文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 自来水入户、污水处理工程施工组织设计

自来水入户、污水处理工程施工组织设计

自来水入户、污水处理工程施工组织设计
自来水入户、污水处理工程施工组织设计

目录

七、施工组织设计 (2)

第一章编制依据和项目概况 (2)

一、编制依据 (2)

二、项目概况 (3)

第二章施工部署 (3)

一、施工部署 (3)

二、施工平面布置 (4)

施工平面图 (5)

第三章施工方案 (5)

一、施工准备工作 (6)

二、指导思想及实施目标 (8)

三、主要分项工程施工程序安排(工艺框图) (8)

第四章污水处理工程主要施工方法 (9)

一、建立测量控制系统 (9)

二、土方施工 (10)

三、承插口管道施工 (11)

四、顶管段施工方法 (13)

五、井室施工方法 (17)

六、功能试验 (19)

第五章自来水入户工程主要施工方法 (19)

一、管道安装 (19)

二、水利配套建筑物 (22)

第六章施工工期、施工进度计划及保证措施 (26)

一、施工工期 (26)

二、施工进度计划 (26)

三、工期保证措施 (28)

第七章质量目标及保证措施 (30)

一、质量目标 (30)

二、质量保证体系 (30)

三、制定质量过程控制程序 (32)

四、质量管理工作程序 (33)

五、质量保证的资源配备 (34)

第八章项目班子组成情况 (36)

一、机构设置 (36)

二、各岗位管理职责 (38)

三、人员组成及职责 (40)

四、组织管理措施 (41)

第九章主要机具装备及劳动力安排计划 (42)

一、主要施工机械设备使用计划 (42)

二、劳动力安排计划 (44)

第十章安全生产措施 (45)

一、安全管理目标 (45)

二、施工安全保证措施 (45)

三、主要工程技术安全保障措施 (46)

第十一章文明施工措施 (50)

一、文明施工的组织机构 (50)

二、文明施工的实施方案 (50)

三、文明施工实施措施 (50)

四、文明施工考核、管理办法 (52)

第十二章节能及环境保护措施 (54)

一、节能措施 (54)

二、环境保护措施 (57)

三、雨季施工措施 (59)

第十三章地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施 (60)

一、地下管线加固措施 (60)

二、地上设施、周围建筑物保护措施 (61)

七、施工组织设计

第一章编制依据和项目概况

一、编制依据

1.美丽乡村建设项目,自来水入户、污水处理工程竞争性磋商文件。

2.相关技术规范、规程

(1)《给水排水工程管道结构设计规范》(GB50332-2002)

(2)《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002)

(3)《给水排水工程埋地预制混凝土圆形管管道结构设计规程》(CECS143:2002)

(4)《混凝土和钢筋混凝土排水管》(GB/T11836-1999)

(5)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)

3.现场考察情况

二、项目概况

1.本工程为美丽乡村建设项目,自来水入户、污水处理工程;项目实施地点在**村;项目完成时间为签订合同后**日内完工。

2.在工程实施中,我公司合理序化工程环节,尽量缩短主导工序时间,保证在合同约定的工期内完成施工任务。

我公司将严格落实合同条款相关要求,不断提高工程质量,总体达到如下建设目标:

(1)我公司承诺工程质量目标达到合格标准,符合国家规范和设计要求。工期目标严格执行合同要求,按期完成任务。

(2)在施工过程中,确保工程施工无重大安全事故,无等级火警事故。在施工文明目标方面,实行标准化管理,争创文明施工样板工地

(3)我公司将严格按环保及水土保持部门有关规定进行施工,遵守国家有关环境保护的法令,控制施工用水污染,减少粉尘及空气、噪声污染,保持生态平衡,防止水土流失,创造良好的生态环境。同时为保持施工区内的环境卫生,施工、生活场地将派人定时清扫处理。在工程完工后,拆除一切必须拆除的施工临时设施,并对拆除的场地进行清理。

第二章施工部署

一、施工部署

1.工期分析

按照要求,本工程总体为签订合同后30日内完工,时间很紧,需要科学安排各道工序,统筹调配各种资源,集中力量保证工期。

2.施工部署总体原则

通过工期分析和工程重点及难点分析,确定本工程施工部署总体原则为,统筹调配各项生产资源,在确保工期的前提下力求优质、高效、节约地完成生产任务。

(1)布置原则

紧凑合理、方便施工、节约用地、各方协作、文明整齐。从工程的具体条件出发,对施工总平面图布置按模拟状态,合理安排空间,以求实现优质、高效、低耗地完成本工程的建设任务。投标阶段总平面布置主要考虑用地面积,本着科学用地的原则,严密计算。一旦中标,施工前严格按业主的规定及现场的总体安排,经批准后搭建施工临时设施。

(2)布置参考条件

总平面布置图;业主提供的施工用地;本工程计划投入的人、机、物数量;现场实际情况。总体遵循因地制宜、因时制宜、利于生产、方便生活、快速安全、经济可靠、易于管理的原则。

二、施工平面布置

根据工程区地形地貌特点、对外交通关系、建筑物的平面布置和施工工期要求,综合考虑,我项目部施工总体布置如下:

1.经理部驻地

经理部驻地占地面积600m2,内设经理部主要领导办公室、监理现场办公室、各职能部室、会议室及试验室、宿舍等,在施工时根据具体情况搭建临时帐篷。

2.材料及机具存放场地

机械设备一律停放在经理部机械停放场地,各种材料根据计划要求进场,妥善存放在材料库。个别机械在现场停放,日夜安排专人值班管理。

3.场站建设

所有现浇混凝土均采用商品混凝土,施工现场设置两台移动式搅拌机,提供井室砌筑用砂浆及小量混凝土。

钢、木加工厂设在经理部驻地内。

材料试验及强度试验一律在现场试验室进行,现场只进行密实度,混凝土坍落度及混凝土试块和砂浆试块的留置的现场试验工作。

4.现场道路

现况道路为乡村路,能够满足施工车辆同行。

5.临时供水

施工、生产、生活用水均由就近引入。根据本工程的实际特点及具体情况,

临时供水从施工生产用水、施工现场生活用水、生活区生活用水和消防用水四方面考虑。

6.临时用电

施工现场附近电力设施齐全,临时用电就近引入,同时准备1台120KW发电机,作为备用电源。

以上临时设施的实施及采用在5日内全部完成。

施工平面图

第三章施工方案

根据本合同工程特点及内容具体情况,制定施工总体思路为:科学布局、合

理安排、机构精干、设备精良。为保证施工质量达到优良,在整个施工、验收过

程中严格执行国家的有关标准及规范。

本工程执行但不限于以下技术标准及施工规范

(1)必须达到最新版的国家标准、规范和工作准则等的有关法规的要求。

(2)甲方提供的相关规划资料和电子文件

(3)甲方提供的区域内测量资料和电子文件

(4)《市政公用工程设计文件编制深度规定》2013版

一、施工准备工作

我公司一旦中标,将与业主签订合同后立即着手进行施工前准备工作,一方面对设计图纸认真审阅,并进行现场核对,明确设计要求并编制实施性施工组织设计,另一方面落实安排施工人员、机械设备、材料抵达工地,确保在接到开工通知书后立即正式开工。

1.现场准备

(1)三通一平由甲方负责提供,已基本具备。

(2)施工用电:与某市供电局联系就近接入,施工用电和生活设施用电线路的搭设上严格遵照生产、生活用电不可混用的原则,设固定配电箱及移动式配电箱,合理安排,统筹布置;

(3)施工用水:与自来水公司联系就近取水,满足施工及生活用水;

(4)动力、机械、材料进场工作:

进场施工后,立即进行场地布置、原村料采购、并根据施工计划及进场顺序运进合格的原材料,组织机械分批进场。

2.人力资源准备

按总体施工计划,陆续组织各种技术工人、机械司机等人进场。所有人员在开工前10天到位,以便组织工程情况交底、设备调试等工作。最高峰时管道施工队为30人,井室施工队为20人,土方运输队为10人。

3.施工机械准备

施工机械选用:充足、精良的施工机具、设备及周转材料对单位工程能优质、如期交付使用,将起到积极的作用。为满足施工需要,所需大中型机械设备均由公司统一调度配备。根据本工程特点,经公司考虑,同时对下列所需设备进行筛选落实,目前正进行全面维修、保养,并随时可运至施工现场进行安装、调试,

以保证这些进入现场的设备在使用过程中的完好性。

4.材料准备

材料保证:优良的工程质量取决于优良的原辅材料,首先承诺决不是价格低廉的用材原则,根据本市供应商的特点及有关参考,选择材料供应商的原则是:

A.资金雄厚

B.有良好的信誉

C.无不良记录

D.有相当的供货经验及产品生产进货渠道同时对于进场的原辅材料都要依

据国家规范和本市区地方规定进行必要的检验和变试。对于不合格的材料一律杜绝进场。

材料管理。在工程施工中,由技术负责人、施工员根据施工总工期提出的生产计划,并会同材料员、核算员准确计划材料需用量,提出材料计划,项目经理批准后,由现场负责材料员采购。在确保材料供应充足及时的前提下,必须考虑实际堆场的限制。材料管理部由于在长期的工程材料管理工作中积累了丰富的经验,掌握一定的材料信息及货源,故而具有较强的材料组织能力。这为本工程施工中的材料管理和材料组织打下了坚实的基础。在工程施工中,对于进场材料进行严格的质量检验外,并要求主要材料的质量保证资料齐全。材料进场后,要分规格、分型号,按施工使用情况有序的堆放,零星材料设置材料仓库。

5.临时用房和材料堆场

本工程文明施工要求较高,而且工期较紧张,在施工现场内利用尚未拆除的房屋或在草坪种植地搭建临时用房,生活和办公用房要求整齐、清洁,以保证文明施工,各生产用房和材料堆场根据施工需要依势搭建,除保证整洁、便于施工外,还需注意防火、防噪。

6.施工道路、围护

场外交通道路利用原有城市道路和临时道路。在施工场地外围设置临时围护,根据施工需要开设道口,旁放置宣传标语和警示语。利用已完工的临时道路和已建围墙。

7.技术准备

(1)技术人员根据图纸和设计文件,对所交的中线和高程进行复核,满足规

范要求。

(2)熟悉图纸,掌握设计要求及标准,编制施工组织设计和质量计划,及详细的分阶段的施工进度计划。

(3)在经理部建立工地试验室,配齐工程需要的各种试验设备,提前进行调试,经检测合格后,及时按要求的项目作出先开工程的各种试验。

(4)在施工前,调查现况管线等地下障碍物情况,分析与新建管线相对位置关系,制定保护措施。及时与各专业管线管理部门取得联系,并积极配合管线的拆迁、改移工作。

(5)做好施工前的技术及安全交底工作。

二、指导思想及实施目标

(1)以“快速、优质、安全、文明、低耗”为施工指导思想,有着“精干机构、精良设备、精兵强将”的施工组织原则,优化资源配备,保证重点,统筹安排,合理安排施工顺序,组织不间断施工,保证均衡生产。

(2)工期目标:根据甲方要求,结合我公司实力,我们把工期目标定为30天。

(3)质量目标:确保合格。

(4)安全生产目标:无人员伤亡事故,无等级火警事故,确保市安全标化工程。

(5)文明施工目标:争创市文明样板工程;

三、主要分项工程施工程序安排(工艺框图)

(1)自来水管道施工工艺流程

清理管道表面污渍→安装胶圈→润滑剂→平直对口插入→塞尺检查→回填

50cm→打压试水

(2)污水处理施工工艺流程

测量定位→基槽开挖→测量复核→砂石垫层摊铺→下管→接口→管道砂石基础施工→井室施工→闭水试验→土方回填→场地恢复

(3)顶管段施工工艺流程

开挖工作坑→测量复核→设备安装→下管就位→管道顶进→压填充浆→井室施工→闭水试验→工作坑回填

第四章污水处理工程主要施工方法

一、建立测量控制系统

1. 接桩复核

与测绘交桩单位交接桩后,由公司测量室负责进行桩位的复核(平面、高程),依据工程测量规范(GB50026-93)进行资料计算并向监理提供结果。如发现有不合格点位,立即检查并进行确认,保证提供资料之可靠。

2.控制点加密

坐标点复核完毕后,即可开始全线加密。沿工程全线在线路两侧20~30米范围内的土质密实处埋设加密控制点(沿线路方向约每100m设一点),点位埋设要求应符合规范中临时测量点位制作及埋设规定。点位埋设稳固后即可开始测值,架设全站仪以附合导线形式进行,按三级导线测设。

3.水准点加密

高程点复核完毕后,开始水准点加密。在工程沿线两测有稳固建筑物处测设施工水准点,非稳固区测设临时水准点,以附合水准形式进行五等水准测量。计算资料按近似平差进行,合格后,向监理提供成果一份。

4.工程细部测设与复检

按工程部位依次放样,注意在全线两端放样的准确性,确保与两端的正确连接。每步放样完毕后,要同步做好相应资料,上报监理,合格后方可进行下道工序。

5.资料的整理与收集

凡属观测成果,均要有书面计算记录及草图,每日做好测量日志,尤其是顶进记录,以备存盘。为保证工程竣工后资料能及时归档,要求施工时要及时填写放线报验单和复核记录,并及时上报监理,签批后立即归档,确保资料完整无缺。

6.上述测量的误差应符合下表要求:

注:L为水准测量闭和路线的长度(km)

二、土方施工

1.土方开挖

(1)本工程为采用机械挖槽,两步开槽,人工清底。机械挖槽至设计标高以上200mm时,改用人工清底,挖槽放坡坡度为1∶0.33。

(2)开挖前做好测量放线工作,按要求放出上口开挖线。由于污水管线基槽较深,因此开挖时采用两步开挖,第一步挖至现况地面以下4m两侧边坡各留1m边台,然后进行第二步开挖。

(3)开挖时,随挖土,随清槽底、随刷边坡。

(4)由于现场占地范围的限制,大部分沟槽两侧无法存土,故考虑挖方外运暂存。土质较好的土待回填土施工时,拉回来用于回填。

(5)测量定位:挖槽后进行高程和中线复核,并打出边桩,控制标高和中线,使管线安装在正确位置。

2.土方回填

(1)闭水试验分井段带检查井进行,经有关部门检查合格后方可进行回填土。

(2)回填土施工过程中,木夯夯实虚铺厚度不大于20cm一层,机械夯实要求每层厚度为20~25cm。

(3)槽底至管顶以上500mm范围内的回填土中,不得含有有机物、冻土以及大于50mm的砖、石等硬块。

(4)回填土时,管道两侧土应由沟槽两侧对称入槽,不得直接扔在管道上,此范围内的回填土采用蛙式打夯机分层夯实。管道两侧土层高差不得超过300mm,且分层夯实。管顶1500mm以上至地面的回填土可用8~12t以上压路机分层压实。

(5)采用木夯,蛙式夯等压实工具时,应夯夯相连;采用压路机时,碾压的重叠宽度不得小于20cm。

(6)回填土的搭接处不得形成竖坎,应随填土分层夯实留成1:2台阶。

(7)按当年修路标准,胸腔部分密实度为95%,其余均为85%。

三、承插口管道施工

1.管基施工

1) 验槽合格后,及时进行平基施工,平基施工应适当预留出管下沉量。

2) 本工程大部分地段槽底以主要为新近沉积的卵石③层,细砂、粉砂③1层。因此,管基落在卵石层的即可做为天然地基,个别土质地基采用天然级配砂石进行换填,管道两侧三角区回填粗砂。

3) 平基采用行夯进行夯实,密实度达到设计及规范要求。且保证其厚度和高程符合图纸要求。

4) 管道承插口部位,应保持平基砂石垫层的厚度。

5) 平基施工完毕后及时进行管道安装。

6) 管道安装后进行两侧管基的施工。回填时管道两侧同时进行,每次厚度不应大于200mm,且保证管道不发生位移和管基的密实。

2.下管

1) 下管前应进行外观检查,发现管节存在裂缝、破损等缺陷,应及时修补并经有关部门认定合格后方可下入槽内。

2)下管采用吊车,并用钢丝绳吊装。吊装时管口应进行保护,以免破坏管口。

3.稳管、接口

1)管道下槽后,为防止滚管,应在管两侧适当进行加固。管道安装时应将管道的中心、高程逐节调整,安装后的管道进行复测,确保管道纵断面高程及平面位置准确。每节管就位后,进行固定,防止管子发生位移。

2) 在管道安装前,在接口处挖设工作坑,承口前≥60cm,承口后超过斜面长,左右大于管径,深度≥20cm。

3) 承、插口工作面应清扫干净,承口内及胶圈应均匀涂抹非油质润滑剂,套在插口上的密封胶圈使用前逐个进行检查,不得有割裂、破损、气泡、飞边等缺陷。两节承插口管对装后管体回弹不得大于10mm。

4) 对口采用龙门架,对口时应在已安装稳固的管子两侧拴住钢丝绳,在待拉入管子承口处架上后背横梁,用钢丝绳和吊链连好绷紧对正,待用龙门架将管子中心高程调整好后,两侧同步拉吊链,将已套好胶圈的插口经撞口后拉入承口中,同时用水准仪校核管道高程及时调整。注意随时校正胶圈位置和状况。5) 稳管时,设专人在管内检查对口,减少错口现象。管内底高程偏差在±10mm 内,中心偏差不超过10mm,相邻管内底错口不大于3mm。

6) 锁管:铺管后为防止前几节管子的管口移动,可用钢丝绳和吊链锁在后面的管子上。

7) 管道安装完毕,经检查合格后,及时进行管基的施工。

四、顶管段施工方法

1.开挖工作坑

(1) 工作坑尺寸

顶管工作坑为矩形尺寸,按下式计算宽度(B)和长度(L)

B=D1+2b+2c

D1——管外径(m)

b ——管两侧操作空间(m),一般每侧1.2~1.6m

c ——撑板厚度(m),一般采用0.2m

L=L1+L2+L3+L4+L5

L1——管节长度(m)

L2——顶镐机长度(m)

L3——出土工作间长度(m)

L4——后背墙厚度(m)

L5——稳管时,已顶进管节留在导轨上的最小长度(m),一般为0.3~0.6m 根据上式确定

(2)

1)

P=n?G?

P

G

L

n

当管径为D1000

P=3×11.4×

注:此公式中选最长井段做为L 进行计算。

2) 后背验算

管道后背采用宽×高=B ×H=4×4m

E P =B/K (0.5γH 2K P +γHhK P +2CH P K )

=3/1.5×(0.5×21×42×2.464+21×4×5×2.464+2×7×4×464.2)=3324KN

当管径为D1000时

E P >P=1368KN

考虑到加入触变泥浆后,顶管阻力可减少30%,则

P=2/3×1368=912KN< E P

故加入触变泥浆后,顶管后背尺寸可满足要求。同时,选择两个100T 顶镐

(3) 工作坑开挖

工作坑开挖断面尺寸比工作坑断面尺寸四周各放大0.5m ,为5×7m 。

在测量定位后,开挖工作坑,当挖到1m 以下后,应随挖工作坑随支立侧板撑,并应在板撑外进行工字钢圈梁加固,每层采用工20工字钢加固两道。

6000

500 500 4000

500 500

厚5 mm 木板 I32工字钢

工作坑挖至设计流水面后,在后背处应再往下挖500~800mm ,以便于安装后背和导轨。

2.测量复核

工作坑基础完成后,进行测量复核,从地面水准点和中心点向下引高程和中线。复核无误后方可安装导轨和其它设备。

3.设备安装

(1) 导轨安装

1)按照管道设计高程、方向及坡度铺设导轨,由于顶管坑均设在检查井部位,在坑底浇筑30cm厚的C20素混凝土,做为稳导轨的基础。

2)导轨表面光滑,以减少管节前行时的阻力,确保装好的导轨顶面与管节要接触严密。

3)导轨下垫枕木找平,用道钉加固,同时设横向拉结保证在顶管过程中不产生横向位移。

4)导轨安装后要进行测量复核试验复核,保证轨面高程,坡度及方向,高程复核试验,每根导轨各6-8个点,控制允许误差不高于3mm,不低于2mm,稳定首节管后要复测导轨的变化,并加以校正。

5)由于管自重较大,管体脱离导轨进入土体内,造成管下沉,安装导轨时应考虑2cm的预抬量。

(2) 提升设备及下管设备安装

1) 提升采用3T电葫芦,并设龙门架,加快提升运输速度。

2) 下管采用5T卷扬机,卷扬机设在顶管坑外侧,设置地锚,设4组动滑轮组,三者的轴线要控制在一条直线上。下管采用门式支架,按20T荷载设计。

3)安装液压千斤顶,并检查千斤顶工作状态是否良好。

4.下管就位

采用吊车或人工将混凝土管移到工作平台上,然后用卷扬机将管下至工作坑

内已安装好的导轨上,要测量管中线和管前端、管后端高程,确认合格后方可顶进。

5.挖土顶进

(1) 顶进采用人工挖土、机械顶进。

(2) 在顶第一节管时应每30cm校核一次,在正常顶进时应每100cm测量一次。中心线测量,根据工作坑内设置的中心桩或中心线,架经纬仪,利用特制中心尺,测量中心偏差。高程测量使用水准仪和特制高程尺,与坑中心水准点比较,测量管头和管尾高程偏差。

(3) 顶管采用双插口钢筋混凝土管,钢套环连接。在安装钢套环前将涂好润滑剂的胶圈安放在混凝土管口的预留槽内,然后安装钢套环进行顶管施工。

(4) 顶管出现偏差需纠偏时,要控制好纠偏的速度和纠偏量,使管子逐渐复位。纠偏方法如下:

管体偏高的纠正:采用管下挖土纠正,控制超挖量,每根管长度内不应大于5mm,使管子逐渐降至设计高程。

管体偏低时的纠正:当偏差小时,管前下部土方开挖应控制好高程,并垫钢板,将钢板一端插入管头下,依靠顶力将管头抬起后再正常顶进。当偏差较大时,采用上述方法的同时增加顶镐纠正,使管头抬起。

沿中心线纠偏:由于管体自重大,采用人工挖土纠正法一般难以有效,应采用液压千斤顶配以顶木,控制纠偏速度小于每节管10mm。

(5) 压注触变泥浆

顶进过程中,在管壁与土壁的缝隙间注入触变泥浆,以减少顶进的阻力,增大顶进长度,触变泥浆主要成分为膨润土,掺入碳酸钠和水配制而成,顶进三节管后开始压浆,压浆孔距3-4m,两侧均匀布孔。灌浆压力按不大于0.1Mpa开始加压,在灌浆过程中按实际调整,灌浆时按灌浆孔断面位置顺序依次进行,并与顶进同步。

6.注浆置换

在一个工作程序完成后,为保证使管道与土的缝隙填密实,采取压填充浆(水

泥砂浆)置换触变泥浆。压浆材料选用水泥和粉煤灰,按1:4配制而成。压浆孔布置按梅花排列,保证密实,但压力应控制在<0.4MPa。

五、井室施工方法

1.钢筋混凝土井室施工

(1)钢筋工程

1) 所有钢筋都应有出厂质量证明或检验报告单。每捆钢筋均应有标牌,进场时按批号和直径分批验收,并按有关标准的规定抽取试样,做力学试验报告。

2) 钢筋加工时表面应洁净,无油渍、漆污和浮锈。加工后钢筋应平直、局部无弯曲。

3) 钢筋下料时应注意钢筋长度,钢筋弯曲直径及绑扎时的钢筋长度应符合规定。

4) 钢筋绑扎用铁丝,可采用20~22号铁丝或镀锌铁丝。要求绑扎牢固,无松动变形。严格按设计图纸要求的钢筋型号、间距、数量等进行施工。

5) 钢筋网片除外围两行的钢筋相交点全部绑扎外,中间部分交叉点可相隔交错绑扎。双向受力筋片须全部绑扎。

(2)模板工程

1)模板采用组合钢模板,个别部位采用木模板包铁皮,模板接缝内夹海绵条避免漏浆。

2)模板采用对拉螺栓和钢木支撑进行加固。对拉螺栓中部加止水钢板与模板接触面垫锥型橡胶垫,拆模后橡胶垫部位填防水砂浆。

3)支撑结构必须保证结构各部位形状尺寸和相互间位置的正确,必须具有足够的稳定型、刚度和强度。能可靠地承受浇筑混凝土的重力和侧压力,以及施工过程中产生的荷载,并应考虑便于拆装。

4)钢模板使用前先除锈,表面均匀涂刷脱模剂。模板每次拆除后,必须清除附着的杂物,整齐码放。

5)模板拆除过程中,支撑一般是先支的后拆,后支的先拆。拆模时,避免混凝土表面或模板受到损坏。

(3)混凝土工程

1)浇筑混凝土前应检查模板的位置、标高及截面尺寸是否正确,垂直度是否符合标准,接缝是否严密,预埋件及预留孔洞位置和数量是否符合图纸要求,支撑是否牢固。此外,还要清除模板内的木屑、垃圾等杂物。

2)钢筋检查主要对钢筋的规格、数量、位置、接头是否正确,是否沾有油污等进行检查,要安排专人在浇筑混凝土时,配合钢筋的修整工作。

3)混凝土采用商品混凝土,罐车运送,泵车浇筑。在浇筑过程中,随时填写混凝土施工记录,施工中的重大问题须作出专题记录附于记录中。

4)浇筑混凝土时将泵车导管伸入模板内,保证混凝土自由下落高度小于2m,防止离析,混凝土分层浇筑。

5)混凝土浇筑连续进行。如必须间歇时,间歇时间应尽量缩短,并应在前层混凝土初凝之前,将次层混凝土浇筑完毕。

6)混凝土振捣使用振捣棒振捣,振捣棒要插入下层混凝土5cm,以利于层间结合。侧墙混凝土浇筑速度应对称均匀,高差不宜大于30cm,以防模板位移。

7)所有井室分两次进行浇筑,第一次浇筑至底板以上墙体30cm并留设企口。在浇筑墙体混凝土时先浇筑5cm厚的砂浆,利于施工缝结合防止烂根。

8)混凝土施工完毕后,为保证混凝土有适宜的硬化条件并防止其发生不正常的收缩,对混凝土加以覆盖和浇水养护。

(4)盖板及井筒施工

1)所有井室盖板和井筒均在有资质、信誉高的专业构件厂进行外加工。

2)盖板和井筒采用汽车吊吊装就位。盖板与墙体、井筒与井筒之间按设计要求进行座浆、勾缝。

2.砖砌井室施工

(1)砌筑用砖经试验合格后,方可使用。

(2)井室砌筑

1)在砌筑前,先弹出墙体控制线,立好皮数杆。

2)井室砌筑采用“三一”砌砖法,即“一铲灰、一块砖、揉一揉”的操作方法。竖缝采用挤浆方法,使其砂浆饱满。

3)灰缝厚度和竖向灰缝宽度一般为10mm,但不小于8mm,也不大于12mm。

水平灰缝的砂浆饱满度应不低于80%。

4)井室砌筑完毕后,采用原浆勾缝。

(3)盖板安装

盖板采用外加工,人工配合汽车吊进行安装。板底与墙体接触面按设计要求进行座浆。

六、功能试验

1.井室浇筑完成后,进行闭水试验的管段两头应用砖砌管堵,在养护3d~4d 达到一定强度后,方可进行闭水试验。闭水试验的水位,为试验段上游管内顶以上2m。串水过程中同时检查管堵、管道、井身,无漏水和渗水,再浸泡1~2d后进行闭水试验。

2.渗水量试验时间30分钟,每管道管道每昼夜允许渗水量如下表

当实际渗水量≤允许渗水量时,试验即为合格。

第五章自来水入户工程主要施工方法

自来水入户工程主要施工环节包括测量控制点、土方开挖、管沟土方回填、管道安装及水利配套建筑物建设等,其中测量控制点、土方开挖、管沟土方回填方法与污水处理工程相近,已经在第四章介绍,在此不再赘述。本章重点介绍管道安装及水利配套建筑物建设施工方法。

一、管道安装

开挖沟槽时应严格控制槽底标高和防止扰动槽底原状土,槽底超挖部分必须用砂砥土回填密实。槽底为岩石时应将岩石挖深不小于15Crrm,挖深部分用砂砾土回填密实。槽底有弧石等坚硬物体时,必须清除后用砂砾土回填处理。

敷管时可将管材沿管线方向排放在沟槽边上,依次放入沟底砂层上。在一般情况下,插口插入方向应与水流方向致。沟槽不深时,采用粘接接头的管道可在槽边连接成一定长度后用弹性敷管法下管;承插式柔性接头管道,宜在沟槽内连

接,接头处基床挖深部分应就地现挖,使位置正确,且挖深部分必须用砂砾土回填密实。

1.胶圈密封接头

检查管材、管件及胶圈质量,清理干净承口内侧(包括胶圈凹槽)和插口外侧,不得有土或其它杂物,将橡胶圈安装在承口凹糟内,不得扭曲,异形胶圈必须安装_正确,不得装反。管端插入长度必须础出由于温差产生的伸量,伸量按工时闭合温差计算确定,一般根据温度按10-15cm考虑。

(1)与检查井或蓄水池井壁连接

PVC-U管材经常需要与检查井或蓄水池井壁预留孔连接,PVC-U管需做中介层,中介层作法:(1)PVC-U管材外表面擦拭干净,均匀涂上一层PVC-U胶粘剂;(2)在胶粘剂上撒一层干燥的粗砂;(3)重复前两个步骤,一般涂三层可达到使用要求。待中介层固化后按一般传统管材做法与预留孔连接即可。

2.环路铺设

在环路上铺管时,可采用直管借转铺设,PVC-U管每个接口允许借转角一般取1o,具体方法是利用短管或增加双胀管,若弧度较大,不能用管道借转时,需增设弯头等管件,严禁强行弯曲产生应力留下工程隐患。

3、管道试压

(1)管道试压长度不大于1000米,过路、过河段应单独试压。压力表应分别安装在管道进水口、末端和最低处,以最低处压力为准,若管道最低处不能安装压力表,则根据落差计算出最低处压力。升压过程中,压力表针摆动、不稳且升压较慢时,应重新排气后再升压。

(2)分级升压,每升一级检查支墩、管道及界面,无异常现象再继续升压。水压实验时,严禁对管材、管件及接口等部位进行敲打或修补。遇有缺陷时,卸压后再修补。

(3)试验压力应不超过管材压力或系统中最低压力等级配件的压力,升到压力后保持恒压1h条件下,检查管道各部位及所有接头、附配件等是否有渗漏或其它不正常现象,为保持管道内压力,可向管内补水。若无渗漏或不正常现象,可判定为合格。

注:可按照中华人民共和国水利行业标准(村镇供水工程技术规范SL310-2004)

给排水工程施工组织设计方案)

苏宁华南地区电子商务运营中心项目施工总承包给排水工程 施 工 组 织 设 计 (方案) 编制:____________________ 审核:_____________________ 批准:_____________________ 通州建总集团有限公司 年月日

给排水工程施工组织设计(方案) 一、编制依据 (一)给排水工程主要采用技术规范(规程)和标准: (1)GB50300-2001《建筑安装工程质量检验评定统一标准》 (2)GJJ/T29-82 《建筑排水硬聚乙烯管道工程技术规范》 (3)G B50242-2002《建筑给排水及采暖施工质量验收规范》 (4)G B50268- 97《给排水管道工程施工及验收规范》 (二)编制范围苏宁华南地区电子商务运营中心项目施工总承包工程合同、招标文件及给排水施工图规 定的内容。 (三)编制原则 坚持我公司“工序受控、保质量达标;服务到位、让顾客满意。”的质量方针,实行诚信 施工,信守“质量第一,安全第一,信誉第一,用户至上”的信条。 今天的质量就是明天的市场的准则,合理安排施工进度,精心组织施工,将我们的施工 设想和我公司的质量方针贯彻于项目的全过程,实现我们的承诺。 二、工程概况 本项目建设地点位于佛山市三水区。项目包含仓库、综合楼以及泵房等。其中: 1号库总建筑面积21735.16m2,为丙二类单层仓库,层高14.9米,2号库总建筑面积 22748.39m2,为丙二类单层仓库,层高14.9米,3号分拨中心总建筑面积43805.21m2,为丙二类双层仓库,首层层高7.5米,二层层高7.35米,4号库总建筑面积20645.01m2,为丙二类单层仓库,层高14.85米,5号库总建筑面积19014.20m2,为丙二类单层仓库,层高14.85米,6 号库总建筑面积24219.26m2,为丙二类单层仓库,层高14.85米, (一)概况

主便道过水路面施工方案

云南青水公路项目主便道过水路面施工方案 编制: 审核: 批准: 二0一七年八月 过水路面施工方案

一、工程概况 根据施工组织设计要求,青水公路项目施工主便道设计为平行于施工红线,途径地段需要多次跨过万古村跃进社、兴隆社之间的山沟河道。河道为长流水河道,无枯水期。雨季汛期时,河道河水水深超过1米,河面宽度超过6米以上,水流水势较大。根据施组要求和工期计划安排,本段主便道跨河均采用暗埋直径φ1.0米的圆涵管,并浇筑掺量为25%片石砼过水路面。 过水路面沿线路方向采用凹曲线线形设计,过河圆涵管段采用平直段,为了主便道在河道处不设急弯,过水路面与河道平面设计均采用斜交设置。 二、技术方案 1、钢筋砼圆涵管 本段主便道过水路面圆涵管采用直径φ1.0米的钢筋砼圆涵管,单节长度2米,采取外购方式,由车辆运输到施工现场,机械吊装安装作业。每个过水路面均设3排纵向圆涵管排列。 圆涵管安装前,应先做好管底基础施工,基础厚度20cm,采用C20片石砼浇筑。管底流水面高度与河道水流低水位期高度持平,管节拼缝采用砂浆抹面修饰。 每排圆涵管之间的间距不小于50厘米,纵向排列成直线。圆涵管入水口端宜与过水路面侧面平齐。 2、过水路面桥身

过水路面桥身采用C20片石砼浇筑,厚度1.5米,桥身宽度7米,片石砼中片石掺量为25%。 施工桥身前,通过堆码土袋做围堰,阻断并临时改移河道,确保施工过水路面桥身时桥址基坑位置无大量积水,利用潜水泵将少量渗水排出基坑外,在对基坑底部清除碎石层和软泥层后,浇筑10厘米厚的C15砼垫层,并施工抹平。 垫层浇筑完成后,先浇筑暗埋圆涵管底部20厘米厚的基础底层,并预埋好固定涵管捆扎铁丝用的钢筋桩子。基础地层片石砼采用支模浇筑。然后对照河道河流中心线路,对涵管中心线路位置进行测量放样,弹线标示。待涵管底部基础砼强度达到30%以上时吊装圆涵管,并用楔子临时固定住涵管管节。根据设计桥面宽度,采用木模支模,并打好斜撑加固,模板内部安装拉杆对拉,防止涨模或跑模。 浇筑片石砼时,采取浇筑一层砼,抛填一层片石,确保片石掺量达到砼量的25%。抛填片石后,要对砼进行振捣,确保片石砼振捣密实无遗漏。片石砼分层厚度不得超过30厘米,振捣砼时,振动棒要确保插入到一层砼中。浇筑到顶后,路面要压平拉防滑条,在桥面两侧做好钢管栏杆立柱预埋。为了防止浇筑砼过程中,圆涵管产生上浮现象,每节涵管在浇筑前应先采用2道铁丝捆扎固定在基础面上,同时放缓浇筑砼速度。 过水路面砼施工完成后,要及时养护,确保养护时间不少于5天。在过水路面养护期间,安排施工人员做好防护栏杆安装,并刷红白油漆标示。

排水管施工组织设计方案

农安县东绕越污水干管改造截流工程 施工方案

农安县市政工程管理所 二0一七年六月 农安县东绕越污水干管改造截流工程施工方案目录 第一章编制依据、工程概况 一、编制依据 二、工程概况 第二章施工前准备工作和施工部署 一、施工前准备工作 二、施工管理和劳动力组织 三、主要材料、成品、半成品计划 四、施工机具计划 五、施工总平面图

第三章施工进度计划 一、施工进度表 二、施工工序 第四章主要分项工程施工方法 一、测量放线 二、土方工程施工 三、管道垫层基础施工 四、管道铺设施工 五、管道闭水试验 六、检查井施工 七、土方回填施工 第五章季节性施工措施 第六章质量技术措施 一、质量目标 二、工程质量管理 第七章安全技术措施 一、安全管理目标 二、人员管理 三、安全保证计划 四、安全保证措施 第八章文明施工措施

第一章编制依据、工程概况 一、编制依据 1、建设单位提供的农安县动绕越污水干管改造截流工程施工图设计及业主提供其他资料。 2、现行国家颁发的《给排水管道工程施工及验收规(GB50268-2008)》、《市政工程质量检验评定标准》、《市政工程施工安全技术规程》及其他相关的市政工程施工技术规。 3、工程建设标准强制性文件 4、国家建筑标准设计图集《市政排水管道工程及附属设施(06MS201)》 5、关于建设工程的法律、法规及相关文件 6、本工程的施工合同书和工程现场勘测情况 7、本公司承建类似规模工程施工经验及拟投入本工程的施工技术力量和机械设备。 一、工程概况 本工程位于农安县东部,沿线地势起伏较小,场地沿途为、沟渠、道路。设计污水管线划分为两个支线。污水一支线管线位置布置在既有管线10米左右,污水二线管线位置布置在东绕越线设计中心线以西20米左右。污水一支线管径为D800mm承插钢筋混凝土管,起点桩号1w0+000,终点桩号1w 0+698,长

水稳基层工程施工组织设计方案

连霍高速公路至(豫陕界)段改建工程LM-3标段基层施工方案 一公局海威工程建设 连霍高速公路至(豫陕界)段改建工程 LM-3标段项目经理部

水泥稳定碎石基层施工方案 1工程概况 连霍高速公路至段高速公路于2001年建成通车,设计时速100km/h,路基宽24.5m。本工程是对连霍高速公路至段进行拓宽改建,改扩建标准为双向八车道高速公路。全长195公里(其中双侧整体式加宽50.68公里,单侧整体式加宽112.06公里,单侧分离式加宽32.17公里),设计速度为100 km/h。 本标段为LM-3标,标段起点LK56+000,终点RK80+100,拓宽路线长约24.1km,拓宽后为双向8车道,本标段为分离式、单侧加宽,主要施工容有:水泥稳定碎石底基层、基层、改性乳化沥青封层、沥青混凝土铺筑(4cmAC-13C+6cmAC-20C+10cmATB-25)。老路部分:老路铣刨、老路修补加罩、老路病害处理。辅路、匝道等部分:水稳基层、改性乳化沥青封层、沥青混凝土铺筑等。 2施工工艺流程

工艺流程图

3施工准备 人员配置 人员组织机构图 项目经理 傅晓东 总工郭吉刚 生产副经理 李永辉 总经济师 鲍丽娜 财务总监 杨翠萍 拌和负责人 赵京森 运输负责人 毕长城 摊铺负责人 赵康 项目书记 岑常榆 页脚

页脚

4.1机械设备 4.2材料准备 目前我项目试验室正在进行验收准备,为了加快整体施工进度水稳底基层配合比试验委托省交院工程检测加固,试验配合比已报中心试验室审批。 (1)根据本工程对各种原材料的需用量及规质量要求,选择能够满足工程质量和进度要求的料源。 ①水泥:采用仰韶P.C 32.5缓凝水泥,初凝时间不小于4小时,终凝时间不小于6小时。 ②集料:碎石、石粉来源于坡头乡腾鑫建材,质量和级配经试验检测满足质量要求。 ③水:当地地下水。 (2)混合料配比 ①混合料配比

(新)水厂施工组织设计_

水库集中供水工程 施工组织设计 日照×××工程安装工程处二OO九年二月

一、项目概况 根据社会经济情况、水源情况及现状农村自来水建设情况,×××计划三年内基本实现农村供水城市化,城乡供水一体化总体目标。力争在2010年,全区农村自来水普及率达到100%,通自来水工程的村庄、自来水入户率达到90%以上,在水源上实现较高的水源保证率和良好的供水水质、在供水规模上实现区域化、合理化,在运行管理上建立充满活力、符合市场经济要求新管理机制,在工程建设标准上符合规范和精品工程要求,最终实现我区农村安全供水的目标。 ×××水库集中供水工程是我区农村饮水发展规划的一部分,发挥水源地势高、水质优的有利条件,建设自压供水工程。该工程位于×××镇西南部,项目区地形为山丘区,规划供水受益村庄15个,受益人口15051口人,工程以上栗山水库(小型,总库容68万立方米)为主水源,规划于水库放水洞处建设水厂一处,实现自压供水型式。 本工程的水源——×××小(二)型水库位于傅疃河支流上游,流域面积1.6km2, 总库容68万m3, 兴利库容48万m3,死库容1.2万m3。 二、净水厂工程 水厂选定于大坝下游,地形较开阔处,自压高程满足水处理需要和下游供水要求。

(1)净水厂规模:考虑下一步供水规模将逐步扩大,且本工程为全区大管网一部分,为满足下一步发展需要,净水厂设计供水规模100m3/h,日供水能力达到2400 m3,满足设计时供水量152m3/h。 (2)净水厂平面布置:净水厂由净水设备、清水池、配水阀、给水车间、生活区及绿化区组成,具体布置见图2-2。 (3)净水厂主要建筑物规划设计 1)水处理设备采用模块化净水设备,水库水经放水洞自压放到净水设备,对水质进行净化处理,并进行反冲洗,冲洗周期1天。处理合格的水流入清水池。水处理及供水工艺流程见图2-3。水质处理后符合《生活饮用水卫生标准》。 2)清水池:设计池底高程110m,池高3m,水深2.7m。正常工作水位109.7m。水池长13.15m,内设支撑墙3道,宽0.25m。池宽10.4m。边墙采用M7.5浆砌块石重力墙,内侧浇灌厚0.2m的C25混凝土(配φ10@200钢筋)。池底采用M7.5浆砌块石垫层,厚0.3m,垫层以上浇灌厚0.2m的C25混凝土底板(配φ10@200钢筋)。内表面采用防渗抹面。详见图2-4。

道路排水工程施工组织设计59510

XXX道路工程(道路、排水)施工 施 工 组 织 设 计 编制单位:XXX建设集团有限公司 编制日期:XXX年XX月XX日

目录 一、编制依据 二、编制原则 三、工程概况 四、工程重点、难点及施工前准备 五、施工方案及技术措施 六、施工进度计划及机械设备、劳动力保证措施 七、质量保证体系 八、安全保证措施 九、文明施工及扬尘治理措施 十、雨季施工措施 十一、地下管线及地下、地上设施保护措施 十二、施工组织机构 十三、加强企业管理、降低施工成本 十四、施工总平面布置 十五、附表

一、编制依据 1、XXX道路工程(道路、排水)施工工程施工招标文件。 2、依据XXX道路工程(道路、排水)施工设计图纸。 3、国家、行业颁布的相关法律、法规及技术规范。 4、依据我公司对本工程现场的实地调查情况和对本工程施工所需水、电、路、及地材资源等的实际调查情况。 二、编制原则 1、招标文件的原则,在编制施工组织设计文字说明及附图表中,严格按照招标文件的规定,做到统一标准、规范编制。 2、施工设计图纸的原则,认真阅读核对施工设计图纸,理解设计意图,严格按照设计标准和要求编制施工组织设计。 3、遵循施工技术规范和验收标准的原则,严格按施工技术规范要求优化施工方案,认真执行工程质量检验和验收标准。 4、遵循实事求是的原则,在编制施工组织设计时,根据本工程特点,从实际出发,科学组织,合理安排,均衡施工,达到快速、有序、优质、高效。 5、遵循“科技是第一生产力”的原则,广泛应用“四新”(新技术、新工艺、新材料、新设备)成果,发挥科技在施工中的先导、保障作用。

6、遵循专业化队伍施工和综合管理的原则,在组织施工时,以专业作业队为基本形式,配备充足的施工机械设备,同时采取综合管理手段合理调配施工资源,以达到整体优化的目的。 7、遵循“安全第一,预防为主”的原则,从制度、管理、方案、资源等方面制定切实可行的措施,确保安全施工。 8、遵循科学配置的原则,根据本工程的工程量大小及各项管理目标的要求,在施工组织中实行科学配置。选派经过专业培训具有丰富的现场经验的管理人员;安排技术熟练、具有专业化水平、施工力强、整体素质好的施工队伍。投入高效先进的施工设备。 三、工程概况 (一)概述 XXX大街为XXX市南北向交通主干路,现由于新建XXX大街截止到XX路,和XX小区未接通,对周边居民出行造成了影响,因此在XXX大街XX路以南新建84米道路及排水管道。 (二)设计技术标准 排水系统采用雨污水分流制。 1、雨水管道设计: 本标段设计雨水排水工程为雨水方沟,方沟尺寸为:W*H=2000*1600mm,自北向南坡度,规划排入环城水系。 2、污水管道设计:

水泥稳定碎石基层施工组织设计

水泥稳定碎石基层施工组织设计 一、编制说明 (一)编制范围 麻黄梁工业集中区道路工程N1标段起止桩号K0+000~K2+714,全长2.714公里20cm水泥稳定碎石基层。 (二)编制依据 1、榆阳区麻黄梁工业集中区项目办招标文件及N1标段合同文件。 2、《公路路面基层施工技术规范》(JTJ034-2000)及《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004)。 3、通过对施工现场的多次勘察及原材料的进场情况。 4、本单位现有的技术力量、机械设备、施工管理水平及多年来参加公路工程建设所积累的施工经验。 (三)编制原则 1、贯彻执行榆阳区工业集中区项目办招标文件要求和设计意图; 2、贯彻执行《公路路面基层施工技术规范》(JTJ034-2000)及《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004)。 3、执行项目法施工,做到精干高效,科学管理,充分体现我公司的施工管理水平;

4、施工方案体现机械化、现代化,努力提高劳动生产率及施工进度; 5、保重点,统筹安排,组织平行流水作业,保持均衡生产,不间断施工,确保按期完成施工任务; 6、积极推行新技术、新工艺,实行规范化、标准化,提高效率,确保创优规划和质量目标的实现; 7、充分利用自然资源,尽量减少临时设施,节约用地,减少水土流失,体现文明施工,有利环境保护。 二、工程概况: 榆阳区麻黄梁经济开发区公路N1标段全长2.714Km,起讫桩号为K0+000~K2+714,水泥稳定碎石基层设计厚度20cm,铺筑宽度为12.5m,铺筑面积33925m2。混合料配合比(重量比)水泥:碎石=6:94,设计混合料7天龄期无侧限抗压强度不小于2.5MPa,压实度(重型击实标准)≥97%。 三、水泥稳定碎石基层施工方案 1、施工方法和工艺流程: 基层采用集中场拌法,自卸汽车运料、摊铺机按照拟定的松铺系数挂线摊铺混合料,压路机碾压成型的施工方法。其工艺流程为:准备下承层——施工放样——场拌设备拌料——运输混合料——摊铺 机摊铺整型——碾压——养生。基层采用全幅施工方法。 2、配备的人员、机械数量: 每个作业面拟配备人员56名(其中技术人员5名,施工员1名,

净水站施工组织设计

净水站施工组织设计

中煤图克化肥项目(一期)工程 净水站工程 施 工 组 织 设 计 编制: 审核: 审批: 中石化第二建设有限公司 2011年8月6日

目录 1.工程概况 2.编制依据 3.施工部署 4.施工准备 5. 主要工程施工方案及技术措施 6. 施工阶段的质量控制措施 7. 质量通病防治措施 8.工期保证措施 9.季节性施工措施 10.安全文明施工及环境保护措施 11.施工注意事项 12.施工进度计划表

一、工程概况: 本工程分为三个子单位:清水池为半地下池类结构,平面尺寸为119.3m×51.1m,池体地下高度1.7m,地上5.3m,±0.000相对绝对标高1333.80m。 净水站厂房工程长127.1m,宽36m,建筑物高度为11m,建筑面积为1640m2,基础埋深-6m。±0.000相对绝对标高1333.80m,本工程基础采用柱下独立基础、无梁式筏板基础,上部结构为框架结构、框架剪力墙结构。 泵房工程长78m,宽9m,结构高度为10m,建筑面积为702 m2,开挖深度分别为-4米跟-1.6米,±0.000相对绝对标高1328.30m,±0.00m以下属于框架剪力墙结构,以上为框架结构。 水池池壁及池底板混凝土均采用C30P6抗渗混凝土; 二、编制依据 根据中国五环工程有限责任公司设计的该工程施工图纸。 《建筑工程施工质量验收统一标准》——GB50300—2001 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》——GB50202—2002 《砼结构工程施工质量验收规范》——GB50204—2002 《建筑地面工程施工质量验收规范》——GB50209—2002 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》——GB50210—2002 《屋面工程施工质量验收规范》——GB50207—2002 《钢筋焊接及验收规范》——JGJ18—96 《建筑机械使用安全技术规程》——JGJ33—86 《施工现场临时用电安全技术规范》——JGJ46—88

化水系统施工组织设计(含原水系统)

目录 第一节、编制依据及执行标准............................................................................. - 2 - 第二节、相关管理单位 ....................................................................................... - 2 - 第三节、工程概况.............................................................................................. - 2 - 第四节、施工部署.............................................................................................. - 8 - 第五节、施工组织机构及准备............................................................................. - 9 - 第六节、主要施工方法及措施........................................................................... - 12 - 第七节、质量保证措施 ..................................................................................... - 41 - 第八节、职业健康安全保证措施 ....................................................................... - 45 - 第九节、环境管理与文明施工保证措施............................................................. - 47 - 附件1 现场施工平面布置图............................................................................ - 51 - 附件2 施工总进度计划表 ............................................................................... - 51 -

市政道路、给排水、强弱电施工组织设计

湖北子胥湖花卉博览园(一期)景观设计工程市政道路、给排水、电气施工工程 施 工 组 织 设 计 十堰仁海建筑安装工程有限公司 二O 一六年二月二十五日

目录 第一篇编制说明和依据 (3) 第二篇工程概况 (4) 第三篇施工进度计划 (5) 第四篇施工平面图布置 (6) 第五篇施工部署 (7) 一、施工准备 (7) 二、项目管理机构 (8) 三、施工力量组织 (9) 四、施工作业班次 (10) 第六篇主要施工方法及技术措施 (11) 一、施工准备 (11) 二、道路施工测量 (12) 三、道路工程 (13) 四、给水管道工程 (24) 五、排水管道工程 (27) 六、电缆沟工程 (32) 七、通信管道工程 (38) 八、道路照明工程 (40) 第七篇主要材料、机械、劳动力需用量计划 (41) 一、主要材料需用量计划 (41) 二、施工机械状况说明一览表 (42) 三、主要劳动力需用量计划 (43) 第九篇工期保证措施 (45) 第十篇文明施工措施 (46) 一、现场容貌环境管理 (46) 二、现场材料堆放和道路排水管理 (46) 三、分工标志管理 (46) 四、现场防火管理 (46) 五、文明运输及外部公共关系管理 (46) 六、临时设施及生活环境管理 (47) 第十一篇质量目标及质量保证体系 (48) 一、质量目标 (48) 二、质量保证体系 (48) 三、管理措施 (49) 四、工程质量的具体要求 (50)

湖北子胥湖花卉博览园(一期) 景观设计工程 市政道路、给排水、电气等施工工程施工方案 第一篇编制说明和依据 (一)湖北子胥湖花卉博览园(一期)景观设计工程公共道路、给排水、电气等施工工程工程施工合同。 (二)湖北子胥湖花卉博览园(一期)景观设计工程市政道路、给排水、电气等施工工程道路,给排水,电气工程施工图纸。 (三)国家现行市政道路、水电安装工程施工与验收规范及质量检验评定标准。

污水管道施工组织设计

第一章工程概述 一、项目特点: 本工程为某市东区市政污水管道施工工程,规划由桩0+035为起点,桩4+788.11为终点,总长为4753.11m。桩0+035到桩1+893之间管材采用d1200钢筋混凝土管,桩1+893到桩4+788.11之间管材采用d1500钢筋混凝土管。要求2004年5月1日开工,2004年10月1日竣工. 二、现场自然条件: 根据该市区气象部门提供的材料,在施工期间主导风向为东南风,雨期在6月到10月。 最高气温在7月中旬到8月中旬,达39~40°C。最低温度在1~2月份,达-4~-5°C。对施工没有很大的影响。 根据地质勘探资料,土质为四类土,地形较平坦,地下水位平均在地下3.6m 深处。 三、交通条件和服务设施: 本工程处于市区,有比较便利的运输网络,同时,本工程回填材料大多可取于挖方段,故运入材料相对上比较少。项目沿线有通讯及医疗服务,电力由业主接到现场变压器,场内布线自行考虑。为确保施工的连续性,在施工时必须考虑部分自备电源以保证施工的需要。 四、施工概况 1、本工程为某市东区市政污水管道安装施工工程,包括干管与检查井的施 工。 2、管材及规模:

3、桩3+301.37到桩3+355.42的施工为顶管施工,相关事宜可参考《实用给 水排水工程施工手册》、《给水排水管道工程施工与验收规范》等资料。 五、设计编制依据: 1、施工图:以《污水管线平面图》《污水管线纵断面图》及其设计总说明为 本次施工依据。 2、管道铺设及检查井的砌筑:以《全国通用给水排水标准图集》为施工依据。 3、预算依据:《广东省市政工程综合定额》、《广州市市政工程主要项目补充 定额》。 4、验收依据:《市政排水管渠工程质量检验评定标准》、《给水排水管道工程 施工及验收规范》。 六、主要参考资料: 1、《给水排水工和施工》 2、《实用给水排水工程施工手册》 3、《建筑施工手册》 4、《组合钢模板施工手册》 5、《工程项目管理》 6、《给水排水工程概预算》 7、《安装工程定额与预算》 8、《给水排水管道工程施工与验收规范》 第二章施工准备工作

水稳基层施工组织设计

水稳碎石施工组织设计 一、工程概况 2016年句容市农村公路提档升级工程2016NLTD-DLE标段项目位于句容市茅山镇境内,线路名称为Y406南白线(惠民路),路线长4.18公里,老路为3.5米宽水泥混凝土路面。现对该路进行提档升级改造,设计标准为四级公路,行车速度20km/h,桥涵设计荷载为公路Ⅱ级,路基宽7m,路面宽5.5m,水泥混凝土路面,设小桥2座,分别为万家边桥1×13m和拦河坝桥1×10m,上部结构采用先张法预应力砼空心板梁,下部结构采用桩柱式台。 本次工程内容为路基、路面、桥涵等的施工及缺陷责任期的缺陷修复。 二、施工组织机构 根据本合同段的工程特点和地理位置,为了有效地控制工程质量与工程进度,确保施工安全。我公司拟抽调优秀的技术员及管理人员组建高山至梁桥公路改造项目第四合同段项目经理部,项目经理部全面负责工程技术、施工管理,生产计划、质量控制、材料采购与供应,生产协调以及处理有关部门公共关系,项目经理部由项目经理、总工程师、工程合同计量科、工程质检科、施工安全科、材料设备科、财务科、综合协调科等科室组成。 三、水泥稳定碎石基层的施工方法 1、施工的工艺特点 水稳碎石基层施工以机械化施工为主,边角压不倒的人工配合完成,主要设备有拌和机、摊铺机、运输车、压路机、装载机、洒水车等设备。 2、施工准备 1)、选购合格的材料,按规格分仓存放,水泥采用散装水泥罐存放,每台拌和机配备足够的水泥,以保证连续施工。 2)、严格验收下承层,在验收合格的基础上,恢复中线,并在边线外20cm处每10m(平曲线半径小于400m时每5m)放一桩,测量高程,供架设高程控制的基准线使用。

某火车站室外给排水施工组织设计

目录 第一章概述 (3) 第二章施工组织机构 (7) 第三章施工平面布置及临时设施方案 (10) 第四章施工总体方案、部署 (11) 第五章安全、质量、创优和工期总体目标 (14) 第六章主要施工方法及措施说明 (14) 第七章特殊过程和关键工序的确认及其施工方法、控制措施 (23) 第八章冬、雨、夜及特殊气候施工措施 (40) 第九章工程过渡施工方案 (42) 第十章劳动力、主要材料、机具供应方案 (42) 第十一章施工中采用" 四新技术"安排及保证措施 (43) 第十二章质量目标及质量保证措施 (44) 第十三章创优目标及创优保证措施 (49) 第十四章安全目标及安全保证措施 (51) 第十五章工期目标及工期保证措施 (54)

第十六章成本目标及成本控制措施 (58) 第十七章文明施工及环境、文物保护措施 (60) 第十八章其他 (62)

第一章概述 1.1编制依据及原则 1.1.1编制依据 根据某火车站工程承包合同、室外给排水设计文件、有关施工规范、标准和集团公司施工技术管理办法,并结合公司施工能力、现有机械装备、技术实力、类似工程实践积累的施工经验,进行全面、系统的分析和讨论,并进行细化、详实,制定本施工组织设计。 本工程采用的设计施工图及图集

本工程所采用的施工规范及标准: 铁路给排水施工规范TBJ209—96 给排水管道工程施工及验收规范GB50268—2002

混凝土结构工程施工及验收规范GB50204—2002 砌体工程施工及验收规范GB50203—2002 机械使用安全技术规程JGJ33—2001 机械设备安装工程施工及验收通用规范GB50231—98 1.1.2 编制原则 尊重合同文件各项条款, 认真贯彻业主、监理及授权人或代表要求。 严格遵守设计文件要求、施工规范、标准进行施工,坚持技术先进、科学合理与实事求是相结合。 对施工过程坚持全员、全方位、全过程严密监控、合理有序、科学管理的原则。贯彻“质量为本,体系保证,管理科学,顾客至上”的集团公司质量方针,交付优质工程。 1.2 工程概况 1.2.1 施工项目特点 某火车站室外给排水工程由济铁建设项目管理中心建设,上海铁道学院建设监理公司监理,济铁工程集团建筑工程有限责任公司施工。工程计划2003 年1月20 日开工,2003 年8 月30 日完工,总工期8 个月。

建筑给排水施工组织设计方案

建筑给排水施工组织设计方案 一、建筑给排水工程概况: 包括室内给水系统、排水系统、消防系统、雨水系统。 一)给水系统: 根据甲方提供的外网压力为0.30Mpa;本工程生活给水系统竖向分为两个区,一至五层为低区,由室外给水管网直接供水;六至十一层由二次加压设备供水。二)排水系统: 本工程三至顶层为一个排水系统,一、二层为一个排水系统。 三)消防系统: 1、消火栓系统设计:消火栓系统为环状管网供水系统,消防水箱在屋顶,消防泵房在地下室。本工程室内消火栓设计秒流量为20L/S,室外为30L/S。地下室及一至五层的消火栓采用减压稳压型消火栓,其他均为普通型消火栓。 2、自动喷水湿式系统:本楼设有自动喷水湿式系统,一、二层商场为中危险Ⅰ级。中危险Ⅰ级:喷林喷水强度6L/min·㎡,作用面积:160㎡。喷头布置均按有吊顶布置。 3、灭火器的布置:本工程危险等级为中危险A类及带电类火灾,灭火器灭火级别为5A级,每个消火栓处配置两具磷酸铵盐干粉灭火器,型号为:MF3。

4、气体灭火设计:地下室配电机房设有固定式EBM气溶胶自动灭火装置。四)雨水系统: 屋面雨水排水为外排水。 二、施工准备: 1、技术准备: 认真熟悉图纸,根据施工方案决定的施工方法,配合图纸会审等相关内容做好准备工作。 1、机具准备; 机具应在施工工人进场之后,施工之前运入现场,按施工平面图布置定位,如电焊机、砂轮割机、台钻等应分开放置,相互间留出操作空间。 2、材料准备: 1)给水管采用PPR管,排水立管采用PVC—U消音排水管,横支管采用UPVC 排水管,消防管道采用热镀锌钢管。 2)对于材质的要求,各种进场材料必须符合国家颁布标准有关质量技术要求,并由产品合格证明和检验报告。 三、施工方法 一)给排水系统

道路排水工程施工组织设计

道路工程(道路、排水)施工 施 工 组 织 设 计 编制单位:建设集团有限公司 编制日期:年月日

目录 一、编制依据 二、编制原则 三、工程概况 四、工程重点、难点及施工前准备 五、施工方案及技术措施 六、施工进度计划及机械设备、劳动力保证措施 七、质量保证体系 八、安全保证措施 九、文明施工及扬尘治理措施 十、雨季施工措施 十一、地下管线及地下、地上设施保护措施 十二、施工组织机构 十三、加强企业管理、降低施工成本 十四、施工总平面布置 十五、附表

一、编制依据 1、道路工程(道路、排水)施工工程施工招标文件。 2、依据道路工程(道路、排水)施工设计图纸。 3、国家、行业颁布的相关法律、法规及技术规范。 4、依据我公司对本工程现场的实地调查情况和对本工程施工所需水、电、路、及地材资源等的实际调查情况。 二、编制原则 1、招标文件的原则,在编制施工组织设计文字说明及附图表中,严格按照招标文件的规定,做到统一标准、规范编制。 2、施工设计图纸的原则,认真阅读核对施工设计图纸,理解设计意图,严格按照设计标准和要求编制施工组织设计。 3、遵循施工技术规范和验收标准的原则,严格按施工技术规范要求优化施工方案,认真执行工程质量检验和验收标准。 4、遵循实事求是的原则,在编制施工组织设计时,根据本工程特点,从实际出发,科学组织,合理安排,均衡施工,达到快速、有序、优质、高效。 5、遵循“科技是第一生产力”的原则,广泛应用“四新”(新技术、新工艺、新材料、新设备)成果,发挥科技在施工中的先导、保障作用。

6、遵循专业化队伍施工和综合管理的原则,在组织施工时,以专业作业队为基本形式,配备充足的施工机械设备,同时采取综合管理手段合理调配施工资源,以达到整体优化的目的。 7、遵循“安全第一,预防为主”的原则,从制度、管理、方案、资源等方面制定切实可行的措施,确保安全施工。 8、遵循科学配置的原则,根据本工程的工程量大小及各项管理目标的要求,在施工组织中实行科学配置。选派经过专业培训具有丰富的现场经验的管理人员;安排技术熟练、具有专业化水平、施工力强、整体素质好的施工队伍。投入高效先进的施工设备。 三、工程概况 (一)概述 大街为市南北向交通主干路,现由于新建大街截止到路,和小区未接通,对周边居民出行造成了影响,因此在大街路以南新建84米道路及排水管道。 (二)设计技术标准 排水系统采用雨污水分流制。 1、雨水管道设计: 本标段设计雨水排水工程为雨水方沟,方沟尺寸为:W*2000*1600,自北向南坡度,规划排入环城水系。 2、污水管道设计: 本工程设计有两道污水管道,分别为和,其中污水东线

供水管网施工组织设计(完整版)

吴江区农村低压供水管网改造工程第二批14标:平望镇平安村、联合村低压 供水管网改造 施工组织设计 编制:郭继明 审核:姚烨 审批:黄振华 编制单位:吴江市双龙市政建设有限公司 编制日期:二○一七年四月八日

施工组织设计/施工方案报审表B.0.1工程名称:平望镇平安村、联合村低压供水管网改造工程编号:B.0.1- 第五版表江苏省住房和城乡建设厅监制

第一章编制说明和依据 (4) 第二章工程概况 (5) 第三章工程特点与施工条件 (17) 第四章施工组织与管理 (19) 第五章施工方案及主要技术措施 (30) 第七章施工工期及施工进度计划 (74) 第八章施工进度计划保证措施 (74) 第九章质量目标及质量保证措施 (80) 第十章文明施工及环保措施 (86) 第十一章安全生产施工措施措施 (90) 第十二章工程成本节约措施 (94) 第十三章主要施工机具装备计划 (95) 第十四章劳动力安排计划 (96) 第十五章备案验收与回访保修 (97) 附表1:施工临时用地计划 (118) 附表2:施工总进度计划 (120)

第一章编制说明和依据 第一节编制说明 1、本施工组织设计是为吴江区农村低压供水管网改造工程组织施工、技术管理、质量安全管理所提供的指导性文件。根据对人员、机械、材料、环境的调配、质量要求、进度安排等方面统一部署的原则,严格按照工程招标范围和招标文件的要求进行编制。 2、根据本工程设计特点,功能要求,本着对业主资金合理利用,对工程质量高度责任感,我们的编制原则是“经济、合理、优质、高效”。 3、公司高度重视本供水管网工程施工组织设计的编制,由项目经理带领准备参加施工的有关人员组成方案编制专业小组,采用“对比优化,博采众长”的编制思路,力求本方案重点突出,具有针对性、可操作性强。 第二节编制依据 1、编制依据 1.1南通市市政工程设计院有限责任公司对吴江区农村低压区管网改造工程施工图及技术规定; 1.2公司现有的技术装备、技术素质、质量安全体系程序文件、工程经历等自身条件; 1.3对施工现场和周围环境实际踏勘获得的资料和数据; 1.4建设单位提供的管网《岩土工程勘察报告》 1.5相关的劳动、材料、机械定额; 1.6国家现行有关建筑安装工程施工及验收规范(规程)及江苏省颁发的相应的规程和文件: 《城镇给水排水技术规范》GB50788-2012 《城市供水管网漏损控制及评定标准》CJJ90-2002 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GBJ50202-2012 《工程测量规范》GB50026-2007 《砌体工程施工及验收规范》GB50203-2011 《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268—2008); 《给水排水构筑物工程施工及验收规定》(GB50141—2008); 《生活饮用水卫生标准》(GB5749——2006); 《城市供水水质标准》(CJ/T206——2006); 《埋地聚乙烯给水管道工程技术规范》(CJJ101——2004); 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202——2002); 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002); 《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2003);

水稳施工组织设计

盐城市城南新区盐仓大道建设工程水泥稳定碎石基层 施 工 组 织 设 计 江苏稳进市政建设有限公司 二0一二年三月 施工组织设计

一、工程概况 (一)概述 盐城市城南新区盐仓大道建设工程全长3110m,水泥稳定碎石基层标准段结构设计:快车道宽24m,慢车道宽4.5m。 (二)主要工程数量 1、36cm厚机动车道水泥稳定碎石:立方米 2、20cm厚非机动车道水泥稳定碎石:立方米 (三)材料来源 (2)主要材料来源 本合同段缓凝P.O.42.5水泥由江苏八菱海螺水泥有限公司提供,石料采自安徽的石灰岩,质量符合相关规定技术规范要求。 二、施工组织 (一)项目经理部的设置 根据本合同段的特点,项目经理部设项目经理1人,项目总工1人,项目副经理2人。各部门分为:安全科、测量科、试验室、机械科(详见项目经理部机构框图)。 项目经理部组织机构框图

项目经理部负责全线施工管理,统一安排进度计划及对工、料、机的调配。 (二)拌和厂的设置 水稳拌和厂设于新兴镇龙桥村一组,紧临串场河、人民北路。本标段拌和厂安装一台WBC400型粒料拌和楼,供应能力约400T/小时。料场地面采用水泥水稳硬化,进入拌和厂和集料堆场的道路也用水泥水稳硬化。拌和厂配置试验室和电力、安全、消防等设施。 配备主要设备如下:

盐城市城南新区盐仓大道建设工程摊铺机械设备表 三、施工安排和方法说明 我项目经理部根据工期紧任务重的特点,在施工组织安排中,一切以工程为重,精心组织,合理安排,严格管理。外树形象,内练素质,确保工程质量进度全面达标。

(一)材料、设备、人员进场计划 1、材料进场 碎石2012年2月下旬开始进场,充分储备以保证开工时各施工阶段所需用料。水泥2012年2月下旬开始进场,存入水泥罐妥善保管。我部根据工程进度计划定出每个月材料用量及进场时间,确保各种材料的及时供应。及时补充。 2、设备进场 (1)施工机具配备的原则 项目经理部将按工程量和工期的要求投入配备齐全的机具和必要的零配件,以保证工程按期优质完成。 (2)设备的维护和管理 A、认真做好设备的维护、保养和试机工作,提高设备的完好率、利用率,保证施工的顺利进行。 B、项目经理部将统一配备专业的修理力量,保证机具一旦出现故障,能及时修复,从而不影响施工进度。 C、对机械设备及时保养、检修,消除隐患,保持设备的清洁,使设备处于良好的状态,随时保证工程的正常施工。 D、机械科负责对设备进行定期和不定期检查,及时了解机械设备的状况。制定严格的上岗制度,并落实到每个操作手。 E、所有机械设备必须经过检修,确认完好后,才能投入使用。 3、人员进场 根据本工程的特点,项目经理部配备了足够的专业技术人员和有丰富经验的技术工人(详见主要人员表)。 (二)施工前准备 1、材料检验 本工程采用原材料的各项指标均按照规范和指导意见的规定进行严格检验,合格后填写《建筑材料报验单》报监理审批后进场使用。不合格材料,一律不准进场,进场后发现不合格材料立即清除。 (1)水泥 水泥稳定碎石基层采用江苏八菱海螺水泥有限公司生产P.O.42.5缓凝水泥,并按要求进行批次检测,水泥质量、技术要求必须符合以下规定:水泥强度要求不低于42.5级的早强、缓凝水泥,3天胶沙强度应不小于18Mpa。水泥各龄期强度、安定性等应符合规定;水泥初凝时间应不小于3个小时、终凝时间不小于6个小时。

污水处理设备现场施工组织设计

六、施工组织设计 (一)、工程目标 我公司在污水处理站工程中,充分考虑整个工程特点,认真领会业主对工程的要求,精心组织施工,实现工期、质量、安全生产、文明施工目标。 A、工期目标 经对该工程分析、论证,结合我公司经济和技术力量实际情况,完全有能力按照业主要求于201年8月15日前完成工期。工期为3.5个月,工程进度见附表。 B、质量目标 在本工程施工中,严格遵循我公司《程序文件》要求,以雕琢艺术品的理念对待工程中的每一个细节,严格做好材料选择、细心做好过程控制、精心做好成品保护,实现以下质量目标:确保产品满足法律法规、规程规范、标准及顾客的要求;质量等级不低于《工程施工质量验收 规范》的合格标准。 C、安全生产目标 在本工程施工中,我公司严格贯彻执行国家有关安全生产的各项法律法规及管理办法,在本工 程的安全生产目标确定为: 不发生因工死亡,重伤和重大机械设备事故;无火灾事故。 D、文明施工目标 在本工程施工中,我公司的文明施工目标确定为: 整个施工过程中,严格以北京市文明安全工地标准管理现场。 (二)、施工部署 A、施工组织 为确保该项目保质保量按期交付使用,我公司将把本工程作为公司重点工程,决定采用项目法施工,组建项目经理部。公司选拔任命项目经理、技术负责人、项目副经理与每位管理人员签定聘 任岗位协议书,明确分工职责,落实施工责任。

B 、项目经理部职责 项目经理部在项目经理的领导下组成管理班子,合理地组织本工程项目的生产要素,优化组合,使施工方法上先进,组织管理上合理,参与项目的各部门配合密切,要积极贯彻和执行业主、监理 公司有关工程精神,精心组织、科学施工。 认真编制季度、月、旬、周生产计划,落实工期目标、质量目标及成本目标,确保工程项目的 顺利完成。 将施工安全、质量、工期、成本及文明施工等责任落实到人,根据工程项目的具体情况,定期 召开生产协调会议,解决施工中的问题。 各分部、分项及隐蔽工程的开工及验收与监理部门都保持密切地联系。工程施工中要考虑监理部门对施工单位提出的要求,以使该项目速度快、质量好,及早发挥投资效益,达到业主满意,设 计单位满意,监理单位满意。 项目经理对安全、质量全面负责,坚持项目经理领导下的安全生产领导小组正常工作,为切实 抓好项目的安全与质量,项目经理部设安全员、质量员各一名。 C 、施工平面布置 项目经理 项目副经理 质检部 统计部 安 全 部 生产部 供应部 技术负责人 施工队

空调水系统施工组织设计概述(doc 65页)

空调水系统施工组织设计概述(doc 65页)

遵义市医药产品交易中心中央空调系统 方案设计与采购安装 施 工 组 织 设 计 编制人:胡资香 审核人:张晓川 批准人:杜建洪 建设单位:遵义市红花岗区药业工业 投资开发有限责任公司 施工单位:贵州天源顶盛工程有限公司

目录 一、施工组织设计 (4) (1)施工方案与技术措施和确保安装进度及安 装质量的特殊安装工艺及方案说明 (4) 1、编制说明 (4) 2、施工准备工作 (4) 3、物资准备 (5) 4、技术准备工作 (5) 5、空调工程主要技术措施和施工工艺. 6 6、现场安装主要设备及制安工作量 (7) 7、施工步骤 (7) 8、主要项目施工方法 (7) 9、调试计划 (23) (2)质量保证措施 (27) 1、工程质量保证措施 (27) 2、进度保证措施 (28) 3、交叉作业、工种配合协调措施 (30) 4、雨季施工措施 (31) 5、施工机械设备的配置 (32) 6、与甲方单位的协调配合措施 (32) 7、工程保修服务措施 (33) (3)施工总进度计划及保证措施 (37) 1、施工总进度表 (37)

2、劳动力计划表 (38) 3、工期保证措施 (38) (4)施工安全措施计划 (43) (5)文明施工措施 (49) (6)施工场地治安保卫管理 (50) 1、治安保卫措施 (50) 2、治安保卫制度 (51) 3、现场保卫定期检查 (52) 4、门卫值班记录 (52) 5、施工现场信息化监控管理 (52) 6、安装工程施工阶段控制措施 (52) (7)施工环保措施计划 (53) (8)现场组织管理机构 (54) 1、项目组织机构设置 (54) 2、项目主要管理人员职责及权限 (57) (9)与发包人、监理及设计单位的配合.. 61 1、施工配合与协调环形图 (61) 2、与业主的配合 (62) 3、与监理的配合 (63) 4、与设计单位的配合 (63) 5、与土建单位及装饰单位的配合 (64) 6、与业主发包的其他专业安装工程的配合 (65)

相关文档
相关文档 最新文档