文档库

最新最全的文档下载
当前位置:文档库 > 供配电试题

供配电试题

复习题

一、名词解释:

1、继电器的动作电流、返回电流;P150

2、接线系数、返回系数、灵敏系数;P150

3、短路冲击电流;P149

4、内部过电压;P223

5、工频接地电阻;P240

6、电力线路的保护死区;P

7、年最大负荷、平均负荷;P15

8、电动力;P57

9、冲击接地电阻;P241

10、反时限特性;

11、标幺值;P50

12、接闪器;P225

13、尖峰电流;P37

14、无限大容量系统;P45

15、雷电过电压;P223

16、定时限特性。P153

二、填空:

1、工厂供电的基本要求为安全、可靠、优质和经济。

2供配电系统的接地有三种,即工作接地、保护接地、重复接地。

3、GN8-10T/1000中GN表示户内室内隔离,10表示该开关的额定电压10KV ,

1000表示该开关的额定电流为1000A 。

4、衡量电力系统电能质量的基本参数是电压质量、频率质量和供电可靠性。

5、二次回路图主要二次回路原理图、二次回路原理展开图和二次回路安装接线图。

6、电力系统是一个由发电厂、变电所、电力线路和电能用户组成的一个有机整体。

7、元件SN10-10I/1000-300中的SN表示户内式少油断路器,1000表示该元件的额定电流,300表示该元件的断流容量300MV A 。

供配电试题

8、变压器过电流保护继电器的动作电流为,/)3(

I为变

.K

max

压器二次侧母线在系统最大运行下,三相短路时一次侧的穿越电流。

9、电力变压器内部故障的一种基本保护装置是瓦斯保护;它有轻微故障、严重故障和严重漏油三个工作状态。

11、并联电熔器在工厂供电系统中的装设位置有高压集中补偿、低压集中补偿、单独就地补偿。

12、车间干线计算负荷的目的是选择车间变电所低压母线及其上的开关设备;车间变电所低压母线计算负荷的目的是选择车间变电所的变压器容量。

13、低压链式接线适用于设备距离近,容量小,台数3~5台,配电箱不超过 3 台的情况。

14、电力负荷按其工作制分为长期工作制、短期工作制和反复短时工作制等三类。

15、短路的类型有三相短路、两相短路、单相短路、两相接地短路。其中,三相短路为对称短路;造成危害最为严重。

16、变配电所的主结线是指由各种开关电器;电力变压器、母线、导线和电力电缆和并联电容器等电气设备,按一定次序连接,用来接受电能和分配电能的电路。

17、电力变压器的内部故障有匝间短路、相间短路和单相碰壳故障。

18、电力线路的电流速断保护的动作时限为0 ,动作电流的整定公式为

供配电试题

供配电试题

19、电压互感器У0/У0/接线,接成У0的二次线圈供测量三个线电压和三个相电压;结成的二次线圈供测量零序电压。

20、试验表明,在单根接地体或接地故障点20m 远处,实际流散电阻已趋于零。电位为零的地方,称为电气上的地或者大地。

三、单选题:

1、负荷曲线是表征( A )随时间变动情况的一种图形,反映了用户用电的特点和规律。

a 电力负荷;

b 电力线路;

c 电力系统。

2、用电设备的实际电压与额定电压之差与额定电压的比称为( A )。

a 电压偏差;

b 电压波动;

c 电压损耗。

3、在反时限过电流保护电路中,短路电流越大,则动作时间越( B )。

a 越大;

b 越小;

c 不变。

4、中性点不接地和经消弧线圈接地的系统,称为(B )。

a 大电流接地系统;

b 小电流接地系统;

c 小电压接地系统

5、导线LGJ-150的150表示(C )。

a 截面积;

b 钢线的截面积;

c 铝线部分的截面积

6、试验表明,在单根接地体或接地故障点20m远处,实际流散电阻已趋于( A )。

a 零;

b ∞;

c 20Ω

7、电力线路的过电流速断保护,为保证选择性,其动作电流按躲过保护线路末端的( A )整定。

a 最大短路电流;

b 最大负荷电流;

c 二相短路电流。

8、为了计算设备的无功损耗在电力系统中引起的有功损耗增量,特引入一个换算系数Kq,称之为( B )。

a 有功功率经济当量;

b 无功功率经济当量;

c 综合经济当量。

9、过电流保护,为保证选择性,其动作电流按躲过保护线路末端的(B)整定。

a 最大短路电流;

b 最大负荷电流;

c 二相短路电流

10、电力线路的过电流保护,其动作电流按大于保护线路的( B )整定。

a 最大短路电流;

b 最大负荷电流;

c 二相短路电流。

11、中断(A )的供电,将造成人身死亡,或者将在政治上、经济上造成重本损失。

a 一级负荷;

b 二级负荷;

c 三级负荷

12、自动重合闸装置主要用于架空线路,其简称为(B)。

a APD;

b ARD;

c ADD。

13、在无限大容量系统中,两相短路电流I k(2)是三相短路电流I k(3)的( B )。

a 1/2;

b /2;

c 2/

14、降压变电所按其在系统中的地位、供电范围和电压等级,可分为升压变电所和降压变电所,工业企业变电所属于(B)变电所。

a 升压;

b 降压;

c 独立

15、由于变压器在某一阶段的欠负荷,可以在另一阶段过负荷。其过负荷能力不得超的额定容量的(C)。

a 15%;

b 20%;

c 30%

16、气体中的带电粒子在电场力的作用下高速运动,当与气体中性粒子碰撞时,使气体中性粒子分离成自由电子和正离子的现象,叫(C)。

a 光游离;

b 热游离;

c 碰撞游离

17、在进行短路计算时,若任一物理量都采用实际值与基准值的比值来进行计算,那么这种方法称之为( C )。

a 短路功率法;

b 欧姆法;

c 标幺值法

18、油开关的额定电流就是它的( B )。

a、额定开断电流; b 最大工作电流; c 最大短路电流。

19、电流互感器满足准确级要求的条件是(A )。

a. S2N≥S2; b S2N≤S2; c S1N≥S2N。

10、我国规定的安全电压为( B )。

a. 36v; b 50v; c 100v。

21、低压断路器瞬时过电流脱扣器应躲过线路的( B )。

a. 负荷电流;

b. 尖峰电流;

c. 额定电流。

22、中断( A )的供电,将造成人身死亡,或者将在政治上、经济上造成重本损失。

a. 一级负荷;b.二级负荷;c.三级负荷

23、刀开关是低压配电装置中最简单和应用最广泛的电器,但它主要作用是( C ),

有灭弧装置的刀开关,才可用于切断短路电流.

a.通、断负荷电流;b.通、断过载电流;c.隔离电源

24、低压断路器瞬时过电流脱扣器应躲过线路的(B)。

25、负荷电流; b. 尖峰电流; c. 额定电流

26、我国目前采用的直流回路编号范围是01~999,其中控制回路的编号范围是(B)。

a. 01~099; b 1~599; c 701~999。

27、电缆的基本结构包括导体、绝缘层和防护层,3kV以上的电缆还具有(A)。

a. 屏蔽层;

b. 零线;

c. 接地线。

28、在三相四线制线路中,某设备若将不带电的金属外壳同时与零线和大地作电气连接,则该种接法( C)。

a.叫保护接地; b.叫工作接地; c.不允许

29、高压断路器的控制开关有(b)(1分)个位置,线路发生相间短路时控制开关处于合闸后位置。

a. 五; b 六; c 二

30、单相双线路的中性线截面与相线截面的关系为(C)。

a A o≥0 5Aφ;

b A o≈Aφ;

c A o=Aφ。(a)。

9、我国规定的安全电流为(c)。

a. 10mA.s; b 50mA.s; c 30 mA.s。

10、感应式电流继电器的电磁元件的动作电流可通过调节(A)的大小来调整,弹簧拉力越大则动作电流越小。

a 线圈抽头;

b 扇形齿轮;

c 调节弹簧

四、判断题

1、因整个线路允许10%的电压降,故发电机的额定电压高于线路额定电压10%。×

2、树干式接线的特点是一个用户由一条干线供电。×

3、接闪器分为避雷针、避雷线、避雷带和避雷网几种,是用来接受感应雷的金属物体。×

4、单母线分段结线形式中,采用断路器分段比采用隔离开关分段好,因前者可在检修母线时,不会引起该段母线的停电。×

5、在380/220V系统中,零线不能装设熔断器或自动开关√。

6、我国目前采用的直流回路编号范围是01~999,其中控制回路的编号范围是1~599。√

7、对于设备台数少,容量差别大的分支干线,宜采用二项式系数法。√

8、绝缘监视装置中,电流继电器动作,说明系统中有一相接地或对地绝缘电阻下降。√

9、高压断路器的事故跳闸信号回路,是采用控制开关SA的触点与断路器的辅助触点构成“不对称原理”接线。√

10、要使电弧熄灭,必须使触头间电狐中的去游离串大于游离率。√

11、系统发生三相短路后,经过半个周期,短路电流瞬时值为I k(3)。(×)

12、放射式结线的特点是多个用户由一条干线供电。(×)

13、阀型避雷器使用时,应与被保护的设备串联。(×)

14、无限大容量电力系统,发生两相短路时的短路电流为三相短路时的倍(×)

15、单相用电设备应集中在一相或两相上,这样便于负荷计算。(×)

16、配电系统通常是指35KV及以下电压等级向用户和用电设备配电的供配电系统(√)

17、高压电动机的过负荷保护一般采用GL型感应式电流继电器。(√)

18、对于用电负荷分散及补偿容量比较小的用户,一般采用低压侧集中补偿方式较合适。(√)

19、高压断路器的事故跳闸信号回路,应按“对称原理”结线。(×)

20、有多台电动机的配电线路的尖峰电流,其大小取决于多台电动机的起动电流。(×)

21、系统发生三相短路后,经过半个周期,短路电流瞬时值为I k(3)。(×)

22、线路首端电压一定,当线路电压损失越大,则末端的电压偏差也越大。(√)

23、阀型避雷器使用时,应与被保护的设备串联。×)

24、中性点不接地系统发生单相接地故障时,允许暂时继续运行2小时。(√)

25、单列布置的固定式低压配电屏,其屏前操作通道的最小宽度为1.5m。(√)

26、变电站综合自动化系统有主要有微机监控功能、微机保护功能、微机通信功能。(√)

27、计算高压电网短路电流时,通常忽略回路的电阻元件。(√)

28、定时限电流速断保护就是定时限过电流保护取消了时限元件的作用。(√)

29、高压断路器的事故跳闸信号回路,应按“对称原理”结线。(×)

30、过电流继电器线圈中使继电器动作的最小电流称为I op。(√)

31、系统发生三相短路后,经过半个周期,短路电流瞬时值为I k(3)。(×)

32、放射式结线的特点是多个用户由一条干线供电。(×)

33、阀型避雷器使用时,应与被保护的设备串联。(×)

34、负荷开关正常使用时用于通断负荷电流,故障时用于切断短路电流。(×)

35、手动或遥控操作断开断路器及手动合闸于故障线路,断路器跳闸后,自动重合闸应动作。(×)

36、变电站综合自动化系统有主要有微机监控功能、微机保护功能、微机通信功能。(√)

37、计算高压电网短路电流时,通常忽略回路的电阻元件。(√)

38、定时限电流速断保护就是定时限过电流保护取消了时限元件的作用。(√)

39、高压断路器的事故跳闸信号回路,应按“对称原理”结线。(×)

40、过电流继电器线圈中使继电器动作的最小电流称为I op。(√)

五、综合题

1、用相量图分析中性点不接地系统发生单相接地(如C相)故障时,接地电压、电流如何变化?

2、继电保护装置的任务、基本要求及不同场合侧重点有何不同?P146 7.1.1

答:继电保护装置的任务是:1)在供电系统出现短路故障时,作用于前方最近的断路器或其他控制保护装置,使之迅速跳闸,切除故障部分,恢复系统其他部分的正常运行,同时发出信号,提醒运行值班人员及时处理事故。2)是在供电系统出现不正常工作状态,如过负荷或故障苗头时,发出报警信号,提醒运行值班人员注意并及时处理,以免发展为故障。

继电保护装置的基本要求是:1)选择性2)速动性3)可靠性4)灵敏性

灵敏性常用灵敏系数K S来衡量。对电力变压器,侧重灵敏性和快速性,对一般配电线路,侧重选择性。

3、什么叫连续工作制、短时工作制和断续周期工作制负荷?P11

4、如下图所示,当一次电路发生三相短路时,试叙述其动

供配电试题

作过程,并分析此电路用于相间短路保护的接线系数。

答:当一次电路发生三相短路时,流过过电流继电器线圈

KA 的电流为:a C a KA I I I I 3=-=,KA 的常开触点闭合,

接通断路器的跳闸线圈YR ,断路器跳闸,切断线路。

若AB 或BC 两相短路时,流过KA 线圈的电流为:a KA

I I =或c KA I I =,则Kw=1,若AC 两相短路时,流过KA 线圈的电

流为:

C

a C a KA I I I I I 22)(==--=,则Kw=2。 5、如图所示,当一次电路发生三相短路时,试叙述其动作过程,并分析此电路能否用于相间短路保护?

供配电试题

答:当一次电路发生三相短路时,流过过电流继电器线

圈KA 的电流为:a C a KA I I I I 3=-=,KA 的常开触点闭合,

接通断路器的跳闸线圈YR ,断路器跳闸,切断线路。

若AB 或BC 两相短路时,流过KA 线圈的电流为:

a KA I I =或c KA I I =,KA 的常开触点闭合,接通断路器的跳闸

线圈YR ,断路器跳闸,切断线路。若AC 两相短路时,流过KA 线圈的电流为:a C a KA I I I I 2)(=--=断路器跳闸。故该电路能用于相间短路保护。

6、试确定下图所示供电系统中线路及所有变压器的额定电压。

供配电试题

7、试确定图1中T1的一、二绕组的额定电压和线路WL1、WL2线路的额定电压(6分)

供配电试题

8、试画出6~10KV露天变电所电源进线的主电路图和KYN1-10/41型绝缘监测、避雷器柜的主结线图。

供配电试题

答:

9、试画出KYN1-10/02型电源进线柜、KYN1-10/33型高压计量柜的主结线图。P95

10、下图是两相一继电器接线方式,请分别画出三相短路、AB,AC,BC两相短