文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 钢副框施工工艺标准

钢副框施工工艺标准

钢副框施工工艺标准
钢副框施工工艺标准

门窗钢付框安装及验收规程

1总则

1.1为保证门窗安装施工的进度不影响后期作业,做到技术先进,经济合理,安全可靠,特制定本规程。

1.2本规程适用于门窗钢付框的安装与验收。

2付框质量要求

2.1材料

2.1.1为保证承重结构的承载能力和防止在一定条件下出现脆性破坏,应根据结构形式、洞口大小等因素综合考虑,选用材质为Q235壁厚不小于1.5mm的钢材,钢材应经过冷镀锌处理(如有特殊要求进行热镀锌处理),镀锌层厚度不小于25μm,并在焊接之后焊缝部位做防锈处理。

2.1.2焊接采用的焊条,应符合现行国家标准《碳钢焊条》GB/T5117。

2.2质量要求

2.2.1焊缝质量等级应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205的规定。

2.2.2尺寸偏差

尺寸允许偏差按表1规定。

表 1 尺寸允许偏差单位:mm 项目尺寸范围偏差值

≤2000 ±2.0 付框高度、宽度

>2000±2.5

≤2000 ≤2.0 付框对边尺寸之差

>2000≤3.0

≤2000 ≤2.5

付框对角线尺寸之差

>2000≤3.5

2.2.3付框的外形尺寸应包括预留洞口与待安装窗框的间隙及墙体饰面材料的厚度。其间隙应符合表2的规定。

表2 洞口与窗框间隙单位:mm 墙体饰面材料洞口与付框间隙

清水墙10-20 墙体外饰面水泥砂浆与贴马赛克15-20

墙体外饰面贴釉面瓷砖20-25 墙体外饰面贴大理石或花岗岩板40-50

注:付框下框与洞口的间隙可根据设计要求选定。

2.2.4门付框的构造尺寸应符合下列要求:

2.2.4.1门付框的边框与洞口间隙应符合本规程表2.2.2的规定;

2.2.4.2平开门的付框的高度应按洞口高度加工制作,宽度按表2执行,安装门时顶部预留10mm~15mm,底部保证付框内平面与室内地面标高一致。

3施工前准备

3.1墙体、洞口质量要求

3.1.1付框应采用预留洞口法安装,不得采用边安装边砌口或先安装后砌口的施工方法。门窗洞口尺寸应符合现行国家标准《建设门窗洞口尺寸系列》(GB5824)的规定。对于加气混凝土墙洞口,应预埋胶粘圆木,应预砌相应数量的砼砌体。

3.1.2付框的安装应在墙体湿作业前进行。

3.1.3当付框采用预埋木砖法与墙体连接时,其木砖应进行防腐处理。

3.1.4付框应设有防雨措施,在天气晴朗干燥的时候进行焊接作业。

3.1.5安装用的主要机具和工具应完备;材料应齐全;量具应定期检验,当达不到要求时,应及时更换。

3.1.6当洞口需要设置预埋件时,应检查预埋件的数量,规格及位置;预埋件的数量应和固定片的数量一致,其标高和坐标位置应准确。

4 付框制作

4.1钢付框焊接需要在工作台上进行,按图纸要求:两端切45°角下料,切料完毕后按图纸组装,进行45°角接焊,焊接部位为两侧面及外角焊接,焊接后焊缝部位补刷两遍银粉漆或防锈漆,在安装窗框前内角打玻璃胶进行密封。(见

图1)

图1:钢付框45°对接焊

5付框安装

付框安装工序

工序:付框找中段装固定片洞口找中段付框进洞口调整定位与墙体固定填充弹性材料洞口抹灰清理砂浆

5.1固定片的安装应符合下列要求;

5.1.1应先检查钢付框焊接质量,并确认无误后,再安装固定片。

5.1.2固定片的位置应距付框边150mm~1800mm,固定片之间的间距应小于或等于600mm(见图2)。

图2 固定片安装位置

5.2应测出各窗口中线,并应逐一做出标记。多层建筑,可从高层一次垂吊。

5.3当付框装入洞口时,其上下框中线应与洞口中线对齐;付框的上下框四角及中横框的对称位置应用木楔或垫块塞紧作临时固定;当下框长度大于0.9m 时,其中央也应用木楔或垫块塞紧,临时固定;然后应按设计图纸确定付框在洞口墙体厚度方向的安装位置,并调整付框的垂直度、水平度,其允许偏差应

符合表3的规定。

5.4当付框与墙体固定时,应先固定上框,而后固定边框,固定方法应符合下列要求;

5.4.1混凝土墙洞口应采用射钉或塑料膨胀螺钉固定;

5.4.2砖墙洞口应采用塑料膨胀螺钉或尼龙膨胀螺栓固定,并不得固定在砖缝处;

5.4.3对于陶粒砌筑洞口,应采用木螺钉将固定片固定在胶粘圆木上;

5.4.4设有预埋铁件的洞口应采用焊接的方法固定,也可先在预埋件上按紧固件规格打基孔,然后用紧固件固定;镀锌连接片(规格15*150*1.5mm)与钢付框连接方式有以下三种:

a、采用ф5*13铝拉铆钉进行铆接;

b、采用ф4*20镀锌自攻丝进行固定;

c、采用焊接的形式进行固定;

5.4.4如果结构洞口与付框间隙过大,应采用角钢或方钢进行二次连接,以保证付框安装强度。

表3 付框安装的允许偏差单位:mm

项目允许

偏差

检验方法

付框两对角线长度差

2000mm ≤2000±2.5

用3m钢卷尺检查,量内角>2000 ±4.5

付框正、侧面的垂直度≤2000±1.5

用线坠,水平靠尺检查>2000 ±2.5

付框的水平度≤2000±1.5

用水平靠尺检查>2000 ±2.5

付框下横框的标高±4.5 用钢板尺检查,与基准线比较付框竖向偏离中心±4.5 用线坠,钢板尺检查

5.5付框与洞口之间的伸缩缝内腔应采用闭孔泡沫塑料、发泡聚苯乙烯等弹

性材料分层填塞,填塞不宜过紧。对于保温、隔声等级要求较高的工程,应采用相应的隔热、隔声材料填塞。填塞后,撤掉临时固定用木楔或垫块,其空隙也应采用闭孔弹性材料填塞。

5.6门窗洞口内外侧与付框之间缝隙应采用水泥砂浆或麻刀白灰浆填实抹平,(洞口抹灰成型面应保证与付框内平面是同一平面)。

6施工安全与安装后的付框保护

6.1施工安全

6.1.1施工现场成品及辅助材料应堆放整齐、平稳,并应采取防雨等安全措施。

6.1.2安装付框时,应系好安全带。

6.1.3应经常检查电动工具有无漏电现象,当使用射钉枪时应采取安全保护措施。

6.1.4劳动保护,防火防毒等的施工安全技术,应按国家现行标准《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80)执行。

6.2安装后的门窗钢付框保护

6.2.1付框在安装过程中及工程验收前,应采取防护措施,不得有严重损坏。

6.2.2已装付框的洞口,不得再作运料通道。

6.2.3严禁在付框上安装脚手架、悬挂重物;外脚手架不得顶压在付框上。

6.2.4立体交叉作业时,付框严禁碰撞。

7工程验收

7.1在安装过程中,施工单位应按工序进行自检,在自检合格的基础上,应由验收部门进行抽检,检查数量按不同规格、类型的樘数,各抽查5%,并均不应少于3樘。

7.2付框安装的质量要求及其检验方法应符合表4的规定。

表4 付框安装质量要求

项目质量要求

洁净,平整、无碰伤,型材无开焊断裂,镀锌厚度不小于25 μ付框表面

m

付框与墙体连接付框横平竖直,高低一致,固定片安装位置应正确、牢固,边距≤150mm间距应≤500mm,付框与墙体应连接牢固,缝隙内应用弹性材料填嵌饱满,无裂缝,填塞材料与方法等应符合本

规定5.5的要求

技术交底内容钢副框安装

技术交底内容钢副 框安装

一、材料产品要求 1钢副框及安装材料的种类、厚度、规格应符合设计要求,具有产品出厂合格证、材质检验报告书并加盖厂家公章。 2钢副框外观质量及厚度应符合规范要求。 二、主要机具 工作台、直尺、木折尺、三角板、水平尺、钢丝钳、刮刀、粉线包、吸盘器、毛笔、电钻、打胶枪、榔头、螺丝刀。 三、作业条件 1主体结构经有关质量部门验收合格。工种之间己办好交接手续。 2按图纸要求尺寸弹好门窗中线,并弹好室内+1000mm水平线。3检查洞口尺寸及标高是否符合设计要求。 4检查钢副框,如有劈棱、窜角和翘曲不平、偏差超标、表面损伤、变形、松动,应与有关人员协商解决,经处理,验收合格后才能安装。 四、操作工艺 (一)工艺流程: 弹线安装——门窗洞口处理——防腐处理——钢副框检查——钢副框固定——钢副框与墙体间的缝隙处理——铝合金门窗框就位和时间固定——铝合金门窗框固定——门窗框与墙体间隙的处理——清理——门窗扇及门窗玻璃安装——五金配件安装

一、弹线定位:沿建筑物全高用大线坠(高层建筑宜采用经纬仪 找垂直线)引测钢副框边线,在每层钢副框处划线标记。并逐层抄测门窗洞口距钢副框边线实际距离,需要进行处理的应做记录和标识。 钢副框的水平位置应以楼层室内+1000mm的水平线为准向上反1480mm为刚副框的上皮标高,弹线找直。每一层必须保持钢副框上皮标高一致。 二、钢副框洞口处理:钢副框洞口偏位、不垂直、不方正的要进 行剔凿或抹灰处理,洞口尺寸偏差应符合下表规定: 三、防腐处理:钢副框四周外表面的防腐处理设计有要求时,按 设计要求处理。 四、钢副框检查:检查钢副框的防腐层是否脱落,钢副框是否表 面损伤、变形、松动。 五、钢副框与墙体间的缝隙处理:钢副框与墙体间缝隙用水泥砂 浆封堵。 五、钢副框与铝合金框的减尺

粘钢加固施工方案24023

粘钢加固工程 施 工 方 案 浙江大金钢构有限公司

第一章工程概况及编制依据 1、该工程为上海华为曼卡1#楼室内三楼地面、梁面和四楼地面、梁面板加固,加固设计采用粘贴钢板加固法;计划投入一个施工班组(6人),计划施工工期为15天 2、设计施工图纸; 3、相关的行业规范或屮方的特殊要求; 4、施丄图纸中所指定采用的有关规范、规定和标准以及地方的施工技术规程和验收规范及相应的标准图集; 5、《建筑抗震加固技术规程》(JGJlI6-2009); 6、《建筑施工安全检查评定标准》:(JGJS-90): 7、《建筑结构加固工程施工质量验收规范》(GB50550-2010): 第二章质量目标、安全目标、工期目标 为保证工程顺利进行,如期交付使用,我公司将本着“做一项工程,树一方信誉,保一方市场,铸造精品工程”的质量方针,选派技术素质高,管理科学的优秀项Ll经理部组织施工。采用先进的施匸设备和良好的施工技术,优化施工方案。严格按照国家技术规程组织施工,配备充足的机械设备,抽调纪律严明,技术一流的作业班组,全面提高企业的工作质量和工作效率,确保工期和工程质量。 第三章粘钢施工方法工艺 施工准备-…搭设排架…-界面处理…-钢材规格制作-…钢材除锈…-钢板粘贴…-化学锚栓或膨胀螺栓固定加压-…底层钢板顶撑--保养固化 第四章施工方法 1、施工准备: 材料准备:按照施工图纸进行材料提量,合理编制材料进场讣划。不能因为材料愿意影响施工进度。 人力准备:提前组织好足够的工人进行施工,要有后备工人的充足条件。要考虑农忙季节的施匸人员准备。 技术准备:委派专业技术施工员驻现场进行技术支持,并做好巡视检查、自检、报验等工程技术丄作。

钢结构安装施工方案

钢结构安装施工方案

第一章、编制依据 (1)重庆大江信达车辆股份有限公司冲压生产线技术改造项目206工房的施工图纸 (2)《工程测量规范》(GB50026-93) (3)《建筑工程质量评定标准》(GBJ302-88) (4)《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) (5)《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ 81—2002) (6)《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》 JGJ 82—91 (7)《型钢混凝土组合结构技术规程》 JGJ 138—2001 (8)《建筑抗震加固技术规程》 JGJ 116—98 (9)《建设工程施工现场管理规定》 (10)我公司ISO9002《质量保证手册》、《质量体系程序文件》 (11)我公司长期积累的丰富施工组织经验及施工能力

材料的二次搬运,同进须合理安排起重机行走路线,以提高工效,钢结构在安装过程中,须做好雨季施工安全措施。 3、构件品种多:本工程因各种钢构件均需工厂加工制作,然后运输至工地,各种构配件必须有组织、有计划按图纸要求分类编号,小构件须分类打包做到有条不紊。 4、钢结构制作的质量控制 本工程钢结构制作和安装质量的控制是工程整体质量保证的关键。 5、屋面板及墙面板的安装质量控制 由于本工程屋面面积较大,如何保证屋面板的安装质量是工程整体质量保证的以一关键。 6、钢结构安装现场协调 针对本工程钢结构规模大的特点,如何建立有效的组织机构和采取相应的组织措施以保证工程现场施工的全面顺利实施,将是本工程施工管理的重点。 第三章、钢结构安装技术工艺 一、施工队伍的准备 根椐本工程的结构特点选择已经施工同类工程、高素质的施工作业队伍进行该工程的施工。 1、根据该工程的特点和施工进度计划的要求,确定各施工阶段的劳动力需用量计划,并根据施工阶段的劳动力需用量组织施工作业队伍进场。 2、特殊工种工人上岗前必须通过培训、考核,持证上岗。 3、对工人进行必要的技术、安全、质量和法制教育,教育工人树立“质量第一,安全第一”的正确思想,遵守有关施工和安全的技术法规,遵守地方治安法规。

钢副框施工工艺标准[详]

门窗钢付框安装及验收规程 1 总则 1.1为保证门窗安装施工的进度不影响后期作业,做到技术先进,经济合理,安全可靠,特制定本规程。 1.2本规程适用于门窗钢付框的安装与验收。 2付框质量要求 2.1材料 2.1.1为保证承重结构的承载能力和防止在一定条件下出现脆性破坏,应根据结构形式、洞口大小等因素综合考虑,选用材质为Q235壁厚不小于1.5mm 的钢材,钢材应经过冷镀锌处理(如有特殊要求进行热镀锌处理),镀锌层厚度不小于25μm,并在焊接之后焊缝部位做防锈处理。 2.1.2焊接采用的焊条,应符合现行国家标准《碳钢焊条》GB/T5117。 2.2质量要求 2.2.1焊缝质量等级应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规》GB50205的规定。 2.2.2尺寸偏差 尺寸允许偏差按表1规定。 表 1 尺寸允许偏差单位:mm 2.2.3付框的外形尺寸应包括预留洞口与待安装窗框的间隙及墙体饰面材料的厚度。其间隙应符合表2的规定。

表2 洞口与窗框间隙单位:mm 注:付框下框与洞口的间隙可根据设计要求选定。 2.2.4门付框的构造尺寸应符合下列要求: 2.2.4.1门付框的边框与洞口间隙应符合本规程表2.2.2的规定; 2.2.4.2平开门的付框的高度应按洞口高度加工制作,宽度按表2执行,安装门时顶部预留10mm~15mm,底部保证付框平面与室地面标高一致。 3 施工前准备 3.1墙体、洞口质量要求 3.1.1付框应采用预留洞口法安装,不得采用边安装边砌口或先安装后砌口的施工方法。门窗洞口尺寸应符合现行国家标准《建设门窗洞口尺寸系列》(GB5824)的规定。对于加气混凝土墙洞口,应预埋胶粘圆木,应预砌相应数量的砼砌体。 3.1.2付框的安装应在墙体湿作业前进行。 3.1.3当付框采用预埋木砖法与墙体连接时,其木砖应进行防腐处理。 3.1.4付框应设有防雨措施,在天气晴朗干燥的时候进行焊接作业。 3.1.5安装用的主要机具和工具应完备;材料应齐全;量具应定期检验,当达不到要求时,应及时更换。 3.1.6当洞口需要设置预埋件时,应检查预埋件的数量,规格及位置;预埋件的数量应和固定片的数量一致,其标高和坐标位置应准确。 4 付框制作 4.1钢付框焊接需要在工作台上进行,按图纸要求:两端切45°角下料,切料完毕后按图纸组装,进行45°角接焊,焊接部位为两侧面及外角焊接,焊接后

门窗副框安装施工方案

目录 第一章编制说明及概述................................................................................................ 第一节编制依据.................................................................................................. 第二节采用的规范标准...................................................................................... 第三节工程概况.................................................................................................. 第四节项目目标.................................................................................................. 第五节本工程技术特点及难点.......................................................................... 第二章施工总体部署与准备........................................................................................ 第一节施工部署.................................................................................................. 第二节施工准备.................................................................................................. 第三章施工现场平面布置............................................................................................ 第四章施工方案............................................................................................................ 第一节加工与运输.............................................................................................. 第二节现场安装.................................................................................................. 第五章质量保证体系及措施...................................................................................... 第一节质量保证体系.......................................................................................... 第二节质量保证措施.......................................................................................... 第三节成品保护措施.......................................................................................... 第四节防渗漏措施.............................................................................................. 第六章安全防护施工措施............................................................................................ 第七章文明施工、环境保护与防扰民措施................................................................ 第八章季节性施工措施.............................................................................................. 第九章施工进度计划及保证措施................................................................................ 第一节施工进度计划.......................................................................................... 第二节进度保证措施.......................................................................................... 第十章资源配备计划.................................................................................................... 第一节主要物资(材料)情况描述及进场计划.............................................. 第二节主要施工机械设备情况描述及进场计划.............................................. 第三节劳动力安排情况描述.............................................................................. 附表1 拟投入本工程的主要物资计划....................................................................... 附表2 主要劳动力计划表........................................................................................... 附表3 拟投入的主要施工机械设备情况表............................................................... 附表4 施工进度计划...................................................................................................

粘钢加固施工方案

天津东丽区华明镇日月湾国际总部商务园 结构加固施工方案 中国建筑一局(集团)有限公司 二O 一三年十一月

天津东丽区华明镇日月湾国际总部商务园 结构加固施工方案 编制:刘伟 审核:褚燕菊 审批:居朝林 中国建筑一局(集团)有限公司 二O 一三年十一月 目录

1、编制依据 (1) 1.1施工组织设计及施工图纸 (1) 1.2主要规范、规程、标准 (1) 2、工程概况 (2) 2.1工程建设概况 (2) 2.2结构加固概况 (2) 3、施工准备 (2) 3.1技术准备 (2) 3.2现场准备 (2) 3.4材料准备 (2) 3.5人员准备 (3) 3.6机具准备 (3) 4、分项工程施工方案 (3) 5、安全文明施工及消防环保措施 (6) 5.1安全文明施工策划 (6) 5.2确保安全生产的主要措施 (7) 5.3现场消防管理 (11) 5.4现场环境保护措施 (11)

1、编制依据 1.1施工组织设计及施工图纸 1.2主要规范、规程、标准

2、工程概况 2.1工程建设概况 本工程为天津东丽区华明镇日月湾国际总部商务园,位于天津市东丽区华明镇。整个基地分为ABCDEF六个地块,其中D地块共有5幢楼,D1#~D5#楼,总建筑面积约为89842㎡,地下一层,D1#楼地上四层,其余地上均为五层。结构形式为钢筋混凝土框架结构。现阶段该建筑物主体及维护结构已基本完成,由于原立面为现代风格,外檐以玻璃幕墙为主,平屋顶,因业主方在使用功能及观感上的要求,现将该建筑立面改为欧式风格,外檐为石材及GRC幕墙,装饰坡屋面。 2.2结构加固概况 本工程结构加固包含屋面新开通风洞口开洞后的粘钢加固,新增结构后对原有结构梁的粘钢加固,由于专业性较强需找专业队伍进行施工,且加固的部位多在主体结构边缘,在施工过程中难度较大。因此,要求施工单位具有很强的专业施工、协调和总包管理能力,才能确保该结构加固工程能够保质保量的完成。 3、施工准备 3.1技术准备 在从业主方接收到可以指导施工的图纸之后,我单位即组织项目有关人员认真阅读熟悉图纸,领会设计意图,掌握工程建筑和结构的形式特点,编制该新增结构施工方案,为正式施工做好准备。 3.2现场准备 (1)现场临水、临电连接完毕。 (2)施工机械及人员准备到位。 (3)钢板、粘钢胶等主材,膨胀螺栓等辅材均到场。 3.4材料准备 3.4.1粘钢工程 (1)钢板原材的检查与验收 进厂钢板应按照规格厚度分批检验,检验内容包括查对材质单、外观检查,并按照现行国家标准的规定抽取试样做力学性能试样,合格后方可使用。 钢材按照图纸要求选用Q345B钢板,厚度为4mm,粘钢胶选用美瑞专业加固粘钢结构胶。 标志检查: 1)钢筋标识检查 进厂钢板应有出厂质量证明书,并检查其含碳、锰量是否符合规定。 2)钢筋外观检查 钢板厚度符合规定,表面清洁无油污、颗粒或片状锈蚀,无裂纹、结疤和折

钢结构安装施工方案18065

十二 钢结构工程施工方案 1、 安装准备工作 钢结构安装前按照构件明细表核对进场构件,查验质量证明单和设计更改文件,检查验收构件在运输过程中造成的变形情况,并记录在案,发现问题及时进行矫正至合乎规定。对于基础和预埋件,应先检查复核轴线位置,高低偏差,平整度,标高,然后弹出十字中心线和引测标高(见图表),并必须取得基础验收的合格资料。由于涉及到钢结构制作与安装两方面,又涉及到土建与钢结构之间的关系,因此它们之间的测量工具必须统一。 2、安装分析 2.1钢结构吊装之执行条件 2.1.1建设方需提供的外部条件:三通一平 2.1.2吊装中需要执行之原则条件: a .当气象条件不适合钢构安装吊装要求时(如下雨或风力超过 四级)应停止吊装,不得为满足进度而强行吊装,严格执行“十不吊”的规定。 标高引测示意图 RC 水准 柱底标 (基准 一次浇筑标

b.吊机支脚点设钢板800*800*16mm,钢板的下面每个支脚点设枕木至少四根。 2.2钢结构吊装分析 根据本工程施工工期短、工作量大,钢结构连接形式要求高(高强螺栓连接)等施工特点,故采用现场组装的施工方法,从而满足施工要求。 钢构厂都采用侧接形式同钢柱连接,钢梁最大跨度约24米,由七节梁段组成,主梁组对后最大重量不到3t,安装位置及现场施工情况同时满足情况下,单跨吊装宜选用16T汽车吊进行,具体分析如下。 钢柱吊装采用单式吊点旋转回直法吊装,钢梁采用二点起板法吊装,二点均用钢丝绳抱屋架梁用卸扣锁住,并用切口钢管包扎。 3.2.1吊机的选用 吊机选用16T汽吊 最大作业半径:R=22.7m 最大地上扬程:L=26.1m 额定起重量G=6.5t 支腿跨度:5.34M×5.1m 吊装载荷Q1 组装钢梁重:Q=3t(按此重量计算,双车抬吊取钢梁总重量一半)不均匀系数:K1=1.1 动载系数:K2=1.05 风载系数:K3=1.3 基本风压:W0=45Kg/m2 S:迎风面积 S钢梁(最大)=0.9×30=27m2 结构风载:W1= K3×W0×S钢梁 =1.3×45×27=1579.5Kg=1.58t 计算载荷:Q计=Q K1 K2+W1 =3×1.1×1.05+1.58=5.045t 吊钩重:q1=0.25t 吊索具重:q2=0.2t

铝合金窗钢副框施工技术交底全套

民生地产铝合金窗(副框)施工技术质量要求 一、前言 为减少外墙窗台渗水和窗户被损坏、污染,降低业主投诉等质量问题。公园时代住宅工程项目在铝合金窗外增设一道钢副框(铝附框),该钢副框在砌体完工后即安装,其与砌体之间的缝隙在外抹灰前用防水砂浆填塞,而铝合金窗则在抹灰工程施工完成后安装。这样既保证了门窗的防水质量,又避免了铝合金门窗被土建施工所损坏、污染,根据现场安装情况对技术标准做统一要求: 二、工艺特点 1、窗台防水质量十分可靠:钢副框与砌体之间先用防水砂浆填塞,抹灰收边时不必担心污染铝合金窗,钢副框与墙体之间的砂浆可以填塞得十分密实饱满,钢副框与墙体侧边采用发泡剂填充,同时钢副框与铝窗主框之间采用发泡剂和耐侯胶填塞,保证水密性、气密性、抗风压、隔声、保温隔热性能,同时做好防雷接地措施,防止雷雨天气施工人员被雷电伤害。 2、铝窗成品避免了损坏或污染:铝合金窗在土建主要工序(外保温、抹灰、地面)施工完成后才安装,可大大降低被土建施工所损坏和污染的概率。 三、施工工艺流程及操作要点 1,施工工艺流程:

注:1,钢副框转角可以采用焊接;本项目不建议采用。 2、钢副框加工与检验 1)钢副框原材料经甲、监理对规格及质量保证书验收合格后才能用于加工制作。如在工厂车间加工,则热镀锌钢管原材料质量证明文件随车进场,如因材料不合格造成损失由分包及材料供应商负责并承担由此造成的工期损失。 2)当钢副框在工厂车间下料、连接等加工作业,加工必须依照工艺要求进行,并经质检员验收。钢副框宽度、高度制作允偏差:≤2000, +2.0;>2000, +2.5。对角线长度偏差:≤2000, ≤3;>2000, ≤4。副框侧与主框缝隙上下3-5mm,左右4-6mm。 3)到现场安装时,应对照设计图、定尺单检查钢副框的尺寸及平面外变形是否符合要求。

门窗钢副框施工方案

目录 第一章编制说明及概述 (16) 第一节编制依据 (16) 第二节采用的规范标准 (16) 第三节工程概况 (17) 第四节项目目标 (17) 第五节本工程技术特点及难点 (18) 第二章施工总体部署与准备 (19) 第一节施工部署 (19) 第二节施工准备 (19) 第三章施工现场平面布置 (21) 第四章施工方案 (22) 第一节加工与运输 (22) 第二节现场安装 (25) 第五章质量保证体系及措施 (30) 第一节质量保证体系 (30) 第二节质量保证措施 (31) 第三节成品保护措施 (32) 第四节防渗漏措施 (33) 第六章安全防护施工措施 (36) 第七章文明施工、环境保护与防扰民措施 (38) 第八章季节性施工措施 (40) 第九章施工进度计划及保证措施 (41) 第一节施工进度计划 (41) 第二节进度保证措施 (41) 第十章资源配备计划 (43) 第一节主要物资(材料)情况描述及进场计划 (43) 第二节主要施工机械设备情况描述及进场计划 (43) 第三节劳动力安排情况描述 (43) 附表1 拟投入本工程的主要物资计划 (45) 附表2 主要劳动力计划表 (46) 附表3 拟投入的主要施工机械设备情况表 (47) 附表4 施工进度计划 (48)

第一章编制说明及概述 第一节编制依据 1. 招标文件。 2. 本工程选用的有关图集及有关标准、规程、规范。 3. 招标人提供的关于本程的图纸及工程量清单。 4. 国家关于工程建设的有关法律、法规,合肥市有关安全生产、文明施工的标准要求和规定。 5. 本工程现场情况及周边环境情况。 6. 我公司现有的技术力量、机械设备情况及企业生产、安装能力。 第二节采用的规范标准 1. 《建筑外窗气密性能分级及检测方法》GB/T 7107-2002。 2. 《建筑外窗雨水密性能分级及检测方法》GB/T 7108-2002。 3. 《铝合金门》《铝合金窗》GB/T8478-2003。 4. 《铝合金平开窗》GB/8479-1987。 5. 《建筑门窗扇开关方向及开关标准》GB/5825-1986。 6. 《平开铝合金窗执手》GB/T9298。 7. 《铝合金窗不锈钢滑撑》GB/T9300。 8. 《铝合金门插销》GB/T9297。 9. 《铝合金窗撑档》GB/T9299。 10. 《铝合金门窗拉手》GB/T9301。 11. 《铝合金窗锁》GB/T9302。 12. 《铝合金门锁》GB/T9303。 13. 《推拉铝合金门窗用滑轮》GB/T9304。 14. 《闭门器》GB/T930。 15. 《铝合金建筑型材》GB/T5237-2000。

粘钢法与包钢法的区别

粘钢法与包钢法的具体区别 粘钢指钢板与混凝土的连接方式,包钢指新加钢板与混凝土构件的位置关系。 在实际应用中也可以用四角加角钢并缀条通过结构粘胶来加固混凝土柱。 包钢和粘钢最主要的区别在于:包钢有焊接而粘钢没有焊接。 由于粘贴钢板的结构胶怕高温,所以只要有焊接的工作就必须先安装钢板,安装完毕后再封边进行后灌注胶工作。 包钢又叫后灌注粘钢法 外包钢 一、外包钢简介 外包钢加固是在构件外包以型钢的加固方法,习惯上将其分为干式和湿式外包钢加固。 钢构套的构造应符合下列要求: 1、角钢不宜小于L50×6;钢缀板截面不宜小于40mm×4mm,缀板间距不应大于单肢角钢的截面最小回转半径的40倍(≤40γmin),且不应大于400mm; 2、当采用环氧树脂化学灌浆粘贴外包钢加固时,钢缀板宜紧贴混凝土表面并与角钢平焊连接。当采用乳胶水泥浆粘贴外包钢加固时,扁钢箍可焊于角钢外面。乳胶的含量不应少于5%。水泥一般采用425号硅酸盐水泥。 二、干式外包钢 干式外包钢,就是指把型钢直接外包于原构件,与原构件间没有粘结;或虽填塞有水泥砂浆,但不能保证结合面剪力有效传递不能整体工作,只能单独受力的外包钢加固方法。4、干式外包钢加固工艺 ⑴用卡具从x和y两个方向将角钢卡贴于构件预定部位,并校准。 ⑵将扁钢箍或钢筋与角钢焊接(搭焊)固定。 ⑶钢架杆件与构件之间的缝隙用1:2水泥砂浆干捻塞紧、填实。 外包钢加固,钢架表面应进行防腐处理,最简单有效的方法是用1:3水泥砂浆,抹25mm 厚保护层。 三、湿式外包钢加固 所谓湿式外包钢加固,就是在型钢与原构件间填塞乳胶水泥粘贴或以环氧树脂化学灌浆等方法粘结,将两者粘结成整体工作共同受力的加固方法。

钢结构施工工艺流程

钢结构工程施工工艺流程 一、钢结构施工工艺流程 施工准备→原材料采、验、进厂→下料→制作→检验校正→预拼装→除锈→刷防锈漆一道→成品检验编号→构件运输→预埋件复验→钢柱吊装→钢梁吊装→檩条、支撑系统安装→主体初验→刷面漆→屋面板安装→墙面板安装→门窗安装→验收。 二、构件制作 1、钢材、钢铸件的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。进口钢材产品的质量应符合设计和合同规定标准的要求。 5.2.2焊接材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。 2、钢结构连接用高强度大六角头螺栓连接副、扭剪型高强度螺栓连接副、钢网架用高强度螺栓、普通螺栓、铆钉、自攻钉、拉铆钉、射钉、铆栓(机械型和化学式剂型)、地脚铆栓等紧固标准件及螺母、垫圈等标准配件,其品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。高强度大六角头螺栓连接副和扭剪型高强度螺栓连接副出厂时应分别随箱带有扭矩系数和紧固轴力(预拉力)的检验报告。 3、焊工必须经考试合格并取得合格证书。持证焊工必须在其考试合格项目及其认可范围内施焊。 4、设计要求全焊透的一、二级焊缝应采用超声波探伤进行内部缺陷的检验,超声波探伤不能对缺陷作出判断时,应采用射线探伤,其内部缺陷分级及探伤方法应符合现行国家标准《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级法》GB1135或《钢溶化焊对接接头射线照相和质量分级》GB3323的规定。 5、钢柱、钢梁腹板下料时应注意截面尺寸的变化,应在两端留有加工余量。

6、柱、梁的主要焊缝采用埋弧自动焊接,焊接顺序要按焊接工艺要求的顺序进行。 7、制孔时,所有连接板、节点板必须配对钻孔,制孔精度应符合规范的要求。 8、防腐涂装:采用抛丸除锈,达到设计要求。构件表面不应误涂(特别是摩擦连接面)、漏涂、涂层不应脱皮和返锈等。涂层应均匀、无明显皱皮、流坠、针孔和气泡等。 9、构件出厂前要进行检验和编号,编号时一般要标注轴线列号,超重超长构件有时还要标注重量和起吊重心位置。 三、运输和堆放 1、要事先勘查道路,选择运输车辆型号,对运输不便的构件,采用现场拼装的方式。装卸时对容易变形的构件,要采取一定的措施。装卸时要保护构件的油漆面。 2、堆放场地要坚实、平整,排水良好。 3、构件不能直接置于地上,要垫高200以上,平稳地放在支座上,支座间地距离,应不使构件产生残余变形为限。 4、构件地堆放位置,应考虑到现场安装的顺序。 四、钢构件的安装 1、复核预埋螺栓的规格、定位尺寸、标高、露出长度等,复核确认预埋件砼的龄期。对照图纸,查验核对现场构件编号与设计的一致性,防止错装。 2、勘查作业现场,确定吊车行走路线,制定吊装实施方案。 5.4.3安装高强螺栓时,螺栓应能自由穿入孔内,不能随意扩孔,高强螺栓不能替代临时螺栓使用。 3、选用轮式起重机作为吊装机械。

钢副框施工工艺

门窗钢付框安装及验收规程 1总则 1.1为保证门窗安装施工的进度不影响后期作业,做到技术先进,经济合理,安全可靠,特制定本规程。 1.2本规程适用于门窗钢付框的安装与验收。 2付框质量要求 2.1材料 ,应根据结构形式、洞口大小等因素综合考虑,选用材质为Q235壁厚不小于1.5mm的钢材,钢材应经过冷镀锌处理(如有特殊要求进行热镀锌处理),镀锌层厚度不小于25μm,并在焊接之后焊缝部位做防锈处理。 ,应符合现行国家标准《碳钢焊条》GB/T5117。 2.2质量要求 尺寸允许偏差按表1规定。 表 1 尺寸允许偏差单位:mm 表2 洞口与窗框间隙单位:mm 注:付框下框与洞口的间隙可根据设计要求选定。 ;

,宽度按表2执行,安装门时顶部预留10mm~15mm,底部保证付框内平面与室内地面标高一致。 3施工前准备 3.1墙体、洞口质量要求 ,不得采用边安装边砌口或先安装后砌口的施工方法。门窗洞口尺寸应符合现行国家标准《建设门窗洞口尺寸系列》(GB5824)的规定。对于加气混凝土墙洞口,应预埋胶粘圆木,应预砌相应数量的砼砌体。 ,其木砖应进行防腐处理。 ,在天气晴朗干燥的时候进行焊接作业。 ;材料应齐全;量具应定期检验,当达不到要求时,应及时更换。 ,应检查预埋件的数量,规格及位置;预埋件的数量应和固定片的数量一致,其标高和坐标位置应准确。 4 付框制作 4.1钢付框焊接需要在工作台上进行,按图纸要求:两端切45°角下料,切料完毕后按图纸组装,进行45°角接焊,焊接部位为两侧面及外角焊接,焊接后焊缝部位补刷两遍银粉漆或防锈漆,在安装窗框前内角打玻璃胶进行密封。(见图1) 图1:钢付框45°对接焊 5付框安装 付框安装工序 工序:付框找中段装固定片洞口找中段付框进洞口调整定位与墙体固定填充弹性材料洞口抹灰清理砂浆 5.1固定片的安装应符合下列要求; ,并确认无误后,再安装固定片。 ,固定片之间的间距应小于或等于600mm(见图2)。 图2 固定片安装位置 5.2应测出各窗口中线,并应逐一做出标记。多层建筑,可从高层一次垂吊。 5.3当付框装入洞口时,其上下框中线应与洞口中线对齐;付框的上下框四角

断桥铝合金门窗施工工艺

断桥铝合金门窗施工方案 一、编制依据: 1、阿尔卡迪亚二期单体铝合金门窗制作、安装工程合同文件 2、GB 5824 建筑门窗洞口尺寸系列 3、GB/T8479-2003 铝合金窗 4、GB/T8478-2003 铝合金门 5、GB50201-2003 建筑装饰装修工程质量验收规范 6、GB7106 建筑外窗抗风压性能分级及其检测方法 7、GB7107 建筑外窗空气渗漏性能分级及其检测方法 8、GB7108 建筑外窗雨水渗漏性能分级及其检测方法 9、GB8484 建筑外窗保温性能分级及其检测方法 10、GB8485 建筑外窗空气隔声性能分级及其检测方法 11、《高层民用建筑设计规范》 12、国家有关建筑工程及门窗规范 、工程概况 1、工程概况 1.1 1.2 本工程位于 1.3本工程单体地下2层(个别单体有夹层),地上33 层(局部为8 层和18 层);主体结构形式为现浇钢筋混凝土剪力墙结构。基础为筏板

基础。 1.4 工程范围:单体门窗钢附框制作安装工程。按与建设方签订施工合同内容包括铝合金门窗钢附框的制作安装。 1.5 质量标准:合格 2、施工重点、难点及施工关键副框下料,焊接以及安装洞口的处理本工程工期紧,任务重,合理布置各班组的交叉施工作业,提高工程质量,降低成本是本工程的难点及施工关键。 三、钢副框制作安装工序 一)、工艺流程: 测量洞口尺寸T下料T焊接T检查T运输到场T分运相对位置f安装施工f检查校正f交验。 二)、钢附框主要加工技术及其质量措施: 1 、钢附框半成品的制作: 生产条件及加工准备: 1.1钢附框型材加工下料应在车间内进行,车间有先进的流水生产线和良好的清洁条件。 1.2方钢型材进厂,检验其出厂合格证和检查型材是否有扭曲, 弯变形的型材。本工程钢副框采用40*20*1.5mm热镀锌方管制作,连接位置采用满焊接方式。 1.3用于加工型材的设备,机具应能保证加工的精度要求所用的量具要能达到测量的精度,并且要定期检定。 2、检验方法 2.1外观质量检测:用量具测量相邻构建同一平面度。在自然光线下,目测其它外观项目。 2.2钢副框的外形尺寸对角线按GB/T8479-2003的规定。

粘钢加固施工组织设计

大邑酒店屋顶锅炉房结构加固工程 施 工 组 织 设 计 审批人: 审核人: 编制人: 四川省建筑新技术工程公司 二O一三年一月五日

目录第一章.编制说明 第二章工程概况及主要依据 2.1工程概况 2.2 加固施工主要依据 第三章. 施工部署 3.1工程施工目标 3.2项目管理组织机构 第四章.施工准备 4.1技术准备 4.2现场准备 4.3资源配置计划 第五章.施工方法及工艺要求 5.1拆除工程 5.2 钻孔植筋施工 5.3粘钢加固 5.4钢梁施工工程 第六章.施工管理措施 6.1工期保证措施 6.2提前进行各项工作准备 6.3制定合理的方案 6.4资源保证措施 6.5加强各部门协调 第七章.质量保证措施 7.1技术、质量管理措施

第八章.安全管理措施 8.1安全管理目标 8.2设立安全管理小组 8.3建立安全管理制度 8.4基本安全防护管理措施 8.5临时用电安全管理措施 8.6机械使用安全管理措施 第九章.防治施工噪音污染 第十章.夜间施工措施 第十一章.文明施工措施 第十二章.成品保护措施 第一章编制说明 1.本《施工组织设计》在充分研究了加固设计图纸的基础上编制而成,我们将在具体的施工过程中力求加固、土建配合默契,在项目经理部统一领导下实现施工组织设计中的各项要求。 2.根据本工程设计特点和功能要求,本着对业主资金的合理利用,对工程质量的高度责任感,我们的编制原则是“经济、科学、合理、优质、安全、高效”,同时注重一些先进工艺的运用,提高工程科技含量,使工程质量与工期得到有效控制。 3.本施工组织设计不但在施工方法的选择上力求科学合理经济,而且对结构加固、房屋维修等建筑业一些通病提出了具体的应对

钢结构施工安装工艺及流程

钢结构施工安装工艺及流程 (一)、钢结构安装工艺及质量控制程序: 《钢结构工程施工质量验收规》(GB 50205-2001) 施工图 施工组织设计(施工方案) 钢结构零部件、附件和配件材料准备 安装机具 基础与支承面验收合格 测量放线 施工条件构件验收,并做安装标志 清理作业面 平台安装 构件矫正 组拼装 结构构件就位 校正

临时固定 安装顺序: 梁屋架 钢材及零、部件合格证 连接材料合格证 构件检测报告、焊接试件和混凝土试件检测报告 测量记录 吊装记录 质量记录 竣工图 《钢结构工程施工质量验收规》(GB 50205-2001) (二)、施工安装流程图: 1、安装工艺流程:场地三通一平→构件进场→吊机进场→屋面梁(楼层梁)安装→檩条支撑系杆安装→涂料工程→屋面系统安装→零星构件安装→装饰工程施工→收尾拆除施工设备→交工。 2、屋面系统安装工艺流程:准备工作→屋面大梁安装校正→屋面檀条压杆支撑安装固定→天沟安装→雨排水管道安装固定。

3、屋面梁连接程序:对接调整→安装螺栓固定→安装高强螺栓→高强螺栓初拧→高强螺栓终拧→密封。 二、钢结构工程安装 1、吊装前准备工作: ①、安装前应对基础轴线和标高,预埋板位置、预埋与混凝土紧贴性进行检查,检测和办理交接手续,其基础应符合如下要求: A基础砼强度达到设计要求。 B基础的轴线标志和标高基准点准确、齐全。 C基础顶面预埋钢板做为梁的支承面,其支承面、预埋板的允许偏差应符合规要求。 项次项目 允许偏差 1 支座表面(1)标高(2)水平度 ±1.5mm1/1500ⅰ 2 预埋板位置(注意截面处)(1)在支座围(2)在支座围外± 5.0mm±10.0mm ②、超出规定的偏差,在吊装之前应设法消除,构件制作允许偏差应符合规要求。

钢结构安装施工方案

第一章、编制依据 (1)重庆大江信达车辆股份有限公司冲压生产线技术改造项目206工房的施工图纸 (2)《工程测量规范》(GB50026-93) (3)《建筑工程质量评定标准》(GBJ302-88) (4)《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) (5)《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ 81—2002) (6)《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》 JGJ 82—91 (7)《型钢混凝土组合结构技术规程》 JGJ 138—2001 (8)《建筑抗震加固技术规程》 JGJ 116—98 (9)《建设工程施工现场管理规定》 (10)我公司ISO9002《质量保证手册》、《质量体系程序文件》 (11)我公司长期积累的丰富施工组织经验及施工能力

第二章、工程概述 一、工程简况 1、建筑设计:工程建筑面积约3090平方米。该工房由雨棚、一层钢架结构,工房主体建筑檐口高度8.85米。建筑平面呈矩型。 2、结构概况 结构形式:钢结构。 钢材:本工程钢柱、梁等钢板采用Q345B,并符合《低合金高强度结构钢》GB/T1591的要求。焊条采用E43型,并符合GB/5118要求。焊丝应符合GB/T14957,GB/T14958的要求。 本工程钢结构的连接形式:梁柱连接方式为螺栓连接。 3、本工程钢结构的H型钢梁采用Q345B钢材,钢材要求强屈比大于1.2,具有明显的屈服台阶,伸长率大于21%,并有良好的可焊性,其质量标准符合《低合金高强度结构钢》GB/T1591的规定。焊条选用与主体金属相匹配;连接螺栓采用10.9级高强度螺栓,并符合《钢结构用扭剪型高强螺栓连接副》、《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母垫圈与技术条件》GB3632~3633和GB/T1228~1231的规定。 4、除锈油漆: 主钢构件在表面抛丸除锈达Sa2.5级;钢构件油漆参照图纸。 二、工程的特点和难点 1、钢结构安装工期的保证:本工程从施工到交工验收共90日历天,所以必须合理安排各阶段的工作时间及相互交接时间,且明确各工序的最迟交接时间,以保证工程如期竣工。钢结构安装的工期保证是本工程工作的重点。 2、施工范围大:本工程为钢结构,各种构件布置必须分类就近堆放,尽量减少

铝合金窗钢副框施工方案

1、材料与设备 1.1主要设备及仪器用表,见表1.1: 表1.1 主要设备用表 1.2主要材料用表:见表1.2 表1.2 主要材料用表 2、钢副框的安装 2.1进行设计交底,特别要说明钢副框安装的标高及与内墙面的距离,并根据安装基准线进行定位,确保钢副框位置及标高正确。 2.2开始安装连接件,固定连接件的安装数量必须符合设计图纸的规定,每边的连接数量不得少于2 个,端头距窗框尺寸不大于150mm,每个固定连接件的间距不大于500mm,以控制铝合金门窗平面外变形。 为了确保安装钢副框的方正和垂直度符合规定,要求连接件的安

装距离墙面符合设计要求,必须依照室外的装饰面标线向内返安装尺寸并放线。 2.3钢副框的安装:安装时,在先确保其方正和垂直度后将钢副框点焊在连接件上,安装完成并且与结构收口后才能去除支撑管,以确保钢副框安装上墙后的尺寸精确度,具体见图2.1。 图2.1 钢副框安装示意图 3质量控制 3.1质量标准: 本工法除严格遵循以下标准和规范外,还应执行项目所在地行政主管部门和相关行业的文件及要求: 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001); 《铝合金门》(GB/T8478-2003); 《铝合金窗》(GB/T8479-2003)。 3.2质量控制措施: 3.2.1工厂加工钢副框时,下料应准确,安装前再次核对设计图,除宽、高外,对其两条对角线也应测量,确保钢副框加工尺寸符合设计图纸要求。

3.2.2钢副框安装前,应用水准仪测设标高,并在砌体上弹出水平标高墨线,作为控制钢副框安装的标高依据,同时测设窗洞的中心线,并采用吊线或经纬仪复核,确保在立面竖向一致。 3.2.3 钢副框安装时,确保其离内墙边的距离一致,无平面外变形,同时每边的固定连接件数量不得少于 2 个,端头距窗副框尺寸不大于150mm,中间每个固定连接件的间距不大于400mm,焊接前测设其垂直度,确保钢副框垂直。

门窗工程施工方案 (1)

门窗工程施工方案 编制单位: 编制时间: 编制人: 审核人: 审批人:

门窗工程施工方案审批表

1目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、施工要求 (3) 材料要求 (3) 钢副框安装洞口尺寸复核要求 (4) 工作面交接要求 (4) 四、施工条件 (5) 五、施工工艺 (5) 断桥铝窗工艺流程 (5) 安装施工节点图 (5) 施工要点 (5) 夹板门安装 (8) 特种门安装工程 (10) 六、成品保护措施 (11) 门窗储存 (11) 门窗防护 (11) 搬运、吊装 (11) 现场堆放 (11) 防污染 (11) 防撞击、划痕 (12) 装饰玻璃工程成品保护措施 (12) 七、质量保证措施 (13) 检验试验计划 (13) 质量验收标准 (13) 八、安全文明施工保证措施 (14) 1

一、工程概况 本工程基地位本工程1区教师宿舍采用了断桥铝合金普通铝合金窗,门采用普通夹板门及铝合金Low-E玻璃地弹门,以及配电间及楼梯间采用防火门;2区学生宿舍采断热铝合金普通中空玻璃窗,门采用普通夹板门及断热铝合金普通玻璃门、推拉门、及门联窗,以及配电间、楼梯间采用防火门;3-1#学生食堂采用断热铝合金低辐射中空玻璃窗,门采用普通夹板门及断热铝合金普通玻璃门,以及门联窗,加工间、配电间、楼梯间采用防火门。4-1#体育馆采用断桥铝合金普通铝合金窗及铝合金百叶窗,门采用普通夹板门及断热铝合金普通玻璃门,楼梯间及配电间采用防火门,5-1#会堂及活动中心门采用断热铝合金门联窗、防火门及平开夹板门,窗采用断热铝合金平开窗、固定窗、推拉窗及钢防火窗。5-2、3#学术交流中心采用断热铝合金6mm中透光Low-e+12mmA+6mm透明玻璃门、窗,及平开夹板门、防火门。5-4#行政中心采用平开夹板门、铝合金门联窗以及防火门。7-1#图书馆采用断热铝合金窗及门、门联窗以及防火门,6区、8区、9区、10区教学楼采用断热铝合金普通中空玻璃门窗以及防火门。 二、编制依据 本工程的设计图纸 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001 《铝合金门窗工程技术规范》 《铝合金门》 GB8478—2003、《铝合金窗》 GB8479—2003 《铝合金建筑型材》GB/ 《铝合金门窗》02J603-1 《塑料门窗用密封条》GB/T 12002-1989 《硅酮建筑密封胶》GB/T14683-2003 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB7106-2008 《建筑外门窗保温性能分级及检测方法》GB8484-2008 《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113-2015 《中空玻璃》GB11944-2012 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《建筑施工高空作业安全技术规范》JGT80-2016

相关文档
相关文档 最新文档