为保证矿井单回路供电期间,矿井通风安全运行,特制订此措施。

1、单回路供电期间,要求矿值班领导,必须在矿调度室值班,做好单回路供电期间矿井各系统之间协调工作,不得脱离工作岗位。

2、单回路供电期间机电队必须有一名机电队长和专业机电维修人员在主通风机房巡回检查,发现问题及时处理,并向有关领导汇报。

3、首先必须保证矿井主通风机安全运行。主通风机司机必须严格执行岗位责任制,坚守岗位,加强巡视,检查主扇运行的各种参数是否正确,风机声音是否正常,并随时监控主通风机的运行情况,如发现有运行不正常的现象时,电压波动大、不稳定或三相电流不平衡等异常情况,联系矿调度及主管领导。立即通知电工赶到现场,切换主通风机。

4、主通风机的风量及风流情况必须由通风科派专人检查和测量,以保证风流及风量平稳。

5、单回路供电期间,变电点跟班电工每班必须携带便携式瓦斯检测仪。

6、由于矿井为单回路供电,因此,保证主通风机正常运行的情况下,严禁矿井大规模生产作业,严禁使用大功率机电设备,以免影响供电的稳定性,必须保证掘进局部通风机的正常运行。

7、要安排专职电钳工和瓦检员在井下巡视,保证设备可靠运行。

8、矿井需配备发电柴油机,其功率能满足主通风机的运行。

9、矿值班人员必须将当班入井人数、每个人员工作地点统计记录清楚,严格执行集体升入井制度。升井人员必须及时交灯和到值班室报到登记。发生停电时各单位及时向调度室汇报人员升、入井情况。

10、通风科每班瓦斯员、放炮员、跟班和入井管理人员要严密注视和检查矿井通风情况,一旦发现停电、风量异常等情况,要尽快判断是否矿井停风,并及时通知各地点人员,协助各工作地点跟班人员和班队长将人员尽快撤出。

11、如一旦电网出现故障,有可能发生全矿井停电,调度室在矿井停电后要立即通知矿井应急救援领导小组人员到矿调度室进行指挥,并按应急救援预案向公司调度室和有关领导和人员汇报。

12、因停电后地面无法与井下电话系统联系通话,发生停电事故

后,井下人员要以地区为单位由跟班人员和班队长、通风人员组织撤离。

13、凡局部通风机供风地点一旦发生停电停风,其他工作地点发生停电并感到风量异常时,应在跟班人员、班队长和通风人员的带领下撤离到就近入风大巷内。如20分钟内不能恢复正常供电通风,则由跟班人员、班队长将本地区人员集合后集体组织沿进风大巷向井上撤出。

14、发生停电时,井下值班电工不得升井撤离,可以撤到附近进风大巷内待命。

15、恢复供电后,首先先启动矿井主通风机运转。

16、恢复送电主通风机运转10分钟后,机电科向值班电工联系,在使用便携式瓦斯监测仪监测瓦斯不超限情况下,向井下送电。

17、经通风人员全面检查,对通风正常、无瓦斯积聚或无超限区域,在机电人员对电器设备进行检查和开关开盖换气后进行供电。

18、对局部通风机供风地点,不得送动力电源,在检查通风机及开关10米范围通风正常且无瓦斯超限和积聚情况下,可以先送通风机电源,按措施进行排放瓦斯。区域性多地点排放瓦斯必须按照先外后里的顺序进行。排放后经全面检查无安全隐患,并将受影响开关换气后,方可恢复动力供电。

19、特殊措施

(1)如长时间不能恢复供电,要根据矿井应急救援预案实施防治水、瓦斯等灾害专项措施。

(2)因停电有造成灾害趋势时,要通知救护队参加救援处理。

(3)发生大面积停电后,立即迅速向值班室和矿调度室汇报。由矿调度及应急救援指挥部根据停电影响,启动相应的应急预案。

20、未尽事宜按《煤矿安全规程》等执行。

安全技术措施贯彻学习签名表

单回路供电期间安全措施(通用版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 单回路供电期间安全措施(通用 版)

单回路供电期间安全措施(通用版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 因我矿35KV高压输出变电系统需维护检修,届时我矿将转为单回路供电。单回路供电时间为2014年5月29日8时30分-2014年5月29日时分,期间矿井停止采掘生产活动,只保留通风、排水、副井运输、压风系统等保安负荷。为确保矿井无计划停风停电期间人员安全和防治其它事故发生,特制订此措施。 一、工作要求: 单回路供电前机电科或变电站值班人员必须将停电范围和停电时间提前通知矿生产调度和通风调度,接到可以停电通知后由当班变电所值班人员按照停电操作顺序停电。 机电战线加强供电线路及变(配)电所供电设备的检查及维护保养,发现问题及时处理,确保矿井供电系统安全运行。 单回路供电期间,要求矿井值班领导必须在矿调度室值班,做好单回路供电期间矿井各系统之间协调工作,不得脱离工作岗位。 单回路供电期间,机电科安排一名机电科长或副科长在矿井调度

恒安煤矿井下供电系统改造方案

恒安煤矿井下供电系统改造方案 恒安煤矿目前井下有两个采区,11采区和12采区。12采区供电采用双回路10kV高压入井,在主井底建一个中央变电所,负责12采区所有机电设备的供电,供电电压为660V。11采区由副井地面变电所供电,沿副立井敷设两趟电缆,电源来自一台变压器,供电电压为380V。除12采区有一个主排水系统外,在11采区的副井底还有一个排水阵地,11采区水泵和局部通风机均采用单回路供电。(附图1:恒安矿东翼目前供电系统图) 因11采区的排水及局部通风机供电不符合《煤矿安全规程》第128条、第442条的要求,且井下供电采用两个电压等级供电,不利于安全生产,特决定对井下供电系统进行改造。 一、方案比较: 结合矿井实际,经研究分析,提出以下两种方案。 方案一: 在副立井绞车房附近建一座10kV变电所,从主井地面变电所向副立井地面变电所架10kV双回路供电(目前已有一趟10kV线路),安装3台变压器(目前已有一台变压器),低压380V入井,在井筒中再敷设一趟电缆,负责11采区井下排水系统、生产设备、局部通风机的供电。 方案二: 通过运输大巷,由中央变电所向11采区供电,电压等级为660V,在副井底建11采区变电所,负责11采区副立井底排水系统、生产设备和局部通风机的供电,副立井绞车房供电仍然由主井变电所提供。目前中央变电所有两台动力变,容量315kV A,一台专变,容量100kV A,能满足11采区负荷需要。

投资估算: 二、方案比较确定: 从经济方面比较,根据投资估算,如按方案二比方案一节约资金79.2万元;从技术方面比较,如按方案二实施,井下统一电压等级,方便了设备的管理和维护,井下的电机具有互换性,且比方案一线路简化,环节少,便于管理,因此采用方案二进行井下供电系统改造。 三、电缆及设备的选择 11采区正常布置为一个采面、两个掘进面,根据方案二,工作面最远端刮板机距中央变电所800米,采面设备为2台刮板输送机、1部胶带机;掘进面设备为2台刮板输送机、两部胶带机,另安装两台局部通风机、一台水泵,11采区设备单趟线路最大负荷约182kW(附图2:恒安矿东翼方案供电系统图)。根据安装设备负荷情况,中央变电所到11配电点预选用MY-3×95+1×25电缆为其供电,11采区变电所至最远采面预选用MY-3×50+1×16电缆为其供电。局部通风机预选用MY-3×50+1×16电缆为其供电。 电缆的选择 1、按长时工作电流对电缆的选择: 电缆的实际长时工作电流计算按如下公式: In =( KdeΣPN 103)/(1.732UN cosφ) 式中: In ——电缆中通过的实际工作电流A Kde ——需用系数 ΣPN ——电缆所带负荷有功功率之和kW UN ——额定电压V cosφ ——平均功率因数 查表得Kde=0.6 cosφ=0.6 (1)中央变电所至11配电点电缆的选择 总额定功率ΣPN=182kW 额定电压UN=0.66kV Ica=KdeΣPN103/1.732UNcosφ =0.6×182×103/1.732×660×0.6

矿井供电系统

矿井供电系统、井下供电安全及矿井供电电网保护 重点: 1、掌握矿井供电系统知识 2、掌握采区供电系统知识 3、掌握井下供电安全知识 4、掌握“三专两闭锁”的作用及使用范围 5、掌握矿井电气保护装置的要求 6、熟练掌握漏电的危害,原因和漏电保护原理及漏电保护装置 7、熟练掌握保护接地的作用及保护接地的要求 8、熟练掌握过电流保护知识 难点: 1、变压器中性点运行方式 2、漏电保护和保护接地 一授课内容 (一)矿井供电系统 1、矿井供电的基本要求: (1)供电安全(2)供电可靠(3)供电经济(4)供电技术合理 2、电力负荷的分类: (1)一级负荷(2)二级负荷(3)三级负

3 、煤矿电压等级: (1)高压不超过10000v ,(2)低压不超过1140v,(3)照明、信号、电话和手持式电气设备的供电电压不超过127v ,(4) 远距离控制线路的额定电压不超过36v,(5)采区电气设备使用3300v供电时,必须制定专门的安全措施。 4.10kv电压直接下井供电:随着井下机械化程度的提高,采掘供电电压在一些矿井已不能满足要求,6kv工作面机组容量的加大, 开始采用10kv电压直接下井。 (1)大型矿井: a、可以提高电网输送电能的能力,扩大合理供电范围。 b、在输送能量一定的情况下,输电所需导线的截面也越小。(2)中小矿井: a、减少因设置35kv/6kv变电所而造成的多余容量初装增容费。 b、减少了年运行费用。 C、简化了供电系统,减少了电网事故,提高了运行的可靠性。(3)供电安全措施: a、必须通过指定检验机构的技术鉴定。 b、10kv系统投入前,必须按有关规定进行验收、检查、实验。 c、10kv系统投入运行后,必须按有关规定进行各项实验鉴定工作。 d、必须设置10kv单相接地保护,保护接地,并按有关规定进

供电系统安全措施示范文本

供电系统安全措施示范文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

供电系统安全措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 矿井供电系统是由矿井地面变电所、井下中央变电 所、采区变电所、工作面配电点的变压器、配电装置、供 电线路及用电负荷,按照一定方式相互联接起来的一个整 体。大型矿井一般采用三级供电方式,即地面变电所、井 下中央变电所、采区变电所。 电能是煤碳生产的主要动力来源,保证对煤矿进行安 全、可靠、经济、合理的供电,对保证安全生产,提高经 济效益有着十分重要的意义。因此特制定以下安全措施: 一、矿井应有两回路电源线路。当任一回路发生故障 停止供电时,另一回路应能担负矿井全部负荷。年产 60000吨以下的矿井采用单回路供电时,必须有备用电 源;备用电源的容量必须满足通风、排水、提升等的要

求。矿井的两回路电源线路上都不得分接任何负荷。正常情况下,矿井电源应采用分列运行方式,一回路运行时另一回路必须带电备用,以保证供电的连续性。10KV及其以下的矿井架空电源线路不得共杆架设。矿井电源线路上严禁装设负荷定量器。 二、对井下个水平中央变(配)电所、主排水泵房和下山开采的采区排水泵房供电的线路,不得少于两回路。当任一回路停止供电时,其余回路应能担负全部负荷。主要通风机、提升人员的立井绞车、抽放瓦斯泵等主要设备房,应各有两回路直接由变(配)电所馈出的供电线路;受条件限制时,其中的一回路可引子自述同种设备房的配电装置。上述供电线路应来自各自的变压器和母线段,线路上不应分接任何负荷。上述设备的控制回路和辅助设备,必须有与主要设备同等可靠的备用电源。 三、严禁井下配电变压器中性点直接接地。严禁由地

矿井单回路供电安全技术措施示范文本

矿井单回路供电安全技术措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

矿井单回路供电安全技术措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 因处理引自冷泉变电站与柴厂煤矿冷30#高压线路中 30号线杆高压线与瓷瓶脱落的隐患,致使矿井供电所于单 回路供电状态。为了保证矿井单回路供电运行期间的供电 安全,特制定以下安全技术措施: 一、单回路供电时间:20xx年6月9日8:00至 14:00 二、施工负责人:多国红 三、主要参加施工人员:王金生、程会平等人 四、倒换电源操作顺序: 1、7:50地面变电所值班人员将一回路冷30#导致二回 路柴10#线路,首先停一回路4号、3号盘负荷电源,再 停2号盘总进线电源(先停断路器;把手柄分断闭锁;分

下、上隔离;合上地刀;手柄转到检修位置)2号盘并悬挂“有人工作、严禁送电”的停电牌。 2、值班人员摘除8号盘的停电牌,合联络开关柜,合4号盘及3号盘(把手柄旋至“分断闭锁”位置、分上(下)接地刀、合上隔离、合下隔离、手柄旋至“工作”位置、合断路器),送电完毕, 3、送电顺序与上述相反。地面变电所由二回路柴10#线路供电。 五、安全技术措施: 1、变电所值班人员停电操作前要与矿调度室联系,经矿调度允许后方可开始停电。机电队、调度室要合理安排和调整地面大功率设备的运行时间。 2、单回路运行期间要安排专职维修工加强变电所高低压开关柜、变压器供电电缆巡视和维护,及时记录高低压变电所设备运行技术参数,发现问题立即采取措施防止发

矿井供电必须符合以下规定

矿井供电必须符合以下规定 (1)矿井应有两回路电源线路。当任一回路发生故障停止供电时,另一回路应能担负矿井全部负荷。年产60000t以下(不含60OOt)的矿井采用单回路供电时,必须具有备用电源。备用电源的容量必须满足、通风、排水、提升等的要求,并保证主要通风机等在lOmin 内可靠的启动和运行。备用电源应有专人管理和维护,每10天进行至少一次启动和运行试验,试验期间不得影响矿井通风等,试验记录要存档备查。矿井两回路电源线路不都不得分接任何负荷。正常情况下,矿井电源应采用分列运行方式,若一回路运行时,另一回路必须带电备用,以保证供电的连续性和可靠性。带电备用的变压器宜热备用;若冷备用,必须保证备用电源能及时投入正常运行,保证主要通风机等在l0min内可靠的启动和运行。10KV及其以下的矿井架空电源线路不得共杆架设。矿井电源线路上严禁装设负荷定量器。 (2)对井下变(配)电所〔含井下各水平中央变(配)电所和采区变(配)电所〕、主排水泵房和下山开采的采区排水泵房供电的线路,不得少于两回路。向局部通风机供电的变(配)电所应采用分列式运行方式。主要通风机、提升人员的立井绞车、抽放瓦斯泵等主要设备房,应各有两回路直接由变(配)电所馈出的供电线路;受条件限制时,其中的一回路可引自上述同种设备房的配电装置。向煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出矿井自救系统供风的压风机、井

下移动瓦斯抽放泵应有两回路直接由变(配)电所馈出的供电线路。 (3)严禁井下配电变压器中性点直接接地。严禁由地面中性点直接接地的变压器或发电机直接向井下供电。 (4)井下各级配电电压和各种电气设备的额定电压等级,应符合下列要求:①高压,不超过10OOOV ;②低压,不超过1140V; ③照明、信号、电话和手 持式电气设备的供电额定电压,不超过127V;④远距离控制线路的额定电压,不超过36V。采区电气设备使用3300V供电时,必须制定专门的安全措施。 (5)井下低压配电系统同时存在2种或2种以土电压时,低压电气设备上应明显地标出其电压额定值。 (6)矿井必须备有井上、下配电系统图,井下电气设备布置示意图、电话、信号、电机车等线路平面敷设示意图,并随着情况变化定期填绘。图中应标明:①电动机、变压器配电设备、信号装置、通讯装置等装设地点。②每一设备的型号、容量、电压、电流种类及其他技术性能。③馈出线的短路、过负荷保护的整定值,熔断器熔体的额定中流值以及被保护干线和支线最远点两相短路电流值。④线路电缆的用途、型号、电压、截面和长度。⑤保护接地装置的安设地点。 (7)电气设备不应超过额定值运行。井下防爆电气设备变更额定值使用和进行技术改造时,必须经国家授权的矿用产品质量监

矿井供电系统检修安全技术措施详细版

文件编号:GD/FS-1756 (解决方案范本系列) 矿井供电系统检修安全技 术措施详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

矿井供电系统检修安全技术措施详 细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 根据井下各变电所、配电点运行情况,机运工区决定利用月底检修时间,对井下电气设备进行一次全面的检查检修,确保井下供用电安全,为公司的安全生产提供良好的工作条件,为保证井下电气设备检修工作顺利进行,特制定以下安全技术措施,望参加此项工作的人员认真学习并贯彻执行。 一. 施工地点:井下各变电所、配电点 二. 施工时间:201 年月日 三. 施工技术要求: 1. 各设备符合防爆技术要求,无失爆现象 2. 各机构灵活可靠,无卡阻

3. 短路、漏电、开路、绝缘等保护灵敏可靠 4. 电缆吊挂整齐、美观、不交叉、不落地 5. 整定值和实际相符,接地线截面符合标准 四. 施工程序 1. 首先熟悉工作地点的供电系统图,确认电源和电源进线方式 2. 停电后验电放电,切除一切反送电的设备 3. 挂接地线,悬挂“正在检修,不准送电”标志牌 4. 一人操作,一人监护 5. 检修完毕后,清理工具,摘掉标志牌,拆除接地线 6. 试送电,各种保护实验正常 7. 打扫清理现场卫生,清点人员,撤离工作现场

供电系统安全保障措施

后百日机电系统安全保障措施 瑞龙煤业有限公司 机电部 为使我矿后100天机电系统安全运行,坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针,我部要进一步加强机电组织领导,切实采取有力措施,完善机电安全保障方案,加强设备运行维护、输变电设施保护和重要场所安全保卫力量,及时消除设备缺陷和各类隐患,坚决杜绝破坏机电设施和重要场所的事件发生,确保矿井安全供电。供电系统安全保障措施 一、加强职工现场培训 1、熟悉现场环境,供电范围内的供电方式; 2、严格按照手指口述的标准,进行操作; 3、加强供电设备巡视,熟知设备正常运行状态,及时汇报工作中供电设备的隐患,提前做好供电事故预防; 4、定期按照巡视供电路线对供电线路进行巡查,做好供电线路巡视记录,及时消除供电隐患; 5、熟悉冬季三防工作;

6、配合上级领导按照调峰避荷措施做好供电避峰; 7、按照供电小电流接地的排查顺序排查事故隐患; 8、熟知供电场所防火重要性,做到四懂四会,即:懂本岗位的火灾危险性、懂预防火灾的措施、懂灭火方法、懂逃生方法,会报警、会使用消防器材、会扑救初期火灾、会组织人员疏散逃生; 9、提高职工安全意识,做好联保互保; 10、掌握现场供电应急预案的处理方法; 11、听从领导的工作安排;相互协调,使供电安全长治久安; 12、及时汇报供电安全情况。 二、加强供电设备的管理 1、强化职工的手指口述,职工懂设备性能、设备工作原理; 2、加强供电设备的继电保护整定,确保保护动作灵敏可靠; 3、做好冬季三防工作; 4、加强供电管理,做好调峰避荷措施; 5、加强供电线路接地事故的排查、处理; 6、加强对定期对所有操作设备进行保养、检修,及时排除各项安全事故隐患; 7、加强供电场所的防火管理; 8、要有应急抢修人员,要求应急抢修人员确保通讯正常,做到“随

单回路供电通风安全技术措施

编号:AQ-JS-01360 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 单回路供电通风安全技术措施Safety technical measures of single circuit power supply and ventilation

单回路供电通风安全技术措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 接长武县供电分公司通知,庆阳供电公司110kv长庆桥变110kv母线进行检修,计划检修5天(2014年5月7日至5月11日),检修期间110kv亭口变为单电源供电方式,矿区受此影响供电可靠性降低,为确保单电源供电期间矿井供电系统及通风瓦斯系统正常,特制定以下措施: 一、单回路供电期间供电通风管理安全技术措施 1、单回路期间,机电部、各施工项目机电负责人、区队长及机电负责人电话必须保证24小时畅通。 2、各施工项目部、区队做好分管区域供电系统巡回检查工作,确保各区域供电系统正常运行。 3、立井提升绞车、临时泵房排水泵等大功率设备开启前,必须进行详细检查,防止设备异常时开启设备对电网造成冲击,影响整个电网供电。

4、机电队必须对矿井主要通风机(包含备机)进行一次全面检修,各施工单位必须对各自的用电设备及绞车进行一次全面检修,发现问题及时向矿调度汇报。 5、机电队在主扇单机运行期间要加强主扇运行管理工作,主扇司机必须严格按照上岗要求进行操作、遵守现场交接班制度,做好临时主扇房巡回检查工作,每一个小时对主扇运行电流、电压等情况进行记录,若发现问题或停风时,必须立即向矿业公司调度室及相关部门汇报。 6、中煤49处孟村项目部、中煤31处孟村项目部,必须加强井下局部通风机的管理,局部通风机实现“三专两闭锁”、自动切换、自动分风,并设专人看护。每天进行1次风机切换,并挂牌管理。 7、通风队井下瓦斯检查员要定时检查各地点瓦斯及其他有毒有害气体浓度,以及通风设施完好情况;时刻注意所辖区域内风流及风向变化情况,发现异常情况要及时向矿调度汇报,各施工单位必须确 保每个掘进工作面有一部电话,瓦斯员完成检查完瓦斯工作后

矿井供电系统及供电安全

编号:SM-ZD-43447 矿井供电系统及供电安全Organize enterprise safety management planning, guidance, inspection and decision-making, ensure the safety status, and unify the overall plan objectives 编制:____________________ 审核:____________________ 时间:____________________ 本文档下载后可任意修改

矿井供电系统及供电安全 简介:该安全管理资料适用于安全管理工作中组织实施企业安全管理规划、指导、检查和决策等事项,保证生产中的人、物、环境因素处于最佳安全状态,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 第一节矿井供电系统 本章节主要讨论煤矿企业对供电的要求及用户的分类矿井供电系统矿井设备布置、硐室要求采区工作面配电点的设备布置及配电系统;供电系统的拟定原则对供电的要求: 1. 供电可靠就是要求供电不间断。 2. 供电安全必须严格遵照规程的规定进行供电作业确保安全。 3. 保证充足的供电量; 4. 技术经济合理 煤矿电力用户分为以下三类 1. 一类用户一级负荷凡因突然中断供电会发生人身伤亡事故或损坏重要设备且难以修复或给国家经济带来很大损失者属于这一类。这一类用户有矿井主通风机、主要提升设备、主排水设备。

2. 二类用户二级负荷凡因突然停电造成大量减产者属于这一类。例如造成企业运输停顿、经济发生较大损失者。 3. 三类用户三级负荷凡因突然停电对生产没有直接影响者属于这一类。例如机修厂及生活福利设施等。 电压等级井下各级配电电压和各种电气设备的额定电压等级 一、高压不超过10000V 二、低压不超过1140V 三、照明、信号、电话和手持式电气设备的供电电压不超过127V 四、远距离控制线路的额定电压不超过36V。采区电气设备使用3300V供电时必须制定专门的安全措施。 1.矿井供电系统 1) 深井供电系统特点是高压电能用电缆送到井下直到采区变电所一般在井底车场设置井下中央变电所在采区设置采区变电所。由矿井地面变电所利用沿着井筒敷设的铠装电缆把6KV的高压电能送至井下中央变电所

供电系统安全保障措施实用版

YF-ED-J6649 可按资料类型定义编号 供电系统安全保障措施实 用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

供电系统安全保障措施实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 为保证生产生活供电安全,减少供电事故,提高供电的可靠性,特制定以下安全保障措施。 1、临时变电所供电电源必须为双回路,供电线路截面的选择、安装,必须符合设计要求。 2、矿井供电线路每旬必须安排专人巡线,重点对杆塔基础、线路走廊高杆植物、线路绝缘状况、10KV线路避雷线进行检查, 发现问题应及时处理。 3、为保证供电的可靠性,工业广场10KV

变电所母线均采用单母线分段并列运的供电方式。主、副井冻结及井筒施工等重要部位均采用10KV双回路供电,其单回路完全满足供电要求。 4、为避免雷电危害,10KV线路安装有避雷线,工业广场 10KV变电站及各施工单位箱变及变压器均安装有避雷装置(避雷针、避雷器)。 5、临时变电站为10KV开闭所,且开关柜均装设带有电流保护(过流、短路、过负荷)、电压保护(过压、欠压)、漏电保护(小电流接地保护)。 6、主要变配电设施、防雷电装置每年做一次预防性试验,发现问题必须及时处理,重大问题的处理不得过夜。

单回路供电通风安全技术措施实用版

YF-ED-J2864 可按资料类型定义编号 单回路供电通风安全技术 措施实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

单回路供电通风安全技术措施实 用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 接长武县供电分公司通知,庆阳供电公司 110kv长庆桥变110kv母线进行检修,计划检修 5天(20xx年5月7日至5月11日),检修期 间110kv亭口变为单电源供电方式,矿区受此 影响供电可靠性降低,为确保单电源供电期间 矿井供电系统及通风瓦斯系统正常,特制定以 下措施: 一、单回路供电期间供电通风管理安全技 术措施 1、单回路期间,机电部、各施工项目机电

负责人、区队长及机电负责人电话必须保证24小时畅通。 2、各施工项目部、区队做好分管区域供电系统巡回检查工作,确保各区域供电系统正常运行。 3、立井提升绞车、临时泵房排水泵等大功率设备开启前,必须进行详细检查,防止设备异常时开启设备对电网造成冲击,影响整个电网供电。 4、机电队必须对矿井主要通风机(包含备机)进行一次全面检修,各施工单位必须对各自的用电设备及绞车进行一次全面检修,发现问题及时向矿调度汇报。 5、机电队在主扇单机运行期间要加强主扇运行管理工作,主扇司机必须严格按照上岗要

煤矿井下单回路供电措施

井下供电系统单回路供电运行 安全技术措施 机电副总: 安监科: 通风科: 调度室: 机电科: 队长: 编制:闫学文 时间:2014年6月10日

审批意见

井下供电系统单回路供电运行安全技术措施 一、矿井单回路供电运行原因 因线路维护单位需对车道坡全线线路进行检修维护,检修期间将对我公司车道坡110KV变电站至35KV变电站段(即车-葛线)进行停电,届时井下供电系统将采用单回路供电运行。 二、车-葛线停电检修时间 停电日期拟定于2014年6月12日——2014年6月21日,具体每天停电检修时间为上午07时-——下午20时。单回路供电期间为确保井下供电安全和预防其他灾害事故发生,特制定本措施。 三、安全技术措施: (一)工作要求 1、各单位必须加强值班和跟班工作,各队组每天要有正职值班队干值班。 2、各单位每班布置任务必须向全部人员贯彻该措施,不得有遗漏。 3、各单位重要场所要准备好满足使用要求的应急照明灯具。 4、升、入井人员必须在井口登记。发生停电时劳资科必须及时向调度室汇报人员升、入井人员情况。 5、井口考勤站必须每班将当班入井人数、每个人员工作地点统计记录清楚,并严格执行升、入井制度。 6、通风科应下发相应的安全技术措施。 7、每班矿、科级带班管理人员、跟班队干、跟班班干、瓦检员和要严密注视和检查矿井通风情况,一旦发现停电、风量异常等情况,要尽快汇报调度,若发生无计划停电各工作地点跟班、带班领导听从矿调度指令,尽快将人员撤出。 8、在矿井单回路供电期间,正在清理外水仓,因内水仓容量较小,中央泵房暂不执行避峰填谷规定,时刻保持水仓水位最低,防止因停电淹泵房淹矿井。泵房和变电所值班人员每班必须携带便携式瓦斯检测仪。

矿井供电系统检修安全技术措施

编号:AQ-JS-09427 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 矿井供电系统检修安全技术措 施 Safety technical measures for maintenance of mine power supply system

矿井供电系统检修安全技术措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 根据井下各变电所、配电点运行情况,机运工区决定利用月底 检修时间,对井下电气设备进行一次全面的检查检修,确保井下供 用电安全,为公司的安全生产提供良好的工作条件,为保证井下电 气设备检修工作顺利进行,特制定以下安全技术措施,望参加此项 工作的人员认真学习并贯彻执行。 一.施工地点:井下各变电所、配电点 二.施工时间:201年月日 三.施工技术要求: 1.各设备符合防爆技术要求,无失爆现象 2.各机构灵活可靠,无卡阻 3.短路、漏电、开路、绝缘等保护灵敏可靠 4.电缆吊挂整齐、美观、不交叉、不落地 5.整定值和实际相符,接地线截面符合标准

四.施工程序 1.首先熟悉工作地点的供电系统图,确认电源和电源进线方式 2.停电后验电放电,切除一切反送电的设备 3.挂接地线,悬挂“正在检修,不准送电”标志牌 4.一人操作,一人监护 5.检修完毕后,清理工具,摘掉标志牌,拆除接地线 6.试送电,各种保护实验正常 7.打扫清理现场卫生,清点人员,撤离工作现场 五.检修前准备工作: 1.检修工作开始前,检修负责人要对所使用的工具仪表、仪器和材料配件进行清点登记,同时要对所使用的各种安全保护用品进行认真的检查,以确保可靠。 2.检修前,由检修负责人和变电所值班人员一起对现场的安全设施、停电部位、带电部位、运行方式及工作区域进行核对,确保无误后,检修负责人才能将工作人员带入现场工作。 六.施工安全措施:

2020新版矿井单回路供电安全技术措施

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 2020新版矿井单回路供电安全 技术措施 Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

2020新版矿井单回路供电安全技术措施 因处理引自冷泉变电站与柴厂煤矿冷30#高压线路中30号线杆高压线与瓷瓶脱落的隐患,致使矿井供电所于单回路供电状态。为了保证矿井单回路供电运行期间的供电安全,特制定以下安全技术措施: 一、单回路供电时间:2013年6月9日8:00至14:00 二、施工负责人:多国红 三、主要参加施工人员:王金生、程会平等人 四、倒换电源操作顺序: 1、7:50地面变电所值班人员将一回路冷30#导致二回路柴10#线路,首先停一回路4号、3号盘负荷电源,再停2号盘总进线电源(先停断路器;把手柄分断闭锁;分下、上隔离;合上地刀;手柄转到检修位置)2号盘并悬挂“有人工作、严禁送电”的停电牌。

2、值班人员摘除8号盘的停电牌,合联络开关柜,合4号盘及3号盘(把手柄旋至“分断闭锁”位置、分上(下)接地刀、合上隔离、合下隔离、手柄旋至“工作”位置、合断路器),送电完毕, 3、送电顺序与上述相反。地面变电所由二回路柴10#线路供电。 五、安全技术措施: 1、变电所值班人员停电操作前要与矿调度室联系,经矿调度允许后方可开始停电。机电队、调度室要合理安排和调整地面大功率设备的运行时间。 2、单回路运行期间要安排专职维修工加强变电所高低压开关柜、变压器供电电缆巡视和维护,及时记录高低压变电所设备运行技术参数,发现问题立即采取措施防止发生供电事故。若发生供电事故要及时向矿调度汇报情况并启动单回路供电等相关应急预案。 3、单回路供电期间,机电矿长、机电副总工程师、机运科室负责人必须在岗,地面变电所值班人必须现场值守。 4、单回路运行期间,机电队值班人员必须了解负荷动态变化情况,发现异常立即采取措施处理。

煤矿供电及“双回路、双电源”规定

煤矿供电及“双回路、双电源”的相关规定 1、矿井地面变电所、配电所的高压及低压母线应采用单母线分段接线,以保证供电连续性。高压母线亦可采用分段单母线带旁路母线或双母线的接线。 2、矿井应有两回路电源线路。当任一回路发生故障停止供电时,另一回路应能担负矿井全部负荷。年产60000t以下的矿井采用单回路供电时,必须有备用电源;备用电源的容量必须满足通风、排水、提升等的要求。 矿井的两回路电源线路上都不得分接任何负荷。 正常情况下,矿井电源应采用分列运行方式,一回路运行时另一回路必须带电备用,以保证供电的连续性。 10kV及其以下的矿井架空电源线路不得共杆架设。 矿井电源线路上严禁装设负荷定量器。 3、对井下各水平中央变(配)电所、主排水泵房和下山开采的采区排水泵房供电的线路,不得少于两回路。当任一回路停止供电时,其余回路应能担负全部负荷。 3、主要通风机、提升人员的立井绞车、抽放瓦斯泵等主要设备房,应各有两回路直接由变(配)电所馈出的供电线路;受条件限制时,其中的一回路可引自上述同种设备房的配电装置。 本条上述供电线路应来自各自的变压器和母线段,线路上不应分接任何负荷。

本条上述设备的控制回路和辅助设备,必须有与主要设备同等可靠的备用电源。 4、下列用电设备应按一级用电负荷供电,其配电装置必须由两回路或两回路以上电源线路供电。电源线路应引自不同的变压器和母线段,且线路上不应分接任何其他负荷。 1)井下主排水泵: 2)下山采区排水泵: 3)兼作矿井主排水泵的井下煤水泵: 4)经常升降人员的暗副立井绞车; 5)井下移动式瓦斯抽放泵站。 5、下列用电设备应按二级用电负荷供电,其配电装置宜由两回电源线路供电,并宜引自不同的变压器和母线段。当条件受限制时,其中一回电源线路可引自本条规定的同种设备的配电点处。 1)暗主井提升设备、主井装载设备、大巷强力带式输送机、主运输用的井下电机车充电及整流设备; 2)经常升降人员的暗副斜井提升设备、副井井底操车设备、无轨运输换装设备; 3)供综合机械化采煤的采区变(配)电所; 4)煤与瓦斯突出矿井的采区变(配)电所; 5)井下移动式制氮机; 6)井下集中制冷站;

煤矿供电安全措施

煤矿供电安全措施 2006年12月,按照《关于加强煤矿企业供用电安全管理工作的紧急通知》要求,电监会、安全监管总局、煤矿安全监察局联合对山西、内蒙古、、、河南、贵州、河北等省区16个电力公司及所属企业的煤矿供电情况进行了安全专项检查,实地检查了、临汾、、峰峰、邯郸等矿区27座煤矿的用电情况。 检查发现,煤矿供用电安全方面存在的问题主要有:农村电网向煤矿供电的安全问题突出;电力企业供电管理、煤矿企 业用电管理、供用电应急管理及电力设施保护工作等有待加强;已公告关闭矿井的停供电程序需进一步规范。 国务院领导同志对专项检查反映出的问题高度重视,作出重要批示,提出明确要求:对非法煤矿和公告关闭煤矿要严令禁止供电;重点研究解决农村电网建设标准低,不具备对一级负荷连续可靠供电的问题;加强供用电安全管理,煤矿一旦停电,必须迅速撤离工作人员,瓦斯浓度合格方可恢复供电。 《意见》就进一步加强煤矿供用电安全工作提出七项具体措施: 一是加快煤矿供用电电网规划与建设。各级政府应积极组织电力企业加快煤矿供用电电网的统一规划和建设,积极推进煤矿双电源、双回路供电的建设和改造工作;重视解决农村电网向煤矿供电的安全问题,使向合法煤矿供电的相关农村电网逐步具备对一级负荷供电的能力。二是严禁向非法煤矿供电。各电力企业应在各级政府的统一部署和领

导下,及时对政府部门公告关闭矿井停止供电;地方政府应当组织煤炭行业管理、电力监管和煤矿安全监管等部门,加大对非法转供电的整治和打击力度。 三是加强供电企业安全管理。各级供电企业应规范供用电合同,把合法煤矿企业列为一级负荷,不将煤矿用户列入计划限电拉闸序位表;严格执行煤矿用户停送电管理制度,定期检查煤矿供电状况;允许用户自由选择基本电价按变压器容量或按最大需量计费。 四是强化煤矿企业用电安全管理。煤矿企业要落实安全生产责任制和矿井停送电制度;应双回路向井下供电,主变压器采用一台运行一台热备用方式;按照有关规定,配置满足保安负荷容量的应急备用电源;对自供区电网和矿区用电系统进行全面的技术改造。 五是严格落实煤矿供用电应急措施。各级政府有关部门、电力企业和煤矿企业应制定和完善供用电应急预案,建立应急联动的协调机制,开展应急预案联合演练工作;煤矿企业严格落实停电时的应急措施,一旦停电必须迅速撤出人员,按规定检查、排放瓦斯合格后,方可恢复供电。 六加强供用电设施保护。各级政府有关部门应进一步加强供用电设施的保护工作,及时协调解决线路走廊的安全隐患问题,加大对盗窃破坏电力设施的打击力度;各级电网企业和煤矿企业应加强电力设施的巡查,积极推广应用电力设施安全防护的新技术和新成果。 七是加大煤矿供用电安全监管监察力度。地方各级安全监管、电力监

单回路供电应急停电安全技术措施实用版

YF-ED-J4659 可按资料类型定义编号 单回路供电应急停电安全技术措施实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

单回路供电应急停电安全技术措 施实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 为了配合和顺供电公司春季安全检查工 作,彻底消除我矿设备隐患,进一步提高设备 健康运行水平,根据《电力安全工作规程》规 定特制定了这项安全技术措施: 一、一般管理规定 1、机电队必须加强对主风机的检查维护工 作,确保一个正常运转,一个完好备用,备用 风机能在10min内开动。若因检修需单机运 行,机电队必须对进行单机运行的主要通风机 及其附属设施进行全面检查,使主要通风机在

良好状态下安全运行。同时,机电队要组织好检修工序,尽可能缩短单机运行时间。 2、防爆门应靠主要通风机的负压保持关闭状态,以便防爆门易于开启。 3、通风队按《规程》要求设置瓦斯检查员,采煤面、煤巷头瓦斯涌出量较大的岩巷头必须安设专职瓦检员。 4、矿井安全监测系统必须灵敏可靠,监控分站、传感器、断电装置符合规定要求,中心站、分站、调度电话备用电源工作时间符合要求。 5、供电科要加强35KV变电所值班,发现问题及时处理。 二、春检期间单回路供电运行时间 4月17日上午8点-12点检修二回路,一

煤矿供电系统安全措施

煤矿供电系统安全措施 供电系统安全措施: 矿井供电系统是由矿井地面变电所、井下中央变电所、采区变电所、工作面配电点的变压器、配电装置、供电线路及用电负荷,按照一定方式相互联接起来的一个整体。大型矿井一般采用三级供电方式,即地面变电所、井下中央变电所、采区变电所。 电能是煤碳生产的主要动力来源,保证对煤矿进行安全、可靠、经济、合理的供电,对保证安全生产,提高经济效益有着十分重要的意义。因此特制定以下安全措施: 矿井应有两回路电源线路。当任一回路发生故障停止供电时,另一回路应能担负矿井全部负荷。年产60000吨以下的矿井采用单回路供电时,必须有备用电源;备用电源的容量必须满足通风、排水、提升等的要求。矿井的两回路电源线路上都不得分接任何负荷。正常情况下,矿井电源应采用分列运行方式,一回路运行时另一回路必须带电备用,以保证供电的连续性。10KV及其以下的矿井架空电源线路不得共杆架设。矿井电源线路上严禁装设负荷定量器。 对井下个水平中央变(配)电所、主排水泵房和下山开采的采区排水泵房供电的线路,不得少于两回路。当任一回路停止供电时,其余回路应能担负全部负荷。主要通风机、提升人员的立井绞车、抽放瓦斯泵等主要设备房,应各有两回路直接由变(配)电所馈出的供电线路;受条件限制时,其中的一回路可引子自述同种设备房的配电装置。上

述供电线路应来自各自的变压器和母线段,线路上不应分接任何负荷。上述设备的控制回路和辅助设备,必须有与主要设备同等可靠的备用电源。 严禁井下配电变压器中性点直接接地。严禁由地面中性点直接接地的变压器或发电机直接向井下供电。 经由地面架空线路引入井下供电线路(包括电机车架线),必须在入井处装设避雷装置;由地面直接入井的轨道,露天架空引入(出)的管路,必须在井口附近将金属体进行不少于两处的良好的集中接地;通信线路必须在入井处装设熔断器和避雷装置。 井下低压配电系统同时存在2种或2种以上电压时,低压电气设备上应明显地标出其电压额定值。 矿井必须备有井上,下配电系统图,井下电气设备布置示意图和电力、电话、信号、电机车等线路平面敷设示意图,并随着情况变化定期填绘。图中应注明:1、电动机、变压器、配电设备、信号装置、通信装置等装设地点。2、每一设备的型号、容量、电压、电流种类及其他技术性能。3、馈出线的短路、过负荷保护的整定值,熔断器熔体的额定电流值以及被保护干线和支线最远点两相短路电流值。4、线路电缆的用途、型号、电压、截面和长度。5、保护接地装置的安设地点。 电气设备不应超过额定值运行。井下防爆电气设备变更额定值使用和进行技术给改造时,必须经国家授权的矿用产品质量监督检验部门检验合格后,方可投入运行。

供电系统安全保障措施

供电系统安全保障措施 贵州省朗月矿业投资有限公司遵义县纸房煤矿供电系统安全保障措施坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针,进一步加强供电组织领导,切实采取有力措施,完善供电安全保障方案,加强设备运行维护、输变电设施保护和重要场所安全保卫力量,及时消除设备缺陷和各类隐患,细化应急预案,坚决杜绝破坏电力设施和重要场所的事件发生,确保矿井安全供电。 一、成立供电管理小组: 组长:范科平成员:袁远华、徐安国、徐流华、彭虎权、潘树强、李永强、范科相、郑招贵。 二、加强职工现场培训 1、熟悉现场环境,供电范围内的供电方式; 2、严格按照手指口述的标准,进行操作; 3、加强供电设备巡视,熟知设备正常运行状态,及时汇报工作中供电设备的隐患,提前做好供电事故预防; 4、定期按照巡视供电路线对供电线路进行巡查,做好供电线路巡视记录,及时消除供电隐患; 5、熟悉雨季三防和防雷工作; 供电系统安全保障措施 6、配合上级领导按照调峰避荷措施做好供电避峰;

7、按照供电小电流接地的排查顺序排查事故隐患; 8、熟知供电车间防火重要性,做到四懂四会; 9、提高职工安全意识,做好联保互保; 10、掌握现场供电应急预案的处理方法; 11、听从领导的工作安排;相互协调,使供电安全长治久安; 12、及时汇报供电安全情况。 三、加强供电设备的管理 1、强化职工的手指口述,职工懂设备性能、设备工作原理; 2 、加强供电设备的继电保护整定,确保保护动作灵敏可靠; 3、加强雨季三防,做好防雷工作; 4、加强供电管理,做好调峰避荷措施; 5、加强供电线路接地事故的排查、处理; 6、加强外转供电的监督; 7、加强对定期对所有操作设备进行保养、检修,及时排除各项安全事故隐患; 8、加强供电车间的防火管理; 供电系统安全保障措施 9、分别组建应急抢修队伍,要求应急抢修人员确保通讯正常,做到“随叫

相关文档