江苏省居住建筑热环境和节能设计标准新老规范对比一、与原标准比较

①居住建筑节能率达到65%的设计水平

②被动建筑:不设置集中空调和集中供暖系统的节能

建筑。

主动建筑:在被动建筑的基础上加上集中空调或集

中供暖系统的节能建筑(Ⅰ类为仅集中供暖建筑,Ⅱ

类为仅集中空调建筑)。

③具体相比较

1)屋面未变

2)系列一:墙体楼板增加55%,外窗增加70% 系列二:墙体楼梯增加50%,外窗增加75% 3)单个单位工程同一系列

二、围护结构的规定性指标

①体型系数出现了下限(夏热冬冷)

现6~11层≥2.5且≤0.4,现≥12层≥2.5且≤0.35

②用传热系数和热惰性能指标D作为规定性指标单位,原传热阻为出现在规定性指标中。

④分类有变化,为了与JGJ134-2010统一提法

屋面:未变

外墙:不分朝向,底面接触室外空气的架空或外挑

楼板,原非封闭式楼梯间相邻的隔墙与分户墙、分

户楼板、外走廊隔墙合并。

户门原封闭式或外封闭楼梯间,现封闭空间或非封

闭空间或户外。

外窗:遮阳系数对东西南向增加了冬季遮阳系数。

冷桥:未变,传热阻0.52㎡*k/w。

三、其他规定

①被动建筑南向外窗的夏季遮阳系数不应计算玻璃遮

阳系数,仅计算外遮阳系数。

②除南向外窗的其他窗,当无外遮阳时夏季遮阳系数

取玻璃的遮阳系数,有外遮阳时夏季遮阳系数取玻

璃的遮阳系数与外遮阳系数的乘积。

③当采用活动式外遮阳时,冬季遮阳系数取玻璃遮阳

系数,当采用除阳台以外的固定式外遮阳时冬季遮

阳系数取玻璃遮阳系数与外遮阳系数的乘积。

④南向阳台进深不小于1.5m时,可认定通向阳台的

外窗满足本标准对夏季遮阳系数的要求。

⑤建筑外窗气密性等级不应低于规范GB/T7106规定

的6级(强条)。

⑥外窗的可开启面积不应小于窗面积的30%

⑦封闭楼梯间外墙应设保温层。

⑧顶屋阁楼为居住空间,屋面天窗应满足两向外窗要

求,顶层阁楼为外居住空间时,屋间天窗传热系数

不应大于3.0

四、建筑物的节能综合指标

①新增7:分户墙,分户楼板,楼梯间隔墙,封闭式

外廊隔热的传热系数超标或者东西向遮阳超标时,

不得计算。

②建筑节能综合指标计算内容供暖为家用空气源热泵

空调器,空调额定能比取3.1,供暖额定能效比为

2.5。

附录B①增加了玻璃遮阳系数②贴Low-E不采用

附录一:取消保温砂浆

隔声降噪

①住宅建筑(dB)

卧室≤45(昼间)≤37(夜间)起居室≤45

空气声隔声单值评价量+频谱修正量

分户墙,分户楼板>45

分隔住宅和外居室用途楼板>55

交通干线两侧卧室起居室的窗≥30 其主窗≥25

相关文档