消防设施施工方案

一、施工前准备

1、在施工前应认真并熟悉设备安装平面图、接线图、系统图。

2、安装人员应熟悉相关设计、施工及验收规范。

二、钢管内穿线、布线、校线

1、工艺流程

选择导线→扫管→放线→导线与导线的绑扎→带护口→穿线→导线接头→包扎→线路检查绝缘摇测

2、在管道内穿线应在建、构筑物抹灰及地面工程结束后进行。在穿之前,应先将管道内的积水和杂物清除干净。要求埋管到位,引线畅通,否则向甲方报告,办理洽商。

3、管内扫管穿带线:管内扫管穿带线其目的是检查管路是否畅通、准确,清扫管内积水和杂物,用空压机吹扫后,用棉布条两端牢固的绑扎在带线上来回拖拉。穿线时须放适量滑石粉,以便线路滑行。

4、穿线、布线前,根据设计图纸要求选择导线型号,应对导线的电缆种类、电压等级及是否有断线进行检查,合格后方可使用。

5、不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿在同一管内或线槽的同一槽孔内。

6、导线在管内,不应有接头或扭结。导线的接头,应在接线盒内焊接或用端子箱连接。导线外径总截面不应超过管内面积的40%。

7、不同用途的导线,应采用不同颜色加以区分,但同种用途的导线颜色应一致。

8、管路穿线前,应首先检查各个管口的护口是否齐整,如有遗漏或破损,均就地补齐和更换。

9、管线经过建筑物的变形缝(伸缩缝、沉降缝、抗震缝等),应采取补偿措施,导线跨越变形缝的两侧应固定,并留有适当的余量,一般为15~20 m。

10、火灾自动报警系统的导线敷设后,应对每个回路导线用500V的兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻值不应小于20MΩ。

11、外围设备及主机外接线预留长度:

(1)探测器底座外接导线预留长度不小于15cm;

(2)手动报警按钮,消火栓按钮,模块等预留长度不小于10cm;

(3)进入主机的导线及电缆芯,应留有不小于20cm的余量。

12 、线路检查及绝缘检测:本系统导线敷设完毕后,管内穿线结束后,应按规范及质量验评

标准进行自检互检,不符合规定时应立即纠正,检查导线的规格和根数,检查无误后再进行绝缘检测。其绝缘电阻值应符合规范和设计规定的要求。应对每个回路的导线用500V的兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻值不应小于20MΩ,待所有回路校线全部完成,即可进入设备安装阶段。

三、线槽内配线施工方法

1、工艺流程

弹线定位→膨胀螺栓安装→支架安装→线槽安装→槽内配线→线路检查及绝缘摇测

2、配线前,应清除线槽内的积水和污物。

3、在同一线槽内(包括绝缘在内)的导线截面积总和应该不超过内部截面积的40%。

4、线槽口向下配线时,应将分支导线分别用尼龙绑扎带绑扎成束,并固定在线槽底板上,以防导线下坠。

5、导线较多时,除采用导线外皮颜色区分相序外,也可利用在导线端头和转弯处做标记的方法来区分。

6、在穿越建筑物变形缝时,导线应留有补偿余量。

7、接线盒内内的导线预留长度不应超过15 cm;盘、箱内的导线预留长度应为其周长的1/2。

8、放线前应先检查管与线槽连接处的护口是否齐全;管进入盒内外根母是否锁紧,确认无误后再放线。

四、外围设备及主机安装

消防控制设备在安装前,应进行功能检查,不合格者,不得安装。

1、工艺流程

(1)报警设备及器具安装

测定设备位置→探测器安装→模块安装→端子箱安装→被联动设备压接→消防控制设备安装→系统调试开通→验收

(2)消防广播安装

控制电源话筒

↓ ↓

扬声器← 控制器← 端子箱← 扩音机← 增音机

↑ ↑

收音机子唱机

2、探测器安装

现场实际安装时,经常与空调排烟口,照明灯具,喷淋头等,在安装位置上发生冲突,不可能完全按着设计图纸施工,因此,施工中在相应规范规定的范围内进行必要的调整,尽

量保证安装的探测器“横平竖直”,探测器安装应遵守如下规则:

(1)探测器至墙壁,梁边的水平距离,不小于0.5M

(2)探测器周围0.5M内,不应有遮挡物。

(3)探测器至空调风口边的水平距离,不应小于1.5M;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5M。

(4)宽度小于3M的内走道探测器宜居中布置,感温探测器不应超过10M,感烟探测器不应超过15M,不应大于探测器距墙距离的一半。

(5)感烟探测器最大保护半径小于5.8M,感温探测器最大保护半径小于3.6M.

(6)探测器宜水平安装,当必须倾斜安装时,倾角不应大于45度。

(7)探测器底座安装应牢固,其导线连接必须可靠压接或焊接。

(8)探测器底座的穿线孔宜封堵,安装完毕后的底座应采取保护措施。

(9)探测器的确认灯,安装应面向便于人员观察的主要入口方向,在调试前,应加防护罩加以保护。

(10)探测器吊顶吸顶安装时,采用木螺丝将底座固定在配套的接线盒上。

探测器的底座应固定牢靠,其导线连接必须是可靠的压接,涮锡时,不得使用带腐蚀性的助焊剂。

(11)探测器的“+”线应为红色,“—”线应为蓝色,其余导线应根据不同用途采用其它颜色区分,但对同一工程中相同用途的导线的颜色应一致。

(12)探测器底座的外接导线,应留有不小于15cm的余量,且入端处应有明显的标志。(13)探测器在即将调试时方可安装,在安装前应妥善保管,并应采取防尘、防潮、防腐蚀措施。

3、手动报警按钮安装

(1)手动报警按钮壁装,安装在墙、柱距地面高度1.4米处,且有明显的标志。

(2)手动报警按钮应安装牢固,不得倾斜。

(3)手动报警按钮安装原则是从一个防火分区内任何位置到最邻近的一个手动报警按钮的平行距离不应大于30m。

(4)手动火灾报警按钮的外接导线,应留有不小于10cm的余量,且在其端部应有明显标志。(5)手动火灾报警按钮应设置安装在明显和便于操作的部位。

3、消火栓报警按钮安装

(1)消火栓报警按钮正常安装于消火栓内,位置在消火栓口上方,便于操作者敲击。

(2)消火栓报警按钮应安装牢固,不得倾斜,操作者按下按钮可直接启动消火栓泵,并且泵的启动反馈信号可在按钮上显示。

4、模块安装

(1)独立安装的模块常规安装在棚下300mm靠近控制对象附近,或者管井及控制箱内;集中布置的模块应安装在模块箱内,靠近被控对象。

(2)模块安装应牢固,标高一致,且便于观察其运行状态。

(3)模块安装,不论吸顶、还是壁装,都应端正、严密并与墙面平。成排安装的,应平齐。

5、火灾应急广播扬声器安装

(1)民用建筑内扬声器应设置在走道和大厅等公共场所,每个扬声器功率不应小于3瓦,其数量应保证从一个防火分区内任何部位到最近一个扬声器距离不大于25m,走道内任何一个扬声器至走道末端不应大于12.5m。

(2)设置在吊顶内嵌入式喇叭,用螺丝将喇叭固定在吊顶支架板上。采用弹簧固定喇叭,将喇叭托入吊顶内再拉伸弹簧,将喇叭罩勾住并使其紧贴在顶棚上,并找正位置。

(3)按产品说明书要求,正确连接三根广播线。

6、端子箱的安装施工方法

(1)据规范要求的高度及位置,采用金属膨胀螺栓将箱体固定在墙壁上(明装),管进箱处应带好护口,将干线电缆和支线分别引入。

(2)剥去电缆绝缘层和导线绝缘层,使用校线耳机,两人分别在线路两端逐根核对导线编号。(3)将导线留有一定长度的余量,然后绑扎成束,分别设置在端子板两侧,左侧为控制中心引来的干线,右侧为火灾探测器及其他设备的控制线路,在压接线前应再次摇测绝缘值。(4)原则上先压接消防中心引来的干线,后压接火灾探测器的支线。

7、消防专用电话安装

消防专用电话分机主要安装于消防水泵房、备用发电机房、配电室、主要通风和空调机房、排烟机房、消防电梯机房等其它与消防联动控制有关的且经常有人的值班机房,重要的操作室等。电话分机及电话插孔距地高度为1.5m。

8、火灾报警系统主机安装

(1)火灾报警器采用落地安装方式,其底边宜高出地坪0.1~0.2m,控制器应安装牢固,不得倾斜。

(2)引入控制器的电线和电缆符合如下要求:配线整齐,避免交叉,并应固定牢靠。电缆芯线和所配导线端部,均应标明编号。端子板的每个接线端子,接线不得超过2根。导线应绑

扎成束,导线引入线穿线后,在进线管处应封堵。控制器的主电源接线,应直接与消防电源连接,严禁使用电源插头。

(3)控制器的主电源引入线,应直接与消防电源连接,严禁使用电源插头。主电源应有明显的标志。

(4)控制器的接地应牢固,专用接地干线采用铜芯绝缘导线,线芯截面积不应小于25mm2,接地板至各消防设备公用接地线应选用铜芯绝缘导线,其线芯截面积不应小于4mm2。采用专用接地装置时,接地电阻不应小于4Ω;采用联合接地装置时,接地电阻不应小于1Ω。

9、消防联动控制系统的安装施工方法

(1)消防控制设备在安装之前,应进行功能检查,不合格者,不得安装使用。

(2)消防控制设备的外接导线,当采用金属软管做套管时,其长度不宜大于1.0m,且应采用管卡固定,其固定点的间距不应大于0.5m;金属软管与消防控制设备的接线盒(箱),应采用锁母固定,并应根据配管规定接地。

(3)消防控制设备外接导线的端部,应有明显的标志。

(4)消防控制设备盘(柜)内不同电压等级,不同电流类别的端子,应该分开,并应有明显的标志。

10、系统接地装置的安装施工方法

(1)工作接地线应采用铜芯绝缘导线或电缆,不得采用镀锌扁铁或金属软管。

(2)联合接地,其接地电阻值应小于1Ω。

(3)工作接地线与保护接地线,必须分开,保护接地导体不得用金属软管。

五、消防系统设备调试及系统联调

消防系统设备调试

1、调试前准备

(1)火灾自动报警系统的调试,应在建筑物内部装修和系统施工安装结束后进行;

(2)系统调试前应具备规范规定的文件及调试必需的其它文件;

(3)调试前应认真检查各系统,各回路线路,对于错线,开路,虚焊和短路应及时进行纠正。(4)检查外围安装的设备是否齐全,若缺少应补齐,并查验安装设备是否与图纸设计的规格、型号相符。

(5)调试负责人必须由有资格的专业技术人员担任,所有调试人员应职责明确,并应按着调试程序逐项进行。

(6)调试前按国家现行标准,规范要求检查系统的施工安装质量。对施工安装中出现的问题,应会同有关单位协商解决,并有文字记录;

(7)调试前应按设计要求检查验明设备的型号、规格、数量、备品备件等。

2、系统检查

(1)在导线接入控制器之前,首先使用万用表交流档检查每对导线之间以及每根导线对地是否有强电电压。

(2)用万用表检查每对层线的两根线之间以及每对导线与其他导线之间是否存在短路或接近短路现象;用万表MΩ档测量每对导线对地的绝缘电阻,阻值应大于20MΩ。

(3)控制器通电之前,测量交流电压,检查其是否在规定范围内。检查接线端子有无松动,电缆是否插牢,带插座的集成电路是否松动。

(4)不接任何外部负载,将控制器开机自检,检查面板上所有指示灯、显示器、音响器件、打印机(如配置)工作状况;检查控制器总线输出电压是否在27V左右。

(5)按规范要求检查系统线路,对于错线、开路、虚焊和短路等应及时进行处理。

3、设备单机调试

具备上述条件后,可对探测器,手动报警按钮等全部外围设备,报警控制主机,广播主机,消防电话主机等逐个进行单机通电检查,全部正常后方可进行报警系统内调试。

4、报警联动系统设备调试

当单机通电完成后,将模块连接的外控设备解除,进行报警系统整体调试。对报警主机主要进行下列功能检查:

(1)火灾报警器自检功能;消音复位功能;故障报警功能;火警优先功能;主备电自动切换功能;备用电源欠压、过压保护功能。

(2)自动状态各连锁关系调试,动作应正常无误,必要时反馈信号可人工模拟。

5、火灾报警系统联调

首先编制系统调试方案,依照方案,将系统划分为几部分,有步骤进行调试,按照从局部到全系统的顺序进行。

火灾报警系统联调应在整个工程各个系统全部投运后方可进行。火灾报警系统联调应由总承包单位及业主代表组织,各有关单位共同参加完成。联调前应具备如下条件:

(1)火灾报警系统设备调试完成。

(2)各连锁控制对象独立系统调试完成,各子系统正常运转。

(3)模拟各主要部位火灾等信号,按照编制的逻辑顺序模拟。

(4)在调试过程中应按照公安部颁发的《火灾自动报警系统安装规范》,深入检查各部件和设备安装是否符合规范要求。在各种设备系统联接与试运转过程中,应由有关厂家参加协调,进行统一调试,发现问题及时解决,并做好详细的统调记录。

(5)报警系统的调试,应分别对各种探测器,集中(区域)报警控制器,火灾报警装置和消防控制设备等逐个进行单机通电检查,正常后方可进行系统的调试。

(6)火灾自动报警系统通电后,应按现行国家标准《火灾报警控制器通用技术条件》的有关规定及要求,对报警控制器进行下列功能检查:

A 火灾报警自检功能;

B 消音、复位功能;

C 故障报警功能;

D 火灾优先功能;

E 报警记忆功能;

F 电源自动切换和备用电源的自动充电功能;

G 备用电源的欠压和过压报警功能。

(7)检查火灾自动报警系统的主电源和备用电源,其容量应分别符合现行有关国家标准、规范的要求,在备用电源连续充放电三次后,主电源和备用电源应能自动切换。

(8)电动防火门、防火卷帘的抽验,应按实际数量的10%~20%抽验联动控制功能,其控制功能、信号均应正常。

(9)通风空调和防排烟设备(包括风机和阀门)的抽验,应按实际安装数量10%~20%抽验联动控制功能、信号均应正常。

(10)消防电梯的检验应进行1~2次人工控制和自动控制功能检验,其控制功能、信号均应正常。

(11)火灾事故广播设备的检验,应按实际安装数量的10%~20%进行下列功能检验:

A 消防控制室选层广播;

B 共用的扬声器强行切换试验;

C 备用扩音机控制功能试验。

D 上述控制功能应正常,语音应清楚。

(12)消防通讯设备的检验,应符合下列要求:

A 消防控制室与设备间所设的对讲电话进行1~3次通话试验;

B 电话插孔按实际安装数量的5%~10%进行通话试验;

C 消防控制室的外线电话与“119台”进行1~3次通话试验。

D 上述功能应正常,语音应清楚。

(13)应采用专用的检查仪器对探测器逐个进行试验,其动作应准确无误;

(14)应分别用主电源和备用电源供电,检查火灾自动报警系统的各项控制功能和联动功能;配合消火栓、屋顶水箱、送排烟系统、消防电梯等各个专业进行总体试运转。

(15)火灾自动报警系统应在连续运行120h无故障后,按国家现行标准、规范规定填写调试报告。

六、火灾报警系统竣工验收

火灾自动报警系统竣工验收,应在公安消防监督机构监督下,由业主主持,设计、施工、调试等单位参加,共同进行。验收前,建设单位应向公安消防监督机构提交验收申请报告,并附下列技术文件(下列文件,主要由施工单位完成):

⑴系统竣工表;

⑵系统竣工图;

⑶施工记录(包括隐蔽工程验收记录等);

⑷调试报告;

⑸管理、维护人员登记表。

火灾报警系统验收主要包括如下装置:

⑴火灾报警系统装置;

⑵灭火系统控制装置(包括自动喷水等);

⑶通风空调、防排烟及电动防火阀等消防控制装置;

⑷火灾事故广播、消防通讯、消防电源、消防电梯和消防控制室的控制装置;

⑸火灾事故照明及疏散指示控制装置。

施工现场消防防火安全专项施工方案

目录 一、工程建设概况 1、建筑设计概况 2、结构设计概况 3、机电安装设计概况 二、编制依据 三、安全防火管理组织 1、管理机构 2、防火责任人职责 3、直接防火责任人职责 4、安全员职责 5、质安员职责 6、材料员职责 7、施工员职责 8、机管员职责 9、其他成员职责 10、生产班班长职责 四、安全防火工作措施 1、安全防火责任区划分 2、施工现场发生火灾的主要原因 3、消防给水布设

4、消防器材配备 5、管理措施 五、各工种安全生产制度 1、油漆工 2、电焊工 3、气焊工 4、防水作业 5、楼层钢筋电焊焊接 6、易燃易爆物品的存放与管理、明火作业7. 8、动火审批 9、季节施工 10、安全防火教育 11、安全防火管理制度 六、消防应急预案 1、应急响应 2、消防安全演练周期

一、工程建设概况 经开区江南水岸公租房一组团工程位于重庆市南岸区长生桥镇乐天村、2,投资额约3.33万桃花店村,茶涪路南侧地块。一组团建筑面积约18.5m 亿元。. 1、建筑设计概况 (1)工程总体概况: 经开区江南水岸公租房一组团工程由8栋33层一类高层住宅、裙房

以及地下车库组成。 建筑特征 消防扑住宅平耐栋结构类备建筑防火类层层高等高度类 一组一33F399一类高层商住B1-1#框架剪力一框架剪力333F99一类高层商住B1-2# 一1-3#框架剪力33F3B99一类高层商住一1-4#框架剪力一类高层商住99B33F3 一9933F3一类高层商住1-5#B框架剪力 一333F99一类高层商住框架剪力1-6#B 一9933F3一类高层商住框架剪力B1-7# 一级一类高层商住楼3 33F 99 B 框架剪力墙1-8# 一级-2F 4.0/3.8 地下车库Ⅰ类地下车库框架一组团车库 (2)建筑装修设计情况: 地面主要有:砼防水地面、细石砼地面、防滑地砖地面、玻化砖地面、地砖地面。 楼地面主要有:细石砼楼面、防滑地砖楼面、架空保温楼面、保温楼面、防水楼面、毛坯楼面、耐磨地坪楼面。 内墙主要有:水泥砂浆抹灰墙面、涂料墙面、水泥砂浆防水墙面、腻子墙面、瓷砖墙面。 外墙主要有:砼防水外墙、涂料墙面、外墙漆墙面、面砖墙面、干挂石材幕墙、玻璃幕墙、金属幕墙。 顶棚主要有:乳胶漆顶棚、毛胚顶棚、铝合金方扣板吊顶顶棚、纸面石膏板吊顶顶棚、硅钙板吊顶顶棚。 屋面主要有:覆土绿化屋面、车行道屋面、广场屋面、隔热保温可上人平屋面、不上人屋面。 2、结构设计概况 经开区江南水岸公租房一组团工程包含内容: 一组团中的所有子项工程:1-1#~1-8#住宅、1-A~D段商业、地下车库。建筑结构安全等级为二级,抗震烈度为6度,抗震等级为3级,各栋

装饰消防安全专项施工方案

I If 编号:SM-ZD-33284 装饰消防安全专项施工方 Through the p rocess agreeme nt to achieve a uni fied action p olicy for differe nt people, so as to coord in ate acti on, reduce bli ndn ess, and make the work orderly. 编制: 审核: 批准: 本文档下载后可任意修改

装饰消防安全专项施工方案 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 为加强本工程施工现场防火安全管理,确保本工程建设 顺利进行,根据有关法律、法规及《消防管理条例》、《苏州市建设工地防火管理暂行规定》等要求,特设立施工现场防火领导小组(详见附页)。消防专项方案如下: 健全施工现场消防安全组织建设 现场建立安全消防领导小组,吸收业主方参加,健全消 防检查制度,对全体职工加强消防意识教育,认真贯彻落实消防法,组织职工建立义务消防队。 对进入本工程现场施工的所有单位,不论总包分包形式 如何,均应签订消防责任书,并加强对分包单位的监督作用。 有专人定期检查、管理灭火器具、绘制消防设施、器材 放置平面图,做好各类安全生产、消防安全台帐,如实反映 现场安全生产管理状况,凡是检查中发现的问题,必须定人、定时间、定措施整改,整改后进行验收,消除事故隐患。

消防防火专项方案方案

目录 一、工程概况: (2) 二、编制依据 (3) 三、消防安全组织措施管理网络体系 (3) 四、消防安全技术措施 (7) 五、消防平面布置图 (16)

中海江东宁丰2#地块项目 消防防火专项施工方案 一、工程概况: 置业有限公司开发建设,宁波市城建设计研究院有限公司设计,浙江方正监理咨询有限公司监理。本工程为地下一层,建筑面积为36920.94M2;地上14栋小高层单体楼组成;其中1#~9#、11#、14#号楼为18层单体计11栋、10#号楼为21层单体计1栋,12#号楼为15层单体计1栋,13#号楼为25层单体计1栋,建筑面积为117938.83M2;总建筑面积为154859.81M2。结构设计抗震设防等级4级;建筑建筑设计平面呈三栋一排并列布局,整个建筑群整洁空旷。 为了确保工地职工生命财产安全,竭力制止火灾事故的发生,结合“以防为主,防消结合”方针及宁波市文明施工要求。本工程项目部制定消防安全组织措施,消防安全管理网络体系,结合火灾事故应

急预案进行现场模拟演练,特制定本消防方案。 二、编制依据 1、《建筑工程安全技术交底手册》 2、《建筑安装工程安全技术规程》 3、《建筑机械使用安全技术规程》 4、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 5、《施工企业安全生产评价标准》 JGJ/T77-2010 6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 7、《中华人民共和国消防法》 8、建设工程施工现场消防安全技术规范(GB50720—2011) 三、消防安全组织措施管理网络体系 1、消防安全组织措施 1)、建立以项目经理为领导的消防安全领导小组,健全消防安全管理网络。 2)、落实消防安全责任,真正做到纵向到底,横向到边。 3)、组织一支由管理干部和职工组成的义务消防队。 4)、消防设施布置合理、配置足额,重点部位应加强配置,并配置在不易碰撞又使用方便的位置。 5)、从事特殊工种动火人员必须持证上岗。

消防管道施工方案

消防管道施工方案

消防管道施工方案 >方案一:消防管道施工方案(1)沟槽开挖和回填: 1)沟槽开挖 ①本工程室外消防管线大部分埋地敷设,地质大部分为坚石地基,沟槽采用人工、机械开挖相接合的方式。由于现场场地较大,将开挖的管沟土石方就地堆放。 沟底宽度满足一下要求: 管道一侧的工作面宽度(mm) B=D1+2(b1+b2+bs) 其中B――管道沟槽底部的开挖宽度(mm)

D1――管道结构的外缘宽度(mm) b1――管道一侧的工作面宽度(mm) b2――管道一侧的支撑厚度,可取150~200mm ②本工程室外沟槽部位设计标高处若为未经扰动的天然地基,经平整后管道可直接敷设;若为松软地基,在设计沟标高下挖0.7米,然后回填素土,分三层夯实,然后用50毫米厚砂垫层找平至设计标高,再敷设管道。 ③沟槽每侧临时堆土或施加其它荷载时,应符合下列规定:(1)不得影响建筑物、各种管线和其它设施的安全。 (2)不得掩埋消火栓、各种阀门、雨水口、测量标志以及各种地下管道的井盖,且不得妨碍其正常使用。

(3)人工挖槽时,堆土高度不宜超过1.5m,且距槽口边缘不宜小于0.8m。 (4)沟槽的开挖质量应符合下列规定: (5)未经扰动天然地基或地基处理符合设计要求:槽壁平整,边坡坡度符合施工设计的规定;沟槽中心线每侧的净度不应小于管道沟槽底部开挖宽度的一半;槽底高程的允许偏差:开挖土方时应为±20mm。 2)沟槽支撑 本工程沟槽深度均较浅,且地基较坚硬,因此不考虑沟槽支撑。 3)沟槽回填 ①管道的沟槽应在水压试验合格后及时回填。

②回填土时,槽底至管顶以上50cm范围内,不得含有机物、冻土以及大于50mm的砖、石等硬块:回填时回填土须夯实,两侧高差应相差不大。 ③回填土的每层虚铺厚度为250mm。 ④沟槽回填时,砖、石、木块等杂物应清除干净。 ⑤回填土或其它回填材料运入槽内时不得损伤管节及其接口,并应符合下列规定: (1)根据一层虚铺厚度的用量将回填材料运至槽内,且不得在影响压实的范围内堆料。 (2)管道两侧和管顶以上50cm范围内的回填材料,应有沟槽两侧对称运入槽内,不得直接扔在管道上;回填其它部位时,应均匀运入槽内,不得集中推入。 (1)回填压实应逐层进行,且不得损伤管道。

施工现场消防专项施工方案.docx

精品文档 鄞州新城区东南片区YZ04-08-f4A 地块 施 工 现 场 消 防 安 全 专 项 施 工 方 案 宁波建工工程集团有限公司 直属项目部

精品文档 目录 目录............................................................................................................................................................................................................................................. I 第一章工程概况.. (1) 第二章编制依据 (2) 第一节编制说明 (2) 第二节编制原则 (2) 第二节编制依据 (2) 第三章消防安全管理 (3) 第一章组织机构 (3) 第二节应急救援网络 (4) 第三节消防安全管理制度 (5) 第四节消防检查 (5) 第四章消防器材布置 (6) 第五章消防用水量计算 (8) 第六章消防安全管理措施 (9) 第一节安全技术措施 (9) 第二节施工阶段防火要求 (11) 第三节明火作业要求 (11) 第七章消防安全交底 (13) 附图: 附图一消防平面布置图

第一章工程概况 1.工程名称:鄞州新城区东南片区YZ04-08-f4A 地块 2.建设地点:位于宁波市鄞州区金达南路与萱荫路交叉口。 3.建设单位:美康生物科技股份有限公司。 4.监理单位:宁波市诚信工程建设监理有限公司。 5.设计单位:浙江华展工程研究设计院有限公司。 6.建设规模:建筑面积约13.5 万平方米,其中地下室二层,建筑面积约 4.1 万平方米;1#楼中医院建筑面积54449.36 ㎡,结构类型附房选用框架结构,主楼采用框架剪力墙结构,地上 17 层,建筑高度为77.30 米; 2#楼检验检测大楼建筑面积39199.48 ㎡,结构类型附房选用框架结构,主楼采用框架剪力墙结构,地上16 层,建筑高度为82.10 米; 7.工程造价:约 3.175 亿元。 8.施工范围:施工图范围内的土建(含桩基、基坑围护、土方工程)、安装工程(发 包人另行分包除外)、幕墙、室外附属工程、景观绿化(发包人另行分包除外)等施工图范 围内工程实行总承包施工。 9.质量等级标准:国家施工验收规范一次性验收合格,争创甬江杯。 10.安全等级要求:合格,并达到宁波市安全文明标化工地标准。 11.工期: 880 日历天,其中研发楼760 日历天(具备验收条件)。

建筑施工现场消防安全专项施工方案(模板)

xx项目施工现场消防安全专项施工方案 编制: 审核: 审批:

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工现场组织机构及职责 (1) 1.组织机构图 (2) 2. 组织机构职责 (2) 四、施工现场重大火灾危险源辨识 (4) 五、施工现场防火技术、管理措施 (5) 1.临时用房防火技术措施 (5) 2.在建工程防火技术措施 (5) 3.施工现场消防管理措施 (7) 六、临时消防设施、临时疏散设施配备 (13) 1.灭火器配备情况 (13) 2.消防给水系统配置情况 (14) 3.应急照明配置情况 (16) 七、施工现场消防布置图 (16) 1.施工现场室外消防平面布置图: (16) 2.办公、生活区消防平面布置图: (17) 3.楼层消防平面总布置图: (19) 4.楼层消防系统图: (21) 5.临时用电总平面布置图: (23) 八、施工现场灭火及应急疏散预案 (24) 1.应急灭火处置机构及职责 (24) 2.报警、接警处置的程序和通讯联络的方式 (24) 3.扑救初起火灾的程序和措施 (25) 4.应急疏散及救援的程序和措施 (25)

九、施工现场消防安全计算及附件 (28)

Xx项目施工现场消防安全 专项施工方案 一、工程概况 Xx项目建筑面积约32.04万㎡,由7栋高层办公楼、1栋超高层办公楼及部分附属车库组成。位于重庆市渝北区渝鲁大道东侧,待建建筑物均是一类高层建筑,建筑最高点131.6m,单体建筑层数为地上19-33层,各栋楼均设地下室一层~五层,结构形式为框架剪力墙结构,标准层层高为3m、 5.1m。本工程通过市政管网接驳点引到现场各用水点,施工区和生活区分 别采用直径为100mm的给水管分开接入。给水管沿施工道路铺设,每隔30米引出DN65支管作为室外消防及水点。 二、编制依据

消防、防火施工方案

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、工程消防安全总则: (2) 四、火灾预防 (2) 五、工程消防组织 (3) 1、消防、防火安全责任人 (3) 2、防火安全领导小组 (3) 六、工程项目防火安全责任制 (4) 1、施工现场消防安全管理措施 (4) 2、工程消防安全管理制度 (4) (1)、消防安全教育 (4) (2)、施工现场 (5) (3)、临时设施 (6) (4)、易燃易爆物品防火管理制度 (7) (5)、动火审批制度 (7) (6)、安全用电管理制度 (9) (7)、值班巡逻制度 (9) (8)、易燃杂物清理制度 (10) 3、工程项目防火安全职责 (10) 七、消防安全工作检查监督和奖罚 (11) 1、消防安全工作检查监督 (11)

2、奖励与处罚 (11) 八、应急处理 (12) 1、火灾事故的处理 (12) 2、灭火和应急疏散预案组织机构组成和职责 (12) 3.报警和接警处置程序 (14) 4、应急疏散组织程序和措施 (14) 5.扑救初起火灾的程序和措施 (15) 6.安全防护救护的程序和措施 (16) 九、工程消防安全管理 (16) 十、工程消防安全设施配置 (17) 十一、现场发现火灾后应注意及急救事项 (18) 十二、消防资料管理 (18)

一、工程概况 工程名称:小珠山旅游及综合开发一期项目 勘察单位:青岛瑞源工程集团有限公司 设计单位:青岛民用建筑设计院 建设单位:山东小珠山建设发展有限公司 监理单位:青岛理工大学建设工程监理咨询公司 施工单位:天元建设集团有限公司 工程地址:胶南市灵山卫镇 工程规模及结构形式:建筑面积26527.74平方米,共计31个单体别墅,主体框架结构,三层,带阁楼、局部带地下室.项目位于灵山卫街道办事处阅武路西,小珠山区域。 由于本工程正处在山地上,西侧有树林,在保证本工程施工现场消防、防火工作的前提下,做好周边树林防火工作,特制定本施工方案。 二、编制依据 (1)《中华人民共和国消防法》 (2)《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》 (3)《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》 (4)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 (5)《建筑施工手册》中国建筑工业出版社(京)新登035号 (6)《建筑施工现场管理规定》省建总公司工程部1996年版 (7)《实用建筑施工安全手册》 (8)管理手册、程序文件、各部室工作文件

给水消防管道施工方案

管道施工技术方案

1 给排水管线施工方案 1.1 施工工艺程序 本工程给排水管道的施工工艺程序如下: 1、 材料验收及管理 给排水管道工程所用的管子、管件、阀门、卷管材料及接口材 料必须具有制造厂的质量合格证明书。对材料的质量有异议时,应经复检合格后方可使用。 管子、管件、阀门在安装前,按设计要求核对其规格、材质、型号,并进行外观检查。 外观检查钢管应符合:无裂纹、缩孔、夹渣、折迭重皮等缺陷;锈蚀或凹坑不超过壁厚负偏差。 法兰和盲板的密封面应平整光洁、不得有毛刺和经向沟槽。 螺栓和螺母的螺纹应完整、无伤痕、毛刺等缺陷,螺栓和螺母应配合良好。 所有的材料应安放在现场所搭设的临时仓库内,并用道木或其他设施垫起,不能直接安放在地面上。 材料严格按施工图上的料表发放,并办理相应的手续,且做到 管道 交工 设计 材料 测量 管道 管道 管沟 管道 复 管道 水压 管沟 防腐 审 筑

随用随领。 1、3施工准备 给排水管道施工前由设计单位进行交底,当发现施工图有误时及时向设计单位提出设计变更的要求。 施工前,有关单位应向施工单位进行现场交底。设计部门应提供详细的地下情况。 施工前应签发动土许可证。 对已建管道、构筑物等与工程衔接的平面位置和高程,开工前应进行校测。 1、4土方工程 A、放线与测量 给排水管道工程的放线,应按设计要求和已有的控制点进行。 给排水管道工程的线路测量,应遵守下列规定: 固定水准点的精确度不应低于四等。 沿管道线路设置临时水准点,并用水准导线与固定水准点连接。 测定管道线路的中心线和折点的坐标和标高。 管道线路同原有地下管线、电缆及其他构筑物交叉处的地面上设置临时标志。 定线测量作好记录,并标明所有水准点和连接线。 B、管沟开挖 管沟开挖前应征得有关部门的同意,当地下电缆、管道等情况不明时,采取有效的安全措施。 开挖的深度、宽度应符合设计要求,有进行操作的空间。 管沟开挖时要防止地面水流入管沟。 当地下水位较高或雨季开挖管沟时,用排水泵抽干,沟内不应长时间积水。 开挖管沟时,遇流沙、雨季施工,可采用加大边坡或设支撑等措施。 开挖管沟的边坡坡度的沟底宽度应符合相关规范规定。 采用机械挖土时,沟底应留出其不意150~300mm厚的土,铺管前由人工清理至设计标高。 夜间施工时,应根据需要安设照明设施,在危险地段必须有防护措施和明显标志。 管道接口处应挖工作坑。

建筑工程消防专项施工方案范文

建筑工程消防专项施工方案范文 1

建筑工程消防专项施工方案 一、在建工程消防防火要求 在建工程本着“安全第一、预防为主”的原则,在施工现场建立消防安全管理制度和成立消防防火管理小组及义务消防队,按规定配备足够的消防设施和消防器材,并定期检查施工现场的消防设施,保持良好的状态,经常组织消防安全检查,及时消除各种火灾隐患,经常组织各班组以及各班组人员进行安全防火知识学习,提高全体员工的安全意识,做到防患于未然。 二、消防组织架构及基本任务 为做好现场防火工作,加强现场防火安全管理,在建工程应成立现场防火安全领导小组,由项目经理任组长,生产经理任副组长,成员由安全员、材料员、机电班长及保卫人员组成,下设义务消防队。 消防组织架构如下: 组长:项目经理 副组长:生产经理 成员:安全员成员:电工班长成员:保卫班长成员:材料员 (一)现场防火安全领导小组成员及基本任务 现场防火安全领导小组成员:

组长:项目经理 副组长:生产经理 组员:安全员、电工班长、保卫、材料员 现场防火安全小组基本任务 1、认真贯彻执行《中华人民共和国消防条例》及其实施细则和其它有关消防法规。 2、组织实施逐级防火责任制和岗位防火责任制。 3、建立健全防火制度和安全操作规程。 4、把消防工作列入工作、生产、施工、运输、经营管理的内容。 5、对职工进行消防知识教育、防火技术安全交底。 6、组织安全防火检查,消除火险隐患,改进消防安全条件,完善消防设施。 7、领导义务消防组织。 8、组织制定灭火方案,带领职工扑灭火灾,保护火灾现场。 9、追查处理火警事故,协助调查火灾原因。 (二)义务消防队成员及基本任务 义务消防队成员: 队长:项目经理 成员:员工20名 义务消防队基本任务 1、义务消防队要定期举行活动,每月至少活动一次。

消防安全专项施工方案

目录 第一章工程概况 (1) 第二章编制依据 (2) 第三章在建工程消防防火要求 (2) 第四章消防组织机构及基本任务 (2) 第五章施工现场消防安全管理制度 (4) 第六章施工现场防火分区及防火责任 (5) 第七章施工现场消防安全基本要求 (6) 第八章施工现场消防安全技术措施 (8) 第九章灭火器材适用范围 (12) 第十章料场、仓库防火 (12) 第十一章施工现场消防设施的布置 (13) 第十二章各施工阶段防火要点 (13) 第十三章现场发生火灾后应注意问题及急救事项 (14)

第一章工程概况 工程名称:五华县琴江新城琴江路、环城大道(东延线)管廊工程 建设单位:五华县交通运输局 设计单位:浙江西城工程设计有限公司 监理单位:广东工程建设监理有限公司 施工单位:广东恒正建设集团有限公司 琴江新城地下综合管廊一期工程位于五华县琴江新城,主要内容: 1、琴江路综合管廊(水寨大道-环城大道东延线),约3.5km; 2、环城大道东延线综合管廊(水安路-琴江路),约2.5km; 3、综合管廊配套的综合管廊运营调度中心。 1)环城大道(东延线),布置在环城大道中央绿化带下方,自水安路至琴江路,并转至琴江路上与琴江路管廊相连接,综合管廊为双舱断面,拟容纳的管线包括给水、再生水、10KV电力、通信及燃气等市政管线。代号A,设计桩号范围为K0+030~K2+420(琴江路转弯处)~K3+554(琴江路),设计里程2506m; 2)琴江路,布置在琴江路西侧人行道下方,自水寨大道至环城大道,并转弯至环城大道上与环城大道(东延线)管廊相连接,综合管廊为双舱断面,拟容纳的管线包括给水、再生水、10KV电力、通信及燃气等市政管线。代号B,设计桩号范围为K0+060(琴江路)~K3+554(琴江路),设计里程3494m。 第二章编制依据

消防、防火工程施工方案

消防、防火工程施工方 案 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

方案预案:________消防、防火工程施工方案 姓名:______________________ 单位:______________________ 日期:______年_____月_____日

消防、防火工程施工方案 (1)《中华人民共和国消防法》 (2)《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》 (3)《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》 (4)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 (5)《建筑施工手册》中国建筑工业出版社(京)新登035号 (6)《建筑施工现场管理规定》省建总公司工程部xx年版 (7)《实用建筑施工安全手册》广州市建筑集团xx年版 (8)管理手册、程序文件、各部室工作文件 (9)设计图纸及有关政府部门颁发的文件 三、工程消防安全总则: l、本工程本着“预防为主,防消结合”的方针,立足于自防自救,实行“谁主管,谁负责”的原则,严格做到消防防火的各项措施,落实消防安全责任制。 2、现场全体人员都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警和参加扑救火灾的义务。 3、将消防工作纳入议事日程,与生产管理实行同计划、同布置,同检查、同总结、同评比、同奖罚。 4、接受公司安全部门和当地公安消防部门的监督和指导。 四、火灾预防 l、按照国家工程建筑消防技术标准,需进行消防审核的工程顼目,未经公安消防机构审核或者审核不合格的不得进场施工。

2、建筑构件和建筑材料的生产、购买、使用,其防火性必须符合国家标准或行业标准。 3、消防安全职责 制定消防安全制度、消防安全操作规程。 实行消防安全责任制,确定本工程各部门、各岗位的消防安全责任人。 针对本工程的特点,对工人及管理人员进行消防宣传教育、消防安全培训、消防安全技术交底。 组建义务消防队,并定期组织消防演练。 定期组织消防安全大检查,及时消除火灾隐患。 按照国家有关规定配置消防设施和器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保消防设施和器材的完好、有效。 保障疏散通道,安全出口畅通,设置符合国家规定的消防安全疏散标志。 4、易燃易爆危险物品的生产、储存、运输、使用、销毁必须遵守国家有关消防安全的规定。 5、进行电焊、气焊等具有火灾危险的作业的人员和其它特种作业的人员,必须持证上岗,并严格遵守消防安全的规定。 6、需要动火作业的,应当按照有关规定事先办理审批手续,并落实消防安全措施。 7、消防设施和器材的购买、使用、安装必须执行国家有关规定,并定期进行维修、保养,任何人不得损坏或者擅自挪用、拆除,不得埋压、圈占消防栓,不得占用防火间距,不得堵塞消防通道。

消防管道改造安装施工方案

管道安装施工方案 一、工程概述 1.1 工程概况 胜利石油石化总厂厂区消防管道改造 1.2配管范围 1.1.胜利石油石化总厂给、排水消防管道改造项目工程配管工程量如下:

1.3管工程特点 本工程管道输送性质为地下水,承载厂区内的消防安全,所以必须严格施工管理,确保管道 工程安装质量,以满足生产和安全要求。 二、编制依据 2.1武汉炼化工程设计文件及图纸 《压力管道安全管理与监察规定》 劳部发(1996) 140号 、施工程序和要求 为了加快工程进度必须加大工艺管道的预制量, 工期,提高工艺管道安装质量的重要措施。 3.1为了提高劳动效率,保证管道安装质量,加快工程进度,拟建管道加工预制场, 争取管道安装预制率达70鸠上。 3.2以管线单线图为主进行预制,每个管号由自由段和封 闭段组成, 预制前要全面 考虑,预制的应是自由段,封闭段必须在自由段放置至安装位置,经实测安装尺寸后再 进行加工预制,封闭段必须在管道预制前,按照单线图选择确定。 3.3采用机械化施工,加快安装进度。 2.2以下的施工和验收规范 《SH3533- 2003〉 《工业金属管道工程施工及验收规范 》 GB50235- 97 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 GB50236- 98 缩短管道现场安装时间,这是保证

3.4装置区工艺管道的安装程序是先高后低,先大(口径)后小(口径),先设备附属 管线后一般管线。对于塔管应在地面试压合格后再行安装

3.5 在总体计划中要适当安排公用工程管道安装,条 件,为管道试压提供水源和气源。 使之为工艺管道吹扫,冲洗创造 3.6 管道安装施工程序 图纸会审,设计交底 施工准焊接工艺评定编编制管道施工方案 备阶段 焊工考核,培训 管子除锈,涂底漆 管 管段下料 坡口加工 道 组对,点焊 焊接 焊缝外观检验,编号 予焊缝射线探伤 管道施工程序图 编制材料计划 编道组成件焊材阀 编检验 材料领用 —-------- <-------- T 焊缝返修 - ------- 编—T 管架预制编—阀门试压

消防安全专项施工方案(1)(完整版)

施工现场消防安全施工方案编制 审核 批准 编制单位:上海吉威电子系统工程有限公司 2015/6/26

目录 第一章工程概况 第二章编制依据 第三章在建工程消防防火要求 第四章消防组织机构及基本任务 第五章施工现场消防安全管理制度 第六章施工现场防火分区及防火责任 第七章施工现场消防安全基本要求 第八章施工现场消防安全技术措施 第九章灭火器材适用范围 第十章料场、仓库防火 第十一章施工现场消防设施的布置 第十二章各施工阶段防火要点 第十三章现场发生火灾后应注意问题及急救事项

第一章工程概况 工程名称:重庆市顺祥·壹街商业广场1~4号楼工程 结构形式:框剪结构 建设单位:江津区壹街房地产开发有限公司 设计单位:中煤科工集团重庆设计研究院 监理单位:重庆市建永工程监理有限公司 施工单位:重庆市渝海控股(集团)有限责任公司 重庆顺祥.壹街商业广场一号地块1#楼、2#楼3#楼、4#楼及地下车库 工程位于江津区李市镇顺祥.壹街商业广场,本工程建设用地14859.82m2,地上18层,地下一层;总建筑面积48955.72 m2,其中1#楼为12097.43 m2;2#楼为11668.55m2;3#楼为8586.45 m2;4#楼为8764 m2;地下车库为4958.97 m2;±0.000=294.45m。结构形式为框剪结构,基础形式为挖孔灌注桩,本工程建筑抗震设防类别丙类,抗震设防烈度为6度,框架抗震等级四级,剪力墙抗震等级为四级,本工程建筑结构的安全等级为二级,建筑桩基设计等级乙级,地下室防水等级二级,耐火等级一级,结构设计使用年限为50年。 第二章编制依据 (1)、设计院提供的设计施工图 (2)、施工组织设计 (3)、《高层民用建筑设计防火规范》 (4)、《中华人民共和国消防法》 (5)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 第三章在建工程消防防火要求

消防专项安全施工方案范本

整体解决方案系列 消防专项安全施工方案(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-12243消防专项安全施工方案 Special fire safety construction plan 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目 标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、工程概况 本工程位于成都市新都区大丰镇,属一类高层住宅建筑。建筑面积58554.57m2、其中地下室建筑面积10050m2。地下二层,为地下车库及设备用房,地上38层,建筑物高度113.15米。建筑工程等级为一级,设计使用年限:50年;建筑防火类别为一类高层,地上部分耐火等级一级,地下室耐火等级一级;建筑结构形式为钢筋混凝土剪力墙结构,抗震设防烈度为7度。 二、施工现场消防保卫情况分析 结合本工程实际情况,现场内设有办公用房、钢筋加工房、木工棚、成品、半成品及周转材料堆放区域等,为保障施工顺利进行,特将消防放在重点地位。根据现场临时设施力创“标化”工地,确保不出现火灾及失窃等事故,特将重

点危险区提名到案,加强在施工中管理。 1、木工棚:设置在现场西侧,本工程属现浇剪力墙结构建筑,现场需配置的木加工品较多,均在现场木工棚加工,因而也造成了木工棚内用电较多,锯末、刨花遍地。加之操作人员偶然间失误、机具的超负荷运行或工人违章作业,往往会出现电线发热,破皮漏电及工人吸烟引起火灾。 2、现场临设材料库存放处、油漆类、易燃、易爆物品较多、人员集中等地方,施工中来往民工较多,加之外面运料进场非施工人员违章吸烟者不少,也容易发生火灾。 3、配电室及个别电器由于某些管理、操作人员知识不足,或某些材料性能方面的缺检、缺试,造成配电盘或配电箱内保险装置失灵,加之用电长期超负荷,致使线路发热老化,造成责任失误而发火灾。 4、施工现场办工区设电脑室及会议室,有电脑、电视等贵重物品,施工现场距场镇较近,外来人口、流动人口较多,给施工现场保卫工作带来一定因难。 三、施工现场消防保卫机构组成 1、项目部成立防火安全管理领导小组,负责施工现场消

施工现场临时消防施工方案

施工现场临时消防施工方案 施工现场消防防火采用消火栓系统和设置灭火器防火。防火消防范围为生活区和施工现场。施工现场采用消防泵直接抽水泵送,每层留有一个消防接口,楼层布置工具为泡沫和干粉灭火器,下面就两种系统分述如下: 一、施工现场消火栓系统 施工建筑总高度达68 m,对消防要求较高,立足自救,在主楼火宅发生时,要保证一股水柱到达四周每个角落,平常备灭火器灭火,起火前期至1 小时后,贮水池消防泵消防立管消火栓灭火。 ( 1) 施工现场消火栓布置: 按规定每支水枪最小流量为5L/S,选择口径为65mm,水龙带长度25m,充实水柱为15m。 则R=25X 0.8+0.7X 15=30.5m 式中0 . 8 -水龙带折减系数 0.7 -- 水枪倾角 故本楼布置两个消火栓满足规范要求,具体见平面图。 ( 2) 系统计算: 据规定,消火栓每支水枪最大水流量q=5L/S,口径65mm的消火栓,喷口 直径d=19mm,充实水柱H=14m,查表qm=5.7L/S, Hq=20.6mm(H2O) 故水龙头损失Hd=A2LQ q2h=0.00430X 25X 5.72=3.5m(H2 O) 每层消火栓的压力为 H x h=h d+h g=20.6+3.5=24.1m(H2 O) 考虑到着火时最不利消防竖管水枪为1 支,则 Q=1X5.7=5.7L/S 据Q=5.7L/S,查水力计算表 消防立管D=65mm v=1.33m/s i=0.036 从消防泵至楼面管长度为L=140m 刀h=1.lX 0.036X 140=5.5m 枪口水压:刀q=H+29.6(H为楼层高度) 消防泵扬程为:66.2+29.6=95.8m,约为100m。 施工用水单独设施工用水系统。

消防水管道施工方案

华城万象6#楼消防水系统 安装施工方案 编制: 审核: 编制单位: 江苏邗建集团有限公司西安分公司华城万象6#楼项目部 编制日期:2009年5月15日

目录 一、编制说明 (2) 二、施工规范及验收标准………………………..2. 三、质量要求 (2) 四、材料设备管理 (2) 五、施工方法及技术措施 (3) 六、安全施工保证 (7)

华城万象6#楼消防水系统安装施工方案 一:工程概况 华城万象6#楼室内消火栓系统:地下室及商铺设水防喷淋和消防栓,一至三十一层公共部分设消防栓屋顶设置一个试验消火栓。管道采用焊接钢管,支管末端和消防栓采用丝接,其它部分为焊接。 二、施工规范及验收标准 1、《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB50242—2002 2、《给水排水及采暖工程施工质量检验收规范》GB50242-2002 三、质量要求 3.1、施工现场应具有必要的施工技术标准、健全的质量管理体系和工程质量检测制度,实现施工全过程质量控制。 3.2 、施工应按照批准的工程设计文件和施工技术标准进行施工。修改设计应有设计单位出具的设计变更通知单。 3.3、施工应编制施工组织设计或施工方案,经批准后方可实施。 四、材料设备管理 4.1、所使用的主要材料、成品半成品、配件、器具和设备必须具有中文质量合格证明文件,规格、型号及性能检测报告应符合国家技术标准或设计要求。进场时应做检查验收,并经监理工程师核查确认。

4.2、所有材料进场时应对品种、规格、外观等进行验收。包装应完好,表面无划痕及外力冲击破损。 4.3、主要器具和设备必须有完整的安装使用说明书。在运输、保管和施工过程中,应采取有效措施防止损坏或腐蚀。 4.4、阀门安装前,应作强度和严密性试验。试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%,且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。 五、施工方法及技术措施 (一)、室内消防系统安装 2.1、消防、施工流程图: 准备工作→消火栓配件及吊架的加工、制作和安装→消火栓系统水平环管、配件及支、吊架的加工→制作和安装→消火栓系统支管、配件及支、吊架的加工、制作和安装及进行隐蔽工程检查→试压、消火栓箱及组件安装→管道及系统设备的标识、系统调试管道试压. 2.2.施工方法及措施 1、管材及连接方法

消防安全专项施工方案DOC

消防安全专项施工方案 GDAQ3204 一、编制说明 根据中华人民共和国《消防法》,消防工作以预防为主、防治结合的方针,为使安全防火责任和措施落实到位,确保本工程在施工中无火灾事故,以利工程施工顺利进行。为此特编制本工程施工现场安全防火工作方案 二、工程概况 工程名称:深圳地铁6号线工程6101标段2工区 施工范围:大浪站至羊台山隧道出口桥台 工程内容:羊台山隧道区间,隧道区间全长3293.45m,其中包括明挖区间420m,暗挖隧道区间2737.45m,路基段136m。 建设单位:深圳地铁集团有限公司 监理单位:中铁二院(成都)监理咨询有限责任公司 设计单位:中国中铁二院工程集团有限责任公司 施工单位:中国土木工程集团有限公司 三、编制依据 1、设计院提供的设计施工图纸 2、阳台山隧道施工组织设计 3、《中华人民共和国消防法》 4、《中华人民共和国安全生产法》 5、《深圳市安全生产管理条例》 四、消防安全管理组织机构 为做好施工现场消防工作,加强现场消防安全管理,本项目部成立现场消防安全管理小组,由项目负责人担任组长,安全环保部部长担任副组长,成员由技术主管,现场主管,专职安全员组成。 组织机构如下 · 五、消防安全管理人员职责 1、项目负责人职责 1)认真贯彻《消防法》和上级有关防火规定及消防防火会议精神,对本项目的安全防火负全面的管理责任。 2)主持召开安全防火工作会议 3)制定、修订本项目安全防火的有关管理制度 4)组织安全防火教育 5)组织定期和不定期的安全防火检查。

2、安全环保部职责 1)贯彻执行《中华人民共和国消防法》和其他有关消防法规、 2)制订消防安全制度,消防安全操作规程,包括用火制度、用电制度、易燃易爆物品管理制度、消防安全管理制度、消防设施维护保养制度、消防控制室值班制度、员工消防教育培训制度等。 3)实行安全防火责任制,明确本项目各部门的安全防火责任人。 4)加强消防工作领导,把防火工作纳入工作、生产、施工、运输、经营管理的内容。 5)针对本项目的特点,对职工进行消防教育培训,增强员工的消防安全意识,使职工了解本单位的火灾特点,会使用灭火器材扑救初期火灾,会报火警、会自救逃生。 6)组织安全防火检查,及时消除火灾隐患。 7)按国家规定配置消防设施和器材,设置消防安全检查,并定期组织检验、维修,确保消防器材完好有效。 8)保障疏散通道、安全出口畅通,并设置符合国家规定的消防安全疏散标志。 9)建立安全防火档案,确定安全防火重点部位,实行严格管理。 10)抓好义务消防队伍建设,组织制定灭火和应急预案,定期组织消防演练,组织部署职工扑救火灾,追查处理火灾事故。 3、现场主管职责 1)严格执行《消防法》和上级有关安全防火规定,对所管属部门起领导责任。 2)对所管属的部门、部位经常检查消防设施、消防器材是否完好完备。 3)对所管属的部位,应按安全防火要求堆放材料,并保证安全防火措施落实到位。 4)对上级领导提出的安全防火隐患,应及时整改。 5)对发现不在本部门所管属范围的防火安全隐患,应及时处理或向上级领导汇报。 6)参加项目负责人和安全环保部组织的定期和不定期安全防火检查。 4、技术主管职责 1)严格执行《消防法》和上级有关防火规定及本项目部所制定的安全管理制度、安全防火的有关规定,对安全防火负监督责任。 2)协助项目负责人修订本项目安全防火的有关管理制度。 3)监督项目部下属各职能部门对安全防火责任制的落实及防火措施的落实情况。 4)对防火安全隐患提出限期整改要求,并跟踪检查整改的结果。 5)参加项目负责人组织的定期和不定期安全防火检查 5、专职安全员职责 1)严格执行《消防法》和上级有关防火规定及本项目部所制定的安全管理制度、安全防火的有关规定。对安全防火负监督责任。 2)协助项目负责人修订本项目安全防火的有关管理制度。 3)监督项目部下属各职能部门对安全防火责任制的落实及防火措施的落实情况。 4)对防火安全隐患提出限期整改要求,并跟踪检查整改的结果。 5)协助项目负责人组织的定期和不定期安全防火检查。 6)安排防火领导小组各人员的工作。 7)协助项目负责人组织安全防火教育。 8)参加项目负责人组织的定期和不定期安全防火检查。 六、施工现场消防安全基本要求 1、临建搭设要求 1)施工现场搭设临时建筑,应用专业厂家生产的防火板材或砖砌筑,符合防盗、防火要求,不得使用易燃材料搭设。 2)宿舍内照明采用36低功率节能灯。 3)办公室、职工宿舍内安装冷暖空调用电线路为单独回路。 4)工地设置现场凉茶亭(兼做吸烟处),确保职工适时休息。 5)施工现场和生活区,未经安全保卫部门批准不得使用大功率电气设备。

消防、防火工程施工方案

方案预案:________ 消防、防火工程施工方案 姓名:______________________ 单位:______________________ 日期:______年_____月_____日 第1 页共20 页

消防、防火工程施工方案 (1)《中华人民共和国消防法》 (2)《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》 (3)《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》 (4)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 (5)《建筑施工手册》中国建筑工业出版社(京)新登035号 (6)《建筑施工现场管理规定》省建总公司工程部xx年版 (7)《实用建筑施工安全手册》广州市建筑集团xx年版 (8)管理手册、程序文件、各部室工作文件 (9)设计图纸及有关政府部门颁发的文件 三、工程消防安全总则: l、本工程本着“预防为主,防消结合”的方针,立足于自防自救,实行“谁主管,谁负责”的原则,严格做到消防防火的各项措施,落实消防安全责任制。 2、现场全体人员都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警和参加扑救火灾的义务。 3、将消防工作纳入议事日程,与生产管理实行同计划、同布置,同检查、同总结、同评比、同奖罚。 4、接受公司安全部门和当地公安消防部门的监督和指导。 四、火灾预防 l、按照国家工程建筑消防技术标准,需进行消防审核的工程顼目,未经公安消防机构审核或者审核不合格的不得进场施工。 2、建筑构件和建筑材料的生产、购买、使用,其防火性必须符合 第 2 页共 20 页

国家标准或行业标准。 3、消防安全职责 3.l制定消防安全制度、消防安全操作规程。 3.2实行消防安全责任制,确定本工程各部门、各岗位的消防安全责任人。 3.3针对本工程的特点,对工人及管理人员进行消防宣传教育、消防安全培训、消防安全技术交底。 3.4组建义务消防队,并定期组织消防演练。 3.5定期组织消防安全大检查,及时消除火灾隐患。 3.6按照国家有关规定配置消防设施和器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保消防设施和器材的完好、有效。 3.7保障疏散通道,安全出口畅通,设置符合国家规定的消防安全疏散标志。 4、易燃易爆危险物品的生产、储存、运输、使用、销毁必须遵守国家有关消防安全的规定。 5、进行电焊、气焊等具有火灾危险的作业的人员和其它特种作业的人员,必须持证上岗,并严格遵守消防安全的规定。 6、需要动火作业的,应当按照有关规定事先办理审批手续,并落实消防安全措施。 7、消防设施和器材的购买、使用、安装必须执行国家有关规定,并定期进行维修、保养,任何人不得损坏或者擅自挪用、拆除,不得埋压、圈占消防栓,不得占用防火间距,不得堵塞消防通道。 8、电器产品的安装、使用和线路、管路的设计、敷设,必须符合国家有关消防安全技术规定。 第 3 页共 20 页

消防管道施工方案

消防管道施工方案 >方案一:消防管道施工方案 (1)沟槽开挖和回填: 1)沟槽开挖 ①本工程室外消防管线大部分埋地敷设,地质大部分为坚石地基,沟槽采用人工、机械开挖相接合的方式。由于现场场地较大,将开挖的管沟土石方就地堆放。 沟底宽度满足一下要求: 管道一侧的工作面宽度(mm) B=D1+2(b1+b2+bs) 其中B――管道沟槽底部的开挖宽度(mm) D1――管道结构的外缘宽度(mm) b1――管道一侧的工作面宽度(mm)

b2――管道一侧的支撑厚度,可取150~200mm ②本工程室外沟槽部位设计标高处若为未经扰动的天然地基,经平整后管道可直接敷设;若为松软地基,在设计沟标高下挖0.7米,然后回填素土,分三层夯实,然后用50毫米厚砂垫层找平至设计标高,再敷设管道。 ③沟槽每侧临时堆土或施加其他荷载时,应符合下列规定: (1)不得影响建筑物、各种管线和其他设施的安全。 (2)不得掩埋消火栓、各种阀门、雨水口、测量标志以及各种地下管道的井盖,且不得妨碍其正常使用。 (3)人工挖槽时,堆土高度不宜超过1.5m,且距槽口边缘不宜小于0.8m。 (4)沟槽的开挖质量应符合下列规定: (5)未经扰动天然地基或地基处理符合设计要求:槽壁平整,边坡坡度符合施工设计的规定;沟槽中心线每侧的净度不应小于管道沟槽底部开挖宽度的一半;槽底高程的允许偏差:开挖土方时应为±20mm。 2)沟槽支撑 本工程沟槽深度均较浅,且地基较坚硬,所以不考虑沟槽支撑。

3)沟槽回填 ①管道的沟槽应在水压试验合格后及时回填。 ②回填土时,槽底至管顶以上50cm范围内,不得含有机物、冻土以及大于50mm的砖、石等硬块:回填时回填土须夯实,两侧高差应相差不大。 ③回填土的每层虚铺厚度为250mm。 ④沟槽回填时,砖、石、木块等杂物应清除干净。 ⑤回填土或其它回填材料运入槽内时不得损伤管节及其接口,并应符合下列规定: (1)根据一层虚铺厚度的用量将回填材料运至槽内,且不得在影响压实的范围内堆料。 (2)管道两侧和管顶以上50cm范围内的回填材料,应有沟槽两侧对称运入槽内,不得直接扔在管道上;回填其他部位时,应均匀运入槽内,不得集中推入。 (1)回填压实应逐层进行,且不得损伤管道。 (2)管道两侧和管顶以上50cm范围内,应采用轻夯实,管道两侧压实面的高度差不应超过30cm。