文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 室内采暖管道施工工艺标准

室内采暖管道施工工艺标准

室内采暖管道施工工艺标准
室内采暖管道施工工艺标准

1.总则

1.1适用范围

本工艺标准适用于公共、民用及一般工业建筑热水温度不超过130°的室内采暖系统安装工程。

1.2编制依据

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

2.施工准备

2.1技术准备

2.1.1所有安装项目的设计图纸已经过图纸会审和设计交底,施工方案已编制并已审批。

2.1.2施工技术人员向班组做了图纸和施工方案交底。

2.2材料要求

2.2.1采暖管道一般为碳素钢管,管道应无飞刺、重皮及凹凸不平现象。

2.2.2管件:无偏扣、方扣、乱扣、断丝和角度不准等现象。

2.2.3阀门:铸造规矩,无毛刺、无裂纹,开关灵活严密,丝扣无损伤,有出厂合格证。

2.3主要机具

2.3.1机具:砂轮锯、电动套丝机、台钻、电焊机、煨弯器。

2.3.2工具:压力钳、电焊工具、管钳、手锤、手锯、活扳子、割刀、套丝机、手动试压泵、手动弯管器。

2.3.3量具:钢卷尺、水平尺、线坠、角尺。

2.4作业条件

2.4.1地沟内的干管安装前,应把沟内杂物清理干净,安装好托吊架且在盖板未盖前安装。

2.4.2楼板下及顶层的干管,应在结构封顶后或结构进入安装层的一层以上后安装。

2.4.3立管安装必须在确定准确的地面标高且在墙面抹灰后进行。

2.4.4刷漆前管道试压完毕,现场清洁无尘,通风良好。

2.4.5管道保温前已完成所有防腐。

3.操作工艺

3.1工艺流程

预留孔洞→支架制作安装→干管安装→立管安装→支管安装→各种配件、小型设备安装→系统试压、管道吹扫→防腐。

3.2预留孔洞

配合土建,预留管道穿墙、基础和楼板的孔洞尺寸,如设计无要求时,按下表:

3.3管道支架加工制作

3.3.1吊卡制作:扁钢制作的吊卡,各种卡子内圆必须与管子外圆相符,扁钢下料以后,可以冷弯,也可以热煨。

3.3.2 U型管卡制作:制作固定管卡时,卡圈必须与管子外径紧密吻合,拧紧固定螺母后,使管子牢固不动。作导向管卡用时,卡圈可比管子外径大2mm左右,以利导向活动。

3.3.3支架安装

(1) 首先确定干管的位置、标高、管径、坡度、坡向等,按图示位置、间距和标高确定支架的安装位置栽支架。

(2) 钢管水平安装支架的支、吊架间距不应大于下表:

(3) 管道支、吊、托架的安装,应符合下列规定:

a.位置正确,埋设应平整牢固。

b.固定支架与管道接触应紧密,固定应牢靠。

c.滑动支架应灵活,滑托与滑槽两侧间应留有3-5mm的间隙。

d.纵向移动量应符合设计要求。

e.无热伸长管道的吊架、吊杆应向热膨胀的反方向偏移。

f.固定在建筑结构上的管道支、吊架不得影响结构的安全。

(4) 吊卡安装时,先把吊杆按坡向、顺序依次穿在型钢上,吊环按间距位置套在管上,再把管抬起穿上螺栓拧上螺母,将管固定。

3.4干管安装

3.4.1管道的切割、套丝、焊接、法兰等安装工艺详见《室内给水管道及配件安装工程施工工艺标准》

3.4.2煨弯

(1) 手动煨弯:将管子放在与管外径相符的定胎轮和动胎轮之间,一端固定在管子夹持器内,然后推动手柄(弯杆),绕定胎轮旋转,直到弯成需要的角度。弯管器的每一对胎轮只能弯曲一种外径的管子,管子大小改变,胎轮也必须随之更换。

(2) 电动煨弯:先使管子在管模和压紧模之间压紧后再启动电动机,使弯管模和压紧模带管子一起围绕弯管模旋转,直到旋转至需要的弯曲角度时停车。弯管时,使用的弯管模、导板和压紧模必须与被弯管子的外径相符。

3.4.3管道的调直:

检查管子是否弯曲,表面是否有重皮、裂纹及严重锈蚀等现象。集中调直后的管子,应立即集中涂刷油漆,保温管刷两道底漆,不保温的明装管道刷一道底漆。

3.4.4管子的定位、放线及支架安装:

依据图纸所要求的干管走向、位置、标高和坡度,检查预留孔洞,挂线弹出管子安装的坡度线,在弹好的管中心坡度线下方,画出支架安装位置,即可进行支架安装。

3.4.5预制管段:

依据图纸,按照测线方法,绘制各管段的加工图,划分好加工的管段,分段下料,编好序号,开好焊接坡口,以便组对。

3.4.6管道的就位和连接:

(1) 在支架安装好并达到强度要求后开始安装管道,把预制好的管段对号入座,安放到预埋好的支架上,管道在支架上要采取临时固定。

(2) 安装托架上的管道时,先把管子就位在托架上,把第一节管装好U型卡,然后安装第二节管,以后各节管均照此进行,紧固好螺栓。

(3) 进户管道的循环管道安装时应考虑热膨胀,如设计无要求按国标图集安装。

(4) 进户管道敷设安装时,在其最高点及最低点应分别安装排汽和泄水装置。

(5) 管道使用的冲压弯头外径必须符合规范要求,和管道外径相同。

3.4.7室内各种明装管道安装距离墙距按下表规定安装:

注:室内保温管道须另加保温层和保护壳的厚度

3.5立管安装

3.5.1按设计图纸预留的立管孔洞自顶层向底层吊通线,用线坠控制垂直度,把立管中心线弹画在后墙上,作为立管安装的基准线,再根据立管与墙面的净距,确定立管卡子的位置,栽埋好管卡。

3.5.2管道立管管卡安装应符合下列规定:

(1) 楼层高度小于或等于5m,每层必须安装一个。

(2) 楼层高度大于5m,每层不得少于2个。

(3) 管卡安装高度,距地面应为1.5-1.8m,2个以上管卡应匀称安装,同一房间管卡应安装在同一高度上。

(4) 管道及管道支墩(座)严禁铺设在冻土和未经处理的松土上。

3.5.3立管由底层到顶层逐层进行各楼层管段的安装,每安装一层管段均应穿入套管,并在安装后逐层用管卡固定。若立管与散热器支管垂直相交时,应在立管上做“元宝”弯,绕过支管,立管在通过缩墙时应做成乙字弯。

3.5.4穿楼板套管应用钢套管,根据所穿楼板的厚度及管径尺寸确定套管规格、长度,下料后套管内刷防锈漆道,管道安装时,把预制好的套管穿好,套管直径比管径大二号,套管顶部高出地面20mm,安装在卫生间的立管,套管顶部高出地面50mm,套管底部与楼板底面相平,套管与管道间应用阻燃材料填实,并调整其位置使套管固定牢固。

3.5.5立管套管安装完毕,分两次进行堵洞,所用的材料必须掺有防水粉和膨胀剂,掺量为水泥用量的10%,强度同楼板混凝土,配合比按细石混凝土设计,用插扦捣实。第一次浇筑高度为离现浇板平面约40mm,待强度达到一定要求后,再进行第二次堵洞,所用材料同上,浇筑高度为离现浇板平面约10-15mm,最后用PVC 油膏浇灌。

3.6支管安装

3.6.1检查散热器位置及立管预留口是否正确,量出支管尺寸。

3.6.2配支管:先在散热器上装好油任补芯,再按量出支管的尺寸连接散热器,管道遇过门洞时,若设计从地面下翻,必须在回水一侧设置排水阀或管堵;若设计

从门上翻,必须在门上方设置集气罐或自动排气阀。散热器支管长度超过1.5m时,应安装管卡。

3.6.3检查安装后的支管坡度和距墙尺寸,复查立管及散热器有无移位。

3.7阀门安装

3.7.1安装前应仔细检查,核对阀门的型号、规格、材质是否符合设计要求。

3.7.2阀门安装前,应作强度和严密性试验,试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%,且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。

3.7.3阀门的强度和严密性试验,应符合以下规定:

阀门的强度试验压力为公称压力的1.5倍,严密性试验压力为公称压力的1.1倍,试验压力在试验持续时间内应保持不变,且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏,阀门试压的试验持续时间应不少于下表:

3.8采暖分户热量表(传感器)安装

3.8.1供回水温度传感器分别安装在传感器套管内。

3.8.2套管应迎着水流方向与供暖管道成45°角,连接方式为焊接。

3.8.3传感器探头安装前,先在套管接口加密封垫(去掉密封垫自带保护塑料帽)插入传感器探头,并最大限度地推进套管内,然后用固定螺帽拧紧。

3.8.4回水温度传感器应装在流量计后边。

3.9伸缩器安装

3.9.1方形伸缩器安装:

(1) 方形伸缩器的类型和尺寸由设计确定,尺寸较小的可用一根管煨成,大尺寸的可用两根或三根管子煨制后焊成,但焊口不得留在顶部宽边平行臂上,只能在垂直臂中点设置焊缝。

(2) 组对时应在地上进行,四个弯曲角要保持在一个平面上,弯曲角必须是90°。

(3) 在横管上安装方形伸缩器,应呈水平安装,只有当空间较窄不能水平安装时才允许垂直安装。两侧的第一个导向支架宜设在距伸缩器弯头的弯曲起点0.5m—1m处,在靠近弯管处设置的阀门、法兰等连接件的两侧,也应设置导向支架。

(4) 安装前应对伸缩器预拉伸,一种是用千斤顶拉开,一种是常用的拉管器法。在拉伸前,先将两端的固定支架焊牢,伸缩器两端的直管与连接的管道之间应预留一定的空隙,然后用拉管器安装在两个待焊的接口上,收紧拉管器螺栓,拉开伸缩器直到管子接口对齐,并点焊好。

3.9.2套管伸缩器

(1)安装前要求伸缩器中心线和直管段中心线一致,不得偏斜,并在靠近伸缩器两侧各设置一个导向支架。

(2) 套管式伸缩器在安装时,也应进行预拉伸,其预拉后的安装长度,应根据管段受热后的最大伸缩量来确定。

3.9.3波纹伸缩器

(1) 安装前,先在其两端接好法兰短管,然后用拉管器拉伸(或压缩)到预定值,再整体放到管道上焊接。

(2) 预拉时,其偏差值不大于5mm ,作用力分2-3次,逐次加大,尽量使每个波节的四周受力均匀,当拉伸(或压缩)达到要求的数值时立即安装固定。

3.10集气罐安装

集气罐的安装高度,要尽可能的比膨胀水箱位置低,只能安装在采暖房间内。安装集气罐要特别注意和罐相连横干管的坡度,严防倒坡,否则就失去了排气作用。

3.11膨胀水箱安装

3.11.1 膨胀水箱按设计要求选用方形或园形水箱,一般用钢板焊制而成,制做完工后,内外表面刷防锈漆两道。

3.11.2水箱支架按设计要求安装,支架距地板高度不得小于300mm。

3.11.3在膨胀管、循环管上不得安装阀门,膨胀水箱在不采暖房间应保温,保温厚度按设计要求规定。

3.11.4溢流管应引至排水管道,膨胀管必须接在总回水干管上,循环管可就近接在回水干管上,但膨胀管与循环管的距离不得小于2m。

3.12管道试压

3.12.1试压人员必须由施工方会同工地监理方一起参加。

3.12.2系统充水:充水前将系统阀门全部打开,同时打开最高点的放气阀,当放气阀不间断出水时,关闭放气阀和进水阀,检查管道系统有无漏水现象。

3.12.3升压及强度试验:管道充满水且无漏水后,通过加压泵加压,压力要逐渐升高,当加压到一定数值时,应停下来对管道进行检查,无问题后再继续加压,分两三次升至试验压力,停止升压。

3.12.4在试验压力下稳压5min,压力降不超过0.02Mpa,然后降至工作压力下检查,管道不渗不漏为合格。

3.12.5水压试验合格后,应将管道中的水排净。

3.13管道冲洗

3.13.1管道吹扫:可按主管—干管—支管等顺序依次进行,如果支管较多时,可暂时将某些支管隔断,逐根进行吹扫,对于管径较小的支管,可几根支管同时吹扫,保证所有管道都能吹扫到,且不得留死角。

3.13.2冲洗用水可根据管道的工作介质及材质选用饮用水或工业用水等。冲洗时,如管道分支较多,开端截面面积较小时,可将干管中的阀门拆掉1-2个,分段进行冲洗。冲洗时,以系统内可能达到的最大流量或不小于1.8m/s的流速进行,当设计无规定时,则以出口的水色和透明度与入口处目测一致为合格。

3.13.3管道冲洗后应将水排净,需要时可用压缩空气吹干或采取保护措施。

3.14防腐

3.1

4.1人工除锈:

用刮刀、锉刀将管道、支架及设备表面的氧化皮、铸砂除掉,再用钢丝刷将其表面的浮锈除去,然后用砂纸磨光,最后用棉丝将其擦净。

3.1

4.2机械除锈:

先用刮刀、锉刀将管道表面的氧化皮、铸砂去掉,然后一人在除锈机前,一人在除锈机后,将管道放在除锈机内反复除锈,直至露出金属本色为止。在刷油前,用棉丝擦一遍,将其表面的浮灰等去掉。一定要除锈干净,以防管材表面脱皮、返锈。

3.1

4.3刷油:

(1) 如设计未要求,明装管道、支架及设备必须先刷一道防锈漆,待交工前再刷两道面漆,如有保温和防结露要求的应刷两道防锈漆;暗装管道一般刷成品沥青漆两道。

(2) 手工涂刷:手工涂刷应分层涂刷,每层应往复进行,纵横交错,并保持涂层均匀,不得漏涂或流坠。

(3) 机械喷涂:喷涂时喷射的漆流应和喷漆面垂直,喷漆面为平面时,喷嘴与喷漆表面应相距250-350mm;喷漆面如为圆弧面,喷嘴与喷漆面的距离应为400mm 左右。喷漆时,喷嘴的移动应均匀,速度宜保持在10-18m/min,喷漆使用的压缩空气压力为0.2-0.4MPa。

3.15管道及设备保温

3.15.1瓦块保温

(1) 安装保温瓦块时,应将瓦块内侧抹5-10mm的石棉灰泥,作为填充料,瓦块的纵缝搭接应错开。

(2) 预制瓦块根据直径大小选用18-20#镀锌钢丝进行绑扎、固定,绑扎不宜过长,并将拉头插入瓦块内。

(3) 预制瓦块绑扎后,应用石棉灰泥将缝隙处填充,勾缝抹平。

(4) 在保温层直线管段上每隔5-7m应留一条间隙为5mm的膨胀缝,在弯管处管径小于或等于300mm的应留一条间隙为20-30mm膨胀缝,支架处也应留膨胀伸缩缝,膨胀缝用石棉绳或玻璃棉填塞。

(5) 外抹石棉水泥保护壳,按设计要求规定厚度抹平压光,设计无规定时,其厚度为10-15mm。

3.15.2涂抹式保温

(1) 将涂抹材料调成浆后,分层进行涂抹,涂抹厚度按设计要求,前一层干燥后,再涂抹后一层,直到达到所要求的保温厚度为止。

(2) 立管管道保温时,应先在管道上焊接支承环,然后再涂抹保温胶泥。

(3) 管道转弯处保温层应有伸缩缝。

(4) 为保证保温管完成后圆滑美观,应做相应大小的的管模,边抹保温材料边用管模拉光拉圆。

3.15.3保护层安装

(1) 将玻璃丝布剪成宽度为保温层外圆的周长加50-60mm的长条,然后以纵横搭接长度约50mm 的方式包在保温层上。

(2) 保持层表面应缠绕紧密,不得有松动、脱落、翻边、皱褶和鼓包等缺陷,且应按设计要求涂刷乳胶漆等。

(3) 设备及箱类保温表面比较大,保温前先在设备的表面外部焊些钩钉固定保温层,钩钉的间距一般为200-250mm,钩钉长度与保温层厚度相同,将裁好的钢丝网用钢丝与钩钉固定后往上抹保温材料,第一次抹的不宜太厚,防止粘接不住下垂脱落,待第一遍有一定强度后,再继续分层抹,直至达到设计要求的厚度,待保温层完成,并有一定强度后,再抹保护壳,要求抹光压平。

3.16系统调试

3.16.1对于系统较大、分支路较多且管道复杂的,应分系统通暖,通暖时应将其它支路的控制阀门关闭,检查通暖支路或系统的阀门是否打开,并打开放气阀。

3.16.2先打开总入口处的回水管阀门,将外网回水进入系统,待观察放气阀满水后,关闭放气阀,再打开总入口处的供水管阀门,使热水在系统内形成循环,检查有无漏水处。

3.16.3检查无漏水后,对各个系统进行查看有无不热情况,对系统进行调试,在调试过程中,应测试热力入口处热媒温度及压力是否符合设计要求。

4.质量标准

4.1主控项目

4.1.1管道安装坡度,当设计未注明时,应符合下列规定:

(1).气、水同向流动的热水采暖管道和汽、水同向流动的蒸汽管道及凝结水管道,坡度应为3‰,不得小于2‰。

(2)气、水逆向流动的热水采暖管道和汽、水逆向流动的蒸汽管道,坡度不应小于5‰。

(3)散热器支管的坡度应为1%,坡向应利于排气和泄水。

检验方法:观察、水平尺、拉线、尺量检查。

4.1.2补偿器的型号、安装位置及预拉伸和固定支架的构造及安装位置应符合设计要求。

检验方法:对照图纸,现场观察,并查验预拉伸记录。

4.1.3平衡阀及调节阀型号、规格、公称压力及安装位置应符合设计要求,安装完后应根据系统平衡要求进行调试并作出标志。

检验方法:对照图纸查验产品合格证,并现场查看。

4.1.4蒸汽减压阀和管道及设备上安全阀型号、规格、公称压力及安装位置应符合设计要求,安装完毕应根据系统工作压力进行调试,并做出标志。

检验方法:对照图纸查验产品合格证及调试结果证明书。

4.1.5方形补偿器制作时,应用整根无缝钢管煨制,如需要接口,其接口应设在垂直臂的中间位置,且接口必须焊接。

检验方法:观察检查。

4.1.6方形补偿器应水平安装,并与管道的坡度一致;如其臂长方向垂直安装必须设排气及泄水装置。

检验方法:观察检查。

4.2一般项目

4.2.1螺纹连接

合格:管螺纹加工精度符合国标规定,螺纹清洁、规整,断丝或缺丝不大于螺纹全扣数的10%,连接牢固,管螺纹根部有外露螺纹,镀锌钢管无焊接口。

优良:在合格基础上,螺纹无断丝,镀锌钢管和管件的镀锌层无破损,螺纹露出部分防腐蚀良好,接口处无露麻丝等缺陷。

4.2.2管道焊接

合格:焊口平直度、焊缝加强面符合施工规范,焊口表面无烧穿、裂纹和明显的结瘤、夹渣及气孔等缺陷。

优良:在合格的基础上,焊波均匀一致,焊缝表面无结瘤、夹渣和气孔。4.2.3管道支(吊托)架及管座

合格:构造正确,埋设平正牢固。

优良:在合格的基础上,排列整齐,支架与管子接触紧密。

4.2.4阀门安装

合格:型号、规格、耐压强度和严密性试验结果,符合设计要求和施工规范规定,位置、进出口方向正确,连接牢固、紧密。

优良:在合格的基础上,启闭灵活,朝向合理,表面洁净。

4.2.5管道、金属支架和设备的防腐和涂漆

合格:油漆种类和涂刷遍数符合设计要求,附着良好,无脱皮、起泡和漏涂。

优良:在合格的基础上,漆膜厚度均匀,色泽一致,无流淌及污染现象。

4.3钢管管道焊口尺寸的允许偏差应符合下表规定

4.4采暖管道安装及管道与设备保温的允许偏差应符合下表规定

注:Dmax、Dmin分别为管子最大外径及最小外径。

合格:经实测合格率80%。

优良:经实测合格率90%。

5.成品保护

5.1安装好的管道不得用做吊拉负荷及做支撑,也不得蹬踩。

5.2搬运材料、机具及施焊时,要有具体防护措施,不得将已做好的墙面和地面破坏。

5.3管道安装好后,应将阀门的手轮卸下,保管好,竣工时统一安装。

5.4管道进行刷漆时,应清理现场,防止灰尘污染油漆表面,每次油漆后,应将门窗关闭,并且禁止有人摸碰。油漆后4h内严禁淋水。

5.5管道保温后,在未达到一定强度前,严禁碰撞和挤压。

6.安全措施

6.1进入现场应戴安全帽,防止交叉施工时,高空附落物砸伤人。高空作业时,应检查脚手架及跳板是否牢固,防止蹬滑及踏探头板;管道较多、操作施工较复杂处应设置护栏。

6.2现场堆码管子时,严禁超高堆放,并且不准上人随意踩蹬。

6.3穿楼板的管道安装完毕,应及时进行堵洞,避免洞内掉落工具或杂物伤人。

6.4油漆类易燃物品应妥善保管,库房应通风良好,并设置必要的消防设施。从事玻璃布、矿渣棉及其制品保温施工操作人员,应戴口罩、手套,并将衣领、袖口和裤脚扎紧。

采暖管道施工工艺流程

3 操作工艺 3.1工艺流程: 安装准备f预制加工f卡架安装f干管安装f立管安装f支管安装f 试压f 冲洗f 防腐f 保温f 调试 3.2安装准备: 3.2.1认真熟悉图纸,配合土建施工进度,预留槽洞及安装预埋件。 3.2.2按设计图纸画出管路的位置、管径、变径、预留口、坡向,卡架位置等施工草图,包括干管起点、末端和拐弯、节点。预留口、坐标位置等。 3.3干管安装: 3.3.1按施工草图,进行管段的加工预制,包括:断管、套丝、上零件、调直、核对好尺寸,按环路分组编号,码放整齐。 3.3.2安装卡架,按设计要求或规定间距安装。吊卡安装时,先把吊棍按坡向、顺序依次穿在型钢上,吊环按间距位置套在管上,再把管抬起穿上螺栓拧上螺母,将管固定。安装托架上的管道 时,先把管就位在托架上,把第一节管装好U形卡,然后安装第二节管,以后各节管均照此进行,紧 固好螺栓。 3.3.3干管安装应从进户或分支路点开始,装管前要检查管腔并清理干净。在丝头处涂好铅油缠好麻,一人在末端扶平管道,一人在接口处把管相对固定对准丝扣,慢慢转动入扣,用一把管钳 咬住前节管件,用另一把管钳转动管至松紧适度,对准调直时的标记,要求丝扣外露2?3扣,并清掉麻头依此方法装完为止(管道穿过伸缩缝或过沟处,必须先穿好钢套管)。 3.3.4制作羊角弯时,应煨两个75°左右的弯头,在联接处锯出坡口,主管锯成鸭嘴形,拼好后即应点焊、找平、找正、找直后,再进行施焊。羊角弯接合部位的口径必须与主管口径相等,其弯曲半径应为管径的 2.5 倍左右。干管过墙安装分路作法见图1-11 。 3.3.5分路阀门离分路点不宜过远。如分路处是系统的最低点,必须在分路阀门前加泄水丝堵。集气罐的进出水口,应开在偏下约为罐高的1/3 处。丝接应与管道联接调直后安装。其放风管应稳固,如不稳可装两个卡子,集气罐位于系统末端时,应装托、吊卡。 图1-11 3.3.6采用焊接钢管,先把管子选好调直,清理好管膛,将管运到安装地点,安装程序从第一 节开始;把管就位找正,对准管口使预留口方向准确,找直后用气焊点焊固定(管径w 50mn以下焊2 点,管径》70mn以上点焊3点),然后施焊,焊完后应保证管道正直。 3.3.7遇有伸缩器,应在预制时按规范要求做好预拉伸,并作好纪录。按位置固定,与管道连接好。波纹伸缩器应按要求位置安装好导向支架和固定支架。并分别安装阀门、集气罐等附属设备。 3.3.8管道安装完,检查坐标、标高、预留口位置和管道变径等是否正确,然后找直,用水平 尺校对复核坡度,调整合格后,再调整吊卡螺栓U形卡,使其松紧适度,平正一致,最后焊牢固定卡 处的止动扳。 3.3.9摆正或安装好管道穿结构处的套管,填堵管洞口,预留口处应加好临时管堵。 3.4立管安装: 3.4.1核对各层预留孔洞位置是否垂直,吊线、剔眼、栽卡子。将预制好的管道按编号顺序运到安装地点。 3.4.2安装前先卸下阀门盖,有钢套管的先穿到管上,按编号从第一节开始安装。涂铅油缠麻将立管对准接口转动入扣,一把管钳咬住管件,一把管钳拧管,拧到松紧适度,对准调直时的标记要求,丝扣外露2?3扣,预留口平正为止,并清净麻头。 3.4.3检查立管的每个预留口标高、方向、半圆弯等是否准确、平正。将事先栽好的管卡子松开,把管放入卡内拧紧螺栓,用吊杆、线坠从第一节管开始找好垂直度,扶正钢套管,最后填堵孔洞,预留口必须加好临时丝堵。 3.5支管安装: 3.5.1检查散热器安装位置及立管预留口是否准确。量出支管尺寸和灯叉弯的大小。(散热器 中心距墙与立管预留口中心距墙之差)。

安装工艺流程

水电安装主要工序及技术要求 一、施工准备: 1、安装项目经理、安装技术负责人、施工队长、技术员在工程开 工之前应认真熟悉图纸,安装技术负责人负责施工方案的编制,项目经理、技术员参与施工方案的制定;根据施工方案确定的施工和技术交底的具体措施做好准备工作。 2、参看有关专业设备图和装饰施工图,核对各种管道的坐标、标 高是否有交叉,合理布置管道、桥架排列,对于变更必须由甲方签订工程变更单后方可进行施工,否则应严格按图纸进行施工。 二、预留、预埋: 1、由安装技术负责人组织安装项目经理、技术员、施工队长进行 图纸内部会审,熟悉各专业的技术要求; 2、水电预埋与主体施工同时进行,由专人负责,配合土建施工确 保预埋套管位置、型号、数量准确无误,安装牢固可靠,严禁事后凿墙打洞;穿线套管设备密切配合土建施工,梁柱、楼板中的管线与钢筋绑扎同步进行,墙内管线在砌筑时埋入,所有隐蔽工程均及时做好隐蔽工程记录,加强与其他专业工程等安全施工的配合协作,对土建做好技术交底,由土建配合预留。 三、安装阶段: 安装工程与土建内装饰穿插进行,设备安装尽量在土建抹灰前进行,以免影响装饰工程质量;本阶段施工过程中应充分做好劳动力、材料的准备工作,与土建施工做好工序穿插及配合,加强对土建成品

的保护,使整个施工过程有条不紊的进行。 四、安装工序: 1、室内给水管安装 安装准备预留预埋预制加工(支架制作安装)干管安装立管安装支管安装管道强度试压管道防腐、保温管道系统试压管通水管道冲洗、消毒。 2、排水管安装: 埋地铺设管道宜分两段施工,第一段先做±0.00以下的室内部分至伸出外墙为止。待土建施工结束后,再铺设第二段,从外墙边接入检查井。 楼层管道的安装按下列工序进行,○1按管道系统和卫生设备的设计位置,结合设备排水的尺寸与排水管道口施工要求,在墙、柱和楼地面上划出管道中心线,并确定排水管道预留管口的坐标,作出标记。○2检查各预留孔洞的位置和尺寸并加以顺通。○3按管道走向及管段的中心线标记,进行测量。管道距墙、柱尺寸应符合规范规定。○4选定合格的管材和管件,进行配管和断管。○5支承件和固定支架的形式应符合设计要求,安装应平整牢固。金属支承件应作防锈处理,安装间距应符合规范要求。○6按预留管口位置及管道中心线,依次安装管道和伸缩节,并连接各管口。安装一般应自下向上分层进行,先安装立管,后安装横管,连续施工。○7管道系统安装完毕后,应对管道外观质量和安装尺寸进行复核检查,无误后,再依次通水试验。

室内采暖管道安装

交底内容: 室内采暖管道安装 本章适用于民用及一般工业建筑热水温度不超过150C的采暖管道安装工程。 1 ?材料要求 1.1管材:碳素钢管、无缝钢管。管材不得弯曲、锈蚀、无飞剌、重皮及凹凸不平现象。 1.2管件:无偏扣、方扣、乱扣、断丝和角度不准确现象。 1.3阀门:铸造规矩、无毛剌、无裂纹、开关灵活严密,丝扣无损伤,直度和角度正确,强度符合要求,手轮无损伤。 1.4其它材料:型钢、圆钢、管卡子、螺栓、螺母、油、麻、垫、电气焊条等。选用时应符合设计要求。 2 ?主要机具 2.1机具:砂轮锯、套丝机、台钻、电焊机、煨弯器等。 2.2工具:压力案、台虎钳、电焊工具、管钳、手捶、手锯、活扳子等。 2.3其它:钢卷尺、水平尺、线坠、粉笔、小线等。 3.作业条件 3.1干管安装:位于地沟内的干管,应把地沟内杂物清理干净,安装好托吊卡架,未盖沟盖板前安装。位于楼板下及顶层的干管,应在结构封顶后或结构进入安装层的一层以上后安装。 3.2立管安装必须在确定准确的地面标高后进行。 3.3支管安装必须在墙面抹灰后进行。 4.操作工艺 4.1 4.2 (1)认真熟悉图纸,配合土建施工进度,预留槽洞及安装预埋件。 (2)按设计图纸画出管路的位置、管径、变径、预留口、坡向,卡架位置等施工草图,包括起点、末端和拐弯、节点、预留口、坐标位置等。 4.3干管安装 (1)按施工草图,进行管段的加工预制,包括:断管、套丝、上零件、调直、核对好尺寸,按环路分组编号,码放整齐。 (2 )安装卡架,按设计要求或规定间距安装。吊卡安装时,先把吊棍按坡向、顺序依次穿在型钢上,吊环按间距位置套在管上,再把管抬起穿上螺栓拧上螺母,将管固定,安装托架上的管道时,先把管就位在托架上,把第一节管装好U型卡,然后安装第二节管,以后各节管均照此进 行,紧固好螺栓。 (3 )干管安装应从进户或分支路点开始,装管前要检查管腔并清理干净。在丝头处涂好铅油 缠好麻,一人在末端扶平管道,一人在接口处把管相对固定对准丝扣,慢慢转动入扣,用一把管钳咬住前节管件,用另一把管钳转动管至松紧适度,对准调直时的标记,要求丝扣外露2—3扣,

室内采暖管道安装施工工艺标准

室内采暖管道安装施工工艺标准 1. 适用范围 本工艺标准适用于饱和蒸汽压力不大于0.7MPa,热水温度不超过130℃的室内采暖系统安装。 2. 施工准备 2.1 原材料、半成品的检验及验收: 2.1.1管材:碳素钢管等管材不得弯曲、锈蚀,无飞刺、重皮及凹凸不平现象。 2.1.2管件:无偏扣、方扣、乱扣、断丝和角度不准确现象。 2.1.3阀门:铸造规矩、无毛刺、无裂纹、开关灵活严密,丝扣无损伤,直度和角度正确,强度符合要求,手轮无损伤。有出厂合格证,安装前应按有关规定进行强度、严密性试验。 2.1.4其它材料:型钢、圆钢、管卡子、螺栓、螺母、油、麻、垫、电气焊条等。选用时应符合设计要求。 2.2 主要工机具 2.2.1 机具:砂轮锯、套丝机、台钻、电焊机、煨弯器等。 2.2.2 工具:压力案、台虎钳、电焊工具、管钳、手锤、手锯、活扳子等。 2.2.3 其它:钢卷尺、水平尺、线坠、粉笔,小线等。 2.3 作业条件 2.3.1 采暖干管的安装条件:位于地沟内的干管,应把地沟内杂物清理干净,安装好托吊卡架,未盖沟盖板前安装。位于楼板下及顶层的干管,应在结构封顶后或结构进入安装层的一层以上后安装。 2.3.2 采暖立管安装必须在确定准确的地面标高后进行。 2.3.3 采暖支管安装必须在墙面抹灰后进行。 2.3.4 按工程的需要,供应各种管材、零件、配件、阀类及附属杂料,并进行检验。 2.4 作业人员 技术员、施工员、材料员、质检员、管工(水暖工)、电焊、气焊、电工、起重、测量。 3. 操作工艺 3.1

3.2操作细则 3.2.1安装准备: 3.2.1.1 认真熟悉图纸,配合土建施工进度,预留槽洞及安装预埋件。 3.2.1.2 按设计图纸画出管路的位置、管径、变径、预留口、坡向,卡架位置等施工草图,包括干管起点、末端和拐弯、节点。预留口、坐标位置等。 3.2.2干管安装: 3.2.2.1 按施工草图,进行管段的加工预制,包括:断管、套丝、上零件、调直、核对好尺寸,按环路分组编号,码放整齐。 3.2.2.2 安装卡架,按设计要求或规定间距安装。吊卡安装时,先把吊棍按坡向、顺序依次穿在型钢上,吊环按间距位置套在管上,再把管抬起穿上螺栓拧上螺母,将管固定。安装托架上的管道时,先把管就位在托架上,把第一节管装好U 形卡,然后安装第二节管,以后各节管均照此进行,紧固好螺栓。 3.2.2.3 干管安装应从进户或分支路点开始,装管前要检查管腔并清理干净。在丝头处涂好铅油缠好麻,一人在末端扶平管道,一人在接口处把管相对固定对准丝扣,慢慢转动入扣,用一把管钳咬住前节管件,用另一把管钳转动管至松紧适度,对准调直时的标记,要求丝扣外露2~3 扣,并清掉麻头依此方法装完为止(管道穿过伸缩缝或过沟处,必须先穿好钢套管)。 3.2.2.4 制作羊角弯时,应煨两个75°左右的弯头,在联接处锯出坡口,主管锯成鸭嘴 形,拼好后即应点焊、找平、找正、找直后,再进行施焊。羊角弯接合部位的口径必须与主管口径相等,其弯曲半径应为管径的2.5 倍左右。干管过墙安装分路作法见图一。 图一 3.2.2.5 分路阀门离分路点不宜过远。如分路处是系统的最低点,必须在分路阀门前加泄水丝堵。集气罐的进出水口,应开在偏下约为罐高的 1/3 处。丝接应与管道联接调直

供水管道安装施工工艺

1 2 3供水管安装施工工艺 3.2、硬聚氯乙烯管粘接施工 3.2.1.根据不同管径和配件承口的深度,在管子插入端用红蓝铜笔划出插入深 3.2.2.粘接:粘接剂涂刷后应立即找正方向,将管端插入承口,用力挤压(管 径大时可用木槌、木方或紧线器等工具加力),使插入深度至划线位置, 并保持一定时间以防接口滑脱。当管径小于63mm时,压力保持时间不 少于30s;管径大于63mm时,压力保持时间应不少于60s。插入后应尽 量避免扭转。 3.2.3.养护:承插接口粘接完毕后,应用干布将缝隙内挤出的多余粘接剂擦拭 3.3、灌水试验 暗设、埋设和有隔热层的排水管道应分楼层做灌水试验,灌水高度不超过8m,灌满后液面不下降、不渗、不漏为合格。 4聚乙烯(PE)给水管施工工艺 4.1、PE管材料的特性 4.1.1.聚乙烯(PE)管材是一种新型材料,它具有柔韧性好,耐腐蚀性强、质轻、 抗冲击性能优良等特点,管材、管件连接可采用热熔对接及电熔等连接

方式,使管材、管件熔为一体,系统安全可靠,施工成本低,在工程应 用中发展迅速。 4.2、管材、管件运输及贮存 4.2.1.先将仓库附近的一块空场地平整出来,管材、和管件到货后,小心搬运至 空场地,整齐摆放,堆成三层,不得剧烈碰撞,避免接触尖锐物件。若PE 管被刮伤,刮伤深度超过1cm,则将其切除。管材堆放好后,面上盖一层 油毛毡,避免日晒雨淋。PE管受温度影响较大,值班人员经常检查,发 现未防护好的及时处理。 4.3、管道连接 4.3.1.管道的连接方式主要有 1、dn(公称外径)≤63mm时,采用热熔承插连接或电熔连接; 2、dn ≥75mm时,采用热熔对接或电熔连接; 3、与金属管及管路附件的连接,采用法兰连接或过渡管件连接等方法。 4.3.2.热熔对接 PE管相互连接本工程选用热熔对接方式。使用该方法连接时, 采用热熔对接焊机,具体步骤如下: 1、把待接管材置于焊机夹具上并夹紧; 2、将管材待连接端清洁干净,然后铣削连接面,若连接端不干净,则易产生漏水现象。 3、校直两对接件,使其错位量不大于2mm; 4、放入加热板; 5、加热完毕,取出加热板; 6、迅速接合两加热面,升压至熔接压力30Pa并保压冷却;热熔完成。 7、热熔焊机操作人员应遵循以下焊接参数。 4.3.3.过渡连接 1、在与金属管及管路附件(如阀门、水表等)的接口连接处采用丝扣或法兰等过渡管件进行连接。 2、管道安装:沟槽开挖后,在沟底铺上20cm沙土或合乎可要求的原土整

室内采暖管道安装施工工艺

室内采暖管道安装施工工艺 1、施工准备 1.1材料要求: 1.1.1管材:碳素钢管、无缝钢管。管材不得弯曲、锈蚀,无飞刺、重皮及凹凸不平现象。 1.1.2管件:无偏扣、方扣、乱扣、断丝和角度不准确现象。 1.1.3阀门:铸造规矩、无毛刺、无裂纹、开关灵活严密,丝扣无损伤,直度和角度正确,强度符合要求,手轮无损伤。有出厂合格证,安装前应按有关规定进行强度、严密性试验。 1.1.4其它材料:型钢、圆钢、管卡子、螺栓、螺母、油、麻、垫、电气焊条等。选用时应符合设计要求。 1.2主要机具: 1.2.1机具:砂轮锯、套丝机、台钻、电焊机、煨弯器等。 1.2.2工具:压力案、台虎钳、电焊工具、管钳、手锤、手锯、活扳子等。 1.2.3其它:钢卷尺、水平尺、线坠、粉笔,小线等。 1.3作业条件 1.3.1干管安装:位于地沟内的干管,应把地沟内杂物清理干净,安装好托吊卡架,未盖沟盖板前安装。位于楼板下及顶层的干管,应在结构封顶后或结构进入安装层的一层以上后安装。 1.3.2立管安装必须在确定准确的地面标高后进行。 1.3.3支管安装必须在墙面抹灰后进行。 2、操作工艺 2.1工艺流程: 安装准备→预制加工→卡架安装→干管安装→立管安装→支管安装→试压→冲洗→防腐→保温→调试 2.2安装准备: 2.2.1认真熟悉图纸,配合土建施工进度,预留槽洞及安装预埋件。 2.2.2按设计图纸画出管路的位置、管径、变径、预留口、坡向,卡架位置等施工草图,包括干管起点、末端和拐弯、节点。预留口、坐标位置等。 2.3干管安装: 2.3.1按施工草图,进行管段的加工预制,包括:断管、套丝、上零件、调直、核对好尺寸,按环路分组编号,码放整齐。 2.3.2安装卡架,按设计要求或规定间距安装。吊卡安装时,先把吊棍按坡向、顺序依次穿在型钢上,吊环按间距位置套在管上,再把管抬起穿上螺栓拧上螺母,将管固定。安装托架上的管道时,先把管就位在托架上,把第一节管装好U形卡,然后安装第二节管,以后各节管均照此进行,紧固好螺栓。

采暖管道施工工艺流程教学文案

采暖管道施工工艺流 程

3 操作工艺 3.1 工艺流程: 安装准备→预制加工→卡架安装→干管安装 →立管安装→支管安装→ 试压→冲洗→防腐→保温→调试 3.2 安装准备: 3.2.1 认真熟悉图纸,配合土建施工进度,预留槽洞及安装预埋件。 3.2.2 按设计图纸画出管路的位置、管径、变径、预留口、坡向,卡架位置等施工草图,包括干管起点、末端和拐弯、节点。预留口、坐标位置等。 3.3 干管安装: 3.3.1 按施工草图,进行管段的加工预制,包括:断管、套丝、上零件、调直、核对好尺寸,按环路分组编号,码放整齐。 3.3.2 安装卡架,按设计要求或规定间距安装。吊卡安装时,先把吊棍按坡向、顺序依次穿在型钢上,吊环按间距位置套在管上,再把管抬起穿上螺栓拧上螺母,将管固定。安装托架上的管道时,先把管就位在托架上,把第一节管装好U形卡,然后安装第二节管,以后各节管均照此进行,紧固好螺栓。 3.3.3 干管安装应从进户或分支路点开始,装管前要检查管腔并清理干净。在丝头处涂好铅油缠好麻,一人在末端扶平管道,一人在接口处把管相对固定对准丝扣,慢慢转动入扣,用一把管钳咬住前节管件,用另一把管钳转动管至松紧适度,对准调直时的标记,要求丝扣外露2~3扣,并清掉麻头依此方法装完为止(管道穿过伸缩缝或过沟处,必须先穿好钢套管)。 3.3.4 制作羊角弯时,应煨两个75°左右的弯头,在联接处锯出坡口,主管锯成鸭嘴形,拼好后即应点焊、找平、找正、找直后,再进行施焊。羊角弯接合部位的口径必须与主管口径相等,其弯曲半径应为管径的2.5倍左右。干管过墙安装分路作法见图1-11。 3.3.5 分路阀门离分路点不宜过远。如分路处是系统的最低点,必须在分路阀门前加泄水丝堵。集气罐的进出水口,应开在偏下约为罐高的1/3处。丝接应与管道联接调直后安装。其放风管应稳固,如不稳可装两个卡子,集气罐位于系统末端时,应装托、吊卡。 图1-11 3.3.6 采用焊接钢管,先把管子选好调直,清理好管膛,将管运到安装地点,安装程序从第一节开始;把管就位找正,对准管口使预留口方向准确,找直后用气焊点焊固定(管径≤50mm以下焊2点,管径≥70mm以上点焊3点),然后施焊,焊完后应保证管道正直。 3.3.7 遇有伸缩器,应在预制时按规范要求做好预拉伸,并作好纪录。按位置固定,与管道连接好。波纹伸缩器应按要求位置安装好导向支架和固定支架。并分别安装阀门、集气罐等附属设备。 3.3.8 管道安装完,检查坐标、标高、预留口位置和管道变径等是否正确,然后找直,用水平尺校对复核坡度,调整合格后,再调整吊卡螺栓U形卡,使其松紧适度,平正一致,最后焊牢固定卡处的止动扳。 3.3.9 摆正或安装好管道穿结构处的套管,填堵管洞口,预留口处应加好临时管堵。 3.4 立管安装: 3.4.1 核对各层预留孔洞位置是否垂直,吊线、剔眼、栽卡子。将预制好的管道按编号顺序运到安装地点。 3.4.2 安装前先卸下阀门盖,有钢套管的先穿到管上,按编号从第一节开始安装。涂铅油缠麻将立管对准接口转动入扣,一把管钳咬住管件,一把管钳拧管,拧到松紧适度,对准调直时的标记要求,丝扣外露2~3扣,预留口平正为止,并清净麻头。

雨水管道施工工艺

雨水管道施工工艺-标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

本工程污水管,污水管管径为D=400mm,污水管为钢筋混凝土承插管。 1、污水管道施工工艺流程 测量放线→沟槽开挖及支护→管道基础施工→铺设管道→污水井施工→磅水(闭水)试验→沟槽回填 2、测量放线 根据设计施工图,测设管道中心线和污水井中心位置,设立中心桩。管道中心线和井中心位置经监理复核后方可在施工中使用。 根据施工管道直径大小,按规定的沟槽宽定出边线,开挖前用白粉划线来控制,在沟槽外井位置的两侧设置控制桩,并记录两桩至井中心的距离,以备校核。 3、沟槽开挖及支护 由于现场埋地各专业管道比较复杂,为保证其它管道不被损坏,管沟开挖采取人机结合的方法进行。施工时,要按照工区段的划分情况分段施工。开挖前,对地下管线情况进行实地调查、进行物探确定位置,不明处开挖探坑,确定好开挖尺度,由专人指挥、看护,不得损坏其它管线。 沟槽开挖时地下没有管线时采用挖掘机进行人工配合,青塔东里小区施工时采用人工开挖。沟槽深度较大的,采用一台以上挖掘机传递挖土,将开挖土方运离沟槽,对沟槽减少影响。挖土深度至2m时,应先距地面~0.8m处撑头道支撑。管顶上的一道支撑与管顶净距不应小于20cm,离基础面上20cm处加设一道临时支撑。沟槽挖土与支撑应密切配合,做到随挖随撑。防止槽壁失稳而导致沟槽坍塌。挖掘机挖土时,应采取后退式挖土方法,严禁挖掘机进入未设支撑的区域内。 开挖的土方原则上就地堆置,但堆放高度不超过1.5m,堆置点离坑边距离不小于2m。施工时需计算沟槽边堆土对沟槽壁侧向土压力,以确保沟槽的稳定性。

室内采暖管道安装方法

室内采暖管道安装 一、施工准备 1、材料要求: (1)、管材:焊接钢管。管材不得弯曲、锈蚀,无飞刺、重皮及凹凸不平现象。 (2)、管件:无偏扣、方扣、乱扣、断丝和角度不准确现象。 (3)、阀门:铸造规矩、无毛刺、无裂纹、开关灵活严密,丝扣无损伤,直度和角度正确,强度符合要求,手轮无损伤。有出厂合格证,安装前应按有关规定进行强度、严密性试验。 (4)、其它材料:型钢、圆钢、管卡子、螺栓、螺母、油、麻、垫、电气焊条等。选用时应符合设计要求。 2、主要机具: (1)、机具:砂轮锯、套丝机、台钻、电焊机、煨弯器等。 (2)、工具:压力案、台虎钳、电焊工具、管钳、手锤、手锯、活扳子等。 (3)、其它:钢卷尺、水平尺、线坠、粉笔,小线等。 3、作业条件 (1)、干管安装:位于楼板下及顶层的干管,应在结构封顶后或结构进入安装层的一层以上后安装。 (2)、立管安装必须在确定准确的地面标高后进行。

(3)、支管安装必须在墙面抹灰后进行。 二、工艺流程 安装准备→水平干管安装→立管安装→支管安装→试压→冲洗→防腐→保温→调试 三、操作工艺 1、安装准备: (1)、认真熟悉图纸,配合土建施工进度,预留槽洞及安装预埋件。 (2)、按设计图纸画出管路的位置、管径、变径、预留口、坡向,卡架位置等施工草图,包括干管起点、末端和拐弯、节点。预留口、坐标位置等。 2、水平干管安装: (1)、按施工草图,进行管段的加工预制,包括:断管、套丝、上零件、调直、核对好尺寸,按环路分组编号,码放整齐。 (2)、安装卡架。吊卡安装时,先把吊环按坡向、顺序依次穿在型钢上,吊环按间距位置套在管上,再把管抬起穿上螺栓拧上螺母,将管固定。安装托架上的管道时,先把管就位在托架上,把第一节管装好U 形卡,然后安装第二节管,以后各节管均照此进行紧固好螺栓。 (3)、干管安装应从进户或分支路点开始,装管前要检查管腔并

最新采暖管道施工工艺流程

3 操作工艺 1 2 3.1 工艺流程: 3 安装准备→预制加工→卡架安装→干管安装→立管安装 →支管安装→ 4 5 6 试压→冲洗→防腐→保温→调试 7 8 3.2 安装准备: 9 3.2.1 认真熟悉图纸,配合土建施工进度,预留槽洞及安装预埋件。 3.2.2 按设计图纸画出管路的位置、管径、变径、预留口、坡向,卡架位 10 11 置等施工草图,包括干管起点、末端和拐弯、节点。预留口、坐标位置等。 3.3 干管安装: 12 13 3.3.1 按施工草图,进行管段的加工预制,包括:断管、套丝、上零件、14 调直、核对好尺寸,按环路分组编号,码放整齐。 3.3.2 安装卡架,按设计要求或规定间距安装。吊卡安装时,先把吊棍按 15 16 坡向、顺序依次穿在型钢上,吊环按间距位置套在管上,再把管抬起穿上螺栓拧上17 螺母,将管固定。安装托架上的管道时,先把管就位在托架上,把第一节管装好U 18 形卡,然后安装第二节管,以后各节管均照此进行,紧固好螺栓。 19 3.3.3 干管安装应从进户或分支路点开始,装管前要检查管腔并清理干净。 20 在丝头处涂好铅油缠好麻,一人在末端扶平管道,一人在接口处把管相对固定对准

21 丝扣,慢慢转动入扣,用一把管钳咬住前节管件,用另一把管钳转动管至松紧适度,22 对准调直时的标记,要求丝扣外露2~3扣,并清掉麻头依此方法装完为止(管道穿23 过伸缩缝或过沟处,必须先穿好钢套管)。 24 3.3.4 制作羊角弯时,应煨两个75°左右的弯头,在联接处锯出坡口,主25 管锯成鸭嘴形,拼好后即应点焊、找平、找正、找直后,再进行施焊。羊角弯接合26 部位的口径必须与主管口径相等,其弯曲半径应为管径的2.5倍左右。干管过墙安27 装分路作法见图1-11。 28 3.3.5 分路阀门离分路点不宜过远。如分路处是系统的最低点,必须在分 路阀门前加泄水丝堵。集气罐的进出水口,应开在偏下约为罐高的1/3处。丝接应 29 30 与管道联接调直后安装。其放风管应稳固,如不稳可装两个卡子,集气罐位于系统31 末端时,应装托、吊卡。 32 33 图1-11 34 3.3.6 采用焊接钢管,先把管子选好调直,清理好管膛,将管运到安装地35 点,安装程序从第一节开始;把管就位找正,对准管口使预留口方向准确,找直后36 用气焊点焊固定(管径≤50mm以下焊2点,管径≥70mm以上点焊3点),然后施焊,37 焊完后应保证管道正直。 3.3.7 遇有伸缩器,应在预制时按规范要求做好预拉伸,并作好纪录。按 38 39 位置固定,与管道连接好。波纹伸缩器应按要求位置安装好导向支架和固定支架。 40 并分别安装阀门、集气罐等附属设备。 3.3.8 管道安装完,检查坐标、标高、预留口位置和管道变径等是否正确, 41 42 然后找直,用水平尺校对复核坡度,调整合格后,再调整吊卡螺栓U形卡,使其松

采暖系统管道施工工艺

采暖系统管道施工工艺 目录 1.安装场合及特点 (3)

2.材料及机工具要求 (3) 3.作业条件 (4) 4.施工工艺流程及操作方法 (5) 5.质量标准及通病防治措施 (27) 6.结束语 (39)

1.安装场合及特点 采暖系统是建筑工程中一个重要组成部分。根据建筑工程的不同要求和用途,有多种供热形式:分为低压蒸汽采暖、高压蒸汽采暖、低温水采暖、高压水采暖和余热采暖等。 目前普遍采用的是低温水供热,因为它比蒸汽可节约能源20%-30%。目前民用住宅工程采暖管道,大多数采用明装管道,优点是能充分发挥热效能。除了高级建筑工程采用管廊、管井外,尽量不采用暗装管道。因不便于维修、更换等,所以采用明装比较广泛。 采暖系统是由引入管、导管、立支管及散热器、阀门、集气罐、膨胀水箱、除污器、减压器、疏(回)水器等配件所组成。 本章节适用于工业与民用建筑群室外供热管道和室内采暖管道安装工艺。 室外供热管道通常用于饱和蒸汽压力小于等于0.8MPa,热水温度不超过150℃的室外采暖及生活热水供应管道(包括直埋管道或架空管道)安装工程。 室内采暖管道安装适用于建筑热水温度小于等于150℃的采暖管道安装。

2.材料及机工具要求 表1 2.1管材:碳素钢管、无缝钢管。管材不得弯曲;锈蚀,无飞刺、重皮及凹凸不平现象。 2.2管件:无偏扣、方扣、乱扣、断丝,不得有砂眼、裂纹和角度不准确现象。 2.3阀门:规格型号和适用温度,压力符合设计要求。铸造规矩,无毛刺、无裂纹,开关灵活严密,丝扣无损伤,直度和角度正确,手轮无损伤。有出厂合格证,安装前应按有关规定进行强度、严密性试验。 2.4附属装置:减压器、疏水器、过滤器、补偿器、法兰等符合设计要求,应有产品合格证和说明书。 2.5其他材料:型钢、圆钢、管卡子、螺栓、螺母、油、麻、垫、电气焊条等。选用时应符合设计要求。 2.6机具:砂轮锯、套丝机、台钻、电焊机、煨弯器等。 2.7工具:压力案、台虎钳、电焊工具、管钳、手锤、手锯、活扳子等。

采暖管道及散热器安装工艺流程

采暖管道及散热器安装工艺流程 施工准备—预制加工—卡架安装—干管安装—立管安装—支管安装—试压、冲洗—防腐、保温—散热器安装——调试4.散热器组对及安装工艺流程 编制组片统计表—散热器组对—外接条预制、安装—散热器单组试压—散热器安装—散热器冷风门安装5.主要施工方法及技术要求 采暖管道安装主要施工方法及技术要求基本同给排水施工方案,不同的技术要求如下所述。 5.1 散热器安装前首先检查暖气片是否有沙眼,丝扣处有无断丝,然后进行除锈、刷漆,用砂纸把接头处打磨光滑、平整,其上的螺纹部分和连接用的丝对也应除锈并涂机油。 5.2 组对散热器暖气片时,应使用高碳钢质的专用钥匙。5.3 组对铸铁散热器应平 直紧密,上下两个对丝要同时拧动,当两个散热片的密封面相接触后,应减慢速度,直至垫片挤出油为止。5.4 散热器在运输和搬运过程中,须轻拿轻放,不得互相碰撞,以免损坏。 5.5 管道穿过墙壁和楼板时,设置钢制套管,安装在楼板内的套管,其顶部高出地面 20mm,底部与楼板底面相平;安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。套管内用油麻填塞密实。 5.6 支管弯曲度要一致,这就要求煨弯大小相同,角度均匀,长度一致。 5.7 管道的坡度须符合要求,当支管全长小于或等于500mm,坡度值为5mm;大于500mm为10mm。 5.9 组对散热器要平直紧密,垫片不得露出颈外。散热器与管道连接,必须安装可拆除的连接件。 5.10 散热器组成后,须做水压试验。在试验压力下保持2~3分钟,不渗不漏为合格。 5.11 散热器支、托架安装,位置准确,埋设平整、牢固。散热器支管长度大于1.5m,在中间安装管卡。散热器支、托架的数量符合设计和规范要求。 5.12 采暖管道在试验压力下,5分钟内压力降不大于0.02MPa为合格。试压完毕,铸铁散热器及不保温的管道外刷樟丹一道,银粉二道。 5.13 方形补偿器采用液压弯管机进行煨弯,弯角必须是90度,顶部不得有焊口存在,在钢平台上组对,连接点设在垂直臂的中部位置,组对尺寸按照设计图纸要求,尺寸正确,四个弯曲角在同一个平面上。 补偿器安装前做预拉伸,预拉伸量为设计补偿量的一半长度,允许偏差±10mm,预拉伸间隙设在补偿器与固定支架距离的1/2处附近。预拉伸时,将补偿器两端的固定支架焊好,管道一侧与补偿器 焊好,另一侧留出预拉伸管间隙,在接口处安装卡箍,卡箍及另一侧支架上用钢丝绳绑牢,中间用倒链拉到合口,然后再进行焊接。补偿器安装后,其两边的固定支架要固定牢固,两侧及顶部活动支架要保证导向活动。 5.14 保温:非采暖房间的管道用岩棉进行保温,外包铝箔玻璃丝布,DN≥40mm 的管道保温厚度为40mm,DN<40mm的管道保温厚度为30mm。 管道的保温须在管道试压及防腐完成以后进行,非水平管道的保温自下而上进行;管道的保温要密实,特别是三通、弯头、支架及阀门、法兰等部位要用岩棉填实。 管道保温要求粘贴紧密,表面平整,圆弧均匀、无环形断裂。 室内散热器组对与安装质量管理 1、范围 本工艺标准适用于钢制柱型散热器的安装工程。 2、施工准备 2.1材料要求: 2.1.1钢制散热器:散热器的型号,规格,使用压力必须符合设计要求,并有出厂合格 证;散热器不得有砂眼、对口面凹凸不平,偏口、裂缝和上下口中心距不一致等现象。钢制散热器应造型美观,丝扣端正,松紧适宜,油漆完好,整组炉片不翘楞。 2.1.2散热器的组对零件:对丝、炉堵、炉补心、丝扣圆翼法兰盘、弯头、弓形弯管、 短丝、三通、弯头、油任、螺栓螺母应符合质量要求,无偏扣、方扣、乱丝、断扣。丝扣端正,松紧适宜。石棉橡胶垫以1mm厚为宜(不超过1.5mm厚),并符合使用压力要求。

采暖系统管道施工工艺详解

采暖系统管道施工工艺 1.安装场合及特点 采暖系统是建筑工程中一个重要组成部分。根据建筑工程的不同要求和用途,有多种供热形式:分为低压蒸汽采暖、高压蒸汽采暖、低温水采暖、高压水采暖和余热采暖等。 目前普遍采用的是低温水供热,因为它比蒸汽可节约能源20%-30%。目前民用住宅工程采暖管道,大多数采用明装管道,优点是能充分发挥热效能。除了高级建筑工程采用管廊、管井外,尽量不采用暗装管道。因不便于维修、更换等,所以采用明装比较广泛。 采暖系统是由引入管、导管、立支管及散热器、阀门、集气罐、膨胀水箱、除污器、减压器、疏(回)水器等配件所组成。 本章节适用于工业与民用建筑群室外供热管道和室内采暖管道安装工艺。 室外供热管道通常用于饱和蒸汽压力小于等于0.8MPa,热水温度不超过150℃的室外采暖及生活热水供应管道(包括直埋管道或架空管道)安装工程。 室内采暖管道安装适用于建筑热水温度小于等于150℃的采暖管道安装。 2.材料及机工具要求 2.1管材:碳素钢管、无缝钢管。管材不得弯曲;锈蚀,无飞刺、重皮及凹凸不平现象。 2.2管件:无偏扣、方扣、乱扣、断丝,不得有砂眼、裂纹和角度不准确现象。 2.3阀门:规格型号和适用温度,压力符合设计要求。铸造规矩,无毛刺、无裂纹,开关灵活严密,丝扣无损伤,直度和角度正确,手轮无损伤。有出厂合格证,安装前应按有关 规定进行强度、严密性试验。 2.4附属装置:减压器、疏水器、过滤器、补偿器、法兰等符合设计要求,应有产品合 格证和说明书。 2.5其他材料:型钢、圆钢、管卡子、螺栓、螺母、油、麻、垫、电气焊条等。选用时 应符合设计要求。 2.6机具:砂轮锯、套丝机、台钻、电焊机、煨弯器等。 2.7工具:压力案、台虎钳、电焊工具、管钳、手锤、手锯、活扳子等。 2.8其他:钢卷尺、水平尺、线坠、粉笔、小线等。 3.作业条件 3.1室内: 3.1.1干管安装:位于地沟内的干管,一般情况下,在已砌筑完成和清理好的地沟、未盖沟盖板前进行安装、试压和隐蔽;位于顶层的干管,在结构封顶后安装;位于楼板上的干管,须在楼板安装后,方可安装;位于天棚内的干管,应在封闭前安装、试压和隐蔽。

室内采暖工程施工设计方案

海洋新城花园11#住宅楼建筑采暖工程施工案 编制: 审核: 批准: 日期:

海洋建筑工程有限公司第三项目部 室采暖管道安装分项工程 一、材料要求: 1、管材必须有出厂合格证,检测报告; 2、管材不得弯曲、生锈。无毛刺、重皮及凸凹不平现象; 3、管件无偏扣、扣、乱扣、断丝和角度不准确现象; 4、阀门铸造规矩、无毛刺、裂纹,开关灵活密、直度和角度正确; 二、作业条件: 1、干管安装:位于地沟管道应把地沟的杂物清理干净,安装好托 吊卡架,未封地沟前进行安装;位于地下和楼层的干管应在结 构封顶后进行安装; 2、立管安装必须在确定地面标高后进行; 3、支管安装必须在墙面抹灰后进行; 三、操作工艺: 1、主体结构施工程中,密切配合土建做好预留洞工作,预留洞的 大小应比管外径大50mm。各立管安装前应上下拉通线,对预 留洞校正。 2、支架安装:支架的埋设应在安装前进行。支架的间距按表6-1 设置;

3、当管径DN>32mm,宜采用焊接或法兰连接,当≤32mm,宜采用 螺纹连接。焊接时,焊缝应光滑无焊渣。转角处应用钢管煨弯,不宜用冲压弯头;采用法兰连接时,对接应平行、紧密,法兰与中心线垂直,螺母在同侧,衬垫材质符合要求,无双层。4、管道穿过墙壁和楼板,应设置套管。安装在楼套管,其顶部应 高出地面20mm,卫生间应高出50mm,当地面为毛地面时,应考虑饰面的厚度,底部应于板底平。安装在墙壁套管,其两端应于饰面平。制作套管时,可将套管割成两部分,保证与饰面平,套管与管道的间隙4-5mm; 5、安装DN≤32 mm不保温采暖单立管时,平面坐标宜控制在 50mm左右。双里管时,两管中心应为80mm,热管或汽管应在两侧。散热器立管与支管相交,立管应煨弯绕过支管;6、管道从门窗或洞口、梁、柱、等绕过,其处应高于或底于管道 水平走向,在其最高点装排汽装置,最低点装泄水装置; 7、连接散热器的支管应有坡度。当支管全长≤500mm,坡度值为 5mm;大于500mm,其坡度值均为10mm;当散热器支管长度大于1.5m时,应在中间安装支架; 8、采暖管的变径,水暖管的变径应以顶平,汽暖回水宜同心,汽 暖供暖干管应以底平;

水暖系统及水暖施工工艺流程

水暖系统及水暖施工工艺流程 水暖是地板辐射采暖的其中一种,也是目前最流行的一种采暖方式,它比起电暖还是相当有优势的。水暖是通过地面盘管,管道里有循环流动的热水,通过地板辐射层中的热媒,均匀加热整个地面,利用地面自身的蓄热和热量向上辐射的规律由下至上进行传导,来达到取暖的目的。 水暖是目前比较流行的采暖方式,所以在进行家居装修时很多人都会选择进行水暖安装,那么一个完整的水暖系统由哪些部分组成,分别有什么作用?水暖的安装施工工艺流程有哪些? 一个完整的水暖系统由四部分组成: 1、锅炉采暖炉可谓是整个采暖系统的心脏,它能否高效、稳定的运行直接关系到地暖系统是否能够持续有效的供暖。 作用:大多数壁挂炉可自行设定采暖时间,分户计算。有的品牌还可同时提供生活热水。比传统暖气先进、节能、安全,可安装在墙体上、房间角落里,价格多在数千元到上万元左右。 2、地面部分地面部分通常由保温层、反射膜、采暖管道、回填层等组成。保温层通常为50px的EPS或者XPS材料;反射膜大多为发射铝膜;采暖管道以PEX管为主,其次用的较多的是PE-RT、PB管。 作用:保温材料的费用在整个地暖系统的预算并不占大头,但它却能使整个地暖系统稳定的运行,还能让热量集中在合适的地方散发,把热量损失降低到最低程度。一套完整的采暖系统不可少了好管子,热量必须通过在地面铺设的地暖管通向各个需要采暖的房间。

3、分集水器是由分水器和集水器组合而成的水流量分配和会集装置。通常在地面供暖区域中,需要将大面积分成小块控制,或者是一套住宅中有多个功能的房间,需要分别控制。同时,地暖系统受水力特征的控制,地暖盘管限制在一定的长度内。这就需要将同一地面供暖区域或者同一套住宅的各供暖房间分成多个环路,而每个环路又分别需要进行关断和流量调节。 作用:地暖结构系统为暗埋式供暖末端,其大部分结构都埋在地板下面,只有分集水器漏出在外面,作为地暖控制的关键部件,是十分重要的。它一方面将供暖主干管的水按需进行流量分配,保证各区域分支环路的流量满足供暖负荷需要,同时还要将各分支回路的水流汇集,并且输入回水主干管中,实现循环运行。另一方面,由于各个功能区域(房间)需要按需求供热,为了便于调节控制分水器和集水器各分支环路设置了阀门,阀门承担了流量分配和调节任务。 4、温控器温控器是壁挂炉的必配件,是集成编程器与软件并实现智能化控制温度的开关,可以自由调节室内温度,并能按用户要求设定各种时间段的开关和各种预设好的模式下自动运行调节室温;使之达到舒适的温度。 作用:大多数地暖配备的温控器是智能型温控器。而房间采暖系统中配备温控器尤其是智能温控器,是节能采暖综合体系中一个极为突出的最重要的环节。 水暖安装流程: 一、保温板的铺设 1、整板放在四周,切割板放在中间。 2、板与板之间用胶带连接。 3、平整度,高差不允许超过正负5MM。

采暖架空管道施工方案

施工组织设计 编制人: 审核人: 批准人: 日期:年月日

一、施工准备 (一)、技术准备 1、施工人员已熟悉掌握图纸,熟悉相关国家或行业验收规范和标准图等。 2、已有经过审批的施工组织设计施工方案,并向施工人员进行交底。 3、技术人员应向班组进行技术交底、质量安全交底,使施工人员掌握操作工艺。 (二)、材料准备 1、管材:管材应有产品合格证,管材不得弯曲、无锈蚀、无飞刺、重皮及凹凸不平等缺陷。 2、管件符合现行标准,有出厂合格证,无偏扣、乱扣、方扣、断丝和角度不准等缺陷。 3、各类阀门有出厂合格证,规格、型号、强度和严密性试验符合设计要求。丝扣无损伤,铸造无毛刺、无裂纹,开关灵活严密,手轮无损伤。 4、附属装置:减压阀、疏水器、过滤器、补偿器、法兰等应符合设计要求,应有产品合格证及说明书。 5、型钢、圆钢、管卡、螺栓、螺母、油、麻、垫、电焊条等符合设计要求。 (三)、机具、工具 1、主要机具 序号机具名称常用规格型号备注 l砂轮机JJK-1T、JJK-5T 2角向磨光机S1MJ-100、S1MJ-125 3电焊机BXl-300~500、BS-330 4液压弯管机YW-2A、LWGl-10B 5套丝机DNl5—80 6切割机J3D-400 7吊车8、16t 8钢丝绳Ф8~20 9滑轮3T、5T 10电动试压泵Dsx-60 1l经纬仪J2 12水准仪DSZl0 2、主要工具 序号工具名称常用规格型号备注 1套丝扳DNl5~80 2管子割刀DNl5~80 3管钳DN15~150 4活动扳子SG192-80 5手锯SGl0-80 6电锤ZlC-JD-16 7气焊工具G01-30、G01-100 8钢卷尺2、3、5m 9钢直尺1~10m 10钢丝刷150~600mm 1l撬杠自制

给排水管道安装施工工序工艺

U-PVC排水管道安装施工工序工艺 一、施工工序: 安装准备→定位放线→预制加工→干管安装→立管安装→支管 安装→卡架安装→管道灌水试验→管道通水通球试验 二、施工工艺: 1. 施工准备 认真熟悉图纸,参看有关专业设备图和建筑装修图,核对各种 管道的坐标、标高是否有交叉,管道排列所用空间是否合理。有问题及时与设计和有关人员研究解决,办好变更记录。 2. 材料准备及要求 (1)管材采用硬质聚氯乙烯U-PVC管材及管件粘接。所用管材及粘接剂应是同一厂家配套产品,应与卫生洁具连接相适宜,并有产品 合格证及说明书。所有材料进场时,必须经过监理、甲方检验合格后方可用于工程,严禁不合格材料进入施工现场。 (2)管材内外表层应光滑,无气泡、裂纹,管壁薄厚均匀,色泽一致。 直管段挠度不大于1%。管件造型应规矩、光滑,无毛刺。承口应有梢度,并与插口配套。 3.干管安装 在整个楼层施工过程中,应配合土建作好管道穿越墙壁和楼板的预留孔洞。预留孔洞尺寸按规范规定执行。管道安装前应检查预留孔洞的位置和标高,并应清除管材和管件的污垢。首先根据设计图纸要求的坐标、标高预留槽洞或预埋套管。埋入地下时,按设计坐标、标高、坡向,坡度开挖槽沟并夯实。采用托吊管安装时应按设计坐标、标高、坡向做好托、吊架。施工条件具备时,将预制加工好的管段,按编号运至安装部位进行安装。各管段粘

连时也必须按粘接工艺依次进行。全部粘连后,管道要直,坡度均匀,各预留口位置准确。。干管安装完后应做闭水试验,出口用充气橡胶堵封闭,达到不渗漏,水位不下降为合格。地下埋设管道应先用细砂回填至管上皮100mm,上覆细土,夯实时勿碰损管道。托吊管粘牢后再按水流方向找坡度。最后将预留口封严和堵洞。 4.立管安装 首先按设计坐标要求,将洞口预留或后剔,洞口尺寸不得过大,更不可损伤受力钢筋。安装前清理场地,根据需要支搭操作平台。 将已预制好的立管按编号运到安装部位。首先清理已预留的伸缩节,将锁母拧下,取出U型橡胶圈,清理杂物。复查上层洞口是否合适。立管插入端应先划好插入长度标记,然后涂上胶水。安装时先将立管上端深入上一层洞口内,垂直用力插入至标记为止(一般预留胀缩量为20~30mm)。检查口按照图纸要求安装,设置高度距离该层地面1m,检查口方向应面向便于清扫方向。 合适后即用PVC专用卡子固定。然后找正找直,并测量三通口中心及检查口是否符合要求。无误后即可堵洞,并将上层预留伸缩节封严。排水管的90O弯头必须使用两个450弯头连接,排水立管和横管的连接、横管与横管的连接必须使用TY型三通或45°Y型斜四通,严禁使用T型三通及正型四通排水。 5.支管安装 清理场地,按需要支搭操作平台。将预制好的支管按编号运至现场。清除各粘接部位的污物及水分。将支管水平初步吊起,涂抹粘接剂,用力推入预留管口。根据管段长度调整好坡度。合适后固定管卡,封闭各预留管口和堵洞。 6.器具连接管安装 核查建筑物地面、墙面作法、厚度。找出预留口坐标、标高。