文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 220kV瓷柱式高压交流六氟化硫断路器技术规范

220kV瓷柱式高压交流六氟化硫断路器技术规范

220kV瓷柱式高压交流六氟化硫断路器技术规范
220kV瓷柱式高压交流六氟化硫断路器技术规范

220kV瓷柱式高压交流六氟化硫断路器技术规范

南方电网设备〔2013〕31号附件

ICS

备案号: Q/CSG

中国南方电网有限责任公司企业标准

220kV 瓷柱式高压交流六氟化硫断路器

技术规范

中国南方电网有限责任公司 发 布

目次

前言...................................... I

1 范围 (1)

2 规范性引用文件 (1)

3 术语和定义 (5)

4 使用条件 (5)

4.1 正常使用条件 (5)

4.2 特殊使用条件 (6)

5 技术要求 (8)

5.1 技术参数 (8)

5.2 设计和结构 (13)

6 试验 (30)

6.1 型式试验 (31)

6.2 出厂试验 (31)

6.3 现场交接试验 (32)

I

7 备品备件及专用工具 (33)

7.1 备品备件 (33)

7.2 专用工具 (33)

8 技术文件 (34)

9监造、包装、运输、储存 (37)

II

前言

为规范220kV瓷柱式高压交流六氟化硫断路器技术标准,指导南方电网公司范围内断路器从设计采购到退役报废的全生命周期管理工作,依据国家和行业的有关标准、规程和规范,特制定本规范。

本规范与DL/T 402-2007一起使用,除本规范规定的以外,其它按DL/T 402-2007有关条款执行。

本规范主要起草单位:中国南方电网有限责任公司生产设备管理部、广东电网公司。

本规范主要起草人:吕鸿,陈曦,王宇,陈锦清,周海滨,黄志伟。

本规范由南方电网公司提出、归口并解释。

执行中的问题和意见,请及时函告编制单位。

I

220kV瓷柱式高压交流六氟化硫断路器技术规范

1 范围

本规范适用于中国南方电网公司范围内设计安装在户外且运行在频率为50Hz、标称电压为220kV的系统中的瓷柱式高压交流六氟化硫断路器(以下简称220kV断路器)及其操动机构和辅助设备。

本规范规定了220kV断路器本体及附属设备的使用条件、技术条件、设计结构、试验、监造、包装、运输及储存等方面的技术要求。

凡本技术规范未规定的(DL/T 402-2007也未规定),应执行相关设备的国家标准、行业标准或IEC 标准。如果标准之间存在差异,应按上述标准条文中最严格的条款执行。

接入南方电网的用户设备,其配置、选型可参照本规范要求执行。

2 规范性引用文件

1

下列文件对于本规范的应用是必不可少。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本规范。

GB/T 156-2007 标准电压

GB 311.1 高压输变电设备的绝缘配合

GB/T 311.2-2002 绝缘配合第2部分:高压输变电设备的绝缘配合使用导则

GB/T 772-2005 高压绝缘子瓷件技术条件GB/T 775.1-2006 绝缘子试验方法第1部分:一般试验方法

GB/T 775.2-2003 绝缘子试验方法第2部分:电气试验方法

GB/T 775.3-2006 绝缘子试验方法第3部分:机械试验方法

2

GB 1984 高压交流断路器

GB/T 2900.20-1994 电工术语高压开关设备GB 4473-2008 交流高压断路器的合成试验

GB/T 4797.1-2005 电工电子产品自然环境条件温度和湿度

GB/T 4797.5-2008 电工电子产品自然环境条件降水和风

GB/T 5582-1993 高压电力设备外绝缘污秽等级

GB 7354-2003 局部放电测量

GB/T 11022-2011 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

GB 11023-1989 高压开关设备六氟化硫气体密封试验方法

GB/T 12022-2006 工业六氟化硫

3

GB/T 13912-2002 金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求和试验方法

GB/T 13540-1992 高压开关设备抗地震性能试验

GB/T 16935.1-2008 低压系统内设备的绝缘配合第1部分:原理、要求和试验

GB/T 23752-2009 额定电压高于1000V的电器设备用承压和非承压空心瓷和玻璃绝缘子

GB 50150-2006 电气装置安装工程电气设备交接试验标准

DL/T 402-2007 交流高压断路器订货技术条件

DL/T 405-1996 进口252(245)~500kV交流高压断路器和隔离开关技术规范

DL/T 506-2007 六氟化硫电气设备中绝缘气体湿度测量方法

4

DL/T 593-2006 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

DL/T 615-1997 交流高压断路器参数选用导则

DL/T 5222-2005 导体和电器选择设计技术规定

Q/CSG 114002-2011 电力设备预防性试验规程3 术语和定义

DL/T 402-2007第三章的术语和定义适用于本规范。

4 使用条件

断路器的使用条件,本章仅列出本规范专用条款,未作规定的均依据DL/T 593-2006第二章户外开关设备和控制设备的相关规定执行。

4.1 正常使用条件

4.1.1 周围空气温度

5

最低温度为-10℃。

4.1.2 污秽

对于III级及以下污秽等级的地区统一按III级防污选取外绝缘的爬电比距。

爬电比距规定为:

相对地:不小于25mm/kV。

断口间:不小于28.8mm /kV。

4.1.3 覆冰厚度

应考虑的覆冰范围从1mm到10mm,但不超过10mm。

4.1.4 降水强度

一分钟最大降水量为10mm。

4.1.5 振动

抗震等级规定为8度。

4.2 特殊使用条件

6

7 如果实际使用条件不同于 4.1条规定的正常使用条件,用户的要求应参照下述的特殊使用条件提出。

4.2.1 周围空气温度

最低温度为-15℃、-25℃,最高温度为+45℃。

4.2.2 海拔高度

对于安装在海拔高于1000m 处的设备,外绝缘在使用地点的绝缘耐受水平应为额定绝缘水平乘以海拔修正系数K a 。

海拔修正系数K a 应按下式计算:

(1000)/8150m H a K e -=

式中:

H 是海拔,用米表示;

m 为简单起见,取下述确定值:

m =1 对于工频、雷电冲击和相间操作冲击电压; m =0.9 对于纵绝缘操作冲击电压;

m =0.75 对于相对地操作冲击电压。

注1:在任一海拔处,内绝缘的绝缘特性是相同的,不需采取特别的措施。外绝缘和内绝缘的定义见GB/T 311.2。

注2:对于低压辅助设备和控制设备,海拔低于2000m时,不需采取特别措施。对于更高的海拔,需采取的措施见GB/T 16935。

注3:海拔高度可参照下列要求确定:

a. 海拔在1000~2000m范围,设备外绝缘水平按2000m海拔修正;

b. 海拔在2000~2500m范围,设备外绝缘水平按2500m海拔修正;

c. 海拔在2500~3000m范围,设备外绝缘水平按3000m海拔修正;

d. 海拔高于3000m,应考虑实际运行地点的环境,经专题研究后确定。

4.2.3 污秽

处于IV级污秽区的设备,爬电比距规定为:

相对地:不小于31mm/kV;

断口间:不小于35.7mm /kV。

注:对于沿海III级污秽地区,考虑到未来调整爬距困难,可按IV级选取设备爬电比距。

4.2.4 覆冰厚度

不超过20mm。超过20mm的覆冰厚度由制造厂

和用户协商。

5 技术要求

5.1 技术参数

220k断路器的技术参数要求,本节仅列出本技术规范专用条款,其余依据DL/T 402-2007第四章规定

执行。

8

5.1.1 额定电压(U r):252kV。

5.1.2额定绝缘水平

表1 220kV SF6断路器的额定绝缘水平

5.1.3额定电流(I r)

推荐从下列数值中选取:3150A、4000A。

5.1.4. 额定短时耐受电流(Ik):50kA。

5.1.5 额定峰值耐受电流(I p):125kA。

5.1.6 合闸和分闸装置及辅助和控制回路的额定电源电压(U a)

额定电源电压应从下列标准值中选取:

直流电压:110/220V。

交流电压:220/380V。

9

5.1.7 额定操作顺序

额定操作顺序规定为:O-t-CO-t'-CO

除非另有规定,否则:

t=3min 不用于快速自动重合闸的断路器;

t=0.3s 用于快速自动重合闸的断路器(无电流时间);

t'=3min。

5.1.8 额定机械特性参量

下列机械特性参量的额定值依产品技术条件规定:开断时间、合闸时间、分—合时间、重合闸时间、分闸速度和合闸速度。

分闸时间:应不大于40ms;

合—分时间:应不大于60ms,推荐不大于50ms;

分闸不同期:相间小于3ms;

合闸不同期:相间小于5ms。

5.1.9 近区故障特性

10

对直接与架空输电线路连接的220kV断路器,要求具有近区故障性能。

近区故障额定特性应考虑开断电流分别等于额定短路开断电流的90%和75%的情况。对于自能灭弧室断路器,还应考虑60%额定短路开断电流的近区故障试验。

5.1.10 额定失步关合和开断电流

本规范的要求满足了在失步条件下开合操作的断路器的大多数使用条件。几种情况合并起来产生的严酷度会超出本标准中试验所能涵盖的严酷度,而且,失步条件下的开合操作是很少的,所以,按最极端的条件去设计断路器是很不经济的。

额定失步开断电流的规定并不是强制性的。当预期有经常性的失步开合,或可能存在过负荷时,则应考虑实际的系统条件,要求断路器具有失步关合和开断能力。

5.1.11 额定容性开合电流

11

对开合架空输电线路的220kV断路器,要求具有线路充电开断电流的能力。

对开合电缆的220kV断路器,要求具有电缆开断电流的能力。

根据开合容性电流的重击穿性能规定为C2级断路器:容性电流开断过程中非常低的重击穿概率。5.1.12 感性开断电流

开断小电感电流(空载变压器)能力:0.5~15A,过电压不超过:2.72×252/3kV。

5.1.13 机械操作的次数

规定为M1级标准断路器(基本的机械寿命):5000次操作。

5.1.14 电寿命

规定为E2级断路器,E2级称为延长的电寿命。

在灭弧室不需要维修的情况下,断路器连续开断100%额定短路开断电流的次数不少于20次。

12

5.1.15 使用寿命

断路器的使用寿命应不小于30年。

5.2 设计和结构

断路器的设计和结构要求,本章仅列出本规范专用条款,未作规定的均依据DL/T 402-2007第五章的规定执行。

5.2.1设备组成

每台220kV断路器的组成主要包括:

1) 断路器本体(包括极柱、支持构架、相间连杆及气体管路(适用时)、基础螺栓等);

2) 汇控柜(适用时)、机构箱及其辅助设备;

3) 汇控柜及机构箱相互之间的连接电缆、管线及管道(适用时);

4)SF6气体。

5.2.2 结构要求

5.2.2.1型式

13

220kV断路器应设计为单断口、户外式,包括:

a) 单柱单支持构架,由三个极柱组成的可分相操作的断路器;

b) 共Π型支持构架,由三个极柱组成的三相机械联动操作的断路器。

5.2.2.2 支持构架和基础

220kV断路器支持构架和基础应满足以下要求:

相间距(中心线计算):2.8~4.0m;

支持构架和基础总高度必须保证:

a) 下接线板对地面高度不小于4.7m,上接线板对地面高度不小于6.4m;

b) 支持瓷瓶底部对地面高度不小于2.5m。

5.2.2.3 接线端子

断路器应配备平板式接线端子,其尺寸应满足额定电流及连接要求,并应提供不锈钢制造的螺栓、螺母及防松垫圈。

14

接线端子接触面面积应满足无镀层时电流密度为:J Cu(铜-铜)≤0.012A/mm2,J Al(铝-铝)≤0.0936A/mm2。户外接线端子的接触面宜镀银。

接线端子板的耐受弯矩应不小于400N·m。

接线端子如采用铜铝过渡,应采用符合国家标准要求的铜铝上下面焊接的线夹(或铝制线夹加铜铝过渡片),严禁采用铜铝对接过渡线夹。

接线端子的静态拉力不应小于表2规定的数值,其安全系数应为2.75~3.5。

表2断路器接线端子静态拉力额定值

5.2.2.4瓷套

断路器瓷套应为棕色,其伞型设计应符合GB/T 772-2005的要求,型式试验及出厂试验应符合GB/T 775及GB/T 23752-2009的规定。

15

高压开关技术要求

一、高压开关柜主要技术规格及要求 1. 主要技术参数 额定电压: 10kV 额定频率: 50Hz 工频耐压: 42kV (50Hz 1min) 雷电冲击耐压: 75kV 额定主母线电流: 630A/1250A 额定短时耐受电流:25KA/31.5kA(3S,有效值) 额定峰值耐受电流:63KA/80kA 热稳定电流: 25KA/31.5 kA (3S) 防护等级: 1)外壳IP4X ; 2)手车门打开时为IP2X。 2.柜宽要求:小于等于650 (mm),优先选用结构紧凑柜型,投标单位及投标产品必须满足本项要求,否则招标人有权拒绝投标人的投标书。 3. 金属封闭铠装中置式手车开关柜柜体结构型式与功能 10KV 铠装式交流金属封闭开关柜的结构应保证工作人员的安全,且便于运行、维护、检查、监视、检修和试验(提供燃弧试验报告)。开关柜内安装的高压电器组件均必须为加强绝缘型产品,满足凝露试验要求(提供凝露试验报告)。 (1)柜体结构 A) 柜体外壳及各功能单元的隔板均采用国际知名品牌优质敷铝锌钢板,钢板厚度应 不小于2.0mm,投标时须注明敷铝锌钢板产地。柜体框架采用螺栓连接。 B)开关柜用隔板分隔成母线室、手车室、电缆室、仪表室和压力释放通道,各室外 壳独立接地。分隔用的钢板应具有足够的机械强度,以保证每个室内的元件在发 生故障时不影响 相邻设备。

C)开关柜的门板及侧封板等采用冷轧钢板,厚度不小于2mm,经纯化处理后采用静电 喷涂和焙烤,表面抗冲击且耐腐蚀。 D)维护方式:柜前操作,柜后维修。 E)进出线方式:满足设计要求(详见图)。 F)外形尺寸应不大于:宽650mm,深1540mm,高2250mm。含母联及泄压通道后高度不 大于 2800mm. (2) 手车室 A) 手车采用冷轧钢板经加工后焊接而成。 B)手车应设有“工作”和“试验”位置,各位置设定位机构。 C)手车的传动机构应保证手车推拉时灵活轻便。相同规格的断路器和手车应有良 好的互换性。 D)手车在抽出或试验时,应有隔离挡板隔离一次静触头,进入工作位置时自动打开。 E)活门在手车移开后需被机械锁定;接地开关操作孔需用挂锁锁定;断路器室门及 电缆室门需用挂锁锁定。 (3) 母线室 A)应有足够的空间通过满足设计要求的母线。 B)开关柜的母线设计应考虑以后的发展、方便与原母线联接。 (4) 电缆室 A) 室内可安装电流互感器、手动操作的弹簧快速接地开关,并可连接多根平行电缆, 充裕的电缆室空间,其底部设有可拆卸的不锈钢板,板上设电缆孔并提供电缆孔 封堵部件。 B) 接地开关与断路器间采用可靠的机械联锁,可有效的防止误操作。 C) 一次电缆头接线耳中心孔至柜底距离应大于550mm。 (5) 仪表室 A) 室内采用可翻转的网格板,可安装各类继电保护元件、仪表、信号指示、操作开关 等元件。 B) 室内侧板上留有小母线穿越孔,以方便施工。 C) 各开关备有合闸分闸故障等三种状态运行信号输出,主电房值班室模似板系統接口

试谈高压断路器的主要技术参数

高压断路器的主要技术参数 通常用下列参数表征高压断路器的基本工作性能:?(1)额定电压(标称电压):指断路器工作的

某一级系统的额定电压,在三相系统中指的是线间电压,在单相系统中则为相电压。它表明断路器所具有的绝缘水平及它的灭弧能力。 它是表征断路器绝缘强度的参数,它是断路器长期工作的标准电压。为了适应电力系统工作的要求,断路器又规定了与各级额定电压相应的最高工作电压。对3—220KV各级,其最高工作电压较额定电压约高15%左右;对330KV及以上,最高工作电压较额定电压约高10%。断路器在最高工作电压下,应能长期可靠地工作。 (2)额定电流:指断路器在额的电压下可以长时期通过的最大工作电流,此时导体部分的温升不能超过规定的允许值。它是表征断路器通过长期电流能力的参数,即断路器允许连续长期通过的最大电流。 (3)额定开断电流:它是表征断路器开断能力的参数。在额定电压下,断路器能保证可靠开断的最大电流,称为额定开断电流,其单位用断路器触头分离瞬间短路电流周期分量有效值的千安数表示。当断路器在低于其额定电压的电网中工作时,其开断电流可以增大。但受灭弧室机械强度的限制,开断电流有一最大值,称为极限开断电流。 (4)动稳定电流:它是表征断路器通过短时电流能力的参数,反映断路器承受短路电流电动力效应的能力。断路器在合闸状态下或关合瞬间,允许通过的电流最大峰值,称为电动稳定电流,又称为极限通过电流。断路器通过动稳定电流时,不能因电动力作用而损坏。 (5)关合电流:因为断路器在接通电路时,电路中可能预伏有短路故障,此时断路器将关合很大的短路电流。这样,一方面由于短路电流的电动力减弱了合闸的操作力,另一方面由于触头尚未接触前发生击穿而产生电弧,可能使触头熔焊,从而使断路器造成损伤。断路器能够可靠关合的电流最大峰值,称为额定关合电流。额定关合电流和动稳定电流在数值上是相等的,两者都等于额定开断电流的2.55倍。 (6)热稳定电流和热稳定电流的持续时间:执稳定电流也是表征断路器通过短时电流能力的参数,但它反映断路器承受短路电流热效应的能力。热稳定电流是指断路器处于合闸状态下,在一定的持续时间内,所允许通过电流的最大周期分量有效值,此时断路器不应因短时发热而损坏。国家标准规定:断路器的额定热稳定电流等于额定开断电流。额定热稳定电流的持续时间为2S,需要大于2S时,推荐4S。 ?(7)合闸时间与分闸时间:这是表征断路器操作性能的参数。各种不同类型的断路器的分、合闸时间不同,但都要求动作迅速。合闸时间是指从断路器操动机构合闸线圈接通到主触头接触这段时间,断路器的分闸时间包括固有分闸时间和熄弧时间两部分。固有分闸时间是指从操动机构分闸线圈接通到触头分离这段时间。熄弧时间是指从触头分离到各相电弧熄灭为止这段时间。所以,分闸时间也称为全分闸时间。 ?(8)操作循环:这也是表征断路器操作性能的指标。架空线路的短路故障大多是暂时性的,短路电流切断后,故障即迅速消失。因此,为了提高供电的可靠性和系统运行的稳定性,断路

高压开关柜基本知识

高低压配电知识问答 第一章高压开关柜概述 一、基本概念 1.开关柜(又称成套开关或成套配电装置):它是以断路器为主的电气设备;是指生产厂家根据电气一次主接线图的要求,将有关的高低压电器(包括控制电器、保护电器、测量电器)以及母线、载流导体、绝缘子等装配在封闭的或敞开的金属柜体内,作为电力系统中接受和分配电能的装置。 2.高压开关设备:主要用于发电、输电、配电和电能转换的高压开关以及和控制、测量、保护装置、电气联结(母线)、外壳、支持件等组成的总称。 3.开关柜防护要求中的“五防”:防止误分误合断路器、防止带电分合隔离开关、防止带电合接地开关、防止带接地分合断路器、防止误入带电间隔。 4.母排位置相序对应关系: 表1-1

5.防护等级:外壳、隔板及其他部分防止人体接近带电部分和触及运动部件以及防止外部物体侵入内部设备的保护程度。 表1-2

二、开关柜的主要特点: 1.有一、二次方案,这是开关柜具体的功能标志,包括电能汇集、分配、计量和保护功能电气线路。一个开关柜有一个确定的主回路(一次回路)方案和一个辅助回路(二次回路)方案,当一个开关柜的主方案不能实现时可以用几个单元方案来组合而成。 2.开关柜具有一定的操作程序及机械或电气联锁机构,实践证明: 无“五防”功能或“五防功能不全”是造成电力事故的主要原因。 3.具有接地的金属外壳,其外壳有支承和防护作用.因此要求它应具有足够的机械强度和刚度,保证装置的稳固性,当柜内产生故障时,不会出现变形,折断等外部效应。同时也可以防止人体接近带电部分和触及运动部件,防止外界因素对内部设施的影响;以及防止设备受到意外的冲击。 4.具有抑制内部故障的功能,“内部故障”是指开关柜内部电弧短路引起的故障,一旦发生内部故障要求把电弧故障限制在隔室以内。

高压智能断路器技术说明书

高 压 计 量 真 空 断 路 器 技 术 说 明 书  湖南泰通电力科技有限公司  2006. 03

1、产品用途 高压计量真空断路器是三相交流50Hz、额定电压12kV的户外真空断路器、高压计量一体化综合开关、计量设备。作为断路器实现开断、关合配电系统负荷电流、过载电流和短路电流,具有高精度高压计量,实现有功电能表、无功电能表、有功需量表、功率因素、预付费表、复费率表的所有计量功能,同时具备预购电自动控制断电、超负荷报警、缺相报警、事件记录和远程自动抄表等多种功能。 控制设备具有国际标准IC卡接口、符合国标的RS485接口、红外通讯接口,配备液晶显示器,以IC卡或手提电脑为媒介实现用户与供电部门计算机的信息传输。并可选择GPRS/CDMA远程通信传输方式,方便电力部门实现计算机网络管理(另配用电管理终端)。 2、总体结构布局 该产品由真空断路器本体、永磁操作机构、组合式互感器、复合式控制器、多功能复费率计量表组成。 2. 1 断路器本体 断路器本体采用真空灭弧,真空泡外层套硅橡胶绝缘,干式、无油污、无渗漏。相间绝缘,采用世界最先进的DMC新型符合绝缘材料,A、B、C三相独立隔离,提高相同绝缘性能。防腐蚀,免维护。安全满足电力部对电网配电设备向“小型化、无油化、低噪音、自动化、智能化和高可靠性”方向发展的要求。  真空断路器从ZW6-12系列、ZW8-12系列及ZW32-12系列中选用。优先选用ZW32-12系列。  断路器配置保护TA,用于实现对线路进行过流及短路保护。 2.2 永磁机构 为了实现与复合式控制器进行接口,实现自动开断电网供电,使用永磁操作机构与弹簧机构相结合的单稳态机构,以高可靠和低成本达到自动控制断路器开合的要求。  2.3 组合式互感器 组合式互感器为电能计量用,要求TV、TA的精度达到0.2级。 组合式互感器的结构选用干式互感器。 组合互感器与ZW32-12配合使用时,采用外置式结构。当与ZW8-12配合使用时,采用全内置式结构。 2.4 复合式控制器

高压开关柜技术标准

1 总则 1.1 适用范围 本标准适用于额定电压12kV,频率50Hz三相系统中的户内交流金属铠装中置式开关柜。 本标准不适用于有火灾、爆炸危险、化学腐蚀及剧烈振动等场所的开关柜。 1.2 引用标准 本标准在编写过程中主要参照以下资料: GB 3906-2006《3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》 GB/T 11022-1999《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》 IEC298(1990)《额定电压1kV以上50kV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备》DL/T 404-1997《户内交流高压开关柜订货技术条件》 SD/T318—89 《高压开关柜闭锁装置技术条件》 1.3 使用环境条件 1.3.1 环境温度: 最高温度+400C,最低温度-400C。 1.3.2 相对湿度: 日平均相对湿度≤95%, 月平均相对湿度≤90%。 1.3.3 海拔高度: 1000m。 1.3.4抗地震度: 地震烈度不超过8度。

1.3.5 周围空气应不受腐蚀性或可燃气体、水蒸汽等明显污染。 1.3.6 无严重污秽及经常性的剧烈震动,严酷条件下严酷度设计满足1类要求。1.3.7 在超过GB3906规定的正常的环境条件下使用时: 相对湿度大于70%时应接通电加热器; 凡海拔高度超过1000m的地方,按JB/Z102-71规定处理。 1.3.8 产品应能防止影响设备工作的异物进入。 1.4 额定参数 额定电压; 额定频率; 断路器额定电流; 开关柜额定电流; 额定热稳定电流及其持续时间; 额定动稳定电流; 额定短路开断电流; 额定短路关合电流; 额定绝缘水平; 防护等级。 1.4.1 额定电压: 3.6kV、7.2kV、12kV。 1.4.2 额定频率: 50Hz(±0.2)。 1.4.3 断路器额定电流: 630A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A。 1.4.4 开关柜额定电流: 630A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A。 1.4.5 额定热稳定电流及其持续时间: 额定热稳定电流:16kA、20kA、25kA、31.5kA、40kA、50kA; 持续时间:4s。 1.4.6 额定动稳定电流(峰值): 40kA、50kA、63kA、80kA、100kA、125kA。

220~500kV高压断路器基础知识

220~500kV高压断路器现场验收试验项目规定 1.测量绝缘电阻值。 2.测量直流泄漏电流,试验电压为直流40~60kV。 3.对辅助和控制回路进行2000V、1min工频耐压试验。 4.对SF6.断路器相对地和断口间进行工频耐压试验,耐压值为额定值的80%,断路器应连同附装的并联电容器和并联电阻器一同进行试验。 5.测量回路电阻,用不小于100A的直流电流测量各导电部位的回路电阻,导电回路各个联接部位电阻所占的比例应列入技术条件中。 6.气体及液体介质的检验(生物与化学)。 7.测量断路器内的`SF_6`气体含水量,其值应小于150PPm(体积之比,20℃)。 8.各种辅助设备的检验,如继电器、压力开关、加热器等。 9.测量分、合闸线圈的直流电阻和最低动作电压。 10.测量电阻器、电容器的阻值和容值,测量电容器的介损。 11.测量气体断路器的漏气率和液压(气动)机构的泄漏量。 12.按机械操作试验要求方式,就地和遥控分别进行3.次操作试验,同时测量各机械特性参数。 13.断路器联锁装置的校核试验。 220~500kV高压断路器机械操作试验规定 断路器应连续进行如下方式的5次合分操作而不得发生拒、误动或损坏: a.在最高电压及最低液(气)压下进行15次。 b.在最低电压及最高液(气)压下进行5次。 c.在最高电压及最高液(气)压下进行5次。 d.在最低电压及最低液(气)压下进行5次。 e.在额定电压和液(气)压下进行10次CO—θ—CO。θ为产品技术条件所规定的数值。 f.检查断路器联锁装置的可靠性,如防跳,高、低压闭锁,非同期合闸,防止失压慢分等。 g.操作试验中应记录下列参数: (1)操作压力、电压及变化范围,分合闸线圈中的电流值; (2)主、辅触头的分合闸速度和特性曲线; (3)主、辅触头的行程、超程及相间和断口间的同期; (4)分、合闸时间,线圈中电流的持续时间,主、辅触头的时间配合。 220~500kV高压断路器机械操作试验规定 断路器应连续进行如下方式的5次合分操作而不得发生拒、误动或损坏: a.在最高电压及最低液(气)压下进行15次。 b.在最低电压及最高液(气)压下进行5次。 c.在最高电压及最高液(气)压下进行5次。 d.在最低电压及最低液(气)压下进行5次。 e.在额定电压和液(气)压下进行10次CO—θ—CO。θ为产品技术条件所规定的数值。 f.检查断路器联锁装置的可靠性,如防跳,高、低压闭锁,非同期合闸,防止失压慢分等。 g.操作试验中应记录下列参数: (1)操作压力、电压及变化范围,分合闸线圈中的电流值; (2)主、辅触头的分合闸速度和特性曲线; (3)主、辅触头的行程、超程及相间和断口间的同期;

高压开关技术

网络教育学院 本科生毕业论文(设计) 题目:高压开关技术 学习中心: 层次:专科起点本科 专业: 年级:年春/秋季 学号: 学生: 指导教师: 完成日期:年月日

I 个字符的中文摘要。 针对本题目,摘要可写成: 随着我国电力事业的迅速发展,人们对于电力系统可靠性和安全性的要求越来越高。电力设备正朝着大型化、自动化和智能化的方向发展。高压开关是电力系统中最重要的控制和保护设备,在电网中的作用至关重要,其故障带来的后果是十分严重的。一旦电力系统发生故障,即使只引起生产设备短暂的停止工作,也会造成巨大的损失。 本论文所要研究的。 第二段主要介绍本次论文研究的主要内容、方法以及取得的成果。

高压开关技术 目录 内容摘要 ...........................................................................................................................I 1 绪论 . (1) 1.1 高压开关的发展现状与趋势 (1) 1.2 国外高压开关的发展情况 (1) 1.3 我国高压开关的发展情况 (2) 1.4 本论文的主要工作 (3) 2 ____概述 (4) 2.1 ____特点与组成结构 (4) 2.2 ____操动机构及工作原理 (4) 2.3 ____电气特性 (5) 3 ____常见故障分析 (6) 3.1 ____运行状况概述 (6) 3.2 ____常见故障及分析 (6) 4 ____解决方案 (7) 4.1 ____检测与诊断 (7) 4.2 ____故障解决办法 (7) 4.3 ____发展方向 (7) 结论 (8) 参考文献 (9) 附录 (10) II

10KV断路器的技术参数要求 文档

1.10kv断路器机械寿命运行中的问题 10kv断路器机械寿命。是高压断路器产品质量的主要考核指标。根据相关资料报道,国家高压电器质量检测中心对国产高压真空断路器进行过6次(1993、1995、1996、1999、2002及2003年)监督抽查,其合格率分别为83.3%、91.3%、58.8%、60%、57.1%及78.6%,此情令人堪忧。其中一个主要问题是机械寿命达不到企业标准规定值,机械特性主要参数也超出产品技术条件规定范围。 通常一台高压断路器都是由几百只零部件组成,而每一个零部件的加工和工艺缺陷、相互配合链接咬合都将直接影响到高压断路器的机械特性。同时与操动机构配套的辅助开关、微动开关、减速器、接线端子等绝大部分都是外协件,存在有一定的分散性,质量不可能达到100%,这些问题,都是直接影响断路器机械寿命的主要因素。所以,在高压真空断路器的选型应用中,不宜轻信产品说明书的不实之词,应以实际试验报告为依据。 2.真空断路器额定开距参数的选择技术参考 真空断路器处于分闸状态时,真空开关管动、静触头之间的距离选择与真空断路器的额定电压、使用条件、开断电流的性质及触头材料、真空间隙的耐压强度等因素有关,主要取决于额定电压和触头材料。 由于真空开关管的额定开距对绝缘性能的影响较大,当额定开距从零开距增大时,其绝缘水平也将提高,但当开距增大到一定数值时,开距对绝缘性能的影响就不大了,若进一步增大开距,将严重影响开关管的机械寿命。 通过对真空断路器的安装、运行及检修得出真空断路器额定开距一般选择范围为:10kV及以下一般为8~12mm,35kV一般为20~40mm。 3.真空断路触头工作压力参数的选择 真空断路器触头的工作压力对真空断路器的性能有很大的影响,其压力等于真空开关管的自闭力与触头弹簧力之和。断路器触头的工作压力选择应该满足4方面的要求:1、使真空开关管的触头接触电阻保持在规定的范围内,2、满足动稳定试验的要求,3、抑制合闸弹跳,4、减小分闸弹振。由于真空断路器在关合短路电流时,触头在予击穿后要产生电弧和电动斥力,触头产生弹跳,机构合闸速度也最慢,所以,关合短路电流是考核触头工作压力是否满足要求的最苛刻的条件。 如果触头的工作压力太小,将增长触头合闸时的弹跳时间,同时,造成一次回路的电阻增大,直接影响真空断路器的长期工作温升。如果触头的工作压力太大,由于真空开关管的自闭力是一个恒定值,则工作压力增大,从而增加触头的弹簧力,造成操作机构的合闸功增加,增大对真空管的冲击和振动。 在实际工作中不仅要考虑触头间的电动力除与短路电流峰值有关外,还必须考虑开关的触头结构及大小尺寸,同时,还必须考虑触头的硬度、分闸速度等因素。总之,必须在实践中进行综合考虑。真空开关的触头接触压力根据分断电流大小得出经验数据为分断电流为12.5kA时,选择压力为50kg。分断电流为16kA时,选择压力为70kg。分断电流为20kA 时,选择压力为90~120kg。分断电流为31.5kA时,选择压力为140~180kg。分断电流为40kA,选择压力为230~250kg。 4.真空断路器分闸速度参数的选择技术参考 由于分闸速度直接影响电流过零后触头间介质强度恢复的速度,如果电弧熄灭后,触头间介质强度恢复速度小于恢复电压,将造成电弧重燃,为了防止电弧重燃,以及缩短燃弧时间,

252kV-363kV瓷柱式断路器技术规范

800kV/5000A 50kA罐式断路器专用技术规范 252kV-363kV瓷柱式断路器 通用技术规范

本规范对应的专用技术规范目录

800kV/5000A 50kA罐式断路器专用技术规范 252kV~363kV交流断路器采购标准 技术规范使用说明 1. 本物资采购标准技术规范分为通用部分、专用部分。 2. 项目单位根据需求选择所需设备的技术规范,技术规范通用部分条款及专用部分固化的参数原则上不能更改。 3. 项目单位应按实际要求填写“项目需求部分”。如确实需要改动以下部分,项目单位应填写专用部分表7项目单位技术差异表并加盖该网、省公司物资部(招投标管理中心)公章,与辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会: 1)改动通用部分条款及专用部分固化的参数; 2)项目单位要求值超出标准技术参数值; 3)需要修正污秽、温度、海拔等条件。 经标书审查会同意后,对专用部分的修改形成项目单位技术差异表,放入专用部分中,随招标文件同时发出并视为有效,否则将视为无差异。 4. 对扩建工程,项目单位应在专用部分提出与原工程相适应的一次、二次及土建的接口要求。 5. 技术规范的页面、标题、标准参数值等均为统一格式,不得随意更改。 6. 投标人逐项响应技术规范专用部分中“1 标准技术参数”、“2 项目需求部分”和“3 投标人响应部分”三部分相应内容。填写“2 项目需求部分”时,应严格按“项目单位要求值”一栏填写相应的招标文件投标人响应部分的表格。投标人填写技术参数和性能要求时,如有偏差除填写表8投标人技术偏差表外,必要时应提供相应试验报告。

目次 252kV~363kV瓷柱式/罐式交流断路器采购标准技术规范使用说明 (271) 1总则 (273) 1.1一般规定 (273) 1.2投标人应提供的资格文件 (273) 1.3适用范围 (273) 1.4对设计图纸、说明书和试验报告的要求 (274) 1.5标准和规范 (276) 1.6投标人必须提交的技术参数和信息 (277) 1.7备品备件 (277) 1.8专用工具与仪器仪表 (277) 1.9安装、调试、性能试验、试运行和验收 (277) 2结构要求 (277) 2.1断路器技术参数 (277) 2.2通用要求 (277) 2.3对SF6断路器的要求 (279) 2.4操动机构 (279) 2.5外壳(罐式断路器) (280) 2.6控制要求及控制柜 (280) 2.7油漆和防锈 (282) 2.8铭牌 (282) 3试验 (283) 3.1型式试验 (283) 3.2出厂试验 (283) 3.3现场交接试验 (284) 4技术服务、设计联络、工厂检验和监造 (284) 4.1技术服务 (284) 4.2设计联络会 (285) 4.3在卖方工厂的检验和监造 (285) 5一次、二次及土建接口要求 (286) 5.1363kV断路器 (286) 5.2252kV断路器 (291)

高压断路器的主要技术参数是什么

高压断路器的主要技术参数是什么? —————————————————— 本文详细说明高压断路器的技术参数,通常用下列参数表征高压断路器的基本工作性能:GAP开关114 (1)额定电压(标称电压):它是表征断路器绝缘强度的参数,它是断路器长期工作的标准电压。为了适应电力系统工作的要求,断路器又规定了与各级额定电压相应的最高工作电压。对3—220KV各级,其最高工作电压较额定电压约高15%左右;对330KV及以上,最高工作电压较额定电压约高10%。断路器在最高工作电压下,应能长期可靠地工作。GAP开关114 (2)额定电流:它是表征断路器通过长期电流能力的参数,即断路器允许连续长期通过的最大电流。GAP开关114 (3)额定开断电流:它是表征断路器开断能力的参数。在额定电压下,断路器能保证可靠开断的最大电流,称为额定开断电流,其单位用断路器触头分离瞬间短路电流周期分量有效值的千安数表示。当断路器在低于其额定电压的电网中工作时,其开断电流可以增大。但受灭弧室机械强度的限制,开断电流有一最大值,称为极限开断电流。GAP开关114 (4)动稳定电流:它是表征断路器通过短时电流能力的参数,反映断路器承受短路电流电动力效应的能力。断路器在合闸状态下或关合瞬间,允许通过的电流最大峰值,称为电动稳定电流,又称为极限通过电流。断路器通过动稳定电流时,不能因电动力作用而损坏。GAP 开关114 (5)关合电流:是表征断路器关合电流能力的参数。因为断路器在接通电路时,电路中可能预伏有短路故障,此时断路器将关合很大的短路电流。这样,一方面由于短路电流的电动力减弱了合闸的操作力,另一方面由于触头尚未接触前发生击穿而产生电弧,可能使触头熔焊,从而使断路器造成损伤。断路器能够可靠关合的电流最大峰值,称为额定关合电流。额定关合电流和动稳定电流在数值上是相等的,两者都等于额定开断电流的2.55倍。GAP开关114 (6)热稳定电流和热稳定电流的持续时间:执稳定电流也是表征断路器通过短时电流能力的参数,但它反映断路器承受短路电流热效应的能力。热稳定电流是指断路器处于合闸状态下,在一定的持续时间内,所允许通过电流的最大周期分量有效值,此时断路器不应因短时发热而损坏。国家标准规定:断路器的额定热稳定电流等于额定开断电流。额定热稳定电流的持续时间为2S,需要大于2S时,推荐4S。GAP开关114 (7)合闸时间与分闸时间:这是表征断路器操作性能的参数。各种不同类型的断路器的分、合闸时间不同,但都要求动作迅速。合闸时间是指从断路器操动机构合闸线圈接通到主触头接触这段时间,断路器的分闸时间包括固有分闸时间和熄弧时间两部分。固有分闸时间是指从操动机构分闸线圈接通到触头分离这段时间。熄弧时间是指从触头分离到各相电弧熄灭为止这段时间。所以,分闸时间也称为全https://www.wendangku.net/doc/8110433870.html,分闸时间。GAP开关114 (8)操作循环:这也是表征断路器操作性能的指标。架空线路的短路故障大多是暂时性的,短路电流切断后,故障即迅速消失。因此,为了提高供电的可靠性和系统运行的稳定性,断路器应能承受一次或两次以上的关合、开断、或关合后立即开断的动作能力。此种按一定时间间隔进行多次分、合的操作称为操作循环。我国规定断路器的额定操作循环如下:GAP 开关114 自动重合闸操作循环:分——t’——合分——t——合分GAP开关114 非自动重合闸操作循环:分——t——合分——t——合分GAP开关114

高压开关柜技术参数使用说明

KYN28-12高压开关柜技术说明 1概述 1.1KYN28-12型铠装式交流金属封闭开关设备(以下简称开关柜),系三相交流50HZ单母 线及双母线分段系统的户内成套配电装置,适用于发电厂、变电站以及工矿企业的额定电压3~10kV电网中,作为接受和分配电能之用,并对电路实行控制、保护和监测。 1.2开关柜内配置高性能真空断路器,成套设备可满足电网对高压开关柜要求,并适合“五 防”和全工况、全封闭、全绝缘条件。 2环境条件 KYN28-12型开关柜在设计中已充分考虑到客户当地的气候及周围环境,并满足其特殊要求。条件与措施如下: 3参照国际相关标准 4技术参数

电流互感器 电流互感器用环氧树脂浇注而成,通常用于向测量和保护装置传递信息。电流互感器包括具有相关性能和精度等级并适合安装要求的一个线束铁芯或带一个或多个铁芯的套管棒。符合 IEC 60044-1标准。尺寸符合 DIN 42600 窄型标准。电流互感器通常安装在负荷侧来测量相电流。 电压互感器 电流互感器用环氧树脂浇注而成,通常用于向测量和保护装置传递信息。可固定安装或安装在互感器小车上。符合 IEC 60044-2。尺寸符合 DIN 42600 窄型标准。电压互感器采用单极电压互感器,具有适合相连设备功能要求的性能和精度等级。 5开关柜的设计报告 5.1柜体 5.1.1KYN28-12型开关柜为金属铠装移开式。 5.1.2柜体的外壳与各功能小室的隔板均采用优质板材,具有很强的抗腐蚀与抗氧化性能, 并具有比同等钢板高的机械强度。 5.1.3柜体无任何焊接点,柜体由螺栓连接组成,为全组装结构。 5.1.4柜体的安装维护可在正面进行,也可在背面进行,开关柜不仅可安装成面对面或背 对背双排排列,而且可根据具体项目要求靠墙安装,节省占地面积。 5.1.5整个柜体由接地的金属隔板分隔成四个功能小室,即:母线室、继电器室、断路器 手车室和电缆室,各功能单元设有独立的压力释放通道和释放门。 5.1.6断路器手车室内安装有特定的导轨,可轻巧地推进或抽出断路器手车。 5.1.7手车室内设计有带自动锁扣和开启的电气型金属帘板,可满足手车断路器与母排侧 和电缆侧之间同时自动隔离的要求。 5.1.8手车室内有隔离位置、试验位置及工作位置,每一位置均设有定位装置。 5.1.9各功能单元均装有门,门上装有锁和铰链。

zw32断路器技术详细参数

zw32断路器 技 术 参 数 2014年4月12日

zw32断路器 目录 1、概述…………………………………………………………………………… 2、结构特征和工作原理………………………………………………………… 3、技术特征……………………………………………………………………… 4、安装、调试与维护…………………………………………………………… 5、运输、验收及保管…………………………………………………………… 6、随机文件……………………………………………………………………… 7、订货须知……………………………………………………………………… 8、产品执行的标准及编号……………………………………………………… 9、隔离部分技术说明……………………………………………………………

1zw32断路器概述 1.1产品型号、名称、规格 ZW 32 -12 M /400(630)-16(20) 1.2产品用途及使用范围、使用条件 ZW32-12 M型zw32断路器(以下简断路器)为额定电压12KV,三相交流50HZ的户外配电设备。主要用于开断、关合电力系统中的负荷电流、过载电流及短路电流。适用于变电站及工矿企业配电系统中作保护和控制之用,也适用于农村电网及频繁操作场所。 本安装使用说明书规定了断路器的主要技术参数、产品结构、以及操作、安装、使用维护的方法等内容。 1.3使用的环境条件 a.海拔高度不超过1000米; b.周围空气温度:-45℃~+40℃ 日温差:日变化不大于25℃; c.风速不大于35m/s; d.无易燃、爆炸危险、化学腐蚀及剧烈震动的场所。 2.zw32断路器结构特征和工作原理 2.1断路器总体结构及特点 断路器由三相高压系统及内装操动部件的主体箱构成,主体箱上设有供安装固定、吊运用支座和吊身。 外形结构及安装尺寸见图一。 2.1.1装有真空灭弧室的柱上真空断路器开断性能稳定可靠,具有无燃烧和爆炸危险、安全、免维护、体积小、重量轻和使用寿命长等特点。

关于高压断路器基本知识 一

关于高压断路器基本知识一 关于高压断路器基本知识(一)2010年08月20日星期五11:151、断路器'高压断路器的用途是什么? 答:在发电厂和变电所中,断路器'高压断路器是1000KV以上电路中的主 要控制设备。在正常运行时,用来接通或断开电路的负荷电流;故障时,用来 迅速断开短路电流,切除故障。 2、对断路器'高压断路器有什么基本要求? 答:对断路器的基本要求有以下几点: (1)在合闸状态时应为良好的导体。 (2)在合闸状态时应具有良好的绝缘性。 (3)在开断规定的短路电流时,应有足够的开断能力和尽可能短的开断时间。 (4)在接通规定的短路电流时,短时间内断路器的触头不能产生熔焊等情况。 (5)在制造厂给定的技术条件下,断路器'高压断路器要能长期可靠地工作,有一定的机械寿命和电气寿命要求。 此外,断路器'高压断路器还应具有结构简单、安装和检修方便、体积小、重量轻等优点。 3、断路器'高压断路器有哪些类型? 答:根据断路器安装地点,可分为户内和户外两种。根据断路器使用的灭 弧介质,可分为以下几种类型: (1)油断路器。油断路器是以绝缘油为灭弧介质。可分为多油断路器和少油断路器。在多油断路器中,油不仅作为灭弧介质,而且还作为绝缘介质,因此

用油量多,体积大。在少油断路器中,油只作为灭弧介质,因此用油量少体积小,耗用钢材少。 (2)空气断路器。空气断路器是以压缩空气作为灭弧介质,此种介质防火、防爆、无毒、无腐蚀性,取用方便。空气断路器属于他能式断路器,靠压缩空 气吹动电弧使之冷却,在电弧达到零值时,迅速将弧道中的离子吹走或使之复 合而实现灭弧。空气断路器开断能力强,开断时间短,但结构复杂,工艺要求高,有色金属消耗多,因此,空气断路器一般应用在110KV及以上的电力系统中。 (3)六氟化硫(SF6)断路器。SF6断路器采用具有优良灭弧能力和绝缘能力 的SF6气体作为灭弧介质,具有开断能力强、动作快、体积小等优点,但金属 消耗多,价格较贵。近年来SF6断路器发展很快,在高压和超高压系统中得到 广泛应用。尤其以SF6断路器为主体的封闭式组合电器,是高压和超高压电器 的重要发展方向。 (4)真空断路器。真空断路器是在高度真空中灭弧。真空中的电弧是在触头分离时电极蒸发出来的金属蒸汽中形成的。电弧中的离子和电子迅速向周围空 间扩散。当电弧电流到达零值时,触头间的粒子因扩散而消失的数量超过产生 的数量时,电弧即不能维持而熄灭。真空断路器开断能力强,开断时间短、体 积小、占用面积小、无噪声、无污染、寿命长,可以频繁操作,检修周期长。 真空断路器目前在我国的配电系统中已逐渐得到广泛应用。 此外,还有磁吹断路器和自产气断路器,它们具有防火防爆,使用方便等 优点。但是一般额定电压不高,开断能力不大,主要用作配电用断路器。 4、断路器'高压断路器的型号是怎样规定的? 答:目前我国断路器型号根据国家技术标准的规定,一般由文字符号和数 字按以下方式组成: 其代表意义为: ①-产品字母代号,用下列字母表示:S-少油断路器;D-多油断路器;K-空气断路器;L-六氟化硫断路器;Z-真空断路器;Q-产气断路器;C-磁吹断路器。

高压真空断路器的发展和技术

高压真空断路器的发展与技术 摘要:近来,168kv高压真空断路器开始利用新开发的技术,如电极材料,绝缘和磁场分析这些技术优化了真空中断配置。在这个简短的文章中,我们描述了这些方法和一些高电压真空断路器72 / 84kv陶瓷真空中断,145kV单断真空断路器,72 / 84kv 不含SF6气体真空断路器,120kV和168kv槽式真空断路器。 一、引言 真空断路器(VCBs)被广泛用作中间电压级开关器件。能被广泛使用是因为具有数次转换,体积较小,方便维护等特点。近年来,除了这些功能,它们在减少或消除SF6气体,导致全球变暖的方面也引起了更多的注意。 因为真空断路器被应用于中间电压级的进程加快,很有可能真空断路器能等同于中间电压级开关器件;但是真空断路器已经并且继续被使用于168KV的电压,由于电极材料的近期发展,真空断路器用于72到168KV的电压将被商业化。在这篇文章中,我们总结日本AE电力系统最近开发高压真空断路器的活动和迄今取得的技术。 二、日本AE电力系统高压真空断路器的开发 真空断路器在二十世纪六十年代开始投入使用,并且最初被尝试应用在高电压;二十世纪七十年代生产的产品为84 kV单点真空断路器,之后145KV和168KV双断口真空断路器也生产出现了。这些断路器在那时是开创了新纪元,但使用螺旋电极,真空中断(VIs)有一个复杂的屏蔽结构并且体积很大。 进入二十世纪八十年代,铜基电极材料以其优越的电流中断性能和耐电压而开始使用;但轴向磁场电极结构具有优越的电流截止性能,被运用在大容量设备。这种技术在72/84KV 的槽式真空断路器上被广泛采用,但在九十年代末72/84KV级陶瓷真空中断被开发出来,并应用于槽式真空断路器。进入第二十一世纪,随着无气体的真空中断的发展不使用SF6气体。并经过试验制造出单点145 kV真空断路器后,单点120 kV和两点168 kV真空断路器也被开发出来。 下面,总结一下支持这一发展的技术。 1、72/84KV级陶瓷真空中断 用于72 / 84 kV级真空断路器中的真空中断最初是由玻璃容器和螺旋形电极组合而成的,但此后的轴向磁场电极开始被采用,玻璃容器和垂直磁场电极的组合也开始使用。在这个时间点上,正在使用的是陶瓷容器到36kv级,但到了2001这个期间则是进一步扩展到72 /

LW15-550瓷柱式六氟化硫断路器产品介绍

LW15-550 瓷柱式六氟化硫断路器产品介绍 西安西电开关电气有限公司

一、概述 近年来,我国电力事业飞速发展,电力部门对电器设备的制造要求越来越高,举世瞩目的三峡工程对550kV高压六氟化硫断路器需求量十分巨大。在此情况下,我公司根据国家大水电专题合同97-312-02-04要求,研制开发了LW15–550高压六氟化硫断路器。该产品于1999年6月完成了全部型式试验,1999年8月28日通过了由国家机械局和国家电力部联合组织的技术鉴定。 二、环境条件 安装条件:户外 海拔高度: 1000 m 环境温度: -30~40℃ 日照强度: 不超过1000w/m2 地震烈度: 8度 最大风速: 34m/s 污秽等级: Ⅱ、Ⅲ级 覆冰厚度: 10mm. 三、主要技术参数 额定电压: 550kV 额定电流: 3150A,4000A 额定频率: 50Hz 额定短路开断电流: 50kA,63kA 额定短时耐受电流: 50kA,63kA 额定短路持续时间: 3s 额定峰值耐受电流: 125 kA,160kA 额定短路关合电流(峰值): 125kA ,160kA 额定雷电冲击耐受电压(峰值): 对地 1675kV 断口 1675+450kV 额定操作冲击耐受电压(峰值): 对地 1175kV 断口 1175+450kV 额定短时工频耐受电压: 对地 740kV 断口 680+318kV 额定六氟化硫气体压力(20℃): 0.6MPa 四、主要技术指标 六氟化硫气体零表压下5min工频耐受电压(20℃) : 对地 636 kV 断口 416 kV 开断时间: 40ms

分闸时间: 14~20ms 合闸时间: 75~100ms 操作顺序: O-0.3s-CO-180s-CO 在1.1倍最高电压下:晴天夜晚无可见电晕; 无线电干扰水平: 在1.1倍最高电压下≤500μV 六氟化硫气体年漏气率: ≤0.5%; 六氟化硫气体水分含量: ≤150ppmv; 机械寿命: 不维修试验3000次; 可靠性试验: 10000次 五、结构 带合闸电阻型断路器外形图不带合闸电阻型断路器外形图LW15-550瓷柱式六氟化硫断路器可以根据用户需要,分为带合闸电阻型和不带合闸电阻型,上左图为带合闸电阻型的单极断路器外形图,上右图为不带合闸电阻型的单极断路器外形图;又可分为Ⅱ级防污型和Ⅲ级防污型;控制电压可分为DC 220V和DC 110V;机构电机用电源可分为AC 220V和DC 220V. 1、总体结构 每台断路器由三个单极组成,每个单极均为单柱双断口结构,它包括两个灭弧室单元、两个合闸电阻单元、两个并联电容器单元、一组五通(带合闸电阻型断路器用)或三通(不带合闸电阻型断路器用)躯壳、一组支柱瓷套和一台液压弹簧操动机构。灭弧室、合闸电阻及支柱通过躯壳联通,形成一个气室,内充0.6MPa六氟化硫气体。并联电容为一独立单元,安装在五通躯壳上。每台操动机构装在一个机构箱中,机构箱兼做断路器基座,直接装在基础上。机构配用德国ABB公司生产的液压弹簧机构,性能可靠。断路器可以分极操作,也可由电气实现三极联动。 2、灭弧室结构 灭弧室为单压式变开距双喷结构,是断路器的核心部分。它是由静触头和动触头,

高压断路器自能灭弧技术的发展

高压断路器自能灭弧技术的发展 作者:张文兵来源:西高所研发中心发布时间:2006-12-14 浏览次数:3963 目前很多生产中压开关设备的企业,其中不少是有实力的民营或股份制企业开始越来越关注126kV级以上产品的发展,很多厂家都有在高电压领域一展身手的想法,但大家对高压领域无论是产品的技术发展还是市场行情了解得不是太多,本文拟在结合西高所今年来开发的几个产品,特别是从灭弧技术和断路器的研制入手,向大家简要介绍了目前我国高压领域发展的概况。 1.市场分析 根据行业协会2004年年鉴,下表呈示了2003年72.5kV及以上高压断路器的产品产量。 2003年72.5kV及以上高压断路器的产品产量单位: 台 电压等级750 363 252 126 72.5 SF6断路器73 22 769 4010 481 GIS 511 1494 少油断路器 1 58 78 考虑到一些合资或外资企业未参加行协的统计,椐不完全估计截止2003年目前国内市场的 126kV以上产品的总需求量为10000台套左右(含GIS),其年产值约60-70亿元左右,约占整个高压开关总市场容量的1/4~1/3。其中126kV领域的产品产值约30亿元,供应偏紧。目前国内能进行126kV级以上产品生产的企业不足20家,有规模的且能生产252kV级以上产品的企业更是凤毛麟角。可以说,高压产品在近几年里还有一定的市场空间和利润空间。但生产高压产品所必须进行的在厂房、设备、技术、品牌战略等方面的高投入,依然是使不少企业彷徨不定或难以介入的高门槛。 2.自能灭弧的技术发展 对于六氟化硫断路器灭弧原理的发展而言,20世纪90年代无疑是一个重要的时期。在这期间,126kV及以上级的自能式灭弧原理得到了蓬勃的发展和广泛的应用,它与传统的压气式断路器相比,操作功大大减少,因而可配用维护方便的轻型弹簧操动机构,机械应力小,大大提高了机械可靠性及机械寿命,减轻了重量。从而使自能式六氟化硫高压断路器在轻量化、小型化、机械可靠性等特性上有了显著的优势,体现出高压断路器的进步。故采用自能式灭弧原理的断路器,被称为继双压式、单压式后的第三代断路器,是六氟化硫断路器发展史上的一次革命。它的出现迅速被用电部门所接受,具有良好的发展前景。 西安高压电器研究所对自能灭弧技术的研究始于八十年代中期,当时主要在中压产品上进行了旋弧+热膨胀灭弧室的研究,并成功开发了LN2-10和LN2-35系列的SF6断路器。96年以后,开始进

126kV~550kV瓷柱式罐式交流断路器通用技术规范

126kV~550kV瓷柱式/罐式交流断路器 招标技术规范

本规范对应的专用技术规范目录

高压交流断路器标准技术规范使用说明 1、本标准技术规范分为通用部分、专用部分。 2、项目单位根据需求选择所需设备的技术规范,技术规范通用部分条款及专用部分固化的参数原则上不能更改。 3、项目单位应按实际要求填写“项目需求部分”。如确实需要改动以下部分,项目单位应填写专用部分“表7 项目单位技术差异表”并加盖该网、省公司物资部(招投标管理中心)公章,与辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会: ①改动通用部分条款及专用部分固化的参数; ②项目单位要求值超出标准技术参数值; ③需要修正污秽、温度、海拔等条件。 经标书审查会同意后,对专用部分的修改形成“项目单位技术差异表”,放入专用部分中,随招标文件同时发出并视为有效,否则将视为无差异。 4、对扩建工程,项目单位应在专用部分提出与原工程相适应的一次、二次及土建的接口要求。 5、技术规范的页面、标题、标准参数值等均为统一格式,不得随意更改。 6、投标人逐项响应技术规范专用部分中“1 标准技术参数”、“2 项目需求部分”和“3 投标人响应部分”三部分相应内容。填写“2 项目需求部分”时,应严格按“项目单位要求值”一栏填写相应的招标文件投标人响应部分的表格。投标人填写技术参数和性能要求时,如有偏差除填写“表8 投标人技术偏差表”外,必要时应提供相应试验报告。

投标人应具备的条件 1、投标人或制造商必须具备生产投标产品所需的整体组装厂房,并进行全部出厂试验,或在国家认可的权威试验机构进行出厂试验。 2、投标人或制造商对外购原材料、配套元件和外部委托加工及进口散装的部件应具备进行进厂验收所必需的检测设备。 3、国产、合资工厂生产的投标产品应按现行电力行业标准(DL)、国家标准(GB)和IEC标准在有资质的试验室进行型式试验,进口产品应在国际认可的有资质的试验室进行型式试验。 4、进口的关键元件应取得供应商的供货承诺函。 5、投标人或制造商应具备相应的生产条件(检测、加工、组装、试验等)和有效的型式试验报告。 6. 对合资工厂生产投标产品的规定: (1)合资工厂生产的投标产品中以下组部件:a、操动机构;b、合闸电阻;c、并联电容器;d、绝缘拉杆为进口且与母公司型式试验报告中相应的组部件保持一致时,可采用母公司型式试验报告和业绩。 (2) 若合资工厂生产的投标产品以上4种组部件中采用了国内原材料加工的组部件时,必须在有资质的试验室重新进行相应的型式试验并提供试验报告。