第一节运行规定

一、刀闸及母线的绝缘电阻允许值见下表

工作电压(KV)最低允许绝缘电阻值(mΩ)使用摇表电压(V)10 10 2500

0.38 0.5 1000

二、母线刀闸方接头最大允许温度为80℃。

三、绝对禁止用刀闸进行下列操作:

1.在装有断路器的回路中,用刀闸合上或拉开负荷电流。2.投入和切断送出线路。

3.切断接地故障点。

在断开刀闸的操作中,若发现连续火花,应继续合闸,不准再拉开,操作完后应核对位置。

第二节送电前的准备

一.送电前的检查

1、母线支持瓷瓶完好,无裂纹

2、刀闸正直,传动机构正常。

3、刀闸及母线处应清洁,无杂物,无金属类等导电物质。

第三节运行中的检查

一、各接触点无发热现象。

二、室内无漏水影响刀闸,母线绝缘,室内照明完好。

第四节特殊检查

一、在阴雨天,大雾天,空气湿度大时,应对室内刀闸,母线进

行详细检查,有无放电,发热等现象。

第五节事故处理

一、刀闸或母线发热

现象:1.发热变色。

2.刀闸接触处氧化过热。

处理:1. 如刀闸接触不良发热时,可用绝缘杆向投入方向敲打。

2.设法用温度计或测温仪测量温度。如果温度超过70℃,

应设法停电或限制负荷要求停电处理。

启备变检修规程

4.5 厂用启动/备用变压器部分 4.5.1 设备简介 本厂采用单台发电机—变压器组单元接线,配单台高压厂用启/备变为天威保变电气股份有限公司生产的SFFZ10-40000/220三相幅向双分裂有载调压电力变压器,容量的选择以环境温度为40℃的情况下,变压器能带发电机最大连续出力时的厂用电,且顶部油温温升不超过55K(温度计法测量),绕组温升不超过65K(电阻法测量)为标准,因此300MW机组主变压器按发电机最大连续出力353MVA计,启/备变选择容量为40/25—25MVA,采用(230±8×1.25%/6.3-6.3KV)挡高压侧分接头有载调压。 4.5.2 设备的规范 本厂单台高压厂用启/备变的主要技术参数如下: 产品名称:三相双绕组户外式有载调压分裂电力变压器 产品型号:SFFZ10-40000/220 产品代号:1BB.714.351.1 额定电压:230±8?1.25%/6.3-6.3 kV 额定容量:40/25-25 MVA 额定电流:高压 100.4A,低压 2291A 最高工作电压:高压 252kV,低压 6.9-6.9kV 额定频率:50Hz 短路阻抗(在额定电压和频率下75℃):18%(半穿越) 联结组标号:YN d11-d11 调压方式:高压末端有载调压,调压范围230±8?1.25% kV 冷却方式:ONAN/ONAF(67%/100%) 极性:减极性 上节油箱吊重:8.1t 总油重:27.8t 带油运输重:75.8t 总重:91.87t 空载损耗、负载损耗、短路阻抗等参数实测值见产品合格证明书或变压器铭牌。 变压器的温升限值 表4.5.1 变压器在最大电流分接运行情况下的温升限值

隔离开关状态检修导则

附件五: 黑龙江省电力有限公司 隔离开关状态检修导则 (试行) 黑龙江省电力有限公司 二〇〇九年四月

前言 按照国家电网公司和黑龙江省电力有限公司输变电设备状态检修管理规定,为规范和有效开展黑龙江省电力有限公司隔离开关状态检修工作,参照相关规程制订本导则。对于开展状态检修的单位及设备,执行本导则。 本导则由黑龙江省电力有限公司生产部提出、归口并负责解释。 本导则起草单位:黑龙江省电力有限公司黑龙江省电力科学研究院 本导则起草人:管国良、陈永辉、刘建军、刘勇军、王开成、陈海伦、金镇山、张大为、张宏伟、王欣、崔春、程学峰、李献群、孙李坚、张金昌、李双厚、费福亮、王昭滨、李建羽。 本导则自发布之日起实施。

隔离开关检修导则 1 范围 本导则适用于黑龙江省电力有限公司系统110(66)kV 及以上电压等级敞开式高压隔离开关,35kV及以下电压等级的隔离开关可参照执行 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本导则的引用而成为本导则的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单或修订版均不适用于本导则,然而,鼓励根据本导则达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本导则。 国家电网公司交流高压隔离开关和接地开关技术标准 国家电网公司交流高压隔离开关检修规范 国家电网公司高压开关设备运行规范 国家电网公司输变电设备状态检修管理规定(试行) Q/GDW 168-2008 输变电设备状态检修试验规程 Q/GDW22-1002 输变电设备状态检修试验规程实施细则(试行)黑龙江省电力有限公司隔离开关状态评价导则(试行) 黑龙江省电力有限公司输变电设备状态检修管理规定实施细则(试行) 3 总则 3.1 状态检修实施原则

封闭母线安装施工方案设计样本

郑州百荣世贸商城(2.3区)变配电工程 封闭母线安装施工方案 编制: 审核: 审批: 北京住总建设安装工程有限责任公司 二○一六年五月

目录 1 工程概况 2 2 编制根据 2 3 施工准备和布置 2 4 施工工艺与办法 3 4.1 工艺流程: 3 4.2 质量原则 5 5 质量保证办法 6 6 安全消防办法 6 7 环保与文明施工 7

封闭母线安装施工方案 1工程概况 本方案属郑州百荣世贸商城(2.3区)变配电工程配电室与发动机房封闭母线安装方案。高压母线桥为3*(TMY-80*8),低压柜连接为3200A密集型母线槽,发动机到低压柜为A密集型母线槽。 2编制根据 2.河南图景电力设计有限公司绘制电气施工图。 2.2电气装置安装施工及验收规范。 2.3《建筑电气通用图籍》(92DQ3)。 2.4《建筑电气安装分项工程施工工艺原则》。 3施工准备和布置 3.1施工准备 3.1.1技术准备 (1)施工图纸及产品技术文献齐全。 (2)封闭插接母线安装部位建筑装饰工程所有结束,暖卫通风工程安装完毕。 (3)土建预留孔洞其位置,大小应符合设计和施工规范规定。(4)电气设备(变压器、开关柜等)安装完毕,且检查合格。 3.1.2施工准备 (1)参加施工人员须持有电工作业证书,进场前由电气专业技术人员进行技术培训。施工队要配备电工作业工具,惯用工具由电工自己

保管使用,专用大型机具由班组保管。 (2)现场加工须设立专用工作台,加保护围栏。作业时应配备电气消防设备。 (3)作业班组应分工明确,建立岗位责任制,提高“专业化”施工水平。 (4)施工技术资料要和施工进度同步。 3.2施工布置 主楼、西副楼电气小间和动力站封闭母线由山东水电一队安装,东副楼电气小间封闭母线由山东水电二队安装。 4施工工艺与办法 4.1工艺流程 设备点验检查→支架制作安装→封闭插接母线安装→试运营验收 (1)设备点验检查。应有安装单位、监理单位、建设单位和供货单位共同进行,并做好记录。依照装箱单检查设备及附件规格、数量、品种,应符合设计规定。分段标志清晰齐全,外观无损伤,母线绝缘电阻符合设计规定。 (2)支架制作安装。 依照施工现场构造类型,支架应采用角钢或槽钢制作,支架上钻孔应用台钻或手枪钻钻孔,不得用气焊割孔和断料,孔径不得不不大于固定螺栓直径2mm。 支架安装应固定牢固,膨胀螺栓固定支架不少于两条,吊架安装

接触网隔离开关检修作业标准

接触网隔离开关检修作业标准 一、适用范围 本标准规定了接触网隔离开关的检修周期、质量标准、准备工作、检修步骤、处理方法、注意事项、附件等内容。适用于朔黄铁路原平分公司接触网隔离开关的检修。 二、编制依据 《接触网安全工作规程》和《接触网运行检修规程》铁运[2007]69号文、铁道部经济规划研究院铁路工程施工技术指南TZ10208-2008、朔黄铁路发展有限责任公司企业标准。 三、准备工作 1.安全防护:计划申报、工作票签发与审核、预想会、停电作业、作业结束等工作及安全措施,执行朔黄铁路《接触网停电作业标准》;“V”型天窗作业时注意与相邻带电线路距离,并做好行车防护防护。 2.人员组织:操作人员2人。作业监护、行车防护、接挂地线、地面辅助人员由工作领导人在单次作业中进行安排。 3.工器具:力矩扳手、吊绳、砂布、钢丝刷、塞尺(规格为0.05mm×10mm)、锉刀、钢卷尺、开关钥匙、等位线、2500V兆欧表、隔离开关操作棒、安全用具、防护用具等。 4.材料:中性清洗剂、润滑脂、机油壶、金属垫片、防

锈漆、抹布及隔离开关必要的配件等。 5.技术资料:隔离开关安装图及使用说明书。 四、质量标准 1.隔离开关托架呈水平状态,支持绝缘子垂直;隔离开关应动作可靠、转动灵活,合闸时触头接触良好,引线和联结线的截面与开关的额定电流及所联结的接触网当量截面相适应,引线不得有接头。 2.隔离开关的触头接触面应平整、光洁无损伤,并涂电力复合脂。中间触头接触对称,上下差不大于5mm;触头接触紧密,用0.05*10mm塞尺检查,对于线接触应塞不进去;对于面接触宽度为50mm及以下者,塞入深度不大于4mm;接触宽度为60mm及以上者,塞入深度不大于6mm。 3.合闸后触头相对位置、备用行程、分闸状态时触头间净距或拉开角度符合产品技术规定。支持绝缘子垂直度允许偏差20;开关刀闸开闸时,开闸角度900,允许偏差值+10;开关刀闸合闸时,刀闸水平,两刀闸中心线吻合,允许偏差值5mm;操作杆与操作机构轴线一致,允许偏差值20。 4.隔离开关操作机构应完好无损并加锁,转动部分注润滑油,操作杆顺直无变形,操作时平稳正确无卡阻和冲击。 5.引线及电联结线应联结牢固接触良好,无破损和烧伤,示温片无变色。引线距接地体的距离应不小于330mm。引线的长度应保证当接触悬挂受温度变化偏移时有一定的

封闭式母线安装技术要求

封闭式母线安装技术要求 封闭式母线安装技术要求 (1)施工顺序 母线槽检查→测量定位→支吊架制作安装→绝缘测试→母线槽拼接→相位校验 (2)主要施工方法及技术措施 A.母线槽的检查 应严格检查母线槽的质量,重点检查以下内容: a.母线槽外壳应完整、无损坏。母线槽和配电箱型号、规格符合设计要求。附件配套正确、数量足。 b.母线接头的连接面平整,连接孔对称,离边缘距离一致。 c.母线之间的绝缘板不能缺损破裂。 d.应用500V兆欧表全数测量每节母线槽的相间、相与中性排、PE排、相与外壳之间的绝缘,不低于20MΩ。施工现场应清洁,并尽量减少现场搁置时间。做好防水、防潮工作。 B.母线槽测量定位 a.母线槽的走向,要按设计图和工程实际综合确定,原则是不与大口径管道、桥架有矛盾,尽量按直线最短路径敷设,至地面的距离不宜低于 2.5m。与建筑物表面,其他电气线路和各种管道的最小净距按国家现行标准。 b.水平安装母线槽支吊架间距一般为2~3m,按母线槽每米重量决定。母线槽转弯和配电箱连接处应增设支架。 C.支吊架制作安装 a.支吊架的型式按母线槽安装部位和重量决定。一般用槽钢、角钢、全螺牙吊杆和扁钢制作,并做好防腐处理。支吊架间距均匀,支吊架的水平度应满足母线槽水平度偏差的要求。 b.母线槽垂直安装,一般采用母线槽生产厂的定型弹簧支架。 D.母线槽拼接 a.吊装拼接时必须注意不损坏母线槽,吊装时应用尼龙绳,用钢丝绳必须套橡皮或塑料套管。接头部位要包扎好,防止杂物、垃圾落入。 b.拼装顺序可按母线槽的排列图和母线槽编号。拼装连接时,垫上配套的绝缘板,穿入绝缘套管及连接螺栓,加垫圈、弹簧垫圈,用手拧上螺母。在紧固前调整水平度和垂直度,使水平度和垂直度不超差,全长误差不超过10mm。用力矩扳手紧固,达到规定值,及时装上盖板和接地带(板)。 c.为防止偶然因素,使之绝缘降低,每拼装连接一节,要再次测量绝缘电阻,及时发现问题及时处理。 d.弹簧支架上的弹簧要处于能上下自由伸缩状态。 E.相位校验 母线槽拼接完成后必须要进行相位校核和电源系统相位一致。 感谢您的阅读!

20KV分相封闭母线试验标准

广东国华粤电台山发电有限公司企业技术标准 20KV分相封闭母线试验技术标准 SBJX/DQYC-010—2005 广东国华粤电台山发电有限公司设备维护部2005-12-01批准 2006-01-01实施 本标准起草单位:设备维护部电气一次专业 本标准主要起草人:彭桥本标准审核人: 詹伟芹本标准批准人: 1 范围 本标准规定了广东国华粤电台山发电有限公司20KV分相封闭母线试验的内容、检验要求等相关技术标准。 本规程适用于国华台电工作人员在台电生产现场开展20KV分相封闭母线检修试验工作。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 《高电压测试设备通用技术条件》DL/T846.1- DL/T846.9—2004 《火力发电厂技术标准汇编试验标准》中国电力企业联合会标准化中心 《高电压电气设备试验方法》四川省电力试验研究院 《电力设备预防性试验规程》DL/T 596—1996 《现场绝缘试验实施导则》DL474.1-92 《电气设备交接试验标准》GB 50150-91 《高压输变电设备的绝缘配合高电压试验技术》GB311—83 3 总则 3.1 检验前的准备要求 3.1.1绝缘试验工作至少应由两个以上人员进行; 3.1.2分相封闭母线试验前,试验方案必须得到公司批准后方可实施; 3.1.3指定专人做好记录,确保记录真实、准确、工整; 3.1.4对施工现场进行安全监护,点检人员负责项目质量验收、签证; 3.2 本试验标准的有关编写说明 3.2.1 本试验标准是设备检修中及检修完毕后,单体试验使用;

高压隔离开关规程

高压隔离开关规程 1 主题内容和适用范围 本标准规定了长潭水电厂110kV户外GW4-110型及10kV户内GN22-10型高压隔离开关的检修要求和工作规范。 本标准适用于长潭水电厂GW4-110、GWS22-10型高压隔离开关(以下简称隔离开关)。 2 引用标准 Q/001-127.02-2000高压开关状态检修导则 GW4-110型户外交流高压隔离开关安装使用说明书 GW5系列户外高压隔离开关安全使用说明书 GN22-10系列户外高压隔离开关安装使用说明书 GJ6型电动机操作机构安装使用说明书 3 技术数据 3.1 GW4-110DWⅡ型隔离开关技术数据 额定电压110KV 最高电压126KV 额定电流1250A 额定动稳定电流(峰值)100KA 4S额定热稳定电流(有效值)40KA 接线端额定静拉力735N 定额频率50HZ 1min工频耐受电压(有效值)对地185KV 1min工频耐受电压(有效值)断口210KV 雷电冲击耐受电压(峰值)对地450KV 雷电冲击耐受电压(峰值)断口520KV 产品单极重量≈240kg 接地形式双接地 支柱绝缘子爬距3050mm 3.2 GW5-110/630型隔离开关技术数据。 额定电压110KV 额定电流630A

极限通过电流(峰值)100KA 4S热稳定电流31.5KA 配用操作机构CJ6型电动操作机构 广东省长潭水电厂2002-03-18 批准2002-03-18实施 Q/155-1-02.14-2002 3.3 GN22-10CD/3150型隔离开关技术数据 额定电压10KV 最高工作电压11.5KV 额定电流3150A 动稳定电流125KA 4S热稳定电流50KA 4 检修周期 4.1 隔离开关必须结合有关串联设备进行检修。 4.2 状态检修,出现下列故障时必须停电大小修。 a.外观检查发现瓷瓶破损或裂纹,金属部件锈蚀或裂纹。 b.回路电阻超标 c.触头或接线座过热 d.传动机构卡涩、传动部件有缺陷或拉杆变形。 e.操作时出现拒分、拒合或分合不到位现象。 f.机械特性不满足技术条件要求。 g.开关流过较大短路电流后。 5 检修工艺及质量标准 5.1 GW4-110型隔离开关检修工艺及质量标准 5.1.1 安装和调试 本开关只适用于水平安装,安装前对产品进行全面检查,证实完全无损后方可安装。安装参照下列步骤:5.1.1.1 将单极隔离开关本体底座固定在水平的基础上,经调整使三相接地开关的转轴同一中心。 5.1.1.2 检查隔离开关中阀接触情况,单极应满足:中间触头在合闸时圆柱形触头与两排触指应同时接触,必要时调节交叉螺杆来达到;中间触头接触对称,上下差不大于5mm,合闸到终点,中间间隙调到 16-21mm,必要时在支柱根部用增减垫片来达到。但每处加垫厚度不宜大于3mm;主闸刀分—合位置转动90度,分合闸终点位置,定位螺钉与挡板的间隙调到1-3mm。

封闭式插接母线施工工艺

SGBZ-0609 封闭插接母线安装 施工工艺标准 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 1、范围 本工艺标准适用于0.4kV以下室内一般工业及民用建筑电气安装工程的封闭插接母线安装。 2、施工准备 2.1设备及材料要求: 2.1.1封闭插接母线应有出厂合格证、安装技术文件。技术文件应包括额定电压、额定容量、试验报告等技术数据。型号、规格、电压等级、应符合设计要求。 2.1.2各种规格的型钢应无明显锈蚀,卡件、各种螺栓、垫圈应符合设计要求,应是热镀锌制品。 2.1.3其它材料:防腐油漆、面漆、电焊条等应有出厂合格证。 2.2主要机具: 2.2.1主要机具:工作台、台虎钳、钢锯、鎯头、油压煨弯器、电钻、电锤、电焊机、力矩扳手等。 2.2.2测试工具:钢角尺、钢卷尺、水平尺、绝缘摇表等。 2.3作业条件: 2.3.1施工图纸及产品技术文件齐全。 2.3.2封闭插接母线安装部位的建筑装饰工程全部结束。暖卫通风工程安装完毕。 2.3.3电气设备(变压器、开关柜等)安装完毕,且检验合格。 3、操作工艺 3.1工艺流程: 设备点件检查→支架制作及安装→封闭插接母线安装→试运行验收 3.2设备点件检查: 3.2.1设备开箱点件检查,应有安装单位、建设单位或供货单位共同进行,并做好记录。 3.2.2根据装箱单检查设备及附件,其规格、数量、品种应符合设计要求。 3.2.3检查设备及附件,分段标志应清晰齐全、外观无损伤变形,母线绝缘电阻符合设计要求。 3.2.4检查发现设备及附件不符合设计和质量要求时,必须进行妥善处理,经过设计认可后再进行安装。 3.3支架制作和安装应按设计和产品技术文件的规定制作和安装,如设计和产品技术文件无规定时,按下列要求制作和安装; 3.3.1支架制作: 3.3.1.1根据施工现场结构类型,支架应采用角钢或槽钢制作。应采用“一”字型、“1”型、“U”字型、“T”字型四种型式。

10kv母线检修作业指导书

高压电动机检修作业指导书检修作业名称: 工作负责人: 编制: 审核: 批准:

1 适用范围 适用于辽宁大唐国际唐阜新煤制天然气有限责任公司10KV封闭母线检修工作. 2本指导书涉及的资料和图纸 □Q/CDT-ITSCC 106 0001-2005《电气设备检修规程》 □Q/CDT-ITSCC 107 0024-2005《电气技术标准》 3 安全措施 □严格执行《电业安全工作规程》。 □检修该设备必须遵循的其他安全措施。 4 备品备件清单 序号名称型号规格(图号)单位数量备注 1 支持绝缘子 2 5修前准备 5.1 现场准备 一、材料类: 序号名称规格数量1 酒精5kg 2 包布3kg 3 油漆 5 kg 4 棉丝9 kg 5 导电膏0.01kg 6 胶皮10 kg 7 8 9 二、工具类 序号 名称规格数量 1. 斗臂车14-17mm 1台 2. 开口扳手全套1套 3. 梅花扳手全套1套 4.安全带8条

5. 塞尺2把6.改锥500mm 1把7.砂纸100目8张8.钢板尺300 mm 1把9.手电筒三节2把 10 木锤中号2把 11 平锉1mm 2把 12 剪刀1把 13 皮带冲1套 5.2 专用工具 序号名称型号规格(图号)单位数量备注 1 力矩扳手套 1 2 5.3 工作准备 □工器具已准备完毕,材料、备品已落实。 □检修地面已铺设防护胶片,场地已经完善隔离。 □作业文件已组织学习,工作组成员熟悉本作业指导书内容。 6 检修工序及质量标准 6.1 检修前准备 6.1.1 10KV封闭母线停电,将封闭母线退出运行。 6.1.2 断路器拉至检修位置。 6.1.3 合上地刀或接地线,办理检修工作票。 6.1.4 工作负责人应与运行值班员到现场发票,注意勿走错间隔。 6.1.5 作业组成员了解检修前10KV封闭母线的缺陷。 6.1.6 作业组成员了解10KV封闭母线的运行状态及小时数。 6.1.7 查阅试验记录,了解绝缘状况。 6.1.8 清点所有专用工具齐全,检查合适,试验可靠。 6.1.9 参加检修的人员必须熟悉本作业指导书,并能熟记熟背本书的检修项目,工艺质量标准等。 6.1.10 参加本检修项目的人员必需安全持证上岗,并熟记本作业指导书的安全技术措施。 6.1.11 准备好检修用的各易损件,及材料。 6.1.12 开工前召开专题会,对各检修参加人员进行组内分工,并且进行安全、技术交底。 6.1.13 将检修记录带至现场。 6.2 10KV封闭母线检修总危害辨识 6.2.1 参加检修的人员进行安全教育和技术培训,达到上岗条件。 6.2.2 10KV封闭母线与所有系统完全解列。 6.2.3 10KV封闭母线检修、试验时严禁损伤设备及其部件。 6.2.4 作业组成员的着装要符合工作要求。 6.2.5 检修工作负责人应在开始工作前仔细检查安全措施是否正确完备,并对工作班成员详细交代清

隔离刀闸检修规程

隔离刀闸检修规程 1目的 为了保证隔离开关的检修质量,确保隔离开关的安全运行制定本检修规程。 2范围 本检修规程适隔离开关的大修工作。 3概述及术语 3.1概述 隔离开关的检修工作内容有导电回路,绝缘部分,操动机构部分的检修,调整,测试于试验工作。 3.2术语 无 4人员资质和职责 4.1人员资质 参加工作人员必须是从事变电检修人员,且具备上岗资格。 4.2职责 4.2.1工作负责人 4.2.1.1负责本班开工前的安全措施,技术措施的检查与落实。 4.2.1.2负责组织,指挥本班作业人员按照分工在检修工作中安全作业,保证质量。 4.2.1.3负责检查现场情况,及时纠正违章行为。

4.2.2.工作人员 4.2.2.1认真执行《电业安全工作规程》和,《隔离开关检修工艺导则》的要求。 4.2.2.2严肃工艺纪律,完成负责人分配的任务,并对自己的检修质量负责。 5工艺和作业程序及标准 5.1本作业指导书执行《GN8型隔离开关检修工艺导则》要求。5.2作业程序 5.2.1根据运行情况确定检修重点项目; 5.2.2制定组织,技术,安全“三大措施”; 5.2.3备齐工具,材料备品备件及测试仪器; 5.2.4准备大修工序卡,说明书及有关材料; 5.2.5负责人办理工作票开工手续; 5.2.6检修人员按下列程序进行作业: 1擦去动触头油垢检查有无烧伤,变形,如有损坏应更换; 2检查各电气连接处应清洁无氧化,并涂以凡士林; 3检查各部件有无锈蚀并作防腐处理,清除各轴销污垢并注适量润滑油; 4拆下主拐臂及各部位轴承,清洗其污垢,检查磨损情况,并涂以润滑油,组装后应转动灵活; 5清扫检查瓷质部分不应有裂纹、破损,瓷瓶与法兰粘结;是否良好; 6将主连杆拆除检查机构有无磨损、卡涩现象;

封闭式母线安装技术要求标准范本

编号:QC/RE-KA8657 封闭式母线安装技术要求标准范 本 In the collective, in order to make all behaviors have rules and regulations, all people abide by the unified norms, so that each group can play the highest role and create the maximum value. (管理规范示范文本) 编订:________________________ 审批:________________________ 工作单位:________________________

封闭式母线安装技术要求标准范本 使用指南:本管理规范文件适合在集体中为使所有行为都有章可偱,所有人都共同遵守统一的规范,最终创造高效公平公开的的环境,使每个小组发挥的作用最高值与创造的价值最大化。文件可用word 任意修改,可根据自己的情况编辑。 封闭式母线安装技术要求 (1)施工顺序 母线槽检查→测量定位→支吊架制作安装→绝缘测试→母线槽拼接→相位校验 (2)主要施工方法及技术措施 A.母线槽的检查 应严格检查母线槽的质量,重点检查以下内容: a.母线槽外壳应完整、无损坏。母线槽和配电箱型号、规格符合设计要求。附件配套正确、数量足。 b.母线接头的连接面平整,连接孔对

称,离边缘距离一致。 c.母线之间的绝缘板不能缺损破裂。 d.应用500V兆欧表全数测量每节母线槽的相间、相与中性排、PE排、相与外壳之间的绝缘,不低于20MΩ。施工现场应清洁,并尽量减少现场搁置时间。做好防水、防潮工作。 B.母线槽测量定位 a.母线槽的走向,要按设计图和工程实际综合确定,原则是不与大口径管道、桥架有矛盾,尽量按直线最短路径敷设,至地面的距离不宜低于2.5m。与建筑物表面,其他电气线路和各种管道的最小净距按国家现行标准。 b.水平安装母线槽支吊架间距一般为

隔离开关作业指导手册

精心整理变电所新建工程 编号:DNA/GK01--35 隔离开关安装调整作业指导书 受控状态: 1总则 1. 1. (包1. 2. 3.作业前的准备 3.1技术交底 3.1.1隔离开关安装调整前,对参与施工的全体作业人员应进行技术交底,并做 好技术交底记录,参加交底人员应由本人签字。 3.1.2作业人员必须掌握主要技术资料,安装时严格遵守。

3.2设备到货检验及保管 3.2.1隔离开关,负荷开关运到现场后,应按其不同保管要求置于屋内或屋外平 整无积水的场地。设备及瓷件应无裂纹及破损。 3.2.2隔离开关、负荷开关运到现场后,应按其不同保管要求置于屋内或屋外平整无积水的场地。设备及瓷件应安置稳妥,不得倾倒损坏,触头及操动机构的金属 3.3 4 4. 4.2 4.2.1隔离开关相间距离的误差,110KV及以下不一应大于10mm, 220KV及以下不应大于20mm,相间连杆应在同一水平线上。 4.2.2支持绝缘子应垂直于底座平面(V型隔离开关除外)且连接牢固,同一绝缘子柱的各绝缘子中心线应在同一垂直线上,同相各绝缘子柱的中心线应在同一垂直面内

4.2.3隔离开关的各支柱绝缘子间应连接牢固,安装时可用金属垫片校正其水平或垂直偏差,使触头相互对准,接触良好,其缝隙应用腻子没抹平后刷油漆。 4.2.4均压环(罩)和屏蔽环(罩)应安装牢固,平整。 4.3转动装置的安装与调整应符合下列要求: 4.3.1拉杆应校直,其与带电部分的距离应符合现行国家标准 ,连 4.4 4.4.2电动或气动操作前,应先进行多次手动分合,机构动作正常后方可操作。 4.4.3电动机构的转向应正确,机构的分合闸位置指示应与设备的实际分合位置相符。 4.4.4机构动应平稳,无阻卡、冲击等异常情况。 4.4.5限位装置应准确可靠,到达规分合极限位置时,应切除电源惑气源。

电气设备检修规程(新版)

电气设备检修规程

目录 第一篇旋转电机、调速励磁装置及电除尘装置 1 总则………………………………………………………………………………………… 2 汽轮同步发电机…………………………………………………………………………… 3 汽轮同步发电机励磁装置………………………………………………………………… 4 同步电动机………………………………………………………………………………… 5 三相异步电动机…………………………………………………………………………… 6 防爆型电动机……………………………………………………………………………… 7 高压三相异步电动机……………………………………………………………………… 8 电除尘装置………………………………………………………………………………… 9 交流变频调速器…………………………………………………………………………… 10 直流电动机……………………………………………………………………………… 11 电动机定子线圈的检修………………………………………………………………… 第二篇变压器、互感器 1 总则………………………………………………………………………………………… 2 油浸式电力变压器(消弧线圈)………………………………………………………… 3 干式电力变压器…………………………………………………………………………… 4 100%电抗防爆电脱盐变压器…………………………………………………………… 5 感应调压变压器…………………………………………………………………………… 6 6~110kV电压互感器和电流互感器……………………………………………………… 第三篇高压开关 1 总则………………………………………………………………………………………… 2 KHB一l0、12、25C六氟化硫断路器…………………………………………………… 3 AKTC型磁吹空气断路器…………………………………………………………………… 4 高压真空断路器……………………………………………………………………………… 5 高压负荷开关………………………………………………………………………………

10KV封闭母线检修规程

10KV封闭母线检修规程(试行)

目次 前言................................................................................. II 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 设备技术规范与主要参数 (1) 4 检修周期 (2) 5 检修项目、内容 (2) 6 检修前准备 (3) 7 检修工艺与质量标准 (3) 8 试验、检修后质量验收和试运行 (6) 9 检修总结 (7) I

Q/CDT-HJXHHP 106 0805-2007 II 前言 本规程按照国家标准电气装置安装工程的有关规定,结合喜河水力发电厂10KV封闭母线施工及验收 的实际情况编写。本规程为喜河水力发电厂10KV封闭母线正常投入使用提供可靠的技术标准。本标准由喜河水力发电厂设备管理部提出并归口。 本标准起草单位:喜河水力发电厂设备管理部 本标准起草人:梁涛 本标准审核人:佘晓军 本标准批准人:井永强 本标准由喜河水力发电厂设备管理部负责解释

10KV封闭母线检修规程(试行) 1 范围 1.1 为保证喜河水力发电厂10KV封闭母线的检修质量,促进检修技术水平的提高,确保10KV封闭母线安全运行,特制订本规范。 1.2 本规程适用于喜河水力发电厂10KV封闭母线的检修维护工作。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 《电气设备预防性试验规程》 《电气装置安装工程施工及验收规范》 《电气设备预防性试验规程》 3 设备技术规范与主要参数 3.1设备技术规范 3.1.1 安装地点:主厂房母线层、尾水副厂房、母线廊道、母线竖井、主变室 3.1.2 环境温度 室外最高温度(℃)41.1 最低温度(℃)-10.8 空气相对温度 平均最大相对温度(℃)83.8 多年平均最大相对湿度(℃) 74.6 室内温度、湿度参数(见表1) 3.1.3 母线系统慨况: 额定电压: 10.5KV 最高电压: 12KV 额定频率: 50HZ 机组中性点接地方式;经消弧线圈接地 3.1.4 与共箱母线连接的设备: 3.1. 4.1 发电机组SF60-52/9500 3.1. 4.2 发电机断路器柜10.5KV Ie=5000A Idn=63KA 3.1. 4.3 10.5KV出线柜10.5KV Ie=5000A Idn=63KA 3.1. 4.4 主变压器SFP7-75000/330, 345±2×2.5/10.5KV 1

隔离开关标准作业指导书

GW4A-126/GW22B-126/JW10-102型隔离开关作业指导书 南通送变电工程有限公司 二零零九年七月

审批:日期: 审核:日期: 编制:日期:

1 适用范围 (4) 2 引用文件 (4) 3人员要求 (4) 4危险点分析与预控措施 (5) 5工器具及耗材准备 (6) 6 作业流程图 (8) 7安装工序及技术要求: (9)

GW4A-126/GW22B-126/JW10-102型隔离开关安装调试 1 适用范围 本作业指导书适用于GW4A-126/GW22B-126/JW10-102型隔离开关安装调试 2 引用文件 DL 408—1991 电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分) DL 5009.3—1997 电力建设安全工作规程(变电所部分) GBJ 147—1990 电气装置安装工程:高压电器施工及验收规范 电安生[1994]227号电业安全工作规程(热力和机械) DL/T 596—1996 电力设备预防性试验规程 扬州北辰电气设备有限公司隔离开关安装和维护说明手册 GBJ 147—1990 电气装置安装工程:高压电器施工及验收规范 3人员要求 3.1工作负责人应是具有相关工作经验,熟悉设备情况、熟悉工作班人员工作能力和《电业安全工作规程》,经工区(所、公司)生产领导书面批准的人员。 3.2现场工作人员的身体状况、精神状态良好。所有作业人员必须具备必要的电气知识,基本掌握本专业作业技能及《电业安全工作规程》的相关知识,并经《电业安全工作规程》考试合格。 3.3作业辅助人员(外来)必须经负责施教的人员,对其进行安全措施、作业范围、安全注意事项等方面施教后方可参加工作。 3.4特殊工种(吊车司机及起重指挥人员、电焊工)必须持有效证件上岗。 3.5新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、临时工等) ,应经过安全知识教育后,方可下现场参加指定的工作,并且不得单独工作。 3.6外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员应熟悉本规程、并经考试合格,方可参加工作。工作前,设备运行管理单位应告知现场电气设备接线情况、危险点和安全注意事项。 3.7工作负责人(监护人)安全责任: 3.7.1正确安全地组织工作;

管型母线技术规范及要求

管母线产品知识培训材料 (内部资料、不得外传) 2015.01.05 各位老总大家好! 首先简单自我介绍一下(口头介绍),是xxxxxxx WG管型导体中心负责人。我们主要开展10到35kV电容式复合屏蔽绝缘管母线、铝镁硅合金管状母线(行业所称管状母线即为该产品)、低压管型导体母线、风电专用管母线等产品的开发、生产和技术服务。本人及所属团队专业从事管母线相关设计、生产、现场安装以及市场跟踪服务等工作多年,经历了管型母线从开始艰难开发市场到目前被电力电气行业所广泛认同,历经大小数百个项目的洗礼,在产品开发创新、市场开拓维护、行业动态把控、同行区别性竞标、产品生产设计安装、特定使用环境技术方案优选、原材料采购途径优化等方面积累了丰富的经验。 目前管母线产品线已扩大到使用范围更加广阔的低压输配电领域以及风电、铁路牵引站、隧道等特定行业。 一、管母线的发展历史及行业现状 首先介绍电容式复合屏蔽绝缘管母线,该产品是管母线系列产品中的核心产品,在国内市场处于成长期并因其优良的产品特性受到电力电气行业的逐步重视,目前保持了较高的利润附加值和明显的技术特征识别度,市场销售前景非常好。 该产品在国外被称为管型电缆,欧洲的德国和瑞士在该产品开发领域是先驱国家,特别是瑞士的MGC公司生产的管母线在我国的市场开拓也小有成就。2000

年左右,北京、合肥的部分高校的电气研究人员通过电力行业的专业期刊了解到了这个产品,并在一些专业的行业会议上进行了相关的技术交流,引起了一些市场嗅觉灵敏的企业和个人的注意。 将该产品努力推向市场并取得初步成效的是广州日昭电力新技术应用有限公司的罗志昭,他们当时主要的做法是包装企业和罗志昭个人,同时迅速取得很多产品专利;建立销售队伍和网络,重点做了电力设计院和各地电力公司的工作,为绝缘管母线进入我国的电力输配电行业打下了基础,同时该企业也取得了一些发展的先机和优势,到目前其市场占有率还是保持一定的优势。目前活跃在各地各企业的管母线专业人员大多直接或间接来源于该企业。他们取得的专利为图谋管母线产品复制或开发的其他企业设置了一定的门槛,被广州日昭诉讼侵权的企业有很多,只要是市场做的有点名堂的,他们就会告上一告,我们本地的有些企业也被该公司告了。然而时至今日,这一块已经不存在问题了,他们的专利权已经到期开放了,绝缘管母线行业进入百家争鸣时代。 近两年全国涌现出来的管母企业很多,从刚开始的十几家到了现在的几十家,我们市就达到了4、5家,还有很多企业准备好了资质,也在摩拳擦掌准备在管母线行业小试牛刀。大家有没有发现,虽然涉足管母线行业的企业很多,但是真正做的有点名气的却屈指可数,我们本地的很多企业也都做过该产品,却一直做不起来,半死不活。其中的原因,可能也只有极少数的专业人士能够想明白,这个有机会有兴趣的老总可以单独和我聊的玩。从这一点来看,绝缘管母线貌似简单,实质还是很有些道道在里面的。 我再来介绍一下管母线产品线当中另外一个核心产品——铝镁硅合金管状母线的基本情况。这个产品被大多数号称管母线专业厂家所忽视或者故意无视,

高压隔离开关维护检修规程

高压隔离开关维护检修规程 6.1检修周期和项目 6.1.1检修周期 每1~3年检修1次。如遇特殊情况安排临时检修。 6.1.2检修项目 6.1.2.1清扫灰尘、污物; 6.1.2.2检查修理瓷质部分; 6.1.2.3检修接触部分; 6.1.2.4检修操作和传动机构; 6.1.2.5检修各种附件; 6.1.2.6金属构架除锈防腐; 6.1.2.7检修后的调整试验。 6.2检修质量标准 6.2.1清扫各部灰尘、污物,使其清洁无杂物; 6.2.2检修各支持、传动瓷件,应完整无裂纹,无放电痕迹,瓷铁粘合牢固。. 6.2.3检修隔离开关的接触部分,应符合下列标准: a. 以0.05mm*10mm塞尺检查;对于线接触应塞不进去,对于面接触,其塞入深度;在接触面宽度为56mm及以下时,不应超过4mm,接触面宽度为63mm及以上时,不应超过6mm;

触头间两侧的压力应均匀;调节固定座的位置,使动触头刀片刚好插入刀口,动触片插入静触座的深度不应小于刀片宽度的90%,动触片与动触头固定的底部要保持4~6mm的间隙; b. 接触表面应平整、光洁,无氧化膜,并涂1层导电膏或中性凡士林,载流部分的可挠连接不得有折损、锈蚀、凹陷等缺陷;刀口的压簧应无失效、锈蚀现象。 c. 隔离开关的各支柱绝缘子的连接应牢固,触头相互对准,接触良好。 6.2.4检修后的传动装置应满足下列要求: a.隔离开关的操作杆及保护环应完好;拉杆应校直,其与带电部分的距离应符合规定,当不符合时允许弯曲,但应弯成与原拉杆平行; b.定位螺钉应调整适当,并加以固定,防止转动装置拐臂越过死点; c.所有转动部分应涂以适合当地气候条件的润滑油脂; d.接地刀刃转轴上的扭力弹簧,应调整至操作力矩最小,并打入圆锥销加以固定;其操作把手应涂以黑色油漆; e.延长轴、轴承、联轴器、中间轴轴承及拐臂等传动部件,其位置应正确,固定牢靠,传动齿轮咬合准确,操作轻便灵活。 6.2.5检修后整组隔离开关应符合下列标准要求:

隔离开关维护保养规范

隔离开关维护保养规范

1.检查与准备 1.1根据维护保养需要下达ERP工单后开始相关工作。 1.2上报调度人员并填写PPS维检修作业计划,经同意后开展相关工作。 1.3按照DL408-91《电业安全工作规程》做好安全措施。 1.4 工器具及备品备件 序号名称数量备注一工器具 1电工常用成套工具1套 2梅花扳手根据需要 3活扳手根据需要 4机油壶根据需要 5细锉根据需要 6手锤根据需要 二材料 1机油、汽油根据需要 2砂纸根据需要 3导电膏根据需要 4擦布根据需要 三安全防护器具 1 绝缘操作杆根据需要 2 高压验电器根据需要 3 绝缘手套、绝缘靴根据需要 2.操作 2.1日常维护保养 2.1.1 检查触头及引线接触良好,无虚接过热变色现象

2.1.2 检查瓷套是否清洁,有无破损、裂纹及放电痕迹,绝缘子胶合处有无脱落迹象 2.1.3 查看操作机构和传动机构有午休时卡涩,销子连杆有无变形或脱落现象 2.1.4 冬季检查绝缘子及传动机构有无积雪结冰现象;有风天气查看有无搭挂杂

物,要及时清理 2.2 年度维护保养 2.2.1 应按预防性试验要求开展预防性试验。 2.2.2 检查及清扫瓷件表面,紧固各部螺丝,处理锈蚀部件 2.2.3 消除运行中发现的一般性缺陷 2.2.4 对操动机构进行试验应灵活可靠 2.2.5 检查接地引下线是否良好 3.操作后的检查 检查项目检查地点检查标准检查方法操动机构设备分合操作灵活、可靠,动作准确手动、目测连接部分设备连接紧固、外观完好、接线正确目测、手动 开关本体设备表体清洁,无损伤,各部件完好, 符合运行要求目测、手动 遗留物品现场工器具全部收拢并清点完备,清 洁作业面卫生目测、手动 4.风险提示 序号存在风险导致后果降低风险措施 1 触电人身伤害对检修设备做好安全措施;与带电设备保持 安全距离;工作设专人监护;避免误登误入 带电间隔 2 机械伤害人员伤害劳保穿戴整齐,使用专业工具进行维护

封闭母线槽施工方案

封闭母线槽施工方案 1、工程概况(略) 2、施工准备 2.1、技术准备 2.1.1、施工前明确合同及设计要求,熟悉现行规范、技术标准。2.1.2、施工图纸、封闭母线检验报告、产品合格证等技术资料齐全。 2.1.3、确定施工方法,编制施工技术措施,认真做好技术交底;为了工程施工,不破坏建筑物的强度和损害建筑物的美观。 2.1.4、施工前根据工地及建筑物的实际情况及要求,和其它工程专业协调落实封闭母线的走向,并与生产厂家配合,绘制出安装图。 2.1.5、封闭式母线敷设长度超过40m 时应设置伸缩节,设备定货时应提出此项要求。 2.1.6、安装和调试用计量器具,应检定合格,使用时在有效期内。 2.2、材料要求 2.2.1、封闭母线应有出厂合格证、3C认证标志及材质证明文件、安装技术文件。技术文件应包括额定电压、额定容量、试验报告等技术数据。型号、规格、电压等级、应符合设计要求。 2.2.2、封闭母线在变电所、发电机房、电井内敷设时的防护等级为IP54;在其它场所敷设时防护等级为IP65。 2.2.3、封闭母线的绝缘电阻≥20兆欧,绝缘介质采用阻燃型,绝缘等级不低于B级≥130℃。 2.2.4、封闭母线的保护电路连续性≤0.01欧。 2.2.5、每一相母线组件在外壳上应有明显标志,表明所属相段、编号及安装方向。 2.2.6、母线和外壳不应有裂纹、裂口和严重锤痕和凹凸不平现象。 2.2.6、母线与外壳的不同心度,允许偏差为±5mm。 2.2.7、外壳法兰端面应与外壳轴线垂直,法兰盘不变形,法兰加工精度良好。 2.2.8、螺栓连接的接触面加工后镀锡,锡层要求平整、均匀、光洁,不允许有麻面、起皮及未覆盖部分。 2.2.9、外壳内表面及母线外表面涂无光泽黑漆,漆层应良好。需要

高压隔离开关的检修管理(新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 高压隔离开关的检修管理(新 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

高压隔离开关的检修管理(新版) 高压隔离开关是供高压线路在无载荷情况下进行换接以及对被检修的高压母线、断路器等电气设备与带电的高压线路进行电气隔离用的电气设备。高压隔离开关在电力系统中的运行数量很多,其质量优劣、运行维护好坏将直接影响到电力系统的安全运行。近年来,由隔离开关故障引起的事故频频发生,有些甚至引起了大面积停电。这些事故,有些是因为隔离开关本身的质量问题引起的,有些是由于缺乏合理、正确的检修维护引起的。因此,保证隔离开关良好的运行状态,进行合理的检修维护管理工作,成为隔离开关安全运行的重要保证。 1隔离开关的运行情况 有关资料显示,截至2003年底,江苏省电网投运的110kV及以上等级高压隔离开关有近16000台。目前徐州电网内运行的户外隔离开关多为GW4型和GW5型,近两年安装投运的隔离开关还有部分

GW16、GW17型及少量GW7型。以徐州供电公司变检工区管辖的29座110kV及以上电压等级的变电站为例,这些型号的35kV及以上户外隔离开关总数在1300台左右,多数是南京电瓷总厂、西安西电高压开关有限责任公司、沈阳高压开关有限公司、河南平高电气股份有限公司、江苏省如皋高压电器有限公司、天水长城开关厂、抚顺电瓷厂及Alstom公司的产品,其中20世纪八九十年代的产品占到了84%。 2常见缺陷及故障分析 在系统运行中隔离开关发生的缺陷和故障比较多,涉及到多方面的质量问题。对安全运行威胁最大的是瓷瓶断裂故障,其次是触头过热、运动卡滞、机构卡涩和分合闸不到位、瓷瓶闪络等。 a.瓷瓶断裂故障。2005年,徐州电网发生了2次瓷瓶断裂故障,一次是在运行操作中,一次是在施工接线过程中,断裂处均在瓷瓶和法兰的胶合处。瓷瓶断裂既与产品质量有关,也与隔离开关的整体质量及操作方法有关。瓷瓶在烧制过程中控制不当可能造成瓷件夹生、致密性不均以及水泥胶装不良的问题,加之质检手段不严,