一、填空

1.变电站一次、二次、通信、计量、站用电源及辅助系统等智能设备的日常巡视工作由运行专业负责,专业巡视由相关设备检修维护部门的相关专业负责。

2.智能变电站配置信息应包括 ICD 文件、 SSD 文件、 SCD 文件和 CID 文件。

3.故障录波器及网络报文记录分析装置对报文的捕捉应安全、透明,不得对原有的网络通信产生任何影响。

4.保护装置应不依赖于外部对时系统实现其保护功能。

5.光缆设备安装维护时,其弯曲半径应符合相关规程要求。防止光缆损伤。

6.顺序控制操作时,继电保护装置须采用软压板控制模式。

7. 继电保护设备应将检修压板状态上送站控层;当继电保护设备检修压板投入时,上送报文中信号的品质 q 的“ Test 位”应置位。

8. TCP/IP协议模型将网络分为网络接口层、网际互联层、传输层和应用层。

9. 当 SCD 文件修改时,应做好记录,登记修改时间、修改原因、修改内容、工作负责人,完毕后应重新导出并履行相关手续。

10.电子互感器与合并单元通信应无丢帧,同步对时和采样精度满足要求。

二、选择题

1.下列描述文件中对变电站一次系统、二次设备及通信系统进行描述的是

__D___。

A、CID文件

B、ICD文件

C、SSD文件

D、SCD文件

2.下列逻辑节点中,不是与保护相关的逻辑节点是__C___。

A、PDIS

B、PTOC

C、MMXN

D、PDIF

3.采样值报文一般不采用下列哪种标准格式进行传输____D_。

A、IEC 60044-8

B、IEC 61850-9-1

C、IEC 61850-9-2

D、GOOSE

4.下列报文中,传输优先级最低时的是___B__。

A、GOOSE报文

B、故障录波文件

C、SAV报文

D、时钟同步报文

5.220KV间隔B套智能终端不完成下列功能( B )

A.1G、2G刀闸采集 B. 手分手合 C. 开关位置采集

6.数字化变电站中保护装置与监控系统的通信采用()传输。B

A、GOOSE

B、MMS

C、SV

D、SNTP

7.在IEC61850标准中逻辑节点PDIF的含义是:()。正确答案:(C)

A、过电流保护

B、距离保护

C、差动保护

D、零序电流保护

8.交换机如何知道将帧转发到哪个端口?(A)

A、用MAC地址表

B、用ARP地址表

C、读取源ARP地址

D、读取源MAC地址

9.以太网交换机一个端口在接收到数据帧时,如果没有在MAC地址表中查找到目的MAC地址,通常如何处理?(C)

A. 把以太网帧复制到所有端口

B. 把以太网帧单点传送到特定端口

C. 把以太网帧发送到除本端口以外的所有端口

10. 以下对VLAN的描述,不正确的是:(B)

A. 利用VLAN,可有效隔离广播域

B. 要实现VLAN间的通信,必须使用外部的路由器为其指定路由

C. 可以将交换机的端口静态地或动态地指派给某一个VLAN

D. VLAN中的成员可相互通信,只有访问其它VLAN中的主机时,才需要网关

三、判断题

1. 纵联距离保护、零序电流差动和光纤电流差动功能均可以用逻辑节点PDIF

来表达。(×)

2. 单一VLAN的以太网交换机可以隔离广播域。(×)

3. 网络分析、故障录波、PMU等网络数据获取设备,宜直接导入工程SCD文件的方式配置,也可人工配置描述。(×)

4. 智能终端SOE时标分辨率应优于1ms,智能终端之间的SOE分辨率应优于2ms。(√)

5. GPS对时异常,可能造成保护装置误动作。(×)

6. 参数、配置文件仅在检修压板退出时才可下装,下装时应闭锁保护。(×)

7.自检及告警信息远传功能完善的二次设备宜以现场巡视为主,兼顾远程巡视。(×)

8.一个冲突域内的所有主机都能够看到其他人发送的数据帧,即使目的MAC地址并非自己。(√)

9.远程操作软压板模式下,运行人员可以在保护装置上进入定值修改菜单。(×)

10.智能终端柜上跳合闸硬压板为公共分合闸直接出口压板,仅在一次设备转检修时或智能操作箱异常时停用。(√)

四、简答

1. 智能变电站与传统综自变电站主要区别有哪些?

智能终端就地化,减少二次电缆使用量,取而代之为光缆;跳闸方式发生了变化,保护装置出口采用软压板方式进行投退;程序化操作,IEC61850的应用使保护等二次设备具备远方操作的技术条件;二次系统网络化,安全措施发生变化;自动化、保护专业逐渐向大二次系统专业融合,运行、检修规范发生变化;调试方法发生变化,需要网络联调,使用的试验仪器设备发生变化。

2. 简述GOOOSE报文的发送机制。

GOOSE报文的传输机制为:变时间间隔的重复传输。无事件发生时,GOOSE 报文以较大的时间间隔(1024ms)重复传输,用于检测通信线路;有事件产生时,以较小的时间间隔(1ms,2ms,4ms……)重复传输,避免GOOSE报文丢失。

3.电子互感器(采集单元)、合并单元、智能终端异常或故障时,应如何处理?

电子互感器(采集单元)、合并单元异常或故障时,应退出对应的保护装置的出口软压板。

单套配置的合并单元、采集器、智能终端故障时,应退出对应的保护装置,同时应退出母线保护等其他接入故障设备信息的保护装置(母线保护相应间隔软压板等),母联断路器和分段断路器根据具体情况进行处理。

a )双套配置的合并单元、采集器、智能终端单台故障时,应退出对应的保护装置,并应退出对应的母线保护的该间隔软压板。

b )智能终端异常或故障时应退出相应的智能终端出口压板,同时退出受智能终端影响的相关保护设备。

4. 智能变电站交换机异常或故障时应如何处理?

按间隔配置的交换机故障,当不影响保护正常运行时(如保护采用直采直跳方式)可不停用相应保护装置;当影响保护装置正常运行时(如保护采用网络跳闸方式),应视为失去对应间隔保护,应停用相应保护装置,必要时停运对应的一次设备。

公用交换机异常和故障若影响保护正确动作,应申请停用相关保护设备,当不影响保护正确动作时,可不停用保护装置。

5. 智能变电站危急缺陷主要包含哪些?

答案:a)电子互感器故障(含采集器及其电源);b)保护装置、保护测控装置故障或异常,影响设备安全运行的;c)纵联保护装置通道故障或异常;d)合并单元故障;e)智能终端故障;f) GOOSE断链、SV 通道异常报警,可能造成保护不正确动作的;g)过程层交换机故障;h)其他直接威胁安全运行的缺陷。

智能变电站继电保护题库

智能变电站继电保护题库 第一章判断题 1.智能变电站的二次电压并列功能在母线合并单元中实现。 2.智能变电站内智能终端按双重化配置时,分别对应于两个跳闸线圈,具有分相跳闸功能;其合闸命令输出则并接至合闸线圈。 3.对于500kV智能变电站边断路器保护,当重合闸需要检同期功能时,采用母线电压合并单元接入相应间隔电压合并单元的方式接入母线电压,不考虑中断路器检同期。 4.任意两台智能电子设备之间的数据传输路由不应超过4个交换机。当采用级联方式时,允许短时丢失数据。5.智能变电站内双重化配置的两套保护电压、电流采样值应分别取自相互独立的合并单元。 6.双重化配置保护使用的GOOSE(SV)网络应遵循相互独立的原则,当一个网络异常或退出时不应影响另一个网络的运行。 7.智能变电站要求光波长1310nm光纤的光纤发送功率为-20dBm ~-14dBm,光接收灵敏度为-31dBm ~-14dBm。8.智能变电站中GOOSE开入软压板除双母线和单母线接线外启动失灵、失灵联跳开入软压板既可设在接收端,也可设在发送端。 9.有些电子式电流互感器是由线路电流提供电源。这种互感器电源的建立需要在一次电流接通后迟延一定时间。此延时称为“唤醒时间”。在此延时期间,电子式电流互感器的输出为零。 10.唤醒电流是指唤醒电子式电流互感器所需的最小一次电流方均根值。 11.温度变化将不会影响光电效应原理中互感器的准确度。 12.长期大功率激光供能影响光器件的寿命,从而影响罗氏线圈原理中电子式互感器的准确度。 13.合并单元的时钟输入只能是光信号。 14.用于双重化保护的电子式互感器,其两个采样系统应由不同的电源供电并与相应保护装置使用同一直流电源。 15.电子式互感器采样数据的品质标志应实时反映自检状态,不应附加任何延时或展宽。 16.现场检修工作时,SV采样值网络与GOOSE网络可以联调。 17.GOOSE跳闸必须采用点对点直接跳闸方式。 18.220kV智能变电站线路保护,用于检同期的母线电压一般由母线合并单元点对点通过间隔合并单元转接给各间隔保护装置。 19.智能变电站母线保护按双重化进行配置。各间隔合并单元、智能终端均采用双重化配置。 20.智能变电站采用分布式母线保护方案时,各间隔合并单元、智能终端以点对点方式接入对应母线保护子单元。 21.智能变电站保护装置重采样过程中,应正确处理采样值溢出情况。 22.与传统电磁感应式互感器相比,电子式互感器动作范围大,频率范围宽。

GSM报警器使用说明书

语音型GSM报警器使用说明书系统简介 主机图

■ SIM卡安装 把SIM卡装入SIM卡座内■提示信息 主机设置 1、初次上电

按安装方法,打开SIM卡后盖,将SIM卡插入主机后面的SIM卡座内。再将通电的电源适配器输出端插入主机电源孔。此时,主机语音提示“欢迎使用智能型语音报警器”;之后,主机开始检测GSM网络,主机面板上的GSM信号灯开始闪烁(1秒闪一次),表示正在搜索GSM信号,直到网络正常后,GSM信号灯转为3秒闪一次。则表示GSM信号及SIM卡都正常。如果出现六防区灯同时闪烁及主机隔20秒重启一次表示主机未装SIM卡或检测SIM卡不正常。最后,将后备电池的开关拨到 [ON]状态即可。 2、报警留言录音: 设置录音的方法为: 按住【SET】键3秒,主机会语音提示“录音”,再次按SET退出录音。3、开启或关闭GSM模块 主机在出厂的状态GSM模块是开启的,如果用户未插手机卡,主机会不断的重启直到找到手机卡及GSM信号。 关闭GSM模块是指主机在上电开机后,主机不检测手机卡,主机只能作为一台现场报警器用。能现场报警鸣笛但不会往外拨打电话,在关闭GSM模块后如果主机未插手机卡,主机不会自动重启。 关闭GSM模块的方法是: 在主机撤防的状态下,按主机SET键3秒,这时录音灯亮起后松开SET键,等2秒再次按住SET键3秒,主机会提示“嘀 嘀嘀”三声。表示主机转入关闭GSM模块的状态。这时断开主机电源, 重新上电,主机会播“欢迎使用智能语音型报警器”后,会响“嘀 嘀嘀”三声,表示主机已转入关闭GSM模块的状态。 开启GSM模块的方法是: 在主机撤防的状态下,按主机SET键3秒,这时录

海湾型火灾自动报警系统操作说明

海湾型火灾自动报警系统 操作说明 The latest revision on November 22, 2020

火灾自动报警系统操作说明(200型) 1.查看故障报警信息和操作方法: 当火灾报警系统某个报警出现故障时,火灾报警系统讯响器发出故障报警声,报警主机会显示当前故障信息、故障总数和地点。同时打印机也会打印当前故障信息。值班人员应先按下“消音”键,同时将该故障信息记录下来,同时联系我单位技术员进行维修或处理。 2.查看火灾报警信息和操作方法: 当某个报警点位发生火灾报警信号的时候,消防主机报火灾警。消防主机会显示当前报警点位的信息和地点,同时打印机会打印当前信息。值班人员应先查看消防主机显示的报警信息,随后携带通讯工具到现场查看,如发生火灾,应立即疏散人员并组织相关管理人员进行灭火,并拨打“119”。 若到现场未发生火灾,应返回消防值班室,对消防主机进行“复位”操作。若复位后仍报警,先将消防报警主机取消“自动”状态在进行复位。然后通知我公司技术员。 3.报警、故障点位临时屏蔽和取消屏蔽操作方法: 当某个报警点位因为故障或者误报火警影响火灾自动报警系统正常工作的时候可采取将该报警点位暂时屏蔽。 屏蔽操作:例如001001探测器需要隔离,在键盘按“屏蔽”键,屏幕上显示“请输入屏蔽号码”。输入“00100103”,“03是代表探测器,如果是手动报警按钮则后两位输入11,声光报警器13,线型感温08,动力配电35;输入完成后按“确认”键,操作成功,火灾报警主机“屏蔽”灯亮。 取消屏蔽:取消屏蔽和设置屏蔽一样。在键盘上按“取消屏蔽”键,屏幕上显示“请输入取消屏蔽号码”例如001001号探测器取消屏蔽,在键盘上输入 00100103输入完成按确认键,操作成功屏幕显示操作成功。同时屏蔽灯熄灭。

变电站综合自动化与智能变电站应用技术第4章 习题答案

第4章智能变电站概述习题答案 1.简述智能变电站的概念及主要的特征。 答:智能变电站(smart substation)是采用先进、可靠、集成、低碳、环保的智能设备,以全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化为基本要求,自动完成信息采集、测量、控制、保护、计量和监测等基本功能,并可根据需要支持电网实时自动控制、智能调节、在线分析决策、协同互动等高级功能的变电站。 智能化变电站的特征可理解为以下几个方面: 1)一次设备的智能化。 2)二次设备的网络化。 3)变电站通信网络和系统实现标准统一化。 2. 变电站自动化系统的结构在物理上可分为设备层和系统层两层。从逻辑上将变电站功能划分过程层、间隔层和变电站层。 3.什么是合并单元? 答:合并单元又称合并器(简称MU),主要完成智能变电站电流与电压互感器的电压电流等的合并并转换为数字信号(SV)上传至测控、保护与计量表等。合并单元是过程层的关键设备,是对来自二次转换器的电流/电压数据进行时间相关组合的物理单元。 4.什么是智能终端? 答:智能终端是一种由若干智能电子装置集合而成的,用来完成该间隔内断路器以及与其相关隔离开关、接地开关和快速接地开关的操作控制和状态监视,直接或通过过程层网络基于GOOSE服务发布采集信息;直接或通过过程层网络基于GOOSE服务接收指令,驱动执行器完成控制功能,具备防误操作功能的一种装置。 5.简述智能变电站的三层两网的结构模式。 答:在逻辑结构上,IEC61850按照变电站自动化系统所要完成的控制、监视、保护三大功能从逻辑上将变电站功能划分过程层、间隔层和变电站层。 1)过程层。过程层是一次设备与二次设备的结合面,是智能化一次设备的智能化部分。 2)间隔层。间隔层的功能是利用本间隔的数据对本间隔的一次设备产生作用,如线路保护设备和间隔单元控制设备就属于这一层。 3)变电站层。变电站层主要通过两级高速网络汇总全站的实时数据信息,不断刷新实时数据库,按时登录历史数据库,按既定规约将有关数据信息送向调度或控制中心,接收调度或控制中心有关控制命令并转间隔层、过程层执行。 智能变电站的网络由站控层网络和过程层网络个构成。站控层网络是间隔层设备和站控层设备之间的网络,实现站控层内部及站控层与间隔层之间的数据传输。过程层网络是间隔层与设备层设备之间的网络,实现过程层设备和间隔层设备之间的数据传输。 6.过程层网络包括GOOSE 网和SV 网。GOOSE 网用于间隔层和过程层设备之间的状态与控制数据交换。SV 网用于间隔层和过程层设备之间的采样值传输,保护装

周界防范报警系统快速操作手册V2.0

周界防范系统快速操作指南 V2.0

杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 版权所有(C ) 2 / 21 目录 1 场景选择及安装指南 (3) 1.1 摄像机安装条件: .................................................. 3 1.2 场景选择要求: .................................................... 3 1.3 不适合做智能视频分析的场景 ........................................ 4 2 智能服务器安装指南 .. (5) 2.1 服务器硬件安装 .................................................... 5 2.2 服务器软件安装 .................................................... 6 2.3 服务器软件卸载 .................................................... 7 3 客户端软件安装配置指南 . (7) 3.1 客户端软件的安装 .................................................. 7 3.2 客户端软件的卸载 .................................................. 7 3.1 客户端配置 .. (8) 3.1.1 登录客户端 ................................................... 8 3.1.2 添加设备 ..................................................... 9 3.2 设备智能资源分配 ................................................. 10 3.3 智能分析配置 .. (10) 3.3.1 取流配置 .................................................... 10 3.3.2 通道智能配置 ................................................ 11 3.3.3 智能规则配置 ................................................ 12 3.3.4 布防时间 .................................................... 15 3.3.5 智能库参数的配置 ............................................ 15 3.4 本地报警联动 ..................................................... 17 4 常见问题及解答 .. (18)

安防报警系统速成操作手册(红外)

安防报警系统 快 速 操 作 指 南

室外红外对射防区布防说明 1.防区介绍: 南方基地南区设置红处对射防区为28防区,一个防区分上下两对红处对射设备。2.3至3.1处为油库,系统设为24小时有声防区,对应防区号为:022、023、024、025、026防区。其它为周界防区,对应防区号为:010、011、012、013、014、015、016、017、018、019、020、021、027、028、029、030、031、032、033、034、035、036、037。 2.系统布置及简单说明: 本系统主机放在1.2栋控制中心内,单独对室外28对红处对射防区设防。在室外防区安装立杆上每防区都另设一警灯。设防后,有人非法闯入,防区会报警,同时警灯打开。控制室内的警灯也会打开报警。系统键盘就会显示报警防区号。 3.设防及撒防操作: 系统处于无人状态下时,系统键盘就会显示: DISARMEDBYPASS READYTOARM 同时系统键盘的准备灯亮绿灯。表示系统准备好布防。这时操作员输入41404布防。布防成功后系统键盘就会显示: ARMED* MAXIMUM* ZONEBYPASSED 系统布防成功。

有人非法闯入时,系统报警,闯入防区、主机的警灯会同打开,系统键盘就会显示: ARMED* MAXIMUM* ZONESINALARM 同时还会显示触发的防区: ALARMXXX(防区)ZNXXX(防区)按*查看触发的防区,记下防区号,做好记录。处理好后撒防。输入41401、4140#71。(按*查看触发的防区,记下防区号,做好记录。)清除报警记忆输入41401。回到系统准备状态。 系统处于有人状态下系统键盘就会显示: ****DISARMED**** ZONES FAULTED FAULTXXX(防区号)ZNXXX(防区号)按*查看有哪几个防区处于有人状态。做好记录,然后旁路这几个防区。输入41406XXX(防区号)+。。。。。。XXX(防区号)。系统键盘就会显示: DISARMEDBYPASS READYTOARM 同时系统键盘的准备灯亮绿灯。表示系统准备好布防。这时操作员输入41404布防。 华南资讯南方基地项目部 2011年12月8日

国家电网智能电网知识题库

一、选择题 1. 与现有电网相比,智能电网体现出 A 的显著特点。 A. 电力流、信息流和业务流高度融合 B. 对用户的服务形式简单、信息单向 C. 电源的接入与退出、电能量的传输等更为灵活 D. 以上都不是 2. 智能电网的先进性主要体现在以下哪些方面 D 。 A. 信息技术、传感器技术、自动控制技术与电网基础设施有机融合,可获取电网的全景信息,及时发现、预见可能发生的故障。 B. 通信、信息和现代管理技术的综合运用,将大大提高电力设备使用效率,降低电能耗损,使电网运行更加经济和高效。 C. 实现实时和非实时信息的高度集成、共享与利用,为运行管理展示全面、完整和精细的电网运营状态图,同时能够提供相应的辅助决策支持、控制实施方案和应对预案。 D. 以上都是 3. 2009年5月,国家电网公司在 B 会议上正式发布了“坚强智能电网”发展战略。 ,温家宝总理在《政府工作报告》中强调:“大力发展低碳经济,推广高效节能技术,积极发展新能源和可再生能源,加强智能电网建设。” A. 中央企业社会责任工作会议;2010年2月 B. 2009特高压输电技术国际会议;2010年3月 C. 国际大电网会议;2010年4月 D. 美国智能电网周(GridWeek)开幕式;2010年5月 4. 建设智能电网对我国电网发展有哪些重要意义? D A. 智能电网具备强大的资源优化配置能力,具备更高的安全稳定运行水平,适应并促进清洁能源发展。 B. 智能电网能实现高速智能化的电网调度,能满足电动汽车等新型电力用户的服务要求,能实现电网资产高效利用和全寿命周期管理和电力用户与电网之间的便捷互动。 C. 智能电网能实现电网管理信息化和精益化,在发挥电网基础设施增值服务潜力的同时促进电网相关产业的快速发展。 D. 以上都是 5. 智能电网是 C 和发展的必然选择。 A. 电网技术;自然环境 B. 科学技术;社会经济 C. 电网技术;社会经济 D. 科学技术;自然环境 6. 坚强智能电网是以 C 为骨干网架、协调发展的坚强网架为基础,以为支撑,具有信息化、自动化、互动化特征,包含电力系统的发电、输电、变电、配电、用电和调度各个环节,覆盖所有电压等级,实现“”的高度一体化融合的现代电网。 A. 特高压电网;各级电网;通信平台;电力流、信息流、技术流 B. 超高压电网;各级电网;通信信息平台;电力流、信息流、业务流 C. 特高压电网;各级电网;通信信息平台;电力流、信息流、业务流 D. 超高压电网;各级电网;通信平台;电力流、信息流、技术流 7. 智能电网将使人们的生活 A 。 A. 更便捷、更低碳、更经济 B. 更便捷、更舒适、更经济 C. 更舒适、更低碳、更经济 D. 更便捷、更舒适、更低碳 8. 到 B ,国家电网公司基本建成以为骨干网架,各级电网协调发展,以信息化、自动化、互动化为特征的坚强国家电网,全面提高电网的安全性,经济性,适应性和互动性。 A. 2020年;智能电网 B. 2020年;特高压电网 C. 2020年;超高压电网 D. 2015年;特高压电网 9. 坚强智能电网的体系架构包括 D 、、和四个部分。 A. 电网基础体系;技术支撑体系;发电侧业务体系;标准规体系 B. 电网基础体系;技术支撑体系;智能应用体系;标准评估体系 C. 电网基础体系;复合通信支撑体系;智能应用体系;实验认证体系 D. 电网基础体系;技术支撑体系;智能应用体系;标准规体系 10. 坚强智能电网建设第一阶段主要开展了两批共 C 类试点工程建设,和个研究中心建设。 A.18;2 B.20;2 C.21;4 D.24;4 11. 以下不属于智能电网建设第一批试点工程的是 B 。 A. 风光储输联合示工程 B. 省级集中95598供电服务中心 C. 智能变电站试点工程 D. 用电信息采集系统试点工程 12. 以下属于智能电网关键设备研制中的总体战略目标的是 D 。 A. 保障试点工程 B. 支撑全面建设 C. 力争国际领先 D. 以上都是

独立式烟感报警器使用指南

独立式烟感报警器使用指南 实际上,只要做一些简单的维护工作,烟感器就能很好的为我们服务。 (1)经常清洁报警器重要吗? (2)如何减少误报,烟感器误报5大原因 ? (3)使用烟感报警器有效吗? (4)我的烟感报警器需要替换吗? (5)一般住宅需要安装多少烟感报警器? (6)哪些地方不需要安装烟感报警器? (7)哪一种烟感报警器更好一些? (8)我可以通过什么方法来检测烟感器? (9)我是否应该用真正的烟火来检测烟感器? (10)关于电池的用法? (11)离子烟感器的辐射性对人体有危险吗? 小结:最重要的三件事。 (1)经常清洁报警器重要吗? 定期清洁报警器是非常必要的,是最重要的维护工作。 烟感报警器在感应中心的周围有一些小的筛子似的掩蔽物防止外面的小虫子和尘土进入到感应中心。但是灰尘却可以积在掩蔽物的周围,从而延缓空气的运动。 另外,灰尘的积蓄往往导致烟感器里面蜂鸣器触点氧化,这样它就不能发出声音了。在国内,我们在实践中发现这类情况比较普遍。原因是我们周围的环境不断的基建,空气中的灰尘,尘埃密度比国外要高得多。 清洁报警器是很容易的一件事。只要用真空吸尘器将报警器外面的空气吸去即可,至少一年清扫一次。这是国外使用烟感器给出的指引。在国内使用,可能清洁的频度要更密。如果发现它已经不响了,就要做蜂鸣器触点氧化清洁工作。具体的方法是:转动蜂鸣片,通过机械摩擦,使触点氧化层去除。 如果你有机会比对,会发现安装在清洁环境中(例如自己的家)的烟感器比安装在多尘环境中(如马路边某家商店)耐用得多。 (2)如何减少误报,烟感器误报5大原因 误报是一个很严重的问题。当火灾没有发生的时候,烟雾报警器却不断地发出警报,您可能会将它撤去,那么当火灾确实发生的时候就不会发出警报了。 误报的5大原因:1.烹饪 2 蒸气或湿气的影响 3 香烟产生的烟雾 4 电源 5灰尘 许多对烹饪产生的烟雾的误报是由离子报警器发出的。因为这种传感器对极微小的烟雾粒子较敏感,即使是对人的肉眼无法看到的粒子。 解决办法。选择是买一个光电烟感报警器。光电报警器对微小的烟雾粒子不太敏感,所以对烹饪产生的烟雾粒子不会产生误报。 2 蒸汽或者湿气会浓缩在传感器和线路板上,如果浓缩太多的水汽的话就会发出报警的声音。 解决方法:将报警装置安装在离蒸气和湿气较远的地方,例如浴室的走廊就不应安装报警器,这样就可以解决问题。 3 一般情况下,烟感报警器是不会对香烟的烟雾发出响应的,除非产生的烟雾非常浓重,例如,许多抽烟者都在同一个屋子抽烟就可能导致报警。 4 电池在快用完。它发出的是一种单一的,短促的声音,而且大约每隔一分钟就会发出一次这样的声音。

智能变电站基础知识——题库

智能变电站基础知识 一、单项选择题 1. 合并单元是()的关键设备。 (A)站控层;(B)网络层;(C)间隔层;(D)过程层 答案:D 2. 智能终端是()的关键设备。 (A)站控层;(B)网络层;(C)间隔层;(D)过程层 答案:D 3. 从结构上讲,智能变电站可分为站控层设备、间隔层设备、过程层设备、站控层网络和过程层网络,即“三层两网”。()跨两个网络。 (A)站控层设备;(B)间隔层设备;(C)过程层设备;(D)过程层交换机 答案:B 4. 智能变电站中交流电流、交流电压数字量经过()传送至保护和测控装置。 (A)合并单元;(B)智能终端;(C)故障录波装置;(D)电能量采集装置 答案:A 5. 避雷器在线监测内容包括()。 (A)避雷器残压;(B)泄漏电流;(C)动作电流;(D)动作电压

答案:B 6. 智能变电站中()及以上电压等级继电保护系统应遵循双重化配置原则,每套保护系统装置功能独立完备、安全可靠。 (A)35 kV;(B)110kV;(C)220kV;(D)500 kV 答案:C 7. 继电保护设备与本间隔智能终端之间通信应采用()通信方式。 (A)SV点对点;(B)GOOSE点对点;(C)SV网络;(D)GOOSE网络 答案:B 8. 继电保护之间的联闭锁信息、失灵启动等信息宜采用()传输方式。 (A)SV点对点;(B)GOOSE点对点;(C)SV网络;(D)GOOSE网络 答案:D 9. 智能变电站中双重化配置的两套保护的跳闸回路应与两个()分别一一对应。(A)合并单元;(B)智能终端;(C)电子式互感器;(D)过程层交换机 答案:B 10. 智能终端放置在()中。 (A)断路器本体;(B)保护屏;(C)端子箱;(D)智能控制柜 答案:D

报警器使用说明书

报警器使用说明书

EC-5120 时钟显示型120防区报警器使用说明书 1系统简介 本系统是时钟显示型120防区家用/商用防盗报警系统,功能实用,性价比高、配置齐全、操作简单。系统采用微电脑处理技术,报警时现场发出120分贝的警报声,同时拨打用户预设的9组电话通知用户。四位数码管显示报警的方位。无线连接红外,门磁,烟雾探测器,燃气探测器,紧急按钮等配件。广泛应用于家庭、工厂、学校、商铺、便利店、财务室、别墅、小区等需要防护的地方。保护财产不受侵害。 2功能简介 ■时钟显示型数码显示屏,具有二组闹铃功能,响铃时间可调。 ■主机有120组无线防区,每个防区有8种防区类型可供选择,可设普通防区、留守防 区、智能防区、紧急防区、关闭防区、门铃防区、迎宾防区、老人求助防区。 ■四组定时布撤防功能,每组定时布撤防可选取星期及不同的防区,省去手动频繁布 撤防,真正实现智能化全自动控制。 ■报警时自动拨打用户设置的9组电话号码;不同的防区能够拨打预设的号码组合, 掉电不丢号码。

■10秒自定义留言录音。可在主机上回放录音。并内嵌人工语音,用户在远程接警 时能知道警情发生的地点及防区号。 ■异地远程监听功能,并能远程电话布防、撤防。 ■无线智能学习配件,学习对码快捷简便,主机可兼容2262及百万组编码,可学习150个遥控器及150个探测器,不 同编码的遥控器能够控制特定的分防区。 ■集成高精度的时钟芯片,时钟走时准确。 ■独有的黑匣子功能,可显示出最近的72条布撤防记录和102条最近的报警记录。 精确显示出报警的时间及防区号。 一、120防区时钟显示型智能防盗报警系统的组成与使用方法 布防 布防是指家中无人时,需要对报警现场进行全方位的探测警戒;报警器的所有探测器处于工作状态,当有探测源(防盗、防火、煤气泄漏等)触发探测器时,报警系统马上报警。布防操作后,主机的[布防]灯长亮,同时显示屏上显示“BF”1秒。 遥控操作:按遥控器的[布防]键一次即可。 键盘操作:按主机键盘[布防]键一次即可。 留守布防 留守布防是指用户有人在家时,为了安全起见,需要让报警系统

智能变电站知识题

一、选择题 1、我国数字化变电站标准采用的电力行业标准是:()。正确答案:(C) A、IEC-60870 B、IEC-61850 C、DL/T 860 D、以上都不正确 2、LD指的是()。正确答案:(A) A、逻辑设备 B、逻辑节点 C、数据对象 D、数据属性 3、LN指的是()。正确答案:(B) A、逻辑设备 B、逻辑节点 C、数据对象 D、数据属性 4、DO指的是()。正确答案:(C) A、逻辑设备 B、逻辑节点 C、数据对象 D、数据属性 5、DA指的是()。正确答案:(D) A、逻辑设备 B、逻辑节点 C、数据对象 D、数据属性 6、GOOSE报文可用于传输:()。正确答案:(D ) A、单位置信号 B、双位置信号 C、模拟量浮点信息 D、以上均可以 7、数字化变电站中采样值传输表示为:()。正确答案:(C) A、GOOSE B、MMS C、SV D、SNTP 8、数字化变电站中保护跳闸信号采用()传输。正确答案:(A) A、GOOSE B、MMS C、SV D、SNTP 9、数字化变电站中保护装置与监控系统的通信采用()传输。正确答案:(B) A、GOOSE B、MMS C、SV D、SNTP 10、数字化变电站中变电站配置描述文件简称是:()。正确答案:(C) A、ICD B、CID C、SCD D、SSD 11、数字化变电站中IED能力描述文件简称是:()。正确答案:(A) A、ICD B、CID C、SCD D、SSD 12、数字化变电站中IED实例配置文件简称是:()。正确答案:(B) A、ICD B、CID C、SCD D、SSD 13、在IEC61850标准中逻辑节点XCBR的含义是:()。正确答案:(C) A、闸刀 B、压板 C、断路器 D、地刀 14、在IEC61850标准中逻辑节点PDIS的含义是:()。正确答案:(B) A、过电流保护 B、距离保护 C、差动保护 D、零序电流保护 15、IEC61850标准在定义逻辑节点中,凡是以P开头的逻辑节点的含义是:()。正确

智能变电站继电保护题库 第二章 单选题

第二章单选题 1.时间同步系统中时间保持单元的时钟准确度应优于()。 A.1×10-8 B.7×10-8 C.1×10-7 D.7×10-7 答案:(B) 2.通常GPS装置中同步信号IRIG-B(AC)码可以有()电接口类型。 A.TTL B.RS-485 C.20mA电流环 D.AC调制 答案:(D) 3.用于高质量地传输GPS装置中TTL电平信号的同轴电缆,传输距离最大为()米。 A.10 B.15 C.30 D.50 答案:(A) 4.空接点脉冲信号,如1PPS,1PPM,1PPH,在选用合适的控制电缆传输信号时,其实际传输距离≤()。 A.10 B.50 C.100 D.500 答案:(D) 5.主时钟应能同时接收至少两种外部基准信号,其中一种应为()时间基准信号。 A.脉冲 B.电平 C.无线 D.串行口 答案:(C) 6.智能变电站现场常用时钟的同步方式不包括()。 A PPS B IRIG-B C IEEE1588 D PPM 答案:(D) 7.合并单元单元在外部同步时钟信号消失后,至少能在()内继续满足4μS的同步精度要求。 A.2min B.5min C.10min D.20min 8.能保证数据在发送端与接收端之间可靠传输的是OSI的()? A.数据链路层 B.网络层 C.传输层 D.会话层 答案:(C) 9.在OSI参考模型中,以下关于传输层描述错误的是()。 A.确保数据可靠.顺序.无差错地从发送主机传输到接受主机,同时进行流量控制 B.按照网路能够处理数据包的最大尺寸,发送方主机的传输层将较长的报文进行分割,生成较小的数据段 C.对每个数据段安排一个序列号,以便数据段到达接收方传输层时,能按照序列号以正确的顺序进行重组 D.判断通信是否被中断,以及中断后决定从何处重新发送 答案:(D)

火灾自动报警系统控制器操作说明

火灾自动报警系统控制器操作说明 一、开机、关机与自检: 当调试工作完成后,用户就可以按以下顺序进行操作了; 1、电源的主备电开关。 2、打开控制器的工作开关(在DC-DC变换模块上)。 完成以上操作后,系统上电进行初始化。初始化完成后进入对运行记录、屏蔽信息、联动公式、声光电源 的自动检查状态,自检完毕,控制器对外接探测器和模 块进行注册,并显示注册信息。至此,开机过程结束, 系统进入正常监控状态。 3、关机过程按照与开机时相反的顺序关掉各开关即可。 二、设备信息检查: 按下设备检查键,屏幕显示注册的回路和连接在控制器上的所有设备的各种信息及编号,按面板上的TAB键转换来查详细的设备信息。 三、信息显示与记录: 1、信息显示。 当系统中有火警、反馈、启动、故障、隔离任意一种信息存在时,系统将全屏显示此信息。系统存在火警时,将在屏幕的最上方持续显示火警信息,并且将控器上的火警灯点亮,同时控制器发出火警声响,并显示那个房间和设备号码,在显示其它

信息时和火警信息一样,在查看另一个信息时,按面板上的“窗口切换”键。 2、查看运行记录: 按下“记录检查键”系统将显示运行记录信息,每条信息包括记录信息发生的时间、六位编码、类型及内容提要。 3、信息的打印: 在查看运行记录时,若当前打印机处于选择打印状态时,可以选中要打印的信息条,按下“确认”键就可以将记录的信息打印出来。另外,当控制器处于“即时打印”状态时,控制器还可随时将系统中的各种信息打印出来。 四、消音: 在发生火警或故障等警报情况下,控制器的扬声器会发出相应的警报声加以提示,当有多种警报信息时,控制器按以下排序发出对应的警报声音: 1)产生火警信息(消防车声) 2)产生监管信息(机关枪声) 3)一般模块反馈(快速嘀嘀声) 4)启动设备过程(缓慢嘀嘀声) 5)产生故障信息(救护车声) 五、火警及故障的处理方法: 1、故障的一般处理方法。 故障一般可分为两类,一类为控制器内部产生故障,如主电

智能变电站题库(修改)

智能变电站继电保护题库 2014年7月9日 一、网络基础知识 (一)填空题 1、站控层由主机/和操作员站、工程师站、远动接口设备、保护及故障信息子站、网络记录 分析系统等装置构成,面向全变电所进行运行管理的中心控制层,并完成与远方控制中心、工程师站及人机界面的通信功能。 2、间隔层由保护、测控、计量、PMU等装置构成,利用本间隔数据完成对本间隔设备保护、 测量、控制和计量等功能。 3、过程层是一次设备与二次设备的结合面,主要由电子式互感器、合并单元、智能终端等 自动化设备构成。 4、站控层、间隔层网络是连接站控层设备和间隔层设备、站控层内以及间隔层内不同设备 的网络,并实现站控层和间隔层之间、站控层内以及间隔层内不同设备之间的信息交互。 5、过程层网络是连接间隔层设备和过程层设备、间隔层内以及过程层内不同设备的网络, 并实现间隔层和过程层之间、间隔层内以及过程层内不同设备之间的信息交互。 6、智能变电站的网络应采用传输速率为100Mbps或更高的以太网,满足变电站数据交互的实 时性和可靠性要求。 7、智能变电站自动化系统网络在逻辑结构上可分成站控层网络、间隔层网络和过程层网络, 物理结构上宜分成站控层/间隔层网络和过程层网络。 8、智能变电站的站控层、间隔层网络和过程层网络宜独立组网,不同网络之间应在物理上 相互独立。 9、智能变电站网络应具备网络风暴抑制功能、具备“故障弱化”的特性,即具有一定的容 错能力,单点故障不能影响整个网络的正常工作。 10、智能变电站网络应具备通信工况、网络流量等指标的监视功能。 12、过程层网络设计必须满足GB/T 14285继电保护选择性、速动性、灵敏性、可靠性的要求。 13、站控层、间隔层MMS信息主要用于间隔层设备与站控层设备间通信,应具备间隔层设备 支持的全部功能,其内容应包含四遥信息及故障录波报告信息。 14、MMS报文采用请求/响应、总召、周期报告上送、突发报告上送、文件传输等服务形式; 站控层MMS信息应在站控层、间隔层网络传输。 15、智能变电站中的GOOSE相当于传统变电站中的二次直流电缆,SV相当于常规变电站中的 二次交流电缆。 16、过程层SV信息主要用于过程层设备与间隔层设备间通信,其内容应包含合并单元与保护、 测控、故障录波、PMU、电能表等装置间传输的电流、电压采样值信息。 17、过程层GOOSE信息主要用于过程层设备与间隔层设备间通信,其内容应包含合并单元、 智能终端与保护、测控、故障录波等装置间传输的各种信息。 18、站控层/间隔层网络应满足信息传输的可靠性和实时性,MMS网络总传输时间应小于

刻锐kr-x1型智能报警器使用说明书

KR-X1 多彩数码管显示型智能报警器使用说明书 目录 第一章概述 .................................................. 错误!未定义书签。 系统简介................................................... 错误!未定义书签。 功能简介................................................... 错误!未定义书签。第二章系统操作........................................... 错误!未定义书签。 布防 ...................................................... 错误!未定义书签。 留守布防................................................... 错误!未定义书签。 撤防 ...................................................... 错误!未定义书签。 紧急报警................................................... 错误!未定义书签。 主机安装................................................... 错误!未定义书签。 信息提示................................................... 错误!未定义书签。第三章系统设置............................................. 错误!未定义书签。 初次上电................................................... 错误!未定义书签。 报警留言录音............................................... 错误!未定义书签。 学习遥控器................................................. 错误!未定义书签。 删除遥控器................................................. 错误!未定义书签。 学习探测器................................................. 错误!未定义书签。 删除探测器................................................. 错误!未定义书签。 配置智能插座............................................... 错误!未定义书签。 功能设置指令表............................................. 错误!未定义书签。 .查询功能:................................................ 错误!未定义书签。第四章接警及远程控制....................................... 错误!未定义书签。 接到报警后的处理方法....................................... 错误!未定义书签。 远程控制操作方法........................................... 错误!未定义书签。第五章防区类型............................................. 错误!未定义书签。第六章技术参数............................................. 错误!未定义书签。第七章探测器的安装......................................... 错误!未定义书签。 门磁的安装和使用........................................... 错误!未定义书签。 红外探测器的安装和使用..................................... 错误!未定义书签。第八章故障排除............................................. 错误!未定义书签。

利达自动报警系统操作手册

利达自动报警系统操作 手册 https://www.wendangku.net/doc/809593298.html,work Information Technology Company.2020YEAR

一.系统介绍 JB-QB/LD128E(Q)联动型火灾报警控制器(以下简称LD128E(Q))是智能化的二总线火灾自动报警设备,采用中文液晶显示,满足《消防联动控制设备通用技术条件GB16806-1997》规范。LD128E(Q)集报警及联动控制于一体,主要针对中、小型消防工程项目设计,广泛应用于宾馆、公寓、商场、餐饮娱乐场所、工厂等,同时它可作为大型工程的区域火灾报警控制器使用。 LD128E(Q)联动控制器可配接4个回路,每回路可混接256个探测器、联动模块或区显。即LD128E(Q)联动控制器总容量为1024点,其中探测器、联动模块和区显的比例可自由调配。同时它除有一组公共火警继电器输出节点外,还有6路继电器有源输出。 LD128E(Q)联动控制器具有一个CAN总线接口,可与我公司生产的其它控制器形成对等网络,同时具备RS232接口,可与CRT、楼宇自动化设备及远程消防管理系统相连。 1.1功能简介() 1.1.1液晶显示 LD128E(Q)采用全液晶中文显示,并配发光二极管指示系统关键状态信息。液晶的使用使用户方便快捷地查询系统火灾信息及系统工作状态,它的全中文及菜单功能使用户不必花费大量的时间来学习系统的操作方法,只要查询菜单就能进行操作。方便快捷的按键方式,使您能够快速的查询到您所要的信息。 1.1.2布线方式 LD128E(Q)采用二总线回路,总线设计可减少工程布线及方便工程安装调试。同时支持分支、单支、树型分支、环形等多种布线方式。 1.1.3节点输出 系统具备6组可编程继电器有源输出,可根据用户的需要设置启动逻辑。继电器的逻辑表达式可直接从键盘输入,无需任何专业人员即可在现场进行编程,特别适合使用单位和安装工程公司人员在现场调试操作。 1.1.4火警记录 系统具有黑匣子功能,可存储1000条纪录,用户可方便地在系统菜单中调出所存储的火警纪录。这种方式先进、可靠、存储记录时间长。 1.1.5打印功能 系统可根据用户的要求配置并行中文打印机,并可根据用户需要,选择打印内容。

智能化系统操作手册

苏州天邻湖景别墅小区二期(一批次) 智能化系统 物 业 管 理 人 员 培 训 资 料 合肥工大智能建筑工程公司苏州分公司

目录 1、闭路电视监控系统…………………………11页 2、报警系统……………………………………18页 3、安居宝对讲系统……………………………22页

周界报警系统 系统的架构与功能简介 安盾安防中心通过串口通讯模块、路由器、总线分配器与多个安防系列室内和周边报警控制主机连接起来,形成一个小区联防网络,对发生在该区域内的各种危害进行报警和处理,如陌生人非法侵入住宅、被威逼和遭抢劫、火警、煤气泄漏以及医疗急救和紧急求助等,并通过报警控制中心及时处理或通知公安、消防、工程抢修、急救等部门,从而为整个小区的社会公共安全提供系统的保障! 系统的名词解释 防区:以将系统中所有的报警点划分成若干个组,即一个布撤防的基本单位,一般情况下,一个组就是一个“用户”, 而属于该组的报警点称为防区。 挟持防区:一般使用于紧急按钮,可实时报告现场发生的挟持警情。属于24小时布防。 防区图:防区图是每个用户的防区分布平面图,在图上可以指定防区的位置,显示防区的状态。 外出布防:外出时的布防状态,所有未被旁路的防区都处于戒备状态。 外出延时:外出布防后,报警主机提供一段时间供用户出门,在该段时间内,若您触动活动防区、出入防区,主机不予处理。

进入延时:主机处于布防状态时,出入防区、活动防区被触动,报警主机为您提供一段进入时间以供撤防,进入延时结束后,如果主机没有撤防,报警主机立即报警。 用户掉线////上线:是指各通信设备接入网络的情况。设备掉线,与网络断开。否则,设备上线。 旁路:临时关闭防区,可以自由触动该防区而不会报警。 系统的启动与退出 软件安装完毕,插入配套的加密锁即可启动并正常使用系统。 1. 启动系统 操作: 本系统在安装完成后,默认会在Windows启动时自动运行,你也可以通过系统菜单“系统”?“系统参数设置”对话 框中,设置本软件是否随Windows系统一同启动。 手动启动方式,单击WINDOWS的【开始】按钮,鼠标移动到【程序】,指向【安盾安防中心2006】,在下一级菜单 中,单击【安盾安防中心2006】,启动系统。在弹出注册窗体 (图2.4.1)中输入用户名和密码即可进入到监控中心软件系统 的主窗体中。 注意:系统出厂默认注册用户名:admin 默认密码:admin

2018年题库-建设综合专业

2018年安规题库 (建设综合) 一、单选题共981题分) 1. 无声破碎施工时操作人员应戴防护眼镜,头(特别是眼睛)应偏离孔口,以防( )。分) 答案:B A. 机械伤害 B. 喷浆伤害 C. 破碎伤害 D. 药剂伤害 2. 使用卷扬机应遵守规定描述正确的是( )。分) 答案:C A. 卷扬机未完全停稳时只能低速换挡 B. 卷扬机未完全停稳时可以稍微改变转动方向 C. 卷扬机传动部分应安装防护罩 D. 导向滑轮使用开口拉板式滑轮 3. 试验和操作人员应严格按照启动调试指挥系统的命令进行作业。试验中一旦发生电气设备异常事故,应立即停止试验,( )退出现场,由调试指挥及调度部门进行处理。分) 答案:A A. 试验人员 B. 运行人员 C. 监护人员 D. 试验负责人 4. 在拆除与建筑物高度一致的水平距离内有其他建筑物时,不得采用( )的方法。分) 答案:C A. 爆破 B. 推移 C. 推倒 D. 拆除 5. 一般性硬黏土土质放坡坡度应在( )范围。分) 答案:B A. 1:~1: B. 1:~1: C. 1:~1: D. 1:~1: 6. 机动车辆运输应按《中华人民共和国道路交通安全法》的有关规定执行。车上应配备( )。分) 答案:D A. 逃生装置 B. 安全带 C. 检修工具 D. 灭火器 7. 入( )之前,对消防器具应进行全面检查,对消防设施及施工用水外露管道,应做好保温防冻措施。分) 答案:D A. 春 B. 夏 C. 秋 D. 冬 8. 滑车组的钢丝绳不得产生扭绞;当起重重量为1t时,使用时滑车组两滑车轴心间的距离不得小于( )mm。分) 答案:B A. B. C. D. 9. 山区杆塔基础开挖,因岩石地质等原因,需要使用爆破形式开挖基坑时,应选择具有( )的民爆公司实施,配合做好向当地公安部门申请、备案等工作。分) 答案:A A. 相关资质 B. 相关技术 C. 相关水平 D. 相关距离 10. 基坑口搭设卸料平台,平台平整牢固,应外低里高(5度左右坡度),并在沿口处设置高度不低于( )平方毫米的横木。分) 答案:D A. B. C. D. 11. 脚手架护栏应设置不小于( )mm的挡脚板。分) 答案:D A. B. C. D. 12. 混凝土投料高度超过( )m时,应使用溜槽或串筒。分) 答案:D A. B. C. D. 13. 金属脚手架与750kV带电架空线路沿垂直方向的最小安全距离为( )m。分) 答案:C A. B. C. D. 14. 使用油压式千斤顶时,任何人不得站在安全栓的( )面。分) 答案:C A. 左

相关文档
相关文档 最新文档