文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电力系统继电保护计算题

电力系统继电保护计算题

电力系统继电保护计算题
电力系统继电保护计算题

三、分析计算题

3在图1所示网络中的AB 、BC 、BD 、DE 上均装设了三段式电流保护;保护均采用了三相完

全星形接法;线路AB 的最大负荷电流为200A ,负荷自启动系数 1.5ss K =, 1.25I

rel

K =, 1.15II

rel K =,

1.2III

rel K =,0.85re K =,0.5t s ?=;变压器采用了无时限差动保护;其它参数如图所示。图中各电抗值

均已归算至115kV 。试计算AB 线路各段保护的启动电流和动作时限,并校验II 、III 段的灵敏度。

X X 1s

=

图1 系统接线图

图2系统接线图

3答:(1)短路电流计算。选取图

3中的1K 、2K 、3K 点作为计算点。

2

K 3

图3

三相短路计算结果如表1所示。

表1 三相短路计算结果

(2)电流保护I 段

(3).1 1.max 1.25 1.795 2.244(kA)I I set rel K I K I ==?B ,10(

)I t s =

(3)电流保护II 段

(3).3 2.max 1.25 1.253 1.566(kA)I I set rel K I K I ==?B ,.1.3 1.15 1.566 1.801(kA)II II I set rel set I K I ==?B

灵敏度校验:(2)

(3)1.min

1.min 1.438(kA)K K I

=,(2)1.min

.1.1

1.4380.7981.801II

K sen II

set I K I ==B ,不满足要求。 与保护3的II 段相配合:保护3的II 段按可伸入变压器而不伸出变压器整定。

(3).3 3.max 1.150.4990.574(kA)II II set rel K I K I ==?B ,.1.3 1.150.5740.660(kA)II II II

set rel set I K I ==?B

灵敏度校验:(2)1.min .1

.1

1.438

2.1790.660II

K sen II

set I K

I ==B ,满足要求。 130.50.51()II II

t t t s =+?=+=

(4)电流保护III 段

.1

max 1.2 1.50.20.433(kA)0.85

III III rel ss set L re K K I

I K ?==?B

灵敏度校验:作为本线路的后备保护(2)1.min .1

.1

1.438 3.3210.433III

K sen III

set I K

I ==B ,满足要求。

作为相邻下一线路的后备保护(2)2.min .1

.1

1.027

2.3720.433III K sen III

set I K

I ==B ,满足要求。 143()III III

t t t t s =+?+?=

三、分析计算题

3在图1所示网络中装设了反应相间短路的距离保护。已知:线路的正序阻抗10.45/x km =Ω;

系统阻抗:min 20Ms x =Ω,min 10Ns x =Ω,max max 25Ms Ns x x ==Ω;0.85I

II rel

rel K K ==。试对距离保护

1的第I 、II

段进行整定计算,并校验II 段灵敏度。

三、分析计算题

3解:1保护1第I 段:.119.125I

set Z =Ω;1

0I t s =。

2保护1第II 段:.230.6I set Z =Ω;.11.min .2()II II I set

rel M N b set Z K L z K Z -=+。

用图3所示网络计算.min b K 。

图3 求分支系数所用网络

.min 67.5 2.725

b K =

=,则.10.85(22.5 2.730.6)89.352()II

set Z =?+?=Ω

.289.352

3.971 1.2522.5

II sen K =

>B ,满足要求。 二、(本题每小题10分,满分20分)

如图所示,在110KV 输电线路中,线路AB 的负荷电流为175A,,系统阻抗为:Xs=4?,单位线路长度的阻抗为:X=(?/km),Kk ’=; Kk ’’=Kk=; Kzq=; Kh=。

1.计算:电流速断保护、限时电流速断保护、过电流保护动作值与动作时间。

2.比较不完全星形接线两继电器方式与三继电器方式过电流保护的差别。

110kV 45km 30km

解:

1.线路AB 的保护A 速断保护

2.线路AB 的保护A 的II 段保护 求动作电流(与下条线路电流速断动作值配合):

动作时间 :t A ''=

)

(77.3)4.0454(3

/11525.1)

(min .)

3(max ..1'.KA Z Z E

I K I AB s B d K A

dz =?+?

=+=?=)

(25.2)4.0304.0454(3

/11525.11.1)

(min .)

3(max ..12''.KA Z Z Z E

I K K I BC AB s c d K K A

dz =?+?+?

?=++=??=

灵敏度校验:

3.线路AB 的保护A 的III 段保护

48.如图所示,试计算保护1

限时电流速断保护的动作电流、动作时限及校验灵敏度。已知

K

=;Z 1=Ω/km; K =。

49.如图所示,各线路均装设距离保护,试对保护1的距离Ⅲ段保护进行整定计算,并求出

最小分支系数。K rel =;K res =;K ss =1;Z 1=Ω/km;=×110KV

五、计算题(共20分)

在图5-1所示的单侧电源辐射网中,线路AB 的保护采用三段式电流保护,采用电流互感器三相

3

.134.125

.2)45

4.043115

23(

)23(

''.max .'

.min

..>=?+?

=

+?==

A

dz AB

s s A

dz B d lm I Z Z E I I K )(487.023085.05

.12.1)(max .3.kA I K K K I f h

zq

K A dz =??=

??=

完全星形接线。已知线路AB 的最大负荷电流为300A ,电流互感器变比为400/5,在最大和最小运行方式下,K1、K2及K3点发生三相短路时的电流值见下表(均已折算到电源侧).保护6、7、8的过电流的动作时间分别为s、2s和s,试计算保护1各段的动作电流和动作时间,检验保护的灵敏度,同时简述保护1各段的特点.

表5-1 短路电流值

图5-1

解: 1.保护1的无时限电流速断(4分) 一次动作电流为 (3).1.1.max oper rel K I K I I =

继电器动作电流为 ..1.1con g oper oper TA

K I I n I I

=

2.保护1的限时电流速断保护(6分)

先计算出保护2的无时限电流速断保护动作电流

(3).2.2.max oper rel K I K I I =

保护1的限时电流速断保护应与保护2的无时限电流速断保护动作电流相配合整定

.1.2oper rel oper I K I II I =

继电器动作电流

..1.1con g oper oper TA

K I I n II II

=

动作时限 120.5t t t s I

II =+?=

灵敏度校验(2).1.min

.1

k sen

oper I K I II

=应大于 3.过电流保护(6分)

保护1的过电流保护为.1 1.max rel ss

oper res

K K I

I K =

继电器动作电流..1.1con g oper oper TA

K I I n III III

=

动作时限按阶梯型时限特性为 1242t t t t t III

III III

=+?=+?

灵敏度校验:(4分)

作为本线路的近后备保护 (2).1.min

.1

k sen

oper I K I III

=,应大于 作BQ 线路的后备保护(2).2.min

.1

k sen

oper I K I III

=,应大于

作变压器的后备保护(2).3.min

.1

k sen

oper K I III =

,应大于 灵敏度应满足要求,如果不满足,采取措施提高灵敏度。

四、计算题(共38分)

1、如图2所示的网络中,已知,线路每公里的正序阻抗

试对保护1进行三段式电流保护的整定计算。(14分)

图2

解:1、保护1电流I 段整定计算 (1)求动作电流

(2)灵敏度校验,即求最小保护范围。

10.4/km Z =Ω,

E ?

=.max 0.3s X =Ω,.min 0.3,s X =Ω.max 150A A B L I -=。 1.25 1.1 1.2rel rel rel K K K I II III

===,,,

1.8ss K =,0.85re K =,30.5t s III =。

A

.1..max 1.251804.27A set rel k B I

K I

I

I

===min

.max 111)0.3) 6.52km 0.4s l X z =-==

足要求

(3) 动作时间:

(1分)

2、保护1电流II 段整定计算 (1)求动作电流

(2分)

(2)灵敏度校验

满足要求。(2分)

(3)动作时间:

(1分)

2、保护1电流III 段整定计算 (1)求动作电流

(1分) (2)灵敏度校验

10t s

I =120.50.5t t s

I I

=+=min 6.52

65.2%15%,10

AB l l ==

>.1

.2

..max

() 1.1 1.25817.23A

set rel set rel rel k C I

K I

K K I

II

II I II I

===?=

..min

.1

1.49 1.3

k B sen set I K I II =

==>.1

.max 1.2 1.5150317.650.85

A

rel ss set A B L re K K I

I K III

III

-?==?=

近后备:

满足要

求。(1分)

远后备:

满足要求。(2分)

(3)动作时间: (1分)

2、如图3,已知:网络的正序阻抗Z 1=Ω/km ,阻抗角

。线路上采用三段式距离保护,

其第I 、II 、III 段阻抗元件均采用0°接线的方向阻抗继电器,继电器的最灵敏角,

保护2的延时

,线路AB 、BC 的最大负荷电流均为400A ,负荷的自起动系数继

电器的返回系数并设,,负荷的功率因数,变压器采用了能保护整个变压器的无时限纵差保护。试求:距离保护1第 I 段的动作阻抗,第II 段、第III 段的灵敏度与动作时间。(24分)

图3

65L ?=o

65sen ?=o

22t s

III

=2,ss K =1.2re K =,0.85I rel K = 1.15

II

rel K =cos 0.9D ?=.max 40sB X =Ω

1284.7T T Z Z ==Ω

..min .1 3.84 1.3k B sen set I K I III

===>..min .1

1.6 1.2k C sen set I K I III

===>130.50.5 1.5t t s

III III

=++=

解:1、距离保护1第I 段:

动作阻抗:

(1分)

2、保护1的第II 段(分两种情况):

(1)与相邻线路配合:

(1分)

(2分)

(1分)

(2)与变压器支路配合:

(1分)

(2分)

(1分)

对以上两种情况,取较小者,所以:

(1分)

灵敏度:

10.850.453011.16I set rel AB Z K Z I ?=?=??=Ω

1min ()

II I

set rel AB rel b BC Z K Z K K Z II ??=+min min max 1013.5

(

1)(1) 1.59

40sA AB b sB X Z K X ???++=+=+=10.8(13.50.85 1.590.4538)29.29set Z II

?=+???=Ω

1min

()

2II I T

set rel AB rel b Z Z K Z K K II ??=+min min max 1013.5

(

1)(1) 1.59

40sA AB b sB X Z K X ???++=+=+=184.7

0.7(13.50.7 1.59)42.442set Z II

?=+??

=Ω129.29set Z II

?=Ω

满足要求。(1分)

动作时间:(1分)

3、距离保护1的第III 段:采用方向阻抗继电器,

, (1分)

, (1分)

(2分)

灵敏度:

(1)考虑本线路末端:

(1分)

(2)考虑相邻元件

a :相邻线路末端

29.29 2.17 1.513.5II set A sen

AB Z K Z ?===>0.5II

t s =min

1cos()

L set III rel re ss L D Z Z K K K ??III

??=

-min min max 142.89L L L U Z I ???=

==Ω1.2

re K =2

ss K = 1.15

III

rel K =1cos 0.925.8D ?-==?

1142.89

66.811.15 1.22cos(6525.8)set Z III

?=

???-o o 166.81 4.93 1.513.5set AB Z K Z III

?===>sen 近

, (1分)

,(1分)

满足要求。(1分)

b :相邻变压器低压侧出口

(1分)

(1分)

(1分)

不满足要求,认为III 段不能作为变压器的后备保护

动作时间:

(1分)

五、计算题(本大题共2小题,每小题13分,共26分)

1、如图所示网络,试计算保护1电流速断保护的动作电流,动作时限及最小保护范围。已知:

I

rel

K =,1Z =/km Ω。 1

max set AB b BC Z K Z K Z III ??=

set 远

+max max min 2013.5

(

1)(1) 2.12

30sA AB b sB X Z K X ???++=+=+=1

max 66.81 1.34 1.213.5 2.1217.1set AB b BC Z K Z K Z III ??===>?sen 远

++1

max set AB b T Z K Z K Z III

??=

sen 远

+''max max

''

min 2013.5(1)(1) 2.1230sA AB b sB X Z K X ???++=+=+=1

max 66.810.33 1.213.5 2.1284.7set AB b T Z K Z K Z III ??===

++1220.5 2.5t t t s

III III =+?=+=

Z Z s.max =18

Ω

1.解:

K.B.max min 1 1.66kA s AB

E I Z Z l ?

?=

=

=+

I I set.1rel K.B.max I

K I ==× =

min s.max 1I set.1

)/27.24km E L Z Z I ?

=-= L min %=%>15%,t I

1=0s

2、如图所示,各线路均装有距离保护,1Z =/km Ω,I II

rel rel

K K ==,试对保护1的距离Ⅱ段进行整定计算。

X X X s2.max =25Ω

2.解:

I I I set.2rel BC rel 1BC 0.850.458030.6Z K Z K Z L ===??=Ω

s1.min AB 2b.min 1s2.max 200.4550

11 2.725

X Z I K I X ++?=

=+=+= II II I

set.1rel AB b.min set.2(+)0.85(22.5 2.730.6)89.35Z K Z K Z ==?+?=Ω

II II set.1sen.2

AB 89.35==3.97 1.2522.5

Z K

Z =>,满足要求。 1、如图所示网络,已知:III

rel K =,re K =,ss K =,最小运行方式下K 2、K 3点的三相短路电流分别为

1100A 、490A ,线路AB 正常时流过的最大负荷电流Lmax I =174A 。试计算保护1定时限保护的动作电流,并校验灵敏系数。

2、如图所示,各线路均装有距离保护,1Z =/km Ω,I rel K =,II rel K =,试对保护1的距离Ⅱ段进行整

定计算。

X X X s2.max =30Ω

五、计算题(本大题共2小题,每小题13分,共26分) 1.解:

III III

rel ss set.1

Lmax re 1.2 1.3174319.34A 0.85

K K I

I K ?==?=

灵敏度校验:

作为本线路的后备保护时

22

(2)(3)

K .min

K .min 0.8661100A 952.63A I I ==?=

2(2)K

.min III sen.1

III set.1

952.63

2.983 1.5319.34

I K

I =

=

=>,满足要求。

作为相邻下一线路的后备保护时

33

(2)(3)

K .min

K .min 0.866490A 424.34A I ==?= 3(2)K

.min III sen.1III set.1

424.34

1.329 1.2319.34

I K I =

=

=>,满足要求。

2.解:

I

I

I

set.2rel BC rel 1BC 0.850.46020.4Z K Z K Z L ===??=Ω

s1.min AB 2b.min 1s2.max 1.15200.430 1.15(1)1 1.192302

X Z I K I X ++?=

=+?=+?=() II II I

set.1rel AB b.min set.2(+)0.8(12 1.1920.4)29Z K Z K Z ==?+?=Ω

II II set.1sen.2

AB 29==2.47 1.2512

Z K

Z =>,满足要求。

继电保护计算题

1、图示kV 35单电源线路,已知线路AB 的最大传输功率为9MW,9.0cos =?,电流互感器变阻抗Ω4.0,变压器额定容量kVA 7500,k ,变比kV 6.6/35,系统最大短路容量

答:限时电流速段保护:动作电流542A,灵敏度2.53,动作时间1s ;过电流保护:动作电流406A,近后备灵敏度3.37,远后备灵敏度2.28,动作时间3.5s 。 4、图示网络,已知A 电源Ω=15min A X ,Ω=20max .A X ,B 电源Ω=20min B X ,Ω=25max .B X ,

选择性, 确定各过电流保护的动作时间及哪些保护要装设方向元件。

答:动作电流614A;灵敏系数2.22。 (2)零序电流保护在输电线路上单相接地时保护区有多少公里? 答: (1)误动; (2)km 8.228。 18、某kV 110变电站装设了零序功率方向继电器。已知系统的等值电抗21X X =,在变电站kV 110母线上三相短路的短路电流为kA 8.5,单相接地短路时零序电流kA I k 5.2)1(0=,零序功率方向继电器的最小动作功率VA 5.1,输电线路的电抗km X /4.01Ω=,km X /4.10Ω=,装于变电站的零序电流互感器的变比为3000/5,问: (1) 在输电线路距保护安装处km 120的地方发生单相接地短路时,零序功率方向继电器的灵敏度为多少?

(2) 为保证灵敏系数等于1.5,此零序功率方向继电器在单相接地短路时保护范围是多少公里? 答:(1)2.97; (2)km 175。 19、网络参数如图,已知: (1)网络的正序阻抗km Z/ 45 .0 1 Ω =,阻抗角 65; (2)线路上采用三段式距离保护,阻抗元件采用方向阻抗继电器,阻抗继电器最灵敏角 65,阻抗继电器采用0°接线; (3)线路AB、BC的最大负荷电流400A,第Ⅲ段可靠系数为7.0,9.0 cos= ?; (4)变压器采用差动保护,电源相间电势为kV 115; (5)A电源归算至被保护线路电压等级的等效阻抗为Ω =10 A X;B电源归算至被保护

电力系统继电保护试题以与答案

电力系统继电保护试题以与答案 一、单项选择题 ( 每小题2 分,共30 分。从四个备选答案中,选出一个正确答案,并将正确答案的号码写在题目后面的括号内。 )1.1 电流保护 I 段的灵敏系数通常用保护范围来衡量,其保护范围越长表明保护越( ③ )①可靠②不可靠③灵敏④不灵敏2.限时电流速断保护与相邻线路电流速断保护在定值上和时限上均要配合,若( ③ )不满足要求,则要与相邻线路限时电流速断保护配合。①选择性②速动性③灵敏性④可靠性3.使电流速断保护有最小保护范围的运行方式为系统( ② )①最大运行方式②最小运行方式③正常运行方式④事故运行方式4.在中性点非直接接地电网中的并联线路上发生跨线不同相两点接地短路时,两相星形接线电流保护只切除一个故障点的几率为( ② ) 。①100%②2/3③1/3④ 00①UAB②-UAB③UB④-UC6.电流速断保护定值不能保证( ② ) 时,则电流速断保护要误动作,需要加装方向元件。①速动性②选择性③灵敏性④可靠性7.作为高灵敏度的线路接地保护,零序电流灵敏 I 段保护在非全相运行时需( ④ ) 。①投入运行②有选择性的投入运行③有选择性的退出运行④退出运行8.在给方向阻抗继电器的电流、电压线圈接入电流电

压时,一定要注意不要接错极性,如果接错极性,会发生方向阻抗继电器( ③ ) 的后果。①拒动②误动③正向故障拒动或反向故障误动④损坏9.方向阻抗继电器的最大灵敏角是可以调节的。调节方法是改变电抗变换器DKB( ④ )①原边匝数②副边匝数③原边线圈中的电阻大小④副边线圈中的电阻大小10.距离 II段的动作值应按分支系数Kfz 为最小的运行方式来确定,目的是为了保证保护的(② ) 。①速动性②选择性0③灵敏性④可靠性11.相间短路的阻抗继电器采用接线。例如 I =IU A③UA-UB④ UA12.差动保护只能在被保护元件的内部故障时动作,而不反应外部故障,具有绝对(①) 。①选择性②速动性③灵敏性④可靠性13.对于间接比较的高频保护,要求保护区内故障时保护动作行为不受通道破坏的影响,应该选择的间接比较信号是( ③ ) 。①允许信号②跳闸信号③闭锁信号④任意信号14.相高频保护用 I1+KI2 为操作电流, K=68,主要是考虑( ③ )相位不受两侧电源相位的影响,有利于正确比相。①正序电流②零序电流③负序电流④相电流15.高频保护基本原理是:将线路两端的电气量(电流方向或功率方向)转化为高频信号;以( ③ )

电力系统继电保护华电习题

电力系统继电保护原理习题 第一章绪论 1、什么是主保护、后备保护?什么是近后备保护、远后备保护?在什么情况下依靠近后备保护切除故障?在什么情况下依靠远后备保护切除故障? 2 、说明对电力系统继电保护有那些基本要求。 3、简要说明继电保护装置的一般构成以及各部分的作用。 4、针对下图系统,分别在D1、D2、D3点故障时说明按选择性的要求哪些保护应动作跳闸。

第二章 电网的电流保护 1、分析电流保护中各段如何保证选择性?各段的保护范围如何,与哪些因素有关? 2、什么是继电器的返回系数,增量动作继电器、欠量动作继电器的返回系数有什么区别? 3、在图示网络中,试分析断路器1DL 、4DL 和9DL 保护的最大和最小运行方式。 4、在图所示网络中,线路AB 电源端装有三段式电流保护,线路BC 装有二段式电流保护,均采用不完全星形接线方式,系数参数如图所示,线路AB 和BC 的最大负荷电流分别为2.3A 和2A ,线路BC 的过电流保护动作时限为3S ,负荷自起动系数为1。试计算:(1)、线路AB 和BC 各段电流继电器的动作电流set I 和时间 继电器的动作时限set t 。(2)、求出无时限电流速断的保护范围和校验Ⅱ、Ⅲ段的 灵敏度。 ( 1 .1,2.1===III rel II rel I rel K K K ) 5、如图所示,对保护1进行三段式相间电流保护的整定计算。3.11 =rel K , 1.12=rel K , 2.13 =rel K ,85 .0=re K ,5.1=ss K ,线路阻抗为0.4Ω/km ,阻抗角为 700,AB 线最大负荷电流为170A 。电源阻抗Ω=2m i n sA X ,Ω=3max sA X ,

电力系统继电保护原理试题及答案

大学200 -200 学年第( )学期考试试卷 课程代码 3042100 课程名称电力系统继电保护原理考试时间120 分钟 阅卷教师签字: 一、填空题(每空1分,共18分) 1、电力系统发生故障时,继电保护装置应将部分切除,电力系统出现不正常工作 时,继电保护装置一般应。 2、继电保护的可靠性是指保护在应动作时,不应动作时。 3、瞬时电流速断保护的动作电流按大于本线路末端的整定,其 灵敏性通常用 来表示。 4、距离保护是反应的距离,并根据距离的远近确定的—种保护。 5、偏移圆阻抗继电器、方向圆阻抗继电器和全阻抗继电器中,受过 渡电阻的影响最大, 受过渡电阻的影响最小。 6、线路纵差动保护是通过比较被保护线路首末端电流的和的原理实现 的,因此它不反应。 7、在变压器的励磁涌流中,除有大量的直流分量外,还有大量的分量,其 中以为主。 8、目前我国通常采用以下三种方法来防止励磁涌流引起纵差动保护的误动, 即, 和。 二、单项选择题(每题1分,共12分)

1、电力系统最危险的故障是( )。 (A )单相接地 (B )两相短路 (C )三相短路 2、继电保护的灵敏系数 要求( ) 。 (A ) (B ) (C ) 3、定时限过电流保护需要考虑返回系数,是为了( )。 (A )提高保护的灵敏性 (B )外部故障切除后保护可靠返回 (C )解决选择 性 4、三段式电流保护中,保护范围最小的是( ) (A )瞬时电流速断保护 (B )限时电流速断保护 (C )定时限过电流保护 5、三种圆特性的阻抗继电器中, ( )既能测量故障点的远近,又能判别故障方向 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆阻抗继电器 6、有一整定阻抗为的方向圆阻抗继电器,当测量阻抗时, 该继电器处于 ( )状态。 (A )动作 (B )不动作 (C )临界动作 7、考虑助增电流的影响,在整定距离保护II 段的动作阻抗时,分支系数应取( )。 (A )大于1,并取可能的最小值 (B )大于1,并取可能的最大值 (C )小于1,并取可能的最小值 8、从减小系统振荡的影响出发,距离保护的测量元件应采用( )。 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆阻抗继电器 9、被保护线路区内短路并伴随通道破坏时,对于相差高频保护( ) (A )能正确动作 (B )可能拒动 (C )可能误动 10、如图1所示的系统中,线路全部配置高频闭锁式方向纵联保护,k 点短路,若A-B 线路通道故障,则保护1、2将( )。 (A )均跳闸 (B )均闭锁 (C )保护1跳闸,保护2 闭锁 图1 11、变压器的电流速断保护与( )保护配合,以反应变压器绕组及变压器电源侧的引出线套管上的各种故障。 (A )过电流 (B )过负荷 (C )瓦斯 12、双绕组变压器纵差动保护两侧电流互感器的变比,应分别按两侧( )选择。 sen K 1sen K <1sen K =1sen K >860set Z =∠?Ω430m Z =∠?Ω A B C D

电力系统继电保护计算题精编版

三、分析计算题 3在图1所示网络中的AB 、BC 、BD 、DE 上均装设了三段式电流保护;保护均采用了三相完全星形接法;线路 AB 的最大负荷电流为200A ,负荷自启动系数 1.5ss K =, 1.25I rel K =, 1.15II rel K =, 1.2III rel K =,0.85re K =,0.5t s ?=; 变压器采用了无时限差动保护;其它参数如图所示。图中各电抗值均已归算至115kV 。试计算AB 线路各段保护的启动电流和动作时限,并校验II 、III 段的灵敏度。 X X 1s = 图1 系统接线图 图2系统接线图 3答:(1)短路电流计算。选取图 3中的1K 、2K 、3K 点作为计算点。 2 K 3 图3 三相短路计算结果如表1所示。 表1 三相短路计算结果 (2)电流保护I 段 (3).1 1.max 1.25 1.795 2.244(kA)I I set rel K I K I ==?,10()I t s = (3)电流保护II 段 (3).3 2.max 1.25 1.253 1.566(kA)I I set rel K I K I ==?,.1.3 1.15 1.566 1.801(kA)II II I set rel set I K I ==? 灵敏度校验:(2) (3)1.min 1.min 1.438(kA)K K I =,(2)1.min .1.1 1.4380.7981.801II K sen II set I K I ==,不满足要求。 与保护3的II 段相配合:保护3的II 段按可伸入变压器而不伸出变压器整定。 (3) .3 3.max 1.150.499 0.574(kA)II II set rel K I K I ==?,.1.3 1.150.574 0.660(kA)II II II set rel set I K I ==? 灵敏度校验:(2)1.min .1 .1 1.438 2.1790.660II K sen II set I K I ==,满足要求。

电力系统继电保护试题以及答案

电力系统继电保护试题以及答案 电力系统继电保护试题以及答案 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分 1.过电流继电器的返回系数(B) A.等于0 B.小于1 C.等于1 D.大于1 2.限时电流速断保护的灵敏系数要求(B) A.大于2 B.大于1.3~1.5 C.大于1.2 D.大于0.85 3.在中性点非直接接地电网中,由同一变电所母线引出的并列运行的线路上发生两点异相接地短路,采用不完全星形接线保护的动作情况是(A) A.有机会只切除一条线路B.有机会只切除一条线路 C.100%切除两条故障线路D.不动作即两条故障线路都不切除 4.在双侧电源系统中,采用方向元件是为了提高保护的(D) A.方向性B.可靠性 C.灵敏性D.选择性 5.在中性点直接接地电网中,零序功率方向继电器采用的接线方式是(D) A.90°接线B.3 0、3 0 C.-3 、-3 D.-3 0、3 0 6.正方向出口相间短路,存在动作“死区”的阻抗继电器是(B) A.全阻抗继电器B.方向阻抗继电器 C.偏移特性阻抗继电器D.上抛圆阻抗继电器 7.在中性点直接接地系统中,反应接地短路的阻抗继电器接线方式是(D) A.0°接线B.90°接线 C.3 0、3 0 D.A、A+ 3 0零序补偿电流的接线方式 8.由于过渡电阻的存在,一般情况下使阻抗继电器的(A) A.测量阻抗增大,保护范围减小B.测量阻抗增大,保护范围增大 C.测量阻抗减小,保护范围减小D.测量阻抗减小,保护范围增大 9.在距离保护的Ⅰ、Ⅱ段整定计算中乘以一个小于1的可靠系数,目的是为了保证保护动作的(A) A.选择性B.可靠性 C.灵敏性D.速动性 10.在校验距离Ⅲ段保护远后备灵敏系数时,分支系数取最大值是为了满足保护的(C)

继电保护职业技能鉴定指导书职业标准试题库(第一版)-计算题

四、计算题 La5D1001用一只内阻为1800Ω,量程为150V的电压表测量600V的电压,试求必须串接上多少欧姆的电阻? 解:设应串接上的电阻为R 则 150/1800=(600-150)/R 所以R=18003(600-150)/150=5400(Ω) 答:串接5400Ω电阻。 La5D2002如图D-1所示电路中,已知电阻R l=60Ω, R2=40Ω,总电流I=2A,试求该电路中流过R1和R2的电流I1和I2分别是多少? 解:R1支路中的电流I1为 I1=[R2/(R1+R2)]3I =[40/(60+40)]32 =0.8(A) R2支路中的电流I2为 I2=[R1/(R1+R2)]3I =[60/(60+40)]32 =1.2(A) 答:l1为0.8A,I2为1.2A。 La5D3003有一铜导线,其长度L=10km,截面S=20mm2,经查表知铜在温度20℃时的电阻率为0.0175Ω2mm2/m,试求此导线在温度30℃时的电阻值是多少(铜的温度系数为0.004/℃)。 解:铜导线在20℃时的电阻值为 R20=ρ3L/S=0.01753103103/20=8.75(Ω) 在30℃时铜导线的电阻值为 R30=R20[1十α(t2一t1)] =8.75[1+0.004(30~20)]:9.1(Ω) 答:电阻值为9.1Ω。 La5D4004已知电路如图D-2所示,其中电阻以及电流的数值和方向都标注在图中。若设U E=0V,试求U A、U B、U C为多少伏?

解:因为U E=0,则 Uc=R3I3 =400312=4800(V) U B=Uc+R2I2 =4800+20032 =5200(V) U A=Uc+I1R l =4800+50310 =5300(V) 答:U A为5300V,U B为5200V,Uc为4800V。 LaSDS005求图D-3中电路的等效电阻值。 解:R CB=[(40+60)3100]/(40+60+100) =50(Ω) R AB=[(50+25)375]/(50+25+75) =37.5(Ω) 答:等效电阻为37.5Ω。 La4D1006今有一表头,满偏电流I1=100μA,内阻R0=1kΩ。若要改装成量程为5V的直流电压表,问应该串联多大的电阻? 解:因为这是一个串联电路,所以 I=U/(R0+R fi) 改装的要求应该是当U=5V时,表头指针恰好指到满刻度,即此时流过表头的电流应恰好等于满偏电流I=I1=lOOμA,所以 100310-6=5/(1000+ R fi) 即R fi=5/(100310-6)-1000 =50000-1000=49000(Ω)=49kΩ 即串联一个49kΩ的电阻才能改装成为一个5V的直流电压表。 答:应串联49kΩ电阻。 La4D2007在如图D-4中,若E l=12V,E2=10V,R l=2Ω,R2=lΩ,R3=2Ω,求R3中的电流。

继电保护试卷3(试题、答案1-7)

华南理工大学广州学院 2011–2012学年度第二学期期末考试 《继电器保护原理课程》试卷(C卷答卷) 学校:专业层次:本科 学号:姓名:座号: 注意事项:1.本试卷共五大题,满分100分,考试时间120分钟,闭卷; 2.考前请将密封线内各项信息填写清楚; 、所有试卷 、试卷内容 (√) ) (×) ×) 8.能使电流继电器从释放状态改变至动作状态的最大电流称为继电器的动作电流。(×) 9.采用900接线的功率方向继电器,两相短路时无电压死区。(√) 10.发电机纵差保护的保护范围为发电机的定子绕组,不包括起引出线。(×) 11.对于反应零序电压的发电机定子绕组单相接地保护,故障点越靠近发电机定子绕组中性点接地时,保护的灵 敏度越高。(×) 12.相差高频保护能作相邻元件的后备保护。(×) 13.距离保护接线复杂,可靠性比电流保护高,这是它的主要优点。(×) 14.在微机保护中采样和采样保持是分别由不同模块电路来实现的。(×) 15.长线路的测量阻抗受故障点过渡电阻的影响比短线路大。(×)

二. 单项选择题(每题1分,共10分) 1. 我国继电保护装置型式发展先后经历了五个阶段,其顺序依次是(C )。 (A) 机电型、晶体管型、整流型、集成电路型、微机型; (B) 机电型、整流型、集成电路型、晶体管型、微机型; (C) 机电型、整流型、晶体管型、集成电路型、微机型。 2. 对900 接线的功率方向继电器,若线路短路阻抗角为,L ?则三相短路时保护测量阻抗角k ?为(B ) (A )L ?-090(B)L ?(C))90(0 L ?-- 3. 对于过电流保护,计算保护灵敏系数时,应用(B )电流。 (A)三相短路;(B)两相短路;(C)三相或两相短路都可以。 4. 互感器二次侧应有安全可靠的接地,其作用是(B )。 6. 7. 8. (10. 1. 信号的一种装置。三段式零序电流保护由(1)无时限零序电流速断保护(2)限时零序电流速断保护(3)零序过电流保护组成。 2. 何谓功率方向元件的90°接线?采用90°接线的功率方向元件在正方向三相和两相短路时正确动作的条件 是什么?采用90°接线的功率方向元件在相间短路时会不会有死区?为什么? 答:所谓90°接线方式是指在三相对称的情况下,当cos φ=1时,加入继电器的电流和电压相位相差90°。正确动作条件:30°

《电力系统继电保护原理》期末考试试题及详细答案

一、填空题(每空1分,共18分) 1、电力系统发生故障时,继电保护装置应将 部分切除,电力系统出现不正常工作时,继电保护装置一般应 。 2、继电保护的可靠性是指保护在应动作时 ,不应动作时 。 3、瞬时电流速断保护的动作电流按大于本线路末端的 整定,其灵敏性通常用 来表示。 4、距离保护是反应 的距离,并根据距离的远近确定 的—种保护。 5、偏移圆阻抗继电器、方向圆阻抗继电器和全阻抗继电器中, 受过渡电阻的影响最大, 受过渡电阻的影响最小。 6、线路纵差动保护是通过比较被保护线路首末端电流的 和 的原理实现的,因此它不反应 。 7、在变压器的励磁涌流中,除有大量的直流分量外,还有大量的 分量,其中以 为主。 8、目前我国通常采用以下三种方法来防止励磁涌流引起纵差动保护的误动,即 , 和 。 二、单项选择题(每题1分,共12分) 1、电力系统最危险的故障是( )。 (A )单相接地 (B )两相短路 (C )三相短路 2、继电保护的灵敏系数sen K 要求( ) 。 (A ) 1sen K < (B )1sen K = (C )1sen K > 3、定时限过电流保护需要考虑返回系数,是为了( )。 (A )提高保护的灵敏性 (B )外部故障切除后保护可靠返回 (C )解决选择性 4、三段式电流保护中,保护范围最小的是( ) (A )瞬时电流速断保护 (B )限时电流速断保护 (C )定时限过电流保护 5、三种圆特性的阻抗继电器中, ( )既能测量故障点的远近,又能判别故障方向 (A )全阻抗继电器; (B )方向圆阻抗继电器; (C )偏移圆阻抗继电器 6、有一整定阻抗为860set Z =∠?Ω的方向圆阻抗继电器,当测量阻抗430m Z =∠?Ω 时,该继电器处于 ( )状态。 (A )动作 (B )不动作 (C )临界动作 7、考虑助增电流的影响,在整定距离保护II 段的动作阻抗时,分支系数应取

继电保护复习题以及答案

电力系统继电保护试题以及答案 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.过电流继电器的返回系数( B ) A.等于0 B.小于1 C.等于1 D.大于1 2.限时电流速断保护的灵敏系数要求( B ) A.大于2 B.大于1.3~1.5 C.大于1.2 D.大于0.85 3.在中性点非直接接地电网中,由同一变电所母线引出的并列运行的线路上发生两点异相接地短路,采用不完全星形接线保护的动作情况是( A ) A.有机会只切除一条线路 B.有机会只切除一条线路 C.100%切除两条故障线路 D.不动作即两条故障线路都不切除 4.在双侧电源系统中,采用方向元件是为了提高保护的( D ) A.方向性 B.可靠性 C.灵敏性 D.选择性 5.在中性点直接接地电网中,零序功率方向继电器采用的接线方式是( D ) A.90°接线 B.3 0、3 C.-3、-3D.-3 0、3 6.正方向出口相间短路,存在动作“死区”的阻抗继电器是( B ) A.全阻抗继电器 B.方向阻抗继电器 C.偏移特性阻抗继电器 D.上抛圆阻抗继电器 7.在中性点直接接地系统中,反应接地短路的阻抗继电器接线方式是( D )A.0°接线 B.90°接线 C.3 0、3 D. A 、 A +3 零序补偿电流的接线方式 8.由于过渡电阻的存在,一般情况下使阻抗继电器的( A ) A.测量阻抗增大,保护范围减小 B.测量阻抗增大,保护范围增大C.测量阻抗减小,保护范围减小 D.测量阻抗减小,保护范围增大

继电保护整定计算例题

如下图所示网络中采用三段式相间距离保护为相间短路保护。已知线路每公里阻抗Z 1=km /Ω,线路阻抗角?=651?,线路AB 及线路BC 的最大负荷 电流I m ax .L =400A ,功率因数cos ?=。K I rel =K ∏rel =,K I ∏ rel =,K ss =2,K res =,电源 电动势E=115kV ,系统阻抗为X max .sA =10Ω,X min .sA =8Ω,X max .sB =30Ω,X min .sB =15Ω;变压器采用能保护整个变压器的无时限纵差保护;t ?=。归算至115kV 的变压器阻抗为Ω,其余参数如图所示。当各距离保护测量元件均采用方向阻抗继电器时,求距离保护1的I ∏∏I 、、段的一次动作阻抗及整定时限,并校 验I ∏∏、段灵敏度。(要求∏sen ≥;作为本线路的近后备保护时,I ∏sen ≥;作为相邻下一线路远后备时,I ∏sen ≥) 解:(1)距离保护1第I 段的整定。 1) 整定阻抗。 11.Z L K Z B A rel set -I I ==Ω=??6.94.0308.0 2)动作时间:s t 01=I 。 (2)距离保护1第∏段的整定。 1)整定阻抗:保护1 的相邻元件为BC 线和并联运行的两台变压器,所以 ∏段整定阻抗按下列两个条件选择。

a )与保护3的第I 段配合。 I -∏∏+=3.min .11.(set b B A rel set Z K Z L K Z ) 其中, Ω=??==-I I 16.124.0388.013.Z L K Z C B rel set ; min .b K 为保护3 的I 段末端发生短路时对保护1而言的最小分支系数(见图 4-15)。 当保护3的I 段末端K 1点短路时,分支系数为sB AB sB sA b X X X X I I K ++==12 (4-3) 分析式(4-3)可看出,为了得出最小分支系数,式中SA X 应取最小值min .SA X ;而SB X 应取最大值max .SB X 。因而 max .min .min .1sB AB sA b X Z X K ++ ==1+30 30 4.08?+= 则 Ω=?+??=∏ 817.25)16.12667.14.030(8.01.set Z b )与母线B 上所连接的降压变压器的无时限纵差保护相配合,变压器保护范围直至低压母线E 上。由于两台变压器并列运行,所以将两台变压器作为一个整体考虑,分支系数的计算方法和结果同a )。 ?? ? ??+=-∏∏2min .1t b B A rel set Z K Z L K Z =Ω=? +??078.66)27.84667.14.030(8.0 为了保证选择性,选a )和b )的较小值。所以保护1第 ∏段动作阻抗为

继电保护课后习题答案

第一章:在图1-1中,各断路器处均装有继电保护装置P1~P7。试回答下列问题: (1) 当k1点短路时,根据选择性要求应由哪个保护动作并跳开哪个断路器?如果6QF 因失灵而拒动,保护又将如何动作? (2) 当k2点短路时,根据选择性要求应由哪些保护动作并跳开哪几个断路器?如果此时保护3拒动或3QF 拒跳,但保护P1动作并跳开1QF ,问此种动作是否有选择性?如果拒动的断路器为2QF ,对保护P1的动作又应该如何评价? 图1-1网络图 答:(1)当k1点短路时,根据选择性要求保护P6动作应跳开6QF ,如果6QF 拒动,由近后备保护P3、P5动作跳开3QF 、5QF ,或由远后备保护P2、P4的动作跳开2QF 、4QF 。 (2)当k2点短路时,根据选择性要求应由保护P2、P3动作跳开2QF 、3QF ,如3QF 拒动,保护1动作并跳开1QF ,则保护P1为无选择性动作,此时应由保护P5或保护P4动作,跳开5QF 或4QF 。如果是2QF 拒动,则保护P1动作跳开1QF 具有选择性。 第二章: 1. 1. 电流互感器的极性是如何确定的?常用的接线方式有哪几种? 答:(1)电流互感器TA 采用减极性标示方法,其一次绕组L1-L2和二次绕组K1-K2引出端子极性标注如图2-1(a )所示,其中L1和K1,L2和K2分别为同极性端。如果TA 的端子标志不清楚,可用图2-1(b )所示接线测定判定出同极性端,如果用图2-1(b )中实线接法U =1U -2U ,则电压表U 所接测定判断出同极性端,如虚线接法,则U =1U +2U ,电压表U 所接两个端子为异极性端。 (2)电流互感器TA 常用的接线方式有完全星形接线、不完全星形(两相V 形)接线、两相电流差接线和一相式接线。

历年电力系统继电保护考试题及答案

试题一 一、单项选择题(每小题2分,共30分。从四个备选答案中,选出一个正确答案,并将正确答案的号码写在题目后面的括号内。) 1.电流保护I段的灵敏系数通常用保护范围来衡量,其保护范围越长表明保护越() ①可靠②不可靠③灵敏④不灵敏 2.限时电流速断保护与相邻线路电流速断保护在定值上和时限上均要配合,若()不满足要求,则要与相邻线路限时电流速断保护配合。 ①选择性②速动性③灵敏性④可靠性 3.使电流速断保护有最小保护范围的运行方式为系统( ) ①最大运行方式②最小运行方式 ③正常运行方式④事故运行方式 4.在中性点非直接接地电网中的并联线路上发生跨线不同相两点接地短路时,两相星形接线电流保护只切除一个故障点的几率为( )。 ①100%②2/3 ③1/3 ④ 0 5.按900接线的功率方向继电器,若I J =-Ic,则U J 应为( ) ①U AB ②-U AB ③U B ④-U C 6.电流速断保护定值不能保证( )时,则电流速断保护要误动作,需要加装方向元件。 ①速动性②选择性③灵敏性④可靠性 7.作为高灵敏度的线路接地保护,零序电流灵敏I段保护在非全相运行时需()。 ①投入运行②有选择性的投入运行 ③有选择性的退出运行④退出运行 8.在给方向阻抗继电器的电流、电压线圈接入电流电压时,一定要注意不要接错极性,如果接错极性,会发生方向阻抗继电器( )的后果。 ①拒动②误动 ③正向故障拒动或反向故障误动④损坏 9.方向阻抗继电器的最大灵敏角是可以调节的。调节方法是改变电抗变换器DKB ( ) ①原边匝数②副边匝数 ③原边线圈中的电阻大小④副边线圈中的电阻大小 10.距离II段的动作值应按分支系数Kfz为最小的运行方式来确定,目的是为了保证保护的( )。 ①速动性②选择性③灵敏性④可靠性 11.相间短路的阻抗继电器采用00接线。例如I J =I B -I A 时,U J =( )。 ①U B ②U B -U A ③U A -U B ④U A 12.差动保护只能在被保护元件的内部故障时动作,而不反应外部故障,具有绝对( )。 ①选择性②速动性③灵敏性④可靠性 13.对于间接比较的高频保护,要求保护区内故障时保护动作行为不受通道破坏的影响,应该选择的间接比较信号是( )。 ①允许信号②跳闸信号③闭锁信号④任意信号

继电保护计算题

1、什么是主保护、后备保护、辅助保护和异常运行保护。请举例说明 答:主保护:能有选择性地快速切除全线故障的保护。 后备保护:当故障线路的主保护或断路器拒动时用以切除故障的保护。 近后备保护:作为本线路主保护的后备保护。 远后备保护:作为下一条相邻线路主保护或开关拒跳的后备保护。 辅助保护:它是为补充主保护和后备保护的不足而增设的简单保护。 2、为什么要自动重合闸?自动重合闸的含义?对自动重合闸装置有哪些要求? 答:原因:架空线路故障大都是“瞬时性”的故障,在线路被继电保护迅速动作控制断路器断开后,故障点的绝缘水平可自行恢复,故障随即消失。此时,如果把断开的线路断路器重新合上,就能够恢复正常的供电。此外,也有“永久性故障”,“永久性故障”在线路被断开之后,它们仍然是存在的,即使合上电源,也不能恢复正常供电。因此,在电力系统中采用了自动重合闸装置 含义:即是当断路器由继电保护动作或其它非人工操作而跳闸后,能够自动控制断路器重新合上的一种装置。 要求:(1)正常运行时,当断路器由继电保护动作或其它原因而跳闸后,自动重合闸装置均应动作。 (2)由运行人员手动操作或通过遥控装置将断路器断开时,自动重合闸不应起动。 (3)继电保护动作切除故障后,自动重合闸装置应尽快发出重合闸脉冲。 (4)自动重合闸装置动作次数应符合预先的规定。 (5)自动重合闸装置应有可能在重合闸以前或重合闸以后加速继电保护的动作,以便加速故障的切除。 (6)在双侧电源的线路上实现重合闸时,重合闸应满足同期合闸条件。 (7)当断路器处于不正常状态而不允许实现重合闸时,应将自动重合闸装置闭锁。 3、电力系统振荡对距离保护有什么影响? 书上98——101 电力系统震荡时系统各点电压和电流的值做往复摆动,其相位角也随功角δ的变化而变化,震荡电流增大,电压降低时,距离保护就会动作。距离保护Ⅰ、Ⅱ段要经震荡闭锁,但一般系统震荡周期为(0.5-3)秒,如果距离保护的Ⅲ、Ⅳ的动作时限大于它,就不必经震荡闭锁。另外,震荡时系统仍是对称的,没有负序和零序分量。 4、发电机故障的基本类型及其对应的保护有哪些? (1)定子绕组故障:相间短路—纵差动保、匝间短路—匝间短路保护、单相接地—单相接地保护 (2)转子绕组故障:一点接地—一点接地保护、二点接地—二点接地保护 5、简述发电机纵差动保护和横差动保护的特点? (1)纵差动保护:优点:全线速动,不受过负荷及系统振荡的影响,灵敏度较高。 缺点:需敷设与被保护线路等长的辅助导线,且要求电流互感器的二次负载阻抗满足电流互感器10%的误差。这在经济上,技术上都难以实现。应用:在输电线路中,只有用其它保护不能满足要求的短线路(一般不超过5~7km 线路)才采用。 (2)横联差动方向保护:优点:能够迅速而有选择性地切除平行线路上的故障,实现起来简单、经济,不受系统振荡的影响。缺点:存在相继动作区,当故障发生在相继动作区时,切除故障的时间增加1倍。保护装置还存在死区。需加装单回线运行时线路的主保护和后备保护。应用:适用于66kV及以下的平行线路上。 6、电力变压器一般需要配置那些保护装置 (1)主保护配置:差动保护、瓦斯保护 (2)后备保护配置:过电流保护、接地保护 7、变压器纵差动的基本特点是什么? 答:纵联差动保护有较高的灵敏度;差动保护的动作电流应大于最大不平衡电流,以保证保护范围外部短路时差动保护不动作。不平衡电流增大,将使保护的灵敏度降低。 8、简述变压器继电保护构成及各种保护范围。

电力系统继电保护试卷及答案

电力系统继电保护 一、选择题(每小题1分,共15分) 1.过电流继电器的返回系数( B ) A .等于0 B .小于1 C .等于1 D .大于1 2.限时电流速断保护的灵敏系数要求( B ) A .大于2 B .大于1.3~1.5 C .大于1.2 D .大于0.85 3.在中性点非直接接地电网中,由同一变电所母线引出的并列运行的线路上发生两点异相接地短路,采用不完全星形接线保护的动作情况是( A ) A .有32机会只切除一条线路 B .有3 1机会只切除一条线路 C .100%切除两条故障线路 D .不动作即两条故障线路都不切除 4.在双侧电源系统中,采用方向元件是为了提高保护的( D ) A .方向性 B .可靠性 C .灵敏性 D .选择性 5.在中性点直接接地电网中,零序功率方向继电器采用的接线方式是( D ) A .90°接线 B .3U 0、3I 0 C.-30 U 、-30I D .-3U 0、3I 0 6.正方向出口相间短路,存在动作“死区”的阻抗继电器是( B ) A .全阻抗继电器 B .方向阻抗继电器 C .偏移特性阻抗继电器 D .上抛圆阻抗继电器 7.在中性点直接接地系统中,反应接地短路的阻抗继电器接线方式是( D ) A .0°接线 B .90°接线 C .3U 0、3I 0 D .U A 、I A +K 3I 0零序补偿电流的接线方式 8.由于过渡电阻的存在,一般情况下使阻抗继电器的( A ) A .测量阻抗增大,保护范围减小 B .测量阻抗增大,保护范围增大 C .测量阻抗减小,保护范围减小 D .测量阻抗减小,保护范围增大 9.在双侧电源线路上,过渡电阻的存在,使测量阻抗( C ) A.增大 B.减少 C.可能增大,也可能减少 D.不变 10.使带速饱和变流器的发电机纵差保护出现死区的短路点在( B ) A.机端附近

电力系统继电保护原理习题精选教学文稿

目录 1绪论 (1) 2基本器件 (2) 3电网电流保护 (3) 4电网距离保护 (8) 5电网纵联保护 (11) 6自动重合闸 (12) 7变压器保护 (13) 8发电机保护 (14) 9母线保护 (15) 10微机保护基础 (17)

1绪论 1.1什么是主保护?什么是后备保护、近后备保护、远后备保护?什么是辅助保护?什么 是异常运行保护? 1.2说明对电力系统继电保护有那些基本要求。 1.3简要说明继电保护装置的一般构成以及各部分的作用。 1.4如图所示电力系统。(1)分别说明在保护和断路器都正常的情况下,k1、k2、k3、k4点 故障时按选择性的要求哪些保护应发跳闸命令,跳开哪些断路器?(2)k4点故障时,如果QF2拒动,则应将哪个断路器断开?(3)k1点故障时QF2拒动,如果近后备保护动作会断开哪些断路器,远后备保护动作会断开哪些断路器? B

2基本器件 2.1什么是电流继电器的动作电流、返回电流和返回系数?过量动作继电器、欠量动作继 电器的返回系数有什么区别?

3电网电流保护 3.1 在图示系统中,试分析:(1)保护1、4和9的最大和最小运行方式,(2)保护8与保护 6配合、保护1与保护9配合时计算最大、最小分支系数对应的运行方式。 QF1 QF2 A B QF8 QF7 C QF3 QF4 QF6 QF5 D QF10 QF9 系统M 系统N 3.2 分析电流保护中各段如何保证选择性?各段的保护范围如何,与哪些因素有关? 3.3 分析和比较Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段电流保护的异同,试按“四性”的要求评价它们的优缺点。 3.4 为什么三段式电流保护中只有过电流保护在整定计算时考虑返回系数和自起动系 数? 3.5 如何确定保护装置灵敏性够不够?何谓灵敏系数?为什么一般总要求它们至少大于 1.2-1.5以上?是否越大越好? 3.6 在图所示网络中,等值系统电势为380/,等值系统阻抗为10Ω。线路AB 始端保 护1装有三段式电流保护,线路BC 始端保护2装有两段式电流保护,均采用不完全星形接线方式,电流互感器变比为5/5,线路AB 和BC 的最大负荷电流分别为2.3A 和2A ,线路BC 的过电流保护动作时限为3s 。试完成线路AB 和BC 保护的整定计算, 并计算各电流继电器的动作值。(rel 1.2K I =,rel rel 1.1K K II III ==,re 0.85K =,ss 1K =) 5/5 QF1 5/5 QF2 A B C D 15Ω 23Ω 10Ω 3.7 某配网系统接线如图所示。已知最大运行方式下降压变电所10kV 母线(k1点)三相短 路电流为4776A ,线路末端三相短路电流为835A ;最小运行方式下,降压变电所10kV 母线(k1点)两相短路电流为3266A ;线路的最大负荷电流为230A 。设该线路只配置电流速断保护和定时限过电流保护,计算各保护的电流定值,并进行有关校验

电力系统继电保护原理—考试题库及答案.docx

水轮发电机长期允许的负序电流一般是发电机额定电流的多少倍? A. 8%; B. 12%; C. 40%; D. 4%; 回答错误!正确答案: B 发电机失磁保护动作的必要条件是: A. 机端测量阻抗位于第Ⅳ象限; B. 发电机吸收感性无功; C. 机端电压降低; D. 励磁电压降低;

回答错误!正确答案: D 理想情况下,线路内部故障时,纵联电流保护中差动回路的电流: A. 为故障电流的总和 B. 为0 C. 为电容电流 D. 为负荷电流 回答错误!正确答案: A 助增的分支系数: A. 小于0 B. 小于1 C. 与电源的位置与大小无关 D.

大于等于1 回答错误!正确答案: D 能够反映发电机定子绕组匝间短路的保护称为: A. 横联差动; B. 失灵保护; C. 过电流保护; D. 纵联差动; 回答错误!正确答案: A 对一次设备的运行状态进行监视、测量、控制和保护的设备称为电力系统的。 A. 二次设备 B. 备用设备 C. 一次设备

D. 高压设备 回答错误!正确答案: A 理想条件下,正常运行及外部故障时,流过差动回路的电流应该是: A. 负荷电流; B. 励磁电流; C. 0; D. 外部故障电流的总和; 回答错误!正确答案: C 正常、过激运行的发电机失磁后,机端测量阻抗的变化轨迹应该是 A. 从第Ⅰ象限到第Ⅱ象限 B. 从第Ⅰ象限到第Ⅲ象限 C.

从第Ⅰ象限到第Ⅳ象限 D. 从第Ⅳ象限到第Ⅱ象限 回答错误!正确答案: C 单侧电源供电的线路上发生故障时,过渡电阻使测量阻抗。 A. 保持不变 B. 由感性变为容性 C. 增大 D. 减小 回答错误!正确答案: C 励磁涌流的波形偏于时间轴的一侧,主要是由于励磁涌流中什么的影响? A. 高次谐波; B. 非周期分量;

继电保护计算题库汇编

习题 1: 在所示的35Kv 电网中,已知,线路L1长度20公里,线路正序阻抗为0.4欧姆/公里,系统阻抗8欧姆,求线路L1出口,50%,末端三相金属性短路时,流经其保护安装处的短路电流值,并且绘制出随短路点由出口到末端变化时,短路电流的变化曲线。 解: XL1:20公里*0.4Ω/km=8Ω;Xs=8Ω L1出口:Id1= Ω83 37kv ;50%处Id1= 4 83 37+kv ;末端:Id1= 8 83 37+kv 习题2:如图所示网络,各阻抗参数均为归算到110kV 侧的有名值。试对保护1 进行反应相间短路的电流Ⅰ段、Ⅱ段和Ⅲ段的一次侧动作电流和继电器动作电流,动作时限和灵敏度。线路阻抗取0.4Ω/km ,电流Ⅰ段的可靠系数1.2,电流 Ⅱ段的可靠系数1.1=''k K ,电流Ⅲ段的可靠系数2.1='''k K ,返回系数85.0=h K ,自起动系数1=zq K ,电流互感器的变比是600/5。 一:I 段动作电流 I I dz 1.=Kk*Idmax(最大运方,三相短路时候电流最大)=12 5.53 /115*2.1+=4.553kA 1〉 动作时限t=0 2〉 继电器动作电流I I dz J 1..=I I dz 1.*Kjx / na=4553*1/120=37.94A 3〉 灵敏度:最大运方,三相短路时候,令I I dz 1.=1 *%max min .l X l Xx U +相 所以 lmax%=12/)5.5553 .43 /115(-=75.7%>50% 最小运方,两相短路lmin%=12/)7.6553 .43 /115*2 3 (-=49.4% 〉 (15-20) % 二:II 段动作电流 35kV 20km L1

电力系统继电保护试题

1.2 继电保护在电力系统中所起的作用是什么? 1.5 依据电力元件两端电气量在正常工作和短路状况下的差异,可以构成哪些原理的保护? 1.6 如图1.8所示,线路上装设两组电流互感器,线路保护和母线保护应各接哪组互感器? 2.3 解释“动作电流”、“返回电流”和“返回系数”,过电流继电器的返回系数过低或过高各有何缺点? 2.4 在电流保护的整定计算中,为什么要引入可靠系数,其值考虑哪些因素后确定? 2.5 说明电流速断、限时电流速断联合工作时,依靠什么环节保证保护动作的选择性?依靠什么环节保证保护动作的灵敏性和速动性? 2.6 为什么定时限过电流保护的灵敏度、动作时间需要同时逐级配合,而电流速断的灵敏度不需要逐级配合? 2.7 如图2.56所示网络,保护1、2、3为电流保护,系统参数为:

试求: 1) 发电机元件最多三台运行,最少一天运行,线路最多三条运行, 最少一条运行,请确定保护3在系统最大、最小运行方式下的等值阻抗。 2) 整定保护1、2、3的电流速断定值,并计算各自的最小保护范 围。 3) 整定保护2、3的限时电流速断定值,并校验使其满足灵敏度 要求 4)

4) 整定保护1、2、3的过电流定值,假定母线E过电流保护动作时 限为0.5秒,校验保护1做近后备,保护2、3做远后备的灵敏度。 2.8 当图2.56中保护1的出口处,在系统最小运行方式下发生两项短路,保护按照题2.7配置和整定时,试问: 1) 共有哪些保护元件启动 2) 所有保护工作正常,故障由何处的哪个保护元件动作、多长时 间切除? 3) 若保护1的电流速断保护拒动,故障由哪个保护元件动作、多 长时间切除? 4) 若保护1的断路器拒动,故障由哪个保护元件动作、多长时间 切除? 2.11 在两侧电源供电的网络中,方向性电流保护利用了短路时电气量什么特征解决了仅利用电流幅值特征不能解决的什么问题? 2.12 功率方向判别元件实质上是判别什么?为什么会存在“死区”?什么时候要求它动作最灵敏? 2.14 为了保证在正方向发生各种短路时功率判别元件都能动作,需要确定接线方式及内角,请给出90°接线方式正方向短路时内角的范围。

相关文档
相关文档 最新文档