值长考试题

1、事故处理原则是什么?

答:正常运行时值班人员应根据设备缺陷、检修情况、气候及运行方式做好事故预想。

发生事故时:

1) 值班人员应迅速根据表计、光字牌指示、保护动作情况及设备外部表征,正确判断故障性质和范围,迅速处理,防止事故扩大。

2) 尽可能保证厂用电正常运行,尤其是直流系统正常运行,减小停电范围,保证非故障设备正常运行。倒换厂用电时应注意防止非同期并列。防止造成系统瓦解事故的发生。

3) 事故处理过程中值班人员应加强联系,及时汇报处理情况,以便统一指挥,减少事故损失。

4) 事故发生在交接班过程中,应延迟交接,由交班人员进行事故处理,接班人员应协助处理。待事故处理结束或告一段落后,再进行交接。

5) 事故处理后交班人员应如实将事故发生的时间,观察到的现象,采取的措施,记录在交接班记录本中。

6) 事故处理后由值长招集有关人员进行事故分析,制定防范措施。

7) 电气设备发生火灾要先切断电源,然后进行灭火。

2、强行砺磁装置的作用?强励动作后应注意什么?

答:强行励磁装置的作用:

(1)提高电力系统的稳定度;

(2)提高继电保护动作的可靠性;

(3)改善系统事故时电动机的自启动条件;

强行动作后注意事项:

(1)强励动作时不许对励磁装置进行任何调整。

(2)自动调节励磁装置运行时,强励10秒不排除,应立即按直接切换法切至感应调压器。(3)备励运行时,强励10秒不返回应立即退出强励装置。

(4)外部事故消除,电压恢复后,靠转子过流保护动作排除强励的机组,应按转子过流保护复归按钮,恢复自动调节励磁装置的强励功能,备励运行时应检查强励回路各继电器在结点是否返回;检查发电机和励磁机的电刷、滑环(或整流子)是否有烧伤痕迹。

3、发电机的紧停规定有哪些?