文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 飞利浦电子技术(上海)有限公司应用安科瑞电能管理系统

飞利浦电子技术(上海)有限公司应用安科瑞电能管理系统

飞利浦电子技术(上海)有限公司应用安科瑞电能管理系统
飞利浦电子技术(上海)有限公司应用安科瑞电能管理系统

Acrel-3000电能管理系统在飞利浦电子技术(上海)有限公司的应用

袁燕1

1江苏安科瑞电器制造有限公司,江苏江阴214405;

摘要:本文主要介绍了飞利浦电子技术(上海)有限公司采用安科瑞智能电力仪表及Acrel-3000电能管理系统对配电监测系统进行改造,通过总线型组网方式,把数据上传至后台,进行智能化组网。系统实现了分散式采集和集中控制管理的智能化、数字化、网络化电能管理。

关键词:飞利浦飞利浦;;系统改造系统改造;;配电监测配电监测;;智能电力仪表智能电力仪表;Acrel-3000;;Acrel-3000;;Acrel-3000;电能管理系统电能管理系统电能管理系统;

;0概述

飞利浦电子技术(上海)有限公司系飞利浦电子

中国有限公司投资,于2003年12月成立的外商投资企业。主要从事高性能照明灯的研发,生产,销售服务。飞利浦电子技术(上海)有限公司电能管理系统针对高、低压配电监测改造设计,通过Acrel-3000电能管理系统,为用户提供一套先进、实用的用电管理、分析工具。系统在线监测整个企业生产能耗动态过程,收集生产过程中大量分散的用电及能耗数据,提供实时及历史数据分析、对比功能,以发现能源消耗过程和结构中存在的问题,通过优化运行方式和用能结构以及建立企业能耗评估、管理体系,实现合理用电、节约用电,提高企业能源效率水平。1

需求分析

改造需求

飞利浦电子技术(上海)有限公司“WDJ 电力需求侧电脑管理系统”安装于2002年,至今已连续使用了11年,系统原制造商是上海天龙电子有限公司。该系统服务器等关键设备已严重老化,原安装软件已经淘汰且无法修复。该系统已无法满足企业电力能源管理的需求。在此情况下,需进行“WDJ 电力需求侧电脑管理系统”的升级改造。

飞利浦电子技术(上海)有限公司变电房内有两路10kV 高压进线。一路为常用回路,容量为6400kVA,设置有1600kVA 变压器4台及若干高压柜和低压柜;另一路为备用回路,容量为630kVA,设置630kVA 备用变压器1台和若干高压柜和低压柜。

1.现状:配电方式为4路10kV 电源配出,经变压器降压分77条线路(含后续改造加装)配送至厂区各用

电单位。原系统采用集散式集成原理,即在各配电回路设置带脉冲输出的电能表,再设置集中采集各电能表脉冲信号的采集装置,采集装置通过RS485信号线

将信息传输至监控主机,如下图:

2.目前原系统使用过程中暴露出的主要如下问题:1)数据传输时断时续,这是因为脉冲传输线路会受到现场电磁干扰、老化、松动的影响;

2)电能数据与现场仪表显示数据不匹配,这是因为原电能表采用脉冲输出与采集,当线路出现问题时,电表的脉冲输出仍然保持,该脉冲信号无法传送至监测主机,且后续无法补回;

3)当数据出现问题时无法及时排除故障,这与系统的架构有关,因脉冲信号需点对点的传输,现场有80多个回路,即脉冲信号采集装置需连接80余条线路,当现场出现故障时,因线路较为庞杂难以排查;4)配电监测系统主要是通过计算机辅助对现场回传的电参量信息进行处理与展示,构建配电系统的计量体系。这就要求现场仪表的计量精度高、信号采集与传输可靠、后台处理符合实际需求,并且在系统出现故障时能够及时排除,避免影响系统的持续运行。而系统的稳定性和可靠性直接影响系统后续数据处理的有效性。原系统采用技术在当时来讲较为常用,但该技术下的系统稳定性受到诸如数据信号传输受电能表计输出稳定性、线路传输稳定性、采集装置的可靠性

等多方面因素制约,随着现场总线技术的普及,该技术在配电信息系统集成领域已很少使用。

5)当前公司用电量较大,现场配电柜及仪表安装对人工抄表带来极大不便,原系统也已无法满足运维要求,而建立覆盖厂区的电能计量体系十分必要。同时,设立电力监测系统可对现场运行情况进行实时监测,便于运行过程中的故障排除,对贵司运维人员保障配电稳定运行提供便捷。

软件功能需求

1.曲线图:提供83个表的每个日曲线图(精度可以保证为每分钟之内有2个数据)和周曲线图(精度可以保证每分钟内有1个数据点);曲线图可以根据要求手动选择时间范围内进行查看及打印。

2.报表功能:

(1)常用回路10kV总进线的每月申请MD值、实际MD值、MD值发生的日期及时间、每月申请MD值和实际MD值趋势曲线比较图;每月申请MD值可以仅限于由使用方管理用户手动输入到系统中并最终在报表和趋势图里体现。

(2)常用回路10KV总进线和4个变压器的总回路的每日在峰、平1、平2、谷各个时段里的每日及每月的有功功率最大值以及发生日期和时间、每日和每月在各个试点段内的有功功率最大值趋势曲线比较图(每个变压器及常用回路总限额值可以仅限于由使用方管理用户手动输入到系统中并最终在趋势图里体现)。(3)越限报警功能:4个常用变压器回路的有功功率、变压器温度、电压(90%~110%)越限报警;并且限额值可以仅限由使用方管理用户设定。

(4)通讯及系统故障报警:系统通讯出现故障须有报警及记录功能。

(5)整点电力参数抄表:每个回路的整点有功功率值、无功功率值、用电量(KWH)、功率因素、每相电流及电压值。

(6)初始界面采用系统图,界面可以实时显示每个回路的有功功率值和三相电流。

(7)其他的一般监控软件通用要求。

3.系统用户及操作权限:设置管理员和操作员2个用户及设置不同的权限,管理员可以设施报警越线值及申请的MD值、每个变压器最高符合允许值及常用回路总负荷最高值;操作员仅有查看打印权限。

4.系统历史操作记录:包括各个用户的登录记录、操作记录。

5.系统故障报警:报警须有记录。

2改造方案

1.高压部分为在原柜体基础上拆掉C相指针式电流表,安装ACR330ELH/C多功能电力仪表,原盘式机械电能拆除后二次线可直接引用。

2.低压部分为将原柜体内安装的盘式机械电能表拆除,加装DTSD1352/FC导轨式电能表,其中72个回路沿用原互感器和二次线,其他回路加装电流互感器。

3.在低压变电所墙壁安装一面通讯采集箱。

4.变压器室安装一台温度巡检仪ARTMU-M16,用于接收5台变压器温度传感器信号,温度巡检仪通过RS485总线连接至通讯采集箱。

5.高压6只ACR330ELH/C通过RS485总线连接至通讯采集箱,低压77只表分4根总线连接至通讯采集箱;数据采集箱上行光纤连接至值班室。

3系统方案

安科瑞Acrel-3000电能管理系统根据飞利浦电子技术(上海)有限公司现场实际情况,对变配电室进行改造,组网方式采用现场设备层、网络通讯层、站控管理层三层分布式结构:现场安装测量、计量表计,网络通讯层设备安装于低压配电室通讯采集箱内,

通过光纤引至值班室站控管理层。如下图所示:

系统拓扑图

1)站控管理层

站控管理层针对电力监控系统的管理人员,负责完成对整个工程电能管理系统仪表设备的数据采集、处理、显示和监视功能,还为运行人员提供各种控制管理功

能,并提供多种外部系统接入接口。监控计算机是监控系统的主要人机界面,用于图形及报表显示、电能统计分析、事件记录及报警状态显示和查询,设备状态和参数的查询等。2)网络通讯层

通讯层主要是由Nport5610-8、以太网设备及总线网络组成。Nport5610-8串口服务器主要功能是监测现场智能仪表;以太网设备及总线网络的主要功能是实现分站与主站之间的数据交互,使配电系统管理集中化、信息化、智能化,极大提高了配电系统的安全性、可靠性和稳定性,真正达到了无人值守的目的。3)现场设备层

现场设备层是数据采集终端,主要由智能仪表组成,智能仪表通过屏蔽双绞线RS485接口,采用MODBUS 通讯协议总线型连接接入通讯服务器,经通讯服务器到达值班室监控主机进行组网,实现远程控制。智能仪表现场连接示意

现场仪表以手拉手方式通过屏蔽双绞线(RVSP2*1.0)进行通讯连接,每根总线连接智能仪表数量在20只左右,不同种类的智能装置连接在不同的总线上,然后将数据上传至串口服务器Nport5610-8,进而将数据上传至监控终端。具体连接示意图如下所

示:

高压回路采用ACR330ELH 多功能液晶显示仪表,低压回路采用DTSD1352/FC 导轨计量表,能够测量所有常规电力参数,如:三相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、有功电度、无功电度等。4系统功能

配电监测:主要实时监测变电所所有回路的运行状态,红色代表合闸,绿色代表分闸。在系统图中可以直观的看到每路进线和出线的运行参数和状态,可

以看到变压器出线侧的所有常规电力参数,如:三相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、

有功电度等。如下图所示:

配电一次系统图

谐波分析:通过报表实时显示高压6个回路2~31

次分次谐波及总谐波数据,并以棒图形式直观显示,

如下图所示:

谐波分析

遥信和遥测报警功能,主要完成对回路的开关运行状态和负载进线监控,对开关变位和负载越限弹出报警界面指示具体的报警位置并声音报警,提醒值班人员及时处理。负载越限值在相应权限下可自由设置。

具备历史查询功能,如下图所示:

事件告警记录功能,主要完成对查询时间段内出现的报警信息事件记录以及发生时间,为值班人员提

供依据并且分析事故发生的原因,如下图所示:

事件记录

参数抄表功能,主要对低压各出线回路的电参数进线查询。支持任意时刻电参数查询,主要包括:三相电流、有功功率和有功电度。具备数据导出和报表打印等功能。该报表各回路名称和数据库关联,方便

用户修改回路名称。如下图所示

电参数抄表

用电量报表功能,可选择时间段进行查询,支持任意时间段电度累计查询,具备数据导出和报表打印等功能。为值班人员提供了精确可靠的电能报表。该报表各回路名称和数据库关联,方便用户修改回路名

称。如下图所示:

电能报表

系统通讯结构示意图,主要显示系统的组网结构,系统采用分层分布式结构,同时监测间隔层设备的通信状态。红色表示通讯正常,绿色表示通讯故障。下

图为变电所通讯状态示意图。

通讯结构示意图

负荷趋势曲线界面中可直观的查看回路的负荷运行情况。查看实时和历史趋势曲线,点击画面相应按钮或菜单项可以完成相应功能的切换;帮助用户进线趋势分析和故障追忆,具备曲线打印功能。为分析整

个系统的运行状况提供了直观而方便的软件支持。如

下图所示:

MD 查询:通过报表查询当前及历史实际MD 值及申请MD 值,申请MD 值可由用户设置。该报表可实现实际MD 值与申请MD 值对比分析功能,为企业用电负

荷管理提供依据,如下图所示:

MD 报表

MD 曲线:显示高压回路MD 值曲线,可查询当前或历

史MD 值曲线。红色曲线为申请MD 值线,可实现实际MD 值与申请MD

值的趋势对比。如下图所示:

MD 曲线

复费率电能报表:实现高压回路总、峰、平、谷复费率电能统计,复费率时段用户可在仪表上根据实

际要求配置。如下图所示:

复费率电能报表

5结束语

目前很多企业电能管理存在着多方面问题,设备利用率不高,设备老化、需要更新,无法掌握企业目前用电现状,无法量化企业节能指标,确实电能数据支撑,用电方式需要改善等。

本文介绍的Acrel-3000电能管理系统在飞利浦电子技术(上海)有限公司的应用,通过现代计算机技术、网络通信技术和分布式控制技术,建立完善的能耗监测、管理体系,实现能源消耗动态过程的信息化、可视化、可控化,对企业生产过程中能源消耗的结构、过程及要素进行管理、控制和优化,提高能源使用效率。

参考文献:

[1]《电力电测数字仪表原理与应用指南》,任致程、周中,中国电力出版社

[2]《电力监控系统在供配电设计中的应用》,高士宏,科技风[3]《电力监控运用于10kv 供配电设计》,姚强,科技天地

作者简介:

袁燕,女,江苏安科瑞电器制造有限公司,主要研究

方向为电能管理系统。

电能管理系统在江苏安科瑞的应用

电能管理系统在江苏安科瑞公司的应用 安科瑞周菁 摘要 介绍江苏安科瑞电器制造有限公司电能管理系统,通过多功能的电力监控装置、通讯网络和计算机软件,实现公司供配电系统在运行过程中的数据采集、运行监视、事故预警、事故记录和分析、电能质量检测、三相不平衡监视、谐波分析,完成公司的电能计量、能耗管理、设备管理和运行管理。 0引言 为了响应国家节能减排的号召,同时满足公司成本考核细化的要求,建立了覆盖全厂区的能源计量系统,并将各类能源消耗逐级分项,摸清能耗组成和流向;编制单位产品能源消耗限额,落实能源消耗考核;重点用能设备能耗监测,提高运行效率。 Acrel-3000电能管理系统具有专业性强、自动化程度高、易使用、高性能、高可靠等特点,本文介绍了利用该电能管理系统进行数据分析,提出合理化建议并实施,以及实施后的效果。 1系统设计 江苏安科瑞电器制造有限公司能效管理系统项目包含两幢生产大楼、行政楼、宿舍楼以及变电所,系统包含电能管理系统所有多功能仪表和导轨式电能计量仪表数据,从电能管理系统读取数据存入能耗数据库,并在行政楼设立了数据中心,进行实时监控。 1.1系统结构 本电能管理系统实现了全厂区的用电监测和电能管理,包括厂区配电室、1~4#车间内多功能仪表和导轨式计量仪表,一共293台,其中终端计量仪表DTSF、DDSF系列共计235只。 系统主要采用分层分布式计算机网络结构,如图1所示:

图1网络结构 1.2系统主要功能 1.2.1数据采集功能 采集厂区变电所、1~4#车间所有回路的电气参数,具体功能如下: 1)进线柜装置的仪表对三相电压、电流、有功功率、无功功率、有功电能、无功电能、 功率因素进行测量。 2)出线柜、联络柜装置的仪表对三相电流、有功电能、无功电能进行测量。 3)终端导轨式电能计量装置对有功电能、无功电能进行测量。 4)主要设备包括谐波含量、电压电流不平衡度、峰值电压等。 5)电能测量精度不低于1.0级。 6)各项设定参数和电能值应具有掉电保持功能。 7)变电所和楼层配电柜进线回路具有独立的三相显示功能,高亮度液晶显示,工作电 源为交流220V。 1.2.2数据处理 对实时数据进行统计、分析、计算有功、无功、电流、总负荷、功率因数、电量日/月/年最大值、最小值等。 1.2.3图形显示功能 1)厂区配电系统一次系统图及1.2.1所述电参数显示。 2)变电所进出线回路,所有楼层配电箱柜进线回路负荷曲线图。

西格玛电能管理系统方案

西格玛电能管理系统方案 摘要:派诺电子有限公司是专门生产智能电源监控产品及监控软件系统的高科技企业,通过先进的设备、元件、软件和专用技术,向国内外用户提供世界一流的智能监控仪表产品和监控系统,产品符合国际CE标准和中国国家标准,满足用户对供配电自动化系统的设计、制造、检验、供货及运输保护等的要求…… 关键词:电能管理系统方案设计 1、概述: 派诺电子有限公司是专门生产智能电源监控产品及监控软件系统的高科技企业,通过先进的设备、元件、软件和专用技术,向国内外用户提供世界一流的智能监控仪表产品和监控系统,产品符合国际CE标准和中国国家标准,满足用户对供配电自动化系统的设计、制造、检验、供货及运输保护等的要求。目前珠海派诺电子有限公司的智能监控系统已经有很多使用单位,用戶遍及交通、电信、邮电、石化、电子、政府单位、金融等多种行业。本公司坚持顾客至上的理念,结合积极、创新、专业的工作团队及事业伙伴,提供品质优良、稳定性佳的全方位产品,以高效能的技术服务,为顾客提出降低成本、提升竞争力的最佳配电职能化系统解决方案为经营目标。 2、低压智能配电监控系统 2.1 低压智能配电监控系统简介 珠海派诺电子有限公司的西格玛监控系统在变配电的监控领域里处于领先地位。根据本项目的技术要求,西格玛监控系统可与智能型低压柜实现数据交换和远方监控功能。在低压智能配电柜中配置派诺电子公司的智能监测单元对低压监控系统中进线开关在线监测,同时对进线回路实现远方遥控功能。西格玛监控系统配置一台监控计算机对整个监控系统提供优化的友好的人机界面,实时显示各种监控信息,例如在监控主机上显示进线开关的开合状态和故障状态,实时显示进线回路的三相电流值、三相相电压值、三相线电压值、有功功率、无功功率、视在功率、电度、频率、功率因数等电网参数值,并对系统所采集到的数据进行处理、显示、存档和报表自动打印,即时显示事件记录和故障记录,并提供声光报警。 西格玛监控系统在通讯方面具有很强的开放性,它可以很方便地通过现场总线与高压系统、变压器温控装置、发电机的智能接口相连,实现数据通讯功能。同时西格玛监控系统提供标准的RS485接口向上连接到BA系统。西格玛监控系统还能为用户提供变电站内各种电气图纸和元件清单,极大地方便用户进行技术管理和物料管理。 西格玛监控系统使用十分简单,它不需要用户掌握太多的计算机知识,同时系统能够引导用户进行一系列的操作、识别和二次开发工作,是用户实施变电站监控管理的理想工具。 2.2 监控系统符合的规范和标准 GB11287-89《继电器、继电保护》 GB/T14537-93 《量度继电器和保护装置冲击和碰撞试验》 GB6162-85 《静态继电器和保护装置的电气干扰试验》 GB/T14598.9-1995 《电气继电器》第22部分量度继电器和保护装置的电气干扰试验,第3篇辐射电磁场干扰试验 GB/T14598.10-1996《电气继电器》第22部分量度继电器和保护装置的电气干扰试验,第4篇快速瞬变干扰试验 GB7261-1997 《继电器及继电保护装置基本试验方法》

电能管理系统

电池管理系统讲从幻可根据起动能力对充电状态巧冗)、健康状态和功能状态巧。?) 进行快速、可靠的监测,以提供必要的信息。因此,8从3能够最大限度地降低因为电池意 外失效而导致的汽车故障次数,从而尽可能地提升电池使用寿命和电池效率,并实现002 减排功能。8\13的关键元件是智能电池传感器(迅^),它可以测量电池的端电压、电流和温 度,并计算出电池的状态。 电能管理系统 用来为起停系统供电的典型供电网络包含一个车身控制模块印0^、一个电池管理系统出粑)、一个发电机和一个[^/[^:转换器(见图1】。 ^3 *0 1 I以…竹 肋,一个典51起停系统所使用的供@踩汝:1: 8粑借助专用的负载管理算法为提供电池状态信息,801通过对发电机和00/00转 换器进行控制来稳定和管理供电网络。0^00转换器为汽车内部的各个用电部件分配电能。 通常,铅酸电池的8的5直接安装在电池夹上的智能连接器中。该连接器包括一个低 阻值的分流电阻(通常在100闷范围内〉和一个带有高度集成器件(具有准确测量和处理功能〕的小型?08,称为智能电池传感器邱?,见图幻。165即便是在最恶劣的条件下以及在整个 使用寿命中都能以高分辨率和高精确度测量电池电压、电流和温度,从而正确预测电池的充电状态健康状态(免⑴和功能状态巧。!^。这些参数定期或根据要求通过已获汽车行业认证的车载网络传送至801。

^用子铅酸电池的典型智能电, 除上述功能与参数性能外,对185提出的其它关键要求包括低功耗、能够在恶劣的汽车环境 中(即0^:、工作、进行汽车0&^厂商验收的车载通信接口一致性测试(即11吣、满足 汽车等级测试限制(针对被测参数的60限制\另外还需符合标准要求。 电池监控 正如前一段中所提到的,迅5的主要用途是监控电池状态,并根据需要将状态变量传送至80^1或者其他6(311。将测量到的电池电流、电池电压和温度采样值作为电池监控输入。电 池监控输出为如匸、500和50?。 1.充电状态(^(^) 50(3的定义非常直观,通常以百分数的形式表示。完全充电的电池500为100知完全放电的电池5。0为09^。500值随电池的充电和放电而改变。 1111816^8 10 &001113 (丄),^616018111616013101112 0呼3(^1^11101?&1161^30过03 18111610(^13^311&1)161530617。呼2。吻 该值通过公式(丨)计算,其中0代表电池的剩余(可放电)电量,代表电池的可用总电量: 但是,常常会出现可用电池电量与电池的标称容量(通常标注在电池外壳上)不同的问题。对 于一个新电池,它可能比标称容量更高,对于已经使用一段时间的电池来说,可用电量会降 低。另一个问题是,实际可用电量很难根据迅3的输入值来确定。 因此,300通常用标称容量01来评定,它具有多项优点:

化工项目电能管理系统的研究与应用

化工项目电能管理系统的研究与应用 摘要:采用多功能电力仪表采集车间配电柜内电参量数据。系统采用现场就地组网的方式,组网后通过光纤组网并远传至后台,通过Acrel-3000型电能管理系统实现车间内配电回路用电的实时监控和管理。 关键词:工厂;配电柜 ;Acrel-3000;电能管理系统; 概述 本项目为赫邦化工项目电能管理系统改造项目,监控主机位于主站配电值班室内,现场采集箱分别安装于配电室301和配电室302内。现场设备DTSD1352电能表通过RS485/MODBUS-RTU总线方式,采用屏蔽双绞线接入数据采集终端,数据采集终端把数据转换成以太网后,通过光纤组网进入站控层。 1需求分析 为保证生产管理用电负荷的统计与分析及对危险源实时监控。需要对现场的配电柜进行电压、电流、功率及电能等参数进行实时在线监控。一旦监控点被监视参数异常,能够及时检测报警,有关人员采取必要的措施,避免安全事故的发生。自动抄表功能节省了人力物力,电流趋势曲线功能能够直观的显示各回路的工作状态与时间。 数据采集 自动采集现场所有多功能仪表的模拟量数据。 支持实时采集、自动周期采集(定时采集)可配置周期(1分钟~24小时)。支持多线程处理机制,提高数据采集效率,能同时对多个设备进行数据采集。数据实时显示采用配电柜主接线图直观显示模式,各回路开关断合以及故障状态直观可见。 数据查询与展示 要求能方便实现各级管理人员的查询,查询界面能适应各级管理人员的要求能够支持灵活的条件组合查询。 数据展示功能按照不同用户的不同的权限,分为操作层、管理层、决策层三层用能展示。

权限管理 要求对不同用户赋予不同角色的权限,能授权到功能子菜单、具体档案记录、数据记录等。 系统要求具备合理完善的用户安全控制机制,能使应用环境中的信息资源得到有效地保护,防止信息的丢失、失窃和破坏。 故障报警 故障判断与报警具有故障自动判断并采用声光方式报警功能。报警类型包括开关故障,电压、电流超限,现场微机保护与监控系统通讯故障等。报警时间自动记入系统数据库,方便用户查询,工作人员可随时掌握各配电回路的实时运行状态,发现变配电运行故障并作出相应处理,提高变配电的管理效率,提升电力系统安全性、可靠性。 2 系统方案 安科瑞Acrel-3000系统根据赫邦化工现场实际情况,采用屏蔽双绞线分别连接到车间采集箱内的串口服务器,串口服务器再通过设备网接至监控室操作台内的通讯管理机上,保障了车间配电系统传输的稳定性与实时性。如下图所示: 1)站控管理层 站控管理层针对电能管理系统的管理人员,是人机交互的直接窗口。在赫邦化工项目中主要指置于监控室的监控主机。 2)网络通讯层 通讯层主要是由以总线网络组成。总线网络的主要功能是实现现场多功能仪表等

安科瑞多功能仪表..

多功能仪表 三相多功能电能仪表是针对电力系统、工矿企业、公共设施、智能大厦的电力监控需求而设计的。它能测量所有的常用电力参数,如三相电流、电压,有功、无功功率,电度、谐波等。由于该电力仪表还具备完善的通信联网功能,所以我们称之为网络电力仪表。它非常适合于实时电力监控系统。 该表具有很高的性能价格比,可以直接取代常规电力变送器及测量仪表。作为一种先进的智能化、数字化的前端采集元件,该系列网络仪表已广泛应用于各种控制系统、SCADA系统和能源管理系统中。 三相多功能电能表国外知名品牌有美国电气控制QP系列、法国施耐德PM系列,国内知名品牌有上海安科瑞ACR系列、江苏斯菲尔PD系列、珠海派诺PMAC等。 下面以上海安科瑞ACR120E产品为例,介绍三相多功能电能表的功能及技术参数。 ACR120E三相多功能电能表 LED显示、三相有功电能、三相无功电能、四象限电能计量;RS485通讯接口、Modbus协议。 适用环境 ●工作温度:-10℃~+45℃ ●储存温度:-25℃~+70℃ ●相对湿度:≤95%不结露 ●海拔高度:≤2500m 电磁兼容 ●静电抗干扰实验Ⅲ级(IEC61000-4-2) ●辐射抗干扰试验Ⅲ级(IEC61000-4-3) ●电快速瞬变脉冲群干扰试验Ⅳ级(IEC61000-4-4) ●浪涌抗干扰试验Ⅳ级(IEC61000-4-5) ●射频传导干扰试验Ⅲ级(IEC61000-4-6)

●电磁场抗干扰试验Ⅲ级(IEC61000-4-8) 功能 ●可直接从电流、电压互感器接入信号; ●可任意设定PT/CT变比; ●仪表显示可滚动设置; ●I/O开关量,继电器报警输出,4~20mA模拟量等功能模块化设计; ●多块仪表可设置不同地址; ●可通讯接入SCADA、PLC系统中;可与业界多种软件通讯(Intouch, Fix, Citec,组态网等); ●LED或蓝屏背光LCD显示,可视度高; ●方便安装,接线简单,工程量小; ●仪表采用专用失电保护电路,在失电情况下,数据保存不丢失,恢复电源 后,仪表继续运行; ●四象限电能计量,分时计费,最大需量纪录及12个月电能统计。 应用领域 ●能源管理系统 ●变电站自动化 ●配电网自动化 ●小区电力监控 ●工业自动化 ●智能建筑 ●智能型配电盘、开关柜 技术参数 ◆网络 三相三线、三相四线 ◆精度等级 电流、电压:0.2级, 功率、有功电能:0.5级, 频率:0.05Hz, 无功电能:1级 ◆输入电流 额定值:AC1A、5A 过负荷: 1.2倍持续,瞬时10倍/10秒

安科瑞5000能源管理与能耗分析系统的应用

安科瑞5000建筑能源管理与能耗分析的应用 徐孝峰 1概述 智能电网是当前国际国内新技术和新产业发展热点。根据智能电网研究框架体系,智能电网建设主要抓住发电、输电、变电、配电、用电和调度六个环节。“配用电”环节即为电网的用户端,包括建筑楼宇、工矿企业、基础设施等。用户端消耗着整个电网80%的电能,用户端智能化用电管理对用户可靠、安全、节约用电有十分重要的意义。构建智能用电服务体系,全面推广智能仪表、智能用电管理终端等设备,实现电网与用户的双向良性互动。用户端急需解决的研究内容主要包括:先进的表计,智能楼宇、智能电器、增值服务、客户用电管理系统、需求侧管理等课题。---安科瑞5000建筑能源管理与能耗分析的应用Acrel-3000电能管理系统和Acrel-5000能源管理与能耗分析系统正是针对以上课题而研发的用户端能源管理分析系统。Acrel-5000能源管理与能耗分析系统在Acrel-3000电能管理系统的基础上增加了对水、气、煤、油、热(冷)量等集中采集与分析,通过对用户端所有能耗进行细分和统计,以直观的数据和图表向管理人员或决策层展示各类能源的使用消耗情况,便于找出高耗能点或不合理的耗能习惯,有效节约能源,为用户进一步节能改造或设备升级提供准确的数据支撑。---安科瑞5000建筑能源管理与能耗分析的应用 2参照标准 ●DL/T698 《电能信息采集与管理系统》 ●GB/T2887-2011 《计算站场地技术条件》 ●GB/T25329-2010 《企业节能规划编制通则》 ●GB/T13234-2009 《企业节能量计算方法》 ●GB/T15587-2008 《工业企业能源管理导则》 ●GB/T6422-2009

中国医药城商务中心能源管理系统项目的设计与应用

中国医药城商务中心能源管理系统 项目的设计与应用 安科瑞王志彬 摘要:介绍中国医药城商务中心,采用智能电力仪表、采集配电现场的各种电参量和开关信号。系统采用现场就地组网的方式,组网后通过现场总线通讯并远传至后台,通过Acrel-3000型系统实现配电室配电回路用电的实时监控和管理。 关键词:中国医药城商务中心;智能电力仪表;Acrel-3000;电力监控系统; 0概述 中国医药城商务中心(含万豪五星级万怡酒店)(泰州高教投资发展有限公司)工程地址:江苏省泰州市国家医药高新技术产业开发区海陵路西侧、泰高路东侧,该项目总建筑面积约为76,218平方米,包括:1幢主体20层高精装修的商务中心,含万豪五星级酒店设有地下2层高的地下。 该项目公寓变电所110块PZ仪表、酒店变电所316块PZ仪表、公寓楼层81块PZ仪表、酒店楼层195块仪表、楼层微微科技Modbus协议仪表30块。在变电所设置一套总监控,公寓及酒店值班室再各设置1套当地电力监控系统,监控所有变电所及楼层配电及用水的运行状况。 1需求分析 为保证生产管理用电负荷的统计与分析及对危险源实时监控。需要对项目现场的配电室中进线及出线回路进行电压、电流、功率等参数进行实时在线监控。一旦监控点被监视参数异常,能够及时检测报警,有关人员采取必要的措施,避免安全事故的发生。自动抄表功能节省了人力物力,功率趋势曲线功能能够直观的显示各回路的工作状态与时间,方便用户找出非正常用电回路并且及时进行整改,建立电能多级计量体系提供用能分析依据。 本技术条件适用于中国医药城商务中心配电室及楼层。供方产品应具有高安全性与可靠性、易于扩展、便于维修与维护。供方提供的产品应至少满足本技术条件,但不仅限于此,其技术性能应满足对配电室数据监控的要求。 数据采集 自动采集现场所有电量仪表的模拟量数据,自动采集现场开关状态以及故障状态等开关量数据。 支持实时采集、自动周期采集(定时采集)可配置周期(1分钟~24小时)。 支持数据传输正确性检验,异常数据自动处理。 支持多线程处理机制,提高数据采集效率,能同时对多个设备进行数据采集。 数据实时显示采用配电箱主接线图直观显示模式,各回路开关断合以及故障状态直观可见。 数据分析与处理 数据的综合统计、分析需要实现以下功能: 各设备用电数据小时、日、月、年等时间段内的统计、计算。 各设备的用电负荷(有功、无功)最大、最小、平均值计算。 统计各分站及整体的用电量(有功、无功)。数据查询与展示 要求能方便实现客户端查询和各级管理人员的查询,查询界面能适应各级管理人员的要求能够支持灵活的条件组合查询和对比分析,各类统计分析的数据可灵活采用报表等多种图表方式直观的展示功能。 数据展示功能按照不同用户的不同的权限,分为操作层、管理层、决策层三层用能展示。 操作层具备用能分析、累计用量、实时监测、运行记录及比例、对比、对标分析等功能。 管理层具备用能数据统计和分析、分类分项的对比、对标分析等功能。 决策层具备用能数据分析、数据删除、数据库导入/导出等功能。

机房电能管理系统的现状与发展

通信机房电能管理系统的现状与发展 随着通信行业的快速发展,通信网络结构日益复杂,通信机房的规模和数量都呈现快速增长,通信设备的电能消耗也在不断提高。电力成本支出已成为各大运营商支出的重要部分。随着用电量的增加,通信行业急需对设备的用电进行科学、有效的管理。特别是近些年来放置互联网服务器的IDC数据中心发展迅速,高功率密度的服务器使用越来越普遍,机房耗能管理和机房节能措施成为当下热门的研究课题。伴随着各种节能减排措施的推广,电能管理系统也在近几年快速发展和应用。各个运营商也都希望通过电能管理系统的应用,能够使机房的用电更加合理,管理更加科学。 电能管理系统在功能上是一个独立的系统,在组网结构上可能是独立的也可能是与动环监控系统或者其它系统相关联的。在通信机房里,电能管理系统与动环监控系统相互依赖,功能互补;与电力行业的智能电表相比,电能管理系统与之实现的功能相似,但关注的重点有所不同。 本文将以电能管理系统与动环监控系统以及智能电网的关系为出发点,分析电能管理系统在建设和使用上的特点,并就其未来的发展趋势提出了一些建议。 1电能管理系统的现状 (1)电能管理系统的组网结构

电能管理系统一般有两种组网方式。第一种是在原有动环监控系统的通信机房,将动环监控系统采集的电能数据直接传输到电能管理系统的管理中心(或将电能管理系统和动环监控系统集成于同一个系统)。这种方式适用于已经建有动环监控系统的通信机房,它能最大限度的发挥原有动环监控的作用,也能更好的降低电能管理系统的建设成本。第二种是采集模块通过采集单元或直接将电能数据上传到管理中心,管理中心再将指定的数据传输到集中管理中心。这种方式适合于没有建立动环监控系统的通信机房,在新建电能管理系统的网络时,可以根据实际需求选择电能数据采集、存储设备和传输的网络。电能管理系统的组网结构如图1所示。 (2)电能管理系统与动环监控系统的分工与协作 随着网络技术的发展和完善,通信机房动环监控系统已在各个运营商使用多年。动环监控主要负责监控通信机房的电源、空调和环境参数等指标,保证通信机房中的设备都在良好的环境下运行。当设备或者环境出现异常时,动环监控系统会产生实时告警并上传到监控中心和集中监控中心,便于工作人员可以及时处理和维护。特别是对于无人值守的机房,动环监控系统是工作人员获取设备和环境信息的最重要的途径。电能管理系统的主要用途是统计各个通信机房的用电情况,以及各个设备的用电情况。由于电能管理系统不是直接负责监控通信机房内设备的运行状

电能管理系统在江苏安科瑞

电能管理系统在江苏安科瑞公司的应用 江苏安科瑞电器制造有限公司214405 摘要:介绍江苏安科瑞电器制造有限公司电能管理系统,通过多功能的电力监控装置、通讯网络和计算机软件,实现公司供配电系统在运行过程中的数据采集、运行监视、事故预警、事故记录和分析、电能质量检测、三相不平衡监视、谐波分析,完成公司的电能计量、能耗管理、设备管理和运行管理。 关键词:江苏安科瑞电器制造有限公司、电能管理系统、成本核算、能耗监测 0引言 为了响应国家节能减排的号召,同时满足公司成本考核细化的要求,建立了覆盖全厂区的能源计量系统,并将各类能源消耗逐级分项,摸清能耗组成和流向;编制单位产品能源消耗限额,落实能源消耗考核;重点用能设备能耗监测,提高运行效率。能源管理系统与能耗监测的解决方案

能源管理系统与能耗监测的解决方案 1 概述 能源管理系统是以帮助工业生产企业在扩大生产的同时,合理计划和利用能源,降低单位产品能源消耗,提高经济效益为目的信息化管控系统。 通过能源计划,能源监控,能源统计,能源消费分析,重点能耗设备管理,能源计量设备管理等多种手段,使企业管理者对企业的能源成本比重,发展趋势有准确的掌握,并将企业的能源消费计划任务分解到各个生产部门车间,使节能工作责任明确,促进企业健康稳定发展。 能源管理系统的基本管理职能: ●能源系统主设备运行状态的监视 ●能源系统主设备的集中控制、操作、调整和参数的设定 ●实现能源系统的综合平衡、合理分配、优化调度。 ●异常、故障和事故处理。 ●基础能源管理。 ●能源运行潮流数据的实时短时归档、数据库归档和即时查询。 在我国的能源消耗中,工业与大型公建是我国能源消耗的大户,能源消耗量占全国能源消耗总量的70%左右,而不同类型工业企业的工艺流程,装置情况、产品类型、能源管理水平对能源消耗都会产生不同的影响。建设一个全厂级的集中统一的能源管理系统可以完成对能源数据进行在线的采集、计算、分析及处理从而实现对能源物料平衡、调度与优化、能源设备运行与管理等方面发挥着重要的作用。 能源管理系统(简称EMS)是企业信息化系统的一个重要组成部分,因此在企业信息化系统的架构中,把能源管理作为MES系统中的一个基本应用构件,作为大型企业自动化和信息化的重要组成部分,安科瑞(Acrel)公司的Acrel-5000产品以实时数据库系统为核心可以从数据采集、联网、能源数据海量存储、统计分析、查询等提供一个EMS的整体解决方案,达到公司调度管理人员在能源管控中心实时对系统的动态平衡进行直接控制和调整,达到节能降耗的目的。 2 系统软件 Acrel-5000能耗监测系统以计算机、通讯设备、测控单元为基本工具,为大型公共建筑的实时数据采集、开关状态监测及远程管理与控制提供了基础平台,它可以和检测、控制设备构成任意复杂的监控系统。该系统主要采用分层分布式计算机网络结构,一般分为三层:站控管理层、网络通讯层和现场设备层,如图1所示。

国库支付中心电能管理系统

电能管理系统在苏州国库支付中心的应用 周洁 江苏安科瑞电器制造有限公司,江苏江阴214405; 摘要:介绍苏州国库支付中心,采用智能电力仪表、采集配电现场的各种电参量和开关信号。系统采用现场就地组网的方式,组网后通过现场总线通讯并远传至后台,通过Acrel-3000型电能管理系统实现变电所配电回路用电的实时监控和管理。 关键词:国库支付中心;变电所;智能电力仪表;Acrel-3000;电能管理系统; 0概述 苏州市国库支付中心项目是苏州城投代建过的百亿项目中的佼佼者,总投资3.87亿元,占地近2万平米,总建筑面积约6万平米。项目完成后既是苏州市国库支付中心,也是苏州市信息中心,将为苏州市政府实现科学管理、廉洁高效服务提供基础支持。 本次项目主要涉及其中的国库支付中心的两个低压配电所部分,其中值班室置于高压开闭所。 1需求分析 为保证生产管理用电负荷的统计与分析及对危险源实时监控。需要对生产现场的低压配电柜、供电变压器等电气设备进行电压、电流、功率等参数进行实时在线监控。一旦监控点被监视参数异常,能够及时检测报警,有关人员采取必要的措施,避免安全事故的发生。自动抄表功能节省了人力物力,功率趋势曲线功能能够直观的显示各回路的工作状态与时间,方便用户找出非正常用电回路并且及时进行整改。 本技术条件适用于国库支付中心的配电室低压柜。 数据实时显示采用配电室主接线图直观显示模式,各回路开关断合以及故障状态直观可见。 节能改造及效果评估 要求为生产节能改造提供数据支撑,并能提供节能改造前后的效果评估。 参数设置

Acrel-5000建筑能耗管理系统

Acrel-5000能耗监测系统 Acrel-5000能耗管理系统对电、水、气、煤、油、热(冷)量等集中采集、统计、分析,以直观的数据和图表向管理人员或决策层展示各类能源的使用消耗情况,便于找出高耗能点或不合理的耗能习惯,有效节约能源,为用户进一步节能改造或设备升级提供准确的数据支撑,有效节约能源。 目录

组网方式 组网要点 可通过GPRS/3G/4G无线方式上传数据(部分网关需配合外置无线路由器使用)

可实现异地能耗数据上传 能耗网关同时实现能耗上传协议和Modbus-TCP协议,能耗/电力监控/电能管理等多套系统同时通过网关中获取数据。能耗数据不再需要从组态软件中转发。

软件介绍 C/S架构 能耗概况 功能简介: 反映建筑基本信息、分类能耗用量、折标综合能耗、单位面积综合能耗; 反映分类能耗当日逐时用能曲线; 反映分项能耗的当月用能饼图(只有在配置分项信息后才会显示一级分项饼图); 支路能耗概况 功能简介: 反映某分类能耗下不同支路的能耗峰值情况,可显示当日、当月用能发峰值生的时刻; 反映选中支路过去48小时、过去31天、过去12个月、过去3年的用能趋势;显示某一支路当日负荷曲线(根据能耗值推算); 反映某一支路的当期与同期用能值以及其同比增长趋势与增长值(正增长以红色字体显示,负增长以蓝色字体显示);

分项、区域、部门能耗概况 功能简介: 显示所有(分项/区域/部门)当日用能与昨日用能比较的柱状图;显示某一(分项/区域/部门)的仪表的用能量排名(取前十名);显示过去31天(分项/区域/部门)用能饼图; 默认显示所有(分项/区域/部门)过去31天用能堆积图;

智能化电能管理系统优势分析

智能化电力监控系统的优势分析 一、智能化电力监控系统的特点: 1.节约运行及管理人力成本:可对10KV进线及变压器、柴油发电机、0.4KV低压馈出线、低压电动机等电气设备进行全面的保护及监视,实现详细的数据采集,运行监视,事故报警,自动控制等,在监控中心的画面上就能实时看到设备运行状态,运行参数,全面实现用电管理的无人值班或少人值班,节约运行及管理人力成本。 2.事故预警、报警:对于潜在的事故进行预报警,各种电量越限报警,开关变位报警等,便于及时处理以避免事故或隐患的出现(过负荷引起的火灾等)。并在出现异常状况时,及时了解到故障信息(故障原因,性质,地点及发生时间),减少故障处理时间及停电时间。 3.用电成本考核:对0.4KV电气设备可提供高精度计量(0.5级),可快速,准确掌握电气设备的运行情况(含历史数据),可用报表方式进行显示,记录或打印,为企业提供成本考核和设备升级改造的依据。 4.运行优化管理:提供大型电气设备连续运行趋势记录、运行状态记录、开机启动电压电流记录等,事故记录、绝缘监视为优化系统运行方式,优化变压器、电缆、开关、电动机设计容量和运行安排等。 5.设备检修维护管理:建立电气设备历史资料库,根据实际运行状况和检修条件安排检修,设定检修提醒,制定检修计划,变定时检修为状态检修,减少计划检修时间。 6.节省投资:智能测控仪表取代传统变送器加PLC的监控模式,后台组太软件通过以太网接入BA系统,省去跟BA接入的网关,布线结构简单,维护方便,并可以省去各种数显表/机械表的投资。 7.系统功能完备:智能电力监控系统可对第三方设备(直流屏、UPS、变压器温控器、电容无功补偿装置等)进行监视。智能化电力监控系统可以无缝接入BA系统、ERP系统,实现数据共享。 智能化电力监控系统以智能电力测量仪为核心,应用计算机数字信号技术处理和通信技术,把保证变配电系统安全可靠运行而相互有关联的各部分联结为一个有机的整体,完成变配电系统正常测量和监视、事故过程记录与分析、开关操作、数据存储、处理、共享、打印等全部功能。

酒店电能管理系统完整版

酒店电能管理系统集团标准化办公室:[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]

酒店电能管理系统 徐霜 安科瑞电气股份有限公司嘉定201801 1?概述 据统计,我国建筑总能耗约占社会终端能耗的45%,能耗费用占饭店营业额的8-15%左右,能源消费占全球能源消费的 20.3%。酒店是耗电、耗水大户:一家建筑面积在8000㎡到10000㎡的星级酒店全年会消耗1.3-1.8万吨标煤,其能耗量不亚于一个大型的工厂。一座300个房间的宾馆空调调高1℃,将解决几十户人家的用电问题;一家三星级以上饭店里每个客人每天平均的耗水量为0.5-1.1吨,目前城市居民每人每月的平均用水量则一般不会超过3吨。 2011年相关数据统计表明,全国现有星级酒店宾馆1.4万余家。作为能源消耗大户,节约使用能源、降低基本耗损,一方面意味着降低经营成本,提高营业利润,另一方面对我国十二五节能减排目标的实现,将起到积极的促进和带动作用。 2?酒店电表配置 技术创新是节能增效工作的基础当前,大多数酒店企业仍采用人工统计的方式收集各种能源消耗数据,企业管理者只能靠统计报表和电费、水费等结算账单了解每月的能耗情况,而操作者凭经验和惯例对设备运行进行操控,这种粗放的管理方式数据时效性、准确性差,由于缺少对能源消耗动态过程的监测和分析,不能及时发现能源消耗结构和运行方式中存在的问题,不能及时了解被消耗的能源中哪些部分是合理的、哪些部分是不合理的。能源节能管理系统自动采集、监测企业分散的设备能耗数据,系统的核心是一套功能强大的能效管理软件,通过对多种实时和历史的能耗数据、变化趋势的统计、对比、分析,帮助用户发现和解决能源消耗方式和结构中存在的问题,从而有针对性地对能源消耗过程和方式进行改造、调整和优化,提高能源使用效率. 无论何时,酒店的舒适度、安全性与经济性都依赖于供配电系统的可靠性!安全、稳定的供配电系统可以保证酒店中各类电器设施正常工作,智能系统稳定运行,从而有效的保障了酒店的舒适度和安全环境,同时也会为酒店收益率的提高作出贡献。如何保证给酒店中空调、采暖、通风、照明和电梯等设备提供可靠、连续的电力供应、如何改善电力品质,以保障酒店中各类弱电系统和多媒体系统稳定工作、如何控制酒店运营中的电能损耗,降低电费帐单始终是酒店行业用户所关心的问题。 因此为酒店配电系统的进线回路配置合适的电能表,对其进行全面的电能测量,并监视系统的电能质量;对空调、电梯等供电回路的电气参数实时监视,多角度分析电能使用情况;对会议中心的多媒体通信设备供电回路的谐波污染进行监视;对各个监控系统机房设备和前台结算中心系统设备的供电回路全面监视。最后运用后台管理软件,为酒店配备自动化的电能管理系统,对各类负载的电能消耗进行全面记录,并深入分析,根据多角度的负荷曲线报表,制定合理用电模式,节约电能花费。酒店行业电能管理系统配置方案如下图所示: 1)电源进线 在酒店电源进线配置APMD730智能仪表作为酒店物业的管理仪表。APMD730智能仪表可检测三相电流、电压、有功功率、无功功率、功率因数、视在功率、电网频率、有功电能、无功电能、2-31次分次谐波、总谐波含量、电压波峰系数、电话波形因子、电流K系数、电压电流不平衡度、峰值电压、电压电流序量、波形跟踪显示、复费率电能统计、最大需量记录、SOE事件记录。APMD730仪表可与安装在边上的电力公司收费电表进行电量比对的同时检测供电电能质量,保障酒店内用电的可靠性。 酒店建筑中空调机组庞大、通风设备和电梯设备众多,这些设备的变频机构、控制部件以及酒店中的计算机系统设备都是典型的非线性负载,产生的谐波流入配电系统,污染电网,不仅会对无功功率补偿设备造成潜在影响,还会影响各类电气设备正常运行,降低系统效率,增加电力成本。根据酒店行业非线性负载数量多、分布分散,3次谐波含量较大的特点,可以在主母线配置有源滤波装置ANAPF有源电力滤波装置,进行总体治理谐波,彻底消除因三次谐波产生的中性,保证酒店供电系统安全可靠,保障各类机电设备的正常工作,提高电力系统的管理效率,提高系统效率,降低电能消耗,延长设备寿命,节约酒店的电能花费,降低电力运行成本。ANAPF有源电力滤波器是一种用于动态抑制谐波、补偿无功、平衡三相系统的新型电力电子装置,它能对大小变化的谐波电流以及变化的无功进行补偿,其应用可克服LC滤波器等传统的谐波抑制和无功补偿方法的缺点。 2)一级负荷

电力能源管理系统

电力能源管理系统 安科瑞王长幸 电力能源管理系统软件借助了计算机、通信设备、计量保护装置等,为系统的实时数据采集、开关状态检测及远程控制提供了基础平台。该电力监控系统可以为企业提供“监控一体化”的整体解决方案,主要包括实时历史数据库AcrSpace、工业自动化组态软件AcrControl、电力自动化软件AcrNetPower、“软”控制策略软件AcrStrategy、通信网关服务器AcrFieldComm、OPC产品、Web门户工具等,可以广泛地应用于企业信息化、DCS系统、PLC系统、SCADA系统。技术支持:王长幸(1985-),女,江苏安科瑞电器制造有限公司,汉族,本科,工程师,主要研究方向为智能建筑供配电监控系统 邮箱:ACRELWX@https://www.wendangku.net/doc/801014312.html,;0510-********QQ:2880263323 目前,供配电产业的发展及可靠性对国民经济的发展起着举足轻重的作用,全国各地重点工程项目、标志性建筑/大型公共设施等大面积多变电所用户的急剧增加,对供配电系统的可靠性、安全性、实时性、易用性、兼容性及缩小故障影响范围提出了更高的要求。 下面以上海安科瑞电气Acrel-2000电力能源管理系统为例,介绍智能电力能源管理系统的功能及应用。 系统结构 Acrel-2000电力能源管理系统是基于10kV及以下变配电系统的监测与管理,该系统由管理层(站控层)、通信层(中间层)、间隔层(现场监控层)三部分组成,见下图。

功能 友好的人机交互界面(HMI) 标准的变配电系统具有CAD一次单线图显示中、低压配电网络的接线情况;庞大的系统具有多画面切换及画面导航的功能;分散的配电系统具有空间地理平面的系统主画面。主画面可直观显示各回路的运行状态,并具有回路带电、非带电及故障着色的功能。主要电参量直接显示于人机交互界面并实时刷新。 用户管理 Acrel-2000电力能源管理系统可对不同级别的用户赋予不同权限,从而保证系统在运行过程中的安全性和可靠性。如对某重要回路的合/分闸操作,需操作员级用户输入操作口令外,还需工程师级用户输入确认口令后方可完成该操作。 数据采集处理 Acrel-2000电力能源管理系统可实时和定时采集现场设备的各电参量及开关量状态(包括三相电压、电流、功率、功率因数、频率、电能、温度、开关位置、设备运行状态等),将采集到的数据或直接显示、或通过统计计算生成新的直观的数据信息再显示(总系统功率、负荷最大值、功率因数上下限等),并对重要的信息量进行数据库存储。 趋势曲线分析 Acrel-2000电力能源管理系统提供了实时曲线和历史趋势两种曲线分析界面,通过调用相关回路实时曲线界面分析该回路当前的负荷运行状况。如通过调用某配出回路的实时曲线可分析该回路的电气设备所引起的信号波动情况。系统的历史趋势即系统对所有已存储数据均可查看其历史趋势,方便工程人员对监测的配电网络进行质量分析。 报表管理 Acrel-2000电力能源管理系统具有标准的电能报表格式并可根据用户需求设计符合其需要的报表格式,系统可自动统计。可自动生成各种类型的实时运行报表、历史报表、事件故障及告警记录报表、操作记录报表等,可以查询和打印系统记录的所有数据值,自动生成电能的日、月、季、年度报表,根据复费率的时段及费率的设定值生成电能的费率报表,查询打印的起点、间隔等参数可自行设置;系统设计还可根据用户需求量身定制满足不同要求的报表输出功能。 事件记录和故障报警 Acrel-2000电力能源管理系统对所有用户操作、开关变位、参量越限及其它用户实际需求的事件均具有详细的记录功能,包括事件发生的时间位置,当前值班人员事件是否确认等信息,对开关变位、参量越限等信息还具有声音报警功能,同时自动对运行设备发送控制指令或提示值班人员迅速排除故障。 五遥功能 Acrel-200电力能源管理系统不仅能实现常规的“遥信”、“遥控”、“遥测”、“遥调”功能,还可以实现“遥设”功能。 ●遥信:实时对开关运行状态、保护工作等开关量进行监视。计算机实时显示和自动报警。 ●遥控:通过计算机屏幕选择相应的站号、开关号、合/分闸等信息,并在屏幕上将选择 的开关状态反馈出来,确认后执行,实时记录操作时间、类型、合开关号等。 ●遥测:通过计算机实时对系统电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、超限报警、 频率进行不断地采集、分析、处理、记录、显示曲线、棒图,自动生成报表。

智能用电管理系统介绍

智能用电管理系统介绍 系统特点: 内核采用微功耗32位CPU电能计量芯片,实现高精度电能计量和恶意负载的准确识别; 采用60A磁保持继电器,保证电控模块低功耗(单体功耗<0.3W); 采用高强度ABS工程塑料阻燃外壳,保证产品的安全性及可靠性; 采用多股无氧铜接线端子及插拔式安装结构,保证系统安装维护的便捷性; 采用多次采样和数字滤波技术,保证采集数据的精确性; 采用富士通铁电存储器和先进的掉电检测技术,保证数据存储的安全性; 网络采用分段光电隔离保护技术,确保网络通讯的安全性; 实现7*6时段的作息时间设置,实现最大限度的节能效果; 用电负荷自动监控(包括电热和过载),体现用电系统的安全性; 联网查询、刷卡收费、现金收费、网络自助缴费,省却中间媒体,体现操作快捷性; 系统组成: 系统由管理微机、管理软件、专用网或校园网和智能计量控电模块组成。 1、系统软件 系统采用SQL Server数据库,前台操作采用B/S架构,网络通讯采用TCP/IP协议,整个系统运行效率高,速度快,数据安全性高。单台服务器可管理多至八万个用电单元。具有电能计量、恶性负载识别,用电监控、用电查询、自助交费管理以及用电收费报表统计和打印、远程升级维护等功能。友好的用户界面完善的软件功能为您的用电管理带来事半功倍的效果。 2、网络 采用485专用网和校园网混合组网模式,既保证数据传输的安全性,又保证管理查询的方便性。既可以单台电脑进行管理,又可以联网模式进行管理。联网时操作员可用任何一台联网的计算机进行权限

内的操作。 3、智能计量控电模块 智能计量控电模块分为:集中落地柜式、分层壁挂箱式、智能电表等多种。集中式机柜安放在学生宿舍的收发室或配电间;分层壁挂箱安放到宿舍每一层的墙壁上;智能电表主要针对老楼改造,每个宿舍门口安装1台,同时,也可以像普通电表一样集中放置。 郑州亿佳科技发展有限公司位于郑州高新技术产业开发区枫杨 街17号,公司下设产品研发部、市场部、工程部、生产部、售后服 务部等部门。 公司主要致力于远程抄表系统(水、电、气、暖远程抄表系统、 学生公寓智能水、电管理系统)以及其它应用电子产品、仪器仪表、 系统集成等产品的开发、生产与销售。承接学生公寓用电管理系统、 远程抄表管理系统、视频监控系统等智能化系统工程。 公司自主研发的“远程计量管理系统”该系统可广泛应用于住宅 小区、写字楼等有抄表需求和需要实时抄表并监控管理的单位和部 门。 公司自主研发的“学生公寓智能水、电管理系统”是针对高校后 勤管理社会化量身定做,为高校用电管理者提供了一整套先进的管理

相关文档
相关文档 最新文档