一机房监控系统概述

随着现代化进程的推进,各行业对计算机的

依赖性日益提高,计算机系统已成为业务系统的

重要组成部分,其数量与日俱增,配套的环境设

备也日益增多。机房的环境及设备(供配电、

UPS、空调、消防、保安等)为计算机系统提供

正常的运行环境。一旦机房环境设备出现故障,就会影响计算机系统运行,对数据传输、存储及系统运行的可靠性构成威胁。如果事故严重又不能及时处理,就可能损坏硬设备,造成严重后果。对于银行、证券、电讯、海关等需要实时并全天候数据处理的单位,机房管理尤为重要,一旦系统故障,造成的经济损失不可估量。目前许多机房的管理人员不得不采用24小时专人值班,定时巡查机房环境设备,这样不仅加重了管理人员的负担,而且更多的时候,安全隐患不能及时排除。目前国内普遍缺乏机房环境设备的专业管理人员,在许多地方的机房不得不安排软件人员或者不太懂机房设备管理甚至根本不懂机房设备维护的人员值班,这对机房的安全运行无疑是一个不利因素。

为了更好的服务于机房环境及设备管理行业,卓优创公司开始研制开发了一系列用于机房环境及设备的监控管理产品,先后在不同的行业、不同的用户群集中得到了广泛的应用,并且得到了行业用户的一致好评。为机房的动力、环境、数据设备等的安全稳定运行提供了一个良好的环境基础。

该系统大大减轻了机房维护人员负担,提高了系统的可靠性,实现了机房的科学管理;该系统支持网络传输,管理人员可以随时随地了解机房的各种信息;该系统支持Web 浏览器,管理人员可以通过远程网络浏览机房各种设备的工作状况;该系统支持多站多机房管理,适应多个监控现场集中监控的需要;该系统支持电话、短信息、实时打印等报警方式,一旦发生意外及时通知管理人员;该系统具有严密的权限管理功能,可以设定不同管理人员的浏览和操作权限。

二机房监控系统设计原则

1、通用性

监控系统的设计符合国际工业监控与开放式设计标准。

2、可靠性

↘监控系统所应用到的硬设备具有良好的电磁兼容性和电气隔离性能,不影响被监控设备正常工作;

↘监控系统具有自诊断功能,对通信中断、软硬件故障应能够诊出故障并及时以拔打电话、发短信、等声光方式告警;

↘系统平均故障间隔时间MTBF>20000h,监控系统硬件的平均故障间隔时间MTBF>100000h,平均故障修复时间MTTR< 0.5h。

↘监控模块的机箱采用良好的接地措施,具有较好的抗干扰能力。

3、准确性

↘告警准确率:100%;

↘对现场设备的控制准确率:100%;

↘主要采集量精度要求:

↘直流电压精度优于0.5%

↘蓄电池单体电压误差不大于±5mv

↘其它电量优于2%

↘非电量优于5%

4、稳定性

监控系统某一子系统运行异常,不影响系统中其它子系统的正常运行。

5、安全性

↘硬件系统的设计采用可靠的电气隔离,保证系统的软硬件在任何情况下,均不能够影响被监控对象运行的安全性;

↘软件系统的设计对系统管理和维护人员进行多级权限分类以区分限制各级别用户对系统的访问和操作能力,保证系统操作的安全性;

↘监控系统为用户对系统所做的管理和维护操作进行跟踪记录,为系统日后出现运行事故提供辅助分析功能以追究相关的事故责任。

6、可维护性

↘系统运行进行在线运行状态诊断和监测,能及时发现系统各功能单元故障情况,便于系统故障的维护处理;

↘软件系统的设计采用模块化结构设计和规范化标识保证软件的可维护性要求。

7、扩充性

系统的软硬件设计采用模块化可扩充结构及标准化模块接口,便于系统适应不

同规模和功能要求的监控网络系统。

8、开放性

监控系统网络通信协议符合国际网络协议标准,操作系统应选用国际通用操作

平台,数据库管理系统应选用通用的大型关系型数据库系统。

三机房监控系统设计结构

UCreate作为一个机房安全信息管理系统,它的整个结构都采用模块设计组成,提高了软件系统运行速度,降低了故障的风险。UCreate系统平台主要包括9大功能模块:数据采集模块、告警模块、监控模块、管理模块、报表模块、查询模块、远程管理、数据库及自诊断模块。

↘数据采集模块:负责所有被监控模块的实时数据采集与处理,采集的方式有:

RS232、RS485、SNMP等多种数据传输方式。

↘告警模块:可通过本地声光报警、远程电话、短信报警、Email等多种方式把

报警信息通知到用户。

↘管理模块:人员管理、报警级别管理、系统安全管理等

↘报表模块:历史报警记录报表、历史运行数据记录报表等

↘查询模块:系统运行记录、系统报警、数据记录、人员操作记录等

↘远程管理模块:IE远程管理、客户端远程管理等

↘数据库模块:整个系统运行的数据存储

↘自诊断模块:在系统运行采集的同时也对软件各模块是融否正常运行进行诊断四机房监控系统组网方案

作为专业的机房监控管理系统,UCreate具备了可以适合不同行业,不同传输条件的

数据采集解决方案。在目前的非通讯行业里常用的基本上以:本地串口方案和异地串口服务器方案解决数据传输问题。

1、本地串口方式:是指在监控的主机上安装一块PCI多串口扩展卡、分出多个RS232

或RS485标准串口来点对点的采集被监控点的实时数据。其传输速度传,安全稳定,且需要独立的网络布线。不能跨区域采集数据,一般采集范围在1000米之。

如图:

2、串口服务器方式:可对不同区域、不同位置的被监控设备加一台串口联网服务器设

备,利用用户现有的局域网络进行数据传输,传输速度快,不受区域、距离的影响,

且不会对用户的网络产生任何影响。如图:

第二章机房监控系统功能

一组态功能

作了一套直观式机房环境监控管理系统,其页面的组态功能尤为主要。UCreate系统将组态与监控功能容为了一体,使用户在搭配自己的工作接口时极其的方便快捷。用户可以在接口中任以的调参数的位置、大小、颜色等,同时也可以插入GIF、JPG、BMP等图片增加监控页面的动态效果。其操作的快捷性完全基于WINDOWS平台设计,支持所有的快捷键操作。

组态功能操作功能:

系统运行时用户接口:

二报警功能

↘报警方式:系统提供强大的多媒体报警技术,手机短消息报警系统和电话语音报警系统可以对各种设备的报警提供专家处理提示。电话语音报警系统可设多组电

话号码,处于无人值守时,一旦有严重事件发生,系统会自动拨打所设置的号码

(手机、电话),采用语音通知有关人员。

↘报警级别:系统具有强大的报警处理功能。可区分10级报警级别,报警事件发生时,系统按事件级别排队报警,显示处理,并将系统接口自动切换到相应的报

警画面。系统管理员拥有更改任何报警级别的权利。

↘报警参数设置:只有拥有系统管理员账号和密码,才可以对所有的报警参数、报警级别、报警界限进行修改。

↘报警分析:系统管理员可以对所有报警事件的报警级别进行修改,如果不需要报警的事件可以屏蔽。

↘系统自动保存一年以上的的历史报警记录,所有人员都无法修改或者删除。

↘系统自检报警:监控系统具有专家诊断功能,对通信中断、软件故障能够诊出故障并及时告警。监视各智慧设备各部件的运行状态和工作参数。

三安全及配置管理功能

↘系统自诊断:当被控设备与监控主机发生通讯中断,系统自动通过电话通知或者手机短消息通知系统管理员。具有场地专家管理功能。对任意一个报警事件都会

针对机房的具体情况以文字或语言形式给最终处理提示,指导值班人员及时准确

地解决问题。

↘设备操作历史记录:系统将自动记录所有操作记录,包括操作人、操作对象、操作内容、登录及退出时间等。

↘容错能力:所有的工程,当验收后,本公司会向客户提供一套系统安装光盘。方便用户因为一些误操作导致的系统错误。

↘本系统具有断电保护功能。系统一旦断电,会自动保护正在记录的文件,确保记录文件不会丢失,并且所有录像文件都可以回放。

↘配置管理功能系统:用户可以在线进行监控对象的增加、修改和删除等管理功能,所有更改马上就能生效,无需重新启动监控系统。

四历史数据报表功能

报表处理:系统对采集的数据进行处理,可生成报警统计报表、操作统计报表、历史统计报表等多种报表并打印出来;用户可以查看一年内所有报警的事件和操

作记录,并且可以通过报表形式打印出来。报表模板由Excel制作完成,支持

Excel所有固有功能,并且可以按照指定周期定期将报表发送到指定邮箱。

五电子地图功能

可根据用户提供的机房平面图设计制定成机房的3维效果图,根所被监控设备的位置在效

果图上标出设备的所在地,使用户更直观的查看被监控的设备。

六远程浏览及控制功能

通过远程监控程序,可实现系统的远程监控;系统可提供C/S(远程客户端/本地服务器)或M/S(远程管理站/本地服务器)监控模式,其中远程管理站可以同时

远程监控和管理到256个本地站监控机房。

↘系统可自动侦测通信故障,发生故障时提示;系统会自动侦测远程监控主机与监控中心管理主机之间的通讯,当通讯发生故障时,系统将以最高级别方式报警,

并通知系统管理员。

七联动报警功能

↘在监控系统中报警联动处理功能,使机房发生报警情况时用户未能到到现场,报警事情也能得到及时有效的处理。

↘如:1、系统一旦发现漏水马上截断空调的加湿系统的水源,保证机房没有更大的漏水隐患。

↘系统检测到有火警报警马上切断必要的电源系统,自动打开机房所有的门禁系统,方便人员及时逃离。

第三章被监控单元描述

一温湿度检测

↘机房内的温湿度高低是决定网络服务器设备是否安全运行的重要因素之一,空调的回风温湿度数值完全不能代表机房内的平均温湿度。这时就需要在房间内必要

的地方安装一些温湿度传感器来帮助用房记录、分析机房内的温湿度数据,并能

够提供一些相应的报警功能,使机房存在温湿度隐患时用户能够第一时间发现并

处理。

↘UCreate系统在这方面作出了很好和解决处理方案。系统支持目前市场上所有的底端传感器。系统对数据的处理分析功能,能功帮忙用户定时的分录温湿表数

据,并能够按时间段出应相关数据报表。

二机房漏水检测

↘机房专用恒温恒湿空调的供排水系统是主要发生漏水的原因之一,怎么去做到漏水检测与及时的应急处理是一个关键的技术手段。目前在国内市场主要有两种类

型产品,1、定点定位产品(如:美国的瑞侃、法国的TTK),此类产品能做到

是精确检测漏水发生的位置,比较适合比离距的输油、供水管路的泄漏检测。此

外这种产品的缺陷所在就是当一处发现漏水时没有得到处理,再发生下一处报警

将会被屏蔽。

↘2、非定位产品(如AIR-WORLD、BTR)此类产品主要适合中小型机房的空调、加湿器等设备的漏水检测,1个设备1个检测点,相互之间独立工作,一个

设备有问题不影响其它的设备工作。

↘我公司结合多年来给空调的维护经验,在空调的供排水技术与监控技术上做了完美的结合,可使监控系统一旦检测到空调漏水时,硬件系统自动切断空调的供水

的系统,使空调暂时没有水源,待漏水消除时可自己恢复供水。

三U PS电源监控

↘监测内容:

A、模拟量:

输入相电压,输出相电压,旁路相电压,输入相电流,输出相电流,旁路相电流,电池电压,电池电流,输出频率,系统负载,电池后备时间等。

B、数字量:

输入电压越限,输出电压越限,输出频率越限,过载,电池工作模式,旁路工作模式,电池电压高,电池电压低,系统报警,镇流器报警,逆变器报警,系统关机,电池电压低报警,旁路电压超限等。

所有模拟量与数字量的具体情况依据UPS厂家提供的UPS通信协议略有变化。

系统支持目前国内外市场所有UPS品牌。

四机房专用空调监控

监控内容:

A、监测部分:

回风温度、回风湿度、回风温度上限、回风湿度上限、回风温度下限、回风湿度下限、温度设定值、湿度设定值、空调运行状态、压缩机运行时间、乙二醇运行时间、加热百分比、制冷百分比、加热器运行状态、制冷器运行状态、除湿器运行状态、加湿器运行状态、温湿度变化曲线图、压缩机高压报警、压缩机低压报警、空

调漏水报警、温湿度过高报警、温湿度过低报警、加湿器故障报警、主风扇过载报警、加湿器缺水报警、滤网堵塞报警等。

B、控制部分:

空调的远程开机、关机,空调的温、湿度的远程设定。

空调的所有监测与控制部份的具体情况依据空调厂家提供的通讯协议略有变化。

五电源配电柜监测

↘配电柜监控主要可以采集电源的电压、电流、电度、功率、频率等电量参数,可以有效的帮助用户分析记录设备的用电情况,同时也可以起到停电报警的作用。

↘对于配电柜检测需要在配电柜内加装智能电表,同时也要求配电柜有电流互感器。

↘有些用户在机房建设时可能采用的是智能配电柜,或已经安装了智能电表。这时用户只需要提供电表的文本通讯协议,我司就可以将设备接入监控系统。

↘对配电柜分路空开状态的检测,主要检测空开是否掉电,并能够及时的报警。

↘对本电柜分路空开的电流检测,主要检测空开是否掉电、网络设备是否停机等,

并能够及时的报警。

六门禁管理系统

系统概述

门禁系统是指基于现代电子与信息技术,在建筑物内外的出入口安装自动识别系统,通过对人(或物)的进出实施放行、拒绝、记录等操作的智能化管理系统。

门禁管理系统其目的是为了有效的控制人员的出入,并且记录所有出入的详细情况,来实现出入口的方便、安全管理,包含发卡、出入授权、实时监控、出入查询及打印报表等;控制机可以联网和脱机工作;单门控制机、TCP/IP门禁机、网络型多门型门禁机可以选择使用;根据使用场合实用型、标准型、增强型、国际型可选择使用;门禁的出入记录可以做为考勤依据;门禁机同时也可兼做巡更,巡更人员刷卡时会记录刷卡信息但不会开门;根据不同场合可以选择分体机(主机、读头分开设计,主机采用铁箱)、一体机(主机、读头一体化设计采用塑料外壳,有液晶显示)及对讲内置机(高集成设计,体积小直接固定

安装在小区单元门对讲主机里形成一个整体或把读卡器内置在小区单元门对讲主机里形成一个整体)。

i.系统功能介绍

(1)基本功能

↘可控制各种不同的电控锁。

↘对不同的人可以设置不同的通行权限。

↘一天可设置六个时间段,可严格控制人员在每个时段的进出与否。

↘可以设定允许通行的时段在节假日及周末是否有效。

↘强行开门,超时未关门等自动报警。

↘多种信息记录:每次开门时间,开门卡、编号,报警原因、位置。

↘开门延时可调。

↘可脱机或联网使用。

↘多级看门狗电路设计杜绝死机。

↘采用美国原装内置电池芯片,数据、时钟永不丢失。

(2)联动功能

↘安防联动:开门动作(包括非法闯入,门锁破坏)时,启动联动监视系统,发出实时报警信息。

↘灯光等联动:当刷卡有效时,自动打开相应区域灯光等

↘消防联动:当出现火警时,自动打开相应区域通道

此功能实现有两种方式:

1、联动的信号可以按区域分别直接接入该区的门禁控制主机,出现火警,相关

门全部自动打开。

2、消防联动信号接入门禁电脑软件,软件控制所有的门全部打开,此种方式要

求软件一直运行。

(3)集中管理

↘管理中心统一对人员出入权限设置、更改、取消、恢复。

↘管理中心可远程控制开门。

↘管理中心可以实时监控每个门的状况及人员出入情况。

↘可以集中查询、打印等。

(4)脱机运行

门禁主机本身已具备存储、计算的功能,相当于一台小型电脑,管理中心

小区监控系统方案79760

深圳市XX花园监控系统 设 计 方 案 2009年12月

目录 第一章、公司详情 (3) 第二章、小区监控系统设计方案 (5) 第三章、报价机设计图 (10) 第四章、主要设备介绍 (13) 第五章、产品检验报告 (17) 第六章、培训方案 (25) 第七章、质量保证及售后服务 (28) 第一章、公司公司情况 公司名称:深圳市亚泰安防技术有限公司 地址:深圳市宝安区龙华民治布龙路北侧华美丽苑798号

公司开户银行名称及帐号:深圳工商银行: 公司简介 深圳市亚泰安防技术有限公司是一家专业的系统集成公司,主要从事网络产品的销售和集成业务,尤其专注于监控系统安装及维护。 亚泰安防是安防系统工程的设计安装专家,是物业公司理想的合作伙伴,相信我们会为您做到更好! 高品质、高效率、永远追求卓越是公司的经营理念,努力让客户感动,永远为客户提供最佳的服务是公司的经营宗旨。公司继续秉承团结、誉而不懈努力,泰安安防主要对安防系统一条龙服务,对治安监控、楼宇对讲、门禁、一卡通、家庭防盗系统及停车场系统的设计、安装、改造、维护、维修及施工。 本公司有雄厚的技术力量,优质的售后服务。 品质,是价值与尊严的基础。 对每一项工序,,都严格按照标准检查和监督。 所以我们会安装更好、更实惠的产品、并且持续改进,不断完善。我们的系统工程运用在银行、小区、街道治安、机场、海关、超市家居等场所。 零缺点,是我们致力追求的目标,我们一贯秉承严谨、真诚、专心、专业的精神。对每一个客户、每项项工程的施工及售后服务、都全力以赴做到更好。 一、专业程度高,技术雄厚,质量有保证 我公司主要从事闭路监控系统、楼宇对讲系统、停车场管理系统等工程的设计、施工、维护等业务,并获得国家相关行业设计、施工资质,拥有一批技术精湛的设计、施工队伍,在数百例工程项目中,全部均一次性通过验收合格。目前,本中心专门致力于为家庭、商铺、企业、住宅小区提供防盗监控系统的设计、安装、施工、维护服务,力求做到让用户百分百满意。 本公司与国内外多家监控系统厂商直接合作,能最大限度确保我们所提供的产品设备货真价实,质量有保证。 二、系统方案性价比全市最高 以往闭路监控系统总是以高科技、高价格的姿态让许多中小企业、百姓家庭望而却步,虽然近年由于国产产品的不断成熟和市场竞争激烈,安防工程造价总体得到了极大的回落,但许多较小的工程造价仍然居高不下,这是因为:由于工程小、利润薄,工程总利润额较小,例如一个商铺安装2个普通摄像机最多也只能赚取一千几百元,加上施工、售后服务的繁琐性,这几百元对许多工程商来说都不会有兴趣,因此,结果是,小工程要么不接,要接就必须抬高造价。 针对这一现象,我公司充分利用和发挥自身的渠道资源优势、工程优势和服务网络优势,本着“质量第一”的经营理念,率先专注于专门为家庭、商铺和企业单位、住宅小区提供防盗监控工程服务,并承诺工程造价为深圳全市性价比最高,我公司拥有专业的服务队伍。

机房弱电-环境监控设计说明

机房环境与动力设备监控系统 一、方案设计 1.1监控需求 某某分行机房监控管理系统的设计及建设是结合机房结构、设备内容、使用功能、操作对象和管理要求等综合因素进行考虑的,并做出合理的、适应特定工程使用和管理需要的设计。本系统的特点是集成了机房动力、场地环境、机房安全管理功能,结合我公司多年从事机房环境监控系统和集成管理系统建设经验而进行设计的。根据某某分行机房的实际情况和招标文件要求,需要对机房内的设备、环境、安防进行集中监控。 1.1.1系统组成 从功能结构上,本次机房环境监控系统主要涉及环境监控设备、各种动力设备、机电设备和安防子系统(由大楼安防整体考虑),各子系统主要监控对象包括: 市电输入:1路,监测市电的实时电流参数。 配电开关:6路,监测配电开关的断开与闭合状态。 防雷监测:监测防雷器的工作状态。 UPS设备组:2路UPS,监测UPS工作状态、报警状态和采集各种运行参数。 机电设备组:2台精密空调,系统对机电设备的工作状态,如对设备的运行参数、运行模式、运行状态进行全面的监视。在权限之内,设备可以进行远程控制启停和设置参数。 漏水监测:1套共,监测机房内有无漏水事件发生。 温湿度监控:4个点,监测机房内温度、湿度变化。 闭路监控:8路视频输入并视屏联动,监测机房人员及设备情况。, 照明监控和门状态监测系统 防盗监控 1.2方案的设计原则和依据 1.2.1设计依据 《计算机站场地技术条件(GB 2887-89)》 《计算机站场地安全要求(GB 9361)》 《电子计算机机房设计规范(GB 50174-93)》

《低压配电设计规范(GB 50054-95)》 《建筑安装工程质量检验评定标准(GBJ 300-88)》 《建筑装饰工程施工及验收规范(JGJ 73-91)》 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范(CECS89:97)》 《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》 1.2.2设计原则 1.2.2.1性能(P-Performance) 系统从机房日常运营管理的角度出发,为机房正常运营的连续性提供性能上的保证。系统软件从功能上充分考虑运营管理者的实际工作需求,并满足“安全第一,稳定至上”的运营宗旨。 实时性:由于监控对象众多,在数据流量很大的情况下,系统仍能保持极高的实时性。一个信号周期(完成对管辖范围内所有设备的数据采集)控制在2秒内。 1.2.2.2可靠性(R-Reliability) 系统在实现所需功能的基础上,具备极高的可靠性和稳定性,能够7X24小时不间断地连续工作,平均无故障时间(MTBF)大于20万小时,平均修复时间(MTTR)小于2小时。 高安全性:系统有完善的安全防范措施,对所有操作人员按其工作性质分配不同的权限,并有完善的密码管理功能,可以有限的保证系统及数据的安全。 误报率:在排除硬件及监控设备本身的故障时,系统的误报率要求小于0.1% 系统能够自动检测各监控模块故障、传感器故障以及各智能设备与监控系统之间、各监控子系统之间的通讯是否正常,一旦发现通讯故障(包括系统本身的硬件故障),系统能发出报警信息。 抗干扰性:系统在选用各种采集单元及监控设备时,选用防潮、防雷、防静电、防干扰等性能优良的产品,同时于施工时采取相应的防护措施,确保系统通讯的稳定。 自动恢复:当供电意外中断并恢复供应后,系统从软硬件两个方面进行自动恢复: 硬件:系统中的硬件设备在恢复供电后能自动根据设定程序重新启动。在通讯信道故障时,数据暂存本地,一旦通讯信道恢复正常,硬件设备能自动传输未传数据。 软件:系统软件在恢复供电后,会自动按用户设定重新启动,并能自动接收上传的数据,从而保障数据的完整性。 1.2.2.3互换操作性(I-Interoperate) 系统符合开放式的设计标准,支持各种数据库类型,并可对外提供各种通讯协议,完全实现与第

监控系统设计方案

第一章公司简介 第二章工程概况 阳逻白鹿奥体是一个建造中大型多元化健身场所。是新洲区最大健身中心,为了对顾客教练人群和车辆财产的安全,故需安装一套视频监控系统。 1、设计标准 本方案设计依照以下规范: 《安全防范工程程序与要求》(GA/T75-94) 《公安部监控设备安装规范》 《共用闭路监视系统工程技术规范》(GB50198-94) 《智能建筑设计标准》(EBD-03095) 《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16——92) 《电气装置安装工程施工及验收规范》(GBJ232-90,92) 《中国建筑电气设计规范》 2、设计原则 2.1用户至上原则 本方案以满足用户需求为目标,最大限度地满足用户提出的功能需求,并针对阳逻白鹿奥体中心工程的实际需求情况的特点,确保实用性。 2.2先进性 在满足用户现有需求的前提下,充分考虑信息社会迅猛发展的趋势,在技术上适度超前,使在未来一段时间内不被淘汰。 2.3集成性

具有可扩展性和兼容性,可使用不同生产厂家不同类型的先进产品,使个统可以随着技术的发展和进步,不断得到充实和提高。 2.4兼容性 整个系统应一个相对开放的系统,不同产品之间应具有相对标准接口,以满足各系统之间的联动需要,它以国际标准为原则。 2.5模块化 系统之间应严格履行模块化结构方式,以满足系统在扩充及更换部分设备的通用性及可替换性,且应便于的日常维护。 2.6可靠性 为了保证整个系统的可靠性,本设计方案的前端设备均选用先进产品。 2.7经济性 在保证先进性、可靠性的前提下,使整个系统的投资合理,因此在选择产品时,选用性价比高的产品。 第三章视频监控系统 1、概述 视频监控系统主要对阳逻白鹿奥体重点区域进行监控。系统具有图形自动切换功能、定点显示功能和多画面显示功能。保安人员可通过监控系统监视区内场景及人员活动情况,并对重点区域的画面进行实时录像。 传统的模拟式NVR系统,已经逐渐转换为采用NVR作为录像设备的数字化系统,系统具有多画面处理、控制、录像、显示、回放、远程传输等多功能于一体,该系统可与周界防范报警联动进行图像跟踪及记录。

机房监控系统设计方案

机房监控系统设计方案 第一编:技术方案 第一章、前言 随着计算机技术的迅速发展,数字交换技术的日新月异,计算机通信技术已经深入到社会生活并对社会经济的发展起着不可低估的作用。计算机机房现已成为国民经济发展中的信息枢纽,各行各业都想运用这一技术在市场经济的竞争中占据有利地位。在短短数年之中,机房建设在不断完善和发展,整个社会结构、产业结构、经济结构都在围绕着信息这个中心资源在转动、改造和演化。而且,随着经济的发展,信息网络所承受的压力越来越大,必须建立起一套安全,有效、高速的信息化网络,以适应整个社会信息化的需要,保证及时准确地处理信息。 机房数目和机房设备愈来愈多,由于各类设备各自独立,如果没有统一的监控系统进行管理,主要是依靠值班人员的定时巡检来进行系统监控,由于值班人员知识面和安全管理的问题,值班人员不可能详细地检查每套系统,因此存在较大的安全生产隐患,为满足工作需要,提高机房维护和管理的安全性,建议采用先进的智能化、数码化技术,对机房环境动力设备、保安报警、门禁、闭路电视监控等进行管理,以更有效利用人力资源。 根据这一要求,并综合考虑机房监控系统的发展趋势,***学院干杉校区机房监控系统工程采用《CSS3000机房安全自动化监控系统》,该系统集传统的动力环境设备监控、数码门禁智能系统、安防报警系统、数码综合影像处理系统于一体,通过智能网络,将上述各子系统集成在一个统一的平台上,通过ACTIVEX、DCOM、ODBC等先进的软件技术,达到所有子系统无缝集成、数据共享、一体化运作的应用目的。 《CSS3000机房安全自动化监控系统》可以实现门禁系统、视频监控系统、消防系统、安防报警、供配电、UPS、空调、柴油机、漏水、新风、温湿度监测等子系统的统一监控,不但减轻机房维护人员负担,提高系统可靠性,而且丰富的事件历史记录对系统设备的管理有着重要的参考价值,因而该系统对机房的科学管理具有特殊的意义,是机房运行维护部门的好帮手。 第二章、简述甲方机房监控系统状态 根据用户的实际情况,现需要全面监控***学院干杉校区计算机机房动力环境设备的运行情

监控系统设计方案

目录 第一章引言 (1) 一、编写的目的 (1) 二、此项系统的背景 (1) 第二章项目概述 (2) 一、项目需求概述 (2) 二、条件与限制 (2) 第三章技术方案 (2) 一、方案系统的概述 (2) 二、设计目标 (2) 三、系统设计原则 (4) 四、系统设计依据 (5) 五、系统总体设计 (5) 六、主要设备介绍 (6) 第四章商务报价 (7) 第五章售后服务和维保方案 (7) 一、产品质量承诺书 (7) 二、售后服务承诺 (8) 三、技术培训方案 (11) 第六章设计单位简介及资质材料............... 错误!未定义书签。 一、设计单位简介.................. 错误!未定义书签。 二、近期成功案例.................. 错误!未定义书签。 三、资质证明材料................. 错误!未定义书签。 第一章引言 一、编写的目的 说明编写详细设计方案的主要目的。 详细设计的主要任务是对概要设计方案做完善和细化。说明书编制的目的是说明一个软件系统各个层次中的每个程序(每个模块或子程序)和数据库系统的设计考虑,为程序员编码提供依据。 如果一个软件系统比较简单,层次很少,本文件可以不单独编写,和概要说明书中不重复部分合并编写。

二、此项系统的背景 待开发软件的名称,在当前社会上发展的背景。 第二章项目概述 一、项目需求概述 对所要开发软件的概要描述,包括主要的业务需求、输入、输出、主要功能、性能等,尤其需要描述系统性能要求。 二、条件与限制详细描述系统所受的内部和外部条件的约束和限制说明。包括业务和技术方面的条件与限制以及资金、进度、管理等方面的限制。 第三章技术方案 一、方案系统的概述 本方案系统的设计是基于项目的实际需求,充分利用现代化高科技技术, 应用计算机网络的多媒体监控技术,将多媒体监控的控制、管理及监控视频图像的处理全部纳入计算机网统一管理。多媒体监控系统采用硬盘记录监控图像,可方便快捷地实现内部计算机信息网远程画面监视和回放。 二、设计目标 在进行()监控系统设计的时候,依照()对该系统的基本需求,本着架构合理、安全可靠、产品主流、低成本、低维护量的出发点,并依此为()提供先进、安全、可靠、高效的系统解决方案。 本项目力求做到系统结构配置先进性、实用性强,且经济实惠,性价比高。 1、架构合理就是要采用先进合理的技术来架构系统,使整个系统安全平稳的运行,并具备未来良好的扩展条件。 2、稳定性和安全性:

小区安防系统设计方案

精心整理 小区安防系统设计方案 一、需求分析 对于一个住宅区而言,居民的安全是最为重要的。由于进出人员多、进出车辆货物多,为保证农居点居民的人身及财产安全,应配备相应的安全防范系统,包括电视监控、周界报警、可视对讲、电子巡更、广播音响、车辆出入管理系统等,做到人防、技防、物防相结合。 周界红外报警系统作为小区安保系统的首道防线,监控小区周界,在小区周界外人易翻爬入 小区。 统,24 情况, 二.子系统介绍 2.1监控系统 2.1.1系统概述 小区作为一个集居住、休闲及商业一体的综合性社区,来往的人员层次多,成份复杂。因此不仅要对外部人员进行防范,还要对内部人员加强管理,同时对重要的出入口、主干道以及场所进行

特殊的保护。监控系统的实现,一方面可以起到上述保护作用,另一方面还能在减少人员配备的同时可充分发挥机器始终如一的优越性。 监控系统是智能小区中必不可少的系统之一。主要实现小区管理人员集中实时掌握小区内各重要区域的现场状态,同时对犯罪分子起到一定的威慑作用。监控系统是一种直观的防范手段,是人员视觉防范的一种延伸,可以很好地对其他防范手段进行补充。它提供的信息更丰富、更便于对事件的判断和处理。 2.1.2防护范围 大, ? ? ? ? ? 2.1.3 置数字硬盘录像机,可以通过网络实现控制远程传输;当报警发生时,自动显示和录像;硬盘录像机记录每秒不小于12帧,配置适当容量硬盘,保证保存时间不少于15天;技术标准化、模块化和系列化,方便扩展。 2.1.4系统设计 小区项目的监控系统,前端摄像机点数较多系统配置了及电视墙,并结合了数字硬盘录像技术和网络技术进行有效管理。将前端视频信号接入到数字硬盘录像机,以单\多画面\画面切换形式在

机房环境监控系统方案

AYLCE机房综合监控系统解决方案 1.概述 通过对某客户机房动力和环境集中监控系统项目需求的分析和我们多次对机房现场勘察及与技术管理人员的沟通和交流,我们推荐选用最新版的专业机房动环设备集中监控管理软件――“AYLCE机房综合监控系统”。该系统可以很好实现对计算机机房的动力(包括供配电、防雷、UPS、蓄电池)、环境(包括温湿度、空调监测、漏水监测)、安保(视频监控、门禁)等三部分的各个子系统进行现场实时监控和管理。通过采用先进的计算机技术、网络通讯技术、视频传输技术、图像处理技术和软件组态技术等,可方便地实现对各个智能设备运行状态、运行参数的显示、处理和存储等;并可实现各子系统之间的数据流动,并且具有强大的联动功能;同时,本系统的故障自动检测与专家诊断功能以及丰富的报警功能,也极大地减轻了机房维护人员负担,在提高了机房系统的可靠性的同时提高了整个机房的运行效率,实现了对于机房的科学管理。强大的二次开发接口,内置完整VBScript,兼容各种通用控件,能够及其方便快速地对用户的特殊需求作开发,完全不必担心影响系统稳定性。 通过AYLCE机房综合监控系统对所有的信息、报警事件进行记录,实现相关信息采集的实时化以及报警信息处理的自动化,为某客户的信息化、网络化系统提供一个稳定、安全的机房环境保障。 2.设计依据 ◆用户机房动力环境集中监控需求 ◆《电子信息系统机房设计规范(GB 50174-2008)》 ◆《电子计算机机房设计规范(GB 50174-93)》 ◆《计算机站场地技术条件(GB 2887-89)》 ◆《计算机站场地安全要求(GB 9361-88)》 ◆《通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统(YDt 1363.2-2005)》 ◆《智能建筑设计标准(GB/T50314-2006)》 ◆《低压配电设计规范(GB 50054-95)》

图书馆摄像监控系统设计方案

图书馆视频监控系统设计说明书 摘要 随着现代电子技术的发展,视频监控系统也逐步由模拟走向数字化。视频监控系统是安防领域中的重要组成部分,是所有安全系统中最关键的子系统。系统通过遥控摄像机,直接观察被监视场所的情况,同时可以把被监视场所的情况进行同步录像。另外,视频监控系统还可以与防盗报警系统等其它安全技术防范体系联动运行,使用户安全防范能力得到整体的提高。 视频监控系统能在人无法直接观察的场合,适时、清晰、真实地反映被监视控制对象的画面。视频监控系统已成为在现代化管理中监控的最为有效的观察工具。视频监控系统是一种全数字化、全网络化的系统,可以同现有的多媒体系统、控制系统和信息系统集成,方便地实现数据和信息的共享在控制中心,只要有一个工作人员操作,就能够观察多个被控区域,以及远距离区域的监控功能。 而随着图书馆馆藏量的日益增加,电子设备的不断更新,相应地,对于图书馆的视频监控要求也不断提升。此次的设计对象为某学校的图书馆,总共六层。考虑到图书馆内的主要人员为学生和老师,相应的日间监控要求不是很高,大部分地区可处于一般监控状态,少部分则需全天候实时监控。但是到了夜间及节假日,对于图书馆的全局视频监控要求要提升很多。综合以上要求,我们在图书馆的走廊、楼梯、大厅等安装了摄像头,还在重要出入口安装有摄像机,实现全方位的监控。 关键词:图书馆视频监控;采集;传输;安全防范

一、监控系统总体设计以及分析 1.1图书馆监控系统概述 视频监控系统是安全防范技术体系中一个重要的组成部分。目前这种系统的应用在我国发展极快,市场竞争激烈。在本次设计中,视频监控系统主要以下几部分组成:图像信息的采集和预览;对采集画面的简单控制以及存储和回放功能。随着计算机技术的高速发展,整个系统的向着数字化,网络化,集成化的方向发展。本文主要论述一般视频监控系统的工作原理和设计方法,以及简单介绍这种技术的发展趋势。 随着数字信息时代的到来,数字化高新技术产品日益增加和完善。各行业为了提高和完善生产、管理水平和增加竞争性,都争先采用完善的高新技术产品,视频监控系统就是信息时代的产物之一。视频监控系统是管理人员高质量管理的理想工具;也是公共安全、防盗防范必不可少的强有力的得力助手。利用它可以大大减少不必要的人力,实时监视可视区域,做到控制现场实际工作现状,实时快速的反映所发生的一切事物,便于管理者及时应付处理突发事件等。 为了适应信息化的需要,按照视频监控系统的技术规范,并结合现代化需求的特点,系统采取先进合理的设计思想和较为完善的设备对视频监控系统进行了设计与实现,力争做到电子监控系统的可靠性和先进性完美结合。 方案设计时充分考虑当前图书馆各项需求应用,又面向未来快速增长的发展需求,在系统整体功能设施配备时依据功能齐全、实用、使用方便、质量可靠、技术先进具有扩容能力;认真分析各系统产品的价格、功能、稳定性和可靠性,依据可靠性高、性价比高的原则,采用主流产品;按系统整体安全性高、性能稳定、可维护性故障少、系统操作简单的原则进行系统集成。总之要体现先进实用、操作方便、自动化程度高、安全可靠的总体设计思想。 1.2视频监控系统设计依据 该方案依据我国有关的国家标准和安防行业标准、规范、规程。具体包括:《计算机软件工程规范国家标准汇编2003》中国标准出版社 《项目管理—计划、进度和控制的系统方法》(第7版) 《城市报警与监控系统建设指导性技术文件》

xx数字监控系统设计方案

xx

数字监控系统设计方案 林芝创新科技 2011年6月 第一章系统概述 (3) 1.1概述 (3) 1.2建设宗旨 (3) 1.2基本思路 (3) 第二章系统说明 (4) 2.1设计依据 (4) 2.2设计原则 (4) 第三章系统设计 (5) 3.1点位分布 (6)

3.2连接说明 (7) 3.3前端监控点配置 (7) 3.4监控中心配置 (7) 第四章产品选型 (8) 4.1产品选型标准 (8) 4.2前端设备特点介绍 (8) 4.3控制设备特点介绍 (9) 4.4 前端设备规格型号 (10) SN-DW83Y6高清晰半球摄像机 (10) SN-W83Y6高清晰半球摄像机 (11) SN-Q8001-480 系列球 (12) 4.5控制记录设备规格型号 (13) 硬盘录像机 (13) 第五章系统安装要求 (16) 第一章系统概述 1.1概述 近年来,随着电子技术的不断发展,信息技术的浪潮正在冲击和改变着人们 传统的思维方式、工作方式及当今社会的各个领域。 为大力推进本项工程的现代化、智能化、科学化,用高科技手段进一步加强 和保证本项工程的各项工作,我们根据招标文件的要求,本着高水准、高质量, 提高产品的性能价格比;在设计上充分体现建设者的意图,并考虑到今后使用者的维护、使用、保养的方便性,结合XX整体建筑布局,以创新科技多年来系统工 程经验,设计了安全防范系统的总体方案。 1.2建设宗旨 xx安防视频监控工程包括在围墙、楼道、大门、法庭,停车场等处安装监控

摄像机,组成数字化网络监控系统,把不同来源、不同格式、不同控制方式的模拟视频或数字视频集成在一个统一的平台上,采用分布式集中管理的控制模式进行管理和控制,实现全部视频监控系统的网络化、数字化、并逐步发展智能化,形成统一协调的动态视频指挥系统。1.2基本思路 采用计算机多媒体技术、音视频技术、现代通信技术、自动控制技术等,形 成多功能、综合性的智能化监控系统。 在设计上要首先保证xx监控安全防范系统的先进性,在具体实施时又要本着 地址:xx大街xx号邮编:860000 经济、实用、合理、可靠的原则来配置系统的硬件和软件,同时系统所配置的硬件 和软件必须是模块化的、开放式的结构,以便今后扩展。 第二章系统说明 2.1设计依据 GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》 GA/T74-94《安全防范系统通用图形符号》 GB50198-94《民用闭路监控电视系统工程技术规范》 JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》 《建筑弱电工程设计手册》 2.2设计原则 在设计整个系统时,我们本着技术先进、系统实用、结构合理、产品主流、低

小区视频监控系统方案

小区视频监控系统方案 发布时间:2009-2-28 小 区 监 控 系 统 设 计 方 案 一、系统概述 1.1 系统应用概述 随着现代化企业、小区制度在我国的普及和深化发展,企业、小区的信息化建设不断深入,各企业、小区特别是大中型企业、小区都加快了信息网络平台的建设;企业、小区正逐步转向利用网络和计算机集中处理管理、生产、销售、物流、售后服务等重要环节的大量数据。 为了更好的保护财产及小区的安全, 根据小区用户实际的监控需要,一般都会在小区周边、大门、住宅、仓库、机房、停车场等重点部位安装摄像机。监控系统将视频图像监控,实时监视,多种画面分割,多画面分割显示,云台镜头控制,打印等功能有机结合的新一代监控系统,同时监控主机自动将报警画面纪录,做到及时处理,提高了保卫人员的工作效率并能及时处理警情,能有效的保护小区财产和工作人员的安全,最大程度的防范各种入侵,提高处理各种突发事件的反映速度,给保卫人员提供一个良好的工作环境,确保整个小区的安全。 在现代企业、小区中实施视频监控系统,安全保卫部门可以实现在小区周边、大

门、住宅、仓库、机房、停车场等目标进行实时全天候视频监控,对周边、大门、住宅、仓库、机房、停车场等内各主要通道场地进行监控. ◆ 可录制各点的视频录像以备安防查用 ◆ 有效保证人员流动现场的安全规范操作 ◆ 小区周边围墙防范 ◆可以清晰的观测到车辆出入的具体细节 ◆可以对大门口人员流动情况进行监控 为进一步满足社会经济发展与人们文明生活的高标准要求,创造一个安全、舒适、温馨、高效的生产与生活环境,并根据各种不同写字楼的需要,从小区的具体实际出发,做到配置合理,留有扩展余地,技术先进,性能价格比高,确保系统性能高质量,高可*性。本方案根据小区提供的相关文件,并根据小区的实际需求,参照有关国际标准和国家标准,并结合我公司从事过的多个小区所积累的经验,编制出这套技术方案。若对本方案的内容或其它方面有不详尽之处,我们随时欢迎您们的宝贵意见。 二、系统设计目标 在进行闭路监控系统设计的时候,依照贵单位对该系统的基本需求,本着架构合理、安全可靠、产品主流、低成本、低维护量作为出发点,并依此为贵单位提供先进、安全、可靠、高效的系统解决方案。 架构合理:就是要采用先进合理的技术来架构系统,使整个系统安全平稳的运行,并具备未来良好的扩展条件。 稳定性和安全性:这是贵单位最关心的问题,只有稳定运行的系统,才能确保贵单位闭路监控系统平稳运行。系统的技术先进性是系统高性能的保证和基础,同时可有效地减少使用人员和系统维护人员的麻烦。良好的可扩展性则是为了用户的发展考虑。随着贵单位安防系统应用时间的增长,未来对安防系统的要求会更高。可扩展性保证当用户有更多的要求时,引入的新设备可以顺利地与本次配备的设备共同工作,进一步扩展与提高系统的性能。 产品主流:系统是否采用当今主流产品,关系到系统的整体质量和未来能否得到良好技术支持以及完整的技术文档资料。 在设备选型时,我们将主要依据贵单位提出的具体需求,同时考虑产品厂家的技术先进性,产品是否为主流产品,原厂商的产品技术资料的完整性,原厂商的技术支持力量和产品制造单位的发展前景。所有这些是保证用户得到良好技术支持的条件,也是保障用户投资的基本条件。 低成本低维护量:指力争有良好的性能价格比,所采用的产品应是简单,易操作,易维护,高可靠度的。 系统是否具有优良的性能价格比是判断一个系统优劣条件的重要依据。系统的易操作和易维护性是保证非专业人员使用好一个系统的条件。高可靠度是保障系统运行的基本要求,也是易维护性的保障。 我司将本着上述设计原则,来进行贵单位闭路监控系统的设计。并将严格按照国际惯例并结合本单位的技术实力与工程经验,进行贵单位监控系统整个工程的安装、测试以及验收,完工时将同时提交与工程相关的每个设备的安装使用手册、及系统的各种图表等各项文档资料,还将根据用户的实际需求提出技术培训和有偿服务的建议。

机房环境监控预警解决方案设计

机房预警系统 设 计 方 案 吉林省萱庆科技有限公司 2009年10月

目录 一、前言 (1) 二、系统的设计方案 (2) 2.1 系统组成 (2) 2.2 系统设计原则 (2) 2.3 设计依据 (3) 三、系统功能说明 (4) 3.1 中心控制平台 (5) 3.2 配电监测系统 (6) 3.3 UPS监测系统 (7) 3.4 空调监测系统 (8) 3.5 新风监测系统 (9) 3.6 漏水监测系统 (10) 3.7 温湿度监测系统 (11) 3.8 门禁子系统 (12) 3.9 消防监测系统 (13) 3.10 安防视频系统 (13) 3.11 噪音监测系统 (13) 3.12 空气颗粒监测系统 (14) 3.13 告警子系统 (14) 四、项目实施方案 (16) 4.1 项目实施的周期安排 (16) 4.2 施工组织 (16) 4.3 施工计划 (16) 4.4 施工步骤 (17) 4.5 主要质量保证措施 (17) 4.6 可能发生的问题及对策 (18) 4.7 项目工程范围 (18) 4.8 培训计划 (19)

一、前言 随着计算机技术的发展和普及,计算机数量与日俱增,其配套的环境设备也日益增多,计算机房已成为各单位的重要组成部分。因此机房的环境设备必须时刻为计算机系统及相关工作人员提供安全、可靠的工作环境,一旦机房环境设备出现故障又得不到及时的处理,就会影响到计算机系统的地运行并对数据传输、存储及系统运行的可靠性构成威胁,尤其是对于需要实施交换数据单位的机房,其机房管理就显得更为重要,一旦发生系统故障,造成的影响和经济损失将是不可估量的。 此外,对于大型复杂的计算机和网络设备,大多有设备生产商提供专用的网管系统来监控设备的运行。但对于机房环境设备,由于设备种类多、同类设备的型号也很多,每一家设备生产商都只提供本厂设备的监控软件,将这些软件拼凑起来作为机房的监控系统显然是不合适的。目前许多机房不得不采用24小时专人值守兵定时巡检机房环境设备,这样不仅耗费了大量的人力财力,而且不能准确高效的实时监测环境设备,不能及时发现故障、排除故障,单位主管部门及有关领导,也不能及时掌握机房的日常管理情况,及对事故发生的时间及责任业务科学的管理;更缺乏对已发生故障全面的分析数据,使得问题不能得到完善的解决。 正是意识到这样的问题,我公司本着“安全第一、用户至上、预防为主”的原则,为客户量身定做了一套可以对机房环境设备及基础子系统进行实时监测、预警和有效管理的“机房预警系统”,以便为各方数据应用系统保驾护航。 机房预警系统是一套综合利用了计算机网络技术、数据库技术、通信技术、自动控制技术、新型传感技术等构成的计算机网络设备。该系统提供了一种以计算机技术为基础、基于集中管理监测模式的自动化、智能化和高效率的技术手段。该系统可有效的保障设备稳定运行和机房安全,实现机房从有人值守到无人或少人值守,提高劳动生产率和网络维护水平,促进电源设备维护现代化具有积极的促进作用。

监控系统设计方案

华丽物业辛集小区安防监控系统设计(修改)方案LD 任丘市华北石油利德机电总厂电子仪器厂

二00七年七月 目录 一、前言 ..................................................................................... ..1 1.1简介 (1) 1.2设计依据.....................................................................1-2 1.3设计指导思想...............................................................2-3 二系统设计. (3) 2.1系统概述 (3) 2.2系统拓扑结构...............................................................3-4 2.2.1监控中心...................................................................4-6 2.2.2传输部分...................................................................6-8 2.2.3前端部分.................................................................8-10 三.一期工程报价 (12) 四.安防系统设计图 (13)

一、前言 1.1简介 随着视频监控报警系统的在华北石油管理局的逐步推广和应用,它已成为华北石油管理局综合保卫部门现代化管理和安全防范的重要手段。为管理局各二级单位、员工人身、财产安全提供了可靠的保障。我厂根据公安部颁布的安全防范系统工程的要求,结合我局综合治理工作的整体规划及华丽物业辛集小区实际情况,本着“立足现在、着眼未来、功能齐全、布局合理、有效控制、经济实用”的原则,设计了针对院属本部整个区域的全天候、全方位、多层次、多角度的监控报警网络系统,本套安全防范系统,是我厂在认真研究客户需求的基础上,是根据油田的实际情况和建筑特点,利用高科技手段,综合运用当今世界计算机控制、多媒体等先进技术,并结合我们多年的行内经验和工程实施经验而提供的。我们相信该系统一定是一个功能完善,技术先进, 质量稳定可靠的管理与安全保卫系统,将为华丽物业辛集小区综合治理管理体系发挥积极的作用,同时也必将对油田现代化管理、安全技术防范、提高内部安全生产状况、规范企业形象等方面都将起到积极的促进作用! 1.2设计依据 A. GA/T 75-94 《安全防范工程程序与要求》

(完整版)机房视频监控系统方案

机房集中视频监控系统 目录 第一章系统概述............................................................. - 1 - 1.1 需求分析............................................................ - 1 - 1.2 设计思想............................................................ - 1 - 1.3 设计规范............................................................ - 2 - 第二章系统设计............................................................. - 4 - 2.1 系统设计目标........................................................ - 4 - 2.2 系统功能介绍........................................................ - 4 - 2.2.1 视频实时监控 .................................................. - 4 - 2.2.2 屏墙多种显示方式 .............................................. - 5 - 2.2.3 录像存储...................................................... - 5 - 2.2.4 录像文件管理 .................................................. - 5 - 2.2.5 全功能遥控 .................................................... - 5 - 2.2.6 远程配置管理 .................................................. - 5 - 2.2.7 报警管理...................................................... - 5 - 2.2.8 设备管理...................................................... - 6 - 2.3 系统体系结构........................................................ - 7 - 2.3.1 系统组网图 .................................................... - 7 - 2.3.2 机房监控拓扑图 ................................................ - 8 - 2.4 系统硬件组成....................................................... - 10

某小区视频监控系统设计方案

目录 第一章、概述 (2) 1.1 用户需求分析 (2) 1.2 系统设计依据 (2) 1.3系统设计原则 (2) 第二章、系统设计方案 (4) 2.1 视频监控系统介绍 (4) 2.2摄像机的选取与安装 (4) 2.3系统拓扑图 (5) 第三章、系统设备 (6) 3.1硬盘录像机 (6) 3.2摄像机 (6) 第四章、系统功能特点 (10)

第一章、概述 1.1 用户需求分析 **是一座现代化智能小区,智能化小区需要拥有高效率的舒适、温馨、便利的环境,又能连接语音、数据、图像以及各种用于楼宇控制和管理的设备与安装,并能满足不断变化的使用者的需求。 为了使智能化小区达到以上的现代化水平,给业主营造一个安全、温馨、和谐的居住环境,一套数字视频监控系统的设计和使用是必不可少的。它能从根本上提高小区内的技防现代化水平,节约人力、物力,并能为小区的物业管理提供先进的手段。 本方案将考虑各种因素,对本小区监控系统的建设做全面分析,对本方案的设计做详细的阐述。 1.2 系统设计依据 ●GB/T50314-2000《智能建筑设计标准》 ●JGJ/TL6-92《民用建筑电气设计规范》 ●GB50198-94《民用闭路监视电视系统工程技术规范》 ●GA/T70-94《安全防范工程费用概预算编制办法》 ●GA/74-94《安全防范系统通用图形符号》 ●GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》 1.3系统设计原则 本套设计方案将严格按照甲方要求并遵循以下原则: 先进性:本监控系统采用国际上技术先进、性能优良、工作稳定的监控设备,使整个系统的应用在相当长的一段时间内保持领先的水平。 可靠性:系统的可靠性原则应贯穿于系统设计、设备选型、软硬件配置到系统施工的全过程。只有可靠的系统,才能发挥有效的作用。

数据中心机房动力设备与环境集中监控系统解决方案

数据中心机房动力设备及环境集中监控系统解决方案

第一章项目概述 一、工程概述 本次数据中心机房改造项目主要建设内容有:机房装修、机房供配电系统(包括机房内的主设备用电、辅助设备用电)、机房UPS电源及蓄电池系统、机房综合布线及机柜系统、机房监控系统(视频监控、场地环境监控系统和机房消防报警及灭火系统等几部分)。 二、设计依据 本设计依据: 1、以下规范和标准。 GB /T2887-2000《计算站场地技术要求》 GB 9361-88《计算站场地安全要求》 GB 50174-93《电子计算机机房设计规范》 GB6650-86《计算机机房活动地板技术条件》 ST/T30003-93《电子计算机机房工程施工及验收规范》 GB 1838-93《室内装饰工程质量规定》 ITU.TS.K20:1990《电信交换设备耐过电压和过电流能力》 ITU.TS.K21:1998《用户终端耐过电压和过电流能力》 GB 50150-91《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB 50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 JGJ 73-91《建筑装饰工程施工及验收规范》 GB 50243-97《通风与空调工程施工及验收规范》

GB 50054-95《低压配电设计规范》 三、设计原则 根据数据中心的现状,此次所做的设计必须满足当前单位的各项业务应用需求,尤其是作为行业专业应用,同时又面向未来快速增长的发展需求,因此应是高质量的、灵活的、开放的。设计时考虑避免下列外界因素:电磁场、易燃物、易燃性气体、磁场、爆炸物品、电力杂波、潮气、灰尘等影响。 ?实用性和先进性 采用先进成熟的技术和设备,尽可能采用先进的技术、设备和材料,以适应高速的数据与需要,使整个系统在一段时期内保证技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以适应未来业务的发展和技术升级的需要。 ?安全可靠性 为保证各项业务应用,网络必须具有高可靠性,决不能出现单点故障。要对机房布局、结构设计、设备选型、日常维护等各个方面进行高可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备份、冗余等可靠性技术的基础上,采用相关的软件技术提供较强的管理机制控制手段和事故监控与安全保密等技术措施提高电脑机房的安全可靠性。 ?灵活性与可扩展性 数据中心机房必须具有良好的灵活性与可扩展性,能够根据机房业务不断深入发展的需要,扩大设备容量和提高用户数量和质量的功能。应具备支持多种网络传输,多种物理接口的能力,提供技术升级设备更新的灵活性。 ?标准化 数据中心机房系统整体设计,要基于国际标准和国家颁布的有关标准,包括各种建筑、机房设计标准,电力电气保障标准以及计算机局域网、广域网标准,坚持统一

别墅电子防盗及监控系统设计方案

别墅电子防盗及监控系统设计方案 一、别墅安装电子防盗及监控系统的必要性 近年来,随着经济发展,许多地方纷纷建起别墅群。因为业主都是社会地位及收入较高的阶层,往往成为犯罪份子作案的目标,因此别墅的防盗、防抢变得很重要,这就要求别墅群的保安系统必须十分完善。传统的利用人防,即由保安人员24 小时全天巡逻值守,可以起到一定的阻吓作用。但是,由于人员安排及偶然疏忽等缘故,很容易给犯罪份子钻空子,使得别墅的安全系数大打折扣。而采用电子防盗系统,可以完全排除人为不可靠的因素,忠实地24 小时全天候守卫您的家居安全。电子防盗及监控系统采用各种感应器给家庭提供全面防护,不但可以在家中无人的时候,自动监视所有的入侵行为,还可以给家中老人或病人需要紧急求助时,自动发出报警信号。在发生情况时,电子防盗系统自动地通知保安部或在现场发出警号闪灯警告,使保安人员可以很快到达现场,监控录象系统不间断记录下所监视区域的一举一动,可随时调出某个时段的监视内容供业主或执法人员查证,从而有效地保障住户的生命财产的安全。因此,给每栋别墅安装24 小时全天侯给予安全保障的自动化电子防盗和监控系统是十分有必要的。 二、别墅安装电子防盗系统的技术要求 别墅群,都是由一栋栋独立的三、四层别墅构成,每栋别墅周围的空间比较大。而每栋别墅的可进出的部位相对来说比较多,要对每一个进出口都做防范,工程量及造价太大,而且从实用的角度来说,也不必要;因此,针对别墅的安全防盗,应着重于室内空间的防护,另外可适当地使用室外的周边防护。另外,电子防盗系统除了在无人在家时自动报警,当家中有老人或病人遇到紧急情况需要求助时,可以按动紧急按钮,报警系统也会自动发出求助信号;电子防盗系统除了在现场发出声光报警指示之外,还能通过电话线,把报警信号报告到保安室的报警中心,报警中心通过报警接收机以及电脑,可以迅速得到报警的信息及用户的资料,如是哪一家的大门被入侵或有紧急求救,可以联系某某人及其电话等。 另外,别墅的电子防盗系统一定要有较强的防误报能力,因此,设备一定要选择性能可靠,工作稳定的产品,而且,系统设计及工程安装也务求要做到认真