连接。材料选用16MnR 。 图3—1 容器法兰 DN =1000㎜,D =1215㎜,235Q A F -?2D =1110㎜, 3D =1097㎜, δ=100㎜, H =175㎜, h =42㎜, 1δ=28㎜, 2δ=32㎜, R =15㎜, d =33㎜, 对接筒体的最小厚度0δ=14㎜, 螺栓选用48个M 30×250,法兰质量为m =334.2㎏ 对于浮动端的管板与封头的连接选用了带法兰的球冠型封头,因此其尺寸暂不与设计,它属于非标准件。 3.1.2 管法兰的选取 管法兰的设计采用1997年由原化学工业部颁发的《钢质管法兰、垫片、紧固件》标准来选取的。根据压力不同,选用了不同的法兰形式,具体数据见表3—1。如图3—2和图3—3所示,材料选用20号钢。

表3—1 标准 形式 公称直 径DN 钢管外径1A 法兰外径D 法兰厚度 C 螺孔直径K 颈的直 边高度 1H 4.0PN MPa = 2059597HG - 带颈对焊 300 325 515 28 450 18 0.6PN MPa = 2059397HG - 板式平焊 300 325 440 24 395 0 2059397HG - 板式平焊 400 426 540 28 495 0 图3—2管法兰 图3—3 管法兰 3.2 封头 对于封头在前面计算时我已对此作了较粗略的说明,根据/473795GB T -在小端和大端都选用了标准椭圆封头。在这里给出具数据,以供下面的设计计算作参考。见表3—2。材料选用16MnR 。

压力变送器选型参数及说明

SL2088系列压力变送器选型的参数及说明 1.产品型号:产品型号SL2088系列,森菱仪表给您提供及时完善的选型支持。 2.量程:订购的压力变送器需要测量的压力(压强)上限,通常情况下,为了应对意外出现的过载现象而使变器免于损坏,订购的压力变送器量程通常大于现场测量最大压力约1/3。例如:现场测量的量程最大约为2MPa,客户在订购时最好订购量程为3MPa的压力变送器。 3.输出信号:通常的压力变送器输出信号为电压(0-5V,0-10V等)和电流(0-20mA,4-20mA 等)信号,适用于不同的需求,电流输出信号的变送器抗干扰能力较强,有很好的远传能力。电压力输出的传感器适合于短距离的计算机采集和高频响要求。 4.供电电源:压力变送器正常工作需要合适的激励电源。通常情况下,电流输出信号的压力变送器供电为24VDC,电压力输出信号的压力变送器供电15VDC和24VDC及±15VDC都较为常见。客户也可以根据自己现场能够提供的电源与我们沟通说明情况。 5.测量精度:该参数为压力变送器按准(精)确度高低分成的等级。衡量压力变送器测量水平的重要参数。0.1%0.25%0.5%较为常见。在订购时首先要搞清楚自己的测量和控制要达到什么水平,虽然说变送器的测量精度等级越高越好,但价格往往和精度等级成正比,够用即可。 6.压力接口:压力变送器在测量过程中,需要和被测量量进行勾通。通常的勾通的方式为螺纹形式,较为常见的有M20X1.5和M12X1,当测量压力较小时也有直径为8mm的宝塔形皮插管。具体的要求要视测量压力大小和现场情况而定,客户也可提出其它要求和供应单位协商解决。 7.封装出线形式:压力变送器工作的环境较为复杂,如果变送器在较为恶劣的工作环境下又没有作出相应的防护措施,会大大影响变送器的使用寿命。例如长期工作在室外风吹日晒雨淋等,都要相对的在制作时作出防护。 8.导线长度:变送器的工作地点和控制地点往往有或长或短的一定距离,如果距离较短的话,在订购时需提醒供应单位带足够长的导线,尽量避免中间接线,如果需要接线时一定要选有带屏蔽的信号线,以免传输过程中损失信号。 9.环境与介质温度:压力变送器如果工作的环境温度和测量介质温度如果过高的话就要与我们沟通说明,上限通常以60℃为限。下限通常以-10℃为限。 10.特殊介质:当测量介有存在以下问题时请及时与我们沟通说明,以免影响正常使用。1)测量介质具有腐蚀性。 2)测量介质具有较强的渗透能力。3)测量介质有很大的温差变化量。

镜头毫米数与对应距离的参数表

镜头毫米数与对应距离 的参数表 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

安装监控摄像机如何选择合适的镜头 镜头毫米数与对应距离的参数表 镜头大小的主要区别是:镜头越小看的越近,但是视觉范围越宽;镜头越大看的越远,但是视觉范围越窄. 我们宝贝分类里面,半球型摄像头可以选配3.6MM或者6MM的镜头; 30米以内红外防水摄像机可以选配3.6MM、6MM或者8MM的镜头; 30米以上红外防水摄像机可以选配4MM、6MM、8MM、12MM、16MM、25MM的镜头(这些镜头都是全金属的大CS镜头) 2.8即:F=2.8mm镜头,拍摄距离为1~4米,拍摄角度为115° 3.6即:F=3.6mm拍摄距离为2~6米拍摄角度93° 6即F=6mm拍摄距离为3~15米拍摄角度为53°, 8即F=8mm拍摄距离为4~20米拍摄角度为40°, 12即F=12mm拍摄距离为5~25米拍摄角度为25°, 16即F=16mm拍摄距离为5~30米拍摄角度为20° 25即F=25mm拍摄距离为20~80米拍摄角度为15° 镜头的选择提示:镜头毫米数字越小,视野越开阔,但是看得距离越近;镜头毫米数字越大,视野越狭窄,但是看得距离越远,二者不可同时兼得) 监控摄像机镜头的计算公式

公式计算法: 视场和焦距的计算视场系指被摄取物体的大小,视场的大小是以镜头至被摄取物体距离,镜头焦头及所要求的成像大小确定的。 镜头的焦距,视场大小及镜头到被摄取物体的距离的计算如下: f=wL/W f=hL/h f:镜头焦距w:图象的宽度(被摄物体在ccd靶面上成象宽度) W:被摄物体宽度 L:被摄物体至镜头的距离 h:图象高度(被摄物体在ccd靶面上成像高度)视场(摄取场景)高度 H:被摄物体的高度 ccd靶面规格尺寸:单位mm 规格WH 1/3"4.83.6 1/2"6.44.8 2/3"8.86.6 1"12.79.6 由于摄像机画面宽度和高度与电视接收机画面宽度和高度一样,其比例均为4:3,当L 不变,H或W增大时,f变小,当H或W不变,L增大时,f增大。 视场角的计算 如果知道了水平或垂直视场角便可按公式计算出现场宽度和高度。水平视场角β(水平观看的角度)β=2tg-1=垂直视场角q(垂直观看的角度)q=2tg-1=式中w、H、f同上水平视场角与垂直视场角的关系如下:q=或=q表2中列出了不同尺寸摄像层和不同焦距

地理信息系统平台选型

地理信息系统平台选型 地理信息系统(GIS)平台在各行各业得到越来越广泛的应用,逐步成为企业生产和管理中不可缺少工具。作为企业必须根据自己的自身情况选择适合自身使用的GIS平台。 一、选型原则及主要平台介绍 选择GIS平台要从平台功能的实用性、操作使用的方便性、性能价格比的优越性等各方面去考虑。作为同一个时代著名的GIS平台,他们的功能基本上都能完成我们日常工作的需要。在我们进行应用地理信息系统开发时,无论怎样都要在地理信息系统平台做二次开发,因为当前的任何一种地理信息系统平台还不能满足各种行业业务管理的需要。 就任意一种地理信息系统平台来说,他们都由自己的优缺点。比如ARC/INFO平台功能强大,具有许多强大的空间处理功能。但在使用这些功能时,要了解众多函数的真正用途比较繁琐。ARC/INFO在许多行业都可很好的使用,正是由于ARC/INFO的强大功能使得它的价格相对较高,并且许多功能不能得到充分的利用,造成许多投资的浪费。MAPINFO平台的空间分析功能相对较弱,它与ARC/INFO的主要功能差别体现在DEM(数字高程模型)的地形分析功能上,如:计算坡度、计算坡向、挖方雨添土等。当然这些功能MAPINFO当前已有了许多改进。其实还有许多GIS平台它们的功能也很强大,它们在国内的市场占有率较低,如TEGRUS、INFOMAP、MGE、SYSTEM9、INTGRAPH、SMALLWORLD等等。对于所有的著名的地理信息系统平台它们几乎都有如下的特点功能: 1. 标准化的数据格式; 2. 开放的开发工具,具备面向对象技术、组件化开发技术,可方便灵活的进行二次开发; 3. 产品系列丰富,全系列数据兼容和共享,便于用户进行系统移植和升级; 4. 强大的后备功能和扩展升级能力; 5. 支持流行的ORACLE、SQL SERVER 等商用数据库; 6. CLIENT/SERVER+协同作业+INTERNET三位一体的体系结构; 7. 具备空间数据库引擎技术,可高效处理海量数据; 现在在国内市场占有率最高的当数ARC/INFO和MAPINFO,主要原因是因为ARC/INFO的功能强大和MAPINFO的方便实用。因此我们在一般应用中首选MAPINFO平台作为开发应用软件的地理信息系统平台。下面介绍MAPINFO平台的特点和功能。 二、MapInfo的优势 我们选择MapInfo软件平台,原因是MapInfo产品的开放性和坚固性,该软件平台的用户已遍及全世界58个国家,有22种语言版本,用户数达1100万,占全球桌面地图信息系统60%的市场份额。MapInfo曾多次被《PC Magazine》、《Infoworld》等评为同类产品中的最佳软件。1996年10月31日推出的MapInfo Professional V4.0,是第一个能够在Windows 95下运行的真32位工业标准桌面地图信息系统,支持OLE技术,它首次实现了在客户机/服务器计算环境下,全新智能化客户端与远程数据库的共享连接,提供了一种全新的决策支持与业务处理方式,从而更加有机地将空间数据与属性数据结合起来,充分体现了"Mapping + Information"是计算机发展的新趋势。Microsoft在其Office95中集成MapInfo的部分功能用于其数据地图化,更确立了MapInfo的桌面地图信息系统的领导者的地位。 十年来,MapInfo公司的桌面产品MapInfo Professional为桌面系统的用户提供了杰出的地图信息系统解决方案,其应用已覆盖到了普通商务用户,使MapInfo 系统为越来越多的人所认识,应用面也越来越广泛。随着以Internet/Intranet为代表的新的体系结构的出现,用户已经不满足只在桌面系统中使用MapInfo ,还希望能在应用服务器中和数据库服务器

底盘主要零部件选型方案及基本性能要求

密级: 编号: 底盘主要零部件 选型方案及基本性能要求项目名称:力帆新型三厢轿车设计开发 项目编号:ETF_TJKJ090_LFCAR 编制:日期: 校对:日期: 审核:日期: 批准:日期: 上海同济同捷科技股份有限公司

目录 一、任务来源 (2) 二、零部件选型原则 (2) 三、主要零部件选型 (3) 3.1.悬架系统 (3) 3.1.1转向节 (5) 3.1.2前立柱总成(含前减振器) (6) 3.1.3前副车架总成 (6) 3.1.4 横向稳定装置 (6) 3.1.5 摆臂总成 (7) 3.1.6后轴总成 (7) 3.1.7 后减振器总成 (7) 3.2.制动系统 (8) 3.2.1制动器(含分泵) (8) 3.2.2真空助力器(含主泵) (9) 3.2.3驻车制动操纵装置 (9) 3.2.4 ABS (9) 3.3.转向系统 (9) 3.3.1 转向器 (10) 3.3.2转向管柱 (12) 3.3.3转向油泵 (14) 3.3.4方向盘 (15) 3.4发动机附件 (17) 3.4.1进气系统 (17) 3.4.2排气系统 (18) 3.4.3冷却系统 (19) 3.4.5悬置系统 (20) 3.4.6供油系统 (21) 3.5传动系统 (22) 3.5.1变速操纵系统 (22) 3.5.2离合操纵系统 (23) 3.5.3传动轴 (25) 3.5.4车轮 (26) 四、结论 (26)

一、任务来源 根据《力帆新型三厢轿车设计开发》合同及《设计任务书》的规定,按双方确认的设计依据和要求,在样车的基础上,进行LF7160轿车的设计开发。二、零部件选型原则 主要用于国内市场一般家庭的家用车、公务用车或出租车行业。 借助样车先进的技术和经验,采取“主要逆向设计,适当改动设计”的方针。 设计过程中需要对发动机附件系统及底盘系统进行匹配,在零部件选用方面尽可能沿用原参考样车系统内的零部件,以便充分利用现有资源, 降低成本,提高产品的竞争力。 贯彻系列化,通用化,标准化的设计准则。 充分考虑维修保养的方便性。 符合国家强制性法规,国家标准和行业标准,尽量采用国际标准和国外先进企业标准。

压力变送器选型标准

压力变送器选型标准 一、变送器要测量什么样的压力 先确定系统中测量压力的最大值,一般而言需要选择一个具有比最大值还要大1.5倍左右的压力量程的变送器。这主要是在许多系统中,尤其是水压测量和加工处理中,有峰值和持续不规则的上下波动,这种瞬间的峰值能破坏压力传感器。持续的高压力值或稍微超出变送器的标定最大值会缩短传感器的寿命,这样做还会使精度下降。于是可以用一个缓冲器来降低压力毛刺,但这样会降低传感器的响应速度。所以在选择变送器时要充分考虑压力范围、精度与其稳定性。 二、什么样的压力介质 黏性液体、泥浆会堵上压力接口,溶剂或有腐蚀性的物质会不会破坏变送器中与这些介质直接接触的材料。以上这些因素将决定是否选择直接的隔离膜及直接与介质接触的材料。 三、变送器需要多大的精度 决定精度的有,非线性,迟滞性,非重复性,温度、零点偏置刻度,温度的影响。但主要由非线性,迟滞性,非重复性,精度越高,价格也就越高。 四、变送器的温度范围 通常一个变送器会标定两个温确段,其中一个温度段是正常工作温度,另外一个是温度补偿范围,正常工作温度范围是指变送器在工作状态下不被破坏的时候的温度范围,在超出温度补偿范围时可能会达不到其应用的性能指标。 温度补偿范围是一个比工作温度范围小的典型范围。在这个范围内工作变送器肯定会达到其应有的性能指标。温度变从两方面影响着其输出,一是零点漂移,二是影响满量程输出。如:满量程的+/-X%/℃,读数的+/-X%/℃,在超出温度范围时满量程的+/-X%,在温度补偿范围内时读数的+/-X%,如果没有这些参数,会导至在使用中的不确定性。变送器输出的变化到度是由压力变化引起的,还是由温度变化引起的。温度影响是了解如何使用变送器时最复杂的一部分。 五、需要得到怎样的输出信号 mV、V、mA及频率输出数字输出,选择怎样的输出取决于多种因素,包括变送器与系统控制器或显示器间的距离,是否存在“噪声”或其他电子干扰信号,是否需要放大器,放大器的位置等。对于许多变送器和控制器间距离较短的OEM设备采用mA输出的变送器最为经济而有效的解决方法。 如果需要将输出信号放大,最好采用具有内置放大的变送器。对于远距离传输或存在

蒸汽阀门及配件选型

蒸汽阀门及配件选型 1 安全阀选型指南 由操作压力决定安全阀的公称压力,由操作温度决定安全阀的使用温度范围,由计算出的安全阀的定压值决定弹簧或杠杆的定压范围,再根据使用介质决定安全阀的材质和结构型式,再根据安全阀泄放量计算出安全阀的喉径。以下为安全阀选用的一般规则。 (l)热水锅炉一般用不封闭带扳手微启式安全阀。 (2)蒸汽锅炉或蒸汽管道一般用不封闭带扳手全启式安全阀。 (3)水等液体不可压缩介质一般用封闭微启式安全阀,或用安全泄放阀。 (4)高压给水一般用封闭全启式安全阀,如高压给水加热器、换热器等。 (5)气体等可压缩性介质一般用封闭全启式安全阀,如储气罐、气体管道等。 (6)E级蒸汽锅炉一般用静重式安全阀。 (7)大口径,大排量及高压系统一般用脉冲式安全阀,如减温减压装置、电站锅炉等。 2 减压阀选型指南

根据使用要求选定减压阀的类型和调压精度,再根据所需最大输出流量选择其通径。决定阀的气源压力时,应使其大于最高输出压力0.1MPa。减压阀一般安装在分水滤气器之后,油雾器或定值器之前,并注意不要将其进、出口接反;阀不用时应把旋钮放松,以免膜片经常受压变形而影响其性能。 3 疏水阀选型指南 疏水阀是蒸汽、凝结水管道系统的主要附件之一,起阻水和排气作用。如果疏水阀失灵,大量的蒸汽窜到凝结水管道里,不仅热量损失大,而且会产生“水击”,破坏管网;疏水阀堵塞,凝结水通不过或者流量变小,则用热设备达不到预期效果。 使用疏水阀,首先要注意选型。选型不当,会造成阻水和漏气现象。选择疏水阀,不能只从排水量考虑,也不能简单地根据查表套用,应该根据疏水量(凝结水量)与阀前后的压力差,按照阀门样本确定其规格及数量。 选用疏水阀时,必须按设备每小时的耗汽量乘以选用倍率2-3倍为最大凝结水量,来选择疏水阀的排水量。才能保证疏水阀在开车时能尽快排出凝结水,迅速提高加热设备的温度。疏水阀排放能量不够,会造成凝结水不能及时排出,降低加热设备的热效率。

大数据平台技术框架选型

大数据平台框架选型分析 一、需求 城市大数据平台,首先是作为一个数据管理平台,核心需求是数据的存和取,然后因为海量数据、多数据类型的信息需要有丰富的数据接入能力和数据标准化处理能力,有了技术能力就需要纵深挖掘附加价值更好的服务,如信息统计、分析挖掘、全文检索等,考虑到面向的客户对象有的是上层的应用集成商,所以要考虑灵活的数据接口服务来支撑。 二、平台产品业务流程 三、选型思路 必要技术组件服务: ETL >非/关系数据仓储>大数据处理引擎>服务协调>分析BI >平台监管 四、选型要求 1.需要满足我们平台的几大核心功能需求,子功能不设局限性。如不满足全部,需要对未满足的其它核心功能的开放使用服务支持 2.国内外资料及社区尽量丰富,包括组件服务的成熟度流行度较高 3.需要对选型平台自身所包含的核心功能有较为深入的理解,易用其API或基于源码开发4.商业服务性价比高,并有空间脱离第三方商业技术服务 5.一些非功能性需求的条件标准清晰,如承载的集群节点、处理数据量及安全机制等 五、选型需要考虑 简单性:亲自试用大数据套件。这也就意味着:安装它,将它连接到你的Hadoop安装,集成你的不同接口(文件、数据库、B2B等等),并最终建模、部署、执行一些大数据作业。自己来了解使用大数据套件的容易程度——仅让某个提供商的顾问来为你展示它是如何工作是远远不够的。亲自做一个概念验证。 广泛性:是否该大数据套件支持广泛使用的开源标准——不只是Hadoop和它的生态系统,还有通过SOAP和REST web服务的数据集成等等。它是否开源,并能根据你的特定问题易于改变或扩展是否存在一个含有文档、论坛、博客和交流会的大社区 特性:是否支持所有需要的特性Hadoop的发行版本(如果你已经使用了某一个)你想要使用的Hadoop生态系统的所有部分你想要集成的所有接口、技术、产品请注意过多的特性可能会大大增加

镜头的选择和主要参数(精)

镜头的选择和主要参数 1、镜头的分类 按外形功能分按尺寸大小分按光圈分按变焦类型分按焦距长矩分 球面镜头 1" 25mm 自动光圈电动变焦长焦距镜头 非球面镜头 1/2" 3mm 手动光圈手动变焦标准镜头 针孔镜头 1/3" 8.5mm 固定光圈固定焦距广角镜头 鱼眼镜头 2/3" 17mm (1)以镜头安装分类所有的摄象机镜头均是螺纹口的,CCD摄象机的镜头安装有两种工业标准,即C安装座和CS安装座。两者螺纹部分相同,但两者从镜头到感光表面的距离不同。C安装座:从镜头安装基准面到焦点的距离是17.526mm。CS安装座:特种C安装,此时应将摄象机前部的垫圈取下再安装镜头。其镜头安装基准面到焦点的距离是12.5mm。如果要将一个C安装座镜头安装到一个CS安装座摄象机上时,则需要使用镜头转换器。 (2)以摄象机镜头规格分类摄象机镜头规格应视摄象机的CCD尺寸而定,两者应相对应。即摄象机的CCD靶面大小为1/2英寸时,镜头应选1/2英寸。摄象机的CCD靶面大小为1/3英寸时,镜头应选1/3英寸。摄象机的CCD靶面大小为1/4英寸时,镜头应选1/4英寸。如果镜头尺寸与摄象机CCD靶面尺寸不一致时,观察角度将不符合设计要求,或者发生画面在焦点以外等问题。 (3)以镜头光圈分类镜头有手动光圈(manual iris)和自动光圈(auto iris)之分,配合摄象机使用,手动光圈镜头适合于亮度不变的应用场合,自动光圈镜头因亮度变更时其光圈亦作自动调整,故适用亮度变化的场合。自动光圈镜头有两类:一类是将一个视频信号及电源从摄象机输送到透镜来控制镜头上的光圈,称为视频输入型,另一类则利用摄象机上的直流电压来直接控制光圈,称为DC输入型。自动光圈镜头上的ALC(自动镜头控制)调整用于设定测光系统,可以整个画面的平均亮度,也可以画面中最亮部分(峰值)来设定基准信号强度,供给自动光圈调整使用。一般而言,ALC已在出厂时经过设定,可不作调整,但是对于拍摄景物中包含有一个亮度极高的目标时,明亮目标物之影像可能会造成"白电平削波" 现象,而使得全部屏幕变成白色,此时可以调节ALC来变换画面。另外,自动光圈镜头装有光圈环,转动光圈环时,通过镜头的光通量会发生变化,光通量即光圈,一般用F表示,其取值为镜头焦距与镜头通光口径之比,即:F= f(焦距)/D(镜头实际有效口径),F值越小,则光圈越大。采用自动光圈镜头,对于下列应用情况是理想的选择,它们是:在诸如太阳光直射等非常亮的情况下,用自动光圈镜头可有较宽的动态范围。要求在整个视野有良好的聚焦时,用自动光圈镜头有比固定光圈镜头更大的景深。要求在亮光上因光信号导致的模糊最小时,应使用自动光圈镜头。 (4)以镜头的视场大小分类标准镜头:视角30度左右,在1/2英寸CCD摄象机中,标准镜头焦距定为12mm,在1/3英寸CCD摄象机中,标准镜头焦距定为8mm。广角镜头:视角90度以上,焦距可小于几毫米,可提供较宽广的视景。远摄镜头:视角20度以内,焦距可达几米甚至几十米,此镜头可在远距离情况下将拍摄的物体影响放大,但使观察范围变小。变倍镜头(zoom lens):也称为伸缩镜头,有手动变倍镜头和电动变倍镜头两类。可变焦点镜头(vari-focus lens):它介于标准镜头与广角镜头之间,焦距连续可变,即可将远距离物体放大,同时又可提供一个宽广视景,使监视范围增加。变焦镜头可通过设置自动聚焦于最小焦距和最大焦距两个位置,但是从最小焦距到最大焦距之间的聚焦,则需通过手动聚焦实现。针孔镜头:镜头直径几毫米,可隐蔽安装。

压力变送器选型应注意的几个问题

压力变送器选型应注意的几个问题 一、首先要了解压力变送器要测量多大的压力 先确定系统中要确认测量压力的最大值,一般而言,需要选择一个具有比最大值还要大1.5倍左右的压力量程的压力变送器。这主要是在许多系统中,尤其是水压测量和加工处理中,有峰值和持续不规则的上下波动,这种瞬间的峰值能破坏压力传感器,持续的高压力值或稍微超出压力变送器的标定最大值会缩短传感器的寿命,然而,由于这样做会精度下降。于是,可以用一个缓冲器来降低压力毛刺,但这样会降低传感器的响应速度。所以在选择压力变送器时,要充分考虑压力范围,精度与其稳定性。 二、其次测量压力介质是什么 我们要考虑的是压力变送器所测量的介质,黏性液体、泥浆会堵上压力接口,溶剂或有腐蚀性的物质会不会破坏变送吕中与这些介质直接接触的材料。以上这些因素将决定是否选择直接的隔离膜及直接与介质接触的材料。一般的压力变送器的接触介质部分的材质采用的是316不锈钢,如果你的介质对316不锈钢没有腐蚀性,那么基本上所有的压力变送器都适合你对介质压力的测量.如果你的介质对316不锈钢有腐蚀性,那么我们就要采用化学密封,这样不但起到可以测量介质的压力,也可以有效的阻止介质与压力变送器的接液部分的接触,从而起到保护压力变送器,延长了压力变送器的寿命. 三、压力变送器需要多大的精度 决定精度的有,非线性,迟滞性,机电商务网非重复性,温度、零点偏置刻度,温度的影响。但主要由非线性,迟滞性,非重复性,精度越高,价格也就越高。每一种电子式的测量计都会有精度误差的,但是由于各个国家所标的精度等级是不一样的,比如,中国和美国等国家标的精度是传感器在线度最好的部分,也就是我们通常所说的测量范围的10%到90%之间的精度;而欧洲标的精度则是线性度最不好的部分,也就是我们通常所说的测量反的0到10%以及90%到100%之间的精度.如欧洲标的精度为1%,则在中国标的精度就为0.5%. 四、压力变送器的温度范围 通常一个压力变送器会标定两个温度范围,即正常操作的温度范围和温度可补偿的范围。正常操作温度范围是指压力变送器在工作状态下不被破坏的时候的温度范围,在超出温度补范围时,可能会达不到其应用的性能指标。温度补偿范围是一个比操作温度范围小的典型范围。在这个范围内工作,压力变送器肯定会达到其应有的性能指标。温度变从两方面影响着其输出,一是零点漂移;二是影响满量程输出。如:满量程的+/-X%/℃,读数的+/-X%/℃,在超出温度范围时满量程的+/-X%,在温度补偿范围内时读数的+/-X%,如果没有这些参数,会导至在使用中的不确定性。压力变送器输出的变化到度是由压力变化引起的,还是由温度变化引起的。温度影响是了解如何使用压力变送器时最复杂的一部分。 五、需要得到怎样的输出信号

大数据平台技术框架选型

大数据平台技术框架选 型 文档编制序号:[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]

大数据平台框架选型分析 一、需求 城市大数据平台,首先是作为一个数据管理平台,核心需求是数据的存和取,然后因为海量数据、多数据类型的信息需要有丰富的数据接入能力和数据标准化处理能力,有了技术能力就需要纵深挖掘附加价值更好的服务,如信息统计、分析挖掘、全文检索等,考虑到面向的客户对象有的是上层的应用集成商,所以要考虑灵活的数据接口服务来支撑。 二、平台产品业务流程 三、选型思路 必要技术组件服务: ETL >非/关系数据仓储>大数据处理引擎>服务协调>分析BI >平台监管 四、选型要求 1.需要满足我们平台的几大核心功能需求,子功能不设局限性。如不满足全部,需要对未满足的其它核心功能的开放使用服务支持 2.国内外资料及社区尽量丰富,包括组件服务的成熟度流行度较高 3.需要对选型平台自身所包含的核心功能有较为深入的理解,易用其API或基于源码开发 4.商业服务性价比高,并有空间脱离第三方商业技术服务 5.一些非功能性需求的条件标准清晰,如承载的集群节点、处理数据量及安全机制等 五、选型需要考虑 简单性:亲自试用大数据套件。这也就意味着:安装它,将它连接到你的Hadoop安装,集成你的不同接口(文件、数据库、B2B等等),并最终建模、部署、执行一些大数据作业。自己来了解使用大数据套件的容易程度——仅让某个提供商的顾问来为你展示它是如何工作是远远不够的。亲自做一个概念验证。

广泛性:是否该大数据套件支持广泛使用的开源标准——不只是Hadoop和它的生态系统,还有通过SOAP和REST web服务的数据集成等等。它是否开源,并能根据你的特定问题易于改变或扩展是否存在一个含有文档、论坛、博客和交流会的大社区特性:是否支持所有需要的特性Hadoop的发行版本(如果你已经使用了某一个)你想要使用的Hadoop生态系统的所有部分你想要集成的所有接口、技术、产品请注意过多的特性可能会大大增加复杂性和费用。所以请查证你是否真正需要一个非常重量级的解决方案。是否你真的需要它的所有特性 陷阱:请注意某些陷阱。某些大数据套件采用数据驱动的付费方式(“数据税”),也就是说,你得为自己处理的每个数据行付费。因为我们是在谈论大数据,所以这会变得非常昂贵。并不是所有的大数据套件都会生成本地Apache Hadoop代码,通常要在每个Hadoop集群的服务器上安装一个私有引擎,而这样就会解除对于软件提供商的独立性。还要考虑你使用大数据套件真正想做的事情。某些解决方案仅支持将Hadoop用于ETL来填充数据至数据仓库,而其他一些解决方案还提供了诸如后处理、转换或Hadoop集群上的大数据分析。ETL仅是Apache Hadoop和其生态系统的一种使用情形。 六、方案分析

镜头的选择和计算

镜头的选择和计算 摄像机镜头是视频监视系统的最关键设备,它的质量(指标)优劣直接影响摄像机的整机指标,因此,摄像机镜头的选择是否恰当既关系到系统质量,又关系到工程造价。 镜头相当于人眼的晶状体,如果没有晶状体,人眼看不到任何物体;如果没有镜头,那么摄像头所输出的图像就是白茫茫的一片,没有清晰的图像输出,这与我们家用摄像机和照相机的原理是一致的。当人眼的肌肉无法将晶状体拉伸至正常位置时,也就是人们常说的近视眼,眼前的景物就变得模糊不清;摄像头与镜头的配合也有类似现象,当图像变得不清楚时,可以调整摄像头的后焦点,改变ccd 芯片与镜头基准面的距离(相当于调整人眼晶状体的位置),可以将模糊的图像变得清晰。 由此可见,镜头在闭路监控系统中的作用是非常重要的。工程设计人员和施工人员都要经常与镜头打交道:设计人员要根据物距、成像大小计算镜头焦距,施工人员经常进行现场调试,其中一部分就是把镜头调整到最佳状态。 1、镜头的分类 按外形功能分按尺寸大小分按光圈分按变焦类型分按焦距长矩分 ----------------------------------------------------------------- 球面镜头1”25mm 自动光圈电动变焦长焦距镜头 ----------------------------------------------------------------- 非球面镜头1/2”3mm 手动光圈手动变焦标准镜头 ----------------------------------------------------------------- 针孔镜头1/3”8.5mm 固定光圈固定焦距广角镜头 ----------------------------------------------------------------- 鱼眼镜头2/3” 17mm (1)以镜头安装分类 所有的摄象机镜头均是螺纹口的,ccd摄象机的镜头安装有两种工业标准,即c安装座和cs安装座。两者螺纹部分相同,但两者从镜头到感光表面的距离不同。 c安装座:从镜头安装基准面到焦点的距离是17.526mm 。 cs安装座:特种c安装,此时应将摄象机前部的垫圈取下再安装镜头。其镜头安装基准面到焦点的距离是12.5mm 。如果要将一个c安装座镜头安装到一个cs安装座摄象机上时,则需要使用镜头转换器。 (2)以摄象机镜头规格分类 摄象机镜头规格应视摄象机的ccd尺寸而定,两者应相对应。即 摄象机的ccd靶面大小为1/2英寸时,镜头应选1/2英寸。 摄象机的ccd靶面大小为1/3英寸时,镜头应选1/3英寸。 摄象机的ccd靶面大小为1/4英寸时,镜头应选1/4英寸。 如果镜头尺寸与摄象机ccd靶面尺寸不一致时,观察角度将不符合设计要求,或者发生画面在焦点以外等问题。 (3)以镜头光圈分类 镜头有手动光圈(manual iris )和自动光圈(auto iris )之分,配合摄象机使用,手动光圈镜头适合于亮度不变的应用场合,自动光圈镜头因亮度变更时其光圈亦作自动调整,故适用亮度变化的场合。自动光圈镜头有两类:一类是将一个视频信号及电源从摄象机输送到透镜来控制镜头上的光圈,称为视频输入型,另一类则利用摄象机上的直流电压来直接控制光圈,称为dc输入型。 自动光圈镜头上的alc(自动镜头控制)调整用于设定测光系统,可以整个画面的平均亮度,也可以画面中最亮部分(峰值)来设定基准信号强度,供给自动光圈调整使用。一般而言,al

压力差压变送器的应用及选型

压力-差压变送器的应用及选型 压力/差压变送器的应用及选型 1概述 在诸类仪表中,变送器的应用最广泛、最普遍,变送器大体分为压力变送器和差压变送器。变送器常用来测量压力、差压、真空、液位、流量和密度等。变送器有两线制和四线制之分,两线制变送器尤多;有智能和非智能之分,智能变送器渐多;有气动和电动之分,电动变送器居多;另外,按应用场合有本安型和隔爆型之分;按应用工况变送器的主要种类如下:低(微)压/低差压变送器;中压/中差压变送器;高压/高差压变送器;绝压/真空/负压差压变送器;高温/压力、差压变送器;耐腐蚀/压力、差压变送器;易结晶/压力、差压变送器。 变送器的选型通常根据安装条件、环境条件、仪表性能、经济性和应用介质等方面考虑。实际运用中分为直接测量和间接测量;其用途有过程测量、过程控制和装置联锁。常见的变送器有普通压力变送器、差压变送器、单法兰变送器、双法兰变送器、插入式法兰变送器等。 压力变送器和差压变送器单从名词上讲测量的是压力和两个压力的差,但它们间接测量的参数是有很多的。如压力变送器,除测量压力外,它还可以测量设备内的液位。在常压容器测量液位时,需用一台压变即可。当测量受压容器液位时,可用两台压变,即测量下限一台,测量上限一台,它们的输出信号可进行减法运算,即可测出液位,一般选用差压变送器。在容器内液位与压力值不变的情况下它还可以用来测量介质的密度。压力变

送器的测量范围可以做的很宽,从绝压0开始可以到100MPa(一般情况)。2压力/差压变送器介绍 差压变送器除了测量两个被测量压力的差压值外,它还可以配合各种节流元件来测量流量,可以直接测量受压容器的液位和常压容器的液位以及压力和负压。 2.1制作 从压力和差压变送器制作的结构上来分有普通型和隔离型。普通型的测量膜盒为一个,它直接感受被测介质的压力和差压;隔离型的测量膜盒接受到的是一种稳定液(一般为硅油)的压力,而这种稳定液是被密封在两个膜片中间,接受被测压力的膜片为外膜片。原普通型膜盒的膜片为内膜片,当外膜片上接受压力信号时通过硅油的传递原封不动的将外膜片的压力传递到了普通膜盒上,测出了外膜片所感受的压力。 隔离型变送器主要是针对特殊的被测量介质使用的,如被测介质离开设备后会产生结晶,而使用普通型变送器需要取出介质,会将导压管和膜盒室堵塞使其不能正常工作,所以必须选用隔离型。隔离型通常作成法兰式安装,即在被测设备上开口加法兰使变送器安装后它的感应膜片是设备壁的一部分,这样它不会取出被测介质,一般不会造成结晶堵塞。 当被测介质需求结晶温度较高时,可选用将膜片凸出的结构,这样可将传感膜片插入到设备内部,从而感应到的介质温度不会降低,这样测量是有保障的,即选用插入式法兰变送器。 隔离型变送器有远传型和一体型。远传型即外膜盒与测量膜盒之间用加强毛细管连接,一般毛细管为3~5米,这样外膜盒装在设备上,内膜盒及

器件选型报告模板

资料编号:***-[项目编号]-[序列号] 版本:V[*].[*] [产品型号名称(二号字体)] [部件型号名称(可选、小二号字体)] 器件选型报告 共[*] 页 编制: 校对: 审定: 审核:___________ *****************有限公司 [****]年[**]月[**]日

文档修改记录 文件名命名规范: 电子文件名:部件型号名称+选型报告 其中:部件型号名称同封面

目录 1.目的 (3) 2.任务来源及承担者 (3) 3.缩略语 (3) 4.要求 (3) 5.资料收集过程 (3) 6.试验及分析 (3) 7.选型结果 (4) 8.结论和建议 (4) 9.参考资料 (4) 10.附件 (4)

1. 目的 指出本选型报告的目的和范围,要短小精悍,简明扼要。如寻找合适的器件,查找某种软,硬件工具等。以便阅读者一目了然,准确地理解选型报告所叙述的内容。 2. 任务来源及承担者 说明此选型任务的来源及时间,如部门,人员等。 说明此选型任务的承担者及时间,如部门,人员等。 3. 缩略语 列出文中使用的术语的定义和缩略词的英文全名和中文解释. 4. 要求 根据任务的目的,范围和任务来源,逐条列出对此选型的各参数的具体要求,以表格方式给出。 如满足某功能的器件参数要求,适用于某应用的工具软件,硬件。包括要遵循的标准等.通常还包括价格,供货渠道等。 如: 5. 资料收集过程 选型人员应当详细地介绍他们在搜集资料时,所采用的方法. 列出数据、资料的来源。 例如是采用抽样选型还是采用典型选型,如果采用抽样选型,应当详细地指出如何选择样本、样本数目及其代表性。 6. 试验及分析 这一部分必须用数据统计。 如果进行了试验,则要给出试验原理图,试验方法,试验环境,试验步骤,

GIS软件开发平台选型对比

GIS软件开发平台选型对比 软件选型是GIS应用项目开发中的重要环节。在国内外众多的GIS软件产品中,“没有最好的,只有最合适的”。本文档从功能、性能、二次开发能力和技术支持等多方面剖析ArcGIS、SuperMap GIS和MapInfo三套解决方案,并列出对比条目对二次开发项目的重要等级参考,希望对开发商和最终用户软件选型有所帮助。

1.对比软件 2.功能对比 2.1数据组织 (重要等级参考:★★★★) 在应用需求的推动下,ArcGIS先后推出了多种文件格式,如Arc/Info的Coverage、ArcView 的Shape文件、ArcSDE的空间数据库、GeoDatase的空间数据库、交换文件格式E00等等,ArcMap推出后又出现了新的数据结构。这些数据格式所支持的功能各不相同,比如Coverage 和GeoDatabase有拓扑关系,Shape和SDE没有拓扑关系,数据对象结构也相差极大,以至于各格式之间相互转换频繁,且这样或多或少地会损失信息和功能。 SuperMap同样提供了多种格式的数据组织方式,比如:基于复合文档技术的SDB,基于桌面数据库的MDB,基于大型数据库的SDX for Oracle和SDX for SQL Server等。SuperMap 的这些格式都有统一的对象模型和结构定义,各个格式支持的操作和功能从根本上是统一的。SuperMap GIS系列软件都可以直接打开这些格式的数据,并且能非常简单地实现各个数据格式数据源之间交换数据,如在同一格式的数据源内复制数据。SuperMap拥有独一无二的“多源空间数据无缝集成技术”,允许开发上轻易将使用SuperMap已建成的应用系统移植到其他格式。比如,在极少代码改动的情况下,一个使用SQL Server存储空间数据的应用系统或者产品轻松移植到使用Oracle或者SDB的环境中。 MapInfo的数据格式相对比较单一,即基于文件的TAB数据格式,另一种就是基于数据库的MapInfo Spatialware。MapInfo也能比较方便地在两种数据格式之间进行转换。不足之处在于MapInfo的数据格式都不支持拓扑关系,MapInfo整个软件也不支持拓扑关系。 ===基于文件的地图数据管理=== (重要等级参考:★★★) 基于文件的地图数据管理方式仍然在一些系统中广泛应用,特别是在一些中小型应用项目中中还是具有一定的意义。 2.1.1对比明细表

镜头选型方法

如果把摄像机比喻为人的眼睛,镜头就好比是眼球,它直接关系到监看物体的远近、范围和效果。镜头的选用应考虑一下几点: 1)镜头尺寸应等于或大于摄像机成像面尺寸。例如:1/3″摄像机可选1/3″~1″整个范围内的镜头,但水平视角的大小都是一样的。只是使用大于1/3″的镜头能够更多地利用成形,更精确了镜头中心光路,所以可提高图像质量和分辨率。 2)选用合适的镜头焦距。焦距越大,监看距离越远,水平视角越小,监视范围越窄;焦距越小,监看距离越近,水平视角越大,监视范围越宽。镜头焦距可按照以下公式估算。 f=A×L/H (f--镜头焦距;A--摄像机CCD垂向尺寸;L--被摄物体到镜头距离;H--被摄物体高度) 3)考虑环境光线的变化。光线对图像的采集效果起着十分重要的作用。一般来说,对于光线变化不明显的环境,我们常选用手动光圈镜头,将光圈手调到一个比较理想的数值后就可不动了;如果光线变化较大,如室外24小时监看,应选用自动光圈,能够根据光线的明暗变化自动调节光圈值的大小,保证图像质量。但需注意的是,如果光线照度不均匀,特别是监视目标与背景光反差较大时,采用自动光圈镜头效果不理想。 4)考虑最佳监看范围。因为镜头焦距和水平视角成反比,因此既想看得远,又想看得宽阔和清晰,这是无法同时实现的。每个焦距的镜头都只能在一定范围内达到最佳的监看效果,所以如果监看的距离较远且范围较大,最好是增加摄像机的数量,或采用电动变焦镜头配合云台安装。 5)镜头接口与摄像机接口要一致。现在的摄像机和镜头通常都是CS型接口,CS型摄像机可以和CS型、C型镜头配接,但和C型镜头接配时,必须在镜头和摄像机之间加接配环,否则可能碰坏CCD成像面的保护玻璃,造成CCD摄像机的损坏。C型摄像机不能和CS 型镜头配接。

压力变送器选型

压力变送器选型 选型规则 1.根据要测量压力的类型 压力类型主要有表压、绝压、差压等。表压是指以大气为基准,小于或大于大气压的压力;绝压是指以绝对压力零位为基准,高于绝对压力;差压是指两个压力之间的差值。 2.根据被测压力量程 一般情况下,按实际测量压力为测量范围的80%选取。 要考虑系统的最大压力。一般来说,压力变送器器压力范围最大值应该达到系统最大压力值的1.5倍。一些水压和过程控制,有压力尖峰或者连续的脉冲。这些尖峰可能会达到“最大”压力的5倍甚至10倍,可能造成变送器的损坏。连续的高压脉冲,接近或者超过变送器的最大额定压力,会缩短变送器的实用寿命。但提高变送器额定压力会牺牲变送器的分辨率。可以在系统中使用缓冲器来减弱尖峰,这会降低传感器的响应速度。 压力变送器一般设计成能在2亿个周期中承受最大压力而不会降低性能。在选择变送器时可在系统性能与变送器寿命之间找到一个折中的解决方案。 3.根据被测介质 按测量介质的不同,可分为干燥气体、气体液体、强腐蚀性液体、黏稠液体、高温气体液体等,根据不同的介质正确选型,有利于延长变

送器的使用寿命。 4.根据系统的最大过载 系统的最大过载应小于变送器的过载保护极限,否则会影响变送器的使用寿命甚至损坏变送器。通常压力变送器的安全过载压力为满量程的2倍。 5.根据需要的准确度等级 变送器的测量误差按准确度等级进行划分,不同的准确度对应不同的基本误差限(以满量程输出的百分数表示)。实际应用中,根据测量误差的控制要求并本着使用经济的原则进行选择。 6.根据系统工作温度范围 测量介质温度应处于变送器工作温度范围内,如超温使用,将会产生较大的测量误差并影响变送器的使用寿命;在压力变送器的生产过程中,会对温度影响进行测量和补偿,以确保其受温度影响产生的测量误差处于准确度等级要求的范围内。在温度较高的场合,可以考虑选择高温型压力变送器或采取安装冷凝管、散热器等辅助降温措施。7.根据测量介质与接触材质的兼容性 在某些测量场合,测量介质具有腐蚀性,此时需选用与测量介质兼容的材料或进行特殊的工艺处理,确保变送器不被损坏。 8.根据压力接口形式 通常以螺纹连接(M20×1.5)为标准接口形式。 9.根据供电电源和输出信号

相关文档