图纸会审会议纪要

图纸会审会议纪要 会议议题:李家嘴片区场平、河道改造及道路工程施工图纸会审 工程名称:李家嘴片区场平、河道改造及道路桥梁工程 时间: 2014年9月4日下午3点 地点:李家嘴片区场平、河道改造及道路桥梁工程项目部会议室 主持人: 参加单位及人员:(见附后会议签到表) 会议议程及内容: 一、设计院对李家嘴片区场平、河道改造及道路桥梁工程进行了图纸技术交底. 二、建设单位、施工单位、监理单位对图纸提出了相关问题,设计院答复形成纪要如下: 1、河道改造工程 (1)本工程无工程数量; 答:设计补充工程量表,工程量按原设计。 (2)临江河-施工图-水工-03-04堤防细部结构图中未示出堤顶通道栏杆规格材质。请明示栏杆规格材质。 答:不小于1.2m高,材质由业主定。

2、道路桥梁工程 (1)道路工程 A.路基填筑与场平平场压实度设计为85%,而路基压实度为94%,路基工程量是在场平施工达到设计标高后施工路基产生的。存在技术问题,请予以解决; 答:按道路压实度要求做道路范围内的场平工程。其余场平范围按场平压实度施工。 B.施工设计图中无软基处理方法及其工程量,而实际已产生软基处理。请予以更正。 答:以施工单位上报处理方式为主,淤泥面与路基顶面浅(换填);深(抛石挤淤),设计出图说明。 C.路面附属工程变更,路沿侧石、人行道面砖及盲道块材规格变更。 李家嘴现设计侧石规格:预制砼侧石12*30*100(60,30),预制砼块石20*15*30; 变更为:机制C30砼立式路缘15*70*35,机制C25砼花带石12*20*100(60,30)。 人行道面砖变更为:60*30*4。(道路透水砖只有厚度。) 盲道块材变更为:25*25*5(黄色盲道砖)。 (尺寸均以cm为单位) 答:以业主下发统一标准为准。

图纸会审记录表格

施工图纸会审记录 工程名称新华区G地块旧城改造项目A-01地块(百汇·国贸中 心) 共页第页 会审地点记录整理人日期 参加人员建设单位:平顶山市深百汇房地产开发有限公司设计单位:北京华宇工程有限公司 监理单位:河南诚社工程管理有限公司 施工单位:平顶山市金鹰建筑安装有限公司 序号图纸编号提出图纸问题图纸修订意见 1 01建筑设计说明11.2条:室内装修除公共部位外土建仅作基层,请问基层指哪些工序,是否只做底糙。 2 01建筑设计说明粉刷用料为混合砂浆与D2节能设计10构造 1:3水泥砂浆不符 3 01建筑设计说明商铺±0.00图纸标注与住宅一致: 请问(1):如果一致,整个商铺需回填压实超桩顶标高。桩顶标高为—1.45,而现场原土标高为—2.3左右,需回填土1米左右。 (2):如标高不变,室外为—0.3,比合兴路高1.8米左右。则商铺室外台阶、散水、无障碍坡道需重新设计。 (3):外墙立面基础承台裸露如何处理 4 1#房结施0 5 柱砼强度为C25,梁板砼强度为C30.为便于施工,砼强度是否统一C30? 5 地下室砼墙除有抗渗要求外,是否增加抗裂措施 建设单位: 年月日设计院代表: 年月日 监理单位: 年月日 施工单位: 年月日 1、所有会审图纸均应记录在表内。无意见时,应在“提出图纸问题”、“图纸修订意见”栏内注明“无”。 2、本表一式四份,由施工单位填写、整理并存一份,与会单位会签各存一份。

工程名称新华区G地块旧城改造项目A-01地块(百汇·国贸中 心) 共页第页 会审地点记录整理人日期 序号图纸编号提出图纸问题图纸修订意见 8 结施-33 LT21处北侧增加一结构预留洞,见附图。 9 结施-35 1-R~1-S/21轴BL5a(1)修改为BL5. 10 结施-35 V-W/20-21轴位于LT上口的梁RL4(1)取消。 11 结施-35 地下室顶板室外框架梁位于十字梁时,此框架梁为加密。 12 结施-6 1-P~1-Q/24-25轴电梯坑标高修改为建筑标高先下2050mm. 13 结施-7 1-D~1-E/24-25轴电梯坑标高修改为建筑面标高向下2050mm。 14 结施-36 8/E以及8/F轴两条框架梁无编号以及 配筋。 KL 400*600,4 22;4 22。 15 结施-36 Q/12-13轴处剪力墙缺一连梁编号是否修改为BLL1. 16 结施-65 应将本图为平法标高16.450修改为16.950。 17 结施-72 说明中应修改为钢柱底部节点大样详结施71大样① 建设单位: 年月日设计院代表: 年月日 监理单位: 年月日 施工单位: 年月日

施工图纸会审会议纪要

施工图纸会审会议纪要 篇一:图纸会审会议纪要 图纸会审会议纪要 会议议题:长沙市谷山村住宅小区施工图纸会审 工程名称:长沙市谷山村住宅小区 时间:20XX年12月10日早上9点 地点:指挥部办公室 主持人:刘建国 参加单位及人员:(见附后会议签到表) 会议议程及内容: 一、设计院对长沙市谷山村住宅小区进行了图纸技术交底. 二、建设单位、施工单位、监理单位对图纸提出了相关问题,设计院答复形成纪要如下: 1、1#栋 1)GS-05平面图中Kz-3截面尺寸为300*700,而大样图中标注尺寸为350*800,以何为准? 设计院回复:另出变更单 2)依据设计图桩顶伸入承台为100mm,则桩顶相对标高应为-4.4m,而不是 -4.5m?

设计院回复:改为-4.4m 3)缺基础柱、墙设计图? 设计院回复:GS-04标高改为基础顶~8.700m,原配筋不变。 4)缺空调机跳板,飘窗挑板结构设计图? 设计院回复:详见结施-15 5)缺建施图中未注明空调机板标高设计? 设计院回复:详见结施-15 6)设计图GS-6中未注明基底梁标高,16、6轴与d轴相交处构造柱基础未 见设计? 设计院回复:GS-06为基底标高为正负零 7)设计图中未注明桩端伸入什么土层作为持力层? 设计院回复:详见GS-02桩基说明 8)楼面混凝土强度与竖向构件混凝土强度不一致,为方便施工,可否改为同 一混凝土强度? 设计院回复:可行。 9)a—H立面图外墙砖是否与其它立面一样下面咖啡,上面白色、顶部褐色? 标高H—76.9m处注明为褐色是否有误?无H—a立面图,外墙是否与其它各立面一致? 设计院回复:a—H立面图外墙砖是否与其它立面一样。标高H—

建筑设计施工图管理规范

设计施工图管理规范(草案) 一、 设计施工图质量把控: 图纸的审核、确认和签署: 现场施工图会审 会审) 流程如下: 施工图外审(略): 施工图内部审核: 1、审核程序: 1-1、由设计负责人组织,由公司内部各专业责任工程师和项目现场工程师组成图纸会审小组,组织内部专项施工图会审,共同对图纸质量进行评估确认;经会审小组各专业责任工程师和其余小组其余成员审核后,在图纸会审单上签署意见进行确认;若对图纸质量(内容、深度、业主意见贯彻与否)持不同看法,应另附图纸修改意见书,对设计图纸中不满足业主要求的部分或存在矛盾的地方作详细批注。 1-2、设计负责人汇总各专业工程师意见,对各专业设计图纸中存在问题进行逐一审

核确认后,统一反馈设计图修改意见至设计单位修改图纸或对图纸中需修改和调整的部分进行书面确认。经设计书面确认后应立即分发给现场项目部、监理单位、施工单位等相关人员。 2、审图重点: 2-1、审查是否符合国家、行业、地方的有关强制性条文要求; 2-2 审查是否符合国家、行业和地方技术政策、经济政策和有关特殊规定; 2-3 审查设计标准是否过高或过低(高于或低于技术规范的要求)或存在和项目定位不符合的地方; 2-4 审查是否满足使用功能、安全等要求、维护和管理是否方便,有无安全及管理维护隐患等; 2-5审查图纸范围、内容、深度是否满足施工要求; 2-6审查是否正确表达业主方意图和合理建议; 2-7审查图纸中对设计规范和标准是否统一,是否存在相互矛盾的地方; 2-8审查各专业图纸中是否存在系统图和平面图不统一或相互矛盾的地方; 2-9审查在满足质量的条件下是否兼顾经济和成本控制的要求; 现场施工图会审: 1、审核程序:

最新图纸会审记录表建筑

图纸会审记录表建筑

图纸会审记录

图纸会审记录鲁SN-001 鲁TK-001 鲁DT-005 建07-/此墙净为 2.1,而结 施16为净1.86,结施18为1.9? 建施19①详图中板为100厚而结施 17为120厚? 1-1入口门厅顶屋面变形缝处此墙体 为何材料?轴3层下1.2m处而此 处3层处梁为470mm,其余部分如 何处理? 2#、3#、5#、沿街公建梁板C25砼 是否改为C30砼 附图6中建议在后浇带按槎处增设 两道止水带? 山东省建筑工程质量监督总站监制

鲁JJ-013 鲁DQ-001 图纸会审记录鲁SN-001 鲁TK-001 鲁DT-005 3-3、4-4中尺寸标注是否正确? 5-5 C15素混凝土能否改为S8C30抗渗砼? ⑧/以南此段墙体是否为300宽?从何处生根?轴-KL1为200×500南边悬挑,而南边变为XL1180×400? 说明2中是否正确? ①/轴首个LTL1如何生根? 把3-3改为350+250,4-4改为 500+300 可以 ⑧/-此处梁从一层至顶层改为南端悬挑XL1改为200×400 2中第一个卫生间改为室外地平,其余按结施01第10条施工 从防水底板上生柱,160×300,4 16,φ8@100

山东省建筑工程质量监督总站监制 鲁JJ-013 鲁DQ-001 图纸会审记录鲁SN-001 鲁TK-001 鲁DT-005

结构标高是否应考虑建筑地面做法? 建施05中-轴为8.3m ,-轴为8m ,而结施3-轴为8m ,-轴为8.3m ? 圆处亲水平台洞顶至何位置? 中空厅⑩轴起始点无定位? 二层遇一层大厅中空边缘处是否应设挡水? 是 -轴为8300,-轴为8000,凡结构与建筑图与之不负者调整,剪力墙及柱位置大小不动,剪力墙、柱大小及尺寸以结施为准 3.75m(以建施立面为准) 轴向南800mm 出建筑地面50mm ,宽为100mm 山东省建筑工程质量监督总站监制 鲁JJ-013 鲁DQ-001 图 纸 会 审 记 录 鲁SN-001 鲁TK-001 鲁DT-005

施工图会审及设计交底制度

设计交底及施工图会审制度 为了控制施工图设计的质量,减少施工图设计的错、碰、漏,使设计深度满足施工要求,尽量避免施工中的返工现象,特制定《设计交底及施工图会审制度》。 一、会审时间 一般安排在开工前一星期(设计交底和施工图纸会审一般安排同时进行)。 二、会审参加人员 XX、规划设计部、总师办、精装修管理部、成本管理部、监理公司、施工单位和工程部等相关人员。 三、会审程序 1、自审。工程部、监理公司和施工单位(包括分包单位)必须认真读图,并形成各自的自审纪要。图纸自审一般安排在开工前10天,由工程部分管人员组织,监理公司和施工单位参加,对各自的自审纪要进行整理汇总,填写《图纸评审纪录表》,并在第二天提交设计单位审阅。 2、会审组织。会审由工程部分管人员组织,会审前三天,以工程部通知单形式通知相关单位及人员,明确告知会审的时间、地点和主要内容。 3、会审。会审由工程部经理或分管副经理主持,首先是介绍各方人员。第二,设计进行交底,主要是设计的意图、施工中的重点难点及要注意的问题。第三,分各专业进行会审,一般以《图纸评审纪录表》为依据,提出问题,设计人员进行解答的形式举行。监理公司

及工程部分管人员必须认真做好记录。 4、设计交底及施工图纸会审纪要整理。统一由施工单位整理,要求在三天以内整理完毕。整理完毕的会审纪要应先报监理公司审核,再由工程部审批,确认无误后三方盖章。由工程部提交XX,经设计师同意盖章后由资料室分发给各单位。 四、会审纪要的落实 施工图会审纪要,作为设计图纸的补充,各方必须严格落实执行。 附《设计交底及施工图会审纪录表》 XX绿城千岛湖投资置业XX 工程管理部

设计图纸会审记录表

设计图纸会审记录表 111 一林红叶一霜染, 一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。闽西职业技术学院8 号学生公工程名称建设单位闽西职业技术学院寓设计图纸会审记录(一) GD2201005 辗转异地一衫泪,曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢,断桥一诺金山漫。111 一林红叶一霜染, 一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。监理单位施工单位闽西职业技术学院闽西职业技术学院设计单位勘察单位闽西职业技术学院建筑面积工程造价结构类型六层框架结构会审地点工地办公室层数承包范围施工图所包含的所有施工内容会审时间2013年5月8 日图纸编号单位名称参加人姓名(签名) 参 审 图纸会审记录辗转异地一衫泪,曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢,断桥一诺金山漫。 111 一林红叶一霜染, 一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。工程名称闽西职业技术学院8 号学生公寓 图纸会2013 年05 月日期审部位20 日会审中发现的问题: 无问题

处理情况: 参加会审人签字辗转异地一衫泪,曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢,断桥一诺金山漫。 111 一林红叶一霜染, 一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。 一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。填表人: 设计变更、洽商记录 2013 年05 月26 日午第号工程名称: 闽西职业技术学院8 号学生公寓辗转异地一衫泪,曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢,断桥一诺金山漫。 111 一林红叶一霜染, 一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。记录内容: 建设单位闽西职业技术学院施工单位闽西职业技术学院 设计单位闽西职业技术学院监理单位闽西职业技术学院注: 表格内容要求用碳素墨水填写。 工程洽商记录辗转异地一衫泪,曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢,断桥一诺金山漫。 111 一林红叶一霜染, 一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。 第号年月日工程名称闽西职业技术学院8 号学生公寓施工单位闽西职业技术学院洽商事项: 参建设单位设计单位施工单位 加

设计图纸会审记录表

设计图纸会审记录表 111一林红叶一霜染,一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。 一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。 闽西职业技术学院8号学生公工程名称建设单位闽西职业技术学院寓 设计图纸会审记录(一) GD2201005 辗转异地一衫泪,曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢,断桥一诺金山漫。111一林红叶一霜染,一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。 一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。 监理单位施工单位闽西职业技术学院闽西职业技术学院 设计单位勘察单位闽西职业技术学院 建筑面积工程造价结构类型六层框架结构 会审地点工地办公室层数 承包范围施工图所包含的所有施工内容会审时间 2013年5月 8日 图 纸 编 号 单位名称参加人姓名(签名) 参 加

会 审 图纸会审记录 辗转异地一衫泪,曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢,断桥一诺金山漫。111一林红叶一霜染,一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。 一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。 工程名称闽西职业技术学院8号学生公寓 图纸会 2013 年 05 月日期审部位 20日会审中发现的问题: 无问题 处理情况: 参加会审人签字 辗转异地一衫泪,曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢,断桥一诺金山漫。111一林红叶一霜染,一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。 一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。 填表人: 设计变更、洽商记录 2013 年 05 月 26 日午第号工程名称:闽西职业技术学院8号学生公寓辗转异地一衫泪,曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢,断桥一诺金山漫。111一林红叶一霜染,一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。 一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。 记录内容:

图纸会审会议纪要范本

图纸会审会议纪要范本 图纸会审会议纪要一会议时间:20XX年3月22日15:30 会议地点:四川新材料有限公司现场工程部办公室 参加单位及人员: 建设单位:四川亚塑新材料有限公司唐存敬 监理单位:四川华达建设监理有限公司熊小龙侯仁松 设计单位:四川华西建筑设计院有限公司曾正军刘水贤侯岚晋王彬 施工单位:四川大中建筑工程有限公司唐勇,敬建军 施工单位在施工过程中,发现图纸中产生的错误点,以此会议讨论并纠正错误。 设计单位侯岚晋: 全部放线以结施为准。总平以图纸标高为依据,参照实际标高,以此放线。能畅通排水的情况下,以实际标高为标准。图纸一律按11G101实行。 一: 1:职工宿舍12轴处楼梯门的开门方向?答:职工宿舍12轴处开门,向外开。 2:儿墙用多孔砖还是实心砖?答:女儿墙用多孔砖。 3:宿舍A-C轴总平与结构图尺寸不相符合答:职工宿舍及研发大楼放线以结施为准,并以A轴线为基准做调整,4:大楼5/13,7/13,9/13,11/13中L1截面尺寸及配筋未标明。

答:研发大楼结施5/13,7/13,9/13,11/13中L1截面尺寸200400mm,上下配筋2根18,箍筋8mm,间距100mm。5:大楼结施4/13中,Kz-8与Kz-7标注问题。答:研发大楼结施4/13中,KZ-8修改城KZ-7。6:护栏根据业主自己需要自行修改样式。 图纸会审会议纪要二会议议题:春源公司龙岗同乐厂区二期厂房K区、J区厂房图纸会审 工程名称:春源公司龙岗同乐厂区二期厂房K区、J区厂房工程 时间:20XX年04月27日15:30 地点:春源公司同乐厂区办公室 主持人:仝山林 整理人:陈新参加单位及人员(附表2:会议签到表): 1.建设单位:深圳春源钢铁工业有限公司林三能 2.监理单位:深圳市龙建建设监理有限公司仝山林、方红林 3.设计单位:城市建设研究院吴日重 4.施工单位:福建省九龙建设集团有限公司王治国、吴本银、郑传琛会议议程及内容: 一、设计院对春源公司龙岗同乐厂区二期厂房K区、J 区厂房工程进行图纸技术交底. 二、施工单位、监理单位、建设单位对图纸提出了相关问题设计院答复形成纪要:(详附表1) 图纸会审会议纪要三时间:xxxx年xx月xx日

图纸会审会议纪要

图纸会审会议纪要 时间:2014年4月17日下午2:00 地点:深圳市荷康城房地产开发有限公司会议室 工程名称:坳园路二期(KO+000~KO+435)道路施工工程 主持人:邵华 参加人员:吴明平、邵华、张国胜、汤国龄、赖国政、李林峰、叶振和、孙学柱、李明、陈迪 会议议程及内容: 由深圳市荷康城房地产开发有限公司投资建设的坳园路二期道路施工工程,工程主要坳园路二期及龙岗大道拓宽段部分,包括了路基、排水、通信管,电力管沟、给水、燃气、人行道、挡土墙、护坡、路灯照明工程;建设单位安排在2014年4月17日进行图纸会审,通过施工单位提出的问题几方协商形成以下意见: 一、设计单位对坳园路二期(KO+000~KO+435)道路施工工程进行了图纸技术交底。 二、图纸会审内容: 道路工程: 1、面层施工技术标准:4%、5%水泥稳定层碎石的回弹模量(Mpa)数据1500、1300 是否笔误。位置:《施工图设计说明》《道路路面结构图》,是否跟参照坳牌路数据600Mpa,400Mpa。 答: 2、人行道:级配碎石储水层20cm是否为3%水泥稳定碎石储水层。位置:《施工图 设计说明》是否跟参照坳牌路数据3%水泥稳定碎石储水层。

答: 3、人行道的结构层级配滤水层建议变更为浇筑C15的混凝土垫层,方网式(2m*2m) 预留D150的渗水孔,人行道砂砾石垫层建议采用为干水泥砂浆,更能确保铺设的平整度。 答: 4、龙岗大道拓宽部分:C40新铺水泥混凝土面层厚度:1、《工程量表》为24cm厚2、 《道路路面结构图》《施工图设计说明》为25cm厚;选择哪个施工标准。 答: 5、人行道面砖颜色确定。 6、路基图纸开挖土方量与现场存在误差,需重新复测。 答: 7、骑行道:4cm厚细粒式沥青混凝土AC-13C的压实度、弯沉度、回弹模量值,图 纸未做说明。 答: 排水工程: 1、雨水需开挖回填图,管底基础:垫层砂石基础厚度多少?是否为20cm厚度。 答: 给水工程: 1、闸阀井的数量图纸与汇总表的工程量表不符合。缺少消防栓阀门井5座。 答:

施工图核对、复核制度

施工图核对、复核制度 1、审核设计文件及施工图与现场核对 审核设计文件及施工图与现场核对是铁路建设中的重要环节,必须认真组织设计文件审核及其与现场核对,防止差、错、漏;了解设计意图、设计标准,熟悉设计内容,并结合现场实际对施工图纸进行核对,对其平、纵面位置,标高,几何尺寸,结构安全,使用功能等进行核对,发现问题及时提出,完善施工图设计,确保工点设置合理,强化使用功能。未经现场核对、优化的工点不能开工。 2、审核设计文件与现场核对 审核设计文件与现场核对由总工程师、主管工程师或指定的技术负责人组织实施,并建立施工图纸审核责任制。对设计单位分批提供的设计文件,要及时审核、清理建档、登记造册,并有专人管理。重点难点工程由集团公司工程指挥部和各项目部共同审核,一般工程由各项目部组织审核。在审核中发现的问题,由各项目部提供书面资料,集团公司工程指挥部审核汇总与监理、设计、咨询与业主单位联系解决。 3、施工图纸审核与会审 1.施工图纸审核 在施工前,施工图纸由各级技术部门组织指定专人进行审核。做到项目分专业、人员有分工、审核有记录。对审核有无问题均进行有效标识、汇总并记录。必要时,组织有关人员对施工图纸进行会审。 主要审核内容: ⑴各专业施工图的张数、编号等与图纸目录是否相符;是否为正式施工图并经设计单位正式签署。 ⑵施工图纸、施工图说明、设计总说明是否齐全,规定是否明确,三者有无矛盾。 ⑶平面图所标注坐标、里程和绝对标高与总图是否相符。 ⑷图面上的尺寸、标高、预留孔及预埋件的位置以及构件平、立

面配筋与剖面有无错误。 ⑸各专业施工图的轴线、位置(坐标)、标高及交叉点是否矛盾,平面、大样图之间有无矛盾。 ⑹图纸上构配件的编号、规格型号及数量与构配件一览表是否相符。 ⑺设计资料是否符合现场地形、地质情况,设计要求的施工方法是否可行。 ⑻线路平面位置和纵向坡度是否符合设计规范,构造物设计位置是否合理。 ⑼分项工程数量是否遗漏,汇总数量有无错误,计算工程数量与图纸数量是否相符。 ⑽所用的标准图、参考图是否作废或错用等。 图纸审核后,将发现的问题做好记录,提出建议,提交图纸会审时进行研讨解决。 2.施工图纸会审 施工图纸会审是进行技术论证的有效手段。当专人对图纸审核出的问题较多或依据不准确时,应进行会审。会审中解决不了的问题,应写出书面报告报监理单位、设计单位、咨询单位、业主单位共同研究解决。施工图纸会审由项目总工程师或施工技术部门负责组织,会审实施经过要详实进行记录,形成会议纪要。 主要审核内容: ⑴施工图设计是否符合国家有关技术、经济政策和规定,设计标准图、参考图是否作废或错用。 ⑵审查施工图设计与地基处理有无问题,是否符合现场实际地质情况。 ⑶审查建设项目坐标、标高与总平面图中标注是否一致,与相关建设项目之间的几何尺寸关系以及轴线关系和方向等有无矛盾和差错。 ⑷审查图纸及说明是否齐全和清楚明确,核对建筑、结构等图纸

图纸会审会议纪要

图纸会审会议纪要 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-

图纸会审会议纪要 会议议题:河南县蒙藏医院制剂中心及附属设施建设工程施工图纸会审?? 工程名称:?河南县蒙藏医院制剂中心及附属设施建设工程 时间:?2018年7月13日下午3点?? 地点:在青海永恒建设工程有限公司项目部会议室? 主持人: 参加单位及人员:(见附后会议签到表)??? 会议议程及内容:? 一、设计院对河南县蒙藏医院制剂中心及附属设施建设工程进行了图纸技术交底.?? 二、建设单位、施工单位、监理单位对图纸提出了相关问题,设计院答复形成纪要如下:? (1)本工程目前地下水位相对于地表米左右,地勘报告显示地下水位相对于地表米,给工程施工增加了难度和额外的费用; 答:地勘水位身高是由于近期不断的下雨,地形的原因。采用井点降水的办法进行降排水。 (2)设计提出本工程进电、进水、暖气从那进,需要甲方确认。(3)由于甲方的要求总图发生变化,各楼厂房间距增加8米,向西移米. 答:设计外网全变了,图纸设计的管经、压力等要重新计算,要增加施工费用。

(4)、设计提出制剂车间等车间钢结构后期施工吊顶的吊杆不能焊和打眼,要留螺丝眼。 (5)图纸和说明矛盾很多 答:设计说明和图矛盾按图走。 (6)甲方提出传统工艺车间要做个地下室 答:设计由于地下水位过高,建议地下室取消。 (7)消防水池按设计要求要挖,考虑降排水费用等因素,建议地面盖个房子,放到房子里。 答:设计此方案和甲方再商量。 (8)科研楼,厂房车间的污水管图纸设计PVC实埋,PVC 寿命短,容易挤压折断,建议砌筑地沟。 答:设计和甲方协商可以用铁管或砌筑地沟保护等。 (9)地勘报告结果不准确,勘探失误。

图纸会审记录表格

施工图纸会审记录 工程名称铜仁?香悦四季1#、2#楼共页第1页会审地点施工方现场办公室记录整理人日期2016.05.04 参加人员建设单位:铜仁祥源房地产开发有限公司详《签到表》设计单位:贵州省城乡规划设计研究院详《签到表》监理单位:贵州诚信项目管理咨询有限责任公司详《签到表》施工单位:贵州建工集团第八建筑工程有限责任公司详《签到表》 序号图纸编号提出图纸问题图纸修订意见 1 建施-10 1#楼一层预留垃圾中转站位置是否调整?原设计正好 在车道出入口,中转站位置梁、板是否加筋、加厚? 取消 2 建施-11 1#、2#楼二层车道(屋面车道)标高不一致,有残疾人 坡道、室外踏步及无障碍坡道。 待定 3 建施-11 1#楼二层板面与2#楼板面1-1/23轴与1-1/24伸缩缝 处高差3m,是否作出相应调整? 根据现场实际情况调整 4 裙楼1#楼1-A至1-0A交1-02至1-1风井,建筑图上风井预 留洞1000*1560,而结构图上位置有梁,尺寸不够,望 作相应调整。 预留洞口改为950*155 5 建施-09 2#楼集水坑2-21交1-V位置两个集水坑是否能取消一 个?2-15交1-0A集水坑与2-21交1-0A距离较近,是 否取消2-15交1-0A集水坑?1-V交1-23与1-V交1-25 距离较近,是否取消1-V交1-23处集水坑? 同意取消 6 结施-02 电梯基坑降板-1.5m是否合适?此基础结构设计未反 应,与楼梯基础高低差无结构大样设计。 —1.6米,高差按照规范放阶处理 7 结施-02 柱基础与KZ柱重合部位砼标号采用何标准?按照相邻轴同标号砼施工 8 结施-02 地坪标高以下筒体部分墙体无结构设计,请补充。配筋同上部剪力墙柱结构 9 结施剪力墙柱箍筋施工是否均按柱表所示施工?是 10 电梯井门洞宽度及高度需重新确定尺寸,以便后续施 工。 建设单位确定或者按照3#4#楼施工 11 担架电梯地板未确定标高及结构设计。降板—1.6米,板厚250MM,10@双层双向 12 结构图中未标示砌体构造柱位置。按照规范要求设置 13 边柱、角柱锚固是否采用梁锚固柱施工?按照11G—11图集施工

施工图纸会审会议纪要

施工图纸会审会议纪要 图纸会审会议纪要 会议议题: 长沙市谷山村住宅小区施工图纸会审 工程名称: 长沙市谷山村住宅小区 时间: 2011年12月10日早上9点 地点:指挥部办公室 主持人:刘建国 参加单位及人员:(见附后会议签到表) 会议议程及内容: 一、设计院对长沙市谷山村住宅小区进行了图纸技术交底. 二、建设单位、施工单位、监理单位对图纸提出了相关问题,设计院答复形成纪要如下: 1、1#栋 1) GS-05平面图中KZ-3截面尺寸为300*700,而大样图中标注尺寸为 350*800,以何为准, 设计院回复:另出变更单 2) 依据设计图桩顶伸入承台为100mm,则桩顶相对标高应为-4.4m,而不是 -4.5m, 1 设计院回复:改为-4.4m 3) 缺基础柱、墙设计图, 设计院回复:GS-04标高改为基础顶~8.700m,原配筋不变。 4) 缺空调机跳板,飘窗挑板结构设计图,

设计院回复:详见结施-15 5) 缺建施图中未注明空调机板标高设计, 设计院回复:详见结施-15 6) 设计图GS-6中未注明基底梁标高,16、6轴与D轴相交处构造柱基础未 见设计, 设计院回复:GS-06为基底标高为正负零 7) 设计图中未注明桩端伸入什么土层作为持力层, 设计院回复:详见GS-02桩基说明 8) 楼面混凝土强度与竖向构件混凝土强度不一致,为方便施工,可否改为同 一混凝土强度, 设计院回复:可行。 9) A—H立面图外墙砖是否与其它立面一样下面咖啡,上面白色、顶部褐色, 标高H—76.9m处注明为褐色是否有误,无H—A立面图,外墙是否与其它各立面一致, 2 设计院回复:A—H立面图外墙砖是否与其它立面一样。标高H—76.9m处注明为褐色正确。与其它栋号一致。H—A立面图与A-H立面图对称。 10) 设计院补充说明: JS-03中1-13轴通向室外的门为防盗门,尺寸为1200X2100,距轴线300。JS-04机房门为防盗门,尺寸为1200X2100,距轴线200。 入户门FDM3尺寸为1000X2100,距轴线200。 C1a窗尺寸改为900X1400,窗台高900。A1、A2户型次卫窗由C1改为 C1a。 门窗表中 FDM3尺寸为1000X2100,数量为52。

图纸会审记录表格最新版

施工图纸会审记录 工程名称安顺市平坝区黎阳航空小镇市场百货大楼共 1 页第 1 页会审地点记录整理人日期 参加人员建设单位:贵安新区中兴国有资产投资控股有限公司 2017年5月23日设计单位:中国联合工程公司 监理单位:安顺市宏基工程监理有限公司 施工单位:贵州顺逸建筑有限公司 序号图纸编号提出图纸问题图纸修订意见 1 市场百货大楼建施 04市场百货大楼一 层平面图 0到1-A轴线的尺寸与结构基础平面尺寸不符 合,请确定以哪个为主;0轴线上的外突出的 线是墙体还是下水井口。 2 市场百货大楼结施 03基础及一层平面 布置图 1-4轴到1-5轴交0轴到1-A轴中间的这几根 线,没有标注是梁还是什么? 3 市场百货大楼结施 没有电梯和扶梯大样,一层和二层结构平面布 置图上没有电梯扶梯布置图。 4 市场百货大楼结施 10三层结构平面布 置及板配筋图 露台部位的梁顶高是否跟板的标高一样,及是 否从2-3轴线按坡度布置,还是檐口高度按 9.25m布置? 5 市场百货大楼空调插座线设计图纸为2.5平方,是否考虑改为4平方的 6 市场百货大楼排水图一层1-B轴线旁的排水沟深度及坡度,接排水沟的管埋深多少? 建设单位: 年月日设计院代表: 年月日 监理单位: 年月日 施工单位: 年月日 1、所有会审图纸均应记录在表内。无意见时,应在“提出图纸问题”、“图纸修订意见”栏内注明“无”。 2、本表一式四份,由施工单位填写、整理并存一份,与会单位会签各存一份。

施工图纸会审记录 工程名称安顺市平坝区黎阳航空小镇市场百货大楼共2 页第 1 页 会审地点记录整理人日期2017年6月5日 参加人员建设单位:贵安新区中兴国有资产投资控股有限公司设计单位:中国联合工程公司 监理单位:安顺市宏基工程监理有限公司 施工单位:贵州顺逸建筑有限公司 序号图纸编号提出图纸问题图纸修订意见 1 市场百货大楼结构 图号R1290Z1-G 1、0到1-A这个尺寸和一层建施图及2#墙身 大样图上的尺寸不符? 按图施工 2 市场百货大楼结构 图号R1290Z1-G 3-A这几根梁在建施立面市场百货大楼正立面 图及1#墙身大样图上没有显示? 是墙体,悬梁下也要砌墙体 3 市场百货大楼结构 图号R1290Z1-G10 3#大样做法建施三层平面图没有体现出来 按结构大样施工 4 市场百货大楼建施 图号R1290Z0-J15和 R1290Z1-J14 2#墙身大样与3#墙身大样轴号相同?2#为1-2到1/2-A轴线,其余为3# 5 市场百货大楼建施 图号R1290Z1-J09 市场百货大楼3-A~3-E轴展开立面图标高 10.65m的这条线是不是栏杆?如果是请设计 单位出大样图及材质。 是栏板,出大样做法 6 市场百货大楼建施 图号R1290Z1-J04 扶梯结构上一层没有定位,也没有大样图,及 与结构一层板洞位置不符。电梯和扶梯结构上 没有柱子也没有剪力墙井壁? 按图施工 建设单位: 年月日设计院代表: 年月日 监理单位: 年月日 施工单位: 年月日 1、所有会审图纸均应记录在表内。无意见时,应在“提出图纸问题”、“图纸修订意见”栏内注明“无”。 2、本表一式四份,由施工单位填写、整理并存一份,与会单位会签各存一份。

施工图纸会审记录表(表格完整)

施工图纸会审记录 工程名称共 1 页第 1 页会审地点记录整理人日期 参加人员建设单位:设计单位:监理单位:施工单位: 序号图纸编号提出图纸问题图纸修订意见 1 01建筑设计说明11.2条:室内装修除公共部位外土建仅作基层,请问基层指哪些工序,是否只做底糙。 2 01建筑设计说明粉刷用料为混合砂浆与D2节能设计10构造 1:3水泥砂浆不符 3 01建筑设计说明商铺±0.00图纸标注与住宅一致: 请问(1):如果一致,整个商铺需回填压实超桩顶标高。桩顶标高为—1.45,而现场原土标高为—2.3左右,需回填土1米左右。 (2):如标高不变,室外为—0.3,比合兴路高1.8米左右。则商铺室外台阶、散水、无障碍坡道需重新设计。 (3):外墙立面基础承台裸露如何处理 4 1#房结施0 5 柱砼强度为C25,梁板砼强度为C30.为便于施工,砼强度是否统一C30? 5 地下室砼墙除有抗渗要求外,是否增加抗裂措施 建设单位: 年月日设计院代表: 年月日 监理单位: 年月日 施工单位: 年月日 1、所有会审图纸均应记录在表内。无意见时,应在“提出图纸问题”、“图纸修订意见”栏内注明“无”。 2、本表一式四份,由施工单位填写、整理并存一份,与会单位会签各存一份。

工程名称共页第页 会审地点记录整理人日期2019年11月24日序号图纸编号提出图纸问题图纸修订意见 8 结施-33 LT21处北侧增加一结构预留洞,见附图。 9 结施-35 1-R~1-S/21轴BL5a(1)修改为BL5. 10 结施-35 V-W/20-21轴位于LT上口的梁RL4(1)取消。 11 结施-35 地下室顶板室外框架梁位于十字梁时,此框架梁为加密。 12 结施-6 1-P~1-Q/24-25轴电梯坑标高修改为建筑标高先下2050mm. 13 结施-7 1-D~1-E/24-25轴电梯坑标高修改为建筑面标高向下2050mm。 14 结施-36 8/E以及8/F轴两条框架梁无编号以及 配筋。 KL 400*600,422;422。 15 结施-36 Q/12-13轴处剪力墙缺一连梁编号是否修改为BLL1. 16 结施-65 应将本图为平法标高16.450修改为16.950。 17 结施-72 说明中应修改为钢柱底部节点大样详结施71大样① 建设单位: 年月日设计院代表: 年月日 监理单位: 年月日 施工单位: 年月日

图纸会审会议纪要

图纸会审会议纪要 会议议题: 长沙市谷山村住宅小区施工图纸会审 工程名称: 长沙市谷山村住宅小区 时间:2011年12月10日早上9点 地点:指挥部办公室 主持人:刘建国 参加单位及人员:(见附后会议签到表) 会议议程及内容: 一、设计院对长沙市谷山村住宅小区进行了图纸技术交底. 二、建设单位、施工单位、监理单位对图纸提出了相关问题,设计院答复形成纪要如下: 1、1#栋 1)GS-05平面图中KZ-3截面尺寸为300*700,而大样图中标注尺寸为 350*800,以何为准? 设计院回复:另出变更单 2)依据设计图桩顶伸入承台为100mm,则桩顶相对标高应为-4.4m,而不

是-4.5m? 设计院回复:改为-4.4m 3)缺基础柱、墙设计图? 设计院回复:GS-04标高改为基础顶~8.700m,原配筋不变。 4)缺空调机跳板,飘窗挑板结构设计图? 设计院回复:详见结施-15 5)缺建施图中未注明空调机板标高设计? 设计院回复:详见结施-15 6)设计图GS-6中未注明基底梁标高,16、6轴与D轴相交处构造柱基础未 见设计? 设计院回复:GS-06为基底标高为正负零 7)设计图中未注明桩端伸入什么土层作为持力层? 设计院回复:详见GS-02桩基说明 8)楼面混凝土强度与竖向构件混凝土强度不一致,为方便施工,可否改为同 一混凝土强度? 设计院回复:可行。 9)A—H立面图外墙砖是否与其它立面一样下面咖啡,上面白色、顶部褐色? 标高H—76.9m处注明为褐色是否有误?无H—A立面图,外墙是否与其它各立面一致? 设计院回复:A—H立面图外墙砖是否与其它立面一样。标高H—76.9m 处注明为褐色正确。与其它栋号一致。H—A立面图与A-H立面图对称。 10)设计院补充说明: JS-03中1-13轴通向室外的门为防盗门,尺寸为1200X2100,距轴线300。 JS-04机房门为防盗门,尺寸为1200X2100,距轴线200。 入户门FDM3尺寸为1000X2100,距轴线200。 C1a窗尺寸改为900X1400,窗台高900。A1、A2户型次卫窗由C1改为C1a。 门窗表中FDM3尺寸为1000X2100,数量为52。

图纸会审纪要

图纸会审纪要 1、车库基础顶标高、桩承台、地梁标高设计图纸上与地下室抗水板的标高相同,是否可以调整为垫层上口标高? 答: 2、车库基础有一部分是机械钻孔桩,根据地勘资料和当地具有成熟的人工挖孔桩经验,能否改为人工挖孔桩?人工挖孔桩有利于保证桩孔端无浮土。答: 3、端承桩进入中风化岩层岩层深度为大于桩径D两倍的深度,桩身长度大于或等于6米,根据地勘资料显示,在保证最低桩长6米的情况下,桩端可能进入中风化岩的深度过深,施工难度增大。同一栋主楼的基础成存在独立基础和桩承台基础两种的两种形式,沉降可能不均,能否统一一种基础形式? 答: 4、一期和二期地下室分界能否改为图纸沉降带的位置?详见基础图纸。答: 5、挡土墙单桩承台和两桩承台钢筋与承台梁上部钢筋冲突,承台梁钢筋在承台锚固存在钢筋过密,施工质量不能保证。能否改为承台梁上部钢筋贯穿承台,钢筋在承台处对面外边进行锚固。 答: 6、双承台4#钢筋(水平箍筋)标识不明,是否是按环形箍筋处理? 答: 7、地下室电梯集水坑深度过大,与基础相邻太近,不满足基础刚性角的要

求,能否将其移到相邻柱网中间部位?集水坑尺寸为1200*2000,建议改为1500*2000mm。 答: 8、普通集水坑相邻挡土墙,能否移到距挡土墙下承台梁外边1米的位置?答: 9、地下室无排水沟,建议设置排水沟? 答: 10、防水材料设计为4mm改性沥青SBS二型,实际施工中容易出现失误,使用中发生渗漏找不大渗水点的情况。建议修改为RG防水涂料或高分子自粘型卷材,可否? 答: 11、车库临时出入口做法不明? 答: 12、建施图与结施图上面地下室底板的标高不一致,以哪个标高为准? 13、总平图上面地下室范围线与基础平面图上尺寸不一样(地下室范围线尺寸比基础平面图尺寸小)

工程项目图纸会审纪要(模板)

项目名称 图纸会审纪要

施工图会审记录表: 会审纪要: 一、土建部分: 1、建筑总平面图中①-⑧轴线总长32.8M(规划定位)与建筑修改图总长不符,以那个图为准? 设计答复:以设计修改图1为主,轴线总长为36350mm。 2、结施2与建修1图中,E-3轴线处值班室内隔墙在暖沟上(1200*1200),位置重叠? 设计答复:将此处暖沟向右平移600mm 3、B-6轴处的暖立管与砼柱墩300是否做切角,且在6轴线上有消防箱。 设计答复:暖L22、L23立管可现场适当调整位置,避开柱墩及消防箱。 4、B轴线①—②轴线间柱子上有消防箱,位置重叠? 设计答复:结构按原图施工,水、暖管线可适当调整位置,避开消防箱。 5、1-B轴、6-B轴处处消防箱与立管交叉? 设计答复:暖立管可适当调整位置,避开消防箱。 6、建施修-2图中⑥轴线上A-B轴线间内墙,与结施修-4页不符?

设计答复:以建施图为准 7、建施修-2图中,AB轴线间的⑥、⑦轴线间的内走廊宽无尺寸线,是否同结施修4中2200mm。 设计答复:内走廊净尺寸为2200mm。 二、结构部分: 1、在结构说明里第三(5)条,优先选用螺纹套筒连接,也可采用焊接连接,地下基础部分,可以使用焊接连接么? 设计答复:小于16的搭接,大于16的进行机械连接。 2、在结施2图的A-A剖面图中基地标高-2.1M,与结施3图的基础选用表中,Lj3埋深-2.3M。 (柱墩与电梯井道影响)。

设计答复:电梯井道基础修改如下: 电梯井道基础修改 3、在A轴线上的外墙DL编号?(结施2、结施3图) 设计答复:全部按照DL1为准。 4、图结施-5中,7-C轴柱子配筋与集中标注不一样,如二层配筋图? 设计答复:二层7-C轴柱子配筋如下图所示: 结施修-3页的B轴线与7轴线交点上的砼柱子,与建筑图不符,与二层柱子也不符?设计答复:调整柱子定位如下图所示:

图纸会审记录表格(标准)

工程名称乌力吉口岸服务中心共 7 页第 1 页会审地点乌力吉口岸建设指挥部会议室记录整理人日期 参加人员建设单位:设计单位:监理单位:施工单位: 序号图纸编号提出图纸问题图纸修订意见 1 结施图-1消防水池当中的坑0.65米深,结构图中没有明确的做法? 2 集水坑的做法不明确? 3 建施-01中3-4/B-D轴间物业用房门的位置? 4 结施图中消防水池爬梯的做法及型号? 5 建施-0110-11/D-E、4-8/D-E轴间1.5米宽的走道能否取消?物业用房或污水机房放大哪,即增加有效面积又能优化作业程序? 6 结施-01中室外挡土墙的垫层标高是否能放在同一标高? 建设单位: 年月日设计院代表: 年月日 监理单位: 年月日 施工单位: 年月日 1、所有会审图纸均应记录在表内。无意见时,应在“提出图纸问题”、“图纸修订意见”栏内注明“无”。 2、本表一式四份,由施工单位填写、整理并存一份,与会单位会签各存一份。

工程名称乌力吉口岸服务中心共 7 页第 2 页会审地点乌力吉口岸建设指挥部会议室记录整理人日期 参加人员建设单位:设计单位:监理单位:施工单位: 序号图纸编号提出图纸问题图纸修订意见 7 建施-03 结施-03 4-5/D-E、8-10/D-E处能否为了增大其 利用率及建筑物的整体优化而将其全 封闭那? 8 结施-01Π1.框架柱及构造柱与砌体填充墙交接处,从柱内甩出的2 6@1500的拉结筋能否改为植筋?全长贯通是指所有墙体吗? 9 结施-26结施-26中坡道与建施-11中的度数12度与11度哪个为准? 10 结构层中梁板砼标号为C30柱子C40能否调为一致(其浇筑时控制不好容易造成梁柱交接处标号达不到要求) 11 建施-11与结施 -26 坡道图平面尺寸不同,以哪份为准? 12 建施-11与结施 -26 坡道柱间尺寸不否(建29.7、结29.6) 以哪份为准? 建设单位: 年月日设计院代表: 年月日 监理单位: 年月日 施工单位: 年月日 1、所有会审图纸均应记录在表内。无意见时,应在“提出图纸问题”、“图纸修订意见”栏内注明“无”。 2、本表一式四份,由施工单位填写、整理并存一份,与会单位会签各存一份。