文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 南海智库城工程监理月报

南海智库城工程监理月报

工程监理月报

工程名称:南海智库城一期A、B座工程及地下室年月:2012年08月

项目总监理工程师:

编制人:

广东创南工程管理有限公司

一、工程概况

一、作业时间(8月1日—8月31日)

1、天气:晴19天;阴:4天;雨:8天。

2、本月日历天数为:31天。

二、工程形象进度概况:

本月主要施工桩基础及基坑支护,钻孔灌注桩总计397根,本月完成30根,累计完成30 根,完成比例7.6%;基坑支护完成FG区的水泥搅拌桩,AC、CF、FG、GH(即基坑东、南、北三面)边坡的土钉墙喷锚支护。

本月基本完成临时设施建设,工人宿舍区已搭设板房,场地还未硬化;钢筋加工场已修建,完成整个场地的施工围蔽。

三、质量安全生产、文明施工概况:

安全方面:由于本工程刚刚起步,月初的安全文明施工不够完善,经过监理、项目安全员的检查督促,安全设施已基本完善。如发现有任何安全隐患存在我方及时提出,施工方也基本能做到配合改进,本月未发生任何安全事故,使施工过程中切实能做到安全生产、文明施工标准。

质量方面:由于现场实际地质情况与设计地勘资料相差较大,且含有软夹层,岩层分布不均,监理单位组织勘察、设计、施工、建设单位召开专题会议,确定桩基础的收桩方案,确保桩基承载力符合设计要求。

二、工程进度控制情况

本月完成钻孔灌注桩30根,占总数397根的7.6%,超前钻159 根,完成比例100%,基坑支护完成FG区的水泥搅拌桩,AC、CF、FG、GH(即基坑东、南、北三面)边坡的土钉墙喷锚支护。与施工单位的进度计划相比,实际进度明显滞后,主要原因有:

1、天气原因,本月经历了两次台风雨,造成基坑积水严重;

2、地质原因,因原地勘报告与实际地质出入较大,需要根据超前

钻钻探结果和设计验算重新确定收桩方案。

3、项目部的施工组织管理原因,包括施工场地管理问题,铺筑施

工便道滞后,人员分工及沟通问题有待改善。

4、本月到场了三台旋挖机,只有两台动工。

采取措施及效果:

我部积极同地勘、设计单位沟通,保证桩基的受力要求,同时加快勘察报告的出图速度,满足现场的进度要求,督促施工单位加快便道修筑及基坑排水。

三、工程计量与工程款支付

1、工程量审核情况:主要完成工程量包括钻孔灌注桩根,基坑喷锚支护m2,土方开挖m3。

2、工程款审批情况:

按合同执行

3、月支付汇总表:无

南海智库城一期A、B座工程工程名称

及地下室

序号项目内容工程款(万元)备注

1 合同价18843.600279 无

2 本月实付工程款0 无

3 至本月累计应付工程款0 无

4 至本月累计实付工程款0 无

4、本月采取措施及效果:无

四、安全生产文明施工控制

一、安全生产、文明施工存在问题:

1、电箱标识不明,应写上负责人、姓名及联系电话、几级箱;

2、基坑边坡护栏及时安装;

3、电缆线拖地;

4、整个工地未配置灭火器;

5、钢筋加工场的出入口道路未硬化;

6、个别分电箱未接地保护;

7、钢筋切割机外壳没有接零保护;

8、开关箱电线凌乱无序;

9、个别电箱没有开关;

10、个别电线架空不规范,阻碍行走;

11、工人在电线上晾衣服;

12、超前钻工人生活区使用花线;

13、柴油桶离工棚过近,煤气做饭时易引发火灾,没有安全距离及统

一管理;

14、安全生产教育、技术交底、安全检查等资料不齐全;

15、部分工人未戴安全帽。

二、处理措施及效果:

措施:本部监理人员与施工单位安全员、电工等一起进行安全检查,针对检查出的问题下发安全隐患整改通知单,并要求施工单位组织各班组及地勘单位开会进行安全交底,整改各问题。

效果:施工单位加强安全教育及安全交底工作,,并增加现场安全生产的投入,完成整改工作,同时加大检查力度,工地现场正有序进入正常的轨道。现阶段的安全施工基本符合要求。

五、合同及信息管理

1、工程变更

序号编号变更部位变更概述主要理由审批结果日期无

2、工程延期

申请日期延期内容审批日期审批意见监理签认无无无无无

3、费用索赔

申请日期索赔内容审批日期审批意见监理签认无无无无无

1、其他:

六、承包人活动情况

人员工种施工管理人员日平均施工人数

人数项目经理:1人测量员:2人施工员:3人材料

员:2人资料员:1人

40人

主要材料序号材料、构配件、设备名

数量有否合格证

或检验报告

试验编

试验结果

1 钢筋批 3 有合格

2 水泥批 2 有合格

3 碎石批 1 有合格

4 河砂批 1 有合格

主要施工机具序号施工机具名称单位数量备注

1 旋挖机台 4

2 吊车辆 4

3 电焊机台 5

4 勾机台7

5 超前钻机台13

6 钢筋切割机台 2

7 锚杆钻机台 1

七、监理工作资料统计

资料项目名称单位本月开工以来累计号

1 旁站记录份40 40

2 监理日记份 1 2

3 监理月报份 1 1

4 会议纪要份8 10

5 安全文明巡查份 1 1

6 总监巡视记录份 4 4

7 监理规划份0 1

8 监理细则份0 1

9 安全旁站方案份0 1

八、本月监理工作小结

一、综合评价:

1、进度情况:

桩基施工:本月有两台旋挖钻施工,8月19日浇筑第一根桩,开始阶段由于便道不通和基坑排水不畅进度稍慢,步入正规后平均每台旋挖机每天终孔两根桩。

基坑支护施工:基坑边坡修整成形,喷锚支护有充裕的工作面,目前喷锚、挂钢筋网、打土钉形成流水施工,满足进度要求。

2、质量情况:桩基础为关键工程,我部监理人员对入岩深度、钢筋笼焊接、清孔质量、砼浇筑等各个环节进行严格把关。本月总体质量基本合格,施工中存在的一些质量问题主要因为是桩基班组施工人员质量意识不强造成的,经过监理人员检查和督促存在的问题已基本得到处理。

3、安全文明施工情况:月初进场的工人不多,安全设施投入不足,经过监理人员的检查督促,下发安全隐患整改通知单,目前已大大改善。本月未发生任何安全事故。

二、监理工作情况:

我监理方本月在施工过程中严格控制工程质量,经常督促施工单位加强安全管理,重点监控材料质量及桩基础施工过程中的各个环节。要求施工单位根据进度计划合理组织现场施工,对施工方的安全文明施工,本月安全文明施工情况基本符合要求。

三、有关意见和建议:

A、做好基坑排水工作。

B、做好经常性安全检查,发现问题及时整改。

C、规划场地施工布局,桩基施工顺序应有利于砼搅拌车出入。

四、下月监理工作的重点:

1、桩基础施工质量、进度,塔吊基础的施工。

2、桩基础的检测。

3、承台开挖及施工,与桩基础形成流水施工。

4、检查地下室垫层的施工质量。

5、继续要求施工单位加强安全文明施工管理。

6、督促总包单位切实做好门卫制度。

九、本月工程照片

建设监理月报范例大全[监理月报范本5篇]

建设监理月报范例大全[监理月报范本5篇] 监理月报由项目总监理工程师组织编写,由总监理工程师签认,报送建设单位和本监理单位,报送时间由建设单位和监理单位协商确定,一般在收到承包单位项目经理部报送来的工程进度,汇总了本月已完工程量和下月计划完成工程量表、工程款支付申请表等相关后,5~7d内提交。 监理月报的资料有以下几点,根据建设工程规模大小决定汇总资料的详细程度,具体为: 1、工程概况:本月工程概况,本月施工基本状况。 2、本月工程形象进度。 3、工程进度:本月实际完成状况与计划进度比较;对进度完成状况及采取措施效果的分析。 4、工程质量:本月工程质量分析;本月采取的工程质量措施及效果。 5、工程计量与工程款支付:工程量审核状况;工程款审批状况及支付状况;工程款支付状况分析;本月采取的措施及效果。

6、合同其他事项的处理状况:工程变更;工程延期;费用索赔。 7、本月安全监理状况及下月安全监理的重点。 8、本月监理工作小结:对本月进度、质量、安全、工程款支付等方面状况的综合评价;本月监理工作状况;有关本工程的推荐和意见;下月监理工作的重点。 监理月报封面的格式如下: _________工程 监理月报 年度:_________ 月份:_________ 总监理工程师:_________ _________监理有限公司

_________项目监理部 _________年_________月_________日 12月18日——11年1月17日 水厂扩建及取水口改造工程自12月18日至本月17日,在业主、设计、监理、施工方等各方的配合下,工程完成状况如下,现向业主回报: I标埋钢管24。4米,累计565。4米。 II、III标未产生工程量。 IV标综合池A1、A2块墙板、6。70结构混凝土完,B1墙板钢筋、模板完,B2块底板混凝土完,C1、C2块墙板、6。70结构混凝土完,,D1块6。70结构钢筋、模板完,D2底板混凝土完,E1、E2墙板、6。70结构混凝土完,F1、F2墙板钢筋、模板及6。70结构模板完。滤池打桩338根,累计1514根,A区底板钢筋、模板完。配水井墙板、顶板混凝土完。取水口设备基础、驳岸施工及场外钢管安装。

建设工程监理月报范例

华润置地(南昌)有限公司 橡府住宅小区Ⅰ标段 监理月报 年度:2012年 月份:12月 编制:徐锦华 总监理工程师:何拥军 江西省建设监理有限公司 橡府住宅小区Ⅰ标段项目监理部2013年1月5日

一、工程基本情况 1、工程概况 华润置地(南昌)有限公司橡府住宅小区Ⅰ标段(8#~13#楼、15#楼、21#楼)项目工程,该工程位于南昌市西湖区朝阳洲,北靠云飞路,南临云居路,西靠郁台路,东靠荛章路地块上。工程有一栋33层板式高层住宅、6栋七层多层、一栋地下一层,地上一层售楼部组成,地下车库整体连通。总建筑面积74460.84平方米,其中地上52818.23平方米,地下21642.62平方米,绿地面积10656.95平方米。建筑最大高度99.6米,地上设计建筑室内绝对标高相当于黄海高程20.1~22.05m,。本工程结构形式:多层和地下室为框架结构,基础为预应力φ400、φ500型PHC管桩,高层为框架剪力墙结构,基础采用φ700~φ1000钻孔桩。建筑设计使用年限为50年。 2、项目组织情况 本项目合同要求工期为711天。项目建设单位为华润置地(南昌)有限公司;施工总承包单位为福建六建集团有限公司,桩基专业分包单位:江西省地质工程(集团)公司,防水及外墙保温等专业分包单位:北京世纪金鳄建筑装饰有限公司;21#楼售楼处精装修单位:上海优高雅装饰工程有限公司,设计单位为中国瑞林工程技术有限公司;勘察单位为南昌市建筑设计研究院勘察分院;监理单位为江西省建设监理有限公司;工程政府监督部门为南昌市建筑工程质量安全监督站。项目施工总负责人为王宇。 3、本月工程施工情况 工程本期完成施工内容有:21#楼土建施工已基本完成;展示区小地下室顶板已浇筑完成,15#楼底板已浇筑,架空层模板安装已完成,21#楼土建基本完成,各分包已陆续进场施工,9#楼及周边地下室底板防水施工已完成,8#楼底板防水施工完约50%,10#楼砖胎膜砌筑完约40%;11#基础开挖完成约18%;12#楼基础开挖完约80%;

建筑工程监理月报

*******工程咨询有限公司************ 步行街一期 第08期 制人: 总监理工程师: *********** 工程咨询有限公司 2012年5月31日编制

****** 监理月报 报表月份:2012 年5 月 工程名称:********** 步行街一期编制: 审定: 监理单位:********* 工程咨询有限公司 报表日期:2012 年 5 月31 日 报送:***** 房地产有限公司

-、工程概况 (4) 二、................................................ 本月工程进度控制4 三、................................................ 本月工程质量控制5 四、........................................ 本月工程计量及进度款支付6 五、............................................ 工程安全文明施工管理6 六、........................................ 合同及其他事项的处理情况6 七、................................................ 本月监理工作小结6 八、................................................ 下月监理工作重点7 九、附表 (8) 1. 监理工作统计表 2. 分项、分部工程验评表 3. 主要施工试验表 4. 气象数据表十、工程照片

监理工作月报范本

附表10: 《监理工作月报》标准格式 编号: 【中海.**项目】 201 年月 监理工作月报 编制单位: 编制:审核:编制日期:2015年月日 抄报:建设单位 抄送:采用黑体,一号 采用黑体,二号 采用宋体,三号采用宋体,小四号 采用黑体,四号

一、 进度控制 1、 本月完成 (形象进度完成情况分区阐述说明) (1)××区完成(分区说明形象进度完成情况) …… 2、 下月计划 (形象进度完成情况分区阐述说明) (1)××区完成(分区说明形象进度完成情况) …… 3、 进度的主要问题及对策 (1) 问 题 (分区阐述现阶段影响进度的主要问题) (2) 对 策 (分区阐述对影响进度所需采取的对策) 二、 质量控制 1、 质量情况 (分区说明实体质量、工程验收情况) 2、 施工队伍质量评价 (必须对全部在建施工队伍做出评价,如优秀、良好、一般、不理想等) 3、 质量文件 (本月项目完成的监理规划、监理细则名称、审核的主要方案等工作) 4、 质量专题会议 (说明本月召开的有纪要的重大工程质量(技术)或质量技术交底等专题会议的名称) 5、 不合格报告 排版说明:正文字体一律 采用宋体小四号,行间距为1.5倍行距,不再设置页眉,页脚采用“第×页 共×页” 采用黑体加粗,小三号 采用宋体加粗,小四号

(说明本月发生的不合格报告的名称) 6、质量的主要问题及对策 (1)问题 (阐述现阶段影响工程质量的主要问题) (2)对策 (阐述对影响工程质量所需采取的对策) 三、安全文明施工管理. 1、安全文明施工情况 (分区说明) 2、专题会议或专项检查情况 (说明本月召开的安全文明施工专题会议的纪要编号或专项检查文件编号)3、安全文明施工的主要问题及对策 (1)问题 (阐述现阶段影响安全文明施工的主要问题) (2)对策 (阐述对影响安全文明施工所需采取的对策) 四、工程材料、设备管理(包括施工材料及机械) 1、工程材料、设备质量监控 (情况说明) 2、工程材料、设备进场 (情况说明,说明各种材料及设备是否按期进场) 3、主要问题及对策 (情况说明) 五、需各方协调备忘 (说明工程当前存在的一些重要问题,特别是需要业主、施工单位以及监理公司等协调解决的问题)

建设工程监理月报模板

温州大门大桥综合管理楼工程监理月报 内容提要: □本月工程基本情况概要 □本月施工单位人力、材料、施工机械设备情况 □工程进度控制 □工程质量控制 □工程造价控制 □本月合同管理与其他事项 □本期安全监理工作情况 □本月天气对施工影响情况 □本月监理工作小结 □下月监理工作重点 □监理工作统计表 第01期 2015年11月1日至2015年11月25日 项目监理部(章):

总监理工程师: 日期:2015 年11月25日 一、工程基本情况概要 一、工程概况 工程名称温州大门大桥综合管理楼工程 工程地点洞头县大门镇小门村温州大门大桥东桥头 工程性质办公房 建设单位温州大小门岛投资开发有限公司 设计单位浙江金瑞建筑设计有限公司 监理单位温州华邦工程项目管理有限公司 主要 承包单位 江西鸿邑建设工程有限公司 开工日期2015年月日竣工日期2015 年月日工期天 质量目标合格合同价款元承包方式施工总承包 工程项目一览表 单位工程 名称建筑面积(㎡) 结构类型地下层数地上层数总高(m) 工程造价 (万元) 管理办公用房890.9 框架结构无3F 10.8 检查站305.7 2F 7.2 信息对比室33.9 1F 3.6

传达室31.5 1F 3.6 承包单位项目组织系统: 项目经理:李饶干技术负责人:施工员:汪庆水质检员:安全员:资料员:安装施工员:安装质检员: 二、本月投入人力、材料、施工机械设备情况 本月工、料、机动态表 人员工种 架子 工 抹 灰 泥 工 铝合金 安装共 钢筋 工 水电 安装 塔吊/施工 电梯 项目 部 木工总人数人数10 60 15 30 10 50 12 20 10 持证 人数 10 / / / 5 1 12 8 0 人员工种 铝合 金抹 灰 勤杂 工 水电工 提升 机 项目 部 泥水工 内墙 腻子 人数 持证 人数 主要名称单位上月库存量本月进场量本月库存量本月消耗量

大唐输电线路工程监理细则

1. 监理依据 1.1 本工程建设监理规划。 1.2 国家和地方政府的法律、法规及电力行业的有关政策规定及技术规范、标准、规程、验评标准等。 1.3 项目法人(业主)与承包商签订的承包工程合同。 1.4 已批准的工程初步设计、施工图设计及设计修改通知单等有关设计技术文件和工程协调会等施工过程文件。 1.5 政府批准的工程建设文件。 1.6 制造厂提供的产品说明书及安装工作指导书。 1.7 项目法人(业主)及上级单位对工程提出的要求。 2. 监理范围 莱州风电场场内集电线路工程的全部监理工作,并配合委托方完成达标投产验收。监理工作按照“四控制”(质量、投资、进度、安全文明控制)、“两管理”(合同、信息管理)、“一协调”(协调委托方、施工、设计、设备供应承包商之间的关系)的原则和要求进行。 3. 监理工作控制要点及目标 3.1 质量控制要点 见附件1:隐蔽工程和重要工序质量监控点 3.2 工期控制目标 实现合同工期。 3.3 质量控制目标 工程建设质量达到合同约定的质量标准,工程项目的分项工程质量检验合格率为 100%建筑工程优良品率》90%设备安装工程优良品率》95% 3.4 安全控制目标现场安全文明施工状况良好,达到中国大唐集团公司工程建设安全文明样板 工地考核达到优良及以上标准,实现人身死亡事故“零目标”,确保不发生以下事故:1)重大人身伤亡事故; 2)重大机械设备事故; 3)重大火灾事故; 4)重大交通事故; 5)严重环境污染事故和重大垮塌事故。 3.5 投资控制目标控制工程费用在施工承包合同价加基本预备费之和以内,确保不超支。 4. 线路基础工程特点 每台风力发电机组由电缆汇集至架空线路,再经主干线路送至220kV变电站。线路路径 总长19.98km,其中主干线路单回路长17.133km、主干线路双回路长2.622km、分支线路单回长0.221km。 4.1 地形情况

5-输电线路工程创优监理实施细则编制纲要

《国家电网公司输电线路工程创优监理实施细则》 编制纲要 说 明 一、本纲要用以指导监理单位编制《输电线路工程创优监理实施细则》(以下简称“监理创优细则”)。各工程项目监理单位应参照本纲要格式和条目(包括但不限于本纲要内容),结合工程实际编制。 “监理创优细则”是监理单位开展工程创优的操作性文件,应结合工程特点和监理单位自身的管理特色编写,内容应尽可能详尽。 二、“监理创优细则”应依据工程建设管理单位编发的工程“建设创优规划”的要求编写,并参照公司系统当前工程建设质量管理先进水平及对工程监理的最新要求,编制相应的监理措施。 三、“监理创优细则”由监理项目部负责编制,经监理单位质量管理部门审核,主管副经理或总工批准,并报工程建设单位认可(在工程正式开工前完成),在应用前应进行交底后实施。 四、正确处理“监理创优细则”与 “专业监理实施细则”的关系。“监理创优细则”重在质量控制,相关内容描述相对详细,故“专业监理实施细则”有关质量控制的内容可简述。 五、本纲要适用于220kV及以上电压等级输电线路工程“监理创优细则”的编写,其他电压等级输电线路工程可参考执行。

封面式样: 《****输电线路工程创优监理实施细则》 编制单位: 编制日期:年月日

编审批式样(要求责任人手签): 批准: 年 月 日 审核: 年 月 日 编写: 年 月 日

目 录 封面式样 (2) 编审批式样 (3) 1.概述 (6) 1.1 编制目的 (6) 1.2 编制依据 (6) 1.3工程建设的意义 (8) 1.4工程建设主要特点 (8) 1.5工程参建单位 (8) 2.工程创优目标 (8) 2.1质量控制目标 (8) 2.2安全控制目标 (9) 2.3文明施工和环境保护控制目标 (9) 2.4工期控制目标 (10) 2.5造价控制目标 (10) 2.6工程档案管理目标 (11) 3. 监理资源配置及创优组织 (11) 3.1监理资源配置 (11) 3.2 创优组织 (12) 4. 监理创优措施 (14) 4.1综合管理措施 (14) 4.2质量控制措施 (19) 4.3安全文明施工与环境保护控制措施 (28)

输电线路工程专业监理实施细则立塔工程

精心整理1 工程概况及特点 1.1 工程概况 1.1.1建设规模和工作范围 黑山线路起于110kV河东里变,终于35kV黑山变。 新建架空线路全长64.072公里,电缆线路全长0.209公里,全线单回路架线。平均档距248米,全线转角7次,直线耐张19次。 沿线地形比例为平地97%、河网3%。 导线采用镀 设计风速 GS35D01 GS35H01模块。 东走约J5),曲折系数 1.2 、垂直荷载 其 1.2.1水泥杆 GS35A03混凝土杆系列选用ZM2、ZM2+3、ZM3、ZMb2(地线杆)、ZM3+3、ZMb3(地线杆)、N5、J1共8种杆型,导线采用LGJ-240/30,设计风速30m/s、覆冰5mm,海拔2000m,各种杆型设计允许水平档距和垂直档距如下: ZM2、ZM2+3、ZMb2:允许水平档距300m、垂直档距400m ZM3、ZM3+3:允许水平档距400m、垂直档距450m ZMb2:允许水平档距300m、垂直档距400m ZMb3:允许水平档距350m、垂直档距400m N5°:允许计水平档距380m、垂直档距450m、允许转角5°

Nb5°:允许水平档距400m、垂直档距450m、允许转角5° J1、Jb1:允许水平档距350m、垂直档距450m、允许转角30°。 本工程导线采用LGJ-240/30,风速30m/s、覆冰5mm,导线、风速、覆冰条件与GS35A03混凝土杆典设一致,故本工程在选用时只要小于典设设计值可直接套用,根据定位结果,实际使用水平档距和垂直档距都小于典设允许值,故直接套用是安全的。 混凝土杆采用预应力拔稍杆,C30混凝土。 混凝土杆、底盘、拉盘和铁附件等加工均采用典型设计图,详见“混凝土杆组装加工图”(施工图S0181S-T0405)。 1.2.2铁塔 30m/s、覆冰5mm ZS4 JJ3。 铁塔修改表。 铁塔根部用保护帽(C10素砼混凝土)包住塔靴和地脚螺栓,防止雨水渗入锈蚀塔材。 1.2.3基础 本工程铁塔基础采用直柱板式基础和灌注桩基础(跨黑河),水泥杆基础采用底盘+拉线,全线杆塔基础配置表见施工图S0181S-T0501-01。 位于黑河中央及岸边的灌注桩基础周围应堆砌块石防冲刷。 基础钢筋选用HPB300(Ⅰ级热轧光圆钢筋)、HRB335(Ⅱ级热轧螺纹钢筋)。 地脚螺栓选用Q235或Q345钢。 基础混凝土选用C20级,保护帽采用C15级。 铁塔与基础的连接采用地脚螺栓连接。

建设监理工作月报范本

匚程建设监理工作月报 2014年 5 月 23 日 2014 年__6月 23 日 内容提要: 本月工程形象进度完成情况 工程签证情况 本月工程情况评述 本月监理工作小结 下月监理工作打算 本月监理工作照片 (签字) JL-C002 I ■_、二 — ■心 ---------- = 总监理工程师: 项目监理机构: 日期: (公章)

本月监理工作小结: 1..在质量控制过程中,监理部始终坚持安全第一、质量为本的原则,把质量目标贯彻始终。在施工过程中,严格监理 程序,依据设计文件、施工规范、检验标准,通过事前事中控制,对关键工序、关键部位、隐蔽工 程严格执行检查签认制度,必要时提出合理建议。并督促施工单位加强对施工人员进行安全质量教育,分部分项工程开工前作好技术交底工作。施工过程中,监理部按照监理规范采取巡视检查、旁站等监理制度及时发现施工中存在的问题。对进场的材料等采取见证取样的方式严格控制,杜绝质量问题发生。督促施工方加强对施工现场安全文明措施进一步完善,同事极力配合创卫工作,同时保证现场安全施工,并提升安全文明 下月监理工作打算: (1)要求施工单位及时备足施工材料,加快施工进度。 (2)加强进场原材料质量检查,做好原材料见证取样检测; (3)要求施工单位加强安全巡视,严防安全事故的发生;

本月工程情况评述: 一、材料进场 沙石保温材料严格按照规范要求进行见证取样。 二、设备进场 吊篮安装严格按照相关要求进行安装。 三、施工人员进场 施工作业人员无太大变化 四、机械进场(型号、规格) Z L P630电动吊篮 五、投资情况 成外墙保温,室内一般抹灰完成 六、工程质量控制 依照施工图和相关规范要求,随时随机对现场外墙保温厚度进行测量,本月保温合格。 12日经检测站检测外墙 七、工程进度控制 施工进度稍有滞后,原因为作业人员不足,要求施工单位及时组织人员加快进度争取在雨季来临之前完成外墙作业。 八、工程安全监理 本月主要是加强外墙吊篮作业的安全巡视,并督促施工单位加强对施工人员进行安全质量教育 九、存在问题 较大安全隐患主要主要是吊篮施工是作业人员安全责任意识不强,临时用电还应加强管理

输电线路工程监理初检方案

JZLX9输电线路工程监理初检方案 XXX220kV接入系统(线路工程 (基础分部工程) 监理初检方案 XXX(线路)工程 监理项目部 2012 年5 月22日

批准:年月日审核:年月日编写:年月日

目录 1工程概述-------------------------------------------------------------------1 1.1 工程规模及建设情况---------------------------------------------------1 1.2 工程参建单位---------------------------------------------------------1 2验收依据-------------------------------------------------------------------1 3验收范围及条件-------------------------------------------------------------2 3.1 验收范围-------------------------------------------------------------2 3.2 验收条件-------------------------------------------------------------2 4验收组织机构及人员职责-----------------------------------------------------2 4.1 验收组织机构设置-----------------------------------------------------2 4.2 验收人员职责---------------------------------------------------------2 4.3 验收资源配置---------------------------------------------------------3 5验收时间安排---------------------------------------------------------------3 6验收要求-------------------------------------------------------------------3 6.1 验收总体要求---------------------------------------------------------3 6.2 基础分部(单位)工程验收要求-------------------------------------------4 7质量验评及竣工初检验收报告-------------------------------------------------4 8安全措施-------------------------------------------------------------------5

建设工程监理月报样板

监理月报 工程名称:工程 监理合同号 年月20XX年X月X日至 20XX年X月X日 项目监理部 X X X 监理有限公司X X X项目部 项目总监 X X X 编制人 X X X XXX工程建设监理有限公司XX项目部 监理月报

编报日期20XX年X月X日第(X)月份共X 页工程名称:XXX工程 设计单位:XXX设计研究院 建设单位:XXX房地产开发有限公司 施工单位:XXX建筑房地产有限公司 建筑面积:XXX㎡结构形式:框剪结构 项目经理:XXX 总监理工程师: XXX 一、工程形象进度 1、实际完成与计划进度比较: 1、1#楼主楼裙楼地下一层模板安装完成90%,钢筋绑扎完成85%.6#楼主楼筏板南侧裙楼筏板完成100%.北侧裙楼负二层钢筋模板安装完成65%.降水工作正在进行中。 2、对进度完成情况及采取措施效果的分析: 滞后原因分析: 1.由于最近几天下雨及部分客观原因,影响了施工进度。现场施工管理 人员不到位,施工人员满足不了施工需求,影响导致施工进度滞后。 2.项目部对分项工程,进度、质量、管理不到位,需尽快调配人员加强 管理制度,确保工程质量。 3.就施工现场作业人员(模板工),满足不了施工进度,需尽快加强劳动力。 二.质量控制评析 1.质量控制: 过程控制监理采取巡视和旁站相结合的监理方式,对基础筏板钢筋

绑扎、梁、板、柱钢筋绑扎模板制作及安装采取巡视检查;对重点工序混凝土浇筑(筏板、梁、板、柱)采取旁站的监理措施。施工过程中严把质量关,浇筑混凝土前,施工单位必须进行自检。合格后,报监理部进行验收,检查钢筋根数、直径、间距、搭接及锚固长度、符合质量验收规范后才允许进入下道工序。 2.存在问题 梁、板、柱钢筋绑扎过程中发现:搭接长度不够、箍筋间距不均匀。直螺纹套筒连接不符合质量验收规范。就以上问题监理例会中进行了重点讨论和要求。施工方应尽快解决目前所在的问题,加强项目部人员管理,做好进场工作人员的三级安全教育,做好落实各施工班组技术及安全交底工作。及时修整钢筋出现的问题,达到质量验收规范标准。 三、安全及文明生产 1、本月安全工作情况: 施工现场及生活区域,废弃材料及垃圾遍地,需尽快清理,堆放整齐。 2、本月安全生产存在的主要问题: 1、现场临电及生活临电线路乱拉,乱接现象普遍。 2、现场施工人员不足,赶不上进度。 3、现场及个别施工人员不戴安全帽。 4、对于现场使用材料需合理堆放,根据材料性质及相关要求使用不 同的堆放方式。 5.施工现场所用机械需专机专用,在作业面必须安全隔离。 3、本月发生的安全事故: 未发生事故,施工正常。

输电线路监理实施细则

输电线路监理细则,供参考。 ××××项目 10千伏线路安装工程 监理实施细则 编制: 批准: ×××监理公司 ×××工程项目监理部 年月日 一、工程概况 建设单位: 设计单位: 质监单位: 监理单位: 施工单位: 工程名称:(略)

…… 二、设计要求: ×××146m直埋电缆传DN100穿管敷设,。 2、架空线架空段10千伏电缆采用JKLYJ-10KV-150架空绝缘电缆。 3、终端杆采用装JW4-12GY/630A断路器两组一台,HY5WS-17/50氧化锌避雷器一组。 4、基础采用C 20混凝土,Ⅰ、Ⅱ级钢筋。基础底板与立柱必须一次浇筑完成,严禁预留施工缝。分 解组塔时,混凝土强度不小于设计强度的70%,整体立塔时,混凝土强度必须达到设计强度。 5、塔脚板采用Q235的钢材。埋入混凝土的螺栓长度为30d,底部焊接三根钢筋。 6、基础开挖达到设计深度时,每个基坑敷设¢10的圆钢设成一个四方环形闭合环,接地联板应为 热浸镀锌件,铁塔接地孔间用4×40接地板双面焊接,搭接长度不小于100mm,所有的焊接缝涂完底漆再刷黄底漆、两道沥青漆。接地装置埋设深度:耕地为0.8m,非耕地为:0.6m。各塔基接地电阻不大于4欧姆。 7、 Y90Z重型铁塔制作铁塔及组立时应按构件明细表安装组立,地脚制造件按设计图纸《Y90Z重型铁 塔加工图》、《地脚制造图制作》。其地脚杆件为1670mm,埋入基础部分不小于1.8m,露出基础板为:150mm,地脚螺栓预埋时其误差不应

超过±2mm;铁塔所有构件均电焊连接,焊接的高度不小于焊接构件的厚度。并采用T-42型的厚涂料焊条。 8、转角塔制作安装应按输电线路铁塔通用制作设计图集制作,铁塔的焊接部分采用了焊接T-42型的 厚涂料焊条,铁塔的组立安装应详细对照构件明细表,注意按编号逐节、逐段安装。铁塔构件一律为镀锌层保护。 9、按ZCS-2双回路直线杆型组装图要求,埋地部分的混凝土杆不小于2.5m,横担绝缘子为SC-185, 横担杆与混凝土杆连接孔为¢17.5×35,高压担杆担18-163/1,底盘为0.8×0.8,混凝土上杆段为:S19-1416,高压杆上段与下段之间距离为500mm。 10、N12铁塔转左47°13’55”。N11档距为179m。铁杆位置为J61至J6.耐段长/代表档距为 179/179K=36.4333。N10到N19铁杆铁塔转右实测值为:1°27’52”、N9为右12°18’16”。位置为J9至J8耐段长/代表档距为188/188k。安装海拔由高度1900到2200 11、气象条件:低温冰厚为0mm,风速为0m/s,气温为-10°C。大风时每秒风速为25m/s,气温为10°C。 JKLYJ-150应力特性表大气无风时K值(×E-5)18/53.00所对应的K值为21.91,最大弧垂时的K值为34.70。 12、电线型号及参数:型号为JKLYJ-150,截面积为150.00平方毫米,外径为22.60毫米,重量为631.10千克/千米,计算拉断力为

输电线路工程安全旁站监理方案

输电线路工程安全旁站 监理方案 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

输电线路工程安全旁站监理方案1编制目的和适用范围 1.1编制目的 为规范工程建设期间的安全旁站监理工作,更好的落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全工作方针,预防在本工程重大施工项目、重要工序、危险性、特殊性作业过程中发生意外人身伤害事故和设备损坏事故,提高工程安全施工监理水平,保障施工人员在劳动中的安全与健康,实现杜绝重大人身伤亡事故,重大设备事故和其它重大事故的目的。贯彻“安全发展,以人为本”的思想,特制定本方案。 1.2适用范围 本细则适用于*********************工程监理项目部安全旁站监理工作。 2安全旁站监理编制依据

本工程经审定的《监理规划》和《安全监理工作方案》《工程建设标准强制性条文(电力工程部分)》(2006年版)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); 《施工现场安全保护用具及机械设备使用监督管理规定》(建设[1998]164号); 《跨越电力线路架线施工规程》DL5106-1999 《国家电网公司电力建设工程施工安全监理管理办法》(国家电网基建〔2007〕302号) 《关于利用数码照片资料加强输变电工程安全质量过程控制的通知》(基建安全〔2007〕25号) 2《电力建设安全健康环境评价管理办法(试行)》(国家电网工〔2004〕488号) 《国家电网公司电力建设安全健康与环境管理工作规定》(国家电网工〔2003〕168号)监理工程师论坛

输电线路工程监理实施细则

XXXXXX建设监理有限公司 Xxxxx输电线路工程(含OPGW光缆工程) 监理实施细则 总监理工程师:XXXXXX 编制人:XXXXXX XXXXX建设监理有限公司 XXXXXXX输变电工程项目监理部 xxxx年x月x日

目录 一、工程概况及特点 (2) 二、监理依据 (3) 三、监理工作程序及重点工作 (4) 四、本工程拟收集监理资料清单 (41) 五、W、H、S点及抽检点汇总表 (43)

一、工程概况及特点 本工程线路起于xxx变220kV出线构架绝缘子串挂点,止于xx变220kV 进线构架绝缘子串挂点,线路电压等级220kV,XX变出线段(构架~N8)3.18km、紫云变进线段(N114~构架)2.563km采用双回塔架设,其余地段均采用单回塔架设.全线在XX县,XXX和XX县境內走线,线路全长45.433km. 全线按10mm,20mm冰区划分;ll级污区设计;10mm冰区导线型号:2xJL/G1A-300/40-24/7;20mm冰区导线型号:2xJL/G1A-300/50-26/7;地线-根为:LBGJ-100-20AC;另一根为OPGW-48B1-93{118.0;40.2};基础型式采用人工挖孔桩,斜柱式基础;地形系数:丘陵15%,一般山地65%,高山大岭20%. 二、监理依据 1、国家关于建筑行业和电力行业的行政法律法规和建设监理法律规定 ·《建设工程监理规范》(GB50319-2000); ·电力工程建设强制性标准条文; 2、国家及行业的有关技术规范、标准、规程、验评标准 ·《110-500KV架空电力线路施工及验收规范》GB50233-2005; ·《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 ·《10kV~500kV送变电工程质量检验及评定标准》(南方电网公司2012版); ·《110-500kV架空送电线路设计技术规程》DL/T 5092一1999; ·《110kV及以上送变电工程启动及竣工验收规程》DL/T782-2001; ·架空电力线路《电力建设安全工作规程》DL5009.2-2004; ·《送电线路带电作业安全规程》; ·《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18—2003。 三、监理工作程序及重点工作 1、质量控制工作程序及重点工作 1.1质量控制各个环节的工作流程(如图)

监理月报例范本(新版要求规范)

××××××××××工程监理月报 第期 年度: 月份: 编制人: 项目总监:

×××××××××××××××公司 ×××××项目监理部 目录 一、本月工程实施概况 1、工程概况 2、本月工程进展概况 二、进度控制 1、本月实际完成情况与计划进度比较 2、本月进度控制的措施及效果 三、质量控制 1、本月材料、构配件、设备进场验收见证取样复检情况 2、本月平行检验与施工试验情况

3、本月工程质量验收情况 4、本月工程质量问题(事故)情况及监理控制措施和效果 四、安全控制 1、本月安全监理情况 2、下月安全预防措施 五、投资控制 1、本月工程计量与工程款支付方面的工作情况 2、本月投资控制的措施及效果 六、合同管理及其它事项 本月工程变更、延期及费用索赔情况 七、本月监理工作小结 八、下月监理工作重点 九、本月监理人员情况 十、本月资料整理归纳情况 一、工程基本情况及本月工程概况 1、工程概况 ⑴项目名称、建设地点、建设规模、建筑面积、结构体系、项目特点等一般性描述,单位、分部、分项体系划分(列表)。 ⑵参与建设各方主体名称及主要负责人或联系人:投资方、建设单位、设计、施工、监理、监督站等。 ⑶项目工期、质量、投资目标等。

2、本月工程进展概况 或 二、进度控制 1、本月实际完成情况与计划进度比较 日历天数天,实际工作天数天,总用工量,机械使用情况。 2、本月进度控制的措施及效果 根据合同要求工期,督促施工单位合理配置人力、材料、设备,科学安排进度计划,交叉作业、平行作业,确保了关键路线工程进度连续、紧凑、合理;以业主与承包商签订的建造合同规定的工期为控制目标,确保本工程按期完工。

桩基施工监理月报

编号: S09-001 表号:SC-QR-32 监理月报 期数:第一期 年度: 2011年 月份: 5-6月份 编制人:宋曾林 总监理工程师: 福州市建筑设计院第九工程项目部 二o一一年六月廿八日

本期月报目录 一、工程概况 (02) 二、本月工程形象进度 (03) 三、本期项目监理组织机构 (03) 四、工程进度 (03) 1、工程实际完成情况与计划进度比较 (03) 2、对进度完成情况及采取措施效果分析 (03) 五、工程质量 (04) 1、本月工程质量核查情况 (04) 2、本月采取的工程质量措施和效果分析 (04) 六、工程计量与工程款支付 (05) 七、合同其它事项的处理情况 (05) 1、工程变更 (05) 2、工程延期 (05) 3、费用索赔 (05) 八、安全文明 (06) 九、信息管理 (06) 十、本期监理工作小结 (06) 1、对本期工程质量、进度、工程款支付等方面情况的综合评价 (06) 2、本月监理工作情况 (06) 3、有关工程的意见和建议 (07) 4、下月监理工作的重点 (07) 附表1:本期工、料、机动态 (08) 附表2:本月监理工作统计 (09)

一、工程概况

二、本月工程形象进度(截至2011年6月28日形象进度) 三、本期项目监理组织机构 四、工程进度 1、本月实际完成情况与计划进度比较 本月主要进行1#、2#楼及连接体桩基施工,与计划进度相比实际施工进度滞后比较严重。 2、对进度完成情况及采取措施效果的分析 (1)截止6月28日本月桩基工程施工共计成桩245根,平均每天完成8根,比计划完成量滞后5~6根。 (2)分析完成量滞后的主要原因

输电线路工程监理细则

雷山县苗岭风电场项目 中建卓越建设管理有限公司雷山县苗岭风电场项目 线路工程监理细则 批准人: 审核人: 编制人: 中建卓越建设管理有限公司 雷山县苗岭风电场 项目监理部

二零一七年六月1 雷山县苗岭风电场项目 目录 1 监理依据 (3) 2 监理范围 (3) 3 监理目标 (3) 4 监理措施 (4) 5 监理工作方法 (13) 附表:工程项目质量检查验收分级项目表 架空线路架线监理质量检查纪录 附图:线路工程施工网络图 附件:输电线路分部工程施工监理质量检查内容及要求

2 雷山县 苗岭风电场项目 1 监理依据 1.1 本工程建设监理规划 1.2 国家和地方政府的法律、法规及电力行业的有关政策规定及技术规范、标准、规程、验评标准等。 1.3 项目法人与各承包商签订的工程建设合同。 1.4 已批准的工程初步设计、施工图设计及设计修改通知单等有关设计技术文件和工程协调会等施工过程文件。 1.5 政府批准的工程建设文件。 1.6 制造厂提供的产品说明书及安装工作指导书。 1.7 项目法人及上级单位对工程提出的要求。 2 监理范围 输电工程建设的材料采购、施工、调试及保修过程的质量、进度、投资及安全控制,工程建设合同管理、信息管理,协调各有关单位间的工作关系。 3 监理目标 3.1 质量目标: a. 土建部分:分项工程合格率100%,单位工程优良率100%,观感得分率不小于90%。安装部分:分项工程合格率100%,单位工程优良率100%。 b. 满足《110~500kV架空输电线路施工及验收规范(GB50233--2005)》要求,按照达标投产和国家电网公司优质工程标准建设,创精品示范工程,争创国家级优质工程。 c.工程施工质量满足国家电网基建〔2008〕288号文件“关于印发《国家电网公司输变电优质工程评选办法(2008年版)》的通知”中的要求。 3.2 安全目标: a.不发生人身重伤及以上事故,控制人身轻伤事故和重大未遂事故;不发生一般及以上机械、设备事故;不发生一般及以上火灾、爆炸事故;不发生负有责任的一般交通事故;不发生环境污染事故和跨(坍)塌事故;不发生倒塔和因基建引起的电网运行事故。 b.承包方将按照发包方《输变电工程安全文明施工策划实施纲要》的要求,督促施工单位进行安全文明施工管理,对安全措施补助费的使用进行监督;对于安全目标的考核,将严格按照安全生产目标责任书有关内容进行。 c.不发生重大质量事故和质量管理事故,不发生因工程建设原因造成的电网事故或设备3

建设工程监理月报范例

专业资料 华润置地(南昌)有限公司 橡府住宅小区I标段 监理月报 年度:2012年 月份:12月 编制:徐锦华 总监理工程师:何拥军 江西省建设监理有限公司 橡府住宅小区I标段项目监理部 2013年1月5日

、工程基本情况 1、工程概况 华润置地(南昌)有限公司橡府住宅小区I 标段(8#~13#楼、15#楼、21#楼)项 目工程,该工程位于南昌市西湖区朝阳洲,北靠云飞路,南临云居路,西靠郁台路,东靠荛章路地块上。工程有一栋33 层板式高层住宅、6 栋七层多层、一栋地下一层,地上一层售楼部组成,地下车库整体连通。总建筑面积74460.84 平方米,其中地上52818.23 平方米,地下21642.62 平方米,绿地面积10656.95 平方米。建筑最大高度99.6 米,地上设计建筑室内绝对标高相当于黄海高程20.1~22.05m ,。本工程结构形式:多层和地下室为框架结构,基础为预应力? 400、? 500型PHC管桩,高层为框架剪力墙结构,基础采用? 700~? 1000钻孔桩。建筑设计使用年限为50年。 2、项目组织情况 本项目合同要求工期为711 天。项目建设单位为华润置地(南昌)有限公司;施工总承包单位为福建六建集团有限公司,桩基专业分包单位:江西省地质工程(集团)公司,防水及外墙保温等专业分包单位:北京世纪金鳄建筑装饰有限公司;21#楼售楼处 精装修单位:上海优高雅装饰工程有限公司,设计单位为中国瑞林工程技术有限公司;勘察单位为南昌市建筑设计研究院勘察分院;监理单位为江西省建设监理有限公司;工程政府监督部门为南昌市建筑工程质量安全监督站。项目施工总负责人为王宇。 3、本月工程施工情况 工程本期完成施工内容有:21#楼土建施工已基本完成;展示区小地下室顶板已浇筑完成,15#楼底板已浇筑,架空层模板安装已完成,21#楼土建基本完成,各分包已陆 续进场施工,9#楼及周边地下室底板防水施工已完成,8#楼底板防水施工完约50%,10# 楼砖胎膜砌筑完约40% 11#基础开挖完成约18% 12#楼基础开挖完约80%川标段打桩 完成459根,完约49%

(市政)工程建设监理工作月报范本

工程建设监理工作月报 第十六期 2013 年5月25 日至2014年6月25 日 内容提要: 本月工程形象进度完成情况 工程签证情况 本月工程情况评述 本月监理工作小结 下月监理工作打算 总监理工程师: 项目监理机构: 日期:2014.6.25

工程名称金沙I线西延线跨线桥建设工程设计单位成都市市政工程设计研究院建设单位成都市青羊区国投建设发展有限公司承包单位四川永志建设有限责任公司 形象进度完成情况计划 完成 根据目前施工单位的计划,拟计划完成以下工程量: 1、桥梁主体工程:挡墙、墩台柱、盖梁完成80%,现浇段施工完成50%。 2、道排工程:回填及雨污水完成100%。 3、预制工程:小箱梁预制累计完成50片。 4、吊装工程:清波A桥10片梁吊装完成。 5、河道改造:帽石、栏杆完成50%。 实际 完成 1、桥梁主体工程:1)规划路摸底河新建桥:桥台台帽砼浇筑完成;2)清波A新建 桥:10片箱梁吊装完成,桥面铺装完成;3)立交桥:累计完成1#-9#、13#墩柱,挡 墙完成100%,3#、6#盖梁砼浇筑全部完成;4)人行天桥:累计完成N1-N10(N4除 外)、S1-S10墩柱全部完成;5)交叉口加宽桥台帽、背墙砼浇筑全部完成;6)现浇 段:0#-3#墩的现浇段底板钢筋、腹板钢筋及预应力钢绞线的安装基本完成, 2、道排工程:回填及雨污水完成80%。 3、预制工程:小箱梁预制累计完成47片。 4、吊装工程:清波A桥10片梁吊装完成。 5、河道改造:帽石、栏杆未开始准备开始安装。 原因 分析 三环路内侧民房未拆除,影响剩余22根基桩施工,从而影响立交桥、人行天桥及摸底河新建桥施工;预留的施工通道及预制场影响河堤砌筑和生态护坡施工;施工 组织不力,劳务人员不足影响整个施工进度;下雨天气制约了施工时间;盖梁变更、 现浇段变更影响工期较长;主桥吊装因盖梁未施工完成无法按预期安装。 工程签证情况专题报告 例会纪要 5份 内 容 简 要 1、工地例会纪要4份 2、专题会议纪要1份 工程质量 签证 106份 内 容 简 要 1、地基验槽验孔记录0份 2、隐蔽验收记录12份 3、测量定位记录12份,水准测量记录12份 4、检验批质量验收记录70份 向承包单 位发出的 通知、指 示、指令 1份 内 容 简 要 1、监理联系单共1份 2、监理通知单共2份 工程付款 签证 0份 内 容 简 要 1、进度款签证0份

建设工程监理月报

建设工程监理月报

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

编号:赣—JY012 XXXX项目 2014年8月 监 理 工 作 月 报 编制单位:某某监理公司 编制:审核: 编制日期:2014年8月25日 抄报:建设单位名称

一、进度控制 1、本月完成 总包部分: 一期2#楼部分: 完成项:22层、23层、24层、25层、25层墙、柱、板钢筋、模板安装、砼浇筑、水电预埋件安装已完成。 一期7#楼部分: 完成项:女儿墙、屋面零星构件二次结构施工80%已完成。 一期8#楼部分: 完成连接3#楼板区的屋面女儿墙、屋面零星构件二次结构模板安装70%已完成。一期5#楼部分: 完成项:女儿墙、屋面零星构件二次结构模板安装已完成80%。 孔桩基础施工: 完成项:6#楼孔桩基础钢筋、砼浇筑施工已完成。 一期其他零星施工部分: 完成项:3#楼屋面清理工作已完成; 2#楼大堂展示区配合施工已完成;2#楼施工电梯防护棚施工已完成。 2、下月计划 总包部分: 一期2#楼部分: 1、26层柱、屋面梁砼浇筑,消防、水电预埋件安装计划9月25日完成。 2、屋面电梯机房主体施工计划9月25日完成。 3、屋面花架梁、女儿墙零星构件施工计划9月25日完成。 一期6#楼部分: 1、基础地梁模板安装、钢筋制安、砼浇筑计划在9月5日完成。 2、一层柱、二层梁板模板安装、钢筋制安、消防、水电预埋件安装、砼浇筑计划在 9月18日完成。 3、二层柱、三层梁板模板安装、钢筋制安、消防、水电预埋件安装、砼浇筑计划在 9月29日完成。 4、三层柱、屋面梁板模板安装、钢筋制安、消防、水电预埋件安装、砼浇筑计划在 10月10日完成。 5、 挖孔桩基础施工: 1、8#楼挖孔桩基础施工计划9月1日—9月25日完成。 2、3#车道挖孔桩基础施工计划9月1日—9月25日完成。 一期8#楼主体部分: 1、基础承台施工计划9月16日—9月18日完成。 2、基础地梁砖胎模施工、钢筋制安计划9月19日—10月2日完成。 3、基础地梁、底板砼浇筑计划10月3日完成。 一期2#楼、3#楼土建装修部分: 1、2#楼2~26层二次结构及砌体施工计划9月1日—9月30日完成。

相关文档
相关文档 最新文档