文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 机电安全质量标准化考试试题

机电安全质量标准化考试试题

机电安全质量标准化考试试题
机电安全质量标准化考试试题

机电安全质量标准化考试试题

一、填空题

1、机电设备必须有(产品合格证)、煤矿矿用产品(安全标志)、防爆设备还必须有(防爆合格证)。

2、全矿机电设备综合完好率(90%);防爆电气设备及小型电器防爆率(100%);小型电器合格率(95%);电缆吊挂合格率(95%)。

3、机电安全保护装置(齐全)、可靠,合格率100%。

4、低压电机装设短路、(过负荷)、(单相断线)、(漏电闭锁)保护及远程控制装置。

5、40kW及以上电机应使用(真空电磁起动器)控制,并使用电动机(综合保护)。

6、四小线和动力电缆使用(阻燃)电缆。

7、中央变电所的高压馈电线上,必须装设有选择性的(单相接地)保护装置。

8、供移动变电站的高压馈电线上,必须装设有选择性的动作于跳闸的(单相接地)保护装置。

9、低压供电系统,必须装设(检漏)保护或(有选择性)的漏电保护装置,(每天)必须对低压检漏装置进行一次跳闸试验。

10、主提升机技术测试,检测检验工作必须由具备资质的安全生产检测检验机构承担,严格按照国家有关规定进行。新安装和大修后进行一次测定。以后每(3年)进行一次测定。

11、矿井电源应采用分列运行方式,一回路运行时另一回路必须(带电)备用。矿井通风、提升、排水、压风、抽放瓦斯、监测监控等设备的主要负荷供电的线路,不得少于(两回路)。

12、机电质量标准化达一级的矿井设备待修率为( 5% )及以下。

13、生产矿井要有机电主管部门及电气、(电缆)、(小型电器)及防爆检查、设备、配件、油脂、胶带、检修专业化小组。

14、矿井考核期间矿井发生(两)处电气设备失爆则不具备参加评级条件。

15、煤矿必须按规定使用双光源矿灯,完好率(95%),井下在用矿灯无(红、灭灯);设备待修率(5%);机电事故率(1%)。

16、破碎机必须安设(急停闭锁)装置。倾斜15°及以上工作面必须有(防滑)装置。工作面倾角12°以上时,刮板输送机必须装(防滑)、(锚固)装置。

17、扒装机应有(卡轨器)、制动闸、保护栏杆、照明灯。掘进机蜂鸣器、照明、(急停开关)完整齐全。

18、采掘运设备液压系统零部件齐全,管路、阀组不串、漏液,泵站(压力)符合要求。

19、主提升机技术测试,检测检验工作必须由具备资质的安全生产检测检验机构承担,严格按照国家有关规定进行。新安装和大修后进行一次测定。以后每(3年)进行一次测定。

20、矿井有双回路电源线路,严禁供电线路(“T”)接。当任一回路发生故障停止供电时,另一回路应能担负矿井全部负荷。

21、矿井电源应采用分列运行方式,一回路运行时另一回路必须(带电)备用。矿井通风、提升、排水、压风、抽放瓦斯、监测监控等设备的主要负荷供电的线路,不得少于(两回路)

22、机电安全保护装置(齐全)、可靠,合格率100%。

23、低压电机装设(短路)、(过负荷)、(单相断线)、(漏电闭锁)保护及远程控制装置。

24、40kW及以上电机应使用(真空电磁起动器)控制,并使用电动机综合保护。

25、掘进工作面采用“双风机、双电源”,并实现(运行风机)和(备用风机)自动切换。

26、局部通风机和掘进工作面中的电气设备,必须装有(风电闭锁)装置,煤巷掘进工作面必须装设(风电闭锁)装置、(瓦斯电闭锁)装置。

27、四小线和动力电缆使用(阻燃)电缆。

28、中央变电所的高压馈电线上,必须装设有选择性的(单相接地)保护装置。

29、供移动变电站的高压馈电线上,必须装设有选择性的动作于跳闸的(单相接地)保护装置。

30、低压供电系统,必须装设(检漏)保护或(有选择性)的漏电保护装置,(每天)必须对低压检漏装置进行一次跳闸试验。

三、判断题共150题

1、螺旋式接线嘴最少啮合扣数不得低于10扣。×

2、接线嘴压紧要有余量,余量不小于1毫米,否则为失爆。√

3、失爆是指电器设备的隔爆外壳失去了耐爆性或隔爆性。√

4、掘进机有些减速器采用行星齿轮传动,是为了获得较大速比。(×)

5、《煤矿安全规程》中规定,采掘工作面空气温度超过35度时,必须采取降温措施。(×)

6、矿井主排水泵每两年进行一次技术测定。×

7、矿井主通风机需每年进行一次技术测定。×

8、矿井主压风机需每三年进行一次技术测定。×

9、液压支架所用介质必须符合要求,必须保证乳化液浓度达到1~3%。×

10、液压支架初撑力必须以达到泵站调定压力的80﹪以上为符合要求。√

11、各矿井完好的的矿灯总数应和经常使用矿灯的总人数量一样。×

12、综采工作面必须装设电话,有工作面通讯系统但可以不上照明系统。×

14、采煤机更换截齿时,必须打开采煤机隔离开关和离合器,对工作面输送机实行闭锁。√

15、掘进机紧急停止按钮就设在司机处并应动作可靠,其它处可以不设。×

16、严禁使用胶带输送机运输物料,但人员可以乘坐皮带。×

17、带式输送机的安装顺序取决于巷道的布置情况,一般都是由外向里逐台安装。(×)

18、带式输送机运行中,严禁用工具拨正跑偏的输送带。(√)

19、带式输送机运行中,输送带跑偏忽左忽右,方向不定时,说明输送带过松,可适度拉紧输送带以消除跑偏。(√)

20、井下电缆为了防止火灾,要采用不延燃电缆。(√)

21、绝缘电阻测定,1000伏及以下电缆使用2500伏摇表。(×)

22、煤矿井下低压配电线路主要有放射式和树干式两种。(√)

23、电气设备的接地装置指的是接地体。(× )

24、为了保证安全,移动变电站的主接地极与辅助接地极应可靠地连接在一起。(×)

25、不同类型的电缆可以直接连接。(×)

26、在特殊情况下,可用架线电机车的电源作为照明电源。(×)

27、熔断器只能用于短路保护,不可作为过载保护。(√)

28、电气设备绝缘的测量,主要是对地绝缘,而不是相间绝缘。(×)

29、采煤机上必须装有能停止工作面刮板输送机运行的闭锁装置。(√)

30、掘进机必须装有前照明灯和尾灯。(√)

四、简答题

1、参加机电质量标准化考核评级的必备条件:

(1)无重大机电直接责任事故。

(2)矿井供电符合《煤矿安全规程》规定。

(3)检查考核期间未发生两台(处)电气设备失爆。

(4)无国家或行业明令煤矿企业禁止使用或者淘汰的设备。

2、三开一防”是什么

“三开一防”(即:开盖报警、或开盖断电、或开盖闭锁及防止非专职人员擅自开盖操作)。

3、开关柜“五防”功能

“五防”功能(即防带负荷分合隔离开关,防误分、误合断路器,防带负荷合闸接地开关,防接地开关闭合时送负荷,防误入带电间隔。)4、开展设备的综合管理具体内容有哪些?

参与主要设备的全面规划、合理选型、及时安装、正确使用、精心维护、科学检修、高耗能,低效率大型固定设备应适时更新改造。对设备的能耗进行计量,并严格考核兑现、按规定报废。

5、中央变电所及移动变电站、低压供电系统必须装设哪些保护装置?

中央变电所的高压馈电线上,必须装设有选择性的单相接地保护装置;供移动变电站的高压馈电线上,必须装设有选择性的动作于跳闸的单相接地保护装置。低压供电系统,必须装设检漏保护或有选择性的漏电保护装置,每天必须对低压检漏装置进行一次跳闸试验。

6、为什么井下变压器中性点严禁直接接地?

答、井下充压器中性点不接地可以减少接地电流,好处有:

1)、当一相发生接地时,因漏电电流小,减少了引爆瓦斯、煤尘的可能性。

2)、当人员接触漏电体时,通过人身触及漏电体时,通过人体的电流小,可降低触电死亡率。

7、为什么井下不准带电检修、搬运设备?

答、1)、带电搬迁设备时,可能因螺丝松动而使防爆密封脱落,造成防爆电气失爆。

2)、带电搬迁设备时,可能因带电电缆突然脱离芯线拉断,苡线脱落引起一相入地,两相或三项短路,产生强大的电弧造成大面积停电,设备损坏,瓦斯超限时,可能引起瓦斯煤尘爆炸。

3)、带电检修时,由于工具可能与带电体部分相碰,产生高温高热的电弧伤害工作人员,损坏设备,瓦斯超限可能引起瓦斯煤尘爆炸。

8、井下供电的三无、四有、两齐、三全、三坚持的内容是什么?

答:三无是指:无鸡爪子,无羊尾巴、无明接头。四有是指:有过流和漏电保护装置、有密封圈和挡板、有弹垫、有接地装置。两齐是指:电缆悬挂整齐、设备峒室卫生清洁整齐。三全是指安全装置全、绝缘用具全、图纸资料全。三坚持是指:坚持使用检漏继电器、坚持使用煤电钻、照明和信号综合保护、坚持使用瓦斯风电闭锁。

9、怎样防止电火花引起瓦斯、煤尘爆炸?

1)、防止井电气设备失爆现象。

2)、不准带作业。

3)、按规定使用防爆的电气设备。

4)、不随意在井下拆卸矿灯。

5)、按规定悬挂电缆,防止运行中电缆受外力冲击产生电火花。

6)、按规定装用三大保护。

7)、严禁对故障电缆强送电。

10、什么是“三专两闭锁”?

答:三专是指:专用开关、专用变压器、专用线路。两闭锁是指:风电闭锁、瓦斯电闭锁。