文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 外墙外保温系统抗风压荷载性能试验原始记录表

外墙外保温系统抗风压荷载性能试验原始记录表

外墙外保温系统抗风压荷载性能试验原始记录表

外墙外保温系统抗风压荷载性能试验原始记录表

样品名称:样品编号:样品数量:墙体结构:

委托日期:试验日期:样品状态:检测项目:

主要仪器设备及检定有效期:BWF-2025系列外墙外保温抗风压检测试验机(A-04) 试验方法:JG144-2004《外墙外保温工程技术规程》附录A.3

试件成型时间:养护条件:养护周期:养护温度:

养护湿度:试验温度(℃):试验湿度(%RH)大气压(kPa):

审核:试验:

高压电气试验方案

高压电气试验方案 1 2020年4月19日

山东华聚能源东滩矿电厂超低排放改造工程 高压电气交接试验方案 施工单位: 编制: 审核: 批准: 日期:

目录 1. 目的1 2. 适用范围1 3. 编制依据1 4. 试验项目1 5. 试验人员1 6. 试验条件1 7. 电流互感器试验2 8. 真空断路器试验3 9. 过电压保护器试验8 10. 开关柜配电装置交流耐压试验9 11. 变压器试验11 12.电缆试验 19 13. 风险分析及防范措施22 14. 环境因素分析及文明施工22 2020年4月19日

1.目的: 为保证山东华聚能源东滩矿电厂超低排放改造项目电气安装工程电气设备安装 的施工质量,确定高压配电装置制造和安装质量符合有关规程规定,保证电气设备安全投运。特编制该高压配电装置交接试验方案。 2.适用范围: 适用于山东聚能源东滩矿电厂超低排放改造项目电气安装工程高压配电装置交 接试验。 3.编制依据: 3.1 施工图纸及安装手册 3.2 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150—) 3.3 开关柜技术资料。电气设备产品技术说明书; 4.试验项目: 4.1电流互感器试验: 4.1.1极性试验 4.1.2绕组的直流电阻试验 4.1.3绕组绝缘电阻试验 4.1.4交流耐压试验 4.2母线试验: 4.2.1绝缘电阻试验 4.2.2交流耐压试验 2020年4月19日

4.3真空断路器试验: 4.3.1耐压前测量绝缘电阻 4.3.2测量每相导电回路的接触电阻 4.3.3测量分、合闸线圈的直流电阻和绝缘电阻 4.3.4断路器操动机构试验 4.3.5测量分、合闸时间,分、合闸同期性和合闸时触头的弹跳时间 4.3.6断口交流耐压试验 4.3.7耐压后测量绝缘电阻 4.4 变压器试验: 4.4.1测量绕组连同套管的直流电阻。 4.4.2测量绕组连同套管的绝缘电阻和吸收比。 4.4.3绕组连同套管的工频交流耐压试验。 4.5.4额定电压下的冲击合闸试验 4.5.5 检查相位 4.4.6测量噪音 4.5电缆试验 4.6过电压保护器试验 5.试验人员: 试验负责人: 1人;试验员:3人 6.试验条件: 6.1所有参与试验人员资质证书齐全。 6.2试验作业指导书编制完成并经过详细的技术交底。 1 2020年4月19日

宁波电气试验记录填写范例

设备开箱检验记录表 工程名称:宁波镇海“郁金香中心”项目公寓办公楼及沿街商铺编号:设备名称配电箱、配电柜产品合同号 规格型号ATCDT1、A TCDT2、A TJLD2 出厂日期 装箱单号检验数量 4 开箱日期 检查内容及规范标准要求检查结果 包装情况 零部件应按类别及装箱单完好地装入箱内,并应垫平、卡 紧、固定,精密加工、表面装饰的部件应防止相对移动。包 装及密封应完好,规格应符合设计要求,附件、备件齐全, 外观完好。设备、材料、零部件无损伤、锈蚀及其他异常情 况 合格 随机文件 1.文件目录;2.装箱清单;3.产品合格证;4.有关图 纸;5.使用维护说明书;6.电气原理图、接线图及其符号 说明;7.安装图;8.安装(调试)说明书;9.易损件目录 合格 机 械部件 1.产品名称、型号;2.出厂编号;3.标准编号;4.质 量等级标志;5.厂名、商标;6.出厂日期 合格 电气部件 电动机、控制柜等各种电气部件应装入防潮箱内,必须存 放室内。控制柜标牌应标明:型号、规格,制造厂名称及其 识别标志或商标 合格 进口设备 应有进口货物报关单、商检合格证书以及国际标准化组织 认证的产品证书、产品检验标准和有关资料。产品各部件的 标志、标识、须知、说明等,均应清晰、易懂、耐用,并使 用中文说明书等文件 合格 处 理 意 见 合格 签字栏建设(监理)单位: 专业监理工程师: 年月日 供应单位: 供货人: 年月日 安装施工单位: 验收人: 年月日 本表由安装施工单位填写,建设单位、监理单位、安装施工单位、供应商各保存一份。

设备开箱检验记录表 工程名称:宁波镇海“郁金香中心”项目公寓办公楼及沿街商铺编号:设备名称配电箱、配电柜产品合同号 规格型号APDJ、ATXTD、ATKTD1、ATKTD2 出厂日期 装箱单号检验数量 4 开箱日期 检查内容及规范标准要求检查结果 包装情况 零部件应按类别及装箱单完好地装入箱内,并应垫平、卡 紧、固定,精密加工、表面装饰的部件应防止相对移动。包 装及密封应完好,规格应符合设计要求,附件、备件齐全, 外观完好。设备、材料、零部件无损伤、锈蚀及其他异常情 况 合格 随机文件 1.文件目录;2.装箱清单;3.产品合格证;4.有关图 纸;5.使用维护说明书;6.电气原理图、接线图及其符号 说明;7.安装图;8.安装(调试)说明书;9.易损件目录 合格 机 械部件 1.产品名称、型号;2.出厂编号;3.标准编号;4.质 量等级标志;5.厂名、商标;6.出厂日期 合格 电气部件 电动机、控制柜等各种电气部件应装入防潮箱内,必须存 放室内。控制柜标牌应标明:型号、规格,制造厂名称及其 识别标志或商标 合格 进口设备 应有进口货物报关单、商检合格证书以及国际标准化组织 认证的产品证书、产品检验标准和有关资料。产品各部件的 标志、标识、须知、说明等,均应清晰、易懂、耐用,并使 用中文说明书等文件 合格 处 理 意 见 合格 签字栏建设(监理)单位: 专业监理工程师: 年月日 供应单位: 供货人: 年月日 安装施工单位: 验收人: 年月日 本表由安装施工单位填写,建设单位、监理单位、安装施工单位、供应商各保存一份。

供水管道水压试验记录表

共享知识分享快乐 2017年农村饮水安全巩固提升工程 供水管道水压试验记录 施工单位:滕州市水利建筑安装公司试验日期年月日工程名称2017年农村饮水安全巩固提升工程 地段 管径试验段长度 管材接口方式 (mm)L(m) 工作压力(MPa)试验压力 (MPa) 10分钟降压值 (MPa) 达到试验压力恒压结束 试次数 注的时间t1时间t2 验 水1 方 法2 法 3 评语强度试验严密性试验

共享知识分享快乐 施工单位设计单位监理单位施工班组 建设单位 参加单位 及人员 给水管道水压试验记录填写说明 1.设计最大工作压力(Mp a):由设计出; 2.试验压力(Mp a):查表7. 3.15; 3.10分降压值(Mp a):实测观察;一般2小时内不大于0.05Mpa; 4.允许渗水量L/(min)·(km):查表7.3.16; 5.注水法 (1)达到试验压力的时间(t):观察记录; 1 (2)恒压结束时间(t):观察记录; 2 (3)恒压时间内注入的水量W(L):观测记录; (4)渗水量q(L/min):计算,q=W/(T-T); 12 (5)折合平均渗水量L/(min)·(km):计算渗水量×1000/试验段长度; 实例: 某工程管道长度为155m,管径为Φ100mm,管材为PE,接口种类为热熔连,设计最大工作压力0.4Mpa。 第一次试压:10分钟内降压0.004Mpa,达到试验压力的时间t1为8:30,恒压结束时间t2为10:30,恒压时间内注入水量为0.52L,计算并填表。 (1)根据查表7.3.15得知,试验压力为工作压力的1.5倍,试验压力为0.6Mpa。

10kV电气试验方案

电气试验施工方案 一、总则: 1、严格执行电气试验规程规定。 2、每个试验项目分试验前试验方法的分析、试验中遇到的问题及解决方案、试验后的结论审核。 3、对于重要试验项目,制定可行的试验方案和备用试验方案。 4、对于危险系数高的实验项目现场查勘后进行危险点分析、总结,列举出应对措施。 二、电气试验执行规程: 10KV变电站电气设备高压试验执行规程 GB 1094电力变压器 GB 1207电流互感器 GB 1208电压互感器 GB 6450干式电力变压器 GB 11022高压开关设备通用技术条件 GB 11032交流无间隙金属氧化物避雷器 GB/T 16927高电压试验技术 DL/T 474.1现场绝缘试验实施导则:绝缘电阻、吸收比和极 化指数试验 DL/T 475接地装置特性参数测量导则 DL/T 596电力设备预防性试验规程 DL/T 603气体绝缘金属封闭开关设备运行及维护规程

三、试验项目分析 1、试验过程对电气试验质量控制,试验方法控制 (1)、电气试验质量的控制:试验人员的资质的审核必须达到要求,试验过程发现的问题及时反映,及时解决。 (2)、电气试验方法控制:明确每个电气设备的检测项目,严格按照电气试验标准化作业指导书进行。 2、试验结论: 试验结论严格按照《电气设备交接和预防性试验标准》执行,由高压试验专责审核签字。 四、危险点系数高的分析: 1、接地线装设不牢靠、接地点不明确、假接地。 (一)、危险点:烧坏试验设备、影响测量数据。控制措施:实行专人接地、专人检查。对接地点不明确的必须要现场施工项目负责人进行确认方可进行。 (二)、危险点:对被试品的损坏。控制措施:试验前对被试品全面了解,接地情况需要现场施工负责人确认。 (三)、危险点:试验为完成地线拆除。控制措施:试验完成后由试验负责人拆除接地线,其他工作人员不得擅自拆除接地线。 2、耐压试验电压高,现场施工人员多,现场试验员多。 危险点:现场耐压试验电压高、人员多,现场试验员多,容易发生人员触电事故。控制措施:杜绝非试验人员参与高压试验。耐压试验区域广选择施工人员撤出后再进行升压。现场所有的试验人员在耐压时由试验负责人统一指挥。

电气工程试验记录

表E4-1 编号:01 工程名称**************** 试验日期2013年7月15日 试验部位室内排水系统材质PVC-U管材规格De110、De125 依据标准及要求 灌水高度不应低于首层地面高度,使管道内灌满水后观察15min,如未发现管道及接口有渗漏的情况后,再次向管道灌水,使管内水面恢复到第一次停止灌水时的水面位置,再观察15min,水面不下降,管道及接口无渗漏为合格。 过程情况简述及试验简图 灌水试验从上午8时30分开始,从排出管段返身处用橡胶囊封堵各排出口,封闭好导管各检查口,从首层立管甩口往管道内分别灌水,满水后15min后检查,液面下降分别为10mm~30mm,再往各排水导管系统灌满水,5min后检查,各液面均无下降,检查管道及各接口无渗漏现象。至10时灌水实验结束。 试验记录灌水高度或 标高(m) 第一次灌满 水持续时间 第二次灌满水 观察时间液面情况管道接口检查+1 25min 5min 无下降无渗漏 试 验结论 经检测,导管灌水试验符合设计要求和《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)的规定,检测合格。 参 加人员签字监理(建设) 单位 施工单位 **************** 技术负责人质检员施工员

表E4-1 编号:02 工程名称**************** 试验日期2013年7月16日试验部位雨水立管材质PVC-U管规格DN150 依 据 标准及要求 灌水高度为雨水排出口至屋面。从屋面灌水直至满水,持续时间1h,管道及接口不渗不漏为合格。 过程情况简述 用盲板堵分别封堵各雨水管排水口弯头处,封闭好导管上的检查口。上午9时开始从屋面各雨水排水口往下灌水,20min后水满停止灌水。持续检查各封堵口及检查口、各管道接口,至10时20分满水1h,雨水排水管道及接口均无渗漏现象。 试验记录灌水高度或 标高(m) 第一次灌满 水持续时间 第二次灌满水 观察时间液面情况管道接口检查54m 20min 60min 无下降无渗漏 试 验结论 经检测,雨水排水系统灌水试验符合设计要求和《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)的规定,检测合格。 参加人员签字监理(建设) 单位 施工单位**************** 技术负责人质检员施工员

电 气 设 备 保 护 试 验 记 录

试验时间设备名称设备型号安装地点使用单位 试验项目 备注漏电过流短路断相试验人 2018.01 动力总馈电开关KBZ-400 +1024m胶带大巷综掘五队2018.01动力总馈电开关KBZ-400 +1024m胶带大巷综掘五队2018.01动力总馈电开关KBZ-400 +1024m胶带大巷综掘五队2018.01动力总馈电开关KBZ-400 +1024m胶带大巷综掘五队2018.01动力总馈电开关KBZ-400 +1024m胶带大巷综掘五队2018.01动力总馈电开关KBZ-400 +1024m胶带大巷综掘五队2018.01动力总馈电开关KBZ-400 +1024m胶带大巷综掘五队2018.01动力总馈电开关KBZ-400 +1024m胶带大巷综掘五队2018.01动力总馈电开关KBZ-400 +1024m胶带大巷综掘五队2018.01动力总馈电开关KBZ-400 +1024m胶带大巷综掘五队2018.01动力总馈电开关KBZ-400 +1024m胶带大巷综掘五队2018.01动力总馈电开关KBZ-400 +1024m胶带大巷综掘五队2018.01动力总馈电开关KBZ-400 +1024m胶带大巷综掘五队2018.01动力总馈电开关KBZ-400 +1024m胶带大巷综掘五队2018.01动力总馈电开关KBZ-400 +1024m胶带大巷综掘五队2018.01动力总馈电开关KBZ-400 +1024m胶带大巷综掘五队2018.01动力总馈电开关KBZ-400 +1024m胶带大巷综掘五队2018.01动力总馈电开关KBZ-400 +1024m胶带大巷综掘五队2018.01动力总馈电开关KBZ-400 +1024m胶带大巷综掘五队2018.01动力总馈电开关KBZ-400 +1024m胶带大巷综掘五队

实验室原始记录管理

行政管理 SOP-实验室管 理 长沙晶易医药科技有限公司-- 原始实验记录管理 一、目的及使用范围为规范实验记录本的使用以及加强对原始记录的客观性、真实性和可靠性的管理,特制定此规定。本规定适用于本公司及中南大学药学院药剂学系所有原始记录相关事项。 二、原始实验记录内容 2.1原始实验记录具体内容 2.1.1原始实验记录的统一标准格式,要求原始记录必须有下列主要内容:项目 (课 题)名称、实验目的、研究内容、实验日期、实验条件、参考文献、实验材料、实验设计原理和方法、实验过程、实验结果、实验讨论及记录者签名。 2.2实验过程内容 2.2.1封面填写:要求写明本项目或课题的全名、编号、项目或课题负责人、实验记录人、实验起止时间。实验记录超过一本时,须按实验时间顺序编册。 2.2.2原始实验记录题头填写:须注明实验日期、空气温/ 湿度、实验参与人、实验题目等。 2.2.3原始实验记录的详细内容须包括下列主要内容:本次实验所需的实验条件及实验材料、实验具体研究内容及所要解决的问题,本次实验设计原理及研究方法、 2.2.4实验研究方法应根据近实验设计的方法详细记录本次实验所要采取的具体实验设计,技术路线、实验方法、工艺流程等内容。 2.2.5任一实验都应详细记录本次实验最适需温度、湿度,动物实验应注明动物实验室的级别、合格证书及发证单位。 2.2.6任一实验应将其实验材料的来源、样品的取样时间、原料特性等内容进行

记录。其实验设备、仪器的记录应包括仪器及设备的名称、厂家、生产批号、规格型号等信息。其原料药的记录应包括原料药的厂家、生产批号、批文、规格等信息。 2.2.7实验过程:详细记录本次实验过程中所出现的具体情况及所观察到的反应过 2.2.8实验结果:详细记录实验所获得的各种实验数据及反应现象,并做简要分析不得在实验记录本上随意涂改实验结果,如确需修改应征得项目或课题负责人签字同意。修改内容不得覆盖其原内容并注明修改时间和原因。 2.2.9如有参考其他文献应详细记录文献资料文题、作者、刊物(出版社)、页码、发表时间及期号(卷)等。如有要求应保留参考文献的复印件。 2.2.10当天实验结束时,所有参加实验的研究人员、记录员均应签名,并于当天交项目或课题负责人审核。 三、原始实验记录的书写规范要求 3.1原始实验记录是指在实验室中进行科学研究过程中,应用实验、观察、调查或资料分析等方法,根据实际情况直接记录或统计形成的各种数据、文字、图表、图片、照片、声像等原始资料,是进行科学实验过程中对所获得的原始资料的直接记录,可作为不同时期深入进行该课题研究的基础资料。 3.2实验记录必须用统一格式带有页码编号的专用实验记录本记录。 3.3实验记录本或记录纸应保持完整,不得缺页或挖补;如有缺、漏页,应详细说明原因;每次实验必须按年月日顺序记录实验日期和时间。 3.4实验记录必须做到及时、真实、准确、完整,防止漏记和随意涂改。严禁伪造和编造数据。 3.5实验记录应用字规范,字迹工整,统一用黑色字迹的钢笔或签字笔书写。不得使用铅笔或其它易褪色的书写工具书写;实验记录应使用规范的专业术语,计量单位应采用国际标准计量单位,有效数字的取舍应符合实验要求;常用的外文缩写(包括实验试剂的外文缩写)应符合规范,首次出现时必须用中文加以注释;属外文译文的应注明其外文全名称。 3.6文字记录应以中文工整书写,不得使用中英文外的字体书写。避免因使用外文出现文理不畅等问题导致今后的技术或法律纠纷。

供水管道水压试验记录表

2017年农村饮水安全巩固提升工程 供水管道水压试验记录 施工单位:滕州市水利建筑安装公司试验日期年月日

给水管道水压试验记录填写说明 1.设计最大工作压力(Mpa):由设计出; 2.试验压力(Mpa):查表7. 3.15; 3.10分降压值(Mpa):实测观察;一般2小时内不大于0.05Mpa; 4.允许渗水量L/(min)·(km):查表7.3.16; 5.注水法 (1)达到试验压力的时间(t1):观察记录; (2)恒压结束时间(t2):观察记录; (3)恒压时间内注入的水量W(L):观测记录; (4)渗水量q(L/min):计算,q=W/(T1-T2); (5)折合平均渗水量L/(min)·(km):计算渗水量×1000/试验段长度; 实例: 某工程管道长度为155m,管径为Φ100mm,管材为PE,接口种类为热熔连,设计最大工作压

力0.4Mpa。 第一次试压:10分钟内降压0.004Mpa,达到试验压力的时间t1为8:30,恒压结束时间t2为10:30,恒压时间内注入水量为0.52L,计算并填表。 (1)根据查表7.3.15得知,试验压力为工作压力的1.5倍,试验压力为0.6 Mpa。 (2)根据实测观察,2小时内降压0.045 Mpa,所以,10分钟降压值为0.045/12=0.00375 Mpa。

(3)根据表7.3.16得知,允许渗水量为0.28 L/(min)·(km)。 (4)观察得知:达到试验压力的时间(t1)为8:30′,恒压结束时间(t2)为10:30′,有效试验时间为2小时,即120分钟。恒压时间内注入的水量W为0.52L,所以,渗水量q= W/(T1-T2)=0.52/120=0.00433L/min,折合平均渗水量为0.0043×1000/155=0.028 L/(min)·(km) 填表如下:

实验室原始记录簿管控要求

“检测的时间可能就一个小时,但花在记录上的时间加起来却多得多,无形中增加了很多工作量。” 你还在为实验室记录繁重的工作量而烦恼吗? 实验室记录到底都有哪些必写不可的?哪些可忽略的? 如何对实验室记录进行高效管理?原始记录为何如此重要? 为什么使用LIMS信息管理,却在CNAS认可时被开不符合项? 实验室在质量体系运行中,应做到每项工作均有程序,有程序必须执行,有执行必须有记录。因此,记录作为质量体系运行和完善的证据,成为实验室认可评审专家进行审查的重要依据和内容,是评审专家评判实验室是否具有规定的检测能力、是否符合认可准则的主要参数之一。 LIMS可以解放我们的烂笔头吗? lims实验室信息系统管理,基本上可以让实验室做到无纸化办公,那是不是问题就解决了?NO!它有可能让你在CNAS认可时被开不符合项,原因是数据不原始! 为什么呢?

看网友现身说法: 我们在分析中,有许多数据如称样质量、移取体积都不可能直接录入到LIMS,而是先记录在自己随身携带的小本子上,然后再输入到LIMS中。这样一来,评审老师就认为,LIMS上面的数据就不是最原始的数据了,而是从小本子上抄下来的。 所以,后来,我们就又有许多记录了,比如天平、折光率、色度,粘度、水份等等,经常补记录,写错的还需盖更正章。 一个合格的实验室如何炼成? 一个合格的实验室应该做到,无论从其试验的任何一个环节出发,从中抽取试验记录并根据手册的流程图和程序文件,向前或向后追溯都可以溯源到整个实验流程的端点,甚至对整个流程中所使用过的仪器、参与此流程并签字的人员都应可以进行追溯,比如:对仪器可以追溯其使用记录、期间核查记录、维修记录、周期检定记录、量值溯源等,甚至连该仪器购置流程中的记录都可追溯到。对人员可以追溯其上岗证明、培训记录、培训计划等。 告诉你:记录有多重要? 在认可准则中,“记录的控制”被列为15个管理要素之一,并贯穿于整个实验室管理活动之中。由于“记录”能直接反映出实验室整个管理体系的活动情况,CNAL对实验室的评审将“记录”列为审核

实验室检测记录与报告管理规范【最新版】

实验室检测记录与报告管理规范 1.记录 记录是为已完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。记录的作用主要是为检测工作的质量效用提供客观证据,为预防和纠错溯源提供依据。 1.1记录的基本要求 ⑴检测测试过程的基本步骤和依据; ⑵参加检测人员的资格; ⑶检测使用的仪器设备及场地; ⑷检测实验环境条件; ⑸检测分析的数据; ⑹检测分析结果的判断;

⑺检测实验的结论等。 1.2记录种类 凡对检测工作质量和质量体系运行有效性有关的、需要证实的所有方面,都必须认真做好记录。 与检测质量有关的记录分为技术记录和质量记录两类。 ⑴技术记录 技术记录是进行检测所得数据和信息的积累。包括检测过程的原始记录、导出数据(简称原始记录)、合同、任务单,以及与检测工作相关的技术方案、采样点设置图等说明资料。 ⑵质量记录 质量记录是客观反映质量或质量体系运行过程的信息载体,主要包括质量体系内审和质量管理评审的记录与报告、质量监督、仪器设备运行检查、仪器设备和计量标准档案、人员培训记录档案、申诉以及纠正措施或预防措施等。

1.3记录管理 ⑴所有的记录必须指定专人负责管理; ⑵制订各类记录的保存期限; ⑶涉及客户的记录应制定保密措施,以保护客户信息和所有权; ⑷记录应保存在适宜的环境及设施中,有效防止污损、变质、虫蛀和丢失; ⑸记录的维护管理、查阅或借阅应符合保护客户信息和所有权程序要求; ⑹超过保管期限的记录,由管理人员造册,经批准后,按有关程序予以处理。 1.4检测原始记录规范 原始记录是编制检测报告的主要依据,也是必要和可能时再现试验的依据,因此必须记录完整、真实、清楚,对涂改应作出

实验室检测报告及相关记录表格范本

检验报告 检品编号:检品名称:生产批次:生产日期: 产品商标:产品包装:检验日期: 检品数量:产品规格:报告日期: 依据标准:SB/T 10379-2004 《速冻调制食品》 检测依据:GB/T 5009.3~9-2003食品卫生检验方法理化部分(一)GB/T 4789.2.3-2008 食品卫生微生物学检验 检验项目:感官、净含量、菌落总数、大肠菌群。 检验结果 项目名称单位描述标准要求结果判定 感官 形态 色泽 组织 香味 杂质 品温(中心温度)℃≤-18 净含量g/袋 菌落总数CFU/g ≤3000000 本栏以下空白 结论: 检验人(签字): 盖章 签发人(签字):二〇〇年月日 检验报告反应产品质量,与检验原始记录合并归当保存。 临沂市太合食品有限公司

微生物检验原始记录 样品编号第页/共页样品名称:检验前样品状态:□正常□异常 仪器名称显微镜 电热恒温培养箱 仪器型号仪器编号 检测依据: GB/T 4789.2-2008 食品卫生微生物学检验菌落总数测定 GB/T 4789.3-2008 食品卫生微生物学检验大肠菌群计数 检测程序: 细菌菌落计数检测:取2~3个稀释度,做细菌菌落计数,36±1℃培养48h。 大肠菌群测定:取样品匀浆稀释液3个稀释度接种乳糖胆盐发酵管,做大肠菌群测定,初发酵36±1℃,24±2h,复发酵36±1℃,24±2h。 检测结果: 1.细菌总数测定: 取2~3个稀释度检验,36±1℃培养48h,做细菌菌落总数。 细菌总数 稀释倍数10-110-210-310-4空白对照报告结果 计 数 平皿1 细菌总数 CFU/g 平皿2 2.大肠菌群计数: 接种不同的样品稀释液于乳糖蛋白胨水培养基中,初发酵36±1℃经48±2h培养。 证实实验36±1℃经48±2h培养。查检索表,报结果。 大肠菌群计数接种量 (ml) 接种 管数 初发酵结果分离染色结果复发酵结果 报告结果 + —符合不符合+ — 大肠菌群 MPN/(100g) 检验时间年月日时检毕时间年月日时检验人员: 检验原始记录、检验报告合并装订归档。 临沂市太合食品有限公司

化验室各类原始记录表格

检测任务通知单 样品编号样品名称检验性质要求完成时间月日原料组成执行标准样品室负责人 检测项目分析方法养分含量%承检者任务完成时间承检者签字 样品制备要求 备注 经办人:任务通知日期:年月日

样品领取、返还登记表 表07 编号样品名称领样人领用日期样品用量返还人返还时间样品保管人备注注:一律用签字笔或钢笔黑体字填写。

试剂使用台帐 表08 试剂名称(纯 度) 试剂 用途领用人时间保管人备注领用量返还量 说明:一律用签字笔或钢笔黑体字填写。

称量瓶.坩埚恒重原始记录 表10 恒重日期天平编 号 干燥时 间 烘干温 度℃ 容器编号 测定次数 12345

标准溶液标定原始记录 表11 被标定溶液名称及配制浓度基准物(液)名称 及浓度 标定方法依据计算公式 标定日期年月日温度℃湿度%天平(基准液滴定管)编号被标定溶液滴定管编号 简要标定操作 过程 重复测定次数基准物质 量m (g) 或基准液 体积ml 起 始 读 数 ml 最 后 读 数 ml 滴定 管补 正 ml 空 白 补 正 ml 温度 补正 ml 真实 体积 V ml 被 标 液 浓 度 mol/L 平 均 值 mol/L 最 后 定 值 mol/L 标定1 2 3 4 复标1 2 3 4 标定质量控制方法允差实标误差结论 备注 标定人:复标人:审核人:

水分含量测定原始记录 (烘箱法) 表14样品名称样品编号检验性质 检验依据检验日期年月日 天平编号烘箱编号室内温度℃,湿度% 真空度MP a烘箱温度干燥时间分 测定次数 项目 1234干燥前称量瓶+试样m2g 干燥前称量瓶m3g 干燥前试样质量m=m2-m3g 干燥后称量瓶+试样m4g 干燥后试样的质量m1=m4-m0 g 计算结果H2O % 平均值H2O % 计算公式:H2O%=m-m1 ×100 m 空称量瓶恒重记录1234 平均重m0 检验人:复合人: 日期:日期:

供水管道水压试验记录表

供水管道水压试验记录表

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

2017年农村饮水安全巩固提升工程 供水管道水压试验记录 施工单位:滕州市水利建筑安装公司试验日期年月日工程名称2017年农村饮水安全巩固提升工程 地段 管径 (mm) 管材接口方式 试验段长度 L(m) 工作压力(MPa)试验压力 (MPa) 10分钟降压值 (MPa) 试 验方法 注 水 法 次数 达到试验压力 的时间t1 恒压结束 时间t2 1 2 3 评语强度试验严密性试验 参加单位 及人员 建设单位施工单位设计单位监理单位施工班组 给水管道水压试验记录填写说明

1.设计最大工作压力(Mpa):由设计出; 2.试验压力(Mpa ):查表7.3.15; 3.10分降压值(M pa):实测观察; 一般2小时内不大于0.05Mpa ; 4.允许渗水量L/(min )·(km ):查表7.3.16; 5.注水法 (1)达到试验压力的时间(t 1):观察记录; (2)恒压结束时间(t2):观察记录; (3)恒压时间内注入的水量W (L ):观测记录; (4)渗水量q(L/m in ):计算,q=W /(T1-T 2); (5)折合平均渗水量L/(min )·(km):计算 渗水量×1000/试验段长度; 实例: 某工程管道长度为155m,管径为Φ100mm,管材为PE,接口种类为热熔连,设计最大工作压力0.4Mpa 。 第一次试压:10分钟内降压0.004Mpa,达到试验压力的时间t1为8:30,恒压结束时间t 2为10:30,恒压时间内注入水量为0.52L ,计算并填表。 (1)根据查表7.3.15得知,试验压力为工作压力的1.5倍,试验压力为0.6 Mp a。 (2)根据实测观察,2小时内降压0.045 Mpa ,所以,10分钟降压值为0.045/12=0.00375 M pa 。 (3)根据表7.3.16得知,允许渗水量为0.28 L/(min )·(km)。 (4)观察得知:达到试验压力的时间(t 1)为8:30′,恒压结束时间(t 2)为10:30′,有效试验时间为2小时,即120分钟。恒压时间内注入的水量W 为0.52L,所以,渗水量q= W /(T 1-T 2 )=0.52/120=0.00433L /min ,折合平均渗水量为0.0043×1000/155=0.028 L/(m in)·(k m) 填表如下:

实验室质量监督记录填写模板

附表 2: 日常监督记录表(一)监督检查日期监督员 监督内容人员及操作 监督记录对检测人员检测工作的监督记录 1、检测的项目是, 检测的参数是; 2、检测所依据的标准代号是; 3、起止时间:2018 年月日时分――2018 年月日时分; 4、监督采用的方法:人员比对□设备比对□ 留样再测□常规试验□; 5、方法考核:已掌握□未掌握□差错点□; 6、提问操作规程:提问条,答对条; 7、查记录 / 报告:查份,不合格份; 8、实际操作:熟练□不熟练□差错点□; 9、其他: 论结合格□不合格□ 不符合说明 监督情况属实□监督情况不属实□ 确认意见 被监督部门负责人: 日期: 2018 年月日

监督检查日期监督员监督内容设施及环境条件 监督记录对室设施和环境条件的监督记录: 1、本室的环境条件是:温度,湿度,其他; 2、是否配备相应的控制设施:是□否□; 3、是否按规定及时记录监控记录:是□否□; 4、当环境条件危及到检测结果时,检测人员是否停止工作,报告不符合, 对已检测的数据标明无效,并采取措施保证检测结果的有效性,待环境条 件恢复正常后再继续进行工作:是□否□; 5、对不相容的相邻区域是否有效的隔离,同时应采取相应措施防止相互干 扰或交叉污染:是□否□; 6、对无菌区域,是否明确标识,并能有效地控制、监测和记录:是□否□; 7、对影响检测质量的区域的进入和使用,是否加以了控制:是□否□; 8、实验区与办公区是否保持有良好的隔离,并加贴“实验受控区”或等同 标识,无关人员未经批准不随意进入实验区域:是□否□; 9、产生有害气体作业场所是否安装通风排气系统:是□否□; 10、其他: 论结合格□不合格□ 不符合说明 监督情况属实□监督情况不属实□ 确认意见 被监督部门负责人: 日期: 2018 年月日

实验室记录填写规范

、实验记录规范化标准和具体内容要求 实验记录的统一标准格式,要求实验记录必须有下列主要内容:项目 (课题)名称、实验目的、 研究内容、实验日期、实验条件、参考文献、实验材料、实验设计原理和方法、实验过程、 实验结果、实验讨论及记录者签名 1. 项目(课题)名称:要求写明本项目的全名、课题来源、资助单位、项目编号。 2. 实验目的:写明本次实验的名称和具体目的。 3. 研究内容:本次实验具体要研究的内容及所要解决的问题。 4. 实验设计原理:根据实验的目的和内容,采用统计学原理设计实验,以便实验结束后数据 的分析和统计,有利于得出科学客观的实验结论。 5. 研究方法:根据实验设计确定本次实验的方法,详细记录本次实验所要采取的具体实验设 计、技术路线、实验方法、工艺流程,详细叙述每个实验步骤。 6. 实验日期:本次实验的年、月、日、时。在记录本的每一页右上角填写日期。 7. 实验条件:实验室的温度、湿度、动物实验室的级别,合格证书号及发证单位 8. 实验材料: 详细记录标本、样品的来源、取材的时间,实验原料的来源、特性,购买时的相关票据复印 件(动物合格证要贴在实验记录本上)。 所用试剂、标准品、对照品等的名称、来源、厂家、批号、规格及配制方法等,应保留称量 ”,.计8[咙血聊3] :样品名称和相关批号如生产批号、灭菌 ???■????■????????■?????????■???????? ?????■????■??? ■??--▲??*?■ ????■???? ??*?■ ????■???■????■???????? ???■????■????■????????■????■????????■????■???" 扌比^号 的原始记录纸,并贴在实验记录本上。 所使用的仪器、设备的名称、厂家、出厂日期、生产批号、规格型号。 9. 实验过程:详细记录本次实验过程中所出现的具体情况及所观察到的反应过程。需保留所 4 B R F T K R ? = b r 丁r m r f M ? r T = E R 0 F1 ▼ H R R T U B R R =?■ 0 N ? T K H " 1 丁 r M R F T m H ? 丁k ? b r T R ? T M R R R T K F E ? T w m r r R R ? T K R R m r r wm r F T K R R R P W M r rm r f Tm r r TN M R FT = “ F ym r r 十-= 有的原始记录于实验记录本上。 10. 实验结果:详细记录实验所获得的各种实验数据及反应现象,并做简要分析。不得在实 验记录本上随意涂改实验结果,如确需修改应保留原结果,修改的结果写在 边上并要附有说 明和课题负责人签字。 11. 实验讨论:对本次实验结果进行分析、讨论,详细说明在实验过程中所发现的问题及解 决的方法,为下一步的实验制定实施方案。 Commented[d1]:检验记录为检验目的 Commented[d2]:检验依据 Commented[d4]:只需记录仪器名称

电气设备交接试验记录

电气设备交接试验记录 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

电气设备交接试验记录 6 交流电动机 6.0.1 交流电动机的试验项目,应包括下列内容: 1 测量绕组的绝缘电阻和吸收比;

2 测量绕组的直流电阻; 3 定子绕组的直流耐压试验和泄漏电流测量; 4 定子绕组的交流耐压试验; 5 绕线式电动机转子绕组的交流耐压试验;电机干燥用短路电流法,即将机壳可靠接地,使转子制动,定子通入额定电压10—15%电流。 6 同步电动机转子绕组的交流耐压试验; 7 测量可变电阻器、起动电阻器、灭磁电阻器的绝缘电阻; 8 测量可变电阻器、起动电阻器、灭磁电阻器的直流电阻; 9 测量电动机轴承的绝缘电阻; 10 检查定子绕组极性及其连接的正确性; 11 电动机空载转动检查和空载电流测量。 注:电压1000V 以下且容量为100kW 以下的电动机,可按本条第1、7、10、11款进行试验。 6.0.2 测量绕组的绝缘电阻和吸收比,应符合下列规定: 1 额定电压为 1000V 以下,常温下绝缘电阻值不应低于Ω;额定电压为 1000V及以上,折算至运行温度时的绝缘电阻值,定子绕组不应低于1MΩ/KV,转子绕组不应低于Ω/KV。绝缘电阻温度换算可按本标准附录B的规定进行; 21000V 及以上的电动机应测量吸收比。吸收比不应低于,中性点可拆开的应分相测量。 注:1 进行交流耐压试验时,绕组的绝缘应满足本条的要求;

2交流耐压试验合格的电动机,当其绝缘电阻折算至运行温度后(环氧粉云母绝缘的电动机在常温下)不低于其额定电压1MΩ/KV时,可不经干燥投入运行。但在投运前不应再拆开端盖进行内部作业。 6.0.3 测量绕组的直流电阻,应符合下述规定: 1000V 以上或容量 100kW 以上的电动机各相绕组直流电阻值相互差别不应超过其最小值的2%,中性点未引出的电动机可测量线间直流电阻,其相互差别不应超过其最小值的1%。 6.0.4 定子绕组直流耐压试验和泄漏电流测量,应符合下述规定: 1000V 以上及1000kW 以上、中性点连线已引出至出线端子板的定子绕组应分相进行直流耐压试验。试验电压为定子绕组额定电压的 3 倍。在规定的试验电压下,各相泄漏电流的差值不应大于最小值的 100%;当最大泄漏电流在 20μA以下时,各相间应无明显差别。试验时的注意事项,应符合本标准第 3.0.4 条的有关规定;中性点连线未引出的不进行此项试验。 6.0.5 定子绕组的交流耐压试验电压,应符合表的规定。 表 6.0.5 电动机定子绕组交流耐压试验电压 6.0.6 绕线式电动机的转子绕组交流耐压试验电压,应符合表的规定。 表6.0.6绕线式电动机转子绕组交流耐压试验电压 注:Uk为转子静止时,在定子绕组上施加额定电压,转子绕组开路时测得的电压。

相关文档