一、工程用水量计算:

工地施工工程用水量可按下式计算:

其中q1 ── 施工工程用水量(L/s);

K1 ── 未预见的施工用水系数,取1.05;

Q1 ── 年(季)度工程量(以实物计量单位表示),取值如下表;

N1 ── 施工用水定额,取值如下表;

T1 ── 年(季)度有效工作日(d),取365天;

b ── 每天工作班数(班),取1;

K2 ── 用水不均匀系数,取1.50。

工程施工用水定额列表如下:

-------------------------------------------------------------

序号用水名称用水定额N1 工程量Q1 单位

1 浇注混泥土全部用水 1700.0 1.0 M3

2 模板浇水湿润 10.0 30000.0 M3

3 搅拌机清洗600.0 360.0 台班

4 砌筑工程全部用水150.0 3000.0 M3

5 抹灰工程全部用水30.0 500.0 M3

6 浇砖200.0 500000.0 千块

7 抹灰(不包括调制砂浆) 4.0 60000.0 M2

8 楼地面抹砂浆 190.0 30000.0 M2

9 搅拌砂浆 300.0 5000.0 M3

10 原土地坪、路基 0.2 2000.0 M2

11 上水管道工程 98.0 300.0 M

12 下水管道工程 1130.0 2000.0 M

13 混凝土自然养护 200.0 60000.0 M3

-------------------------------------------------------------

经过计算得到q1 =1.05×122712500.00×1.500/(365×1×8×3600)=18.39L/S。

二、机械用水量计算:

施工机械用水量计算公式:

其中q2 ── 施工机械用水量(L/s);

K1 ── 未预见的施工用水系数,取1.05;

Q2 ── 同一种机械台数(台),取值如下表;

N2 ── 施工机械台班用水定额,取值如下表;

K3 ── 施工机械用水不均匀系数,取2.00。

施工机械用水定额列表如下:

---------------------------------------------------------------------------------

序号机械名称型号单位耗水量N1(L) 机械台数Q2 换算系数

1 木工场台?台班 20.0 1 1.000

2 空压机台?台班 40.0 1 1.000

3 对焊机-冷拨机台?h 300.0 1 8.000

---------------------------------------------------------------------------------

经过计算得到q2 =1.05×2460.00×2.00/(8×3600)=0.18L/S。

三、生活用水量计算:

施工工地用水量计算公式:

其中q3 ── 施工工地生活用水量(L/s);

P1 ── 施工现场高峰期生活人数,取100人;

N3 ── 施工工地生活用水定额,取值如下表;

K4 ── 施工工地生活用水不均匀系数,取1.30;

b ── 每天工作班数(班),取1。

施工工地用水定额列表如下:

----------------------------------------------------

序号用水名称单位耗水量N1(L)

1 盥洗、饮用水 L/人25.0

2 食堂L/人10.0

3 淋浴带大地L/人50.0

4 洗衣房 L/(人?斤)40.0

5 施工现场生活用水L/人20.0

6 生活区全部生活用水 L/人80.0

----------------------------------------------------

经过计算得到q3 = 100.00×225.00×1.30/(1×8×3600)=1.02L/S。

四、生活区用水量计算:

生活区生活用水量计算公式:

其中q4 ── 生活区生活用水量(L/s);

P2 ── 生活区居住人数,取100人;

N4 ── 生活区昼夜全部生活用水定额,取值如下表;

K5 ── 生活区生活用水不均匀系数,取2.00;

生活区生活用水定额列表如下:

----------------------------------------------------

序号用水名称单位耗水量N1(L)

1 盥洗、饮用水 L/人25.0

2 食堂L/人10.0

3 淋浴带大地L/人50.0

4 洗衣房 L/(人?斤)40.0

5 施工现场生活用水L/人20.0

6 生活区全部生活用水 L/人80.0

----------------------------------------------------

经过计算得到q4 = 100.00×225.00×2.00/(24×3600)=0.52L/S。

五、消防用水量计算:

根据消防范围确定消防用水量q5 =10.00L/S。

六、施工工地总用水量计算:

施工工地总用水量Q可按以下组合公式计算:

在此计算中得:Q =(q1+q2+q3+q4)=(18.39+0.18+1.02+0.52)=20.11L/S;

最后计算出的总用水量,还应增加10%,以补偿不可避免的水管漏水损失。最后Q还应增加10%,得出Q =20.11+2.01=22.12L/S;

七、供水管径计算:

工地临时网路需用管径,可按下式计算:

其中: d ──配水管直径(m);

Q ──施工工地用水量(L/S);

V ──管网中水流速度(m/s),取V=1.00(m/s);

供水管径由计算公式:d=[4×22.12/(3.14×1.00×1000)]0.5=0.160m=160mm 得临时网路需用内径为160mm的供水管。

施工现场临时供水施工方案

施工现场临时供水施工方案

目录 一、现场临时供水水布置 (3) 二、排水系统的布置 (3) 三、用水量的计算 (3) 四、设备选型 (5) 五、施工要求 (6)

一、现场临时供水水布置 本工程现场临时用水布置,本着经济、实用的原则,在充分考虑结构、临建的平面布置及将来地上结构施工的整体情况下,合理设置。 利用处的施工降水井作为临时用水取水点,在取水点附近建一个15立方米的蓄水水池。水井水通过深井泵抽进水池,水池水通过隔膜气压给水设备向施工现场稳定供水。 临时用水管道沿施工环形道路布置,管径DN80的给水管以满足施工生产用水。各用水点预留施工生产用水管径DN25的接口,至生活区水管直径DN40。具体布置情况见平面布置图。 二、排水系统的布置 环形道路施工时,沿环形道路已施工雨水主管,并排至排洪渠。 生产生活污水,经沉淀池净化后排至雨水检查井。 现场设置两个厕所,生活区建一个厕所,并相应设置砖砌化粪池。 同时在大门口设置车辆进出场冲洗排水沟及沉淀池。现场排水管按5‰坡度铺设,并每50m 左右设置清污井。 三、用水量的计算 本工程施工临时用水量参照《建筑施工手册》中的计算方法计算。 1、施工现场施工用水量计算 ∑????=36008211111K t T N Q K q 式中q1——施工用水量(L/S ) K1——未预计的施工用水系数(1.05~1.15) Q1——年(季)度工程量(以实物计量单位表示)(季工程量估计:砼10000m 3) N1——施工用水定额(搅拌砼250L/M 3;砼养护300L/M 3;冲洗模板5L/M 3;砌砖200L/M 3;抹灰30L/M 3;搅拌砂浆300L/M 3。)

工程项目临时供电、供水、通讯及消防措施示范文本

工程项目临时供电、供水、通讯及消防措施示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

工程项目临时供电、供水、通讯及消防 措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1 临时供电 由混凝土指定电源接入点接至施工现场,设置一台 500 kVA 的变压器,作为施工电源,地下直径线预埋段段 施工用电由行包房现场引入,架设500m 的输电线路送至 地下直径线预埋段段现场的配电室。 按国家及北京市对建筑行业临时用电的要求,采用三 相五线制供电,按三级用电两级保护配电,即配电室为总 配电箱,工地各施工地点设多处分配电箱,各作业面和机 械机具处设置末端配电箱,动力用电采用橡胶五芯软电 缆,照明用电采用软芯电缆架设,动力线长度700m,照明 线长度400m。

2 临时供水 由混凝土指定的用水管接入点,接入施工用水,场内分别采用DN80 及DN50的供水管引至各用水地点,水管路及用水设施符合国家及北京市有关安装使用维修的规定,地下行包房场地供水线路600m,直径线预埋段段供水线路200m。 3 现场通讯 主要管理人员配备移动电话,施工现场办公室安装与电脑联网的电话两台(其中一台供驻地监理工程师使用),以便承包商对外联络及混凝土进行网络化管理。 施工现场配对讲机数部,供项目负责人及各作业班组联络使用。 4 现场消防 健全消防组织机构,配备足够消防器材,并派专人值班检查。加强消防知识的宣传和对现场易燃易爆物品的管

施工现场临时设施消防方案

夏威夷小镇施工现场消防专项施工方案 编制: 审核: 审批: 中电科工程建设有限公司二〇一八年四月一日

施工现场临时设施消防方案 一、编制依据: 1. 《中华人民共和国建筑法》(2011修正版) 2. 《中华人民共和国安全生产法》 3. 《建筑安全生产监督管理规定》 4. 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59一99) 5. 《中华人民共和国消防条例》 6. 施工现场及周边环境条件 7. 企业积累的施工经验、资源条件 二、编制原则 1. 认真贯彻国家和地方有关基本建设的各项方针政策, 遵守国家和地方的法律法规。 2. 全力主导“安全第一、预防为主”的原则, 推行IS09001:2000标准化管理。 3. 拫据广州市工程建设规范《施工现场安全生产保证体系》的要求制定建设工地临时设施消防方案。 4. 结合项目部管理架构以及施工班组的实际素质, 推行以人为本原则, 组建工地临时消防小队及消防指挥、管理体系。 5. 树立目标, 制定可行有效的方法措施, 确保安全生产顺利进行为原则。 三、工程概况 1. 工程名称: 夏威夷小镇 2. 工程地点: 长治市郊区堠北庄镇湛上村,站前街与五一路交叉口东南角 3. 工程概况: 本项目规划总用地面积28317.50平方米,总建筑面积112979.75平方米。共有5栋住宅楼,1个商业楼及换热站和地下车库,其中地上建筑面积约9万平方米,地下建筑面积约2万平方米。建筑耐火能级为一级,结构类型为框剪结构,抗震设防烈度:7度,抗震设防分裂标准为丙类;屋面防水等级为I级,地下室防水等级为一级。 4.周边环境:本工程北靠五一街,西靠站前路,南靠如意苑小区。 5. 临时设施:施工现场按施工现场平面布置图进行总体平面布置。在工地北侧设置生活区、办公用房共三栋。生活区均搭设二层,办公用房均搭设在首层,

泵站施工方案

泵站施工方案 第一章工程概况 一、项目位置 拟建工程场地位于焦作万方电力有限公司水源地内 二、工程概况 (1)工程名称:焦作万方电厂项目供水工程混合反应沉淀池及泵站建筑工程 (2)资金来源:企业自筹 三、工程基本情况 焦作万方电厂项目供水工程水源为焦作市中马煤矿的主副井和二水平矿坑排水,供水为焦作万方电力有限公司2×300MW超临界供热机组循环冷却水补充用水,建成后每天可供水3.6万立方米,沿途布置输水线路总长约9.0㎞,在万方水源地建设混合反应沉淀池1座,加药间一座、加压泵站1座,分别在中马矿两个排水口处建进水池各1座。项目建成后,可为焦作万方电力有限公司新建机组的冷却提供用水,节约水资源,节能减排效果明显,具有良好的社会效益和环境效益。 四、现场条件 1、建设用地 厂区施工用地为原有征用土地。 2、测量基准点 测量基准点以焦作万方水源地现有建筑为测量基准点。 3、施工用地 施工生产用地在万方水源地内、生活用地由施工单位自行租赁。 第二章分部分项工程施工方法 一、工程测量定位及沉降观测 1、控制桩设置 在土方工程施工前,应根据各自的坐标位置定出中心控制点及控制轴线,并在基坑外围地面上沿四个方向设置控制桩,待基础砼浇筑后,用十字交汇法把中心线移到基础上,作为中心控制线的依据,该工程也是本工程所要控制的主要工序。 2、高程和水平控制 标高控制根据甲方提供的水准点,利用水准仪、塔尺、钢尺(均经鉴定合格)传递至底板及各层楼板上来控制层高,并进行复核,以保证标高的准确性。 3、垂直度和轴线控制 垂直度与轴线控制:采用经纬仪控制。

4、沉降观测 沉降观测点按设计布置,观测时应使用固定的测量仪器和人员;测量精度宜用Ⅱ级水准测量要求,每次观测均采用环形闭合方法或往返闭合方法当场进行检查,同一观测点的两次观测之差不得大于1mm。第一次观测应在观测点安设稳固后及时进行,施工期间每完成一层观测一次。使用后第一年内每季度观测一次,以后每半年观测一次,直至沉降稳定。工程竣工时应附有完整的沉降观测资料,未经许可不得毁坏观测点和水准基点。每次观测后向设计部门提供观测报告资料,以便发现问题及时采取补救措施。 二、土方工程 1、土方开挖 考虑基坑几何尺寸和开挖深度,坑边按1:0.33放坡,基坑尺寸按每边放大500mm工作面,土方工程和破桩头工作完毕后应适时联系各方进行验槽工作,尽早进入下道工序,若因客观原因无法浇筑垫层砼,应预留150-300的覆盖层防护以减少扰动。 2、土方回填 回填土质应符合设计要求,并应分层进行,每层回填厚度不应超过250m,且必须夯实。每层均应取样做干容重试验,基坑两侧对称回填。 三、基础施工方案 基础施工面积大。砼浇捣工程量大,施工要求高。基础施工期间,钢筋、模板在车间现场制作,使满足施工要求。 1、垫层施工 基槽开挖完成,和破桩头工作完成应及时联系各方进行验槽工作.立即组织有关单位进行验槽,办理隐蔽工程验槽记录签证,随后按设计配合比施工砂石垫层,回填厚度为300㎜,浇筑垫层砼严格控制标高、平整度,垫层表面抹平压光后,进行养护。 垫层砼表面具有一定强度后,把建筑物轴线,承台地梁边线和坑沟等位置弹出,经交验符合要求后,进入下道工序施工。 2、钢筋工程 (1)钢筋制作:本工程基础钢筋统一在现场加工,施工时运至现场。 钢筋制作加工单由现场项目部提供。钢筋翻样根据施工图、会审纪要等,提出钢筋加工单,并须经项目部技术负责人复核审核后,送现场加工制作。现场车间制作钢筋按不同规格挂设标识牌。要进行验收,分类堆放在指定位置。 (2)钢筋绑扎:基础钢筋绑扎前,根据轴线、梁位置线进行试排,然后用粉笔划出钢筋位置,依次进行排放,钢筋排放要注意搭接位置,搭接钢筋截面面积比率等均应符合施工规范要求。对集水坑、等处钢筋要认真定位,防止差错。

给水泵房、室内给水管道、室外给水管道施工方案

张江中区C-5-2 地块建设新建项目自来水排管及水泵房安装工程 施工组织设计

一、编制依据 1、施工图 2、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》( GB50242—2002)、《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》 ( CJJ/T29—98)、《给水排水管道工程施工及验收规范》( GB50268—97)、国家颁布的其他相关规范、标准及市政有关部门的各项要求。 二、施工准备 (一)材料设备 1、材料进场,首先要检查采用的材料是否符合质量要求,有否出厂合格证明书或质量证明文件。并应符合给水排水系统的相关技术质量要求; 2、材料搬运及堆放 1) 搬运管材和管件时,应小心轻放,避免油污。严禁剧烈撞击、与尖锐物品碰触、抛摔拖滚; 2) 管材和管件存放在通风良好、温度适宜的库房或简易棚内,不得露天存放;距离热源不大于1m; 3) 泵的出厂合格证明书; 制造厂提供的有关重要零件和部件的制造、装配等质量检验证书及泵的试运转记录; 泵安装平面布置图、安装图、基础图、总装配图、主要部件图、易损零件图及安装使用说明书等; 泵的装箱清单; 4) 水箱条形基础要符合图纸及安装要求,高度不应小于300mm, 所有基础高度误差不应大于5mm。不锈钢压制板,在进场后使用前应认真检查,必须符合有关质量、技术要求,并有产品出厂合格证明。槽钢底架,

在进场后使用前应认真检查,必须符合有关质量、技术要求,并有产品出厂 合格证明。不锈钢拉杆及立柱,在进场后使用前应认真检查,必须符合有关 质量、技术要求,并有产品出厂合格证明。 5)胶粘剂和清洁剂的存放处应阴凉干燥,安全可靠,严禁明火; 6)管材应水平堆放在平整的地上,应避免弯曲管材,堆置高度不得超过 1.5m。管件应逐层码放,不得叠置过高。 6)管道的垂直运输拟采用土建的升降机,升降机的使用要遵循现场统一安排,遵守操作规程。 3、检修设备 对套丝机、电焊机、切割机等设备进行检查: (1 )用电设备的绝缘和接地是否良好,传动部分须有保护壳防护; (2)电器传动是否良好; (3)机械传动部分的清洁、润滑和紧固,并根据规格对设备进行调整,确保设备达到实际作业要求; (4)施工用电由专业电工敷设,要确保接线正确,漏电保护灵敏可靠。梯子、架子要牢靠。 (二)主要机具 套丝机2台,电焊机6 台,钻床4台,切割机4台,滚槽机2台, 手枪钻12把,测量、划线与检验工具(不锈钢钢直尺、钢折尺、自 卷式钢盘尺、墨斗、卡尺、水平尺、建筑水平仪、线坠、手锯、锉刀、扳手、螺丝刀、钳具)等常用机具。 (三)人力资源

临时用水电施工方案

临时用电用水施工方案 第一节临时施工用电 一、概况 本工程现场临时用电系统,根据JGJ46-88临时用电规范而设计。 根据表内临时用电设备负荷统计,安装容量818KW,计算容量 493KVA。(将视在负荷换算到有功负荷,功率因数取0.7后,有功负荷为349KW。)甲方宜提供320千瓦,方可满足施工用电要求;另自备120KW柴油发电机一台;为确保施工用电可靠,合理节约能源。在供电结构上合理安排。加强管理。 、负荷计算表

根据上表,总计视在计算负荷(总需要供电设备容量) P e P 大 (K i + K 2 + K 3S e ) COS cos 357 .4 220 X- + 0.3 X 135 ) 0.7=448 .5KVA 为了简化计算照明用电取施工用电10%,贝心 S j =1.1 448.5=493KVA 三、 电流计算 P W00 493 X 1000 I j = ---------------- = --------------------- = 749A (总开关选 800A ) 疗 U 1.732 X 380 四、 导线选择 采用2 (BV-3 X 120+1 X 70 )架空敷设。 五、 安全用电技术措施 1、 工地配电必须按TN-S 系统设置保护接零系统,实行三相五 线制, 杜绝疏漏。所有接零接地处必须保证可靠的电气连接。保护线 PE 必须采用绿/黄双色线。严格与相线、工作零线相区别,严禁混用。 2、 设置总配电箱,门向外开,配锁,并应符合下列要求: (1) 配电箱、开关箱应有防雨措施,安装位置周围不得有杂物,便 于操 作。 (2) 由总配电箱引至工地各分配电箱电源回路, 采用BV 铜芯导线 架空 或套钢管埋地敷设。 (3) 引至施工楼层用电,在建筑物内预留洞,并套PVC 塑料管引上, 不准沿脚手架敷设 3 、用电设备与开关箱间距不大于 3M ,与配电箱间距不大于 S j =1.10 S j =1.10 (0.4 X -------- + 0.65 0.7

施工现场临时消防方案

编号:AQ-BH-01372 ( 管理资料) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 施工现场临时消防方案 Temporary fire protection scheme for construction site

施工现场临时消防方案 说明:施工方案是根据一个施工项目制定的实施方案;是根据项目确定的,有些项目简单、工期短就不需要 制订复杂的方案。 施工现场消防管理对于施工现场来说是一项重要的条件,施工当中有不少火源及危险源,在不明的情况下或对施工现场消防管理不重视的情况下很容易出现各式各样的消防事故,本工程根据施工现场实际情况及危险品存放,无烟区、工作区、生活区确定切实可行的消防专项施工方案。 一:消防班子组成: 为了能应变施工现场出现的任何消防隐患消防事故,项目部专门组织了现场消防组应急组。组长:梅巧龙、副组长:严东升、组员:蔡智明、金卫强、陈学风、向春阳、李高龙、陈文元、李方统、李克方、吴安献。施工现场各班组长及人员必须认真学习消防管理条例及服众消防应急组人员在检查中发现的消防隐患提出的整改意见。配合好项目部把施工现场消防安全工作做好。 二:防火危险源的确定及造成的事故。

防火源根据施工现场实际情况,以及能更好的保证施工现场消防安全,主要划分三大块:生产区、生活区、仓库区。 生产区 (1):楼层中电焊机使用时所造成的焊花。控制好外脚手架上的脚手片和施工楼层中的模板。 (2):施工现场氧气、乙炔的使用。 (3):电渣压力焊及闪光对焊。 (4):配电房内的总配电箱及电缆. (5):方木及模板堆放。 生活区 (1)食堂的柴油灶,管理人员的煤气灶使用。 仓库区 (1):易燃物品各种润滑油,油漆等单独放开。 (2):易爆物品氧气和乙炔分开放好。 (3):各电线、电缆工具及材料分开堆放。 三、消防安全管理

道路、管道、泵站施工方案

浙江某污水泵房工程施工方案

第一节编制依据 1.1.1本施组的编制依据 1.1.1招标文件及图纸资料 ⑴、《某新区B5 路污水泵房工程招标文件》;⑵、《海盐开发区(杭州湾大桥)污水管网工程设计图》。 1.1.2应遵循的国家及有关部门的技术规范和标准图 1、《市政排水管渠工程质量评定标准》(CJJ3-90) ; 2、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97) ; 3、《给水排水构筑物施工及验收规范》; 4、《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002); 5、《市政管渠工程质量评定标准》 ( CJJ3-90); 6、《市政道路工程质量检验评定标准》(CJJ1-90 ); 7、《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB-50300-2001); 8、《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204—92) ; 9、《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301—88) ; 10、《电器装置安装工程电缆电线施工及验收规范》(GB50168-2) ; 11、《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》(GB50259—96) ; 12、《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ202—83) ; 13、《砌体工程施工及验收规范》(GB50203—98) ; 14、《建筑电气安装工程质量检验评定标准》(GBJ303—88) ; 15、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB5016992); 16、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》(GB50231);

17、《测量规范》 ( GBJ-50026-93); 18、《混凝土及预制混凝土构件质量控制规程》 ( CECS40:92); 19、《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104-97) ; 20、《埋地聚乙烯排水管管道工程技术规程》(CECS164:2004) ; 1.2.1编制原则 ⑴、遵循招标文件条款的原则,在编制施工组织设计文字说明及附图表中,严格按照招标文件的规定做到统一标准,规范编制。 ⑵、遵循设计文件和规范投标的原则,在编写主要项目施工方法中严格按照设计要求,执行现行施工规范和验收标准,正确组织施工,确保工程的质量、进度。 ⑶、实事求是,一切从实际出发的原则,在制定施工方案中,根据自身施工能力,施工经验,技术水平,坚持科学组织,合理安排,均衡生产,平行作业,尽量平衡施工高峰,确保高速度、高质量、高效完成本项目的施工任务。 ⑷、坚持施工全过程严格管理的原则,在工序施工中,严格执行监理工程师指令,尊重监理意见,严格管理。 ⑸、坚持积极推广应用“四新”成果的原则,在各项工序施工中,对于能够提高或保证工程施工质量,施工进度以及降低工程成本的新技术、新设备、新工艺、新材料积极采用,发挥科技在工程施工中的先导作用。 ⑹、坚持专业化作业与综合化管理相结合的原则,在施工组织方面,以专业作业队为基本作业形式,充分发挥专业人员和专用设备的优势,同时采取综合管理手段,合理调配,以达到整体优化的目的。 ⑺、充分利用网络图,进行计划安排,与总体施工计划进行对比,资源优化以达到降低

泵房施工方案

沈阳市居民小区供水内网及泵站改造工程-皇姑区大厦泵站、俪景泵站、永泰泵站、长江北泵站改造工程 施工合同书 甲方:(发包方)沈阳世创工程集团有限公司 乙方:(项目管理方)沈阳市排水公司 丙方:(承包方)东北金城建设股份有限公司 甲方与乙方共同委托丙方承包:沈阳市居民小区供水内网及泵站改造工程-皇姑区大厦泵站、俪景泵站、永泰泵站、长江北泵站改造工程 工程。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》 及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚 实信用的原则,则充分共同协商,三方一致同意 签订以下各项条款,以此共同遵守并执行。 一、工程概况 工程名称:沈阳市居民小区供水内网及泵站改造工程-皇姑区大厦泵站、俪景泵站、永泰泵站、长江北泵站 工程地点:皇姑区 工程内容:土建改造、拆除工程,装饰装修工程,管道拆除及安装工程,设备拆除及安装工程,智慧水务智能设备安装工程。

合同价款:(小写):¥631,819.66元 (大写):人民币:陆拾叁万壹仟捌佰壹拾玖元陆角陆分 二、合同文件的组成及优先解释顺序 a)合同条款 b)中标通知书 c)丙方承诺书 d)投标书及其附件 e)工程报价单或预算书 f)三方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成 部分。 三、工程承包范围 土建改造、拆除工程,装饰装修工程,管道拆除及安装工程,设备拆除及安装工程,智慧水务智能设备安装工程。 四、承包方式 a)劳务分包 b)本工程不允许丙方再次分包。 五、合同履行的期限和地点 a)计划工期: 2016年9月12日-2016年10月25日(33天日 历日) b)签约后即刻进场进行施工。 c)工期进度计划必须服从甲方总体工期的计划安排,在工程进展过

施工现场临时用水计算

施工现场临时用水计算 1.施工用水 按高峰期最大日施工用水量计算: Q1=k1∑q1N1k2/8*3600 其中:k1为未预计的施工用水量系数,取1.15 K2为用水不均衡系数,取 1.5 q1为单为数量设备、人员等的生产量 砂浆搅拌机每八小时生产量按30立方计/台班 瓦工班八小时砌筑量按20立方计/台班 混凝土养护八小时内用水(自然养护,按100立方计/台班) N1为单为数量设备、人员等单位时间内生产一定产品的用水量每立方砂浆用水量取400L/立方 每立方砖砌体用水量取100L/立方 每立方混凝土养护用水量取200L/立方 Q1=1.15*(22*30*400+11*20*100+100*200)/8*3600 =18.3L/S (本工程按每幢楼两台砂浆搅拌机、一组瓦工班计算) 2.机械用水量 Q2=k1∑q2N2k3/8*3600 其中K1、K3同上 Q2以一台对焊机8小时、一个木工房一个台班、一台锅炉8小时计算

N2 每台对焊机用水量取300L/台班小时 一个木工房一个台班用水量取20L/台班 一台锅炉8小时用水量取1000L/抬小时 Q2=1.15*(300*8*5+20*5+1000*8)*1.5/8*3600 =0.56L/S (本工程按五台对焊机同时使用、五个木工房同时工作计算) 3.生活用水量 Q3= q3N3k4/8*3600 其中K4同上,取1.5 N3为每人一天用水量,取20L/人天 Q3为高峰期施工现场最多人数 Q3=1500*20*1.5/8*3600 =1.54L/S (本工程施工现场高峰期按1500人考虑) 4.消防用水量Q4 根据本工程实际情况按同一时间火灾发生次数为两次计算,用水定额为25L/S 即Q4=25L/S Q1+Q2+Q3=18.3+0.56+1.54=20.43L/S

临时供水供电施工方案

临时供电、供水施工方案 一、编制依据 1、监利县实验高中易地建设项目工程招标文件; 2、监利县实验高中易地建设项目工程施工图纸; 3、《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2001); 4、《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93); 5、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); 6、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); 7、国家、湖北省、荆州市建设工程的有关文件; 8、中国建筑工业出版社出版的《建筑施工手册》等参考文献; 二、工程概况 1、工程名称:监利县实验高中易地建设项目工程 2、建设单位:湖北同启置业有限公司 3、设计单位:武汉华中科大建筑研究院 4、监理单位:湖北公力工程咨询有限公司 5、地质勘测单位:荆州市地建岩土工程有限公司 6、施工单位:中部建设武汉有限公司 7、建设地点:监利县容城镇 8、耐火等级:一级 9、安全等级:二级,设计使用年限50年 10、防水等级:二级 11、抗震设防等级:三级

12、本工程钢筋、模板制作场地和材料堆放场地较为狭小,为此合理布置电管线犹为重要。 三、现场主要机具、设备布置 本工程水源和电源已接入工地,电源在工程西南角。 因工程全部采用商品砼,故生产施工用水大为减少。只有在装饰阶段,砂浆拌和时,方用水较多一些。生活区单独供水,在材料入口部位需要开设一个供水口,提供生活区用水。 本工程基础阶段垂直水平运输,现场布置十台塔吊。装饰阶段因塔吊占用建筑物场地,故需拆除塔吊;故用电、用水垂直机械应分开计算。 四、用水、配电系统的设计、设备布置 本工程根据施工组织设计总体方案,现场施工人员最高峰时达300人。 由于提供的进水管直接供水不能满足消防问题,所以本工程为解决施工时的养护、冲洗用水和消防用水,决定在中间靠近塔吊附近设置10立方米水池一个。解决消防用水和养护用水,其余砂浆用水、砌砖用水按地面接水布置,临时用水量计算如下: 临时用水计算: (1)施工用水量计算: 本工程采用商品混凝土,所以对混凝土拌和用水不作考虑,现场考虑拌制的砂浆用水300L/M3、砌砖用水200L/M3,冲洗用水5 L/M3,合计555 L/M3。养护用水300L/M3由于施工工序时间上错位和现场设置水池,所以不作考虑。现场共计砌体1305立方米,计划45天完成,平均每天完成砌体29立方米,

施工现场临时消防方案

施工现场临时消防方案 施工现场消防管理对于施工现场来说是一项重要的条件,施工当中有不少火源及危险源,在不明的情况下或对施工现场消防管理不重视的情况下很容易出现各式各样的消防事故,本工程根据施工现场实际情况及危险品存放,无烟区、工作区、生活区确定切实可行的消防专项施工方案。 一:消防班子组成: 为了能应变施工现场出现的任何消防隐患消防事故,项目部专门组织了现场消防组应急组。组长:梅巧龙、副组长:严东升、组员:蔡智明、金卫强、陈学风、向春阳、李高龙、陈文元、李方统、李克方、吴安献。施工现场各班组长及人员必须认真学习消防管理条例及服众消防应急组人员在检查中发现的消防隐患提出的整改意见。配合好项目部把施工现场消防安全工作做好。 二:防火危险源的确定及造成的事故。 防火源根据施工现场实际情况,以及能更好的保证施工现场消防安全,主要划分三大块:生产区、生活区、仓库区。 生产区 (1):楼层中电焊机使用时所造成的焊花。控制好外脚手架上的脚手片和施工楼层中的模板。 (2):施工现场氧气、乙炔的使用。 (3):电渣压力焊及闪光对焊。 (4):配电房内的总配电箱及电缆. (5):方木及模板堆放。 生活区 (1) 食堂的柴油灶,管理人员的煤气灶使用。 仓库区 (1):易燃物品各种润滑油,油漆等单独放开。

(2):易爆物品氧气和乙炔分开放好。 (3):各电线、电缆工具及材料分开堆放。 三、消防安全管理 施工现场三区块根据消防源制定了管理措施和实施方法 仓库区: (1)仓库根据要求在室内各配备了2个灭火器高度挂放在1.2m高,外面各2个灭火器,仓库存门口张贴 “严禁烟火”等警示牌,且专人负责仓库的监管工作. (2)电焊、气割等工作均不得在仓库里进行。 生产区: (1):外架灭火器配备,每幢楼外架底下配2个灭火器。 (2):灭火器必须全部灌满。 (3):每幢楼每单元每楼层放一只灭火器。 (4):每幢房子均设一根单独消防水管每层设一个接口。 (5):楼层每2层设一个消防水带和水枪头,专人负责监管工作。 (6):8#楼底下设一个总的消防专用水池(20T) (7):电焊机及各大型机械均配1个灭火器。 (8):方木及废料堆放处设置2个灭火器且用警示牌示警。 (9):施工在门口配备5个灭火器。 (10):总配电间门口必须设置1个灭火器,警示牌示警,还须设置一个砂箱。 (11):各幢楼的安全通道口需设置1个灭火器。 (12):施工楼层及施工场地设置一条应急通道。 生活区 (1) 宿舍楼每幢设置2个,办公楼设置4个灭火器。 (2)

排水泵站施工方案(完)

天津市滨海新区北大港农场2014年高标准 基本农田整理项目 天津市津协建筑安装工程有限公司

二零一六年二月十五日 排水泵站施工方案 工程概况 一、施工排水 泵站所在干渠平均上口 20m ,深4m ,坡比1:2,施工期水深2.5m 。施工排水 主要为泵站配套涵闸进出口浆砌石护坡,施工时需沿河提修筑横向围堰2道,与河提相连,形成封闭基坑,排除基坑明水,保证干场施工作业。 围堰釆用土围堰,设计水深2.5m ,堰高3.0m ,堰顶宽度3m ,坡比为1:1。挡 水围堰搭建完成后,釆用7.5KW 离心泵排出基坑内积水。 ^ 300 ^ 泵站围堰断面图 2〉土方开挖 泵站工程基槽土方开挖从上到下分层分段依次进行,釆用1m 3挖掘机挖土,就 近堆放两侧,用于回填。基坑的基底、边坡适当留有保护层,一般25-30㎝,然后 釆用人工挖至设计高程。 3〉土方回填 土方回填釆用74kw 推土机铺料,蛙夯夯实。土方回填土料质量应符合筑提土 料要求,土方回填按照设计规定的压实度标准进行控制。回填从最低处开始,按水 平分层逐层填筑,一般铺土厚度控制在15?20㎝,土块限制粒径不超过10㎝。 二、排水沟清淤施工 排水沟清淤施工釆用分段填筑围堰,排除清淤河道内积水,进而形成河道全线 同时干场清淤的施工方案。工程临时性建筑物只需填筑土围堰。 围堰 本工程每500m 设1个围堰,干沟及支沟水深2.5m ,围堰考虑安全超高 0.5m ,堰顶

宽度3m,围堰填筑坡比结合水上水下综合考虑为1:1.5。 围堰填筑所需临时土方,从项目区外取土,釆用1m3挖掘机挖取,装8T自卸汽车运输至现场,平均运距3KW;围堰填筑施工釆用74KW拖拉机碾压,蛙夯朴夯;清淤完毕后,围堰拆除釆用1m3挖掘机挖除,装8T自卸汽车运输3KW弃回取土场内。 2〉施工排水 施工排水为渠道内围堰填筑闭气后的初期排水。初期排水是主体工程形成干场作业的前提施工条件。施工初期排水考虑釆用釆用7.5kw离心泵排排除,积水可排入附近渠道。 3〉排水沟清淤施工 清淤工程线路较长,工程量大,渠道釆用泵排并充分晾槽后,同时施工。清淤施工釆用1m3挖掘机开挖,倒运二次,单侧出土,1m3挖掘机装8T自卸汽车运输至弃土场弃掉。项目工程清淤土方均运至项目区西侧空地,运距根据具体交通情况平均确定均为3kw。 施工期间,应严格按照相关施工规范施工,避免或减少淤泥沿途洒落。渠道清淤断面应严格按照施工图纸进行施工,清淤土方应及时弃运至弃土场。清淤过程中,如出现裂缝和滑动迹象时,应立即暂停施工和釆取应急抢救措施。 三、施工组织部署 1、施工组织管理 1.1组织机构 为确保本工程各项目标的完成,设项目部组织机构,项目部领导班子由项目经理、三总师、及副经理组成,主管技术、质量、生产、安全、经营、成本和行政管理工作,并负责对工程的领导、指挥、协调、决策等重大事宜。。 2、质量目标 3、施工现场安全管理目标 确保北京市市级文明安全工地。 4、施工计划和施工管理措施 根据本工程特点,将整体工期目标进行二次分解,确定几个在工程中起到关健作用的阶段工期控制目标。再以每个阶段工期控制目标反推工期,以此确定每个分项工程的最晚开始日期。根据各分阶段、分项目的工期目标,设定出详细的网络计划。在网络计划中结合机械、人力、材料等各种资源,重点确保各阶段需完成的工期目标。在实际施工中,严格以网络计划为指导,切实推进分项计划的进展,最终保证总工期目标的实现。 5、施工工期计划安排 包括合同及计划工期 施工进度计划网络图和施工进度计划表。 关键部位阶段工期计划: 6、施工顺序

建筑工地临时供水计算标准

建筑工地临时供水计算 在建筑工地上必须有足够的水量及水头,来满足生产、生活以及消防用水的需要。建筑工地临时供水的设计,包括确定用水量、水源选择及设计临时给水系统。 一、 确定用水量 建筑工地的用水包括生产、生活和消防用水三个方面。其计算方法如下: 1. 一般施工用水量 q 1= 3600 81.11 11???∑t K N Q 式中q 1——施工用水量(L /s); Q 1——最大年度(或季度、月度)工程量,可由总进度计划及主要工种工程量中求得; N 1——各项工种工程的施工用水定额(表2—19); ., K 1——每班用水不均衡系数(表2—20); t —与Q 1相应的工作延续时间(天数),按每天一班计; 1.1——未考虑到的用水量修正系数。 施 工 用 水 定 额 表2—19

施工机械用水量 q 2= 3600 81.12 22??∑K N Q 式中q 2——施工机械用水(L /s); Q 2——同一种机械台数(台); N 2一一施工机械台班用水定额(表2—21); K 2一一施工机械用水不均衡系数(表2—20); 1.1——未考虑到的用水修正系数。 用 水 不 均 衡 系 数 表2—20 机 械 用 水 定 额 表2—21

3.生活用水量 施工现场和生活福利区的生活用水应分别计算。施工现场的生活用水量按下式计算: q ’ 3= 3600 81.13 ' 31???b K N P 式中 K 3——施工现场生活用水不均衡系数(表2—20); q ’3——施工现场生活用水量(L /s); · . P1——施工现场高峰人数; N ’3——施工现场生活用水定额(一般为20~60L /人·班,主要需视当时气候而定); b —每天工作班数。 生活区生活用水量按下式计算: q ” 3 = 3600 241.13 " 3??K N P q ”3——生活区生活用水量(L /s) P —生活区居民人数 N ”3——生活区生活用水定额(表2—22); K 3——生活区用水不均衡系数(表2—20)。 生活总用水量为: q 3= q ’3+ q ”3 4.消防用水量(q 4) 建筑工地消防用水量应根据工地大小和各种房屋、构筑物的结构性质、层数和防火等 级等确定。生活区消防用水量则应根据居民人数确定,详见表2—23。 生 活 用 水 定 额 表2-22

施工现场临时消防施工方案

施工现场临时消防施工方案 施工现场消防防火采用消火栓系统和设置灭火器防火。防火消防范围为生活区和施工现场。施工现场采用消防泵直接抽水泵送,每层留有一个消防接口,楼层布置工具为泡沫和干粉灭火器,下面就两种系统分述如下: 一、施工现场消火栓系统 施工建筑总高度达68 m,对消防要求较高,立足自救,在主楼火宅发生时,要保证一股水柱到达四周每个角落,平常备灭火器灭火,起火前期至1 小时后,贮水池消防泵消防立管消火栓灭火。 ( 1) 施工现场消火栓布置: 按规定每支水枪最小流量为5L/S,选择口径为65mm,水龙带长度25m,充实水柱为15m。 则R=25X 0.8+0.7X 15=30.5m 式中0 . 8 -水龙带折减系数 0.7 -- 水枪倾角 故本楼布置两个消火栓满足规范要求,具体见平面图。 ( 2) 系统计算: 据规定,消火栓每支水枪最大水流量q=5L/S,口径65mm的消火栓,喷口 直径d=19mm,充实水柱H=14m,查表qm=5.7L/S, Hq=20.6mm(H2O) 故水龙头损失Hd=A2LQ q2h=0.00430X 25X 5.72=3.5m(H2 O) 每层消火栓的压力为 H x h=h d+h g=20.6+3.5=24.1m(H2 O) 考虑到着火时最不利消防竖管水枪为1 支,则 Q=1X5.7=5.7L/S 据Q=5.7L/S,查水力计算表 消防立管D=65mm v=1.33m/s i=0.036 从消防泵至楼面管长度为L=140m 刀h=1.lX 0.036X 140=5.5m 枪口水压:刀q=H+29.6(H为楼层高度) 消防泵扬程为:66.2+29.6=95.8m,约为100m。 施工用水单独设施工用水系统。

给水泵房工程施工组织设计

目录 第一章工程概况错误!未定义书签。 第二章技术经济指标1 第三章施工准备工作3 第四章主要材料管理及质量控制措施4 第五章质量管理体系6 第六章质量保证体系7 第七章质量安全保障体系10 第八章施工平面布置13 第九章施工进度计划14 第十章劳动力计划及施工机械设备配置计划16第十一章工程组织机构20 第十二章临时用电计划21 第十三章水泵房主体结构工程施工26 第十四章水泵房设备及管道安装工程43 第十五章室外给水管线施工工程37 第十六章围墙工程49 第十七章沥青混凝土道路工程58 第十八章标准化工艺施工73 第十九章季节性施工措施73 第二十章安全生产技术措施73 第二十一章文明施工方案75

第一章工程概况 燕山湖发电厂2×600MW厂外区引水工程项目位于辽宁省朝阳市,建设单位为朝阳燕山湖发电有限公司。 一、建筑概况 本工程包括补给水泵房、给水管线,配电室,贮水池,围墙,道路组成。 二、结构情况 1、补给水泵房主体结构采用现浇钢筋混凝土框架结构。 第二章技术经济指标 一、工期、工程质量、成本管理、三材节约、安全生产等技术经济指标 1、工期控制:确保60天完成,争取提前; 2、工程质量确保达到优良工程等级; 3、成本降低率:3%; 4、三材节约率:木构1.5%、钢材1.0%、水泥1.0%; 5、安全生产目标:无伤亡,无火灾。 二、保证实现工期和工程质量目标的实施措施 1、认真进行施工布置,合理地插入后道工序施工,缩短工序间隔时间; 2、合理组织施工队伍,二班制轮流作业; 3、充分利用新工艺、增加施工机械投入、减轻劳动强度、提高劳动生 产率; 4、合理分区,进行流水作业,保证施工的连续等。

工地临时用水方案

中海连湖花园2区1#-5#住宅楼120#商网、地下1-(二区)工程 临时用水专项方案 编制: 审核: 审批: 广厦湖北第六建设工程有限责任公司宁夏分公司

目录 一、工程概况 (2) 二、施工安排 (3) 三、供水管网设计 (3) (一)现场总用水量 (3) (二)确定临时给水系统 (5) 四、施工现场排水系统 (7) 一、工程概况 工程为群体住宅楼,为33层,市政自来水基本能满足生产需要, 1#-5#高

米须设泵以满足生产和消防需要。混凝土采用商品混凝土。业主提供φ100的水源。 二、施工安排 现场用水主要由三部分组成:生活用水、混凝土养护用水、消防用水。办公区生活用水和搅拌站用水由给水干管直接引出,混凝土养护、施工作业面用水和消防用水,经消防水池并分别设泵加压后送到各层。 主体施工阶段,在基槽内用砖砌筑一个V=3×3×3=27m3的消防池。用DN100水管沿建筑物周边布置环线消防管线,布设消防栓。详见施工现场临水布置图。建筑物内由一根DN 80立管,隔层设置DN 65单口消防栓,每层一个,由该管道提供楼内消防用水。作业面施工用水由DN 100引出一根DN 20上楼,同消防共用立管。 三、供水管网设计 (一)现场总用水量 1.施工现场用水一览表(详见《建筑工程施工组织实用手册》) 表1—1

2.施工用水不均匀系数一览表 表1—2 3.生产用水 q1=K1×(K 2/8×3600)Σ(Q 1 ×N 1 /T 1 ×b) K1——未预见施工用水系数(~)本式取 q1——年(季)度工程量,本式按季度计算 N1——施工用水定额,见表1—1 T1——年(季)度有效工作日 b ——每天工作班数,本工程若无特殊注明,均按16小时施工考虑 K2——用水不均衡系数,见表1—2 (1)对混凝土搅拌及自然养护,有效工作日考虑为95%,则 T1=90×95%=天 (2)对冲洗模板,有效工作日考虑为95%,则 T1=90×95%=天 (3)对搅拌砂浆,有效工作日考虑为90%,则 T1=90×90%=81天 (4)对上水管道安装,每日工作班数按两班计算,有效工作日考虑为90%,则T1=90×90%=81天 将数据代入计算式,得到q 1 =6.09 L/s 4.施工机械用水 q 2=K 1 ×N 2 ×(K3/8×3600)×ΣQ 2

临时供水供电施工方案

8、 9、 临时供电、供水施工方案 、编制依据 中国建筑工业出版社出版的《建筑施工手册》等参考文献; 二、工程概况 10、防水等级:二级 11、抗震设防等级:三级1、 工程名称: 监利县实验高中易地建设项目工程 2、 建设单位: 湖北同启置业有限公司 3、 设计单位: 武汉华中科大建筑研究院 4、 监理单位: 湖北公力工程咨询有限公司 5、 地质勘测单位:荆州市地建岩土工程有限公司 6、 施工单位: 中部建设武汉有限公司 7、 建设地点: 监利县容城镇 耐火等级: 一级 安全等级: 二级,设计使用年限 50 年 1、 监利县实验高中易地建设项目工程招标文件; 2、 监利县实验高中易地建设项目工程施工图纸; 3、 建设工程项目管理规范》 ( GB/T50326-2001); 4、 建设工程施工现场供用电安全规范》 ( GB50194-93); 5、 施工现场临时用电安全技术规范》 ( JGJ46-2005); 6、 建筑施工安全检查标准》 ( JGJ59-99); 7、 国家、湖北省、荆州市建设工程的有关文件; 8、

12、本工程钢筋、模板制作场地和材料堆放场地较为狭小,为此合理布置 电管线犹为重要。 三、现场主要机具、设备布置 本工程水源和电源已接入工地,电源在工程西南角。 因工程全部采用商品砼,故生产施工用水大为减少。只有在装饰阶段,砂浆拌和时,方用水较多一些。生活区单独供水,在材料入口部位需要开设一个供水口,提供生活区用水。 本工程基础阶段垂直水平运输,现场布置十台塔吊。装饰阶段因塔吊占用建筑物场地,故需拆除塔吊;故用电、用水垂直机械应分开计算。 四、用水、配电系统的设计、设备布置 300人。 本工程根据施工组织设计总体方案,现场施工人员最高峰时达 由于提供的进水管直接供水不能满足消防问题,所以本工程为解决施工时的养护、冲洗用水和消防用水,决定在中间靠近塔吊附近设置10 立方米水池一个。解决消防用水和养护用水,其余砂浆用水、砌砖用水按地面接水布置,临时用水量计算如下: 临时用水计算: 1)施工用水量计算: 本工程采用商品混凝土,所以对混凝土拌和用水不作考虑,现场考虑拌制的砂浆用水300L/M3、砌砖用水200L/M3,冲洗用水5 L/M3,合计555 L/M3。 养护用水300L/M3 由于施工工序时间上错位和现场设置水池,所以不作考虑。 现场共计砌体1305立方米,计划45 天完成,平均每天完成砌体29立方米,

施工现场消防规范及要求

施工现场消防管理制度 (一)按国家规定配备消防器材: (1)临时搭设的建筑物区域内,每100m2配备2只10L灭火器。;(2)大型临时设施总面积超过1200 m2,应备有专供消防用的积水桶(池)、黄沙等设施,上述设施周围不得堆放物品。 (3)临时木工间、油漆间和木、机具间等每25 m2配备一只种类合适的灭火器,油库危险品库应配备足够数量、种类合适的灭火器。 (4)24m高度以上高层建筑施工现场,应设置有足够扬程的高压水泵或其他防火设备和实施。 (二)施工现场防火安全,应符合下列要求: (1)各单位在编制施工组织设计时,施工总平面图、施工方法和施工技术均要符合消防安全要求。 (2)施工现场应明确划分用火作业、易燃可燃材料堆场、仓库、易燃废品集中站和生活区等区域。 (3)施工现场夜间应有照明设备,保持消防车通道无阻,并要安排力量加强值班巡逻。 (4)施工作业期间需搭设临时性建筑时,必须经施工企业负责人批准,施工结束应及时拆除。但不得在高压架空下面搭设临时性建筑物或堆放可燃物品。 (5)施工现场配备的消防器材,应指定专人维护、管理、定期换粉更新,保证完整好用。

(6)在土建施工时,应先将消防器材和设施配备好,有条件的,应敷设好室外消防水管和消防栓。 (7)焊、割作业点与氧气瓶、电石桶和乙炔发生器等危险物品的距离不得少于10m,与易燃易爆物品的距离不得少于30m;如达不到上述要求的,应执行动火审批制度,并采取有效的安全隔离措施。(8)乙炔发生器和氧气瓶的存放之间不得小于2m,使用时,二者的距离不得小于5m。 (9)氧气瓶、乙炔发生器等焊割设备上的安全附件应完整有效,否则不准使用。 (10)施工现场的焊、割作业,必须符合防火要求,作业人员和消防系统的操作人员,必须持证上岗,并严格遵守消防安全操作规程。(11)冬季施工采用保温加热措施时,应符合以下要求: 1)采用电热器加温,应设电压调整器控制电压,导线应绝缘良好,连接牢固,并在现场设置多处测量点。 2)采用锯末生石灰蓄热,应选择安全配方比,并经工程技术人员同意方可使用。 3)用保温或加热措施前,应进行安全教育,施工过程中,应安排专人巡逻检查,发现隐患及时处理。 (12)施工现场的动火作业,必须执行审批制度。 1)一级动火作业由所在单位行政负责人填写动火申请表,编制安全技术措施方案,报公司保卫部门及消防部门审查批准后,方可动火。