文档库

最新最全的文档下载
当前位置:文档库 > 二级泵站设计

二级泵站设计

二级泵站设计说明

一﹑基本资料:

(1)B城市新建水源工程的二级泵站:日最大设计水量Q d12.50万m3/d,泵站分二级工

作;泵站第一级工作从3时到23时,每小时水量占全天用水量的5.50%。泵站第二级工作从23时到次日3时,每小时水量占全天用水量的3.10%。(不包括水厂自用水)。

(2)该城市最不利点建筑层数6层,自由水压需估算,输水管和给水管网总水头损失∑

h=8.41m,泵站地面标高为103.50m,泵站地面至设计最不利点地面高差Z1=13.50m,吸水井最低水位在地面以下Z2=3.00m。消防水量Q X=144m3/h,消防时,输水管和给水管网总水头损失∑h x=20.5m。

(3)地区气象资料可根据设计需要由当地气象部门提供。

(4)水厂为双电源进线,可保证二级负荷供电。

二﹑水泵机组的选择

(1)泵站设计参数的确定

泵站一级工作时的设计工作流量

QⅠ/(m3·h-1)=125000×5.50%=6875

泵站二级工作时的设计工作流量

QⅡ/(m3·h-1)=125000×3.10%=3875

水泵站的设计扬程与用户的位置和高度、管路布置以及给水系统的工作方式等有关。泵站一级工作时的设计扬程

HⅠ/m=Zc+H0+∑h+∑h泵站内+H安全=

13.50m+3.00m+28.00m+8.41m+2.00m+1.50m=56.41m

其中 HⅠ—水泵的设计扬程;

Zc—地形高差;Zc=Z1+Z2;

H0—自由水压;

∑h—总水头损失;

∑h泵站内—泵站内水头损失(初估为1.5m);

H安全—为保证水泵长期良好稳定工作而取的安全水头(m);一般采用1~2m,这里用1.5m。

二级泵站设计

(共8页)