文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 19防误操作五防闭锁管理制度(1)

19防误操作五防闭锁管理制度(1)

19防误操作五防闭锁管理制度(1)
19防误操作五防闭锁管理制度(1)

工程分公司

防误操作五防闭锁管理制度

(试行)

编号

1 主题内容与适用范围

1.1 为做好防止电气误操作装置的运行、维护和检修管理工作,制定防误操作五防闭锁管理制度。

1.2本标准适用于上海电力股份有限公司工程分公司新能源电站。

2 引用制度

2.1国家标准《电力安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)》(GB26860-2011)。

2.2中国电力投资集团公司《电力生产安全工作规程(发电厂电气部分)》(2009版)。

2.2 《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》

3 五防闭锁管理制度

3.1 五防闭锁装置应实现“五防”功能:

3.1.1 防止误拉、合断路器。

3.1.2 防止带负荷拉、合隔离开关。

3.1.3 防止带电挂接地线或合接地刀闸。

3.1.4 防止带地线(接地刀)合断路器(隔离开关)。

3.1.5 防止误入带电间隔。

3.2 “五防”中除防止误分、误合断路器可采用提示性的装置外,其他“四防”应采用强制性装置。

3.3做好防误装置的日常运行、维护检修是保证新能源电站运行操作的保障。

3.4运维人员应熟知五防闭锁装置的原理、性能和操作程序,新上岗人员应进行五防闭锁装置的培训,能够熟练操作。

3.5五防闭锁装置不能随便退出运行,停用要经项目部专工批准;短时退出运行应经班长批准。

3.6 应装未装防误的设备不得投入运行。

3.7 每次操作完毕,在检查设备的同时,应检查防误装置是否可靠完好。

3.8 加强周期性巡视检查质量、发现防误装置不能投运或故障必须及时汇报。

3.9 对防误装置得检查每年至少进行一次,新能源电站应有防误装置使用说明书、原理接线图等技术资料。所有运行人员应熟悉防误装置的操作程序。

3.10 防误装置应经常保持完好状态正常投运,不得随意停用或解锁操作。全

站防误装置确因故障处理或检修工作需要停运时,必须履行书面申请手续,经厂领导批准后方可退出。遇有紧急情况或倒闸操作过程中闭锁装置出现问题时,新能源电站应经站长或者分厂领导批准,并在运行记录上做好相关记录,才能允许解锁操作。

3.11 五防闭锁装置的缺陷应与主设备的缺陷等同管理(属于一类缺陷)。

4 五防闭锁钥匙管理规定

4.1根据微机五防闭锁钥匙、开关室、刀闸把手、升压站等专用钥匙的管理制度;钥匙要实行定置管理,按值移交,借用钥匙要进行登记;

4.2所有钥匙均应按规定使用;严禁非当班值班人员和检修人员随意使用钥匙;

4.3检修人员因工作需要使用开关室、配电盘、配电柜钥匙,应向运维人员说明原由,履行借钥匙手续。检修人员离开时,必须立即将钥匙交回;

4.4必须开锁才能操作的设备,操作前应准确核对设备位置、设备编号和设备名称无误;如发生疑问,必须立即停止,汇报值班负责人查明原因。

5考核

运行人员在工作中,如违反以上规定按100元/次考核,如果弄虚作假,将从重考核。

电气系统五防防误闭锁装置

电气系统五防防误闭锁装置 电气五防是指为确保人身和设备安全,对电气设备(高压开关柜)应具备五种防误功能的简称,是电力安全的重要措施之一。 根据《国家电网公司防止电气误操作安全管理规定》(国家电网安监[2006]904号)电气五防内容具体如下: 1.防止误分、误合断路器; 2.防止带负荷拉、合隔离开关或手车触头; 3.防止带电挂(合)接地线(接地刀闸); 4.防止带接地线(接地刀闸)合断路器(隔离开关); 5.防止误入带电间隔。 电气设备防误装置的“五防”功能除“防止误分、误合断路器”现阶段因技术原因可采取提示性措施外,其余四防功能必须采取强制性防止电气误操作措施。 电气五防管理制度 第一章总则 (一)、加强电气运行操作及相关设备管理,杜绝电气误操作事故的发生,制定本制度。 (二)、防止电气误操作是指: 1、防止带负荷分、合隔离开关(断路器、负荷开关、接触器处于合闸状态下不可操作其隔离开关) 2、防止误分、误合断路器、负荷开关、接触器。(只有操作指令与操作设备对应才能对被操作设备操作) 3、防止接地开关处于闭合位置时分、合断路器、负荷开关。(只有当接地开关处于分闸状态,才能合隔离开关或手车才能进至工作位置,才能操作断路器、负荷开关闭合。) 4、防止在带电时误合接地开关。(只有在断路器分闸状态,才能操作隔离开关或手车从工作位置退至试验位置,才能合上接地开关。) 5、防止误入带电室。(只有隔室不带电时,才能开门进入隔室。) 第二章工作职责: (一)厂长(或总经理)是本单位防止电气误操作工作的第一责任人; (二)主管生产的副职是本单位防止电气误操作工作的直接责任人,负责健全和完善本单位防止电气误操作管理责任制、防误闭锁装置维护管理制度,组织实施“两票三制”的标准化作业、组织开展专项反事故活动;

电工部安全作业管理制度(正式版)

电工部安全作业管理制度 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:___________________ 日期:___________________

电工部安全作业管理制度 温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 一、目的: 通过制定电工安全管理规定, 明确规定电工安全作业的标准规程, 防止工伤事故以及电气灾难, 更好的为生产做好安全保障。 二、适用范围: 公司各生产场所、仓库、办公室及宿舍 三、权责:由电工主管组织执行, 主管离职或请假由机修组长组织实施, 安全主任负责监督。 四、内容: 1、停电作业时, 必须先用电笔检查是否有电, 方可进行工作, 凡是安装设备或修理设备完毕时, 在送电前进行严格检查, 方可送电。 2、在一般情况下不许带电作业, 必须带电作业时, 要做好可靠的安全保护措施, 有二人进行(一人操作一人监护)。 3、雷雨天禁止高空、高压作业(禁止使用高压拉杆等), 雨天室外作业必须停电, 并尽量保持工具干燥。 4、高空作业必须佩戴好安全带、小绳及工具袋, 禁止上下抛掷东西。

5、高空作业必须执行停送电工作票制度, 做到无工作票不上杆, 不交票不送电。 6、高空作业坚持”四不上”:梯子不牢不上, 安全用具不可靠不上, 没有监护不上, 线路识别不明不上。 7、带电工作时, 切勿切割任何载流导线。 8、工作前必须检查工具是否良好, 并要合理使用工具, 工作前需首先检查现场的安全情况, 保证安全作业。 9、任何电气设备拆除后不得有裸露带电的导体, 清扫电动机线圈时, 不得用洗油及尖锐金属以免损坏绝缘, 设备检修时不得私自改变线路, 安装必须按图纸施工。 10、凡是一般用(临时)的电器设备与电源相接时, 禁止直接或搭挂, 需装临时开关或刀闸。 11、使用高压拉杆时, 须戴高压绝缘手套。 12、遇有严重威胁人身或设备的安全紧急情况时, 可先拉开有关开关, 事后向上级报告。 13、在设备进行维修前, 必须将电源切断并加锁或悬挂”停电作业”牌。 14、对变压器维修时, 高低压侧均需断开线路电源及负荷线, 防止意外发生高压等危险。 15、电气设备及线路的检修工作, 低压设备(400伏以下)遇特殊情况需要

变(配)电室防误闭锁装置管理制度范本

管理制度编号:LX-FS-A81238 变(配)电室防误闭锁装置管理制 度范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

变(配)电室防误闭锁装置管理制 度范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、严格执行《国家电网公司电力安全工作规程》(变电站和发电厂电气部分)防误操作的有关规定。 二、防误闭锁装置应保持良好的运行状态,电气闭锁装置应有符合实际的图纸;运行巡视应同主设备一样对待,发现问题应记入设备缺陷记录薄并及时上报;防误闭锁装置的检修工作,可委托供电部门维护。 三、解锁钥匙钥匙应封存管理。 四、解锁钥匙只能在符合下列条件之一并经过领

导批准后方可开封使用。 1、确认防误闭锁装置失灵、操作无误。 2、紧急事故(如人身触电、火灾、不可抗拒的自然灾害)处理时使用,事后立即回报。 3、变电站已全部停电,确无误操作的可能,履行规定程序后使用。 五、每次使用后,立即将解锁钥匙封存,并填写记录。 六、在倒闸操作中防误闭锁装置出现异常时,必须停止操作,应重新核对操作步聚及设备编写的正确性,查明原因,确系装置故障且无法处理时,履行审批手续后方可接除锁操作。 七、电气设备的固定遮拦门,单一电气设备及无电压鉴定装置线路侧接地倒闸,可使用普通挂锁作为弥补措施。

变电室防误闭锁装置管理制度(标准版)

变电室防误闭锁装置管理制度 (标准版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0252

变电室防误闭锁装置管理制度(标准版) 一、严格执行《国家电网公司电力安全工作规程》(变电站和发电厂电气部分)防误操作的有关规定。 二、防误闭锁装置应保持良好的运行状态,电气闭锁装置应有符合实际的图纸;运行巡视应同主设备一样对待,发现问题应记入设备缺陷记录薄并及时上报;防误闭锁装置的检修工作,可委托供电部门维护。 三、解锁钥匙钥匙应封存管理。 四、解锁钥匙只能在符合下列条件之一并经过领导批准后方可开封使用。 1、确认防误闭锁装置失灵、操作无误。 2、紧急事故(如人身触电、火灾、不可抗拒的自然灾害)处理

时使用,事后立即回报。 3、变电站已全部停电,确无误操作的可能,履行规定程序后使用。 五、每次使用后,立即将解锁钥匙封存,并填写记录。 六、在倒闸操作中防误闭锁装置出现异常时,必须停止操作,应重新核对操作步聚及设备编写的正确性,查明原因,确系装置故障且无法处理时,履行审批手续后方可接除锁操作。 七、电气设备的固定遮拦门,单一电气设备及无电压鉴定装置线路侧接地倒闸,可使用普通挂锁作为弥补措施。 八、每月对全站防误闭锁装置进行全面检查和维护一次,并作好记录,每次交接班时,有交班人员进行一次检查。对有疑问处要及时提出,并进行检查。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

2021新版电气作业安全管理制度

2021新版电气作业安全管理制 度 Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0231

2021新版电气作业安全管理制度 第一条电气工作人员必须认真遵守和执行以下规程: 1、电子工业部1987年1月颁发的《电气安全工作规程》。 2、水利电力部1978年6月颁发的《电气防火规程》。 3、能源部1991年9月颁发的《电业安全工作规程》。 4、本公司制定的各种有关电气安全规程、电气设备拆修标准工艺等。 第二条电气作业人员的基本条件 1、电工属特种作业,必须年满十八岁以上,具有初中以上文化程度。 2、身体健康,没有妨碍本工种作业的禁忌等疾病和生理缺陷。 3、工作认真负责具有本专业所需安全生产专业技术知识及实践

经验。 4、必须经过有关部门专业培训,经考试合格后取得操作证者,方可操作。 5、凡对电气设备进行安装修理、拆除工作,必须由持有操作证的电工严格按照电气安全技术规程规定进行工作。 第三条电气人员工作必须遵守下列事项: 1、特种作业操作证必须随身携带,随时接受有关部门的检查,特种作业操作证不准涂改和转借他人,丢失应立即声明,向安全生产监察部申请补发。 2、未经电力主管单位批准,电气人员不得私自改装或安装电气设备。 3、各单位调入电气工作人员时,必须查清是否有电工特种作业操作证,如有还必须在所从事电气作业岗位上跟老师傅学习半年以后,方准独立从事电气作业,否则不准从事电气工作。 第四条凡电气工作人员不准从事下列违章作业: 1、私自设置临时用电设备或不经批准架设用电线路。

防误闭锁装置管理制度

防误闭锁装置管理制度 为加强电气误操作装置的专业管理,做好防误闭锁装置的设计、安装、运行维护和检修管理工作,特制定本制度。 一、权责 (一)供电部是防误闭锁装置的主管部门,负责防误闭锁装置的运行、管理工作。 (二)技术工程部负责制定防误工作计划、防误工作方案和设备采购,参与防误闭锁装置的验收。 (三)安全监察员负责审核防误闭锁装置的安全监督工作,参加防误闭锁装置的设备选型,并参加防误闭锁装置的验收。 二、适用范围 本制度适用于公司变电站的防误闭锁装置管理。 三、防误闭锁装置的内容 (一)防误闭锁装置 防止电气误操作装置(以下简称防误装置)。 (二)防误装置的“五防”功能(以下简称“五防”) 1.防止误分、误合断路器; 2.防止带负荷拉、合隔离开关; 3.防止带电(挂)合接地线(开关); 4.防止带接地线(开关)合断路器(隔离开关); 5.防止误入带电间隔。

(三)闭锁点 在一套防误装置中能对高压电气设备实现某一种防止电气误操作功能的一个闭锁控制点。如机械闭锁装置或电气闭锁装置的一个执行元件(锁、接点)。 四、对防误装置的要求 (一)防误闭锁装置要具有五防功能。 (二)防误闭锁装置要选用经过省、部级以上鉴定、运行业绩良好、产品质量可靠、售后服务好的产品。 (三)建立、健全防误闭锁装置的管理制度。要和主设备一样加强运行、检修、校验和维护等方面的管理工作,做到与主设备“三同时”,同时设计、同时施工、同时投入运行。 (四)防误闭锁装置力求结构简单、可靠、操作维护方便,尽可能不增加正常操作和事故处理的复杂性。 (五)防误闭锁装置投入运行必须经管理、运行、维护和检修单位验收合格。 五、防误装置的安装 (一)防误装置的选型和装设获批准后方可进行,新安装的防误装置通过相关负责人组织检查、验收,合格后方可投入运行。 (二)防误装置的安装由装置厂家负责,在运行设备上安装或改造防误装置应履行工作票手续。 (三)新装防误装置,应满足“五防”功能,操作灵活、可靠,编号齐全,并应有使用说明。

电气作业安全规定示范文本

电气作业安全规定示范文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电气作业安全规定示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 第一章摘要 动力中心电气工作人员,必须经考核合格,并无妨碍 电气工作的病症,具有良好的精神素质和身体素质,熟悉 华骏工业园供电区域内的电气设备和供电线路,熟悉生产 设备的电气工作原理和维修技术,掌握触电急救术,能够 设计和制作新颖实用的电气设施和电气自动化控制系统; 工作中明确职责,严以律己,勤奋学习电气理论知识,勇 于实践并苦练操作技能,保障并达到作业安全,才能把自 己造就成一名合格的电气工作人员,从而更好地履行自己 的光荣职责! 为保证电气工作的安全,电气工作人员必须严格贯彻 执行国家颁布的《电业安全工作规程》、《电气安全工作

规程》、《电气装置安装工程施工及验收规范》,以及本《电气作业安全规定》等。 第二章内容 第一条.必须正确和熟练使用电工器材,确保操作安全。 1.电工常用工具:如电工钳、电工刀、螺丝刀、活扳手、电烙铁、梯子、脚扣、绝缘棒、绳索、工具袋等。 2.电工常用测试仪器:如万用表、低压测电笔、高压验电器、兆瓯表(或摇表)、钳形电流表、有功或无功电度表、电阻测量仪(电桥)、电参数综合测试仪、交直流电压表、交直流电流表、功率表、示波器等。 3.电工常用安全用具:防触电绝缘安全用具,如装有绝缘柄的工具、绝缘鞋、绝缘靴、绝缘垫、绝缘手套、绝缘棒等;安全防护用具如安全帽、保险带、接地线、标示牌、警示牌、遮拦或临时遮拦等。

变配电室防误闭锁装置管理制度范本

内部管理制度系列 变配电室防误闭锁装置管 理制度 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-51652变配电室防误闭锁装置管理制度 Management system of anti-error lockout device in transformer substation 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 一、严格执行《国家电网公司电力安全工作规程》(变电站和发电厂电气部分)防误操作的有关规定。 二、防误闭锁装置应保持良好的运行状态,电气闭锁装置应有符合实际的图纸;运行巡视应同主设备一样对待,发现问题应记入设备缺陷记录薄并及时上报;防误闭锁装置的检修工作,可委托供电部门维护。 三、解锁钥匙钥匙应封存管理。 四、解锁钥匙只能在符合下列条件之一并经过领导批准后方可开封使用。 1、确认防误闭锁装置失灵、操作无误。 2、紧急事故(如人身触电、火灾、不可抗拒的自然灾害)处理时使用,事后立即回报。

3、变电站已全部停电,确无误操作的可能,履行规定程序后使用。 五、每次使用后,立即将解锁钥匙封存,并填写记录。 六、在倒闸操作中防误闭锁装置出现异常时,必须停止操作,应重新核对操作步聚及设备编写的正确性,查明原因,确系装置故障且无法处理时,履行审批手续后方可接除锁操作。 七、电气设备的固定遮拦门,单一电气设备及无电压鉴定装置线路侧接地倒闸,可使用普通挂锁作为弥补措施。 八、每月对全站防误闭锁装置进行全面检查和维护一次,并作好记录,每次交接班时,有交班人员进行一次检查。对有疑问处要及时提出,并进行检查。 请输入您公司的名字 Foonshion Design Co., Ltd

防误装置管理和使用制度

防止电气误操作装置管理规定(国家电网) 防止电气误操作装置管理规定 第一章总则 第一条为了加强防止电气误操作装置(以下简称防误装置)的管理,做好防误装置的选型、安装、验收、运行、维护和检修等工作,使其在电力安全生产中更好地发挥作用。根据《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)、《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》等有关规程规定,制定本规定。 第二条防误装置是防止工作人员发生电气误操作的有效技术措施。本规定所指的防误装置包括:微机防误、电气闭锁、电磁闭锁、机械联锁、机械程序锁、机械锁、带电显示装置等。 第三条本规定适用于国家电网公司系统的变电站、换流站、发电厂(公司)等防误装置的管理。 第四条各区域、省(区、市)公司及直(代)管的供电公司(局)、发电厂(公司)应按照本规定,结合运行规程、反事故措施及现场实际情况,制定相应的管理办法或实施细则。 第五条防误装置实行统一管理、分级负责的原则。管理工作归口于国家电网公司生产运营部,技术工作归口于中国电力科学研究院,日常管理工作和运行维护工作由各区域、省(区、市)电网公司及直(代)管的供电公司(局)、发电厂(公司)分级实施,并配备防误装置专责人员。

第六条各供电公司(局)、发电厂(公司)应定期对管辖范围内的防误装置进行试验、检查、维护、检修,以确保装置的正常运行。对新建或更新改造的电气设备,防误装置必须同步设计、同步施工、同步投运。 第七条各级负责防误装置管理工作的领导以及有关专业人员均应熟悉本规定,并在选用、安装、验收、运行、维护和检修等工作中贯彻执行。 第二章责任制 第八条国家电网公司负责防误装置的管理规定、重大技术措施和反事故措施的制定和修订。每两年组织召开一次专业会议。 第九条防误装置技术标准根据技术发展和用户技术需求,每三至五年修订一次;防误操作年度技术报告由中国电力科学研究院负责编写。 第十条各区域、省(区、市)电网公司负责防误装置的管理工作。1. 制定防误装置的管理办法、技术措施和年度工作计划,并定期检查防误计划落实情况。 2. 省(区、市)电网公司每年二月底向区域电网公司上报三年度的专业工作总结(附统计报表),同时报国家电网公司,抄中国电力科学研究院;区域电网公司汇总后于三月底前报国家电网公司,抄中国电力科学研究院。

电气安全管理制度

电气安全管理制度 为了加强电能的安全管理,防止意外事故发生,确保安全用电, 特制定本制度: 第一条所有电路安装、电器操作的人员,都必须经过专业培训,考试合格后,才能上岗。 第二条电工要按规定穿戴劳保用品,工作应认真负责,具有专业的安全生产,专业技术知识。 第二条设备动力科要建立健全电气方面的技术档案资料,如高压分布图,低压分布图,全厂架空线和电缆设置图,接地网络,避雷装置图,以及电器设备的技术状况登记等资料。 第三条一切电器设备必须接地可靠,使用手提移动电动器(如电钻、电枪等),要戴绝缘手套或配备电器保护装置手提移动电动器具,保护装置由设备处每季检查一次,并做好检查记录。 第四条变电所、各控制室等应符合用电安全规定,非工作人员不准随便进入。 第五条操作电器装置应熟悉其性能和使用方法,不得任意开动电源装置,严禁在电源装置上放置物件。 第六条自己经常接触和使用的配电箱、配电板、按钮开关、插座以及导线等,必须保持完好、安全,不得有破损或将带电部分裸露出来。 第七条操作电气装置应熟悉其性能和使用方法,不得随意开动电源装置,严禁在电源装置上放置物件。 宝坻渠阳医院

电气管理制度 第一章总则 第一条为加强电气安全管理工作,防止发生触电事故,确保职工在生产过程中的安全,特制定本规程。 第二条本规程适用于机械工业企业、事业单位的变配电系统及电气设备、仪器的设计、制造、安装、试验、使用、维修与管理。 第三条变配电系统及电气设备的带电作业和高空作业均应按原第一机械工业部危险作业审批制度》的规定执行。 第四条指定有关业务部门主管电气安全工作、保证电气安全。 第五条一切从事电气工作的人员必须遵守本规程。凡违反本规程而造成事故者,要根据情节轻重,分别给予批评教育,行政处分,经济制裁等,直至追究法律责任。 第六条所有从事电气设备安装、运行、试验、维护检修等工作的人员必须身体健康。凡有视觉(双目视力校正后在0.8以下、色盲)、听觉障碍,高、低血压病、心脏病、癔病、癫痫病、神经官能症、精神分裂症、严重口吃者不能从事电气工作。 第七条各项电气管理制度、操作规程必须齐全。变配电所(站室)、电气设备、线路的安装、验收、运行、检修资料档案应完整准确。 第二章基本规定 第一节电气工作人员的培训与考核 第八条对电气工作人员应定期进行安全技术培训、考核。各级电工必须达到机械工业部颁发的各专业电工技术等级标准和相应的安全技术水平,凭操作证

防误闭锁装置管理规定2013N

防误闭锁管理规定 为了加强包头供电局(以下简称“我局”)防误闭锁管理工作,充分发挥防误闭锁装置对电网安全运行的作用,参照中华人民共和国电力行业标准DL/T687-2010《微机型防止电气误操作系统通用技术条件》以及内蒙古电力公司《变电站标准化管理条例》、《两票管理执行细则》结合我局实际情况,特制订本制度。 本制度适用于我局防误闭锁管理工作。 1 总则 1.1 切实落实防误操作工作责任制。防误闭锁装置的检修、维护管理应纳入运行、检修规程,与相应主设备统一管理。 1.2 高压电气设备都应安装完善的防误操作闭锁装置。防误闭锁装置不得随意退出运行,停用防误闭锁装置应经本单位分管生产的领导或总工程师书面批准;短时间退出防误闭锁装置时,应经变电站站长批准,并应按程序尽快投入。 1.3各单位根据实际情况,设置局职能部门、运行管理部门、变电站三级防误操作装置专责人(兼职人)。一个运行管理部门至少须设立1名防误操作装置专责人。各级防误操作装置专责人,负责防误操作装置的管理。 1.4解锁工具(钥匙)应封存保管,所有操作人员和检修人员严禁擅自使用解锁工具(钥匙)。1.5若遇特殊情况确需解锁时,220kV及以上设备操作应经本单位职能管理部门防误操作装置专责人批准,运行管理部门防误操作装置专责人现场核实,110千伏及以下设备操作应经运行管理部门防误操作装置专责人现场核实批准后,由运行人员报告当值调度员,方可解除闭锁。当发生危及人身、电网或设备安全等特殊情况确需紧急解锁操作时应经当值值班负责人同意后方可解除闭锁,但事后应立即向本单位分管生产领导(总工程师)汇报,并填写解锁钥匙使用记录。 1.6单人操作、检修人员在倒闸操作过程中严禁解锁。如需解锁,应待增派运行人员到现场后,履行批准手续后处理。解锁工具(钥匙)使用后应及时封存。 1.7非倒闸操作情况下,运行值班人员确需使用解锁钥匙进行正常锁具检查维护或打开机构箱门进行日常维护工作,应经运行管理部门防误操作装置专责人同意后,方可使用解锁钥匙,

国家电网防误闭锁规定

精心整理 国家电网公司 2003年7月7日防止电气误操作装置管理规定防止电气误操作装置管理规定 第一章?总?则 第一条? 第二条? 第三条? 第四条? 第五条? 院,? 第六条? 第七条? 第二章? ??? 第八条?国家电网公司负责防误装置的管理规定、重大技术措施和反事故措施的制定和修订。每两年组织召开一次专业会议。 第九条?防误装置技术标准根据技术发展和用户技术需求,每三至五年修订一次;防误操作年度技术报告由中国电力科学研究院负责编写。 第十条?各区域、省(区、市)电网公司负责防误装置的管理工作。 1.?制定防误装置的管理办法、技术措施和年度工作计划,并定期检查防误计划落实情况。

2.?省(区、市)电网公司每年二月底向区域电网公司上报三年度的专业工作总结(附统计报表),?同时报国家电网公司,抄中国电力科学研究院;?区域电网公司汇总后于三月底前报国家电网公司,抄中国电力科学研究院。 3.?定期召开防误装置专业会议。 4.?审定直(代)管单位的防误装置技术方案及年度工作?计划。 5.?参加电气误操作事故的调查分析,制定反事故措施。 6.?负责所辖单位的防误装置技术监督、信息反馈和经验交流。 第十一条?各供电公司(局)、发电厂(公司)负责防误?装置的日常运行、维护和检修工作。 1.? 2.? 3.? 4.? 5.? 6.? 第三章? ??? 第十二条 制度。 ??? ??? ???第十五条?在危及人身、电网、设备安全且确需解锁的紧急情况下,经变电站负责人或发电厂当班值长同意后,可以对断路器进行解锁操作。 第十六条?防误装置整体停用应经本单位总工程师批准,才能退出,并报有关主管部门备案。同时,要采取相应的防止电气误操作的有效措施,并加强操作监护。 第十七条?运行值班人员(或操作人员)及检修维护人员?应熟悉防误装置的管理规定和实施细则,做到"三懂二会"(懂?防误装置的原理、性能、结构;会操作、维护)。新上岗的运行的人员应进行使用防误装置的培训。 第十八条?防误装置的管理应纳入厂站的现场规程,明确?吱术要求、运行巡视内容等,并定期维护。

电气作业安全管理制度

电气作业安全管理制度 1.进入现场须戴安全帽,穿绝缘工作鞋,戴防护镜,登高作业1.8米以上要系好全身式双挂钩、双缓冲器安全带。 2.安装前向建设单位提交供电设备清单和安装计划,得到批准后方可安装并办理临时用电许可证。 3.总配电箱和开关箱至少设置两级漏电保护器,漏电保护器之间的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应作合理配合。配电箱内应标明各回路名称、用途。 4.电缆在室外的埋地敷设深度不小于0.6米,并做保护层。穿越易受损伤的场所需另加保护套,严禁用金属裸线绑扎。橡皮电缆架空高度不小于2.5米。 5.所有用电装置每月要检查一次,系统维护和安装时要挂牌上锁。 6.不管电压多少,严禁带电作业,必须带电作业时要得到亚什兰安全经理的审核和批准,并使用合格的保护设备。 7.380伏以上的高压必须采取适当的保护且必须得到使用批准的标识。 8.在易燃气体或存在爆炸危险的地点,例如受限空间要使用防暴电气设备。 9.只有持有电工操作证的人员才能进行电气工作,并在醒目的位置做如下标识。 10.施工现场执行三相五线制, 实施三级保护,要一机、一闸、一保护。 11.任何电荷可能积累的设备(储罐)或电气设备都须进行保护接零,接地。 12.所有电缆、插头及连接器要确保连接正确,保持性能良好,电线不准拖地,不能有裸露点,通道之间电线须架空或埋地,对埋地的电缆每隔50米设警示牌,上写下有电缆字样。 13.不得使用部件损坏及有故障的电器用具。 14.所有配电柜须安装漏电保护装置,配电柜本体必须接地。 15.电器设备使用完毕后,须关掉电源拔掉插头,执行“锁定、标识”程序和“双人工

作制”。 16.要经常检查所用的电器设备,电动工具,并做好记录,如不符和要求立即整改,直至达到安全要求为止。 17.进入密闭容器中施工须使用低压电源作为照明电源。(12V) 18.电工发现具有用电安全隐患的作业点,安全部门将积极支持电工停止该点工作并及时消除用电安全隐患。 19.交叉作业时未经协商,不可使用外单位的临时电源。 20.灯具离地面高度低于2.4米等场所的照明,电源电压不大于36V。在潮湿处/有危险的地点和受限区域使用临时性便携照明灯时使用的最大电压不能超过24伏。在金属容器内工作的照明,电源电压不大于12V。 21.电缆线路应采用穿管埋地或沿墙、电杆架空敷设,严禁沿地面明设。电缆在室外直接埋地敷设的深度应不小于0.6m,并应在电缆上下各均匀铺设不小于50m m厚的细砂,然后覆盖砖等硬质保护层。穿越建(构)筑物、道路及易受损伤的场所须另加保护套管。橡皮电缆沿墙或电杆敷设时应用绝缘子固定,严禁用金属裸线作绑扎。固定点间的距离应保证橡皮电缆能承受自重所带的荷重。 22.置设置配电箱时,减少电源线的交叉,保持道路畅通。拆除所有信号电缆、供电电缆,进行仪表调试时,严格执行挂牌上锁制度。

防误闭锁装置安装、维护和使用管理制度(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 防误闭锁装置安装、维护和使用管理制度(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-4063-56 防误闭锁装置安装、维护和使用管 理制度(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、目的:为了保证变电所设备安全运行,防止误操作及人员误触电事故的发生。防误装置包括:微机防误、电气闭锁、电磁闭锁、机械连锁、机械程序锁、机械锁、带电显示装置等; 二、职责:车间由???负责整体协调防误闭锁装置运行管理;大修段、小修段对所管辖设备的防误闭锁装置安装、维护和缺陷处理负责;信息段对变电所微机五防主机维护负责;变电段对微机五防操作规则及各类解锁钥匙的管理负责;变电所长和群检员对本所五防挂锁维护和管理负责;当班值长、值班员对本班使用和管理防误闭锁装置负责;变电技术员、段长、运行主任负责监督检查各所防误闭锁装置使用和管理情况;变电段长负责对使用后的万能解锁钥匙加

防误闭锁装置管理制度

防误闭锁装置管理制度 一、总则 1、防止电气误操作装置(以下简称防误装置)是防止变电站各类电气误操作的有效手段,是确保人身和设备安全的重要装置,特别是计算机技术用于防误装置后,给防误装置的设计、安装、运行维护和检修管理工作,提出了新的课题,因此完善防误装置管理制度,是做好防误工作的必然要求,是杜绝操作事故,提高供电企业安全生产的技术保证。 2、为使防误装置更好地发挥作用,根据上级有关规程;规定及反措要求并结合我分公司安装使用的实际情况,特制定《兴隆供电分公司防止电气误操作装置管理制度》。 3、本制度适用于分公司所属各变电站,检修设计、施工、定货单位。各站的防误专责人负责本制的贯彻落实。 4、防止电气误操作工作由承德安监科领导,日常工作由分公司生技科管理,(110KV站防误装置的运行、维护、检修由变电工区负责制,报分公司五防专责人备案)。 5、防误装置作为防止电气误操作的有效措施应纳入分公司的反事故措施计划。 二、防误装置的一般管理要求: 1、兼职防误专责人的岗位职责 (1)兼职防误专责人应具有较丰富的变电运行实际工作经验,了解计算机理论,掌握计算机在变电站的应用并能熟练操作,熟悉有关规程制度,身体健康。 (2)负责本单位防误装置的技术管理,运行管理工作,参加防误工作 专业会议,总结经验,反馈信息,及提出和处理防误工作中出现的问题。 (3)会同有关部门提出年底防误工作计划,确定误方案,并列入本单位生产工作计划,定期督促检查计划,确定防误方案,并列入本单位生产工作计划,

并督促检查计划的落实情况。 (4)参加本单位误操作事故的调查分析,参与制定反事故措施。 (5)参与变电站现场运行规程的编制与审核,提出防误装置的运行,维护要求及使用注意事项。 (6)参加本单位新建、扩建、改建变电工作中有关防误装置的设计审查和投运前的验收工作。 (7)半年进行一次防误工作总结(含事故分析)报生技科防误专责人。 2、各单位防误专责人 兴隆供电分公司生技科:计成山 调度室:孙宏伟 城南站:刘乐中 六道河站:伊志铁 庆丰站:姚辉 挂兰峪站:娄红杰 半壁山站:蔡杰勋 兴隆站:付铁军 蘑菇峪站:王树友 三、装置的设计和使用原则 1、防误装置应实现以下功能: A、防止误分、合断路器 B、防止带负荷拉、合隔离开关 C、防止带电挂(合)接地线(接地刀闸) D、防止事接地线(接地刀闸)合断路器(隔离开关) E、防止误入带电间隔 2、新订购的高压开关设备,必须肯有符合要求功能齐全的防误装置。不符合要求的不得订货。 3、新设计的变电站防误装置和操作程序,应经安监部门和运行部门审查。 4、新建、扩建、改建变电工程的防误装置必须与主设备同时设计,同时施

电气作业安全管理规定(通用版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 电气作业安全管理规定(通用版)

电气作业安全管理规定(通用版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 1范围 本标准规定了公司电气作业的安全要求、电气作业的管理和安全检查内容等。 本标准适用于公司各部门的电气作业,控股子公司和外来施工单位应参照执行。 2术语及定义 下列术语和定义适用于本标准。 2.1 电气作业electricoperation 指电气安装、调试、维修保养、操作和运行管理等作业。 2.2 电气作业人员electricalworkers 指直接从事电气作业的电工,以及从事实际操作的电气工程技术人员或电气管理人员。

2.3 有限空间confinedspaces 指仅有1~2个人孔,即进出口受到限制的密闭、狭窄、通风不良的分隔间,或深度大于1.2m封闭或敞口的只允许单人进出的通风不良空间。 2.4 手提灯handlamp 一种带有一个手柄和一根软缆或软线的可移式灯具。 2.5 Ⅱ类工具classⅡtool 指这样一类工具:它防电击保护不仅依靠基本绝缘,而且依靠提供的附加的安全措施,例如双重绝缘或加强绝缘,没有保护接地也不依赖安装条件。 2.6 Ⅲ类工具classⅢtool 指这样一类工具:它的防电击保护依靠安全特低电压供电,工具内不产生高于安全特低电压的电压。 3电气作业的安全要求

(完整版)电气防误闭锁管理规定

电气防误闭锁管理规定 第一章总则 第一条为规范国电赤峰化工有限公司电气防误闭锁装置管理,防止误操作事故的发生,根据《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)、《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》等有关规定,特制定本制度。 第二条防误装置是防止工作人员发生电气误操作的有效技术措施;本制度所指的防误装置包括:微机防误、电气闭锁、电磁闭锁、机械联锁、机械程序锁、机械锁、带电显示装置等。 第三条本制度适用于国电赤峰化工有限公司电气防误闭锁装置的管理。 第二章职责 第四条安监部电气主管 (一)担任本制度的负责人; (二)督促贯彻落实本制度,检查评价制度执行情况; (三)负责提出本制度的制订意见和建议,保证制度执行的有效性。 第五条电气分场主任 (一)担任本制度的执行人; (二)负责本制度的执行,收集反馈意见,提出修改建议;(三)监督检查本制度的执行情况,发现违反本制度的现象及时制止。 第六条运行人员

(一)严格执行电气防误闭锁管理制度; (二)执行制度过程中,如发现问题,及时提出修改意见。 第七条主管生产领导 负责监督检查有关人员执行本制度的情况。 第三章执行程序与管理要求 第八条防误装置的一般规定 (一)凡是有可能引起误操作的高压电气设备,均应装设防误装置,装置的性能和质量应符合产品标准和有关文件的规定。(二)防误装置应实现以下功能(简称“五防”) 1.防止误分、误合断路器; 2.防止带负荷拉、合隔离开关; 3.防止带电挂(合)接地线(接地刀闸); 4.防止带接地线(接地刀闸)合断路器(隔离开关); 5.防止误入带电间隔。 (三)防误装置应结构简单、可靠、使用维护方便,尽可能不增加正常操作和事故处理的复杂性,不影响断路器设备的主要技 术性能。 (四)运行人员和检修人员应经技术培训,熟悉掌握装置的原理、结构、性能、使用、操作和维护方法,新上岗运行人员应进行 装置的培训,考试合格后方可上岗。 (五)电气运行专工应定期对防误装置及解锁钥匙使用情况进行检查,并有记录。 第九条防误装置解锁钥匙管理规定(以下简称“五防”钥匙)

变电站防误闭锁装置管理制度

变电站防误闭锁装置管理制度 1、防误闭锁装置包括:微机防误、电气闭锁、电磁闭锁、机械联锁、机械程序挂锁、机械锁、带电显示装置。 2、对新建、扩建、改建工程的电气设备,防误装置必须同步设计、同步施工、同步投运。 3、防误闭锁装置应保持良好的运行状态,运行巡视同主设备一样对待,发现问题应记入设备缺陷记录并及时上报。 4、防误闭锁装置的管理及检修维护工作,按照公司《防止电气误操作装置管理实施细则》的有关规定执行。 5、变电站现场运行规程中对防误闭锁装置的使用应有明确规定,电气闭锁装置应有符合实际的图纸。 6、高压电气设备都应安装完善的防误操作闭锁装置。防误闭锁装置不得随意退出运行。停用防误闭锁装置应经公司生产副总经理或总工程师批准,并应按程序尽快投入。 7、变电站防误装置的解锁钥匙(钥匙)必须放入专用封闭盒内,应封存保管,所有操作人员和检修人员严禁擅自使用解锁工具(钥匙)。防误装置异常情况下需解锁操作,必须经防误装置专责人到现场核实操作无误,确认确实需要解锁操作,签字批准后,打开解锁工具(钥匙)玻璃箱,取出解锁工具(钥匙),解除闭锁,并监护操作人员完成全部操作。未经专责人现场核实签字,现场操

作人员、检修人员无权使用解锁工具(钥匙)。解锁工具(钥匙)使用后应及时封存,并填写“解锁钥匙使用记录”。 8.解锁钥匙只能在符合下列情况并经批准后方可开封使用。 8.1确认防误装置失灵、操作无误。 8.2紧急事故处理时(如人身触电、火灾、不可抗拒自然灾害)使用,事后立即汇报。 8.3变电站已全部停电,确无误操作的可能,履行规定程序后使用。 9、在倒闸操作中防误闭锁装置出现异常,必须停止操作,应重新核对操作步骤及设备编号的正确性,查明原因,确系装置故障且无法处理时,履行审批手续后方可解锁操作。 10、电气设备的固定遮栏门、单一电气设备及无电压鉴定装置的线路侧接地刀闸,可使用普通挂锁作为弥补措施。 11、各变电站的防误闭锁装置由运行人员每月根据具体情况,定期检查维护。 12、因解除闭锁发生的误操作事故,对负主要责任者严肃处罚。

电气安全管理制度

电气安全管理制度 1、目的:建立用电安全规定 2、范围:适用于公司用电管理 3、责任者:电力科、用电单位 4、程序: 电气运行安全 电气作业人员必须经医生检查身体,并证实确无妨碍电气工作的疾病,经过专业培训,考核合格,持有上级部门颁发的电工作业操作证,才能担任电气作业和电气作业监护人工作。 电气作业人员必须严格执行:《电力生产安全工作规定》。 一切电气作业人员都必须熟悉触电急救方法。在易爆场所的电气设备和线路的运行,必须按《爆炸性环境防爆电气设备选用标准》执行。 电气作业人员作业时,必须穿戴好劳动保护用品。当电气工作人员正在工作,尤其是在危险区域进行工作时,监护人员应随时提醒,注意安全,禁止大声怪叫,以免引起错觉而引发事故。 做好经常性的电气安全检查工作,发现问题及时消除 现场要备有安全用具,防护器具和消防器材等,并定期检查。 电气设备必须有可靠的接地(接零)装置,防雷和防静电设施必须完好,每年应定期检测。 接地装置的规定: 接地电流大的接地装置(500A以上)为5欧姆;接地电流小的接

地装置(500A以下)为10欧姆。 变电室露天部分的单位独立避雷针为10欧姆。 装有避雷线线路上的金属及水泥电杆为10欧姆。 装在架空线路引至变电所进线上管型避雷器为10欧姆。 保护配电线路变压器用的避雷器为4欧姆。 易爆场所、库房及车间避雷针为4欧姆。 保护接地装置的接地电阻不得大于4欧姆。 静电接地: 静电接地的接地电阻,每处不宜超过10欧姆。 露天放设的管道(液体、气体等)每隔20--25米应设感应雷接地,每处电阻不宜超过10欧姆。 贮罐的四周应设闭合环型接地,接地电阻不超过10欧姆,罐体的接地点不应少于2处,接地点间距不于大30米。 防雷接地: 为保护建筑物不受雷击,应针对雷电的危害,分别对直击雷、感应雷和架空线引进高电压等采取防雷措施。 避雷装置一般可采用避雷针、避雷器或架空避雷线。 为防止感应雷,应把屋内一切导体、金属管道等可靠接地,减小电阻使感应电荷迅速流入地中。 避雷针应由三部分组成:接闪器、引下线、接地装置。

变电所防误操作闭锁逻辑规范

110~500 kV 变电所防误操作闭锁逻辑规范 1 范围 本标准规定了浙江电网110~500 kV变电所双母线、单母线、内桥、3/2接线等典型电气主接线的防误操作闭锁逻辑。 本标准适用于110~500 kV变电所新、扩、改建或变电所综合自动化系统、微机防误装置改造中有关防误操作闭锁逻辑的设计、安装、验收。35 kV变电所可参照执行。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达 成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适 用于本标准。 国家电网安监[2005] 83号关于印发《国家电网公司电力安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)(试行)》的通知 国家电网生[2003] 243号关于印发《防止电气误操作装置管理规定》的通知 国家电网安[2006] 904号关于印发《国家电网公司防止电气误操作安全管理规定》的通知 华东电安[2002] 272号关于发送《华东电网防止电气误操作安全管理规定(试行)》的 通知 浙电生[2004] 1473号关于印发《防止电气误操作装置管理办法》的通知 浙电安[2008] 592 号关于印发《浙江省电力公司防止电气误操作安全管理规定实施细则(试行)》的通知 3 防误闭锁逻辑技术原则 3.1 防误闭锁逻辑应满足“五防”功能 a) 防止误分、合断路器; b) 防止带负荷拉、合隔离开关或手车触头; c) 防止带电挂(合)接地线(接地闸刀); d) 防止带接地线(接地闸刀)合断路器(隔离开关); e) 防止误入带电间隔。 3.2 防误闭锁逻辑实现方式及技术要求 防误闭锁逻辑目前浙江电网一般通过五种防误闭锁装置实现,防误闭锁装置应满足简单、可靠的技术要求。 3.2.1 机械防误闭锁 机械防误闭锁是利用电气设备的机械联动部件对相应电气设备操作构成的闭锁。一般用于电气设备间隔内部的防误闭锁,以下电气设备之间的闭锁可具备机械联锁功能: a) 闸刀与接地闸刀之间; b) 手车与接地闸刀之间; c) 接地闸刀(接地线)与柜门之间; d) 断路器与闸刀之间; Q/GDW-11-154-2009 2

相关文档