文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电缆技术规格书

电缆技术规格书

电缆技术规格书
电缆技术规格书

电缆技术规格书

低压电缆技术条件

1 总则

本技术规格书仅适用于本次所采购的交流额定电压1KV以下绝缘电力电缆的订货。

本技术规格书的内容包括遵循的标准和电缆使用条件、构造及及其技术要求、试验项目和方法、验收规则、标志、包装。

本技术规格书中凡标明参数数值的,是作为特别强调,其他未标明的均应执行相关GB、IEC和DL标准。

本技术规格书是本次电缆采购最低要求,投标人所提供的电缆各项技术指标均不得低于本技术规格书要求。

2 引用标准

电缆应满足或高于下面列出的规范和标准的最新版本的要求。如果几种规范和标准适用于同一情况,则应遵循最为严格的规范。若本技术规格书与相关的技术规格书或标准有所冲突,则应向业主方咨询并得到其书面确认后方可开展工作。

GB12706-2002 额定电压35KV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆IEC60502-2(1997)额定电压1~30KV挤包绝缘电力电缆及其附件

GB12527 —90 额定电压1kV 及以下架空绝缘电缆

GB/T2951 《电线电缆机械性能试验方法》

GB/T3048 《电线电缆电性能试验方法》

GB/T3956 《电力电缆铜、铝导电线芯》

GB2952 《电缆外护套》

GB6995 《电线电缆识别标志方法》

GB50217 《电力电缆工程设计规范》

DL401 《高压电缆选用导则》

IEC183 《高压电缆选用导则》

IEC60502 《额定电压35kV及以下挤出塑料绝缘电力电缆》

IEC228 《绝缘电缆的导体》

IEC230 《电缆及附件的冲击试验》

IEC60 《高压试验技术》

3、电缆使用条件

3.1.1主要在室内外隧道、管沟、桥架,也可埋在松散土壤中及作为固定敷设用或引户线。

3.1.2周围空气温度:最高+60 ℃,最低-15 ℃,日温差15 ℃,海拔高度不大于1000m 。

技术参数和要求

3.2.1 材质线芯:铜芯,铜材必须是无氧铜绝缘物:

3.2.2 最高工作温度:交联聚乙稀90 ℃( 聚氯乙稀70 ℃) ,5 秒钟内短路温度≤250 ℃。电缆敷设最低温度0 ℃。

3.2.3 电缆导体电线芯的直流电阻应满足GB3957-83 规定。

3.2.4 敷设最小弯曲半径为:单芯电缆:20 (D +d )±5 %mm ,多心电缆:15 (D +d )±5 %mm 。

3.2.5 电缆线芯采用圆形截面。

3.2.6 最大永久伸长率≤15% 。

3.2.7 绝缘厚度±10 %mm ,护套厚度2.7 mm 。

3.2.8 成品电缆的外护套表面应连续凸印或印刷厂名、型号、电压、导体截面、制造年份和计米长度标志,不得连续300mm 内无标志。

试验

3.3.1 电缆结构尺寸检查

3.3.2 绝缘老化前的机械性能

3.3.3 护套老化前的机械性能

3.3.4 绝缘热延伸试验(200 ℃)

阻燃性能试验按IEC-60332-3C 进行。

XLPE 绝缘热收缩试验,收缩率不大于2 %。

出厂试验

3.4.1 工频耐压试验:/5min 不击穿。

3.4.2 导体直流电阻试验:按20 ℃时Ω/km( 不大于国标值) 。

3.4.3 每一盘电缆应提供一份出厂试验报告,报告中数据应填写试验中的实测值。

3.4.4 外护套火花试验:工频15kV /。

3.4.5 绝缘热延伸试验

4. 验收、检验、试验

厂家验收:

4.1.1电缆生产完毕后,可赴厂方验收,厂方应提供方便条件。

4.1.2 验收人员应检查全部出厂试验报告或见证部分试验。

4.1.3 验收人员可指定抽试样品,抽试频度按照GB12706执行,试验及样品全部由厂方负责。

现场验收:

招标方将对到货的电缆进行抽样试验。检验是在通过国家计量认证的电力部、电气产品质量检验测试中心进行。(河北省电线电缆研究所、河北省产品质量监督检验院),费用由投标方负责。试验按GB12706及本招标书要求进行。

4.2.1到货验收:货物抵达唐山曹妃甸甸港口公司使用现场后,在每一盘电缆上采一送检样品段,送检。

4.2.2安装前验收:电缆敷设过程中,在作接头前在每一段电缆上再次采集一样品段送检。

以上所有检验试验费用均由投标方负担,费用中包括送检过程中所发生的全部费用(直接费用、间接费用)。费用(10万元)由投标方在合同签订前交到唐山曹妃甸港口公司财务部,作为专项费用专款专用。

5.标志

成品电缆外护层表面应连续印有电缆型号、规格、厂名、制造年月和长度标志(但不得采用凹印),标志字迹应清晰、易于辨认、耐擦,并符合规定。6.包装及贮运

电缆应用铁木轴或铁质电缆盘上包装,电缆外包装应牢固可靠,便于运输。

电缆两端必须有可靠的密封防潮保护。电缆外端头应装有牵引头。

电缆盘上应标明:盘号、电缆型号、规格、长度、毛重、厂名、滚动方向及其它注事项。

交付的每盘电缆必须附有产品质量检验合格证书和测试报告。

高压电缆技术要求

1 总则

本技术规格书仅适用于本次所采购的交流额定电压10kV以下绝缘电力电缆的订货。

本技术规格书的内容包括遵循的标准和电缆使用条件、构造及及其技术要求、试验项目和方法、验收规则、标志、包装。

本技术规格书中凡标明参数数值的,是作为特别强调,其他未标明的均应执行相关GB、IEC和DL标准。

本技术规格书是本次电缆采购最低要求,投标人所提供的电缆各项技术指标均不得低于本技术规格书要求。

2 引用标准

电缆应满足或高于下面列出的规范和标准的最新版本的要求。如果几种规范和标准适用于同一情况,则应遵循最为严格的规范。若本技术规格书与相关的技术规格书或标准有所冲突,则应向业主方咨询并得到其书面确认后方可开展工作。

GB12706-2002 额定电压35KV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆IEC60502-2(1997)额定电压1~30KV挤包绝缘电力电缆及其附件

GB12527 —90 额定电压1kV 及以下架空绝缘电缆

GB/T2951 《电线电缆机械性能试验方法》

GB/T3048 《电线电缆电性能试验方法》

GB/T3956 《电力电缆铜、铝导电线芯》

GB2952 《电缆外护套》

GB6995 《电线电缆识别标志方法》

GB50217 《电力电缆工程设计规范》

DL401 《高压电缆选用导则》

IEC183 《高压电缆选用导则》

IEC60502 《额定电压35kV及以下挤出塑料绝缘电力电缆》

IEC228 《绝缘电缆的导体》

IEC230 《电缆及附件的冲击试验》

IEC60 《高压试验技术》

3 10KV电缆

3.1.1 运行条件

系统标称电压U0/U 15kV

系统最高运行电压Um

系统频率50Hz

3.1.2 敷设条件:直埋、穿管、沟道、隧道、桥架等方式;沟道内积水时电缆可能局部或完全浸于水中;直埋于高地下水位地区时电缆可能经常或周期性地被水浸泡。

3.1.3 环境条件:

环境温度:-100℃~400℃

技术要求

投标方提供电缆结构尺寸、特性参数、结构图等技术资料和电缆构造各部分的原材料及其来源、性能指标等。投标方必须保障所有电缆由不低于130米的竖塔成缆工艺流水线生产制造。

3.2.1工作特性

a. 持续运行时电缆导体的最高额定温度为90℃。

b. 短路时(持续时间不超过5秒)电缆导体的最高温度不超过250℃。

c.电缆弯曲半径;安装以后不大于15倍电缆的实际外径

3.2.2 构造

3.2.2.1 导体屏蔽、绝缘、绝缘屏蔽应采用三层共挤工艺,全封闭化学交联。

3.2.2.2 导体

a. 导体表面应光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边,无凸起或断裂;导体应符合GB/T3956要求,只允许出现标称截面的上偏差,不允许出现下偏差。如出现下偏差视为不实质性响应招标要求,将导致投标被拒绝,如在后期检验中被检出达不到招标文件要求,会导致货款拒付或索赔;

b. 导体应采用绞合圆形紧压线芯,紧压系数应不小于。

3.2. 2.3 绝缘

a. 绝缘标称厚度±0.3mm,绝缘厚度平均值应不小于标称值。任一最小厚度测量值应不小于标称值的90%;

b. 绝缘偏心度[(最大厚度- 最小厚度)/最大厚度]应不大于8%。

c.绝缘材料应选用不低于美国联碳公司技术指标的产品。

3.2. 2.4 导体屏蔽

a. 导体屏蔽为交联挤包半导电层,半导电层应均匀地包覆在导体上,表面应光滑,无明显绞线凸纹,不应有尖角、颗粒、烧焦或擦伤的痕迹。在剥离导体屏蔽时,半导电层不应有卡留在导体绞股之间的现象;

b. 导体屏蔽标称厚度应为0.8mm,厚度偏差不超过±0.1mm。

c.导体屏蔽材料应选用不低于美国联碳公司技术指标的产品。

3.2. 2.5 绝缘屏蔽

a. 绝缘屏蔽为交联挤包半导电层,半导电层应均匀地包覆在绝缘表面,表面应光滑,不得有尖角、颗粒、烧焦或擦伤的痕迹。绝缘屏蔽可选用可剥离型;

b.绝缘屏蔽标称厚度应为0.8mm,厚度偏差不超过±0.1mm;

c.三芯电缆绝缘屏蔽与金属屏蔽层之间应有沿缆身纵向(黄绿红)相色标志带,其宽度不小于2 mm。

3.2.2.6外护套表面紧密,其横断面无肉眼可见的砂眼、杂质和气泡以及未塑化好和焦化等现象。

3.2.2.7 金属屏蔽

3.2.2. 金属屏蔽截面应满足短路电流容量要求。

3.2.2. 电缆的金属屏蔽层可采用铜带或铜丝构成。铜丝、铜带的连接应采用电焊或银焊,不允许采用锡焊或机械搭接。

3.2.2. 铜带屏蔽结构

a. 三芯电缆必须采用绝缘芯分相屏蔽结构。铜带屏蔽应采用搭盖或两层间隙绕包,搭盖率不小于20%,允许公差应在+10%范围内,三芯屏蔽截面积之和不小于25 mm2(按管状计算),且三芯屏蔽应接触良好;

b. 铜带绕包应连续、均匀、平整光滑,不能过紧,保证在电缆允许弯曲半径范围内不断裂;

3.2.2.8 三芯电缆的内衬层和填充物

3.2.2.缆芯采用非吸湿性材料填充,应紧密无空隙。缆芯中间也应填充,三芯成缆后外型应圆整。

3.2.2. 内衬层应为挤包黑色线性低密度聚乙烯护套料。其标称厚度按附录B取值,但标称值应不小于2mm。内衬层平均厚度应不小于标称值,任一最小厚度

应不小于标称值的85%。

3.2.2.9 三芯电缆的铠装

3.2.2. 本次招标的电缆采用钢带铠装。钢带铠装应采用双层间隙绕包,搭盖率不

小于35%,允许公差应在+10%范围内。

3.2.2. 钢带铠装应采用双层热镀锌钢带,绕包应平整光滑,钢带规格符合GB 之

条的规定。

3.2.2.10 外护套

3.2.2.电缆的外护套采用聚氯乙烯料挤包,其标称厚度按附录C择取; 其平均厚度不得小于标称值,任一最小厚度不得小于标称值的85%。

3.2.2. 外护套表面应连续印有制造厂名、电缆型号、电压、规格、生产年份和计米标志(不准凹印)。标志字迹应清晰,易于辨认、耐擦。

3.2.2.11 电缆外径不圆整度应小于15%。

试验

电缆型式试验、抽样试验和例行试验的项目、方法和要求,应符合GB12706,其抽样试验的测定方法可参照CSBTS/TC213-01中附录B的规定。

3.3.1 例行试验

3.3.1.1 导体直流电阻试验

导体直流电阻值应不大于GB/T3956的规定值。

3.3.1.2 局部放电试验

放电量不大于10pC。

3.3.1.3 交流电压试验

、5min 或U0、30min 不击穿。

3.3.1.4 内衬层耐压试验

直流15kV,1min或工频10kV,1min。

3.3.1.5 外护层耐压试验

工频15kV或直流25kV。

3.3.2 抽样试验

3.3.2.1 结构检查

应符合本技术规格书条款的要求。

3.3.2.2 交流电压试验

4U0 、4小时不击穿。

3.3.2.3 热延伸试验

按中表21 的规定。但冷却后永久伸长率应为零。

3.3.2.4 绝缘屏蔽的剥离力试验

按GB12706的规定,剥离力应不小于8N、不大于35N。

3.3.2.5 根据具体情况,抽样试验还可以重复例行试验的项目。

安装后电气试验

3.4.1电缆线路工频耐压2Uo/5min;或者直流耐压4Uo/15min。

3.4.2外护套直流耐压(如有可能时)10KV/1min.

4. 验收、检验、试验

厂家验收:

4.1.1电缆生产完毕后,可赴厂方验收,厂方应提供方便条件。

4.1.2 验收人员应检查全部出厂试验报告或见证部分试验。

4.1.3 验收人员可指定抽试样品,抽试频度按照GB12706执行,试验及样品全部由厂方负责。

现场验收:

招标方将对到货的电缆进行抽样试验。检验是在通过国家计量认证的电力部、电气产品质量检验测试中心进行。(河北省电线电缆研究所、河北省产品质量监督检验院),费用由投标方负责。试验按GB12706及本招标书要求进行。

4.2.1到货验收:货物抵达唐山曹妃甸甸港口公司使用现场后,在每一盘电缆上采一送检样品段,送检。

4.2.2安装前验收:电缆敷设过程中,在作接头前在每一段电缆上再次采集一样品段送检。

以上所有检验试验费用均由投标方负担,费用中包括送检过程中所发生的全部费用(直接费用、间接费用)。费用(10万元)由投标方在合同签订前交到唐山曹妃甸港口公司财务部,作为专项费用专款专用。

5.标志

成品电缆外护层表面应连续印有电缆型号、规格、厂名、制造年月和长度标志(但不得采用凹印),标志字迹应清晰、易于辨认、耐擦,并符合规定。6.包装及贮运

电缆应用铁木轴或铁质电缆盘上包装,电缆外包装应牢固可靠,便于运输。

电缆两端必须有可靠的密封防潮保护。电缆外端头应装有牵引头。

电缆盘上应标明:盘号、电缆型号、规格、长度、毛重、厂名、滚动方向及其它注事项。

交付的每盘电缆必须附有产品质量检验合格证书和测试报告。

第一部分通信 第三篇 技术规格书汇总

第三篇 通信光电缆线路维护作业指导书 1 适用范围及内容概述 (1)本作业指导书结合中南项目经理部长期路外工程维护经验以及目前路外通信光电缆线路维护要求编制,适应路外线路工程维护。 (2)本作业指导书与建设单位要求不一致时,按其要求执行。 (3)内容概述 基于公司目前通信线路维护主要以架空光缆线路为主,管道、直埋光缆为辅,而电缆线路维护 则较少的情况,以架空光缆线路维护为重点编制本作业指导书。 2 架空光缆线路维护 2.1 维护作业内容 主要包括架空光缆线路日常维护、技术维护、障碍处理、大修等。 2.2 维护作业准备 2.2.1维护现场准备 施工的现场准备工作,主要是为了给施工项目创造有利的施工条件和物资保证。 (1)光缆线路维护工程 A 现场考察:熟悉现场情况、考察实施项目所在位置及影响项目实施环境因素;确定临时设施建立地点,电力、水源给取地,材料、设备临时存储地;了解地理和人文情况对施工影响因素。 B 建立临时设施:包括项目经理部办公场地、财务办公场地、材料、设备存放地、宿舍、食堂设施的建立,安全设施、防水、防火设施的设置,保安防护设施的设立。 建立临时设施的原则是:距离施工现场就近;运输材料、设备、机具便利;通信、信息传递方便;人身及物资安全。 C 建立分屯点:在施工前应对主要材料和设备进行分屯,建立分屯点的目的是便于施工、便于运输,还应建立必要的安全防护设施。 D 材料与设备进场检测:按照质量标准和设计要求(没有质量标准的按出厂检验标准),对所有进场的材料和设备进行检验。 材料与设备进场检验应有业主和监理在场,并由业主和监理确认。将测试记录备案。 E 安装、调试施工机具:做好施工机具和施工设备的安装、调试工作,避免施工时设备和机具发生故障,造成窝工,影响施工进度。 F 做好冬雨期施工准备工作:施工人员的防范措施;施工设备运输及搬运的防护措施;施工机具、仪表安全使用措施。 G 特殊地区施工准备:高原、高寒地区、沼泽地区等地区的特殊准备工作。 2.2.2维护技术准备 ·167·

电缆技术规格书

电缆技术规格书 供货范围 低压电缆技术条件 1总则 1.1本技术规格书仅适用于本次所采购的交流额定电压1KV以下绝缘电力电缆 的订货。 1.2本技术规格书的内容包括遵循的标准和电缆使用条件、构造及及其技术要求、试验项目和方法、验收规则、标志、包装。 1.3本技术规格书中凡标明参数数值的,是作为特别强调,其他未标明的均应执行相关GB、IEC和DL标准。 1.4本技术规格书是本次电缆采购最低要求,投标人所提供的电缆各项技术指标均不得低于本技术规格书要求。 2引用标准 电缆应满足或高于下面列出的规范和标准的最新版本的要求。如果几种规范 和标准适用于同一情况,则应遵循最为严格的规范。若本技术规格书与相关的技术规格书或标准有所冲突,则应向业主方咨询并得到其书面确认后方可开展工作。 GB12706-2002 额定电压35KV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆 IEC60502-2 (1997 )额定电压1?30KV挤包绝缘电力电缆及其附件GB12527 —90额定电压1kV及以下架空绝缘电缆 GB/T2951 《电线电缆机械性能试验方法》 GB/T3048 《电线电缆电性能试验方法》 GB/T3956 《电力电缆铜、铝导电线芯》 GB2952 《电缆外护套》

GB6995 《电线电缆识别标志方法》 GB50217 《电力电缆工程设计规范》 DL401 《高压电缆选用导则》 IEC183 《高压电缆选用导则》 IEC60502 《额定电压35kV 及以下挤出塑料绝缘电力电缆》 IEC228 《绝缘电缆的导体》 IEC230 《电缆及附件的冲击试验》 IEC60 《高压试验技术》 3、电缆使用条件 3.1.1 主要在室内外隧道、管沟、桥架,也可埋在松散土壤中及作为固定敷设用或引户线。 3.1.2周围空气温度:最高+60 C,最低-15 C,日温差15 C,海拔高 度不大于1000m 。 3.2 技术参数和要求 3.2.1 材质线芯:铜芯,铜材必须是无氧铜绝缘物: 3.2.2最高工作温度:交联聚乙稀90 C (聚氯乙稀70 T ), 5秒钟内短路温度<250 C。电缆敷设最低温度0 C。 3.2.3 电缆导体电线芯的直流电阻应满足GB3957-83 规定。 3.2.4 敷设最小弯曲半径为:单芯电缆:20 (D +d )± 5 %mm ,多心电缆:15 (D +d )± 5 %mm 。 3.2.5 电缆线芯采用圆形截面。 3.2.6 最大永久伸长率<15% 。 3.2.7 绝缘厚度1.8 ± 10 %mm ,护套厚度2.7 mm 。 3.2.8 成品电缆的外护套表面应连续凸印或印刷厂名、型号、电压、导体截面、制造年份和计米长度标志,不得连续300mm 内无标志。 3.3 试验 3.3.1 电缆结构尺寸检查 3.3.2 绝缘老化前的机械性能 3.3.3 护套老化前的机械性能 3.3.4绝缘热延伸试验(200 C )

电力电缆技术规格书(正式)

电力电缆技术规格书编制:

目次 1.概述 (3) 2.标准 (3) 3.设计 (4) 3.1使用环境 (4) 3.2 导体 (5) 3.3 绝缘 (5) 3.4 缆芯、填充及内衬层 (5) 3.5 铠装 (5) 3.5 外护套 (5) 4.检查和试验 (6) 5.标记 (6) 6.其它 (6) 7.供货方式 (6) ……

1.概述 本规格书为电力电缆的的最基本的技术要求。 2.标准 高、低压电缆应符合本规格书及以下最新版法规及规范的要求。 2.1国家标准 GB/T2951.1-7-1997 电缆绝缘和护套材料通用试验方法 GB5013.1~4-97 (IEC60245) 额定电压450V/750V及以下橡皮绝缘电缆GB/T3956-1997 电缆的导体 GB/T12666.1-7-89 电线电缆燃烧试验方法 GB/T2706.1-3-91 IEC60502 额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆 GB3906-91 3~35KV交流金属封闭开关设备 GB50150-91 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB50171-92 电气装置工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范 GB2706 交流高压电气动热稳定试验方法2.2 国际标准 IEC60228(1978-01) 绝缘电缆的导体 IEC60332 电缆在着火条件下的试验 IEC60502 额定电压1kV-35kV的挤压固体电介质绝缘电力电缆 IEC60811 电缆绝缘和护套材料通用试验方法 IEC60183 选择高压电缆的指引 IEC60228 绝缘电缆的导体 IEC60287-1 电缆-电流的额定值计算-第1部分:额定电流 公式(100%载荷因素)及损失的计算

电力通信光缆工程施工规范

电力通信光缆工程施工规范

目录 1 总则 (1) 2 引用标准 (1) 3 定义 (2) 4 光缆的出厂检验 (2) 5 光缆材料的运输和仓储 (3) 6 光缆的到货检查和验收 (4) 7 线路复测 (6) 8 光缆配盘 (6) 9 光缆敷设 (6) 10 光缆接续 (19) 11 光缆成端 (21) 12 竣工验收 (21) 附录1 光缆开盘测试报告 (26) 附录2 直埋光缆底宽和顶宽及埋深要求 (28) 附录3 架空光缆的净距、挂勾程式和敷设工艺 (29) 附录4 光纤接头、光纤编号及光纤色谱表 (33) 附录5 光缆全程损耗测试记录 (35)

电力通信光缆工程施工规范 一总则 本规范规定了电力通信用光缆运输和仓储、到货开盘检验、安装和施工、竣工和验收要求,是电力光缆线路工程施工质量检验、随工检验和竣工验收的依据。适用于本系统新建、扩建和改建的电力光缆线路工程。 各种光缆线路工程所用器材的规格、质量等均应符合本规范和设计文件要求,工程中不准使用未经鉴定合格的器材。 施工单位制定的施工操作规程应贯彻本规范的要求。 本规范适用于电力光缆通信线路,包括光纤复合架空地线(OPGW)、全介质自承式光缆(ADSS)和普通光缆。 本规范未包含的内容按设计文件办理。 二引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本规范中引用而构成本规范的条文。本规范实施时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本规范的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB/T12357 通信用多模光纤系列 GB/T 9771-2000(所有部分)通信用单模光纤系列 GB/T15972-1998(所有部分)光纤总规范(eqv IEC 60793-1-1995) GB/T 7424.1-1998 光缆第1部分总规范(eqv IEC794-1-1-1996) GB/T 7424.4-2003 光缆-第4部分:分规范光纤复合架空地线 GB/T 12507.1-2000 光纤光缆连结器第1部分:总规范 DL/T 832-2003 光纤复合架空地线 DL/T 788-2001 全介质自承式光缆 DL/T 767-2003 全介质自承式光缆(ADSS)用预绞丝金具技术条件和试验方法 DL/T 766-2003 光纤复合架空地线(OPGW)用预绞丝金具技术条件和试验方法 YD 5102-2005 长途通信干线光缆传输系统线路工程设计规范 YD 5137-2005本地通信线路工程设计规范 YD 5138-2005本地通信线路工程验收规范 YD 5148-2007 架空光(电)缆通信杆路工程设计规范 YD/T 908-2000 光缆型号命名方法 YDJ 44-89 电信网光纤数字传输系统工程施工及验收暂行技术规定

信号基础技术规格书

改建铁路 哈尔滨至满洲里铁路电气化改造工程 信号设备基础混凝土制品技术要 求 中铁电气化局集团滨洲铁路电气化改造项目部 2014年12月30日 目录 1、概述 .............................................. -1 -

1.3适用范围......................................... -1 - 1.2、................................................ 招标范围-1 - 1.3、................................................ 主要技术标准 .............................................. -1 - 2、技术规格 .......................................... -2 - 2.1、................................................ 适用范围-2 - 2.2、混凝土制品在下列条件下应能可靠工作:.......... -2 - 3、混凝土基础成型 ................................... -2 -3.1、混凝土基础要求................................ -2 -3.2、具体尺寸如下:................................ -4 -3.3、各种基础的平面图.............................. -6 -3. 4、本次材料数量如下表,具体数量有后续材料详单提供。- 17 -

技术规格书

技术规格书 一、招标有关说明 1、图纸、设计说明书及技术参数要求中如存在参数为某品牌所特有的,投标人可选择达到使用功能或优于其技术参数的产品均可。某条款(或技术参数)如具有唯一性、排他性,评委会评审时将不作为硬性指标,投标人可以用相近的指标代替,但其性能和质量不得低于上述技术要求的标准,否则投标文件按无效标处理。 2、图纸、设计说明书及技术参数要求中要求提供原厂授权、厂家质保承诺函的,中标后在合同签订前提供原件,合同签订前不能提供的,招标人有权取消其中标资格,并追究其相关责任。 3、所投设备主要技术参数及配置要求中,“★”项为不接收负偏离,出现负偏离作无效投标处理;投标人须对正偏离或负偏离在技术规格响应表中逐条响应,否则后果自负。如“★”项目技术参数具有唯一性、排他性,评委会评审时将不作为硬性指标,投标人可以用相近的指标代替并提供证明文件,但其性能和质量不得低于上述技术要求的标准。设备主要技术参数及配置中,“★”项中要求的有关检测报告及相关认证等证件,投标时要求的可以提供复印件加盖原厂公章;非“★”项中要求的有关检测报告及相关认证等证件,不提供将影响到综合评分;中标后合同签订前必须提供有关检测报告及相关认证等证件原件,不能提供的,招标人有权取消其中标资格,并追究其相关责任。 4、工程量清单、图纸及设计说明中的产品参数与技术规格书要求不同的,以技术规格书为准。 二、项目总体建设要求 投标人须保证所投设备及软件能兼容接入定远县公安局交通警察管理大队已建的智能交通系统(具体需求可与定远县公安局交通警察管理大队联系)。所投设备及软件应具备自主知识产权和软件著作权,不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律或经济纠纷。如因此导致招标人损失的,投标人须承担全部赔偿责任。 本次系统设计必须符合有关国际通用标准、协议和规范的技术要求;要从技术和机制上保证信息共享和综合利用,系统的操作平台、数据格式、通讯接口与协议等应是开放(标准或公开)的,可实现互联互通并支持二次开发或功能调整,保证系统具有良好的可靠性、可扩展性和可维护性,加强智能交通数据挖掘和大数据分析,为交通管理决策提供依据;同时为了保护投资,要充分发挥现有资源的作用。 闯红灯自动抓拍系统应能将自动抓拍的交通违法数据、图片批量导入指定的智能交通管控平台,必须实现与定远县交警大队的智能交通管控平台无缝连接。卡口系统应能无缝接入指定的智能交通卡口联网布控平台。外场设备的视频录像数据及违法数据必须通过三大运营商的视频专网经过边界平台接入公安信息网,数据接入到集成指挥平台。整个系统软件应能根据国家标准或滁州情况作免费调整,且软件终生免费升级调整。 三、信号控制系统技术要求 交通信号控制系统需满足《道路交通信号灯》(GB 14887-2011)、《道路交通信号控制机》(GB 25280-2016)、《道路交通信号灯设置与安装规范》(GB 14886-2016)、《人行横道信号灯设置规范》(GA/T 85-2009)、《道路交通信号倒计时显示器》(GA/T 508-2014)等规范及标准要求。 3.1系统组成 系统由交通信号灯、车辆检测设备、交通信号机、数据通信传输系统、区域控制机、中央控制机组成。信号数据直接接入路口接入工业以太网交换机,实现信号数据接入和传输,与监控、电警等数据共享交换机实现远程传输。

中低压电缆技术规格书

中压电缆规格书

目录 1.适用范围 (2) 2.总则 (3) 3.标准规范 (3) 4.技术条件及要求 (4) 5.检查和试验 (7) 6.标记 (7) 7.供方责任 (8) 8.供方技术文件 (8) 9.包装、运输及存放 (8) 1.适用范围 本规格书为6(10)kV阻燃型中压交联聚乙烯(XLPE)绝缘、聚氯乙烯护套电力电缆设计、选材、制造和检验的最基本要求。

2.总则 2.1本规格书与相关法规、标准、数据表、图纸等之间的任何矛盾应在工程实施阶段由需方负 责澄清。 2.2本规定并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述相关规范和标准的条文,故在具体工 程实施阶段,应要求供方根据工程的实际情况及国家最新标准、规范提供优质产品。 2.3本规定所列标准、规范如与供方所执行的标准不一致时,应按较高标准执行,且供方应充 分描述本技术规定与相关法规的不同点。 2.4供方应提供需方要求的全部资料和数据,不应用假设条件及未经实验的数据来掩盖产品参 数的缺陷。 2.5应按照相关的标准,包括:IEC标准、国家标准以及行业标准对低压动力及控制电缆进行 制造、检验、试验、包装运输、安装和运行。 2.6为确保电缆正确的安装、操作及维修,供方应提供所有必须附加的设备、专用工具和附件 及其清单,即使这些设备和工具在相关资料中没有列出。 2.7 6(10)kV电力电缆应是经过法定机关检验合格的并经过运行实践考验的、性能优良、 技术先进、价格合理的成熟的产品,而不应是试制品或不成熟的产品。 3.标准规范 交流中压动力的设计、制造和试验应符合本规格书及下列最新版国家标准和国际标准的要求。所列标准并非全部标准,仅列出了主要标准。 3.1 国家标准 GB311.1-6-1997 高电压试验 GB/T 2952.1-1989 电缆外护层第1部分:总则 GB/T 2952.3-1989 电缆外护层第3部分:非金属套电缆通用外护层 GB/T 3956-1997 电缆的导体 GB 6995.1-1986 电线电缆识别标志第1部分:一般规定 GB 6995.2-1986 电线电缆识别标志第2部分:标准颜色 GB 6995.3-1986 电线电缆识别标志第3部分:电线电缆识别标志 GB 6995.4-1986 电线电缆识别标志第4部分电气装备电线电缆绝缘线芯识别标志 GB 6995.5-1986 电线电缆识别标志第5部分电力电缆绝缘线芯识别标志 GB12706.3-1991 额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆第3部分:交联聚乙烯绝缘电力电缆 GB3957-83 电力电缆铜,铝导电线芯GB12666.1~7-90 电线电缆燃烧试验方法

第二课通信电缆的结构、类型以及参数

第二课通信电缆的结构、类型以及参数 2.1 通信电缆分类以及用途 从事通信电缆工程设计、施工和维护,首先对通信电缆产品要有清晰、准确的认识。 2.1.1全塑电缆的分类 1.按电缆结构类型分——非填充型和填充型。 2.按导线材料分——铜导线和铝导线; 3.按芯线绝缘结构分——实心绝缘、泡沫绝缘、泡沫/实心皮绝缘; 4.按线对绞合方式分——对绞式和星绞式; 5.按芯线绝缘颜色分——全色谱和普通色谱; 6.按缆芯结构分——同心式(层绞式)、单位式、束绞式、SZ绞; 7.按屏蔽方式分——单层涂塑铝带屏蔽、多层铝及钢金属带复合屏蔽,而屏蔽带又分绕包和纵包; 8.按护套分——单层塑料护套、双层塑料护套、综合护套、粘接护套、密封金属/塑料护套和特种护套;

9.按外护层分——单层、双层钢带铠装和钢丝铠装塑料护层; 10.按用途分——传输模拟信号和传输数字信号; 11.按敷设方式分——架空、管道、直埋、水底电缆等。 2.1.2全塑电缆的型号 电缆型号是识别电缆规格程式和用途的代号。按照用途、芯线结构、导线材料、绝缘材料、护层材料、外护层材料等,分别用不同的汉语拼音字母和数字来表示,称为电缆型号。按照原邮电部行业标准(YD2001—92),全塑电缆型号的表示方法和意义为: 1.类别 2.绝缘 3.屏蔽护套 4.特征(派生) 5.外护层 [示例] HYA—100×2×0.5 HYA—100×2×0.5表示铜芯、实心聚烯烃绝缘、涂塑铝带粘接屏蔽、容量100对、对绞式、线径为0.5mm的市内通信全塑电缆。 2.2 全色谱全塑双绞通信电缆的结构与类型 2.2.1 电缆结构 全塑市内通信电缆的缆芯主要由芯线、芯线绝缘、缆芯绝缘、缆芯扎带及包带层等组成。 1.芯线 芯线由金属导线和绝缘层组成。导线是用来传输电信号的,要求具有良好的导电性能、足够的柔软性和机械强度,同时还要求便于加工、敷设和使用。导线的线质为电解软铜,铜线的线径主要有0.32、0.4、0.5、0.6、0.8mm等五种。2.绝缘材料与绝缘结构 全塑市内通信电缆的芯线绝缘主要采用高密度的聚乙烯、聚丙烯或乙烯一丙烯共聚物等高分子聚合物,称为聚烯烃塑料。 3.芯线扭绞:有对绞和星绞两种,芯线扭绞常用对绞方式。如下图所示。 4.缆芯色谱 电缆的缆芯色谱可分为普通色谱和全色谱两大类。 (1)普通色谱通信电缆 普通色谱对绞同心式通信电缆已经很少采用。 (2)全色谱通信电缆 全色谱的含义是指电缆中的任何一对芯线,都可以通过各级单位的扎带颜色以及线对的颜色来识别,换句话说给出线号就可以找出线对,拿出线对就可以说出线号。 (1)全色谱对绞同心式缆芯(很少用) (2)全色谱对绞单位式缆芯 ①全色谱对绞单位式缆芯色谱在全塑市话电缆中使用最多。它是由白(代号W)、红(R)、黑(B)、黄(Y)、紫(V)作为领示色(代表a线),蓝(Bl)、桔(O)、绿(G)、棕(Br)、灰(S)作为循环色(代表b线)十种颜色组成25对全色谱线对,称25对基本U单位。 25对基本单位线对色谱如下图所示。

弱电技术规格书

编制人: 审核人: 批准人: XXXX建筑工程有限公司

一、项目概况 1.1工程名称:XXX程建设项目弱电专业工程 1.2工程地点:XXX北路和规划路交口处 1.3建设单位:XXXX公司 1.4施工单位:XXXX工程有限公司 1.5工期要求:除预埋外的施工工期为100天。 1.6工程目标: 1、质量目标:保证本工程一次验收合格率100%,优良率95%以上。 2、安全目标:无重伤及其以上事故,月轻伤率千分之零点二以下。 3、进度目标:施工工期为100天。 4、文明施工目标:争取做到三清、六好、一保证。即现场清整、物料清楚、操作面清洁;职业道德好、工程质量好、降低消耗好、安全生产好、完成任务好、职工生活好;保证使用功能。 二、招标范围 渤海油田单身公寓工程建设项目室内弱电系统的预埋、安装、调试施工;室外弱电管网预埋施工;不含室外弱电系统安装施工。 三、施工、验收要求 1、施工、竣工验收依据(包括但不限于) 1.1 《工程测量规范》GB50026—2007 1.2 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2002 1.3 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 GB50254-96 1.4 《电气装置安装工程1kV 及以下配线工程施工及验收规范》GB50258-96 1.5 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 1.6 《建筑电气安装工程质量检验评定标准》 GB50303-2002 1.7 《建筑工程施工现场供电安全规程》 GB50194-2002 1.8 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001 1.9 《建筑施工安全检查标准》JGJ59—2011 1.10 《天津市工程建设标准》 05J系列图集 上述标准及规范如有更新,采用最新版本;要求有出入则以较严格者为准。

电力电缆技术规格书正式

电力电缆技术规格书 编制: 目次 1.概述....................................................................................... 错误!未指定书签。 2.标准....................................................................................... 错误!未指定书签。 3.设计....................................................................................... 错误!未指定书签。 3.1使用环境 ................................................................ 错误!未指定书签。 3.2 导体.................................................................... 错误!未指定书签。 3.3 绝缘.................................................................... 错误!未指定书签。 3.4 缆芯、填充及内衬层........................................... 错误!未指定书签。 3.5 铠装.................................................................... 错误!未指定书签。 3.5 外护套 ................................................................ 错误!未指定书签。 4.检查和试验........................................................................... 错误!未指定书签。 5.标记....................................................................................... 错误!未指定书签。 6.其它....................................................................................... 错误!未指定书签。 7.供货方式............................................................................... 错误!未指定书签。……1.概述 本规格书为电力电缆的的最基本的技术要求。 2.标准 高、低压电缆应符合本规格书及以下最新版法规及规范的要求。 2.1国家标准 GB/T2951.1-7-1997 电缆绝缘和护套材料通用试验方法 GB5013.1~4-97 额定电压450V/750V及以下橡皮绝缘电缆(IEC60245) GB/T3956-1997 电缆的导体 GB/T12666.1-7-89 电线电缆燃烧试验方法 GB/T2706.1-3-91 额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电IEC60502

信号电缆技术规格书

综合护套铁路信号电缆 一、技术要求 总体原则:产品需经省部级鉴定或技术审查,符合TB/T2473·3-93和TB/T2476·3-93的有关规定。 (一)电缆应用范围 适用于额定电压交流500V或直流1000V以下传输铁路信号、音频信号或自动信号装置的控制电路。 (二)电缆名称 聚乙烯绝缘综合护套钢带铠装聚乙烯外护套铁路信号电缆。 (三)电缆型号 PTYA23 (四)技术规范 1.电缆的规格及参考外径表: 2.工作条件 2.1电缆的使用环境温度为-40℃~+60℃; 2.2电缆导体长期工作温度不超过70℃; 2.3电缆具有良好的屏蔽性能,适用于需要设置屏蔽电缆的电

气化区段; 2.4电缆允许弯曲半径应不小于电缆外径的15倍。 (五)技术要求与试验方法 1.导体: 采用软圆铜线 2.绝缘 2.1绝缘应采用聚乙烯塑料,并制成红、绿、白、兰四种颜色; 2.2绝缘标称厚度为0.6mm,允许偏差为0.1mm。 3.线组 3.1对线组由两根不同颜色的绝缘单线绞合而成; 3.2星形四线组由四根不同颜色的绝缘线芯绞合而成,不同绞合节距的星形四线组应疏绕不同颜色的非吸湿性丝或带; 3.3对线组和星形四线组均为左向绞合,其绞合节距应不大于300mm; 4.缆芯 4.1除四芯电缆外,其它规格缆芯外层绞合方向均为右向,相邻层绞合方向相反; 4.2缆芯外绕包一层合适的包带,绕包重叠率为带宽的10~20%; 5.综合护套 5.1复合带的纵包与挤包聚乙烯层一次完成,统称为综合护套; 5.2复合带纵包重叠部分应不小于6mm,9芯以下电缆的纵包重叠部分宽度应不小于带宽的20%,接缝处圆整。

01光电缆技术规格书讲解

南京至高淳城际轨道南京南站 至禄口机场段工程 通信系统总承包项目 光电缆技术规格书 文件编号:NJDT6-TX-007-SJLL-02-10 中国电子科技集团公司第五十四、十四研究所联合体 2013年1月

目录 1概述 (3) 2光缆技术规格书 (3) 2.1 GYTZA53光缆 (3) 2.1.1 截面示意图 (3) 2.1.2 产品说明 (4) 2.1.3 特点 (4) 2.1.4 性能指标 (4) 2.1.5 光纤色谱和束管色谱 (5) 2.1.6 光缆具体结构参数 (5) 2.1.7 光缆机械性能 (5) 2.1.8 光缆标识 (5) 2.1.9 光纤具体参数 (5) 3电缆技术规格书 (7) 3.1 DWZR-HYAT53电缆 (7) 3.1.1 技术说明书 (7) 3.1.2 产品彩色样本 (10) 3.1.3 各项技术指标描述 (10)

1概述 本章节主要介绍专用通信使用的光缆、电缆等产品性能指标,这些产品包括各站点之间的传输干线光纤、直放站远端机与近端机连接光纤、区间主干电缆、各站点机房之间及机房内电缆等。 2光缆技术规格书 2.1GYTZA53光缆 2.1.1截面示意图

2.1.2产品说明 GYTZA53型光缆是金属加强构件、松套层绞填充式、铝-聚乙烯粘结护套纵包皱纹钢带铠装、阻燃聚乙烯粘接护套通信用室外光缆。 ●金属加强件材料为磷化钢丝,其杨氏模量≥200GPa ●缆芯由松套管SZ绞在中心加强件上,缆芯空隙连续填充阻水性化合物,保证其阻水效果。 ●铝带采用轧纹纵包的形式,其标称厚度为0.2mm,涂覆层厚度为0.05mm。 ●内护套材料采用MDPE材料,其标称厚度为1.0mm,最小厚度为0.9mm。 ●钢带采用轧纹纵包的形式,其标称厚度为0.15mm,涂覆层厚度为0.05mm。 ●内护套和外护套之间的空隙连续填充阻水性缆膏,保证其阻水效果。 ●外护套采用阻燃聚乙烯护套料,其标称厚度为2.0mm,最小厚度为1.8mm。 2.1.3特点 ●全截面阻水结构,确保良好的阻水防潮性能 ●松套管内填充特种油膏,对光纤进行关键性保护 ●磷化钢丝中心加强构件模量高、耐腐蚀 ●纵包双面覆膜皱纹铝带,有效起到防水作用 ●纵包双面覆膜皱纹钢带铠装,有效提高光缆抗侧压能力 ●阻燃聚乙烯护套使得光缆具有良好的阻燃性能和抗紫外线性能 ●产品使用寿命30年以上 2.1.4性能指标 ●应用范围:适用于长途通信和局间通信

通信系统技术规格书.

第1章通信系统 10.1 概述 1)对于本技术规格书要求,承包人应逐项做出实质性响应,对于功能要求条款,应给出简要的实现方式或解决方案,对于技术规格条款,应给出实际具体指标。如有与标书指标不同之处要做出详细说明。 2)无论本技术要求书有无明确规定,承包人都有责任使本工程的系统功能与管理能力最大限度满足发包人对通信系统使用功能的需要,符合现行ITU标准。 3)承包人所推荐的各系统设备的性能及特性应符合信息产业部及国家无线电委员会的现行及最新标准及GMDSS及ITU-R标准。 4)承包人应分别列出各系统设备的主要项目清单,包括主设备、辅助设备、安装材料等。 5)承包人提供的各系统设备应该是一个完整的系统,即除了必要的主设备外,必须的辅助设备,包括各种相关的接口、各种软件、直流电源设备、配线设备、内部连接线缆及插接头单元、安装工具也应提供。 6)承包人所提供的主设备的处理能力计算应满足最终容量需求,将来扩容时可以不增加处理器的硬件。 7)承包人的责任:承包人应负责系统设备的供货、安装指导、测试、开通、并负责机房及接地等辅助设施的施工,对发包人技术人员的培训。 8)承包人的技术建议书应包括下列内容(各单项设备分别单列) (1)对技术规格书内容的逐项答复。 (2)各单项系统设备的详细介绍。 (3)设备计算及设备数量表。 (4)硬件描述,包括:功能、指标、系统原理,系统结构、电路连接图、错误的判断和恢复等。 (5)软件描述,包括:功能、开发工具、运行方法等。 (6)接口描述,包括:接口类型、电气特性、信令、数据格式等。 (7)完整的系统装配图,包括设备尺寸、设备重量、相关接口、安装位置及空间、线缆走向等。 (8)机房设备布置图及联网方式图。 (9)辅助设备的介绍。 (10)其它技术资料。 (11)系统设备介绍和其它技术资料中至少应包括。 a.系统主体结构。 b.系统设备性能。 c.信号及信令方式。 d.软件系统。 e.操作与维护。

电力电缆技术规格书

电力电缆技术规格书 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

CDP 油气储运项目设计规定 CDP-S-GU-EL-003-2009/B 电力电缆技术规格书 2009-11-26发布 2009-11-30实 施 中国石油天然气股份有限公司天然气与管道分公司发布

前言 为了加强设备、材料的采购过程管理,统一油气储运项目设备材料技术规格书的编制格式、主要订货技术要求和技术评分标准,按照中国石油天然气与管道分公司“标准化模块化信息化”设计工作的要求,特编制本技术规格书。 本文件适用于油气储运工程电力电缆采购。 本文件包括技术条件、数据单和技术评分表三部分内容: ——技术条件部分为各工程项目通用并统一的技术要求;未经发布单位批准,任何单位或个人不得对该部分进行修改; ——数据单是为了统一各工程项目实际使用,在工程项目使用中填入用于订货的参数;工程项目中的数据单应按照建设项目管理程序,经审批后用于订货; ——技术评分表是为了统一招标投标过程中通用技术组评分标准,在工程项目使用中,可根据工程项目特点进行调整、修改,修改后用于工程项目的技术评分表应按照建设项目管理程序,经审批后方可使用。 本文件由中国石油天然气股份有限公司天然气与管道分公司提出并归口管理。 本文件起草单位:中国石油天然气管道工程有限公司 本文件主要起草人::彭艮鹏王新坤付伟 本文件评审专家组:孙宗源高秀春 本文件由中国石油天然气管道工程有限公司电力室负责具体技术内容的解释。 联系人:杜庆山 联系电话: 本文件在执行过程中,如有任何意见和建议,请反馈至: 中国石油天然气管道工程有限公司北京石油咨询中心 地址:北京市宣武区广安门内大街甲311号院中国石油管道大厦9层邮政编码100053 联系人:陈怡静 联系电话: 。

交联聚乙烯电缆相关技术参数

交联聚乙烯电缆相关技术参数:表一: 表二:

表三: 表四:橡塑绝缘电力电缆的30-300Hz的交流耐压试验电压

1、10kV 300mm2 1km XLPE 电缆交流耐压试验 选择举例:接线如下图 查表可知,10kV 1kM 电缆的电容量为0.37uF,试验电压为22kV 。用一台电抗器(22kV/2A/42H )试验,计算如下 ? f = 1/[ 2π√LC] =40.4Hz (式中:L=42H C=0.37uF ) ? I=U ×2πf ×C=2A (U=22kV ,C=0.37uF ,f =40.4Hz ) 由此可见, 10kV 1kM 以下电缆只用一台电抗器即可满足试验要求。 2、10kV 300mm2 2km XLPE 电缆交流耐压试验选择举例:接线如下图 10kV 2kM 电缆的电容量为0.74uF,试验电压为22kV 。 用两台电抗器并联,输出参数为22kV/4A/21H 计算如下 f = 1/[ 2π√LC] =40.4Hz (式中:L=21H C=0.74uF ) I=U ×2πf ×C=4A (U :22kV ,C :0.74uF ,f =40.4Hz ) 3、10kV 300mm2 3km XLPE 电缆交流耐压试验选择举例:接线如下图 10kV 3kM 电缆的电容量为1.11uF,试验电压为22kV 。 用三台电抗器并联,输出参数为22kV/6A/14H 计算如下 f = 1/[ 2π√LC] =40.4Hz (式中:L=14H C=1.11uF ) I=U ×2πf ×C=6A (U :22kV ,C :0.74uF ,f =40.4Hz )

VDE电线产品规格书@

规格书 SPECIFICATION FOR APPROBAL 品名:VDE电源线 (STYLE) 型号规格:YX01 /H03VVH2-F 2×0.75mm2 ×1.60m (TYPE SPECIFICATION) 认证标志:VDE (RECOGNIZED) 客户名称: (CUSTOMER NAME) 物料号: 日期: (DATE) X X X X X X X X 有限公司XXXXX XXXXXX ELECTRONICS GROUP CORP 地址:XXXXXXXXXXXX 邮编:XXXXXX ADD:XXXXXXXXXXXXXXXX CHINA P.C:XXXXXX TEL:0086-XXX-XXXXXXX FAX:0086-XXX-XXXXXX

一、电源线结构尺寸(见附页图)

二、电源线零部件明细表(见表1) 表 1 序号零部件名称型号规格材料备注 1 插针黄铜H62Y 2 支架PBT 3 软电缆H03VVH2-F 2×0.75mm2 VDE 三、软电缆结构规格(见表2) 表 2 1、型号规格:H03VVH2-F 2×0.75mm2 2、额定电压:300/300V 3、执行行标准:VDE 0281.5 4、结构尺寸:mm 芯数×限数/单根直径绝缘厚度mm 护套厚度mm 平均外径mm 上限下限2×0.75mm2 0.5 0.6 4.8 6.0 5、标志:VDE H03VVH2-F 2×0.75mm2 NINGBO YUXIN APPLIANCE CO.,LTD. 四、出厂检验项目(见表3) 表 3 序号检验项目技术要求检验方法 1 结构尺寸按附件图用游标卡尺测量 2 外观质量注塑表面应光洁、无裂纹、气泡、缺 料、肿胀、明显缩影等缺陷;插销表 面光滑,无毛刺及锈蚀。 目视检查 3 耐电压试验极与极,带电极与外金属2000KV, 1min;带电极与附近的绝缘附件 2500KV,1min均无击穿或闪络。 用综合测试仪测试 4 电线及其连接电线的极性不能接错,棕色线芯接L 极,蓝色线芯接N极。用综合测试仪测试 5 通断试验插销与电线应导通 6 标志插头和电线上的标志均应符合附图和 表2规定 目视检查

计算机电缆规格书

焦作煤业(集团)开元化工有限责任公司200kt/a离子膜烧碱搬迁建设项目 计算机控制电缆 技术协议

1.总则 1.1本技术规范是焦作煤业(集团)开元化工有限责任公司为提供的氟塑料聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套计算机电缆而作的规定。 1.2本规范规定了卖方遵循的标准、电缆的技术要求、试验、包装及储运。 1.3卖方提供的氟塑料聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套计算机电缆,均通过型式试验和鉴定,并经长期实践运行证明产品质量优良、安全可靠。 1.4本技术规范是合同的主要技术文件之一,与合同具有同等的效力。 2.执行标准 GB/T2951 电线电缆机械性能试验方法 GB/T3048 电线电缆电性能试验方法 GB9330 塑料绝缘控制电缆 GB/T3956 电缆的导体 GB6995 电线电缆识别标志方法 GB8170 数字修约规则 Q/321023KLA11 测量和输入用计算机电缆 GB4005 电线电缆交货盘 3.使用条件 3.1 运行条件 /U 300/500V 系统标称电压U 系统频率 50Hz 3.2 运行要求 导体长期工作温度 -60~200℃ 短路时电缆导体的最高温度 360℃ 短路时间不超过5s 电缆弯曲半径不小于6倍的电缆外径 3.3 敷设条件 敷设环境有排管、桥架等多种方式。 敷设时最低环境温度在0℃。 3.4 耐地震能力

地震烈度7度(a=0.1g)。 4.技术条件 4.1导体 4.1.1导体采用铜单线而成,其性能符合GB/T3956的规定。 4.1.2导体表面光洁、无油污、无损伤绝缘的毛刺、锐边、无凸起或断裂的单线。 4.2绝缘 4.2.1绝缘采用氟塑料聚乙烯绝缘材料,采用镍基合金高温挤出机高速生产,挤包在导体上的绝缘性能符合Q/321023KLA11的规定。 4.2.2绝缘标称厚度符合Q/321023KLA11的规定,绝缘厚度平均值不小于规定的标称值,绝缘任一点最薄点的测量厚度不小于标称值的90%减去0.1mm。 4.3火花 生产过程中绝缘层中间检验应按GB/T3048规定进行交流50HZ 6KV火花耐压试验。 4.4对绞 4.4.1对绞组采用颜色识别标志,每对线组由两根不同颜色的单线组成。 4.4.2对绞节距应不大于100mm。相邻对绞组节距应不相同。 4.5对绞屏蔽(二线组或三线组) 4.5.1 对绞屏蔽内绕包非吸湿性包带隔离,其重叠率不小于15%。 4.5.2 对绞屏蔽采用φ0.15mm铜丝编织而成,其编织密度不小于80%。 4.6成缆 4.6.1电缆成缆的填充材料采用非吸湿性材料,紧密无空隙,成缆后缆芯外形圆 整。 4.6.2成缆线芯绞合节距应不大于绞合外径的20倍。 4.7 总屏蔽 4.7.1电缆采用铜丝编织总屏蔽。 4.7.2屏蔽编织密度不小于80%。 4.7.3屏蔽前采用非吸湿性包带绕包隔离,绕包重叠率不小于15%。电缆外形圆 整。 4.8外护套

射频同轴电缆的技术参数

射频同轴电缆的技术参数 一、工程常用同轴电缆类型及性能: 1)SYV75-3、5、7、9…,75欧姆,聚乙烯绝缘实心同轴电缆。近些年有人把它称为“视频电缆”; 2)SYWV75-3、5、7、9…75欧姆,物理发泡聚乙烯绝缘同轴电缆。有人把它称为“射频电缆”; 3)基本性能: l SYV物理结构是100%聚乙烯绝缘;SYWV 是发泡率占70-80%的物理发泡聚乙烯绝缘电缆; l 由于介电损耗原因,SYV实心电缆衰减明显要大于SYWV物理发泡电缆;在常用工程电缆中,目前物理发泡电缆仍然是传输性能最好价格最低的电缆,在视频、射频、微波各个波段都是这样的。厂家给出的测试数据也说明了这一点; l 同轴电缆都可以在直流、射频、微波波段应用。按照“射频”/“视频”来区分电缆,不仅依据不足,还容易产生误导:似乎视频传输必须或只能选择实心电缆(选择衰减大的,价格高的?);从工程应用角度看,还是按“实芯”和“发泡”电缆来区分类型更实用一些; l 高编(128)与低编(64)电缆特性的区别:eie实验室实验研究表明,在200KHz以下频段,高编电缆屏蔽层的“低电阻”起主要作用,所以低频传输衰减小于低编电缆。但在200-300KHz以上的视频、射频、微波波段,由于“高频趋肤效应”起主要作用,高编电缆已失去“低电阻”优势,所以高频衰减两种电缆基本是相同的。 二、了解同轴电缆的视频传输特性——“衰减频率特性” 同轴电缆厂家,一般只给出几十到几百兆赫的几个射频点的衰减数据,都还没有提供视频频段的详细数据和特性;eie实验室对典型的SYWV75-5、7/64编电缆进行了研究测试,结果如下图一: 同轴传输特性基本特点: 1. 电缆越细,衰减越大:如75-7电缆1000米的衰减,与75-5电缆600多米衰减大致相当,或者说1000米的75-7电缆传输效果与75-5电缆600多米电缆传输效果大致相当; 2. 电缆越长,衰减越大:如75-5电缆750米,6M频率衰减的“分贝数”,为1000米衰减“分贝数”的75%,即15db;2000米(1000+1000)衰减为20+20=40db,其他各频率点的计算方法一样。依照上面1000米电缆测试数据,计算不同长度电缆衰减时,请记住“分贝数是加碱关系”或“衰减分贝数可以按照长度变化的百分比关系计算”,就可以灵活运用了; 3. 频率失真特性:低频衰减少,高频衰减大。高/低边频衰减量之差,可叫做“边频差值”,这是一个十分重要参数。电缆越长,“边频差值”越大;充分认识和掌握同轴电缆的这种“频率失真特性”,这在工程上具有十分重要的意义;这是影响图像质量最关键的特性,也是工程中最容易被忽视的问题; 三、工程应用设计要点 网上技术论坛里经常有人问:75-5电缆能传多远?回答有300米,500米,600米,还有说1000多米也可以的。为什么会有这么多答案呢?原因是没有一个统一的标准。既然工程中同轴电缆是用来传输视频信号的,而视频传输最后又体现为图像,所以谈同轴电缆和同轴视频传输技术应用,就离不开图像质量,离不开决定图像质量的“视频传输质量”和标准。 1. 视频传输标准的参数很多,这里仅举一个十分重要的“频率特性”例子来理解。视频图像信号是由0-6M不同频率分量组成的。低频成分主要影响亮度和对比度,高频分量主要影响色度、清晰度和分辨率。显然,对视频传输的基本要求,不是只恢复摄像机原信号亮度、对比度就行了,而且还必须恢复摄像机原信号中各种频率份量的相对比例关系。“恢复”不可能

相关文档