文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 燃气PE管施工监理细则1(20200524194629)

燃气PE管施工监理细则1(20200524194629)

燃气PE管施工监理细则1(20200524194629)
燃气PE管施工监理细则1(20200524194629)

广西东兴市天然气综合利用开发项目城市天然气中压管网工程

编制:李孝明

审批:邓庆云

重庆兴隆建设工程监理有限公司

广西东兴市天然气综合利用开发

项目监理部

2013年5月

目录

一、工程概况及特点 ---------------------- 3

二、编制依据 ---------------------------- 3

三、监理工作的控制要点和施工要求 -------- 4

四、聚乙烯(PE)燃气管道焊接要求 -------- 6

五、管沟开挖、管道下沟与回填 ------------ 8

六、管道吹扫、强度及气密性试验 ---------- 9

七、施工过程控制 ----------------------- 10

八、管道安装 --------------------------- 12

一、工程概况及特点

1、工程简况

本工程由四川宏达石油天然气工程公司重庆分公司设计,由广西中油华

气天然气公司建设的城市燃气中压管网安装工程。本工程地址在广西东兴市

内,输送介质为天然气,设计压力为中压0.39Mpa,主要管材为PE100SDR17.6。

2、工程特点

(1)本工程以东兴市楠木山村香车沟LNG气化站的出站口为起始点,沿

东防大道进入老城区,在老城区内形成网状,其中在主干交通要道管道穿越

35处,市内支公路穿越50处,还有多处河流和水渠穿越。

(2)供气主干管线的建设,是沿东兴市内主要交通要道边缘进行敷设,

支线管网的敷设以及与管网配套的阀井阀门安装,是在东兴市区内的人行道

上进行,在市区内繁华的人行道上进行管网敷设和配套输配设施建设,来往

的车辆、过路的行人多,工作面狭窄。

(3)本工程管道安装的管线不仅长,且安装的工艺技术标准要求高,施

工作业环境复杂,工期紧,任务重。

二、编制依据

已批准的本工程《监理规划》、与专业工程相关的标准、设计文件、技

术资料、已批准的施工组织设计,行业主管部门现行有关建设工程管理文件

规定以及建设单位等有关管理文件等。

三、监理工作的控制要点和施工要求

1、施工单位资质及组织设计审查

①施工单位必须具备本工程施工的资质及相应等级,并提供资料的复印

件。

②查验施工单位焊工、工艺设备安装人员合格证及上岗证,并提供证件

的复印件。

③组织施工单位对焊工进行焊接考试,考试合格者方可上岗,并作好相

关登记。

2、材料检验

①协同建设单位、施工单位对本工程所需材料、配件进场前要进行全面

检查,质量保证书、合格证、说明书、试验报告等相关资料必须齐全(甲方供材由甲方提供相关资料),不合格材料及相关资料不齐全的材料、

配件一律不准进场。

②对主要的原材料必须按规定进行抽样,送有关部门进行检验,检验合

格方能进行使用。

③对本工程需要的设备,需经开箱检验,各种配件、资料齐全,方可按

说明书进行安装。

④管材从生产到使用期间,存放时间不宜超过1年,管件不宜超过2年。

当超过上述期限时,应重新抽样,进行性能检验,合格后方能使用。管

材检验项目应包括:静态液压强度、热稳定性和断裂伸长率;管件检验

项目应包括:静态液压强度、热熔对接连接的拉伸强度或电容管件的熔

接强度。

3、管沟槽检验

①检查沟槽深度是否符合设计要求,宽度是否满足规范要求;沟槽底部

土质密实度是否符合设计要求,沟底密实度较差部位,经设计同意后,

挖去软土另用实土回填并夯实,(沟槽土中有石块、杂物不能用于回填

必须更换新土)密实度不小于95%。

②管沟安放管道后(管道埋深应符合设计要求)应立即回填土方,按规

定敷设警示带并夯实土方,回填的土方中不得有石块、垃圾等杂物,检查密实度。

4、聚乙烯管道(PE管)安装检验

①聚乙烯管道系统连接还应符合下列规定:(1)聚乙烯管材、管件的连

接应采用熔对接连接或电溶连接(电熔承插连接、电熔鞍形连接);聚乙烯管道与金属管道或金属附件连接,应采用法兰连接或钢塑转换接头连

接;采用法兰连接时宜设置检查井;(2)不同级别和熔体质量流动速率差值不小于0.5g/10min(190℃,5kg)的聚乙烯原料制造的管材、管件和管道附属设备,以及焊接端部标准尺寸比(SDR)不同的聚乙烯燃气管道连接时,必须采用电熔连接。

②管道热熔或电熔连接的环境温度宜在-5~45℃范围内。在环境温度低于

-5℃或风力大于5级的条件下进行热熔或电熔连接操作时,应采取保

温、防风措施,并应调整连接工艺;在炎热的夏季进行热熔或电熔连接

操作时,应采取遮阳措施。

③当管材、管件存放处与施工现场温差较大时,连接前应将管材、管件在

施工现场放置一定时间,使其温度接近施工现场温度。

④管道连接时,聚乙烯管材的切割应采用专用割刀或切管工具,切割端面

应平整、光滑、无毛刺,端面垂直于管轴线。

⑤管道连接时,每次收工,管口应采取临时封堵措施。

⑥管道连接结束后,应按有关规定进行接头质量检查。不合格者必须返工,返工后重新进行接头质量检查。

⑦对开挖沟槽敷设管道(不包括喂管法埋地敷设),管道应在沟底标高和管

基质量检查合格后,方可敷设。

⑧管道下管时,不得采用金属材料直接捆扎和吊运管道,并应防止管道划

伤、扭曲或承受过大的伸和弯曲。

⑨管道与建筑物、构筑物或相邻管道之间的水平和垂直净距,管道埋设的

最小覆土厚度应符合规范要求。

⑩管道敷设时,应随管走向埋设金属示踪线(带)、警示带或其他标识。

当采用非开挖需拖管时,则应在被拖管下面垫滚杠,以免管道被划伤,

影响管道质量。

四、聚乙烯(PE)燃气管道焊接要求

(一)热熔连接

1.热熔对接连接设备应定期校准和检定,周期不宜超过1年。

2.热熔对接连接操作应符合下列规定:

①根据管材或管件的规格,选用相应的夹具,将连接件的连接端伸出夹具,自由长度不应小于公称直径的10%,移动夹具使连接件端面接触,并校直对应的待连接件,使其在同一轴线上,错边不应大于壁厚的10%。

②应将聚乙烯管材或管件的连接部位擦拭干净,并铣削连接件端面,使其

与轴线垂直。切削平均厚度不宜大于0.2mm,切削后的熔接面应防止污染。

③连接件的端面应采用热熔对接连设备加热。

④吸热时间达到工艺要求后,应迅速撤出加热板,检查连接件加热面熔化的均匀性,不得有损伤。在规定的时间内用均匀外力使连接面完全接触,

并翻边形成均匀一致的对称凸缘。

⑤在保压冷却期间不得移动连接件或在连接件上施加任何外力。

3.热熔对接连接接头质量检验应符合下列规定:

①连接完成后,应对接头进行100%的翻边对称性、接头对正性检验和不少于10%的翻边切除检验。

②翻边对称性检验。接头应具有沿管材整个圆周平滑对称的翻边,翻边最低处的深度不应低于管材表面。

③接头对正性检验。焊缝两侧紧邻翻边的外圆周的任何一处错边量不应超

过管材壁厚的10%。

(二)电熔连接

1.电熔连接机具与电熔管件应正确连通,连接时,通电加热的电压和加热时间应符合电熔连接机具和电熔管件生产企业的规定。

2.电熔连接冷却期间,不得移动连接件或在连接件上施加任何外力。

3.电熔承插连接操作应符合下列规定:

①应将管材、管件连接部位擦拭干净。

②测量管件承口长度,并在管材插入端或插口管件插入端标出插入长度和

刮除插入长度加10mm的插入段表皮,刮削氧化皮厚宜为0.1~0.2mm。

③将管材或管件插入端插入电熔承插管件承口内,至插入长度标记位置,

并应检查配合尺寸。

④通电前,应校直两对应的连接件,使其在同一轴线上,并应采用专用夹

具固定管材、管件。

4.电熔承插连接

①电熔管件端口处的管材或插口管件周边应有明显刮皮痕迹和明显的插

入长度标记。

②聚乙烯管道系统,接缝处不应有熔融料溢出。

③电熔管件内电阻丝不应挤出(特殊结构设计的电熔管件除外)。

④电熔管件上观察孔中应能看到有少量熔融料溢出,但溢料不得呈流淌

状。

⑤凡出现与上述条款不符合的情况,应判为不合格。

5.电熔鞍形连接

①电熔鞍形管件周边的管材上应有时显刮皮痕迹。

②鞍形分支或鞍形三通的出口应垂直于管材的中心线。

③管材壁不应塌陷。

④熔融料不应从鞍形管件周边溢出。

⑤鞍形管件上观察孔中应能看到有少量熔融料溢出,但溢料不得呈流淌

状。

⑥凡出现与上述条款不符合的情况,应判为不合格。

五、管沟开挖、管道下沟与回填

(一)管沟开挖

1. 管沟的开挖深度应符合设计要求

2.管沟验收:管沟中心线偏移<100mm,沟底标高+50mm~ -100mm,沟底宽度±100mm,变坡点位置<100mm。

3.直线段管沟应顺直,曲线段管沟应圆滑过渡,并应保证设计要求的曲率半径。

4.开挖管沟后,应及时检查验收,不符合要求时应及时修整。应做好管沟

检查记录,验收合格后应及时办理工序交接手续。

(二)管道下沟

1.下沟前,应复查管沟深度,清除沟内塌方、石块和积水。

2.管道下沟前,应使用电火花检漏仪全部检查管道防腐层,如有破损或针孔应及时修补,检测电压应符合设计或现行有关标准的规定。

3.现场施工时防腐管道必须在防腐层实干后且全部验收合格方可进行下

沟。

(三)管沟回填

1.管道下沟后尽快回填。回填前,如管沟内有积水,应将水排出,并立即

回填。

2.管沟回填后,应使用低频信号检漏仪检查漏点,有漏点处应挖开进行修补。

六、管道吹扫、强度及气密性试验

1、管道试压前,必须进行清管吹扫,吹扫不应少于两次。(1)首先审核吹扫方案,重点审查排放口的安装质量及排放地点的安全性,合格后方可进行。该工程为配合施工,属于旧城道路扩宽改造,为了配合道理施工,

做到保障安全且不妨碍人们出行,吹扫末端选在百泉路口。(2)应按先中

压后低压的顺序进行吹扫,吹扫出的脏物不得进入已合格的管道,断开管道与仪表、设备的连接,待吹扫合格后再安装复位。(3)吹扫压力0.3Mpa,吹扫介质宜采用压缩空气、吹扫气体流速不宜小于20m/s。(4)用白色靶板测试5分钟无污物为合格。(5)检查试验记录。

2、管道强度试压:(1)审核强度试验方案,合格后方可进行。(2)按设计和规范要求进行,中压试验压力0.6Mpa。压力应逐升,首先升至试验

压力的50%,应进行初检,如无泄露、异常,继续升至试验压力,然后宜

稳压1h后,观察压力计不应少于30分钟,无压力降为合格。(3)试验用的仪表应在校验有效期内,其量程不得大于试验压力的2倍,弹簧压力计精度不得低于0.4级。(4)中压管道非开挖地段,在管子焊接完毕后,进

行0.6Mpa强度试验,试验压力仍为0.6Mpa。时间1h,合格后方可穿顶管,与埋地管道连接后参与整体的强度试验。

3、管道气密试验:(1)中压管道的气密性试为0.46Mpa,观察24小时。(2)试压时的升压速度不宜过快。稳压30分钟,并检查系统有无异常情况,如无异常情况继续升压。管内压力升至严密性试验压力后,待温度、

压力稳定后开始记录。(3)严密性试验稳压的持续时间应为24h,每小时记录不应少于1次。(4)所有未参加严密性试验的设备、仪表、管件,应

在严密性试验合格后进行复位,然后按设计压力对系统升压,应采用发泡剂检查设备、仪表、管件及其与管道的连接处,不漏为合格。

七、施工过程控制

1.旁站监理部位:管道焊接、管道吹扫、强度和气密试验、阀门的试验、

管沟回填等。

2.审核进场管材、配件、阀门等材料的质量保证书,必须符合图纸和规

范要求。

PE管及管件:外观检查,管子表面应无气泡,明显的划伤,凹陷;

钢管及管件:检查厚度、材质、物理性能、压力级别、接口形式、合格

证书等,

仪表检定:安装在管道上的压力表,温度计等仪表在安装前应送计量部

门检定。

阀门试压:在安装前所有阀门都要按规范要求试压,安全阀要送校验站

检定,做好记录。

监理要点:1、合格证和权威部门出具的有关证明材料是否齐全;2、提供材料有无过期。3、外观检查;4、现场实验。

3.放线

开工报告审批以后,开始与甲方现场代表、施工队代表一起进行现场技

术交底,并根据图纸进行放线,按照施工现场实际坐标点和施工图进行计算

并放线。

4.管沟沟槽的开挖,其深度、坡度、坡向应符合图纸和规范要求,特殊

部位监理要旁站并且做好记录工作。

4.1 施工准备工作

勘查现场,清除地面及地上障碍物。

采用人工开挖,根据质情况和开挖深度确定放坡系数,根据管径确定槽

底宽度,计算出开口宽度;管沟挖至设计标高,平整后,按设计要求回填100 m m河砂到设计标高。

燃气管沟槽底宽度按下式计算: B = D + 0.5~0.7 m

式中: B:沟底宽度(m),

D:管道公称外径(m);

4.2 质量标准

保证管沟沟底、沟槽土质必须符合设计要求,并达到规范要求。

4.3 监理要点:

4.3.1 基底超挖:开挖沟槽或管沟不得超过沟底标高,如个别地方超挖

时,其处理方法应取得设计单位的同意;

4.3.2 沟边不直不平、沟底不平:应加强检查,随挖随修,并认真验收。

4.3.3 对于建筑垃圾、混凝土路面或彩砖路面要记住工程量,及时作现

场签证。

八、管道安装

(一) PE管安装应符合《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33-2005及《聚乙烯燃气管道工程技术规程》CJJ63-95的要求。

1.电熔连接:对不同级别、不同熔体流动速率的聚乙烯原料制造的管材和

管道,不同SDR值的聚乙烯燃气管道连接时必须采用电熔连接

2 .直径小于90mm的管材及管件宜使用电熔连接;

3 .管材、管件存放和搬运时,用非金属绳或钢带捆扎并加垫保护。不得

抛摔﹑剧烈撞击﹑爆晒﹑雨淋和沿地拖拽,不得与油类﹑酸﹑碱﹑盐等化学

物质接触。

(二) PE管道的热熔连接:

1.热熔连接:检查管子(或管件)端头是否被划伤、碰坏;连接工具加热

面上的污物应用洁净棉布擦净;

2.管材的连接端切割是否垂直。应校直两对应的连接件,使其在同一轴线上。错边不得大于壁厚的10%;清除两管口的灰土、水及其他异物,并用洁净棉布擦拭干净。

3.在要焊接的管子或管件端头,用划线板量出一定长度,

并作好记号。检查合格后,才可进行下一步操作。

4.管材或管件连接面上的污物应用棉布擦净,应铣削连接面,使其与轴线

垂直,并使其与对应的待连接断面吻合;

待连接的端面应用对接连接工具加热;

5.热熔连接保压、冷却期间,不得移动连接件,或在连接件上施加任何外力;

6.加热完毕,待连接件应迅速脱离对接连接加热工具,并应用均匀外力使

其完全接触,形成均匀凸缘。

(三)PE管道的电热熔承插连接。

1.电熔承插连接管材的连接端应切割垂直,并应用洁净棉布擦净管材和管

件连接面上的污物,并应标出插入深度,并刮除其表皮

2.电熔承插连接前,应校直两对应的待连接件,使其在同一轴线上;把电

熔接头预先插入管子端头,使其外沿与记号对齐,然后把另一管头插入电熔

接头。

3.用表测焊机输入端电压,是否在220±20V范围内,如不在此范围内,停止焊接。电熔鞍型连接时,干管连接部位的管段下部应采用专用托架支撑,并固定吻合;

4.将焊机的插头分别与电熔接头的接线柱连接,准备进行焊接,焊接工艺

根据现场的环境温度湿度及其他影响因素专门给出。

电熔鞍型连接前,应用洁净棉布擦净连接面上的污物,并应用刮刀刮除

干管连接部位外表面;

5.电熔连接冷却期间不得移动连接件,或在连接件上施加任何外力。焊接

完毕后,如果电熔接头处没有受其他外力,在30min后即可取下扶正器。否则要等到手感温热不烫,才可取下扶正器。在电熔接头没有完全冷下来的时候,不许强力拉动或弯曲管子。

6.上述操作完毕后即可进行下一步操作。

7.管道施工中,应及时对电熔套筒用油漆笔进行编号,并做好施工记录以

便对施工质量进行跟踪。

(四)聚乙烯管与金属管或其他管子连接时,采用钢塑法兰连接。

(五)聚乙烯管施工时距管顶大于300mm处应埋设燃气专用警示带。

(六)管道安装时,管端应保持洁净。每次收工时管口应临时封堵。

(七)设计管道为PE管,当管道于地下室上方时,必须加装套管或砌筑管沟进行保护,管沟上方须加盖钢筋混凝土盖板。

(八)检查项目允许偏差(mm)

1.轴线偏差检查法:用水准仪(水平尺)直尺:拉线和尺量检查,数量:

每100m长度抽查3点(段)

2.标高PE管±15(mm)

3.水平管道纵横方向弯曲:PE管每1m:

管径≤100mm,0.5 管径> 100mm,1

相关文档