文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高炉冷却壁安装方案

高炉冷却壁安装方案

高炉冷却壁安装方案
高炉冷却壁安装方案

目录

一、冷却壁安装概述 (1)

二、施工工艺流程及操作要点 (1)

三、施工材料与设备 (10)

四、质量控制 (10)

五、安全措施 (10)

六、环保措施 (11)

一、冷却壁安装概述

1.1概述

新3#高炉是钢铁有限公司节能技术减排改造项目,本工程工程

量大、技术要求高、牵涉专业多、施工难度大、质量标准高、施工工期紧,其中冷却壁设备安装数量多、吨位大、工序复杂,为尽量缩短施工工期,安全优质按时完成该项施工任务,特制订本《冷却壁安装施工方案》。本座高炉炉身第1~5段采用灰铸铁(HT200)冷却壁。其中第1段43块;第2段42块;第3段42块;第4段42块;第5段26块。第6~8段采用铜冷却壁,每段各42块。第9~15段采用球墨铸铁(QT400-20)冷却壁。其中第9段40块;第10段38块;第11段36块;第12段34块;第13段32块;第14段30块;第15段为

“C”型冷却壁,共36块。

二、施工工艺流程及操作要点

2.1铸铁冷却壁安装工艺流程(见工艺流程图2.1-1图)

工艺流程图 2.1-1图

2.2铜冷却壁安装工艺流程

2.2.1铜冷却壁的主要安装流程:吊装前旋入定位销、套入水管护套密封胶圈→铜冷却壁安装就位→旋入固定螺栓(第7段的固定螺栓可在吊装前预装)→套入固定螺栓斜垫片、平垫片、预紧螺母→调整铜冷却壁正确位置→扭紧螺母→固定螺栓与螺母、螺母与垫片、垫片与炉壳焊接→套入定位销焊接板—定位销与焊接板、焊接板与炉壳焊接→旋入测温管、套入焊接板、测温管与焊接板、焊接板与炉壳焊接→堵塞铜冷却壁之间的纵向和周向间隙→炉壳与铜冷却壁之间空隙灌浆→检查并清除外炉壳浆液溢出料→焊接螺栓密封罩→焊接波纹补偿器。

2.3水冷壁安装

2.3.1铸铁冷却壁安装应遵循下列要求

1、冷却壁运到现场安装前,应将冷却壁分类摆放,进行外观检查,并按设计文件要求对冷却壁逐块进行通球试压检验,符合要求后才能开始制作样板。

2、用经纬仪在炉壳内分出十字线(0°、90°、180°、270°),先保证冷却壁在炉壳内1/4范围匀布,再扩展到一周匀布,同时用样板在炉壳上预安装,并做好编号,要求与冷却壁相对应。

3、对于已开孔进行安装的冷却壁,应根据图纸结合专用器具实测冷却壁进出水管位置和螺栓孔位置,在炉壳上对已开的安装孔进行复核。

4、安装就位后的冷却壁可采用铁楔进行间隙调整,具体冷却壁安装允许偏差应符合表2.3.1-1的规定。检查数量:抽查冷却壁数量

的10%。检验方法:见表2.3.1-1。

5、冷却壁固定螺栓应均匀紧固。炉壳与垫板,水管与垫板,螺母与垫板,应层层满焊、焊肉饱满、牢固可靠、无漏焊,不得泄露煤气。留在烘炉后焊接的缝隙,烘炉结束后应及时焊接。

6、冷却壁安装,焊接完毕后,应再次对冷却壁逐块进行施压检验,特别是在吊装过程中有碰撞的冷却壁。

2.3.2冷却壁安装设施安装

1、冷却壁安装设施

炉底位置设水冷壁安装平台和筑炉平台,水冷壁安装平台为活动吊盘并作为工作平台,平台上配置1套专用冷却壁推顶器( 见水冷壁安装平台示意图2.3.2-1图);筑炉平台等水冷壁安装平台提升到炉腰位置后,利用高炉安装用塔吊再将筑炉平台提升到炉腹并固定,作为炉腰下炉体和水冷壁砌筑时的工作平台(同时兼做炉顶保护棚平台,见筑炉体吊装平台示意图2.3.2-2图)

2、冷却壁安装设施安装

1)注意炉壳安装至适当位置时应将炉腹保护棚、水冷壁安装平台顺序放入炉内。

2)水冷壁安装平台随着炉体高度做均匀切割至适当位置后并固定在炉壳上。然后作为水冷壁安装工作平台进行水冷壁安装。

11、经检验合格的冷却壁用叉车或汽车运至塔吊能吊装的位置,利用高炉吊装用DBQ3000tm 塔吊将冷却壁直接从炉壳上空吊运至正确位置。

2、每个铜冷却壁的上端均安装有一个吊耳,必须用这个吊耳吊运铜冷却壁,任何情况下不允许吊运铜冷却壁时让水管承受起吊载荷。铜冷却壁存放时必须热面朝下,绝对不能压在冷却水管上。

水冷壁安装平台

3、吊运、停放和施工过程,千万不能碰撞进出水管,进出水管的塑料密封盖在铜冷却壁外接水管路之前,吊运、安装、施工过程不得卸下,防止施工过程碰伤管螺纹和掉进杂物。

2.3.5炉腰带以下冷却壁安装及验收

1、划线,按照2.3.1中的第二条要求用水平仪将标高线控制引入炉内,再在炉壳内壁划好第一带冷却壁安装标高线,然后用经纬仪将周向基准线引入炉内,并已其为依据划好第一带冷却壁周向安装等分线和外形轮廓线,检查无误后方可安装。

2、安装,塔吊将冷却壁吊至安装位置(注意:塔吊吊装位

置不够时采用钢丝绳接长),后利用炉内吊盘上的推顶器(见推顶器示意图2.3.5-1图)将其慢速推近炉壳,粗步调整冷却壁标高和方向,便于冷却水接管和螺栓穿过炉壳,注意防止炉壳划伤螺纹和撞坏接管。再次微动塔吊精确调整冷却壁至正确位置,当冷却壁外型轮廓线与炉皮上所划尺寸线吻合时,用推顶器将冷却壁推至炉壳顶紧,炉外按要求紧固螺栓,最后割除冷却壁吊耳。

推顶器示意图 2.2.5-1图

3、操作平台提升

操作平台工作时是通过8台5t手拉葫芦和钢丝绳及绳卡固定在炉壳开孔的位置上,为防止活动吊盘摆动,采用将活动吊盘的主梁加长并加板靠紧炉壳的方式将其固定,活动吊盘伸长的部分用跳板覆盖并绑扎结实,作为工作平台。

安装完一带冷却壁后提升一次操作平台。首先将跳板拆去,再沿圆周修割平台花纹板和骨架,符合提升后尺寸要求。然后利用塔吊提升工作平台,提升到位后再次通过8个吊点调平固定。然后继续进行下一带冷却壁的安装。

4、验收:每带冷却壁安装完后要进行检验,必须符合冷却壁安装图纸技术要求和规范的要求。

2.3.6炉腹保护棚安装

1、在炉壳直段安装完后,应将筑炉平台放入炉内,待风口

上带冷却壁安装完后进行安装。利用塔吊进行提升吊装(注意:吊钩在操作平台上方,钢丝绳穿过操作平台花纹板),到位后利用型钢支承在冷却壁上。接长空白部分同样用跳板覆盖并绑扎结实以起到保护平台底下筑炉施工人员的安全。

2.3.7铜冷却壁安装及技术要求

1、安装前的准备:

(1)炉皮预开孔首先对炉皮应先进行全面的测量,根据安装要求进行必要的调整。然后根据实物的尺寸(铜冷却壁验收时由厂家提供)及安装要求的孔型在炉皮上开孔。各种孔的开孔尺寸如下:

水管孔Φ110mm;螺栓孔Φ55mm;

定位销Φ105mm;测温孔、测压孔的孔径大小由自动化专业确定。

(2)校对炉皮开孔与铜冷却壁的对应尺寸无误后,才能起吊安装

(3)铜冷却壁吊装高炉之前必须预装及卸下下列项目

a、水管护套上套上密封胶圈,铜冷却壁吊装前,在进、出水管的保护套管端面必须先套上密封胶圈。防止灌浆耐火材料进入水管与套管之间,也防止耐火材料漏出炉壳外。

b、旋入旋紧定位销。

c、第7段旋入旋紧M36固定螺栓(第6、8段铜冷却壁应在就位后再旋进固定螺栓,但吊装前要取下螺孔丝堵)。

d、取下吊环螺孔铜螺塞,装上吊环螺钉。

2、铜冷却壁的安装

(1)吊装:吊装动作要缓慢,指挥要灵活,进出水管、定位销、固定螺栓(第6、8段就位前暂不装固定螺栓)绝不能有任何碰撞。按炉皮编号和铜壁编号对号入座后安装。

(2)铜冷却壁定位

a、用铜冷却壁上端的吊耳吊运冷却壁,使铜冷却壁靠向炉壳,调整铜冷却壁的位置使进出水管处于炉壳开孔的中心,在这个过程中必须防止冷却壁的水管与炉壳有任何碰撞。

b、吊装初步就位后,检查进出水管与炉皮开孔处的径向间隙,理论径向间隙为15mm,核对后从炉皮外旋入固定螺栓,套装固定螺栓斜垫片、平垫片和螺母并初步预紧。注意:写垫片安装时要注意安装放弃,要使斜垫片的平面与螺栓垂直、内孔与螺栓间的径向间隙要均匀,并初步与炉壳点焊。

c、校正铜冷却壁的正确位置,并检查进出水管与炉皮开孔处的径向间隙不少于6mm,则可按对角线交错逐步扭紧螺母。边拧紧边检查铜冷却壁变动情况和进出水管与炉皮开孔的径向间隙,如不能达到6mm以上,应重新调整或加大炉皮开孔尺寸,这对于铜冷却壁的使用寿命极为重要,请特别注意!如果调整移动量较大应重新调整固定螺栓斜垫片的安装点焊位置。

d、整段铜壁安装完毕后,要注意检查铜冷却壁与铜冷却壁之间的间隙。垂直面内间隙应为30±5mm。周向间隙应为30±5mm。如不符合要求,应重新个别进行调整,调整后应重新检查进出水管与炉皮开孔的径向间隙,如不能达到6mm以上,应重新修整或加大炉皮孔尺寸,这对于铜冷却壁的使用寿命极为重要,请特别注意!

e、检查进出水管保护套管的密封胶圈是否紧靠炉皮,密封胶圈要达到一定压缩量,压实压紧,保证浆液不会溢出。

f、确认铜冷却壁整段安装位置的正确性,进出水管与炉皮开孔径向间隙的合理性和固定螺栓拧紧力矩达到规定(400~500N2M)。

g、定位后拆卸吊环螺钉,旋入铜质螺塞,螺塞应低于铜冷却壁上端表面为宜,螺栓拧紧后应从螺塞Φ10的中心孔填充粉状碳素材料并捣实。

(3)紧固件及配套件的焊接

当铜冷却壁确认安装位置正确并按要求的扭矩(400~500N2M)扭紧了各个螺母之后:

a、以用点焊法把各螺母点焊在螺栓上,以防止其松动。如部分固定螺栓端部超长应预切除,避免顶住密封罩。第6、8段铜冷却壁下排及第7段铜冷却壁上排固定螺栓与螺母、螺母与平垫片、平垫片与斜垫片、斜垫片与外炉壳分别焊严,并保证密封性良好、不泄露煤气为原则。第6、8段铜冷却壁上排及第7段铜冷却壁下排固定螺栓与螺母、螺母与平垫片焊接,斜垫片与外炉壳进行焊接,平垫片与斜垫片之间不施焊,以利于热胀冷缩时相对滑动。

b、第7段冷却壁有一个定位销,第6、8段铜冷却壁有两个定位销(材质0Cr18Ni9Ti)。进一步确认铜冷却壁定位正确,定位销旋紧后,可进行定位销与焊接板、焊接板外壳焊接(第6、8段铜冷却壁的上定位销,其焊接板A与焊接板B之间不施焊)。定位销焊接板的内孔与平面垂直中心线的夹角区分有:第6段为10°26′39″;8段为7°41′58″;第7段为0°垂直平面。定位销焊接板为圆孔型。定位销的焊接要求:要求定位销与焊接板焊严、焊接板与外炉壳焊严,并保证密封性良好、不泄露煤气为原则。

c、安装测温管并保证密封性良好、不泄露煤气为原则。每段

铜冷却壁安装完毕后,应安装测温管。首先将测温管带有螺纹的一端深入炉壳先开好的孔中,找准冷却壁上的螺孔然后将其拧紧,

在确认其就位后,套入测温管焊接板,并要求测温管与测温管焊接板、测温管焊接板与外炉壳焊严,焊缝要求严密以防止煤气泄漏。

2.3.8炉腰带以上冷却壁安装及验收

炉腹保护棚安装完后,按2.3.5条方法进行炉腰带以上冷却壁安装及验收。

三、施工材料与设备

3-1表

4.1冷却壁制造图纸及技术要求;

4.2冷却壁安装图纸技术要求;

4.3《炼铁机械设备安装规范》GB 50679-2011;

4.4《炼铁机械设备安装工程施工及验收规范》YBJ208-85。

五、安全措施

5.1冷却壁安装设施(如活动吊盘、筑炉平台)的材料和制造质

量应符合设计要求,确保安全。所有起重机具须经安检合格后方可进

使用,且每班须进行检查。

5.2活动吊盘与冷却壁之间须有100~150mm间隙,工作时采用

钢板条进行定位,以防平面摆动,平台升降时,将钢板条去掉,待平

台提升到位后再恢复。

5.3提升吊盘前推顶器要固定死,防止吊装出现倾斜时推顶器转

动伤人;吊盘提升中需设保护绳;提升时钢丝绳受力均匀,吊钩要封死,防止脱钩;提升时除指挥者和水冷壁安装操作人员外,其它工作

人员一律不能站在吊盘上,且在吊盘上的人员应系好安全带;指挥者

与操作人员必须协调一致,保证吊盘平稳缓慢起升,不得与冷却壁或

其它构件相碰撞;冷却壁严禁随吊盘一起提升。

5.4冷却壁安装过程中炉壳内部禁止电焊作业,以防击断钢绳;

吊盘上严禁堆放冷却壁。

5.5冷却壁吊运前必须对每块冷却壁吊耳进行检验,防止吊运过

程中冷却壁坠落,且冷却壁吊入炉内时必须增加1根捆绑钢丝绳作安

全保护,确保万无一失。

5.6炉内砌筑前应将炉腹保护棚安装好,保证炉缸砌筑安全。

5.7筑炉材料入炉通道口上方必须搭双层安全防护棚,临空面设

密目网封闭,凡进入施工现场的人员须穿好工作服、戴好安全帽,切

实做好安全防护措施。

5.8施工部位要有充足的照明,炉内照明电源电压不高于12伏,

采用橡胶保护层软电缆;且每班必须对照明和动力线路进行检查,符

合要求才能使用。

六、环保措施

6.1每班对切割下来的吊耳及时运出,归入现场废料箱。

6.2每次平台起升前修割活动平台产生的废料,切割成适当小块,及时运出,归入现场废料箱。

设备安装技术方案

设备安装技术方案 1 工程概况 根据招标文件及初步设计要求,工程主要设备:空调机组、风冷热泵机组、风机盘管机及各类泵、送排风机等以及配套暖通、消防、给排水的附属设备。工程主要设备均为标准配套设备,安装中除按本方案及规范进行施工外尚应遵守随机文件的有关规定,特别在设备的试运转、调试时应严格按照设备说明书进行。 2.安装程序和方法 (1)泵、风机等设备安装流程图 (2)施工方法 1)准备工作 A安装前各有关责任人及施工员应先熟悉施工图、规范及有关技术文件,在此基础上参加图纸会审并做好记录,会审后向施工班组进行技术交底。 B基础验收,重点检查基础标高、坐标中心线、水平及几何尺寸的偏差是否符合有关规范规定并做好相应记录,合格后进行基础放线。 C设备开箱检查验收应依据订货合同及其附件、设计单位设计文件、国家有关技术标准等;验收内容包括名称、规格和数量的验收、质量验收。质量验收应检查外观是否有缺陷、损坏、锈蚀、腐蚀、受潮、变形等不符合合同、技术文件

和有关标准要求的现象,对上述问题应正确标识并作好书面记录;应检查随机文件及合格证或质保书是否齐全,缺少时应追踪索取,否则有权拒验、拒收。 D设备开箱时甲方或监理等有关各方必须同时到场,并在记录上签字,开箱后的设备和零部件、备品、备件及专用工具等应分类妥善保管。 2)设备吊装就位 A大型设备到货后,应根据随机文件并经实物核实后编制祥细的吊装作业指导书,对如下吊装方法进行调整和修改。 B 在施工准备阶段应认真核实大型设备单件总重量及设备的外形尺寸,核对设计预留的吊运设备孔洞的尺寸是否正确,能否满足设备的吊运,建筑物是否应采取适当临时加固措施,需要得到设计、监理、土建以及甲方等各方的认可。具体落实设备吊装机具的配备和吊运路线的设施准备工作。 C大型设备用汽车运到预留吊装孔附近,用液压汽车吊卸车,汽车吊的选用应根据设备实际重量进行。 D设备吊入地面后采用滚运方法,在枕木上铺设φ89?6mm的滚杠,用卷扬机配滑轮组,将设备滚拖到设备基础上。 E设置在建筑顶部及高层室外的设备,如空调室外机、风冷热泵机组等,吊装时可考虑利用土建塔吊或土建垂直运输工具直接输送到屋顶顶部或各层楼面就位安装。 F设备布置比较紧凑,对位置的狭窄、标高较高、重量、体积较大和比较精密的设备,应注意到货、就位的先后顺序。必要时应编制吊装作业顺序计划。 G吊装安装基本要求: a吊装前放置设备,应用衬垫将设备垫稳,防止倾倒、变形及受潮。 b搬运和吊装时,设备应捆扎牢固,主要承力点应高于设备重心,以防倾倒。 c对于具有公共底座机组的安装,其受力点不得使机组底座产生扭曲和变形; d吊索的转折处与设备接触部位,应以软质材料衬垫,以防设备、机体、管路、仪表、附件等受损和擦伤油漆。 3)找平、找正;初平后,基础螺栓孔浇灌混凝土,经精平,各部位尺寸符合规范要求后,点固垫铁,二次灌浆。 4)设备清洗:整体设备主要清除表面杂物、油污,对传动部件进行必要的

工艺管道及设备安装施工方案

项目 工艺专业 施 工 方 案 *************** 有限公司

XXXX 年X 月 工艺专业施工方案 一、工程概况及特点: *******项目B厂区是一条生产****的生产线,整个工程主要包括工艺生产线部分和公用工程部分。涉及的工艺主要有********的生产工艺,每个工艺 过程均由工艺设备、管线和公用工程配套设备、管线组成;项目独立的公用工程部分包括锅炉房及其配套设施、压空站、变电站、机修、中心理化室、电信及自控管理室等。 ******项目包括的工房多,工房分布较广,几乎每个工房均由多个专业组成,专业间相互联系较密切,不同工房的工作内容千差万别。工艺专业的工作内容包括工房内的安装和外线管道的安装,工房内的安装工作为设备安装和工艺管道的安装,外线的安装主要为室外溶剂管和送药管的安装工作。 二、施工所采用的规程、规范及相关技术标准 1、各工房工艺专业施工图和室外部分工艺专业施工图; 2、项目工艺专业安装总说明; 3、建筑工程施工质量验收规范(GB50242-2002); 4、压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范( GB50275-98); 5、现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范( GB50236-98); 6、工业金属管道工程质量检验评定标准(GB50184-93); 7、工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准(GB50185-93)。 三、主要施工工程量 1、室内施工工程量

2、室外施工工程量 四、施工要求及方法、步骤 1. 设备安装前检查设备外观、规格、焊缝、附件、管口方位是否符合设计要求,有无损坏,相 关的技术资料,合格证书是否齐全。 2. 核对设备基础尺寸,地脚螺栓预留孔尺寸,标高是否符合工艺定位尺寸,清除地脚螺栓预留 孔中地油污、碎石、泥土、积水;清洗地脚螺栓的螺纹和螺母;凿平放置垫铁部位的表面。 3. 按施工图和有关建筑的轴线及标高线,划定设备安装的基准线。 4. 确定设备的吊装点,核算吊装梁的承载载荷,选用强度足够的吊装机具,钢丝绳,卡环。 5. 吊装设备时只能在设备支耳或吊装环上固定吊环,不得在工艺接管上固定吊环,设备就位应 符合施工图设计方位和标高。 6. 确定设备找正、调平的定位基准面、线或点,设备的找正,调平均应在给定的测量位置上进 行检验,可选择在设备上应为水平或铅垂直的主要轮廓面;复检时不得改变原来测量的位置。 7. 在找正、调平设备时可米用垫铁,应符合各类机械设备安装规范,安装在 金属结构上的设备调平后,垫铁应与金属结构用焊焊牢。 8. 埋设预留孔中的地脚螺栓,地脚螺栓在预留孔中保持垂直,无倾斜,地脚螺栓任一部分离孔 壁的距离应大于15mm,地脚螺栓底端不应碰孔底。 9. 进行预留孔地脚螺栓之间的灌浆采用细碎石混凝土,强度应比基础的混凝土强度高一级。 10. 待地脚螺栓预留孔的混凝土达到强度的75%以上按地脚螺栓各螺栓的拧紧力应均匀。 11. 在原设备找正、调平测量的位置上进行复检精度,保证安装精度。 五.机械设备、工艺管道安装机具

2#高炉炉顶设备拆除安装专项工程施工设计方案

振昌工业废渣综合利用有限责任公司 2#高炉技术改造工程 高炉炉顶设备拆除、安装专项施工方案 方案编号:ZCGLGZ-001 宝冶建设工业炉工程技术有限公司 总承包工程项目部 (盖章) 2011年8月5日发布 受控态:受控版本:A版发放编号:

编号:ZCXZCL- 工程项目实施策划文件审核单 (QG/SBC TX 8-2009/D-3) 工程名称:振昌工业废渣综合利用有限责任公司2#高炉技术改造工程 文件名称振昌高炉炉顶设备拆除、安装专项施工方案 项目部宝冶建设工业炉工程技术有限公司总承包工程项目部编制人蒋传星审核者审核意见签名/日期 项目经理 项目总工 副经理 部 部 部 部 说明:1、本表供各级项目部使用,由项目部负责组织形成; 2、参与审核的要素管理者由项目总工根据项目部职能分工确定; 3、栏目空格不够可加A4规格附页。

目录 一、工程概况 (4) 二、编制依据/标准 (4) 三、作业围及工程量 (4) 四、所需具备的条件和工期以及施工进度计划 (5) 五、施工人员配备计划 (5) 六、施工主要机具及材料、设备 (5) 七、工艺流程图 (6) 八、施工技术 (6) 九、安全及文明施工 (10)

一、工程概况 振昌工业废渣综合利用有限责任公司2#高炉因存在大量问题致使高炉不能进行正常的生产活动,如冷 却壁存在漏水现象、炉顶上料设备密封性能差,压力上不去、炉底炉缸温度高,已采取炉壳打水外冷、炉 壳密封件煤气泄漏严重、粗煤气系统磨损并存在堵塞现象等,为此振昌公司决定对2#高炉进行停炉大修。本方案主要是炉顶设备的拆除、安装方案。 二、编制依据 a)由业主提供的有关图纸和相关的技术要求。 b)国家及行业部门颁发的现行工程施工验收规、规程、标准以及有关安全、防火、环境保护卫生 的规定; c)省市有关基本建设的方针、政策、法令、法规及有关的行业规章制度; d)施工现场场地情况,周围环境及现有设备情况。 国家现行的建设工程法律、法规、规、标准等。 机械设备安装工程施工及验收通用规 GB50231-2009 建筑安装工程质量检验评定统一标准 GB50300-2002 起重机械安全技术监察规程 TSG Q0002-2008 炼铁机械设备工程安装验收规 GB50372-2006 三、作业围及工程量主要作业围:高炉炉顶+37.5M平台/+34M平台、部分楼梯拆除,料钟式炉顶及附属 设备拆除(至炉壳拐点),高炉无料钟炉顶设备安装及平台恢复等。 四、所需具备的条件和工期以及施工进度计划 高炉炉顶设备及平台的拆除必须在彻底停炉之后进行,计划工期7天。 施工进度计划: 日期 工序1天3天5天7天施工准备 +37.5M平台拆除 炉顶设备柱塞阀的拆除 中间过渡平台拆除 受料斗拆除 +34M平台、料罐拆除 大小钟、密封阀及附属设备拆除 收尾

高炉下降管施工方案

安全专项施工方案编制审批表(B类项目部) 施工方案名称:承德建龙1350M3高炉工程下降管安装施工方案方案编制: 专业项目部技术人员:日期: 专业项目部经理:日期: 方案审核: 项目部总工程师:日期: 技术管理科:日期: 安全管理科:日期: 质量管理科:日期: 工程管理科:日期: 方案批准: 分公司总工程师:日期:

承德建龙1350m3高炉工程 下 降 管 安 装 方 案 中国二十二冶集团有限公司 承德建龙高炉项目部 2010年10月25日

目录 一、工程概况………………………………………………………1页 二、施工部署………………………………………………………1页 三、人力资源配备…………………………………………………3页 四、施工用具………………………………………………………3页 五、下降管安装方案………………………………………………3页 六、主要吊装方法……………………………………………… 4 页 七、质量控制………………………………………………………6页 八、安全措施………………………………………………………7页 九、本工程有关标准、规范………………………………………9页

一、工程概况: 承德建龙1350高炉下降管为高炉与重力除尘烟道连接的重要通道,高炉下降管直径2.7米,壁厚14mm,材质为Q235B. 附带均压管在内总重约为41t。高炉端安装中心标高为76.5米,重力除尘器端安装中心标高为43.4米。高炉与重力除尘器没有在同一中心线,设计偏角为2.29°。下降管与水平面夹角为51°。根据3000吨米塔吊机械性能计算,下降可以整体进行吊装,由于下降安装施工难度大,危险性高,为保证施工安全顺利进行,特编制此危险性较大施工方案。 二、施工部署 1、待重力除尘器安装完毕后,现场实际测量下降管的实际安装长度,核实下降管的轴线位置,标高、安装角度,确保合适的安装定位。 2、准备好安装所用工机具,辅助材料。检查工机具质量,如钢丝绳、卡环等,作好安全防护。 3、确定吊点,钢丝绳长度及规格。 4、测量实际下降管的拼装间距,根据实际尺寸组对,确保其正常、安全工作。 5、按图纸和方案作好下降管的现场拼装工作,作好技术交底和安全交底。 6、施工组织机构图

工艺管道安装施工方案

H B D J/S G F A-Q J-N O.00 2 广西贵港甘化股份有限公司热能中心节能降耗技改工程 工艺管道施工方案 编制人:日期:年月日 审核人:日期:年月日 审批人:日期:年月日 湖北省电力建设第一工程公司 贵港甘化技改工程项目经理部 2017年月日

目录 一、工程概况: 0 二、编制依据 0 三、主要工程量 0 四、施工部署: (1) 4.1施工规划: (1) 4.2劳动力计划: (1) 4.3施工机械计划 (1) 4.4检测仪器计划 (2) 4.5辅助用料: (3) 五、施工工艺要求: (4) 5.1施工工序 (4) 5.2施工前的准备工作 (4) 5.3材料的验收 (4) 5.4阀门检验: (4) 5.5管道预制 (5) 5.6管道的焊接 (6) 5.7焊接检验 (8) 5.8支、吊架安装 (9) 5.9管道的安装 (9) 5.10管道的压力试验 (11) 六、管道防腐: (13) 6.1管道防腐的范围: (13) 6.2表面除锈: (13) 6.3防腐涂层: (13) 七、质量保证措施 (13) 7.1质量措施 (13) 7.2质量控制点: (15) 八、特殊气候条件下的施工 (16) 九、安全管理及保证措施: (16)

一、工程概况: 本工程为华西能源工业股份有限公司EPC项目,项目位于广西省贵港市,本工程为技改项目,建设规模为新建一台65t/h生物质循环流化床锅炉(型号:HX65/5.29-IV1型)和一台65t/h蔗渣锅炉(型号:HX65/5.29-IV2型)、一台15MW 背压式汽轮机;以及相应的配套辅机、附属设备和相关系统管道。 本工程主要工艺管道系统有:主蒸汽管道、主给水管道、工业水管道、除氧给水管道、疏水及排污系统管道、压缩空气管道、锅炉本体管道、化水系统管道等,管道施工图纸由华蓝设计(集团)有限公司设计。 二、编制依据 本方案编制依据以下资料: 2.1本工程施工合同、会议纪要和相关资料。 2.2《电力建设施工技术规范第5部分:管道及系统》DL 5190.5-2012 2.3《火力发电厂焊接技术规程》 DL/T 869-2012 2.4《钢制承压管道对接焊接接头射线检验技术规范》 DL/T 821-2002 2.5《火力发电厂水汽化学监督导则》 DL/T 561-95 2.6《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 GB892 3.1-4 2.7《电力建设施工质量验收及评价规程》 DL/T 5210.1-8 2.8华蓝设计(集团)有限公司的设计图纸 三、主要工程量 主要工作量

高炉炉顶设备技术协议

文安县新钢钢铁有限公司 601m3高炉无料钟炉顶设备 技术协议书 项目名称:文安县新钢钢铁有限公司 无料钟炉顶设备 项目建设地点:河北省文安县新钢钢铁有限公司技术协议编号: 合同编号: 委托方(甲方):文安县新钢钢铁有限公司 受托方(乙方)北京中鼎泰克冶金设备有限公司 签订地点:文安县新钢钢铁有限公司 签订日期:2007年4月19日

附件一 技术数据和动力介质①甲方的技术条件和要求 ②紧凑Ⅱ型无料钟炉顶技术数据

③上料参数 ④与炉顶设备配套的辅助系统包括 4.1 水冷系统 4.1.1 闭路水冷系统(下述两种方式可选其中之一) 建立闭路水冷系统,由于气密箱的水冷系统(不锈钢水冷管组成的冷却模块,没有上、下水槽)与大气和高炉压力完全隔绝,如需要可对水冷系统增压,以强化冷却。为避免结垢,应定期对溜槽传动齿轮箱的冷却水管进行酸洗(详见乙方提供的维修手册)。 4.1.2开路水冷系统 直接采用高炉冷却壁的冷却水,在气密箱入口处的压力应大于0.3MPa,为避免结垢,应定期对溜槽传动齿轮箱的冷却水管进行酸洗(详见乙方提供的维修手册)。 4.2 液压系统 各个阀的开度是通过由中央液压站驱动的液压缸的动作实现的。该系统由油箱、主泵、液压蓄能器、液压阀和连接管线组成。系统工作压力为16-18Mpa,液压介质是N46耐磨液压油。 4.3中央润滑系统 中央干油润滑系统是双路润滑系统,一路润滑系统为每45分钟润滑一次(溜槽传动齿轮箱、下密、料流调节驱动机构)。另外一路为每4小时润滑一次(其它)。该系统主要由油泵、油箱、换向阀、干油分配器和连接管线组成。 4.4 电控系统 就地控制通过就地控制箱。自动和远程手动控制通过控制台和模拟盘或控制站上的PLC,CRT显示。PLC用于顺序控制和布料。

高炉工程工艺设备安装方案

高炉工程 工艺设备安装方案 编制单位: 吾冶德信达州项目部编制人: 审核人: 审批人: 编制时间: 2007.03.19 目录

第一章、概述 (2) 1.1 编制依据 (3) 1.2 工程情况简介 (3) 1.3 施工技术标准 (3) 1.4 设备安装施工条 (4) 第二章、静止设备安装施工措施 (4) 2.1 静止设备安装工艺流程 (4) 2.2 静止设备安装步骤及要求 (6) 第三章、机泵安装施工措施 (9) 3.1 机泵安装工艺流程 (9) 3.2风机安装工艺流程 (10) 3.3 机泵安装步骤及要求 (11) 第四章、吊装安全保证措施 (12) 4.1吊装施工准备和要求 (12) 4.2吊装注意事项 (12) 4.3吊装安全事项 (15) 第五章资源需用量计划 (17) 5.1人力统计 (17) 5.2 主要施工机具设备配置计划 (17) 5.3监视和测量装置需用计划 (18)

第一章概述 1.1编制依据 1.根据招标文件和合同规定及国家现行的规范和标准 2.本单位有关人员对施工现场勘察 3.本单位承担类似工程经验 4.施工组织设计 5业主提供的施工技术资料 1.2工程情况简介 本高炉工程系统属新建工程,工期短,工程量大。因此工艺设备的安装与业主提供的图纸资料的完善性及到货时间具有非常紧密的关系,为了保证安装工期的绝对要求,制定合理的安装方案对确保设备安装的及时性非常重要。高炉系统工程的工艺设备主要有布袋除尘器(7件),布袋除尘器仓壁的振动器螺旋输送机,加湿卸灰机,1t电动卷扬机,700kg手摇卷扬机,装料设备及开关机构,链式探料尺,小钟漏斗,布料器,固定受料斗,小钟平衡杆,大小料钟控制器,助燃风机,鼓风机,管道系统阀门,机加工零部件组成。 1.3施工技术标准. 工艺设备安装参考如下规范: 1.《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB5023-98 2.《炼铁机械设备工程安装施工验收规范》GB 50372—2006。 3.《压缩机泵.风机安装工程施工及验收规范》GB50275-98 4.《现场设备.工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 5.《建筑设备防火规范》GBJ16-87 5.《制造商规定的标准和要求》GB5023-98

硫磺二期工艺管道安装施工方案

硫磺二期工艺管道安装 施工方案 文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

洛阳分公司4万吨/年硫磺回收装置(二期) 管道安装施工方案 编制: 审核: 批准: 洛阳隆惠石化工程有限公司 2011年12月 目录 1、基本概况 2、施工依据 3、管道组成件验收及管理 4、管道预制 5、管道焊接和热处理 6、管道现场安装 7、试验及吹扫 8、主要施工机具和施工手段用料计划 9、施工质量管理及保证措施 10、HSE方案 11、施工组织 附图1 工艺管道施工质量体系图 附图2 工艺管道施工HSE组织机构图 附图3 工艺管道施工组织机构图 工作危害分析(JHA)记录表 安全检查(SCL)分析记录表 焊接工艺卡 热处理工艺卡

1. 基本概况 1.1 基本概况 洛阳分公司硫磺回收装置(二期)工程由洛阳石化工程设计有限公司设计,洛阳隆惠石化工程有限公司施工。管道部分主要由总图区、硫磺回收区、溶剂再生区、酸性水汽提区、罐区等组成,位于硫磺回收装置一期内部。本方案部不包含夹套管的施工内容,夹套管的施工详见夹套管专项施工方案。 1.2 总体施工程序 图1 管道安装的总体施工程序 1.3 单线图二次设计 按以下基本原则在单线图中标注出预计固定口和活动口的位置、焊口编号: 焊口编号的编制方法和格式按照隆惠公司《压力管道安装质量手册》; 现场焊口应避开管架,并便于施焊和检验; 复杂管段应经实测后再绘制管段图; 选择易于现场调整的部位作为封闭管段,并在图中注明,且留足尺寸调整 裕量; 待预制管段必须标注清楚准确、尺寸齐全。 1.4 工程特点 1.4.1 管道介质多为易燃、易爆、有毒有害物料, 管道系统严密性要求高。 管段涂装 管段下料、预制 管段焊接 无损检测 基础验收 现场安装及检验 水压试验 吹扫 气密 总体验收及交工 材料配件及验收

2#高炉炉顶设备拆除安装专项施工方案

2#高炉炉顶设备拆除安装专项施工方案

泰州振昌工业废渣综合利用有限责任公司 2#高炉技术改造工程 高炉炉顶设备拆除、安装专项施工方案 方案编号:ZCGLGZ-001 宝冶建设工业炉工程技术有限公司 泰州总承包工程项目部 (盖章) 2011年8月5日发布 受控态:受控版本:A 版 发放编号:

编号:ZCXZCL-021 工程项目实施策划文件审核单 (QG/SBC TX 8-2009/D-3)

说明:1、本表供各级项目部使用,由项目部负责组织形成; 2、参与审核的要素管理者由项目总工根据项目部职能分工确定; 3、栏目空格不够可加A4规格附页。 目录 (6) QAY200全地面起重机主臂起重性能表(部分)_单位:吨 (6) 65t吨配重,支腿全伸 (6) 图1 (7) 一、工程概况

泰州振昌工业废渣综合利用有限责任公司2#高炉因存在大量问题致使高炉不能进行正常的生产活动,如冷却壁存在漏水现象、炉顶上料设备密封性能差,压力上不去、炉底炉缸温度高,已采取炉壳打水外冷、炉壳密封件煤气泄漏严重、粗煤气系统磨损并存在堵塞现象等,为此振昌公司决定对2#高炉进行停炉大修。本方案主要是炉顶设备的拆除、安装方案。 二、编制依据 a)由业主提供的有关图纸和相关的技术要求。 b)国家及行业部门颁发的现行工程施工验收规范、规程、标准以及有关安全、防火、环境保护卫 生的规定; c)江苏省泰州市有关基本建设的方针、政策、法令、法规及有关的行业规章制度; d)施工现场场地情况,周围环境及现有设备情况。 国家现行的建设工程法律、法规、规范、标准等。 机械设备安装工程施工及验收通用规范 GB50231-2009 建筑安装工程质量检验评定统一标准 GB50300-2002 起重机械安全技术监察规程 TSG Q0002-2008 炼铁机械设备工程安装验收规范 GB50372-2006 三、作业范围及工程量主要作业范围:高炉炉顶+37.5M平台/+34M平台、部分楼梯拆除,料钟式炉顶及附属设备拆除(至炉壳拐点),高炉无料钟炉顶设备安装及平台恢复等。 四、所需具备的条件和工期以及施工进度计划 高炉炉顶设备及平台的拆除必须在彻底停炉之后进行,计划工期7天。 施工进度计划:

高炉施工方案

目录 一、工程概况 二、管理目标 三、资源准备 四、编制依据 五、工程进度计划 六、工序流程图 七、施工方法及主要技术措施 八、质量控制措施 九、安全控制措施 十、相关文件及记录清单

一、工程概况 安阳市新普钢铁有限公司493M3高炉工程,其建设地点位于安阳市殷都区北蒙工业园。高炉有效容积380M3,筑炉工程主要施工任务有高炉本体、热风炉、热风管道等内衬耐火材料的砌筑。 整个高炉筑炉施工工艺复杂,技术要求较高,且正值高温雨季,其影响工期进度的不确定因素较多,筑炉工程预计有效期110天。 其主要耐材砌筑工作量如下:高炉本体T;一座热风炉 T,四座共计T以及热风管道等内衬耐火材料的砌筑。 二、管理目标 根据公司管理方针和管理目标,并针对本工程特点,特制定如下质量、环境、职业健康安全管理目标: 1、质量目标: A、分项工程质量一次交验合格率75%; B、工程质量合格率100%; C、严重质量事故为零。 2、环境目标: A、施工废水、固体废物定点排放,分类管理; B、最大限度地节约水、电。 3、职业健康安全目标: A、重伤及其以上事故为零; B、陷患整改率100%; C、安全教育培训率100%; D、特殊工种持证上岗率100. 三、资源准备 (一)技术准备

1、组织图纸学习和专业图纸会审,进行技术交底等。 2、制订详细的施工作业计划。 3、对新材料、新工艺的性能做充分的熟悉和掌握。 4、对不定形耐火材料,提前了解性能、凝固时间、强度等技术指标,并制定施工方法和施工技术措施。 (二)材料准备 1、工程开工前,按材料计划表核实,甲方所供材料到货种类、数量,并把所缺材料的数量、种类及时上报给主管部门,以便及时上报给主管部门,以便及时采取措施,保证材料按时供应。 2、工程开工后,由甲方负责把筑炉材料按照施工的先后顺序依次送到施工现场50M以内。由于材料采用集装箱包装,为保证筑炉施工的正常顺利进行。需再用5T叉车运至施工进料口装车处。 3、由于此次施工是在高温雨季进行,为保证肆筑质量,加快施工进度,进入现场的耐火材料,要做好防潮、防雨淋措施。 (三)热风炉筑炉施工准备 1、热风炉施工,应在炉壳安装完毕,各层平台安装完毕后,经检查验收合格后开始砌筑。 2、平整场地,施工现场做到“水、电、路”三通,搭设和泥棚、卷扬机棚等临时设施。 3、炉体中心线垂设及炉篦子检查验收。 4、燃烧器、热风出口等模具制作所用木板材均属一次性摊销,结算进无法收回,所用木板材约需13M3,应由甲方提供。 5、每套(4座)热风炉立设龙门架一台,搭设脚手架及各层平台,切割进料孔。 6、各种筑炉用设备、机具进入现场,各种耐火材料按施工顺序分批进

浅谈高炉风口开孔和风口法兰安装方法

浅谈高炉风口开孔和风口法兰安装方法 摘要:送风装置是高炉能否正常运转和保持生产高效的关键部位,而风口的开孔和风口法兰安装的精度直接影响着送风装置的功能。可以说高炉工程中风口开孔和风口法兰安装关系着整个高炉的使用情况。本文结合河北敬业集团2*1260M3高炉12号高炉工程简述一下如何在保证质量的情况下快速的进行风口开孔和法兰的安装。 关键词:风口开孔;风口法兰;标高;中心线;焊接 0前言 风口开孔最主要的是要保证角度、风口中心线标高和高炉炉壳的坡口大小,这些数据直接影响着风口法兰安装后的精确度,这里所说的开孔标高是指风口法兰标高,一般风口法兰中心线和风口中心线会标于设备上,即风口开孔标高要与风口法兰中心线对齐。而我们最终要保证的数据是风口中线线标高。两个标高不属于同一个,在安装时应该加以注意。所分角度风口开孔角度与风口法兰角度理论上应该重合。不同型号高炉风口个数有所不同,本文将以河北敬业集团2*1260M3高炉工程(18个风口)为例对具体安装方法加以说明。 1 风口开孔

为防止开孔后安装变形风口开孔工作在风口所在炉壳安装完成并且上面最少两带安装并焊接完成后进行。风口开孔前炉壳应准备好经校准的水准仪、经纬仪(或全站仪)以及盘尺钢直尺等工机具。先审核图纸,如果没有错误后方可进行工作。 1.1标高测量 把吊盘升至高炉风口标高以下大约1.5后将吊盘八个腿充分固定后用水准仪以炉底标高点为基准点把风口开孔标高(风口法兰标高)反到炉皮上。以三点为一线连接成围炉壳内一周的圆,用石笔标于炉壳上。为防止晃动测量时除工作人员外其它人不要停留在吊盘上。河北敬业集团2*1260M3高炉12号高炉工程在标高测量上使用了激光墨线仪,些设备大大降低了工作时间和数据偏差,下面具体说一下激光墨线仪如何于水准配合使用。首先按以上方法用水准把风口标高反对称两点于高炉炉壳内壁,把激光墨线仪器打开调出圆环光线后使水平线升至标高点100MM以内的的距离,分别测量两个标高点于水平线的距离,如无意外两点到水平线的垂直距离应该相等。如果不等检查仪器和炉标高。完成后以些垂直距离水平每隔300MM向上或者向下反出风口标高点并连线,即得出风口标高水平线。 1.2角度划分 以炉炉中心点为中心用经纬仪或全站仪从吊盘上以00为起点(具体以图纸所定起点为准),每转200(以18风口为例)画一条竖线于炉壳上。每条角度线与标高水平线交于上点,此点即为风口开孔中心。 1.3开孔

工艺管道安装施工方案(加油站)

施工方案

目录1.工程概况 2.编制依据 3.施工准备 4.施工步骤方框图 5.材料检验 6.管道安装 7.焊接及焊缝检验 8.管道系统试验 9.质量控制与管理 10.安全与文明施工 11.交工验收 12.施工进度计划表

1工程概况 本工程为安装工程,设计新制作新油罐及工艺管道,由我公司承建的工程加油部分工艺管道,按新设计图内容,加油区由四个油罐及4台加油机组成。 2编制依据 2.1相关技术文件 2.2 GBJ235-82 《工业管道工程施工及验收规范》(金属管道篇) 2.3 GBJ236-82 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 2.4 SHJ501-85 《石油化工剧毒、易燃、可燃介质管道工程施工及验收规范》 3 施工准备 3.1 由项目部工程部组织施工人员进行技术交底 , 熟悉业经会审的施工图纸及施工验收规范和有关的技术文件 , 提出完整的材料计划和措施用料计划 , 由质安部进行安全交底及教育。 3.2 施工机具的准备及人员配备。

3.2.1 需准备的施工机具如下表:

3.2.2 施工人员: 钳工: 1 人电焊工: 6 人

气焊工: 1 人起重工: 2 人 电工: 1 人普工: 2 人 安全员: 1 人质检员: 1 人 技术员: 1 人施工队长: 1 人 3.2.3 现场做好三通一平 , 建好临时设施。 3.2.4 各工种人员必须通过上岗前培训工作 , 对参加施工的焊工进行资格审查 , 必须有劳动部门颁发的相应项目的合格证。 3.2.5 技术员将技术要求和要领向施工班组交底。 4 施工步骤方框图 5 材料验收 5.1 管子、管件、阀门及板材必须具有制造厂的质量合格证明书,对材料的质量有异议时,应经复验合格后,方可使用;管子、管件、阀门在安装前,应按设计要求核对其规格、材质、型号,并进行外观检查,不得有裂纹、缩孔、夹渣、折迭、重皮等缺陷,锈蚀或凹陷不

高炉炉底水冷管道安装方案

高炉炉底冷却管施工方案 编制: 审核: 批准:

一、工程概况: 4#550m3高炉,位于钢铁厂院内3#高炉西侧,其中炉底管系统有。。。负责施工,由于炉底管现场安装需与土建钢结构同时施工,且管道接口有探伤要求,特制定此方案,便于现场施工。 二、编制依据: 《工业管道工程施工及验收规范》(金属管道篇)GB50235-97 《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 施工图纸 三、材料管理 1、材料验收 1.1 材料员应严格按设计要求核对管材、阀门、法兰、螺栓、垫 片和其他管道件的规格、材质及数量。所有管材、阀门及管道附件必须有出厂合格证明书。否则应补作所缺项目的检验。 1.2 钢管、钢管件的外观质量检查,应无裂纹、缩孔、夹渣、重 皮等缺陷和不超过壁厚伏偏差的锈蚀或凹陷。 1.3 钢管件弯头、异径管、三通、法兰须进行检查,其尺寸偏差 应符合标准。 1.4 法兰密封面应平整光洁,不得有毛刺及径向沟槽。 1.5 石棉橡胶垫片应质地柔韧,无老化变质或分层现象,表面应 无折损、皱纹等缺陷。金属垫片的加工尺寸、粗糙度及硬度应符合要求,表面应无裂纹、毛刺、凹槽径向划痕及锈斑等缺陷。 1.6 不锈钢管材应单独存放,避免与碳钢接触,防止发生晶间

腐蚀。 2、标识: 按要求标写材料规格、材质、数量,易燃易爆和有毒等危险品应做相应的危险标志。 3、保管: 搬运要小心轻放,以防擦伤管子和碰伤管子,堆放时不得将铜、铝、不锈钢与碳钢金属混放在一起,必须分别堆放,以防管子受到电化腐蚀,用木板架子堆放,易燃品、毒品单独保管并上锁,保温材料防潮、防雨。 4、发放: 按工程进度进料发放,避免长时间堆放,不合格品应退货。发放应有发放记录。 四、施工过程及技术要求 1、炉底管安装要求: 1.1 装前应对每根炉底管进行1.0MPa的水压试验30分钟,不漏水、 不出汗为合格 1.2 安装后用1.0MPa的水试压30分钟,然后降压到0.7MPa并用手 锤敲击,不得存在冒汗现象,压力降不大于3%为合格 1.3 水冷管安装与炉底钢结构同时施工 1.4 炉底管要求用整根无缝钢管,若长度不够,焊接形式及位置如 图1所示(要求对每个焊口做无损探伤检查)并要求管道对口采用氩弧焊,套管焊口用手工电弧焊

高炉风口装置施工作业手册

1 3 2 4 风口装置施工作业手册 风口设备:1、风口大套;2、风口中套; 3、风口中套压紧装置;4、风口小套。 送风设备:1、直吹管;2、送风设备压紧装置;3、连接管;4、鹅颈管。 1、技术准备 1.1组织人员进行图纸会审,熟悉设计图纸上设备安装基础和标高等技术参数,核对设计图纸与实到设备的型号参数等技术参数。 1.2制定施工技术措施和作业指导书,并组织其交底工作。 2、工程设备准备 2.1组织工程设备进场及验收工作。 2.2工程设备、材料准备见表1.2.3 工程设备一览表 表1.2.2 序号 设 备 名 称 型 号 规 格 单 位 数 量 备注 1 风口大套 套 各设备数量根据 炉体大小,由设计 确定 2 风口中套 套 3 风口小套 套 4 送风设备 套 5 风口设备冷却水管 米 6 中套及送风设备压紧装置 套 3.1施工人员准备 3.1.1组织施工人员进场,对施工人员做好技术、安全交底。 3.1.2施工人员所需工种如下:测量员、钳工、起重工、电焊工。 3.2施工机械准备 3.2.1组织施工机械进场。 3.2.2主要施工机械表1.3.2.2 1 2 3 4

序 号 名称型号规格单位数量备注 1 水准仪瑞得DSC33 2 台 1 长沙中远测绘 2 经纬仪科力达DT-02CL 台 1 长沙中远测绘 3 CO2气体保护焊机NBC-500 台 6 湖南超宇科技 4 手动单轨小车5t 台 4 浙江五一机械 5 手拉葫芦5t 台 4 浙江五一机械 6 手拉葫芦3t 台 4 浙江五一机械 7 U型卡环5t 个 4 浙江五一机械 8 U型卡环3t 个 4 浙江五一机械 9 钢卷尺5米把 2 10 钢丝绳Φ16mm m 20 11 钢丝Φ1.2mm m 若干 12 气割工具套 1 3.2.3主要施工机具、材料图片一览表。 电子经纬仪水准仪 二氧化碳气体保护焊机手动单轨小车

工艺管线管道施工方案

保证项目管道安装工程的施工质量和满足工程进度要求,特编制本方案。 本方案用以指导张家港孚宝仓储二期B 工程项目内CNF 承担的所有碳钢(CS )、不锈钢(SS )等材质管道的安装施工。 本方案适用于孚宝项目二期B 工程CNF 承担的所有管道安装工程的施工。 3、编制依据 本方案编制依据的施工技术规范和标准为: 1)、GB50235-2005 《 工业金属管道工程施工及验收规范》 2)、GB50236-2005 《 现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》 3)、GB50184-93 《 工业金属管道的检查及评定标准》 4)、GB3323-87 《 射线检查的方法及胶片分类》 5)、7042E-PP-K371-022 孚宝 项目现场质量控制文件(管道) 6)、7042E-QCP-K371-6300 孚宝 项目现场质量控制文件(焊接) 7)、7042E-000-STC-1390-00 孚宝 项目管道支架标准 8)、7042E-000-JSD-1300-01 孚宝 项目管道材料规范(设计规范) 9)、7042E-QCP-K371-1383 孚宝 项目弹簧支架现场质量控制文件 10)7042F-PP-K317-024 孚宝 项目现场管道检查和试验工作程序 11)SH3501-2002 《石油化工有毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》 张家港孚宝仓储有限公司液体化工仓储二期B 工程坐落在张家港物流保税区东区内,总产值 约1.4亿元人民币,建设单位为张家港孚宝仓储有限公司,设计单位为浙江省天正设计工程有限公司,监理单位为上海金申工程建设监理有限公司。 本项目管道的材质为碳钢、不锈钢,管道口径规格较多,碳钢最小为φ21,最大为φ325;不锈钢最小为φ21,最大为φ273;主要安装区域为新老码头和12#、4#、3#罐区域内的设备、管道安装。 1、目的 2、适用范围 4、工程概况

高炉炉顶设备安装方案

高炉炉顶设备安装方案

福建青拓不锈钢新材料580m3高炉工程 炉顶及粗煤气设备安装方案 一:工程概况 工程概述: 福建青拓不锈钢新材料580m3高炉炉顶设备主要包括布料溜槽、炉顶法兰、垂直探尺、溜槽检修门、水冷齿轮箱、下阀箱、称量料罐、受料罐、上阀箱、头轮罩等。安装顺序自下而上跟随炉体结构框架的安装同步进行。 粗煤气设备主要包括煤气放散阀、遮断阀、螺旋清灰机等 工程特点: 炉体设备施工最大的特点是要和炉体结构框架同步进行,且大部分安装位于高空。 二、施工准备 工程开工前必须作好充分的施工准备,这样才能保证工程施工的顺利实施和实现过程总工期目标。 1 技术准备 1.1根据施工图和设计有关文件,编制施工方案并报送监理审批。 1.2 收集以下国家或行业的施工及验收规范 《机械设备安装工程施工及验收通用规范规范》 GB50231-2009 《炼铁机械设备工程安装工程验收规范》 GB50372-2006 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 GB50236-98

1.3 施工前有关人员应熟悉施工图纸及有关技术文件、法规,通过图纸会审,明确建设工程相关专业配合要求。 1.4施工技术人员应根据现场实际情况和施工技术文件,编制有关针对性的、切实可行的施工技术方案。 1.5施工前应进行技术交底,技术交底包括项目技术总负责人向各专业技术负责人技术交底、专业技术负责人向施工技术负责人技术交底、施工负责人向施工班组技术交底。 1.6应明确设备安装的质量标准及检验方法、编制质量保证措施、准备各种计量器具及施工记录。 施工机械选择

2.1施工人员配备 三:安装工艺流程如下

高炉系统管道施工方案

高炉系统管道施工方案 8.4.1水系统施工方案 (1)明设给排水管道施工 高炉本体、炉顶及附属设施的冷却给排水系统、各循环泵站内的给水管道、埋地管廊的给排水管道、电缆隧道内的生活消防给水管道等均为明设管道。明设管道安装施工关键工序控制:支架制作、防腐及管道防腐→支架安装→管道安装→管道试压→支架、管道面漆涂刷→管道系统试压→管道冲洗。 1)支、吊架的制作与安装 A、管道支架、支座应按照图样要求进行加工,代用材料应取得设计的同意并办理材料代用手续; B、支、吊架用受力部件如横梁、吊杆及螺栓等的规格应符合设计及有关规范要求; C、支吊架、支座制作完毕后,其表面要除锈、涂防腐底漆两遍; D、管道支架在吊装前,应复检土建的基础标高、外形尺寸是否符合设计要求。 E、支架横梁应牢固地固定在墙、柱或其他结构物上,横梁水平面应与管中心平行; F、在架空钢结构桥架上的支、吊架或支座安装同一水平的固

定支架下的钢结构标高不一致,要对低的采取加垫板等措施; G、支架上的管卡孔径及间距要按图纸要求来钻孔; H、制作、安装支吊架前,要吃透图纸,不同位置的支吊架种类要分清楚; I、在管道上焊支架时,管子不得有咬肉、烧穿现象; J、对于同一支架有多层管道,每层支架有多根管道的支架,无论是在制作尺寸和安装焊接上都要严格按图纸、标准、规范来做。 K、管道的管托分为固定管托和滑动管托,所有固定管托的弧形板必须与管道满焊,焊缝高度为管壁厚度。管托各构件与土建专业支架也为满焊。所有滑动管托的弧形板也与管道满焊在一起,但管托与结构支架接触不焊在一起。 2)管道敷设 A、高炉本体各层平台的环形供水管应先在加工厂加工、预拼,经检查合格后再运至现场进行吊装。 B、高炉本体主管施工进行吊装时,须选用合适的吊车(拟定一台50吨坦克吊配合),吊车要选取合理的吊装位置;高炉冷却水支管拟采用卷扬机进行垂直运输。 C、泵站、埋地管廊内的管道定尺长度要根据泵站吊装口的尺寸大小进行确定;安全水塔内的管道定尺长度要根据水塔入口尺寸、水塔层高及施工时选用的卷扬机大小进行确定。 D、现场施工时,尽可能采用地面组对的方法,以减少高空施工,加快施工进度,提高施工质量。对有些地方,跨度较大,高空

6高炉出铁厂及风口平台施工方案

高炉出铁厂及风口平台施工方案 一、工程概况 高炉风口平台及出铁场工程整体为钢筋砼柱、梁、板框架结构,从工艺角度考虑,划分为高炉风口平台及出铁场两大部分。 高炉风口平台范围为:A ~ C轴、8 ~ 12线现浇钢筋砼柱、梁、板,平面尺寸为22.450×18.800m。 风口平台结构层顶标高: A ~ C轴、8 ~ 12线顶标高为▽7.700m C ~ 1/D轴、10 ~ 12线顶标高为▽5.600m 3/C ~ 1/D轴、8 ~ 10线顶标高为▽4.700m 12线挑出平台顶标高为▽8.220m 风口平台不分墙,平台顶铁水罐车停放处设4700×4700mm吊装孔。风口平台、吊装孔周边设挡砂墙,挡砂墙顶设栏杆,高炉炉体周边设挡砂墙,挡砂墙与炉体间设活动钢盖板。 出铁场范围为: A ~ D轴、①~ ⑦线平面尺寸36m×21m A轴、D轴为两排预制钢筋砼工字型柱,柱顶标高为▽15.500m 柱顶设预制T型吊车梁、槽型走道板,安装顶标高为▽13.230m 其余轴线柱均为现浇柱,整体出铁场平台梁、板为现浇。 出铁场平台结构层顶标高: C ~ 1/D轴、③~ ⑦线顶标高为▽5.000m B ~ C轴、③~ ⑦线顶标高为▽4.500m

另外,出铁场部分还包括两部分辅助用房和一个除尘钢平台。 a.炉前操作室及工人休息室 二层框架,平面尺寸为11.50×4.38m 一层顶标高为▽5.980m,二层顶标高为▽9.200m b.泥炮操作室及炉前液压站 二层框架,平面尺寸为5.50×7.20m 一层顶标高为▽8.270m,二层顶标高为▽11.800m c. A ~ B轴、③~ ⑥线,顶标高为▽6.000m处设一除尘钢平 台。 出铁场周边设挡沙墙,并采用钢板墙皮和钢板挡雨板围护,钢板墙皮顶标高为▽15.650m。 风口平台及出铁场平台楼面均采取保护隔热措施,在结构层上铺砂垫层,再侧铺废耐火砖。高炉炉体附近还需在耐火砖上打C20细石砼,A ~ B 轴、1 ~ 12线为钢筋砼柱。平台板底、梁面边须作保护隔热。 主要工程量:砼; 预制砼: 钢筋: 钢结构: 二、工程特点 该工程主要特点,可概括以下几点:

工艺管道安装工程施工方案

工艺管道安装工程施工 方案 内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

中海石油天野化工6万吨/年聚甲醛树脂工程工艺管道安装焊接施工方案 编制: 审核: 审定: 批准: 中化二建聚甲醛项目部

目录 1、工程概况 2、编制依据 3、施工前的技术准备 4、材料验收、发放及保管 5、管道加工 6、管道焊接 7、管道安装 8、与传动设备连接的管道 9、阀门安装 10、支、吊架安装 11、质量保证措施 12、质量保证体系 13、安全保证措施及文明施工 14、安全用电 15、劳动力组织 16、主要施工机具 17、环境保护措施

1、工程概况 我公司承揽的中海石油天野化工公司聚甲醛项目:聚甲醛装置、甲醛装置、液体化罐区、脱盐水装置、循环水装置、空压制 氮、冷冻站、工艺及供热外管等装置。其材质为00Cr19Ni10、 00Cr17Ni14Mo2、0Cr18Ni9、15CrMo、20#、Q235B等。根据本工程介质为易燃易爆、腐蚀性大、毒性大,而且在室温时就产生凝结、变质和聚合而堵塞等特点,对管道焊接要求严、焊缝酸性钝化要求 高、管道清洁度要求高。为此要求我们在施工过程中要严把质量 关,每道工序、每个环节都要按本方案和在外国专家的指导下认认真真去做,确保试车投料一次成功。 2、编制依据 成达公司提供的工艺管道施工图纸及有关规定 《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 《现场设备、工艺管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 《石油化工施工安全技术规程》SH3505-99 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93 《化工企业静电设计规程》HG/T20675-1990 《钢制压力容器焊接规程》JB/T4709-2000 《工业金属管道工程质量检验评定标准》GB50184-1993 根据本工程流程和介质的特性 3、施工前的技术准备 施工前,应认真进行图纸会审,并对施工班组进行详细的技术交底。

相关文档
相关文档 最新文档